文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电所春检安全技术措施2018

变电所春检安全技术措施2018

变电所春检安全技术措施2018
变电所春检安全技术措施2018

XX煤矿有限公司

关于35kv变电所2018年年度春检工作安全技术措施

一、工程概况

我矿35kv地面变电所接地调大户所2018年年度春检工作通知,于2018年4月11日至4月12日对35kv站内供电设备及6kv高压配电柜进行春检。根据春检工作内容,经机电科批准,具体实施时间及工作安排如下:

1、35kv高东线及6kvI回春检工作安排

(1)、2018年4月10日时分至时分切换供电方式,届时切换为马东线及2号主变供电。35kv高东线、6kv I回路及1号主变检修。6kv I回路全部停电,由6kv II回单回路供电。届时全矿停电,井下停风,整个操作时间约30分钟左右完成。

(2)、2018年4月11日35kv高东线及6kv I回高压柜开始春检。

(3)、4月11日35kv高东线及6kv I回高压柜春检结束后,根据高东线恢复供电时间,35kv及时切换为高东线及1号主变供电;6kv供电切换为由I回单回路供电,II回转检修。马东线及2号主变由运行转检修。届时全矿停电,井下停风,整个操作时间约30分钟左右完成。

2、马东线及6kv II回春检工作安排

(1)2018年4月12日开始对马东线及6kv II回高压柜检修。

(2)马东线及6kv II回春检结束后,根据矿用负荷情况,及时恢复为春检前原有供电回路供电。

地点:地面变电所

二、风险管控

1、风险内容:施工过程中存在不安全行为因素,可能造成施工人员触电事故和设备损坏。

管控措施:

(1)、春检期间必须断开35kv 3001、3002隔离刀闸;断开6kv 600联络柜断路器并拉出小车,确保春检工作安全完成;春检时做好各项安全

防护措施。

(2)、登高作业时必须正确使用安全带。现场作业人员必须佩戴安全帽,正确使用劳保用品及安全防护用品。

(3)、登高作业携带工具必须放置妥当,以防工具跌落伤人。

(4)、因春检时站内设备分段带电,故必须在保持安全距离的带电设备周围拉警戒带,以防人员误入带电区间。

(5)、对春检停电的设备除尘防锈或其他作业前必须对设备进行验电、放电、挂接地线确认无电后方可开始作业,以防发生触电事故。

2、风险内容:矿井一旦出现单回路供电异常,出现全矿井停电情况。

管控措施:

(1)、矿井一旦出现单回路供电异常,出现全矿井停电情况。地面变电所值班人员要及时通知安全生产指挥中心,启动停电紧急撤离人员应急救援预案;机电队变电所值班人员同时启动自备电源(发电机组),用应急自备电源(发电机组)恢复主通风机(主水泵、井下通风系统、调度监控系统等)供电,保证矿井保安负荷正常运行。安全生产指挥中心启动《供电系统单回路供电安全技术措施及停电事故应急处理预案》

(2)、机电队在班前会上必须安排岗位操作技能熟练的人员上岗,加强地面变电站、主扇风机供电系统的安全管理,同时安排队值班人员在地面变电站、主扇风机房值班,发现异常及时汇报安全生产指挥中心,并及时进行整改。

(3)、机运队在班前会上必须安排岗位操作技能熟练的人员上岗,加强井下变电所的安全管理,同时安排队值班人员在井下中央变电所、采区变电所值班,发现异常及时汇报安全生产指挥中心,并及时进行整改。

(4)、安全生产指挥中心调度值班人员必须在每班调度会上强调在单回路供电期间供电安全。

三、工作安排

1、2018年4月11日对35kv高东线、1号主变、6kv I回所有高压柜进行春检;站内停电设备除尘防腐及保护试验。

2、2018年4月12日对35kv马东线、2号主变、6kv II回所有高压

柜进行春检;站内停电设备除尘防锈及保护试验。

3、现场工作人员穿工作服,戴安全帽,如有违反人员,变电所值班员有权禁止施工人员入内作业。

4、变电所值班人员必须对施工现场进行监督,确保现有供电线路正常。

5、根据工作内容情况对设备进行停、送电。

6、春检结束后,对现场进行清理干净,保持现场文明卫生清洁。

四、劳动组织

项目负责人:机电科科长李岗

现场负责人:机电队队长张晋良

现场作业人员:机电队维修组人员;电力公司春检人员;其他队配合人员。

五、安全技术措施

1、由机电队队长负责组织全体作业人员熟悉操作规程和要领以及安全注意事项,并预计操作过程中可能出现的异常情况和解决办法,并做好详细记录,确保本次春检工作安全顺利完成。

2、由机电技术员负责全体作业人员贯彻学习本措施,直至全部理解和领会本措施。

3、安全生产指挥中心做好周密安排和配合,统一协调指挥,确保矿井用电负荷调配合理及变电所春检工作圆满完成。

4、变电所值班员要认真做好本次春检停送电工作的相关记录。

5、春检停送电操作时变电所值班员严格按照《操作规程》一人操作,一人监护,操作高压设备时要正确使用安全用具和绝缘用具。

6、因切换回路待主通风机运行正常后通风队负责排放瓦斯,各队指派人员配合,按程序逐级排放瓦斯,恢复井下正常供风。然后变电所值班员按照安全生产指挥中心指令恢复井下回路供电。

7、由机电队和机运队负责做好井下停、送电工作。

8、春检期间,登高作业必须正确使用楼梯,并安排专职扶梯人员。登

高人员必须正确使用安全带。登高携带工具必须使用工具袋,以防工具跌落伤人。

9、春检期间,现场所有作业人员必须佩戴安全帽,正确使用劳保用品及安全防护用品。

10、任何人不得进入带电的警戒区内。使用超高物品必须注意上方带电线路,以免发生触电事故。

11、对设备进行检修、除尘防锈时必须确认在设备不带电情况下进行,严禁带电作业。

六、贯彻学习记录

附表1:规程措施贯彻学习记录表。

七、施工监管及贯彻执行记录

附表2:《关于35kv变电所2018年年度春检工作安全技术措施》贯彻执行逐班记录表。

机电队

二〇一八年四月六日

附表1

关于35kv变电所2018年年度春检工作安全技术措施

零星工程施工安全措施作业人员贯彻学习记录

贯彻单位:机电队登记编号:

执行说明:

1、本表由施工单位技术员或值班队干负责组织作业人员贯彻学习后,由作业人员签字确认。

2、登记编号:施工单位先到总工办登记后,由总工办统一编号。

3、本表仅限工期在一周(含)以下的零星工程,可连续施工,也可随机施工。随机施工时,由值

班队干组织当班人员贯彻学习并签字确认后,方可施工。正常情况下,无规程措施和无贯彻记录,严禁施工。影响矿井安全和职工生命健康的及时处置除外。

4、分两种情况:

(1)、有计划零星工程施工,由技术员负责,组织全体施工人员贯彻学习,全部签字后,提前送交安全生产指挥中心统一安排;

(2)、突发无计划的零星工程施工,由值班队干负责,组织当班人员贯彻学习,全部签字后,及时送交安全生产指挥中心立即安排。

5、竣工后,由安全生产指挥中心统一整理,移交总工办归档保存。

6、零星工程措施经审批贯彻后,需及时送交安全生产指挥中心,择机安排施工。

附表2

关于35kv变电所2018年年度春检工作安全技术措施零星工程施工安全措施值跟班人员贯彻学习记录

项目名称:施工单位:机电队备案号:

执行说明:

1、本表仅限工期在一周(含)以下的零星工程,可连续施工,也可随机施工。随机施工时,由值

班队干组织当班人员贯彻学习并签字确认后,方可施工。正常情况下,无规程措施和无贯彻记录,严禁施工。影响矿井安全和职工生命健康的零星工程,根据需要,不受此限。

2、有计划的零星工程施工,按程序审批后,由安全生产指挥中心统一安排施工;突发无计划的零星

工程施工,由当日值班矿领导审批后,安全生产指挥中心可及时安排施工,满足安全生产需要。

3、为保证值跟班矿科领导和调度员全面掌握当班的施工情况,做到工程安排和措施贯彻全覆盖,故需相关人员每班在调度班前会上签字确认,以便工程顺利进行,直至施工结束。

4、辅助跟班指当班的跟班科长或科员;当班安全员指现场专职安全员或施工单位指定的现场负责人;配合单位指与本工程有影响或协作的其他科队,由值班队干签字,并在班前会上做好相关安排;瓦斯检查员等其他岗位人员,可参与施工单位作业人员贯彻学习并签字。

5、施工结束,由安标办组织竣工验收,确保工程质量符合规范标准;由安全生产指挥中心收集整理资料,移交总工办归档,总工办按程序分类移交矿办档案室永久存档。

6、竣工验收及工程遗留:指工程暂停或结束后,由安标办组织工程质量验收,满足安全生产需要。工程暂停还需注意事项,以免对其他工程或系统环节产生隐患。

XX煤矿有限公司

关于35kv变电所2018年

年度春检工作安全技术措施

编号:2018DFLX (D)

2018年4月6日XX煤矿有限公司

变配电安全操作规程示范文本

变配电安全操作规程示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变配电安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、停送电操作顺序 1 、高压隔离开关操作顺序: (1 )断电操作顺序: A 、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 B 、断开低压总开关。 C 、断开高压油开关。 D 、断开高压隔离开关。 (2 )送电操作顺序和断电顺序相反。 二、低压开关操作顺序 (1 )断电操作顺序: A 、断开低压各分路空气开关、隔离开关。 B 、断开低压总开关。

(2 )送电顺序与断电相反。 三、倒闸操作规程 1 、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。 2 、倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。 3 、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。 4 、两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告自牌。 5 、倒闸操作必须由二人进行(一人操作、一人监护)。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

春防春检安全技术措施

SMMY2017—AJCS 潞安集团司马煤业有限公司 春防春检安全技术措施 编制单位:机电一队 编制时间:2017年3月14日

春防春检安全技术措施 一、重大危险源及有害因素辨识 春防春检作业期间存在一定的危险源及有害因素,详见后附表。二、作业概况 根据35KV变电站电气设备定期检修和集团公司要求,本次春防春检主要检修项目有:检查35KV架空线路;35KV变电站、副井场地变电所更换避雷器;35KV变电站、副井场地变电所小车开关做试验保护;35KV 变电站1#、2#主变做试验,为此特编制《春防春检安全技术措施》。 三、作业组织 作业负责人:牛小三 安全监护人:徐军 现场跟班班长:程旭博 作业人员:集团公司供电处技术人员;龙海电力建设公司技术人员; 长治电力公司大户所;机电一队供电检修班配合作业时间:2017年月日至2017 年月日 作业地点:35KV变电站、副井场地变电所 四、所用绝缘用品及工器具 1、JT—2505型高压接地棒2个、GDY—Ⅱ10KV型高压验电器2个,DCY99—2(2—250V)低压验电笔2个 2、绝缘长手套、绝缘鞋、绝缘台、绝缘棒各2个;装有绝缘柄的电工工具、供电处技术人员携带的专用工器具。 3、标示牌:“有人作业,禁止合闸”、“已接地”、“现场作业管理”牌 五、作业安排

1、35KV架空线路检查 (1)由龙海电力建设公司的技术人员对我公司35KV架空母线进行全面检查处理,检查处理的项目包括:塔架的倾斜程度、塔架上鸟窝的处理、吊瓶上灰尘的清理、防震锤的缺失情况、塔架横梁的紧固情况等。 (2)线路春防春检需要对所检线路进行停电,并在所检线路两端挂设接地线。 (3)所有高空作业人员必须佩戴安全带。 (4)检查完毕确认正常后要拆除接地线,恢复正常供电。 2、35KV变电站、副井场地变电所更换避雷器 (1)由集团公司供电处对我公司6KV I段母线所带用户(井下采区一回路、井下中央一回路、副立井一回路、主立井一回路、副井场地变电所一回路、生产系统一回路、主扇风机一回路、6KV开闭所一回路、装车站一回路、井下二采区一回路、1#配变、选煤一回路),6KV II段母线所带用户(6KV开闭所二回路、副井场地变电所二回路、主立井二回路、副立井二回路、井下中央二回路、2#配变、井下采区二回路、选煤厂二回路、井下二采二回路、装车站二回路、消弧柜、主扇风机二回路),以及1#主变301、2#主变302、1#主变进行601、2#主变进行602、I段PT3-1-9、II 段PT3-I1-9及6KV变电所的避雷器进行检测,一经检测发现不合格项立即进行更换。 (2)更换避雷器需要把当前更换避雷器对应柜开关停电,并在进线侧装设接地线。更换期间涉及用电户切换回路的由机电部负责联系。 (3)更换完毕确认正常后,要拆除接地线,恢复正常供电。 3、35KV变电站、及副井场地变电所的小车开关做试验保护

变电所施工安全措施

哈大客运专线四电集成项目大连—沈阳段电力及牵引供电工程 变电所 施工安全措施 编制: 审核: 审批: 中铁电化局哈大客专四电集成项目部第二项目分部 2010年5月

为确保行车、设备以及人身安全,经过对哈大客专大连—沈阳施工区段的实地勘察,结合施工工序的实际情况,特制定如下安全措施: 一、总体要求 以“安全第一、预防为主、综合治理”为指导方针,坚持“从严治本、基础取胜”的指导思想。 以确保施工安全为重点,以安全标准工地为载体,落实安全生产逐级负责制,完善各项规章制度,强化管理,控制和消灭电化施工中惯性事故,实现项目安全目标。 二、总则 1、认真学习贯彻执行铁道部发布的有关安全生产的通知、命令及沈阳铁路局关于确保安全生产的决定,提高对安全重要性的认识,牢固树立安全第一的思想。 2、安全生产实行领导逐级负责制,党、政、工、团和有关部门应把安全生产工作列入重要议事日程,必须做到抓生产必须先抓安全,在抓生产的同时必须把安全放在首位,切实做好安全、生产、组织“三落实”。 3、项目部各作业队要结合本单位的实际情况和生产任务,有计划、有目的地做好安全生产宣传教育工作,要经常开展各种形式的安全生产活动。坚持做到队有旬检、班有日检,半月分析,月终总结制度,施工作业队每周的安全技术学习应不少于2小时。 4、参加施工的所有工人必须接受安全技术教育,实行先培训后

上岗的原则,熟悉并遵守安全措施,并定期进行安全考试,持证上岗。 5、加强组织纪律性的教育,严格各项规章制度,发动群众彻底克服有章不循、违章蛮干、违章指挥现象,做到人人不违章,干部、党员、团员本身不违章;人人反违章,周围无事故,消灭行车险性以上事故和人身重伤事故,杜绝一般事故的发生。 6、落实经济责任制,严格奖惩制度,要奖惩分明,对安全生产做出突出成绩的集体和个人要给予表扬、奖励,对违章违纪造成事故的责任者要严肃处理,直至追究法律责任。 三、出工前的准备 1、凡进入施工现场的所有施工人员,必须穿工作服,戴安全帽,不得穿带钉鞋、高跟鞋、拖鞋或赤脚。 2、变电电力施工作业必须严格执行工作票制度。 3、对较简单的地面工作(如支柱培土、定点、坑深、限界的测量、画水平线),可不开工作票,但应由工班长在向负责人布置任务时,说明作业时间、地点、内容、安全措施等,作业内容记入工作日志。 4、队长和技术人员在分配任务时应进行技术交底,同时提出相应的安全措施和注意事项。 5、工班长向全班布置当天各项工作时,要讲明单项的安全措施及作业程序,并要讲明作业计划,指派专人负责检查所需的安全工具、安装工具和材料是否完好齐备,严禁使用不合格的工具及材料。 6、库房材料发放,应对所发材料认真进行检查,防止不合格的

变电所安全技术操作规程(新编版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变电所安全技术操作规程(新编 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

变电所安全技术操作规程(新编版) 一、操作人员必须熟悉电气设备,不论高压电气带电与否,操作人员不得单独移开或超越遮栏进行工作,如有必要移开遮栏,必须有监护人在场,并保持0.7米的安全距离。 二、室内高压设备的操作,必须填写操作票,并与二人执行,其中一人操作,另一人担任监护。操作人员要穿绝缘鞋、戴绝缘手套。操作前应核对设备名称和位置,操作中应认真执行监护复诵制,每操作完一项,做一个记号“V”,全部操作完毕,应进行复查。 三、操作中发现问题时,不得擅自更改操作票,必须向科长或主管技术人员报告,弄清情况后再进行操作。 四、如果在发生事故的情况下,为防止事故的的扩大,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,然后立即向领导(或调度)汇报。

五、一切停拉闸操作,必须按照贫油开关,负荷侧刀闸、母线刀闸的顺序依次操作,送合闸的顺序与此相反,严防带负荷拉闸。 六、操作人员严格执行《变电运行和操作规程》,有权制止违章作业。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

变电所安全操作规程

变电所安全操作规程 1.变电所值班员不得少于二人,执行任务是必须一人操作,一人监护。 2.在执行操作时必须实行唱票制度,由监护人根据操作票内容唱读一遍,操作 人认为正确后在执行操作。 3.停送刀闸时,思想集中,动作迅速灵敏。 4.电容器不得连续合闸,应经五分钟后再合闸。 5.如果执行操作命令将危害人身和设备安全时,值班人员应该拒绝执行。 6.电气设备断电后,随时都有带电的可能,在没有明显的短路点和做好安全措 施时,禁止接触电器设备。 7.无遮拦处,人体和带电设备不得少于以下距离: 1kv以下不得少于10公分 6kv以下不得少于70公分 35kv以下不得少于100公分 8.禁止酒醉进入所内。 9.在操作前必须由值班长按格式先填好操作票,操作票应由操作人和监护人共 同签字盖章。 10.操作前,监护人首先核对操作票上所填写的操作、回路及内容是否与操作之 设备相符。 11.设备在正常运行变电与配出情况下,进行任何操作均应填写操作票,但处事 故的操作及设备进行试验检查时不用操作票。 12.高压设备导电部分发生接地故障时,室内不得接近故障点4-5米、室外不得 接近故障点8-10米进行工作,但救护受伤不在此限。 13.装拆接地线的程序,必须先进行接地,后接设备导体的一端拆时反之。 保运部 二零一四年三月 变电所参观制度 1. 35kv变电所是我厂供电心脏,为确保安全,除本所和有关人员外,

闲人免进。 2. 外单位参观者必须持介绍信,经领导和公安科批准有专人带领方 可进入所内,但必须遵守所内一切规章制度。 3. 上级领导来所内检查工作,必须有专人带领应做好进出所内的登 记工作。 4. 任何人不得在变电所内外进行拍照。 5. 参观者必须听从值班人员的指导,遇到设备发生故障时必须立即 退出变电所,等排除故障后,再进行参观,否则谢绝参观。 6. 本所值班人员不准带无关人员进入所内,违者进行批评和罚款。 7. 醉酒者和精神病者,禁止进入变电所。 8. 值班人员对形迹可疑的人主动制止,制止不听的,立即向公安科 汇报。 9. 本厂有关人员参观变电所,必须有保运部介绍方可进入所内参 观。 保运部 二零一四年三月 变电所电气试验制度 1.试验时,试验人员应精神正常,精力集中,不得与他人闲谈,随时警惕异常现象的发

春检电气检修安全技术措施

春检电气检修安全技术措施 1、所有参与春检的人员严禁酒后上岗,一经发现就地开除。 2、所有参与春检的人员必须持证上岗,并严格遵守《电业安全工作规程》及《岗位责任制度》的规定, 3、所有参与春检的人员进入作业现场必须戴安全帽,穿工作服,不按规定佩戴整齐或与作业无关者严禁进入作业现场。 4、任何与此次春检的内容严禁带电作业。 5、倒闸操作必须一人操作,一人监护,重要的或复杂的倒闸操作应由熟练的配电工值班员操作。进行操作时要严肃认真,按操作顺序操作。进行送电操作时要确认待送电设备所有的工作人员已全部撤回方可按规定程序送电。 6、操作有疑问时,应查明原因,确认无误后再进行操作,无法排除疑问时必须向上级报告。 7、每步操作完成后必须检查指示仪表和综合保护装置指示是否正常,如发现异常,必须在查清原因后方可进行下步程序操作。 8、操作高压倒闸或开关时,均应戴绝缘手套穿绝缘靴或站在绝缘台上。 9、送电时除工作人员之外,其他人员不得进入作业现场。 10、严禁带负荷停运刀闸(或隔离开关),停运刀闸(或隔离开关)要果断迅速,并注意观察刀闸确在断位。 11、电气设备停电后,在未拉开开关和做好安全措施以前,不得触及设备,以防突然来电。 12、配电设施在停电后,进柜前,必须进行验电、放电、挂地线操作,严禁带电作业。 13、凡有可能反送电的开关必须加锁(或闭锁),开关上悬挂“禁止合闸”警示牌。

14、值班员必须掌握触电急救法及人工呼吸法,并且有电气设备防、灭火知识。 15、停送电现场必须有灭火器,以防意外事故发生。 16、开工前工作负责人必须带领作业班组成员熟悉工作范围和任务,并到现场勘查工作环境和设备情况。 17、加强缺陷管理工作,检修中及时发现和消除设备重要缺陷,检修设备要注意工艺质量要求,缺陷的消除一次处理彻底,杜绝重复停电。 18、严格开工手续和检修过程中的质量验收手续,认真履行验收签字手续。 19、检修完毕,清除杂物,做到工完场净。

井底变电所施工安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 井底变电所施工安全技术 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2562-79 井底变电所施工安全技术措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 根据生产需要,需加长副井底中央变电所,为确保施工安全顺利进行,特制定以下安全技术措施: 一、施工前准备工作: 1、施工前施工单位提前与安检科质标办等相关生产部门及领导协调好,制定专人队伍拆除变电所开口处前、后20m范围内的吊顶、瓷砖、骨架等装修材料。 2、开口处地板必须采用废旧皮带掩盖,废旧皮带保护时,要求轨道露出,以免影响行车。 3、施工前,对整个副井底装修段、未装修段全面检查,装修段有滑落、松动瓷砖、吊顶及时去掉或加固处理,确保稳定安全后方可施工。 4、施工单位提前接好风、水管路,离30m与中央变电所贯通时,必须对老变电所内的开关、电棒等设

备保护,离20m时必须对贯通点处的设备移出,贯通时严格按照要求下发贯通通知书、编写贯通措施、贯通预报,否则严禁贯通。 二、技术要求: 1、新中央变电所设计位置:以副井底行人联络巷与人车联络巷交岔点中心位置向外30.72m处为开口中心,开口坐标为 X=38411019.9226 Y=3832779.8578,开口后以125°54′21″方位角,按﹢3‰坡度施工36.74m与中央变电所贯通。 2、变电所加长段设计总长度为36.74m,断面均为半圆拱形,采用锚网喷支护,喷厚100mm。巷道墙高1.4m,拱高2.1m,掘进宽度4.4m,掘进高度3.6m,净高3.5m,掘进断面为10.4㎡,净断面为9.33㎡。 3、变电所与副井底开口处底板一致。巷道打设φ22×2250mm钢筋树脂锚杆,锚杆间排距为700×800mm,每根锚杆配CK2390 药卷一套,金属网:长×宽=4.5×1.7m,要求每排打设11根锚杆,要求锚杆打设与岩

变电站生产安全操作规程

编号:SM-ZD-43241 变电站生产安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

变电站生产安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、变电站工作人员要严格遵守电业局有关安全操作规程,无证人员不得操作变电站设备,有证人员按相应等级操作。 2、进线带电时的隔离开关操作,母线带电时的高压手车操作,必须穿绝缘鞋,带绝缘手套。 3、在电气设备上进行倒闸操作时,应遵守“倒闸操作票”制度及有关安全规定,并严格按程序操作。 4、变压器、电容器等变、配电装置在运行中发生异常情况不能排除时,应立即停止运行。 5、电容器在重新合闸时,必须时断路器断开,将电容放电。 6、隔离开关接触部分过热时,应断开断路器,切断电源。不允许放电时,则应降低负荷并加强监视。 7、在变电台上停电检修时,应使用工作票。如高压侧停

电,则负责人应向全体工作人员说明线路有电,并设专人监护。 8、所有的高压设备,应根据具体情况和要求,选用含义相符的标牌,并悬挂与适当的位置上。 9、所有操作必须两人以上(含两人)时进行,严禁单人操作。 10、操作 1)变配电装置的工作电压,工作负荷和控制温度应在额定值的允许变化范围内。 2)操作人员必须熟悉35KV和10KV系统的一次接线图,熟悉掌握二次原理图的看法,并能熟练依次进行故障的分析和处理。 3)操作人员应每班对变配电室内的主要电器设备巡视两次,并做好运行日志。 4)变配电装置在运行中发现因气体继电器或继电保护动作跳闸,电容器或电力电缆的继电器跳闸时,在未查明原因前不得重新合闸运行。 5)操作人员应按时记录电气设备的运行参数,并记录有

10KV 35kV变电站安全操作规程

10/35kV变电站安全操作规程 为规范变电站安全操作管理,结合公司安全生产实际,制定本规程。 一、值班员应经培训合格,持证上岗,无证不得上岗工作。 二、有一定的电工基础知识,熟知变电站运行规程。 三、必须熟悉变电站供电系统图和设备分布,了解系统电源情况和各配出开关的负荷性质、容量和运行。熟知变电所变配电设备的特性,一般构造及工作原理,并掌握操作方法,能独立工作。 四、掌握触电急救法及人工呼吸法,并具有电气设备防、灭火知识。 五、上班前不准喝酒,严格执行交接班制度,坚守工作岗位,上班时不做与本职无关的事情,严格遵守有关规程规章的规定。 六、严格遵守岗位责任制、工作票和操作票制度、工作许可制度、工作监护制度及工作终结制度等有关制度。 七、倒闸操作必须执行唱票监护制,一人操作,一人监护。重要的或复杂的倒闸操作,由值班长监护,由熟练的值班员操作。

八、操作前应先在图板上进行模拟操作,无误后再进行实际操作。操作时要严肃认真,严禁做与操作无关的任何工作。 九、操作时必须执行监护复诵制,按操作顺序操作。每操作完一项做一个“√”记号,全部操作完后进行复查,无误后向调度室或有关上级汇报。 十、进行送电操作时要确认该线路上所有的工作人员已全部撤离,方可按规定程序送电。 十一、操作中有疑问时,不准擅自更改操作记录和操作票,必须向当班调度或值班长报告,弄清楚后再进行操作。 十二、严禁带负荷停送隔离开关,停送或隔离开关要果断迅速,并注意开关是否断开或接触良好。 十三、装卸高压熔断器时,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时可用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 十四、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 十五、变(配)电站内不得存放易燃易爆物品,不得有鼠患,变(配)电室无漏雨、漏雪现象。 十六、值班人员上岗后应按照以下内容进行交接班,并做好记录:

关于对电力设施进行春检的申请

关于对电力设施进行春检的 申请 设备科: 为进一步加强泰山焦化有限公司电力设施的管理,提高电力设施的可靠性,保障设备安全,根据《电业安全工作规程》结合焦化公司实际情况,为确保冬季电力设施的安全运行,申请对我公司电力设施进行春季清扫检修和预防性试验工作,具体要求如下: 1、设备科负责对春检过程监督、协调、安全监督工作,检修车间具体实施秋检工作,各车间全力配合确保春检顺利完成。 2、春检范围:焦化公司管辖范围内的各级配电室电力设施。 3、凡需要进行预防性试验的设备,检修车间将根据电业局下发文件中规定的预防性试验周期进行核实,已到期需要进行试验的设备,检修车间于3月25日前以书面形式上报设备科,设备科协调能源动力处进行试验。 4、检修车间根据生产实际制定的清扫计划、完善的清扫方案,可靠地实施措施,确保清扫期间人身、设备安全。在需协调时间进行清扫时,设备科给予协调,确保清扫实施。 当否,请领导批示。 二〇一四年三月八日 附:2013年焦化公司春检计划

2014年焦化公司春检计划 按照《电业安全工作规程》要求,结合焦化公司生产的实际情况,对焦化公司管辖范围内的各级配电室电力设施进行检修、清扫,特制定计划如下: 一、201配电室清扫为3月18日完成。 1、春检内容:201配电室高压抽屉检查,将未在线使用的小车拉出进行检查,对接线端子螺钉松紧进行检查,更换消弧消谐智能保护装置。 低压室:对母线排进行检查清扫;对各抽屉进行检查;对1#进线、2#进线二次控制压接情况进行检查;两台变压器进行清扫。 2、保证措施:(1)检修车间负责对春检工作的具体实施,做到分工明确,责任到人;设备科负责协调调整负荷、清扫过程监督、安全作业监督、化产车间配合调整负荷。 (2)检修车间在清扫前一天制定出具体清扫方案,提出需要停止的设备及需要倒机的设备,并报生产科审核落实,设备科组织相关人员参加协调会,并将须停止的设备、倒机设备进行协调落实。 (3)需倒机的设备,在检修开始前必须完成倒机,停机设备在接到调度下达检修开始指令后5分钟内必须将负荷停下,否则,因此造成清扫超时由化产车间承担责任。 (4)所有参加春检人员检修开始前在201配电室集合,化产车间指派专人负责联系各岗位。

变电所施工安全措施示范文本

变电所施工安全措施示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变电所施工安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为确保行车、设备以及人身安全,经过对哈大客专大 连-沈阳施工区段的实地勘察,结合施工工序的实际情况, 特制定如下安全措施: 一、总体要求 以“安全第一、预防为主、综合治理”为指导方针, 坚持“从严治本、基础取胜”的指导思想。 以确保施工安全为重点,以安全标准工地为载体,落 实安全生产逐级负责制,完善各项规章制度,强化管理, 控制和消灭电化施工中惯性事故,实现项目安全目标。 二、总则 1、认真学习贯彻执行铁道部发布的有关安全生产的通 知、命令及沈阳铁路局关于确保安全生产的决定,提高对

安全重要性的认识,牢固树立安全第一的思想。 2、安全生产实行领导逐级负责制,党、政、工、团和有关部门应把安全生产工作列入重要议事日程,必须做到抓生产必须先抓安全,在抓生产的同时必须把安全放在首位,切实做好安全、生产、组织“三落实”。 3、项目部各作业队要结合本单位的实际情况和生产任务,有计划、有目的地做好安全生产宣传教育工作,要经常开展各种形式的安全生产活动。坚持做到队有旬检、班有日检,半月分析,月终总结制度,施工作业队每周的安全技术学习应不少于2小时。 4、参加施工的所有工人必须接受安全技术教育,实行先培训后上岗的原则,熟悉并遵守安全措施,并定期进行安全考试,持证上岗。 5、加强组织纪律性的教育,严格各项规章制度,发动群众彻底克服有章不循、违章蛮干、违章指挥现象,做到

变电站安全操作规程

变电站安全操作规程 1、目的:严格执行操作规程,加强电力生产管理,规范工作人员的行为,保证变电站及其相应的配电设施运行安全,维持生产的延续性和稳定性。 2、适用范围: 适用于本厂变电站及相应的配电设施操作。 3、操作规程: 3.1工作人员要求: 3.1.1经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少1次)。 3.1.2运行管理人员必须经过安全技术培训,经有关部门考核考试合格,持有国家认可并在有效期内的操作证方可独立操作,未经专门训练或考试不得单独操作。 3.1.3协助作业人员必须具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。 3.1.4具备必要的安全生产知识和紧急救护知识(特别是触电急救知识)。 3.2工作现场的基本条件: 3.2.1变电站及其相应配电设施现场的工作条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 3.2.2现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。 3.2.3工作人员应被告知其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 3.3任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。工作人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业,在发现直接危及人身、变电站及下属电网安全的紧急情况时,有权停止作业或在采取可能的紧急措施后撤离工作场所,但应立即向主管报告。 3.4变电站及其配电设施工作时的基本要求: 3.4.1一般安全要求: 3.4.1.1运行人员应熟悉要运行的电气设备,单独值班人员或运行负责人还应有相应的实际工作经验。 3.4.1.2室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设置有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。 3.4.2变电站及配电设施的巡视: 3.4.2.1建立并逐步定期变电站及配电设施的巡视制度。 3.4.2.2经本单位批准允许单独巡视变电站及配电设施的人员必须按照规定定时巡视,并按照规定予以正确全面的记录变电站的运行参数。

变配电电工安全技术操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD254 变配电电工安全技术操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

变配电电工安全技术操作规程通用 版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.遵守电气安全技术操作规程《通则》有关规定。 2.值班电工必须熟悉供电系统(包括一、二次)及配电室线路和各种设备的性能和操作方法与规定程序,并具有在异常及事故情况下采取措施及紧急处理的能力。 3.值班电工严禁脱岗、睡岗。必须严格执行各种制度。 4.不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要,移开遮栏时必须有监护人,并使其符合设备不停电时的安全距离。即:电压等级(KV)安全距离(m)10及以下0.3535及以下0.90110及以下1.50 5.雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并注意不许靠近避雷器、避雷针。 6.巡视配电装置进出高压室,必须随手将门带好。 7.倒闸操作必须遵循以下原则: 7.1倒闸作业应由二人进行,一人操作一人监护。 7.2操作人员与带电物体应保持规定的安全距离(见上

电力春检安全防范措施.doc

防人身伤亡事故防范措施 目的: 为了全面贯彻执行"安全第一,预防为主、综合治理"的安全生产方针,实现公司及工区确定的各项安全目标,保证作业人员在检修工作中不发生各类人身伤亡事故,保证检修期间人员的人身安全,以防止各类安全生产事故发生,根据工区工作特点制定《防人身伤亡事故防范措施》。 一:认真执行现场规范化作业要求 1.工作负责人根据工作任务单认真填写工作票、班组作业控制卡、工序质量卡、工器具-材料配合表及小组分工单。 责任人:班站长、安全员、工作负责人执行日期:长期2.工作负责人必须了解掌握工作班成员的精神、身体状况做到合理分工。 责任人:现场工作负责人执行日期:长期 3.对当天所使用的工器具(飞车、梯子头、传递绳等)进行逐件检查,杜绝不合格工器具带入现场; 责任人:班站长、安全员、技术员执行日期:长期4.到达工作现场必须认真宣读讲解工作票,详细交代工作票所列内容,重点交代安全措施及工作中的危险点并随机对部分人员进行提问(工作任务、危险源、作业方法、安全措施)

的掌握情况,要求在工作开工前进行询问,不清楚的不准参加工作。 责任人:现场工作负责人执行日期:长期 5.工作结束后工作负责人必须清点当天所挂接地线是否全 部收回、人员是否全部到齐,确无问题后向工作许可人汇报。责任人:现场工作负责人执行日期:长期 二:防止误登带电杆塔 1.到达工作现场后,工作负责人必须认真核对当天所要检修的线路名称、色标及起止杆号,做好各项安全措施,根据现场实际情况合理、明确分工,做完核对工作,验明线路确已停电,两端挂好接地线(挂接地线必须规范、牢靠)后,工作负责人方可下达开始工作的命令。 责任人:现场工作负责人、作业人员执行日期:长期2.小组工作负责人到位后再次核对线路名称、色标及杆号并认真做好相互监护工作(全程监护),不准做与工作无关的事情或与他人闲聊。 责任人:小组负责人、作业人员执行日期:长期3.线路走径中如遇交叉跨越、平行、同塔架设的情况,工作负责人、小组负责人应再次进行核对。 责任人:小组负责人、作业人员执行日期:长期4.工作负责人应随时掌握天气变化情况,工作中如遇大风、雨雪、大雾时应立即停止工作。

变电站施工安全技术组织措施三措样本

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工组织机构 (2) 4、施工责任制 (2) 5、工程施工技术措施 (3) 6、职业健康安全措施 (9) 7、职业健康安全管理职责 (10) 8、安全组织技术措施 (11) 9、起重、吊装安全技术措施 (12) 10、高处作业安全技术措施 (12) 11、建筑工程安全技术措施 (14) 12、电气安装工程安全技术措施 (15) 13、不停电安全技术措施 (19) XXX220kV变电站扩建工程 施工安全、组织、技术措施 编制依据

国家及部颁与本工程有关的各种有效版本的技术规范、规程及其它相关的要求文件; 国家电力公司颁发的《电力施工质量检验技术评定标准》; 《火电施工质量检验及评定标准》; 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》; 《电力建设工程施工技术管理制度》; 《电力建设施工管理制度》; 《电力建设安全工作规程》; 《电力建设文明施工规定及考核办法》; 我公司变电站施工的以往经验; 《火电工程达标投产考核评定标准》; 《电力建设文明施工规定及考核办法》; 工程概况 本次新建五个220kV出线间隔和一个母联间隔, 220kV由单母线接线完善为双母线接线; 开竣工时间安排 本工程拟订开工时间为 7月12日 本工程拟订竣工时间为 8月30日 施工组织机构 项目经理: XXX 技术负责人: XXX 专职安全员: XXX 专职质检员: XXX 土建施工负责人: XXX 电气施工负责人: XXX 财务主管: XXX 供应主管: XXX

计划: XXX 施工责任制 项目经理: 负责本工程的施工组织、安全、质量、工期、民事、信息材料、设备、经营、文明施工以及生活等全方位的领导工作, 并负责各方面的协调工作, 全权处理施工中的有关事宜。 计划、财务: 负责本工程的预算、结算、财务、劳资、合同管理以 及工程经济分析。 施工: 贯彻执行电力建设工程施工技术管理制度, 解决施工中的技术 问题, 组织编制安全施工技术措施, 确保按设计意图施工; 在项目经理、项目总工的领导下落实安全文明施工的措施, 按期检查安全文明施工的执行情况。 安全: 贯彻执行电力建设安全管理规定、安全操作规程, 对施工全过程进行安全监督控制, 定期组织安全例会、安全考试、安全检查、安全教育、安全总结, 确保施工安全。 质量: 按照施工质量验收规范、评级标准、 ISO-9002贯标质量控制程序文件, 进行工程质量控制管理、监督检查, 做好各种质量记录和试验报告的收集、整理、审核工作, 配合中间验收、竣工验收。 供应: 负责甲方供应的设备材料到货检验、保管及发放; 负责自采材料的定货、采购、检验、运输、储备等工作。 工程施工技术措施 1、根据施工工艺的要求, 土建工程一般按先地下, 后地上, 先深后浅, 先干线后支线的原则进行。路下管线先施工后筑路。电气安装工程一般按从高到低, 由里向外的原则进行。调试人员应提前进场配合电气安装工作, 及时发现问题, 确保工程能够顺利进行; 2、鉴于施工期间有雨期, 对施工及原材料、设备运输影响较大, 施工场地应加以适当处理, 根据施工进度及劳动力适时调整工作内容, 保证施工期间所内道路畅通; 3、为了使各工序有序进行, 项目部应定期召开例会安排进度, 设定土建、电气、调试的进度控制点, 协调工作, 解决矛盾, 统筹兼顾, 密切配合, 使施工工序与资源配置相协调, 使施工生产顺利进行, 按时投产;

《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分 》

电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分) 考试题库(GB 26860-2011) 一、填空题 1、运用中的电气设备是指:(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带 有电压)的电气设备。 2、低压是指用于配电的交流系统中(1000V及其以下)的电压等级,高压通常指超过 低电压的电压等级;特定情况下,指电力系统中输电的电压等级。 3、交流系统中一个电气连接部分,是指可用(隔离开关)同其他电气装置分开的部分。 4、变更工作班成员或工作负责人时,应履行(变更)手续。 5、直接验电应使用相应电压等级验电器在设备的(接地处)逐相验电。验电前,应先在 有电设备上确证验电器良好。 6、工作中应确保电流和电压互感器的二次绕组应(有且仅有一点)保护接地。 7、高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点(4m)以内,室外人员进入接地点 (8m)以内,均应穿绝缘靴。接触设备的外壳和架构时,还应戴绝缘手套。 8、雷电天气时,不宜进行(电气操作),不应(就地电气操作)。 9、用绝缘棒拉合隔离开关、高压断路器,或经传动机构拉合隔离开关和断路器,均应(戴 绝缘手套)。雨天操作室外高压设备时,应使用(有防雨罩的)绝缘棒,并穿(绝缘靴)、戴(绝缘手套)。 10、装卸高压熔断器,应戴(护目眼镜)和(绝缘手套),必要时使用(绝缘夹钳),并站在 绝缘垫或绝缘台上。 11、工作票一式两份,一份交(工作负责人),一份交(工作许可人)。 12、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是(0.7)米。

13、35KV电气设备不停电的安全距离是(1)米。 14、110KV电气设备不停电的安全距离是(1.5)米。 15、人员工作中与10KV及以下设备带电部分的安全距离是(0.35)米。 16、人员工作中与35KV设备带电部分的安全距离是(0.6)米。 17、人员工作中与110KV设备带电部分的安全距离是(1.5)米。 18、在带电设备周围进行测量工作,不应使用(钢卷尺)、(皮卷尺)和线尺(夹有金属 丝者)。 19、需要高压设备(全部停电)、(部分停电)或(做安全措施)的工作,填用电气第一种 工作票,在大于设备不停电时的安全距离的相关场所和(带电设备外壳)上的工作及(不可能触及带电设备导电部分)的工作,填用电气第二种工作票。 20、测量设备绝缘电阻,应将被测量设备各侧(断开),验明(无压),确认设备(无人工 作),方可进行。在测量中不应让他人接近被测量设备。测量前后,应将被测设备(对地放电)。 21、在带电的电磁式电流互感器二次回路上工作时,应防止二次侧(开路)。 22、在带电的电磁式或电容式电压互感器二次回路上工作时,应防止二次侧(短路)或(接 地)。 23、进入SF6电气设备低位区或电缆沟工作,应先检测含氧量(不低于18%)和气体含量(不 超过1000u L/L)。 24、检修发电机时,在发电机出口母线处(验明无电压)后装设(接地线)。 25、装设接地线时,应先装(接地端),后装(导体端),接地线应接触良好,连接可靠。 拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线导体端应使用(绝缘棒),人体不应碰触接地线。 26、成套的接地线应有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不应小于

变电站安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L6422 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 变电站安全操作规程正 式样本

变电站安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、电工基础知识 1. 变电工应具备一定的电工基础知识,熟知变 电所运行规 程及设备完好的标准。 2.变电工必须经过培训,考试合格,取得资格证持 证上岗。 3.变电工必须掌握供电系统运行情况和各馈出开 关的负 荷性质,容量和运行方式. 4.变电工应熟知变配电设备特性,技术参数,结构 和工作

原理,并掌握操作方法。 5.变电工必须掌握触电急救方法,并具有电气设备防灭 火知识。 6.运行操作必须执行两票制和工作许可制。 7.变电工班前不准喝酒,班中不准脱岗,串岗,离岗, 睡岗和做与专职工作无关的事情。 二.交接班工作: 变电工上岗后按照交接班制度运行接班,并做好记录, 交接班内容应包括: 前一个班发生停送电开关. 尚未结束的仍有人从事电气作业的开关和电气联系人.

电力春检工作总结

电力春检工作总结 春检工作总结 自“春检”以来,我单位严格贯彻和落实《关于开展20XX 年供电系统春季安全大检查活动的通知》,经过两个月有条不紊的工作,已顺利完成“春检”任务。现将“春检”工作总结如下: 一、成立了“春检”领导小组,责任到人。 接公司“春检”通知以后,我单位高度重视此项工作,接通知即日成立春检领导小组,组织安排本年度的春检工作,做到分工明确,责任到人。领导小组对供电系统的各个方面提出了更高的要求。紧紧围绕公司审核通过的20XX年春检计划,由熟悉机电工作的班组长带领各班人员细致落实各项春检工作,任务更为明确,责任更为清晰,执行更为彻底。 二、组织危险源辨识、制定“春检”方案。 在“春检”工作展开前夕,我单位组织机电专业技术人员研究制定了与生产实际密切相关的危险源辨识、不可容许风险清单,此外,针对“春检”工作量身制定了组织措施、技术措施和安全措施。并组织全体员工认真学习了这些内容,为今年的春检提供了人员和技术上的支持。 三、全面落实供电系统春检各项任务

以公司“春检”各项要求为目标,按照《电力安全工作规程》,严格执行检修相关规定,依据春检计划,春检小组对所管辖的供电系统设备和线路逐台逐条检查,并处理了各项隐患。 1.对所有井场变压器、配电柜进出线线路、开关、刀闸等设备的完好性进行了仔细检查,对于氧化、虚接、发热、过载现象做了统一处理。 2.认真检查所有输电线路和架设的低压杆杆体、横担、瓷瓶、线夹、避雷器、绑线、拉线、绝缘子、进出线电缆、护墩等,对于不合乎规定的设施进行了处理。 3.认真摇测了各个抽油机和低压避雷器的接地电阻值,对于大于四欧姆的电气设备和大于十欧姆的避雷器接地做了及时处理,保证了雷雨季节的设备正常运转。 4.对井场的电机、配电柜等设备进行了检查和汇总、归档,对存在异响等异常现象的设备备案处理。 “春检”工作的顺利完成,为本年度供电系统的安全运行奠定了坚实基础,同时在“春检”过程中广大员工积极参与,大大提高了员工的安全意识,增强了机电方面的业务素质。在未来的工作中我们会继续坚持“预防为主、综合治理”的安全生产方针,牢固树立“无计划停电就是事故”的理念,确保本年度供电系统的安全运行。 XXXXXX公司

变电站施工安全措施

宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目 变电站施工安全措施 批准: 审核: 编制: 南京中核能源工程有限公司 宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目项目部 2018年6月5日

一、目的和范围: 1.1 目的 1.1.1 为了保证宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目35kV变电站部分工程顺利、有序、安全、高效的进行施工,特编写该施工安全措施。 1.1.2、对35kV炼洞变电站工程的施工程序、平面布置、资源配置和质 量保证满足业主的需求、确保变电站工程按期投产,作为该工程前期准备和施工组织专业设计的指导性文件。 1.2 范围 适用于宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目35kV变电站部分工程施工。 1.3 编制依据、引用标准 1.3.1编制依据 1.3.1.1同类型变电站施工组织设计有关部份。 1.3.1.2同类型变电站施工经验总结。 1.3.1.3施工现场实际调查。 1.3.1.4、相应的有关行业规范标准要求。 1.4 引用标准 1.4.1《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》 1工程概况 1.1工程概要 宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目位于宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区弘德新村。 2工程特点 2.1该工程属于扩建工程,具有较大的施工难度,工期紧张等因素。应充分了解已建成部分的工程,熟悉电缆沟走线,前期预留扩建位置等现场条件,熟悉地埋电缆走向,熟悉地下管道布置,合理安排工序,尽量使用机械化作业。 2.2施工期间,严格执行各种现场规范、要求,特别注重安全、文明施工,加强管理,规范行为。

2.3根据工程项目管理的特性,特别是项目的“不可逆”性,充分重视应用项 目管理的软科学管理手段,抓好人员配置、业务联系、信息反馈三个关键以确保项目部组织顺利运行。 二、目标 1. 总体目标 通过实施本措施,实现各类事故零目标。 2. 总体目标分为安全施工指标和安全文明施工管理目标: 2.1 安全施工指标不发生重伤及以上人身事故;不发生一般及以上设备损坏事故;不发生负主要责任的一般及以上交通事故;不发生火灾事故;事故频率0;人员负伤率0。 2.2 安全文明施工管理目标 组织过程科学严密,区域功能合理布局;现场整洁,材料设备有序计划堆放;施工道路畅通,排水顺畅;安全设施完善,标志醒目;安全文明施工管理资料记录详实、及时完整;施工人员遵章守纪,行为文明规范。 三安全文明施工管理 3.1安全文明施工教育培训 3.1.1 进入项目部人员都必须进行安全学习,,施工班组人员进场需进行安 全培训合格者才能进入现场施工。项目部需保存学习和考试记录,并对所有人员进行登记,记录进出场时间和有效证件编号等基本情况。 3.1.2 对从事电工、起重、焊接、机械操作人员等特种工作人员,必须进行 有针对性的专业操作技术和安全规程学习,经相关管理部门考试合格后持证上岗操作,并定期进行复审。 3.1.3 对违章违纪或造成未遂事故的人员,应由项目部重新组织学习,考试 合格方可上岗,每次学习不得少于1小时。 四安全文明施工检查 4.1项目部应每周、班组应每天进行安全检查,以消除隐患,确保施工安全。项目部的检查应形成检查及整改记录,项目部的每月安全通报下发至各施工班组。

相关文档