PS-3F多路恒电位仪可应用于土壤、海水、淡水、化工介质中的金属构筑物或设备的外加电流阴极保护,主要应用于站场等区域性外加电流阴极保护,其技术性能指标先进,可靠性高,使用寿命长。

PS-3F多路恒电位仪为多路独立电流输出设备,每路输出电流可独立调节,不互相影响。每路均可实现恒电位控制、恒电流控制,每路还有手动调节、通断电测试(通n秒、断m秒)的运行模式;仪器具有过流保护、防雷保护、抗交流干扰功能。

1.1主要技术指标

4.1.1 环境条件

●工作温度:-15℃~+45℃;

●储存环境温度:-40℃~+55℃;

●相对湿度:20%~90%RH;

●大气压力:86KPa~106Kpa。

1.1.2使用电源:交流三相 AC380V±10%50Hz±5%。

1.1.3 安全要求

●绝缘电阻:仪器的电源进线相对机壳的绝缘电阻不小于10MΩ。

●抗电强度:仪器的电源进线对机壳能承受1500V(有效值),50Hz的试

验电压,历时1min不出现闪络和击穿。

1.1.4 仪器额定输出电压和输出电流

每路输出电压的可调范围不窄于1%至额定输出电压;输出电流的可调范围不窄于1%至额定输出电流。

1.1.5软启动:每路都具有软启动功能;开机时,输出电流缓漫增加,直至达到预控值,无冲击电流现象。

1.1.6 纹波系数:仪器每路工作在额定输出状态时,其负载纹波系数不大于

10%。

1.1.7 运行模式

仪器每路都具有手动调节运行模式、恒电位运行模式、恒电流运行模式。

1.1.7.1 手动调节运行模式:手动连续可调。

1.1.7.2 恒电位运行模式:

●恒电位控制范围:可在0mV~-3000mV范围内连续可调。

●恒电位精度:小于5mV。

●电源输入特性:电网电压在±10%范围内变化,保护电位值的变化小于

5mV。

●保护电位漂移:仪器在额定状态下连续工作24h,保护电位值变化不大

于5mV。

●负载特性:当负载变化时(最小值不小于1/3RdN),保护电位值的变化

小于5mV,R dN为额定负载电阻。

4.1.7.3 恒电流运行模式:

●可开关选择至恒电流工作状态;或在恒电位运行时,当参比电极失效或

仪器内部自控线路损坏等原因使仪器不能恒电位时,仪器自动切换至恒

电流工作状态。

●可手动调节输出的恒电流值。

●恒电流设定范围:恒电流方式工作时,控制电流可在1%~100% 额定输

出的范围内连续可调。

●恒流精度优于2﹪

1.1.8 参比输入阻抗:输入阻抗大于1MΩ。

1.1.9 电位误差报警功能:保护电位偏离控制电位30mV~100mV时,仪器能声光报警。

1.1.10 过流保护

●当输出电流为102%~110%额定输出电流值时,仪器自动进入限流工作

状态,并发出声光报警。

●在电源输入端和输出端装有熔断器,当出现输出过载或短路时,切断电

源。

1.1.11 断电测试功能

通过键盘选择,使仪器进入间歇供电测试状态,通n秒、断m秒,通断时间可设置。在测试期内,输出电流中断时不报警,从断转通状态时不出现电流冲击现象。

1.1.12 测量功能

●每路配有液晶显示器,可同时测量各路输出电流、各路保护电位、各路

控制电位、各路输出电压,可显示设备运行状态。

●可监测交流输入电压。

1.1.13 防雷保护

●仪器的输入、输出端应安装有锯齿型火花隙、压敏电阻浪涌吸收器和稳

压二极管限幅器三级雷电泄放系统,并符合IEC1024的规定。

●阳极线、阴极线之间:限幅电压为:100~150V;过压通流容量10KA

(8/20μS),漏电流≤20mA。阳极线、零位线之间:限幅电压为:100~

150V;过压通流容量10KA(8/20μS);漏电流≤20mA。参比、零位线之

间:限幅电压为5V;过压通流容量54A(10/1000μS);漏电流小于0.3μA

(3V)。

●在仪器输出阳极、阴极端(相对接地端)能承受幅度15kV、脉冲宽度

25μS、重复周期1~5S、时间1min的模拟感应雷的冲击。

1.1.14 参比信号抗干扰能力

●抗交流干扰特性:在“参比电极”端子与“零位接阴”端子之间加入50Hz、

30V干扰电压,保护电位值的变化不大于5mV。

●抗瞬间干扰:参比输入端瞬间承受1000V过电压后,仪器仍能正常工

作。

1.1.15 自检:仪器具备自检功能,便于判断故障原因。

2 工作原理

2.1 恒电位、恒电流基本工作原理

当仪器处于“自动”工作状态时,机内给定信号(控制信号)和经阻抗变换器隔离后的参比信号或电流信号一起送入比较放大器,经高精度、高稳定性的比

较放大器比较放大,输出误差控制信号,将此信号送入移相触发器,移相触发器根据该信号的大小,自动调节脉冲的移相时间,通过脉冲变压器输出触发脉冲调整极化回路中可控硅的导通角,改变输出电压、电流的大小,使保护电位或输出电流等于设定的给定电位或给定电流,从而实现恒电位或恒电流保护。

2.2 运行状态的转换

当仪器工作在恒电位状态而因参比失效或其它故障致使仪器不能实现恒电位控制时,经一定时间延迟后,仪器确认采集到的信号实属恒电位失控的误差信号,就将自动转换为恒电流工作状态。恒电流给定信号和经阻抗变换后输出电流取样信号一起送入比较放大器,比较放大器输出误差控制信号通过移相触发器调整可控硅的导通角的大小使仪器的输出电流恒定在预先设定的电流值上。

2.3通断测试

当仪器处于断电测试状态时,仪器的“通断时间控制”单元自动产生通n 秒,断m秒的信号通过“输出通断控制”单元控制仪器电流的间歇输出。

3系统结构及相关部件说明

4.3.1 整机示意图

PS-3F多路恒电位仪外形图见图1。

PS-

2100

100

1000 600

图1

说明:

机柜尺寸:1000mm×600mm ×2100mm;

● 多路恒电位仪的整机结构为:每一路为独立的一个小机箱,每路的主变

压器、电抗器位于大机箱的底层,三相交流电源的测量为单独的一小机箱。

3.2 面板示意图及说明

● 分路机箱面板

每一路都有各自独立的一块面板,位于该路机箱的正面,见图2。

各操作部件说明:

1、液晶显示器——显示该分路输出电压、输出电流、控制(给定)和保护电位值;

2、“电源”指示灯——该分路交流电源接通时,该灯亮; 电源开关运行状态自 检

自动手动

手动调节

控制调节恒流调节

电源手动恒位恒流自检断电

测试故障

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

1

1

12

图2 13 14 1

5

3、“恒位”指示灯——该分路进入手动运行模式时,该灯亮;

4、“恒位”指示灯——该分路进入恒电位运行模式时,该灯亮;

5、“恒流”指示灯——该分路进入恒电流运行模式时,该灯亮;

6、“自检”指示灯——该分路进入自检运行模式时,该灯亮;

7、“断电测试”指示灯——该分路进入间歇供电测试状态,指示灯亮;

8、“故障”指示灯——仪器出现故障时,该灯亮;

9、“恒流调节”电位器——在“恒流”运行模式时,调节该电位器可改变恒电流值的大小;

10、“控制调节”电位器——在“恒位”运行模式时,调节该电位器可改变控制(给定)电位的大小;

11、“手动调节”电位器——在“手动”运行模式时,调节该电位器可手动改变该路输出电流的大小;

12、“自检”开关——按住 “自检”开关,该路进入自检状态。

13、“运行状态”选择开关——可选择该路“手动”、“自动”二种运行模式;

14、键盘——用于选择“恒位”、“恒流”、“断电测试”、“数据测量”等运行模式;

15、电源开关——该分路控制电路用交流电源开关;

键盘

该键盘有6个按键,用于选择“恒位”、“恒流”、“断电测试”、“数据测量”等运行模式,见图3。

各操作按键说明:

图3

“恒位”键——“运行状态”选择开关置“自动”时,按下该键,该路进入恒电位运行状态;

“恒流”键——“运行状态”选择开关置“自动”时,按下该键,该路进入恒电流运行状态;

“数据显示”键——在进行通断测试参数设置时,若要退出参数设置,回到原运行状态,按下该键即可;

“通断测试”键——按下该键,可进行通断测试参数设置,可启动该分路进入断电测试运行状态;

“↑”键——在进行通断测试参数设置时,按下该键,可增大时间参数的数值;

“↓”键——在进行通断测试参数设置时,按下该键,可减小时间参数的数值;

电源机箱面板

该机箱位于大机箱内中部右侧,其面板位于该路机箱的正面,见图4。 各操作部件说明:

1、交流输入电压表——显示交流电源电压值;

2、“电源测量”选择开关——可选择测量A 相、B 相、C 相的线电压;

3、电源插座——三芯电源插座,方便维修使用。

3.3接线板示意图及说明 1 2 3

电源电压C

电源测量B A 电源插座

图4

总接线板位于机箱前门内的下部,见图5(以6路为例)。

各接线端子及部件说明:

1、总电源开关;

2、电源防雷保护元件;

3、分路参比电极输入端子;

4、分路零位接阴输入端子;

5、分路阳极输入端子;

6、分路阴极输入端子;

7、交流电源AC380V A 相输入端子;

8、交流电源AC380V B 相输入端子;

9、交流电源AC380V C 相输入端子;

10、交流电源AC380V 零线输入端子。

11、机壳接地端子;

4 安装指南

4.1机箱安装

打开包装箱后,可利用机柜上的4个吊装用的吊环,将机柜吊至所需的位置上,建议机箱前、后50厘米内不应有其他物体,以免影响通风散热。在机箱有门一侧,应留有与机箱深度尺寸一样大的空间,以便可打开机箱门,方便使用与维修。

1 10

2

3

4

5 6

7 8 9 11

图5

4.2 准备

安装前应通过阳极电缆线检测阳极床的接地电阻是否符合设计要求;通过参比电极线检测参比是否正常;检测零位接阴线是否单独从阴极保护体引线;通过阴极线和阳极线测回路电阻是否符合仪器要求;检测机壳接地的有效性;检测交流电源电压是否在允许范围内。

4.3 电缆要求

导线截面积要求:现场阴、阳极导线应采用铜芯线,其截面积的大小应保证流经导线的电流密度不大于5A/mm2;零位接阴线采用截面积不小于6mm2铜芯线;参比电极线采用截面积不小于6 mm2的铜芯线;室内电源线截面积应符合相关规定的要求。

4.4 安装接线

根据使用需要,将各路阳极线、阴极线、参比电极线、零位接阴线接到接线板上相应的接线端子上,注意接完后应反复检查,保证无误后,最后将交流电源线接上。

5 恒电位仪的运行

5.1 准备

打开机柜前门,将每路的“手动调节”、“控制调节”旋钮逆时针旋到底,再根据运行需要,选择好各路的运行模式即是“自动”还是“手动”。

确认接线板上的交流电源线、阳极线、各路阴极线、参比电极线、零位接阴线已正确连接,交流电源电压值符合本产品的要求。

5.2 开机

将下面接线板上电源开关(空气开关)往上推,设备电源接通,电源机箱面板交流输入电压表亮,并显示输入电压值。

5.3 恒电位运行

将要投运那路分机箱的“运行状态”开关置“自动”挡,再将那路分机箱的电源开关接通,“电源”指示灯亮,该路默认进入恒电位运行状态,“恒位”指示

灯亮,液晶显示器进入恒电位显示模式,见图6。顺时针旋动该路面板上“控制调节”电位器,使仪器有输出电压、输出电流,将控制电位调到欲控值上,液晶显示器上显示的给定电位值与保护电位值一致,表明该路进入恒电位运行状态。

同理,按上述步骤操作,使其它路进入恒电位运行状态。

控制(给定)电位的设定:

在该路进入“恒位”运行状态时,用螺丝刀顺时针或逆时针旋动“控制调节”电位器,即可改变控制(给定)电位值。

5.4 恒电流运行

将要投运那路分机箱的“运行状态”开关置“自动”挡,再将那路分机箱的电源开关接通,“电源”指示灯亮,该路默认进入恒电位运行状态,这时按下键盘上的“恒流”键,该路切换为恒电流运行状态,“恒流”指示灯亮,液晶显示器进入恒电流显示模式,见图7。根据现场实际电流需要,

调节面板上的“恒流调图

6

节”电位器,即可改变恒电流输出值。若要从恒电流运行状态返回恒电位状态设定,按下键盘上的“恒位”键,就能恢复到恒电位工作状态。

在恒电位运行时,当参比电极失效或仪器内部自控线路损坏等原因使仪器不能恒电位时,约20秒后,仪器自动切换至恒电流工作状态,“恒流”指示灯亮,液晶显示器进入恒位自动切换至恒电流显示模式,见图8。若液晶显示器为该显示模式,就说明仪器是自动切换至恒电流工作状态的。

在恒位自动切换到恒电流状态后,此时按下键盘上的“恒位”键无效,即不能恢复到恒电位工作状态。若要进入到恒电位工作状态,须关闭电源,重新上电才行。

5.5 手动运行

将“运行状态”开关拨至“手动”档,该路进入手动运行状态,“手动”指示灯亮,液晶显示器进入手动运行显示模式,见图9。顺时针旋动“手动调节”旋钮,使输出电流达到欲控值。

图8

手动运行时,由于受工况条件的影响,各路输出电流不是稳定值。

5.6 自检

将面板上 “运行状态”开关置“自动”挡,将“控制调节”旋钮逆时针旋到底。通电后,默认进入恒电位运行状态,“恒位”指示灯亮,液晶显示器进入恒电位显示模式,见图6。

按住(必需一直按住)分路机箱上“自检”开关,此时可听到继电器吸合的声音,仪器自动断开阳极线,表明进入自检状态。顺时针旋转动“控制调节”旋钮,将控制电位调到某一值上(建议控制电位值1500mV 以上,若输出电流较小,可控硅整流电路工作会不稳定),仪器将有输出电压、电流,液晶显示器上显示的给定(控制)电位值与保护电位值基本一致,表明仪器正常。

“自检”完毕后,松开“自检”开关,恢复正常运行状态。

5.7 通断测试运行

仪器设有“断电测试”运行方式,可使仪器进入间歇通断的工作状态(输出电流“通”n 秒,“断”m 秒),可对保护电位进行断电测量。

在进行断电测试时,选择任一在运行的一路进行通断时间参数设置,并启动“断电测试”运行方式,就可保证其它几路与该路同步通断,即所有在运行的每路同步通断。

图9

先让仪器正常运行,选择任一在运行的一路,然后按下面板上“通断测试”键,即进入通断测试参数设置界面,见图10。

首先可选择通断测试的时间单位,有秒(s )和100毫秒(ms )两种,通过“↑”键和“↓”键来选择,选中的有白色方形光标在闪烁,按下“通断测试”键对上述选择进行确认,同时进入“断电时间”设置界面,见图11。

若要修改断电时间,可通过“↑”键和“↓”键来修改,修改好后,按下“通断测试”键对上述修改进行确认(若无修改直接按“通断测试”键进行确认),同时进入“通电时间”设置界面,见图12。

若要修改通电时间,可通过“↑”键和“↓”键来修改,修改好后,按下“通断测试”键对上述修改进行确认(若无修改直接按“通断测试”键进行确认),同时进入“通断测试”界面,见图13。仪器此时自动进入输出(多路同时)电流“通”n 秒,“断”m 秒的间歇状态工作,“断电测试”指示灯闪烁亮。在液晶显示器上,可显示仪器的通断周期和通断期间保护电位值和输出电流值的变化情况,在输出“断”m 秒时可用参比电极来测量无土壤IR 降的保护电位。若要停止通断测试运行状态,再按下“通断测试”键即可。

图10

11

12

图13

5.8 仪器运行注意事项

●平时手动输出调节电位器应反时针旋到底,以免在由“自动”转“手动”

时输出电流过大。

●仪器从“手动”运行状态切换到“恒位”运行状态时,应先关机,将“运

行状态”开关置“自动”后再开机。因仪器在“手动”工作时,自动控

制部份处于失衡状态,此时如直接切换到“恒位”运行状态,仪器工作

有可能将不正常。

●仪器的机壳接地必须接到大地的地桩上,不能接到电网的零线上,以保

证仪器使用安全和有效的防雷。

6 维护保养

6.1 硬件维护

●每年对仪器全面检修一次。

●每年对绝缘装置检验一次。

●每年对辅助阳极维护一次。

●每年对参比电极维护或更换一次。

●每年对机壳接地桩有效性检验一次。

●每年检查电缆线和接点一次。

6.2 仪器的检查维护

利用仪器的“自检”功能进行检查维护。

利用机外假负载进行检查维护。

机外假负载接线图:

按上图,在分路输出上连接机外假负载,调节电位器W可调节输出电压,事先应将W滑动触点移向靠近R1的一端,通电后再逐渐将W滑动触点向靠近R2的一端,使输出电压逐渐变大,但应注意勿使输出电压超过仪器额定输出电压值。

6.3 交流电源防雷部件的检查

当电网系统未受雷击时,指示窗口呈绿色(见图5)。当线路中由于雷击或操作过电压时,保护器以纳秒级的速度将过电压限制到一定的防护水平。当过电压超负荷工作,模块热脱扣装置动作,指示窗口呈红色,此时用户应及时更换模块。

线路阴极保护恒电位仪的操作

PS-1LC线路阴极保护恒电位仪的操作 一、基本操作方法 1、将面板上“控制调节”旋钮反时针旋到底,将“工作方式”开关置“自动”挡,“测量选择”置“控制”挡。 2、将电源开关扳到“自检”档,仪器电源指示灯亮,状态指示灯显示橙色,各面板表应均有显示。顺时针旋动“控制调节”旋钮,将控制电位调到欲控值上,此时,仪器工作于“自检”状态,“测量选择”开关在“控制”档与“保护”档之间切换,电位表显示值基本一致,表明仪器正常。 3、将电源开关扳至“工作”档,此时仪器对被保护体通电。根据现场管道实际情况,旋动“控制调节”旋钮使管道电位达到欲控值。 4、若要“手动”工作,将“工作方式”开关拨至“手动”档,顺时针旋动“输出调节”旋钮,使输出电流达到欲控值。 5、恒电流设定:打开后门揿动安装板上恒流设定开关,此时面板状态指示灯显示黄色表明进入恒电流状态,根据现场管道实际电流,调节屏蔽盒内“恒流调节”电位器,使电流达到欲控值(出厂时设定在仪器额定电流的30%),恒电流设定完毕,将仪器关机再开机。 二、注意事项 1、手动输出调节电位器应反时针旋到底,以免在由“自动”转“手动”时输出电流过大。 2、当仪器需“自检”时,工作方式开关应置“自动”档禁止置“手动”档。因机内假负载可承受的功率较小,若置“手动”档时,

有可能把机内假负载烧毁。 3、仪器从“手动”档切换到“自动”档时,应先关机,将“工作方式”开关置“自动”后再开机。因仪器在“手动”工作时,自动控制部份处于失衡状态,此时如直接切换到“自动”档仪器工作将不正常。 4、当仪器需“自检”时,应事先将仪器后板的输出阳极连线断开。

HPS-1D线路阴极保护恒电位仪的操作 一、基本操作方法 1、连线 打开仪器机箱门,按系统连线示意图所示,将仪器接线板上的接线柱与电源、被保护体、阳极体以及参比电极用导线相连,连线为绝缘胶皮铜芯线或铝芯线。导线的电流密度应不大于3A/mm2(铜芯线)或2A/mm2(铝芯线);参比电极线和零位线为信号线,只须满足施工中的应力强度要求即可,一般选择截面积大于2mm2的绝缘胶皮导线。各远传远控接口与RTU为点对点连接;RS-485接口可直接与电脑连接。 2、仪器自检 打开接线板上的总电源开关,先按住“自检”键,再打开面板上A机的工作电源开关,仪器A机立即进入自检恒电位工作状态,自检指示灯亮,状态指示灯仍显示绿色,说明仪器工作在恒电位自检状态。液晶屏显示工作模式为恒电位并显示直流输出电压(零值)、直流输 出电流(零值)、保护电位、给定电位。B机检查方法类似。 3、恒电位运行 仪器自检正常后,按一下“工作”键,则自检指示灯灭,工作指示灯亮,仪器恢复工作状态,对保护体实施恒电位阴极保护。调节 “恒位调节”电位器(顺时针方向增大),使保护电位达到设计要求。 4、恒电流运行 按一下“恒流”键,状态指示灯应显示黄色,对保护体实施恒电流阴极保护。调节“恒流调节”电位器(顺时针方向增大),使输出

最新3合一智能控制型恒电位仪说明书汇总

3合一智能控制型恒电位仪说明书

精品资料 HKL-III智能控制型恒电位仪三合一 说明书 青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司

目录 HKL-III智能控制型恒电位仪三合一 (2) 1环境要求 (4) 2结构与安装 (4) 2.1安装方法: (5) 2.1.1恒电位仪安装基础 (5) 2.1.2接线位置 (5) 2.1.3接线方法 (5) 2.1.4接线检查 (5) 2.2接线示意图 (5) 3基本外形图 (6) 4设备综述 (7) 4.1整流器件 (7) 4.2控制主板 (7) 4.3报警转换 (7) 5主要技术指标 (7) 6器件说明 (7) 6.1指示器件 (7) 6.2整流部分 (7) 6.3控制部分 (8) 6.4电流检测 (8) 6.5电压检测 (8) 6.6防雷 (8) 7智能型液晶显示控制器介绍: (8) 7.1操作按键说明 (8) 7.2显示页面操作说明: (8) 7.2.2信息查询 (8) 7.2.3设置 (9) 8使用操作 (11) 首先感谢您选用本公司系列产品。按照防腐工程中对恒电位仪的技术要求,我们经过周密的设计和以往多年制造整流电源的经验,恒电位仪的整体技术如下:

符合标准 GB4793.1 测量、控制和试验室用电器设备的安全要求第一部分通用要求GB4750 电子设备雷击保护导则 GB/T3859.1 半导体变流器基本要求的规定 GB4208 外壳防护等级 GB/T2423.1 电工电子产品基本环境试验规程试验A:低温试验方法GB/T2423.2 电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法GB/T2423.3 电工电子产品基本环境试验规程试验C:恒定湿热试验方法 JB/T4276 交流器产品包装技术条件 GB191 包装储运图示标志 GB/T6388 运输包装收发货标志 GB/T9969.1 工业产品使用说明书总则 IEC1024 结构防雷击保护 1环境要求 安装位置:室内; 环境高度:小于2000米; 环境温度:-15~45℃; 相对湿度:20~ 90%; 2结构与安装 整机外形结构,除有基本双层门结构外,设备正面左右开门。两侧上下均有通风散热孔,每个通风孔均有防雨、防鼠、防较大颗粒物进入处理。能有效的防止小动物侵入破坏。机柜采用2mm厚的冷轧钢板加工,表面及内部安装板均为静电喷塑处理,安装固定标准件为镀锌件或不锈钢件。

分输站及门站管理办法

分输站及门站管理办法 一、范围 适用于长输管线分输站及城市燃气门站日常工作要求。 二、内容 1、工作界面划分 分输站及门站工作界面如下: (1)负责站内安全生产管理,保障安全平稳输气。 (2)负责站内生产有关数据的整理、记录与汇报工作。 (3)负责站内设备档案的建立、维护保养及维修记录、生产有关记录及表格的填写、整理及归档工作。 (4)按照巡检规定与要求做好站内设备、仪表、管线的巡检工作。 (5)负责站内设备、计量仪表、电气、管线的管理与维护工作。 (6)负责站内设备、仪表、电气等的维护工作。 (7)做好站内异常、突发情况的处理与汇报工作。 (8)配合基地人员、抢修人员或外委单位人员做好管线设备检验、计量仪表检定、电气设备及防雷设施检验、维修或施工工作,做好有关的准备及安全、质量监督工作。 (9)按照公司标准化站场的要求负责站场的卫生保持、警示标语、工艺区甬道等的标准化管理与维护工作。

(10)负责站场的安全保卫工作。 (11)紧急状态的报告及现场控制工作。 (12)负责所辖区域内防汛物资的准备与防汛工作。 (13)完成领导交办的其它工作。 2、规章制度 2.1岗位负责制 ①严格服从调度指令,安排输气生产,随时了解天然气流量、压力变化情况,及时汇报并处理; ②按照巡回检查路线和检查内容进行逐一检查,及时发现并站场设备、仪表事故和管道故障; ③根据生产情况的变化和需要,严格按照调度令和操作规程操作站内设备和仪表; ④按要求录取管道运行参数,做到资料数据齐全、准确,并认真记录当班生产情况; ⑤进行站场设备和仪表的日常保养,管好工具和用具; ⑥按要求排放污水,每天分析天然气组分、硫化氢含量、水露点,并做好原始记录,发现问题及时上报; ⑦严格按照站控机操作界面进行操作,不得越级操作; ⑧环境清洁,物品摆放整齐,窗明地洁,着装统一。 2.2安全生产制 ①“坚持安全第一,预防为主”的方针,认真执行操作规程和各项制度,提高安全意识,严防事故发生,确保安全平稳输气;

直流恒电位仪技术规格书

业主:中俄合作项目部 项目工号:COEPC200701213 工程地点:黑龙江 技术规格书编号:护S-L290 中国石油天然气管道工 程有限公司 China Petroleum Pipeline Engineering Corporation 工程名称:中俄原油管道黑龙江穿越出 土点~漠河首站段管道工程 第 1 页 共 11 页 直流供电恒电位仪技术规格书 版 次 说 明 编 制 校 对 审 核 审 定 本文件由CPPE 发布,用于中俄原油管道黑龙江穿越段终点至漠河首站工程。

设计阶段: 施工图 日 期:2009.9 中国石油天然气管道工程有限 公司 CHINA PETROLEUM PIPELINE ENGINEERING CORPORATION 中俄原油管道黑龙江穿越出土点 ~漠河首站段管道工程 第 2 页 共 16 页 0版 目 次 1 概述.............................................................................................................................................3 1.1 项目简介................................................................................................................................3 1.2 应用范围及使用条件............................................................................................................3 1.3 项目总体要求........................................................................................................................3 1.4 相关技术文件及说明............................................................................................................3 2 规范和标准.................................................................................................................................3 3 定义.............................................................................................................................................4 4 设计.............................................................................................................................................5 4.1 一般要求...............................................................................................................................5 4.2 输入电源...............................................................................................................................5 4.3 性能.......................................................................................................................................5 4.4 构造要求...............................................................................................................................6 4.5 附件与配件...........................................................................................................................7 5 检查与检测...............................................................................................................................10 5.1 一般要求................................................................................................................................10 5.2 分级检测................................................................................................................................10 5.3 业主的权力............................................................................................................................11 5.4 供货商的责任和义务............................................................................................................11 6. 技术资料..................................................................................................................................12 6.1 业主的文件............................................................................................................................12 6.2 供货商的文件........................................................................................................................12 7 供货要求...................................................................................................................................15 7.1 运输包装................................................................................................................................15 7.2 交货方式................................................................................................................................15 8 投标要求.. (15)

阳极保护浓硫酸冷却器技术操作规程

阳极保护浓硫酸冷却器技术操作规程 1、阳极保护原理 当某种金属浸入电解质溶液中时,金属表面与溶液之间会建立一个电位,叫自然腐蚀电位,同一种金属由于其各部位间存在着电化学的不均匀性,从而造成不同部位间产生一定的电位差值,它导致了金属在电解质溶液中的电化学腐蚀。向浸在电解质溶液中的金属施加直流电流,金属的电极电位会发生变化,这种现象叫极化。电位与电流密度之间的关系曲线叫做极化曲线,具有钝化性倾向的金属在进行阳极极化时,如果电流达到足够的数值,金属呈钝化状态,继续给以较小的电流,就可以维持这种状态,从而减缓金属的腐蚀,这就是阳极保护的原理。 I(A/M2) I M I P E A E B E C E D 阳极钝化曲线示意图 活化区 活化—钝化过渡区 钝化区 过钝化区 A B C D E 电位 2、工艺参数及控制指标 设备名称 控制指标 保护电位(mv)监测电位交限报警低限报警酸浓度酸温度 (mv)(mv)(mv)93%酸冷器98%酸冷器+100 — +150-50 — +550 +600-100≥92.5%≤60℃ +200 — +2500 — +550+600-100≥98%<100℃ 3、开车运行准备工作 3.1 恒电位仪检查:检查各接线准确无误;必须在开车前通上220V-50HZ 交流电,进行调试,设定监控上限,控制上限,控制下限数据,各数据必须符合恒电位使用说明书上给定的有关

参数,电源必须双回路供电,确保恒电位仪始终有电。 3.2 检查水路、酸路,安装是否正确无误;检查各电极绝缘和密封以及阴极可靠绝缘。 4、开车及日常维护操作规定 4.1 将冷却水进、出口阀打开,让冷却水通过酸冷器。 4.2 通入常温93%酸或98%酸,使其保持循环。 4.3 按阳极保护酸冷器电气技术操作规程进行通电,常温致钝到升温致钝。随着系统温度正常后,电流逐渐降低并趋于稳定,阳极保护系统投入正常运行,操作工对水进出、酸进出温度,保护电位、输出电压、电流一小时记录一次。吸收阳极保护进口酸温小于100℃。 4.5 任何情况下,只要酸冷器充满浓硫酸,无论循环与否,恒电位仪均应处于正常工作状态。若需排放硫酸检修时,应先关闭恒电位仪,然后再排放硫酸,严禁空腔送电。 4.6 每小时测定酸冷器进出口水的PH值。 4.7 电位、电流发生异常时,操作工应立即通知仪表工检查,并汇报工段及分厂,以便及时查明原因,排除故障。严格按阳极保护酸冷器电气技术操作规程进行电位、电流的调节。5、停车操作 5.1 关闭酸进口阀门,确保酸冷器壳侧充满酸。 5.2 待酸温降至50℃以下时,关闭进、出口水阀。 5.3 恒电位保持正常工作状态。 5.4 冬天停车时,应考虑酸浓度和结晶温度的关系,注意保温,防止结晶。 6.5 大检修期间停车,除检查或更换阴极、化学清洗及其它必要的维修,需将硫酸排尽并暂停阳极保护外,一般按上述停车,阳极保护继续运行。设备排空期间,严格防止进水和吸潮,避免稀酸腐蚀。 6、阴极的检修及更换 不论是干燥酸还是吸收酸冷器的阴极,尽量利用停车的时机对阴极进行检查。步骤如下:6.1 排尽酸冷器内硫酸。 6.2 拆卸阴极密封内压盖。 6.3 将阴极缓慢抽出,不要用水清洗,适当的扭动有利于阴极的抽出。检查阴极表面腐蚀及聚四氟乙烯套变形情况。 6.4 若阴极腐蚀轻微,套管没有或轻微变形,则重新插入阴极;若腐蚀严重,套管管孔处深度大于5mm,套管局部变形或浸泡,则更换阴极。 6.5 检查阴、阳极间是否短路。

恒电位仪操作规范

恒电位仪操作规程 一、基本规定 1.1. 恒电位仪应由专人负责操作,维修保养。 1.2. 操作工的职责 ●每天到阴保间观察设备运行状况,记录恒电位仪的输出电流、输出电压、给定电位(给定电位本工程确定为-1.50v)、测量电位。 ●设备运行正常时,定期通过测试桩测量管道保护电位,并做好记录,如发现管道保护电位值正于-850mv时,应通知专业人员。 ●随时察看设备有无异常。如设备出现设备出现故障或异常现象如:噪音增大;输出出现较大摆动;箱体温度超过75℃或嗅到设备过热引起的异味,应及时关闭该设备。 ●恒电位仪应连续不间断运行,在设备自动状态出现故障时,可切换到手动状态运行。 ●设备出现故障时,应由电气专业维修人员检修。 1.3. 恒电位仪开机或关机操作应按本规范第二条执行。 二、操作 2.1.KHV-30A/30V恒电位仪操作步骤 (1)开机 a.将恒电位仪“手动给定”旋钮、“自动给定”旋钮逆时针调到底,将“手动/自动”开关扳到“自动”位置,将“测量选择”开关扳到“给定”位置。 b.接通总电源,设备电源开关扳到“开机”位置,此时恒电位仪接通电源。 c.将“停止/运行”旋钮转到“运行”,此时恒电位仪电源接通。 d..慢慢调节恒电位仪的“自动调节”旋钮,观察电位表指示,达到设定值时停止调节。

f.将设备的“测量选择”开关扳到“C1”位置,此时毫伏表指示管道保护电位。如设备跳到“故障”可按“复位”按键开关恢复运行状态。 g.完成上述操作后至少观察0.5小时,设备无异常发热无报警现象后,从电流表记录输出电流,从电压表记录输出电压,从电位表记录保护电位。 (2)停机 将恒电位仪设备电源开关扳到“关机”位置,自动调节旋钮逆时针调到底。 (3)手动运行 在设备故障情况下经电器工程师确认恒电位仪可在手动状态运行。手动运行按说明书5.1步骤进行。 三、维护 1、每天察看设备运行情况。 2、每月对设备进行一次检查、清洁。 3、有故障时,应仔细阅读使用说明书,并按说明书进行排除,无法排除时应通知厂家维修。 四、恒电位仪常见故障

物理化学试验 厦门大学化学化工学院

物理化学实验 (Physical Chemistry Experiment) 目的和要求 物理化学实验是化学实验科学的重要分支,它综合了化学领域中各分支所需要的基本研究工具和方法。它与物理化学课程紧密配合,但又是一门独立的、理论性与实践性和技术性很强的课程。 物理化学实验的主要目的是使学生能掌握物理化学实验的基本方法和技能,从而能根据所学的原理设计实验、选择和使用仪器,其次是锻炼学生观察实验现象、正确记录和处理数据、分析实验结果的能力,培养严肃认真、事实求是的科学态度和作风;第三是巩固和加深对物理化学原理的理解,提高学生对物理化学知识灵活应用的创新能力。 为实现厦门大学达到国内一流、国际上有较大影响的综合性大学,应该改革旧的、不适于生产力发展的教学方式和方法,减少验证性实验,把新的科研成果和研究技术引入教学中来,让科研成果充实实验教学内容,同时也为培养科研人才打下坚实基础。在加强学生动手能力的培养的同时,也应注重学生使用计算机处理数据、进行曲线模拟和分析实验结果的能力。 基本内容和学时分配 本课程内容包括实验讲座、实验和考试三个部分。 实验讲座除了绪论及误差与数据处理的内容在实验前专门集中讲解外,其余部分均结合在每个实验中穿插进行,例如在“金属相图”中讲解热电偶的焊接与校正;在“饱和蒸气压测定”及“碳酸钙热分解”实验中讲解真空技术等,一般每个实验前都要讲解近一个小时,把一些相关技术进行讲解和示范。 考试对于化学系学生是笔试为主,笔试与实验成绩比例为3:7。平时实验成绩分配如下:预习15%、态度5%、卫生5%、操作35%、实验报告15%、实验结果与讨论25%。 实验讲座由绪论、误差与数据处理作为基本知识,安排在学生进入实验室前讲完,学时为4,其他讲座内容是结合各个实验内容,把知识点、仪器的使用等相关知识在每个实验前讲解,每次讲座学时为1。 一、基本知识讲座内容: 1. 绪论 物理化学实验的目的和要求 课程的具体安排 课程的预习、实验操作和实验报告的要求 物化实验课程的评分标准及考试、考核办法 物理化学实验室的规章制度 2. 误差和数据处理 系统误差的判断和消除法 函数的算术平均误差和标准误差,曲线拟合误差的计算

恒电位仪使用说明书(最新)

防腐仪及控制柜用户手册(基于MODBUS通讯协议) (版本号 V2.00) 东营市永雄科技有限责任公司

关于本手册 本手册包括工业控制器的功能、技术指标、显示、操作以及通讯协议的描述 参考书目 《MODBUS通讯协议》 注:本公司具有对该手册的解释权,手册的变化恕不另行通知。

目录 1. 防腐控制仪的功能: (3) 2.防腐控制仪技术参数 (3) 3. 防腐控制器的安装:...................................... 错误!未定义书签。 4. 防腐控制仪使用: (5) 4.1前面板 (5) 4.2后面板 (6) 4.3设备上电显示 (6) 4.4主显状态 (7) 4.5菜单 (7) 4.6进入显示工况状态 (7) 4.7进入显示记录状态 (8) 4.8进入调试状态(注意:此项出厂前已调试好,无须用户来调试) (8) 4.9.1电压模出调整(注意:此项出厂前已调试好,无须用户来调试) (8) 4.9.2电流模入调整(注意:此项出厂前已调试好,无须用户来调试) (9) 4.9.3电压模入调整(注意:此项出厂前已调试好,无须用户来调试) (9) 4.9.4给定模入调整(注意:此项出厂前已调试好,无须用户来调试) (10) 4.9.5参比模入调整(注意:此项出厂前已调试好,无须用户来调试) (10) 4.10进入测试模式 (11) 4.11进入设置状态 (11) 4.12.1设备编号设置 (11) 4.12.2高低限设置 (12) 4.12.3量程设置(注意:此项出厂前已调试好,无须用户来调试) (12) 4.12.4报警设置 (12) 4.12.5时钟修正 (13) 4.12.6定时继电器设置(注意:此项出厂前已调试好,无须用户来调试) (13) 4.12.7间歇继电器设置 (14) 4.12.8修改密码 (14) 5.控制柜操作说明 (16)

气敏传感器及其工作原理

气敏传感器及其工作原理 指导老师:雷家珩 汇报者:周华 汇报时间:2011.11.2

目录 ?气敏传感器定义 ?气敏传感器分类 ?气敏传感器工作原理 ?气敏传感器的应用 ?气敏传感器研究现状与发展趋势 ?参考文献

1 气敏传感器定义 气敏传感器是一种将检测到的气体成份和浓度转换为电信号的传感器。它将气体种类及其与浓度有关的信息转换成电信号,根据这些电信号的强弱就可以获得与待测气体在环境中的存在情况有关的信息,从而可以进行检测、监控、报警;还可以通过接口电路与计算机组成自动检测、控制和报警系统。

2 气敏传感器分类半导体式气敏传感器 气敏传感器 绝缘体气敏传感器 电化学气敏传感器 光干涉式气敏传感器 热传导式气敏传感器 红外线吸收散式气敏传感 器电阻型 非电阻型接触燃烧式型电容式恒电位电解式伽伐尼电池式

3 气敏传感器工作原理 3.1 半导体气敏传感器工作原理 ●半导体气敏传感器(见图1,2)由气敏部分、加热丝及防爆网 等构成,它是在气敏部分的SnO 2、Fe 2 O 2 、ZnO 2 等金属氧化物中添 加Pt、Pd等敏化剂的传感器。 ●半导体气敏传感器是利用待测气体与半导体(主要是金属氧化物)表面接触时,产生的电导率等物性变化来检测气体。半导体气敏器件被加热到稳定状态下,当气体接触器件表面而被吸附时,吸附分子首先在表面自由地扩散(物理吸附) ,失去其运动能量,其间的一部分分子蒸发,残留分子产生热分解而固定在吸附处(化学吸附)。

这时,如果器件的功函数小于吸附分子的电子亲和力,则吸附分子将从器件夺取电子而变成负离子吸附。具有负离子吸附倾向 的气体有O 2和NO x ,称为氧化型气体或电子接收性气体。如果器件 的功函数大于吸附分子的离解能,吸附分子将向器件释放电子,而成为正离子吸附。具有这种正离子吸附倾向的气体有H 2 、CO、碳氢化合物和酒类等,称为还原型气体或电子供给性气体。 图1 半导体气敏传感器结构图图2 半导体气敏传感器的符号表示

KHV20A-40V恒电位仪说明书

KHV-20A/40V晶闸管恒电位仪 使 用 说 明 书

KHV-20A/40V晶闸管恒电位仪使用说明书 KHV-20A/40V晶闸管恒电位仪,是我公司采用了先进技术,研制生产的高性能恒电位仪,广泛应用于阴极保护的各种场所。 1.技术条件 1.1使用环境温度:-20℃~+40℃ 1.2湿度:≤90% 1.3安装倾斜度:≤5o 1.4无易燃易爆和腐蚀气体的场所 1.5使用海拔高度:≤2000米 2.电气性能 2.1性能参考:见表(一) 2.2电磁件温升:≤80℃ 2.3绝缘强度:交流2000伏1分钟 2.4噪音:≤60db(A) 2.5交流输入、直流输出设有防雷击保护压敏电阻。 3.结构 3.1结构布置 产品为柜式结构,整流变压器(TB1)安装于柜体后下方,电容器(C7)及 滤波电抗器安装于中部,晶闸管(KP1~KP6)安装于柜体后上方。柜体的前下方为电器安装板,自上至下分别安装,控制电路板CU1、CU2、CU3交流接触(JC)熔断器(FU A、FU B、FU C、FU1~FU4)移相变压器(TB2),压敏电阻(YM1~YM3),最下方为交流进线端子(U、V、W、N)直流输出端子(+、-)以及控制线端子(X1)。 柜体内仪表门自上至下分别为:设备输出电压表(PV1),停止指示灯(XD1),

运行指示灯(XD2),故障指示灯(XD3),参比电位表(PV2),输出电流表(PA),测量开关(K2),手动调节电位器(RV1),手动—自动转换开关(K1),自动调节 电位器(RV2)以及停机(复位)—运行开关(K1)。 3.2外线尺寸及安装孔 3.2.1外形尺寸:宽×深×高= 520 ×440 ×1000 mm 3.2.2固定孔尺寸:宽×深= 440 ×340 mm 4.主电路原理(参考恒电位仪原理图) 三相交流电源U、V、W、N由端子和交流接触JC送到整流变压器TB初级,其次级电压经晶闸管KP1-6整流成所需要的直流电压,该直流电压,再经滤波器L、C滤波。使输出纹波电压达到要求值。 输出电压的大小调节是通过改变晶闸管KP1-6的控制角来实现的。当加大控制角,则晶闸管的导通角减小,输出电压就降低,反之减小。 5.控制电路原理 5.1操作保护电路TS-046(CU1) 操作保护电路主要功能是: 5.1.1由四与非门IC1,继电器J1,以及三极管T3、T4组成设备的启动和停止操作电路,当旋动仪表板上的停机—运行开关至运行时,使四与非门IC1的1脚为低电位,其三脚输出高电位,IC1的10脚输出低电位,其11脚输出高电位,场效应管 T1导通,继电器J1吸合,继电器J1的吸合,其接点接通了交流接触器JC的线圈 回路,接触器JC吸合,设备投入运行。 当旋动面板上停机—运行开关(K1)至停机时,使四与非门IC1的6脚为低电位,其4脚为高电位,3脚转换成低电位,从而使其11脚为低电位,场效应管T1截止,继电器J1释放,交换接触器从而释放,设备停止工作。 5.1.2过电流保护电路 过电流保护电路由双运算放大器IC4及晶管T2、T5继电器J2等组成。由分流

阴极保护电位测试操作规程(资料参考)

二十三、阴极保护电位测试操作规程 一准备 工用具:便携式参比电极、数字万用表、铁锹。 二检查 1、检查确认便携式参比电极内部必须为饱和硫酸铜溶液(液体和硫酸铜固体并存),并充满容积的1/2以上。 2、检查确认数字万用表灵敏可靠。 三操作 1、测试前清理干净参比电极底端的固体和杂质,将参比电极插入管道顶部上方1M范围的地表潮湿土壤中,保持参比电极与土壤电接触良好。 2、打开数字万用表,将量程选择在直流2V电压测试档,将黑色探针接在参比电极上,红色探针接在测试桩接线柱上,读取测量数据,并记录。如发现保护电位达不到或超过允许范围时,及时向上级领导汇报。 3、对于腐蚀比较严重的地段,测试时应在管道上方距测试点1M 左右挖一安放参比电极的深坑,将参比电极置与距管壁3~5CM的土壤上,用电压表调至适当量程,测量数据。 4、测量强制电流阴极保护受辅助阳极地电场影响的管段,应将参比硫酸铜电极朝远离地电场源的地方逐次安放在地表上,第一个安放点距管道测试点不小于10米。以后逐次移动10米,用数字万用表测量电位,当相临两个安放点测试的电位差小于5mV时,参比电极不

再往远方移动,取最远处的管地电位值为该点的管道对远方大地的电位值。 5、认真记录测量数据,并按要求上报。 四注意事项 1、保护电位测试采用地表参比法。每月对沿线所有电位桩检测一次,将所测数据汇总成表,对远传数据进行校核。 2、当管道有过保护或保护不到时,应及时调整两端阴保站内仪器的电位输出,并加强沿线电位测试工作,调整仪器期间应每天测试一次,直到沿线各测试桩电位稳定在-0.85~-1.5V时为止。 3、测试过程中若发现管道上某段电位有陡降现象时,应认真观 察周围环境,查找沿管道施工或管道防腐层破坏等原因,及时向上级领导汇报,并协助处理。 阴极保护站内仪器操作规程 一操作 1、正常工作时两台恒电位仪只能开一台,另一台必须关闭,切换时先关正在使用的恒电位仪,后开另一台。 2、如检查或检修需关闭设备时,应先关闭恒电位仪,后关闭控制台,最后关闭总电源,开启时应先开启总电源,后开启控制台,最后开启恒电位仪。 3、管道阴极保护为恒电位保护,非恒电流保护,在正常工作或检测时,除非确实需要,否则严禁将工作方式开到“手动”档。 4、调节仪器保护电位时,先断开控制台后面的输出阳极,将电

HDY恒电位仪操作规程

本规程规定了HDY系列逆变式恒电位仪连续运行、投运操作的内容和要求。 本规程适用于全厂阴极保护岗位。 2 岗位职责 2.1 负责恒电位仪的正常运行及开停机操作。 2.2 负责恒电位仪的正确使用及日常简单保养工作。 2.3 负责值班期间的定期巡检、及故障上报工作。 2.4 负责本岗位恒电位仪电压、电流、给定电位记录的填写工 作。 2.5 负责其他岗位相关工作。 3 操作内容及要求 3.1 工艺流程及概况 概况:HDY逆变式恒电位仪采用了脉宽调制的逆变技术和无噪音处理技术,具有高效节能、重量轻、无噪音等优点,可实现过流保护,自动关机。 3.2 开机步骤 3.2.1 开机前,先检查仪器电源电压是否正常,采用三相四线制供电时,严禁把“火”线接在“零”线位置;将仪器面板上的“电位调节”旋钮逆时针旋转到头。 3.2.2 检查完毕,根据实际情况选择正确的“自动”、“手动”状态,严禁中国石油华北油田公司第二采油厂2009-3-13发布2009-3-13实施

GC/HBYT 02-043-2009 页码:2/2 在仪器运行时进行自动/手动切换(在系统无故障时均应选择自动运行模式)。 3.2.3 接通仪器电源,此时运行指示灯(绿灯)亮,且稍后会自动熄灭,属正常现象,等待20秒,然后按下启动按钮,启动仪器。 3.2.4 顺时针缓慢调节仪器面板上的“电位调节”旋钮(自动状态时,用来调节阴极给定电位;手动状态时,用来调节输出电流),输出电流、电压缓慢上升,使给定电位达到1.10~1.50V,经过10~20秒后即可达到稳定状态。 3.3 故障处理 3.2.1 输出电压、输出电流均为零,处理办法:更换参比电极,或把外接联线开路点找到接好,即正常。 3.2.2 输出电压可调、输出电流为零,处理方法:检查阴、阳极电缆接线,将断开处连接好。 4 安全环保注意事项 4.1 通电前用测电笔,测量金属仪器的外壳,如带电,需调换电源输入线,并接好“机壳接地”,有接地接线柱到机房大地。 4.2 仪器运行时如需进行自动/手动切换,应先按下停止按钮,使仪器退出工作状态,等待20秒,然后进行自动/手动切换,再重新启动。 4.3 仪器运行时输出电流、电压不得超过仪器额定值 编写部门:工程技术研究所 编写人:梁春宇 审核人:杨建雨 审批人:姚红星

恒电位仪

恒电位仪 1 恒电位仪概述 PS-3F多路恒电位仪可应用于土壤、海水、淡水、化工介质中的金属构筑物或设备的外加电流阴极保护,主要应用于站场等区域性外加电流阴极保护,其技术性能指标先进,可靠性高,使用寿命长。 PS-3F多路恒电位仪为多路独立电流输出设备,每路输出电流可独立调节,不互相影响。每路均可实现恒电位控制、恒电流控制,每路还有手动调节、通断电测试(通n秒、断m秒)的运行模式;仪器具有过流保护、防雷保护、抗交流干扰功能。 1.1主要技术指标 4.1.1 环境条件 ●工作温度:-15℃~+45℃; ●储存环境温度:-40℃~+55℃; ●相对湿度:20%~90%RH; ●大气压力:86KPa~106Kpa。 1.1.2使用电源:交流三相 AC380V±10%50Hz±5%。 1.1.3 安全要求 ●绝缘电阻:仪器的电源进线相对机壳的绝缘电阻不小于10MΩ。 ●抗电强度:仪器的电源进线对机壳能承受1500V(有效值),50Hz的试 验电压,历时1min不出现闪络和击穿。 1.1.4 仪器额定输出电压和输出电流 每路输出电压的可调范围不窄于1%至额定输出电压;输出电流的可调范围不窄于1%至额定输出电流。 1.1.5软启动:每路都具有软启动功能;开机时,输出电流缓漫增加,直至达到预控值,无冲击电流现象。 1.1.6 纹波系数:仪器每路工作在额定输出状态时,其负载纹波系数不大于

10%。 1.1.7 运行模式 仪器每路都具有手动调节运行模式、恒电位运行模式、恒电流运行模式。 1.1.7.1 手动调节运行模式:手动连续可调。 1.1.7.2 恒电位运行模式: ●恒电位控制范围:可在0mV~-3000mV范围内连续可调。 ●恒电位精度:小于5mV。 ●电源输入特性:电网电压在±10%范围内变化,保护电位值的变化小于 5mV。 ●保护电位漂移:仪器在额定状态下连续工作24h,保护电位值变化不大 于5mV。 ●负载特性:当负载变化时(最小值不小于1/3RdN),保护电位值的变化 小于5mV,R dN为额定负载电阻。 4.1.7.3 恒电流运行模式: ●可开关选择至恒电流工作状态;或在恒电位运行时,当参比电极失效或 仪器内部自控线路损坏等原因使仪器不能恒电位时,仪器自动切换至恒 电流工作状态。 ●可手动调节输出的恒电流值。 ●恒电流设定范围:恒电流方式工作时,控制电流可在1%~100% 额定输 出的范围内连续可调。 ●恒流精度优于2﹪ 1.1.8 参比输入阻抗:输入阻抗大于1MΩ。 1.1.9 电位误差报警功能:保护电位偏离控制电位30mV~100mV时,仪器能声光报警。 1.1.10 过流保护 ●当输出电流为102%~110%额定输出电流值时,仪器自动进入限流工作 状态,并发出声光报警。 ●在电源输入端和输出端装有熔断器,当出现输出过载或短路时,切断电 源。

阳极保护酸冷器操作规程

酸冷器阳极保护操作规程 ZH/QO01·15-15 A/O

目录 一、概述 二、功能 三、技术指标 四、ZZ—2型(旧机组)仪表结构及用途 五、HD—A型(新机组)仪表结构及各种设备用途 六、日常操作及维护 七、停车操作 八、正常操作要点 九、故障分析及排除 十、管壳式酸冷器使用时应注意事项及保养

一、概述 我分公司现有ZZ—2型(旧机组)和HD—A型(新机组)恒电位仪,均为智能型控制设备,是根据金属电化学钝化理论研制的,用于硫酸冷却器及其它化工设备的阳极保护。该设备为被保护设备提供阳极极化电流,使具有活化——钝化性质的金属(如碳钢、铝、不锈钢等)在腐蚀介质中产生钝化,并保持在钝化状态,使上述金属不再受硫酸溶液腐蚀,达到阳极保护的目的。 该仪器为智能型设备,可自动地将所加阳极极化电压恒定在欲控电位上(即保护电位),并在恒定电位的过程中同时控制输出电流在规定范围以内,自动地控制最大输出电流不超过其允许值,达到保护设备、稳定工艺。本设备还可通过相应开关、按钮在线修改各种工艺参数,以及故障判断、报警、手/自动切换及人工控制。 本设备操作非常方便,一旦参数设定完毕,将现场信号及电源通过端子联接好,接通电源后,即可进行恒电位自动控制。HD—A型设备除有电位控制、电流限流控制功能外,还具有与计算机进行数字通讯的功能。 二、功能 ?保护电位,监测电位及输出电流测量; ?恒电位控制; ?最大输出电流限流自动控制; ?电位测量值、设定值选点数字显示; ?维钝条件下门限电流自动越限报警; ?输出电流及输出电压指针式指示;

?电流表量程自动切换; ?工艺参数(各电位值、上限电流)人工自动设定; ?开路故障报警; 三、技术指标 恒电位仪阳极保护参数 四、ZZ—2型(旧机组)仪表结构及用途 一)主要技术指标及功能 1. 1 控制电位范围:-1. 200V~+1.200V 1. 2 输出直流电压、直流电流额定值及范围: 输出电流额定值:50A、60A、100A、120A、150A等系列 输出电流范围:0.5~输出电流额定值 输出电压额定值:12V、16V、18V、20V、24V等系列 输出电压范围:0.5~输出电压额定值 1 .3 电位控制精度:当电源电压、负载阻值变化时,保护电位变化小于±10mV。

恒电位仪运行故障的判断和排除

恒电位仪运行故障的判断和排除 恒电位仪是比较成熟的仪器,电路结构不复杂,质量良好的仪器很少出电路故障。在与管道等组成的阴极保护系统中有些常见故障发生,主要现象是输出消失或失控,一般用毫伏计指示的控制电位——保护电位不同情况作为判断恒电位仪工作是否正常的依据,现象不外三种:电位升高,电位降低,电位误差;当然电位升高和降低也是误差,误差也是升高和降低,但是与使用实际结合就知道区别了:前二是失保状况下的升高和降低,后一是有保护状况下的升高和降低。处理恒电 位仪故障,应充分利用仪器的开关表计,结合不同位置状况,先判明故障发生在仪器外部还是内部,再针对性的排除。能帮助判断故障的开关表计主要是:“控制——保护”(有的仪器是“给定——参比”)开关,“输出电压”表,“输出电流”表,“电位指示”表(有的仪器是电子“毫伏计”,有的仪器已全部采用数字显示),根据“控制——保护”开关的位置电位指示的不同情况,结合输出电压电流大小有无,可判断压缩大部分恒电位仪运行的故障(严格地说是阴极保护系统的故障)。 1.控制电位正常,保护电位高或满幅,输出电压、电流为零,这种现象是外部故障,可能是参比电极电缆或零位接阴电缆断路,也可能是参比电极损坏,失效或流空,分次进行检查排除即可。 2.控制电位正常,保护电位低,接近自然电位,输出电流为零,输 出电压高或满幅,这种现象也是外部故障,最可能是阴极电缆或阳极电缆断接,较少可能是端子锈蚀、虚接或通电点脱落,更少可能有阳极锈断(对运行多年管道可能相对增大),在针对性检查以上方面之

前,应确定恒电位仪输出保险器良好。(输出保险烧断,严格应归类内部故障,但它是输出回路之首,为简单明确归于断线类外部。)3.控制电位正常,保护电位偏离控制,误差大,输出电压电流正常(随控制调节同步变化),这种现象一般是恒电位仪故障,比较放大器电路平衡失调,多检查调整可恢复,调整不能恢复则有元器件不良,检查排除后进行电路调整;极少情况是外部故障,由参比电极特性不良所致,进行更换。 4.控制电位正常或不正常(不正常多表现与调节不同步),保护电位低,接近自然电位,输出电压、电流为零,这种现象可判断恒电位仪内部故障,须对电路元件、部件,与电路有关的端子、插件、掉线等进行检查和排除。 5.检查排除恒电位仪内部电路故障,应对恒电位仪电路构成和原理基本掌握,并有必要的工具仪表和备板备件等条件。检查恒电位仪电路故障,应本着从后到前,从简到繁的原则,一步一步、一级一级检查排除,具体地说,先检查极化电源,确定正常——检查触发电路——检查振荡电路、移相电路(脉冲形成)——检查比较输出、比较放大等等;检查电路故障的方法,常用的有测试法:通过检测关键点电压或关键去路电流,与掌握的正常值比较判断故障;比较法:把测量值与正常状态电路进行比较,判断发现故障;替换法:以确定良好的元器件,替换可疑元器件,判断发现故障;各种方法在检查排除故障时应灵活、适当结合使用,不难查明、排除故障。 6.有条件时维修恒电位仪可配备示波器,借助观查波形,可帮助更

相关文档