文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电容式电压互感器试验指导方案说明

电容式电压互感器试验指导方案说明

电容式电压互感器试验指导方案说明
电容式电压互感器试验指导方案说明

电容式电压互感器试验指导方案

CVT 绝缘电阻试验

CVT 即电容式电压互感器,其等值电路图如下图所示:

电容式电压见感器原理接线圈

电容式电压互感器原理接线图

图中:C1 (相当于试验大厅中 CVT 的C11与C12的串联)为高压臂电容,即主电容; C2

为中压电容器(分压电容); YH 为中间变压器;L 为补偿电抗器;N 、E 分别为中压电容器、

中间变压器一次绕组的末端。

对于试验大厅中的 CVT,其主电容最下节 C12与中压电容器 C2装在同一瓷套内,无引 出测量端子。

试验目的:

1_

I 2 *1

-cccr- -CCCC-

绝缘电阻值的大小常能灵敏地反映绝缘状况,能有效地发现设备绝缘局部或整体受潮和脏污,以及绝缘击穿和严重过热老化等缺陷。

试验仪器:

数字高压兆欧表

试验接线(线路图)

(1)主电容器上节C11极间绝缘电阻的测量:

(2)主电容器下节C12极间绝缘电阻的测量:

C

K

C

ft

2

T L兆

o G

=o £

(3)低压端“ N'绝缘电阻测量:

(4)中间变压器各二次绕组间及对地绝缘电阻测量(下图为1a1 n对其他及地测量接线, 其他绕组同理,故省略)

试验步骤

(1)试验前准备工作:

1)填写第一种工作票,编写作业控制卡、质量控制卡,办理工作许可手续;

2)向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位,进行危险点告知,并履行确认手续后开工;

3)准备试验用仪器、仪表、工具,所用仪器仪表良好,所用仪器、仪表、工具应在合格周期内。

序号名称数量

1KD50A型数字兆欧表1套

2试验警示围栏4组

3标示牌2个

4安全带2个

5绝缘绳2根

6低压验电笔1支

7拆线工具2套

温湿度计1只8

9计算器1个

10放电棒1支

11现场原始记录本1本

4)试验现场周围装设试验围栏,必要时派专人看守;

5)拆除被试设备引线,其它检修人员撤离现场;

(2)试验前检查兆欧表:

试验前对兆欧表进行检查,将兆欧表水平放稳;

兆欧表上的接线端子“ E”是接被试品的接地端的,为正极性;

“L”是接被试品高压端的,为负极性;

“ G'是接屏蔽端的,为负极性;

1)接通整流电源型兆欧表电源或摇动发电机型兆欧表在低速旋转时,用导线瞬时短接

“L”和“ E”端子,其指示应为零;

2)开路时,接通电源或兆欧表达额定转速时其指示应指“ a”;

3)断开电源,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接;

4)兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端悬空(不接试品),再次接通电

源或驱动兆欧表,兆欧表的指示应无明显差异;

(3)分压电容器极间绝缘电阻的测量:

1)分压电容器主电容为多节时,可分解的每节电容器下端接兆欧表“E”并接地,兆欧表“ E”接地,电容器C1下端接地;

2)被测电容器上端应接兆欧表的“ L”端;

3)为兆欧表接通AC220V电源;

4)对于主电容最下节与中压电容器装在同一瓷套内,无引出测量端子的采用以下测试

接线:电容器上端接兆欧表“ L”端,中间变压器末端“ E”接兆欧表的“ E”端;C2的测试接线:中压电容器的末端“ N'接兆欧表的“ L”端,中间变压器的末端“ E”接兆欧表的“ E” 端,将被试品短接充分放电后变更试验线。

5)选择档位“ 2500V”,进行测量,试验完毕应对被试品进行充分放电。

(4)低压端“ N'绝缘电阻测量:

1)地线接兆欧表上的“ E端;

2)中间变压器各二次绕组短接接地;

3)低压端“ N”接兆欧表的“ L”端;

4)为兆欧表接通AC220V电源;

5)选择档位“ 1000V”,进行测量,试验完毕应对被试品进行充分放电。

(5)中间变压器各二次绕组间及对地绝缘电阻测量:

1)地线接兆欧表上的“ E端;

2)将中间变压器被试二次绕组短路后接兆欧表的“L”端,其余绕组短路接地; 3)为兆欧表接通AC220V电源;

4)选择档位“ 1000V”,进行测量,试验完毕应对被试品进行充分放电。

试验注意事项

(1)试验说明

1)测量电容分压器极间绝缘电阻时,用2500V兆欧表;

2)测量低压端对地绝缘电阻时,采用1000V兆欧表。

(2)试验标准

1)电容分压器极间绝缘电阻一般不低于5000M Q;

2)低压端“ N”对地绝缘电阻一般不低于1000MQ;

3)中间变压器各二次绕组间及对地绝缘电阻一般不低于10M Q;

试验周期

(1)分压电容器极间绝缘电阻:

1)投运后1年内;

2)1?3年。

(2)低压端对地绝缘电阻:

1?3年。

6.2 CVT 介损及电容量试验 试验目的

主要检查电容器是否受潮、电容层之间是否有击穿或断开现象。

试验仪器

全自动抗干扰介损测试仪;放电棒;导线若干

试验接线(接线图)

(1)CVT 主电容上节 C11的tan 3和电容量的测量(正接法) 高压线HV 接在C11上部,C11下端接测量线Cx 。如下图所示:

― ----------------- HV

无引出测量端子。C12与C2的tan 3

和电容量的测量(自激法)

(2)对于试验大厅中的

CVT,其主电容最下节 C12与中压电容器 C2装在同一瓷套内,

电压互感器使用指南..

电压互感器使用指南 1.电压互感器在投入运行前要按照规程规定的项目进行试验检查。例如,测极性、连接组别、摇绝缘、核相序等。 2.电压互感器的接线应保证其正确性,一次绕组和被测电路并联,二次绕组应和所接的测量仪表、继电压互感器电保护装置或自动装置的电压线圈并联,同时要注意极性的正确性。 3.接在电压互感器二次侧负荷的容量应合适,接在电压互感器二次侧的负荷不应超过其额定容量,否则,会使互感器的误差增大,难以达到测量的正确性。 4.电压互感器二次侧不允许短路。由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全。 5.为了确保人在接触测量仪表和继电器时的安全,电压互感器二次绕组必须有一点接地。因为接地后,当一次和二次绕组间的绝缘损坏时,可以防止仪表和继电器出现高电压危及人身安全。 电流互感器和电压互感器的正确使用指南 电流互感器的正确使用 (1)根据被测电流的大小选择电流互感器的额定电流比,也就是要使电流互感器的初级额定电流大于被测电流。这是在选择电流互感器中最需要注意的一点。此外要注意电流互感器的

额定电压大小,选择时要与使用它的线路电压相适应。 (2)与电流互感器配套使用的交流电流表应选5安的量程。通常与电流互感器配套用的此式电流表的刻度是按电流互感器的初级线圈额定电流标度的。这样的电流表标明了应该配用的电流互感器的额定变流比,在选用这种电流表时,就一定要和相应的电流互感器配套使用。 (3)注意使测量仪表所消耗的功率不要超过电流互感器的额定容量。 (4)电流互感器的初级串联接入被测电路,而它的次级则与测旦仪表连接。 (5)电流互感器次级和铁芯都要可靠地接地。 (6)电流互感器次级绝对不容许开路。 电压互感器的正确使用 (1)在选择互感器时,主要根据被测电压的高低选择电压互感器的额定变压比,也就是应该使所选用的电压互感器初级线圈的额定电压大于被测电压。 (2)与电压互感器配套使用的测量仪表一殷应选100 伏的交流电压表。为了读数方便起见,通常盘式电压表是按所选用电压互感器的初级线圈额定电压刻度的,而在此仪表上标明了所需配用的电压互感器规格。因此我们选用这种电压表时就一定要选用相应的电压互感器来配套使用。 (3)测量仪表所消耗的功率不要超过电压互感器的额定容量,否则将使互感器误差加大。 (4)电压互感器的初级线圈与被测电压的电路并联,而它的次级线圈则与测量仪表联接。 (5)电压互感器的初级线圈和次级线圈都要按保险丝,以防止意外的短路事故。电压互感器的次级线圈是不容许短路的,否则互感器将因过热而烧坏。 (6)电压互感器的次级线圈、铁芯和外壳都要可靠地接地,这样,即使在绕组绝缘损纠;时,次级线圈一方对地的电压也不会升高,以前保人身和设备安全。 深入浅出单相及三相四线电能表互感器接线(1)

互感电路实验报告结论

竭诚为您提供优质文档/双击可除互感电路实验报告结论 篇一:互感器实验报告 综合性、设计性实验报告 实验项目名称所属课程名称工厂供电 实验日期20XX年10月31日 班级电气11-14班 学号05姓名刘吉希 成绩 电气与控制工程学院实验室 一、实验目的 了解电流互感器与电压互感器的接线方法。 二﹑原理说明 互感器(transformer)是电流互感器与电压互感器的统称。从基本结构和工作原理来说,互 感器就是一种特殊变压器。电流互感器(currenttransformer,缩写为cT,文字符号为TA),是一种变换电流的互感器,其二次侧额定电流一般为5A。电压互

感器(voltagetransformer,缩写为pT,文字符号为TV),是一种变换电压的互感器,其二次侧额定电压一般为100V。(一)互感器的功能主要是:(1)用来使仪表、继电器等二次设备与主电路(一次电路)绝缘这既可避免主电路的高电压直接引入仪表、继电器等二次设备,有可防止仪表、继电器等二次设备的故障影响主回路,提高一、二次电路的安全性和可靠性,并有利于人身安全。(2)用来扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围通过采用不同变比的电流互感器,用一只5A量程的电流表就可以测量任意大的电流。同样,通过采用不同变压比的电压互感器,用一只100V量程的电压表就可以测量任意高的电压。而且由于采用互感器,可使二次仪表、继电器等设备的规格统一,有利于这些设备的批量生产。 (二)互感器的结构和接线方案 电流互感器的基本结构和接线电流互感器的基本结构 原理如图3-2-1-1所示。它的结构特点是:其一次绕组匝数很少,有的型式电流互感器还没有一次绕组,而是利用穿过其铁心的一次电路作为一次绕组,且一次绕组 导体相当粗,而二次绕组匝数很多,导体很细。工作时,一次绕组串联在一次电路中,而二次绕组则与仪表、继电器等电流线圈相串联,形成一个闭合回路。由于这些电流线圈的阻抗很小,因此电流互感器工作时二次回路接近于短路状

民熔电压互感器常规试验检测方法

1、电压互感器概述 2、典型的变压器利用电磁感应原理将高压变低压,或大电流变小电流,为测量装置、保护装置和控制装置提供合适的电压或电流信号。电力系统中常用的电压互感器一次侧电压与系统电压有关,一般为几百至几百千伏,标准二次电压一般为100V和100V/2;而电力系统中常用的电流互感器一次侧电流一般为几安培至几万安培,标准二次电流一般为5a、1a、0.5a等。 一。电压互感器原理电压互感器原理类似于变压器原理,如图1.1所示。一次绕组(高压绕组)和二次绕组(低压绕组)绕在同一铁心上,铁心内磁通量为Ф。根据电磁感应定律,绕组电压U与电压频率f、绕组匝数W、磁通量φ的关系如 下: 民熔电压互感器的常规试验方法是什么,电工们都在看这篇文章

图1.1 电压互感器原理 ,如图1.2所示。与电压互感器的主要差别是:正常工作状态下,一、二次绕组上的压降很小(注意不是指对地电压),相当于一个短路状态的变压器,所以铁芯中的磁通Ф也很小,这时一、二次绕组的磁势F(F=IW)大小相等,方向相反。即电流互感器一、二次之间的电流比与一、二次绕组的匝数成反比。 3. 变压器绕组和极压变压器绕组的端子分为前端和后端。对于全绝缘电压互感器,一次绕组的头端和尾端对地能承受相同的电压,而对于半绝缘电压互感器,尾端只能承受几千伏的电压。A、X通常表示电压互感器一次绕组的头端和尾端,A、X或P1、P2通常表示电压互感器二次绕组的头端或尾端;L1通常表示电流互感器L2,L2分别表示一次绕组的头端和尾端。K1、K2、S1、S2为二次绕组的头端和尾端。不同的制造商可能有不同的标签。通常,下标1表示前端,下标2表示后端。当端部感应电势方向相同时,称为同音端;反之,如果在同音端引入相同方向的直流电流,则它们在磁芯中产生的磁通量也在同一方向。如图1.3A 所示,A-A端子的电压是两个绕组感应电位差的结果。变压器中正确的标签定义为极性降低。四。电压互感器与电流互感器结构的主要区别(2)电压互感器一次绕组匝数很多,导线很细,二次绕组匝数较少,导线稍粗;而变电站用的高压电流互感器一次绕组只有1到2匝,导线很粗,二次绕组匝数较多,导线的粗细与二次电流的额定值有关。

互感器试验方法--电压互感器

电压互感器试验方法 一.测量绝缘电阻 《电气设备预防性试验规程》未对电压互感器的绝缘电阻标准做规定。 测量方法与变压器类似 1.工具选择 一次绕组:2500V兆欧表 二次绕组:1000V兆欧表或2500V兆欧表 2.步骤 ⑴断开互感器外侧电源; ⑵用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电; ⑶擦拭变压器瓷瓶; ⑷摇测高压侧对地绝缘电阻 ①所有二次侧短接,并接地; ②拆开一次侧中性点接地端; ③短接一次侧,并对地遥测绝缘值; ④记录数据。 ⑤用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电; ⑸用放电棒分别对ABC接地充分放电; ⑹摇测低压侧对地绝缘电阻(一般有星形和开口三角) ①短接一次侧,并接地; ②拆开二次侧中性点接地端; ③短接二次侧,并对地遥测绝缘值; ④记录数据。 ⑤用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电;

⑺用放电棒分别对二次侧接地充分放电; ⑻摇测高压对低压绝缘电阻 ①拆开一次侧中性点接地端; ②拆开二次侧中性点接地端; ③分别短接一次和二次侧,并遥测高压对低压间的绝缘值; ④记录数据。 ⑤用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电; ⑼摇测低压对低压绝缘电阻 ①拆开二次侧中性点接地端; ②分别短接星形二次侧和开口△二次侧; ③一次侧短接,并接地; ④遥测低压对低压间的绝缘值 ⑤记录数据。 ⑥用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电; 二.测量直流电阻 1.电流、电压表法 2.平衡电桥法(电桥用法见《进网作业电工培训教材》P319 ⑴单臂电桥法:1~106Ω ⑵双臂电桥法:1~10-5Ω及以下2. 3.注意事项 ⑴测量仪表的准确度≥级; ⑵连接导线接面积足够,尽量短; ⑶测量直流电阻时,其它非被测相绕组均短路接地。 4.测量结果的判断(电桥用法见《进网作业电工培训教材》P364 测量的相间差与制造厂或以前相应部位测量的相间差比较无显著差别。 三.测量介质损失tanδ(有关内容见《进网作业电工培训教材》P346) 只对35KV及以上互感器的一次绕组连同套管,测量tanδ 1.工具选择 QS1型或QS2型高压交流平衡电桥,又称为“西林电桥”。 QS1电桥的技术特性:额定电压10KV;tanδ测量范围~60%;试品测量范围Cx30pF~μF(当C N=50 pF时);测量误差tanδ=~3%时≤±%,tanδ=~6%时≤±10%;Cx 测量误差≤±5%。 2.高压测量(三种方法) ⑴正接线方法,如下图所示

电压互感器知识全解

一、何谓电压互感器 1电压互感器(Potentialtransformer简称PT,Voltagetransformer也简称VT)和降压变压器很相像,都是用来变换线路或母线上的电压。 2电压互感器是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。 3改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。 4电压互感器将高电压按比例转换成低电压,一般为100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等设备。 二、电压互感器的作用 1电压互感器时隔离高电压,供继电保护、自动装置和测量仪表获取一次电压信息的传感器。把高电压按比例关系变换成100V或100/3V标准二次电压,供计量、仪表装置和继电保护使用。 2同时使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离,保证设备和人身安全的作用。三、电压互感器分类 1按安装地点可分:户内式和户外式。35kV及以下多为户内式,35kV及以上多为户外式,其绝缘有明显差距。 2按相数可分:单相式和三相式。10kV及以下采用三相式。 3按绕组数可分:双绕组、三绕组和四绕组。 4按绝缘方式可分:干式、浇注式、油浸式和气体式。 5按工作原理可分为:电磁式、电容式和新型的光电式电压互感器。 其中电磁式可分为:三相式和单相式;三相式又可分:三相两柱式和两相五柱式。 四、电压互感器结构 1油浸式电压互感器 油浸式电压互感器分为:单级式和串级式单级式,单级式可用于220kV及以下电压等级,串

110kv电压互感器试验报告

工程名称: 湛江110kV横山输变电工程试验日期:2015年09月24日安装位置:110kV 1M母线PT(A相) 1.铭牌: 2.绝缘电阻测试(单位:MΩ):温度:28℃湿度:65 % 3.绕组电阻测试: 温度: 28℃ 4.变比检查: 5.极性检查:A与1a、2a、da同极性。 工程名称: 湛江110kV横山输变电工程试验日期:2015年09月24日 安装位置:110kV 1M母线PT(A相)

6.电容值及介损测试: 温度: 18 ℃湿度: 65 % 8. 试验结果: 合格 试验人员:试验负责人: 工程名称: 湛江110kV横山输变电工程试验日期:2015年09月24日安装位置:110kV 1M母线PT(B相) 1.铭牌:

2.绝缘电阻测试(单位:M Ω):温度:28℃ 湿度:65 % 3.绕组电阻测试: 温度: 28℃ 4.变比检查: 5.极性检查:A 与1a 、2a 、da 同极性。 工程名称: 湛江110kV 横山输变电工程 试验日期:2015年09月24日 安装位置:110kV 1M 母线PT (B 相) 6.电容值及介损测试: C 1 C 2 B

温度: 18 ℃湿度: 65 % 8. 试验结果: 合格 试验人员:试验负责人: 工程名称: 湛江110kV横山输变电工程试验日期:2015年09月24日安装位置:110kV 1M母线PT(C相) 1.铭牌:

2.绝缘电阻测试(单位: M Ω):温度:28℃ 湿度:65 % 3.绕组电阻测试: 温度: 28℃ 4.变比检查: 5.极性检查:A 与1a 、2a 、da 同极性。 工程名称: 湛江110kV 横山输变电工程 试验日期:2015年09月24日 安装位置:110kV 1M 母线PT (C 相) 6.电容值及介损测试: 温度: 18 ℃ 湿度: 65 % C 1 C 2 N E B

电容式电压互感器试验指导解决方法

电容式电压互感器试验指导方案 CVT绝缘电阻试验 CVT,即电容式电压互感器,其等值电路图如下图所示: 电容式电压互感器原理接线图 图中:C1(相当于试验大厅中CVT的C11与C12的串联)为高压臂电容,即主电容;C2为中压电容器(分压电容);YH为中间变压器;L为补偿电抗器;N、E分别为中压电容器、中间变压器一次绕组的末端。 对于试验大厅中的CVT,其主电容最下节C12与中压电容器C2装在同一瓷套内,无引出测量端子。

试验目的: 绝缘电阻值的大小常能灵敏地反映绝缘状况,能有效地发现设备绝缘局部或整体受潮和脏污,以及绝缘击穿和严重过热老化等缺陷。 试验仪器: 数字高压兆欧表 试验接线(线路图) (1)主电容器上节C11极间绝缘电阻的测量: (2)主电容器下节C12极间绝缘电阻的测量:

(3)低压端“N”绝缘电阻测量: (4)中间变压器各二次绕组间及对地绝缘电阻测量(下图为1a1n对其他及地测量接线,其他绕组同理,故省略):

试验步骤 (1)试验前准备工作: 1)填写第一种工作票,编写作业控制卡、质量控制卡,办理工作许可手续; 2)向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位,进行危险点告知,并履行确认手续后开工; 3)准备试验用仪器、仪表、工具,所用仪器仪表良好,所用仪器、仪表、工具应在合格周期内。 序号名称数量 1KD50A型数字兆欧表1套 2试验警示围栏4组 3标示牌2个 4安全带2个

5绝缘绳2根 6低压验电笔1支 7拆线工具2套 8温湿度计1只 9计算器1个 10放电棒1支 11现场原始记录本1本 4)试验现场周围装设试验围栏,必要时派专人看守; 5)拆除被试设备引线,其它检修人员撤离现场; (2)试验前检查兆欧表: 试验前对兆欧表进行检查,将兆欧表水平放稳; 兆欧表上的接线端子“E”是接被试品的接地端的,为正极性; “L”是接被试品高压端的,为负极性; “G”是接屏蔽端的,为负极性; 1)接通整流电源型兆欧表电源或摇动发电机型兆欧表在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指示应为零; 2)开路时,接通电源或兆欧表达额定转速时其指示应指“∞”; 3)断开电源,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接; 4)兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端悬空(不接试品),再次接通电源或驱动兆欧表,兆欧表的指示应无明显差异;

电流互感器及电压互感器型含义大全完整版

电流互感器及电压互感 器型含义大全 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

电流互感器及电压互感器型号含义说明 PT型号含义说明 第1位:J—PT 第2位:D—单相;S—三相;C—串级;W—五铁芯柱 第3位:G—干式;J—油浸;C—瓷绝缘;Z—浇注绝缘;R—电容式;S—三相 第4位:W—五铁芯柱;B—带补偿角差绕组; 连字符号后面:GH—高海拔;TH—湿热区 CT型号含义说明 第1位:L—CT 第2或3位:A—穿墙式;M—母线型;B—支柱式;C—瓷绝缘;S—塑料注射绝缘;D—单匝贯穿式;W—户外式;F—复匝式;G—改进型;Y—低压式;Z—浇注绝缘 式支柱式;Q—母线型;K—塑料外壳;J—浇注绝缘或加大容量 第4或5位:B—保护级;C—差动保护;D—D级;J—加大容量;Q—加强型 例: LZZBJ9-10A3G L 电流互感器 Current transformer

Z 支柱式 Post type Z 浇注式 Casting type B 带保护级 Wity protective class J 加强型 Reinforced type 9 设计序号 Design Number 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) A3G 结构代号 Structure code LFZ-10Q L 电流互感器 Current transformer F 复匝式 Z 浇注式 Casting type 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) Q 结构代号 Structure code

电压互感器相关知识汇总

电压互感器相关知识汇总 2014年3月19日 一、电压互感器简介 电压互感器(PT)的作用是将高电压成比例的变换为较低(一般为57V或者100V)的低电压,母线PT的电压采用星形接法,一般采用57V绕组,母线PT零序电压一般采用100V绕组三相串接成开口三角形。线路PT一般装设在线路A相,采用100V绕组。若有些线路PT只有57V绕组也可以,只是需要在DISA系统中将手动同期合闸参数中的100V改为57V。 PT变比测试由高压专业试验。 PT的一、二次也必须有一个接地点,以保护二次回路不受高电压的侵害,二次接地点选在主控室母线电压电缆引入点,由YMN小母线专门引一条半径至少2.5mm永久接地线至接地铜排。PT二次只能有这一个接地点(严禁在PT端子箱接地),如果有多个接地点,由于地网中电压压差的存在将使PT二次电压发生变化,这在《电力系统继电保护实用技术问答》上有详细分析。 电流互感器二次绕组不允许开路。 电压互感器二次绕组不允许短路。 CT与PT工作时产生的磁通机理是不同的。CT磁通是由与之串联的高压回路电流通过其一次绕组产生的。此时二次回路开路时,其一次电流均成为励磁电流,使铁芯的磁通密度急剧上升,从而在二次绕组感应出高达数千伏的感应电势。PT磁通是由与PT并联的交流电压产生的电流建立的,PT二次回路开路,只有一次电压极小的电流产生的磁通产生的二次电压,若PT二次回路短路则相当于一次电压全部转化为极大的电流而产生极大磁通,PT二次回路会因电流极大而烧毁。

二、常用电压互感器的接线 电压互感器在三相电路中常用的接线方式有四种,如下图

1、一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器。如图1(a)。采集的是相间电压(线电压)。当用于110kV及以上中性点接地系统时,可测量某一相对地电压;当用于35kV及以下中性点不接地系统时,只能采用测量相间电压的接线方式,不能测量相对地电压。

10KV电压互感器试验报告

电压互感器试验报告 名称H03 PT 柜号H03 试验日期2016年12月30日额定电压比10/V 3/0.1/V 3/0.1/3kV 型号JDZX22-10C1 端子标志a-n da-dn 制造日期2016年11月准确级次0.5 3P 制造厂 额定输出(VA) 50 50 ABB 出厂编勺A相203551606 B相203841606 C相203811606 直流电阻及变比测试: 二次组别项目名称A相B相C相 a— n 额定变比100 100 100 实测变比99.87 100.11 99.89 相对误差(%)-0.13 0.11 -0.11 直流电阻(Q) 0.259 0.255 0.257 一次侧直流电阻(Q) 2215 2308 2276 绝缘电阻:(M Q) 高对低及地:A 2500 B 2500 C 2500 低对地:A. 1a. 1n : 500 da. dn:500 B. 1a. 1n : 500 da. dn 500 C. 1a. 1n : 500 da.dn:500 耐压(KV ): 二次侧2KV 一分钟无异常 结论: 合格

电压互感器试验报告 名称H06 PT 柜号H06 试验日期2016年12月30日额定电压比10/V 3/0.1/V 3/0.1/3kV 型号JDZX22-10C1 端子标志a-n da-dn 制造日期2016年11月准确级次0.5 3P 制造厂 额定输出(VA) 50 50 ABB 出厂编勺A相209331608 B相209291608 C相209301608 直流电阻及变比测试: 二次组别项目名称A相B相C相 a— n 额定变比100 100 100 实测变比100.32 99.77 100.37 相对误差(%)0.32 -0.23 0.37 直流电阻(Q) 0.266 0.265 0.255 一次侧直流电阻(Q) 2238 2365 2269 绝缘电阻:(M Q) 高对低及地:A 2500 B 2500 C 2500 低对地:A. 1a. 1n : 500 da. dn:500 B. 1a. 1n : 500 da. dn 500 C. 1a. 1n : 500 da.dn:500 耐压(KV ): 二次侧2KV 一分钟无异常结论: 合格

电容式电压互感器试验内容及方法..

电容式电压互感器试验内容及方法 第一章绪论 电压互感器作为一种电压变换装置(Transformer)是电力系统中不可或缺的设备,它跨接于高压与零线之间,将高电压转换成各种仪表的工作电压,(国标规定为100/√3和100V),电压互感器的主要用途有:1)用做商业计量用。主要接于变电站的线路出口和入口上,常用于网与网、站与站之间的电量结算用,这种用途的互感器一般要求0.2级计量精度,互感器的输出容量一般不大;2)用做继电保护的电压信号源。这种互感器广泛应用于电力系统的母线和线路上,它要求的精度一般为0.5级及3P级,输出容量一般较大;3)用做合闸或重合闸检同期、检无压信号用,它要求的精度一般为1.0、3.0级,输出容量也不大。现代电力系统,电压互感器一般可做到四线圈式,这样,一台电压互感器可集上述三种用途于一身。 电容式电压互感器(Capacitor Voltage Transformers,简称“CVT”)是50年代开始研制生产,经过科技人员不懈的努力,我国的电容式电压互感器技术已达到国际先进水平,但在生产、试验研究、以及使用过程中存在很多问题。本文拟从电容式电压互感器的各种试验基本原理入手,着重说明电容式电压互感器基本试验方法,检验的目的以及在现场使用、现场检验方面存在的问题怎样通过试验的手段来判断等问题,以使产品设计、试验、销售、服务和运行部门的专业人员对其有一个比较全面的了解。 第二章电容式电压互感器试验要求 §1.基本试验条件 1.1试验的环境条件 为了保证试验的准确性、可靠性,所有试验应在一定条件下进行,试验时应注意试验环境条件并做好记录。试验环境条件分为两种,一种为人工环境,这种情况下,一般在产品标准中都作了具体规定;另一种为自然环境条件,这种情况下,试验条件一般应遵循以下几条规律。 a) 环境温度,应在+5~+35 ℃范围内。 b) 试品温度与环境温度应无显著差异。试品在不通电状态下在恒定的周围空气温度中放置了适当长的时间后,即认为与周围空气温度相同。 c) 试验场所不得有显著的交直流外来电磁场干扰。 d) 试验场所应有单独的工作接地可靠接地,应有适当的防护措施和安全措施。 e) 试品与接地体或邻近物体的距离一般应大于试品高压部分与接地部分最小空气距离的1.5倍。

电压互感器的常识及注意事项

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/8611868244.html, 电压互感器的常识及注意事项 作者:徐飞 来源:《华中电力》2013年第08期 摘要:电压互感器的作用是:把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。电压互感器二次回路是高阻抗回路,二次电流的大小由回路的阻抗决定。当二次负载阻抗减小时,二次电流增大,使得一次电流自动增大一个分量来满足一、二次侧之间的电磁平衡关系。可以说,电压互感器是一个被限定结构和使用形式的特殊变压器。简单的说就是“检测元件”。本文就电压互感器的常识及注意事项进行分析研究。 关键词:电压互感器;高电压;注意事项 我局常见电压互感器的二次接线主要有:星形接线、三角形接线、V/V接线、4PT星形接线等。以下对各种电压互感器接线进行简要介绍: 1.星形接线与三角形接线应用最多,常用于母线测量保护三相电压及零序电压。接线见图1: 星形接线的变比一般为(UN/ )/(100/ ),对三角形接线,在大接地电流系统中一般为(UN/ )/100,在小接地电流系统中(UN/ )/(100/3)。(注:UN为系统额定线电压)为什么在不同系统中三角形接线变比设计会不同?以系统单相接地故障为例分析如下: (1)对于中性点直接接地电网: 故障相UA=0 UB、UC电压与故障前相同,开口三角绕组两端的电压3U0=UA 变比(UN/ )/(100/ )/100V 则3U0=100V。 (2)对于中性点非直接接地电网: 故障相UA=0 UB、UC电压升高倍,开口三角绕组两端的电压3U0=3UA

电压互感器试验原理(DOC)

第一篇串联谐振原理 本篇将和大家讨论串联谐振电源产生的原理,并分析串联谐振现象的一些特征,探索串联谐振现象的一些基本规律,以便在应用中能更自如的使用串联谐振电源产品和分析在试验过程中发生的一些现象。 一、串联谐振的产生: 谐振是由R、L、C元件组成的电路在一定条件下发生的一种特殊现象。首先,我们来分析R、L、C串联电路发生谐振的条件和谐振时电路的特性。图1所示R、L、C串联电路,在正弦电压U作用下,其复阻抗为: 式中电抗X=Xl—Xc是角频率ω的函数,X随ω变化的情况如图2所示。当ω从零开始向∞变化时,X从﹣∞向﹢∞变化,在ω<ωo时、X<0,电路为容性;在ω>ωo时,X>0,电路为感性;在ω=ωo时 图1 图2 此时电路阻抗Z(ωo)=R为纯电阻。电压和电流同相,我们将电路此时的工作状态称为谐振。由于这种谐振发生在R、L、C串联电路中,所以又称为串 联谐振。式1就是串联电路发生谐振的条件。由此式可求得谐振角频率ωo如下:

谐振频率为 由此可知,串联电路的谐振频率是由电路自身参数L、C决定的.与外部条件无关,故又称电路的固有频率。当电源频率一定时,可以调节电路参数L或C,使电路固有频率与电源频率一致而发生谐振;在电路参数一定时,可以改变电源频率使之与电路固有频率一致而发生谐振。 二、串联谐振的品质因数: 串联电路谐振时,其电抗X(ωo)=0,所以电路的复阻抗 呈现为一个纯电阻,而且阻抗为最小值。谐振时,虽然电抗X=X L—Xc=0,但感抗与容抗均不为零,只是二者相等。我们称谐振时的感抗或容抗为串联谐振电路的特性阻抗, 记为ρ,即 (因为)ρ的单位为欧姆,它是一个由电路参数L、C决定的量,与频率无关。 工程上常用特性阻抗与电阻的比值来表征谐振电路的性能,并称此比值为串联电路的品质因数,用Q表示,即Array 记住: 品质因数又称共振系数,有时简称为Q值。它是由电路参数R、L、C共同决定的一个无量纲的量。 三、串联谐振时的电压关系 谐振时各元件的电压分别为

电压互感器知识解析

4.11 互感器 考试大纲 11.1 掌握电流、电压互感器的工作原理、接线形式及负载要求 11.2 了解电流、电压互感器在电网中的配置原则及接线形式 11.3 了解各种形式互感器的结构及性 能特点

4.11 互感器 互感器是一种特殊的变压器,它被广泛应用于供电系统中向测量仪表和继电器的电压线圈或电流线圈供电。 互感器的作用: (1)将一次回路的高电压和大电流变为二次回路标准的低电压和小电流,使测量仪表和保护装置标准化、小型化,并使其结构轻巧、价格便宜,并便于屏内安装。 (2)隔离高压电路。互感器一次侧和二次侧没有电的联系,只有磁的联系。使二次设备与高电压部分隔离,且互感器二次侧均接地,从而保证了设备和人身的安全。

电压互感器是将一次侧的高电压按比例变为适合仪表或继电器使用的额定电压为100V的变换设备。 1.电磁式电压互感器 (1)电磁式电压互感器的工作原理和变压器相同。电压互感器的特点 1)容量很小,类似一台小容量变压器,但结构上要求有较高的安全系数; 2)电压互感器二次绕组所接仪表的电流线圈阻抗很大,正常情况下,电压互感器在近于空载的状态下运行。

(2)额定变比 电压互感器一、二次绕组电压之比称为电压互感器的额定互感比。 (4-11-5)式中——等于电网的额定电压,kV ; ——额定电压为100V 。2 1N N u U U K 1N U 2 N U

(3)电压互感器误差 电压误差为二次电压的测量值与额定互感比 的乘积与实际一次电压之差,以百分数表示; (4-11-6)相位差为旋转180?的二次电压相量与一次电压相量之间的夹角,并规定超前于 时相位差为正,反之为负。 电压互感器的误差与二次负载、功率因数和一次电压等运行参数有关。2U u K 1U %1001 12?-=U U U K f u u 。'2U -1。U u δ。'2 U -1。U

电压互感器试验方案

电压互感器试验方案 1.试验目的 检查电压互感器到货的质量 2.试验项目 (1)测量绕组的绝缘电阻; (2)检查接线组别; (3)变比误差测量; (4)交流耐压。 (5)测量绕组的直流电阻 3.试验仪器 (1)2500V兆欧表; (2)全自动变比组别测试仪; (3)轻型试验耐压测试仪。 4.试验前准备工作 (1)试验前通知监理并取得监理的同意; (2)试验设备准备齐全; (3)电源到位并且满足容量要求。 5.试验方法 (1)测量绕组的绝缘电阻,应符合下列规定: ①测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝 缘电阻;绝缘电阻不宜低于1000MΩ; ②绝缘电阻测量应使用2500V兆欧表。 试验仪器2500V兆欧表。 (2)检查电压互感器的接线组别,必须符合设计要求,并应与铭牌和标志相符。 试验仪器全自动变比组别测试仪。 (3)互感器误差测量应符合下列规定: ①用于关口计量的电压互感器必须进行误差测量,且进行误差检测

的机构(实验室)必须是国家授权的法定计量检定机构; ②用于非关口计量,电压等级 35kV及以上的电压互感器,宜进行误 差测量; ③用于非关口计量,电压等级 35kV以下的互感器,检查互感器变比, 应与制造厂铭牌值相符,对多抽头的互感器,可只检查使用分接 头的变比; ④非计量用绕组应进行变比检查。 试验仪器全自动变比组别测试仪; (4)交流耐压试验,应符合下列规定: ①应按出厂试验电压的80%进行; ②二次绕组之间及其对外壳的工频耐压试验电压标准应为2kV。 注:电压互感器一次侧耐压连同母线一起。 试验仪器调压器1台,轻型耐压测试仪1台。 (5)用数字万用表测量电压互感器一次侧和二次侧的直流电阻。 一次绕组直流电阻测量值,与换算到同一温度下的出厂值比较,相差不宜大于10%。二次绕组直流电阻测量值,与换算到同一温度 下的出厂值比较,相差不宜大于15%。 6.安全措施

TYD型电容式电压互感器使用说明书

TYD110/3— 电容式电压互感器 杨京线C 相 安装使用说明书 湖南电力电瓷电器厂 0. 02H 0.015H

产品安装使用前,请认真阅读本说明书。 1 主要用途与适用范围 1.1 本系列电容式电压互感器(即CVT以下简称互感器)适用于额定电压110kV、220kV,额定频率50Hz的中性点有效接地系统,作电压、电能测量及继电保护之用,并可兼作载波通讯。 1.2 注:型号中带“H”或“W”的产品适用于污秽程度为Ⅲ级的火电厂、电站及其它污秽等级类同的电站,其爬电比距大于2.5cm/kV;不带“H”或“W”的产品适用于Ⅱ级的污秽环境,其爬电比距大于2.0cm/kV(按系统最高电压计算)。

2 使用环境 2.1 温度类别:-25/B,-40/B 2.2 海拔:不超过1000m 2.3 风速:不超过150km/h 2.4 地震:烈度不超过8度 3 主要技术性能 3.1 额定电压比 110000/3/100/3/100/3/100, 3.2 额定中间电压:19.05kV 3.3 设备最高工作电压:126 kV 3.4 电容及电容偏差见表1: 表 1 3.5 极性:减极性 3.6 额定电压因数:1.2倍连续,1.5倍30S

3.7 中间变压器连接组标号:1/1/1/1-12-12-12 3.8 准确级次组合:0.2/0.5/3P 3.9 标准准确级下的额定输出见表2: 表 2 注:负荷的功率因数为0.8(滞后)。 3.10 误差限值 在规定的条件下,互感器的二次绕组和剩余电压绕组的电压误差和相角差的限值符合表3规定: 表 3

3.11 绝缘水平 3.11.1 标准雷电冲击全波耐受电压: TYD110/3: 480kV 3.11.2 电容分压器绝缘水平: a)高电压端子短时工频耐受电压: TYD110/3: 200 kV,1min b)低电压端子(即通讯端子N)短时工频耐受电压: 4 kV,1min 3.11.3 中间变压器绝缘水平 a)感应耐受电压:66kV ,1min b)二次绕组、剩余电压绕组之间及对地短时工频耐受电压:3kV ,1min 3.11.4 互感器接地端(E)短时工频耐受电压:3kV ,1min 3.12 绝缘电阻

jdzx电压互感器介绍与说明

分类 1) 一般电压互感器按用途分:测量用和保护用 2) 2)按相数分:单相和三相 3) 3)按变换原理分:电磁式电压互感器(VT)和电容式电压互感器(CVT) 4) 4)按绕组个数分:双绕组电压互感器,其低压侧只有一个二次绕组的电压互感 器;三绕组电压互感器,有两个分开的二次绕组的电压互感器;四绕组电压互感器,有三个分开的二次绕组的电压互感器. 5) 5)按一次绕组对地状态分:接地电压互感器,在一次绕组的一端准备直接接地 的单相电压互感器,或一次绕组的星形联结点(中性点)准备直接接地的三相电压互感器;不接地电压互感器,一次绕组的各部分,包括接线端子在内,都是按额定绝缘水平对地绝缘的电压互感器. 6) 6)按装置种类分:户内型和户外型 7) 7)按结构形式分:单级式电压互感器,一、二次绕组在同一个铁心柱上,绝缘不 分级的电压互感器;串级式电压互感器,一次绕组由几个匝数相等、几何尺寸相同的级绕组串联而成,二次绕组与一次绕组的接地端级在同一铁心柱上。 8) 8)按绝缘介质分:干式,浇注,油浸,气体绝缘等! 9) 主要作用如下: 10) 1、给重合闸提供必要信号,一条线路两侧重合闸的方式要么是检无压,要 么是检同期,线路PT可以为重合闸提供电压信号。 11) 2、现在部分线路PT时用的电容式电压互感器,可以为载波通信提供信号通 道。 12) 3、目前对一些特殊的供电用户线路提供计量电压。 13) 14) 电容式电压互感器 15) 16) 1、概述 17) 电容式电压互感器(简称CVT),1970年研制出国产第一台330KVCVT,1980 年和1985年研制出第一代和第二代500KVCVT,1990 年和1995年研制出第三代和第四代500KVCVT,30多年来积累了丰富的科研、开发设计和生产经验,在国内开发出一代又一代的CVT新产品,带动了国产CVT的发展。CVT 最主要的特点是: 18) ——耐电强度高,绝缘裕度大,运行可靠。 19) ——能可靠的阻尼铁磁谐振。成功采用新型组尼期,严格进行质量控制,确 保出厂的每一台CVT均能在从低到高的任何电压下有效阻尼各种频率的铁磁谐振。 20) ——优良的顺变响应特性。当一次短路后其二次剩余电压能在20MS内降到 5%以下,特别适应于快速继电保护。 21) ——具有电网谐波监测的专利技术。 22)

民熔电压互感器介绍(图文)

民熔电压互感器介绍 电压互感器简称PT,文字符号为TV。它是变换电压的设备。 1.基本原理和结构电压互感器的基本结构原理如图4-19所示,它由一次绕组、二次绕组和铁心组成。其结构特点为: Noon 多线图单线图 1一铁心2—一次绕组3一二次绕组(1)一次绕组并联在主回路中,二次绕组并联二次回路中的仪表、继电器等的电压线圈,由于这些二次绕组的电压线圈阻抗很大,电压互感器工作时二次绕组接近于开路状态。 (2)一次绕组匝数较多,二次绕组的匝数较少,相当于降压变压器。 (3)一次绕组的导线较细,二次绕组的导线较粗,二次侧额定电压一般为100v,用于接地保护的电压互感器二次侧额定电压为(100/)V,辅助二次绕组则为(100/3)V。 电压互感器的变压比用Ku表示: U1N1 Ku=豆~N泛式中,U1、U2分别为电压互感器一次绕组和二次绕组额定电压,N1、N2为一次绕组和二次绕组的匝数。变压比通常表示成如10/0.1kV的形式。电压互感器有单相和三相两类,在成套装置内,采用单相电压互感器较为常见。 2.电压互感器的结线方案电压互感器在三相电路中有如图4-20所示的四种常见的结线方案。 (1)一个单相电压互感器的结线,如图4-20a所示。供仪表和继电器接一个线电压,适用于电压对称的三相线路,如用做备用线路的电压监视。 (2)两个单相电压互感器接成V/V形,如图4-20b所示。供仪表和继电器接于各个线电压,适用于三相三线制系统。 (3)三个单相电压互感器接成YO/Y0形,如图4-20c所示,供电给要求线电压的仪表和继电器:在小接地电流系统中,供电给接相电压的绝缘监视电压表.在这种结线方式中电压表应按线电压选择。常用于三相三线和三相四线制线路。 (4)三个单相三绕组电压互感器或一个三相五心柱式三绕组电压互感器接成 Yo/Y0/△形,如图4-20d所示。其中一组二次绕组接成Y0的二次绕组,供电给需线电压的仪表,继电器和绝缘监视用电压表;另一组绕组(辅助二次绕组)接成开口三角形(△),接作绝缘监视用的电压继电器(kV)。当线路正常工作时,开口三角两端的零序电压接近于零:而当线路上发生单相接地故障时,开口三角两端的零序电压接近100V,使电压然电器kV动作,发出故障信号。此辅助二次绕组又称“剩余电压绕组”,适用于三相三线制系统。

电压互感器与电流互感器作用区别完整版

电压互感器与电流互感 器作用区别 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

电流互感器与电压互感器的区别 电流互感器的作用: 电流互感器是电力系统中很重要的一个一次设备,其原理是根据电磁感应原理而制造的.它的一次线圈匝数很少,通常采用单匝线圈,即一根铜棒或一根铜排.二次线圈主要接测量仪表或继电器的线圈.电流互感器的二次侧不能开路运行,当二次侧开路时,一次侧的电流主要用于激磁,这样会在二次侧感应出很高的电压,从而危及二次设备和人身的安全,也会造成电流互感器烧毁. 其主要作用是:1、将很大的一次电流转变为标准的5安培;2、为测量装置和继电保护的线圈提供电流;3、对一次设备和二次设备进行隔离。电压互感器和电流互感器在作用原理上的区别主要区别是正常运行时工作状态大不相同,主要表现为:1)电流互感器二次可以短路,但是不得开路;电压互感器二次可以开路,但是不得短路 2)对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小甚至可以忽略不计,大可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。 3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时候磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值. 4)电压互感器是用来测量电网高电压的特殊变压器,它能将高电压按规定比例转换为较低的电压后,再连接到仪表上去测量。电压互感器,原边电压无论是多少伏,而副边电压一般均规定为100伏,以供给电压表、功率表及千瓦小时表和继电器的电压线圈所需要的电压。把大电流按规定比例转换为小电流的电气设备,称为电流互感器。电流互感器副边的电流一般规定为5安或1安,以供给电流表、功率表、千瓦小时表和继电器的电流线圈电流。 电压互感器的作用是: 把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。电压互感器二次回路是高阻抗回路,二次电流的大小由回路的阻抗决定。当二次负载阻抗减小时,二次电流增大,使得一次电流自动增大一个分量来满足一、二次侧之间的电磁平衡关系。可以说,电压互感器是一个被限定结构和使用形式的特殊变压器。 电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。 精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量电压、功率和电能的一种仪器。 电压互感器和变压器很相象,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变

电磁式电压互感器交流耐压试验

电磁式电压互感器交流耐压试验 一、电磁式电压互感器概述:略 二、电磁式电压互感器功能及结构介绍(见设备结构部分) 电磁式电压互感器按照一次绕组两端的绝缘水平可以分为非接地电压互感器(全绝缘)和接地电压互感器(分级绝缘)。非接地电压互感器是指包括接线端子在内的一次绕组各个部分都是按绝缘水平对地绝缘的电压互感器,其交流耐压试验包括外施工频耐压试验及感应耐压试验;接地电压互感器是指一次绕组的一端直接接地的单相电压互感器,或一次绕组的星形联结点为直接接地的三相电压互感器,如串级式电压互感器,其交流耐压试验通过倍频感应耐压试验进行,进行工频耐压仅能考核其接地端(N)的绝缘水平。 三、试验前准备工作: 1、填写工作票,编写作业控制卡、质量控制卡,办理工作许可手续; 2、向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险点告知,并履行确认手续后开工; 3、准备试验用设备、仪器、仪表及工具,所用仪器仪表良好,所用仪器、仪表、工具应在合格周期内; 4、查阅被试互感器的试验资料,各项试验包括油务试验结果合格。互感器油位指示正常。 5、将被试互感器放电。 6、检查互感器外壳(如果有)、底座、铁心(如果要求接地)应可靠接地,套管表面应洁净。

7、拆除互感器各侧外部接线,外部引线应与线端保持足够的安全距离并固定好。 8、试验现场周围装设试验围栏,必要时派专人看守。 9、抄录铭牌、记录天气情况和温、湿度、安装位置、试验日期。 四、试验的实施 1.试验目的、范围以及周期 1.1测量目的:交流耐压试验是鉴定电气设备绝缘强度最直接的方法,它对于判断电气设备能否投入运行具有决定性的意义,也是保证设备绝缘水平,避免发生绝缘事故的重要手段。交流耐压试验是破坏性试验。被试品的绝缘电阻等常规绝缘试验结果合格后方能进行交流耐压试验,若发现设备的绝缘情况不良(如受潮和局部缺陷等),应先进行处理合格后再做交流耐压试验,避免造成不应有的绝缘击穿。 1.2试验范围:供电气测量仪表和电气保护装置用的电磁式电压互感器。 1.3试验周期: ①交接时②大修后③必要时 2.试验设备、仪器的选择 进行外施工频耐压试验,选用工频试验变压器,根据被试品的电容量选择试验变压器的容量,试验变压器的电压根据试验电压选择,一般试验变压器的电压应高于试验电压的1.2倍以上,试验变压器容量P> C x U2ω×10-3(kVA),其中C X为试品电容量(μF),U为试验电压(kV),ω=2πf。 试验变压器的高压输出端应串接保护电阻器,用来降低被试品闪络或击穿时变压器高压绕组出口端的过电压,并限制短路电流。此保护电阻的取值一般为0.1Ω/V-0.5Ω/V,应有足够的热容量和长度。该电阻的阻值不宜超过30kΩ。与保护球隙串联的保护电阻器,其电阻值通常取1Ω/V。 进行感应耐压试验通常选用三倍频感应耐压试验装置或变频电源串联谐振装置,从二次绕组励磁或在一次绕组直接加压。 3.外施工频耐压试验方法和内容 3.1接线及检查: ①将一次绕组两端短接,其它二次绕组短路接地,外壳(如果有)、底座接地,原理接线如下图。

相关文档
相关文档 最新文档