消防联动设备接口要求

根据设计的图纸及有关消防规范对各种消防设备的控制、显示功能要求,我公司对本消防系统联动设备的接口提出以下要求:

1.排烟风机控制

消防控制系统需实现对其启、停控制,供电电源为专用消防电源。

应在每个排烟风机对应控制箱内设置直流DC24V继电器一只,以实现远程消防启、停控制。(由消防系统将启动DC24V电压控制信号送至排烟风机控制箱控制该继电器动作启动排烟风机,消防系统撤消输出电压信号时排烟机停止,风机控制箱的二次控制回路消防状态无自保持),风机启动后风机控制箱应能提供给消防系统排烟风机的运行反馈信号(反馈信号为无源常开接点信号,即风机运行,该接点闭合,当风机停止时,该接点断开,如果为平时排风,消防状态排烟,则平时风机启动无反馈信号,消防排烟启动时才有反馈信号);同时排烟风机控制箱应具有280℃防火阀和排烟阀联锁风机控制功能,当本排烟机的280防火阀熔断关闭,应停止排烟机。

2.正压送风机控制

消防控制系统需实现对其启、停控制,供电电源为专用消防电源。

应在每个正压送风机对应控制箱内设置直流DC24V继电器一只,以实现远程消防启、停控制。(由消防系统将启动DC24V电压控制信号送至正压送风机控制箱控制该继电器动作启动正压送风机,消防系统撤消输出电压信号时风机停止,风机控制箱的二次控制回路消防状态无自保持),风机启动后风机控制箱应能提供给消防系统正压风机的运行反馈信号(反馈信号为无源常开接点信号,即风机运行,该接点闭合,当风机停止时,该接点断开);同时正压风机控制箱应具有70℃防火阀联锁风机控制功能,当本风机的70℃防火阀熔断关闭,应停止正压送风机。

3.消防补风机控制

消防控制系统需实现对其启、停控制,供电电源为专用消防电源。

应在每个补风机控制箱内设置直流DC24V继电器一只,以实现远程消防启动控制。(由消防系统将启动DC24V电压控制信号送至补风机控制箱控制该继电器动作启动风机,风机控制箱的强电控制回路自保持)。同时,风机控制箱应能提供给消防系统补风机的运行反馈信号(反馈信号为无源常开接点信号,即风机运行,该接点闭合,当风机停止时,该接点断开),同时风机控制箱应具有70℃防

火阀联锁风机控制功能。

4.送风机、新风机、排风机控制

消防控制需实现停新风机、普通排风机、送风机运行的功能。应在每个新风机、排风机、送风机控制箱内设置DC24V继电器一只。当消防系统将DC24V电压信号(点动信号)送至新风机、排风机、送风机控制箱,新风机、排风机、送风机控制箱应能实现停止风机的运行。同时,该控制箱应能提供新风机、排风机、送风机的停止反馈信号(无源常闭接点:风机运行时,该接点断开,当风机停止时,该接点闭合)。此信号应与新风机、排风机、送风机平时不运行时的常闭点区分开;同时风机控制箱应具有防火阀联锁风机控制功能。

其停止功能还可以通过在配电室对其供电回路切除实现。

5.排烟阀

提供一个DC24V受控点及一个受控反馈信号(无源常开接点,电动打开后闭合)和一个280℃自熔关闭反馈(无源常开接点,自熔关闭闭合),自熔关闭反馈应和平时关闭隔离区分;同时提供与排烟风机联锁控制接点,所有接点不能共用。

6.正压送风阀

提供一个DC24V受控点及一个反馈信号(无源常开接点)用于消防系统控制正压送风阀的动作及监视动作后的反馈信号。

7. 280℃防火阀

此阀平时若为常开状态,当其自熔关闭后应将反馈信号(无源常开接点)传至消防控制中心并停排烟风机,本地联锁风机的端点应与消防端点不共用。

此阀若为常闭,需提供一个DC24V受控点及一个受控反馈信号(无源常开接点,电动打开后闭合)和一个280℃自熔关闭反馈(无源常开接点,自熔关闭闭合),自熔关闭反馈应和平时关闭隔离区分;同时提供与排烟风机联锁控制接点,所有接点不能共用。

防火阀、排烟防火阀与排烟阀介绍

第四十五章防火阀、排烟防火阀、排烟阀(口) 第一节概述 防火阀、排烟防火阀、排烟阀(口)是建筑物通风、空气调节系统和机械排烟系统的重要组件。我国从1995年开始,陆续颁布了有关该类产品的标准:GB15930-1995 《防火阀试验方法》、GB15931-1995 《排烟防火阀试验方法》、GA481-2004 《排烟阀(口)》。 一、术语和定义 1.防火阀 安装在通风、空调系统的送、回风管道上,平时呈开启状态,当管道内烟气温度达到70℃时关闭,在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。 2.排烟防火阀 安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。 3.排烟阀(口) 安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈常闭状态,需要排烟时手动或电动打开,起排烟作用的阀门。 表面带有装饰口或进行过装饰处理的排烟阀称为排烟口。 二、分类及型号规格 (一)分类 1.防火阀(排烟防火阀) 目前市场产品基本按以下三种形式分类: (1)按开口形状分类:可分为矩形阀门和圆形阀门。 (2)按控制方式分类见表1,每个阀门可有一种或多种控制方式。 (3)按使用功能分类见表2。 2.排烟阀(口) (1)按结构型式分类:可分为翻板型(代号为B)和多叶型(代号为Y); (2)按开口形状分类:可分为矩形排烟阀(口)和圆形排烟阀(口)。 表1

表2 (二)型号规格 1.规格尺寸 目前市场产品常用尺寸基本为: 矩形阀门:最小为120mm×120mm,最大为1250mm×2000mm。 圆形阀门:最小为Φ120mm,最大为Φ1000mm。 2.规格代号或标记 (1)防火阀、排烟防火阀 在GB15930-1995 和GB15931-1995标准中未对产品的型号规格作规定,因而各企业产品的规格代号不统一,但都以其开公称尺寸作为主参数。 (2)排烟阀(口) 按照GA481-2004标准的规定,排烟阀(口)的标记如下: 排烟阀(口)GA481 -×1×2-×3 / ×4×5 其中:×1——结构代号(翻板型代号为B,多叶型代号为Y); ×2——公称尺寸(mm); ×3——额定工作电压(V); ×4——额定工作电流(A);

消防控制设备

消防控制设备 在火灾自动报警系统中,当接受到来自触发器件的火灾报警信号,能自动或手动启动相关消防设备并显示其状态的设备,称为消防控制设备。主要包括火灾报警控制器,自动灭火系统的控制装置,室内消火栓的控制装置,防烟排烟及空调通风系统的控制装置,常开防火门、防火卷帘的控制装置,电梯回降控制装置,以及火灾应急广播,火灾警报装置,消防通信设备,火灾应急照明与疏散指示标志的控制等10类控制装置中的部分或全部 1 室内消火栓系统的联动控制 1。1室内消火栓系统由给水设备(包括水管网、加压泵及阀门等)和电控部分(包括启泵按钮、消防中心启泵装置及消防控制柜等)组成。室内消火栓系统能够中消防泵联动控制的基本逻辑要求如下图: 消防泵联动控制逻辑图 当手动消防按钮的报警信号送入系统的消防控制中心后,消防泵控制屏(或控制装置)产生手动或自动信号直接控制消防泵,同时接收水位信号器返回的水位信号。一般的,消防泵的控制都是经消防控制室来联动控制,应具备分散(现场)控制、集中(消防中心)管理的功能。 1。2在现代建筑或高层建筑火灾自动报警系统中,消防泵有两种系统工作方式: (1)当室内消火栓系统与自动喷淋系统都有各自专用的供水水泵和配水管网时,消防泵一般都是采用一用一备工作方式 (2)当室内消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统各自有专用配水管网,而供水水泵共用时,这时消防泵一般是采用多用一备工作方式 2 自动喷水灭火系统的联动控制 ——在自动喷水灭火系统中,湿式系统即充水式闭式系统是应用最广泛的一种。系统的工作过程是:当火灾发生,水喷头的温度元件达到额定温度时,水喷头动作,系统支管的水流动,水流指示器动作,湿式报警阀动作,压力开关动作,这三个部件的动作信号均送至消防控制室。随后,消防水泵启动,启泵信号送消防控制室,且水力警铃报警。当支管末端放水阀或实验阀动作时,也将有相应的动作信号送入消防控制室。这样既保证了火灾时动作无误又方便平时维修检查。 ——充水式自动喷水灭火系统中喷淋泵的联动控制逻辑过程如下图: 水流信号和闸阀关闭动作信号送入系统后,喷淋泵控制器(屏)产生手动或自动信号直接控制喷洒泵,同时接收返回的水位信号,监测喷洒泵工作状态,实现集中联动控制。

消防联动设备控制方案

消防联动设备控制方案 1. 消防联动设备是消防系统能否在发生火灾时动作、控制、扑救火灾的关键末端设备之一。 其包括消防电梯、非消防电梯、消火栓、喷淋控制柜、风机控制柜、非消防电源控制柜、防火卷帘门、防火阀、正压送风阀、排烟阀等。 2. 消防联动设备具体要求 a. 电梯 消防电梯控制柜应设有迫降返首功能,消防24V 接点端子2 个,迫降首层后应有反馈信号无源接点端子2 个,共4 个接点或配置1 个24V 直流中间继电器。 非消防电梯控制柜应设有迫降功能消防24V 接点端子2 个,迫首后断电,应有断电反馈信号无源接点端子。 b. 断电 非消防电源控制柜(箱)应有24V 分励脱扣线圈,并有反馈信号无源接点。 c. 防火卷帘门 除在防火卷帘门控制箱提供24V 控制起降接点和反馈信号无源接点外,在强电断电时,卷帘门落底后也应有反馈信号,反馈信号应在卷帘门行程开关上取出。 d.消防泵、喷淋泵 其控制柜中主、备泵都有能在中控室联动台用24V 启、停泵接点,并都有反馈信号启、停接点。主、备泵控制柜具有联锁互投功能。 e. 风机 加压风机、排烟风机、补风机控制柜应有24V 启、停接点,并有一对一反馈信号无源接点。风机电源具备互投功能。 f. 防火阀 70℃、280℃防火阀上应有反馈信号接点。 g. 正压送风口、280℃防火排烟阀 应有24V 线圈接点及反馈信号无源接点。 h. 水流指示器、信号蝶阀、压力开关

应设有反馈信号接点。 i. 雨淋阀上电磁阀 应有24V 线圈接点,反馈信号接点。以上设备厂家应提供接线图。 综上所述,另一个重要条件是各种风机、强电(控制柜)、非消防电源柜(箱)应与防火分区一致,同一区域的风机应在同一台强电控制柜上控制,且排烟风机与正压送风机分柜控制。消防联动时应联动相对应消防设备,且有一一独立对应的反馈信号。 3. 消防联动设备控制 a. 消防联动设备分以下几大类 通风专业:防火阀、正压风口、排烟阀、风机强电专业:风机、电梯、消防泵控制柜、非消防电源控制箱(柜)、电梯专业:消防电梯、非消防电梯消防专业:消防泵、喷淋泵、雨淋阀、报警阀、消火栓按钮、喷 洒头、水流指示器等、火灾自动报警设备、防火卷帘门、防火门、疏散指示灯、应急照明 b.以上设备除消防水、电自身设备控制管理外,其余设备控制管理方法如下。 1)在总包、监理的领导下,进场后马上召开由总包、监理主持,设计及各专业参加的有关消防联动设备会议,消防公司与各专业互相作技术交底,并且由消防公司提出设备的具体要求。 2)本公司无偿为总包、监理及各专业提供消防技术服务,各专业定货时,消防公司提供参考意见。确保各专业所定设备满足消防规范及适合本工程。 3)各专业联动设备到场时,消防公司协助参与验收设备及资料验收(要求资料:有北京市消防局备案、检测报告、合格证等)。 4)在施工过程及消防调试期间协助监督检查各专业解决设备出 现的问题,并且确保落实解决。 5)在检测中心检测及消防局验收时,及时督促监督检查协助各专业设备进行修理,整改,并确保落实解决。 6)消防公司对待联动设备原则:从定货、到货、施工、调试验收一系列过程,消防公司积极提供无偿技术服务支持,耐心与总包、监理及各专业协调出现

防火阀规格、联动、原理

1.防火阀、排烟口 一、用途: 通风、空气调节及排烟系统上使用的自动、手动《排烟防火阀、排烟口(阀)以及防火阀》等系列新产品已广泛使用在高层建筑、公共建筑、地下建筑及工业建筑中。 防排烟设备的电气控制要求 二、各种阀门操作装置型号及功能特点一览表 注:操作装置型号字母含义: S-代表电磁铁动作DC24V 0.5A F-代表温度熔断器动作, V-代表风量调节装置

D-代表手动复位动作 B-代表远距离缆绳控制自动、手动开启装置的盒子。 三、防火阀系列产品 防烟防火调节阀、防火调节阀、防火阀通用规格 各类防火阀操作装置数量及叶片数量 2.621、621R(SFVD)防烟防火调节阀 一、用途:

按GBJ45-82第7、2、3条安装在有防烟防火要求的通风,空调系统风管上,平时常开,自动或手动关闭,又可70℃关闭、手动复位开启。 二、技术性能: 1.根据火灾信号或用手动拉绳使阀门关闭。 2.微动开关输出阀门关闭信号及联动控制线由防火中心连动控制通风、空调机。 3.依靠70℃温度熔断器动作,阀门也可迅速关闭。 4.阀门叶片90o,五等分调节风量。 四、外形尺寸 621R(SFVD)防烟防火调节阀规格(mm)

621(SFVD)防烟防火调节阀规格 3.631(SD)、631R(SD)防烟阀 一、用途: 安装在有防烟防火要求的通风,空调系统风管上,平时常开,自动或手动关闭手动复位开启。 二、技术性能: 1.根据火灾信号或手动拉索使阀门关闭。 2.微动开关输出阀门关闭信号及联动控制绳,由防火中心连动控制通风,空调机停止。三、外形尺寸: 631(SD)防烟阀规格(mm)

防火阀工作原理

防火阀:安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时,易熔片熔断,阀门在扭簧力作用下自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时,输出关闭信号。 排烟防火阀:安装在排烟系统管路上,平时一般呈关闭状态,火灾时手动或电动开启,起排烟作用. 当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起排烟作用的阀门。 编辑本段原理 安装在中央空调风道系统中,工作原理是极易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭,用于风道与防火分区贯穿的场合。 编辑本段分类 1.防火阀、防火调节阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,烟感超过70度时阀门关闭,连锁送(补)风机关闭; 2.防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同1,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间; 3.防火阀,280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超过280度时自动熔断关闭,可连锁关闭排烟风机。 排烟阀: 1.排烟防火阀(常闭,电讯号开启,280度熔断关闭,或手动关闭)一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。 2.排烟阀,同上述3,各个单位叫法不同,有的根据它的动作温度叫做排烟阀,有的根据它的用途性质叫做防火阀,但是对于设备方只是把普通防火阀的熔断金属换成280度熔断的那一种. 3.全自动排烟防火阀(地铁工程用)地下铁道通风、空调系统的防火、排烟阀门具有与火灾自动报警设备及气体灭火系统联动控制的功能。每台全自动防烟防火阀有两个独立电动控制信号,分别由EMCS、气消系统进行监控,控制信号均为DC24V±10%信号。每台全自动防烟防火阀有六个独立反馈信号(三个开到位,三个关到位)反馈信号均为常开无源接点信号。 排烟口: 如果你在管路上安装了必要的排烟阀,就用普通的单层百叶风口即可;否则需用板式排烟口,它同时带有排烟防火阀的机构。 编辑本段一、产品选用要点

消防联动控制系统构造原理组成

消防联动控制系统概述 消防联动控制系统是火灾自动报警系统中的一个重要组成部分。通常包括消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、传输设备、消防电气控制装置(防火卷帘控制器等)、消防设备应急电源、消防电动装置、消防联动模块、消火栓按钮、消防应急广播设备、消防电话等设备和组件。 消防联动控制设备的构成如图2-1所示。 图2-1消防联动控制设备的构成框图 第一节消防联动控制器 消防联动控制器是消防联动控制设备的核心组件。它通过接收火灾报警控制器发出的火灾报警信息,按预设逻辑对自动消防设备实现联动控制和状态监视。消防联动控制器可直接发出控制信号,通过驱动装置控制现场的受控设备。对于控制逻辑复杂,在消防联动控制器上不便实现直接控制的情况,通过消防电气控制装置(如防火卷帘控制器)间接控制受控设备。 一、分类 消防联动控制器可按结构形式、使用环境和防爆性能进行分类。 紫荆花商务中心所用台式消防联动控制器 .;图2-2消防联动控制器示例图

二、功能和性能 1.功能 1)消防联动控制器能接收来自火灾报警控制器的火灾报警信号,并发出火灾报警声、光信号。在 非延时状态下能在3s(一般发生动作后会有一段信号传输过程)内向与其连接的各类受控设备发出启动信号,按设定的控制逻辑直接或间接控制该受控设备, 同时发出启动光指示信号。 消防联动控制器能接收受控设备动作后的反馈信号,并显示相应设备状态。 2)消防联动控制器能接收连接的启泵按钮、水流指示器等灭火系统启动按钮相关触发器件发出的 报警信号,显示其所在的部位,发出报警声、光信号,将报警信号发送到连接的火灾报警控制器。 3)消防联动控制器能以手动或自动两种方式完成所有控制功能并指示状态。在自动方式下,手动 插入操作优先。 4)(各分线盘)消防联动控制器具有直接手动控制单元。直接手动控制单元至少有六组独立的手 动控制开关,每个控制开关对应一个直接控制输出。直接手动控制单元能独立使用时,受控设备的启动、反馈等各种工作状态均能在手动控制开关旁单独显示。直接手动控制单元不能独立使用时,受控设备除启动状态外的其他工作状态在手动控制开关旁单独指示,或在联动控制器的共用显示器上显示。 5)消防联动控制器能通过手动或通过程序的编写输入启动的逻辑关系,对控制输出有相应的输入 “或”逻辑和/或“与”逻辑编程功能。 6)消防联动控制器可以对特定的控制输出功能设置延时,最长延时时间不超过10min,延时期间 能手动插入并立即启动控制输出。 7)具有信息记录功能的消防联动控制器能至少记录999条相关信息,在消防联动控制器断电后能 保持14d(天)。 8)消防联动控制器具有故障报警功能,当外部连线和控制器电源有故障信号存在时,能在100s 内发出声、光故障信号,任一故障部分均不影响非故障部分的正常工作。 9)消防联动控制器具有检查本机功能的自检功能(自检按键)。 10)消防联动控制器的电源有主电源和备用电源转换装置。当主电源断电时,能自动转换到备用电 源;当主电源恢复时,能自动转换到主电源(主备电的转换)。 2.性能 1)容量:消防联动控制器的容量,是指消防联动控制器总线上可连接编址器件数量和专线控制回 路数之和。消防联动控制器总线上可连接编址器件数量用“M”表示。一般给出两个相关的参数,一是消防联动控制器具有的总线回路数,用“F”表示;另一是每个总线回路的编址器件数量,用“N”表示,总线容量等于回路数乘以每回路的编址器件数量,即:M =F×N。 2)工作电压:消防联动控制器主电源一般采用220伏交流电压;备用电源为直流电源,采用电池 供电,供电电压一般为24~32V伏。交流供电时,电网电压在额定电压(220V)的85%~110%范围内波动,频率为50Hz±1Hz时,消防联动控制器应能正常工作。其输出直流电压的电压稳定度和负载稳定度不大于5%。 三、组成与工作原理 消防联动控制器的组成,如图2-3所示。

消防联动及设备控制工作原理

广播需要加广播模块,其他的水泵风机电梯照明等需要加输入输出模块+继电器来控制 当有两个以上的报警时,信号返回到消控中心的联动柜,同时联动柜会自动,启动,喷淋泵,启动,打开,关闭空调的的阀门,关闭落下,启动声光报警及消防广播。 消防联动的工作原理:防止因误报警而造成消防联动设施误动作。例如,本来没 有发生火灾,系统误报警后,就将警报装置鸣响,甚至把照明电源切断,电梯迫降到底层,其结果往往造成人们许多不必要的恐慌,有时可能造成大的损失和严重后果,尤其在人员密集的公众聚集场所这种潜在危险更大。这种分级的控制形式通常需要人工的确认和转换,这一点在普通的火灾自动报警系统中尤为重要,而采用智能火灾报警控制器和探测器则能极大地提高整个火灾报警系统工作的准确性和可靠性。 2.2自动喷水灭火系统自动喷水灭火系统按喷水管道内是否有水,分为湿式和干式两种。于式系统中喷水管网平时不充水,当火灾发生时,火灾自动报警系统控制主机在收到火警信号后立即控制预作用阀,使其开阀向管网内充水。湿式系统管网中平时充满水,当发生火灾时,火场温度上升到一定值,闭式喷头温控件受热破裂,喷水口打开喷水,此时安装在供水管道上的动作,消防中心控制主机上显示喷淋报警部位并发出声光报警信号。喷水后管道水压下降,使动作,利用继电器的两组无源触点,一组控制喷淋水泵启动,另一组通过模块接人总线,将动作信号馈入主机。 2.3气体自动灭火系统气体自动灭火系统主要用于火灾时不宜用水灭火或有贵重设备的场所,通过探测器探测到火情后,向灭火控制器发信号,控制器收到信号后通过灭火指令来控制气体压力容器上的电磁阀,灭火气体被放出。 2.4防火门、防火卷帘的控制常闭式防火门采用机械方法使用闭门器控制;如采用,平时处于开启状态,火灾时可通过自动或手动将其关闭。门处于开启状态一般是通过永久磁铁的吸着力或的固定销来实现,火灾时由探测器或消防控制装置发出指令性信号,使电磁线圈通电产生的吸力克服永久磁铁的吸着力或使电磁锁动作,防火门靠弹簧力将门关闭。按照规范要求,当火灾发生时,根据探测器的动作或消防控制装置的指令信号启动防火卷帘上方的控制装置,使卷帘下降到距地1.8m处,延时一段时间后自动下降到底,以达到控制火灾蔓延的目的。防火卷帘的自动控制通过加装控制模块,使下降到底的防火卷帘通过手动控制方式,可重复上升到1.8m处,延时相同时间后下降到底,避免有人员意外被困的情况发生。 2.5排烟、系统排烟阀门一般设在排烟口处,平时处于关闭状态,当火灾发生后感烟信号联动,使排烟阀门及送风阀门开启,进行排烟。任何一处排烟阀门及送风阀门的开启,会联锁启动排烟风机和送风机,同时关闭相应的空调风机,以防止火灾的蔓延。当超过283°=时,装设在阀口的熔断器动作,自动关闭,同时也联锁关闭风机。根据建筑物的不同,设置的风口阀数量也不同,在较大的建筑物内,同层风口阀多达10几个,这就出现了是“同时”还是“顺序”打开风口阀的问题。一般来说,“顺序”打开对系统要求较低,发生联动故障的机率较小。2.6疏散紧急广播、警铃控制疏散紧急广播系统可单独设置,也可与建筑物内的其他广播系统合并设置,平时按正常程序广播节目,当确认发生火灾时,将正常广播系统强制切换至紧急广播系统,并能用话筒播音,但合并设置时的线路应按照火灾紧急广播系统分层分区控制;警铃一般设置在走道、楼梯及公共场所,其报警控制方式与紧急广播系统相同。 2.7疏散诱导照明、火灾紧急通话系统疏散一般自身带有镍镉电池,当外界供电中断时能维持疏散照明0.5—2.0h。火灾紧急通话点一般设置在消火栓及区域显示屏的地方,在建筑物的主要场所及机房等处还应设置紧急通话插孔,紧急通话多采用集中式对讲电话,主机设在消防中心。关于疏散诱导灯的供电电源问题,一般应接在照明回路上,火灾时照明交流电被切断,则自动点亮。当然,如果采用统一供电,统一控制的方式,就必须接到消防电源上,以保证在切断照明供电时控制疏散诱导灯的使用。

建筑规范中有关空调系统防火阀条文1

建筑规范中有关空调系统防火阀条文 摘要:讨论了几个现行规范在防火阀设置问题上规定不明确、不一致或不准确之处,提出了具体的修改建议。 民用建筑通风空调系统的防火问题,主要是防止风管的串火、串烟和管件管材的燃烧。各地消防部门对管材和保温材料有严格的规定,执行起来较为容易。因此,防火阀的设置和选择成为空调专业防火设计的主要问题。现行《民用建筑设计防火规范》(GBJl6-87)[1]和《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-9 5)[2],以及《采暖通风空气调节设计规范》(GBJl9-87)[3]等,关于空调防火阀的条文只有5~7条,且有的条文在不同规范中的解释存在不一致和不太准确的地方,执行起来常因理解不同引起消防审查人员和设计人员的争执。本文对此进行讨论,提出几条对现行空调防火规范补充完善的观点,供设计和消防审查时参考。 1 防火阀的作用及防火规范中存在的一些问题 在空调系统的送回风干管上设置防火阀,其作用有三:a)防止火灾通过风管蔓延到其它区域;b)防止烟气通过风管蔓延到其它区域;c)防止火灾烧毁排烟风机或排烟设备。因此,防火阀按所起的作用可分为防火阀,防烟防火阀和排烟防火阀。 排烟防火阀,通常都设在排烟风机的前面,比较容易确定。但是,对其它两种防火阀,就有在什么地方设防火阀、设什么样的防火阀这样的问题。 对防火阀的设置场所,规范有5条规定,为满足规范,具体设计中,就必须在以下的几个部位设置防火阀:a)穿越防火分区的送风、回风管道包括穿越防火墙、防火分区的隔墙和楼板的风管上设置防火阀;b)穿越机房的隔墙和楼板的通风、空调机房送风、回风干管;c)穿越火灾危险性大的房间,穿越重要房间的隔墙和楼板处的送风、回风管道;d)穿越变形缝的风管在变形缝的两侧;e)垂直风管在和每层水平风管的连接处。

防火阀

防火阀、排烟防火阀、排烟阀(口) 一. 概述 1 术语和定义 1.1防火阀 安装在通风、空调系统的送、回风管道上,平时呈开启状态,当管道内烟气温度达到70℃时关闭,在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。 1.2排烟防火阀 安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。 1.3排烟阀(口) 安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈常闭状态,需要排烟时手动或电动打开,起排烟作用的阀门。 表面带有装饰口或进行过装饰处理的排烟阀称为排烟口。 2 分类 目前市场产品基本按以下三种形式分类: 2.1 按外形分类:可分为矩形阀门和圆形阀门。 2.2 按控制方式分类见表1,每个阀门可有一种或多种控制方式。 表1 按阀门控制方式分类

2.3 按使用功能分类见表2。 表2 按使用功能分类 3 规格尺寸 目前市场产品常用尺寸基本为: 3.1 矩形阀门:最小为120mm×120mm,最大为1250mm×2000mm。 3.2 圆形阀门:最小为Φ120mm,最大为Φ1000mm。 4 基本结构和工作原理 4.1 基本结构 防火阀和排烟防火阀的结构基本是一致的,见图1。区别在于防火阀温感器的动作温度为70℃,排烟防火阀温感器的动作温度为280℃。为了具有风量调节功能,防火阀将凸轮换为棘轮。 排烟阀的基本结构见图2。 4.2 工作原理 防火阀和排烟防火阀的工作原理是一样的,见图3。火灾时当管道内的烟气温度达到70℃(或280)时,温感器②熔断,拉簧③从拉伸状态恢复到常态,杠杆⑦动作使杠杆⑦和凸(棘)轮⑥脱开,转轴⑧转动,阀门关闭。也可以拉动拉索⑨,使杠杆⑦和凸(棘)轮⑥脱开,转轴⑧转动,关闭阀门。或使电磁铁①通电动作,拉动杠杆⑦动作,使杠杆⑦和凸(棘)轮⑥脱开,转轴⑧转动,关闭阀

防火阀的工作原理、分类和特点

防火阀的工作原理、分类和特点 防火阀一般安装在在通风、空气调节系统的送、回风管道上,起到隔烟防火的作用。那么,防火阀的工作原理是怎样的,有哪几类都有什么特点?防火阀主要是由阀体和执行机构组成,阀体由壳体、法兰、叶片及叶片联动机构等组成,执行机构由外壳、叶片调节机构、离合器、温度熔断器等组成。防火阀由金属易熔片和离合器机构来控制叶片的转动,市场上常见的防火阀有70℃和280℃防火阀。 防火阀工作原理 防火阀平时呈开启状态,火灾发生当管道内气体温度达到70℃或280℃时也就是达到易熔金属片熔断温度,其芯轴上压缩弹簧和弹簧销钉迅速打下离合器垫板,这时,离合器和叶片调节机构脱开,阀体上装有两个扭转弹簧,使叶片受到扭力而发生转动,执行关闭,可以有效隔烟防火。防火阀具有较强的耐腐蚀性和耐火稳定性,一般与风机联动进行工作。 防火阀分类 防火阀按功能可分为排烟阀、排烟防火阀、防火调节阀、防烟防火调节阀等结构。1、排烟阀安装在高层建筑、地下建筑排烟系统的管道上,它的基本功能有:感温(烟)电信号联动,排烟风机同时启运;手动使阀门开启,排烟风机同时启动;输出阀门开启信号。2、排烟防火阀安装在排烟、防火要求的排烟系统管道上(设于排烟风机吸入口处管道上),它的基本功能除了具有排烟阀的功能外还具有当排烟温度超过280℃时熔断,使阀门关闭,排烟机同时停机。3、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延),它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断,使阀门关闭;输出阀门关闭信号,通风空调系统风机停机;无级调节风量。4、防烟防火调节阀安装在有防烟防火要求的通风空调系统管道上(防止烟火蔓延),它的功能有:感烟(温)电信号联动使阀门关闭,通风空调系统风机停机;手动使阀门关闭,风机停机;温度熔断器在70℃时熔断使阀门关闭;输出阀门关闭信号;按90°五等分有级调节风量。防火阀具有漏风量低,气密性好,执行机构灵活并可反馈、联锁信号,开采用手动、电动和

GB16806《消防联动控制系统》

目录 第一章产品标准及市场准入制度 (3) 国家认证认可监督管理委员会2007年第4号公告 (3) 国家认证认可监督管理委员会2007年第9号公告 (3) 公安部消防产品合格评定中心2007年第76文 (5) 第二章消防联动控制系统概述 (7) 第一节消防联动控制器 (7) 一、分类 (7) 二、功能和性能 (8) 三、组成与工作原理 (9) 四、工程应用 (10) 第二节气体灭火控制器 (11) 一、主要功能 (11) 二、组成与工作原理 (12) 第三节消防电气控制装置 (12) 一、消防电气控制装置的分类 (12) 二、消防电气控制装置的功能 (13) 三、组成与工作原理 (13) 第四节消防设备应急电源 (13) 一、分类与型号编制 (13) 二、功能要求 (13) 三、组成与工作原理 (15) 四、主要部件 (16) 五、主要技术参数与特性及主要特点 (16) 第五节消防应急广播设备 (17) 一、功能 (17) 二、组成与工作原理 (18) 第六节消防电话 (18) 一、功能 (18) 二、组成与工作原理 (19) 第七节传输设备 (20) 第八节消防控制室图形显示装置 (20) 一、消防控制室图形显示装置的功能 (21) 二、组成与工作原理 (22) 第九节消防联动模块 (22) 一、中继模块 (23) 二、输入模块 (23) 三、输出模块 (23) 四、输入/输出模块 (23) 第十节消防电动装置 (23) 一、基本功能 (23) 二、组成与工作原理 (24) 第十一节消火栓按钮 (24) 一、功能与性能 (24)

消火栓按钮具有以下主要功能与性能: (24) 二、组成与工作原理 (24) 第三章 GB16806-2006《消防联动控制系统》标准条文解释 (25) 第一节一般要求 (25) 第二节消防联动控制器 (29) 第三节气体灭火控制器 (37) 第四节消防电气控制装置 (40) 第五节消防设备应急电源 (43) 【条文说明】本条规定了直流输出消防设备应急电源的直流电压稳定度和负载稳定度。 (46) 第六节消防应急广播设备 (46) 第七节消防电话 (49) 第八节传输设备 (53) 第九节消防控制室图形显示装置 (56) 【条文】4.9.1消防控制室图形显示装置通用要求 (56) 第十节模块 (62) 第十一节消防电动装置 (63) 【条文】 4.11 消防电动装置 (63) 第十二节消火栓按钮 (63) 一、基本功能 (63)

防火阀工作原理

防火阀 防火阀:安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时,易熔片熔断,阀门在扭簧力作用下自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时,输出关闭信号。 排烟防火阀:安装在排烟系统管路上,平时一般呈关闭状态,火灾时手动或电动开启,起排烟作用. 当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起排烟作用的阀门。 原理 安装在中央空调风道系统中,工作原理是极易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭,用于风道与防火分区贯穿的场合。 分类 1.防火阀、防火调节阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,烟感超过70度时阀门关闭,连锁送(补)风机关闭; 2.防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同1,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间; 3.防火阀,280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超过280度时自动熔断关闭,可连锁关闭排烟风机。 排烟阀: 1.排烟防火阀(常闭,电讯号开启,280度熔断关闭,或手动关闭)一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。 2.排烟阀,同上述3,各个单位叫法不同,有的根据它的动作温度叫做排烟阀,有的根据它的用途性质叫做防火阀,但是对于设备方只是把普通防火阀的熔断金属换成280度熔断的那一种. 3.全自动排烟防火阀(地铁工程用)地下铁道通风、空调系统的防火、排烟阀门具有与火灾自动报警设备及气体灭火系统联动控制的功能。每台全自动防烟防火阀有两个独立电动控制信号,分别由EMCS、气消系统进行监控,控制信号均为DC24V±10%信号。每台全自动防烟防火阀有六个独立反馈信号(三个开到位,三个关到位)反馈信号均为常开无源接点信号。 排烟口:

谈消防电气控制设备和消防联动控制设备

谈消防电气控制设备和消防联动控制设备 【摘要】随着人们对火灾防范意识的增强,消防电气设备和消防电气系统的应用就备受关注。在消防电气系统的设备组成中,消防电气控制设备和消防联动控制设备是两个相对较为重要的组成部分。本文通过对消防电气控制设备的分类、功能以及工作原理做出了详细的介绍,并对消防联动控制设备的设置以及提高其系统可靠性的措施进行了探讨,以进一步说明消防电气设备对于现代建筑消防工作的开展所具有的重大意义。 【关键词】消防电气;消防联动;控制设备;工作原理 在社会经济的高速发展的推动下,我国的建筑业也随之得到了很大的发展,目前我国的建筑水平在某方面已经达到了世界先进水平。而在建筑业发展的同时,也带来了一些新的问题出现。消防安全问题就是其中最主要的问题之一。在传统的建筑形式中,发生火灾后的消防救援工作较为容易开展进行,而现代建筑由于高度大,层数多,一旦发生火灾事故,消防工作很难开展进行。为此,加强现代建筑自身内部的消防控制设计就显得非常关键。作为现代建筑内部消防系统中的重要组成部分,消防电气控制设备和消防联动控制设备的安装应用必须得到重视。 1.消防电气控制设备的分类 消防电气控制设备用于对建筑消防各类自动消防设施的控制,具有控制受控设备执行预定动作、接收受控设备的反馈信号、监视受控设备状态、与上级监控设备进行信息通信、向使用人员发出声光提示信息等功能。消防电气控制设备可分为以下几类: 1.1风机控制设备 这类设备的主要目的是进行空气转换,即实现对排烟风机和防烟风机的有效控制。使火灾事故发生时,可以通过风机控制设备的操作实现自动的空气转换,将火灾产生的烟雾排放到室外,而将室外的新鲜空气排入室内,从而减轻烟雾对室内人员的伤害。 1.2电动防火门窗控制设备 这是为了在火灾发生时,能够通过控制电动防火门窗,起到疏散建筑内的人员,隔离火灾现场,防止火灾蔓延和烟雾扩散的作用。 1.3自动灭火设备控制设备 用于控制自动喷水灭火设备、水喷雾灭火设备、泡沫灭火设备、气体灭火设备、干粉灭火设备、室内消火栓设备。根据接收到的控制信号,这种控制装置能

防火阀工作原理

防火阀工作原理 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

防火阀工作原理、作用以及安装要求 防火阀用在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃时即自行关闭,并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。排烟阀用在排烟系统管道上或排烟风机的吸入口处,平时呈关闭状态,当火灾发生时,通过火灾报警信号手动或自动开启阀门,根据系统功能配合排烟,当管道内烟气温度达到280℃时自动关闭,并能在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用. 一、规范依据1《GB50016-2006建筑设计防火规范》对防火阀的设置规定如下: 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀: 1 穿越防火分区处; 2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处; 3 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处; 二、规范依据2《通风与空调工程质量施工质量验收规范GB50243-2002》对防火阀的设置规定如下: 防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。

三、综合考虑 1、防火阀的“防火分区设置位置”与“距墙200mm的距离”要求,可以知晓防火阀的安装位置是确定的; 2、空调机房的空间大小决定了消声器是否可以安装于空调机房内,当然从消声减噪角度来说,消声器置于空调机房内是最理想的。 1 概述 顾名思义,防火阀就是用来阻断来自火灾区烟气及火焰,并一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求阀门。建筑物发生火灾时,大火沿通风、空调系统管道迅速蔓延,造成重大损失案例是很多。将火灾引起损失减少到最小程度,就必须采取有效防火、防排烟措施,以控制火势蔓延,而防火阀通风、空调及防排烟系统中合理设置,则起到了重要作用。,很多设计工程中,防火阀选型错误,设置位置不合理现象屡见不鲜。 2 防火阀结构和工作原理 防火阀结构如图1所示,主要由阀体和执行机构组成。阀体由壳体、法兰、叶片及叶片联动机构等组成。执行机构由外壳、叶片调节机构、离合器、温度熔断器等组成。防火阀执行机构是金属易熔片和离合器机构来控制叶片转动。

防火阀基础知识及规范

防火阀术语 防火阀:安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时,易熔片熔断,阀门在扭簧力作用下自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时,输出关闭信号。 排烟防火阀:安装在排烟系统管路上,平时一般呈关闭状态,火灾时手动或电动开启,起排烟作用. 当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起排烟作用的阀门。 安装在中央空调风道系统中,工作原理是极易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭,用于风道与防火分区贯穿的场合。 1.防火阀、防火调节阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,温度超过70度时阀门关闭,连锁送(补)风机关闭; 2.防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同1,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间;

3.防火阀,280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超过280度时自动熔断关闭,可连锁关闭排烟风机。 排烟阀: 1.排烟防火阀(常闭,电讯号开启,280度熔断关闭,或手动关闭)一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。 2.排烟阀,同上述3,各个单位叫法不同,有的根据它的动作温度叫做排烟阀,有的根据它的用途性质叫做防火阀,但是对于设备方只是把普通防火阀的熔断金属换成280度熔断的那一种. 3.全自动排烟防火阀(地铁工程用)地下铁道通风、空调系统的防火、排烟阀门具有与火灾自动报警设备及气体灭火系统联动控制的功能。每台全自动防烟防火阀有两个独立电动控制信号,分别由EMCS、气消系统进行监控,控制信号均为DC24V±10%信号。每台全自动防烟防火阀有六个独立反馈信号(三个开到位,三个关到位)反馈信号均为常开无源接点信号。 排烟口: 如果你在管路上安装了必要的排烟阀,就用普通的单层百叶风口即可;否则需用板式排烟口,它同时带有排烟防火阀的机构。

消防联动控制系统

第一章产品标准及市场准入制度 国家认证认可监督管理委员会2007年第4号公告 鉴于国家已颁布部分火灾报警产品新版国家标准,为保证火灾报警产品强制性认证制度的有效实施,现将消防联动控制系统和独立式感烟火灾探测报警器产品认证的相关事项和要求公告如下,请各有关单位遵照执行。 一、经征求公安消防部门的意见,我委对消防联动控制系统和独立式感烟火灾探测报警器强制性认证实施规则特则部分依据新版标准的变化作出了适当调整,具体变更见附件。 二、对于新申请强制性认证的相关消防产品,自本公告发布之日起,按变更的实施规则和新版标准执行。 三、对于本公告发布之日前,已获得强制性产品认证证书的相关消防产品,证书持有者须在换发证书截止日期(见下表)前,按变更实施规则和新版标准向指定认证机构申请换发认证证书,否则认证机构将注销其旧版标准认证证书。 附件:火灾报警产品特则部分修订对比表 国家认证认可监督管理委员会2007年第9号公告 强制性产品认证制度实施以来,在保证消费者健康安全、改善环境质量、提高经济运行质量和人民群众生活水平等方面起到了巨大作用,认证产品范围已由最初的19大类132种扩展为22大类159种。为进一步明确强制性认证产品适用范围,国家认监委编制了《强制性认证产品目录描述与界定表》(见附件),现予以发布。 随着技术的更新和产品的变化,国家认监委将适时对《强制性认证产品目录描述与界定表》进行必要的更新、并逐步进行完善。 国家认监委负责对《强制性认证产品目录描述与界定表》进行解释。 附件:

公安部消防产品合格评定中心2007年第76文 公安部消防产品合格评定中心于2007年3月22日发布《关于消防联动控制系统产品标准换版后强制性认证工作有关规定的通知》(公消评[2007]076号)文件内容如下: 各消防联动控制系统产品生产企业: 消防联动控制系统产品新版国家标准GB16806-2006《消防联动控制系统》已于2006年7月17日发布,2007年4月1日起实施。国家认证认可监督管理委员会于2007年1月25日发布了今年第4号公告,明确了消防联动控制系统产品标准换版后强制性认证工作的有关原则和要求。根据公告精神和修订后的《消防产品类强制性认证实施规则火灾报警设备》(详见附件),现将有关消防联动控制系统产品强制性认证工作的开展、旧版标准强制性认证证书按变更后的规则和新版标准进行转换工作的具体规定通知如下: 一、本次标准换版涉及的强制性认证产品类别 本次标准换版涉及的强制性认证产品类别详见下表: 二、自即日起,我中心即按照《消防产品类强制性认证实施规则火灾报警设备》(修订版)的有关规定受理消防联动控制系统产品的强制性认证申请。各消防联动控制系统产品生产企业申请火灾报警控制器(联动型)和消防联动控制器产品强制性认证时,其配套使用的模块、消防电话、消防应急广播设备须应同时申请强制性认证。 三、凡持有旧版标准火灾报警控制器(联动型)和消防联动控制设备强制性认证证书的企业,应尽快向我中心提出产品复评换证或证书转换申请(如同时涉及产品设计变更及产品一致性变更,还应提交变更申请及详细说明)。我中心将通过安排工厂审核和产品抽样检验的方式进行确认。对于未在2008年4月1日前按规定完成标准转换的消防联动控制器类产品和2007年6月1日前未完成国家标准GB4717-2005转换的火灾报警控制器(联动型)产品,我中心将注销其旧版标准强制性认证证书。 四、凡在2007年9月1日前向我中心提出复评换证或证书转换申请的企业,其复评换证或证书转

防火阀工作原理资料

防火阀工作原理、作用以及安装要求 防火阀用在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃时即自行关闭,并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。排烟阀用在排烟系统管道上或排烟风机的吸入口处,平时呈关闭状态,当火灾发生时,通过火灾报警信号手动或自动开启阀门,根据系统功能配合排烟,当管道内烟气温度达到280℃时自动关闭,并能在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用. 一、规范依据1《GB50016-2006建筑设计防火规范》对防火阀的设臵规定如下: 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管上应设臵防火阀: 1 穿越防火分区处; 2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处; 3 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处; 二、规范依据2《通风与空调工程质量施工质量验收规范GB50243-2002》对防火阀的设臵规定如下: 防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位臵应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。 三、综合考虑

1、防火阀的“防火分区设臵位臵”与“距墙200mm的距离”要求,可以知晓防火阀的安装位臵是确定的; 2、空调机房的空间大小决定了消声器是否可以安装于空调机房内,当然从消声减噪角度来说,消声器臵于空调机房内是最理想的。 1 概述 顾名思义,防火阀就是用来阻断来自火灾区烟气及火焰,并一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求阀门。建筑物发生火灾时,大火沿通风、空调系统管道迅速蔓延,造成重大损失案例是很多。将火灾引起损失减少到最小程度,就必须采取有效防火、防排烟措施,以控制火势蔓延,而防火阀通风、空调及防排烟系统中合理设臵,则起到了重要作用。,很多设计工程中,防火阀选型错误,设臵位臵不合理现象屡见不鲜。 2 防火阀结构和工作原理 防火阀结构如图1所示,主要由阀体和执行机构组成。阀体由壳体、法兰、叶片及叶片联动机构等组成。执行机构由外壳、叶片调节机构、离合器、温度熔断器等组成。防火阀执行机构是金属易熔片和离合器机构来控制叶片转动。 当管道内所输送气体温度达到易熔金属片熔化温度时,易熔片熔断,其芯轴上压缩弹簧和弹簧销钉迅速打下离合器垫板,这时,离合器和叶片调节机构脱开,阀体上装有两个扭

消防联动控制设备通用技术条件

中华人民共和国国家标准 消防联动控制设备 通用技术条件GB16806—1997 国家技术监督局1997—05—28批准1997—12—01实施----------------------------------------------------------------------------------- 1 范围 本标准规定了消防联动控制设备的产品分类、技术要求、试验方法和标志。 本标准适用于一般工业与民用建筑中消防控制室(中心)安装的消防联动控制设备(含输入/输出模块)。其他环境中安装的具有特殊性能的消防联动控制设备,除特殊要求应由有关标准另行规定外,亦应执行本标准。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB l56—93 标准电压 GB 2423.1—89 电工电子产品基本环境试验规程试验A:低温试验方法GB 2423.2—89 电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法GB/T 2423.3—93 电工电子产品基本环境试验规程试验Ca:恒定湿热试验方法 GB/T 2423.10—1995 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试 验Fc和导则:振动(正弦)

GB 4717—93 火灾报警控制器通用技术条件 GB/T 6113—1995 无线电干扰和抗扰度测量设备规范 3 产品分类 3.1 消防联动控制设备按其使用方法可分为: a)火灾探测报警型消防联动控制设备; b)非火灾探测报警型消防联动控制设备。 3.2 消防联动控制设备按其结构型式可分为: a)柜式消防联动控制设备; b)台式消防联动控制设备; c)壁挂式消防联动控制设备。 3.3 消防联动控制设备按其使用环境可分为: a)陆用型消防联动控制设备; b)船用型消防联动控制设备。 3.4 消防联动控制设备按其防爆性能可分为: a)防爆型消防联动控制设备; b)非防爆型消防联动控制设备。 4 技术要求 4.1 消防联动控制设备的直流工作电压应符合GB156的规定,可优先采用直流24V。 4.2 整机性能: 4.2.1 消防联动控制设备可为与其直接相连的设备或其部件供电. 4.2.2 消防联动控制设备能直接或通过控制部件间接启动受其控制的设备.