ZD6转辙机常见故障处理方法
一、启动部分故障
1、道岔不落锁,(通过控制台或检测曲线可以判断)故障在室外。检查尖轨与基本轨间是否有异物,滑床板是否摩卡,各种杆类与螺栓间是否松动及摩卡。
2、电机空转,道岔不转换。检查转辙机内部齿条是否有异物、消尖齿与锁闭圆弧间缺油造成转辙机不解锁。故障电流低摩擦带进油。
3、分线盘启动瞬间有电,电机不转。检查室外开闭器、启动接点、电机线及电缆是否断线。
4、室内启动电路不动。检查启动铅丝是否熔断及控制台道岔操纵按钮常闭接点是否断开。
5、1DQJ保持不住2DQJ不转极,换1DQJ、2DQJ。
二、道岔表示故障
1、在分线盘测表示电压,定位(X1、X3)反位(X
2、X3)有110V交流,去室外查找。检查开闭器接点是否打落,不落调锁口;接点落下正常检查接点及移位接触器接触是否良好。
2、分线盘无表示电压,检查表示铅丝及变压器插接是否良好。
3、雷雨季节道岔突然断表示重点检查整流匣。
三、相关测试标准道岔表示继电器电压:27-37V。