文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 设备位号编号规则及含义及管道代号

设备位号编号规则及含义及管道代号

设备位号编号规则及含义及管道代号
设备位号编号规则及含义及管道代号

设备位号编号规则及含义

按照《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》的要求,施工图中设备名称应

与初步设计所确定的名称一致。

位号的书写方法

设备位号在流程图、设备布置图及管道布置图中书写时,在规定的位置划一条粗实线-设备位号线,线上方书写设备位号,线下方在需要时可书写设备名称。(P IDCAD绘图软件中可自动生成)

1)设备位号的组成

每台设备只编一个位号,由四个单元组成,如下所示:

M 03 101 A

(1)(2)(3)(4)

这四个单元依次是:(1)设备类别代号;(2)设备所在的主项(建筑单体/车间/工段)的编号;(3)主项内同类设备顺序号;(4)相同设备的数量尾号。(1)设备类别代号

按设备类别编制不同的代号,一般取设备英文名称的第一个字母(大写)做代号,

具体规定如下:

设备设备分类代号设备类别设备类别代号

塔T过滤器F

泵P干燥器D

压缩机、风机C计量设备W

换热器E起重运输设备L

反应器/罐R锅炉B

容器(罐、槽)V火炬、烟囱S

其它机械M其它设备X

(2)设备所在的主项编号

按工程设计总负责人给定的主项编号填写,采用两位数字,从01~99。特殊情况下允许以主项代号作为主项编号。

(3)主项内同类设备顺序号

按同类设备在工艺流程中流向及立面位置的先后顺序编写,采用三位数字,其中第一位数字一般可采用楼层代号,从1开始,后两位为设备顺序号,从01~99。(4)相同设备的数量尾号

两台或两台以上设备并联时,它们的位号前三项完全相同,用不同的数量尾号予

以区别,按数量和排列顺序依次以大写英文字母A、B、C…作为每台设备的尾号,

在设备一览表中可以写作A/B或A-C…。

工艺图中管道及设置位号编号规则及意义

管道代号编号规则及含义

管道及管件的选用应符合我院《压力管道设计技术统一规定》和《化工管道设计规范》(HGJ8-87)的规定,按照《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》(HG20519.37-92)的要求,管道及仪表流程图中的管道应标注四个部分,即管道号(管段号,由三个单元组成)、管径、管道等级和隔热或隔声代号,总称为管道组合号(管道代号),一般标注在管道的上方,如下所示:

PG 03 001 – 100 L1B - C

(1)(2)(3)(4)(5)(6)

管道组合号(管道代号)由六个单元组成,这六个单元依次是:

(1)物料代号;(2)主项代号;(3)管道顺序号,以上三个单元组成管道号(管段号);(4)管道尺寸;(5)管道等级;(6)隔热或隔声代号。

(1)物料代号

a.工艺物料代号

PA工艺空气PL工艺液体

PG工艺气体PL1工艺液体

PGL气液两相流工艺物料PLS液固两相流工艺物料

PGS气固两相流工艺物料PS工艺固体

PW工艺水

B.辅助、公用工程物料代号

1)空气3)水

AR空气TW一次上水

CA压缩空气DW饮用水

IA仪表空气DM去离子水

2)蒸汽、冷凝水PW纯水

LS低压蒸汽(饱和或微过热)WFI注射水

LUS低压过热蒸汽WS循环水(供)

MS中压蒸汽(饱和或微过热)WR循环水(回)

MUS中压过热蒸汽CWS冷冻水(供)

S10.1MPa蒸汽CWR冷冻水(回)

S30.3MPa蒸汽BS冷冻盐水(供)

S60.6MPa蒸汽BR冷冻盐水(回)

……HWS热水(供)

PS纯蒸汽HWR热水(回)

SC蒸汽冷凝水BW锅炉供水

TS伴热蒸汽

4)其它

VT排气DR下水/排污

VE真空CS化学污水

N气

(2)主项代号

按工程设计总负责人给定的主项编号填写,采用两位数字,从01~99。特殊情况下允许以主项代号作为主项编号。

(3)管道顺序号

相同类别的物料在同一主项内以流向先后为序,顺序编号,采用三位数字,从0 01~999。

(4)管道尺寸

一般标注公称尺寸,以mm为单位,只注数字,不注单位。

(5)管道等级

管道等级号由下列三个单元组成:L 1B1)2)3)

1)第一单元为管道的公称压力(MPa)等级代号,用大写英文字母表示。A~K 用于ANSI标准压力等级代号(其中I、J不用),L~Z用于国内标准压力等级代号(其中O、X不用)。

第一位大写字母表示管道公称压力A-K用于ANSI标准等级代号(I、J不用) L-Z用于国内压力等级代号(O、X不用)

A 150 B300 C400 D600 E900 F1500 G2500

L1.0 M1.6 N2.5 P4.0 Q6.4 R10.0 S16.0 T20.0 U22.0 V25.0 W 32.0

第二位为顺序号由1开始

第三位表示管道材料类别

A铸铁B碳钢C普通和金刚D合金钢E不锈钢F有色金属G非金属H衬里及内防腐书上看到的不知道对不对

常用的国内标准压力等级代号:

L——1.0MPa

N——2.5MPa

P——4.0MPa

2)第二单元为顺序号,用阿拉伯数字表示,由1开始。

3)第三单元为管道材质类别,用大写英文字母表示,与顺序号组合使用。A——铸铁1G——聚丙烯塑料

B——碳钢2G——聚四氟乙烯塑料

1E——304不锈钢

2E—316L不锈钢H——衬里及内防腐

*管道等级表的格式见《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》

(6)隔热或隔声代号

代号功能类型备注

H保温采用保温材料

C保冷采用保冷材料

P人身防护采用保温材料

D防结露采用保冷材料

N隔声采用隔声材料

设备、工艺管道代号

1、管道组合号

2、管道等级代号

XX XX XX -XX XXX(X) X X X

1 2 3 4 5 6 1 2 3

1 物料代号 1 管道公称压力

2 主项编号 2 顺序号

3 管道顺序号 3 管道材质类别

4 管道公称通径

5 管道等级号

6 隔热或隔声代号

3、管道公称压力代号

4、管道材质代号

L 1.0MPa B 碳钢

M 1.6MPa E 不锈钢

N 2.5MPa

P 4.0MPa

5、物料代号

6、特殊设备

HP 高压蒸汽GA 搅拌器、混合器等

MP 中压蒸汽GB 混合系统

LP 低压蒸汽GC 离心式

C 凝液G

D 干燥系统

CWS 冷却水上水GE 气化器

CWR 冷却水回水GG 磨碎机、制粒机、球磨机、挤出制粒机、制模机PW 工艺水GH 气体发生器

CW 生活用水GJ 灰尘收集器

BFW 锅炉给水GK 气体分离器

LPG 燃料气GL 实验室设备

N 氮气GM 机动设备

PA 压缩空气GN 特殊安全和消除噪音设备

IA 仪表空气GP 包装、夹板装载

BD 排放GQ 火炬系统及管道

WS 工艺排水GR 冷冻系统

RS 雨水排放GS 固体处理

V 放空系统GT 冷水塔

VR 放空管线GV 废水

F 火炬GV 废水处理

VAC 真空GW 秤

FW 消防总管GX 车间工具、测试设备

ES 电力输送GY 其他主要设备:离子交换柱、冷却器

GZ 包装单元、冷冻单元

7、伴热类型8、火焰加热器、架子

H 保温HS 加热器(车间制造)

TS 蒸汽伴热HF 加热器(现场制造)

TO 油伴热HL 管道燃烧器

TE 电伴热HN 焚烧炉

OJ 油喷射伴热HB 锅炉(不包废热锅炉)

SJ 蒸汽喷射伴热HC 独立支架(不包括火焰支架)

W 热水伴热HD 独立的风管

HW 废热锅炉