案例一

1、事故经过

1995年6月17日上午8时40分,四川某厂空气压缩机值班员何某接分厂调度员指令:动4#机组;停运1#机组或5#机组中的一组。何某到电气值班室,与电气值班员王某(副班长)和吴某商定:启动4#机组后停运1#或5#中的一组。王某就随何某去现场操作,吴某留守监盘。9时,4#机组被现场启动,然后5#机组现场停运。这时,配电室发出油开关跳闸的声音。电气值班室的吴某判断5#机组已经停运,于是,独自去高压配电室打算开5#油开关上方的隔离刀闸。但是,她错误地拉开了正在运行的1#机组的隔离刀闸,“嘭”的一声巨响,隔离刀闸处弧光短路,使得314线路全线停电。

2、原因分析

造成这起误操作事故的原因首先是违反“监护制”。电气值班室的吴某在无人批准的情况下,擅自离开监盘岗位,违反“一人操作、一人监护”的规定,独自一人去高压配电室操作,没有看清楚动力柜编号,没有查看动力柜现场指示信号,也没有按照规程进行检查,就错误地拉开了正在运行的1#机组的隔离刀闸,是事故的直接原因。间接原因是副班长王某的组织工作有疏漏。

1)商定“启动4#机组后停运1#或5#中的一组”,其实没有定。应该明确,到底是1#还是5#,使得在场人员都心中有数。

2)负责人王某离开监盘岗位去现场,没有把吴某的工作职责作出明确交代,在现场操作后又没有及时通知吴某,负有领导责任。

3)事故发生是平时管理不严、劳动纪律松弛、执行安全操作规程不严格、值班人员素质差等原因的必然结果。

案例二

1.事故经过

2002年05月17日,某电厂多经公司检修班职工刁某带领张某检修380 V 直流焊机。电焊机修后进行通电试验良好,并将电焊机开关断开。刁某安排工作组成员张某拆除电焊机二次线,自己拆除电焊机一次线。约17:15,刁某蹲着身子拆除电焊机电源线中间接头,在拆完一相后,拆除第二相的过程中意外触电,经抢救无效死亡。

2 原因分析

(1)刁某已参加工作10余年,一直从事电气作业并获得高级维修电工资格证书;在本次作业中刁某安全意识淡薄,工作前未进行安全风险分析,在拆除电焊机电源线中间接头时,

未检查确认电焊机电源是否已断开,在电源线带电又无绝缘防护的情况下作业,导致触电。刁某低级违章作业是此次事故的直接原因。

(2)工作组成员张某虽为工作班成员,在工作中未有效地进行安全监督、提醒,未及时制止刁某的违章行为,是此次事故的原因之一

(3)该公司于2001年制订并下发了《电动、气动工器具使用规定》,包括了电气设备接和15种设备的使用规定。《规定》下发后组织学习并进行了考试。但刁某在工作中不执

行规章制度,疏忽大意,凭经验、凭资历违章作业

(4)该公司领导对“安全第一,预防为主”的安全生产方针认识不足,存在轻安全重经营的思想,负有直接管理责任。

3.防范措施

(1)采取有力措施,加强对现场工作人员执行规章制度的监督、落实,杜绝违章行为

的发生。工作班成员要互相监督,严格执行《安规》和企业的规章制度。(2)所有工作必须执行安全风险分析制度,并填写安全分析卡,安全分析卡保存3个月。

(3)完善设备停送电制度,制订设备停送电检查卡。

(4)加强职工的技术培训和安全知识培训,提高职工的业务素质和安全意识,让职工切实从思想上认识作业性违章的危害性。

(5)完善车间、班组“安全生产五同时制度”,建立个人安全生产档案,对不具备本职岗位所需安全素质的人员,进行培训或转岗;安排工作时,要及时了解职工的安全思想状态,以便对每个人的工作进行周密、妥善的安排,并严格执行工作票制度,确保工作人员的安全可控与在控。

(6)各级领导要确实提高对电力多经企业安全生产形势的认识,加大对电力多经企业的安全资金投入力度,加强多经企业人员的技术、安全知识培训,调整人员结构,完善职工劳动保护,加强现场安全管理,确保人员、设备安全,切实转变电力多经企业被动的安全生产局面。

电气火灾案例

湖南湘潭市金泉大酒店火灾 2000年1月9日,湖南省湘潭市金泉大酒店因导线接触不良,造成电阻过大产生高温引燃可燃物发生火灾,烧死12人,烧伤12人,烧毁建筑1053平方米,直接财产损失79万元。 一、基本情况 湘潭市金泉大酒店位于湘潭市雨湖区车站路16号,是一栋集餐饮、住宿、娱乐于一体的多功能综合楼,系钢筋混凝土结构,建筑高度21米,共七层(含地下层),占地面积675平方米,建筑面积4200平方米。大楼坐东朝西,东靠市公安局食堂,西临车站路,南面是司法局宿舍和市公安局办公楼,北邻市卫生局办公楼。于1995年投入使用,由王珠明(男,49岁,香港人,金泉大酒店总经理,法定代表人)租赁经营。 该酒店一层为餐饮,二至四层为客房;三层322客房及与之相邻的东面开水房租给段缘明(男,39岁,中专文化,湘潭市人)开办月星美容美发厅,199 9年12月23日开业;五层是KTV包房,六层为夜总会。在东、西两侧设有楼梯间,西端设有电梯。二层东头南面有一架天桥与市公安局办公楼连通。整个建筑的客房、夜总会、KTV房、走道、西头楼梯间自下而上采用木龙骨、三合板、塑料板、席梦思布、海绵、墙纸等可燃材料进行装修,地面铺人造纤维地毯。 起火的第三层,建筑面积675平方米,共有21间客房。中间是走道,连通东、西楼梯间,走道南面西起第一间是办公室兼财务室,第二、三间是居室兼办公用房,走道北面东起第一间是美容美发厅,第二间是按摩室(322房),其余均为客房。1999年12月,美容美发厅经营业主段缘明自己设计,聘请既未经过消防培训,又无电工操作证的装修民工陶艺文(男,31岁,湘潭县响水乡人,木工、电工)、罗冬林(杂工,男,36岁,湘潭县响水乡人)、段万清(泥瓦工)、胡学民(木工)、戴静(杂工)等人进行装修改造,将美容美发厅分成3间小包厢,用木龙骨、三夹板、海绵、席梦思布装饰。起火时,305、306、308、309、310、312、316、318、320等9间客房住有客人,美容厅有4人。 二、起火经过

近期电气火灾事故典型与分析(2017年)

公安部消防局数据显示,近年来,我国电气火灾多发,造成重大人员伤亡和财产损失。2011年至2016年,我国共发生电气火灾52.4万起,造成3261人死亡、2063人受伤,直接经济损失92亿余元。2017年因电气引发的火灾共有7.4万起,造成370人死亡、226人受伤,直接财产损失11.2亿元。电气火灾成为火灾发生的主要原因。 南昌市“2·25”重大火灾 2017年2月25日,南昌市红谷滩新区唱天下量贩式休闲会所(以下简称“唱天下会所”)发生一起重大火灾事故,造成10人死亡、13人受伤。 火灾原因:唱天下会所改建装修施工人员使用气割枪在施工现场违法进行金属切割作业,切割产生的高温金属熔渣溅落在工作平台下方,引燃废弃沙发造成火灾。 造成火势迅速蔓延和重大人员伤亡的主要原因是:施工现场堆放有大量废弃沙发且动火切割作业未采取任何消防安全措施,火势迅速蔓延并产生大量高热有毒有害烟气,在消防设施被停用、疏散通道被堵塞、消防设施管理维护不善等多种不利因素下,造成了重大人员伤亡。 警示:坚守安全红线,全面加强安全生产责任体系建设。完善监管机制,全面围堵安全生产非法违法行为。深入排查整治,全面落实特殊作业安全监控措施。严格监督管理,全面落实单位消防安全主体责任。强化消防宣传,全面提升社会公众防范自救能力。 杭州“7.21爆燃事故”

2017年7月21日上午8时32分,位于杭州市西湖区古墩路与灯彩街交界路口南侧的桐庐野鱼馆因液化石油气泄漏发生爆燃事故,共造成3人死亡、44人受伤,直接经济损失700余万元。 火灾原因:电火花引燃泄漏燃气。经专家勘查取证和技术分析,认定造成事故的直接原因是:桐庐野鱼馆内一只连接气化器的50kg液化石油气钢瓶瓶阀处于开启状态,在持续高温天气情况下,连接液化石油气灶具与二次减压阀的橡胶软管老化且连接不牢固致软管脱落,使气体持续泄漏,在厨房、气瓶间、备餐间这一联通的相对封闭区域形成爆炸性气体环境,达到爆炸极限后由冰箱压缩机启动时产生电火花点燃而引发爆炸。 警示:严格相关主体安全责任落实,防患于未然。严格政府部门安全监管职责,确保监管到位有效。加强对餐饮场所新燃料、新工艺的安全风险评估和管控。加大燃气使用安全科普宣传力度,提升事故防范能力。 北京“11·18”火灾事故 2017年11月18日18时许,北京市大兴区西红门镇新建村发生火灾。火灾共造成19人死亡,8人受伤。 火灾原因:火灾发生的地下一层是一处服装加工厂,埋在聚氨酯保温材料内的电气线路故障所致。 警示:政府相关部门进行火灾隐患大排查,加大对“三合一”、“多合一”场所、工业大院、散乱污企业、违法建设等的清理力度,彻底消除安全隐患。 天津“12.1”重大火灾事故

电气火灾事故发生的规律及预防对策分析示范文本

电气火灾事故发生的规律及预防对策分析示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气火灾事故发生的规律及预防对策分 析示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 摘要文章对电气火灾事故发生的规律进行了研究和 探讨,并提出了预防电气火灾的对策。 关键词电气火灾发生规律预防对策 1电气火灾事故发生的一般规律 (1)电气火灾事故起数占全部火灾事故起数及损失的 比例分析 2000~2009年,黑龙江省电气火灾起数占火灾 总起数的24%,始终低于用火不慎所占的比例,居第二 位,电气火灾造成直接财产损失占总损失的37%,火灾 直接财产损失却始终处于第一位。用火不慎造成的火灾, 当事人或责任人在场,发现、报警及时,扑救得力,所以

造成的损失小;电气火灾线路造成的火灾多数发生地点比较隐蔽,用电器造成的火灾多数是由于违章安装或使用不当,现场无人,发现晚,报警不及时,造成损失大(见图1、图2)。 (2)电气火灾事故在24h周期内发生的频率及分析通过分析发现,在每日20时至次日4时的8个小时之间,电气火灾发生的频率占电气火灾总数的35%以上,高于其它时段的比例,所以在每天的20时至次日4时是电气火灾发生的高峰。造成的原因一是黑龙江省的气候条件使人们在这一时间频繁使用用电器,由于使用不当或电气线路过负荷造成火灾。二是由于违章安装的电气线路在此时发生故障,难以被及时发现,因而造成火灾(见图3)。 (3)电气火灾事故在不同场所的分布情况及分析 2000~2009年,电气火灾多发于城市和农村,

电气火灾趋势及公共场所电气火灾原因

安全管理编号:LX-FS-A55722 电气火灾趋势及公共场所电气火灾 原因 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电气火灾趋势及公共场所电气火灾 原因 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、电气火灾趋势 随着经济建设的发展,生产和生活用电量大幅增加。电作为一种潜在的点火源,也悄然进入生产和生活的各个方面。电气火灾作为一种新的灾害,在城乡经济繁荣的形势下,给人民的生命和财产造成的损失也与日俱增。近年来,我国由于电气原因引起的火灾频繁发生,在一些重大、特大火灾中,有相当多的部分是电气引起的。据消防部门统计,80年代以来,电气火灾在全国总火灾数中占的比例呈现上升的趋势。从国外统计看,电气火灾次数在总火灾中也占有

电气火灾事故发生的规律及预防对策分析(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电气火灾事故发生的规律及预防对策分析(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5352-23 电气火灾事故发生的规律及预防对 策分析(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 摘要文章对电气火灾事故发生的规律进行了研究和探讨,并提出了预防电气火灾的对策。 关键词电气火灾发生规律预防对策 1电气火灾事故发生的一般规律 (1)电气火灾事故起数占全部火灾事故起数及损失的比例分析 2000~2009年,黑龙江省电气火灾起数占火灾总起数的24%,始终低于用火不慎所占的比例,居第二位,电气火灾造成直接财产损失占总损失的37%,火灾直接财产损失却始终处于第一位。用火不慎造成的火灾,当事人或责任人在场,发现、报警及时,扑救得力,所以造成的损失小;电气火灾线路造成的火灾多数发生地点比较隐蔽,用电器造成的火灾

多数是由于违章安装或使用不当,现场无人,发现晚,报警不及时,造成损失大(见图1、图2)。 (2)电气火灾事故在24h周期内发生的频率及分析 通过分析发现,在每日20时至次日4时的8个小时之间,电气火灾发生的频率占电气火灾总数的35%以上,高于其它时段的比例,所以在每天的20时至次日4时是电气火灾发生的高峰。造成的原因一是黑龙江省的气候条件使人们在这一时间频繁使用用电器,由于使用不当或电气线路过负荷造成火灾。二是由于违章安装的电气线路在此时发生故障,难以被及时发现,因而造成火灾(见图3)。 (3)电气火灾事故在不同场所的分布情况及分析2000~2009年,电气火灾多发于城市和农村,城市和农村电器火灾多发生在居民、村民住宅,厂房、宾馆饭店、商场商店,此类场所电气火灾起数始终占前四位。其原因一是由于这些场所常年用火用电量大;二是违章安装电气线路、用电器使用不当的

农村家庭电气火灾案例分析及预防措施

农村家庭电气火灾案例分析及预防措施 摘要:重点对农村家庭电气火灾的原因进行分析和探讨,并提出相应的预防措施 关键词:农村家庭;电气火灾案例;预防措施 近年来,随着小城镇消防规划建设步伐的加快和消防安全工作的开展,农村消防安全状况得到了较大的改善。但由于农村家用电器的大量使用和用火不慎,使农村火灾事故一直呈增多之势。2000年以来,仅山东省农村就发生火灾37752起,死亡332人,伤366人,直接财产损失约17018余万元,这已经成为制约农民迅速致富、奔小康的重要因素之一。 农村家庭火灾中电气火灾发生率一直居高不下,据统计,每年都占农村火灾总数的四分之一左右。火灾调查表明,引发电气火灾的原因,主要是过负荷、短路、接触电阻过大、电火花、电器及配电线路的安装、使用、保养不当等。 案例一:电气线路设计不合理,线路检修不到位 2004年4月8日上午11肘,济宁市任城区唐口镇一农村家庭发生火灾。在家中无人的半个小时内,大火将四间房屋几乎烧成了灰烬。经过现场勘查和分析,我们发现火灾是由西屋向堂屋蔓延的,西屋南墙

上的配电盘已部分燃烧变形,屋顶瓴梁已烧断,且屋内无其他火源和电器。经过现场询问,我们得知在离现场不足100m的村道边又有第二现场。第二现场为一通信线杆,当几乎是听到第一现场“着火”喊声的同时,第二现场发现从通信线杆上掉下了一团鸡蛋大小的火球,燃着了地上的草堆。与此同时,全村有12家正在看的电视忽然一闪,再也打不开了。由此可以推断这是一起电器火灾,但火灾原因是电器短路还是使用不当?谁是“肇事者”呢?这都需要进一步调查。 经过缜密的查看,我们发现位于第二现场的通信线杆所架的通信线上方是农村电网改造后的电线,而且距离很近。工作人员上去一看,电线搭在了通信线杆的顶部,而且通信线杆顶部有一裸露的长约7cm、直径1cm的钢筋。电线与钢筋接触处,绝缘皮已经裂开脱落,露出了电线的铜线,电线随风摆动,摩擦钢筋。最终在大量的调查之后,我们得出结为:由于农村电线与通信线杆裸露的钢筋摩擦导致电线短路引起火灾。 从此案例可以看出,农村电路和通信线路的设计和安装虽然有先有后,但是没有统筹规划,出现火灾隐患。农网改造在造福农民的同时,一定要使用合格电器,认真安装到位。村里要成立一定的组织,制定安全检查制度,实施消防安全检查。重点是对电气不安全的村民实行定期上门,对电线、电表、电器进行检查。这样,主管人员能够发现问题及时检修,发现隐患及时整改,从根本上保证农民的利益。

33电气线路火灾案例分析

电气线路火灾案例分析 据统计上海市三年内,由于电气线路故障问题,而造成火灾平均占火灾总数的42%。电气线路由于敷设不正确或安装和使用时违反安全规程,形成短路、导线过负荷或局部接触电阻过大,以致产生电火花或高温,造成电气线路火灾。笔者就在监督和火调工作中遇到的问题及分析,对电气线路的火灾成因和对策进行初步探讨。 1 火灾调查的案例 1.1 案例一 2006年11月14日10时43分,一老式居民住宅楼发生火灾,过火面积约400平方米,火灾造成15户居民住宅不同程度烧损。起火建筑为砖木结构三层,底楼9个房间,二楼7个房间,三楼5个房间。发生燃烧后,整栋建筑除底楼东南侧和西南侧两个房间未发生燃烧外,其余房间均过火燃烧,二楼、三楼楼板部分被烧穿,三楼屋顶局部坍塌。火灾原因为底楼西侧后门过道内南墙配电板上的电气线路短路,引燃导线绝缘层和周边的可燃物。火灾造成1人死亡,直接财产损失110万元,善后处理造成民事纠纷。 火灾原因分析: 1.配电板上私接、乱拉电线; 2.电线老化有的已经裸露在外; 3.保险丝采用铜丝代替; 4.配电板采用木质材料。 1.2案例二 2007年6月4日18时29分,一老式居民住宅楼发生火灾,经消防官兵奋力扑救,火势在短时间内被控制,未造成人员伤亡,直接经济损失42万元。起火建筑为二层砖木结构,东西联体坐北向南的围合老式居民住宅楼,建造于四十年代初,距今已半个多世纪,建筑结构差、耐火等级低。发生火灾的是底楼东面第二户的南、北两个房间和北房间西侧的一个灶间,北间作为布料仓库。该起火灾原因为底楼北房间的电气线路过负荷发热引起火灾。 火灾原因分析: 1.在同一时间内同时使用微波炉、空调、电水壶和洗衣机等大功率电器设备; 2.配电线路未按《低压配电设计规范》要求装设短路保护、过载保护和接地故障保护; 3.在墙式固定插座上设置连环托线板; 4.托线板电源线采用花线。 1.3案例三 2007年10月21日14时56分,一居民住宅楼三楼发生火灾,过火面积300平方米。无人员伤亡,直接经济损失339020.20元。该建筑为四层老式砖木结构,沿街面呈“一字形”,三楼共住16户居民,住宅的隔墙采用木板分隔。发生火灾后,6户住宅基本烧毁,10户住宅受高温烟气流影响,部分烧损。火灾原因为302室住宅内床与沙发交界处的移动拖线板上电源线插头接触不良产生电弧和 电火花引燃周边可燃物。 火灾原因分析: 1.移动托线板距离可燃物太近,容易造成电弧和电火花引燃;

电气火灾趋势及公共场所电气火灾的原因参考文本

电气火灾趋势及公共场所电气火灾的原因参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气火灾趋势及公共场所电气火灾的原 因参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、电气火灾趋势 随着经济建设的发展,生产和生活用电量大幅增加。 电作为一种潜在的点火源,也悄然进入生产和生活的各个 方面。电气火灾作为一种新的灾害,在城乡经济繁荣的形 势下,给人民的生命和财产造成的损失也与日俱增。近年 来,我国由于电气原因引起的火灾频繁发生,在一些重 大、特大火灾中,有相当多的部分是电气引起的。据消防 部门统计,80年代以来,电气火灾在全国总火灾数中占的 比例呈现上升的趋势。从国外统计看,电气火灾次数在总 火灾中也占有相当的比例。从火灾原因排位来看,除明火 源引起的火灾外,电气火灾占居第二位,有的省市为第一

位。在地域上,城市比农村发生的电气火灾少一些。但是,由于城市用电普遍,人员和财富集中,一旦成灾损失惊人,甚至带来严重的社会危害。 近年在全国十大火灾中,电气火灾占6起,共造成5.08亿元的直接损失,占总损失的41%。震惊中外的典型火灾案例,如发生于新疆维吾尔自治区克玛依市友谊馆火灾,是因舞台上方照明灯具烤燃幕布,最终蔓延成火灾;发生火灾时,馆内8个疏散门,仅开1个,大火造成参加文艺汇报的教师、干部、中小学生等323名死亡,130名受伤,直接损失100万元。近年全国十大火灾中,电气火灾7起,其中江西省九江市中大商厦因使用劣质照明灯具引起火灾,烧死9人,摔死1人,烧毁建筑8800平方米及三至五楼全部商品和六楼仓库的部分物品,直接财产损失536.2万元。发生在同日的河南郑州市天然商厦因电线短路引起火灾,烧毁建筑6700平方米及内部装修和二至四

电气火灾事故发生的规律及预防对策分析(2021新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气火灾事故发生的规律及预防对策分析(2021新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

电气火灾事故发生的规律及预防对策分析 (2021新版) 摘要文章对电气火灾事故发生的规律进行了研究和探讨,并提出了预防电气火灾的对策。 关键词电气火灾发生规律预防对策 1电气火灾事故发生的一般规律 (1)电气火灾事故起数占全部火灾事故起数及损失的比例分析2000~2009年,黑龙江省电气火灾起数占火灾总起数的24%,始终低于用火不慎所占的比例,居第二位,电气火灾造成直接财产损失占总损失的37%,火灾直接财产损失却始终处于第一位。用火不慎造成的火灾,当事人或责任人在场,发现、报警及时,扑救得力,所以造成的损失小;电气火灾线路造成的火灾多数发生地点比较隐蔽,用电器造成的火灾多数是由于违章安装或使用

不当,现场无人,发现晚,报警不及时,造成损失大(见图1、图2)。 (3)电气火灾事故在不同场所的分布情况及分析 2000~2009年,电气火灾多发于城市和农村,城市和农村电器火灾多发生在居民、村民住宅,厂房、宾馆饭店、商场商店,此类场所电气火灾起数始终占前四位。其原因一是由于这些场所常年用火用电量大;二是违章安装电气线路、用电器使用不当的现象普遍存在(见图4)。

电气火灾事故案例

电气火灾事故案例 篇一:电气火灾事故案例(314字) 2008年,数起震惊全国的重大火灾事故都是由电气火灾事故引发的。2008年9月20日22时49分,深圳龙岗区舞王俱乐部火灾,导致44人死亡,64人受伤,直接经济损失达七千万。事故的直接原因是舞台照明线路和施放焰火同时起火引发的。又如;2005年12月15日,吉林省辽源县中心医院特大火灾,造成37人死亡,95人受伤,直接经济损失822万元。事故原因是配电室电缆短路故障引燃可燃物。 近几年我国煤炭瓦斯爆炸事故频发,致人死亡事故不断上升。除过煤矿通风不够,导致大量瓦斯积聚,致达爆炸极限外,引发事故的原因集中在三个方面;第一位是违章作业,第二位是电气火花(短路、漏电),第三位是违章使用明火。可见,加强井下电气防火防爆管理的重要性。 篇二:电气火灾事故案例(168字) 2014年1月11日1时10分许,云南省迪庆藏族自治州香格里拉县独克宗古城仓房社区池廊硕8号“如意客栈”经营者唐英,在卧室内使用五面卤素取暖器不当,引燃可燃物引发火灾,造成烧损、拆除房屋面积59980.66平方米,烧损(含拆除)房屋直接损失8983.93万元(不含室内物品和装饰费用),无人员伤亡的重大火灾事故。 篇三:电气火灾事故案例(232字) 2006年11月14日10时43分,一老式居民住宅楼发生火灾,过火面积约400平方米,火灾造成15户居民住宅不同程度烧损。起火建筑为砖木结构三层,底楼9个房间,二楼7个房间,三楼5个房间。发生燃烧后,整栋建筑除底楼东南侧和西南侧两个房间未发生燃烧外,其余房间均过火燃烧,二楼、三楼楼板部分被烧

四川电气火灾案例剖析

1.1 案例一 2006年11月14日10时43分,一老式居民住宅楼发生火灾,过火面积约400平方米,火灾造成15户居民住宅不同程度烧损。 火灾原因分析:1.配电板上私接、乱拉电线;2.电线老化有的已经裸露在外;3.保险丝采用铜丝代替;4.配电板采用木质材料。 1.2 案例二 2007年6月4日18时29分,一老式居民住宅楼发生火灾,经消防官兵奋力扑救,火势在短时间内被控制,未造成人员伤亡,直接经济损失42万元。起火建筑为二层砖木结构,东西联体坐北向南的围合老式居民住宅楼,建造于四十年代初,距今已半个多世纪,建筑结构差、耐火等级低。发生火灾的是底楼东面第二户的南、北两个房间和北房间西侧的一个灶间,北间作为布料仓库。该起火灾原因为底楼北房间的电气线路过负荷发热引起火灾。 火灾原因分析:1.在同一时间内同时使用微波炉、空调、电水壶和洗衣机等大功率电器设备;2.配电线路未按《低压配电设计规范》要求装设短路保护、过载保护和接地故障保护;3.在墙式固定插座上设置连环托线板;4.托线板电源线采用花线。 1.3 案例三 2007年10月21日14时56分,一居民住宅楼三楼发生火灾,过火面积300平方米。无人员伤亡,直接经济损失339020.20元。该建筑为四层老式砖木结构,沿街面呈“一字形”,三楼共住16户居民,住宅的隔墙采用木板分隔。发生火灾后,6户住宅基本烧毁,10户住宅受高温烟气流影响,部分烧损。火灾原因为302室住宅内床与沙发交界处的移动拖线板上电源线插头接触不良产生电弧和电火花引燃周边可燃物。 火灾原因分析:1.移动托线板距离可燃物太近,容易造成电弧和电火花引燃;2.墙角、缝隙处的电气线路容易受小动物侵扰啃咬,造成电气线路松 动或绝缘层破损,容易发生短路和接触不良。 广东东莞市樟木头镇名典咖啡语茶厅“12.12”火灾案例剖析2007年12月12日17时许,东莞市樟木头镇名典咖啡语茶厅因空调机电源线破损短路发生火灾,造成10人死亡,9人受伤,过火面积368平方米,烧毁家具、电器等物品,直接财产损失28万元。 一、起火单位基本情况 起火建筑为6层钢筋混凝土结构,建筑面积1254平方米。该建筑首层、二层为名典咖啡语茶厅,建筑面积394平方米。三至六层为住宅。名典咖啡语茶厅于1999年开始营业,设有一部疏散楼梯,宽1.2米,配有4公斤ABC干粉灭火器5个,2 公斤BC干粉灭火器5个,顶棚采用轻钢龙骨、石膏板装修,墙面采用砖墙刷乳胶漆,地面铺设水磨石、瓷砖,一层设有固定座位41个,二层设有固定座位66个,共有员工36人。该单位由东莞市消防支队第五大队监管。

触电、电气火灾事故应急预案

触电、电气火灾事故应急预案 目的 编制触电事故应急预案的目的是尽最大努力把因电气火灾、触电受伤者从死亡线上抢救出来,把事故的人员伤亡减少到最小程度。 法律依据 《中华人民共和国突发事件应对法》 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国消防法》 《中华人民共和国环境保护法》 GB6441-86《企业职工伤亡事故分类标准》 GB18218-2009《重大危险源辩识》 AQ3013-2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 AQ9002-2006《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 《危险化学品安全生产管理条例》 《生产安全事故报告和调查处理条例》 《四川省安全生产条例》 适用范围 本应急预案适用本企业所有从事生产的员工,在工作场所发生触电、电气火灾事故时,承担对他人触电实施紧急救护的责任;在其他场所发生触电、电气火灾事故时,承担对外人触电实施紧急救护的义务。 事故类型和危害程度分析 事故类型

根据GB6441-86《企业职工伤亡事故分类标准》“2事故类别”,应列为序号为05触电、07灼烫、08火灾三类。 危害程度分析 电气火灾 (1)配电设备因过载、短路、绝缘下降、接触不良、散热不良等引起火灾; (2)在配电系统进行检修、启停活动时,发生误操作可能引起火灾。 (3)变压器会因绝缘老化和层间绝缘损坏引起短路,导致火灾或由于绝缘套管损坏爆裂起火。 (4)在配电间,因开关触点等部位发热,可能引起火灾、爆炸。 (5)因动物爬入配电设备、线路引发短路,可能引起火灾、爆炸。 灼烫 配电设备因某种原因引起火灾,可能对人员造成灼烫伤害; 触电 (1)夏季雷雨天可引发雷电伤害; (2)冬季空气干燥,或与化纤、服饰、地毯、座垫、墙纸摩擦,或电器因特殊原因自带静电,可能造成静电伤害; (3)潮湿环境可能引起漏电伤害。 应急处置基本原则 1.5.1以人为本,安全第一。把保障人民群众的人身安全和身体健康放在首位,预防和减少危险化学品事故,切实加强企业员工的安全防护,充分发挥专业救援力量的骨干作用和职工群众的基础作用。 1.5.2统一指挥,分级负责。在省、市安监局的统一领导下,公司应急指挥部负责现场指挥企业危险化学品事故应急救援工作。公司各部门按照各自职责和权限,负责事故的应急处置工作。

电气火灾案例分析

电气火灾案例分析 案例一 1、事故经过 1995年6月17日上午8时40分,四川某厂空气压缩机值班员何某接分厂调度员指令:动4#机组;停运1#机组或5#机组中的一组。 2、原因分析 造成这起误操作事故的原因首先是违反“监护制”。 案例二 1.事故经过 2002年05月17日,某电厂多经公司检修班职工刁某带领张某检修380 V 直流焊机。电焊机修后进行通电试验良好,并将电焊机开关断开。刁某安排工作组成员张某拆除电焊机二次线,自己拆除电焊机一次线。约17:15,刁某蹲着身子拆除电焊机电源线中间接头,在拆完一相后,拆除第二相的过程中意外触电,经抢救无效死亡。 2 原因分析 (1)刁某已参加工作10余年,一直从事电气作业并获得高级维修电工资格证书;在本次作业中刁某安全意识淡薄,工作前未进行安全风险分析,在拆除电焊机电源线中间接头时, 未检查确认电焊机电源是否已断开,在电源线带电又无绝缘防护的情况下作业,导致触电。刁某低级违章作业是此次事故的直接原因。 (2)工作组成员张某虽为工作班成员,在工作中未有效地进行安全监督、提醒,未及时制止刁某的违章行为,是此次事故的原因之一 (3)该公司于2001年制订并下发了《电动、气动工器具使用规定》,包括了电气设备接和15种设备的使用规定。《规定》下发后组织学习并进行了考试。但刁某在工作中不执 行规章制度,疏忽大意,凭经验、凭资历违章作业

电气火灾的原因分析及其对策

电气火灾的原因分析及 其对策 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电气火灾的原因分析及其对策 一、电气设备和装置引起的火灾源 为了防止电气火灾。首先应当了解电气火灾的原因。电气设备引燃有以下几种: 1.危险温度引燃可燃性物体本体发热温度上升或物体的外界环境发热而造成的温度上升,当温度上升到达其自燃点温度(固体)或闪点温度(液体)时,物体就会开始燃烧。电气设备的发热使其温度上升,当达到危险温度时同样会引起设备本身或周围物体的燃烧。 电气设备在运行中的发热分析: (1)电流通过导体,由于导体有电阻存在,导体中就会产生能量损耗,而造成发热。 (2)电磁感应型的设备如变压器、电动机其铁芯中产生磁滞损耗和涡流损耗,这些损耗的能量造成发热; (3)电机运转的机械摩擦损耗发热;

(4)电气设备运行中的杂散损耗发热。在正常运行条件下,设备的发热量可以通过不同的方式散热,使发热量与散热量平衡,从而可以控制温升,保持温度不超过电气设备或材料的允许使用温度。如:裸导线和塑料绝缘线的持续工作温度最高不得超过70℃,橡皮绝缘线的持续工作温度最高一般不得超过65℃,变压器的上层油温不得超过85℃;电力电容器外壳温度不得超过65℃;电动机定子绕组的最高温度,对应于所采用的A级、E级或B级绝缘材料分别为95℃、105℃或110℃,定子铁芯分别为110℃、115℃或120℃等。这就是说,电气设备正常的发热是允许的。 但电气设备在不正常运行条件下,如: (1)因相间短路、超过额定负载运行和单相接地短路造成的导体通过电流过大; (2)因导体材质选择不当、导体截面积过小形成的回路电阻增大和接触不良形成的接触电阻过大; (3)因电气设备散热设施工作不正常或运行环境不良; (4)因电气设备运行方式不当或设备质量问题造成设备不能正常运行而损坏烧毁等。由于以上种种原因设备的发热与正常散热不平衡,从而热

电气火灾事故案例分析与防范

电气火灾事故案例分析与防范 摘要:某企业配电房在装修的过程中突发电气火灾事故,事故造成该工厂车间 停电一天,造成非常大的生产损失。通过这起电气火灾事故过程的分析,为企业 分析电气安全事故提供清晰的判断思路,同时也提出了如何防范电气火灾发生的 方法。 关键词:电气火灾,短路熔痕,短路,三匹配原则 0引言: 根据国家119消防网统计的数据显示[1],电气火灾事故是所有火灾中发生的 原因比例最高的,其占到所有事故45%以上(雷击和静电也属于电气安全管理范畴)。因此对于企业来讲防范火灾重点要防止电气火灾,本文通过一起配电房火 灾事故来分析电气火灾发生的原因以及应对策略。 1电气事故案例 1.1事故过程分析 事故发生当天两名厂外装修人员在没有监护的情况下在400V的低压配电房未停电的情况下进行粉刷墙壁的装修作业,在他们刷完配电柜顶部的油漆后大约15 分钟后发生配电柜母线铜排短路事故,事故没有造成人员伤亡,但是造成工厂停 电一天损失惨重。 通过图1可以看出发现红、绿、黄三相铜排底部均(母线框与配电柜固定侧)烧出不同程度凹槽,只有短路才能有这么大的能量使得铜排烧毁,这是典型的短 路熔痕,因此可以判断此次事故一定是短路造成的。而且各项均有烧毁说明存在 相间短路,其中根据烧毁面积可以看出,红相大于黄相,黄相多于绿相。位于最 里侧的红色项损毁最严重。 图1 事故配电柜母线铜排 通过图2配电柜顶部盖板可以看出红色相与配电柜顶部的盖板发生了短路。 由于配电柜的柜体均为接地良好,因此可以通过这个短路熔痕可以判断也发生了 对地短路。而且在靠近红色相的部位有发现不明液体向柜顶盖板两个方向(下端 是母线框)流动的痕迹。 图2 事故配电柜顶部盖板 在现场发现装修施工使用的喷枪放在配电柜顶部,发生事故当天有施工队在 对配电房进行装修(侧面及顶面墙体刷白)。施工人员对当天09:35已做完喷 漆工序,(喷漆过程从西面(抽气扇)到东面(火灾电柜为最后喷),喷完后15 分钟后发生了配电柜爆炸事故。 根据图3可知,根据现场询问相关人员,40#变压器当时的红相和黄相保险跌落;39#变压器红相保险跌落;另外两个低压MCB都已经跳闸。40#与39#变压器 在配电系统中采用长期并列运行的运行方式。根据保险跌落情况可以看出,红色 和黄色两相短路电流较大,这与现场配电柜母排灼烧严重程度相一致。两台变压 器的红色相的保险均跌落,证明了红色相短路电流最大,且持续时间最长,其次 是黄色相。根据现场情况,两台400kVA变压器长期带载大约720A电流,负载大 约62%左右,因此排除了过负荷原因造成高压跌落保险的动作。 图3配电系统示意图

建筑电气火灾原因及其分析(2021)

建筑电气火灾原因及其分析 (2021) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0739

建筑电气火灾原因及其分析(2021) 建筑物火灾频频发生,给国家和人民生命财产造成巨大损失。而电气故障引发的火灾次数和电气火灾造成的损失居各类火灾的首位。本文从设计、施工、用电管理等方面分析电气火灾发生的原因,并对防范措施进行探讨。 1.电报火灾发生原因的分析 1.1接地故障引起的火灾 拉地故障指带电导体与水管、钢管、设备金属外壳的接触短路,接地故障比较隐蔽,不易发觉,也比较复杂,故接地故障起火的危险性较大。 1.1.1故障电流起火 一旦发生接地故障,产生的故障电流除通过PE、PEN线外,还通过电气设备金属外壳,各种管道及接线端子。由于接地故障电阻

较大,故障电流受到限制,因此电流保护器难以切断故障电流,以短路电流形式存在,而仅015A的故障电流长期存在所产生的电弧温度可达2000℃,这就难免会引燃周围的可燃物造成火灾,再则若PE、PEN导线截面选择太小,通过较大接地故障电流时,线路温升较高时,也会引起火灾。 1.1.2故障电压起火 发生接地故障,使电气设备外露金属可导电部分带对地故障电压,接地故障电压除了发生常见的电击事故外,还会造成与带地电位的各种金属管道、金属构件之间打火,拉弧或引起火源,从简单的实验就可看到仅有10几伏的维持电压就可使电弧连续不断,周围若有可燃物,就很容易引起火灾。 1.1.3接线端子连接不实起火 通常相线与中性线接线端连接不牢电气设备工作不正常,可即时发现处理。而接地线接线端子连接不牢,设备照常工作故障不易发现,一旦发生故障,由于接触电阻较大,故障电流受到限制,断路器不能及时切断电源,而接线端子处的接触电阻会产生高温或电

我国电气火灾发展的特点分析及综合防治对策研究参考文本

我国电气火灾发展的特点分析及综合防治对策研究 参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

我国电气火灾发展的特点分析及综合防治对策研究参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1。前言 当今社会,电能已经成为我国社会生产和人们生活必 不可少的主要能源。电在工农业生产,交通运输,国防建 设,科学教育,文教卫生以及人民生活等各方面应用都非 常广泛。随着我国经济建设的发展,电力工业迅猛发展, 各种各样的电器产品也越来越多的进入人们的日常生活 中,成为人们生活的一部分。然而,电在造福于人们的同 时,由于电气安全管理体系和法规建设,工程设计、安 装、维护、电器质量检测,新产品的研究和应用,电气操 作和使用不当等诸多方面的原因,导致我国电气火灾隐患 及其发生率不断增加,给国民经济和人民生活造成巨大的

损失。 据统计,我国电气火灾年均起数约占火灾年均总起数的26%,年均损失约占总损失的36%。而据发达国家资料介绍,英国每年电气火灾的起数占火灾总数的17%以下,美国和日本更是低于10%。由此可见,电气火灾发生比率并不是与发达程度呈正比率。因此,随着我国经济的发展,不断研究我国电气火灾发展的规律,建立健全各种法规制度,采取各种综合防治对策,对抑制电气火灾是十分必要的。 2。我国电气火灾发展的特点 2。1地域特点 经济发展快的省份和沿海地区的电气火灾损失明显高于其他省份和地区。(经济发展快的省份和沿海地区,电气火灾损失明显偏高。) 2。2行业特点

电气火灾成因及对策分析

电气线路火灾成因及对策整改对策 摘要:作者结合监督检查和火灾调查的经验,从理论和实践对电气线路故障发生火灾进行了分析,并提出了电气防火的相应措施和对策以供防火监督工作学习参考。 关键词:电气线路火灾成因对策 据统计上海市三年内,由于电气线路故障问题,而造成火灾平均占火灾总数的42%。电气线路由于敷设不正确或安装和使用时违反安全规程,形成短路、导线过负荷或局部接触电阻过大,以致产生电火花或高温,造成电气线路火灾。笔者就在监督和火调工作中遇到的问题及分析,对电气线路的火灾成因和对策进行初步探讨。 1、火灾调查的案例 1.1 案例一 2006年11月14日10时43分,一老式居民住宅楼发生火灾,过火面积约400平方米,火灾造成15户居民住宅不同程度烧损。 火灾原因分析:1.在同一时间内同时使用微波炉、空调、电水壶和洗衣机等大功率电器设备;2.配电线路未按《低压配电设计规范》要求装设短路保护、过载保护和接地故障保护;

建筑电气火灾原因分析及防范措施探讨

建筑电气火灾原因分析及防范措施探讨 建筑物火灾频频发生, 给国家和人民生命财产造成巨大损失。而电气故障引发的火灾次数和电气火灾造成的损失居各类火灾的首位。本文从设计、施工、用电管理等方面分析电气火灾发生的原因, 并对防范措施进行探讨。 1电报火灾发生原因的分析 111接地故障引起的火灾 拉地故障指带电导体与水管、钢管、设备金属外壳的接触短路, 接地故障比较隐蔽, 不易发觉, 也比较复杂, 故接地故障起火的危险性较大。 11111故障电流起火 一旦发生接地故障, 产生的故障电流除通过PE、PEN 线外,还通过电气设备金属外壳, 各种管道及接线端子。由于接地故障电阻较大, 故障电流受到限制, 因此电流保护器难以切断故障电流, 以短路电流形式存在, 而仅015A 的故障电流长期存在所产生的电弧温度可达2000℃, 这就难免会引燃周围的可燃物造成火灾, 再则若PE、PEN 导线截面选择太小, 通过较大接地故障电流时, 线路温升较高时, 也会引起火灾。 11112故障电压起火 发生接地故障, 使电气设备外露金属可导电部分带对地故障电压, 接地故障电压除了发生常见的电击事故外, 还会造成与带地电位的各种金属管道、金属构件之间打火, 拉弧或引起火源, 从简单的实验就可看到仅有10 几伏的维持电压就可使电弧连续不断, 周围若有可燃物, 就很容易引起火灾。 11113接线端子连接不实起火 通常相线与中性线接线端连接不牢电气设备工作不正常,可即时发现处理。而接地线接线端子连接不牢, 设备照常工作故障不易发现, 一旦发生故障, 由于接触电阻较大, 故障电流受到限制, 断路器不能及时切断电源, 而接线端子处的接触电阻会产生高温或电弧, 电弧产生的电火花则能引燃设备周围可燃物而引起火灾。 112配电线路不当可产生的火灾 低压配电线路敷设到建筑物的每个部位, 而由于设计或施工不当及业主用电管理不善等因素, 造成低压配电线路发生火灾的隐患和危害性程度最大。近年来酿成

相关文档
相关文档 最新文档