摘要:混凝土是工程建设中最主要且用量最大的材料,检测混凝土强度是最重要的环节。通过超声波在混凝土中传播的速度及其他参量来推定混凝土的强度,从而对建筑物的质量进行评估,因此其被广泛应用于各项工程中。文章对混凝土强度超声波平测法检测技术进行分析。

关键词:混凝土;超声波;检测

超声波法是根据超声脉冲在混凝土中传播的规律与混凝土的强度间存在一定关系的原理,通过测定超声脉冲的有关参数,然后依据测定的参数推断混凝土强度的一种检测方法。超声波的传播速度与混凝土的密实度有关,而混凝土的密实性又与其强度有一定关系:对于一定配合比的混凝土,强度愈高波速越大,反之愈小。影响超声测强的因素较多,有水泥品种及用量、骨料最大粒径、混凝土的含水率和混凝土的龄期等。

在实际工程中,由于受外界环境条件的限制,在混凝土强度的无损检测中,超声换能器的布置有两种方式,相对应的测试方法分别为直接穿透对测法和单面平测法。其中直接穿透对测法测距明确且精度好,灵敏度高,是较为常用的方法。且前人根据经验回归总结出一套可靠的混凝土强度与测速度值的经验公式。但是对于某些建筑物结构混凝土只有一个可测平面(如底板、水池壁、地下室、飞机跑道、路面及沉井井壁等),只能采用单面平测法布置换能器。

1 试验设计与测试方案

1.1 试验设计

针对常用的混凝土强度等级,本次试验设计了C25、C30、C35、C40 4个强度等级的混凝土试件,试件尺寸为1 200 mm×150 mm×150 mm。标准养护8 d后在室内自然养护28 d及56 d后进行超声波声速测定。

试验中所用的原材料:水泥:品种为普通硅酸盐水泥,强度等级有32.5级和42.5级。河砂:中砂。石子:碎石,最大粒径为21.5 mm。外加剂:萘系UNF25高效减水剂。

1.2 测试方案

选择每块混凝土试件的两个1 200 mm×150 mm的侧面作为平测面,两个相对的150 mm×150 mm的端面作为对测面。采用RS2ST0lC型非金属超声波检测仪,测试时固定发射电压为200 V,超声波换能器频率为50 kHz。

1.2.1 对测法

水泥混凝土强度的检测方法

水泥混凝土强度的检测方法 1、水泥砼抗压强度 测定砼抗压强度是评定砼品质的主要指标。目前,砼抗压强度试件以边长为150mm的正立方体为标准试件,砼强度以该试件标准养护到28天,按规定方法 测得的强度为准。 当砼抗压强度采用非标准试件时,其集料粒径要求及抗压强度尺寸换算系数如下: 集料粒径要求及抗压强度换算系数 集料最大粒径 试件尺寸(mm)尺寸换算系数 (mm) 30 100×100×100 0.95 40 150×150×150 1.00 60 200×200×200 1.05

砼立方体试件抗压强度计算:R=P/A 其中:R—砼抗压强度(MPa)P—极限荷载(N)A—受压面积(mm2)注:①以3个试件测值的算术平均值为测定值。如任一个测值与中间值的差值超过中间值的15%,则取中间值为测定值;如有两个测值与中间值的差值均超过上述规定时,则该组试验结果无效。②结果计算至0.1MPa。③非标准试件的 抗压强度应乘以尺寸换算系数。 2、砼抗折(抗弯拉)强度 测定砼抗(抗弯拉)极限强度,是为了提供水泥砼路面设计参数,检查水泥砼路面施工品质和确定抗折弹性模量试验加荷标准。 水泥砼抗折强度是以150mm×150mm×550mm的梁形试件,在标准养护条件下,达到规定龄期后,在净跨450mm,双支点荷载作用下的弯拉破坏,并按规定的计算方法得到的强度值。 砼抗折强度计算:Rb=PL/bha 其中:Rb—抗折强度(MPa);P—极限荷载(N);L—支座间距(L=450mm);b—试件宽度(mm);h—试件高度(mm)。 注:①如断面位于加荷点外侧,则该试件之结果无效;如两根试件无效,则该组结果作废。断面位置在试件断块短边一侧的底面中轴线上量得。②以3个试件测值的算术平均值为测定值。如任一个测值与中间值的差值超过中间值的15%,则取中间值为测定值;如有两个测值与中间值的差值均超过上述规定时,则该组试验结果无效。③结果计算至0.01MPa。④采用100mm×100mm×400mm非标准试件时,所取得的抗折强度值应乘以尺寸换算系数0.85。

混凝土强度检验规程.

中 国 建 筑 资 讯 网 w w w . s i n o a e c . c o m 中华人民共和国国家标中华人民 共和国国家标准 混凝土强度检验评定标准 北京

中华人民共和国国家标准混凝土强度检验评定标准 主编部门中华人民共和国城乡建设环境保护部批准部门中华人民共和国国家计划委员会 施行日期年月日

中 国 建 筑 资 讯 网 w w w . s i n o a e c . c o m 关于发布混凝土强度检验评定标准的通知 计标号 根据国家计委计综号文的要求由城乡建设环境 保护部会同有关部门共同制订的混凝土强度检验评定标准已 经有关部门会审现批准混凝土强度检验评定标准 为国家标准自一九八八年三月一日起施行本标准施 行后现行钢筋混凝土工程施工及验收规范 中有关检验评定混凝土强度和选择混凝土配制强度的有关条文自 行废止 该标准由城乡建设环境保护部管理其具体解释等工作由中 国建筑科学研究院负责出版发行由我委基本建设标准定额研究 所负责组织 国家计划委员会 一九八七年七月九日

中 国 建 筑 资 讯 网 w w w . s i n o a e c . c o m 编制说明 本标准是根据国家计委计综号文的要求由中国 建筑科学研究院会同北京市建筑工程总公司等十二个单位共同编 制的 在编制过程中对全国混凝土的质量状况和有关混凝土强度 检验评定的问题进行了广泛的调查及系统的试验研究吸取了行 之有效的科研成果并借鉴了国外的有关标准在征求全国有关 单位的意见和进行试点应用后经全国审查会议审查定稿 本标准共分为四章和五个附录主要内容包括总则一般 规定混凝土的取样试件的制作养护和试验混凝土强度的 检验评定等 在实施本标准过程中请各单位注意积累资料总结经验如 发现需要修改或补充之处请将意见和有关资料寄交中国建筑科 学研究院结构所以供今后修订时参考 城乡建设环境保护部 年月

超声回弹综合法检测混凝土强度实施细则

超声回弹综合法检测混凝土强度实施细则 1.检测目的 通过超声回弹综合法,检测结构或构件混凝土强度。 2.检测范围 适用于结构混凝土强度检测,必要时可采用钻芯法验证。对于表面有明显缺陷、遭受冻害、化学侵蚀、火灾和高温损伤的结构混凝土强度检测不适用。3.检测依据 《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS 02:2005)。 《铁路工程结构混凝土强度检测规程》(TB 10426-2004)。 4.工作程序 4.1仪器设备 4.1.1采用武汉岩海公司研制的RS-ST01D型非金属超声检测分析仪。 4.1.2采用压电震动模式为厚度震动的平面换能器,产生超声波和接收经混凝土传播后的超声波。 4.1.3回弹测试采用指针式直读回弹仪。 4.2检测准备工作 4.2.1 工程名称及设计、施工和建设单位名称; 4.2.2 结构或构件名称、编号、施工图(或平面图)及混凝土强度等级; 4.2.3 水泥品种、标号、用量、出厂厂名,砂石品种、粒径;外加剂或掺合料品种、掺量,以及混凝土配合比等; 4.2.4 模板类型、混凝土灌注和养护情况,及成型日期; 4.2.5 结构或构件存在的质量问题,混凝土试块抗压报告等。 4.3测试技术 4.3.1 测区 4.3.1.1 按单个构件检测时,应在构件上均匀布置测区,且不少于10个; 4.3.1.2 当对同批构件抽样检测时,构件抽样数应不少于同批构件的30%,且不

少于4件,每个构件测区数不少于10个; 4.3.1.3 对长度小于或等于2m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于3个。当按批抽样检测时,凡符合下列条件的构件,才可作为同批构件: 4.3.1.3.1 混凝土强度等级相同; 4.3.1.3.2 混凝土原材料、配合比、成型工艺、养护条件及龄期基本相同; 4.3.1.3.3 构件种类相同; 4.3.1.3.4 在施工阶段所处状态相同。 每个构件的测区,应满足以下要求: 4.3.1.3.5 测区的布置应在构件混凝土浇灌方向的侧面; 4.3.1.3.6 测区应均匀分布,相邻两测区的间距不宜大于2m; 4.3.1.3.7 测区宜避开钢筋密集区和预埋铁件; 4.3.1.3.8 测区尺寸为200㎜×200㎜;相对应的两个200㎜×200㎜方块应视为一个测区。 4.3.1.3.9测试面应清洁、平整、干燥,不应有接缝、饰面层、浮浆和油垢,并避开蜂窝、麻面部位,必要时可用砂轮片清除杂物和磨平不平整处,并擦净残留粉尘。结构或构件上的测区应注明编号,并记录测区所处的位置和外观质量情况。每一测区宜先进行回弹测试,然后进行超声测试。对非同一测回弹值及超声声速值,不能按综合法计算混凝土强度。 4.3.2 回弹值的测定 4.3.2.1 用于综合法测强的回弹仪,必须是处于标准状态,并在钢砧上率定值为80±2的仪器。用回弹仪测试时,宜使仪器处于水平状态测试混凝土浇筑侧面,此种情况修正值为0。如不能满足这一要求,也可以非水平状态测试或测试混凝土的浇注顶面或底面,但其回弹值应进行修正。检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的混凝土检测面,缓慢施压,准确读数,快速复位。 4.3.2.2 测点宜在测区范围内均匀分布,相邻两测点的净距不宜小于30㎜;测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于50㎜。应按《回弹法评定混凝土抗压强度技术规程》的要求,对构件上每一测区的两个相对测试面各弹击8点,测点不

钻芯法混凝土强度检测报告

钻芯法混凝土强度检测 报告 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

1- 检测报告 Detection Report 报告编号 RYJK-JG-002(11)-2016 Serial Number 项目名称 中海·国际社区S04#楼楼板混凝土强度检测Sample Description 委托单位 广西瑞宇建筑科技有限公司 Applicant 监测类别 委托检测 Monitoring Type 广西瑞宇建筑科技有限公司 Guangxi Ruiyu Construction Technology Co.,Ltd. 2016年11月30日 声明 1.本监测报告涂改、换页无效; 2.未经本监测单位书面批准,不得复制本报告,复印的报告未加盖检测专用章无 效; 3.监测报告无三级审核手写签字无效; 4.检测单位名称与检测专用章所示名称不符者无效; 5.如对本监测报告有异议,可在收到报告后15天内向本检测单位书面提请复议; 6.指定样品的委托检测结果仅对样品负责。 地址:广西南宁市秀厢大道56号4号综合楼邮编:530004 电话: Fax:

目录

1 工程概况 中海国际社区S04#楼位于广西南宁市降桥路,由南宁中海宏洋房地产有限公司承建。该工程为一栋3层的框架结构建筑,基础采用CFG桩基础。该工程设计单位为南宁市建筑设计院。一层柱的设计混凝土强度等级均为C30,一层梁(板)至屋面梁(板)的设计混凝土强度等级均为C30。一层墙体的设计砂浆强度等级为。一层柱受力钢筋的设计混凝土保护层厚度分别为30mm。 我公司根据相关规范及业主要求,对该工程二层②-③×C-D轴楼板进行钻芯法混凝土强度检测。我公司于2016年11月16日-2016年11月17日进场进行检测,现将检测结果汇报如下。 2检测依据及工具 检测依据 本次检测评定主要依据以下规范、规程: (1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015; (2)《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016; (3)本工程现有设计图纸及其它规范文件。 检测工具 本工程检测主要仪器设备见表2-1所示。 3检测内容 钻芯法混凝土强度检验。

探讨现场混凝土强度检测技术 施彬

探讨现场混凝土强度检测技术施彬 发表时间:2018-10-01T15:27:14.393Z 来源:《基层建设》2018年第23期作者:施彬 [导读] 摘要:在我国建筑工程行业不断的发展下,各类建筑在城市中得到迅速的发展,而混凝土也被广泛的应用在建筑物中。 南通市通佳工程质量检测有限公司江苏南通 226007 摘要:在我国建筑工程行业不断的发展下,各类建筑在城市中得到迅速的发展,而混凝土也被广泛的应用在建筑物中。混凝土作为一种结构性的材料,在近些年来,其在品种、强度等级、用途等方面的不断更新,混凝土技术也有了长足的进步。而当前,检测混凝土强度的方法有很多种,但总体而言,分为无损检测和局部损检测这两种。本文主要结合作者实际的工作经验,就以混凝土的强度检测为中心,对混凝土项目强度现场检测的概念和内容展开探讨,并且提出了更好地运用技术进行混凝土强度现场检测的要点。 关键词:建筑工程;混凝土项目;强度;现场施工 前言:近年来,随着混凝土需求量的增加,其质量问题也引起了人们的广泛关注,为了保证建筑物的结构安全,人们都会选择使用上乘的混凝土进行施工,其中被应用最多的是商品预拌混凝土,这种混凝土的结构材料不仅质量好,性能稳定,节能环保,还能够有效地缩短施工工期和降低建设投资等,但是它最大的优点还是它具有很高的抗压强度。在机械生产过程中,由于某些原因,混凝土的实际抗压强度出现了异常波动,混凝土的抗压强度达不到设计要求的强度等级现象。为确保混凝土结构工程的质量,探讨结构混凝土的实际强度,往往采用回弹法,超声回弹综合法等。 1常见的混凝土强度检测技术 1.1混凝土强度检测的回弹法 混凝土强度推定的准确性是由两方面的原因引起的,一方面是由回弹仪的质量引起的,而另一方面是测试性能的直接引起的,高性能的回弹仪有利于确保检测结果的真实性和准确性。洛氏硬度HRC为60±2的标准钢砧上是回弹仪的标准状态的平均率定应为80±2,如果缺乏这一条件则回弹仪就需要及时进行调整或校验。批量检测项目检测前后回弹仪率定值的差异会导致测试结果偏低。因此,在大批量检测过程中随时进行率定检测有利于确保检测结果的准确性。 回弹仪是回弹法在混凝土检测中最常用的仪器,回弹仪首先可以检测出混凝土的表面硬度,然后根据混凝土的表面硬度来推算出混凝土强度的一种方法。《建筑结构检测技术标准》的第4.3.2条规定:采用回弹法的过程中要确保被检测混凝土的表层质量具有代表性,同时还要确保切混凝土的抗压强度和龄期在技术规程限定的范围内。因此,回弹法在混凝土的检测过程中要建立在保证混凝土的内外质量基本一致的基础上。当混凝土表层与内部质量遭受化学腐蚀、火灾、冻伤以及内部存在缺陷时,这种情况是回弹法不能直接用于检测混凝土的强度。 1.2混凝土检测的超声回弹综合法 在混凝土强度检测方法当中,超声回弹综合法属于非破损方法之一。超声回弹综合法的主要是利用回弹值和超声波的脉冲速度这两个物理量来考量混凝土的强度,由于该种方法采用多项的物理参数,因此可较为全面的反应构成混凝土强度的各种因素,不仅如此,其还可以抵消部分影响混凝土强度的相关物理量。 1.3混凝土强度检测的钻芯法 混凝土检测方法,从宏观来分类,可分为非破损法和局部破损法两种,其中,属于非破损法的检测方法有回弹法、超声法和超声回弹综合法,而属于局部破损检测方法的有钻芯法和拔出法。混凝土检测的钻芯法,受混凝土工龄的限制比较小,因此其检测结果的误差也往往比较小可直观且真实地反映出混凝土的整体强度,因此在混凝土检测当中得到了广泛的应用。 2混凝土现场施工强度检验的方法 应用于混凝土强度检测的技术有很多,而在现场施工中检验混凝土强度一般采用回弹法,这种方法具有操作简便、适用现场的特点,可以充分满足混凝土现场施工的检测需要,且检测的数据具有精确性,不但能够对混凝土强度进行检测,而且能够对混凝土进行整体检验。 3混凝土现场施工强度检测的要点 3.1制定科学而周密的强度检测计划 应该看到混凝土项目现场施工因自身的特点、周边的环境不同而会表现出不同的特性,因此,应用混凝土强度现场检测的方式和方法也应该有所区别,因此,必须制定混凝土强度现场检测计划,这样才能够确保现场强度检测的质量。在制定混凝土强度检测计划时,应该注意如下几点:第一,应该对混凝土现场施工的情况进行综合分析,这样才能得出混凝土现场施工的整体而全面的信息和数据,有利于强度检测计划的设计。第二,要考虑强度检测计划的可执行性,要结合混凝土检测人员的组织和能力,这样所制定的混凝土强度检测计划才能够更加富有适应性,能够得到实际的有利支持。第三,要对强度检测计划进行科学验证,要考虑影响检测的各类因素,使计划制定得更为科学而严谨。 3.2规范操作 回弹法的操作过程简便易行,若检测过程中技术要求被忽视或实际检测中没有严格按照标准规定的技术要求进行规范操作就会产生较大的测试误差,无法保证回弹质量。因此,规范操作是必需的。在规范操作的过程中要做到三方面的内容,第一方面,检测人员应持有相应的资格证书和经过专业培训。第二方面,建设、监理、施工及检测单位共同商定检测方案。第三方面,加强检测人员的职业道德素养和加强检测者的责任心。通过这些方面的努力从而实现回弹法在混凝土检测中的规范操作。 3.3碳化深度的测试取值 回弹值的准确与否是直接影响推定混凝土强度准确度的因素,同理,碳化深度值的测量准确与否和回弹值有相似的作用。孔洞内的粉末和碎屑在没有清除干净的情况下将很难将划分出已碳化和未碳化这条很明显的分界线,孔洞内的粉末和碎屑会造成测试误差的重要原因。测量碳化深度值时要使用专用的测量仪器而不是使用目测方法。检测已用粉刷砂浆覆盖的构件是我们必须注意的一种特殊情况,由于测试面的含碱量受水泥砂浆充填渗透的影响,测试表面会有较高的碱含量,碳化测试的酚酞酒精溶液和测试表面的碱会发生反应而变红,变红以后极易使人产生视觉误差。碳化深度的测试取值在回弹法的运用中有利于减少和修正误差。

对混凝土强度检验的分析(DOC)

摘要 混凝土强度的检验是结构实体检验的主要项目之一,本文对同条件养护试件和标准养护试件的区别,回弹法和钻芯法的应用误区等问题进行了探讨,希望澄清一些错误看法。本文就这些方面发表本人的一些看法和自己的理解,很多问题也不是很深入全面,望各位老师给予指导。 关键词:同条件养护标准养护回弹法钻芯法

ABSTRACT The inspection of concrete intensity is one of the most important subjects of structure inspection.In this paper,by distin guishing samples in the same maintaining condition with samples in the standard maintaining condition,problems of the wrong use of resounding method and drilling method are argued,and some wrong viewpoints are hoped to be cleared. Keywords:Same maintaining condition Standard maintaining condition Resounding method Drilling method

引言 (1) 一、不同养护条件的混凝土试件强度 (2) 1、同条件养护试件 (2) 2、标准养护试件 (2) 3、混凝土强度的检验评定标准 (3) 4、验收层次问题 (3) 二、混凝土实体强度检测 (4) 1、回弹法 (4) 2、钻芯法 (5) 三、关于混凝土强度评定的合理性 (6) 1、【算例1】 (6) 2、【算例1】 (7) 3、【算例1】 (7) 四、混凝土强度评定中的一个值得注意的现象 (8) 结论 (10) 参考文献 (11) 致谢 (12)

混凝土超声波检测实验

混凝土超声波检测实验 一、实验目的: 学习超声波检测仪的使用,掌握混凝土超声波检测的基本原理和方法。掌握首波声时、振幅、频率测定的基本方法。 二、实验仪器及装置: CTS-35A非金属超声波检测仪、超声换能器、混凝土试块。 三、实验原理: 超声波检测技术是利用超声波在物体传播中的反射、绕射和衰减等物理特性,测定物体内部缺陷的一种无损检测方法。 混凝土超声波缺陷检测,目前主要采用“穿透法”,即用发射换能器发射超声波,让超声波在所检测的混凝土中传播,然后由接收换能器接收,它将携带有关混凝土材料性能和内部结构等信息。 超声波在混凝土中传播的速度与混凝土的组成成分,混凝土弹性性质,内部结构的孔隙、密实度等因素有关。混凝土弹性模量高、强度高、混凝土致密,超声波在混凝土中传播的速度也高,因此随混凝土强度不同,超声波传播的声速不同。 超声波在所检测的混凝土传播,遇到空洞、裂缝、疏松等缺陷部位时,超声波振幅和超声波的高频成分发生衰减。超声波传播中碰到混凝土的内部缺陷时,由于超声波的绕射、反射和传播路径的复杂化,不同波的叠加会使波形发生畸变。因此当超声波穿过缺陷区时,其声速、振幅、波形和频率等参数发生变化。 目前对混凝土的超声波检测主要是检测结构混凝土的强度,混凝土的密实度、有无空洞、裂缝等缺陷。 四、实验内容和步骤: 1.根据首波声时判定混凝土试块的强度。 由于混凝土试块的不均匀性,在每个混凝土试块的不同部位进行测试,取其平均值。 表1 混凝土强度与波速关系参考表 混凝土试块强度C25 C30 C35 C40 波速(m/s) 3500-3800 3700-4000 3900-4200 4100-4500 2.混凝土浅裂缝的检测 用平测法(斜测法)测量浅裂缝的位置及深度,如图1所示。 混凝土试块 图1 平测法测量浅裂缝位置及深度示意图

钻芯法检测混凝土强度试验报告

钻芯法检测混凝土强度试验报告 目录 1 适用范围 2 检测依据

3 检测设备 4检测内容 5 芯样试件的试验 6 芯混凝土强度计算 7 注意事项 8安全保证措施 一适用范围 本试验适用于从混凝土结构中钻取芯样,以测定普通混凝土的强

度。 钻芯法检测混凝土强度主要用于下列情况: ⑴对立方体试块抗压强度的测试结果有怀疑; ⑵因材料、施工或养护不良而发生混凝土质量问题时; ⑶混凝土遭受冻害、火灾、化学侵蚀或其他损害时; ⑷需检测经多年使用的结构中混凝土强度时; ⑸当需要施工验收辅助资料时。 对混凝土强度等级低于C1O 的混凝土结构,不宜采用钻芯法检测。二检测依据 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECSO3-2007; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 三检测设备 钻芯机;冲击钻;补平装置;游标卡尺;钢板尺;塞尺;量角器;钢筋定位仪;切割机;磨平机;补平器;压力机。 四检测内容 进行检测之前,首先应根据检测的目的及要求,按照规范规定的要求进行抽样钻芯。 1、芯样钻取 芯样应在结构或构件的下列部位钻取 (1)结构或构件受力较小的部位 (2)混凝土强度质量具有代表性的部位

(3)便于钻芯机安放与操作的部位 (4)避开主筋预埋件和管线的位置并尽量避开其他钢筋 (5)用钻芯法和非破损法综合测定强度时应与非破损法取同一测区 2. 钻取芯样的数量应符合下列规定: a 按单个构件检测时,每个构件的钻芯数量不应少于3 个;对于较小构件,钻芯数量可取2 个; b 对构件的局部区域进行检测时,应由要求检测的单位提出钻芯位置及芯样数量; c 作回弹法检测混凝土强度修正的芯样数量应不少于6 个。 3、芯样加工及技术要求 a芯样直径应为粗骨料粒径的3倍。在构件截面较小或钢筋过密不可能钻取标准尺寸芯样时,芯样直径可为粗骨料粒径的2倍。芯样高度和直径之比应在1~2的范围内。应依据芯样直径和高度选择合适型号的钻机和钻头。 b芯样试件内不应含有钢筋,如不能满足此项要求,每个试件内最多只允许含有二根直径小于10mm的钢筋,且钢筋应与芯样轴线基本垂直并不得露出端面 c芯样抗压试件的高度和直径之比应在1-2的范围内。 d 锯切后的芯样应满足平整度和垂直度的要求,当不能满足时,应对端面进行加工,用水泥砂浆(或水泥净浆)等材料补平。水泥砂浆(或水泥净浆)补平厚度不宜大于5mm,硫磺胶泥(硫磺)补平

混凝土强度检测试卷及答案

混凝土强度检测试题 公司/部门:姓名:分数: Ⅰ、单选题(每题1分) 1、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001 1、计算混凝土强度换算值时,应按下列排列的先后顺序选择测强曲线( )。 (6.1.2) (A)专用曲线、统一曲线、地区曲线(B)统一曲线、地区曲线、专用曲线 (C)地区曲线、专用曲线、统一曲线(D)专用曲线、地区曲线、统一曲线[正确] 2、结构或构件的混凝土强度推定值是指相应于强度换算值总体分布中保证率不低于( )的结构或构件中的混凝土抗压强度值。(7.0.3) (A)85% (B)95%[正确](C)90% (D)100% 3、回弹值测量完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值,每个构件上的测点数最少的情况下也不应少于( )。 (A)1个(B)2个[正确](C)3个(D)4个 4、某构件10个测区中抽取的3个测区碳化深度平均值分别为1.5mm、2.0mm、 3.5mm,则该构件碳化深度平均值为( )。 (A)2.5mm[正确](B)1.5mm(C)2.0mm(D)以上都不是 5、回弹法测强时,相邻两测区的间距应控制在( )以内。(4.1.3) (A)1m(B)0.2m(C)2m[正确](D)0.5m 6、某工程同批构件共计26根,依据JGJ/T23-2001或DBJ/T13-71-2015的要求,按批量抽检时,抽检数量不得少于( )。(4.1.2) (A)8根(B)9根(C)10根[正确](D)11根。 7、当采用钻芯法进行修正时,芯样的数量不得少于( )。(4.1.5) (A)3个(B)10个(C)6个[正确](D)5个 8、对于泵送混凝土,当其测区碳化深度平均值为3.0mm时,应( )。(4.1.6) (A)按规程的附录B进行修正(B)可不进行修正 (C)对回弹值进行修正(D)采用钻芯法进行修正[正确] 9、回弹测试时,相邻两测点的最小净距( )。(4.2.2) (A)30mm(B)20mm[正确](C)10mm(D)40mm 10、测点距构件边缘或外露钢筋、预埋件的距离不宜小于( )。(4.2.2)

超声回弹综合法检测混凝土强度实施细则

超声回弹综合法检测混凝土强度实施细则 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

超声回弹综合法检测混凝土强度实施细则 1.检测目的 通过超声回弹综合法,检测结构或构件混凝土强度。 2.检测范围 适用于结构混凝土强度检测,必要时可采用钻芯法验证。对于表面有明显缺陷、遭受冻害、化学侵蚀、火灾和高温损伤的结构混凝土强度检测不适用。 3.检测依据 《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS 02:2005)。 《铁路工程结构混凝土强度检测规程》(TB 10426-2004)。 4.工作程序 仪器设备 采用武汉岩海公司研制的RS-ST01D型非金属超声检测分析仪。 采用压电震动模式为厚度震动的平面换能器,产生超声波和接收经混凝土传播后的超声波。 回弹测试采用指针式直读回弹仪。 检测准备工作 工程名称及设计、施工和建设单位名称; 结构或构件名称、编号、施工图(或平面图)及混凝土强度等级; 水泥品种、标号、用量、出厂厂名,砂石品种、粒径;外加剂或掺合料品种、掺量,以及混凝土配合比等; 模板类型、混凝土灌注和养护情况,及成型日期; 结构或构件存在的质量问题,混凝土试块抗压报告等。 测试技术 测区 2m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于3个。当按批抽样检测时,凡符合下列条件的构件,才可作为同批构件: 每个构件的测区,应满足以下要求:

2m ; ×200㎜;相对应的两个200㎜×200㎜方块应视为一个测区。 结构或构件上的测区应注明编号,并记录测区所处的位置和外观质量情况。每一测区宜先进行回弹测试,然后进行超声测试。对非同一测回弹值及超声声速值,不能按综合法计算混凝土强度。 回弹值的测定 用于综合法测强的回弹仪,必须是处于标准状态,并在钢砧上率定值为80±2的仪器。用回弹仪测试时,宜使仪器处于水平状态测试混凝土浇筑侧面,此种情况修正值为0。如不能满足这一要求,也可以非水平状态测试或测试混凝土的浇注顶面或底面,但其回弹值应进行修正。检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的混凝土检测面,缓慢施压,准确读数,快速复位。 30㎜;测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于50㎜。应按《回弹法评定混凝土抗压强度技术规程》的要求,对构件上每一测区的两个相对测试面各弹击8点,测点不应在气孔或外露石子上,同一测点只应弹击一次。每一测区记取16个回弹值,每一测点的回弹值读数估读至1。 式中 m R —测区平均回弹值,精确至; i R —第i 个测点的回弹值。 式中 a R —修正后的测区回弹值; αa R —测试角度为α的回弹修正值,查相关规程选用。 式中 t a R —测顶面时的回弹修正值,查相关规程选用; b a R —测底面时的回弹修正值,查相关规程选用。 计算超声声速值时,应在每个测区内的相对测试面上,各布置3个测点,且发射和接受换能器的轴线应在同一轴线上。测区声速应按下列公式计算: 式中 v —测区声速值,s km /; l —超声测距,mm ; m t —测区平均声时值,s μ; 1t ,2t ,3t —分别为测区中3个测点的声时值。

混凝土抗压强度检测

混凝土抗压强度检测 试验原理: 以压力试验机测出混凝土试件的破坏荷载,依据计算公式求得混凝土试件的抗压强度。 试验设备、仪器及要求: 1.仪器设备:钢板尺(0—300mm)、NYL—2000A压力试验机----测试范围(0—400KN 、0—1000K 0—2000KN)分度值(1KN、2.5KN、5KN)、稳压电源、计算机采集分析系统。 2.要求: 其测量精度为±1%,试件破坏荷载应大于压力机全量程的20%且小于压力机全量程的80%。 钢垫板承压面的平均度公差为0.04mm;表面硬度不小于55HRC;硬化层厚度约为5mm。 检测标准及试块规格要求: 1. 检测标准:GB/T50081―2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》、 GB 107―87《混凝土强度检验评定标准》、 GB 50204―2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》。 2. 抗压强度试件应符合下列规定: 边长为150mm的立方体试件是标准试件。

边长为100mm 和200mm 的立方体试件是非标准试件。 3. 所有试件的承压面的平面度公差为0.0005d 。为方便使用,列出各种试件对应的承压面的平面度公差值: 表1 试件承压面公差允许值 试件横截面边长(mm ) 承压面平面公差(mm ) 100 0.050 150 0.075 200 0.100 4 .规定了各种试件相邻面夹角的公差为0.5°。 5 . 规定了各种试件边长公差为1mm 。 6 .试件的养护: ①试件成型后应立即用不透水薄膜覆盖表面。 采用标准养护的试件,应在温度为20±5℃的环境中静置一昼夜至二昼夜,然后编号、拆模。拆模后应立即放入XXXX 作业指导书 文件编号: XXXX-03-3.36 第2页 共 6 页 主题:混凝土抗压强度检测方法 第B 版 第0次修订 颁布日期:2017年8月 15日

混凝土强度专项检测报告详解

房屋质量检测报告Inspection Report of Building Quality 沪房鉴(JT)证字第(正文6页) 项目名称: 混凝土强度专项检测 委托单位:

说明 1 检测报告无本检测站章无效。 2 检测报告无项目负责人、报告编写人、报告审核人、报告批准人签名无效。 3 检测报告涂改无效。 4 未经许可,不得复制本检测站检测报告。 5 复制检测报告未重新加盖本检测站章无效。 6 检测报告仅作为合同委托范围内房屋质量检测的依据结论,不作合同之外其它之用。 7 本报告对该委托项目内容有效期为一年。 8 本报告解释权属本单位。 联系方式 地址(Add): 电话(Tel): 邮编(Zip):

目录 1 委托单位 (1) 2 项目名称 (1) 3 现场检测日期 (1) 4 建筑物概况 (1) 5 检测目的、范围和内容 (1) 6 检查及分析结果 (2) 6.1 受检区域使用情况调查 (2) 6.2 受检区域混凝土构件外观质量检测 (2) 6.3 受检区域混凝土构件强度检测 (2) 7 检测结论与建议 (3) 7.1 结论 (3) 7.2 建议 (4) 8 主要技术依据 (4) 9 技术人员 (4) 附件一:检测照片 (6)

混凝土强度专项检测报告 1 委托单位 委托单位: 工程地址: 2 项目名称 混凝土强度专项检测 3 现场检测日期 2016年06月01日 4 建筑物概况 始建于2014年,设计单位为。该车间作为废旧材料焚烧生产车间使用,目前正在施工过程中,焚烧车间平面布置情况见图4.1。 图4.1 焚烧车间平面布置图(阴影部分为受检区域) 5 检测目的、范围和内容 始建于2014年,现业主为明确焚烧车间中的回转窑、消石灰贮存制浆装置基础、布袋除尘器柱脚及钢烟囱基础混凝土构件抗压强度。特委托对回转窑、消石灰贮存制浆装置基础、布袋除尘器柱脚及钢烟囱基础的混凝土构件强度进行检测。 检测内容如下: (1)受检区域使用情况调查; (2)受检区域混凝土构件外观质量检测;

混凝土强度现场检测方法.

混凝土强度现场检测方法: 非破损法:回弹法 以混凝土强度与某些物理量之间的相关性为基础,测试这些物理量,然后根据相关关系推算被测混凝土的标准强度换算值。 综合法:超声回弹综合法 采用两种或两种以上的非破损检测方法,获取多种物理参量,建立混凝土强度与多项物理参量的综合相关关系,从而综合评价混凝土强度。 半破损法:钻芯法 以不影响结构或构件的承载能力为前提,在结构或构件上直接进行局部破坏性试验,或钻取芯样进行破坏性试验,并推算出强度标准值的推定值或特征强度。 回弹法的特点 回弹法是目前国内应用最为广泛的结构混凝土抗压强度检测方法; 优点1:对结构没有损伤; 优点2:仪器轻巧,使用方便; 优点3:测试速度快; 优点4:测试费用相对较低; 优点5:可以基本反映结构混凝土抗压强度规律; 检测原理 回弹法是利用混凝土表面硬度与强度之间的相关关系来推定混凝土强度的一种方法,即fcu=f ( R, l )。其基本原理是:用一弹簧驱动的重锤,通过弹击杆(传力杆),弹击混凝土表面,并测出重锤被反弹回来的距离,即回弹值(反弹距离与弹簧初始长度之比)作为与强度相关的指标,同时考虑混凝土表面碳化后硬度变化的影响,来推定混凝土强度的一种方法。表面硬度法、非破损法。 检测依据 中华人民共和国行业标准:JGJ/T 23-2001 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 适用范围 适用于工程结构普通混凝土抗压强度的检测。 注:在正常情况下,混凝土强度的检验与评定应按现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》及《混凝土强度检验评定标准》执行。不允许因为有了本规程而不按上述《规范》、《标准》制作规定数量的试件供常规检验之用。但是,1、当出现标准养护试件或同条件试件数量不足或未按规定制作试件时;2、当所制作的标准试件或同条件试件与所成型的构件在材料用量、配合比、水灰比等方面有较大差异,已不能代表构件的混凝土质量时;3、当标准试件或同条件试件的施压结果,不符合现行标准、规范规定的对结构或构件的强度合格要求,并且对该结果持有怀疑时。 当对结构中混凝土实际强度有检测要求时,可按该规程进行检测,检测结果可作为处理混凝土质量的一个依据。 不适用于表层与内部质量有明显差异或内部存在缺陷的混凝土结构或构件的检测。 (由于回弹法是通过回弹仪检测混凝土表面硬度从而推算出混凝土强度的方法。 当混凝土表面遭受了火灾、冻伤、受化学物质侵蚀或内部有缺陷时,就不能直接采用回弹法检测。) 仪器设备及检测环境 测定回弹值的仪器,宜采用示值系统为指针直读式的混凝土回弹仪。 回弹仪必须具有制造厂的产品合格证及检定单位的检定合格证,并应在回弹仪的明显位置上

混凝土强度检验评定标准GB50107-2010.

中华人民共和国国家标准 混凝土强度检验评定标准 Standard for test and evaluation of concrete compression strength GB50107-2010 2010-05-31发布2010-12-01实施———————————————————————————— 中华人民共和国建设部 国家质量监督检验检疫总局

前言 本标准是根据原建设部《关于印发〈二OO二~二OO三年度工程建设国家标准制订、修订计划〉的通知》(建标[2003]102号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验、参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订本标准。 本标准规定的主要内容有:1总则;2术语、符号;3基本规定;4混凝土的取样与试验;5混凝土强度的合格评定。 本标准修订的主要内容是:1增加了术语、符号;2补充了试件取样频率的规定;3增加了C60及以上高强混凝土非标准尺寸试件确定折算系数的方法;4修改了评定方法中标准差已知方案中的标准差计算公式;5修改了评定方法中标准差未知方案的评定条文;6修改了评定方法中非统计方法的评定条文。 本标准由住房和城乡建设部负责管理,由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议,请寄送中国建筑科学研究院《混凝土强度检验评定标准》管理组(地址:北京市北三环东路30号,邮政编码:100013;电子信箱:standards@https://www.wendangku.net/doc/876976755.html,)。 本标准主编单位:中国建筑科学研究院 本标准参编单位:北京建工集团有限责任公司 湖南大学 北京市建筑工程安全质量监督总站 上海建工材料工程有限公司 西安建筑科技大学 云南建工混凝土有限公司 舟山市建筑工程质量监督站 北京东方建宇混凝土技术研究院 贵州中建建筑科学研究院 沈阳北方建设股份有限公司 广东省建筑科学研究院

超声波法检测混凝土试验报告

超声波法检测混凝土试验 报告 Prepared on 22 November 2020

哈尔滨工程大学 实验报告实验名称:超声波法检测混凝土实验 班级:212 学号: 姓名:纪强 合作者:黄昊、张艳慧 成绩:____________________________ 指导教师:梁晓羽 实验室名称:工程测试与检测技术实验室 目录 一.试验目的 二.试验仪器和设备 三.原理及试验装置 四.试验步骤

五.试验数据记录表格 六.注意事项 七.试验结果分析 八.问题讨论 一.试验目的 检测混凝土裂缝宽度,检测裂缝尺寸从而确定混凝土结构安全性。对混凝土裂缝超声检测进行实验研究,对预先设置在混凝土试件中的裂缝进行超声检测,将得到的检测数据与相应的理论值进行对比分析,讨论裂缝超声检测中存在的问题,对裂缝的检测方法提出建议。 二.试验仪器和设备 GTJ—F800 混凝土裂缝综合检测仪器,8500~11000RMB。 三.原理及试验装置 混凝土裂缝宽度检测试验原理:通过摄像头拍摄裂缝图像并放大显示在显示屏上,然后对裂缝图像进行图像处理和识别,执行特定的算法程序自动判读出裂缝宽度,仪器采用新型高精度、高灵敏度的光电转换器件进行图像采集,利用DSP 系统实现图像分析与处理,通过特征提取与优化算法自动判读裂缝宽度,同时在液晶屏上实时显示裂缝图像和裂缝宽度的测试结果。 裂缝深度检测试验原理:超声波在不同介质中传播时,将发生反射、折射、绕射和衰减等现象,表现为接收换能器上接收的超声波信号的声时、振幅、波形和频率发生相应变化,对这些变化分析处理就可以判定结构内部裂缝的深度。图中, H为试件高度;h为构造裂缝度 ;L1为射换能器距构造裂缝的水平距离;L2 为接收换能器距构造裂缝的水平距离。

混凝土强度试验

混凝土强度试验 一、混凝土抗压强度 1、实验名称:混凝土立方体抗压强度试验 2、实验的目的意义 ①了解并掌握混凝土的强度指标; ②学会抗压实验的测量方法。 3、实验基本原理 根据混凝土立方体抗压强度可以评定混凝土强度等级。 4、实验仪器设备 ①压力试验机或万能试验机。精度示值的相对误差应在2%以内。 ②试模。由铸铁或钢制成的立方体,规格视骨料最大粒径选用(见表5-4)。 ③标准养护室。温度20℃、相对湿度大于90%。 ④振动台。频率50 Hz,空载振幅0.5mm。 ⑤捣棒、小铁铲、金属直尺、镘刀等。 表5-4 试模尺寸与骨料最大粒径、插捣次数选用表 5、试件制备 ①按表5-4选择同规格的试模3只组成一组。将试模拧紧螺栓并清刷干净,内壁涂一薄层矿物油,编号待用。 ②试模内装的混凝土应是同一次拌和的拌合物。坍落度小于或等于70mm 的混凝土,试件成型宜采用振动振实;坍落度大于70mm的混凝土,试件成型宜采用捣棒人工捣实。 a.振动台成型试件:将拌合物一次装入试模并稍高出模口,用镘刀沿试模内壁略加插捣后,移至振动台上,开动振动台,振动至表面呈现水泥浆为止,刮去多余拌合物并用镘刀沿模口抹平。

b.捣棒人工捣实成型试件:将拌合物分两层装入试模,每层厚度大致相等。插捣按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。插捣底层时,捣棒应贯穿整个深度,插捣上层时,捣棒应插入下层深度20~30mm。插捣时捣棒应保持垂直不得倾斜,并用抹刀沿试模内壁插入数次,以防止试件产生麻面。每层插捣次数如试表4.1,然后刮去多余拌合物,并用镘刀抹平。 c.成型后的试件应覆盖,防止水分蒸发,并在室温20℃环境中静置1~2昼夜(不得超过两昼夜),拆模编号。 d.拆模后的试件立即放在标准养护室内养护。试件在养护室内置于架上,试件间距离应保持10~20mm,并避免用水直接冲刷。 注:当缺乏标准养护室时,混凝土试件允许在温度为20的静水中养护;同条件养护的混凝土试样,拆模时间应与实际构件相同,拆模后也应放置在该构件附近与构件同条件养护。 6、测定步骤 试件从养护地点取出后,应尽快进行试验,以免试件内部的温湿度发生显著变化。 ①将试件擦拭干净,测量尺寸,并检查外观。试件尺寸测量精确至1mm,据此计算试件的承压面积。如实测尺寸与公称尺寸之差不超过1mm,可按公称尺寸进行计算。 试件承压面的不平度应为每100mm长不超过0.05mm,承压面与相邻面的不垂直度不应超过±1°。 ②将试件安放在试验机的下压板上,试件的承压面应与成型时的顶面垂直。试件的中心应与试验机下压板中心对准。 ③开动试验机,当上压板与试件接近时,调整球座,使接触均衡。 ④应连续而均匀地加荷,预计混凝土强度等级小于C30时,加荷速度每秒 0.3~0.5MPa;混凝土强度等级大于或等于C30时,加荷速度每秒0.5~0.8MPa。当试件接近破坏而开始迅速变形时,停止调整试验机油门,直至试件破坏,然后记录破坏荷载。 7、数据记录及数据处理或结果分析 试件的抗压强度f 按下式计算(精度至0.1MPa),即 cu

混凝土强度检测试卷及答案

混凝土强度检测试题 公司/部门: 姓名:分数: Ⅰ、单选题(每题1分) 1、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001 1、计算混凝土强度换算值时,应按下列排列的先后顺序选择测强曲线( )。 (6.1.2) (A)专用曲线、统一曲线、地区曲线 (B)统一曲线、地区曲线、专用曲线 (C)地区曲线、专用曲线、统一曲线 (D)专用曲线、地区曲线、统一曲线[正确] 2、结构或构件的混凝土强度推定值是指相应于强度换算值总体分布中保证率不低于( )的结构或构件中的混凝土抗压强度值。(7.0.3) (A)85% (B)95%[正确] (C)90% (D)100% 3、回弹值测量完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值,每个构件上的测点数最少的情况下也不应少于( )。 (A)1个 (B)2个[正确] (C)3个 (D)4个 4、某构件10个测区中抽取的3个测区碳化深度平均值分别为1.5mm、2.0mm、 3.5mm,则该构件碳化深度平均值为( )。 (A)2.5mm[正确] (B)1.5mm (C)2.0mm (D)以上都不是 5、回弹法测强时,相邻两测区的间距应控制在( )以内。(4.1.3) (A)1m (B)0.2m (C)2m[正确] (D)0.5m 6、某工程同批构件共计26根,依据JGJ/T23-2001或DBJ/T13-71-2015的要求,按批量抽检时,抽检数量不得少于( )。(4.1.2) (A)8根 (B)9根 (C)10根[正确] (D)11根。 7、当采用钻芯法进行修正时,芯样的数量不得少于( )。(4.1.5) (A)3个 (B)10个 (C)6个[正确] (D)5个 8、对于泵送混凝土,当其测区碳化深度平均值为3.0mm时,应( )。(4.1.6) (A)按规程的附录B进行修正 (B)可不进行修正 (C)对回弹值进行修正 (D)采用钻芯法进行修正[正确] 9、回弹测试时,相邻两测点的最小净距( )。(4.2.2) (A)30mm (B)20mm[正确] (C)10mm (D)40mm 10、测点距构件边缘或外露钢筋、预埋件的距离不宜小于( )。(4.2.2)

水泥混凝土强度试验检测方法

水泥混凝土强度试验检测方法

第四节、水泥混凝土强度试验检测方法 一、水泥混凝土试件的成型与养护力法(一)概述 为测定经稠度试验合格的混合料的技术性质(水泥混凝土抗压和抗折强度试验)并使测定 结果具有可比性,必须按规定的方法制备各种不同尺寸的试件,并进行标准养护,一般情况下 当坍落度小于70mm时,用标准振动台成型,否则,用人工插捣法成型。 (二)试件成型与养护方法 l.试件的成型 (1)将试模装配好,检查试模尺寸,避免使用变形试模。 (2)给试模内部涂一薄层矿物油脂或其它脱模剂,注意勿使涂模油或脱模剂过多,否则会 影响混凝土实际强度,然后将拌好的混合料装入试模,进行捣实工作。 (3)混合料捣实工作可采用下列方式: ①振动法。将拌好的混合料装人试模中,并使其稍高出模顶放在振动台上夹紧,振动至表 面呈现水泥浆为止,一般不超过1.5min。 振动台规格为:频率为(3000士2oo)次/min,负荷

下的振幅为0.36mm,空载时的振幅应为 0.5mm,如采用平板振动器,功率一般为1.1kW。 ②插捣法。将混合料分两层装人,用直径16mm的圆铁棍以螺旋形从边缘向中心均匀地 进行。插捣次数应符合规定。 插捣底层时,捣棒插到模底;插捣上层时,捣棒插入该层底面下20~30mm处。插捣时应 用力将捣棒压下,不得冲击,捣完一层后,如有棒坑留下,可用捣棒轻轻填平。 流动性的混凝上,在插捣过程中,随时用馒刀沿试模内壁插抹数次,以防试件产生麻面。 (4)用前述方法捣实之后,用馒刀将多余的混合料刮除。使与模口齐平,2~4s后抹平表面。试件抹面与试模边缘高低差不得超过0.5mm。 2.养护方法 (1)试件成型后,用湿布覆盖表面(或采用其它保持湿度方法),以防止水分蒸发,并在室 温(20士5)℃、相对湿度太于50%的情况下静放1一2d,然后拆模并作第一次外观检查、编号, 有缺陷的试件应除去或加工补平。 (2)将完好试件标准养护至试验时,标准养护室温度:(20士3)℃,相对湿度:90%以上,试