文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 管桁架结构制作与安装施工工艺标准(送审稿)改

管桁架结构制作与安装施工工艺标准(送审稿)改

管桁架结构制作与安装施工工艺标准(送审稿)改
管桁架结构制作与安装施工工艺标准(送审稿)改

钢管桁架结构制作与安装施工工艺

1 一般规定

1.1 适用范围

本施工工艺规程适用于大型体育场馆、公共建筑和各种用圆管、矩管作为骨架构成各类形状的空间结构的建筑物以及构筑物。

1.2 编制依据的标准与规范

优质碳素结构钢GB/T699—1999

普通碳素结构钢GB/T700—1998

低合金高强度结构钢GB/T1591—1994

一般工程用铸造碳素钢GB 5576—1997

铸件尺寸差GB 6414—86

结构用冷弯空心型钢GB/T6728—1986

铸钢件超声探伤方法及质量评级方法GB 7233—87

焊接结构用碳素钢铸件GB/T7659—1987

结构用无缝管GB/T8162—1999

铸件重量公差GB/T11351—89

直缝焊管GB/T13793—1992

结构用不锈钢无缝钢管GB/T14975—1994

钢结构工程施工质量验收规范GB 50205—2001

建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300—2001

建筑钢结构焊接技术规程JGJ 81—2002

合金钢铸件JB/ZQ4297—1986

铸件质量分等通则JB/JQ82001—90

1.3 材料要求

管桁架使用的管材、板材、焊材、铸钢,除材料牌号、型号规格和质量等级应符合相应设计文件的要求,还必须符合下述规定:

1管材

1) 材质:必须符合《优质碳素结构钢》GB/T699—1999、《普通碳素结构钢》GB/T700—1998、《低合金高强度结构钢》GB/T1591—1994和《结构用不锈钢无缝钢管》GB/T14975—1994的规定;

2) 型材规格尺寸及其允许偏差:矩管必须符合《结构用冷弯空心型钢》GB/T6728—1986标准规定,无缝钢管必须符合《结构用无缝管》GB/T8162—1999标准规定,焊管必须符合《直缝焊管》GB/T13793—1992标准规定,不锈钢无缝钢管必须符合《结构用不锈钢无缝钢管》GB/T14975—1994标准规定。

2板材

1) 材质:必须符合《普通碳素结构钢》GB/T700—1998和《低合金高强度结构钢》GB/T1591—1994标准的规定;

2) 规格尺寸和允许偏差:必须符合《碳素结构钢和低合金钢热轧厚板和钢带》GB/T3274—1988和《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T709—1988标准规定。

3焊材

1) 焊条:分别应符合《碳钢焊条》GB/T5117—1995、《低合金钢焊条》GB/T5118—1995和《不锈钢焊条》GB/T983—1995标准规定;

2) 焊丝分别应符合《熔化焊用钢丝》GB/T14957、《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T8110、《碳钢药芯焊丝》GB/T10045、《低合金钢药芯焊丝》GB/T17493标准规定。

3) 焊剂分别应符合《碳素结构钢埋弧焊用焊剂》GB5293、《低合金钢埋弧焊用焊剂》GB/T12470标

准规定。

4 铸钢

1) 化学成分、力学性能

管桁架所使用铸钢节点铸件材料采用ZG 25Ⅱ、ZG 35Ⅱ、ZG 22Mn 等,优先采用ZG 35Ⅱ、ZG 22Mn

铸钢,其化学成分、力学性能分别应符合《一般工程用铸造碳素钢》GB 5576—1997、《焊接结构用碳素钢铸件》GB /T7 659—1987和《合金钢铸件》JB /ZQ 4297—1986标准规定。

注:管桁架所使用的钢支座通常也采用35号、45号结构钢锻件,其化学成分、机械性能符合《优质碳素结构钢》GB /T699—1999的要求。辊轴锻件用钢锭锻造时,锻造比不少于2.5,锻造过程中应控制锻造最终温度,锻件应进行正火处理后回火处理。锻件不得有超过其单面机加工的余量的50%的夹层、折叠、裂纹、结疤、夹渣等缺陷,不得有白点,且不允许焊补。

2)尺寸公差和未注尺寸公差 管桁架所使用的铸钢构件的尺寸公差应满足设计文件的规定。当设计无规定时,未注尺寸公差按GB 6414—86CT13级,壁厚公差按GB 6414—86CT14级,错型值为1.5mm;未注重量公差按GB /T11351—89MT13级。 1.4 截面形式

管行架单元断面形式一般采用三角形、矩形、梯形及其组合形式(图1.4-1)。

)(a )(b )(c )(d

图1.4-1 管行架单元断面形式

注)(a 三角形断面;)(b 矩形断面;)(c 梯形断面;)(d 组合断面。

1.5 构件类型

管行架组成构件分类一般有上弦杆、下弦杆、竖腹杆、斜腹干、横联杆、斜联杆, 如图9.1.5—1所示。

图1.5-1 管桁行架组成构件分类

1.6 腹杆及联杆组和类型

管桁架的腹杆和联杆根据建筑要求、受力大小以及方便相贯节点处理,一般可采用单斜式或双斜式两种组合形式,如图1.6—1和图1.6—2所示。

图1.6-1 单斜式 图1.6-2 双斜式

1.7 节点及其形式

管桁架节点分为球节点、板节点、铸钢节点、鼓节点、法兰节点和相贯节点等。其相贯基本节点形式有T 、K 、Y ;复合节点形式有T —Y 、T —K 、+、X 等。

2 施 工 准 备

2.1 材料准备

1 管桁架制造使用的钢材、焊接材料、涂装材料和紧固件等必须符合设计要求和现行标准的规定。

2 材料代用,采用等截面和等强度的原则,任何材料代用均必须经设计单位核算认可,并按有关规定办理审批手续。

3 进厂的原材料除必须有生产厂的出厂质量证书,还应按合同要求和有关现行标准进行检验和验收,做好检查记录。

4 钢材

当钢材的平直度不能满足工艺要求时,应先行矫正。其钢材矫正后,应符合表9.2—1规定的允许偏差要求。

表2—1 钢材经矫正后允许偏差

5 焊条 钢管焊条出厂必须按照标准进行严格检查,各项指标达到标准方能容许出厂。使用单位在焊条入库前,应按焊条质量保证书检查焊条质量是否合乎要求,型号、牌号是否符合要求。对于管桁架等重要结构的焊条,应按规定经质量复检合格后验收入库。 2.2 焊接准备

1 管桁架结构焊接全过程,均应在焊接责任工程师的指导下进行。焊接责任工程师必须具备工程师以上技术职称(或焊接技师),并依据工程的具体要求及设备能力,编制焊接工艺指导书。

2 焊接责任工程师和其它焊接技术人员,应具有承担焊接工程师的总体规划、管理和技术指导的能力。

3 焊接责任工程师和其它焊接技术人员应具有钢结构、焊接冶金、焊接施工等方面的知识和经验,并具有焊接施工的计划管理和施工技术指导的能力。

4 无损检验员必须经过培训,其资格应有文件或证书确认。若规定由业主委派人员进行检验,应在合同文件中声明。中级以上无损检验员可以在其监督下,让助理检验员完成具体工作,助理检验员同样仍需经过专业培训、考核和实践,取得相关资格方能进行相关的检验工作。中级以上无损检验员应对无损检测结果进行审查、判定,并应对出具的监测报告签证、盖章、存盘、呈报。

2.3 深化设计

1 管桁架结构一般均需钢结构施工单位进行深化设计,因此要求管桁架结构施工单位应具有相应工程等级的钢结构专项设计资质。

2管桁架结构深化设计的要求如下:

1) 应该建立结构整体三维线框模型,对重要部位的复杂节点,还应进行三维实体仿真放样,条件允许时宜建立整体结构三维实体仿真模型。

2) 合理选用正确的结构节点形式,重要节点部位应该进行复核计算。

3) 根据材料定尺长度,正确确定桁架弦干拼接点位置,同时根据安装条件,确定桁架节段拼接位置。

4) 多根杆件相贯时,为保证节点施焊方便,同时保证焊缝质量,应该和结构设计师充分讨论,确定节点工作点的定位以及允许偏心量。

5) 对三维的曲线桁架,宜将其弦杆进行二维弧形展开,展开放样时应该充分考虑桁架拼接节点的安装精度与难度,和结构设计师充分讨论,选用合理的拼接节点形式。当二维展开难以满足设计曲线形状时,除考虑三维成型的加工设备条件外,宜和结构师进行充分交流,对加工曲线进行调整。

6) 确定全部节点的合理焊缝形式,针对不同焊接部位制定相适宜的焊接工艺。

7) 对于复杂节点,必须明确节点的装配关系。

8) 确定重要零件、构件的加工工艺。

3相贯线绘制

在具有结构三维实体仿真模型和五轴以上数控相贯线切割机条件下,可以不进行专门的相贯线绘制,当不具备数控相贯线切割机条件时,必须进行相贯线绘制。

1) 深化设计常用节点形式:

图2.3—1 主管支管直接相贯

图2.3—2 带加强套管相贯

图2.3—3 球管相贯

图2.3—4管鼓相贯

图2.3—5 管板相贯节点

图2.3—6 管筒相贯节点

图2.3—7 法兰连接节点

说明:

1. 上图中的节点形式为管桁架深化设计过程中常采用的节点形式,其构造要求以及计算原则按《钢结构设规范》GB50017-2003和《网架结构设计与施工规程》JGJ7-91以及相关的钢结构设计构造手册内容执行。

2. 对于某些重要部位的特殊节点形式,当难以采用手册简化计算公式确定其节点强度时,必须采取辅助手段提供其承载能力数据作为安全保障,一般的手段为有限元仿真计算或实验检测。

2) 支座节点管桁架结构采用的支座节点形式较多,对于一些新型的支座形式,如板式橡胶支座、万向球铰支座、滚轴支座、铸钢支座等应该通过与支座生产专业厂家的沟通,在深化设计阶段应该明确其构造

要求,装配关系等,特别是支座安装后钢结构二次施工对支座的不利影响因素以及相应采取的工艺措施必须明确。

2.4 制作准备

1放样和号料是管桁架结构制作工艺中的第一道也是至关重要的一道工序,从事放样、号料的技术人员和操作工人要求必须熟悉图纸,仔细了解技术要求,对图纸构件的尺寸和定位方向进行仔细核对。

2对于结构杆件空间关系复杂、连接节点呈空间定位、杆件之间或者杆件与相邻建筑体干涉较多的管桁架结构,宜采用三维实体放样,三维实体放样分为整体实体放样和节点局部实体放样,如图2.4a和图2.4b所示。

图2.4a整体实体放样图2.4b节点实体放样3由放样图进行胎架平台制作时,胎架平台工艺补偿尺度一般不得超过2mm.

4构件放样尺寸确定以后,为保证放样准确,应该进行自检,检查样板是否符合图纸要求,核对样板数量,并且报专职检验人员检验。

5下料加工之前,宜在计算机上进行电子图预拼装,当基于三维仿真实体模型条件下放样,可以直接进行数控切割。

3 制作

3.1 工艺流程

管桁架加工制作,可以根据具体工程情况在工厂或工地现场进行,其工艺流程见图3.1-1。

3.2 工作细则

1 喷丸(砂)除锈

管桁架的构件推荐使用喷丸除锈,允许使用其他方法,如喷砂除锈、手工除锈、酸洗除锈等,但必须达到设计要求的除锈等级。其除锈等级必须满足GB8923标准的规定。

2 接管

1)管材对接,必须按JGJ81—2002标准规定进行焊接工艺评定,确定焊接材料、焊接方法以及焊接工艺参数,以保证接管的质量。

2)管材对接焊缝,通常采用加内衬管(板)(见图3.2-1)和加隔板焊(见图3.2-2)的等强度全熔透焊接以及加外套筒(见3.2-3)和插入式的等强度角焊缝焊接,焊缝的质量等级必须达到设计图纸具体要求。

3)相同管材(同管径同壁厚)对接形式:见图3.2-1、图3.2-2、图3.2-3所示。

图3.1-1 加工制作工艺流程

图3.2-1 加内衬管(板)的单面焊示意图

图3.2-2 加隔板焊示意图

图3.2-3 加外套筒角焊示意图

4)不同管材对接形式分为:内径相同壁厚不同、外经相同壁厚不同和内径外经均不同三种情况。不同管材对接,分别应采取下述措施达到管材之间的平缓过渡。详见图3.2—4、图3.2—5、图3.2—6所示。

图3.2-4内径相同壁厚不同管材对接示意图

图3.2-5 外径相同壁厚不同管材对接示意图

图3.2-6 内径外经均不同管材对接示意图

5)焊缝的坡口形式,在管壁厚度不大于6mm时,可用I形坡口,其坡口宽度b应控制在4mm~8mm,

见图3.2—7。在在管壁厚度大于6mm时,可用V形坡口,间隙应控制在2~5mm内,坡口角度α应根据管壁厚度和使用焊条或焊丝直径,在55°~80°内选择,见图3.2—8。

6)内衬管一般选用壁厚4~10mm,长度40~60mm为宜。

图3.2-7 I形坡口管对接图图3.2—8 V形坡口管对接图

7)管材焊接,可以采用二氧化碳气体焊和手工电弧焊。接管焊缝应冷却到环境温度后进行外观检查,Q195、Q235、20#材质的管材应在焊接后焊缝自然冷却到环境温度;Q295、 Q345、09MnV、09MnNb、12Mn、12Mn、14MnNb、16Mn、16MnRE、18Nb材质的管材应在焊接完成24h后;Q390、Q420、Q460、15MnV、15MnTi、16MnNb、15MnVN、14MnVTiRE材质的管材应在焊接完成48h后,进行超声波探伤检查。

8)管材的最短接长为二倍D(管材外经)且不得小于600mm。管材接管后,每10000mm的对接接头不得超过3个;每5000mm的对接接头不得超过2个;每3000mm的对接接头不得超过1个。且对接接头处焊缝应与节点焊缝错开为1D并不得小于200mm的距离,如图3.2-9所示。

图3.2-9 对接接头焊缝与节点焊缝错开示意图

9)相同管材(同管径同壁厚)对接,接口错边小于0.15t(t为壁厚)且小于等于3mm。

3相贯线切割

1)相贯线的切割,必须采用专用数控相贯线切割机进行。管件在切割前,必须用墨线弹出基准线,作为相贯线切割的起止和管件拼装的定位线。并保证相交管件的中心轴线交汇于一点。如果管桁架中,斜腹杆中心线交汇于弦杆中心线的外侧(即正偏心)或内侧(负偏心),则应使交汇的偏心距最小,且应满足:-0.55d0≤e≤0.25 d0或-0.55h0≤e≤0.25 h0,如图3.2-10所示。相贯线的切割,应按照先大管后小管、先主管后支管、先厚壁管后薄壁管的顺序进行。

图3.2-10 斜腹杆、弦杆中心线的偏心示意图

注:d0为圆管直径;h0为矩管高度;e为偏心距。

2)管件壁厚大于6mm,应按图3.2-27、图3.2-28、图3.2-29和表3.2-5的坡口要求,采用定角、定点、固定坡口的方式与相贯线配套切割相贯节点焊接坡口。

3)相贯线形式主要分为:

(1)二管相贯线

a垂直相交相贯线如图3.2-11 所示。

b斜交相贯线如图3.2-12 所示。

c偏心相交相贯线如图3.2-13所示。

图3.2-11 垂直相交相贯线图3.2-12 斜交相贯线图3.2-13 偏心相交相贯线

(2) 三管相交相贯线和多管交相相贯线如图3.2-14,图3.2-15所示。

图3.2-14 三管相交相贯线图3.2-15 多管相贯线

(3)与环管或球相贯线

a.与外环管相贯线如图3.2-16所示。

b. 与内环管相贯线如图3.2-17所示。

c.与球相贯线如图3.2.17-18所示。

图3.2-16外环管相贯线图3.2-17内环管相贯线图3.2.3—18管球相贯线

4)若采用火焰或等离子数控相贯线切割机进行相贯线切割,切割后必须将相贯线周围残留熔渣清除干净,防止焊接缺陷产生。

5)管件切割时应根据不同的节点形式,参考下述规定预留焊接收缩余量:钢管球节点加衬管时,每条焊缝收缩余量应留1.5~3.5mm,不加衬管时,每条焊缝收缩余量应留1.0~2.0mm。焊接钢板节点,每个节点焊缝收缩余量应留2.0~3.0mm。相贯节点,每条焊缝收缩余量应留1.0~2.0mm。

4弯管

1)弯管可以采用冷弯和热弯的方法。但对于管径较大和壁厚较厚弯曲半径较小(通常R﹤20m)的管件推荐使用较为先进的中频热弯工艺。

2)弯管工艺流程:

对单曲率杆件,每根下料杆件的弯曲前控制计算点不得少于5个点,对于曲率较大的杆件或多曲率杆件,其形状控制点相应增加。同时要求弯管成形后的检查控制点应不少于桁架上下弦杆节段控制点,检查时可以采用节点相对坐标进行校核(图3.2-19)。

4)弯管的质量应满足表3.2-1规定的加工公差要求。

a ) (

b )

表3.2-1 弯管加工公差要求

注: 1、D max 、D min 为管测点的最大、最小直径; 2、t 为管壁厚度。

5 节点板或节点球加工 1) 节点板

(1)焊接钢板节点分为单板和十字节点板,用于连接管桁架杆件(图3.2-20)。十字节点板宜由二块带企口的钢板对插而成,也可以由三块钢板焊接而成。十字节点板 构造如图3.2-21(a)、(b)所示。

图3.2-20 单板节点示意图

(a ) (b )

图3.2-21 十字节点板构造示意图

(2) 板节点所用的钢材应同管桁架杆件钢材一致,板材厚度由设计根据内力计算确定,一般比连接杆件厚度大2mm ,但不得小于6mm 。节点板大小尺寸由设计确定。十字节点板的竖向焊缝宜采用V 形或K 形坡口的全熔透对接焊缝。

(3) 钢板节点的节点板长度尺寸允许偏差为±2mm ,角度允许偏差为±20′,可用角尺或样板检查,其接触面应密合。

2) 节点球加工

焊接空心球节点,是目前管桁架中应用较多的一种节点。它构造简单,受力明确,球体无方向性,可以与任意方向的管件连接。

(1)焊接空心球加工工艺流程:

(

2) 焊接空心球构造,由两个半球焊接而成,可分为不加肋(图3.2-22)和加肋(图3.2-23)两种。空心球外径与壁厚的比值按设计要求一般可选25~45。空心球壁厚与连接管件最大壁厚的比值选用1.2~2.0。空心球壁厚一般不小于4mm 。

(3) 当空心球外径大于等于300mm,且杆件内力较大需要提高承载力时,可在球内两半球对焊处增设肋板,使肋板与两半球三者焊成一体,见图3.2-23。肋板厚度不小于球体壁厚;肋板本身可挖空以减轻自重,一般可挖去其直径的1/3~1/2。为了方便两个半球的拼装,在肋板上可采用凸台,其凸台高度不得大于1mm 。内力较大的管件应位于肋板平面内。

图3.2-22 不加肋空心球 图3.2-23 加肋空心球

(4) 焊接空心球装配焊接前须在半球上钻一个Φ5mm ~Φ10mm 的排气孔,待焊接完成检验合格后用塞焊的方式将孔封闭。

(5) 焊接球节点的半球出胎冷却后,应对半圆球用样板修正弧度,然后按半径切割半圆球平面,并留出拼圆余量。半圆球修正、切割以后,宜采用机械或自动、半自动火焰切割方法打坡口。其坡口角度、钝边、间隙如图3.2-22和图3.2-23所示。

(6) 加肋空心球,按加肋的形式分为加单肋和加垂直双肋。对于加垂直双肋的空心球,在圆球拼装前,应对半球进行加肋、焊接。

(7) 球拼装应在胎具上进行,拼装应保持球的直径尺寸和圆度一致。

(8) 空心球焊接可用手工电弧焊或CO2保护焊的多层焊。壁厚大于16mm的大型空心球焊接时,为了保证质量,宜先采用CO2保护焊或手工电弧焊小直径焊条打底,再用埋弧焊填充、盖面。其焊接工艺参数与对应的平板焊接相近。拼装好的球体,应放在焊接胎架上转动(手工或机械),采用180°对称顺序焊法,见图9.3.2-24。

图3.2-24 球体转动对称焊接顺序示意图

(9) 焊接空心球,焊接后的球表面应光滑平整,不得有局部凸起或折皱,其加工的尺寸公差必须符合表3.2-2规定。

表3.2-2 焊接空心球加工尺寸公差

(9)焊接球焊缝应按JG/T3034.1标准进行超声波探伤检查,其质量应符合设计要求,当设计无要求时,应符合GB502005—2001标准规定的二级焊缝标准。

3) 铸钢件加工

(1)管桁架铸钢节点构件铸造一般工艺流程:

(2) 管桁架铸钢件铸造模型尺寸应考虑铸件的收缩量,砂必须采用优质砂。为保证铸件表面光滑、不粘砂,砂型应用干燥型或自硬型。

(3) 铸造钢水应充分精炼纯净,尽量减少非金属夹杂物,应从炉中取样进行化学成分分析,保证钢水质量。

(4) 应采用高强度的耐火釉砖作烧口系统,并保证钢水能顺利凝固和充分的补灌,防止浇铸系统中的型砂剥落而使铸件夹砂。

(5) 浇铸完成的铸件应逐渐冷却,避免由于铸件应力或局部冷却产生的热应力使铸件变形或开裂。拆箱后应全面清砂,去除冒口、飞溅等附属物。

(6) 管桁架铸钢件清砂后,必须经整体退火处理,以消除铸造应力,整形或缺陷修补后再经正火加回火处理。正火处理过程中,保温时间不少于4h。

(7) 管桁架铸钢件不允许有冷裂、热裂、白点(发裂)、和热处理裂纹存在。如有裂缝应铲除焊补,其铲削深度和铲削面大小必须满足如下要求:在支座、节点主要受力部位及其周围50mm范围内,经铲削后缺陷面积不超过该面积的10%,断面减弱不超过10%。

(8) 管桁架所使用的铸钢件成品的外观质量和内在质量分别应符合表9.3.2-3、表9.3.2-4的规定。

表3.2-3管桁架铸件外观质量要求

表3.2-4 管桁架铸件内在质量要求

6 拼装和节点焊接

1) 管桁架跨度和自体重量超出吊装机械吊装能力时,在地面按起重量分段进行组焊。各段管件之间设置固定连接点(以点焊连接),分段组焊完成后经焊缝及各部尺寸检验合格,再拆开分段处的临时连接点,逐段吊运至安装位置的台架上,进行合拢焊缝的焊接。

2) 管桁架拼装单元的拼装和焊接应在预先准备好的胎架上进行,以保证结构形状的准确性。单元拼装的尺寸必须准确,以保证高空安装(总拼)时节点的吻合和减少累积误差。单元体拼装,总体上应按先平面、后空间,从中间向两边,从下到上的顺序进行;在同一节点上按先大管后小管、先主管后支管顺序进行。尽量减少焊接变形和焊接应力。单元体拼焊完成后,标上编号、画出安装定位线,等候安装。

3) 管桁架拼装应按表3.2-9规定严格控制拼装尺寸偏差。 4) 当管桁架为弧形时,上下弧形杆的弦高允许偏差小于等于跨度(弦长)的1/1500,且不超过40.0mm 。 5) 管桁架管球节点,管件应开坡口。管球连接应尽量采用在管件端头加衬管与球焊接,并在管件与球之间应留有一定的间隙以保证焊透,以实现焊缝与管件等强(图3.2-25)。在条件不允许的情况下,允许不加内衬管而采取坡口加角焊缝的措施,保证焊缝强度达到与管件等强(图3.2-26)。

图3.2-25 管件加衬管连接 图3.2-26 坡口加角焊缝连接

角焊缝的焊脚尺寸K 应符合以下要求:当管壁厚度t ≤4mm 时,K ≤1.5t 且不宜小于4mm; 当管壁厚度t ﹥4mm 时,K ≤1.2t 且不宜小于6mm 。

6) 一般情况下,球面上相邻管件的净间距不宜小于10mm 。当球面上汇交的管件较多时,允许部分管件相贯,但必须符合下述要求:

(1) 汇交管件的轴线必须通过球体中心线;

(2) 相贯连接的两管件中,截面积大的主管件必须全截面焊在球上(当两管件截面相等时,取拉杆为

主管件)。另一管件则坡口焊在主管件上,但必须保证有3/4截面焊在球上,并以加肋板补足削弱的面积。

7) 管材相贯接头的拼焊,应符合图3.2-27、图3.2-28、图3.2-29和表3.2-5的要求

()a()b

()c()d

图9.3.2-27 圆管、矩形管相贯接头焊缝分区形式示意图

注:()a圆管及方管的相配连接;()b圆管及方管的台阶连接;()c圆管接头分区;

()d台阶状矩形管接头分区;()e相配的方管接头分区

图3.2-28 局部两夹角(Ψ)和坡口角(α)示意图

图3.2-29 管材相贯接头全焊透焊缝的各区坡口形状与尺寸示意图

(焊缝为标准平直状剖面形状)

注: 1—尺寸h e、h L、b、b′、Ψ、ω、α、见表9.3.2-5; 2—最小标准平直焊缝剖面形状如实线所示;

3—可采用虚线所示的下凹状剖面形状; 4—支管厚度t b﹤16mm;5—h K: 加强焊角尺寸

表3.2-5圆管T、K、Y形相贯接头全焊透焊缝坡口尺寸及焊缝厚度

8)由于管件的直径、圆度及坡口制作中都存在着误差,为便于操作,在开坡口时不留钝边。间隙保持在0-1.5mm,当间隙大于1.5mm时,可按超标间隙值增加焊脚尺寸。当间隙大于5mm时,应采用堆焊和打磨方法,修整支管端头或在接口处主管表面堆焊焊道,以减小焊缝间隙。但要避免过多地堆焊。

9)焊接方法一般采用低氢型焊条手工电弧焊或二氧化碳气体保护焊,焊接参数按表3.2-6、表3.2-7和表3.2-8所列数值范围选用。

表3.2-6 T、Y、K形节点手工电弧焊焊接工艺参数

表3.2-7 CO2气体保护焊细颗粒过渡焊接工艺参数

表3.2-8 CO2气体保护焊短路过渡焊接工艺参数

表3.2-9 管桁架拼装尺寸允许偏差

4 安装

4.1 管桁架安装应由具备相应钢结构工程施工资质的施工单位承担,施工现场应有相应的施工技术标准、质量管理体系、质量控制及检验制度和经审批的施工组织设计、施工方案(或作业指导书)等技术文件。

4.2安装前应根据《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2001和本标准对管、板、焊接球以及分段制作单元进行检查验收,不符合要求应先进行处理。

4.3管桁架工地现场安装常用方法有六种:高空散装法、分条分块安装法、高空滑移法、整体吊装法、整体提升法和整体顶升法。各种方法均有其各自的特点和适用条件,管桁架安装应根据管桁架受力和构造特点(如结构形式、刚度,外形特点,支撑形式,支座构造与分布等),在满足质量、安全、进度和经济效益的要求下,结合本地区的施工技术条件和设备资源配备等因数,因地制宜、综合确定合理的安装方法。

4.4 当管桁架安装要在高空搭设拼装支架时,支架上支撑点的位置应设在节点处。支架应验算其承载力和稳定性,必要时可进行试压,以确保安全可靠;当天安装的管桁架节段应与支架形成整体稳定体系;支架支座下应采取措施防止支座下沉。在拆除支架过程中应防止个别支撑点集中受力,宜根据各支撑点的结构自重挠度值,采取分区分阶段按比例下降或用每步不大于10mm的等步下降法拆除支撑点。

4.5将管桁架分成条状或块状单元在高空连成整体时,管桁架单元应具有足够刚度并保证运输和吊装中自身的几何不变性,否则应采取临时加固措施。拱形管桁架在拼装过程中应随时检查基准轴线位置、标高及垂直度偏差,并及时纠正。

4.6 为保证管桁架顺利拼装,在分条、块或段合拢处,可采用安装螺栓等措施。合拢时,可用千斤顶将管桁架单元顶到设计标高,然后连接。

4.7管桁架无论采用何种吊装方法,吊点(或受力点)应选在管桁架的节点处,并对节点的承载力以及变形进行验算,以保证吊装的安全和管桁架单元不至出现塑性变形。管桁架一般吊装工艺流程如图9.4.7-1所示。

4.8 管桁架安装焊缝现场焊接一般工艺流程如图4.8-1所示。在焊缝焊好后,应及时用砂轮和钢丝刷打磨处理焊缝及其热影响区域,补涂防锈底漆,以防止焊缝锈蚀。

客运中心管桁架的结构设计

第19卷第3期宁波大学学报(理工版)V ol.19 No.3 2006年9月JOURNAL OF NINGBO UNIVERSITY ( NSEE ) Sept. 2006 文章编号:1001-5132(2006)03-0330-04 客运中心管桁架的结构设计 邬吉吉华1,2,何丽波2,许国平2,周泓2,刘中华3 (1.同济大学土木工程学院,上海 200092;2.宁波市建筑设计研究院科研所,浙江宁波 315012;3.浙江精工钢结构有限 公司,浙江绍兴 312000) 摘要:根据空间有限元建模计算,探讨了多跨的钢管桁架结构体系的天台客运中心候车大厅屋盖的结构布置、计算模型的对比. 分析表明采用倒三角形截面的管桁架在平面外稳定性较弱,在设计中应通过增设横向和纵向支撑来形成几何不变体系,否则应进行平面外的稳定分析. 管桁架的设计计算应考虑与下部结构共同作用,同时应反映施工对结构内力的影响. 管桁架的计算模型中采用刚性节点与弹性节点对内力的影响不大. 关键词:管桁架;结构设计;有限元 中图分类号:TU318+.1文献标识码:A 在大跨空间结构中采用空间管桁架是种合理经济的结构形式. 空间管桁架的自身刚度大,用钢量小,施工方便,可单制作,适用于复杂多变的建筑形式,并具有明快的结构传力方式[1-5]. 天台客运中心是浙南地区重要的交通枢纽,总建筑面积为15000m2. 采用造型新颖的园弧形屋面来寓意天台人民不断开拓进取的时代精神. 主体结构由候车大厅和售票大厅组成,总高度为20.37m. 东西长112.2m. 南北宽48.6m. 其中候车大厅平面尺寸112m×51m,柱距9m,下部结构采用钢筋混凝土现浇框架. 抗震等级为三级屋面为纵向园弧坡面. 工程设计的使用年限为50年. 建筑物重要类别为丙类建筑. 建筑结构的安全等级为二级. 钢结构的耐火等级为二级. 天台抗震设防烈度为6度. 基本风压为0.4kn/m2,雪压为0.5kn/m2. 地面粗糙度为B类,建筑物场地类别三类. 1结构体系布置 经多种方案比较,候车大厅屋面决定采用空间管桁架结构体系. 其承重主要由钢桁架、屋盖支撑体系以及钢檩条组成,如图1和图2所示. 根据建筑柱网布置,钢桁架ZHJ共计12,间距9m,采用三跨连续的倒三角形截面的钢管桁架. 其跨度分别为15m、27m、4.8m,支承于钢筋混凝土柱上,并向两侧各悬挑3m、6m. 倒三角形截面桁架的高和上边宽均为 1.5m. 钢桁架上、下弦杆选用较大外径和壁厚的圆钢管. 从钢管节点的构造来保证弦杆外径大于腹杆外径,弦杆壁厚大于腹杆壁厚. 按等间距 1.5m错位布置上、下弦杆节点来实现弦杆与腹杆以及腹杆轴线间的夹角大于30o. 同时在钢桁架承受较大横向荷载的支座部位纵向和横向进行了加强. 在本工程中上弦杆为2根φ203 收稿日期:2006-03-28. 基金项目:中国博士后科学基金(2005037512). 作者简介:喆 邬华(1971-),男,上海人,博士后,高级工程师,主要研究方向:大跨钢结构、预应力混凝土结构等. E-mail:wuzhehua@https://www.wendangku.net/doc/846996030.html,

复合风管施工工艺

酚醛铝箔复合风管制作安装施工工法 工法编号:RJGF(闽)—07—2008 完成单位:中建七局三公司 主要完成人:余冠群柯友才 1前言目前国内通风空调管道材料以镀锌钢板为主,管道外有时覆盖玻璃棉、聚乙烯泡沫塑料或橡胶海绵等保温层。这种传统风管安装工期长、制作成本高、自身重量大、隔热性能和外观较差,使得中央空调的使用者和设计者都迫切希望新型风管材料的出现。 酚醛铝箔复合板是酚醛泡沫板与铝箔复合制成夹芯板。现场按设计规格尺寸加工,成型,一次吊装,无须再加保温层。酚醛铝箔复合风管系统其具有优异的防火性能、优良的绝热性能、抗腐蚀抗老化、隔音性能良好、质量轻及施工方便,取得明显的社会效益和经济效益。 2工法特点 2.0.1 规范化施工,便捷快速,降低材料成本,体现了标准工艺的先进性和科学性。 2.0.2 酚醛铝箔复合风管制作安装工艺方法严格、认真,观感好,重量轻,方便吊装。 3适用范围 本工法适用于低、中、高(2000Pa压空调系统及潮湿环境的工民用建筑、酒店、 医院、写字楼以及其它特殊要求场所的通风与空调酚醛铝箔复合风管施工。酚醛铝箔复合风管矩形风管边长宜为120三L三3000,且其长边与短边之比不大于4: 1。 4工艺原理以铝箔复合酚醛保温板为主材,采用专用制作工具,在施工现场根据酚醛铝箔复合风管的物理性能与化学特性, 方便快捷地对铝铂复合酚醛保温板进行裁切、粘接拼接、在风管内接缝涂密封胶,制作成的通风管道,然后通过专用法兰与其它部、配件组成风管系统。酚醛风管以内边长为标注尺寸。 5主要工艺流程及操作要点 施工工艺流程 准备工作一风管制作一风管连接一吊装一检测 操作要点 5.2.1 准备工作 施工前准备一整套专用施工工具,制作工作平台。对施工人员进行现场技术交底、安全交底。分解风管施工图,确定空调设备及风管各部件的安装位置,将风管系统拆解为直风管、弯头、变径、三通、四通等等;确定各直风管及异型管的合理长度和数量;确定风管与空调设备及风管各部件的连接方式及相应的连接辅件;确定风管的加固方

桁架安装方案

一、工程概况 (3) 二、结构形式 (3) 三、材料特性: (5) 第二章钢结构安装方案总体概述 (7) 一、钢结构拼装 (7) 1、单片桁架拼装 (7) 2、吊装单元整体拼装 (7) 3、钢结构拼装顺序 (7) 二、钢结构安装 (8) 1、总体安装顺序 (8) 2、具体安装顺序 (8) 3、施工方法 (8) 第三章钢结构拼装 (9) 一、构件堆放场地 (9) 二、拼装场地 (9) 三、拼装胎架 (9) 1、单片桁架拼装胎架 (9) 2、吊装单元整体拼装胎架 (10) 3、对拼装胎架的要求 (11) 四、桁架拼装工艺技术措施 (12) 五、变形的控制 (13) - 1 -

一、钢结构安装施工流程 (15) 二、钢结构安装 (16) 1、施工准备 (16) 2、吊装单元划分及临时支撑设置 (16) 3、吊装单元安装 (20) 3、次桁架安装 (22) 4、屋面支撑、檩条安装 (23) 5、临时支撑拆除 (23) 第五章钢结构测量 (23) 一、测量准备 (24) 二、吊装单元测量 (25) 三、次桁架测量 (25) 第七章现场焊接方案 (26) 一、钢结构焊接工程概况 (26) 二、焊材的选用与管理 (27) 三、焊工 (27) 四、焊前准备 (27) 五、焊缝返修 (28) 六、焊接注意事项 (29) - 2 -

第一章工程概况 一、工程概况 太仓港华辰致远实业发展有限公司保税物流中心工程,位于江苏太仓市 物流保税中心,建筑面积约1.6万平方米,平面布置见下图。 二、结构形式 太仓港华辰致远实业发展有限公司保税物流中心工程1、7#物流仓库钢结构结构形式:1、7#物流仓库钢结构形式为大跨度网架结构,网架由多榀 平面主桁架和次桁架组成,其中1-7、13-19轴线主桁架为直线平面桁架, - 3 -

风管安装施工方案

第一章工程概况 1.1 概述 此工程为铜陵有色铜冶炼工艺技术改造(“双闪”厂区工程)配料与运输风管安装工程,由中国瑞林工程技术有限公司设计,施工地点在冶炼区配料与运输厂房内。主要工作量如下表:

1.2 编制依据 1.2.1 《通风与空调工程质量验收规范》GB50243-2002 1.2.2 《通风管道技术规程》JGJ141-2004 1.2.3 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 1.2.4 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 1.2.5 施工图纸及厂家技术要求 1.3 施工准备 1.3.1 图纸会审,仔细的消化图纸的内容,了解工艺流程,对图纸上不理解的问题,要询问设计单位的设计人员。 1.3.2 检查土建工程与管道相关的项目是否合格及存在的问题。 1.3.3 与管道连接的机械设备已找正合格,并已紧固。 1.3.4 施工人员已到位。 1.3.5 材料及设备已到位。 第二章 施工方法 2.1 施工工序 2.2 管道卷管及弯头制作 2.2.1 管道卷管及弯头制作应分类登记加工件的长度、弯头等管件的种类和形式,并根据图纸的技术要求加工。 2.2.2 管道卷管要依据《通讯管道技术规程》执行。 2.2.3 卷管制作管径的误差应控制在:1、2mm 厚钢板为0.5mm ;2、4mm 厚钢板为1mm 。弯头制作角度误差应不大于2°。 2.2.4 卷管制作的焊接用二氧化碳气体保护焊,其焊接应遵循《工业管道焊接工

程施工及规范》中规定的要求执行。 2.3 支吊架安装 2.3.1 风管主管安装应将支架先安装好,支吊架的安装以图纸为依据,根据现场的情况确定。 2.3.2 放线确定支吊架的位置,与混凝土预埋板焊接,要求支吊架的相对位置准确。较长的主管线用红外线直线仪。 2.3.3 临时更改或图纸未注明的支吊架,应与业主、设计单位共同商定,确定安装点及材料的数量。 2.3.4 内、外墙高空作业的支吊架安装应采用安全辅助措施,用脚手架搭建操作平台,外墙上高空作业安装的支吊架采用汽车式起重机将吊栏吊至安装地点进行安装,吊车起吊高度35m,吊车起重臂旋转半径18m,用30t吊车。 2.3.5 吊栏调整风管的水平度,用条式水平仪,误差应不大于1‰。 2.4 设备安装 2.4.1 根据图纸放出设备安装基准线,以基准线放出安装孔位线,误差应不大于3mm。 2.4.2 核对设备基础的水平标高位置,用水准仪确定垫片的厚度。 2.4.3 调整设备的水平度与相关设备的位置,用钳工条式水平仪调整,误差不大于1‰。焊接垫片,防止设备在运行时发生震动。 2.4.4 设备安装应以现场设备、工业管道工程技术规范执行。 2.4.5 设备的吊装,用25t汽车式起重机将设备吊至安装地点。 2.4.6 设备的进货查验应由采购方负责,以图纸设备栏、进货清单仔细核对,检查设备有无缺陷,并做好记录。检验由厂家、业主、监理、安装单位参加。2.5 风管及附件安装 2.5.1 风管的安装应遵循《通风管道技术规范》的要求进行。 2.5.2 风管与设备接口法兰应以图纸要求进行连接,密封垫应双面加胶,紧固螺栓应用力均衡。 2.5.3 风管对口时控制其平直度,不得强力组对。 2.5.4 外墙悬空风管安装采用垂直运输安装,用30t汽车式起重机吊装,并增加辅助设施从楼顶面挂放吊栏至安装地点。

廊道桁架制作安装及方案

天山铝业氧化铝输送栈桥钢结构制作安装施工方案 一、工程概况 栈桥钢结构包括钢柱和钢通,钢柱为双支腿和四支腿,钢柱中最重的约40t高度为28米,最高为36m重量为23吨。钢通廊共分为5个区域,A 区(A1-A4)、B区(B1-B6)、C区(C1-C8)、D区(D1-D8)、E区(E1-E2)。其中A1和B1、C1和D1、C2和D2、C3和D3共一条通廊为双皮带机通廊,其它区为单皮带机通廊。A1区安装斜度为5°,E区安装斜度为16°其余角度均约为1°。单皮带机通廊垂直高度为3.5m,宽3.5m,双皮带机通廊垂直高度为3.5m,宽6.0m。钢板仓通廊安装底标高最高为41.8m,跨电解车间屋面长度最长的一榀为46m,其重为30t。 考虑到构件较长,现场运输困难,部分钢柱和钢桁架只能在现场进行拼装,加上该处工作面形成比较晚,因此栈桥的吊装存在着工期紧、工程量大、现场场地狭窄、吊装构件跨度大、吊装区域建筑物多、有磁场施焊难度大等诸多困难。 二、执行的规范、规程及标准 3.1、钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001); 3.2、门式刚架轻型房屋钢结构技术规程(CECS102-2002); 3.3、埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂(GB/T5293-1999); 3.4、结构用高频焊接薄壁H型钢(JB/T137-2001); 3.5、建筑钢结构焊接规程(GBJ81-91); 3.6、钢结构用高强大六角螺栓、螺母、垫圈与技术条件(GBT1228-1231-91); 3.7、熔化焊用钢丝(GB/T14957-94)。 三、施工工艺流程图 钢柱制作安装:材料及工机具准备→放样、下料→矫正→钢柱分段制作(含标记、涂装)→基础复测→基础底部进行二次找平→钢柱分段运输至现场→钢柱吊装就位→找正、焊接→二次灌浆→验收交工 钢通廊的制作安装:材料及工机具准备→放样、下料→矫正→钢桁架分片制作、编号→构件运输、堆放→构件现场组对拼装→通廊整体吊装→现场焊接构件→防腐涂漆→验收交工 四、施工准备

管桁架结构制作安装施工工艺备课讲稿

管桁架结构制作安装 施工工艺

管桁架结构制作安装 施工工艺

钢管桁架结构制作与安装施工工艺 1 一般规定 1.1适用范IU 木施I:工艺规程适用于大空体有场馆、公共建筑和各种用@1當矩管作为1??架构成乞类形状的空何结构的建筑物以及构筑物. 1.2编制依抓的杯准与规范 优质碌素结枸钢GB/T699—1999 普通礙素结构制GB ; T70O-1998 低合金馬强度结构钢GB T1591—19£>! -般工程用铸造碳素钢GB 5576—1997 铸件尺寸差GB &I11—86 结构用冷巧空心型钢GB/T6728—1986 铸;超声探伤方法及质吊评级方広GB 7233-87 炸接结枸用碳素制铸件GB,T7659-1987 结构用无缝符GB/T8162—1999 铸件重址公差GB T11351-89 ri缝焊管GB/T13793—1992 结构用不锈钢无縫钢管GB/T11975—1991 傅结构L程施门贡戢脸收规范CB 50205—2001 建筑1?程施1:质眾蛉收统一标准GB 50300—2001 建筑钢结构焊接技术规程JCJ 81—2002 合金钢铸件JB/ZQ1297 1986 铸件质童分等通则JB/JQ82001—90 13材料藝求 管桁架使川的管材、板材、埠材、铸制,除材料牌号、型号规格和质星等级应符合相应设汁文件的耍求.还必须符合下述规定: 1管材 1)材质:必须符合G优质碳素结构tmGBT699—1999、《普通破素结构钢》GB

风管管道安装施工工艺

风管管道施工工艺 1.定位放线质量控制点----(1)按照图纸和土建预留孔洞进行丝杆支架的定位放线,丝杆水平距离不超过1.5M;(2)丝杆标高统一高度,根据现场风管走向灵活调整。 2.焊接丝杆质量控制点----(1)焊缝应饱满,满焊,除去焊 渣后做好防腐处理;(2)丝杆宽度根据风管宽度灵活调整,宽出风管15-20cm即可,如保温应考虑到保温层厚度。 3.角铁打孔,安放角铁质量控制点----(1)孔洞大小为螺母 大小,一般用台钻或手钻,不得使用氧焊烧孔;(2)角铁方向一致,做好防腐处理。

4.风管的拼接质量控制点----(1)密封条在拐角处应搭接好,紧贴风管内遍粘牢,不得拉紧,防止蹦起;(2)风管拼接时螺丝应十字交叉安装,不得一次到位拧死,螺母朝向一致,卡箍应卡死,不得轻易晃动。 5.风管的安装质量控制点----(1)先主管后支管,法兰边不得在墙洞里面(美观考虑,风管的接缝边统一朝上);(2)管道井安装时风管垂直,距墙15CM---20CM,支架距离不超过3M一个;(3)室外屋顶风管安装时,墙洞做好防水处理,风管缝隙用中性密封胶封堵。

6.阀门的安装。 (1)安装阀门时,阀门调节装置应设置在便于操作的部位;(2)防火阀安装时,阀门四周留有一定建筑空间便于检修;(3)防火阀温度熔断器一定要安装在迎风侧;(4)防火阀安装完成前后试一下阀门扳手是否灵活;(5)防火阀应单独吊装支架; 7.风机的安装 (1)风机的基础要求水平、坚固,且基础高度≥200mm;(2)风机与风管采用软管(柔性材料且不燃烧)连接,长度不宜小于200mm不宜大于300mm;(3)风机的钢支架必须固定在混凝土基础上,风机其钢支架与基础之间必须增加橡胶减振垫;(4)风机出口的管径只能变大、不能变小,最后出风口要安装防虫网,偏向上出风时须增加风雨帽。

钢桁架制作及安装方案

钢桁架制作及安装方案 本工程钢桁架长42米,宽8米,采取整体放样、分段制作、分段防腐,现场拼接、安装。 一、钢桁架制作 1、原材料 (1)按施工图纸所注明的各种材料规格尺寸组织原材料,其机械性能、化学成分及其他技术指标应符合现行的国家规范和部颁标准。并具有原材料出厂质量证明书和出厂合格证,到场的材料按招标文件技术规范要求进行取样复查,同时保管好材料质量证明文件和出厂合格证等作为竣工资料的组成部分。 (2)对复查合格的各种板材、管材进行平直矫正预处理,检查符合有关规范要求后分类堆入整齐,挂牌标明规格,品种,转入下道工序领料、放样、下料。 2、桁架部件放样、下料、矫正 (1)根据施工详细图纸、制作工艺、工序流程和桁架桥拼接工艺图,放足尺寸大样,确定厂内分段制作长度,编制好下料构件明细表,注明尺寸、放足一、二类焊缝所需的坡口余量和焊接收缩余量,同时做好样板,质检人员对每道工序进行检查,检查合格后方能转入下道工序划线下料。 (2)钢材进入生产车间后,号料、下料,对接环缝用半自动环形割刀开坡口(30°),清除氧化铁,转入焊接专用胎架,采用埋弧自动焊机焊接(详见焊接工艺),经质检部门超声波检查,X射线拍片检验合格,质量达到规范要求的标准,转入下道拼接工序。 (3)首先拼接两片下承式全焊接Q235b钢管桁架,根据1:1大样,拼搭1/2拼装钢平台。立模时,用水平仪测平,搭焊靠模,立模完成后,由质检部门复核认可后进行桁架拼接,经专职质检员按图纸检验合格进行各分段钢管的焊接,经矫正焊接变形后,进行工厂预整拼。预整拼时,确定拉杆与风撑的具体尺寸位置,在每个节点处焊上节点板并组焊有关构件。桁架在制作时确保各节点预拱度符合设计值。焊接结束后对所有焊缝进行100%超声波探伤检查,主要部件进行X光拍片检查。桁架工地对接缝处,用样冲打上对中线,做上明显标记,清除所有焊疤,完成主桁架的工厂分片制作。 (4)其次再拼接顶、底片桁架。桁架工厂分片制作完成后,分片用船运往施工现场拼接、吊装。焊接时采用对称焊接程序,以尽量减少焊接变形。焊接完成后对所有工地焊缝进行100%超声波检查。 (5)全部桁架拼装、焊接结束,经报请监理工程师检验合格后,进行喷锌防腐处理,将质量检验报告交监理工程师。 二、钢桁架安装 1、桁架拼装及安装准备 (1)预先在东桥台后引道及边跨上沿纵向铺设枕木及钢轨,并设置4部电动轨道小车。(2)钢桁架构件在工厂加工制作后运至现场,在东引道上拼装、焊接成整体结构。(3)对桁架加设临时支撑、加固杆件,防止桁架因受力条件改变及移运、起吊而引起桁架变形。采用千斤顶或倒链将桁架起吊、搁置在轨道小车上,后端(东侧)搁置位置可在桁架设计支承点附近,前端(西侧)搁置点距端部10m左右。 (4)在帽梁顶及桁架搁置点设置支座的上、下垫板,并按图纸设计位置及方向安装支座(注意单向滑动支座滑动方向),并对滑动支座进行临时固定。 (5)对桁架焊接、加固部件、轨道车等进行反复检查,各部就绪后方可进行桁架的移运、安装。 2、桁架移运、安装 (1)由轨道车将桁架移运至东墩顶附近,采用浮吊起吊前端吊点,前端二部轨道车与桁架脱离。

管桁架设计总结

主要参考资料:《空间网格结构技术规程》 《荷载规范》尤其是风荷载,雪荷载 《钢结构连接节点设计手册》计算屋盖支座 一、选型:参见《空间网格结构技术规程》第三章3.1到3.5节 其中:网架的高跨比可取1/10—1/18;网架在短向跨度的网格数不宜小于5;确定网格尺寸时,宜使相邻杆件间的夹角大于45度,且不宜小于30°。 二、结构计算 1.《空间网格结构技术规程》4.1.1空间网格结构应进行重力荷载及风荷载作用下的位 移、内力计算。并应根据具体情况,对地震、温度变化、支座沉降及施工安装荷载等作用下的位移、内力计算。 2.应该考虑荷载: 1)风荷载:注意体形系数的选取。《空间网格结构技术规程》4.1.3对于基本自振周期大于0.25s的空间网格结构,宜进行风振计算。参考《荷载规范》8.4.3 风荷载主要考虑垂直桁架方向,平行桁架方向。 对于风荷载还应该考虑:当风吸力作用于屋盖时,传递到节点荷载上的向上的 合力应小于屋盖自重。 2)雪荷载:雪荷载的主要问题是屋面积雪分布系数参考《荷规》表7.2.1. 3)积水荷载:根据桁架的整体形势,考虑檐口高度以符合积水荷载与雪荷载的大小,并按较大值选取荷载不至于屋面。 4)温度作用:《空间网格结构技术规程》4.2.4中可不考虑温度变化引起的内力条件;若要考虑温度作用,参数考虑《荷规》第九章。 5)地震作用: a).《抗规》10.2节10.2.6下列屋盖结构可不进行地震作用计算,但应符合本节 有关的抗震措施要求: 1.7度时,矢跨比小于5的单向平面桁架和单向立体桁架结构可不进行沿桁架的 水平向以及竖向地震作用计算。 2.7度时,网架结构可不进行地震作用计算。 另参考《空间网格结构技术规程》4.4节 b). 《空间网格结构技术规程》4.4.8 当采用振型分解反应谱法进行空间网格结 构地震效应分析时,对于网架结构宜至少取前10~15个振型,对于网壳结构宜 至少取前25~30个振型,以进行效应组合。 《空间网格结构技术规程》4.4.10 在进行结构地震效应分析时,对于周边落地 的空间网格结构,阻尼比可取0.02,;对设有混凝土结构支撑体系的空间网格结 构,阻尼比可取0.03. 三、模型建立及计算:3D3S 1.当不是采用3D3S的模板建模时(自己手动建模),软件不能自动分辨模型中的“上 弦”、“下弦”、“撑杆”等杆件类型,要用户自己定义,可采用“构件属性”菜单中“定义层面或轴线号”命令定义杆件类型; 2.定义单元计算长度:定义单元时,计算长度取0,程序会自动寻找计算长度。软件 对空间框架结构自动寻找无支撑长度,并按规范自动计算两个方向的计算长度。对普通屋架定义了常见的平面内外计算长度。对平面框架的平面内计算长度(绕3轴)

工艺管道安装施工方案

H B D J/S G F A-Q J-N O.00 2 广西贵港甘化股份有限公司热能中心节能降耗技改工程 工艺管道施工方案 编制人:日期:年月日 审核人:日期:年月日 审批人:日期:年月日 湖北省电力建设第一工程公司 贵港甘化技改工程项目经理部 2017年月日

目录 一、工程概况: 0 二、编制依据 0 三、主要工程量 0 四、施工部署: (1) 4.1施工规划: (1) 4.2劳动力计划: (1) 4.3施工机械计划 (1) 4.4检测仪器计划 (2) 4.5辅助用料: (3) 五、施工工艺要求: (4) 5.1施工工序 (4) 5.2施工前的准备工作 (4) 5.3材料的验收 (4) 5.4阀门检验: (4) 5.5管道预制 (5) 5.6管道的焊接 (6) 5.7焊接检验 (8) 5.8支、吊架安装 (9) 5.9管道的安装 (9) 5.10管道的压力试验 (11) 六、管道防腐: (13) 6.1管道防腐的范围: (13) 6.2表面除锈: (13) 6.3防腐涂层: (13) 七、质量保证措施 (13) 7.1质量措施 (13) 7.2质量控制点: (15) 八、特殊气候条件下的施工 (16) 九、安全管理及保证措施: (16)

一、工程概况: 本工程为华西能源工业股份有限公司EPC项目,项目位于广西省贵港市,本工程为技改项目,建设规模为新建一台65t/h生物质循环流化床锅炉(型号:HX65/5.29-IV1型)和一台65t/h蔗渣锅炉(型号:HX65/5.29-IV2型)、一台15MW 背压式汽轮机;以及相应的配套辅机、附属设备和相关系统管道。 本工程主要工艺管道系统有:主蒸汽管道、主给水管道、工业水管道、除氧给水管道、疏水及排污系统管道、压缩空气管道、锅炉本体管道、化水系统管道等,管道施工图纸由华蓝设计(集团)有限公司设计。 二、编制依据 本方案编制依据以下资料: 2.1本工程施工合同、会议纪要和相关资料。 2.2《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》DL 5190.5-2012 2.3《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T 869-2012 2.4《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》 DL/T 821-2002 2.5《火力发电厂水汽化学监督导则》 DL/T 561-95 2.6《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB892 3.1-4 2.7《电力建设施工质量验收及评价规程》 DL/T 5210.1-8 2.8华蓝设计(集团)有限公司的设计图纸 三、主要工程量 主要工作量

电缆桥架安装方案

电缆桥架安装方案 施工前的准备工作及桥架安装 所有施工部位施工前必须清理干净。按照设计图纸,勘察需要安装桥架的各电缆廊道、支廊道、电缆竖井、电缆沟、屋顶桁架等施工部位,在土建单位割除侧墙上的钢筋,立模钢管并移交工作面后,在即将施工区域设置安全措施,用钢管或安全防护栏将电缆廊道、通道、竖井口等处的临边面围起来,并挂防坠落警示牌,以防人员坠落;用安全变压器及低压照明等布置临时照明,尤其在竖井口、垂直孔洞、通道临边面等位置布置充足的照明;尽快将沿途的废料、於泥、积水提前清除,撤去临时设施,保持通道畅通,清理工程量现场实际统计;清理出桥架安装路径上的预埋管道及预埋铁板凳,将预埋管在砼体外多余的管路割除,只保留设计图纸给定的长度,然后将管口用抹布重新封堵;施工人员进场前进行班组安全技术交底;桥架安装工器具齐全。 1.1.桥架的验收 槽钢立柱(吊柱)、安装底座、托臂、梯式桥架、弯通、三通、防火隔板以及附件应符合技术标准;规格、防腐类型、接地、数量应符合设计要求,出厂合格证齐全。 (1)检查桥架板材厚度应满足下列要求: (2)外观检查 测量外形尺寸与标称型号规格应一致,热浸镀锌防腐处理应符合下表要求

验收发现的材料变形、严重破损、毛刺等缺陷应及时将信息反馈给监理、厂家,进行现场修补或作退货处理。桥架等设备进入施工场地后应分类保管,堆放有序,不得因堆压而变形。 1.2.底座与槽钢立柱安装 根据设计图纸与厂家二次设计要求,确定各个部位桥架的安装方式、布置高度、安装位置,从电缆桥架始端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线(建筑物如有坡度,电缆桥架应随其坡度),确定并标出托臂及其槽钢立柱安装的具体位置及间距,其中竖井内的槽钢安装时应避让各层楼板,但各层槽钢的垂直间距不超过1米,水平段的槽钢安装时应避让各种障碍物及机电金结设备,但各槽钢立柱水平间距应不超过1.5米。 本标段桥架大致分为竖向与垂直两种布置方式,其支撑点槽钢立柱的安装方式也基本分为垂直与竖向两种安装形式。其中:电缆竖井采用槽钢现场焊接在底座上再进行安装的方式(图1);113.0m 高程和189.0m 高程顶板采用电缆吊架即先安装底座再用螺栓连接立柱的安装方式(图2);其余部位采用直接安装槽钢立柱的方式设置桥架支撑点。焊接时焊缝应饱满;螺栓连接时应牢固,防松零件齐全。 图1 图2 根据设计要求的桥架走向,用粉线袋沿墙壁、顶棚和地面等处,在线路的

厨房排油烟风管制作安装施工工艺标准

厨房排油烟管道施工工艺标准 1.适用范围 本工艺标准规定了厨房排油烟安装施工要求,方法和质量控制标准。 本工艺标准适用于:酒店、餐饮中心等厨房区域的排油烟管道施工。 2.引用标准、规范 (1)《通风与空调施工质量验收规范》(GB50243—2002) (2)《通风管道施工技术规程》(JGJ141-2004) 3. 引用标准、规范(GB50243—2002术语) (1)风管:采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成,用于空气流通的管道。 (2)风道:采用混凝土、砖等建筑材料砌筑而成,用于空气流通的通道。 (3)通风总管:通风机进出口与系统合流或分流处之间的通风管段。 (4)通风干管:连接若干支管的合流或分流的主干通风管段。 (5)通风支管:通风干管与送风口,回风口等连接的管段。 (6)风管配件:风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异型管、导流叶片和法兰等。 (7)风管部件:通风系统中的各类风口、阀门等。 4.施工准备 4.1技术准备 (1) 认真审阅图纸资料,按照设计要求进行具体准备工作; (2) 明确提出施工的范围和质量标准,并据此定出合理可行的施工周期; (3) 操作人员须了解所使用机械的性能并能熟练操作。 4.2物资准备 所使用板材、型钢材料(包括附材)、各类阀件等应具有出厂合格证书或质量鉴定文件。制作风管及配件的板材厚度应符合设计要求。 板材表面不得有划伤、结疤,。必须具有制造厂的产品证明书和合格证。铭牌应清晰、

完整,随机文件齐全,经开箱检查合格。所有材料进场后要堆放整齐,并作好相应的标识。 4.3施工设施准备 (1)施工设备: 序号名称及规格 1 氩弧焊机 2 氩气 3 剪板机 4 折方机 5 交流电焊机 6 不锈钢焊丝 7 酸洗钝化液 8 手锤 (2)检测工具: 序号名称单位数量备注 1 游标卡尺只 1 2 钢直尺只 2 3 钢卷尺只 5 4 法兰靠尺把 1 4.4作业条件准备 (1)、熟悉图纸、规范等技术资料,编制并组织方案会审。确定风管横向连接时采用翻边对接焊,翻边尺寸为15mm,确定不锈钢薄板矩形风管的加固采取不锈钢角钢加固框加固和直角形加固相结合的方法。 (2)、检查各种设备运行情况做好记录。 5、施工工艺:

钢结构桁架制作安装专项施工方案

XXX主体工程 管桁架制作、安装 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 编制单位:XXX工程有限责任公司 二O一五年十一月

目录 一.编制依据 (2) 1、工程文件 (2) 2、遵循标准和规范 (2) 二.工程概况 (3) 三、施工测量 (5) 1、技术依据 (5) 2、测量作业 (5) 四、预埋件预埋 (5) 五、柱顶锚栓复核、验收 (6) 六、钢构件运输进场 (7) 七.钢桁架现场拼装 (8) 1、拼装平台及设施搭设 (8) 2、钢桁架现场拼装 (8) 八、钢结构吊装 (11) 1、运装场地硬化处理 (11) 2、吊装起重设备选择 (11) 3、钢丝绳的选用 (15) 4、吊装工序安排 (16) 5、吊装工艺及方法 (16) 6、生命线方案 (21) 九、安全施工管理措施 (25) 1、安全管理组织 (25) 2、安全管理制度 (25) 3、施工现场安全管理 (26) 十、应急预案 (34) 1、指挥方案 (34) 2、机构分工 (34) 3、事故处置 (35) 4、工程抢险抢修 (35) 5、现场医疗救护 (35)

钢结构制作、安装专项施工方案 一.编制依据 本施工方案是以施工图纸为依据,参考本公司以往在类似工程中的施工经验,结合本工程的实际情况及特点,并根据相应的计算、分析结果基础上进行编制而成。 现行国家有关的规程、规范、标准: (1)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (2)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) (3)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-1991) (4)《起重设备安装工程施工及验收规范》(GB50278—2010) (5)《建设工程项目管理规范》(GB/T50326—2006) (6)设计说明、图纸以及各项技术标准规范等 二.工程概况 施工特点与关键:本工程工期要求短、制作量大、单体构件较重、高空安装作业多。该工程的制作过程进度、质量的控制是保证履约的关键。制作过程的关键在于桁架构件的生产工艺合理性、方法的先进性;其次是桁架的分段组对,焊接与防止变形工艺技术的合理程度;安装的关键在于安装过程的测量,合理的安装程序和重要节点的焊接。 针对以上工程概况和特点,本工程主桁架拟采用单榀桁架双机抬吊的方法整体吊装,吊装方向为由3轴线至23轴线,可采取分段吊装。 三、施工测量 1、技术依据 (1)工程合同技术条款及图纸 (2)《工程测量规范》(GB50026-93) (3)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (4)《建筑变形测量规范》(JGJ/T8-97) 2、测量作业 (1)根据所建立的平面控制网和高程控制网,检查上工序提交的混凝土柱测量资料和锚固件的测量资料。 (2)测量资料应包括柱中心线定位及标高测设图、竣工后中心线及标高实测资料和沉降、

风管系统安装施工工艺标准

风管系统安装施工工艺标准 一、适用范围 二、本施工工艺标准适用于通风与空调工程中的金属和非金属风管系统的安装。 三、二、基本规定 四、1. 风管系统安装后,必须进行严密性检验,合格后方能交付下道工序。风管严密性检验以主、干管为主。在加工工艺得到保证的前提下,低压风管系统可采用漏光法检测。 五、2. 风管系统吊、支架采用膨胀螺栓等胀锚方法固定时,必须符合其相应技术文件的规定。 六、3. 风管及部件穿墙、过楼板或屋面时,应设预留孔洞,尺寸和位置应符合设计要求。 七、4. 风管和空气处理室内,不得敷设电线、电缆以及输送有毒、易燃、易爆气体或液体的管道。 八、5. 风管与配件可拆卸的接口及调节机构,不得装设在墙或楼板内。 九、6. 风管及部件安装前,应清理内外杂物及污物,并保持清洁。 十、7. 现场风管接口的配置,不得缩小其有效截面。 十一、8. 风管安装时应及时进行支、吊架的固定和高速,其位置应正确、受力应均匀。可调隔振支、吊架的拉伸或压缩量应按设计要求调整。 十二、三、施工准备 十三、(一)、技术准备 十四、1.安装风管前,应将图纸与施工现场进行核对,检查能否按设计的标高和位置进行安

装。检查支、吊架的敷设、设备基础和预留孔洞是否符合要求。 十五、2.检查已制作好的风管和部件:风管不应有变形、扭曲、开裂、孔洞,法兰脱落;法兰开焊、漏焊、漏打螺栓孔等缺陷。 十六、3.有完善的风管安装施工方案,并进行了技术交底。 十七、4.安装用工机具、计量器具准备齐全,并检查使用性能完好。 十八、(二)、材料要求 十九、1.各种安装材料产品应具有出厂合格证书或质量鉴定文件。 二十、2.型钢应按照国家现行有关标准进行验收。 二十一、3.螺栓、螺母、垫圈、膨胀螺栓、铆钉、拉铆钉、石棉绳、橡胶板、密封胶条、电焊焊条等应符合产品质量要求,不得存在影响安装质量的缺陷。 二十二、(三)、主要机具 二十三、1.常用工具:板手、手电钻、冲击钻、台钻、射钉枪,磨光机、交、直流电焊机、倒链、木锤、拍板、麻绳等。 二十四、2.测量工具:水平尺、钢直尺、钢卷尺、水准仪、线坠、角尺。 二十五、(四)、作业条件 二十六、1.通风管道的安装,宜在建筑围护结构施工完毕,安装部位的障碍物已清理,地面无杂物的条件下进行;净化系统安装,且在建筑物内部安装部位的地面做好,墙面抹灰完毕,室内无灰尘飞扬或有防尘措施的条件下进行。 二十七、2.工艺设备安装完毕或设备基础已确定,设备的连接管等方位已明确。

钢桁架施工方案

目录 1、工程概况 (2) 2、编制说明 (2) 3、施工组织 (2) 4、吸收塔基础施工方案 (3) 5、危险辨识及防治措施 (9) 6、防范措施及应急预案 (11) 7、工期计划 (12)

1、工程概况 项目地点:山东省临清市解放路与南水北调和交叉处。 项目规模:钢桁架长78米,跨越南水北调河,下面为桩基础,桩长23米,桩径600毫米;基础为独立基础,上面为框架。 具体施工范围:钢筋混凝土桩,基础开挖,基础为钢筋砼结构,框架施工,上均埋设24个1.3米地脚螺栓,直径为2厘米,埋深1.1M左右,钢桁架制作及安装。 建设单位:大唐临清热电有限公司 设计单位:南京苏夏工程设计有限公司 监理单位:山东诚信工程建设监理有限公司 施工单位:山东军辉建设集团有限公司 2、编制说明 2.1、编制依据 《施工图》 《电力建设施工质量验收及评价规程》(第1部分:土建工程)DL/T5210.1-2005 《电力建设安全工作规范》DL5009.1-2002 《建筑施工手册》第四版 《工程建设标准强制性条文》2006年版(电力工程部分) 相关图纸会审 2.2、编制说明 根据工程招标文件的有关要求和我公司在类似工程中的施工经验和施工工艺,全面落实国家现行有关规范、规程,特编制本施工方案。 3、施工组织 3.1、劳动力组织 施工人员一览表:

3.2、机械设备 挖土投入的主要施工机械设备表 6米 4、钢桁架施工方案 4.1、施工准备 基础所需的工程材料,进行试验鉴定,对原材料、半成品、成品分别堆放整齐,产地、规格、批号、数量、检验状态标识清楚,按要求选定混凝土配合比。按照设计文件和规范要求进行放样,同时搞好现场“三通一平”,各种材料准备充分,分类堆放,对临时用地、临时用电等协调问题,施工前应注意与有关部门协商好,积极与有关部门协商。 由队技术主管组织队的相关人员会审图纸,进行技术交底。确定施工程序,制定施工作业计划,机具计划,劳动力计划等。施工用水电请施工科安排引到施工现场。 工程特点:本工程地基基础设计等级为乙级,根据开挖图上的地质要求及现场实际情况,基础开挖为土方。相对标高为-1.5米,开挖深度为1.5米。超挖部分按设计要求采用C15 砼换填。本工程基础钢筋用量为56T,基础砼130方,砼浇筑时应严格按照砼施工的规范要求作业,并作好养护工作。

管桁架钢结构工程施工组织设计内容

管桁架钢结构工程施工组织设计内容 (一)工程概况 本工程是某·某华园(一期)钢结构工程,整个结构全部节点均由法兰盘连接。 1、工程难点、特点分析 难点: (1)主桁架构件长,部分桁架断面过大,运输困难,需在现场进行拼装; (2)跨度大,构件长,质量重,而作业条件受限制,施工难度大; (3)二榀桁架与柳叶弦杆组成的空间结构支撑于两点(下部砼柱),悬挑跨度大,在结构安装过程中单 榀侧向稳定性差; (4)部分柳叶弦杆支撑构件只能单件现场高空安装,安全隐患多; (5)钢结构仅为罩棚的骨架,本项工程承上启下,施工中需要与相关专业协调配合。 特点: (1)作业条件复杂,且工期紧,钢结构系统施工的同

时土建也在施工。看台及外侧部分土建工程大 部分已经施工完,构件需在场外拼装,大大的 增加了安装作业半径,因此,钢结构安装过程 中需引进大型吊机。 (2)部分杆件需煨弯,采用管管相贯连接节点及铸钢节点,对构件加工和安装提出更高的要求。 (二)建设地点及环境特征 某·某华园钢结构工程,坐落于河北省保定市。 (三)施工条件 ●施工场地已具备开工条件; ●施工所需水、电、电讯线路等,由总承包单位提供接 驳点; ●施工场地与公共道路通道已开通。 (四)项目管理特点及总体要求 某奥林匹克体育场跨度大、结构复杂、工期紧、质量要求高,土建、外围护多工种交叉作业,有大量高空作业等,施工难度大,安全隐患多。 根据以上特点,我公司将对本工程运用以前工程管理的成功经验,现场实行标准化管理,配合总包单位确保使本工程达到“省级文明示范工地”。我公司将坚持“诚信经营,

铸造精品,业主满意,发展自我”的质量方针,建优质工程,提供优质服务,使业主满意。 工程施工前,认真做好图纸深化设计,做好与土建工程的交接手续,为工程按时开工创造有利条件。 施工过程中,执行业主和监理工程师的指令和建议,配合总包单位的管理和协调。协助业主做好与有关部门的协调工作,积极主动地为使工程优质、高速建设提出各种合理化建议。及时汇报工程进展情况,密切与相关专业进行联系,尽力为其它专业的施工创造便利条件;发挥公司的技术优势,采用新技术、新工艺、新方法,保证工程质量和进度,节约成本。 工程竣工后,做好与后续施工单位的交接工作,做好轴线、标高、工程资料的移交工作。 在保修期,我公司严格执行用户回访保修制度,由公司用户服务组定期回访,认真听取业主意见,对存在的问题及时解决。

钢桁架安装方案

钢桁架安装方案 本工程钢结构桁架主要为平面H 型钢桁架,这种桁架均为本工程的主要受力构件。根据本工程构件特点分析,本工程钢桁架拼装方案选择为:屋面桁架高大约4.2m 左右,桁架跨度较大,高度较高,为确保桁架构件节点的焊接质量以及现场安装质量,提高现场安装效率,我公司针对本工程特点,拟定的桁架加工安装方案为:钢结构屋盖桁架工厂下料加工,分段加工制作,整体预拼装经检查合格后散件运输到现场,采用塔吊高空拼装法安装。 裙楼屋面钢结构按设计要求采用有支架施工,较为简单,本节重点介绍主楼入口处空中花园屋面桁架安装思路。 根据本工程总体拼装方案分析,本工程桁架的工厂组装工艺主要为分段组装和整体预拼装,现场安装阶段的拼装主要包括屋盖桁架分段组装成整体。由于本工程桁架构件跨度较大,所以预拼装要求有足够宽敞的拼装场地,桁架的预拼装工作在构件工厂加工制作完毕,整体检查合格装车运输前进行;所有构件加工完成均需要进行预拼装,预拼装合格后,才准出厂进场安装。 3.3.1桁架整体安装思路 本工程钢结构桁架的施工方案为桁架加工安装方案为工厂下料加工,部分桁架分段加工制作;各桁架整体预拼装后散件运输到现场在现场高空拉索拼装。所以本工程桁架现场拼装的施工要点主要包括以下两个方面: 1、塔吊吊运能力的要求 由于本工程钢结构桁架的安装部位特殊,不能使用大型吊车整体吊装,故采用塔吊吊运散件高空拼装方案。本工程塔吊在桁架安装部位的吊运能力为4t ,不能整体吊装,仅能散拼。 2、按设计要求:本工程主楼一层大厅上方空中花园范围组合楼盖均按无支架施工设计(施工荷载2.0kN/m2),故不能在地下室顶板上搭设承重支架,我单位根据自身施工能力和成熟经验对该范围楼盖进行了专门的施工方案设计,拟采用拉索控制高空拼装法。 3、本工程主楼一层大厅上方空中花园范围组合楼盖的钢结构构件安装应待周边混凝土构件强度达100%后方可进行。 3.3.2桁架安装方法 1)钢桁架的现场安装流程 2)桁架吊装流程示意图 采用如下图所示安装方法: N N Y 放桁架地面投影线 Y 下弦钢梁分节吊装 检验、校正 拉索固定,释放塔吊 挠度检验 焊接 上弦安装 腹杆安装 调整 确认 整

钢结构管桁架工程量计算

浅谈工程量清单模式下钢结构工程中钢管的造价审核 近年来,我国经济有了突飞猛进的发展,随着经济的发展带来了建筑业的空前繁荣,一些大跨度、超高层建筑应运而生。建筑物中运用钢结构种类越来越多,目前世界上最高、最大的结构采用的都是钢结构,厂房、桥梁、住宅、工厂、仓库、体育馆、展览馆、超市等建筑也越来越广泛地运用钢结构。这也是钢结构自身具备如下良好的特点所决定的: 1.钢结构构件安装方便,受气候影响小; 2.施工过程中无需养护,施工工期短; 3.结构自重轻,抗震性能好; 4.外型美观,美化居住环境,布置灵活,建筑功能高; 5.符合环保和可持续发展要求,污染小,可回收再生。 下面将论述工程量清单模式下钢结构工程的造价审核流程及计算方式。 根据《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)》附录A(建筑工程工程量清单项目及计算规则)中第一项(实体项目)的A.6条(金属结构工程)工程量计算规则为:“按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的质量,焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量,不规则或多边形钢板以其外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论质量计算。”或“按设计图示尺寸以铺设水平投影面积计算。”(压型钢板楼板)或“按设计图示尺寸以铺挂面积计算。”(压型钢板墙板)。 以面积为计量单位的工程量计算规则比较简单,在此不再赘述。以质量为计量单位的工程量计算规则较为复杂,而其中以圆钢管的工程量计算方式最复杂,下面我将重点论述圆钢管的工程量计算方式。 首先,介绍一下钢结构中圆管的加工步骤: →→→→

→→→→ →→ 根据审核后的深化设计,以1∶1的比例绘出零件实样,并制作成轻而不易变形的样板;以样板为依据,在制作完成的钢管上划出实样,再将钢管按照要求的形状和尺寸进行切割。 《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)》的工程量计算规则主旨为计量形成工程验收的实体。目前一定比例的钢结构深化设计图纸所标注的尺寸为杆件的轴线相交尺寸,但副管并未伸入至主管内,仅冠至主管表面进行焊接,

相关文档
相关文档 最新文档