站用低压配电装置安装作业指导书

一般施工(调试)方案报审表

表号:DJX -A2-06

工程名称:广元500千伏变电站新建工程编号:GY-500kv-FA-DQ-003

本表一式四份,由承包单位填报,建设管理单位、项目监理部各一份、承包单位存二份。

广元500千伏变电站新建工程

站用低压配电装置安装技术措施

四川电力建设二公司

广元项目部

站用低压配电装置安装技术措施

文件编号:

受控状态:

批准:年月日

审定:年月日

会签:年月日

年月日

年月日

审核:年月日

编写:年月日

生效日期:年月日

目录

1 工程概述

2 编制依据

3施工准备

4 安装方法及质量控制

5 安全文明施工措施

站用低压配电装置安装技术措施

1、工程概述

广元500KV变电站新建工程站用配电装置最终为3台站用变。分别为#0站用变、#1站用变、#2站用变,其中#1站用变、#2站用变为工作变压器。380V/220V站用电中央配电屏的接线为单母线分段,#1站用变高压侧接于#1主变35KV侧,其低压侧接于站用电中央配电屏的Ⅰ段母线上;#2站用变高压侧接于#2主变35KV侧,其低压侧接于站用电中央配电屏的Ⅱ段母线上,0#备用变外接10KV线路电源;#0站用变为备用变压器,其低压侧经自动空气开关分别接于站用电中央配电屏Ⅰ、Ⅱ段母线上,任何1台站用变均能承担全所负荷,正常情况下,由工作变压器供电,当工作变压器故障退出运行或检修时,投入#0备用变。

2、编制依据

1.1、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》2002版。

1.2、《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002(变电部分)。

1.3、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》。

1.4、设计院设计图纸和厂家技术资料。

3、施工准备

3.1、设计院图纸、厂家技术资料齐全。

3.2、劳动力准备

3.3、工器具准备

4、安装方法及质量控制

4.1、变压器安装

4.1.1、变压器油箱及所有附件应齐全,无锈蚀及机械损伤,密封良好。

4.1.2、油箱、箱盖法兰及连接螺栓紧固良好、无渗漏。

4.1.3、容量为1000KVA及以下变压器和就地生产仅作短途运输的变压器可不作吊芯检查(站用变均为800KVA配电变压器)。

4.1.4、变压器基础槽钢应水平,孔距准确。

4.1.5、有载调压切换装置、传动机构中的操作机构、电动机、传动齿轮和扛杆应固定牢固,连接位置正确,且操作灵活,无卡阻现象。

4.1.6、切换开关的触头及其连接线应完整无损,接触良好。

4.1.7、切换装置的工作顺序应符合产品出厂要求,切换装置在极限位置时,其机械联锁与极限开关的电气联锁动作应正确。

4.1.8、位置指示器应动作正常,指示正确。

4.1.9、气体、继电器送检整完好后再安装,继电器上的箭头指向油枕。

4.2.配电盘柜安装

4.2.1、屏柜型钢基础水平误差小于1mm/m,全长小于2mm。

4.2.2、屏柜型钢基础不直度误差小于1mm/m,全长小于5mm。

4.2.3、屏柜位置与型钢基础误差不平行度全长小于5mm。

4.2.4、屏柜进入室内应采取防护措施,对门及窗等进行保护。

4.2.5、相邻屏柜间应用螺栓连接。

4.2.6、成列盘柜顶部误差小于5mm,屏柜表面误差就满足相邻两盘柜边小于1mm,成列盘面小于5mm,屏柜间隙小于2mm。

4.2.7、屏柜型钢基础要有两点以上和地网可靠连接。

4.3、母线安装

4.3.1、外观检查:表面光洁平整,无裂纹和扭曲变形。

4.3.2、螺栓固定的母线搭接面应平整,螺孔不能用气焊割孔和电焊吹孔。

4.3.3、母线涂漆要均匀,无起层,皱皮等缺陷。

4.3.4、母线与母线、母线与分支线,母线与设备接线板搭接时,其搭接面应满足:铝与铝直接连接,铜与铝在室内铜导电面应搪锡,铜与铝在室外采用铜铝过渡板,铜端应搪锡。

4.3.5、母线排列顺序按设计图要求排列。

4.3.6、矩形母线应进行冷弯,不得进行热弯。

4.3.7、相同布置的主母线、分支母线、引下线及设备连接线应对称一致,横平竖直,整齐美观。

4.3.8、母线弯曲处距最近绝缘子的母线支持夹板边缘不应大于0.25L,且不得小于50mm。

4.3.9、母线接头螺孔的直径宜大于螺栓直径1mm,钻孔应垂直,不歪斜,螺孔中心距误差在±0.5mm之内。

4.3.10、母线接触面加工必须平整、无氧化膜,搭接前涂电力复合脂。

4.3.11、母线与母线或电器接线端子板螺栓搭接, 母线平置时,螺栓应由下而上穿入,其他情况下,螺母应置于维护侧,螺栓长度应露出螺母2~3扣。

4.3.12、连接螺栓要使用平垫圈,相邻螺栓垫圈间应有3mm以上的距离,螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。

4.3.13、螺栓受力应均匀,不应使电器的接线端子板受到额外应力。

4.3.14、母线的接触面应连接紧密,连接螺栓应用力矩扳手紧固,其紧固力矩应符合规范要求。

4.3.15、母线固定金具与支柱绝缘子间的固定应平整牢固,不应使所支持的母线受到额外应力。

4.3.16、交流母线的固定金具或其他支持金具不应构成闭合磁路。

4.3.17、当母线平置时,母线支持夹板的上部压板应与母线保持1~1.5mm的间隙。当母线立置时,上部压板应与母线保持1.5~2mm的间隙。

4.3.18、母线伸缩节不得有裂纹、断股和折皱现象,其总截面不应小于母线截面的1.2倍。

4.4、二次回路接线

4.4.1、为保证二次回路导线不受损伤,配线时宜使用与导线规格相对应的剥线钳剥掉导线的绝缘层。螺丝连接时弯线方向应与螺丝前进方向一致。

4.4.2、站用变的瓦斯继电器的正极应接到水银侧接点一端。

4.4.3、所接线要排列整齐美观,牢固可靠。

5、安全文明施工措施

5.1、对所有施工人员进行安全和技术交底后方可施工。

5.2、所有人员必须正确佩戴好安全帽,正确使用其他劳保用品。

5.3、特种工作业人员要持证上岗。

5.4、变压器吊装由起重工统一指挥,其他人员密切配合。

5.5、脚手架应搭设合格,并经验收挂牌后方可使用。

5.6、盘柜吊装要用合格的专用吊具,索具夹角不得大于60°。

5.7、盘柜安装过程中对重心不在设备中心的设备,应做好防止倾倒的措施(如用麻绳拉住),盘柜就位时,应有足够人力,统一指挥,防止伤及手脚。

5.8、矩型母线安装过程中,要做到统一指挥,相互协作,防止母线变形或伤及施工人员手脚。

5.9、施工所用电源应装漏电保护器,电焊机、电动工具要绝缘良好,接地牢靠。

5.10、高空作业必须正确挂好安全带(不能挂在绝缘子或其他易损件上)。

5.11、注意成品保护,不能踩在绝缘子或其他易损件上。

5.12、注意环境保护,做到“工完、料尽、场地清”。

危害辨识与风险评价一览表