文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 桩基工程竣工验收自评报告

桩基工程竣工验收自评报告

桩基工程竣工验收自评报告
桩基工程竣工验收自评报告

鲁能·领秀城二期A2地块

桩基工程

2007年8月1日

鲁能·领秀城二期A2地块桩基工程

竣工验收自评报告

一、工程简况

1、工程名称:鲁能·领秀城二期A

地块

2

2、建设单位:厦门翔安新城投资开发有限公司

3、设计单位:北京东方华太建筑设计工程有限责任公司

4、地质勘察单位:中冶集团武汉勘察研究院有限公司

5、监理单位:

6、施工单位:

7、工程地点:厦门文曾路东侧原厦门电化厂内

8、本工程桩基础设计采用静压预应力高强度砼空心管桩共有KZH1(P H C500-125-A)及KZH2(P H C500-125-A B)二种桩型,管桩砼强度等级C80,单桩抗压承载力特征值KZH1为2500K N,KZH2为2000K N.设计总桩数为974根,其中KZH1为583根,KZH2为391根.

二、地质简况

本工程根据地勘报告揭示土层依次为:回填土、粉质粘土、中砂层、残积砾质粘性土、强风化花岗岩、散体状强风化花岗岩、碎块状强风化花岗岩.设计桩端持力层KZH1为碎块状强风化花岗岩、KZH2为散体状强风化花岗岩.

三、施工简况

施工机械于2007年3月20日进场,2007年3月24日、2007年3月25日进行试打桩,于2007年06月28日工程桩全部施工完成,施工过程后由于设计变更增加8根桩;由于151#、153#、379#、503#桩承台内长、短桩差异较大且桩端持力层可能为砂层,根据选桩会议要求先进行补桩共补桩5根,并在施工后进行高压注浆处理.因遇原有人工挖孔桩造成承台加大增加3根桩,桩号分别为增加9、增加10、增加11;因地质原因导致桩长异常经各方确认后补桩6根,桩号分别为补375、补418-2、补415-1、补422-1、补439-1、补440-1;因地质原因出现爆桩等经各方确认后补桩23根,桩号分别为补98-1、补134-1、补418-1、补428-1、补526-1、补300-1、补300-2、补526-2、补412-1、23补、201补、371补、204补、60补、199补、120补1、120补2、545补、366补、364补、552补、572补1、572补 2.施工中共增加桩数为45根,总施工桩数为1019根,其中KZH1为617根,KZH2为402根.

1、试桩情况:

2007年3月24日~3月25日建设单位组织有关单位代表到现场进行试打桩,试桩后由设计单位确定工程桩施工控制标准:

①、施工中以桩长和终压力进行双控,以终压力控制为主,桩长控制为辅,终压力P H C500-125-A型管桩不小于5100KN、P H C500-125-A B型管桩不小于4800KN,根据试桩情况持力层位于残积砾质粘性土.

②、采用焊接接头,并在在管桩接头焊缝处须涂刷益胶泥并焊钢板做为保护.

③、达到设计压桩力后,复压五次,每隔一分钟复压一次累积沉降不超过5mm.

④、如遇异常情况,及时上报相关单位处理.

2、整个施工过程均有监理单位代表及公司质检人员进行质量、安全监督管理及检查跟踪,同时监督站代表进行不定时抽检及技术指导.施工阶段,严格按照G B50202—2002<<建筑地基基础工程施工质量验收规范>>、J G J94-94<<建筑桩基技术规范>>及设计要求进行施工.

①、施工前对桩位地定位放样进行严格地复核,经复核检查,符合

规范要求后方进行下一步施工.

②、桩垂直度:用经纬仪结合线锤两面同时进行复测,经检查,桩

垂直度符合规范要求.

③、接桩:采用焊接接桩,先将四点固定,然后对称焊接.对接桩地

间歇时间及接桩质量地检查,符合设计及规范要求.

④、压入深度:根据设计要求及压力表读数进行严格控制,经检查

符合设计及试桩参数要求.经统计抗拔桩最大有效桩长为26.6

m,最小有效桩长为8.15m.抗压桩最大有效桩长为25.25m,最

小有效桩长为7.6m.

⑤、终压力:压桩终压力满足设计要求.

3、本工程整个施工过程均严格按《安全操作规程》和《建筑施

工安全标准》进行施工,未发生任何安全事故.

四、材料、半成品、设备报验、质量保证资料、技术管理情况

1、材料、半成品、设备报审:监理单位代表及公司质检员及时对进

场地主要材料(如管桩、接桩地焊丝等)进行出厂合格证审查及外观质量检查.对进场地主要机械设备(如桩机、油压表等)进行合格证及检定证书审查及外观审查,压桩作业所使用地机械设备均符合要求.

2、质量保证资料:试桩记录1份、管桩出厂合格证192份、桩机

合格证2份、油压表检定证书2份等有关质量保证资料等齐全.

3、技术管理资料:技术交底1份、图纸会审纪要1份、施工组织

设计1份、施工记录1019份、测量放样记录2份、质量自检记录等均齐全.

五、桩基检测

1、根据现场情况,各区域压桩完成后,组织质监站、设计单位、勘

察单位、建设单位、监理单位、施工单位进行选桩做静载实验,会议认为由于部分工程桩桩端在砂层,而砂层在持荷情况下后期可能产生蠕变,因此,选桩原则主要考虑选择桩端在砂层地桩,也同时考虑选择部分桩端可能在砾质粘性土层地桩,并按设计要求不少于1%地原则,同时考虑选择压桩力较大地K Z H1以每栋主楼2根进行选桩.经选桩会议决定共选择346#、471#、495#、66#、60#、119#、419#、135#、323#、526#、431#进行静载实验.由于60#、526#在静载过程出现异常,根据选桩会要求采取一补二原则重新选取80#、54#、521#、536#进行载荷实验,同时,对于80#桩在荷载力5000K N作用下时,桩端铁板出现地异常情况问题,为了安全起见,各方决定增选18#、7#桩进行实验.实验结果为在荷载力5000K N 作用下最大沉降量均小于40m m,且没有明显沉降增大现象,测试结果满足设计要求.同时对于部分桩端在砂层地承台按照工作联系单地要求进行后注浆加固处理,共注浆承台11个,埋设注浆管52根,管长13m~18m之间,具体位置详见竣工图.

2、桩基施工完成后组织质监站、设计单位、勘察单位、建设

单位、监理单位、施工单位对已施工地抗拔桩按设计要求进行选桩做竖向抗拔实验,选桩主要考虑桩长较短地原则,共选94#、275#、230#、386#桩进行抗拔实验,结果为在荷载力1100K N作用下,测试结果满足设计要求.

3、桩基低应变检测于开挖之后分区域进行,动测选桩根据设

计要求进行抽取,经各方确认后共抽取282根(其中抗压桩120根。

抗拔桩162根).检测结果为I类桩共244根,占检测总数地86.5%,Ⅱ类桩38根,占检测总数13.5%;(具体详见桩基动测简报),无

Ⅲ类、Ⅳ类桩,符合设计及规范要求.

注:括号内桩号为不合格桩,重新选取80#、54#521#、536#桩进行荷载实验.

六、桩基轴线、标高检测及处理情况

桩位地轴线偏移情况,经监理单位,施工单位地现场检查,桩位偏移基本在规范允许范围内,15#、16#桩桩位偏移较大,15#桩桩位偏差270㎜、16#桩桩位偏差300㎜,经设计院确认后进行承台加大处理.桩顶标高基本符合设计要求,而对于桩顶标高低于设计桩顶标高500m m以内地桩采取局部降低承台地方式进行处理,作法参考056号工作联系单.

七、质量保证资料

经监理单位及公司质检科共同检查,焊丝合格证、桩身合格证、桩机及油压表检定证书等保证资料均具备,本桩基子分部工程内业资料基本齐全、完整.

八、桩芯部分质量保证资料

桩芯混凝土浇灌在各区域动测实验完后分区进行,共分5个检验批,其中留设混凝土标养试块5组,同条件试块5组(报告待出,暂定合格),钢筋质保资料3份,检验报告1份,隐蔽验收5份.各项资料齐全、有效.

九、子分部工程质量自评

桩基子分部工程观感良好,质控资料齐全,共1个分项工程10个检验批.检验批主控工程全部合格、一般工程满足规范规定要求,分项工程质量合格.

十、质量评定结论

鲁能·领秀城二期A2地块桩基子分部工程施工单位检查结论:

桩基施工记录齐全、低应变检测、静载、抗拔实验均能满足设计及有关规范要求,桩位偏差及桩顶标高实测数据均符合要求,经评定桩基子分部工程检查评定合格.

桩基工程施工自评报告

基础桩基工程自评报告 一、工程概况: 半坡遗址保护大厅改造工程由三部分组成,大厅为一层钢结构,建筑面积 4572㎡;文物库房为四层框架结构,建筑面积 1951㎡;陶窑为一层框架结构建筑面积 116㎡,展厅基础为一柱一桩,共80根、桩径φ1000mm与φ800mm,桩长11~13.4m库房基础为挖孔扩底桩,共28根、桩径φ800mm、桩长3.8~4.5m,桩基类型均为砼灌注桩,伸入卵石层750mm,(属端承桩),灌柱桩砼等级为C25,采用商品混凝土。 二、施工过程简述: 本工程由中国第三冶建设公司西安公司承建,陕西长安工程建设监理有限公司负责监理,陕西秦岭砼有限责任公司提供商品砼。 桩基施工由2005年2月25日至2005年4月10日完成,桩基施工前编制了详细的施工方案,从桩位测量定位——锅锥成孔(干作业法)——人工扩底清渣——钢筋笼制作吊放到最后的灌注砼,整个过程执行了监理报验审批程序,实施了施工组织设计及关键工序的施工方案,贯彻执行了强制性标准条文,现场管理体系基本完善。 三、施工质量情况: 1.主要材料质量情况:

进场钢材、焊条均有材质检验报告(合格证)并按要求进行了复试,材料取样执行了监理见证报验程序。 施工的每根灌柱桩所用商品砼,在现场分别留置了同条件养护与标准养护试块各一组,并按规定进行养护。 合格证复试报告共106份,根据试验报告数据分析判定,本工程所用主要材料均符合标准要求。 2.分项工程施工质量情况: 桩基施工前对各工种分别进行了技术交底,对施工过程中的每根桩基及每道工序进行了全面自检验收,对自检中发现的问题及时进行了纠正,桩基成孔过程中未发现塌方及空洞现象。 砼灌注桩工程检验批质量验收记录共108份,全部合格。 砼灌柱桩钢筋笼施工检验批质量验收记录共108份,全部合格。 砼灌柱桩施工检验批质量验收记录共108份,全部合格。 砼灌柱桩工程质量控制资料共918 份。 3.安全功能检测由陕西省建筑工程人工地基工程质量第七检测 站负责检测工作。 (1)、成桩质量检验报告108份。 (2)、单桩承载力检测报告1份。 四.结论: 依据建筑桩基技术规范JGJ94—94与建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202—2002及各项检测数据,经全面自检验收

预应力方桩自评报告

xxxxxx桩基工程 桩 基 验 收 自 评 报 告 审核人: 编制人: xxxxxx工程有限公司 年月日

预应力方桩基础工程自评报告 一、前言 1、本自评报告针对的是xxxxxxx工程共计根桩。 2、自评报告书以施工记录、施工日记及分项工程质量评定资料为基础,根据施工保证资料及技术资料进行编写。 3、本自评报告编写做到评估意见客观、公正、真实;对施工过程作出综合描述;能反映工程的主要质量状况。 二、工程概况 1、工程名称: 2、建设单位: 3、监理单位: 4、设计单位: 5、施工单位: 6、勘察单位: 7、监督机构: 8、工程规模:本静压预应力桩基础工程设计桩型为PHS-AB450(260)总共根,钻孔灌注桩根,共计根桩。 三、编写依据: ●《建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)》 ●《建筑地基基础技术规范(DB42/242-2003)》 ●《建筑地基基础工程施工质量验收规范(GBJ50202-2002)》 ●《预应力混凝土方桩基础技术规程(DB42/489-2008)》; ●《预应力混凝土方桩图集(10G409)》 ●《气体保护焊用钢丝(GB/T14598)》 四、工程地质条件 拟建场地位于xxxxxxx,地质情况具体详见勘察报告书Xxxxxxx设计

院有限责任公司提供的《xxxxxxxx桩基工程桩基工程勘察报告》。 五、设计要求 本工程采用先张法预应力混凝土方桩PHS-AB450(260),采用静压法沉桩。单桩竖向承载力特征值Ra=2400KN,桩端进入持力层深度不小于12M,桩混凝土强度等级为C80。设计桩长约为25米,其桩长控制以油压值控制为主。钻孔灌注桩单桩竖向承载力特征值Ra=2400KN,桩混凝土强度等级为C40.设计桩长约为20米.桩端进入持力层为第7层细砂层。 六、成桩工艺及质量管理 (一)成桩工艺 (1)桩位放样:根据建设单位提供的红线图和设计单位提供的设计图纸放样,先放轴线样,用木桩做出标记,并在四周不受施工影响不易被破坏的位置设控制点和控制线,复核后再放细样,放样后在每个桩位中心打一根短钢筋,并绑有红绳子标志明显,考虑到桩机和吊车行走时可能会挤动预埋钢筋,当桩机大体到位后重新检查细样的准确性。保证桩位放样的准确性在1~2cm以内。 (2)桩机就位:调平桩机,小心调整,使桩芯对准细样,这样把桩位很好地控制在规范允许范围内。同时利用全站仪检查横向和纵向的垂直度,使垂直度得到很好地控制在0.5%以内。 (3)打桩:开动打桩装置开始打桩,施工过程中设专人记录施工时间。 (4)电焊接桩:采用两台电焊机对焊,使用经检验合格的焊材,其技术指标符合国家相关规范要求。动测结果表明该焊接法应用于方桩接头焊接保证了接头质量,从而也保证了桩身的整体质量 (5)送桩:用专制的送桩器送桩,送桩过程严格按照施工规范和设计图纸进行,确保了垂直度。在终压时,必须稳定压桩时间5—10分钟,保

桩基础自评报告

清江·尚玲珑11#楼商铺桩基工程 桩 基 验 收 自 评 报 告 编制: 审核: 审批: 湖北宏信基础工程有限公司 年月日

一、工程概况 1、工程名称:清江·尚玲珑11#楼商铺桩基工程 2、参建单位: ①建设单位:宜昌清能广源置业有限责任公司 ②监理单位: 湖北清江工程管理咨询有限公司 ③施工单位: 湖北宏信基础工程有限公司 ④设计单位: 宜昌三峡广博建筑设计有限公司 ⑤勘察单位: 湖北省地质勘察基础工程公司 ⑥质监单位: 宜昌市建设工程质量安全监督站 二、地质及设计概况 1、工程地质情况 根据勘察单位提供的勘察报告内容显示:本场地内土层由上而下为:第一层为素填土,第二层为淤泥质粉质粘土、第三层为粉质粘土、第④-1层强风化粉砂岩、第④-2层中风化粉砂岩。 2、设计概况 ①、本工程桩为钻孔灌注桩,±0.000=87.2,总桩数26根,桩径均为1000mm。 ②、钻孔灌注桩设计桩端持力层为④-2中风化泥质粉砂岩,并要求桩端进入持力层的深度≥3.0m,充盈系数≧1.2,桩身混凝土强度等级为C35。钢筋笼主筋12 16通长配筋。 3、项目管理班子的构成及主要管理人员: 项目经理:黄晓翔 项目技术负责人:黄保国 专职质检员:曹美胜 施工员:王超

见证取样员:阮方荣 三、施工情况、主要设计变更及执行情况 1、本工程严格按施工图纸及设计变更通知单进行施工 2、执行现行规范情况: ①、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 ②、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002 ③、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002 ④、《工程测量规范》JGJ102—96 ⑤、《建筑桩基技术规范》 ⑥、《钢筋焊接质量验收规程》 ⑦、湖北省《建筑地基基础技术规范》DB4/242-2008 ⑧、建筑地基基础设计规范(GB50007—2002); ⑨、其余现行国家、湖北省、宜昌市规范规程。 3、按图施工情况: 我公司按设计图纸精心组织施工,于2016年4月11日正式开工,2016年7月28日完工。 3.1、定位测量:按建设单位提供的红线坐标点进行轴线和桩定位,经自检符合测量规范要求后,报请监理工程师复核确认再钻机就位。 3.2、钻进成孔:场地平整硬化桩位点测放后钻机就位,使钻头中心与桩中心重合,钻进过程中通过察看钻机电脑显示屏随时调整参数使垂直方向和水平方向的坐标值归零,以确保垂直度<1%的设计要求。 3.3、持力层检查:桩孔进入持力层后,由建设单位组织勘察、设计、监理、施工单位一并参加现场持力层验收工作,根据现场采集的岩样分析、判定、确认桩端达到设计≥3.0m的要求。 3.4、终孔验收:通过持力层确认后,留取岩样备查,对桩径、垂直度、孔

桩基子分部验收自评报告

桩基子分部验收自评报告 梧村地下商业街桩基工程 北区工程桩中间验收 质 量 自 评 报 告 中国京冶建设工程承包公司 2007年7月1日 1 梧村地下商业街桩基工程 桩基子分部验收自评报告 一、工程概况 建设单位:厦门梧村汽车站开发有限公司 设计单位:厦门中建东北设计研究院 勘察单位:厦门中机工程勘察设计研究院 监理单位:厦门象屿工程咨询监理有限公司 施工单位:中国京冶建设工程承包公司 本工程位于厦门市厦禾路梧村段,东至华厦酒店、西至罗宾森广场,。本工程的基础为人工挖孔桩桩基~?0.000相当于黄海高程6.60m~场地标高从东到西约为-

0.9,1.25m,总长约为430m。北区工程开工于2007年4月29日~工程桩完工时间为2007年6月18日~挖孔桩施工时间51天。二、施工依据 1、厦门中建东北设计院提供的梧村地下商业街桩基工程相关图纸。 2、中机工程勘察设计研究院院提供的地质勘察资料。 3、《混凝土结构设计规范验收规范》GB50010-2002。 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002。 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002。 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002。 7、《钢筋焊接及验收规范》 JGJ18-2003。 8、《厦门地区人工挖孔砼灌注桩技术管理规定》,厦建2000年第51号文, 9、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 2 10、国家及地方现行的有关质量、安全、文明施工的法律、法规。三、材料使用情况及厂家 本工程所用材料均有生产资质、许可证~钢材为三明三钢、湖北鄂钢等厂家生产的φ8、φ10、φ12、φ16、φ18、Φ14、Φ20、Φ22φ25、φ28、规格的钢筋~混凝土采用厦门三航混凝土工程有限公司及华信砼公司提供的商品混凝土。材料均按规范要求进行检验~结果均符合相关规范要求。钢筋、水泥检验情况: 进场取样见证送见证送材料名称合格证备注批次次数检次数检率 钢筋 10 39 10 10 100% 水泥 17 17 17 17 100% 桩芯混凝土强度试块见证送检情况: 砼强度试块养护取样组数见证送检组数见证送检率备注等级 C30 同条件 18 18 100% C30 标准养护 180 180 50% 注:砼强度待评定。 四、施工准备及孔桩情况

PHC管桩验收自评报告

惠安惠东科技服务中心工程 桩 基 验 收 自 评 报 告 编制单位: 编制日期:年八月二十日

惠安惠东科技服务中心工程 桩基工程 一、工程概况: 惠安惠东科技服务中心工程位于惠安惠东工业园区,建筑面积7975m2,建筑高度为m,层数九层,框架质式钢筋砼结构,地基础采用静压管桩,PHC500-125-A型。单桩竖向承载力极限值为4200KN,桩端持力层为强风化花岗岩。工程造价:万元。 参建单位 监督机构:惠安建筑工程质量监督站 建设单位:惠安县惠东工业区开发建设有限公司 勘察单位:福建泉州市水电工程勘察院勘察 设计单位:福建省千亿建筑设计有限公司 监理单位:福建省泉州建研工程建设监理有限公司监理 施工单位:进行桩基础施工 二、编写依据: 1、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94; 2、《先张法预应力砼管桩》GB13476-1999; 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 4、《预应力砼管桩基础技术规程》DBJ/T15-22-98; 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 6、设计图纸及地质勘察报告。

三、地质概况: 由地质勘察报告表明,该工程建筑场地地层分布情况自上而下分别为: 1、杂填土; 2、粉质粘土; 3、淤泥; 4、粉质粘土; 5、中粗砂; 6、残积砂质粘性土; 7、全风化花岗岩; 8、强风化花岗岩; 9、中风化花岗岩。 四、施工过程情况: 本工程采用ZYC-800SB型全液压静力压桩机,于年06月02日进场,组装好桩机,根据甲方提供的基础平面布置图,对场地内已有的拟建物角点坐标点进行复核并加以引测。 1、试打桩:本工程于年06 月12 日由建设单位组织惠安建筑工程质量监督 站联同设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位参加试打桩。 试桩为办公楼的89#桩位,配桩10m,入土深度2.5m,压力为4500KN,最后复压三次累计沉降量为10mm,最后复压三次沉降量分别为3mm、2mm和1mm。 试桩完毕后由设计单位确定工程桩控制标准:最后三阵锤贯入度应不大于2cm,桩尖应进入持力层大于0.5M,持力层为全风化花岗岩,压桩力为4500KN。

建筑节能工程竣工验收自评报告

建筑节能工程竣工验收 自 评 报 告

建筑节能工程竣工验收自评报告 一、工程概况 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工总承包单位: (1)结构概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.结构类型: (2)建筑概况: 1.本工程总用地面积78813.90㎡,,本项目总建筑面积24995.90㎡,其中地上建筑面积15398.50㎡,地下9597.40㎡,建筑基地面积9597.40㎡。 2.建筑层数、高度:地上三层,建筑高度为15.4米,地下一层,层高4.5米。 3.外墙工程:本工程外墙工程采用玻璃幕墙及干挂石材,石材内填80厚玻璃棉(采用8X140膨胀螺栓固定),明框玻璃幕墙采用断热节能型,采用中空钢化玻璃,所有型材结合部位设有弹性胶垫,消除型材之间热变形伸缩,具有较强的抗震性。 5.门窗工程:外门窗为隔热断桥铝合金门窗,外窗玻璃为LoW-E

中空玻璃。 二、参照规范 1.《天津市公共建筑节能设计标准》J 10633—2005 2.《天津市民用建筑节能工程施工质量验收规程》DB29-126-2010 三、分项工程质量验收汇总 (1)建筑工程: 1.外墙工程:外墙工程为石材幕墙、玻璃幕墙、金属幕墙,石材幕墙检验批数为19份、玻璃幕墙检验批数16份、金属幕墙检验批数15份。后置埋件隐蔽验收记录为21份、石材龙骨隐蔽验收记录为21份、防火保温岩棉板隐蔽验收记录为21份、玻璃幕墙铝龙骨隐蔽验收记录为15份、幕墙防火隔层隐蔽验收记录为15份、玻璃幕墙面材隐蔽验收记录为15份。预埋件合格证1份厂家检测报告1份,埋件合格证1份厂家检测报告1份,化学锚栓合格证1份厂家检测报告1份,角钢合格证1份厂家检测报告1份,方管合格证1份厂家检测报告1份,圆管合格证1份厂家检测报告1份,岩棉板合格证1份厂家检测报告1份现场抽样复试报告1份,塑料锚栓合格证1份厂家检测报告1份,干挂件合格证1份厂家检测报告1份,黄金麻花岗石合格证1份厂家检测报告1份,石材AB干挂胶合格证1份厂家检测报告1份,JS-8000-A双组份硅酮结构密封胶合格证1份厂家检测报告1份,JS-2000耐候性硅酮密封胶合格证1份厂家检测报告1份,铝单板合格证1份厂家检测报告1份,铝合金建筑型材合格证1份厂家检测报告1份现场抽样复试报告2份,中空玻璃合格证1份厂家检测报

地基基础分部竣工验收报告

南平水泥厂棚户区改造一期2#、3#号楼 地基与基础工程 自 评 报 告 建设单位:南平市鹏程住房建设有限公司 勘察单位:福建省南平市建筑设计研究院 设计单位:武夷山建筑设计研究院有限公司 监理单位:福建省建设工程管理有限公司 福建三建工程有限公司 年月日

一、工程概况 1、工程简介 南平水泥厂棚户区改造一期2#、3#号楼工程由南平市鹏程住房建设有限公司开发,设计单位为武夷山建筑设计研究院有限公司,监理单位为福建省建设工程管理有限公司,施工由福建三建工程有限公司承建,工程地勘报告资料由福建省南平市建筑设计研究院提供。 拟建工程场地位于延平区水南街道后谷路1号,本工程建筑层数为16层,总建筑面积为12516.28m2,采用框剪结构。 地基基础设计等级为乙级,桩基安全等级为二级,桩基采用静压预应力高强混凝土PHC管桩,规格为PHCφ500A-125型及PHCΦ400A-95;承台及基础梁混凝土采用C30,负一层柱墙混凝土采用C35,一层梁板混凝土采用C30,抗渗部分混凝土采用C30S6。 2、施工过程简况 本工程于2013年11月11日进行试压桩,每个管桩均由施工、监理、建设单位三方验收,地质、设计人员阶段性分批验收,均符合设计及施工规范要求,于2014年1月14日桩基施工完成;承台、基础梁于2014年06月08日开始施工。一层梁板于2014年8月23日浇捣结束。至此,在严格有效的安全、质量措施控制下,南平水泥厂棚户区改造一期2#、3#楼工程地基与基础施工工作全部完成。 二、施工质量评价 1、质量控制资料核查情况

本工程地基与基础分部质量控制等内业资料齐全,主要进场材料符合要求。 (一)建筑结构部分 (1)图纸会审1份,签章齐全。 (2)建筑定位测量记录:1份。 (3)原材料出厂合格证及进场试验报告: ①用于本工程桩基子分部的PHC高强预应力钢筋混凝土管桩采用福建建华管桩有限公司生产的混凝土强度C80桩身,出厂合格证17份,出厂合格证及出产检验报告齐全,符合要求; ②钢材出厂合格证及试验报告;本工程基础所使用的钢筋是福建三钢闽光股份有限公司生产的三钢闽光牌钢筋,共有9种规格的钢筋,每批均有出厂合格证和试验报告。所有进场钢筋均经过机械性能试验,合格后方可用于工程。 ③采用邵武市国业日杂回收有限公司农具铁购销加工厂生产的PHC管桩桩尖,出厂合格证1份,符合要求; ④采用浙江新元焊材有限公司生产的焊条,出厂合格证1份,符合要求。 (4)施工试验报告及见证检测报告: ①砼配合比试验报告:共1批。 ②砼试块抗压强度报告:砼试块按规范规定留置,其中: 标准养护试块:桩芯砼C40膨胀砼共1组;基础至负一层C30砼试块共20组,C35砼试块共7组。

桩基验收自评报告(通用模板 )

xxxxxxxxxxxxxx项目桩基子分部 验 收 自 评 报 告

Xxxxxxxx公司xxx年xx月xx日

目 录 一、工程概况 2 二、执行工程技术标准情况 2 三、施工合同履行、设计文件执行情况 2 四、施工准备工作控制情况 2 五、施工过程质量自控情况 3 六、质量控制资料自查情况 4 七、混凝土强度检验评定情况 5 八、桩基子分部工程安全和功能检测情况 5 九、分部、分项工程质量验收情况 6 十、质量问题处理情况 7 十一、质量事故报告及处理情况 7 十二、综合结论 7

xxxxxxxxxxxxxx项目 桩基子分部验收自评报告 1、 工程概况 工程名称:xxxxxxxxxx 建设单位:xxxxxxxxxx 代建单位:xxxxxxxxxx 设计单位:xxxxxxxxxx 勘察单位:xxxxxxxxxx 监理单位:xxxxxxxxxx 施工单位:xxxxxxxxxx 监督机构:xxxxxxxxxx 工程地点:xxxxxxxxxx 本工程桩基采用冲(钻)孔泥浆护壁灌注桩,桩身砼强度等级为C35。本次验收的冲(钻)孔灌注桩总数为699根,其中抗拔桩295根。桩径分别为D=800mm、1000mm、1100mm、1200mm、1400mm,单桩竖向承载力特征值分别为3700kN、5100kN、5800kN、6500KN、8200KN,单桩竖向极限承载力标准值分别为7400KN、10200KN、11600KN、 13000KN、16400KN。桩端持力层为中风化花岗岩岩层以及局部微风化花岗岩岩层,桩端进入持力层深度不小于500mm且≥0.5D(D为桩身直径),其中有抗拔要求的桩基,因现场地质限制,轴(D2-A)至(D2-N)轴区域内,抗拔桩有效桩长不得小于23m,桩端全断面进入持力层700mm。基础设计等级为甲级。

施工单位竣工验收自评报告

一、工程概况及完成情况 本工程为住宅(配建公共租赁住房)及配套商业工程(中联锦城项目),位于青岛市崂山区株洲路96号。本工程是由青岛文张盛业置地有限公司开发,由青岛市勘察测绘研究院进行地质勘察,青岛腾远设计事务所有限公司设计,青岛东方监理有限公司负责监理工作,由江苏南通三建集团股份有限公司总承包施工。 本工程结构形式为框架剪力墙结构,总建筑面积为㎡,车库共一层,建筑面积为㎡,基础为桩基及筏板基础 工程已按合同约定条款完成设计文件规定的全部工程内容及各项工 程增项,现报请建设单位对工程进行检查验收。 二、本工程于2014年11月开工以来,施工单位始终按照国家强制性标准和青岛市地方法规有关要求施工。在施工过程中对建筑材料严格把关,对进入现场的建筑材料严格现场验证、见证取样、先复试、后使用制度,对规定抽检的材料经建筑工程质量检测站检测合格后方可用于工程,杜绝使用任何来源不明、证件不齐的原料。施工中强化质量管理,对分项工程实行严格的自检、互检、交接检“三检”制度,对现场拌合的混凝土及砂浆严格计量,车车过磅,用计量器具加水。砼及砌体施工中,按规范规定认真留置砼试块、砂浆试块,并对各验收批均按国家规定进行强度评定,结果全部满足设计强度等级。主体结构完成后,经青岛市建筑材料研究所有限公司对结构进行专项检测,砌体砂浆及砼强度均达到设计强度等级,工程基础及主体结构均已通过结构验收。 以下是我们对该单位工程十个分部的自检结果:

基础分部共4分项、165个检验批,全部验收合格; 主体结构分部共5分项、364个检验批,全部验收合格; 建筑装饰分部共13分项、404检验批,全部验收合格; 建筑屋面分部共4分项、48检验批,全部验收合格; 水暖分部共5分项、447检验批,全部验收合格; 电气分部共10分项、1060检验批,全部验收合格; 通风与空调分部共6分项、168检验批,全部验收合格; 电梯分部共12分项,全部验收合格; 智能建筑分部共6分项、12检验批,全部验收合格; 三、施工质量控制资料填写正确,基本齐全,并保证了资料与工程进度同步完成,经施工单位自查,资料齐全完整。 四、工程安全和功能检测资料共抽查 18项,均齐全有效。 五、按照统一标准规定,施工单位对观感质量进行了自检,共检查24项,检查结果“好”。 六、相关试验: 1、工程防雷接地部分已经防雷办现场检测,接地电阻值均达到规范规定及设计要求。 2、按照青岛市相关规定工程完成后,施工单位会同建设单位、监理单位对工程公共部位及户内进行逐户验收,全部满足设计要求及规范规定。 3、建设单位委托青岛市建筑材料研究所有限公司对外墙及外窗进行全面喷淋水试验,无出现渗漏现象,满足使用功能要求。

桩基工程竣工验收汇报材料

XX桩基工程 验 收 汇 报 材 料 二0一八年五月

尊敬的各位专家、各位领导: 你们好! 今天是XX桩基工程竣工验收的日子,首先我代表XX公司就各位领导、专家对我们工作的大力支持和精心指导表示最衷心的感谢。 下面就工程的基本情况向各位专家汇报: 该工程由XX房地产开发有限公司开发,XX有限公司总承包,桩基工程由XX公司分包施工。本工程为旋挖钻孔灌注桩,为端承型桩,共59根,桩径为900mm、1000mm、1100mm三种,以中风化岩为桩端持力层,桩端岩石端阻力特征值不小于3500kpa,桩端全断面嵌入中风化岩深度不少于600mm,桩身混凝土强度等级为C30。 一、安全管理 工程开工前对施工管理人员及施工人员进行了详细的安全技术交底,施工过程中现场施工员对施工班组严格要求,按规范配备安全防护用品,市质安处、监理及建设单位对施工安全严格督促,整个桩基项目未出现一例施工安全事故。 二、施工过程中质量控制情况 在开工前,我项目部组织施工管理、技术人员熟悉理解施工图纸,学习有关技术标准、施工规范、操作规程,认真做好图纸会审和技术交底工作,编制完善的施工组织设计、施工图预算、材料计划。测量定位利用全站仪进行桩位放样,并经过自检后报监理复核。桩位经复核均符合设计及施工规范要求。我项目部对各班组进行了详细的技术交底和现场指挥,严格按设计图纸、施工质量验收规范及强制性标准施工,特别是各位领导、专家对我们工作的严格督促,从工程质量、施工安全、方面均达到了国家验收标准及业主要求。 三、质量控制资料情况汇报

我公司对各种原材料严格把关,每批材料进场进行材料报验,按规范要求会同监理进行现场见证取样,委托湖南省地质工程勘察院进行原材料试验,经试验均符合设计要求。详细如下: 1、钢材:3批次,送检合格,其中 φ8 为3批次(7T), 16为3批次(24T), 18为3批次(12T), 以上钢材品牌为萍钢,均有合格证及现场抽样试验报告。 2、混凝土灌注采用商品砼,进场混凝土由XX混凝土有限公司提供。 3、现场留置试块59组,砼强度为C30,经统计法评定合格。 4、隐蔽工程验收: 从成孔、验槽、钢筋笼的制作与安放、混凝土的浇注,每施工完一道工序,经施工、监理、建设单位的共同验证下,验收合格方进行下一道工序施工。钢筋笼有5个检验批,混凝土灌注桩有5个检验批,验收合格。 四、工程质量检测 1、岩基载荷试验 首先在桩孔挖至持力层后,会同勘察、设计、监理、建设单位进行了验槽,并由XX勘察院进行了岩基载荷试验,共试验3个点。试验结果表明,试验点处岩石地基的承载力特征值不小于3500kpa,满足设计要求。 2、桩端持力层施工勘察 由XX勘察院承担了桩端持力层施工勘察工作,共有59个钻孔,其结果表明,在桩端持力层以下3倍桩径且不小于5m范围内未发现软弱夹层等不良地质现象。所揭露的中风化岩,其物理性质和岩石特征与勘察报告相吻合。 3、基桩低应变检测

地库桩基验收自评报告

****验收自评报告 一、工程概况 本工程为****,位于***。总建筑面积约12万㎡。其中,地下车库面积为17070.3㎡。地库为1#~7#住宅楼连接起来的大底盘地下一层汽车库,服务于地上建筑,停车位477辆。±0.000标高相当于绝对高程874.800m。地下一层,层高为3.9m,结构形式为框架结构。建筑设计使用年限为3类、50年,建筑耐火等级为一级,抗震设防烈度为8度。 地库基础形式:钢筋混凝土独立基础或墙下条基+人防筏板基础,钢筋选用HPB300级钢、HRB400级钢;混凝土强度等级强度C15 、C25、 C30、 C35防水等级P6。 二、参建单位名称 三、施工概况 1、施工进度:2段E-L/1-18轴地库工程于2015年6月20日开始土方开挖,于2015年7月3日完成钎探。 2、施工依据 (1)2段地库施工图纸; (2)施工组织设计; (3)《土方开挖、基坑支护施工方案》;

四、验槽部位及项目: 2-1轴~2-18轴/2-E轴~2-L轴,基槽面积为2427.44㎡,基底相对标高为-4.7m(绝对高程为870.1)和-5.7(绝对高程为869.1),槽底相对标高为-4.86m(绝对高程为869.94)和-5.86m(绝对高程为868.94)。 五、施工过程控制 1、在施工过程中,我方加强质量自检,严格按规范标准要求进行质量控制,对于每道工序必须经检查合格后方能进行下一道工序的施工,共有质量检验批1份合格。检验批具体划分详见下表: 2、基槽平整度无明显坡向和扰动现象,与地质勘查报告相符 3、基槽内无地下水与地质勘查报道相符。 4、基坑位置、平面尺寸、标高符合图纸设计要求。 5、在钎探过程中,当钎到1.2m深,锤击数就达到100锤,并且未见任何孔洞和旧基础。 六、质量控制资料核查总结: 1、工程定位、基槽测量放线记录2份; 2、地基钎探记录1份; 七、结论 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013和工程设计图纸要求,民政园区D地块地库土方子分部工程: 1、质量控制资料具有完整的施工操作依据和质量检查记录; 2、所含检验批工程全部合格。 综合以上内容自检评定为合格,请予以验收。

(完整版)桩基础自评报告

桩基工程 施 工 质 量 自 评 报 告 编制单位: 编制日期:

桩基工程分项验收自评报告 一、工程概况: 本工程由 2 栋高层住宅楼(南、北座住宅楼)和附属建筑(入口大堂、变配电室及 1 层沿街商业楼等)组成,地下2层、南楼地上26层、北楼地上28层。建筑用地面积 8792.744m2,总建筑面积 37121.52m2,其中地下建筑面积9994.46m2,地上建筑面积 27127.06m2。南座楼、北座楼基础形式采用冲(钻)孔灌注桩,纯地下室采用筏板基础加抗浮锚杆;地下室范围外采用独立基础;南座楼、北座楼上部主体结构体系为现浇钢筋混凝土剪力墙结构;S1 商业、S2商业、配电室、地下室及其他建筑为框架结构。基础设计等级为甲级。 各参建主体如下: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 监督单位: 南北楼桩基采用冲(钻)孔灌注桩:设计总桩数121根,实际施工总桩数121根;原设计ZH1桩径为1200mm(113根),实际施工114根,原设计ZH2桩径为800mm(8根),实际施工7根;其中116#桩因地质情况遇孤石施工中出现偏锤,由原桩径800mm设计变更为1200mm(详设计变更单);桩身采用水下混凝土C35抗渗等级P8,持力层为中风化花岗岩⑨,桩端进入中风化花岗岩不少于0.5m,有效桩长约为9.34~31.59m。实际桩长按嵌岩深度现场确定,ZH1单桩承载力特征值8500KN,单桩承载力极限值17000KN,ZH2单桩承载力特征值3000KN,单桩承载力极限值6000KN。ZH1桩身纵筋①19根直径18三级钢、②螺

旋箍筋加密段为5D桩径@100,其余为8@200、加劲箍直径16三级钢@2000;ZH2桩身纵筋①13根直径16三级钢;②螺旋箍筋加密区为5D桩径@100,其余为8@200;加劲箍直径16三级钢@2000。后注浆:注浆管管径50mm,注浆水泥标号为PO42.5R,水灰比为0.45~0.65,注浆压力为3~10Mpa,注浆前用清水冲开,终止后注浆要求:①注浆量及注浆压力满足要求,终止注浆;②注浆量达到设计75%,而注浆压力超过设计值,终止注浆; 桩编号桩身直径d(mm)单桩竖向承载力特征值Ra(Kn)桩身纵筋桩数 ZH1 1200 8500 1918 114 ZH2 800 3000 1316 7 二、项目管理班子的构成及主要管理人员的变更: 职务姓名职务姓名项目经理安全员 技术负责人安全员 施工员机械员 施工员造价员 施工员取样员 施工员材料员 质量员 施工项目部管理人员到场,在整个施工工程中项目经理、项目技术负责人等主要管理人员没有变更。 三、场地工程地质条件详见本工程地质勘查报告 根据建设单位提供的《古龙地块(翔安 X2015P01)详细勘察阶段岩土工程勘察报告》,本场地土层情况自上而下为: 1a、素填土○1b两个土层。 1、人工填土:根据填料不同分为杂填土○ 1a:该层仅局部孔段有揭露,厚度为0.8~3.6m。 杂填土(Qml)○

精装修-工程竣工验收自评报告(20190821082707)

*******精装修工程 公共及后勤办公区(三层及以下)装修工程 竣 工 预 验 收 自 评 报 告 *******装饰集团公司 2015 年

由******* 装饰集团公司工程有限公司承建的******* 精装修工程三层及以下室 内精装修工程,在建设单位、监理公司及其它施工单位的配合、支持下,在项目 部的合理安排下,已顺利的完成了装修工程,现就本工程质量自评报告汇报如下: 一、工程概况 工程名称: *******精装修工程 建设单位: *******股份有限公司 设计单位: *******建筑设计院有限公司 监理单位: ********监理有限公司 总承包单位: ******建设集团有限公司 装修施工单位: *******装饰集团公司 建设地点: ***** 工程承包范围:包括3 层及以下大堂、宴会厅、会议区、餐饮区、咖啡吧、 厨房区、电梯、走廊、卫生间、游泳池、 spa 等区域的天花、地面、墙面、门等精 装修工程和后勤办公、设备用房、粗加工厨房、员工用房等装饰装修工程及室内 暖通、给排水、强弱电等末端设备配合工程。 其它工程情况:本工程结构类型为框架剪力墙结构,地上8层,地下2层,建筑面积: 53079.51 平方米。 二、工程建设施工状态本工程自2013 年4 月20 日正式开工,我公司严格按照建筑法、合同法和质量管理条例实施现场工程质量管理和施工,以质量第一的方针精心施工。严格过程控制,强化产品优良。在项目经理的精心组织、 精心管理、精心施工下,经过技术员、施工员、质量员、资料员的共同努力已顺 利完成工程建设合同内的全部内容及新增项目,工程质量达到合格标准,具备使 用功能和交付使用的条件,工程已达到竣工验收状态。 三、工程质量依据 1、工程设计图纸及工程设计变更单。 2、工程施工合同。 3、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案,经过审核的深化方 案。 4、国家现行法律及建筑施工验收规范、质量评定标准。

地基与基础验收自评报告(桩基)

(项目名称)陕西宝成航空仪表有限责任公 司14#厂房附属用房工程 地基与基础分部工程验收自评报告(人工挖孔混凝土灌注桩子分部工程) 编制人: 审核: 审批: 施工单位:陕西建工第六建设集团有限公司 编制日期:2014 年月日

目录 一、前言 (3) 二、工程概况 (4) 三、施工质量评估依据 (5) 四、施工组织情况 (6) (一)施工组织设计及相关方案 (6) (二)质量管理体系 (6) 五、施工原材料、半成品材料质量控制 (7) 六、主要施工过程控制情况 (8) 七、子分部施工质量控制 (8) (一)土方开挖 (8) (二)桩基 (8) 八、安全文明施工 (9) 九、工程技术资料整编情况 (9) 十、地基与基础工程质量评定 (9) (一)、子分部及分项工程质量评估 (9) (二)、分部工程评估结论 (10)

陕西宝成航空仪表有限责任公司14#厂房 附属用房工程 地基与基础分部工程验收自评报告 (人工挖孔混凝土灌注桩子分部工程) 各位领导、各位专家: 你们好!首先我谨代表陕西建工第六建设集团有限公司14#厂房附属用房工程项目部。所有建设者感谢各方单位的大力支持和帮助,现就本工程地基与基础(人工挖孔混凝土灌注桩子分部工程)施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为陕西宝成航空仪表有限责任公司14#厂房 附属用房工程人工挖孔混凝土灌注桩子分部工程 的自评报告; 2、本工程已有我单位陕西建工第六建设集团有限公司

公司进行自检,同时经陕西秦军国防工业工程建设监理所在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。 二、工程概况 (一)工程名称:陕西宝成航空仪表有限责任公司14#厂房附属用房(二)工程地址:宝鸡市清姜路70号 (三)参建单位: 建设单位:陕西宝成航空仪表有限责任公司 设计单位:陕西建协设计研究院 勘察单位:宝鸡市勘察测绘院 施工单位:陕西建工第六建设集团有限公司 监理单位:陕西秦军国防工业工程建设监理所 桩基施工单位:陕西建工第六建设集团有限公司 桩基检测单位:西安中交公路测试技术有限责任公司 材料试验单位:宝鸡市壹贰弎建设工程质量检测有限公司 监督机构:宝鸡市建筑工程质量安全监督站(四)工程项目概况

桩基质量自评报告

建设单位: 工程名称: 桩基工程工程编号: 堰湖山庄(东组团)CFG桩复合地基工程 质量自评报告 总工: 审核: 编写: 广厦建设集团安徽创业建设工程有限公司

二○一二年七月 堰湖山庄(东组团)CFG桩复合地基工程 质量自评报告 一、工程概况 堰湖山庄(东组团)位于玉兰大道于明珠大道交叉口=南角,其中2#楼采用CFG桩和进行复合地基加固。该CFG桩复合地基CFG 桩径410mm,有效桩长18.5m,总桩数为126。桩体采用水泥粉煤灰碎石混合料,混合料抗压强度等级C25。建研地基基础工程有限责任公司负责CFG桩复合地基施工。 本工程4#楼±0.000相当于绝对标高45.7m(吴淞高程)。 本工程于2012年05月02日与正式开工,在建设、监理等有关单位的大力支持协助下,于2012年05月06日施工结束,顺利完成该楼CFG桩复合地基工程的施工任务。 本工程CFG桩复合地基由我公司承担施工任务,根据建设单位提供的坐标控制点及桩位平面布置图,由专业测绘人员进行控制轴线测放及桩位定位工作。 我公司根据多年的施工经验并结合场地地质条件对该工程各道工序的施工工艺及技术要求作出了明确的规定,并定岗定员,向每一位作业人员进行了详细交底,同时现场始终有二到三名管理人员及技术人员进行检查、监督施工质量。另外建设单位、监理单位随时检查监督。因此,我公司项目部较好的完成了本工程的施工任务。

二、现场施工中的主要情况 1、施工准备 1)正式进场前对整套施工设备进行检查,保证设备状态良好,禁止带故障设备进场。做好与CFG桩施工相关的水、 电管线布置工作,保证进场后立即投入施工。施工现场内 道路、基坑坡道符合设备运输车辆和汽车吊的行驶要求, 保证运输安全。 2)设备组装时由专人指挥,严格按程序组装,非安装人员严禁进入组装区域内,杜绝安全事故。 3)工程施工前,与建设单位、监理单位组成桩身商品混凝土供应商考察小组,赴商品混凝土供应方现场实地考察, 确保本工程商品混凝土质量。 4)CFG桩施工前,商品混凝土供应方实验室按设计要求进行配合比试验,并提供混凝土配合比等相关资料,施工 时严格按配合比配置,到场的桩身混凝土塌落度均控制在 16~20cm范围内。商品砼使用的各种原材料及外加剂均由 混凝土供应方实验室提供了质保书及复试报告等技术资 料。 2、定位放线 依据建设单位提供的坐标控制点,由专业测量人员按CFG桩平面布置图准确无误的将CFG桩轴线及桩位放样到现场。在对所有桩位定位,自检合格后,报监理单位复核,均满足规范及设计

工程竣工验收自评报告

· 希望城1--5楼工程竣工验收 自 评 报 告 编制: 审核: 审批:

建筑工程公司 2016 希望城1--5楼工程 竣工验收自评报告 一、工程概况 1、基本概况 汉中希望城保障性住房(廉租房)项目,位于汉中市石马路北侧四联村内,建筑面积约为73343.64平方米,其中1#、2#、5#楼为地下1层,地上28层,层高2.8米,建筑总高度为79.3米,单栋楼建筑面积为15320.1平方米。3#、4#楼为地下1层,地上25层,层高2.8米,建筑总高度为70.9米,单栋楼建筑面积为13691.67平方米。合同造价为:11881.71万元,合同开工日期为:2012年5月29日,合同竣工日期为:年月日。 2、结构概况 1#--5#楼均为剪力墙结构,抗震设防为七度。基础为筏板基础。结构设计使用年限为50年,抗震设防分类为丙类,结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级,剪力墙抗震等级为三级。本工程建筑物抗震等级为一级,砼强度等级:基础垫层为C15,筏板为C40,剪力墙为:基础-标高8.35米为C40、标高8.35-41.95米为C35、标高41.95-64.35米为C30、标高64.35米以上为C25;梁、楼板、楼梯标高64.35米以下为C30、标高64.35米以上为C25;构造柱、现浇过梁为C25。钢筋:HPB235级(φ),HRB335级(φ),HRB400级(φ),钢筋连接采用直螺纹连接、电渣压力焊接和绑扎搭接。 3、建筑概况 墙体:-0.05米以下填充墙为页岩实心砖MU10砌块,M7.5混合砂浆砌筑。-0.05米以上墙体为非承重页岩空心砖MU10砌块,M5混合砂浆砌筑。

桩基施工自评报告

滁州益林铭府小区桩基工程7#、9#楼 桩基子分部 施 工 自 评 报 告 合肥市义兴建筑安装工程有限责任公司 2017年11月22日

。。。小区 7#、9#楼桩基工程 竣工验收施工质量自评报告 我公司承建的。。。。小区7#、9#楼桩基工程,现已完成合同与图纸设计文件的桩基施工内容,经公司质量部门自检,已具备竣工验收条件,现将工程施工质量自评结果报告如下: 一、工程概况 1、工程名称:。。。。小区桩基工程 2、工程地点:。。。。 3、设计单位:。。。 4、勘察单位:。。。。 5、建设单位:。。。。 6、监理单位:。。。。 7、分包单位:。。。。 8、总包单位:。。。。。 。。。。小区项目规划总用地面积为38413㎡,项目总建筑面程94962.77㎡。其中7#、9#楼总占地面积为1720.35㎡,总建筑面程18106.87㎡。7#、9#楼为18层建筑,该项目采用预应力高强混凝土

管桩,其中7#、9#楼桩基础设计采用静压预应力高强度砼空心管桩,桩型为PHC500(125)AB-C80,管桩直径为500mm,壁厚为125mm,桩身砼强度等级为C80,单桩抗压承载力特征值ZH1为2250KN,试桩加载值4500KN,设计桩长为24米,设计总桩数为157根。 二、地质情况 场地工程地质条件请参阅安徽水文工程勘察研究院提供的《岩土工程勘察报告》:根据钻探和测试资料,场地内埋深25.0m以浅地基土自上而下可分为五个工程地质层,其主要特征分述如下: ①耕表土; 灰黄褐色;上部为耕表土,含植物根茎,松散状。大部分布在场地北部高漫滩农田区;最薄处为0.40米,最厚处为1.80米,平均厚度为0.92米;层面最高处标高为17.50米,层面最低处标高为16.20米,平均标高为16.58米。 ①-1杂填土; 棕红色;上部为再搬运填土,含砖瓦碎石,松散状。大部分布在场地南部河漫滩回填区;最薄处为0.70米,最厚处为2.70米,平均厚度为1.48米;层面最高处标高为17.40米,层面最低处标高为14.20米平均标高为16.98米。 ②粉质粘土; 上部灰黄、褐黄色,下部灰黑色,可塑状;含铁锰质结核及钙质结核,断面粗糙,干强度中等,韧性中等。局部分布,全场地分布,仅在场地南部河漫滩回填区一带缺失;最薄处为0.80米,最厚处为

施工单位竣工验收自评报告

寺前镇H1#、2#楼 咸阳新达房屋建筑公司第二十三项目经理部 年月日

目录 一、工程概况 (2) 1.项目概况 (2) 2.建筑概况 (2) 3.结构概况 (3) 4.电气概况 (3) 5.给排水概况 (4) 二、按照施工合同完成承包内容情况 (4) 三、工程施工质量管理及项目管理班子主要管理人员…………………‥‥…………‥4 四、工程技术标准执行标准及工程施工情况……………………………………………‥5 五、专项验收结论 (6) 六、主要材料供应及见证取样送检情况: (6) 七、强评定情况………………………………………………………………………………‥8 八、工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查情况 (8) 九、工程分部分项检验批验收情况 (8) 十、单位工程施工质量竣工验收及评定情况……………………………………………‥12 H1#、2#楼质量竣工自评报告 本工程于年月日开工。根据施工合同、施工图和设计变更要求,我公司已全部完成H1#、2#楼工程项目的所有工作内容,按建筑行业相关规范及《建筑工程施工质量验收统一标准》的要求,现将本工程验收及自评的具体情况汇报如下: 一、工程概况 1、项目概况:

2.建筑概况: 本工程砖混主体为建一层钢排架建筑,电气室为钢筋混凝土框架结构建筑。建筑面积,高度:室外地坪至檐口高,电气室高度:室外地坪至檐口高米,火灾危险性为单层丁类厂房,耐火等级为二级,抗震设防烈度为7度。 内墙面:墙面白色乳胶漆饰面。 地面:地面分全钢陶瓷防静电地板及水泥砂浆地面。 外墙:海灰色外墙涂料。 屋面:屋面干铺30厚挤塑板保温层,水泥砂浆找平层刷2厚聚氨酯防水涂膜,部分为钢结构屋面。 门窗:外窗为塑钢窗,门分塑钢门及防火门。 3.结构概况: (1)结构总体布置: 本工程结构型式为砖混结构。 (2)地基与基础: 本工程基础采用Φ500水泥土搅拌桩,柱间距为,呈等边三角形布置,桩端入持力层○4层

相关文档
相关文档 最新文档