1、投标人须知及前附表 2、项目情况说明及货物需求一览表 3、技术规格及要求 4、合同条款 5、各种格式 6、资格证明文件 二、投标人应认真阅读招标文件中所有的章节,条款,格式,图样,附表和附件等资料。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料,或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性的响应,则属于投标人的风险。 三、招标文件的澄清 任何要求对招标文件进行澄清的投标人,均应在“投标人须知前附表”第13项规定的时间之前按投标邀请书中的通讯地址以书面形式(如信函、传真或电子邮件,下同)通知招标人,招标人在“投标人须知前附表”第13项规定的时间之前收到的任何澄清要求将在答疑会上进行统一答复,同时在会后将书面答复寄送给每个投标人,答复包括所有问题,但不包括问题的来源,逾期不复。 四、招标文件的修改 1、在投标截止期前的任何时候,无论出于何种原因,招标单位可主动地或在解答投标人提出澄清问题时对招标文件进行修改。 2、对招标文件的修改将以书面形式通知所有投标人,并对其具有约束力。 3、为使投标人在编写投标文件时有充足的时间对招标文件的修改部份进行研究,招标单位可以自行决定,酌情延长投标截止期。 五、投标人资格要求

制冷常用工具

2、扩管器 扩管器主要用来制作铜管的喇叭口和圆柱形口。喇叭口形状的管口用于螺纹接头或不适于对插接口时的连接,目的是保证对接口部位的密封性和强度。圆柱形口则在两个铜管连接时,一个管插入另一个管管径内使用。扩管器的结构如下图所示: 1---扩管器夹具2---顶压装置3---螺杆4---夹具紧固螺母5---扩管锥头 扩管器的使用方法:扩管时首先将铜管扩口端用锉刀锉修平整,然后把铜管放置于相应管径的夹具孔中,拧紧夹具上的紧固螺母,将铜管牢牢夹死。扩喇叭形口时管口必须高于扩管器的表面,其高度大约与孔倒角的斜边相同,然后将扩管锥头旋固在螺杆上,连同弓形架一起固定在夹具的两侧。扩管锥头顶住管口后再均匀缓慢地旋紧螺杆,锥头也随之顶进管口内。此时应注意旋进螺杆时不要过分用力,以免顶裂铜管。一般每旋进3/4圈后再倒旋1/4圈,这样反复进行直至扩制成形。最后扩成的喇叭口要圆正、光滑、没有裂纹。扩制圆柱形口时,夹具仍必须牢牢地夹紧铜管,否则扩口时铜管容易后移而变位,造成圆柱形口的深度不够。管口露出夹具表面的高度应略大于涨头的深度。扩管器配套的系列涨头对于不同管径的涨口深度及间隙都已制作成形,一般小于l0mm管径的伸入长度大约为6、l0mm,间隙为0.06~0.10mm。扩管时只需将与管径相应的涨头固定在螺杆上,然后固定好弓形架,缓慢地旋进螺杆。具体操作方法与扩喇叭口时相同。 3、封口钳 封口钳主要用于封闭修理管口时使用。其外形结构如下图所示:

使用方法:操作中首先要根据管壁的厚度调整钳柄尾部的螺钉,使钳口的间隙小于铜管壁厚的两倍,过大时封闭不严,过小时易将铜管夹断。调整适宜后将铜管夹于钳口的中间,合掌用力紧握封口钳的两个手柄,钳口便把铜管夹扁而铜管的内孔也随即被侧壁挤死,起到封闭的作用。封口后拨动开启手柄,在开启弹簧的作用下,钳口自动打开。 4、弯管器 弯管器就是弯曲铜管的专用工具。其构造如下图所示: 1---固定杆2---活动杆3---带导槽的固定轮 使用方法:把铜管放入带导槽的固定轮与固定杆之间,然后用活动杆的导槽导住铜管,用固定杆紧固住铜管,手握活动杆手柄顺时针方向平稳转动。这样,铜管便在导槽内被弯曲成特定的形状。操作时用力要均匀,避免出现死弯或裂痕。 5、倒角器 管子割断后,断口处会出现管壁收缩、内径变小的卷边现象,这时可用倒角器刮除卷边,倒角器的外观和结构如下图:

氨制冷系统四大部件及其制冷工作原理

氨制冷系统四大部件及其制冷工作原理制冷是指用机械方法,从一个有限的空间取出热量,使该处的温度降低到所要求的程度,这个过程是靠热传递来完成的。制冷技术是一项工艺极其复杂,具有一定危险性的工作,尤其是系统中的氨气,是一种易燃易爆,有毒,使人窒息的气体,对人体健康和安全生产都有潜在的较大的危害性。所以要求制冷操作人员必须熟悉所属冷库设备的构造、结构、性能、特点、分布情况、工艺流程、运行原理,掌握安全操作技术,并具备查患排险能力,这样才能胜任制冷运行和管理工作。下面就围绕察尔森水库管理局冷库氨制冷设备四大主要部件及其制冷工作原理谈谈自己粗浅的理解和看法。 一、制冷工作原理 察尔森水库冷库属蒸汽压缩制冷系统。它主要由压缩机、冷凝器、贮氨罐、油分离器、节流阀、氨液分离器、蒸发器、中间冷却器、紧急泄氨器、空气分离器、集油器,水冷却装置,各种阀门、压力表、测温仪和高低压管道组成。其中,压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器是制冷系统中最基本的部件。它们之间用管道依次连接,形成一个密闭的系统。制冷剂氨在系统中不断循环流动,发生状态变化,与外界进行热量交换,其工作过程是:液态氨在蒸发器中吸收被冷却物的热量之后,汽化成低压低温的氨气,被压缩机吸入,压缩成高压高温的氨气后排入冷凝器。在冷凝器中被冷却水降温放热冷凝为高压氨液,经节流阀节流为低压低温的氨液,再次进入蒸发器吸热汽化,达到循环制冷的目的。这样,氨在系统中经过蒸发、压缩、冷凝、节流四个基本过程完成一个制冷循环。 在实际的制冷系统中,完成一次制冷循环,制冷剂需要通过上述四大件之外,

还通过许多辅助设备,这些设备是为了提高运行的经济性,可靠性和安全性而设置的,实际制冷工艺流程是较为复杂的。制冷学原理是一个能量转化过程,即电能转化为机械能,机械能转化为热能,热能又通过氨液在系统内不断地发生形态变化,进行冷热变换完成制冷。 二、活塞式压缩机的基本结构及其工作原理 活塞式压缩机是目前广泛用于大中型冷库的制冷机型。察尔森水库安装了一台6AW10型单级氨压缩机和一台8ASJ10型双极氨压缩机,均是大连冷冻机厂生产的。活塞式压缩机主要由机体、曲轴、连杆、活塞、进排气阀组、安全阀、能量调节机构,润滑系统和直联式电动机配装而成。 6AW10型压缩机的总体结构是:“ 6”表示压缩机有6缸(3个排气缸,3个吸气缸),“ A”表示以氨制冷剂,“W表示气缸排列的样式如果字母W型,“10”表示汽缸直径为10厘米。该机活塞行程为200毫米,转速为960转/分,标准制冷量为2900000千焦/ 小时, 电动机功率为37千瓦/小时, 该机能将库温降至-30C。 8ASJ10型压缩机的总体结构是:“8”表示压缩机为8个汽缸,“A”表示氨制冷剂,“ S”表示汽缸排列样式像扇子型,“J”表示单机两级,即在一台机体上没有低压级和高压级,两次压缩制冷。其中6个缸(3个低压吸气缸,3 个低压排气缸)为低压级,2 个缸(1 个高压吸气缸,1 个高压排气缸)为高压级,该机分设高压腔和低气腔两次分别做工制冷的目的是:分割高低压缸压力差,做梯级压缩制冷,以取得较低的温度,该机能将库温降至 -45C,标准制冷量为4100000千焦/小时,电动机功率为31千瓦/小时.

制冷机组吊装方案..

水源热泵机组吊装工程 施工方案 一、工程概况 塔座:地上四层,地下室一层。塔身:39层;塔楼:11层。工程建筑面积约52000平方米,上部结构体系为钢结构结构。建筑物高度为268米。 下表为螺杆式水源热泵机组设备型号及参数: 从以上设备参数可以看出,制冷机组外型尺寸很大,重量较重,设备较高(2.3米),且是从一层室外经水平运输和垂直运输,下到地下室一层后,再经过地下室内的水

平运输、旋转方向、垂直运输,才能到制冷机房,再进行就位到相应安装位置。 本方案是结合现场实际情况,按照克莱门特捷联制冷设备(上海)有限公司提供的冷水机组重量、外形尺寸等重要参数和设计院施工图编制而成的。为保证在最短时间内将设备安全顺利的运到相应位置就位,特安排在设备到货前做好设备吊装、就位的充分准备工作。本项吊装就位工作,拟分为以下三个阶段:第一阶段是施工准备,第二阶段是卸车及相应保护,第三阶段是设备吊装就位。 具体步骤如下: 第一阶段:施工准备阶段。 1、土建基础制作完毕,并验收合格,达到强度要求。 2、吊装区域满足设备吊装条件,设备运输通道满足运输条件,没有障碍和隐患。地下室设备机房内的垃圾等必须全部清理完毕。 3、吊装机具、材料、设备的准备,工器具的布置。 4、设备到场前,焊制两个3600*2400mm的吊装排,一个在一层吊装区域, 另一个在地下一层冷冻机房内,并在相应位置摆放好。 第二阶段:卸车及相应设备保护。 1、设备进场后,停到指定的卸货吊装区域。 2、吊装区域及运输区域用警示绳围好,并竖好相应指示牌、警示牌。 3、采用50吨汽车吊将设备吊到指定的存放地点。 4、用塑料布或防雨布把设备盖好,并在设备外搭设防护棚保护设备。 第三阶段:设备吊装就位。 1、待机组具备吊装条件后,用50吨汽车吊将机组吊上一层倒运平台的底排上,水平牵引至设备预留吊装孔上方。 2、用设置在吊装孔上方的4台10吨倒链将设备垂直运输到地下室运输底排上。

压缩机组样本2009.06.

贡献于国家服务于世界 螺杆式制冷压缩机组选型手册 SCREW REFRIGERANT COMPRESSOR UNIT 第四代高效齿型进口全滚动轴承小油泵压差供油内容积比自动可调 进口机械密封技术成熟高可靠性高效率 武汉新世界制冷工业有限公司 2009.06 目录

武冷简介 ..................................................................................................... 2 螺杆式压缩机简介 ..................................................................................... 2 螺杆 III 型制冷压缩机结构特点 ............................................................... 2 开启式螺杆制冷压缩机技术参数表 ......................................................... 2 螺杆式制冷压缩机 组 ................................................................................. 3 经济器型螺杆式压缩机 组 ........................................................................12 化工、化肥专用螺杆式压缩机 组 ............................................................30 螺杆式低压级压缩机 组 ............................................................................34 螺杆式制冷机组电气控制系 统 (37) 武汉新世界制冷工业有限公司超越自我持续改进 1 武冷简介 1978年,武冷成功地实现运行了国产第一台螺杆式压缩机 KA20C (现型号 LG20A 1979年,武冷螺杆机率先通过部级鉴定 1984年,武冷完成转子直径为 100、 125、 160、 200、 250mm 系列螺杆式制冷压缩机及机组研制,成为我国替代进口产品生产基地 1990年,武冷两种主导产品 LG20、 LG12.5双获国优金奖 1993年,武冷起草并参与制定了我国第一个螺杆机行业标准《 JB/T6906-93 喷油螺杆式单级制冷压缩机》 1998年,武冷通过 ISO9001:1994质量管理体系 1999年:第三代螺杆式制冷压缩机及机组研制成功,并于 2000年开始批量生产 2003年,武冷起草并参与制定了我国第一个螺杆机国家标准《 GB/T19410-2003螺杆式制冷剂压缩机》 2005年,研制成功第四代空调专用螺杆制冷压缩机及高效螺杆冷水机组

家用中央空调常用辅材配件及功能介绍

家用中央空调常用辅材配件及功能介绍 家用中央空调已经成为越来越多消费者的家装新选择,除了舒适度、隐蔽性等优势,家用中央空调凭借越来越高高的科技含量及环保因素赢得消费者的信赖。 2017年作为一个名副其实的“冷年”,刷新了中央空调的市场新纪录,尤其是对于家用中央空调而言,销售量比去年同比增长30%多。 消费者在进行家用中央空调选择安装的时候,除了要关注中央空调的品牌、价格之外,还应该多关注家用中央空调的配件及辅材。作为一个半成品,要想获得绝佳的体验效果,家用中央空调主体与安装配件及辅材缺一不可。北京华飞金顺制冷设备有限公司作为家用中央空调设计安装服务单位,将和大家一起看一下家用中央空调常用配件及辅材种类,以及各自的功能都有哪些? 家用中央空调配件之铜管 铜管是中央空调安装必不可少的配件之一。铜管的导热率高,换热效果好,而且韧性好,可加工性能强,所以广泛应用于制冷领域,在家用中央空调安装中,铜管的作用主要是连接内外机,使内、外机形成封闭系统,冷媒在铜管内

循环流动,从而实现房间的制冷和制热。 家用中央空调配件之保温棉 保温棉(铜管保温)有两个作用:保温和防止铜管老化。位于铜管外部,将铜管包裹在内,使之不外露。 保温棉的第一个作用就是保温,防止温度流失,如果没有保温棉会直接影响空调效果,并且空调制冷时还会产生凝露,集结的水滴到吊顶,破坏美观性。第二,防止铜管老化,如果长时间裸露在外,铜管会氧化变黑,降低使用寿命。 家用中央空调配件之冷凝水管 中央空调在运行制冷状态下,会产生冷凝水,冷凝水管的作用就是排除风机盘管(或空调器)积水盘内的冷凝水,保证家用中央空调的正常循环运行。一 般情况下,冷凝水管隐藏在吊顶中,最后会封闭起来。 家用中央空调配件之温控器

2017螺杆式冷水机组YR

螺杆式冷水机组YR系列

环保冷媒 综合的专业化服务, 专为您的业务需求量身定制我们关注您的业务需求, 了解每个 行业有其独特的要求。我们全方位的维护服务能满足您在经济和技术方面的所有需求, 包括日常设备检查和预测性维护常规工作以及系统性能检测和每年的停工检修等。 机组特点 高效可靠,安全耐用约克水冷螺杆式冷水机组YR 系列是百年冷水机组设计应用经验的结晶之一,其高效可靠,安全耐用的品质已经得到海内外客户的肯定与信任,主要特点如下: 世界著名品牌的工业用双螺杆压缩机 约克Frick 是世界工业用螺杆压缩机组的著名品牌,其丰富的设计经验与先进的制造设备使得工业压缩机产品的魅力经久不衰。其高效率、长寿命的特性已经得到了广泛的实践证明。 无级调节 降低能耗 约克水冷螺杆式压缩机采用滑阀式卸载装置,能在100% - 20%负荷范围内无级调节,与实际负荷完全匹配,有效提高部分负荷效率,令运行费用大大降低。

警告信息 实时时钟故障 设定值被覆盖冷凝器 — 高压极限蒸发器 — 低压极限可能结冰 可能结冰 — 冷凝器水流开关断开排气过热度低限测得排气过热度过低最大负载 — 负荷限定最小负载 — 负荷限定油 — 过滤器太脏油 — 温度过高 常规停机信息 远程停机就地停机 将压缩机开关置于运行位置 彩色图象显示控制中心 SmartView 彩色图象显示控制中心 SmartView 彩色图象显示控制中心大大提高了效率且为机组提供了监控、数据记录、安全保护和便利的操作。该控制中心是当今最先进的微处理器的控制系统,由工厂负责安装、敷线和测试。控制中心有彩色7" 液晶显示屏(分辨率800×480)和各界面的轻触式按键。只需按下单个键就可以显示一系列技术信息和相应部件的彩色图,使信息更清晰明了,使机组操作更便捷。显示可选择中、英文两种语言。 液晶显示屏所示的图片表现了冷水机组、子系统和系统参数的情况,并可以在同一画面同时显示多个运行参数。此外,操作员还可以通过图形界面观察冷水机组的历史运行情况和当前运行情况。在任何时候任何界面都会显示一状态条,它包含了系统状态说明行、详细说明行、控制电源、访问级别、时间和日期。 在开机和惯性停机阶段,系统状态将包括一个定时器,指示所剩的时间。控制中心与约克固态启动器(供选)和约克机电式(E-M)启动器兼容。在显示屏上清晰地标出了冷水机组各参数的位置,以及对特定操作的指示。数据有公制和英制两种选择;用键盘可以按0.1的增量来输入设定值。 为操作者提供了安全访问密码,以防在未经许可的情况下改变设定值。访问级别分四级,每级均有自己的密码。机组检修用的某些界面、显示数值、可编程设定值和手动控制不会给出,这些只有在进入检修访问级别后才能显示出来。属于这一类的有冷水机组和控制中心的高级诊断和故障检查信息。 控制中心通过压缩机电机启动器中的1.5KVA 变压器来断路,以便为所有控制器提供单独的过电流保护电源。提供几个接线条用于下列接线,如:遥控启停、流量开关、冷冻水泵、就地和远程启停装置。控制中心也提供现场联锁,以指示冷水机组的状态。这些触点包括:遥控模式准备启动、正常停机、紧急停机和冷水机组运行触点。压力传感器测出系统的压力,其输出是对应于压力输入的一直流电压;热敏电阻测出系统的温度,其输出是对应于所测温度的一直流电压。 SmartView 控制中心内置标准的MODBUS 通讯协议,可以接受通过触点闭合信号或通过串行通信来更改设定值。远程重设范围可调(达11.1℃),可以按重设的需要来灵活、有效地使用远程信号。江森自控Metasys 系统(BACNET/N2协议)或者BAS 可通过通讯协议接口卡转换之后接收串行数据。 智能防冻保护使冷水机组能在2.2℃的冷冻水出口温度下运行,当水温过低时机组不会出现干扰跳闸。复杂的程序和传感器将监控冷水机组的水温,以免结冰。每个可编程点都有一个弹出窗口,给出了容许范围,禁止在设计极限之外对冷水机组编程。 蓄冰系统的概念是利用低峰时间的低价电力制冰,为空调高峰时所用。蓄冰最有效的方法是让机组在最大负荷状态下运行最短的时间。YR 型标准冷水机组具有最大的灵活性,设定了两个不同的低水温再启动限制值,可以方便地在标准和蓄冰两种模式下切换,避免了不必要的周期性停机。蓄冰模式运行时,机组将一直保持100%负荷运行,直到设定的停机温度。标准模式运行时,除了满足常规空调运行要求外,也可应用于冷冻水温度要求控制在-6.7~0℃的工业应用场合。 显示信息 控制中心对运行的系统进行连续监控,显示并记录任何停机(紧急或正常停机)的原因。状态行无论在机组关机、运行、启动还是停机时都显示一条信息,描述冷水机组的运行状态。详细说明行提供状态条中更详细的说明,显示警告、正常停机、紧急停机、禁止启动和其它信息。为了迅速确认问题的类型,用不同的颜色来显示信息:绿色 — 正常运行、黄色 — 警告、红色 — 紧急停机。 禁止信息 滑阀位置>30%电机电流>15%FLA 状态信息 系统准备启动正常停机 — 自动重启紧急停机 — 手动重启开机程序被启动 系统正在运行(有倒数计时表)禁止启动滑阀在关机前关闭系统锁定延时 运行信息 控制冷冻水出水电机 — 降温需求限制电机 — 高电流限定 正常停机信息 多机组启停 — 触点断开 系统启停 — 触点断开 控制中心 — 断电 冷冻水出水 — 温度过低 冷冻水出水 — 水流开关断开 冷凝器 — 水流开关断开 电机控制器 — 触点断开 电机控制器 — 电流损耗 断电 控制中心 — 时间表

制冷设备维修合同书

制冷设备维修合同书 贵方:(简称甲方) 维保方:(简称乙方) 一、乙方承诺维保范围 1.合同完成后,乙方根据以往空调问题的总结,提前进行对甲 方空调保养检测,以至到最佳状态。 2.设备检测完毕后,乙方将所有检测报告及配件的损坏与处理 方案,及日后改善建议,供甲方参考。 3.在设备运行期间。乙方保证设备运行的最佳状态。 4.在设备运行期间,乙方24小时服务,如有设备出现问题乙方 技术人员以最快时间内修复,修复时所用配件如(风扇、开 关、清洗剂、保温棉及易损坏、免费维修) 5.对甲方设备维保工费及合同内的材料不会重复收费,合同外 的设备配件收费低于市场价的20%。 6.乙方对甲方设备维保时所用的配件保证及保修一年,如出现 问题免费更换。 7.由外部因素引起的故障机损坏(如自然灾害、人力不可避免 的,乙方会及时处理) 8.根据甲方设备使用情况: 1)在设备运行阶段每年5月1号~9月30号的月保养两次;1~4月份 10~12月份每月保养1次;每年夏季开机之前5月初提供一次年维保服务。 2)告诉甲方操作员正确操作方法,并进行基本的操作保养培3)每次维保后,乙方将保养记录单交于甲方。

二、甲方承诺 1.甲方根据乙方人员提出的安全要求,提供安全防范措施。 2.根据设备维保需要,甲方应安排操作工,配合乙方人员进行工 作。 3.如有甲方操作人员的失误或故意行为引起设备严重损坏,乙方 将按照市场标准收取费用。 4.甲方应按规定支付乙方费用。 三、范围事项以外 1.机组大修或改造的费用单计。 2.维保配件超过500元以上,由甲方承担。500元以下由乙方承 担 四、合同中设备全年维保费:(元) 五、以上费用不含税金,乙方提供17%税票。 六、付款方式:在合同生效后,甲方应在30天内按合同维保费总价的20%付于乙方,金额为¥,后面每月付费五万元,合同最后一个月将余额全部付清。 七、未尽事宜,甲乙双方共同协商。 八、合同一式两份,甲乙双方各执一份。甲乙任何一方解除合同,组提前45天内通知对方或共同协商,否则按合同生效日自动顺延。 甲方:乙方: 经办人:经办人: 日期:日期:

螺杆式冷水机组操作作说明模板

深圳市凯德利冷机设备有限公司 令狐采学 机组安装操作及维护说明书 二零壹伍年肆月 版本:A1.00 目录 1.产品介绍3 1.1.概述3 1.2.压缩机3

1.3.冷凝器和蒸发器4 2.机组安装5 3.水系统配管6 4.电气配线7 5.操作方法8 5.1.开机之前检查8 5.2.冷水机启动程序8 5.3.停机程序8 5.4.运转中检查8 6.注意事项9 7.控制系统10 7.1.电气箱10 7.2.急停按钮10 8.机组运行11 8.1.PLC控制系统简介11 8.2.起始界面11 8.3.运行主界面12 8.4.报警画面14 8.5.温度曲线14 8.6.参数画面15 9.故障排除16 10.保养准则19 11.电路图21

11.1.主电路图21 11.2.控制电路图22

1.产品介绍 1.1.概述 水冷冷水机组的应用非常广泛。除了用在中央空调系统中作为冷源之外,它还有其它各种各样的用途。例如: ?注塑机中模具的冷却和降温; ?电镀工业中电镀溶液的冷却; ?机床中刀具的冷却; ?电火花机、线切割机加工过程中的冷却; ?游泳池池水的降温; ?冰蓄冷; …… 水冷螺杆冷水机组是采用螺杆式压缩机为动力源,以制冷剂为传热介质,并制取低温冷水的机组。它具有单台机组制冷量范围宽广、能效比高、节能经济、体积紧凑、运动部件少、运转平稳、寿命长的特点。 水冷螺杆冷水机组有以下特点: ?采用专利设计的压缩机吐出温度控制,使系统运转稳定,不液压缩,彻底解决业界共有的液压缩问题。 ?计算机选型,各部件优化配置,机组运行节能经济,高能效比设计,使客户投资在最短时间内得到回报。 ?采用膨胀阀作为节流装置,可即时根据负载变化精确调控冷媒流量。 ?采用知名品牌双螺杆压缩机,运行高效可靠,可进行无段和四段容量控制,具有良好的IPLV表现。 ?机组采用压力传感器和压差水流量开关等控制元件,确保系统运转正常。 ?出厂配备先进的彩色触摸屏人机界面,美观高档,操作简易。 ?机组配置有压缩机排气截止阀及系统管路上的各种角阀,方便安装维修。 1.2.压缩机 水冷冷水机组所采用的螺杆式压缩机具有下述特性: 1)新的高效率齿型 ?进一步开发的几何形状 ?刚性高 ?获得专利的高精度生产工艺 ?高的圆周速度 2)双层的,具有压力补偿功能的转子机体 令狐采学创作

制冷压缩机主要品牌

1北京凯迈同州环境工程技术研究 一、21世纪低碳馆概述 21世纪低碳馆(https://www.wendangku.net/doc/867103904.html,)是专业从事家居系统集成的新型商业联合体。 21世纪低碳馆是新型的“室内环境治理”设备连锁直销机构,主要经营冷暖治理、空气治理、水治理设备、智能家居系统的产品销售与工程服务以及技术指导。 具体产品有:壁挂炉、中央空调、中央新风、中央吸尘、中央水处理、制冷压缩机、背景音乐、电动窗帘、可视对讲等 21世纪低碳馆以领先的网络为工具、以连锁加盟为纽带,将分散的、单一行业的经销商整合在一起,从而形成了集群优势。 在此基础上,21世纪低碳馆打通了上下游渠道:对上集团采购、对下底价供货,以统一的质量管理体质和服务流程,从而实现了整个行业的大整合。 详细信息 主营产品或服务: 壁挂炉技术指导,谷轮压缩机,中央空调,中央吸尘,美优乐压缩机,大 金压缩机,智能家居,中央水处理,全封闭压缩机,半封闭压缩机,冷库,制冷机组 主营行业: 机械工业 企业类型: 个人独资企业 经营模式: 服务型 注册地址: 北京市丰台区太平路16号 经营地址: 北京市丰台区太平路16 号 公司成立时间: 2010-12-03 法定代表人/负责 人: — 员工人数: 101 - 300 人 年营业额: 人民币 1000 万元 - 2000 万元 经营品牌: 51压缩机商城 注册资本: 人民币100 万元 主要客户群: 地产商,大中型企业 主要市场: 大陆 年出口额: 人民币 10 万元 - 30 万元 年进口额: 人民币 500 万元 - 700 万元 开户银行: — 银行帐号: — 是否提供OEM 服 务: 否 研发部门人数: 21 - 30 人 月产量: — 厂房面积: — 质量控制: 第三方 管理体系认证: — 认证信息: 未通过认证 证书及荣誉: 0 项 1品牌:谷轮Copelang 型号:谷轮ZR310KC 压缩机 产品名称:美国谷轮ZR 系列压缩机 当 前 价:面议 最小起订:1 台 供货总量:10000 台

冷水机组的安全维护正式样本

文件编号:TP-AR-L2113 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 冷水机组的安全维护正 式样本

冷水机组的安全维护正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 本工程选用的约克水冷冷水机组是自动化程度较 高的设备,使用时应该定期进行状态检查,若能对机 组进行长期而有效的维护和保养,机组的运行可靠性 和使用寿命都会得到很大的提高。 一日常维护 1.机组状态:按下键盘上的状态键,确认未显 示出故障信息。有关显示语句和故障清除方面的内 容,请查阅微电脑控制中心操作手册。 2.制冷剂泄漏:肉眼检查热交换器,压缩机和 管道是否有破损或泄漏。 3. 工况:按下显示键,从控制中心上读出工作

压力和温度,并检查这些值是否在微电脑控制中心操作手册所给出的运行极限内。 4. 油位:当压缩机在满负荷工况下运行了大约半小时之后,检查油分离器中的油位,它应该位于油分离器的上下视油镜之间。 5. 制冷剂充注:在系统启动或改变能级后,从视液镜中有时能看到一些串气泡。稳定运行几分钟后,气泡将消失,从视液镜中看到的完全是制冷剂液体。 6. 油加热器:机组停机后,压缩机油加热器将接通,防止制冷剂冷凝而溶入润滑油中,造成压缩机的损坏。停机状态也不要切断电源。如果主电源必须切断(对于长时间的维护或停机期间),压缩机吸气、排气和电机冷却检修截止阀也要关闭(顺时针)。

冷风机及制冷设备怎么安装

冷风机及制冷设备怎么安装 安装位置距蒸发器越近越好,可根据工程情况不同做细分,这样也便于散热,如果你需要安装外遮阳篷配件;冷风机安装位置角和四最好放置在防震垫,确保设备的水平和企业的要求,不易松动或接触的人.所有的最好穿绝缘管,分别,和相同的方向线与空调配合绷带;用电工胶带密封保温管和保温管接头;直管道设计,和分段平稳。 散热器的安装。位置尽量靠近主机,和位于主机侧;冷风机最佳安装位置与最佳的热环境——如外部/泄漏在吸入口;没有其他设备的出口,特别是油气出口,出口不能短路或其他地方(尤其是居民窗口)和其他问题造成的设备——避免,从上面的平均高度值,设备水平和公司。所有电器线路配置,根据性能轮廓线,和线径必须符合要求;接头牢固,需要保持管是正确的,冷风机确保电线进入蒸发器;接线盒的孔,需硅胶密封,如36V灯电或更需要地面,主电柜。

电源为三相五线制,要有可靠接地。本厂管应两防尘措施,施工中应注意的任何密封,冷风机防止灰尘和水进入管。因为主冷凝器后,压力密封具有一定压力的工厂中的蒸发器,并可以用来检查是否有泄漏;管道焊接顺序:冷凝器,蒸发器,主机,以确保质量和漂亮的界面。冷库制冷系统中冷风机与冷凝器制冷机组应如何安装? 冷风机冷却单元包括大量的设备和零部件,如压缩机,蒸发器/风机,管道等,所以在安装过程中应注意这些。最好在蓄冷蒸发器浸渍结束不久,蒸发器入口不面向门,出风口不要门冷藏蒸发器,不利于循环冷却;蒸发器位置的中心,方便维护和修理。 以上就是四川福满堂机械设备有限公司为大家介绍的内容,希望以上的讲述能够帮助到各位,如果您还有其他疑问或者想要购买冷风机的话,可以来电咨询我们福满堂的技术人员,我们将为您提供全程服务。

gb9237--88冷设备通用技术规范

本规范等效于ISO R1662-1971 1规范 本规范拟定了保障人身安全和健康及保护财产免遭损失的措施。 要达到条的目的,设备应有良好的设计、制造、安装、操作和管理。 本规范适用于新建、扩建或改建的制冷工厂以及易地安装运行的工厂。 本规范也适用于更改制冷剂的设备。例如:R40改为R12,或R717改为R22。 更换现有设备应由制造厂或技术装备安装单位来完成。 2应用领域 本规范适用于各种制冷系统,在该系统中制冷剂在一个封闭的制冷回路里蒸发和冷凝,其中包括热泵和吸收式系统,但不适用于水或空气作为制冷剂的系统,以及有特殊要求的如矿井、运输(铁路、公路车辆运输、轮船和飞机)等部门的系统。 只充注少量制冷剂的小型制冷装置和工厂组装机组,例如:家用冰箱、商用冷藏柜、单元式空调器等仅部分条款适用,并在附录A中列出。 3分类 建筑物 制冷系统的安全问题应考虑其设置场所和该场所容纳的人数及所用建筑物的类别。建筑物类别列于表1。 一个建筑物包括多种用房类别时,应把不同的用房分开,并用严密的隔墙、地板、天花板与建筑物的其它部分隔开。否则,应按其中最严格的来要求。 在表1所列的建筑物附近安装设备时,应考虑其邻近建筑物的安全。 冷却系统 按照被冷却的空气或物质的吸热方法对冷却系统分类(见表2),其定义按有关《制冷名词术语》的规定。 制冷剂 制冷剂分为三类(见表3)。 表1

第一类制冷剂:不易燃。可用于直接系统,其总充注量应根据被冷却空间的需要确定,一旦逸入有关空间(除机房外),也不至引起危险。 第二类制冷剂:有毒。该组中有几种制冷剂都有易燃的。其着火浓度的体积白粉比下限大于%,使用时应适当加以限制。 第三类制冷剂:易爆炸或易燃,即着火浓度范围的体积百分比下限小于%,通常是无毒的,适合于某些特殊场合。 民用建筑物使用直接冷却系统时,应优先采用第一类制冷剂。 各种浓度制冷剂的毒性试验结果列于表4 使用制冷剂的浓度极限值(机房除外)列于表5 下列第二类制冷剂中R40、R611、R160、R1130以及第三类制冷剂都是易燃的。当制冷系统的制冷剂充注量对任何房间里安装系统任一部分的室内浓度超过表5的规定值时,其室内不应有产生明火装置或温度高于400℃的热表面。室内所有电器设备应符合有关防爆要求。除非得到主管部门批准,其充注量不应超过500kg。

“制冷与空调设备组装与调试”赛题样卷-2018年全国职业院校技能大赛-中职组

附件一:中职组“制冷与空调设备组装与调试”赛题样卷 2018年全国职业院校技能大赛 中职组 “制冷与空调设备组装与调试” 赛 题 样 卷

“制冷与空调设备组装与调试”竞赛任务书 工位号交卷时间裁判员 一、说明 1.任务完成总分为100分,任务完成总时间为240分钟。 2.记录表中所有数据要求用黑色字迹的圆珠笔或签字笔如实填写,表格应保持整洁,表格中所记录的时间以赛场挂钟时间为准,所有数据记录必须报请评委签字确认,数据涂改必须经评委确认,否则该项不得分。 3.安全意识与职业素养评价: (1)所有操作均应符合安全操作规范。 (2)操作台、工作台表面整洁,工具摆放、导线线头等处理符合职业岗位要求。 (3)遵守赛场纪律,尊重赛场工作人员。 (4)爱惜赛场设备、器材,不允许随手扔工具,在操作中不得发出异常噪声,以免影响其他选手操作。 4.违规操作扣分: (1)申领Φ9.52铜管和Φ6.35铜管扣5分/根。 (2)在完成工作任务过程中,因操作不当导致触电扣10分。 (3)在比赛过程中,因操作不当导致大量制冷剂泄漏扣10分。 (4)因违规操作而损坏赛场设备及部件的扣分:压缩机组扣10分/台,电磁阀、膨胀阀、能量调节阀、蒸发压力调节阀等扣5分/个,其它设施及系统零部件(除螺丝、螺母、平垫、弹垫外)扣2分/个,仪表及工具扣5分/件。 (5)扰乱赛场秩序,干扰评委的正常工作扣10分,情节严重者,经执委

会批准,由裁判长宣布,取消参赛资格。 二、工作任务 任务一制冷管件制作(5%) 根据要求,利用赛场提供的材料,选取专用工具完成制冷管件制作。 任务要求: 1.根据给定图纸要求和赛场提供铜管,合理选用制冷工具,完成管件制作。 2.用赛场提供记号笔在管件上签上选手编号,交给裁判员。 3.完成任务提交后,该任务禁止重做。 任务二双温冷柜制冷系统组装(30%) 在“空调制冷综合实训装置”(以下简称“装置”)平台上,结合实际双温冷柜的结构特点,完成制冷系统的组装。 任务要求: 1.按给定图纸要求完成双温冷柜制冷系统零部件安装,需要固定的零部件用网孔板卡子和自攻螺丝固定。 2.按任务书要求,完成双温冷柜制冷系统部分管件制作与连接。 3.根据管路布局工艺,合理使用R型铜管固定座和铜柱(铜柱由选手用Φ6.35铜管自制)对零部件及管路进行固定。 4.要求制冷系统整体布局合理、美观、层次分明,管路要求连接简洁、用材最省,须横平竖直,不得相互碰触,部件安装紧凑、牢固。 5.在管件制作及系统组装过程中,利用赛场提供的氮气分别对管件进行吹污,吹污压力为0.4MPa。吹污开始时,选手应举手示意,在现场裁判员的监督下进行吹污操作,将结果填入表一中,报请现场裁判员签字确认。 6.管路安装过程中,参考实际双温冷柜制冷系统的结构,对需要保温的管路加装保温套管。 表一双温冷柜系统吹污过程记录表

制冷机安全使用注意事项示范文本

制冷机安全使用注意事项 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

制冷机安全使用注意事项示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、开停机操作: 1)机组必须在“自动”状态下运行,“手动”运行 状态仅限专业人员调试使用。 2)必须按双良要求进行冷水和冷却水系统启停控制 互锁,否则有可能冻管。 3)制冷运行开机时,必须先开冷水泵,再开冷却水 泵;稀释停机后,必须先停冷却水泵,否则会造成冻管。 4)严禁随意调节或打开机组阀门,阀门二次密封必 须用乐泰胶涂抹后拧紧。 5)当机房温度底于20℃且停机超过8小时,必须将 蒸发器冷剂水全部旁通;当机房温度底于5℃时,应将机组 传热管积水排尽。如冬季间歇性供热,应向水系统加防冻

液,否则会造成冻管。当冷却水温度底于10℃,严禁强行手动启动机组。 二、真空寿命要求: 1)机组交付使用后,未经调试人员许可,不得随意启动真空泵对机组抽气。应急启动真空泵时,必须按操作规范操作,长时间运行须打开气镇阀,定期排放泵内凝水。若溶液进入泵内应及时用真空泵油清洗,否则会损坏真空泵。 2)机内真空状况不善的情况下,严禁强行运行机组,否则会造成机组的灾难性损伤。 3)运行过程中必须每月定期对机组的真空进行确认,确认标准:机组连续运行一个月,不抽真空,制冷量无衰减趋势。 4)机组所有密封件都应按周期及时更换,应使用相同型号和相同材料的密封件,并采用正确更换方法。

常用电动工具型号及配件.

常用电动工具型号及配件 常用电动工具型号及配件 每个电动工具都要用到的配件:转子、定子、齿轮、轴承、开关、碳刷、碳刷座、碳刷盖、电源线。往下便不再重复 常用轴承型号:606、607、608、626、627、628、629、6000、6001、6003、6004、6200、6201、6202、6203、6303、61907、688等 常用碳刷型号:50#、408#、43#、44#、303#、21#、6M等 ! T0 }, 常用开关型号:4A(带锁、无锁)、5A(带锁、无锁)、10A(带锁、无锁)、博世100、日田100、4100、03-22、41-26、05-100、2414、75116等 从外观上看,国产电动工具款式虽然各厂有各厂的编号,但大多是仿国内外品牌的畅销款式。 磨光机 常见型号:100、125、150、180、230。是根据所用砂轮片最大直径区分。 100型常见款式:牧田9523NB、牧田9500、博世6-100、日田100(LG100)、日立F3(G10SF3)、龙牌05-100、百得100、得伟62883 、 125型常见款式:牧田9525、博世8-125、日立A2(G15SA2)、龙牌04-125 150型常见款式:日立A2(G15SA2)、龙牌04-150、牧田41-150 180型常见款式:日立E2(G18SE2)、GWS24-180B 磨光机常用配件:头壳、扳手、砂轮片压板、防护罩、开关拉杆(牧田9523、博世100等用到)、自锁、砂轮片、钢丝轮。还有一些配件可根据说明书选购,轴承套、绝缘垫圈、隔板、电容、电感、螺母、螺钉、半圆键(也叫月牙销、销子)、挡圈(轴用、孔用) 手电钻常见型号:6A、10A、13A、16A、23A。根据最大钻孔直径区分。 手电钻外观千差万别,但内部基本一样,常见款式有博世、优利特、灵虎、百得、龙牌05-6A、05-10A、05-13A、锐奇 常用配件:钻夹头、机壳、钻头、开孔器6 B, H2 E$ m, m 钻夹头有带丝(UNF)和不带丝(B)、大孔(1/2)和小孔(3/8)、带钥匙和自锁之分。例如钻夹头标有1.5-13mm B16意思是可用钻头规格从1.5mm到13mm,钻夹头内径为16mm。如果是0.8-10mm 3/8-24UNF意思是可用钻头规格从0.8mm到10mm,3/8-24UNF代表内径为带丝小孔。 电锤常见型号:20、26、38E。根据最大钻孔直径区分常见款式有:龙牌、东成、凯龙、大功率、两用 常用配件:大小锥齿轮、大小斜齿轮、长伞柄(配38E)、齿轮箱、中间盖、O 型密封圈(用在活塞、冲锤、冲击子)、活塞、活塞销、连杆、偏心轮、四方套(也叫转套)、钢珠、前盖(小帽子)、滑套(大帽子)、电锤钻 石材切割机常见有110型、180型。根据切割片最大直径区分 110型常见款式:牧田4100NH、日立大功率、博世 常用配件:轴承挡块、锯片压板、压紧螺钉、底板、罩壳、齿轮箱、轴承座(大功率用)、金刚石圆锯片 s电磨 常见型号:10、25 。根据电磨头最大直径区分;

螺杆式冷水机组系统知识详解

螺杆式冷水机组系统知识详解 如何提升螺杆式冷水机组的使用寿命和降低螺杆式冷水机组的故障率?这个问题一直困扰着不少朋友,同时也是他们非常想了解的相关知识模块,而要解决这个问题则必须对螺杆式冷水机组有比较全面的了解,只有掌握了机械设备的相关知识和了解其性能,那么问题自然迎面而解,所以下文为东莞市冠盛机械有限公司为大家详细讲解螺杆式冷水机组的分类、原理及应用、常见的故障解析、选用要点及故障处理,全方位的解答大家的疑惑。 螺杆式冷水机组分类 本章主要针对螺杆式冷水机组的种类进行详解!而根据空调功能、制冷剂的不同、冷凝方式、压缩机的密封结构形式、蒸发器的结构、螺杆式制冷压缩机总共可以做六种不同的分 类,下面就为大家详细了列举这六种分类的信息! 1.根据空调功能分为单冷型和热泵型。 2.根据采用制冷剂不同分为R134a和R22两种。 3.根据其冷凝方式又分为水冷螺杆式冷水机组和风冷螺杆式冷水机组!

4.根据压缩机的密封结构形式分为开启式、半封闭式和全封闭式。 5.根据蒸发器的结构不同分为普通型和满液型 6.根据螺杆式冷水机组所用的螺杆式制冷压缩机不同来分类。螺杆式制冷压缩机分为双螺杆和单螺杆两种。双螺杆制冷压缩机具有一对互相啃合、相反旋向的螺旋形齿的转子。而单螺杆制冷压缩机有一个外圆柱面上加工了6个螺旋槽的转子螺杆。在蝶、杆的左右两侧垂直地安装着完全相同的有11个齿条的行星齿轮!详细的了解螺杆式冷水机组的分类对于需要采购螺杆式冷水机组的朋友来说无疑是有很大的帮助! 螺杆式冷水机组的原理及应用 螺杆式冷水机组的原理 螺杆式冷水机因其关键部件-压缩机采用螺杆式故名螺杆式冷水机,机组由蒸发器出来的状态为气体的冷媒;经压缩机绝热压缩以后,变成高温高压状态。被压缩后的气体冷媒,在冷凝器中,等压冷却冷凝,经冷凝后变化成液态冷媒,再经节流阀膨胀到低压,变成气液混合物。其中低温低压下的液态冷媒,在蒸发器中吸收被冷物质的热量,重新变成气态冷媒。气态冷媒经管道重新进入压缩机,开始新的循环。这就是冷冻循环的四个过程。也是螺杆式冷水机的主要工作原理。 螺杆式冷水机组应用

特灵离心冷水机组操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L8083 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 特灵离心冷水机组操作 规程正式样本

特灵离心冷水机组操作规程正式样 本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 作业顺序及方法 一、机组启动步骤: 1. 确认水系统中已经充满水,且水质符合机组 运行要求; 2. 确认机组在启动之前油箱中的油温已加热超 过60℃,对于长时间停机后的开机,一般需加热24 小时; 3. 确认供电电源稳定,符合机组开机需求; 4. 检查机组的油位是否正常(不能低于下视镜 的一半);

5. 开启冷冻水进、出水阀门; 6. 启动冷冻水循环泵,之后检查水泵的运行电压、电流、噪音等是否正常; 7. 开启冷却水进、出水阀门; 8. 启动冷却水循环泵,之后检查水泵的运行电压、电流、噪音等是否正常; 9. 待水泵运行稳定后,检查冷冻、却水系统的机组进、出口压差是否稳定且符合机组运行要求; 10. 确认水系统的运行稳定、正常; 11. 启动机组; 12. 待机组运行稳定后,检查机组运行电流、电压; 13. 检查机组的冷冻、却水进、出水温度; 14. 检查机组的蒸发器、冷凝器的饱和冷媒压力;