文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 重大危险源安全隐患排查记录

重大危险源安全隐患排查记录

重大危险源安全隐患排查记录

附件1

重大危险源安全隐患排查记录

第7章 建筑施工危险源辨识与隐患排查

第7章建筑施工危险源辨 识与隐患排查 一、单选题 【问题】1、危险因素是()。(分值:1.00) A、可能导致死亡伤害职业病财产损失工作环境破坏或其他损失的根源或者状态 B、对人造成伤亡或者对物造成突发性损坏的因素 C、对影响人的身体健康,导致疾病,或者对物造成慢性损害的因素 D、对企业或个人造成经济损失 【答案】B 【解析】对人造成伤亡或者对物造成突发性损害的因素,称为危险因素。 【问题】2、有害因素是()。(分值:1.00) A、可能导致死亡伤害职业病财产损失工作环境破坏或其他损失的根源或者状态 B、对人造成伤亡或者对物造成突发性损坏的因素 C、对影响人的身体健康,导致疾病,或者对物造成慢性损害的因素 D、对企业或个人造成经济损失 【答案】C 【解析】影响人的身体健康,导致疾病或者对物造成慢性损害的因素,称为有害因素。 【问题】3、根据危险源在事故发生、发展中的作用,一般把危险源划分为()大类,即第一类危险源和第二类危险源。(分值:1.00) A、1 B、2 C、3 D、4 【答案】B 【解析】根据危险源在事故发生、发展中的作用,一般把危险源划分为两大类,即第一类危险源和第二类危险源。 【问题】4、根据危险源在事故发生、发展中的作用,可以对危险源进行分类。决定事故发生的可能性的是()。(分值:1.00) A、第一类危险源 B、第二类危险源 C、第三类危险源 D、第四类危险源

【答案】B 【解析】第二类危险源是指导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素。广义上包括物的故障、人的失误、环境不良以及管理缺陷等因素。第二类危险源决定了事故发生的可能性,它出现越频繁,发生事故的可能性越大。 【问题】5、关于作业条件危险评价法的简化公式为D=L·E·C,说法不正确的是()。(分值:1.00) A、L代表发生事故的可能性 B、E代表暴露于危险环境中的频繁程度 C、C代表发生事故的可能性 D、D代表危险性总分位 【答案】C 【解析】C代表发生事故可能造成的后果。 【问题】6、1EC法进行危险源评价时,D值为12分的危险是()。(分值:1.00) A、可容许风险 B、显著风险 C、重大危险 D、及其危险 【答案】A 【解析】教材P102页表7-4危险等级划分 【问题】7、生产经营单位对重大危险源应当登记建档,进行定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当()。(分值:1.00) A、采取的应急措施 B、减小损失 C、保护生命 D、及时报告有关部门 【答案】A 【解析】《安全生产法》第三十七条规定,生产经营单位对重大危险源应当登记建档,进行定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采职的应急措施。 【问题】8、生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府()和有关部门备案。(分值:1.00) A、公安部门 B、危险源管理部门 C、安全生产监督管理的部门 D、劳动部门 【答案】C 【解析】生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。

安全隐患排查记录表

安全隐患排查记录表 工程名称:冠城华府商住楼二期工程排查项目: 安全管理 1 排查日期: 2013年 8月 20日 排查项目存在隐患或问题 安全生产责任落实情况1.是否明确了项目部负责人、安全管理人员 安全生产责任 / 2.是否明确项目部负责人、各部门安全生产 责任并定期考核 / 3.是否按规定配足够的专职安全管理人员/ 4.是否制定了各工种安全技术操作规程 / 目标管理1.是否制定了安全管理目标/ 2.是否进行安全责任目标分解/ 3.是否制定了责任目标考核规定/ 4.是否有考核记录和结论/ 安全投入1.是否严格执行了建立安全防护、文明施工 措施费管理制度 / 2.在施工组织设计中有否安全投入计划/ 3.是否有安全措施费的使用情况/ 4.是否按国家规定标准提取安全生产费用/ 起重机1.现场起重机构是否按规定办理了备案、告 知、登记手续 /

械管理2.是否具有起重机械安装、拆卸工程专项施 工方案 / 3.是否建立了起重机械安全技术档案/排查人:韩状 项目负责人:陈教仁 安全隐患排查记录表 工程名称:冠城华府商住楼二期工程 排查项目:安全管理 2 排查日 期: 2013年 9 月 21 日 排查项目存在隐患或问题 施工组织设计1.是否有施工组织设计和安全专项方案/ 2.是否按规定对施工组织设计和安全专项方 案进行审批 / 3.危险性较大的分部分项是否编制了专项施 工方案 / 安全技1.是否制定了安全技术交底制度/ /

术交底2.是否全面正确对各分部分项进行安全技术交底且有资料 安全检查1.是否建立了项目部等各级生产检查制度/ 2.是否对日常工程项目进行安全生产检查/ 3.是否建立了本项目安全生产专项整治自查 台账 / 4.是否对检查出的隐患按整改责任人、整改 资金,按时整改等“五落实”原则进行整改 / 重大隐患治理1.建立工程项目重大隐患台账/ 2.对排查的重大隐患按规定上报/ 3.针对台帐中记录制定的重大隐患整改方案/ 4.按照整改责任人、整改期限、整改资金、 监控措施、应急预案“五落实”要求进行整改 / 安全教育1.制定安全教育培训制度/ 2.建立安全教育培训档案 /排查人:韩状 项目负责人:陈教仁

重大危险源安全检查记录表.docx

精品文档 重大危险源检查记录表 单位工程名称施工单位XX建筑工程有限公司检查日期检查部门自检 检查内容: 1、土方工程 2、临时用电 3、三宝四口 4、机具操作 检查意见: 土方工程开挖未按规范要求施工 整改措施: 土方开挖工程按规范要求施工,加强各方面危险源防范措施。 整改结果: 经检查要解决的问题已解决。 安全负责人:

单位工程名称施工单位XXX建筑工程有限公司检查日期检查部门自检 检查内容: 1、土方工程 2、临时用电 3、三宝四口 4、机具操作 检查意见: 机具操作工未按操作规程操作 整改措施: 教育操作工要按规范要求操作机具,防止机具漏电伤人,加 强各方面危险源防范措施。 整改结果: 经检查要解决的问题已解决。 安全负责人:

单位工程名称施工单位建筑工程有限公司检查日期检查部门自检 检查内容: 1、土方工程 2、临时用电 3、三宝四口 4、机具操作 检查意见: 发现有工人未戴安全帽在现场施工 整改措施: 召集班组开安全教育会议,进入施工现场必须佩带安全帽,加强各方面危险源防范措施。 整改结果: 经检查各班组施工人员进入施工现场都全部带好安全帽。 安全负责人:

单位工程名称施工单位XXX建筑工程有限公司检查日期检查部门自检 检查内容: 1、土方工程 2、临时用电 3、三宝四口 4、机具操作 检查意见: 临时用电系统跳闸 整改措施: 电工班立即更换开关,加强各方面危险源防范措施。 整改结果: 经检查电工班更换开关,每天派专人在现场巡视临时用电线路。 安全负责人:

单位工程名称施工单位建筑工程有限公司检查日期检查部门自检 检查内容: 1、土方工程 2、临时用电 3、三宝四口 4、机具操作 检查意见: 土方开挖工程掏洞时不符合规范要求 整改措施: 教育挖机操作人员按规范要求作业,加强各方面危险源防范措施。 整改结果: 经检查挖机操作工人已按规范要求施工 安全负责人:

危险源辨识及隐患排查

危险源辨识及隐患排查 一、相关术语 危险源:可能导致人身伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为,或其组合。 风险:指特定危害事件发生的可能性,及其引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。 安全事故隐患:指生产经营单位在生产经营活动中存在的可能导致生产安全事故发生的人的不安全行为、物的危险状态和管理上的缺陷。 二、危险源辨识、风险评估及管控: 上图为风险评估的流程图,首先是划分作业活动,然后进行危险源辨识、风险评价,根据评价情况确定控制措施。 (一)作业活动划分 在开展危险源辨识、风险评价和风险控制之前,首先要准备一份作业活动表,用合理且易于控制的方式对其进行分类并收集必要的信息。例如,其中必须包括不常见的维修任务,以及日常的生产活动。 (1)生产经营单位的地理位置; (2)生产过程或所提供服务的各个阶段; (3)有计划的工作和临时性的工作; (4)确定的任务。 要求:每种作业活动既不能太复杂,如多达几十个步骤,也不能太简单,仅一两个步骤或内容。 在划分作业活动的时候要考虑所有生产经营活动,包括辅助作业活动。生产经营单位中的往往存在很多作业活动,比如配电站、车辆、试验活动、仓储物流、维修活动等,危险源识别时应全面考虑,不要遗漏。 (二)危险源识别 实施危险源辨识活动的时,应考虑危险源的“三种时态”、“三种状态”、“两个种类”、“四个方面”,以便于在作业活动划分完毕后全面识别危险源。

1. 三种时态 (1) 过去时态:作业活动及场所过去所遗留的危险危害因素(可能时)。 (2) 现在时态:作业活动及场所在现有(或拟定)控制措施下的危险危害因素。 (3) 将来时态:作业活动在开展后可能出现的危险危害因素。 2. 三种状态 (1) 正常状态(常规):指正常的活动、经营、服务情况,作业活动按正常的活动、经营、服务流程进行,包括机械设备﹑工具等正常工作。 (2) 异常状态(非常规):非正常的活动、经营、服务情况,作业活动不能按正常的活动、经营、服务流程进行,包括机械设备的试运转、停机及发生故障和恶劣天气(雨天﹑高温﹑寒冷)。 (3) 紧急状态(事故):指不能预见何时发生﹑可能带来的重大危害,如地震﹑火灾﹑爆炸、倒塌等。 3. 两个种类 (1)第一类危险源:存在的、可能发生意外释放的能量(能源或能量载体)或危险物质。 (2)第二类危险源:可能引发事故或伤害的人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不良因素、管理缺陷等。 4. 四个方面 按新《生产过程危险和有害因素分类与代码》( GB/T13861-2009)改为四类,包括: 人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。 危险源识别完毕后,应参照国家标准GB6441—1986《企业职业伤亡事故分类标准》,综合考虑起因物、引起事故的先发的诱导性原因、致害物、伤害方式等,确定危险源一旦失控可能导致哪种类别的事故。GB6441中明确的以下20类事故: 1)物体打击; 2)车辆伤害; 3)机械伤害; 4)起重伤害; 5)触电; 6)淹溺; 7)灼烫; 8)火灾; 9)高处坠落; 10)坍塌; 11)冒顶片帮; 12)透水; 13)放炮; 14)火药爆炸; 15)瓦斯爆炸; 16)锅炉爆炸; 17)容器爆炸; 18)其它爆炸;

3重大危险源巡查记录表

单位工程名称云溪大汉新城C地块 13-20#楼 施工单位长沙市建设工程集团有限公司 检查日期检查部门(公司、项 目部、队、自检) 项目部 检查内容:(同时检查是否制订了定期安全检查制度、文明现场制度和季节性、节假日安全检查记录) 检查意见:(对重大事故隐患另附整改通知单) 整改计划:(定人、定时间、定措施) 整改结果、整改完成时间: 检查人:记录人:

单位工程名称金谷湾住宅小区工程施工单位长沙市建设工程集团有限公司 检查日期检查部门(公司、项目部、队、自检) 检查内容:(同时检查是否制订了定期安全检查制度、文明现场制度和季节性、节假日安全检查记录) 1、机械设备 2、脚手架 3、模板 检查意见:(对重大事故隐患另附整改通知单) 1、拉丝机开关箱内漏电保护器失灵 2、满堂脚手架无扫地杆 3、木工棚未采取防火措施,无消防器材 整改计划:(定人、定时间、定措施) 以上三点相关班组及材料部门在明天整改完毕 整改结果: 整改合格 施工员:安全员:监理工程师:

单位工程名称金谷湾住宅小区工程施工单位长沙市建设工程集团有限公司 检查日期检查部门(公司、项目部、队、自检) 检查内容:(同时检查是否制订了定期安全检查制度、文明现场制度和季节性、节假日安全检查记录) 1、临时用电 2、脚手架 3、模板 检查意见:(对重大事故隐患另附整改通知单) 1、随意乱接电源,用电设备无接地装置 2、满堂脚手架的立杆间距不均 整改计划:(定人、定时间、定措施) 以上相关班组在明天整改完毕 整改结果: 整改合格 施工员:安全员:监理工程师:

单位工程名称金谷湾住宅小区工程施工单位长沙市建设工程集团有限公司 检查日期检查部门(公司、项目部、队、自检) 检查内容:(同时检查是否制订了定期安全检查制度、文明现场制度和季节性、节假日安全检查记录) 1、临时用电 2、脚手架 3、模板 4、高处作业 检查意见:(对重大事故隐患另附整改通知单) 1、有的地方未达到三级配电,二级保护,保护接地、接零混乱 2、外架的连墙杆未一柱一拉,洞口防护无防护 3、模板上堆料不均匀 4、高处作业的人员未系安全带 整改计划:(定人、定时间、定措施) 以上四点相关班组在明天整改完毕 整改结果、整改完成时间: 整改合格 施工员:安全员:监理工程师:

第六章重大危险源辨识与隐患排查治理

第六章重大危险源辨识与隐患排查治理 本章学习要点 ◆熟悉重大危险源的分类 ◆掌握重大危险源的辨识与控制 ◆熟悉隐患排查治理的主体责任和相关制度 ◆掌握隐患排查治理的内客 ◆熟练掌握安全生产检查的有关知识 第一节重大危险源辨识与控制 一、重大危险源 重大危险源指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质,且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。其中,危险物质指一种物质或若干种物质的混合物,由于它的化学、物理或毒性特性,使其具有易导致火灾、爆炸或中毒的危险;单元指一个(套 生产装置、设施或场所,或同属一个工厂缘距离小于500m的几 个(套)生产装置、设施或场所。 重大危险源可以分为生产场所重大危险源和贮存区重大危险源两种。其中生产场所指危险物质的生产、加工及使用等场所,包括生产、加工及使用等过程中的中间贮罐存放区及半成品、成品的周转库存;贮存区指专门用于贮存危险物质的贮罐或仓库组成的相对独立的区域。 - 144

我国在进行重大危险源的申报、普查工作中,将重大危险源分为七大类: (1)易燃、易爆、有毒物质的贮罐区(贮罐); (2)易燃、易爆、有毒物质的库区(库); (3)具有火灾、爆炸、中毒危险的生产场所; (4)企业危险建(构)筑物; (5)压力管道; (6)锅炉; (7)压力容器。 二、重大危险源的辨识 识别危险源的存在并确定其性质的过程称危险源辨识,即找出可能引发事故不良后果的材料系统、生产过程或工场的特征。危险源辩识是控制事故发生的第一步,只有识别出危险源的存在,找出导致故的根源才能有效地控制事故的发生,并采取控制措施使其危险性,从而使系统在规定的性能、时间和成本范围内达到最佳安全程度。 (一)危险源辨识的内容 (1)辨识危险源的种类、危险性质、损害能力。在进行危险源 辨识时应充分考虑发生危害的根源及性质,如暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境等。进行危险源辨识时还需考虑危险源从哪个方面对身体进行伤害,能够对多大的范围内造成多大的伤害伤害的持续时间有多长等。 (2)辨识危险源的数量。危险与安全之间经常在于量的差别,

安全隐患排查记录表(日常检查)

For personal use only in study and research; not for c o m m e r c i a l u s e 隐患排查记录表袄 检查单位:宏瑞·三号院项目部检查时间:2018年 6月5日蝿 螈工程名称羅宏瑞·三号院羂重点部位蒂模板、悬挑脚手架蒈存在隐患: 肆1、现场工人有个别安全帽佩戴不规范,未系帽带居多; 肁2、基坑周圈防护不到位、未设置挡水墙; 袂3、模板内支架扫地杆未设置; 艿4、悬挑脚手架剪刀撑,连墙件搭设不规范; 袄5、局部脚手架外网破损严重,兜网内垃圾未及时清理。

蒃隐患整改责任罿隐患整改时袅6月6 日— 6 月 10 莁 人间日 薂隐患整改措施: 螀1、加强安全教育培训工作,让工人提高对安全帽的认识; 蝿2、进行大排查,对防护不到位或不牢固处进行整改,安排设置挡水设施; 羇3、模架扫地杆严格按照规范设置; 羄4、对悬挑脚手架进行逐项排查,搭设不规范处进行返工处理; 膀5、对外网进行更换,兜网内垃圾进行清理。 蒀整改验收结果: 螄 肂 蕿

验收人:年月日 羆 螅隐患排查记录表 检查单位:宏瑞·三号院项目部检查时间:2018年 5月25日膁 肈工程名称蚆宏瑞·三号院袇重点部位薃模板、悬挑脚手架螂存在隐患: 蒇1、现场有个别工人不戴安全帽; 蚄2、局部楼梯临边、电梯洞口未防护; 蚁3、悬挑脚手架剪刀撑,连墙件搭设不规范; 膁4、现场临时用电私拉乱扯现象严重。 膇

蚅隐患整改责任 薁 隐患整改时 羈5月26日—5月28日 肄 人间 螇隐患整改措施: 膂1、加强安全教育培训工作,责令并罚款; 羀2、进行大排查,对防护不到位或不牢固处进行整改; 蚈3、对悬挑脚手架进行逐项排查,搭设不规范处进行返工处理;薄4、安排电工进行排查整改。 薅 葿整改验收结果: 蒈 蚅 蚃

EHS检查及隐患排查、危险源识别

施工现场重大危险源识别、监控 和隐患排查治理制度 为了加强建筑施工现场安全生产管理,控制和消除重大事故的发生,保障人民群众生命和财产安全,根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》的有关规定:推广应用安全系统工程,以系统工程的原理、标准及技术方法,对施工过程中的重大危险源进行定性和定量的分析、评价、及预测系统中的危险性,采取综合安全措施,来消除或控制危险的发生,防止潜在危险变成实际危险,从而保证施工中的人身安全、设备安全、结构安全、财产安全和安全的施工环境。 一、施工现场重大危险源的分析 由于危险性有潜在的性质,只有在一定的条件下,才能发展为事故,故在未发生事故前,如何辯认出潜在的危险源就至关重要,为了能迅速查出危险源,应采取如下两种预先分析方法: (1)调查危险源:先对生产目的、工艺过程,操作条件和周围环境,作较为充分的调查了解,然后再按照过去的经验和同类施工中所发生过的事故,分析对象中是否也会出现类似情况,查找能够造成久员受伤,物质损失的危险性。 (2)识别危险因素:潜在的危险性往往是很难辨识的,危险性已是固有的潜在性质,应采取系统地去辦别它,才不会造成遗漏。 根据过去的经验及同类施工中所发生过的事故,进行综合分析,施工现场存在着主要的“五大伤害”即高处坠落、触电、物体打击、

机械伤害、坍塌事故。 二、重大危险源在施工现场的工程隐患 (一)脚手架工程的隐患 脚手架有落地式脚手架,悬挑式脚手架,门型脚手架等各类型的外墙脚手架,在搭设使用、拆卸存在的安全隐患有: 1、脚手架无搭设方案,尤其是落地式脚手架,项目经理把脚手架的施工承包给架子工,架子工有的按操作规程搭设,有的凭经验搭设,根本未编制脚手架施工方案; 2、悬、挂、挑、门型等脚手架无设计计算书; 3、脚手架与建筑物的拉结不够牢固; 4、杆件间距与剪刀撑的设置不符合规定; 5、脚手板、立杆、大横杆、小横杆材质不符合要求; 6、施工层脚手板未铺满; 7、脚手架搭设前未进行交底,项目经理部施工负责人未组织脚手架分段及搭设完毕的检查验收,即使组织验收,也无量化验收内容; 8、脚手架上材料堆放不均匀,荷载超过规定; 9、通道及卸料平台的防护栏杆不符合规范规定; 10、落地式和门型脚手架基础不平、不牢,扫地杆不符合要求; 11、挂、吊脚手架制作组装不符合设计要求; 12、附着式升降脚手架的升降装置、防坠落、防倾斜装置不符合要求; 13、脚手架搭设及操作人员,经过专业培训的未上岗,未经专业

安全隐患排查记录表范本(doc 4页)

安全隐患排查记录表范本(doc 4页)

20 14 .0 7. 15 崔绍波、孙 伟、李士友 本部成品酒 二号库库房 内设置办公 室、堆放未 按照库房五 距标准堆 放,库内安 全出口门上 锁、耐火等 级不足一、 二级,未设 置室内消火 栓、喷淋和 报警系统。 仓储物 流中心 移除库房内设置办公室,甲、乙类仓库内不应设置办公室、休息室等用房。当必 须与厂房贴邻建造时,其耐火极限不应低于二级,应采用耐火极限不低于3.00的 不燃烧体防爆墙隔开,并应设置独立的安全出口。仓库堆放货物应按照仓库“五 距要求”堆放。安全出口严禁锁闭,封堵、甲、乙仓库应采用不燃烧体或难燃烧 体、其耐火极限不低于0.5h。垛与垛的间距不少于100cm; 垛与墙的间距不少于 50cm; 垛与梁的间距不少于30cm; 垛与柱的间距不少于30cm; 垛与照明灯水平 间距不少于50cm,在库内设置室内消火栓、喷淋和报警系统。 限一 个月 时间 进行 整改 20 14 .0 7. 15 崔绍波、孙 伟、李士友 本部成品酒 2号库甲、乙 仓库房顶耐 火等级不 够,提高耐 火等级。 仓储物 流中心 甲、乙仓库房顶耐火等级不够,提高耐火等级。限一 个月 时间 进行 整改 20 14 .0 7.崔绍波、孙 伟、李士友 本部成品酒 一号库室内 设置办公 室、库内安 仓储物 流中心 甲、乙类仓库内不应设置办公室、休息室等用房。当必须与厂房贴邻建造时,其 耐火极限不应低于二级,应采用耐火极限不低于3.00的不燃烧体防爆墙隔开,并 应设置独立的安全出口。安全出口严禁锁闭,封堵。室内栓阀门已现场立即整改, 仓库堆放货物应按照仓库“五距”堆放。垛与垛的间距不少于100cm; 垛与墙的 限一 个月 时间 进行

危险源辨识培训考试试卷(含答案)

危险源辨识和风险评估培训考试试卷(答案) 姓名:单位:分数: 一、选择题(本题为不定项选择题,漏选得1分,错选不得分,每题3分,共45分) 1、管理对象是管理对象单元的一种划分,是对(B)的总结和提炼,是通过管住(C)实现对(B)的控制或消除。 A、隐患 B、危险源 C、管理对象 D、风险 2、下列属于人员不安全因素的是(ABCDE) A、操作不安全性 B、现场指挥的不安全性 C、失职(不认真履行本职工作任务) D、决策失误 E、身体状况不佳的情况下工作 3、下列属于机器的不安全因素的是(ABCDE) A、没有按规定配备必需的设备 B、设备选型不符合要求 C、设备安装不符合规定 D、设备维护保养不到位 E、设备警示标识不齐全、清晰、正确,设置位置不合理 4、按危险源隶属的系统分类可分为(ABCD) A、人 B、机 C、环 D、管 5、危险源辨识的范围涉及所有的系统,包括(ABCDE) A、生产系统 B、非生产系统 C、所有工作任务 D、生产工艺 E、紧急与意外情况 6、危险源辨识的依据包括(ABCD)。 A、事故发生机理 B、相关的法律、法规、规程、条例 C、相关的技术标准 D、企业内部信息 7、(B)是企业本质安全管理的前提和基础,只有找到(A)才能确定管理对象,进而建立本质安全体系、管理标准体系,并制定相应的管理措施、政策和程序。

A、危险源 B、危险源辨识 C、风险 D、风险预控 8、按照风险来源分类可分为:(ABCD)。 A、来自人员的风险 B、来自机(物)的风险 C、来自环境的风险 D、来自管理的风险 E、其他 9、制定标准和措施的目的(ABC) A、控制或消除风险,遏制事故发生 B、指导员工按照标准规范作业 C、管理者按照措施监督落实 D、《风险管理手册》中要求的 10、风险矩阵法是根据事件或事故发生的可能性及其可能造成的后果的乘积来衡量风险的大小,若风险值为16,属于(C)。 A、特别重大风险 B、重大风险 C、中等风险 D、一般风险 E、低风险 11、以下不属于人员方面危险源的是(D) A、违章操作 B、违章指挥 C、失职 D、工作地点照明不足 E、酒后工作 12、根据风险等级的划分及实际需要,可将风险预警等级设置为5级,其中中警信号灯的颜色为(B) A、红色 B、黄色 C、橙色 D、绿色 E、蓝色 13、管理标准与管理措施的制定包括(ABCD) A、提炼管理对象 B、制定管理标准 C、确定责任人/管理人员/监管部门/监管人员 D、制定管理措施 14、机械方面的危险源主要包括:(ABCDE) A、没有按规定配备必需的机器、设备、装置、工具等 B、机器、设备、装置、工具的选型不符合实际需求 C、机器、设备、装置、工具的安装不符合规定或实际要求 D、机器、设备、装置维护(修)不到位 E、机器、设备空间不满足作业条件 15、危险源辨识前准备工作包括(ABC)

【隐患排查】危险源辨识清单大全(施工安全)

隐患排查】危险源辨识清单大全(施工安全) 类型序号危险源名录安全管理活动1 无安全生产责任制2 未进行安全教育3 未进行班前安全活动4 无安全技术措施施工方案5 安全技术措施方案未经审批、审核就采用6 设备设施未经验收7 无分部分项安全技术交底8 未按要求做安全检查9允许无证人员操作 10 违反安全技术措施方案11 未使用或不正确使用个人防护用品12 施工管理人员无证上岗或过期未培训13 特种作业人员无证作业14 使用未成年人、童工文明施工活动15 现场围挡材料不坚固、不稳定或没有沿工地四周连续设置16 无门卫和无门卫制度17施工现场道路不通畅18 施工作业区与生活区不能明显划分19 未建立治安保卫制度、责任未分解到人20 厕所不符合卫生要求21 无保健急救资源和措施22 无防尘、防噪音措施23 冬季严寒天气施工无防护措施24 未及时清扫积雪、冰霜25 高温作业无防暑降温措施文明施工活动26 建筑材料码放不整、超高且未按规定码放或堆放27 消防重点部位(木工、油料场所、配电室或仓库等)未配备消防器材28 施工现场内住人或地下室住人施工准备活动29 未对施工现场的安全防护方案(防范措施)进行全面技术交底30 临建结构设计不合理,材质不合格31 未按照用电方案布线、布设备32 专项安全措施未审批33 使用有害建筑材料,如石棉瓦等34 临时设施施工防 护不到位物资采保35 装卸工野蛮装卸36 装卸水泥、粉煤灰、速凝剂等粉状材料无防护措施37 围档、堆料架等的支护不当38 存

放水泥等袋装材料或片料等散装材料靠墙码放39 物资对围墙侧压力过大40 物资存放地面不平41 作业面材料超量存放42 高处抛扔料具43 木材离火源太近44 在脚手架下方堆码材料45 基坑周边1.5 米以内堆放物料46 配电箱(盘)下方堆放物品及废料47 传递物料配合不默契脚手架搭拆48使用不合格的钢管、扣件49 脚手架基础未平整夯实,无排水措施50 脚手架底部无垫木和扫地杆或不符合要求51 架体与建筑物未按规定拉结或拉接不符合设计要求52 未按规定设置剪刀撑或剪刀撑搭设不规范53 未按规定设置安全网或安全网设置不符合要求54 立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求55 未使用密目安全网沿外架子内侧进行封闭,网之间连接不严密,未与架子固定56 操作面未满铺脚手板,下层未兜设水平安全网,有探头板、飞跳板57 操作面未设防护栏杆和挡脚板,或立挂安全网58 建筑物顶部的架子未按规定高于屋面,高出部分未设护栏和立挂安全网59 架体未设上下通道或通道设置不符合要求60 不按规定 拆除脚手架61 拆除脚手架时,没设警戒线、无人看管62 非架子工操作63 架子工疲劳作业64 脚手架荷载不符合设计规定65 无脚手架搭设方案或方案未审批66 现场未按方案施工脚手架搭拆67 未将搭拆工具及零配件放入工具袋或系挂牢 靠68 六级以上大风、雨天、雪天进行搭拆作业69 脚手架未经验收即投入使用70 脚手架未按规定进行检查维护模板支拆71 现浇砼模板的支撑系统无设计方案或支撑系统不符合设计要求72 在楼层内存放过于集中73 放置时压住电线或气焊管线74 未按规定要求支拆模

重大危险源安全检查记录表

检查内容: 1、土方工程 2、临时用电 3、三宝四口 4、机具操作 检查意见: 土方工程开挖未按规范要求施工 整改措施: 土方开挖工程按规范要求施工,加强各方面危险源防范措施。 整改结果: 经检查要解决的问题已解决。

检查内容: 1、土方工程 2、临时用电 3、三宝四口 4、机具操作 检查意见: 机具操作工未按操作规程操作 整改措施: 教育操作工要按规范要求操作机具,防止机具漏电伤人,加强各方面危险源防范措施。 整改结果: 经检查要解决的问题已解决。

检查内容: 1、 土方工程 2、 临时用电 3、 三宝四口 4、 机具操作 检查意见: 发现有工人未戴安全帽在现场施工 整改措施: 召集班组开安全教育会议,进入施工现场必须佩带安全帽, 加强各方面危险源防范措施。 整改结果: 经检查各班组施工人员进入施工现场都全部带好安全帽。

检查内容: 1、土方工程 2、临时用电 3、三宝四口 4、机具操作 检查意见: 临时用电系统跳闸 整改措施: 电工班立即更换开关,加强各方面危险源防范措施。 整改结果: 经检查电工班更换开关,每天派专人在现场巡视临时用电线路。

检查内容: 1、土方工程 2、临时用电 3、三宝四口 4、机具操作 检查意见: 土方开挖工程掏洞时不符合规范要求 整改措施: 教育挖机操作人员按规范要求作业,加强各方面危险源防范措施。整改结果: 经检查挖机操作工人已按规范要求施工 检查内容:

1、土方工程 2、临时用电 3、三宝四口 4、机具操作 5、模板工程 检查意见: 模板工程制模时木工平刨机防护罩脱落 整改措施: 由机电人员检查脱落的原因,采取有效措施并加固,加强各方面危险源防范措施。 整改结果: 经检查对平刨机防护找进行加固,整改到位。 检查内容: 1、土方工程

重大危险源安全监理巡视检查记录表

重大危险源安全监理巡视检查记录表工程名称:施工单位:

重大危险源——基坑围护周检(监理巡视)记录表

重大危险源安全监理巡视检查记录表工程名称:施工单位:

重大危险源——模板及承重支模架周检(监理巡视)记录表

重大危险源安全监理巡视检查记录表工程名称:施工单位:

作业设施危险 源 监理监控点监理措施 强制性条文 依据 附着式塔式起重机塔吊 安装 与拆 除 (1)安拆单位资质; (2)塔吊基础验收; (3)塔吊使用年限; (4)安装时的天气条件; (5)变幅指示器、力矩限制 器、起重量限制器等安全保护 装置; (6)电气设备; (7)附着装置; (8)塔吊的四限位二保险是 指: 四限位:力矩、超高、变幅、 行走限位;二保险:吊钩保险、 卷筒保险。 (1)审查安拆单位的专项资质证书。 (2)审查安拆专项方案、应急预案、多塔作 业防碰撞措施、外电防护措施。 (3)安装、拆除均应报主管部门备案。 (4)出厂时间超过10年的塔吊,应经有资质 的机构评估合格后方可使用。 (5)检查安装人员上岗证和安全技术交底情 况。 (6)检查塔吊基础验收记录表,包括桩基础、 基础钢筋隐蔽验收、基础混凝土试件强度报告 (≥C30)等资料是否符合施工方案。 (7)检查基础节不能用标准节代替,不得重 复使用。 (8)检查安装作业应在白天进行,六级以上 大风时应停止安装。 (9)督促施工方报审《施工机械、安装设施 验收核查表》,核查《浙江省建设工程施工现 场机械安装验收合格证》,《建筑机械安装质量 检测报告》。 (10)检查附着装置是否按施工方案设置。 JGJ 33-2001: (1) 4.4.6条 (2) 2.0.9; 4.1.8; (3)3.1.7;3.1.8; 3.1.11;3.6.17; 塔吊 加节 (1)加节时的天气条件; (2)加节后的自由高度。 (1)检查加节作业是否在白天进行,四级以 上大风应停止加节。 (2)检查加节后的自由高度是否符合施工方 案及规范的要求,检查《塔式起重机安装(加 节)验收记录表》。 吊装 作业 (1)操作人员持证上岗; (2)吊装安全事项; (3)维修保养。 (1)巡视检查驾驶员、起重指挥的上岗证。 (2)巡视检查是否有未执行“十不吊”和其 他违章吊装情况。 (3)每月检查施工维修保养记录,塔吊吊钩 每半年检修一次,钢丝绳排列整齐、完好。 JGJ 33-2001: (1)2.0.1;4.1.5; (2)2.0.8; 4.1.10;4.1.12; 4.1.16;4.2.6; 4.2.10 (3)2.0.9 塔吊 卸料 平台

危险源辨识与防控和安全隐患排查实

危险源辨识与防控和安全隐患排查实 洛阳市第中学 危险源辨识与防控和安全隐患排查治理实施方案为保障学校及师生的人身、财产安全, 遏制各类安全事故发生,根据市教育局洛教安【2017】75号文件精神,学校决定在全校 范围内开展危险源辨识与防控和安全隐患排查治理专项活动。现将具体实施方案做如下规定。 一、指导思想: 遵循“安全第一,预防为主”的工作思路,努力做到有危险源辨识与防控、隐患未发现不放过,发现隐患未排除不放过,发生安全事故不追究责任不放过,切实保障学校和师生的生命财产安全。 二、成立安全检查小组,分工明确,各司其职,各尽其责 1、学校安全检查小组: 组长: 副组长: 成员:各班班主任 2、各部门工作职责: 总务处:主要负责学校安全隐患的排查统计汇总。将各部门上报的安全隐患信息至总务处,总务处要及时汇总反馈安全检查小组,并由安全检查小组指定相关人员限时处理。 政教处:负责校园内及周边公共设施的安全检查。 教务处:以年级组长为主要负责人,切实落实,细致、深入地排查本年级负责区域的安全隐患。 由安全副校长窦逸杰负责排查上报。 三、校园安全检查主要内容 本次校园隐患大排查的主要范围:消防、食品卫生、教学及生活设施损毁情况及危险源等。 1、消防检查:

① 彻底检查校园消防器材,保证其有效使用; ② 对学校供水设备、用电线路等进行大检查,防止电线裸露;③ 校园内严禁私接电线、灯头、插座;正确使用学校统一供给的电源插座及电器。 2、食品卫生检查: ① 对食堂各类食品严格检查,保证食品卫生; ② 对食堂进货渠道进行清查,保质保量。 3、设施安全检查: 检查教学楼、办公楼、宿舍、围墙、厕所等校园公共设施损毁情况。 4、防盗设施检查: ① 检查综合楼、教学楼、寝室门窗、铁门是否完好,是否上锁;② 学校办公楼、教学楼、综合楼防盗设施是否到位;校园视频监控是否正常运行。 ③值班人员及值班记录是否正常;门卫保安的夜间值班情况等。 5、周边环境检查: ① 学校周边是否有安全隐患; ② 学校围墙有无损毁; ③ 学校周边的交通、休闲设施的安全隐患排查; ④ 门卫登记制度的规范运作; ⑤ 有无外校人员扰乱校园秩序现象发生。 6、危险源: ①常规活动危险源:教职工车辆增加安全意识和交通文明意识不高;大型集会、社会实 践活动等可能发生的各种意外;食堂天然气意外泄露产生的隐患等 ②课堂教学危险源:体育器材年久失修安全隐患;理化生实验用到的有害有毒易燃易爆 化学药品、实验操作过程仪器正确使用、药品使用等可能产生的危险。 四、检查方式

3重大危险源巡查记录簿表

单位工程名称颐景名苑一期1#楼施工单位长沙市建设工程集团有限公司 检查日期检查部门(公司、项 目部、队、自检) 项目部 检查内容:(同时检查是否制订了定期安全检查制度、文明现场制度和季节性、节假日安全检查记录) 检查意见:(对重大事故隐患另附整改通知单) 整改计划:(定人、定时间、定措施) 整改结果、整改完成时间: 检查人:记录人:

单位工程名称颐景名苑一期施工单位上海世方建筑工程有限公司 检查日期12月27日检查部门(公司、项目部、队、自检) 检查内容:(同时检查是否制订了定期安全检查制度、文明现场制度和季节性、节假日安全检查记录) 1、机械设备 2、脚手架 3、模板 检查意见:(对重大事故隐患另附整改通知单) 1、拉丝机开关箱内漏电保护器失灵 2、满堂脚手架无扫地杆 3、木工棚未采取防火措施,无消防器材 整改计划:(定人、定时间、定措施) 以上三点相关班组及材料部门在明天整改完毕 整改结果: 整改合格 施工员:安全员:监理工程师:

单位工程名称颐景名苑一期施工单位上海世方建筑工程有限公司 检查日期检查部门(公司、项目部、队、自检) 检查内容:(同时检查是否制订了定期安全检查制度、文明现场制度和季节性、节假日安全检查记录) 1、临时用电 2、脚手架 3、模板 检查意见:(对重大事故隐患另附整改通知单) 1、随意乱接电源,用电设备无接地装置 2、满堂脚手架的立杆间距不均 整改计划:(定人、定时间、定措施) 以上相关班组在明天整改完毕 整改结果: 整改合格 施工员:安全员:监理工程师:

单位工程名称金谷湾住宅小区工程施工单位长沙市建设工程集团有限公司 检查日期检查部门(公司、项目部、队、自检) 检查内容:(同时检查是否制订了定期安全检查制度、文明现场制度和季节性、节假日安全检查记录) 1、临时用电 2、脚手架 3、模板 4、高处作业 检查意见:(对重大事故隐患另附整改通知单) 1、有的地方未达到三级配电,二级保护,保护接地、接零混乱 2、外架的连墙杆未一柱一拉,洞口防护无防护 3、模板上堆料不均匀 4、高处作业的人员未系安全带 整改计划:(定人、定时间、定措施) 以上四点相关班组在明天整改完毕 整改结果、整改完成时间: 整改合格 施工员:安全员:监理工程师:

重大危险源巡查记录表

重大危险源巡查记录表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

单位工程名称云溪大汉新城C地块 13-20#楼 施工单位长沙市建设工程集团有限公司 检查日期检查部门(公司、项 目部、队、自检) 项目部 检查内容:(同时检查是否制订了定期安全检查制度、文明现场制度和季节性、节假日安全检查记录) 检查意见:(对重大事故隐患另附整改通知单) 整改计划:(定人、定时间、定措施) 整改结果、整改完成时间: 检查人:记录人:

单位工程名称金谷湾住宅小区工程施工单位长沙市建设工程集团有限公司 检查日期检查部门(公司、项目部、队、自检) 检查内容:(同时检查是否制订了定期安全检查制度、文明现场制度和季节性、节假日安全检查记录) 1、机械设备 2、脚手架 3、模板 检查意见:(对重大事故隐患另附整改通知单) 1、拉丝机开关箱内漏电保护器失灵 2、满堂脚手架无扫地杆 3、木工棚未采取防火措施,无消防器材 整改计划:(定人、定时间、定措施) 以上三点相关班组及材料部门在明天整改完毕 整改结果: 整改合格 施工员:安全员:监理工程师:

单位工程名称金谷湾住宅小区工程施工单位长沙市建设工程集团有限公司 检查日期检查部门(公司、项目部、队、自检) 检查内容:(同时检查是否制订了定期安全检查制度、文明现场制度和季节性、节假日安全检查记录) 1、临时用电 2、脚手架 3、模板 检查意见:(对重大事故隐患另附整改通知单) 1、随意乱接电源,用电设备无接地装置 2、满堂脚手架的立杆间距不均 整改计划:(定人、定时间、定措施) 以上相关班组在明天整改完毕 整改结果: 整改合格 施工员:安全员:监理工程师:

重大危险源安全检查表

危险化学品重大危险源检查表

单位:平顶山煤业(集团)许昌首山焦化有限公司日期:二O一六年元月

重大危险源(甲醇、二甲醚)安全检查表检 查项目检查内容检查标准检查方法或 依据备注 重大危险源区域检查重大危险源罐区是否有脏、乱、差、锈、漏等现象重大危险源罐区无脏、乱、差、锈、漏现象现场检查 检查结 果见重 大危险 源检查 记录重大危险源区域是否有杂物、杂草等易燃物重大危险源区域无杂物、杂草等易燃物现场检查 重大危险源区域走梯、护栏、平台,是否清洁、是否有 严重锈蚀,开焊等现象 重大危险源区域走梯、护栏、平台清洁,无严 重锈蚀,无开焊等现象 现场检查 重大危险源区域应急照明是否完好重大危险源区域应急照明完好现场检查 车辆进入禁火区是否有阻火器车辆进入禁火区需有阻火器现场检查 罐区阀门是否关闭自如,无泄漏,润滑是否良好罐区阀门关闭自如,无泄漏,润滑良好现场检查 重大危险源区域警示牌、标识是否齐全完好重大危险源区域警示牌、标识齐全完好现场检查 重大危险源法兰、配管及附属设施,是否有松动、渗漏、 损坏、腐蚀等现象 重大危险源法兰、配管及附属设施,无松动、 无渗漏、无损坏、无腐蚀 现场检查 车辆停好后是否熄火,启动钥匙是否拔出车辆停好后熄火,启动钥匙拔出现场检查 接地线是否接连接良好,装车鹤管是否对接完好,有无 渗漏 接地线接连接良好,装车鹤管对接完好,无渗 漏 现场检查

是否有装车记录有装车记录现场检查 设备设施检查易燃品储罐降温等安全设施是否完好易燃品储罐降温等安全设施完好现场检查防雷、防静电设施,连接是否良好、是否符合要求防雷、防静电设施,连接良好、符合要求现场检查消防设施是否完好,消防站及附属设施是否完好,是否 无泄漏;消防通道是否畅通 消防设施完好,消防站及附属设施,完好,无 泄漏,消防通道畅通 现场检查可燃气体检测仪是否完好,在线监控是否完好可燃气体检测仪完好,在线监控完好现场检查安全阀是否定期校验安全阀定期校验(以铭牌标示的日期为准)现场检查呼吸阀是否通畅呼吸阀能够正常使用,无堵塞现象现场检查 工 艺技术参数巡查是否按照要求定时巡检甲醇罐 观察储量、温度、压力是否正常 是否按照要求定时巡检二甲醚罐 观察储量、温度、压力是否正常 按要求定时巡检甲醇罐 储量、温度、压力正常 按要求定时巡检二甲醚罐 储量、温度、压力正常 现场检查 巡检记录 其它应急预案是否按时演练、记录是否完整,人员是否熟练 掌握应急处置措施 应急预案按时演练、记录完整,人员熟练掌握 应急处置措施 现场检查操作人员是否按规范穿戴劳保用品,是否出现脱岗、睡 岗现象 操作人员按规范穿戴劳保用品,无脱岗、睡岗 现象 现场检查

安全隐患排查记录

遵义市司法局业务及办公用房 安全隐患排查记录 检查日期存在的隐患或问题整改措施或方案整改责任人限期完成时间复查情况复查人签字

安全隐患排查记录表 工程名称遵义市城市规划科技馆检查时间2013 年04 月29 日检查人员 分部分项检查内容: 1、工人进入施工现场未戴安全帽,高空作业人员未系安全带; 2、未使用的搅拌机未断电,电箱未上锁; 3、临时配电箱内用木头代替插头接线,一闸多用; 4、外架搭设低于作业面,临边搭设不到位; 5、院办安全通道不畅通,楼梯踏步损坏; 6、外架上堆放施工材料; 记录人: 整改负责人签字: 年月日复查意见: 复查负责人:年月日

安全隐患排查记录表 工程名称遵义市城市规划科技馆检查时间2013 年 4 月25 日 检查人员 分部分项检查内容: 1、局办卸料平台堆放的材料过多; 2、展览馆7#楼梯4.15层临边防护已经破损; 3、临电线路拖地搭设; 4、外架上放有多余的施工材料; 5、外架工人高空作业未系安全带; 6、现场材料堆放混乱; 记录人: 整改意见: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》,工程存在以上问题,希望些整改意见在2013 年 4 月27 日前整改完毕。 整改负责人签字:年月日 复查意见:

安全隐患排查记录表 工程名称遵义市城市规划科技馆检查时间2013 年 6 月10 日 检查人员 分部分项检查内容: 1、院办临电线路拖地搭设; 2、院办外架上放有灵活性钢管、木方; 3、院办至展览馆平台临边未挂安全网; 4、局办12.55m层外架无安全网,16.75m层部份临边倒塌; 5、局办20.95m层外架上杂物多; 记录人: 整改意见: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》,工程存在以上问题,希望些整改意见在2013 年 6 月14 日前整改完毕。 整改负责人签字:年月日 复查意见:

相关文档
相关文档 最新文档