一、设置规定

符合下列规定之一时,应设置消防水池:

1. 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量。

2. 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时。

3. 市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。

二、容积设置

1.消防水池的给水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效总容积大于2000m3时,不应大于96h。消防水池进水管管径应计算确定,且不应小于DN100。

2. 当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100m3,当仅设有消火栓系统时不应小于50m3。

3. 消防水池的总蓄水有效容积大于500m3时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于1000m3时,应设置能独立使用的两座消防水池。每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量的要求。

4.高层民用建筑高压消防给水系统的高位消防水池总有效容积大于200m3时,宜设置蓄水有效容积相等且可独立使用的两格;当建筑高度大于100m时应设置独立的两座。每格或座应有一条独立的出水管向消防给水系统供水。

注册消防工程师个人总结要点

一、火灾事故原因: 1.有令不行、有禁不止,不落实整改措施,不重视消防工作,忽视消防管理。 2.违章指挥、 违章作业。 3.消防人员未经过专业培训或教育培训不够。 4.消防组织不合理。 5.有关部门未督促企业落实整改措施。 6.防灭火设施技术和设计上有缺陷。 二、防火间距不足时应采取的措施: 1.改变建筑内部的生产或使用性质,尽量降低建筑物的火灾危险性。改变房屋部分结构的耐火性,提高建筑物的耐火等级。 2.调整生产厂房的部分工艺流程和仓库内储存物品的数量,提高部分构件的耐火极限和燃烧性能。 3.将建筑物的普通外墙改造为防火墙或减少相邻建筑的开口面积,如开设门窗,应采用防火门窗和加水幕保护。 4.拆除部分耐火等级低,占地面积小,使用价值低,且与新建筑物相邻的原有陈旧建筑物。 5.设置独立的室外防火墙,在设置防火墙时,应兼顾通风排烟和破拆扑救,切忌盲目设置,顾此失彼。 三、人员疏散的判定标准: 1.烟气温度(2m以上空间内的烟气温度不大于180度,当热烟层降到 2.0M以下时,持续30分钟的临界温度为60度) 2.可见度10米(当热烟层降到2M以下时,对于大空间其能见度临界指标为10M) 3.一氧化碳(2500mg/L) 四、建筑消防设施的配置要点: 1.应配置室外消火栓给水系统。 2.应配置室内消火栓给水系统。 3. 应配置自动灭火系统。 4.应配置火灾自动报警系统。 5.应配置防排烟系统。 6.应配置安全疏散系统。 7.应配置建筑灭火器。 五、建筑内消防应急照明灯具的照度要求: 1.疏散走道不应低于1.0LX 2.人员密集场所、避难层不应低于 3.0LX,病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0LX 3.楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0LX 4.消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟排烟机房以及发生火灾时任需正常工作的其他房间的消防应急照明,仍应保证正常照片的照度。 六、消防电梯设置要点有哪些? 1.消防电梯的数量应该依据规范每层建筑面积确定,并宜设置在不同的防火区内。 2.消防电梯应设前室,宜靠外墙设置,面积符合规范要求。 3.电梯前室的门为乙级防火门,电梯井及机房的围护结构应符合规范要求。 4.消防电梯轿厢内应设置专用电话,首层应设消防员专用操作按钮,消防电梯井底应设置排水设施。高层民用建筑前室门口还宜设挡水设施,轿厢内装饰应采用不然材料,动力与控制电缆应采用不燃材料。 5.消费电梯载重量不大于800KG,行驶速度应按首层到顶层不超过60S确定。 七、消防应急灯具测试 1.灯具正常工作时,光源应保持正常亮且五故障 2.操作试验按钮,使灯具处于应急工作状态,记录应急工作时间,该时间应不小于登记本身标识的应急工作时间。

注册消防工程师考试必看的条规范

注册消防工程师考试必看的127条规范 一、建筑物的耐火等级 1.建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。 2.节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层, 3.民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250m。最大允许建筑面积2500平方米。 4.对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5.1)建筑高度超过32m,应设机械排烟设施。 2)内走廊超过20m。并设有自然采光、自然通风设施。应设机械排烟设施。 3)面积超过100平方米,应设机械排烟设施。4)通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。 二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口。 6.建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区, 7.地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。 8.当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。 9.民用建筑的防火间距:民用建筑之间的防火间距,6-9m 10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。 11、九层及九层以下,建筑面积不超过500m2的塔式住宅,可设一个楼梯

12、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口 13、建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m 14、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离:一级二级25米,环形通道22m。设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25% 15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。 16、太平门应为推闩式外开门。 17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于 1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗。 三、室外消防栓系统 18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m。 19、建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0.50h 的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。 20、电梯井和电梯机房的墙壁等均应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体。高层工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用耐火极限不低于2.5h的非燃烧体 21、疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小于1.1m,其他建筑的室外,其倾斜角可不大于600,净宽可不小于80cm。,且每级离扶手25cm处的踏步深度超过22cm时可不受此限。

装修工程师个人工作总结范文精选(完美版)

装修工程师个人工作总结范文精选本人于xxxx年2月11日加盟到湖南※※※置业投资有限公司湘潭项目部以来,已经有十个多月的时间,作为房地产开发商的一名现场代表,主要负责项目上水电、消防、燃气、供水、供电、亮化、装修方面的管理工作。在公司领导强有力的领导下和相关同事的协助下将工作完成的非常顺利,相关的管理工作也比较到位,现就本年度的工作情况做如下总: 一、虚心学习、努力工作,圆满完成任务! (一)在xxxx年初,首先从售楼部装修入手开始融入工程部大集体这个角色,由于曾经主要长期从事于水电方面的监管工作;在装修管理这方面还非常欠缺,但是在工程部经理与装修单位负责人的协助下最终找到了切入点,把握住了工作重点(装修材料的选型与施工工艺到位)和难点(装修安全与工程进度)。在九月初顺利的完成了售楼部的整体装修,基本上装修风格达到设计要求,但是也有些不尽人意的地方。 (二)在xxxx年工作内容主要有:顺利完成售楼部与办公室的装修;按照工程进度完成1#—5#栋水电主材的定厂定价与部分材料的采购工作;完成1#2#栋电梯前室与入户大堂装饰;完成1#2#栋户外亮化工程施工;完成1#2#栋电力一户一表安装到位,解决1#2#栋公共用电问题;完成1#2#栋区域供水,安装地下室无负压(中压)供水设备;完成1#2#栋室内通水通电工程;完成1#2#栋户内燃气配套设施到位;完成

1#2#栋消防工程验收工作,完成3#4#5#栋地下室喷淋与消火栓的安装;协助完成公司领导安排的其他工作(如招牌制安、门牌号码的制安、防撞条的制安等等)。 (三)自从踏入到※※※·※※※※项目以来,本着我一贯做事的风格,时刻牢记工程成本的节约问题,主动积极地配合公司安排的各项业务开展。在工作岗位上扎实工作、不怕困难;团同事,乐于助人,有一颗包容的心态,积极融入公司团体的工作;从小事做起,一丝不苟,尽全力做到满意为止,能够做好表率作用,各项工作重在坚持,贵在落实,积极主动地完成领导交待的各项任务。在本职岗位上发挥了应有的作用,对得起这份工作,对得起关心我的同事与领导。 二、主要经验和收获 在从事本岗位工作近一年来,完成了一些工作,取得了一定的成绩,总起来有以下几方面的经验和收获: (一)只有摆正自己的位置,才能够更好的工作;始终牢记自己作为房地产开发公司驻工地的一名现场代表,直接受命于工程部长的指挥,对工程部何部长交待的任务不折不扣的完成,对遇到的困难勇于向领导进行反映,共同协商出合理的方案来解决。 (二)只有主动融入集体,才能够更好的工作,要团同事,勇于助人。还多次协助公司同事完成一些非本职工作,让大家都觉得有亲和力是我的一贯宗旨。做事先做人,人的素质高了,这样才会在一个集体内树立良好的口碑,才能够创出一个和谐的小团体。 (三)只有坚持原则,落实公司制度,才会在工作过程中发挥的游

注册消防工程师考试相关规范列表汇总

序号现行国标代码及版 本号 规范名称及详情发布日期施行日期 1 GB50067— 2014 汽车库、修车库、停车场设计 防火规范 2014-12-2 2015-8-1 2 GB50219- 2014 水喷雾灭火系统设计规范2014-10-9 2015-8-1 3 GB50016-201 4 建筑设计防火规范2014-8-27 2015-5-1 4 GB50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规 范 2014-1-29 2014-10-1 5 GB50877-2014 防火卷帘、防火门、防火窗施 工及验收规范 2014-1-9 2014-8-1 6 GB50116- 2013 火灾自动报警系统设计规范2013-9-6 2014-5-1 7 GB50694-2011 酒厂设计防火规范2011-7-26 2012-6-1 8 GB50720-2011 建设工程施工现场消防安全技 术规范 2011-6-6 2011-8-1 9 GB50039-2010 农村防火规范2010-8-18 2011-6-1 10 GB50151-2010 泡沫灭火系统设计规范2010-8-18 2011-6-1 11 GB50565-2010 纺织工程设计防火规范2010-5-31 2010-12-1 12 GB50098-2009 人民防空工程设计防火规范2009-5-13 2009-10-1 13 GB50498-2009 固定消防炮灭火系统施工及验 收规范 2009-5-13 2009-10-1 14 GB50284-2008 飞机库设计防火规范2008-11-28 2009-7-1 15 GB50444-2008 建筑灭火器配置验收及检查规 范 2008-8-13 2008-11-1 16 GB50440-2007 城市消防远程监控系统技术规 范 2007-10-23 2008-1-1 17 GB50166-2007 火灾自动报警系统施工及验收 规范 2007-10-23 2008-3-1 18 GB50414-2007 钢铁冶金企业设计防火规范 2007-4-13 2008-1-1 19 GB50401-2007 消防通信指挥系统施工及验收 规范 2007-2-27 2007-7-1

试用期工作总结it工程师转正的工作总结_0329文档

2020 试用期工作总结it工程师转正的工作总结_0329文档 EDUCATION WORD

试用期工作总结it工程师转正的工作总结_0329文档 前言语料:温馨提醒,教育,就是实现上述社会功能的最重要的一个独立出来的过程。其目的,就是把之前无数个人有价值的观察、体验、思考中的精华,以浓缩、系统化、易于理解记忆掌握的方式,传递给当下的无数个人,让个人从中获益,丰富自己的人生体验,也支撑整个社会的运作和发展。 本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】 自xx年参加工作,到现在已经有四年半了,在过去的日子里,本人主要负责核心技术领域,信息中心机房扩展设计与建设维护,报业信息系统建设与项目管理,网络与网络安全设计与研究完善,技术管理创新,以及协助推进报业集团信息生产一体化等工作.严格履行个人岗位职责,认真学习,努力工作,较好地完成了本职工作和领导交给的各项任务. 一,良好的思想政治表现 我为人处事的原则是认认真真学习,踏踏实实工作,堂堂正正做人,开开心心生活,对自己,我严格要求,工作认真,待人诚恳,言行一致,表里如一。做到遵纪守法,谦虚谨慎,作风正派,具有良好的思想素质和职业道德,能用xxxx的要求来指导自己的行动。积极要求进步,团结友善,明礼诚信。在党员先进性

教育主题演讲比赛中获得过三等奖,知荣明耻爱报社演讲比赛中获得过三等奖,我为报社改革发展献一策活动中获得过三等奖。连续四年被评为集团先进工作者,并获得过市属机关优秀团员称号. 二,负重锻炼,鼓劲挖潜,较好地完成本职工作 xx至xx年来是报业集团改革与发展的关键时期,集团正朝着规模化、多媒体化、多元化,网络化的方向快速发展,生产规模、管理理念、业务流程等都发生了很大的变化,在报业快速变革时期,记者编辑的数量增加,集团办公区域的扩大,并且在技术人员不足的环境条件下,集团采编流程,经营流程,网络安全,机房建设,信息化成本研究等方面的都进行了较大规模的设计建设与完善。在信息建设的过程中,一方面在较少技术支持下独立研究项目的合理性,科学性,安全性,另一方面又要面对很多系统与网络核心维护,以及大量其他技术人员无法解决的问题。在报业集团这些日子里,较好的完成了集团领导下达的责任目标. 1.报业集团信息中心机房平台安全运转,没有出现过重大事故,工作有序开展,集团网络与系统总体正常运行,信息机房建设水平达到新的高度,空调通风系统,应急照明系统,消防系统,机房ups配电系统,机房防雷接地系统的安全系数进一步得到提高. 2.报业系统集成,管理流程得到提高,报业采编流程系统逐步升级.渊博系统已为报人提供方便快捷的全文检索功能,报社经略广告系统的研究,使的广告管理模式电脑化、科学化和规范化,广告数据更加的准确性、完整性和安全性.报业集团的发行系统实施已大大推动报业自办发行的进程与规模.二次开发报业业绩考核

消防水电工程师工作总结

消防水电工程师工作总结 20XX年6月份我应聘到XX房地产开发有限公司工作,担任水电工程师职务,被安排 到XX花园负责业主方水电工程管理工作,至今工作已经一年半,到工地工作已经满一年。一年以来在公司领导支持和同事的协助下,基本圆满地完成了相应的工作任务,得到了领 导的认可与好评,也学习到了很多新的知识,取得了一些成绩,但与领导的要求相比还存 在一定的差距。在工作期间,本人任劳任怨,兢兢业业,不敢倦怠,以良好的职业道德和 较强的责任心认真细致地进行工作。现就一年来的工作情况和水电工程管理体会做如下汇报: 自从20XX年X月X日从总公司搬到工地,当时平地一片,我面对整个楼盘X万多平 方的水电工程管理工作,任务量大,工程种类多(高压电、低压电、消防、给排水、电梯、防雷、智能化、燃气、通信、数字电视等),从图纸消化、深化、配合预算到承包商考察、施工方案审查、图纸会审、现场施工管理、竣工验收等。工作中确实遇到不少困难,面对 我本人并未退缩,积极解决问题,主动请示领导,积极与设计单位及施工单位沟通,协调 各种关系,以便本项目顺利开展工作,加快工程进度。 在实际工作中,本人抓紧时间熟悉图纸,及有关设计说明资料,结合相关规范、现场 实际情况及工作经验对图纸进行优化。由于电力配电系统中,高压与低压图纸由两个设计 单位进行设计,开关与母缆线径部分不对应;低压配电图中公共部分没有设计安装配电计 量箱,不能满足供电部门要求,部分电缆使用线径过大造成浪费,部分电缆线径过小不能 满足使用和规范要求,缺少发电机配电屏至发电机的连接电缆及联系线路;水施图中地下 室排水管、小市政排水管与市政排水管标高存在矛盾,由于小区西南面科技路还未兴建, 没有市给排水管道,须将整个小区给排水管道接入XX西路市政管道等等。经过与设计单位、施工单位、政府部门的沟通,重大问题就请示领导与土建专业联系的向土建专业同事 请教,存在的问题已得到解决。在现场施工中,对于重要工程部位及容易出现问题的分部 工程,要采取要长时间旁站监理,例如:地下室侧壁排水管套的安装,1-4#首层及小市政 排水管道标高测定、安装、回填、分层夯实;预埋、暗装等隐蔽电气线路的安装,相关主 要开关、电箱安装等都需旁站监理,以保证施工质量。经过一段时间,取得一定的成绩, 但水电安装工程是建立在土建基础上的,在日后的施工中难免存在变更及修改,这也是新 的一年里需认真思考解决的问题。 自开工以来,我遇到不少问题,由于原来思维模式及自己对施工用电的重视程度不足,专业单位与总包单位施工用电发生了矛盾,销售中心开售之前配电不平行发生跳闸情况, 影响办公,受到严厉的批评;使我认识到自己的不足,也算是用事实给我上了宝贵的一课。 一直以来的水电工程管理工作中,我得到了刘总和其他领导的大力支持及同事的协助,对领导的信任、支持和同事的帮助在此我表示充心的感谢,我有信心把本项目的水电工程 管理工作做到最好。因此在明年的工作中准备从以下几方面加强:

2015一级消防工程师消防安全技术实务真题及答案完整版

2015一级消防工程师《消防安全技术实务》 真题及答案完整版 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、用着火四面体来表示燃烧发生和发展的必要条件时,”四面体”是指可燃物、氧化剂、引火源和() A. 氧化反应 B.热分解反应 C.链传递 D.链式反应自由基 答案:D 2、某金属部件加工厂的滤芯抛光车间厂房内煞有一地沟。对该厂房采取的下列防爆措施中,不符合要求的是() A. 用改版将车间内的地沟严密封闭 B. 采用不发火花的地面 C. 设置除尘设施 D. 采用粗糙的防滑地面 答案:D 3、下列建筑电气防爆基本措施中,错误的是() A、选用与爆炸危险区域的分区和范围相适应的防爆电气设备 B、在同时存在包占星气体和粉尘的区域,按照爆炸性气体的防爆要求选用电气设备 C、设置防爆型剩余电流式电气火灾监控报警系统和谨记断电装置 D、将在正常运行时会产生火花、电弧的电气设备和线路布置在爆炸危险性小伙没有爆炸危险性的环境内 答案:B 4、某面粉加工厂的面粉碾磨车间为3层钢筋混凝土结构建筑,建筑高度为25cm,建筑面积共3600m2。根据生产的火灾危险性分类标准,该面粉碾磨车间的火灾危险性类别应确定为() A、甲类 B、乙类 C、丙类 D、丁类 答案:B 5、某百货、陶瓷器具、玻璃制品、塑料玩具、自行车。该仓库的火灾危险性类别应确定为()

A、甲类 B、乙类 C、丙类 D、丁类 答案:C 6、某棉纺织厂的纺织联合厂房,在回风机的前端设置滤尘器对空气进行净化处理。如需将过滤后的空气循环使用,应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的() A、15% B、25% C、50% D、100% 答案:B 7、地下汽车库配置灭火器时,计算单元的最小需配灭火级别计算应比地上汽车库增加() A、10% B、20 C、30% D、25 答案:C 8、对建筑划分防烟分区时,下列构件和设备中,不应用做防烟分区分隔构件和设施的是() A、特级防火卷帘 B、防火水幕 C、防火隔墙 D、高度不小于50cm的建筑结构梁 答案:B 9、根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116——2013的规定,消防控制室内的设置面盘至墙的距离不应小于()m. A、1.5 B、3 C、2 D、2.5 答案:A 10、下列关于自然排烟的说法,错误的是() A、建筑面积为800m2的地下车库可采用自然排烟方式 B、采用自然排烟的场所可不划分防烟分区 C、防烟楼梯间及其前室不应采用自然排烟方式 D、建筑面积小于50m的公共建筑,宜优先考虑采用自然排烟方式 答案:B

设备维修工程师工作总结

设备维修工程师工作总结 设备维修工程师工作总结(一) 转眼间,我来维修中心已经两个月的时间了,在维修中心我担任笔记本维修工程师的职务。在领导、同事的关心、帮助下,我很快的进入了角色,XX修中心是目前XX唯一一家由电子城自己开办的it维修服务部门,也是XX唯一国营维修中心。公司本着做中国最好的科技服务供应商,为客户提供一流售后服务,以“诚信为本,奉客为友”的服务宗旨,“实实在在、值得信赖”,而不断努力。我作为一名海龙员工,感到非常荣幸和自豪。同时也深知,只有不断的提高自己的业务水平、维修技术和更加努力的工作,才能适合和满足维修中心快速发展的需要。以下是我两个月以来的工作总结。 一、主要负责的工作: 1、在维修中心,我主要负责前台客户的接待,针对客户笔记本出现的问题进行解答,以及客户电脑的维修测试。 2、接听电话来访,对客户的疑问进行解答。 3、台式电脑的维修等 二、近期计划: 1、努力学习专业知识,笔记本维修,台式机维修,显示器维修,数据恢复等。争做维修多面手。 2、努力学习管理知识,自我升华,替领导分忧。 自我评价: 有较强的沟通、适应、管理、创新能力、上进心强、有团队精神、有亲和力、喜欢迎接新的挑战、对中关村电子行业比较了解。 领导给了我很大的发展空间,让我更好地发挥自己的能力,在此谢谢领导,我会不断的努力为公司的发展发挥最大的能力。我代表的海龙维修中心,时刻铭记在心,在言行举止中不断地要求自己,以微笑服务于客户,让客户满意而来,满意而归。 设备维修工程师工作总结(二) 这一年以来主要做了以下工作: 1、对各部门电脑软件、硬件、邮件打印机、网络的维护工作级时和到位。让设备的的使用故障率降到最低,在故障发生的时候立马当地解决。有不能当地解决的也会在最短的时间内给予解决。 2、及时的对系统补丁进行更新,防止了病毒和黑客通过系统漏洞进行的破坏和攻击。对ie、outlook、office等应用程序也打上最新的补丁,另外还关闭了一些不需要的服务,关闭guset帐号等。

消防工程师大纲

一级注册消防工程师资格考试大纲 一、考试目的 考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。 二、考试内容及要求 (一)燃烧与火灾 1.燃烧 运用燃烧机理,分析燃烧的必要条件和充分条件,辨识不同的燃烧类型及其燃烧特点,判断典型物质的燃烧产物和有毒有害性。 2.火灾 运用火灾科学原理,辨识不同的火灾类别,分析火灾发生的常见原因,认真研究预防和扑救火灾的基本原理,组织制定预防和扑救火灾的技术方法。 3.爆炸 运用相关爆炸机理,辨识不同形式的爆炸及其特点,分析引起爆炸的主要原因,判断物质的火灾爆炸危险性,组织制定有爆炸危险场所建筑物的防爆措施与方法。4.易燃易爆危险品 运用燃烧和爆炸机理,辨识易燃易爆危险品的类别和特性,分析其火灾和爆炸的危险性,判断其防火防爆要求与灭火方法的正确性,组织策划易燃易爆危险品安全管理的方法与措施。 (二)通用建筑防火 1.生产和储存物品的火灾危险性 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识各类生产和储存物品的火灾危险性,分析、判断生产和储存物品火灾危险性分类的正确性,组织研究、制定控制或降低生产和储存物品火灾风险的方法与措施。 2.建筑分类与耐火等级 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识、判断不同建筑材料和建筑物构件的燃烧性能、建筑物构件的耐火极限以及不同建筑物的耐火等级,组织研究和制定建筑结构防火的措施。 3.总平面布局和平面布置 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识建筑物的使用性质和耐火等级,分析、判断建筑规划选址、总体布局以及建筑平面布置的合理性和正确性,组织研究和制定相应的防火技术措施。 4.防火防烟分区与分隔 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识常用防火防烟分区分隔构件,分析、判断防火墙、防火卷帘、防火门、防火阀、挡烟垂壁等防火防烟分隔设施设置的正确性,针对不同建筑物和场所,组织研究、确认防火分区划分和防火分隔设施选用的技术要求。 5.安全疏散 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,针对不同的工业与民用建筑,组织研究、确认建筑疏散设施的设置方法和技术要求,辨识在疏散楼梯形式、安全疏散距

注册消防工程师考试必看的条规范

注册消防工程师考试必看的127 条规范 一、建筑物的耐火等级 1. 建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。 2. 节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层, 3. 民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250m最大允许建筑面积2500平方米。 4. 对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5.1 )建筑高度超过32m应设机械排烟设施。 2)内走廊超过20m并设有自然采光、自然通风设施。应设机械排烟设施。 3)面积超过100平方米,应设机械排烟设施。4)通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。 二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口。 6. 建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区, 7. 地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。 8. 当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。 9. 民用建筑的防火间距:民用建筑之间的防火间距,6-9m 10. 公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。 11、九层及九层以下,建筑面积不超过500m2的塔式住宅,可设一个楼梯

12、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口 13、建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻 2 个安全出口或疏散出口 最近边缘之间的水平距离不应小于 5.0m 14、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离: 一级二级25米,环形通道22m设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25% 15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。 16、太平门应为推闩式外开门。 17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠 外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于 1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗。 三、室外消防栓系统 18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m门垛之间的净宽不应小于3.5m。 19、建筑物内的管道井、电缆井应每隔2?3层在楼板处用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于 1.00h 的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。 20、电梯井和电梯机房的墙壁等均应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体。高层工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用耐火极限不低于 2.5h 的非燃烧体 21、疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小于 1.1m,其他建筑的室外,其倾斜角可不大于600,净宽可不小于80cm,且每级离扶手25cm处的踏步深度超过22cm时可不受此限。 22、消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。

现场安装工程师年终总结 管道安装工程师年终总结

现场安装工程师年终总结管道安装工程师年终 总结 现场安装工程师年终总结年年岁岁,岁岁年年。又一个新年到来了。每当到了这个时刻,心里总有少许的失落与惆怅,面对过去工作中的点点滴滴,有成功也有失败,我始终要求自己不断从工作教训中总结自身存在的不足,弃去糙粕,取之精华。得到了一些宝贵经验,随之也提高了自己的工作能力。回顾这一年来的工作,看到了成绩也发现了不足,力求认真总结今年的工作,使明年做得更好。 今年3月下旬,XXXX项目安装工程开工,完成的工作如下: 1、给排水工程:图纸设计内容已完成,外网完成施工。中原未整改工作:地漏篦子采用铸铁,与设计镀烙篦子不符;排水未做闭水和通球试验;地下二层生活水泵房地漏与设计不符,下水管道管径设计的为Ф100,实际安装为Ф50。 2、空调工程:机组安装完毕,主楼多联机已调试完成。存在的问题:风机盘管未安装电动两通阀和温控开关,仅在大堂、1-4层电梯前室和一层卫生间风盘加装了三速开关;柜式空调机组为变频机组,现场安装的为普通定频机组;冷却水进出水温度过高,估计为冷却塔故障;空调软接与设计的不符,

调试空调时软接漏水,部分风管结露严重。可能以后会造成漏水;15层空调室外机排风管道出风不畅(原设计为镀锌铁皮,私自改为玻璃钢);风管过墙处未加装套管;空调由铁皮风管更改为玻璃钢风管和玻镁复合风管(1-4层);风口未安装(1-4层精装修部分除外);空调机房管道未图纸设计做色环;1-4层卧式空调机组冷凝水未加弯头导入地漏;原设计变更的空调机房加装的空调补水水表未做;空调室外冷却水管未做保温,未加铁皮防护。 3、电力工程,已调试安装完毕,存在的问题:1、1AL2、2AL2、3AL2、4AL2配电箱少干支线电缆YJV(3*70+1*35)、支线NH-BV-(3*35+2*25)各2根;照明配电箱地线设计为 25mm2,应急配电箱地线设计为16 mm2,现场安装均为10 mm2BV线,接线方式部分不符合图纸设计;空调机组、新风机组等空调设备自控均未安装;大堂、1-4 层电梯前室和一层卫生间风盘安装了电源线和控制线,其他风机盘管均未安装电线;设备机房和强弱电井等绝大部分等电位(LED)箱未安装。设备及金属管道等电位未做;19层照明配电箱电表私自把三相表更改为单相表,断路器也更改为2P;28层走廊照明未做(包含桥架);1-4层精装修部分应急未做。 4、低压配电室,变压器、配电柜已安装完毕,已验收送电。

注册消防工程师考试涉及规范标准大全

注册消防工程师考试所需要了解的消防规范、标准大全: 序号现行国标代码及版 本号 规范名称发布日期施行日期 1 GB50067-2014汽车库、修车库、停车场设计防火规范2014-12-22015-8-1 2 GB50219-2014水喷雾灭火系统设计规范2014-10-92015-8-1 3 GB50016-2014建筑设计防火规范2014-8-272015-5-1 4 GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范2014-1-292014-10-1 5 GB50877-2014防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范2014-1-92014-8-1 6 GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范2013-9-62014-5-1 7 GB50694-2011酒厂设计防火规范2011-7-262012-6-1 8 GB50720-2011建设工程施工现场消防安全技术规范2011-6-62011-8-1 9 GB50039-2010农村防火规范2010-8-182011-6-1 10 GB50151-2010泡沫灭火系统设计规范2010-8-182011-6-1 11 GB50565-2010纺织工程设计防火规范2010-5-312010-12-1 12 GB50098-2009人民防空工程设计防火规范2009-5-132009-10-1 13 GB50498-2009固定消防炮灭火系统施工及验收规范2009-5-132009-10-1 14 GB50284-2008飞机库设计防火规范2008-11-282009-7-1 15 GB50444-2008建筑灭火器配置验收及检查规范2008-8-132008-11-1 16 GB50440-2007城市消防远程监控系统技术规范2007-10-232008-1-1 17 GB50166-2007火灾自动报警系统施工及验收规范2007-10-232008-3-1 18 GB50414-2007钢铁冶金企业设计防火规范2007-4-132008-1-1 19 GB50401-2007消防通信指挥系统施工及验收规范2007-2-272007-7-1 20 GB50263-2007气体灭火系统施工及验收规范2007-1-242007-7-1 21 GB50229-2006火力发电厂与变电站设计防火规范2006-9-162007-4-1 22 工程项目建设标准城市消防站建设标准2006-2-272006-5-1 23 GB50281-2006泡沫灭火系统施工及验收规范2006-6-192006-11-1 24 GB50370-2006气体灭火系统设计规范2006-3-22006-5-1 25 GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范2005-7-152005-10-1 26 GB50261-2005自动喷水灭火系统施工及验收规范2005-5-162005-7-1 27 GB50354-2005建筑内部装修防火施工及验收规范2005-4-152005-8-1 28 GB50183-2004石油天然气工程设计防火规范2004-11-42005-3-1 29 GB50347-2004干粉灭火系统设计规范2004-9-22004-11-1 30 GB50338-2003固定消防炮灭火系统设计规范2003-4-152003-8-1 31 GB50084-2001(2005 年版) 自动喷水灭火系统设计规范2001-4-52001-7-1 32 GB50313-2000消防通信指挥系统设计规范2000-2-222000-8-1 33 GB50222-95(2001 年版) 建筑内部装修设计防火规范1995-3-291995-10-1 34 GB50193-93(1999 年版) 二氧化碳灭火系统设计规范1993-12-11994-8-1 35 GB50163-92卤代烷1301灭火系统设计规范1992-9-291993-5-1 36 GBJ 110-87卤代烷1211灭火系统设计规范1987-9-161988-5-1

安全检查个人总结范文(通用版)

安全检查个人总结范文(通用 版) Work summary is to summarize, analyze and research the work in a certain period of time, affirm the achievements, find out the problems, and draw lessons from experience. ( 工作总结) 部门:_______________________ 姓名:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

安全检查个人总结范文(通用版) 说明:本文适用于工作总结,工作总结是对一定时期内的工作加以总结,分析和研究,肯定成绩,找出问题,得出经验教训,明确下一步工作的方向,少走弯路,少犯错误,提高工作效益。下载后可直接打印使用。 公路安全大检查总结范文一: 为了进一步贯彻落实山西省人民政府办公厅《关于在全省开展百日安全生产活动的通知》的文件精神,我公司结合"打非治违"、"汛期安全隐患排查"活动,深入开展百日安全生产大检查活动,确保各项目部继续保持安全无事故,为施工全线营造出良好的安全生产环境。 一、公司领导深入基层 1、8月21日上午,分管安全经理刘毅带领公司安全人员深入原神项目部,对项目部驻地职工宿舍区域进行了用电安全隐患排查,对职工宣传夏季安全用电、节约用电知识,使职工增强安全用电、节约用电意识;对项目部办公区及宿舍区公共部位所有的漏电保护开关、保险丝、盒、闸刀情况进行查看,发现问题及

时解决,做到防患于未然。 2、下午,忻州环城项目部,实地查看了铺筑沥青路面试验段的安全施工准备工作。 二、朔州环线西南段高速公路第六分项目部 1、8月8日,接到公司"百日安全大检查"活动通知,立即召开了动员会,并成立了由项目经理任组长、项目书记、副经理任副组长的 领导组。 2、8月10日至8月20日,在施工全线悬挂了安全百日活动条幅、张贴安全标语、向施工人员发放了安全知识宣传册,设置了安全施工标识牌、安全操作牌,并在跨高速直线桥施工处,配备了8名安全协管员24小时轮流值班。 3、8月23日,项目部分管副经理对全线进行了安全大检查,对查出的隐患,下达整改通知书,并要求限期整改。 三、忻州环城项目部 开展了桥梁施工安全生产风险评估工作,积极有效的对从业

条一级消防工程师规范

127条一级消防工程师规范 一、建筑物的耐火等级 1.建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。 2.节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层, 3.民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250m。最大允许建筑面积2500平方米。 4.对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的 。局部 12、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口 13、建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m 14、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离:一级二级25米,环形通道22m。设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25% 15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。

16、太平门应为推闩式外开门。 17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗。 三、室外消防栓系统 18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m。 的不 600, 29、室外消火栓的间距不应超过120m。室外消火栓的保护半径不应超过150m; 30、每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s计算;水泵结合器的用水量10L/S-15L/S。 31、高层建筑的消防栓充实水柱不小于10米-13米 32、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口 33、消防水池应满足自动喷水灭火延续时间按1h计算。 34、消防水池一类18立方米。住宅一类建筑12立方米

心得体会安全工程师工作总结

三一文库(https://www.wendangku.net/doc/8612961936.html,)/心得体会范文/心得体会 安全工程师工作总结 你们知道有关于安全工程师工作总结应该要怎么写吗?下面是小编为大家搜集整理出来的有关于安全工程师工作总结,欢迎阅读! 安全工程师工作总结【1】 一、领导重视,措施得当 项目领导重视安全生产管理工作,为加强安全生产管理,项目部成立了以项目经理为组长的安全管理领导小组,设立了专职的安全总监和独立的安全管理部门安全环保部,并且配备了专职安全员,具体负责、组织、实施、完善安全生产管理工作。项目部在成立之初便建立了职业健康安全与环境监督管理体系,安全环保部门通过日常巡查、定期不定期的专项、综合检查,实现了对工程安全情况的总体控制,确保了职业健康安全目标、环境目标的实现。 二、制定全年工作计划,健全制度及规程,签订责任书

根据公司、分公司有关文件规定,项目部结合实际制定了《20XX年安全生产工作计划》,根据计划项目部不断的健全、修订各项制度及规程,目前项目部共有各项规章制度X项,各种安全操作规程X项。 为加强安全生产管理,落实安全生产责任制,项目经理与分公司总经理、项目部经理与各部室负责人、各部室负责人与本部室人员、施工队层层签订责任书,各主要施工点、各施工队都配备了兼职安全员,做到了对各个主要施工点的有效监控。同时,根据安全生产计划规定,编制安全投入计划,结合施工中危险源辨识情况,编制了各项安全生产事故预案并进行了培训演练。 三、定期召开安全会议,进行安全培训,积极开展各项活动 1、安全会议 项目部每月召开领导小组会议、专题会议或例会,会上在对前一段安全工作总结,对下一阶段的工作进行安排,总结检查安全生产情况,研究解决安全生产存在的主要问题,布置安全生产工作,集中研究,制订安全技术方案和措施,做到有问题提前发现、提前预防、提前解决。 2、安全培训 制定安全培训计划,建立职工安全培训档案卡,定期对项目管理人员、特种作业人员、专职安全员以及一般作业人员进行安

注册消防工程师常用120条规范

2017一级消防工程师备考中,各种消防规范是一级消防工程师考生必备的复习资料,那你可知道备考消防工程师中有120条规范是需要必看的,那这120条规范有哪些呢?优路教育特整理总结了备考消防工程师必看的120条规范。 一、建筑物的耐火等级 1.建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。 2.节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层, 3.民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250m。最大允许建筑面积2500平方米。 4.对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5.1)建筑高度超过32m,应设机械排烟设施。 2)内走廊超过20m,并设有自然采光、自然通风设施,应设机械排烟设施。 3)面积超过100平方米,应设机械排烟设施。 4)通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。 二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口。 6.建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区, 7.地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。 8.当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。 9.民用建筑的防火间距:民用建筑之间的防火间距,6-9m

10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。 11、九层及九层以下,建筑面积不超过500m2的塔式住宅,可设一个楼梯 12、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口 13、建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m 14、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离:一级二级25米,环形通道22m。设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25% 15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。 16、太平门应为推闩式外开门。 17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗。 三、室外消防栓系统 18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m。 19、建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。 20、电梯井和电梯机房的墙壁等均应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体。高层工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用耐火极限不低于2.5h的非燃烧体

2018一级消防工程师气体灭火考点总结—总结报告

2018一级消防工程师气体灭火考点总结—总结报告 2018一级消防工程师气体灭火考点总结 1.几种可燃物共存或混合时,灭火浓度或惰化设计浓度,应按其中最大的灭火设计浓度或惰化设计浓度确定。 2.有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度;无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用灭火设计浓度。 3.两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。 4.组合分配系统的灭火剂储存量,应按储存量最大的防护区确定。 5.灭火系统的灭火剂储存量,应为防护区设计用量与储存容器的剩余量和管网内的剩余量之和。 6.灭火系统的储存装置72小时内不能重新充装恢复工作的,应按系统原储存量的100%设置备用量。 7.灭火系统的设计温度,应采用20℃。 8.同一集流管上的储存容器,其规格、充压压力和充装量应相同。 9.同一防护区,当设计两套或三套管网时,集流管可分别设置,系统启动装置必须共用。各管网上喷头流量均应按同一灭火设计浓度、同一喷放时间进行设计。 10.管网上不应采用四通管件进行分流。

11.喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定:最大保护高度不宜大于6.5m;最小保护高度不应小于0.3m;喷头安装高度小于1.5m时,保护半径不宜大于4.5m;喷头安装高度不小于1.5m时,保护半径不应大于7.5m。 12.喷头宜贴近防护区顶面安装,距顶面的最大距离不宜大于0.5 m。 13.一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台。 14.同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s。 15.防护区划分应符合下列规定:防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800㎡,且容积不宜大于3600m 采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500㎡,且容积不宜大于1600m 。 16.防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h;吊顶的耐火极限不宜低于0.25h。 17.防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa。 18.防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。 19.防护区设置的泄压口,宜设在外墙上。泄压口面积按相应气体灭火系统设计规定计算。 20.喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。