文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某市经济适用房一期工程脚手架方案

某市经济适用房一期工程脚手架方案

某市经济适用房一期工程脚手架方案
某市经济适用房一期工程脚手架方案

某市**小区经济适用房一期工程

编制:

审核:

批准:

某市建设集团公司

二○○八年九月

目录

一、编制依据----------------------------------------1

二、工程概况及方案说明------------------------------1

三、脚手架的材质要求--------------------------------2

四、脚手架搭设的劳动力安排--------------------------3

五、脚手架搭设要求----------------------------------3

六、脚手架的检查与验收------------------------------6

七、脚手架的使用规定--------------------------------6

八、脚手架计算书-----------------------------------7

九、操作平台安全要求---------------------------------------37

十、脚手架拆除安全技术措施------------------------38

某市**小区经济适用房一期工程脚手架搭拆方案

一、编制依据

《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社;

《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社;

《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社;

《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社;

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 中国建筑工业出版社;

《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中国建筑工业出版社;

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社;

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社。

某市市**小区经济适用房一期工程施工图纸。

某市市建设集团公司的内部技术标准、工作标准、管理标准以及公司ISO9002质量体系程序文件。

二、工程概况及方案说明

某市**小区经济适用房一期工程位于某市**小区南侧,用地面积约35000m2,总建筑面积86000m2。由1-12号楼、垃圾房等十三幢单体组成,其中6#、7#楼为6层框架结构,垃圾房为2层框架结构,其余各幢地下室连成一体,上部为9-15层框架(剪)结构。

根据建筑物平面布置及高度、现场施工条件和施工进度及结构层的特点,决定采用的施工方案为:

1.1-7层从地面搭设落地式钢管外脚手架,七层以上搭设普通槽钢悬挑式脚手

架,槽钢悬挑分别在七层、十一层。

2.采用施工塔吊、施工升降机和悬挑式钢卸料平台作为垂直运输和卸料平台。

三、脚手架的材质要求

l、钢管选用外径48mm,壁厚 3.50mm,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。

2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达70N.m时不得破坏。如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后方可在施工中使用。

3、搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆桔红色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。

4、脚手板、脚手片采用符合有关要求。

5、安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证,以及由某市市建筑安全监督管理部门发放的准用证。

6、连墙件采用钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T 700)中Q235A钢的要求。

四、脚手架搭设的劳动力安排

1、为确保工程进度的需要,同时根据本工程的结构特征和外脚手架的工程量,确定本工程外脚手架搭设人员需要15~20人,均有上岗作业证书。

2、建立由项目经理、施工员、安全员、搭设技术员组成的管理机构,搭设负责人负有指挥、调配、检查的直接责任。

3、外脚手架的搭设和拆除,均应有项目技术负责人的认可,方可进行施工作业,

并必须配备有足够的辅助人员和必要的工具。

五、脚手架搭设要求

一、落地脚手架搭设

1、根据本工程特点,1~7层采用落地式钢管脚手架。砼硬地坪基础。脚手架外立杆外侧50cm处设置截面不小于深20cm,宽40cm的排水沟,立杆横向距离为1.8m,里立杆离墙面20cm,立杆排距为1m,步高1.8m,落地立杆垂直稳放在20cm×20cm 厚1cm钢板上,设纵横相连的扫地杆。里外两根大横杆设在立杆内侧,小横杆中间设二根搁栅。在架体的边缘及转角1m范围以内和水平每6m以内,垂直一个楼层,设刚性拉结点,拉结件采用φ48×3.5钢管预埋于梁上,再用钢管扣件连结。脚手板满铺,四点绑扎(第一步脚手架里立杆离墙面20cm处用站人板封闭)。外立杆内侧脚手板上30cm处设踢脚杆,1.2m高处设防护栏杆,防护栏杆内侧采用密目式安全网封闭。剪刀撑从转角处开始由下而上水平9m以内设一组,左右连续设置,杆件设在外立杆与小横杆交叉点上,与地面成45~60°角,剪刀撑从第一组开始,每组左侧第一根落

地杆件用6m长钢管,右侧第一根落地杆用4m长钢管,每组相同设置,搭接点用三只回转扣,搭接长度不小于1m。

2、七层以上,搭设悬挑式脚手架,立杆横距1.5m,排距1.0m,里外二根大横杆设在立杆内侧,小横杆中间设二根搁栅,里立杆离墙面20cm。步距1.8m,每隔四个楼层悬挑一次(七层、十一层),设3.5m长[16a槽钢悬挑梁(伸出墙面1.3m)每1.5m 设一组,悬挑梁用六个预埋φ16螺栓固定(搭设方法见悬挑式脚手架图),阳台转角处设5m长二根背向成“工”字钢形的[16a槽钢悬挑梁(伸挑出楼板梁3m),二根槽钢在立杆处用钢板套螺栓固定。悬挑梁的踢脚杆、防护栏杆、脚手板、密目式安全网、拉结点剪刀撑设置同落地式钢管脚手架相同。悬挑式脚手架与建筑物间距大于20cm 处,铺设站人板。遇到临边,也应设置相应的防护。

二、内脚手架及砖架搭设

地下室、一层层高大于 3.6m,搭设内满堂脚手架,脚手架的所有立杆间距均不得大于1.8m,纵横杆在地面以上0.2m设一道,以上每隔1.5~1.8m设一道(根据实际调整),操作层的搁栅间距不得大于0.4m,满铺脚手板,用双股18#铁丝四点扎牢,在纵横方向每隔一排设斜撑(方向交替设置)与地面夹角为45~60°角。

砖砌架采用将钢管放在钢筋凳上的搭设方法,钢管与钢筋凳用铅丝扎牢,钢筋凳间距不得大于40cm,上满铺脚手板,用铁丝四点扎牢。

三、悬挑装搭式卸料钢平台

根据建设部有关《建筑施工安全检查标准》中(JCJ59-99)《建筑施工高处作业安全技术规范》中(JCJ80-91),并参照《建筑施工脚手架实用手册》和《钢结构设计手册》等资料,结合施工作业中的具体实际,以工具化,安全实用,方便拆装为目

的,设计适用于高层建筑施工的支撑系统与脚手架分设的型钢卸料平台,搭设方法见悬挑装搭式卸料钢平台图。

1、型钢卸料平台基本结构

主梁、次梁为[16a槽钢所有构件为螺栓连接,钢平台平面尺寸为4500×3000mm。

2、支承

采用吊环、预埋环、钢丝绳、花篮螺栓调节平衡螺栓固定支承。

3、防护

采用φ48×3.5钢管防护栏杆、踢脚板、张挂密目式安全网防护。

4、荷载(计算见表)

四、通道口防护及栏杆防护

1、在拟建建筑入口处、施工升降机口处等均搭设安全通道防护棚,棚宽大于道口,两端各长出1米,垂直高度大于2.5米,棚顶采用脚手板铺设二层,二层间距大于50cm。

2、南面民工宿舍、机修车间,棚顶采用脚手板铺设二层,二层间距大于50cm。

3、砂浆机、拌和机搭设简易操作防护棚。

4、底层非进入建筑物通道口的地方采用2m高栏杆隔离,禁止出入(通行),并设置禁止标志。

5、在基坑支护时,基坑顶设1.2米高防护栏杆,楼梯间及洞口周边均设防护栏杆。

6、各类防护棚要有单独的支撑体系,固定可靠安全。

7、脚手架搭设质量及验收规定

六、脚手架的检查与验收

1、脚手架必须由持有效上岗证的专业技术人员搭设;

2、进行分段验收和检查,发现有不符合要求的应迅速整改,并追究责任;

3、外脚手架分段验收严格按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

JGJ130-2001第八节及JGJ59-99中"外脚手架检查评分表",所列项目和施工方案要求的内容进行检查。填写验收记录单,并由搭设人员、安全员、施工员、项目经理签证,方能交付使用。

4、架体内必须做到每层封闭(即进行隔离),且不能大于4步。

七、脚手架的使用规定

1、作业层每1m2架面上实用的施工荷载(人员、材料和机具重量)不得超过以下规定值:

2、施工荷载(作业层上人员、器具、材料的重量)的标准值,结构脚手架取3kN/m2;装修脚手架取2kN/m2;吊篮、桥式脚手架等工具脚手架按实际取值,但不得低于1kN/m2。

3、在架板上堆放的砖不得多于单砖立码三层,砂浆和容器总重量不得大于1.5kN/m2;施工设备单重不得大于1kN/m2,使用人力和在架上搬运和安装构件的自重不得大于2.5kN/m2。

4、在架面上设置的材料应码放整齐稳固,不影响施工操作和人员通行。按通行手推车要求搭设的脚手架应确保车道畅通。严禁上架人员在架面上奔跑,退行或倒退拉车。

5、作业人员在架上的最大作业高度应以可进行正常操作为度,禁止在架板上加垫器

物或单块脚手板以增加操作高度。

6、作业中,禁止随意拆除脚手架的基本构架杆件,整体性杆件,连接紧固件和连墙件。确因操作要求需要临时拆除时,必须经主管人员同意,采取相应的弥补措施,并在作业完毕后及时以恢复。

7、工人在架上作业中,应注意自我安全保护和他人的安全,避免发生碰撞,闪失和落物,严禁在架上戏闹和坐在栏杆等不安全处休息。

8、人员上下脚手架必须走设安全防护的出入通(梯)道,严禁攀援脚手架上下。

9、每班工人上架作业时,应先检查有无影响安全的问题存在,在排除和解决后,方可开始作业,在作业中发现有不安全的情况和迹象时,应立即停止作业进行检查。

10、每步脚手架完成之后,必须将架上剩余材料物品移至上(下)步架或室内。

八、脚手架计算书

一、落地式扣件钢管脚手架计算书

钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为20.0米,立杆采用单立管。搭设尺寸为:立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.05米,立杆的步距1.80米。采用的钢管类型为48×3.5,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距4.50米。施工均布荷载为3.0kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设4层。

二、大横杆的计算:

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。

按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。

1.均布荷载值计算

大横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m

脚手板的荷载标准值 P2=0.200×1.050/3=0.070kN/m

活荷载标准值 Q=3.000×1.050/3=1.050kN/m

静荷载的计算值 q1=1.2×0.038+1.2×0.070=0.130kN/m

活荷载的计算值 q2=1.4×1.050=1.470kN/m

大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)

大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩)

2.强度计算

最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩

跨中最大弯矩计算公式如下:

跨中最大弯矩为

M1=(0.08×0.130+0.10×1.470)×1.5002=0.354kN.m 支座最大弯矩计算公式如下:

支座最大弯矩为

M2=-(0.10×0.130+0.117×1.470)×1.5002=-0.416kN.m

我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:

=0.416×106/5080.0=81.938N/mm2

大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度

计算公式如下:

静荷载标准值q1=0.038+0.070=0.108kN/m

活荷载标准值q2=1.050kN/m

三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度

V=(0.677×0.108+0.990× 1.050)×1500.04/(100× 2.06×105×121900.0)=2.244mm

大横杆的最大挠度小于1500.0/150与10mm,满足要求!

三、小横杆的计算:

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。

用大横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。

1.荷载值计算

大横杆的自重标准值 P1=0.038×1.500=0.058kN

脚手板的荷载标准值 P2=0.200×1.050×1.500/3=0.105kN

活荷载标准值 Q=3.000×1.050×1.500/3=1.575kN

荷载的计算值 P=1.2×0.058+1.2×0.105+1.4×1.575=2.400kN

小横杆计算简图

2.强度计算

最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和均布荷载最大弯矩计算公式如下:

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

M=(1.2×0.038)×1.0502/8+2.400×1.050/3=0.846kN.m

=0.846×106/5080.0=166.613N/mm2

小横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和均布荷载最大挠度计算公式如下:

集中荷载最大挠度计算公式如下:

小横杆自重均布荷载引起的最大挠度

V1=5.0×0.038×1050.004/(384×2.060×105×121900.000)=0.02mm

集中荷载标准值P=0.058+0.105+1.575=1.738kN

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度

V2=1737.600×1050.0×(3×1050.02-4×1050.02/9)/(72×2.06×105×121900.0)=2.843mm

最大挠度和

V=V1+V2=2.867mm

小横杆的最大挠度小于1050.0/150与10mm,满足要求!

四、扣件抗滑力的计算:

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

R ≤ Rc

其中 Rc ——扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN;

R ——纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

1.荷载值计算

横杆的自重标准值 P1=0.038×1.050=0.040kN

脚手板的荷载标准值 P2=0.200×1.050×1.500/2=0.157kN

活荷载标准值 Q=3.000×1.050×1.500/2=2.362kN

荷载的计算值 R=1.2×0.040+1.2×0.157+1.4×2.362=3.545kN

单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

当直角扣件的拧紧力矩达40--65N.m时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kN;

双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kN。

五、脚手架荷载标准值:

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

静荷载标准值包括以下内容:

(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);本例为0.1248

NG1 = 0.125×20.000=2.496kN

(2)脚手板的自重标准值(kN/m2);本例采用冲压钢脚手板,标准值为0.20

NG2 = 0.200×4×1.500×(1.050+0.300)/2=0.810kN

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);本例采用栏杆、冲压钢脚手板挡板,标准值为0.11

NG3 = 0.110×1.500×4/2=0.330kN

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.005

NG4 = 0.005×1.500×20.000=0.150kN

经计算得到,静荷载标准值

NG = NG1+NG2+NG3+NG4 = 3.786kN

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。经计算得到,活荷载标准值

NQ = 3.000×2×1.500×1.050/2=4.725kN

风荷载标准值应按照以下公式计算

其中 W0 ——基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:W0 = 0.550

Uz ——风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:Uz = 1.670

Us ——风荷载体型系数:Us = 1.200

经计算得到,风荷载标准值

Wk = 0.7×0.550×1.670×1.200 = 0.772kN/m2

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2NG + 0.85×1.4NQ

不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2NG + 1.4NQ

风荷载设计值产生的立杆段弯矩 MW计算公式

MW = 0.85×1.4Wklah2/10

其中 Wk ——风荷载基本风压值(kN/m2);

la ——立杆的纵距 (m);

h ——立杆的步距 (m)。

六、立杆的稳定性计算:

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

其中 N ——立杆的轴心压力设计值,N=11.16kN;

——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 的结果查表得到0.19;

i ——计算立杆的截面回转半径,i=1.58cm;

l0 ——计算长度 (m),由公式 l0 = kuh 确定,l0=3.12m;

k ——计算长度附加系数,取1.155;

u ——计算长度系数,由脚手架的高度确定,u=1.50;

A ——立杆净截面面积,A=4.89cm2;

W ——立杆净截面模量(抵抗矩),W=5.08cm3;

——钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2);经计算得到 = 122.83 [f] ——钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2;

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

其中 N ——立杆的轴心压力设计值,N=10.17kN;

——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 的结果查表得到0.19;

i ——计算立杆的截面回转半径,i=1.58cm;

l0 ——计算长度 (m),由公式 l0 = kuh 确定,l0=3.12m;

k ——计算长度附加系数,取1.155;

u ——计算长度系数,由脚手架的高度确定;u = 1.50

A ——立杆净截面面积,A=4.89cm2;

W ——立杆净截面模量(抵抗矩),W=5.08cm3;

MW ——计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩,MW = 0.446kN.m;

——钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2);经计算得到 = 199.74

[f] ——钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2;

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!

七、最大搭设高度的计算:

不考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

其中 NG2K ——构配件自重标准值产生的轴向力,NG2K = 1.290kN;

NQ ——活荷载标准值,NQ = 4.725kN;

gk ——每米立杆承受的结构自重标准值,gk = 0.125kN/m;

经计算得到,不考虑风荷载时,按照稳定性计算的搭设高度 Hs = 69.847米。

脚手架搭设高度 Hs等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:

经计算得到,不考虑风荷载时,脚手架搭设高度限值 [H] = 50.000米。

考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

其中 NG2K ——构配件自重标准值产生的轴向力,NG2K = 1.290kN;

NQ ——活荷载标准值,NQ = 4.725kN;

gk ——每米立杆承受的结构自重标准值,gk = 0.125kN/m;

Mwk ——计算立杆段由风荷载标准值产生的弯矩,Mwk = 0.375kN.m;

经计算得到,考虑风荷载时,按照稳定性计算的搭设高度 Hs = 23.190米。八、连墙件的计算:

连墙件的轴向力计算值应按照下式计算:

Nl = Nlw + No

其中 Nlw ——风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),应按照下式计算:

Nlw = 1.4 × wk × Aw

wk ——风荷载基本风压值,wk = 0.772kN/m2;

Aw ——每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积,Aw = 3.60×4.50 = 16.200m2;

No ——连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN);No = 5.000

经计算得到 Nlw = 17.499kN,连墙件轴向力计算值 Nl = 22.499kN

连墙件轴向力设计值 Nf = A[f]

其中——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l/i=30.00/1.58的结果查表得到=0.95;

A = 4.89cm2;[f] = 205.00N/mm2

经过计算得到 Nf = 95.411kN

Nf>Nl,连墙件的设计计算满足要求!

连墙件采用扣件与墙体连接。

经过计算得到 Nl = 22.499kN大于扣件的抗滑力8.0kN,不满足要求!

连墙件扣件连接示意图

九、立杆的地基承载力计算:

立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求

p ≤ fg

其中 p ——立杆基础底面的平均压力 (N/mm2),p = N/A;p = 44.63

N ——上部结构传至基础顶面的轴向力设计值 (kN);N = 11.16

A ——基础底面面积 (m2);A = 0.25

fg ——地基承载力设计值 (N/mm2);fg = 4000.00

地基承载力设计值应按下式计算

fg = kc × fgk

其中 kc ——脚手架地基承载力调整系数;kc = 0.40

fgk ——地基承载力标准值;fgk = 10000.00

地基承载力的计算满足要求!

悬挑式扣件钢管脚手架计算书

钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。

计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为12.0米,立杆采用单立管。搭设尺寸为:立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.05米,立杆的步距1.80米。采用的钢管类型为48×3.5,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距4.50米。施工均布荷载为3.0kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设4层。

悬挑水平钢梁采用[16a号槽钢,其中建筑物外悬挑段长度1.35米,建筑物内锚固段长度1.55米。悬挑水平钢梁采用悬臂式结构,没有钢丝绳或支杆与建筑物拉结。十、大横杆的计算:

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。

按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。

1.均布荷载值计算

大横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m

脚手板的荷载标准值 P2=0.200×1.050/3=0.070kN/m

活荷载标准值 Q=3.000×1.050/3=1.050kN/m

静荷载的计算值 q1=1.2×0.038+1.2×0.070=0.130kN/m

活荷载的计算值 q2=1.4×1.050=1.470kN/m

大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)

大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩)

支撑脚手架施工方案

一、工程概况: 本工程位于天津港跃进路以东、一纬路以南,为群体工程。主要为水泥 混凝土面层的堆场工程,而涉及脚手架的建筑有理货用房和维修车间办公楼。 理货用房建筑面积2813.4M2, 占地面积889.92M2 ,三层局部四层钢筋混凝土框架结构,建筑总高17.85M ,结构层高为4.2→3.9→3.9→3.3M。维修车间办公楼建筑面积796.5M2, 占地面积265.5M2, 三层钢筋混凝土框架结构,建筑总高11.25M ,结构层高为3.6→3.6→3.6M,浇筑混凝土用支撑脚手架计划为满堂红扣件式脚手架,外架计划为双排落地扣件式脚手架。 二.脚手架荷载设计标准 经计算楼层施工作业面混凝土重量为408 吨,钢筋重量为35 吨,合计单层荷载为443 吨;楼层面积为889m2 ,即每平方米恒荷载为498Kg 。计划采用扣件式脚手架,跨距为 1.2*1.2M, 步距不大于1.5M ,因层高均不大于6M,均可一根钢管到顶。按《建筑结构设计统一标准》的“概率极限状态设计法” 要求支撑脚手架安全系数 1.2 为标准,经验算钢管立柱的稳定性为:σ=N/Ψa≤f =498*9.8/3.14*24*24*1.65=1.64 ≤1.98

f=1.98 考虑安全系数后 1.64*1.2=1.97 ≤1.98 未超出系数范围,符合要求。 施工过程中脚手架上的荷载应严格控制,不得集中荷载,注意混凝土浇筑时的冲击力对模板和脚手架的影响,并要加强检查督促。 三.脚手架材质要求 1.钢管:采用Ф48,壁厚3.5mm, 不能使用弯曲、压扁和有严重缺陷的钢管。 2.扣件:采用配套扣件,且有生产许可证的扣件厂家的扣件,不能使用 裂纹滑丝的扣件。 四.脚手架搭设方法 1、采用钢管扣件式脚手架。为了达到减少荷载,节约脚手架材料的目的。具 体搭设要求简叙如下: (1). 采用沿建筑物四周夯实回填土,铺设脚手板二道作为立杆脚垫板(外架);夯实回填土,铺设不短于 2.5 米的脚手架作为垫板,立杆根部均要设置(支撑脚手架)。

脚手架工程施工方案

(一)施工部署 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全封闭的扣件式双排钢管脚手架。即用于结构施工同时兼做安全防护。脚手架应先进行承载力计算及验算,必须满足施工及安全方面的需求。 (二)脚手架的搭设施工工艺 场地平整、夯实→基础承载实验、材料配备→定位设置通长脚手架、钢底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙杆→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网→检查验收 定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并作好标记。用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记。垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平稳,不得悬空。 在搭设首层脚手架的过程中,沿四周每框架内设一道斜支撑,拐角处双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉接后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,应采用临时稳定措施,直到连墙件搭设完毕后方可拆除。 双排架宜先立里排立杆,后立外排立杆。每排立杆宜先立两头的,再立中间的一根,互相看齐后,立中间部分各立杆。双排架内、外排两立杆的连线要与墙面垂直。立杆接长时,宜先立外排,后立内排。 其余组件的搭设要求参见构造要求。 (三)脚手架的拆除施工工艺 拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等(一般的拆除顺序为安全网→栏杆→脚手板→小横杆→大横杆→立杆)。 不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步应增设连墙件加固。 当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙件。 (四)构造要求及技术措施 1.地基处理: 基础回填土采用素土分层夯实,压实度经试验≥93%。四周外脚手架以夯实后的回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于5㎝,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50㎝处设一浅排水沟,在建筑物四角做四个蓄水坑,使雨水等通过排水沟流入蓄水坑。 2.立杆: 脚手架外立杆顶端高出结构檐口上皮1.8m,内立杆低于结构檐口0.5m。 立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50㎝;各接头中间距主接点的距离不大于60㎝。 3.大横杆: 大横杆置于小横杆之下,在立杆的内侧,用直角扣件与立杆扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。

室内脚手架专项施工方案

室内脚手架专项施工方案 一、编制依据 (1)丁香家园社区服务楼及幼儿园室内装修工程施工组织总设计 (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(GBJ130— 2001) (3)《建筑施工高处作业安全技术规范》( DBJ80— 91) (4)《建筑工程施工安全操作规程》( DBJ01—62— 2002) (5)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版 社 (6)本工程施工图纸 二、工程概况 本工程位于合肥市蜀山区丁香家园社区,总建筑面积 5608.28 平米,室内精装修面积约为 5000 平米,其中办公楼 6 层,幼儿园 3 层。建筑高度 21.3 米,耐火等级为1 级,为二类建筑。 本工程进行室内装饰装修阶段时,必须搭设脚手架施工平台。 本工程室内脚手架搭设的总体布置是:高度低于 3.5m 采用移动式移动式脚手架平台,高度大于 3.5m 采用立杆横向间距 1.5m,步距 1.8m 的脚手架,操作层满 铺 50 厚、 250 宽、 3m长冲压钢脚手板,脚手板侧满铺大眼安全网。 室内脚手架见下图: 脚手架立面示意图 三、施工准备 3.1材料准备 φ48× 3.5 钢管、直角扣件、旋转扣件、对接扣件、 50 厚冲压钢脚手板、密目安全网、大眼安全网等。

3.2材料质量要求 钢管:脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》( GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》( GB/T3092)中规定的 3 号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》( GB/T700)中 Q235-A级钢的规定,钢管上严禁打孔。 扣件:扣件式钢管脚手架应采用可锻可铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》( GB/15831)的规定。扣件在螺栓拧紧扭矩达 65N.m 时不得发生破坏。 脚手板:脚手板采用冲压钢脚手板,每块质量不宜大于25kg。 安全网:密目安全网及大眼安全网符合相关要求。 四、室内脚手架施工 4.1施工部署 本工程进入室内墙体砌筑、墙面抹灰、装饰装修阶段,采用立杆间距 1.5m,步距 1.8m,操作层满铺 50 厚冲压钢脚手板。操作层脚手架平台搭设不低于 1.2m 临边防护和一道 180 高挡脚板且内侧满挂密目安全网。 4.2脚手架构造要求 1、采用单立杆,立杆横距、纵距均为 1.50m, 立杆距墙 300mm。相邻立杆的接头 位置应错开 , 布置在不同的步距内 , 不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开 的距离不应小于 500mm,各接头中心至最近主结点的距离不宜大于立杆间距的 1/3 。 2、立杆与水平杆必须用直角扣件扣紧(水平杆对立杆起约束作用,对确保立 杆承载能力关系很大),不得隔步设置或遗漏。 3、水平杆步距为1.5m, 上下水平杆接长位置应错开布置在不同的立杆间距中, 与相近立杆的距离不大于纵距的1/3 。同一排水平杆的水平偏差不大于5cm。相临步距的水平杆接头应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受载情况。 4、剪刀撑联系 6 根立杆,与地面夹角为 45~60 度。剪刀撑应沿架高连续布置。剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或水平杆扣紧外,在其中应增加2~4 个扣接点。将一根斜杆扣在立杆上,另一根斜杆扣在横杆的伸出部分上, 避免两根斜杆相交时把钢管别弯。斜杆两端扣件与立杆结点(即立杆与横杆的交点)的距离不大于 20mm,最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于 50cm,以保证架子稳定性。 5、在铺脚手板的操作层上必须设护栏,护栏高 1.2m。

最新外墙钢管脚手架搭设施工方案

外墙钢管脚手架搭设 施工方案

外墙钢管脚手架搭设施工方案 本工程为------------项目,建筑地点位于------------。本工程----幢,总建筑----------平方米(包括地下室车库面积),建筑层数---层(多层),框架结构。 为了满足施工需要,确保施工作业人员安全和保障作业人员能够按规范操作,以保证施工质量,特编制本方案。 一、脚手架的选择: 脚手架在建筑施工中,占有特别重要的位置。脚手架选择与使用的合适与否,不但直接影响施工作业的顺利和安全进行,而且也关系到施工进度和企业经济效益的提高。为做到文明施工,保证本工程施工安全、顺利,结合本工程特点,该工程采用钢管双排脚手架,四周满挂安全网,做到减少施工灰尘外扬及美化施工环境作业。 二、脚手架钢管材质和立杆基本要求: 1、脚手架钢管的材质符合国际3号钢的技术条件,外径为48mm,壁厚3.2mm,禁止使用有严重腐蚀、弯曲变形或有裂纹的钢管,钢管全部采用锌灰油性防锈漆刷一遍。起到防腐、防锈作用,也力求钢管的颜色美观。 2、建筑物外墙四周土方回填找平、夯实,脚手架基底自下而上做法为250mm厚矿渣回填夯实,石子垫层100mm厚、面用c15细石混凝土浇捣50mm厚拍实找平,(3%放坡)立杆基础外侧设置截面20cm×30cm的排水沟(见图一所示)。并在外侧设80cm宽以上混凝土路面。 三、脚手架的搭设要求及规格尺寸: 1、基本要求: 横平竖直、整齐清晰、图形一致、平竖通顺、连接牢固、不变形、不摇晃、受荷安全,并有操作空间。 2、立杆间距: 钢管脚手架纵距是按建筑物每一面的总长分均匀来确定数据,一般在1.8m以内,不得超过2m,里立杆离墙净距200mm,横向净距俩立杆中对中1.20m,脚手架封顶,里立杆应低于檐口0.5m,外立杆高出檐口平屋面1m,斜屋面高出檐口1.5m(前后墙)。两面山墙立杆搭设高度超过檐口1.5m,脚手架立杆排设必须按照跟随建筑物平面形状搭设,建筑物挑出的窗、阳台,不到1.5m,立杆柱子应跳过。超过1.5米的阳台立杆立在阳台面上。 3、大、小横杆: 钢管脚手架底排大横杆步距中对中2m,自第二排起其余大横杆步距中对中1.8m。设在立杆内侧压在小横杆上,内外横杆之间再设二根纵向杆,因脚手片使用(0.90×1.2m),以增加脚手片承载力。大、小横杆用扣件固定时,外伸钢管头0. 1m。并尽量保持一致。小横杆设置在立杆与大横杆交点处,两端固定在立杆上,确保安全受力。 4、杆件搭接:

脚手架及支撑搭设施工方案

脚手架及支撑搭设施工方案 本工程脚手架支撑搭设方案同时参见基础施工、主体施工以及安全文明施工措施中相关内容及专项施工方案。 (一)、本工程脚手架工程包括: 1、满堂脚手架(承重架) 2、装饰双排外架 3、结构单排防护架 全部采用Ф48钢管,配件及50mm原木架板等进行架设。 脚手架工程应符合以下规范: 1、建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范; 2、符合国家安全标准JGJ59-99的规定 3、外脚手架和高支撑脚手架(高度超过4m)必须经过计算,有详细施工方案(并经公司安全科审批)的方可进行施工。 以及与脚手架使用有关的建筑施工安全网搭设安全技术规范。建筑施工高处作业安全技术规范等。 (二)、脚手架构架设置和使用要求的一般规定 本工程脚手架的构架设计充分考虑了工程的使用要求、各种实施条件和因素,并符合以下各项规定: 1、构架尺寸规定 本工程外架采用钢管扣件外脚手架,分别沿建筑物周边搭设,并随建筑物主体上升,搭设至女儿墙顶,外脚手架立杆横向1000,

纵向1500,水平杆步高1400,并在层高处设立墙杆,间距2000,剪刀撑25000。 随主体上升,外架上每层步高处铺设木架板,做为施工操作面,每二层楼搭设一道水平网。 作业层距地(楼)面高度≥2.0m的脚手架,作业层铺板的高度不应小于:外脚手架为750mm,里脚步手架为500mm,铺板边缘与墙面的间隙应≯300mm,与挡脚步板的间隙应≯100mm,当边侧脚手板不贴靠立杆时,应予可靠固定。 2、连墙点设置规定 当架高≥6m时,必须设置均匀分布的连墙点。 3、整体性拉结杆件设置规定 脚手架应根据确保整体稳定和抵抗侧力作用的要求,按以下规定设置剪刀撑或其它有相应作用的整体性拉结杆件: (1)周边交圈设置的扣件式钢管脚手架,当架高为25~40m时,应于外侧面的两端和其间按≤15m的中心距并自下而上连续设置剪刀撑; (2)门式钢管脚手架的两个侧面均应满设交叉支撑; (3)满堂脚手架应按构架稳定要求设置适量的竖向和水平整体拉结杆件。 (4)剪刀撑的斜杆水平面的交角宜在45°~60°之间,水平投影宽度应小于2跨或4m和不大于4跨或8m,斜杆应与脚手架基本构架杆件加以可靠连接,且斜杆相邻连接点之间杆段的长细比,不得

内脚手架工程施工方案设计

新建至铁路站房及相关工程GGZF-1标段榕江站脚手架施工方案 编制: 审核: 批准: 二〇一四年一月

目录 一、编制依据: (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 四、构造要求 (3) 五、验收管理 (6) 六、使用管理 (7) 七、拆除管理 (7) 八、计算书: (8) (一)现浇板验算 (8) (二)梁的验算 (18) 九、文明施工及环保措施 (37) 十、模板施工安全管理制度 (38) 十一、应急预案 (39)

一、编制依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130-2011) 2、《建筑施工模板安全技术规》(JGJ162-2008) 3、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006) 4、《建筑结构荷载规》(GB50009-2012) 5、《直缝电焊钢管》(GB/T13793、《低压流体输送甲焊接钢管》(GB/T3092)、《碳素结构钢》(GB/T700) 6、《钢管脚手架扣件》(GB/5831-2006) 7、《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2011)、《钢结构工程施工质量验收规》(GB50205-2001) 8、《新建至铁路施工图设计榕江站站房》(结构分册) 9、《新建至铁路施工图设计榕江站站房》(建筑分册) 二、工程概况 榕江站位于省榕江县,东邻黎平县、从江县,西与雷山县,三都县接壤,北界剑河县,南接荔波县,站中心里程DK142+220,站房3000㎡、雨棚7200㎡,站场总规模2台4线;站房形式为“线侧下”式。建筑层数地下室局部一层,主体一层,局部两层。 三、施工准备 1钢管、扣件 (1)材质:引用了国家行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安 全技术规》(JGJ130)的相关规定 (2)验收与检测,采购、租赁的钢管、扣件必须有产品合格证和

外墙钢管脚手架施工方案

卓远重工2# 3#厂房 脚手架施工方案 第一节 工程概况与编制依据 本项目是由卓远重工 2#3#厂房组成,建筑面积约9884m2, 屋顶标高为13.00m,19.35m 。 、编制依据与参考书籍 1、 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001); 2、 《建筑施工安全检查标准》 (JGJ-99); 3、 《建筑施工高处作业安全技术规范》 (JGJ80-91); 第二节 施工准备工作 一、 技术准备工作 为了保证该工程外脚手架的搭设及拆除方法切实可行,贯彻“安全、适用、可行、经济”的原 则,做好各种材料机械加工的技术资料准备和使用计划安排。做好安全技术交底工作,操作工人考 核培训。 二、 物质准备工作 外脚手架材料采用 48x 3.5mm 优质钢管、直角扣件、对接扣件、旋转扣件。 “竹福”牌密目式安 全网,竹脚手板,该工程需要外架材料量大,由预算部作好各种资源用量及进场计划,保证材料按 时进场,按时施工。 三、 劳动力准备工作 1、在项目经理及项目管理机构直接领导,配备技术人员以满足该工程施工技术管理的各项需 工程概况 工程位于庄河市临港经济区高屯村,

要。 2、选择技术素质高,有上岗资格证的架子班组,按生产进度计划组织劳动力进场,进行安全、消防、文明施工等各方面教育,并做到上岗人员上岗前体检,体检合格者方可上岗。根据该工程外架工程量及工期要求,准备30个合格的专业架子工进场施工。 第三节一般规定 1、凡是有高血压,严重心脏病、癫痫病,以及其他不适于高空作业的人员,均不得从事架子工 作业。凡参加高空作业人员,必须定期进行身体检查。 2、处于2米以上的高空作业时,必须配戴安全带,作业时戴安全帽、安全带必须系在牢固可靠 的地方。 3、高处作业时,衣着要灵便。禁止赤脚、穿拖鞋、硬底鞋和带钉易滑鞋。严禁酒后作业。 4、严禁向下抛物体和工具;严禁作业人员在脚手架上下;严禁在四周没有安全网而以不系安全 带的危险场所作业。 5、强风、雷雨天、大雾天的环境,不准进行高处作业;夜间停止施工。 6、操作时,精神集中,禁止打闹和开玩笑。工间休息时应下到地面。 7、脚手架其负荷量每平方米不得超过二百公斤。 8、架子上原则上禁止堆料。如必要时,堆料不能过于集中。凡不符合规定的,架子工有权制止。 9、脚手架应固定于建筑物的牢固部位上,不应固定在管道及其他不牢靠的结构上。 10、施工场所的脚手架经过大风、大雨后,要进行检查,发现问题及时处理。 11、架子搭设完毕,应汇同项目部安全员验收签证后方可交付使用。 12、脚手架的安装与拆卸,应按施工方案程序进行。施工区应设围栏或专人看守 第四节外墙脚手架搭设范围及有关要求 一、搭设范围 本工程由于配备足够钢管、竹脚手板、木板、安全网、密目网等,所以1-5层建筑外围及大堂内部均采用落地式双排钢管脚手架搭设。

组合脚手架专项施工方案

门式脚手架专项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 日期:

一、编制依据 1、《钢结构设计规范》GB50017-2003 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002; 4、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况 本工程为徐州科技广场幕墙工程,包括1#茶吧、2#茶吧、特色餐厅玻璃幕墙及铝塑板、石材幕墙安装。 1#休闲茶吧屋面采用4mm35丝铝塑板,间隔不规则穿插150mm宽不锈钢板装饰,龙骨选用160*65*3铝型材。墙面选用6+9A+6钢化中空Low-e玻璃、3mm厚灰色铝塑板,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管。 2#休闲茶吧选用8+9A+8钢化中空Low-e玻璃,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管。 特色餐厅墙面选用6+9A+6钢化中空Low-e玻璃、4mm50丝铝塑板、30mm厚花岗岩石材,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管,铝塑板选用76*50*2铝方管附龙骨。 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工; 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收;

室内脚手架专项方案

柯桥经济开发区2017-05地块售楼部及一期桩基工程 室 内 脚 手 架 专 项 方 案 浙江天工建设集团有限公司 二○一八年一月

一、编制依据 (1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(GBJ130—2011) (2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(DBJ80—2016) (3)《建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01—62—2009) (4)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社 (5)本工程施工图纸 二、工程概况 本工程进行室内墙体砌筑及室内装饰装修阶段时,必须搭设脚手架施工平台。 本工程室内脚手架搭设的总体布置是:高度低于3.5m采用移动式移动式脚手架平台,高度大于3.5m采用立杆横向间距1.5m,步距1.8m的脚手架,操作层满铺50厚、250宽、3m长冲压钢脚手板,脚手板侧满铺大眼安全网。 室内脚手架见下图:

脚手架立面示意图 三、施工准备 3.1 材料准备 φ48×3.0钢管、直角扣件、旋转扣件、对接扣件、50厚冲压钢脚手板、密目安全

网、大眼安全网等。 3.2 材料质量要求 钢管:脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定,钢管上严禁打孔。 扣件:扣件式钢管脚手架应采用可锻可铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB/15831)的规定。扣件在螺栓拧紧扭矩达65N.m时不得发生破坏。 脚手板:脚手板采用冲压钢脚手板,每块质量不宜大于25kg。 安全网:密目安全网及大眼安全网符合相关要求。 四、室内脚手架施工 4.1 施工部署 本工程进入室内墙体砌筑、墙面抹灰、装饰装修阶段,采用立杆间距1.5m,步距1.8m,操作层满铺50厚冲压钢脚手板。操作层脚手架平台搭设不低于1.2m临边防护和一道180高挡脚板且内侧满挂密目安全网。 4.2 脚手架构造要求 1、采用单立杆,立杆横距、纵距均为1.50m,立杆距墙300mm。相邻立杆的接头位 置应错开,布置在不同的步距内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主结点的距离不宜大于立杆间距的1/3。 2、立杆与水平杆必须用直角扣件扣紧(水平杆对立杆起约束作用,对确保立杆承 载能力关系很大),不得隔步设置或遗漏。 3、水平杆步距为1.5m,上下水平杆接长位置应错开布置在不同的立杆间距中,与 相近立杆的距离不大于纵距的1/3。同一排水平杆的水平偏差不大于5cm。相临步距的水平杆接头应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受载情况。 4、剪刀撑联系6根立杆,与地面夹角为45~60度。剪刀撑应沿架高连续布置。剪 刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或水平杆扣紧外,在其中应增加2~4个扣接点。将一根斜杆扣在立杆上,另一根斜杆扣在横杆的伸出部分上,避免两根

脚手架专项施工方案(1)

施工组织设计(方案)报审表一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护锚杆与小横杆焊接设置,二步三跨设置连墙件,水平间距不超过4.5米,上下梅花形设置。 1.2、地下室脚手架连续设置纵向剪刀撑,剪刀撑设置在架体内侧立杆上(因外侧随基坑面搭设不规则,无法设置剪刀撑)。 2、网点落地式脚手架搭设: 2.1、脚手架在网点周围自然土上垫木道板及钢底座直接搭设,脚手架搭设高度为+8m。 2.2、架体搭设宽度0.9米,立杆纵距1.5米,架体步距为1.8米;架体内侧立杆距离外墙面的距离为0.25米。每步架铺设竹芭标高处,架体内增设两根大横杆,间距300mm。每步架在外侧立杆处设置两根护身栏杆,间距为600mm。 2.3、连墙件竖向间距 3.6米,水平向间距不超过 4.5米;在边缘梁砼内予埋短钢管,与架体扣件连接。 2.4、外侧纵向剪刀撑连续布置。 3、主楼落地式脚手架搭设:10#、11#、12#、17#主楼落地式脚手架搭至地下室顶板砼浇注完成后,再在地下室顶板上继续搭设主楼落地式脚手架。连墙件的设置,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。13#、14#主楼落地式脚手架搭设在地下室落地式脚手架上,连墙件的设置为二步三跨,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。10#、11#、12#、14#、17#楼落地脚手架搭设至3层顶,搭设高度为8.7m,其中14#楼搭设高度为14.7m;13#楼落地脚手架搭设至6层顶,搭设高度为22.4m。 4、主楼悬挑脚手架搭设: 4.1主楼悬挑脚手架采用型钢悬挑,型钢型号为16#工字钢。分层次悬挑。悬挑层次如下:10#、11#、12#、14#、17#楼分别在4层、10层、16层、22层、28层进行悬挑,共悬挑五次;13#楼在7层、13层进行悬挑,共悬挑二次,每次悬挑不超过7层高度为20米。本工程主楼层高为2.9米,根据规范要求主楼每6层一悬挑,悬挑脚手架搭设高度为17.4米。 4.2、脚手架搭设数据:立杆纵距1.5米(当排布不符合1.5米模数时,以小于1.5米为原则进行排布);架体搭设宽度0.9米;架体与墙体之间的缝隙为0.25米(外墙外模拆除后,将该缝隙用小块模板或平网层层进行封闭至小于0.15米标准);架体步距1.8米。 4.3、工字钢悬挑长度1.6米,楼板上搁置长度不小于2米;工字钢在立杆安放处事先焊接φ20以上的钢筋(长度大于100mm),防止立杆滑移。 4.4、工字钢铺设原则:在外窗洞口处直接安放与楼板上,当遇上翻≤200mm的梁时,工字钢必须放置于上翻梁上部;当遇上翻≥200mm梁时,工字钢可从上翻梁内穿过,但是千万不能把梁主筋切断。工字钢穿剪力墙处,浇注墙体砼时预埋工字钢洞口(洞口高度250mm,宽度150mm)。 4.5、外墙在转角处设置斜向工字钢,该工字钢采用预埋铁件焊接固定。 4.6、工字钢在楼板上搁置段至少设置两根刚性锚固点,锚固点采用φ16圆钢预埋在楼板上。端部锚固点距离工字钢端部距离为200mm,另一道锚固点距离外墙内侧面距离为300mm。 4.7、工字钢斜拉卸荷采用φ14钢丝绳进行。每根工字钢至少设置一根卸荷钢丝绳。钢丝绳在工字钢端部斜拉点采用φ16以上钢筋焊接防脱绳卡,长度50~100mm;钢丝绳在建筑物上的拉结点采用预埋φ16钢筋环(预埋于工字钢上一层),钢丝绳扣于锚环上,每端至少三个绳卡扣紧扣牢。 4.8、连墙件设置:二步三跨设置连墙件,横向距离不超过4.5米,上下呈梅花型布置。连墙件采用短钢管与事先预埋在边缘洞口上的短钢管扣件连接。4.9、剪刀撑设置:单面架体立杆根数大于3根的连续设置纵向剪刀撑;单面架体立杆根数少于3根的设置“之”字形剪刀撑。剪刀撑搭接长度不小于1米,采用至少三个转向扣件连接;剪刀撑必须与所有相交立杆采用转向扣件连接。 4.10、脚手架搭设严格按照脚手架搭设相关规范及青岛市建筑工程脚手架及模板管理暂行规定要求施工。 5、脚手架搭设材料要求: 5.1、采用Φ48×3.5的钢管;扣件:用可缎铸铁材质的接卡、十字卡、转卡等三种管卡; 5.2、悬挑梁:采用热轧16号工字钢,悬挑长度为1.6m;斜拉索:采用Φ14钢丝绳;脚手板:选用成品竹笆;档脚板:选用12mm厚的竹胶板,高度180mm,刷彩色警示条纹。围护:选用安监站准用的

钢管脚手架施工方案

施工组织设计(施工方案)报审表

霞浦县渗滤液处理二期工 程(EPC项目) 钢管脚手架施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位: 福建省融旗建设工程有限公司 编制日期: 2018年4月

目录 第一章工程概况 (1) 第二章计算依据 (1) 第三章施工方案 (1) 一、材料质量 (1) 二、搭设方案 (2) 三、搭设顺序 (2) 四、施工方法 (3) 1、立杆搭设 (3) 2、大横杆搭设 (3) 3、小横杆搭设 (4) 4、连墙杆拉接点预埋件 (4) 5、剪刀撑设置 (4) 6、竹笆片铺设 (5) 7、栏杆设置 (5) 8、安全网挂设 (5) 9、基础设置 (5) 五、安全注意事项 (5) 六、脚手架使用 (6) 七、脚手架拆除 (6) 第四章钢管脚手架计算 (7)

第一章工程概况 本工程为霞浦县渗滤液处理站二期工程(EPC项目),建设单位:霞浦县环境卫生管理处,设计单位:福州市规划设计研究院,监理单位:福建省锦华工程管理有限公司,由福建省融旗建设工程有限公司承建,施工内容包括给排水构筑物、设备安装等工程。 本工程项目位于宁德市霞浦县崇儒畲族乡江西岭,场地距离X961县道200米,。拟建的建筑物为地上一层,综合机房高度5.5米,综合生化池高度4.5米,总建筑面积1036.84平方米。建筑结构形式为现浇钢筋混凝土(框架)结构体系,建筑物耐火等级为一级,建筑合理使用年限50年,安全等级二级。 第二章计算依据 扣件式钢管落地脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等编制。 第三章施工方案 一、材料质量 1、选用直径48mm、壁厚3.5mm的国标钢管和锻铸国标扣件,搭设前材料需进行严格挑选,钢管应为合格管材,凡弯曲、裂缝、变形或损伤和尺寸不符的管材一律不得使用。

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

钢管脚手架搭设施工方案

钢管脚手架搭拆施工方案 建设单位: 工程名称: 施工单位: 审批人: 编制人: 编制日期:

钢管脚手架搭拆施工方案 工程概况: 本工程为 脚手架搭拆方案施工综合说明: 1、本工程根据国家建设部JGJ30-2001建设施工扣件钢管脚手架安全技术规定制定。 2、本方案必须符合国家现行的有关强制性条文标准的规定。 3、本钢管脚手架搭设方案仅作施工维护和装饰装修使用。 4、本钢管脚手架为全长和全高封闭式脚手架。 5、本工程建筑为六层,脚手架搭设采用单立杆。 1.选材: 1.1脚手架钢管采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-2螺纹钢的规定。 1.2脚手架钢管的尺寸必须符合国家规范的规定,每根钢管的重量不应大于25KG,本工程采用φ48*35的钢管。 1.3扣件式钢管脚手架应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质必须符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。 1.4钢管脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达到65p.m时,不得发生破坏。 2.钢管脚手架基础:

2.1钢管脚手架地基与基础的施工,必须根据脚手架搭设高度,搭设场地土质的情况与现行国家标准《地基与基础工程施工与验收规范》(GBT2002)的有关规定进行施工。 2.2该脚手架基础必须浇筑砼,采用C20浇制好硬地坪,四周做好了排水处理。 3.钢管脚手架搭设: 3.1该钢管脚手架搭设的立杆横距为1.0m,步距为1.80m,立杆纵距为1.50m,连墙体设置为二步三跨。 3.2脚手架立杆(内外)均采用单立杆。 3.3纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。 3.4纵向水平杆的对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨的两个相邻接头在水平方向错开距离不宜小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。 3.5搭设长度不宜小于1.0m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不宜小于100mm。 3.6纵向水平杆的构造,主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣紧且严禁拆除,主节点处两个直角扣件的中心距离不应大于150mm,在双排脚手架中,靠墙的一端外伸长度不应大于0.4L,且不应大于500mm。 3.7作业层脚手板应满铺、稳铺,离开墙面120~150mm。 3.8每根立杆底部应设置底座。 3.9脚手架必须设置中、横向扫地杆。 3.10脚手架地层步距不应大于2.0m。 3.11立杆必须用连墙与建筑物可靠连接。

满堂红脚手架模板支撑系统施工方案

满堂红脚手架模板支撑系统施工方案 一.构造要求及技术措施 1、地基处理 回填土采用2:8灰土分层夯实,密实度采用环刀取样进行试验,表面用C10砼进行硬化,厚度为100mm。四周外脚手架以硬化作业基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于50mm,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50cm处设一浅排水沟。 2、模板支架立杆构造要求 ○1立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大磺杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。 ○2支架立杆应竖直设置,2m高度的垂直允许偏差为15mm。 ○3设在支架立杆根部的可调底座,当其伸出长度超过300mm时,其偏心距不应大于25mm。 3、大横杆 大横杆于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。 大横杆采用对接扣件边接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。 4)小横杆 每一立杆与大横杆相交处(即立节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间在等间距设置增设1—2根小横杆,其最大间距不大于75cm。 小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm;伸出里排大横杆距结构外边缘15cm,且长度不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置。 5)纵、横向扫地杆 纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。北侧裙房顶板存在较大高差,则将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立柱固定。靠边坡的立柱轴线到边坡的距离不小于50cm,并对此立杆采取双向斜拉回固措施。 6)剪刀撑 本脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱、纵横向水平杆同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置。双立杆部位采用双杆通长剪刀撑,单立杆部位则采用单杆通长剪刀撑。 剪刀撑每6步4跨设置一道,斜杆与地面的夹角在45度—60度之间。斜杆相交点处于同一条上,两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2-4个扣结点。所有固定点距主节点距离不大于15cm。最下部的斜杆与立杆的连接点距地面的高度控制在30cm内。 剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度≥100cm,并用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端的距离≥10cm。

室内脚手架工程施工方案

脚手架施工方案建设单位:乐山大佛实业有限公司

施工单位:乐山市第三建筑工程有限责任公司 一、工程概况 1、工程名称:集凤楼形象提升工程 2、工程特点 3、本工程为集凤楼形象提升工程,位于乐山市,结构为砖木结构,室内地面 标高距棚顶底标高相距4米,需搭设脚手架进行施工,结合现场实际制定本方案 3、编制依据 4、本工程室内装修搭设脚手架的总体方案为采用立杆的横纵间距为1.2m,步距1.5m,操作层及坡道铺满钢质跳板,四周挂满密目安全网 二、材料要求: 1.钢管: 采用外径φ48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管。材料要符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-79中的A3钢管技术条件。管材符合《直径5~152mm 电焊钢管》YB242-63中的甲类软钢管,《低压流体输送用焊接钢管》GB3092-82中的普通钢管的规定。有严重锈蚀、弯曲、压偏、损伤和裂纹者均应剔除。

钢管的长度应是脚手架步高的倍数,其重量要求方便操作杆件最大重量以不超过25kg为宜。 按钢管在脚手架上所处的部位和所起的作用分为: (1)立柱,立杆和竖杆等,是脚手架主要传递荷载的杆件。 (2)大横杆,又称牵杆,纵向水平杆等。是保持脚手架纵向稳定的主要杆件。 (3)小横杆,又称横向水平杆,横担等。是脚手架直接承受荷载的杆件. (4)横杆是脚手架的安全防护设施,又起着脚手架的纵向稳定作用。 (5)剪力撑,又称十字撑,科撑,是防止脚手架产生纵向位移的主要杆件。 (6)抛撑,用于脚手架外侧与地面呈斜角的斜撑,一般在开始搭设脚手架时固定之用。 2.扣件:扣件式钢管脚手架,所用的扣件,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》的规定,材质应符合GB78-67《可锻铸铁分类及技术条件》中KT33-8的技术条件。 (1)直角扣件,用于两根垂直交叉钢管的连接。 (2)旋转扣件,用于两根任意交叉钢管的连接。 (3)对接扣件,用于两根钢管对接连接。 3底座: 用于承受脚手架立杆传递下来的荷载。 (4)铸铁底座,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》中的规定。 (5)焊接底座。 4连接杆:又称固定件,附墙杆、连接点、拉结点、拉撑点、附墙点等。5、立杆地基承载力: 由于立杆立在室内钢筋砼地面上所以不需要验算,室内地面符合承载要求三、施工方法

钢管脚手架搭建施工方案

脚手架搭建施工方案 一、工程概况 **************脚手架搭建,施工最大高度为12m,脚手架搭建施工主要部位:外墙一周; 二、编制依据 1、《现行建筑施工规范大全》中国建筑工业出版社. 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001. 3、《电缆建设施工验收及资料验评标准汇编》(上册). 4、《中华人民共和国电力行业标准》中的《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 4、《建筑施工扣件或钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001(2002版). 5、《建筑安全检查标准》JGJ59-99. 6、《建筑施工安全技术手册》 三、脚手架施工方法 1、脚手架搭设时,必须先根据搭设高度选取所需脚手架钢管长度,对接接头必须错开不得留在同一跨,且接头处用对接扣连成整体,严禁用旋转扣件进行脚手架对接,所有的水平横杆必须采用扣件直接立杆相连。 2、架子搭设人员组织管理: 本工程架子搭设班组拟定4-6个架子搭设操作人员,定期接受业主单位工程负责部门及总包单位等施工安全管理人员的安全教育、安全技术交底,开展班前安全活动,自觉遵守施工现场的安全管理规章制度和操作规程,严格按照脚手架搭设施工方案,《建筑工程脚手架劳务合同书》等有关要求进行搭设。 3、搭设要求:

架子搭设前应配合现场施工员、安全员识读图纸交底,了解现场情况,因地施工。根据工程图纸尺寸、建筑物的外形、高度、结构形式和架子的使用要求确定架子搭设尺寸。架子搭设后应具有足够的牢固性和稳定性,保证在施工期间能有效承受所规定的荷载,做到不变形、不摇晃、不倾斜,保持较好的垂直度和平整度,确保架子上施工操作人员的安全。 4、材料要求: 1)、钢管:应采用现行国家标准中规定的3号普通钢管,其质量应符GB-T700标准中的规定,新钢管应有产品质量合格证和质量检验报告,并进行验收。钢管规格采用外径48mm、壁厚3.5mm,表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,并须涂有防锈漆。用于立杆、大横杆的钢管长度为4-4.5m,每根钢管的最大质量不应大于25kg,以适合人工操作。所采用的钢管必须规格统一。 2)、扣件:应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合GB15831中的标准规定,采购的扣件应有生产许可证、测试报告和产品质量合格证,新、旧扣件均应进行防锈处理。所采用的扣件(直角扣件、对接扣件、旋转扣件等)在螺栓拧力矩达65N.m 时不得发生破坏,应能灵活转动。旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要不少于5mm。所有扣件、螺栓等零配件必须规格统一。 3)、脚手板选用毛竹片,不得使用腐蚀、断裂或破损的毛竹片。 5、脚手架搭设 1)、钢管交接处必须使用扣件连 接,不得遗漏。 2)、脚手架立杆垂直偏差≤ h/200(h为搭设高度)。 3)、架子四角设抱角斜撑,四边 及中间每隔4排立杆设一道剪刀撑, 斜杆与地面呈45°-60°由底到顶连续设置。(剪刀撑示意图) 4)、大横杆连接接头应相互错开,至少错开一跨。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距