一、工程概况

本工程所处地理位置为南宁市相思湖新区,起点与罗文大道和新村大道相接,终点于城市一新建成规划路,道路全长 3.9公里。该段属新建道路,道路原状绝大部分为农田、菜地、鱼塘,在中途跨过可利江,地形起伏较小。本标段道路路宽60米,全长1380米。

本次竣工工程内容包括:道路工程、桥梁工程、排水工程。

本工程建设单位为南宁市城市建设投资发展总公司,设计单位为南宁市城市规划设计院,施工单位为广西长长路桥建设有限公司,由柳州市天元工程监理有限公司对工程质量进行全面监理。

二、工程竣工情况

1、竣工平面

本标段工程起点K1+060(坐标为:X=,Y=),终点为K2+440(坐标为:X=,Y=)。

工程全线无超高,无加宽。

2、竣工宽度及横断面

道路全宽60米,横断面布置为(从左至右):7.25米宽人行道――6.5米宽非机动车道――2.5米宽侧分隔带――12.25米宽机动车道――3米宽中央分隔带――

12.25米宽机动车道――2.5米宽侧分隔带――6.5米宽非机动车道――7.25米宽人

行道。

3、竣工纵断面

本工程路线起点K1+060竣工高程为80.10米,终点K2+440竣工高程为78.12米;竣工最高点在K1+260,竣工最低点在K2+010,竣工最大纵坡%,竣工最小纵坡%,最小坡长为200米,最小竖曲线半径为3000米。4、竣工横坡

本工程竣工路拱采用单折线路拱,机动车道、非机动车道路拱横坡为%,人行道横坡为%。

5、竣工路面工程

本工程采用水泥混凝土路面。

水泥混凝土路面主车道下结构总厚度为85cm,其中水泥砼面层厚26cm,沥青石屑封油层厚1cm,水泥稳定碎石层厚28cm,天然三合土垫层厚30cm;辅助车道下结构总厚度为78cm,其中水泥砼面层厚24cm,沥青石屑封油层厚1cm,水泥稳定碎石层厚25cm,天然三合土垫层厚28cm。

6、竣工桥涵工程

本工程竣工桥梁起点桩号为K1+,终点桩号为K1+,桥长275米,桥梁宽度55.5米,桥跨布置为(5×20m)+(3×250m)+(5×20m)先张预应力钢筋砼先简支后结构连续空心板桥。桥梁横断面组成为:5.0m(栏杆和人行道)+6.5m(非机动车道)+2.5m(侧分带)+12.25m(机动车道)+3.0m(中央分隔带)+12.25m(机动车道) +2.5m(侧分带) +6.5m(非机动车道)+5.0m(栏杆和人行道)。下部结构桥墩为墩柱式桥墩,采用×1.0米的系梁,钻孔桩基础,桩径1.5米。桥台为U形桥台,加扶壁,设承台,钻孔桩基础,桩径1.5米。桥梁立面采用装饰板形成圆拱的形状。

7、竣工雨水、污水工程

路面雨水由双联井通过支管接入检查井。

左侧雨水管布置在车行道下距中20.25米,其中K1+060—K1+120段为D2400钢筋混凝土Ⅱ级管(180°C20砼基础)、K1+286—K1+760段为D2400钢筋混凝土Ⅱ级管(C20砼全包管基础),K1+760—K2+400段为D2400钢筋混凝土Ⅱ级管(180°C20砼基础),K2+400—K2+440段D2200钢筋混凝土Ⅱ级管(180°C20砼基础),本标段起点在K1+060(竣工高程为72.16米)终点在K2+440(竣工高程为73.48米),全长为1214米。

右侧雨水管布置在车行道下距中20.25米,其中K1+060—K1+120段为D2200钢筋混凝土Ⅱ级管(180°C20砼基础)、K1+340—K1+760段为D2400钢筋混凝土Ⅱ级管(C20砼全包管基

础),K1+760—K2+360段为D2400钢筋混凝土Ⅱ级管(180°C20砼基础),K2+360—K2+440段D2200钢筋混凝土Ⅱ级管(180°C20砼基础),本标段起点在K1+060(竣工高程为71.86米)终点在K2+440(竣工高程为73.48米),全长为1160米。

三、工程主要变更情况

(一)、路基工程变更

1、由于原设计图中土石方工程数量在计算时是按不计路面结构厚度的数量,现

按扣除路面厚度重新计算。

2、K1+680—K2+440路段土质与原设计土质不符,将此段路基范围内软土(杂土)

挖弃后回填三合土。

3、K1+060~K1+440新增征地面积6003平方米。

4、不良地质路段主要为杂填土、素填土和淤泥,素填土复盖厚度小于3米时,

则全部换填三合土,复盖厚度大于3米时,素填土只换3米深,再换填三合

土,挖出的素填土全部清除;淤泥和杂填土地基全部清除,再换填三合土。

(二)、路面工程变更

1、取消K2+380路口原设计中央分隔带及侧分隔带,由于路口已按原设计施工,

取消的分隔带位置无法按原设计路面结构施工,须用C15砼代替原设计水泥稳定碎石及三合土垫层。

(三)、桥梁工程变更

1、由于原设计图无桥面铺装设计图,新增加5×20米跨及3×25米跨铺装层钢筋构造图。

2、可利江河道整治后的常水位下必须保证系梁不露出,因此将桥墩系梁顶标高原设计为

69.5m改为70.5m。

3、本工程需进行基桩的单桩承载力检测,采用高应变动测法进行检测,抽检率

为总桩数的5%。4、取消原设计梁底调平块。

5、取消0号台至1号墩以及12号墩至13号台两侧的装饰板,在2至3号墩以

及10至11号墩之间增加平台及护坡。

6、取消原设计湖底铺砌片石。

7、原设计开挖河道范围为桥身中心线上下游各40米,现更改为上下游出桥面各3米,总

宽64.5米。

8、将预制空心板钢筋N6`有Φ25变更为Φ12,但在铰缝处进行加强。

9、为方便施工将铰缝钢筋进行调整。

10、由于原设计河道整治断面的变更,取消原设计桥台挡土墙。

11、桥台台身、侧墙及扶壁砼标号变更为C30。

12、新增桥梁装饰柱大样图及装饰板弧线大样图。

13、0#、13#桥台背回填无砂大孔砼标号为,厚度为桥台前墙、侧墙台后50cm,范

围是承台顶至搭板底。

(四)、排水工程变更

1、将左侧雨水管K1+286~K2+400段d2400管整体抬高0.9米,K2+400~K2+440段d2200

管整体抬高0.7米,右侧雨水管K1+340~K2+360段d2400管整体抬高0.9米,K2+360~K2+440段d2200管整体抬高0.7米。

2、当管道基础坐落软塑状态粘土层、亚粘土层等容许承载力在100KPa以上但达不到

180KPa时,处理方法采用换土回填砂砾石,厚0.5米,然后进行管基施工;当管道基础坐落软塑~流塑状态粘土层、亚粘土层、粉细砂层等容许承载力在100KPa以下且不良地质在管基底以下层厚为1米以内时,处理方法采用抛填~1米厚片石层,再做0.2米厚砂砾石填缝找平,进行管基施工;;当管道基础坐落软塑~流塑状态粘土层、亚粘土层、粉细砂层等容许承载力在100KPa以下且不良地质在管基底以下层厚超过1米时,处理方法采用打桩长3米,梢径不小于12厘米的松木桩,呈梅花形布置,桩距0.5米,

桩头用0.5米厚片石挤密,再做0.2米厚砂砾石填缝找平,进行管基施工。

3、将原设计K1+670处农田水利过路涵位置改至K1+700处; K1+850处农田水利过路涵位

置改至K1+920处。

4、将原设计可利大道雨水管道排入可利江的四座一字墙出水口取消,保留出水

口底板及下游护砌。

5、K1+~K1+767、K1+785~K1+940段右侧以及K1+920左侧跌井连接水利明沟段

新增砖砌明沟280.5米。

6、K1+780右侧新增D800砼全包管基18米。

7、取消可利江东岸K1+370右侧雨水检查井。

8、取消可利江西岸K1+120~K1+240右侧雨水管道及检查井,雨水出水口就近在

K1+120处排入改造后的可利江河道。

桥梁工程竣工主要工程数量表

一、桥台、桥墩钻孔桩基:

砂土、粘土层:854.06米砂砾石层:983.42米

软石层:1925.67米

二、墩台挖基干处土方:7500立方米

三、桥台工程数量:

现浇C25号砼:3574立方米

现浇C30号砼:立方米

现浇C10砼垫层:立方米

Ⅰ级钢筋:吨

Ⅱ级钢筋:吨

四、桥墩工程数量:

现浇C25号砼:5622立方米

现浇C30号砼:立方米

Ⅰ级钢筋:吨

Ⅱ级钢筋:吨

五、上部构造工程数量:

C50号砼:立方米

C40号砼:立方米

C30号砼:立方米

C25号砼:立方米

装饰板荒暴石:1252平方米

异型钢C-80伸缩缝:220米/4道

GYF普通橡胶支座δ=60mm d=300mm:504个

圆板式橡胶支座δ=60mm d=300mm:1680个

CTA聚丙烯腈纤维:4821公斤

钢绞线Φ:吨

Ⅰ级钢筋:吨

Ⅱ级钢筋:吨

六、河道整治工程

开挖河道土方:110802立方米

浆砌片石:立方米

C20片石砼: 立方米

砂砾垫层:193.8立方米

交通工程(竣工图)竣工说明

竣工说明 一、工程概况 本工程南起洨河桥,北至早安林荘,道路全长 6.02㎞。本次设计路段相交道路主要有郭杜南街及沿线村镇(钵盂寨等)的出入道路,均为现状路。相交已设计有通讯 产业园东西一号路、东西二号路、东西三号路及滨河北路均按平面丁字交叉处理。 沿线村镇及单位主要有钵盂寨、南雷村、北雷村、北小张村及通讯产业园管理办、 合益农庄、西安电子科技大学、原郭杜收费站、陕西警官职业学院、西安机电技术信 息学院、早安林荘、路边加油站等。沿线村镇及单位的出入口与现状顺接。 本工程设计断面如下: 改造后机动车道宽度21m,为双向六车道,两侧非机动车道宽度2×3 m,两侧机非车道分行的隔离墩2×0.5m,绿化带宽度2×3.5m,道路规划红线宽35m不变。 其中早安林荘路段横断面布置为:机动车道宽度21m,为双向六车道,两侧非机动车道宽度2×3m,两侧机非车道分行的隔离墩2×0.5m,西侧人行道 3.5m。东侧绿化带3.5m。道路规划红线宽35m不变。 公交停靠站路段横断面布置为:公交停靠站一侧半幅路机动车道宽13.5m,站台宽2m,非机动车道宽度3m,道路红线宽18.5m。其余半幅路同上。 受征地影响,全段规划路未施工,故部分标志标牌未施工(详见平面图)。 二、设计概况 1.设计原则 ①、按《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)的规定进行设计。 ②、标志内容力求简洁与清晰,保障行车安全与快捷。 ③、合理配置清楚明确的交通标志和标线。 2、设计内容 2.1交通组织及车道划分 本工程由南向北依次与滨河北路、东西三号路、东西二号路、东西一号路,交叉 口为平面丁字相交,K9+120处交叉口为平面十字交叉口。 车道划分如下: 道路路段:单幅路,车行道宽21米,双向六车道,单向车道宽由内向外依次为3.25米(机动车道)、3.25米(机动车道)、3.5米(机动车道),两侧非机动车道宽各3米。 公交停靠站处与道路路段保持一致,其中公交车停靠站宽3米。 2.2交通标线 ⑴道路标线涂料采用热熔反光路用涂料涂画。标线涂料应符合《路面标线涂料》(JT/T280-2004)的有关规定。 ⑵敷设标线的路面表面应清洁干燥。 ⑶标线尺寸; a 可跨越同向车行道分界线:白色虚线,宽15㎝,线段200㎝,间隔400㎝;

公路工程竣工图总说明(新)重点

一、概况: 楚雄市岔河至大丫口公路,位于楚雄市西舍路乡境内,起点于水弥线大丫口处,途经闸上村委会,止点于岔河村委会,是西舍路乡通往闸上村委会、岔河村委会的重要通道,该路大丫口至闸上路段于2008年列入农村公路通达工程项目进行路基改建,闸上至岔河路段未进行路基改建,经楚雄州交通运输局计划列入楚雄市2012年通村路面硬化建设,该项目经建成后将对进一步完善楚雄市农村公路路网功能,提高路面等级,促进当地社会经济发展具有十分重要的意义。 二、施工依据 1、《楚雄市2012年通村路面工硬化工程施工合同协议书》; 三、主要技术指标 1、公路等级:通达工程标准; 2、行车速度:20公里/小时; 3、路基宽度:5米,路面宽度4米; 4、设计荷载:BZZ-100; 四、路线走向及工程概况 楚雄市岔河至大丫口混凝土预制整齐块体路面工程起点K0+000为水弥线大丫口处,途经闸上村委会,止于岔河村委会,里程长度为26.0公里,天然砂砾路面工程起点K26+000为岔河村委会,止点里程为K29+740,合计总里程为29.74公里。五、工程施工说明及工艺流程 第一节、路基工程 (一)本项目路基改建于2012年8月8日开工建设,通达工程标准,设计速度20公里/小时,路基宽度5.0米,路面4.0米;超高:曲线半径≥150米的设超高,最大超高7%,采用中轴旋转方式。 (二)主线沿线路基坍塌,下边坡受流水冲刷路段增设下挡墙,下挡墙均设置为路肩墙(肩外墙)。上边坡破碎坍塌路段设置护面墙。 (三)主线沿线不良地质主要为路基强度不够,设计采用碎石土换填处理。(四)支线本路段土石方工程主要是路基扩建开挖,清理上边坡坍塌路段。(五)本项目原路基曲线部分超高偏小,不满足规范要求,本次设计对超高不足和局部坑塘路段采用碎石土进行调型。为便于施工,原路基病害处治后,路面底基层进行施工,避免薄层填筑产生分层。 施工工艺及方法: 路基土石方工程施工,严按有关设计、技术规范的规定进行。全合同段的土石方工程由一个第一工程队负责施工。工程队根据工程地形,工程数量的分布情况,分成若干个作业面,采用平行流水作业法组织机械施工作业,实行钻、爆、挖、运、填、压、机械化一条龙作业。每个作业面视情况分段长度为150-200米,日完成土石方量在500 m3~800 m3之间。 路基开工前,认真阅读图纸,充分了解设计意图,沿线的高填深挖地段提前安排施工,以保证路基有足够的沉降稳定期。使用全站仪对全段进行导

公路工程竣工图总说明

一、概况: 富宁县归朝至百安县乡公路路基改造工程(以下简称“本项目”)为云南省文山州富宁县境内重要的县乡连接公路,止于百安(K0+000),途经谷拉河电站、河边村、洞平、平坤村(K25+700)。本合同段路线全长3.54km。 二、施工依据 富宁县归朝至百安县乡公路路基改造工程第六合同段一阶段施工设计图 富宁县归朝至百安县乡公路路基改造工程第六合同段施工合同 三、主要技术指标 1、公路等级:三级; 2、路线长度:3.540km; 3、行车速度:30公里/小时; 4、路基宽度:7.5米; 5、设计荷载:BZZ-100; 四、工程施工说明及工艺流程 第一节、路基工程 (一)本项目路基改建于2015年1月开工建设,三级公路工程标准。 (二)主线沿线路基坍塌,下边坡受流水冲刷路段增设下挡墙,下挡墙均设置为路肩墙(肩外墙)。上边坡破碎坍塌路段设置护面墙。 (三)主线沿线不良地质主要为路基强度不够,设计采用片石换填处理。 (四)施工工艺及方法: 路基土石方工程施工,严按有关设计、技术规范的规定进行。全合同段的 土石方工程由一个第一工程队负责施工。工程队根据工程 地形,工程数量的分布情况,分成若干个作业面,采用平行流水作业法组织机械施工作业,实行钻、爆、挖、运、填、压、机械化一条龙作业。每个作业面视情况分段长度为150-200米,日完成土石方量在500 m3~800 m3之间。 路基开工前,认真阅读图纸,充分了解设计意图,沿线的高填深挖地段提前安排施工,以保证路基有足够的沉降稳定期。使用GPS对全段进行导线点的复测并增设水准点,设置牢固而明显的填挖标志、边坡线和机械行驶方向标志。按技术规范要求对路基范围内所不适应材料进行清理,当路基基底为耕地或合格松土时,进一步翻松30-50厘米,待含水量适时整平压时。当在稳定斜坡上填筑路堤,地面横坡为1:10-1:5时,清除草皮风化层,横坡大于1:5时,将原地面挖成台阶,台阶宽度不小于1米,并设2-4%向内倾斜的倒坡。基底处理经监理工程师检查合格后进行填筑施工。 1、挖方路基施工 挖方路基施工是路基工程中的一个重点,是控制本工程的进度的关键。公路建成后挖方路基地段,比路堤边坡更容易发生变形和破坏。路基的开挖施工,破坏了原有的山体平衡,施工方案选择不合理,废方堆弃太近,防护工程施工不及时,排水不良等都会引起路堑边坡失稳、滑塌,严重时甚至影响整个工程进度,因此,施工中从设计审查、施工方案选择、现场地质水文调查多方面把关,切实搞好挖方路基施工。 在进行挖方施工前,按技术规范和监理工程师的要求切实做好施工前的测量 放样,施工前的复查和试验工作,保证路堑在开挖过程中及竣工后的有效排水,

公路工程竣工图表编制说明

竣工图表编制说明 第一节竣工图表绘制基本要求 第一条竣工图应能全面、准确反映竣工工程的实际造型和特征。 第二条竣工图绘制的基本原则。 1、竣工图应真实全面反映竣工实物工程情况。 2、每册竣工图表中,对有变更的工程,在图表及说明中加以叙述。 3、竣工图中隐蔽工程的高程,各部尺寸和地质情况,必须标注清楚。 4、竣工图的图面要求布置合理、完整、清晰,各项数据真实准确。 5、竣工图必须全部重新绘制(除房建工程外)。 第三条竣工图图幅和图框。 1、竣工图均按A3图幅成图,即图纸长420㎜,宽297㎜。 2、竣工图图框按标准竣工图框的要求绘制。 竣工图图框内从左到右1—13项的内容填写说明: (1)打印:“腾冲(毛家营)至陇川(章凤)二级公路XX合同”;由项目名称和合同段名称两部分的简称组成。 (2)打印:“中标的法人单位全称”。若工程施工过程中,中标法人单位名称发生更换,以工程交工时中标单位名称一致,如01合同为云南保山道路桥梁工程公司。 (3)打印:“竣工图的具体图名”;原则上与设计图的图名保持一致,将“XX 设计图”更改为“XX竣工图”。 (4)打印:“绘图”。 (5)填写:“绘图人签名”;检查合格后,由施工单位绘制竣工图的人员签署,必须用不褪色的碳素黑墨水按工程仿宋字签署。 (6)打印:“复核”。 (7)填写:“复核人签名”;复查合格后,由承包单位技术负责人签署,必须用不褪色的碳素黑墨水按工程仿宋字体签署。 (8)打印:“监理”。 (9)填写“专监或驻地高监签名”;审查合格后,由监理单位专监或驻地高监

签署,必须用不褪色的碳素黑墨水按照工程仿宋字体签署。 (10)打印:“图号”。 (11)打印:“竣工图图号”;按竣工图图号编列的要求,统一编制后,规范打印。 (12)打印:“日期”。 (13)打印:“编制日期”;工程交工验收后绘制竣工图审核合格后正式出图时间。格式按:“2011.03”,月份统一双位数。 第四条竣工表格 1、竣工表均按A3纸制表,即纸张长420㎜,宽297㎜。 2、竣工表按Excel电子表格进行制表,要求如下: (1)纸幅页面一般设置为横向,与竣工图一致,或同设计。 (2)页边距(Excel电子表格单元)一般按:左2.5;右:1.8;上:2.0;下:1.5。 (3)表格内行高(Excel电子表格单元)一般不小于20,不大于60;或同设计。 (4)表格制作无论实际数据多少,应整幅纸张布置完整,或同设计。 (5)表格内框线采用细实线,外框线采用粗实线。 (6)表格内文字字体按仿宋或宋体。字高:表头、名称一般为20~24号字加粗,表内文字、数字一般为10~14号字。 第五条特殊工程(如房建)竣工图图章的格式 1、对于不重新绘制竣工图,以原设计图加盖竣工图图章作为竣工图的,采用竣工图图章统一格式如下图:

竣工图编制说明 案例

锦屏二级水电站西端1#引水隧洞堵水灌浆竣工图 编制说明 一、工程概况 锦屏二级水电站位于四川省凉山彝族自治州木里、盐源、冕宁三县交界处的雅砻江干流锦屏大河湾上。是雅砻江干流上的重要梯级电站。其上游紧接锦屏一级水电站,下游依次为官地、二滩和桐子林水电站。 引水隧洞共4条,平均洞长16.67km,采用4洞8机布置形式,从进水口至上游调压室的平均洞线长度约16.67km,中心距60m,洞主轴线方位角为N58W。引水隧洞立面为缓坡布置,底坡3.65‰,由进口底拱高程1618.00m降至高程1564.70m与上游调压室相接。引水隧洞洞群沿线上覆岩体一般埋深1500~2000m,最大埋深约为2525m,具有埋深大、洞线长、洞径大的特点。 西端1#引水隧洞采用常规钻爆法施工,1#引水隧洞从4+693以西洞段为底板为拱形的马蹄形断面,4+693以东洞段底板为平底板的马蹄形断面,开挖洞径为13.0~14.8m,混凝土衬砌后洞径10.5~11.8m. 灌浆分为:回填灌浆;堵水灌浆;横通道灌浆;裸岩固结灌浆;化学固结灌浆;细水泥固结灌浆;系统固结灌浆(分为A、B、C、D、E、等类型)等。 本册图仅对西端1#引水隧洞堵水灌浆施工进行详细介绍,其余施工另见其它竣工图。本册主要施工项目包括:堵水灌浆钻孔:30129.99m、堵水灌浆水泥(100Kg/m<单耗≤200Kg/m):1675.79 t、堵水灌浆水泥(单耗>200Kg/m):3737.63 t等。 二、参建单位 建设单位:雅砻江流域水电开发有限公司 设计单位:中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 监理单位:中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 施工单位:中铁二局集团有限公司·中国水利水电第五工程局联合体 三、开工日期和竣工日期 1#引水隧洞堵水灌浆工程于2008年04月02日开工,完成日期为2012年8月26日,总体施工进度满足工程工期目标要求。 四、工程变更情况

竣工图编制说明示例 (2)

南水北调中线一期工程天津干线 #####工程施工#标竣工图编制说明 (加盖公章) ####工程有限公司 2013 年 08 月 05 日

南水北调中线一期工程#####工程施工#标 竣工图编制说明 一、工程概况 工程名称: 建设管理单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 二、编制依据 1、建设管理单位提供作为工程建设项目施工的全部施工图,包括所附的文字说明,以及有关通用图集、标准图集或施工图册。 2、《技术用图复制图的折叠方法》(GB/—1989)等国家、行业规范和要求。 3、开工前期的设计技术交底、图纸会审,施工过程中地设计变更通知、工程洽商记录、隐蔽工程验收记录,以及材料变更通知签证记录等。 三、编制时间 根据相关规定“工程建设项目施工完工及调试完成后,施工单位、监理单位应根据工程实际情况和行业规定、标准以及合同规定的要求编

制项目竣工文件。”,因此我公司召集工程专业人员在2013年7月——2013年8月进行竣工图编制。 四、编制竣工图的专业技术人员情况 参与工程施工的工程技术人员##、###等、档案专业人员##、质量检查人员###、测量人员###等共计5名,从事竣工图编制工作,从收集设计变更通知和洽商单等文件,到核对分部工程、单位工程、隐蔽工程验收文件,力争做到竣工图反映的情况与工程建设项目实际完成相符,没有误差,以保证竣工图的质量。 五、编制方法 1、本竣工图由########公司进行编制,由#############公司监理工程师审核、签字认可。 2、竣工图应完整、准确、清晰、规范、修改到位,真实反映项目竣工验收时的实际情况。 3、按施工图施工没有变动的,由#############公司在施工图上加盖并签署竣工图章。 4、一般性图纸变更及符合杠改或划改要求的变更,在原图上更改,加盖并签署竣工图章。 5、涉及结构形式、工艺、平面布置、项目等重大改变及图面变更面积超过10%的,应重新绘制竣工图。重绘图按原图编号,末尾加注“竣”字,或在新图图标内注明“竣工阶段”并签署竣工图章。

竣工图总说明

省道303线映秀至卧龙公路恢复重建工程YW3合同段竣工图文件编制说明 一、工程概况 省道303线映秀至卧龙公路是九环线映秀至日隆旅游公路的重要组成部分,是四川九寨黄龙、大草原、四姑娘山构成的“黄金旅游环线”的重要路段,是通往卧龙大熊猫自然保护区及“东方圣山”四姑娘山的唯一道路,是省道S303线的一段,也是川西北小金、丹巴等县与省会成都最便捷的通道。 本项目起于阿坝州汶川县映秀镇,经耿达,止于卧龙,向西延伸穿越巴朗山,可至四姑娘山和千碉之国丹巴。YW3合同段起于K12+450,止于K18+000。全长5.55公里,其中路基工程4.075公里,紫荆隧道工程1.475公里。 二、编制依据 (1)省道303线映秀至卧龙公路恢复重建工程YW3合同段施工设计图 (2)工程变更 (3)隐蔽工程验收记录,以及材料代换等签证记录 (4)施工检查测量及竣工测量资料 三、主要工程施工方法、进度及措施 对起控制作用的的关键工程隧道、高路堤、挡土墙、防护工程等,以机械创造多个作业面同时展开施工,确保全段按时完工,及时发挥效益。各分项工程严格遵循从准备工作→认可施工报告→实施→检测合格→转入下道工序的原则。做好各分项工程和各工序施工间,特别是路基与环保工程施工之间的衔接、协调与配合,使之有条不紊。 (1)路基土石方工程 路基土石方工程以机械为主辅以人工施工,挖方路段布置多个作业点以推土机、挖掘机作业,配以装载机和自卸翻斗车运至填方段填路堤或弃于废土场。填方路段以装载机械或推土机伴以平地机找平,碾压密实,施工中根据具体情况,随时调节各种机械的配套,避免发生窝工现象。高填路堤、斜坡路堤施工严格按施工技术规范要求执行,分层填筑、分层压实,施工过程中加强施工管理、严格工序控制,以确保施工质量;雨季施工和冬季施工时加强施工措施,分别按雨季和冬季施工要求施工,以加快工程进度,确保工程按时优质完成。岩质边坡的开挖采用光面爆破技术,半山洞及危岩的清除采用人工方法,避免爆破对岩体过大的扰动,造成新的地质病害;对坡面危岩首先采取人工等方法进行清除,以保证后期下方作业面的施工安全和运营安全。 (2)路基防护及排水工程 全线路基防护及排水工程,采用人工砌筑的砌石圬工,在工程技术人员的指导下,可充分发挥民工工匠的作用。由于块片石材料可就近采取,全线可遍地开花,同时砌筑。预制件K17+800处预制场地统一预制,方便管理,确保预制质量。对于现浇砼挡土墙、主动防护网等防护工程必须由专业施工队伍承担施工。 沿线临河挡墙较多,为减小施工难度,加快施工进度,全段临河挡墙均在枯水期集中力量抓紧完成洪水位以下的工作,包括挡墙基础、墙身圬工,墙趾片(漂)石回填,防冲刷镀锌钢丝网墙制作等。 (3)涵洞工程 全段涵洞工程根据不同结构形式及部位,分别采用机械、机械与人工相结合或人工施工的方案。 全段钢筋砼盖板涵共4道,盖板采用现浇法施工。涵洞工程采用专业施工队伍承担施工。 (4)隧道工程 隧道工程为全段的控制性工程,通过制订详细、周密的计划,保证工程进度的同时又要确保交通安全、畅通。紫荆隧道采用两侧同时向中间开挖,平均每天进尺5米,同时充分利用平导洞为出渣和临时支护节约时间。 (5)环保绿化工程施工 受地震崩塌影响,沿线耕植土缺乏,在路基施工中对可利用耕植土进行清理,集中堆放,作为后期绿化培填土,并作好边坡绿化与路基施工的协调工作,采取清场-开挖路基—清运并集中堆放耕植土-填筑路堤-修整边坡-防护边坡-培填种植土的分段流水作业顺序,及时移运清场的种植土、移栽生长状况较好的灌木和小林木等植物;施工中对种植土选择场地妥善堆码,临时栽种剩余的植物加强养护以备用,以缓解本项目取用种植土和采购植物量大的困难。

竣工图说明及竣工图规范填写参考

竣工图说明及竣工图规范填写参考

竣工图说明及竣工图规范填写(参考) [ 标签:竣工,竣工验收,律师] 情况是这样的:备案还没备好,但工程已结束2-3个月,竣工报告不知道怎么写?对了,还有就是我们是跨省的。请教各位,谁知道怎么写?麻烦教教小弟。谢谢! 满意答案 好评率:0% 《规范》第 16.4..1条规定:“单独签订施工合同的单位工程,竣工后可单独进行竣工验收。在一个单位工程中满足规定交工要求的专业工程,可征得发包人同意,分阶段竣工验收。” 《规范》第16.4.2条规定:“单项工程竣工验收应符合设计文件和施工图纸要求,满足生产需要或具备使用条件,并符合其他竣工验收条件要求。” 《规范》第16.4.3条规定:“整个建设项目已按设计要求全部建设完成,符合规定的建设项目竣工验收标准,可由发包人组织设计、施工、监理等单位进行建设项目竣工验收,中间竣工并已办理移交手续的单项工程,不再重复进行竣工验收。” 竣工验收是一项法律制度,《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》对竣工验收已做了明确的规定。为了保证建设工程竣工验收顺利进行,必须遵循项目一次性基本特征,按施工的客观规律和竣工的先后顺序进行竣工验收。 在建设工程项目管理实践中,因承包的范围不同,交工的形式也会有所不同。从承包人的角度看,交付竣工验收,意味着项目经理部任务的完成,可以承担新项目。 工程交付竣工验收一般按三种情况分别进行: 1.单位工程(或专业:工程)竣工验收 以单位工程或某专业工程内容为对象,独立签订建设工程施工合同的,达到竣工条件后,承包人可单独进行交工,发包人根据竣工验收的依据和标准,按施工合同约定的工程内容组织竣工验收,比较灵活地适应了目前工程承包的普遍性。按照现行建设工程项目划分标准,单位工程是单项工程的组成部分,有独立的施工图纸,承包人施工完毕,征得发包人同意,或原施工合同已有约定的,可进行分阶段验收。这种验收方式,在一些较大型的、群体式的、技术较复杂的建设工程中比较普遍地存在。 我国加入世贸组织后,建设工程领域利用外资或合作搞建设的会越来越多,采用国际惯例的做法也会日益增多。分段验收或中间验收的做法也符合国际惯例,它可以有效控制分项、分部和单位工程的质量,保证建设工程项目系统目标的实现。我国近几年来也借鉴了国际上的一些经验和做法,修订了施工合同示范文本,增加了中间交工的条款。新的《建设工程施工合同(示范文本)》GF—1999—020l“通用条款”32.6款规定:“中间交工工程的范围和竣工时间,双方在专用条款内约定,其验收程序按本通用条款32.4款办理”。在施工合同‘专用条款”中,双方一旦约定了中间交工工程的范围和竣工时间,如群体

公路工程竣工图总说明书(新)

一、概况: 市岔河至大丫口公路,位于市西舍路乡境,起点于水弥线大丫口处,途经闸上村委会,止点于岔河村委会,是西舍路乡通往闸上村委会、岔河村委会的重要通道,该路大丫口至闸上路段于2008年列入农村公路通达工程项目进行路基改建,闸上至岔河路段未进行路基改建,经州交通运输局计划列入市2012年通村路面硬化建设,该项目经建成后将对进一步完善市农村公路路网功能,提高路面等级,促进当地社会经济发展具有十分重要的意义。 二、施工依据 1、《市2012年通村路面工硬化工程施工合同协议书》; 三、主要技术指标 1、公路等级:通达工程标准; 2、行车速度:20公里/小时; 3、路基宽度:5米,路面宽度4米; 4、设计荷载:BZZ-100; 四、路线走向及工程概况 市岔河至大丫口混凝土预制整齐块体路面工程起点K0+000为水弥线大丫口处,途经闸上村委会,止于岔河村委会,里程长度为26.0公里,天然砂砾路面工程起点K26+000为岔河村委会,止点里程为K29+740,合计总里程为29.74公里。 五、工程施工说明及工艺流程 第一节、路基工程 (一)本项目路基改建于2012年8月8日开工建设,通达工程标准,设计速度20公里/小时,路基宽度5.0米,路面4.0米;超高:曲线半径≥150米的设超高,最大超高7%,采用中轴旋转方式。 (二)主线沿线路基坍塌,下边坡受流水冲刷路段增设下挡墙,下挡墙均设置为路肩墙(肩外墙)。上边坡破碎坍塌路段设置护面墙。 (三)主线沿线不良地质主要为路基强度不够,设计采用碎石土换填处理。(四)支线本路段土石方工程主要是路基扩建开挖,清理上边坡坍塌路段。(五)本项目原路基曲线部分超高偏小,不满足规要求,本次设计对超高不足和局部坑塘路段采用碎石土进行调型。为便于施工,原路基病害处治后,路面底基层进行施工,避免薄层填筑产生分层。 施工工艺及方法: 路基土石方工程施工,严按有关设计、技术规的规定进行。全合同段的土石方工程由一个第一工程队负责施工。工程队根据工程地形,工程数量的分布情况,分成若干个作业面,采用平行流水作业法组织机械施工作业,实行钻、爆、挖、运、填、压、机械化一条龙作业。每个作业面视情况分段长度为150-200米,日完成土石方量在500 m3~800 m3之间。 路基开工前,认真阅读图纸,充分了解设计意图,沿线的高填深挖地段提前安排施工,以保证路基有足够的沉降稳定期。使用全站仪对全段进行导线点的复测并增设水准点,设置牢固而明显的填挖标志、边坡线和机械行驶方向标志。按技术规要求对路基围所不适应材料进行清理,当路基基底为耕

道路竣工图说明

竣工说明 一、工程概况 1.1项目背景 碚青路油化起点位于重庆市沙坪坝区青木关镇东青路,与G319相接,终点位于凤凰镇老收费站处(已拆除)。凤回路油化起于凤凰镇转盘中心,终点止于凤回路茂余搅拌站往下走的波形护栏位臵。两路段修建前均为水泥混凝土路面,为了有效的利用既有道路,本次施工根据设计图纸采用双层沥青混凝土罩面。 1.2工程概况 路线位于重庆市沙坪坝区青木关镇、凤凰镇,施工总里程为3.233 Km,其中碚青路油化里程2.153Km,凤回路油化里程0.439 Km,步行街油化里程0.217 Km,老风回路油化里程0.305 Km,罗非小区油化里程0.117 Km。 本工程施工主要内容有: 1、路面油化改建施工:针对凤凰镇市政道路特点,做出科学、合理的油化改建施工方案; 2、原路面为破损严重的水泥混凝土路面;根据设计要求,对破损的砼面板进行挖补修复。 3、排水设施施工:利用原排水系统,对有损坏的进行修复,工程完工前已修复边沟257米,清除水沟及周边的淤泥、垃圾340方,并保证排水通畅。在沥青混凝土罩面施工前公路上的井盖、雨水箅等构件随路面标高提升,与路面横坡保持一致。施工中已采取有效措施,保护好现有的设施、设备、管线等市政设施。 公路两侧破坏的沟盖板已替换(详见图S-05),车行道中的雨水篦、井盖结合路面加铺厚度提升。1.3施工依据 (1)施工合同,设计图纸; (2)局部1:500地形图。(电子版); (3)其他相关资料。 1.4施工遵循的规范 《工程建设标准强制性条文(公路部分)》(2002年版) 《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006) 《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 《公路路基设计规范》(JTG D30-2004) 《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006) 《道桥用改性沥青防水卷材》(JC/T974-2005) 其它有关国家、地方法律、法规 二、建设规模 2.1建设规模 根据业主对道路施工的要求,施工工作内容详平面图统计表。 三、建设条件 3.1区域现状 本工程位于青木关镇、凤凰镇内。区域内还集中了居民小区、文化活动中心、中小学等,车辆出入频繁,行人较多。区域内道路为沥青混凝土路面,道路没有开挖和改造的情况,路面基本平整。人行道系统基本完善,均进行了硬质铺装和绿化建设。路灯分区域进行布设。区域范围内管网系统均为已建成,道路范围内雨水口进行清理和修复,并随道路提升。

施工竣工图总说明书

书说明总二、编制依据一、工程概况 1、《 xxxxxx),xxxxxxxxxxxxxxx工程一阶段设计施工图》;xxxxxxxxxxx工程现已完成施工,改造路线起于xxxxx(起点桩号 2、施工图纸会审记录;止于xxxxx(止点桩号xxxxxxx),本次完工路线全长 2.366 公里。设计公路等级 3米。本次竣工工程、设计变更通知单;公里/小时,路基宽度为5米,路面宽度4.5为四级,时速xxx4主要内容包括:路基工程、路 面工程、环保工程及交通安全设施工程。、隐蔽工程验收记录; 5、本工程建设单位为xxxxxxxxxxxxxxx,设计单位xxxxxxxxxxxxxxx,施工单位施工检查测量及竣工测量资料。三、工程竣工情况对工程质量进行全面监理。为xxxxxxxxxxxxx,由xxxxxxxxxxxxxxx1、路基工 程 (1)、路基土石方工程:完成本工程主要技术指标 K0+000~K0+867.1段及K0+928~K2+586.384

段路基土石方施工;(2)、路基排水工程:完成K0+030~K0+180右侧、K0+220~K0+372.5右侧、K0+960~K1+010右侧、K0+460~K0+551左侧、K0+665.5~K0+820左侧、K0+930~K1+634.8左侧、K1+700~K1+840左侧、K2+040~K2+230左侧排水沟。(3)、路基防护工程:完成K0+089~K0+176左测、K0+290~K0+309左测、 K0+450~K0+530右侧、K1+010~K1+069右侧、K1+320~K1+350右侧、K1+826~K1+847右侧M7.5浆砌片石仰斜式路肩墙;完成K0+212~ K0+228.6左测、K0+280~K0+290左测、K0+230~K0+260左测、 K1+718~K1+744.3右测、K1+771~K1+805.2 右测、K2+320~K2+415右测M7.5浆砌片石护肩墙和K0+140~ K0+151.3右侧M7.5浆砌片石堡坎。 (4)、涵洞工程:完成1φ0.75m钢筋砼圆管涵9座共62.5m,1-Φ0.6m钢筋 砼圆管涵4座共16m,1-Φ0.5m钢筋砼圆管涵8座共50m,1-Φ0.3m 钢筋砼圆管涵 页3 共页1 第 2座共10m。 2、根据现场实际需要,经业主、设计、监理、施工同意增加或减少部分路肩墙及护肩墙; 2、路面工程:

竣工图格式说明

竣工图格式说明 相关标签: 竣工图 编辑 1、竣工图幅面尺寸一般为420(mm长)×297(mm宽),也可采用594mm×420mm、 594mm×840mm等标准纸型。长边可根据需要自由延长。但装订时一律按420mm×297mm尺寸成册。 2、每册竣工图组卷顺序为:案卷封面+卷内目录+本册图纸封面+本册图纸目录+图纸+ 卷内备考表。其中“图纸”包括:本册竣工图总体说明、工程数量汇总表、图、工程数量分表、附注等。 3、竣工图框适用范围:每册竣工图仅“图纸”(图、表)必须套用图框和盖竣工图 章,但“图纸”中的“总体说明”除外。图框内各栏的尺寸严格按照样规定执行。图框线距页边距离:上、下、右为10mm,左为30mm。当采用比420mm×297mm大的纸幅时,标题栏应紧靠右边线一侧。 4、竣工图章中的“施工单位”即接受业主招标并与业主签订合同时的施工单位全称; “技术负责人”为施工单位总工程师;“监理单位名称”为本项目总监办全称即与业主签订合同时的监理单位全称;“监理人”为驻地高监;“编制人”为本卷档案的组卷人;“编制日期”填写技术负责人的签字日期,用八位数(如:20030206)表示。竣工图章中的编制单位和监理单位的名称均需刻到章上,签名和日期需手签。竣工图章行高为从上至下分别为7mm、13mm、10mm、10mm、10mm、10mm,列宽从左至右分别为25mm、25mm、30mm。刻制竣工图字体采用宋体。用红色印泥盖章。 5、竣工图章应盖在每张图的正面右下方、图框标题栏的上方的空白处,以不遮盖图 的有效部分为宜,若正面无空白处盖章则将竣工图章盖在此图的背面。 6、图框标题栏中的“图名”用简洁文字反映本幅图的主要内容,若有桩号,亦应示 出。 7、图框标题栏中的“制图”和“复核”分别由施工单位绘制竣工图的人员和专业工 程师签名,标题栏中的“监理”为驻地监理组的专业监理工程师(对施工单位所绘竣工图进行审核)。 8、图框标题栏中的“比例”的填写:当整张图中各图比例一致时比例填在标题栏内, 若各图不一致则分别表示在各分图题名的正下方或右侧; 9、图框标题栏中的“图号”按编制办法竣工图册目录编写,如第二册第一分册的第 一页表示为“J2-1-1”,又如第六册第二分册的A册的第3页表示为“J6-2-A-3”。 10、图框标题栏中的所有各级人员的姓名签字必须是手书,不得用盖签名章代替。 11、图框右上角的”第页共页”指某部位、某结构或表(如桩基系梁)的第几 页共有几页,而非此册图的页码。每册竣工图均须自卷内目录后的竣工图封面开始从自然数“1”开始编页码

竣工图绘制规范

竣工图类型内容与要求 竣工图是建筑工程竣工档案的重要组成部分,是工程建设完成后主要凭证性材料,是建筑物真实的写照,是工程竣工验收的必备条件,是工程维修、管理、改建、扩建的依据。各项新建、改建、扩建项目均必须编制竣工图。 1、编制要求 1.1 凡按施工图施工没有变动的,由竣工图编制单位在施工图图签附近空白 处加盖并签署竣工图章。 1.2 凡一般性图纸变更,编制单位可根据设计变更依据,在施工图上直接改 绘,并加盖及签署竣工图章。 1.3 凡结构形式、工艺、平面布置、项目等重大改变及图面变更超过40%的,应重新绘制竣工图。重新绘制的图纸必须有图名和图号,图号可按原图编号。 1.4 编制竣工图必须编制各专业竣工图的图纸目录,绘制的竣工图必须准确、清楚、完整、规范、修改必须到位,真实反映项目竣工验收时的实际情况。 1.5 用于改绘竣工图的图纸必须是新蓝图或绘图仪绘制的白图不得使用复印的图纸。 1.6 竣工图编制单位应按照国家建筑制图规范要求绘制竣工图使用绘图笔或签字笔及不退色的绘图墨水。 2、主要内容 2.1 竣工图应按单位工程,并根据专业、系统进行分类和整理。 2.2 竣工图包括以下内容: 2.2.1 工艺平面布置图等竣工图 建筑竣工图、幕墙竣工图 结构竣工图、钢结构竣工图 建筑给水、排水与采暖竣工图 燃气竣工图 建筑电气竣工图 智能建筑竣工图(综合布线、保安监控、电视天线、火灾报警、气体灭水等) 通风空调竣工图 地上部分的道路、绿化、庭院照明、喷泉、喷灌等竣工图 地下部分的各种市政、电力、电信管线等竣工图 3、竣工图的类型 3.1 利用施工蓝图改绘的竣工图 3.2 在二底图上修改的竣工图 3.3 重新绘制的竣工图 4、竣工图绘制要求 4.1 利用施工蓝图改绘的竣工图 在施工蓝图上一般采用杠(划)改、叉改法,局部修改可以圈出更改部位,在原图空白处绘出更改内容,所有变更处都必须引划索引线,并注明更改依据。在施工图上改绘,不得使用涂改液涂抹、刀刮、补贴等方法修改图纸。具体的改绘方法可视图面、改动范围和位置、繁简程度等实际情况而定,以下是常见改绘方法的举例说明。 4.1.1 取消的内容 4.1.1.1 尺寸、门窗型号、设备型号、灯具型号、钢筋型号和数量、注解说明等数字、文字、符号的取消,可采用杠改法。即将取消的数字、文字、符号等用横杠杠掉(不得涂抹掉),从修改的位

竣工图编制说明(新)

附件3: ****(施工合同)竣工图编制说明 一、工程概况 工程名称: 建设管理单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 二、编制依据 1、建设管理单位提供作为工程建设项目施工的全部施工图,包括所附的文字说明,以及有关通用图集、标准图集或施工图册。 2、《技术用图复制图的折叠方法》(GB/T10609.3—1989)等国家、行业规范和要求。 3、开工前期的设计技术交底、图纸会审,施工过程中地设计变更通知、工程洽商记录、隐蔽工程验收记录,以及材料变更通知签证记录等。 三、编制时间 同是寒窗苦读,怎愿甘拜下风!18

根据相关规定“工程建设项目施工完工及调试完成后,施工单位、监理单位应根据工程实际情况和行业规定、标准以及合同规定的要求编制项目竣工文件。”,因此我公司召集工程专业人员在****年*月——****年*月进行竣工图编制。 四、编制竣工图的专业技术人员情况 参与工程施工的工程技术人员***、***等、档案专业人员***、质量检查人员***等共计*名,从事竣工图编制工作,从收集设计变更通知和洽商单等文件,到核对分部工程、单位工程、隐蔽工程验收文件,力争做到竣工图反映的情况与工程建设项目实际完成相符,没有误差,以保证竣工图的质量。 五、编制要求及方法 1、竣工图应由施工单位负责编制或施工单位委托设计单位编制竣工图的,应明确规定施工单位和监理单位的审核和签字认可责任。 2、竣工图应完整、准确、清晰、规范、修改到位,真实反映项目竣工验收时的实际情况。 3、按施工图施工没有变动的,由竣工图编制单位在施工图上加盖并签署竣工图章。 4、一般性图纸变更及符合杠改或划改要求的变更,可在原图上更改,加盖并签署竣工图章。 同是寒窗苦读,怎愿甘拜下风!19

竣工图编制说明

竣工图编制说明 一、工程概况 本项目为城市主干道,桩号范围为:K0+000~K1+680。 二、编制依据 (1)施工图 (2)施工图纸会审记录或交底记录 (3)设计变更通知单 (4)隐蔽工程验收记录,以及材料代换等签证记录 (5)质量事故报告及处理记录 (6)施工检查测量及竣工测量资料 三、照明工程施工工艺、施工流程、施工管理、施工质量和施工进度控制情况 (1)路灯基础施工 在这一阶段,主要是做好路灯,灯座基础及配电箱基础的施工工作,基础工作的施工必须严格按照设计要求施工,特别注意基础的开挖必须做好原有管线保护的探测迁移工作,如有异常情况的应书面报告监理工程师,处理方案获批准后方可施工,同时与道路施工单位密切配合,减少返工。 (2)电缆沟、预埋保护管及构件施工 在这一阶段,主要是做好保护管的预埋工作,及电缆沟的开挖土方工作;同时必须做好原有管线的探测、迁移、保护工作,预埋件和预留洞的位置必须符合设备安装要求。根据复测确定线路走向,进行电缆沟开挖,要充分了解地面、底下设施情况,对特殊地况要有防护措施。 (3)灯杆、灯具、电气设备安装 电气设备安装阶段主要包括照明开关箱和电源切换箱安装、路灯杆吊装和灯具安装。 (4)电线、电缆敷设接线 电缆敷设前应进行电缆导通和绝缘测试,敷设完毕后进行复核,核实后进行接线。施工前先要排好电缆,动力电缆和控制电缆分清,做到排列有序并按规范要求接线。根据现场情况合理预配电缆盘,作好准备工作;电缆敷设一般采用人力拖放,施工条件允许的情况下可以考虑平板车拖放,但须有防护措施;同沟辐射敷设两条以上电缆时,不得重叠、交叉、交扭;电缆沟应铺沙。 (5)调试阶段。 (6)受电前检查及送电到位,单体调试价段。 (7)系统联动运行试车阶段。 (8)交接验收阶段。 四、施工技术规范和原设计规范执行情况 本项目所有工程均按照明工程施工图、变更设计及相关技术规范、规程执行施工。 四、重大技术问题的处理措施及效果 本项目未发生重大质量技术问题。 五、隐蔽工程质量检测及处理结果情况 路灯基础基底均进行检测后,满足相关技术要求后方可进行基础施工;施工时,从原材料、模版支设、钢筋加工入手严格控制,对不符合要求的原材料坚决不予进场,基础模版支设平整度、垂直度、几何尺寸不在规范允许范围内坚决不予施工,施工过程严格控制,操作规范,几何尺寸符合设计要求,未出现质量事故。 六、程变更原因、依据情况 本项目因供电局要求将电源接入改为K0+830处,相应图纸进行了修改(更改编号:Z-S1-01)。 七、工程量统计及支付情况 本项目已支付如下:

竣工图的编制说明

竣工图编制说明 一、工程概况: 高陵收费站改扩建工程包括新建项目和改建项目。 新建项目有: 1、收费大棚,建筑面积1142.68m2,采用钢网架结构。 2、宿舍楼,建筑面积981m2,是一个三层的砖混结构。 3、锅炉房,建筑面积61.4m2,一层框架结构。 4、配电房,建筑面积77.68m2,一层框架结构。 5、门房,建筑面积26.27m2,一层砖混结构。 6、室外工程,包括混凝土路面和篮球场、停车场、给排水、采暖、电气、站区绿化。 改建项目:餐厅,建筑面积141m2, 本工程新建宿舍楼、锅炉房、配电房、门房项目按抗震设防7度设防,场地类别Ⅱ类,设计使用年限50年,耐火等级2级,砼强度等级:垫层为C15,其余为C25。外墙为240厚承重空心砖,内墙为240厚承重空心砖,M5水泥

砂浆。新建收费大棚为螺栓球钢网架结构,耐火等级为3级。 二、开、竣工日期 开工日期:2014年8月15日交工日期:2015年5月30日 三、施工依据(设计图纸、施工规范、项目文件) 1,高陵收费站改扩建房建工程《工程设计文件》、合同文件。 2,有关房建工程施工所用的技术规范 3,依据西禹高速公路高陵收费站改扩建工程大修专项工程管理处、项目组、驻地办及设计单位下发的相关文件。 四、设计变更情况、原因及依据 根据设计变更文件与竣工图当好对照一览表分别列举。

五、现场质量管理组织机构 1、本公司早已实行项目法施工,实行公司领导 调、管理。鉴于该工程的重要性,本公司有幸承 建,将该工程列为本公司重点项目,由公司直接 组建重点工程项目部。 2、先派具有丰富施工管理经验和综合协调能力 的国家一级资质的项目经理,担任该工程项目经 理、项目副经理,本工程将选派业主考察确认, 均荣获市级优秀项目经理称号的项目经理、副经 理担任本工程的管理工作。 3、挑选思想、技术业务过硬的,并参加过大型

编制竣工图是施工单位的任务

编制竣工图是施工单位的任务,早晚要用到! (一)编制竣工图的范围、内容 竣工图编制范围:在《关于编制基本建设工程竣工图的几项暂行规定》第二条规定:“各项新建、扩建、改建、迁建的基本建设项目都要编制竣工图。特别是建设项目中的基础、地下建筑、管线、结构、井巷、峒室、桥梁、隧道、港口、水坝以及设备安装等工程,都要编制竣工图。” 要求所有上述规定范围内的工程项目都要编制竣工图,特别是工程的隐蔽部位要重点做好竣工图的编制工作。 竣工图编制基本内容:由以下两方面组成:即总体方面和专业方面。 总体方面 1、项目总平面布置图、位置图及地形图; 2、设计图总目录; 3、设计总说明; 4、总体工程图; 5、各单项工程图。 各专业方面:包括土建工程(含建筑、结构)竣工图;给排水工程竣工图;电力、照明电气和弱电(包括通讯、避雷、接地、电视等)工程竣工图;暖通工程(包括采暖、通风、空调)竣工图;煤气(以及氧气、乙炔气、蒸气、压缩空气等等)工程竣工图;设备及工艺流程竣工图。具体内容如下: 1、建筑工程竣工图 图纸目录; 设计说明; 屋面、楼面、地面(含地下室工程)、分层平面图; 立面图; 剖面图; 门窗图; 楼梯间、电梯间、电梯井道的平面和剖面详图; 电梯机房平、剖面图; 地下部分的防水防潮图,外墙伸缩缝防水图; 阳台、雨篷、挑沿及其它建筑大样图: 专业性特强的建筑图(如声学、光学、热学、抗震、防辐射等); 总体工程中的道路、铁路、围墙、大小堤岸、码头、闸门、桥梁,各种动力管、路、线、网

的沟、坑、井、支架等地上和地下的建筑图; 属于建筑工程的金属构件、钢筋混凝土的零星构件图。 2、结构工程竣工图 图纸目录; 设计说明; 基础平、剖面及结点大样图; 屋面、楼面、地面(含地下室工程)分层结构平面布置图; 柱详图,包括模板图、配筋图、剖面团结点大样图; 各层结构布置中的梁、板详图,包括模板固、配筋图、剖面图、节点大样图; 工业厂房屋盖结构中的架、梁、板、支撑平面布置及大样图。吊车梁、吊车轨道及与柱结点大样图; 楼梯间、电梯间、电梯井道结构平面、剖面结点大样图; 电梯机房结构平、剖面图。 3、给排水工程竣工图 图纸目录; 设计说明; 给排水设备明细表; 各层给排水平面布置图(包括给水、废水、污水、雨水、透气管); 各种给排水(同上内容)主管图及透视图; 各种给排水工程实际施工详图; 屋顶水箱、屋面给排水工程图, 水泵房、水池、水塔、冷水塔等工程给排水工程图; 总体工程中的给排水工程图。 4、电力、照明电气和弱电工程竣工图。 图纸目录; 设计说明; 电气设备明细表; 变配电、供电、动力、照明、冷暖通风消防等电管、电线、电缆平面图、系统图; 设备、工艺流程、制冷系统电管、电线、电缆走向图; 各种高、低压柜、变配电箱原理图、二次接点图; 弱电系统的通讯、避雷、按地、电视线路图; 总体工程中的电力、照明的地上架空线路图及地下线路图。

办公楼装修竣工图说明

竣工图总说明 一、本竣工图编制依据是: 1、采购招投、标文件,完工现场实样、现场施工组织管理资料; 2、甲方提供的建筑施工图、装修设计图; 3、根据建设方与本公司相互约定的施工质量标准相关文件、其它 现行国家和省市规范及标准、国家相关的法规及规范。 二、工程概况: 1、工程简介:********************* 2、竣工日期:2012年9月 3、竣工工程内容包括:办公楼室内外拆除、土建、装修装饰、电气、照明工程、中央空调工程、室内给\排水工程、地下室厨房专用循环热水工程、地下室蓄污池拆除、土建、装修装饰、排污系统工程。 4、本工程建设单位为******************* 三、工程竣工情况 (一)、地下一层施工内容: A、地下一层土建: ** 4、做餐厅-传菜口二级15公分高楼梯踏步、平台; 5、卫生间蹲位做20公分高红砖坑体地台、表面抹平、坑体内预埋¢110PVC排污直管、90°弯头、直接头等,做保护沟、防水; 6、做卫生间蹲位; 7、砌150mm厚红砖通高隔断墙基体、双面抹光; (二)墙立面基层饰面主材及工艺: A:办公区、公共区墙立面、隔断 1、所有办公室石膏板、轻钢龙骨隔断墙: 均采用标准双面12mm石膏板+轻钢主龙骨+穿心骨架+填充岩

棉基层,通高固定,石膏板喷白色乳胶漆三遍饰面;局部木基层刷白色防火涂料; 2、办公室2、3层走道玻璃隔断 均采用18木工板木基层+刷防火涂料+ 1.5MM厚不锈钢饰面+12mm钢化玻璃通高固定; 3、会议室装饰墙面: 2、玻璃地弹双开开门: 12mm玉砂钢化玻璃+嵌入式地弹簧+型材长拉手+门夹合页、门轴等五金配件; 3、卫生间隔断门、隔断:定制成品; 4、三层隐形门:木作+饰面板+合页、拉手+闭门器,木基层刷防火涂料; 5、走道双开大门套:木作+饰面板+门禁系统,木基层刷防火涂料; 6、铝合金、玻璃推拉窗:76彩铝型材系列+15中空玻璃、定做安制; D:卫生间、厨房隔断砖墙:标准机制红砖+水泥砂浆双面抹平+防水三遍+内侧瓷片三饰面,通高固定,厚260mm; E:地下室餐厅装饰墙、柱子:标准机制红砖+水泥砂浆双面抹平+ (三)地面基层饰面主材及工艺: A:普通办公室、公共区地面部份:原600*600地砖地面修补; C: 三层会议室、走道地面:剔除原地砖表面、混凝土层+水泥砂浆修补找平+800*800mm地砖饰面; D:地下一层地面 1、健身室地面:50mm水泥砂浆找平、表面清光+20自流平层+3mm 高级塑胶地板饰面; 2、餐厅、包间、走道地面:50mm水泥砂浆找平+800*800mm哑光地砖饰面; 3、卫生间、厨房地面:300mm地台+50mm水泥砂浆找平+防水三遍+防滑地砖饰面; 4、入口楼梯踏步:水泥砂浆修补台沿+50mm“L”防滑条安制;(四)顶面基层饰面主材及工艺:

相关文档