文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塔吊基础方案

塔吊基础方案

塔吊基础方案
塔吊基础方案

目录

一、工程概况: (1)

二、编制依据 (2)

三、基础施工方案 (2)

四、安装位置平面和立面图 (3)

五、质量保证措施 (3)

六、基础施工阶段施工规程 (4)

七、应急预案 (4)

八、基础计算书: (8)

九、塔吊技术参数及附图: (18)

塔吊基础方案

一、工程概况:

1、参建单位:

建设单位:上海中星(集团)有限公司

设计单位:中船第九设计研究院工程有限公司

监理单位:上海市建设工程监理有限公司

施工单位:上海联大建设工程有限公司

2、工程总体概况

工程地址:凉城地区中心(商办楼)新建项目工程位于虹口区车站南路以北、水电路以西。

凉城地区中心(商办楼)新建项目,占地面积2864.8㎡,地上建筑面积25000㎡,总建筑面积25323.0㎡。规划高度69.90m,消防建筑高度67.60m。建筑层数地下2层(车库),地上17层。

因工程施工需要,基坑内设置一台QTZ63塔吊,作为基础及主体结构垂直运输用。

本工程基坑内土层分布情况及土层物理力学性质指标如下表所示:

基坑土层物理力学性质指标

二、编制依据

《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009;

《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010;

《塔式起重机设计规范》GB/T13752-1992;

《施工组织设计》及其建筑、结构施工图纸;

QTZ63(HB5510浙江虎霸建设机械有限公司)塔式起重机《使用说明书》。

三、基础施工方案

配合主楼施工的一台QTZ63塔吊由于位于地下室大底板中,起重臂长度采用55m。基础采取四根Φ800×26000mm的钻孔灌注桩,内插钢格构柱,格构柱顶部制作砼承台,砼承台C40混凝土,详见后附图。在砼梁浇筑前,埋设塔吊基础锚脚。

1.塔吊基础设计

(1)塔吊基础为四根Φ800×26000mm的钻孔灌注桩,内插钢格构柱,四根钻

孔灌注桩桩位见平面图。柱与柱间距2.800m。

(2)钻孔灌注桩由专业单位定位施工,要求定位误差在20mm以内,定位采用

坐标法,用全站仪定位,具体坐标见附图。

(3)桩顶标高-6.350 m(绝对标高),钢格构柱顶部锚入塔吊基础承台梁,施

工时混凝土泛浆高度按规范为2.500m,此段疏松混凝土在支架焊制横撑、斜撑时逐段凿除。

(4)单根格构钢柱设计:

a.单根格构钢柱由4∠140×14加-14×400×300缀板组成,柱截面尺寸480×

480,长10.35m,锚入钻孔灌注桩4m,钻孔灌注桩有效总长26.0m。钻孔灌注桩内安放钢筋笼为20Φ25,详见后附图。

b.缀板采用材料为-14×400×300,首根缀板中距离端头200mm。格构钢柱缀板

中心间距600,详见后附图。

(5)格构支架的缀条设计:

a.组成支架的四根格构柱方向必须一致,在插入灌注桩时校正准确。平面位置

要求顺直方正,垂直偏差要求<1/250,且不大于30mm。

b.在焊接格构支架的斜撑和横撑时,为了增加焊缝长度保证焊缝质量,设计在

钢柱和撑条之间垫设钢板,垫板厚8mm。

c.每根钢格构柱的顶部埋入塔吊承台内700mm。

(6)塔吊基础配筋制见后附图。砼标号为C40,待砼强度达到80%方可安装塔吊

标准节,待砼强度达到100%时,塔吊方可使用(做好砼试块工作)。

(7)格构钢支架的制作采用逆做的施工方法,即开挖时,每开挖到一横撑节点

标高,立即进行该撑段的横撑和斜撑制作,必须确保电焊质量,严禁拖延时间,造成结构失稳。

2.承台梁设计:

承台做加强格构柱顶整体性、传递塔吊垂直荷载及塔吊基础埋设桩锚固用,不承担塔吊的扭力及弯矩,考虑格构柱整体性,采用钢筋梁承台,长*宽*高为4000*4000*1400mm,配筋详见附图。

3.基础预埋件采用厂方提供基础预埋件,厂方必须提供有效的合格证明。

4.相关计算:

详见塔吊桩基础的计算书。

四、安装位置平面和立面图

详见附图

五、质量保证措施

1、本工程采用钢板均为Q235B钢,焊条采用E43XX型,除注明外,焊缝均为统长满焊,焊缝厚度≥8mm。所用钢板、钢材材质必须符合按国家规范及相关行业要求,先取样试验,在检测验收合格后,方可用于工程上。

2、桩定位偏差≤20mm,成孔垂直度≤1/150,沉渣厚度应≤50mm,抗压强度试块每50立方混凝土1组,且每根桩不少于1组。

3、灌注桩排桩应采用间隔成桩的施工顺序,刚完成混凝土浇筑的桩与邻桩成孔安全距离不应小于4倍的桩径,或间隔时间不应少于36h。桩施工前应严格复核施工图纸,应避开基础承台、PHC工程桩、人防临空墙、柱、主梁等结构,避免对建筑主体结构造成隐患。

4、主筋连接采用搭接焊接,焊缝长度≥10d,在同一截面上的接头数量不得大于主筋总数的1/2。主筋焊接接头间距应 1000,螺旋筋箍和加强筋箍与主筋之间必须点焊。

5、施工中应采取措施确保成孔质量,并做好成桩过程中各个环节的施工原始记录和测试工作。每一道工序结束时必须验收,确认合格后才能进行下道工序的施工。

6、每个基础应随机抽取一根桩进行低应变动测,以检测桩身完整性。

六、基础施工阶段施工规程

1.开挖阶段,挖机配备专人指挥。

2.土方开挖过程,格构柱四边土体高差不大于1.5米。且格构柱周边土体

采用人工开挖,严禁挖机碰撞塔机格构柱。

3.塔机格构柱部分土方开挖采用限时效应开挖,每1.5米土层限时1天内

完成,以避免土体侧压力对格构柱的影响。

4.在土体开挖过程中四根塔机格构柱的水平连杆及斜杆必须随挖土深度

同时焊接,即随挖随连。

5.加强对塔机格构柱水平连杆、斜杆焊缝质量及垂直度的检查,同时建立

相关检查文件。检查频率如下表:

6.基础施工阶段,对格构柱焊缝检查需搭设好相应操作平台,确保检查人

员操作安全。

7.如发现特殊情况,及时与项目管理人员联系。

七、应急预案

1)、应急响应

当桩顶或坡顶的水平、垂直位移大于桩顶或坡顶的水平、垂直位移达到3㎜/日、两天以上或累计达到25㎜后桩顶或坡顶水平位移扩展无收敛;坑外地下水位下降超过500㎜;支撑应力大于设计应力;突降大雨或暴雨时应立即起动应急预案。现场管理人员根据出现的险情或有可能出现的险情,迅速逐级上报,次序为现场、办公室、抢险领导小组、上级主管部门。由综合部收集、记录、整理

紧急情况信息并向小组及时传递,由小组组长或副组长主持紧急情况处理会议,协调、派遣和统一指挥所有车辆、设备、人员、物资等实施紧急抢救和向上级汇报。事故处理根据事故大小情况来确定,如果事故特别小,根据上级指示可由施工单位自行直接进行处理。如果事故较大或施工单位处理不了则由施工单位向建设单位主管部门进行请示,请求启动建设单位的救援预案,建设单位的救援预案仍不能进行处理,则由建设单位的质安室向建委或政府部门请示启动上一级救援预案。

应急事故发生处理流程图

(1)值班电话:,实行昼夜值班制;

(2)紧急情况发生后,现场要做好警戒和疏散工作,保护现场,及时抢救伤员和财产,并由在现场的项目部最高级别负责人指挥,在3分钟内电话通报到值班室,主要说明紧急情况性质、地点、发生时间、有无伤亡、是否需要派救护车、消防车或警力支援到现场实施抢救,如需可直接拨打120、110等求救电话。

(3)值班人员在接到紧急情况报告后必须在2分钟内将情况报告到紧急情况领导小组组长和副组长。小组组长组织讨论后在最短的时间内发出如何进行现场处置的指令。分派人员车辆等到现场进行抢救、警戒、疏散和保护现场等。由

综合部在30分钟内以小组名义打电话向上一级有关部门报告。

(4)遇到紧急情况,全体职工应特事特办、急事急办,主动积极地投身到紧急情况的处理中去。各种设备、车辆、器材、物资等应统一调遣,各类人员必须坚决无条件服从组长或副组长的命令和安排,不得拖延、推诿、阻碍紧急情况的处理。

(5)在整个施工阶段要从人员、设备、材料和制度做好充分的准备工作,一旦遇到险情能迅速投入抢险工作。

(6)对于雨季施工,要及时了解天气信息遇到暴雨天气要委派专人值班,掌握施工现场情况并及时汇报

2)、突发事件应急预案

1、基坑工程施工出现险情时,应做好基坑支护结构和基坑环境异常情况收集、整理及汇编等工作。

2、当基坑变形过大,变形速率过快,周边环境出现沉降开裂等险情时应暂停施工,根据险情原因选用如下应急措施:

1)坑底被动区临时压重,压重采用沙包等;

2)坑顶主动区卸土减载,并严格控制卸载程序;

3)做好临时排水、封面处理;

4)对采用灌注桩和工法支护的围护结构临时加固;必要时增加¢609钢

管斜撑;

5)情况严重时,邀请有关专家或加固研究所共同制订处理方案并组织实

施。

3、突降大雨或暴雨时,立即起动备用水泵抽水,并安排专人不间断观察基坑的稳定情况。

4、尽快向勘察和设计等单位反馈信息,开展勘察和设计资料复审,按施工的现状工况验算。

5、基坑工程施工出现险情时,应查清原因,并结合基坑支护要求制定施工抢险或更改基坑支护设计方案。

6、深基坑施工发生安全事故以后,项目部必须立即报告到公司安监部,安监部在了解事故准确位置、事故性质、死伤人数及其它有关情况后,立即报告公司分管领导、主管领导和集团公司有关部门,全过程时间不得超过6小时。

3)、挖土施工时应急措施

基坑环境监测数值(围护)水平位移,变形,当日内有一项或多项发生突变时:当突变数值尚在受控时,迅速、及时将监测数值传真至围护结构设计人员,由施工单位项目技术负责人负责与之进行沟通,制订解决措施和方案,并由施工单位项目技术负责人向建设、监理、监测、施工单位各级管理人员通报其采取的解决措施和预备方案:在条件许可的情况下,敦促设计人员和专家到施工现场共同分析原因,制订解决措施,增调施工机械设备和施工人员、调整施工部署。项目部指派专职质量、安全人员对管线观察井进行定时巡查、观察检查、发现房屋、地面以及地面管线裂缝、下陷、渗漏等异常情况迅速向项目部生产主管、项目技术负责人汇报,以便及时迅速采取措施。

当监测突变数迅速变大,地下公共管线、主干道出现裂缝、或其他不明原因的异常情况时:

由应急组长负责组织撤离现场施工人员;

甲方负责人负责与居委会协调,有组织疏散、撤离危险区域内所有居民;

由应急组员负责通知水、电、煤等管线单位,让其派出抢险小组,协助抢险。

由项目技术负责人将情况通报设计人员,让其第一时间赶至现场,与监理、监测、施工单位共同商论抢险方案的实施。

与设计人员商论对下沉道路、管线进行预埋注浆管,及时进行亚密注浆加固处理,防止进一步下沉变形。

4)、格构柱弯曲变形

在土方开挖过程中,项目部派专人负责进行现场指挥工作,并对挖土机驾驶员进行现场交底:挖土时严禁碰撞构造柱,必须严格按照挖土方案放坡挖土,放坡一般为1:2,坡度部分应放灰线,并有专人负责标高控制。防止超挖或防坡过陡,引起构造柱弯曲变形,造成整个支撑系统变形。

在本基坑土方施工中,本着妥善组织施工合理安排工序的原则,力争在保证质量的前提下,最短的时间内完成本基坑开挖的施工,尽可能减少作业持续时间,切实实行长效、持续管理,及时与设计、建设、监理、监测各方联络、商论,采

取相应技术措施,控制土体变形为最小值。加强施工期间的轮值班制度,认真做好每一次检查记录,结合分析监测数值,及时预警或报警。

八、矩形格构式基础计算书:

(一)、塔机属性

(二)、塔机荷载

塔机竖向荷载简图

1、塔机自身荷载标准值

2、风荷载标准值ωk(kN/m2)

3、塔机传递至基础荷载标准值

4、塔机传递至基础荷载设计值

(三)、桩顶作用效应计算

矩形桩式基础布置图

承台及其上土的自重荷载标准值:

G k=bl(hγc+h'γ')=4×4×(1.4×25+0×19)=560kN

承台及其上土的自重荷载设计值:G=1.2G k=1.2×560=672kN 桩对角线距离:L=(a b2+a l2)0.5=(2.82+2.82)0.5=3.96m

1、荷载效应标准组合

轴心竖向力作用下:Q k=(F k+G k)/n=(362.7+560)/4=230.68kN 荷载效应标准组合偏心竖向力作用下:

Q kmax=(F k+G k)/n+(M k+F Vk h)/L

=(362.7+560)/4+(1565.37+54.42×7.05)/3.96=722.88kN Q kmin=(F k+G k)/n-(M k+F Vk h)/L

=(362.7+560)/4-(1565.37+54.42×7.05)/3.96=-261.53kN 2、荷载效应基本组合

荷载效应基本组合偏心竖向力作用下:

Q max=(F+G)/n+(M+F v h)/L

=(435.24+672)/4+(2112.45+76.19×7.05)/3.96=945.93kN

Q min=(F+G)/n-(M+F v h)/L

=(435.24+672)/4-(2112.45+76.19×7.05)/3.96=-392.31kN (四)、格构柱计算

1、格构式钢柱换算长细比验算

整个格构柱截面对X、Y轴惯性矩:

I=4[I0+A0(a/2-Z0)2]=4×[688.81+37.57×(48.00/2-3.98)2]=62987.52cm4

整个构件长细比:λx=λy=H0/(I/(4A0))0.5=1035/(62987.52/(4×37.57))0.5=50.55 分肢长细比:λ1=l01/i y0=30.00/2.75=10.91

分肢毛截面积之和:A=4A0=4×37.57×102=15028mm2

格构式钢柱绕两主轴的换算长细比:λ0

=(λx2+λ12)0.5=(50.552+10.912)0.5=51.72

max

满足要求!

2、格构式钢柱分肢的长细比验算

λ1=10.91≤min(0.5λ0max,40)=min(0.5×51.72,40)=25.86

满足要求!

3、格构式钢柱受压稳定性验算

λ0max(f y/235)0.5=51.72×(215/235)0.5=49.47

查表《钢结构设计规范》GB50017附录C:b类截面轴心受压构件的稳定系数:υ=0.861

Q max/(υA)=945.93×103/(0.861×15028)=73.11N/mm2≤f=215N/mm2

满足要求!

4、缀件验算

缀件所受剪力:V=Af(f y/235)0.5/85=15028×215×10-3×(235/235)0.5/85=38.01kN 格构柱相邻缀板轴线距离:l1=l01+30=30.00+30=60cm

作用在一侧缀板上的弯矩:M0=Vl1/4=38.01×0.6/4=5.7kN·m

分肢型钢形心轴之间距离:b1=a-2Z0=0.48-2×0.0398=0.4m

作用在一侧缀板上的剪力:V0=Vl1/(2·b1)=38.01×0.6/(2×0.4)=28.48kN

角焊缝面积:A f=0.8h f l f=0.8×8×300=1920mm2

角焊缝截面抵抗矩:W f=0.7h f l f2/6=0.7×8×3002/6=84000mm3

垂直于角焊缝长度方向应力:σf=M0/W f=5.7×106/84000=68N/mm2

垂直于角焊缝长度方向剪应力:τf=V0/A f=28.48×103/1920=15N/mm2 ((σf /1.22)2+τf2)0.5=((68/1.22)2+152)0.5=58N/mm2≤f tw=160N/mm2

满足要求!

(五)、桩承载力验算

考虑基坑开挖后,格构柱段外露,不存在侧阻力,此时为最不利状态1、桩基竖向抗压承载力计算

桩身周长:u=πd=3.14×0.8=2.51m

桩端面积:A p=πd2/4=3.14×0.82/4=0.5m2

R a=uΣq sia·l i+q pa·A p

=2.51×(2.05×25+6.5×20+1.6×25+6.2×35+4×55)+750×0.5=2031.35kN

Q k=230.68kN≤R a=2031.35kN

Q kmax=722.88kN≤1.2R a=1.2×2031.35=2437.62kN

满足要求!

2、桩基竖向抗拔承载力计算

Q kmin=-261.53kN<0

按荷载效应标准组合计算的桩基拔力:Q k'=261.53kN

桩身的重力标准值:G p=l t A pγz=26×0.5×25=326.73kN

R a'=uΣλi q sia l i+G p=2.51×(0.7×2.05×25+0.7×6.5×20+0.7×1.6×25+0.7×6.2×35+0.7×4×55)+326.73

=1484.78kN

Q k'=261.53kN≤R a'=1484.78kN

满足要求!

3、桩身承载力计算

纵向普通钢筋截面面积:A s=nπd2/4=20×3.14×252/4=9817mm2

(1)、轴心受压桩桩身承载力

荷载效应基本组合下的桩顶轴向压力设计值:Q=Q max=945.93kN

ψc f c A p+0.9f y'A s'=(0.75×14×0.5×106 + 0.9×(300×9817.48))×10-3=8336.22kN Q=945.93kN≤ψc f c A p+0.9f y'A s'=8336.22kN

满足要求!

(2)、轴心受拔桩桩身承载力

荷载效应基本组合下的桩顶轴向拉力设计值:Q'=-Q min=392.31kN

f y A S=300×9817.48×10-3=2945.24kN

Q'=392.31kN≤f y A S=2945.24kN

满足要求!

4、桩身构造配筋计算

A s/A p×100%=(9817.48/(0.5×106))×100%=1.95%≥0.45%

满足要求!

(六)、承台计算

1、荷载计算

承台有效高度:h0=1400-50-25/2=1338mm

M=(Q max+Q min)L/2=(945.93+(-392.31))×3.96/2=1096.11kN·m

X方向:M x=Ma b/L=1096.11×2.8/3.96=775.07kN·m

Y方向:M y=Ma l/L=1096.11×2.8/3.96=775.07kN·m

2、受剪切计算

V=F/n+M/L=435.24/4 + 2112.45/3.96=642.28kN

受剪切承载力截面高度影响系数:βhs=(800/1338)1/4=0.88

塔吊边缘至角桩内边缘的水平距离:a1b=(a b-B-d)/2=(2.8-1.6-0.8)/2=0.2m

a1l=(a l-B-d)/2=(2.8-1.6-0.8)/2=0.2m 剪跨比:λb'=a1b/h0=200/1338=0.15,取λb=0.25;

λl'= a1l/h0=200/1338=0.15,取λl=0.25;

承台剪切系数:αb=1.75/(λb+1)=1.75/(0.25+1)=1.4

αl=1.75/(λl+1)=1.75/(0.25+1)=1.4

βhsαb f t bh0=0.88×1.4×1.71×103×4×1.34=11266.75kN

βhsαl f t lh0=0.88×1.4×1.71×103×4×1.34=11266.75kN

V=642.28kN≤min(βhsαb f t bh0,βhsαl f t lh0)=11266.75kN

满足要求!

3、受冲切计算

塔吊对承台底的冲切范围:B+2h0=1.6+2×1.34=4.28m

a b=2.8m≤B+2h0=4.28m,a l=2.8m≤B+2h0=4.28m

角桩位于冲切椎体以内,可不进行角桩冲切的承载力验算!

4、承台配筋计算

(1)、承台底面长向配筋面积

αS1= M y/(α1f c bh02)=775.07×106/(1.02×19.1×4000×13382)=0.006

δ1=1-(1-2αS1)0.5=1-(1-2×0.006)0.5=0.006

γS1=1-δ1/2=1-0.006/2=0.997

A S1=M y/(γS1h0f y1)=775.07×106/(0.997×1338×360)=1614mm2

最小配筋率:ρ=max(0.2,45f t/f y1)=max(0.2,45×1.71/360)=max(0.2,0.21)=0.21% 梁底需要配筋:A1=max(A S1, ρbh0)=max(1614,0.002×4000×1338)=11440mm2 承台底长向实际配筋:A S1'=13581mm2≥A1=11440mm2

满足要求!

(2)、承台底面短向配筋面积

αS2= M x/(α2f c bh02)=775.07×106/(1.02×19.1×4000×13382)=0.006

δ2=1-(1-2αS2)0.5=1-(1-2×0.006)0.5=0.006

γS2=1-δ2/2=1-0.006/2=0.997

A S2=M x/(γS2h0f y1)=775.07×106/(0.997×1338×360)=1614mm2

最小配筋率:ρ=max(0.2,45f t/f y1)=max(0.2,45×1.71/360)=max(0.2,0.21)=0.21% 梁底需要配筋:A2=max(9674, ρlh0)=max(9674,0.002×4000×1338)=11440mm2 承台底短向实际配筋:A S2'=13581mm2≥A2=11440mm2

满足要求!

(3)、承台顶面长向配筋面积

承台顶长向实际配筋:A S3'=13581mm2≥0.5A S1'=0.5×13581=6791mm2

满足要求!

(4)、承台顶面短向配筋面积

承台顶长向实际配筋:A S4'=13581mm2≥0.5A S2'=0.5×13581=6791mm2

满足要求!

(5)、承台竖向连接筋配筋面积

承台竖向连接筋为双向Φ10@500。

九、技术参数及附图:

1、塔吊技术参数

2、定位平面图

3、塔吊基础与地下室及支撑关系示意图

4、桩、柱大样图一

5、桩、柱大样图二

6、塔吊基础挖土剖面示意图

塔吊基础专项施工方案

目录 、编制依据 二、塔吊选型 ................. 三、塔吊基础定位 ............. 四、塔吊基础施工做法 ......... 五、塔吊穿过地下室顶板处理措施 六、塔吊基础验算书 ...........

塔吊基础施工方案 一、编制依据: 1、雅砻江流域集控中心大楼工程施工图纸 2、塔吊租赁公司(四川疗望机械有限公司)出据的QTZ5013固定基础图 3、雅砻江流域集控中心大楼工程地质勘察报告 二、塔吊选型 本工程垂直运输主要通过塔吊完成,因工程体量较大,在主楼施工中拟采用型号为QTZ5013臂长50m高度135m的塔吊,安装在主楼西南角。 三、塔吊基础定位 1、塔吊中心位于1-3轴?1-4轴交1-A轴?1-B轴间,塔吊中心距1-4轴距离为1.30米,,塔吊中心距1-B轴距离为1.80米。(见下图) 塔吊基础定位图

2、塔吊预埋地脚螺栓定位尺寸见下图: A-A 四、塔吊基础施工做法: 塔吊基础基坑开挖一一浇垫层及砌砖胎模一一砖胎模表面 1: 3水泥沙 浆抹抹灰一一做防水一一绑扎钢筋笼一一预埋地脚螺栓一一浇筑基础混凝 土一一混凝土养护。 1、 塔吊基础基坑开挖与筏板基坑同时开挖,开挖放坡坡度 1: 2,坑底标高 为-11.5m ,在开挖前现场施工员放出灰线,由挖机同步开挖,机械开挖完成 后人工整 平。 2、 垫层厚度80mm 混凝土等级C15,原浆收光,采用240厚页岩实心砖Mu5 水泥砂浆砌筑基础侧模,内侧表面采用 15mn 厚 1: 3水泥沙浆抹灰压光。 3、 基坑内采用同地下室底板防水材料做防水,并对阴阳角位置进行加强处 理,与地下室底板防水连接成系统,以确保塔吊拆除后不再对基础位置的防 水进行处理。底面采用20mn 厚 1: 3水泥沙浆抹灰做防水保护层。 4、 塔吊基础钢筋笼绑扎: 塔吊基础水平钢筋同地下室抗浮板配筋:上部配双层双向咀6@150,下部配单 层双向竖向设血0@160,竖向拉筋为144根114,塔吊基础钢筋与地下室底 板钢筋绑扎成整体。 c 二 J d CJ ?宀 L ;:;? ■77 16楸4哋即螺 栓 配双黜+酗 C40混凝土铀 20團:3水泥沙麴护E — ■■ .: '、. '■ =1 ■ -i —1 80凰15混凝土胺

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 (QTZ60) 编制单位: 编制: XXXX 审核: XX 批准: XX 编制日期: 2016年10月9日

塔吊基础施工方案 塔吊为QTZ60型基础设计为5800×5800,高度为1350,混凝土强度≥C30配上下两层钢筋,分别为φ25@220,φ25@220 ,拉筋φ12 。地基承载力≥0.2M pa。地基持力层位于第三层粉质沙土,天然地基地基承载力特征值为fak=130kpa。不满足设计要求,经计算基础面积,为5800×5800,其他不变(计算书附后)。 一、布置: 塔吊基础在K轴与6线交叉点为中心线。塔吊基础顶标高+0.500米。 二、基础施工: 1.放线、定位复核无误后,用挖掘机开挖,尺寸按5800×5800直上直下,挖至- 2.95米处。做40㎝厚、面积6.50×6.50二层三七灰土夯实后,再做100厚C10砼垫层,弹出钢筋位置线,上口砌挡土台,高200mm,防止雨水进入。坑底面设集水坑。 2.放入塔吊机座,固定牢固,保证四个固定支脚顶端所组成的平面与水平面的斜度不大于1/1000。绑扎钢筋,底板钢筋保护层按35、侧壁70。φ22主筋钢筋间距220,上下两层共为26×4=100根。上下两层间立筋间距440mm。钢筋安装完毕,验收合格并办理隐蔽工程记录后方可进行下一道工序。 三、混凝土浇筑 混凝土采用泵送商品混凝土,标号C30。混凝土体积45.4立方。 A.混凝土入场后及时检查坍落度,不符合要求时应退回或由搅拌站进行一次搅拌,现场对每车混泥土的出车时间,开始浇筑及持续时间等各时间段进行登记并留置试件。 B.混凝土分层浇筑,第一层500mm,第二层350mm,第三层350mm,用振捣棒振捣。操作时做到快插慢拔,在振捣时应插入下层混凝土中50mm,每一震点时间为20-30s。视其混凝土表面呈水平不再显著下沉,不再出现表面泛浆为宜。插点要均匀排列,移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍,一般为40-50mm,振捣棒距模板边50-100mm为宜,应避免碰撞钢筋模板,预埋基座。 C.混凝土浇筑后表面用刮杆刮平,泌水应及时排除,及时覆盖浇水养护。 D.待混凝土强度达到70%以上时,可进行塔吊安装。

塔吊基础方案(格构式)

—地下车库工程塔吊基础施工方案 X X X建设集团有限公司 二O一二年十二月一日

目录 一、工程概况 (5) (一)工程简介 (5) (二)工程参建单位 (5) (三)工程周边环境 (5) (四)工程现状 (8) 二、编制依据 (8) 三、塔吊参数和平面布置 (8) (一)主要规格及技术参数 (8) (二)基础载荷表 (9) (三)塔吊平面及高度设置 (10) 四、工程地质概况 (10) 五、塔吊基础的具体做法 (12) (一)塔吊基础形式 (12) (二)塔吊桩基 (12) (三)钢格构柱 (12) (四)上承台(塔吊基座承台) (13) (五)下承台(桩顶构造承台) (13) (六)塔身与基座连接做法 (13) (七)塔吊穿地下室结构做法 (14) 1.穿地下室底板 (14) 2.穿地下室楼板、顶板 (15) 六、塔吊基础施工及验收 (15) (一)塔吊基础施工工艺流程 (15) (二)塔吊基础施工的具体要求 (17) (三)施工部署 (18) 1.参加装拆人员的组织要求 (18) 2.现场准备 (18) (四)塔吊桩及钢格构柱施工质量控制 (19) 1.桩基施工质量控制流程 (19) 2.钢格构柱施工质量控制 (19) (五)塔吊监测措施 (19)

(六)施工质量及验收 (20) 1.基础施工 (20) 2.地基土检查验收 (20) 3.基础检查验收 (21) 4.桩基检查验收 (22) 5.格构式钢柱检查验收 (22) 七、施工安全措施 (23) (一)安全文明控制措施 (23) (二)塔吊运行安全保障措施 (23) (三)塔吊施工注意事项 (23) 八、应急预案 (24) (一)事故类型和危害程度分析 (24) (二)应急处置基本原则 (24) (三)组织机构及职责 (24) 1.应急组织体系 (24) 2.指挥机构及职责 (24) (四)预防与预警 (25) 1.危险源监控 (25) 2.预警行动 (25) (五)应急处置 (26) 1.响应分级 (26) 2.响应程序 (26) 3.处置及预防措施 (27) (六)应急物资与装备保障 (29) (七)群塔作业管理 (29) 1.组织领导 (29) 2.管理规定 (29) 九、塔吊基础计算书 (32) (一)基本参数 (32) 1.塔吊基本参数 (32) 2.格构柱基本参数 (32) 3.基础参数 (32)

塔吊基础计算

塔吊基础方案 一、工程概况 1、本工程位于松江区九亭镇,地块南临蒲汇塘河,东临沪亭路,西临横泾河,北临沪松公路并与地铁9#线车站一墙之隔,与9#线车站物业开发管理为一个整体。地块面积41162㎡,由3#、4#、5#、6#、7#、8#公寓楼及9#酒店、10#办公楼组成。 2、因地块面积巨大,根据塔吊平面布置应最大程度满足施工区域吊装需要,尽可能减少吊装盲区的原则,以及地下室工程施工中能充分利用塔吊来满足施工需要,按照施工组织总设计要求拟搭设6台附墙式塔吊,其中QTZ80B(工作幅度60M,额定起重力矩800KN.M)2台,QTZ80A(工作幅度55M,额定起重力矩800KN.M)4台,平面位置详附图。 3、拟建建筑物高度及层数 4、根据建筑物高度,1#塔吊位于3#楼西北侧位置,搭设高度为86M;2#塔吊位于9#楼南侧位置,搭设高度为114M;3#塔吊位于5#楼西北侧位置,搭设高度为77M,设水平限位装置;4#塔吊位于10#楼东南侧位置,搭设高度为114M;5#塔吊位于6#楼西北侧位置,搭设高度为100M,6#塔吊位于8#楼西北侧位置,搭设高度为100M。其中5#、6#塔吊为QTZ80B,其余4台为QTZ80A。 5、塔吊应在土方开挖前安装完毕,故采用型钢格构式非塔吊标准节插入钻孔灌注桩内,以保障塔吊安全、稳定和牢固可靠,且不妨碍地下室顶板混凝土的整体浇筑施工,有利于加快施工进度和确保工程质量。 6、本工程采用钻孔灌注桩筏板基础,基坑底标高为-8.000、-8.800、-9.100,本工程±0.000相当于绝对标高6.150M,自然地坪标高相对于绝对标高-1.45M。

7、根据本工程地质勘察报告,各土层极限摩阻力、端阻力标准值指标见下表: 8、塔式起重机主要技术性能表 二、塔吊布置原则 本工程作业面积大,综合考虑塔吊的作用半径、起吊重量、基础工程桩位布置、围檩支撑结构设计、房屋结构设计、经济性比较后,作出以下布置原则。

塔吊基础安全专项施工方案

目录 三、施工平面布置 -------------------------------------------------------------------------------------- - 1 -见附页 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 1 - 四、编制依据 ------------------- - 2 - 五、塔吊基础计算书 ---------- - 2 -

一、工程概况 本工程7#楼为33层框剪高层建筑 工程名称:桓大·东方国际 建筑面积:24565.61m2 层数:33层 层高:99.0米 建设地点:重庆市璧山区青杠街道白云湖200号旁 建设单位:重庆市桓大建设集团房地产开发有限公司 二、基本参数 1、吊塔: 吊塔型号:QTZ63 起重工作幅度:最小2.5m 最大60m 额定起重量:1300kg-6000kg 最大工作高度:固定式110.0m 附着式220m 塔身截面积: 1.8m×1.8m 整机功就: 39KW 2、塔基基础:采用人工挖孔桩,桩顶标高—1.7米,桩端不设扩大头,桩端入中风化砾岩 1.50m;桩混凝土等级C30,桩长7.6m;钢筋HRB400。 承台尺寸长(a)=4.00m,宽(b)=4.00m,高(h)=1.70m,桩中心与承台中心1.60m,承台面标高-70cm;承台混凝土等级C35,底面双向68φ14@200。 三、施工平面布置 见附页

四、编制依据 《塔式起重机设计规范》GB/T13752-1992 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(06版本) 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 南沙城-商务A栋工程《施工组织设计》及其建筑、结构施工图纸 QTZ6013型塔式起重机《使用说明书》 五、塔吊基础计算书 1.计算参数 (1)基本参数 采用1台QTZ63塔式起重机,塔身尺寸1.6m,基坑底标高-1.8m 现场地面标高0.00m,承台面标高-700mm;采用人工挖孔桩基础. (2)计算参数 1)塔吊基础受力情况

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 一、塔吊基础参数 1、塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m,塔吊基础垫层选用C20砼,厚100mm,四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。 塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6。 2、6m*6m*1.4m 承台配筋。 塔吊基础配筋:T:X&Y25@200mm,B:X&YC25@200mm(即纵横向均31根钢筋),底保护层厚度100mm,四周及面保护层50mm,拉筋采用三级钢,直径14纵横间距400m m,马凳采用三级钢,直径25,纵横间距1000mm,马凳采用几字型马凳。 二、塔吊基础施工 2.1 放线定位 塔吊基础须根据方案塔吊定位图、平面布置图放线。 2.2 基础承台施工 1、塔吊基础承台施工时土方开挖采用自然放坡,坡度为1:1,考虑工作面上部坑边土方2. 0高采用台阶式挖除,确保坑壁的安全。塔吊基础严禁超挖,在施工塔吊基础时及后续塔楼承台施工时均需额外注意。 2、在土方开挖前,由项目施工员对挖土人员详细的技术交底。放好坡顶线,坡底线经复测及验收合格后开始挖土。 3、承台土方开挖用机械开挖至承台垫层底标高以上0.3m后停止,剩余土方采用人工开挖。 4、挖土过程要注意保护好工程桩,挖土机械不得碰撞,防止破坏桩体。 5、挖至基底后应及时进行基槽验收,合格后及时进行垫层等下一道工序施工,尽量避免土体暴露,防止土体水分蒸发损失,导致土体积膨胀或因下雨侵泡土体,必要时基底覆盖塑料薄膜,帆布等措施。 6、基坑顶离坑边500左右做临边防护栏杆,栏杆用黄黑相间的钢管搭设,栏杆高度为1.5米,设三道水平横向杆,并在围护栏杆四周用密目网封闭围护。 7、塔吊均在地下室底板上,均需要在基础施工阶段做好地下室的排水即可。 8、承台施工前,进行桩基检测及管桩桩顶与承台构造处理。 9、塔吊基础承台砖胎膜采用灰砂砖砌筑370mm 厚并用15 厚防水砂浆两边抹面,砖胎膜出地下室底板面500mm。 10、按塔吊说明书准确预埋件,防雷引下线一并预埋。基础模板要牢固,混凝土一次浇筑成型,振捣密实、砼面抄平。做好隐蔽验收记录及影像资料。基础浇筑完成后,要进行养护。

塔吊基础施工方案(计算)0513

工程项目塔吊基础施工组织设计 编制: 审核: 审批: 日期: 有限公司

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2场地概况 (2) 3.3机械概况 (3) 三、塔机选型 (3) 四、塔吊基础设计 (4) 4.1塔吊基础的定位 (4) 4.2塔吊基础设计 (5) 五、塔吊基础施工 (8) 1、塔吊基础施工工艺 (8) 2、主要的施工方法 (9) 六、塔吊基础技术措施和质量验收 (10) 七、塔吊沉降、垂直度监测及偏差校正 (10) 八、安全技术要求 (11) 附图一:塔吊平面布置图 (15)

一、编制依据 1、郑州大学综合设计研究院有限公司设计的中牟县黄河滩区居民迁建狼城 岗镇试点工程项目施工图 2、《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204—2015 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2013 4、《混凝土质量控制标准》GB50164-2011 5、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、《建筑地基基础设计规范》GB50007—2011 8、郑州大学综合设计研究院有限公司提供的《岩土工程勘察报告书》 9、长沙中联重工科技发展股份有限公司提供的TC5610-6和TC5010-4型 塔式起重机性能参数和使用说明书 10.《品茗施工安全计算软件》 二、工程概况 2.1工程概况 项目名称工程项目 建设单位中牟县狼城岗镇政府 设计单位郑州大学综合设计研究院有限公司 勘察单位郑州大学综合设计研究院有限公司 监理单位河南方大建设工程管理股份有限公司、河南华兴建设监理有限公司承包单位有限公司 项目地址狼城岗新镇区东南部,北临S312国道,东侧为狼姚路

塔吊基础专项施工方案

目录 附:塔吊承台基础图 塔吊平面定位图 一、工程概况 1、工程名称:城投·四新之光工程 2、建设单位:武汉新天澜置业投资开发有限公司 3、设计单位:中信建筑设计研究总院有限公司 4、监理单位:武汉飞虹建设监理有限公司 5、施工单位:浙江省建工集团有限责任公司 6、工期要求:施工暂定总工期为820日历天 7、质量要求:验收合格。 工程地点及周边环境:本工程位于武汉市汉阳区“四新片区”,南侧紧邻四新南路,北侧隔二、三期空场地为办公区及生活区,西侧紧邻连通港西路,东侧紧邻子期路;建筑用地面积约为42389平方米,建筑总面积为平方米,其中地下室建筑总面积为平方米。地面建设有6栋高层住宅楼(C1, C3,C4,C5,C6,C7)和1栋(C2)46层超高层住宅,C1,C4,C6楼栋设有一层商业裙房,同时地块设有2栋配电房建筑(C8,C9)。工程设有一层地下室,为项目地下停车库及设备用房区域。拟建物具体特征一览表如下:

本工程主楼基础形式为钻孔灌注桩,桩,承台基础。地上均为剪力墙结构,地下为框架、框剪结构。结构的安全等级(含基础)为二级,耐火等级一级,烈度按六度设防,抗震等级为三级,主体结构的设计使用年限为50年。 二、地质情况

根据上部结构的特征和场地地质情况与现场实际状况,参考地质报告的结论和建议,基础采用四桩承台基础。桩采用钻孔灌注桩以第(4)或(5)层土层作为桩端持力层。 三、编制依据 TC5610/Q6012型塔机说明书 本工程《地质勘察报告》 设计图纸及施工组织设计中的总平面布置图 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《湖北省地基基础技术规范》DB42/242-2014 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJT187-2009 根据我公司施工项目经验,安全可靠,满足工程需求且合理使用。 四、塔吊选型布置及其性能

塔吊基础施工方案(最终版)

高层塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、本工程岩土工程勘察报告; 3、GB50202-2013《地基与基础施工质量验收规范》; 4、GB50205-2015《钢结构工程施工质量验收规范》; 5、GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》; 6、GB50017-2014《钢结构设计规范》; 7、JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》; 8、本工程设计图纸; 9、TC5610型塔式起重机和TCT5013型塔式起重机使用说明书及其他相关规范。 二、工程概况 海博星都工程;工程建设地点:衡阳市高新技术产业开发区34号街区01号地块,东临光辉街,南临潭衡西连接线,总建筑面积:240000平方米;总工期:1000天。 本工程由衡阳恒勘房地产开发有限公司投资建设,深圳市物业国际建筑设计有限公司设计,湖南核工业建设有限公司地质勘察,友谊国际工程咨询有限公司监理,湖南湘江工程建设有限公司组织施工;由王建平担任项目经理。 工程说明:海博星都(衡勘花苑)住宅小区规划总用地面积为:45255.7m2(合67.88亩)(其中:代征道路绿化用地面积:1000.2平方米,净建设用地面积:44255.5平方米),总建筑面积:230042.4平方米,容积率为3.96,建筑密度为:22.71%,居住总户数:1151户,绿地率为:36.52%,机动车位:1709个。 本项目由两栋30层纯住宅(1#、2#)、三栋31层纯住宅(4#、5#、6#)、一栋30层商住楼(3#)、两栋18层商住楼(7#、8#)、一栋28层综合楼(9#)和一座两层地下室(其中1#楼建筑面积为21144.9m2, 2#楼建筑面积为31728.9m2,3#楼建筑面积为24849.8m2,

塔吊基础方案QTZ63

塔吊基础施工方案 编制人: 审核人: 技术科: 安全科: 审批人: 施工单位: 编制日期: 塔吊基础施工方案 一、工程概况 总概况 建筑概况 本工程所用砌体材料为:±0.000以下采用MU20混凝土标准砖,M10水泥砂浆砌筑;±0.000以上外墙均采用ALC加气混凝土砌块A5.0。内墙采用粉煤灰加气混

凝土砌块,专用粘结剂砌筑。层高3.9m,内外墙厚度240。 二、编制依据 1、工程工程项目建筑、结构施工图; 2、工程项目地基勘察报告 3、工程项目项目施工组织设计; 4、塔式起重机械混凝土基础工程技术规程(JGJ/T187-2009); 5、建筑起重机械安全监督管理规定(中华人民共和国建设部令第166号); 6、苏州市建筑施工安全监督管理办法(苏州市人民政府令第44号); 7、张家港市天运建筑机械有限公司《QTZ63塔式起重机使用说明书》; 8、现行施工规范、标准、规程 三、施工安排 3.1 施工区段划分及塔吊选型 根据本工程单体结构分布情况及周边场地环境,项目部确定布置一台塔吊,塔吊具体型号详见表3.1塔吊具体布置位置及型号。

3.2 塔吊基础具体位置 3.2.1 塔吊(基础)布置原则 (1)最大幅度覆盖施工范围; (2)利于附墙,即塔身中心与建筑物结构高度范围外立面之间间距必须符合相应塔机附墙要求。且建筑物外立面从底层至屋顶必须平直,无倾斜,凹凸造型,尽量减少塔吊司机目光盲区; (3)就近材料加工厂及堆场,尽量减少材料、设备等运转距离、次数; (4)利于塔吊安装、升级及日后拆除; (5)群塔作业时,塔身与塔身之间的安全距离; (6)塔臂旋转作业范围内有无高压管线、电缆、周围高层房屋等障碍; (7)现场场地要求,如何布置能够使得现场在作业高峰期车流通畅; (8)工程各部位施工工作量,如何使得塔吊的工作效率最高; 3.2.2塔吊位置确定 图3.2.2 塔吊布置平面示意图

塔吊基础设计及施工方案-

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章塔吊技术要求 (2) 第四章塔吊布置 (3) 第五章工程地质条件及土层物理力学指标 (4) 第六章塔吊桩基础的计算书 (6) 第九章抗倾覆验算 (12) 第十章预制桩插筋抗拔计算 (13) 第十一章承台受冲切、受剪切承载力验算 (13) 第十二章承台配筋计算 (14) 第十三章计算结果 (15) 第十四章塔吊基础一般构造要求 (16)

第一章编制依据 1、广东省华城建筑设计有限公司的结构及建筑施工图纸; 2、太阳城御园工程《岩土工程地质勘察报告》; 3、现行工程质量验收规范和有关工艺技术规程; 4、国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 5、行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 6、广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ15-31-2003)。 第二章工程概况 太阳城御园工程位于广州增城市新塘镇永和辖区内,本工程由广东省华城建筑设计有限公司设计,广东省湛江地质勘察院提供《岩土工程勘察报告》,由广州市港龙实业有限公司投资兴建。本工程地下1层,地上18层,总建筑面积42000m2,总建筑高度为57.0m。 本工程总施工工期为400天。根据本工程特点及实际布置情况,拟安装二台由佛山市南海高达建筑机械有限公司生产制造的型号为QTZ80(6012)和QTZ63A(5510)两台自升塔式起重机。 第三章塔吊技术要求 地基土质要求均匀,土质承载力不低于35.5Mpa;混凝土强度不低于C35。 塔机安装,基础混凝土强度不应低于90%,并做好基础的排水工作。 必须用φ25圆钢穿过相邻两族地脚螺栓。 塔机独立式使用自由高度为42米、35米。 基础必须做好接地措施,要求接地电阻≤4Ω。

塔吊基础专项施工方案(3)

塔吊基础专项施工方案 一、工程概况 本工程位于深圳市福田区福强路金地工业区,总用地面积为5687.80m2,总建筑面积33771.27m2;地下室建筑面积:6831.91 m2 ,其中:人防地下室建筑面积787 m2 ,非人防地下室建筑面积6044.91m2,地上部分建筑面积26939.36m2。其中:住宅建筑面积25083m2 商业建筑面积1300m2,其他建筑面积556.36m2。使用年限为50年,建筑耐火等级为一级,屋面防水等级为II级,防水耐用年限为15年。桩基为静压预应力管桩(¢500及¢400),¢500单桩竖向承载力特径值为2500KN。 二、编制依据 2.1、《塔式起重机使用说明书》 2.2《岩土工程勘察报告》 2.3《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 2.6《地基与基础施工及验收规范》(GBJ202-83) 2.7《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 2.8《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 2.9《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 2.10《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95) 2.11广东省《预应力砼管桩基础技术规程》(DBJ\T15-22-98)

三、塔吊选型 根据本工程特点及吊装施工及施工现场材料垂直运输的要求,采用中联建设机械产业公司生产的TC5613型塔式起重机。该型塔吊臂长56M,末端起重2.63T。TC5613型塔吊随机《使用说明书》,塔吊基础地耐力要求不低于110000Pa,结合本工程地质勘察资料及塔吊的高度进行分析,塔吊若直接采用整体式钢筋混凝土基础较难满足承载力,尤其是沉降方面的要求,故研究决定设计采用增加桩基础,桩径500mm的摩擦桩4根,桩间距4m,设计单桩承载力R=2500KN (250t),桩上面设置整体式钢筋混凝土基础,基础长和宽a\b=6000/6000mm,高h=1350mm。 (详见塔吊基础尺寸及配筋图) 四、塔吊基础设计计算书 参考信息:详见塔式起重机使用说明书(见附页) 塔吊型号:TC5613型。自重(包括压重):1300KN,最大起重荷载8T, 塔吊倾覆力距:1096KN.M,塔吊起重(最大)高度:180.4M。砼强度等级:C30,钢筋级别:Ⅱ级。承台的长度及宽度:6000MM. 承台厚度:1350MM。 1、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯距计算 ⑴塔吊自重(包括压重)F1=1300 KN (130t) ⑵塔吊最大起重荷载:F2=80 KN 作用于桩基承台面顶面的竖向力:F=1.2*(F1+F2)=1656

塔吊基础施工方案46979

目录 第一章编制依据 ........................................................... 错误!未指定书签。第二章工程概况 ........................................................... 错误!未指定书签。第三章塔吊选型及相关参数信息............................................... 错误!未指定书签。 3.1塔吊选型......................................................... 错误!未指定书签。 3.2塔吊技术参数...................................................... 错误!未指定书签。 3.3塔吊自重......................................................... 错误!未指定书签。第四章塔吊基础型式........................................................ 错误!未指定书签。第五章QTZ80塔吊基础的计算书.............................................. 错误!未指定书签。 5.1四桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。 5.2五桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。第六章基础制作 ........................................................... 错误!未指定书签。 6.1管理机构及劳动力计划.............................................. 错误!未指定书签。 6.2施工部署......................................................... 错误!未指定书签。 6.3质量保证措施...................................................... 错误!未指定书签。 6.4安全保证措施...................................................... 错误!未指定书签。第七章附图............................................................... 错误!未指定书签。 7.1塔吊基础平面定位图................................................ 错误!未指定书签。 7.2承台剖面图、配筋表错误!未指定书签。

塔吊基础桩计算方案培训课件

3000中心距矩形板式桩基础计算书计算依据: 1、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 5、《钢结构设计规范》GB50017-2003 6、建质【2009】87号文 7、建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 一、塔机属性 二、塔机荷载

塔机竖向荷载简图1、塔机自身荷载标准值 2、风荷载标准值ωk(kN/m2)

3、塔机传递至基础荷载标准值 4、塔机传递至基础荷载设计值

三、桩顶作用效应计算

矩形桩式基础布置图 承台及其上土的自重荷载标准值: G k=bl(hγc+h'γ')=5×5×(1.4×25+0×19)=875kN 承台及其上土的自重荷载设计值:G=1.2G k=1.2×875=1050kN 桩对角线距离:L=(a b2+a l2)0.5=(32+32)0.5=4.24m 1、荷载效应标准组合 轴心竖向力作用下:Q k=(F k+G k)/n=(690+875)/4=391.25kN 荷载效应标准组合偏心竖向力作用下: Q kmax=(F k+G k)/n+(M k+F Vk h)/L =(690+875)/4+(300.94+19.02×1.4)/4.24=468.46kN Q kmin=(F k+G k)/n-(M k+F Vk h)/L =(690+875)/4-(300.94+19.02×1.4)/4.24=314.04kN 2、荷载效应基本组合 荷载效应基本组合偏心竖向力作用下: Q max=(F+G)/n+(M+F v h)/L

塔吊基础专项方案0503

一.编制依据 本工程地质勘察报告,塔吊安装使用说明书、《钢结构设计规范》(GB50017-2014)、《钢结构设计手册》(第三版)、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2014)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)等。 二.工程概况 1.本工程建筑面积为34515.2 m2。项目总建筑面积约为34515.2平方米(其中地上建筑面积23472.6平方米,地下建筑面积11042.6平方米),地下2层,地上5、10层。 2.本工程的±0.000相当于绝对标高+4.9 m,自然地面绝对标高+4.63 m。 3.本工程在基坑范围内布置一台QT-5610塔吊,臂长50米,方可满足基础和主体各阶段施工需要。 4.桩侧极限摩阻力标准值fs及桩端极限端阻力标准值fp值表 层号土层名称 Ps值 (MPa) 预制桩钻孔灌注桩抗拔系数fs(kPa) fp(kPa) fs(kPa) fp(kPa) λ ②粉质粘土0.76 15 15 0.7 ③淤泥质粉质粘土0.49 15 15 0.7 ③ 夹砂质粉土 1.99 6m以浅15 6m以浅15 0.7 6m以深20 6m以深15 ③淤泥质粉质粘土0.49 6m以浅15 6m以浅15 0.7 6m以深20 6m以深15 ④淤泥质粘土0.60 25 20 0.7 ⑤粘土0.88 30 25 0.7 ⑥粉质粘土 2.80 70 55 0.7 ⑦ 1 砂质粉土8.49 80 4500 60 1400 0.6 ⑦2-1砂质粉土15.57 100 6000 70 1800 5.本工程拟采用组合式塔吊基础,即:钻孔灌注桩+型钢格构式立柱+钢平台。由4根格构式钢柱子组成,高9.5米,格构式钢柱尺寸480*480,采用∠140*140*12,缀板采用440*200*12,钢柱埋人搅拌桩内3米,格构柱之间采用18#槽钢作水平和斜向支撑。钢结构的连接形式采用焊接。

塔吊基础施工方案(正式)

1.编制依据 1、成都珠江新城国际A区工程提供的相关图纸及数据。 2、现行国家及成都市政府有关部门相关标准及规范、规定: (1)《塔式起重机》(5031-2008); (2)《塔式起重机安全规程》(5144-94); (3)《塔式起重机技术条件》(9462-1999); (4)《建筑地基基础设计规范》(50007-2002); (5)《混凝土结构设计规范》(50010-2002); (6)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(50202-2002); (7)《电气安装工程施工及验收规范》(232); (8)《塔式起重机操作使用规程》(100—1999); (9)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-2005); (10)《建筑机械使用安全技术规程》(33-2001); (11)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-88); (12)《70/30塔式起重机安装使用说明书》(塔吊厂家提供的技术资料以及数据和图纸); (13)现场勘察报告《珠江新城A区工程岩土工程详细勘察报告》(中南勘察设计院(湖北)有限责任公司); (14)城乡建设环境保护部关于加强塔式起重机安全使用管理的若干规定; (15)其它成都市相关文件要求。 2.工程概况 2.1工程项目基本概况

2.2工程概况 由我局承建的成都珠江新城国际A区工程(以下简称“本工程”),其一期工程为A0和A4#楼,在结构施工阶段需用5台塔式起重机配合施工;二期工程为A1、A1.5、A2、A3#楼,在结构施工阶段需用3台塔式起重机配合施工。为确保安全顺利地完成塔吊施工,项目部技术人员经过对施工现场的实际勘察及与塔吊安装技术人员会研,编制《成都珠江新城国际A区工程1#塔吊基础施工方案》(以下简称《方案》),用以指导塔吊基础的施工作业。 本工程总建筑面积达72.3万㎡,地下室总面积约为21.7万㎡,地上建筑总面积约为50.6万㎡;其中,一期地上建筑面积约19万㎡,地下建筑面积约为13万㎡;二期地上建筑面积约31.6万㎡,地下建筑面积约为8.7万㎡。整个地块主要配置由四栋超高层办公塔楼和商业组成,依次从地块的西侧沿南北走向依次布置,高度从南往北降低,与用地北面D地块的塔楼共同构成一个高层带,以A1塔楼(230m)为起点标志。地块的东侧为大型商业,是包含大型百货商场、影院、零售商业、餐饮、娱乐为一体的商业综合体。 本工程的高层部分为A1、A2、A3、A4#塔楼,A1#楼为办公楼,高度为229.50m,地上总层数为53层,标准层高为4.250m;A2#楼为公寓楼,高度为190.15m,地上总层数为53层,标准层高为3.50m;A3#楼为公寓楼,高度为172.50m,地上总层数为48层,标准层高为3.50m;A4#楼为办公楼,高度为146.50m,地上总层数为35层,标准层高为3.90m。本工程的商业部分为A0、A1.5#楼,A0高度为29.50m,地上总层数为4层,局部为5层;A1.5高度为12.80m,地上总层数为2层;地下室为3层,基底标高为-18~22米。 2.3 1#塔吊基础定位情况说明 本工程总基地面积约为7.6万㎡,建筑体量相当巨大,根据本工程料场位置、

塔吊基础设计的方案.doc

施工总承包工程 塔吊基础设计方案 编制人: 审核人: 审批人: 中建三局集团有限公司 施工总承包工程项目部 2015年10月05日

目录 第1章编制说明及依据 (1) 1.1 编制说明 (1) 1.2 适用范围 (1) 1.3 编制依据 (1) 第2章工程概况 (2) 2.1 工程所在位置、场地及其周边环境情况 (2) 2.2 工程总体概况 (2) 2.3 ±0.00标高、自然地面标高及其相互关系 (3) 第3章塔吊选型与布置 (4) 3.1 塔吊选型与现场布置原则 (4) 3.2 塔吊选型 (4) 3.3 塔吊基础定位 (8) 3.4 塔吊性能参数 (8) 3.5 本工程岩土体分析与评价 (10) 3.6 塔吊基础开挖深度附近地质分析 (10) 3.7 塔吊基础承台的配筋 (11) 第4章塔吊基础施工顺序与方法 (12) 4.1 塔吊基础施工准备 (12) 4.2 塔吊基础施工流程 (12) 4.3 塔吊基础施工控制要点 (12) 4.4 塔吊基础防水、散水做法 (13) 4.5 塔吊基础施工质量保证措施 (13) 4.6 塔吊基础施工安全注意事项 (13) 4.7 塔吊基础施工技术注意事项 (14) 附录1:塔吊基础计算书 (15) 1. TC7525塔吊基础计算书 (15) 附录2:塔吊基础附图 (25)

第1章编制说明及依据 1.1编制说明 本方案为工程塔吊基础设计及施工专项方案,塔吊的安装和拆除另行编制专项方案。 1.2适用范围 根据本工程的施工组织设计及施工部署并结合本工程现有招标图纸及场地情况,我司布置2台塔吊,并自编号为9#、10#。本方案适用于该2台塔吊基础设计,下文将选取其中TC7525(臂长75m)、TC6016(臂长50m)进行基础设计说明。 1.3编制依据 (1)本工程招标图纸 (2)《基坑支护工程岩土工程勘察》 (3)《建筑地基基础设计规范》(GB5007—2011) (4)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) (5)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) (6)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) (7)《国家标准现行建筑机械规范大全》(中国建筑出版社,1994) (8)《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T187-2009) (9)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002(2011版)) (10)TC7525塔式起重机安装使用说明书 本方案有未说明或未明确的地方以有关规范、图集或当地政府有关文件规定为准。

Tc4208十字梁塔吊基础方案带计算公式学习资料

一、编制依据: 二、工程概况: 1.建筑和结构概况 2.自然概况 本场地土质自上而下为:1)素填土、(2)粉质粘土、(3)中细砂、(4)粗砂、(5)强风化片麻岩。 工程室外设计地平为绝对标高57.4m,为避免塔吊基础与后期室外管线地面等冲突,以减少拆除费用,将塔吊基础上平标高定为绝对标高56.5m。考虑现场地质条件,该处绝对标高52米以上均为素填土,且下层粉质粘土承载力(140 kPa)均不能满足塔吊要求的基础承载力200 kPa,因此经研究采用同主体基础一样的预应力高强混凝土管桩基础。 三、塔吊布设及基础验算 1.布设位置: 根据工程实际需要及集团公司塔吊调用情况,现场在两栋楼间拟设TC4208塔吊1台,做为主体工程施工阶段主要垂直运输工具。塔吊位置平面布置见后附图。 2、塔吊基础设计: 1)考虑安全性、经济性要求,地基拟采用预应力高强混凝土管桩基础,共设5根。 塔吊基础地基施工方法如下:桩机作业范围内的场地挖土(同楼一起

挖),挖至绝对标高55.30,放线打桩,截桩,人工清土至标高,浇筑垫层,垫层上平比桩顶(绝对标高为55.05米)低5㎝,绑扎钢筋,支设模板,预埋螺栓,浇筑C30混凝土,砼浇筑12h后浇水养护。承台浇筑后实体强度达到设计强度100%时方可进行塔吊安装工作。 桩头与承台连接参见图集L10G40中规定执行操作,填芯砼强度C35,采用微膨胀砼浇筑。 3、承载力验算: 1)、参数 塔吊型号: TC4208;塔吊起升高度H: 30.000m; 塔吊倾覆力矩M: 400kN.m;塔身宽度B: 2.500m; 塔吊自重G: 260kN;最大起重荷载Q: 40.000kN; 桩间距l: 4.3m;桩直径d: 0.400m; 桩钢筋级别: III级钢;混凝土强度等级: C30; 交叉梁截面宽度: 1.2m;交叉梁截面高度: 1.200m; 交叉梁长度: 7.07m;桩入土深度: 12.500m; 保护层厚度: 25.000mm。 2.TC4208塔吊基础验算: 塔身重量:P=260KN 基础承台自重:G=(16.2m2×1.2m)×25 KN/ m2 =486KN 桩自身重量(按桩直径R=0.4m,长l=12.5米): G1=3.14×0.4×13×25×5=204.1KN 桩竖向承载力验算:

2017塔吊基础专项施工方案

X X X X 北区实训楼 塔吊基础 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: X X建设集团有限公司 Shanhe Construction Group Co.Ltd. 二零一七年五月

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、塔吊机主要技术性能 (6) 4、塔吊选型及位置确定 (10) 5、塔吊基础施工要点 (10) 6、安全技术措施 (11) 7、塔吊基础的监测、监控 (12) 8、塔吊基础计算书 (11) 9、附图 (13)

XXXXXX技术学院北区实训楼工程塔吊基础施工方案 1、编制依据 1.1 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011; 1.2 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010; 1.3 《钢结构设计规范》GB50017-2012 1.4 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 1.5 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》 JGJ/T187-2009 1.6《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部166号令); 1.7《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006); 1.8《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号文); 1.9《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2016); 1.10《建筑工程安全生产管理条例》(国务院令第393); 1.11《建筑机械设备检查技术规程》(JGJ33-2012); 1.12 QTZ63塔式起重机使用说明书; 1.13 XXXXXX技术学院北区实训楼工程勘察报告。 2、工程概况 2.1基本概况 工程概况

施工准备阶段,塔吊基础施工方案

施工准备阶段,塔吊基础施工方案 一、塔吊基础参数 1、塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m,塔吊基础垫层选用C20砼,厚100mm,四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。 塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6。 2、6m*6m*1.4m 承台配筋。 塔吊基础配筋:T:X&Y25@200mm,B:X&YC25@200mm(即纵横向均31根钢筋),底保护层厚度100mm,四周及面保护层50mm,拉筋采用三级钢,直径14纵横间距400mm,马凳采用三级钢,直径25,纵横间距1000mm,马凳采用几字型马凳。 二、塔吊基础施工 2.1 放线定位 塔吊基础须根据方案塔吊定位图、平面布置图放线。 2.2 基础承台施工 1、塔吊基础承台施工时土方开挖采用自然放坡,坡度为1:1,考虑工作面上部坑边土方2.0高采用台阶式挖除,确保坑壁的安全。塔吊基础严禁超挖,在施工塔吊基础时及后续塔楼承台施工时均需额外注意。 2、在土方开挖前,由项目施工员对挖土人员详细的技术交底。放好坡顶线,坡底线经复测及验收合格后开始挖土。

3、承台土方开挖用机械开挖至承台垫层底标高以上0.3m后停止,剩余土方采用人工开挖。 4、挖土过程要注意保护好工程桩,挖土机械不得碰撞,防止破坏桩体。 5、挖至基底后应及时进行基槽验收,合格后及时进行垫层等下一道工序施工,尽量避免土体暴露,防止土体水分蒸发损失,导致土体积膨胀或因下雨侵泡土体,必要时基底覆盖塑料薄膜,帆布等措施。 6、基坑顶离坑边500左右做临边防护栏杆,栏杆用黄黑相间的钢管搭设,栏杆高度为1.5米,设三道水平横向杆,并在围护栏杆四周用密目网封闭围护。 7、塔吊均在地下室底板上,均需要在基础施工阶段做好地下室的排水即可。 8、承台施工前,进行桩基检测及管桩桩顶与承台构造处理。 9、塔吊基础承台砖胎膜采用灰砂砖砌筑370mm 厚并用15 厚防水砂浆两边抹面,砖胎膜出地下室底板面500mm。 10、按塔吊说明书准确预埋件,防雷引下线一并预埋。基础模板要牢固,混凝土一次浇筑成型,振捣密实、砼面抄平。做好隐蔽验收记录及影像资料。基础浇筑完成后,要进行养护。 2.3 埋件预埋

相关文档
相关文档 最新文档