的桩基检测的主要方法有静载试验、钻芯法、低应变法、高应变法、声波透射法常用等。在桩基检测中,各个检测手段需要配合使用,利用各自的特点和优势,按照实际情况,灵活运用各种方法,才能够对桩基进行全面准确的评价。什么情况下,施工前应采用静载试验确定单桩竖向抗压承载力特征值?检测数量有1. 什么要求?当设计有要求或满足下列条件之一时,施工前应采用静载试验确定单桩竖向抗压答:承载力特征值:设计等级为甲级、乙级的桩基;)(1 地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;)(2 本地区采用的新桩型或新工艺。)(350 ;当工程桩总数在根,且不宜少于总桩数的1%检测数量在同一条件下不应少于3

根。根以内时,不应少于2

施工前应采用静载试验确定单桩竖向抗压承载力特征值?检什么情况下,2. 测数量有什么要求?单桩承载力和桩身完整性验收抽样检测的受检桩选择宜符合下列规定:答:施工质量有疑问的桩;(1)设计方认为重要的桩;(2)局部地质条件出现异常的桩;(3)施工工艺不同的桩;(4)承载力验收检测时适量选择完整性检测中判定的Ⅲ类桩;)(5 除上述规定外,同类型桩宜均匀随机分布。6)(混凝土桩的桩身完整性检测的抽检数量应符合那些规定?3. 混凝土桩的桩身完整性检测的抽检数量应符合下列规定:答:

根。柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1 (1)

设计等级为甲级,或地质条件复杂。成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量2)(根;其他桩基工程的抽检数量不应少于总桩数的,且不得少于30%20 不应少于总桩数的10 根。20%,且不得少于对端承型大直径灌注桩,应在上述两款规定的抽检桩数范围内,选用钻芯法或注:a. 10%。声波透射法对部分受检桩进行桩身完整性检测。抽检数量不应少于总桩数的地下水位以上且终孔后桩端持力层已通过核验的人工挖孔桩,以及单节混凝土预制b. 根。10%,且不应少于10 桩,抽检数量可适当减少,但不应少于总桩数的或为了全面了解整个工程基桩的桩身完整款规定的桩数较多,~4 当符合第c.2问第1 性情况时,应适当增加抽检数量。应采用单桩对单位工程内且在同一条件下的工程桩,当符合什么条件时,4. 竖向抗压承载力静载试验进行验收检测?对单位工程内且在同一条件下的工程桩,当符合下列条件之一时,应采用单桩竖答:向抗压承载力静载试验进行验收检测:)设计等级为甲级的桩基。(1 地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;2()

3()本地区采用的新桩型或新工艺;1 / 7

.

挤土群桩施工产生挤土效应。)(4根以内时,不应少于50 3 根;当总桩数在抽检数量不应少于总桩数的l%,且不少于 2 根。款规定条件外的工程桩,当采用竖向抗压静载试验进行验收承载~4 注:对上述第1力检测时,抽检数量宜按本条规定执行。 5.对于端承型大直径灌注桩,什么情况下可采用钻芯法检测?抽检数量怎么确定?对于端承型大直径灌注桩,当受设备或现场条件限制无法检测单桩竖向抗压承载答:

抽检数力时,可采用钻芯法测定桩底沉渣厚度并钻取桩端持力层岩土芯样检验桩端持力层。10 根。量不应少于总桩数的10%,且不应少于 6.什么情况下应进行单桩竖向抗拔、水平承载力检测?检测数量怎么确定?对于承受拔力和水平力较大的桩基,应进行单桩竖向抗拔、水平承载力检测。检答:

根。l%,且不应少于3 测数量不应少于总桩数的什么情况时应进行验证与扩大检测,并阐述验证与扩大检测的方法?7.)低应变检测时,对于嵌岩桩,桩底时域反射信号为单一反射波而且与锤击信1答:(号同向时;实测信号复杂,无规律,无法对其进行准确评价;桩身截面渐变或多变,而且变化幅度较大的混凝土灌注桩时刻采用静载法或钻芯法验证。)高应变检测时,桩身存在缺陷,无法判定桩的竖向承载力;或桩身缺陷对水平承2(端阻力波反射弱,侧阻力波、单

击贯入度大,桩底同向反射强力且反射峰较宽,载力有影响;可采用静载法进一步验即波形表现出竖向承载性状明显与勘察报告中的地质条件不符合时,证;后无明显端阻力反射,可采用钻芯法)嵌岩桩桩底同向反射强烈,且在时间32L/C(核验。4)桩身浅部缺陷可采用开挖验证。(5)桩身或接头存在裂隙的预制桩可采用高应变法验证。(6)单孔钻芯检测发现桩身混凝土质量问题时,宜在同一基桩增加钻孔验证。(可根据实际情况采用静载对低应变法检测中不能明确完整性类别的桩或Ⅲ类桩,(7)法、钻芯法、高应变法、开挖等适宜的方法验证检测。)当

单桩承载力或钻芯法抽检结果不满足设计要求时,应分析原因,并经确认后扩8(大抽检。Ⅳ

类桩9)当采用低应变法、高应变法和声波透射法抽检桩身完整性所发现的Ⅲ、(时,宜采用原检测方法(声波透射法可改用钻芯法),在未检桩之和大于抽检桩数的20% 中继续扩大抽检。8.阐述桩身完整性类别分类原则?哪类桩应进行工程处理?桩身完整性类别分类原则答:Ⅰ类

桩桩身完整Ⅱ类桩桩身有轻微缺陷,不会影响桩身结构承载力的正常发挥Ⅲ类桩桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力有影响Ⅳ类桩桩身存在严重缺陷Ⅳ类桩应进行工程处理。基桩检测报告应包含那些内容?9. 检测报告应结论准确,用词规范。答:检测报告应包含以下内容:2 / 7 .

结构型式,基础、勘察、设计、监理和施工单位,工程名称、(1) 委托方名称,地点,建设、层数,设计要求,检测目的,检测依据,检测数量,检测日期;地质条件描述;(2)

受检桩的桩号、桩位和相关施工记录;(3)

检测方法,检测仪器设备,检测过程叙述;(4)

受检桩的检测数据,实测与计算分析曲线、表格和汇总结果;(5)

与检测内容相应的检测结论。工程桩承载力检测结果的评价,应给出每根受检桩的承载(6)

力检测值,并据此给出单位工程同一条件下的单桩承载力特征值是否满足设计要求的结论。单桩竖向抗压静载试验加载量如何确定?10.)为设计提供依据的试验桩,应加载至破坏;当桩的承载力以桩身强度控制时,可1答:(按设计要求的加载量进行。倍。)对工程桩抽样检测时,加载量不应小于设计要求的单桩承载力特征值的2.0 (2 单桩竖向抗压静载试验加载反力装置

应符合那些规定?11.锚桩压重联压重平台反力装置、答:加载反力装置可根据现场条件选择锚

桩横梁反力装置、合反力装置、地锚反力装置,并应符合下列规定:倍。加载反力装置能提供的反力不得小于最大加载量的1.2 (1)

应对加载反力装置的全部构件进行强度和变形验算。)(2应对锚桩抗拔力(地基土、抗拔钢筋、桩的接头)进行验算;采用工程桩作锚)(3 4 根,并应监测锚桩上拔量。桩时,锚桩数

量不应少于压重宜在检测前一次加足,并均匀稳固地放置于平台上。(4)倍,有条件时宜利

压重施加于地基的压应力不宜大于地基承载力特征值的1.5 (5)

用工程桩作为堆载支点。12.阐述单桩竖向抗压静载试验加载室荷载测量方法及精度、量程要求?或采用并联于千斤顶油路的压力答:荷载测量可用放置在千斤顶上的荷重传感器直接测定;,1%传感器的测量误差不应大于表或压力传感器测定油压,根据千斤顶率定曲线换算荷载。级。

试验用压力表、油泵、油管在最大加载时的压力不应超0.4 压力表精度应优于或等于。80%。的压力不应超过规定工作压力的80%过规定工作压力的沉降测量宜采用位移传阐述单桩竖向抗

压静载试验沉降测量方法及仪器精度要求?答:13. 感器或大量程百分表,并应符合下列规定:,0.1% 测量误差不大于分辨力优于或等于0.01mm 。1 (1)测量误差不大于0.1%,0.01mm 。分辨力优于或等于个位移测试仪表,的桩,应在其两个方向对称安置4 )直径或边宽大于500 mm (2 个位移测试仪表。2 直径或边宽小于等于500mm 的桩可对称安置沉降测3以下位置,测点应牢固地固定于桩身。200mm(3)沉降测定平面宜在桩顶以下位置,测点应牢固地固定于桩身。定平面宜在桩顶200mm

基准梁应具有一定的刚度,梁的一端应固定在基准桩上,另一端应简支于基准)(4 桩上。固定和支撑位移计(百分表)的夹具及基准梁应避免气温、振动及其他外界因(5)素的影响。

试桩的成桩工艺和)阐述单桩竖向抗压静载试验试桩现场检测对试桩的要求?答:14.(1 质

量控制标准应与工程桩一致。)桩顶部宜高出试坑底面,试坑底面宜与桩承台底标高一致。混凝土桩头加固可按(2 B 本规范附录执行。3 / 7

.

检测前宜对其桩身完整性进行)对作为锚桩用的灌注桩和有接头的混凝土预制桩,(3 检测。加载应分级进行,采用)单桩竖向抗压静载试验加卸载方式应符合那些规定?答:(115.,其中第一级可取分级逐级等量加载;分级荷载宜为最大加载量或预估极限承载力的1/10 2 倍。荷载的2 倍,逐级等量卸载。)卸载应分级进行,每级卸载量取加载时分级荷载的(2加、卸载时应使荷载传递均匀、连续、无冲击,每级荷载在维持过程中的变化幅度3()。不得超过分级荷载的±10%为设计提供依阐述为设计提供依据的竖向抗压静载试验试验步骤应符合那些规定?答:16. 据的竖向抗压静载试验应采用慢速维持荷载法。慢速维持荷载法试验步骤应符合下列规定:测读桩顶沉降量,以后每隔60min 、45 、5 、15 、30 (1)每级荷载施加后按第测读一次。30min,并连续出现0.1mm 试桩沉降相对稳定标准:每一小时内的桩顶沉降量不超过(2)。30min 的沉降观测值计算)30min 开始,按1.5h 连续三次每两次(从分级荷载施加后第当桩顶沉降速率达到相对稳定标准时,再施加下一级荷载。(3)

测读桩顶沉降量后,即可卸下60min 30 、lh,按第15 、(4) 卸载时,每级荷载维持,,30min3h,测读时间为第15一级荷载。卸载至零后,应测读桩顶残余沉降量,维持时间为30min 测读一次。以后每隔简述竖向抗压静载试验终止加载条件?答:当出现下列情况之一时,可终止加载:17. 5 倍。)某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的(1时,宜加载至桩顶总沉降量超过注:当桩顶沉降能相对稳定且总沉降量小于40mm

40mm 。24h 倍,且经某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的2 (2)尚未达到相对稳定标准。已达到设计要求的最大加载量。3)(当工程桩作锚桩时,锚桩上

拔量已达到允许值。)(4;在特殊情况~6080mm 当荷载.沉降曲线呈缓变型时,可加载至桩

顶总沉降量(5)80mm 。下,可根据具体要求加载至桩顶累计沉降量超过单桩竖向抗压极限

承载力。18.简述单桩竖向抗压极限承载力综合分析确定方法?答:可按下列方法综合分析确定:曲线,取其发生明显陡降的起始根据沉降随荷载变化的特征确定:对于陡降型Q (1)

点对应的荷载值。根据沉降随时间变化的特征确定:取曲线尾部出现明显向下弯曲的前一级荷载值。(2)

24h 且经桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的2 倍,(3) 出现某级荷载作用下,尚未达到相对稳定标准情况,取前一级荷载值。对应的荷载值;当桩长=40mm 曲线可根据沉降量确定,宜取SQ (4) 对于缓变型DS=0.05D可取(对直径大于或等于大于40m 时,宜考虑桩身弹性压缩量;8mmm 的桩,为桩端直径)对应的荷载值。桩的竖向抗压极限承载力应取最当按

上述四款判定桩的竖向抗压承载力未达到极限时,注:大试验荷载值。简述单桩竖向抗压极限承载力、单桩竖向抗拔极限承载力统计值及特征值的确定方法?19. 答:单桩竖向抗压极限承载力统计值及特征值的确定应符合下列规定:4 / 7

.

时,取其平均值为单参加统计的试桩结果,当满足其极差不超过平均值的30%(1)

桩竖向抗压极限承载力。时,应分析极差过大的原因,结合工程具体情况综合当极差超过平均值的30%2)(确定,必要时可增加试桩数量。根时,应取根以下的柱下承台,或工程桩抽检数量少于3 3 根或3 (3)对桩数为低值。单位工程同一条件下的单桩竖向抗压承级力特征值应按单桩竖向抗压极限承载力4)(统计值的一半取值。取桩身开裂的前一级荷载作为单桩竖向抗拔承载力特征当工程桩不允许带裂缝工作时,注:值,并与按极限荷载一半取值确定的承载力特征值相比取小值。还应包括条内容外,20.简述单桩竖向抗压静载试验检测报告除应包括本规范第3.5.5

那些内容?条内容外,还应包括:答:检测报告除应包括本规范第3.5.5

受检桩桩位对应的地质柱状图;1)(受检桩及锚桩的尺寸、材料强度、锚桩数量、配筋情况;2)(加载反力种类,堆载法应指明堆载重量,锚桩法应有反力梁布置平面图;)3(加卸载方法,荷载分级;)(4要求绘制的曲线及对应的数据表;与承载力判定有关的曲线及4.4.1 本规范第(5)数据;承载力判定依据;)(6当进行分层摩阻力测试时,还应有传感器类型、安装位置,轴力计算方法,各7)(级荷载下桩身轴力变化曲线,各土层的桩侧极限摩阻力和桩端阻力。单桩竖向抗拔静载试验终止加载条件?答:当出现下列情况之一时,可终止加载:21. 5 倍。在某级荷载作用下,桩顶上拔量大于前一级上拔荷载作用下的上拔量(1)100mm 时。)按桩顶上拔量控制,当累计桩顶上拔量超过2(0.9 倍。)按钢筋抗拉强度控制,桩顶上拔荷载达到钢筋强度标准值的(3 对于验收抽样检测的工程桩,达到设计要求的最大上拔荷载值。4()

简述单桩竖向抗拔极限承载力的综合判定方法?22. 单桩竖向抗拔极限承载力可按下列方法综合判定:答:曲线,取陡升起始点对应—δ根据上拔量随荷载变化的特征确定:对陡变型U (1)的荷载值;曲线斜率明显变陡或曲线尾部明lgt根据上拔量随时间变化的特征确定:取δ—(2)

显弯曲的前一级荷载值。当在某级荷载下抗拔钢筋断裂时,取其前一级荷载值。3()还应包括那些内容?3.5.5 条内容外,23.单桩竖向抗拔试验检测报告除应包括规范第 3.5.5 条内容外,还应包括:答:检测报告除应包括本规范第受检桩桩位对应的地质柱状图;1()

受检桩尺寸(灌注桩宜标明孔径曲线)及配筋情况;2)(加卸载方法,荷载分级;)(3关系(关系曲线和桩顶上拔量-时间对数(U ) (4)数据整理应绘制上拔荷载-桩顶上拔量。并提供对应的数据表;曲线) 承载力判定依据;)(5

当进行抗拔摩阻力测试时,应有传感器类型、安装位置、轴力计算方法,各级)(6 荷载下桩身轴力变化曲线,各土层中的抗拔极限摩阻力。5 / 7

.

24.简述单桩水平静载试验桩的水平位移测量方法及基准点设置方法?在水平力作用平面的受

检桩两侧应对称安装两个位移计进行桩的水平位移测量;答:的受检桩两侧对称安装两个位当需要测量桩顶转角时,尚应在水平力作用平面以上50cm

移计。位移测量的基准点设置不应受试验和其他因素的影响,基准点应设置在与作用力方向倍桩径。垂直且与位移方向相反的试桩侧面,基准点与试桩净距不应小于1

单桩水平静载试验加卸载方式和水平位移测量应符合那些规定?25. 加卸载方式和水平位移测量应符合下列规定:答:单向多循环加载法的分级荷载应小干预估水平极限承载力或最大试验荷载的(1)

测读残2min 。每级荷载施加后,恒载4min 后可测读水平位移,然后卸载至零,停1/10

次,完成一级荷载的位移观测。试验5 余水平位移,至此完成一个加卸载循环。如此循环不得中间停顿。试验方法及稳定标准应按竖向抗压静载试验有关规慢速维持荷载法的加卸载分级、(2) 定执行。简述单桩水平静载试验终止加载条件?26. 当出现下列情况之一时,可终止加载:答:桩身折断;(1)

);(软土取40mm (2) 水平位移超过30~40mm

水平位移达到设计要求的水平位移允许值。(3)

简述单桩的水平临界荷载综合确定方法?27. 单桩的水平临界荷载可按下列方法综合确定:答:曲线出—Y0—Y0曲线或慢速维持荷载法时的Ht(1)取单向多循环加载法时的H—现拐点的前一级水平荷载值。lgY0曲线上第一拐点对应的水平荷载值。—ΔY0/ΔH曲线或lgH—(2)取H —σS曲线第一拐点对应的水平荷载值3)取H(单桩的水平极限承载力可按下列方28.

简述单桩的水平极限承载力综合确定方法?答:法综合确定:曲线产生明显陡降的前一级、或

慢速维持Y0—t—(1)取单向多循环加载法时的H 的曲线发生明显陡降的起始点对应的水平荷载值。H—Y0荷载法时-曲线尾部出现明显弯曲的前一级水平荷载值。—lgt 2)取慢速维持荷载法时的Y0(lgY0 曲线上第二拐点对应的水平荷载值。—ΔY0/ΔH曲线或lgH—取(3)H 取桩身折断或受拉钢筋屈服时的前一级水平荷载值。(4)29.单位工程同一条件下的单桩水平承载力特征值的确定应符合那些规定?单位工程同一条件下的单桩水平承载力特征值的确定应

符合下列规定:答:当水平承载力按桩身强度控制时,取水平临界荷载统计值为单桩水承载力特征值。(1)

倍作0.8 (2) 当桩受长期水平荷载作用且状不允许开裂时,取水平临界荷载统计值的为单桩水平承载力特征值。可取设计要求的水平允许位移对当水平承载力按设计要求的水平允许位移控制时,(3)

应的水平荷载作为单桩水平承载力特征值,但应满足有关规范抗裂设计的要求。3.5.5 条内容外,还应包括那些内容?30.简述单桩水平静载试验除应包括本规范第条内容外,还应包括:答:检测报告除应包括本规范第3.5.5

)受检桩桩位对应的地质柱状图;(1 受检桩的截面尺寸及配筋情况;2()

3()加卸载方法,荷载分级:6 / 7

.

mY0—H—m、lgY0lgtY0—ΔY0/ΔHH、H—、Y0—、lgH—、、——绘制)(4 HtY0 等关系曲线及对应的数据表;承载力判定依据;)5(当进行钢筋应力测试并由此计算桩身弯矩时,应有传感器类型、安装位置、内)(6 —σS、—力计算方法并绘制HmH曲线及其对应的数据表。

7 / 7

基础工程课程作业

基础工程课程作业_A 交卷时间:2018-08-29 11:20:33 一、单选题 1. (6分)墙厚240mm,墙下条形基础的宽度为900mm,若台阶宽高比为1()1.25,则刚性基础的高度至少应大于()mm ? A. 250 ? B. 412.5 ? C. 330 ? D. 264 纠错 得分:0 知识点:第四章(筏型基础) 展开解析 答案B 解析 2. (6分)高层建筑应控制的地基主要变形特征为() ? A. 沉降差

? B. 沉降量 ? C. 整体倾斜 ? D. 局部倾斜 纠错 得分:0 知识点:第三章(柱下条形基础) 展开解析 答案C 解析 3. (6分)地基基础设计中,必须满足()? A. 强度条件 ? B. 变形条件 ? C. 尺寸要求 ? D. 强度条件及变形条件纠错 得分:0 知识点:第一章(地基基础设计原则) 展开解析 答案D

4. (6分)表示地震本身强度大小的指标是() ? A. 地震震级 ? B. 地震烈度 ? C. 基本烈度 ? D. 设防烈度 纠错 得分:0 知识点:第八章(地震区的地基基础) 展开解析 答案A 解析 5. (6分)上部结构为柔性结构且基础本身刚度较小的条形基础,其基础梁纵向内力计算方法应选择() ? A. 静定分析法 ? B. 倒梁法 ? C. 弹性地基梁法 ? D. 有限元法

得分:0 知识点:第四章(筏型基础) 展开解析 答案C 解析 6. (6分)下列哪种情况下不能考虑桩基承台下地基的承载力作用()? A. 大面积堆载使桩周土压密 ? B. 软土层中的摩擦桩 ? C. 桩距较大的短桩 纠错 得分:0 知识点:第六章(桩基础) 展开解析 答案A 解析 7. (6分)下列基础形式中,不可能采用刚性基础形式的是() ? A. 柱下独立基础

针对中药川乌的多成分同时检测并评价其药动学的分析进展

针对中药川乌的多成分同时检测并评价其药动学的分析进展 发表时间:2018-11-07T12:02:17.627Z 来源:《中国误诊学杂志》2018年第26期作者:陆一一[导读] 文章主要从相关学者的研究报道中总结了中药川乌含量检测与药动学情况,现作以下的综述。 北京中医药大学附属护国寺中医医院药剂科 100035 摘要:中药川乌属于一种常见药物,其主要成分即为二萜生物碱。文章主要从相关学者的研究报道中总结了中药川乌含量检测与药动学情况,现作以下的综述。 关键词:中药川乌;成分检测;药动学;进展 1.前言 川乌属于毛茛科植物乌头(AconitumcarmichaeliiDebx.)干燥的母根,大毒,主要功效是温经止痛与祛风除湿,在心腹冷痛、风寒湿痹与关节疼痛等病症中比较常用。川乌的化学成分比较复杂,包含生物碱类的成分,而有效的成分为二萜生物碱,在中枢神经、抗炎、心血管、镇痛以及镇静方面有较好的作用。近几年,越来越多学者开始研究二萜生物碱,并且发表了不少报道,为川乌的医学应用提供了参考。 2.川乌含量的测定 液相色谱-质谱联用法(LC-MS)与高效液相色谱法(HPLC)在中药的质量控制之中应用越发广泛,而中药饮片与复方制剂之中的化学成分使得人们开始重视多指标与多成分的检测。相关研究[1]中采取HPLC方法,经对新乌头碱、双酯型生物碱乌头碱以及次乌头碱总量限度进行控制,确保川乌药材质量,川乌制药主要经对苯甲酰次乌头原碱以及双酯型生物碱乌头碱等进行控制,确保川乌有效性以及安全性。有学者[2]经HPLC方法构建乌头汤、川乌与制川乌三类双酯型新乌头碱、生物碱的乌头碱以及次乌头碱定量分析的方法,然而,使用容易损毁色谱柱固定相强碱性流动相的三乙胺与二乙胺,并且只可以定量分析双酯型的生物碱。有学者[3]把A相[乙腈-四氢呋喃(25∶15)]-B相[0.1mol/L醋酸铵]当作流动相,实施梯度的洗脱,构建新乌头碱、乌头碱以及次乌头碱等定量分析的方法,这种方法可以防止三乙胺与二乙胺等强碱性的流动相损坏了流动相对色谱柱,同时可以同时测定单酯型与双酯型的生物碱。 3.评估二萜生物碱的药动学 3.1生物样品前处理 3.1.1液液的萃取方法 乌头二萜生物碱属于脂溶性的生物碱,置于合适溶剂之中,其溶解度比水相之中溶解度要大,在尿样与血样等生物的样品之中,含有诸多内源性的杂质,并且是强极性水溶性的杂质,而采取适当有机溶剂能够将大部分的杂质去除。这种发光法广泛应用于乌头类二萜生物碱生物样品的测定中,经常会应用乙酸乙酯、乙醚以及氯仿有机类试剂萃取样品,主要优势是费用低廉与操作简单,但是容易出现乳化的现象,造成药物损失,降低了回收率。 3.1.2固相的萃取方法 近几年,在生物样品的纯化中开始广泛应用固相萃取方法,可以把有离子交换、吸附与分配等性质担体当作萃取剂,填入到小柱之中,通过溶剂淋洗以后,通过生物样品,在担体上保留杂质或是药物,采取适当的溶剂将杂质洗去,经适当的溶剂洗脱药物。经固相萃取方法处理含乌头类的二萜生物碱尿样以及血样,研究结果得出,这种方法的速度比较快,没有乳化的现象,可以同时提取中药的多种成分,有较高的提取率。 3.1.3沉淀蛋白方法 早生物样品之中非必要的成分去除时常用方法即为沉淀蛋白方法,这种方法是降低杂质对于待测成分干扰。尿沉淀的蛋白法主要包含等电点的沉淀法、盐析法以及有机溶剂的沉淀法等,若溶剂中含有丙酮、乙腈以及甲醇等,可以采取沉淀蛋白方法,这种方法主要优势是操作比较简单,并且检测的用量比较少,无需使用较多溶剂,可以降成本降低,缩小溶剂危害,并且有较高的可靠性与灵敏度。 3.2分析体中二萜生物碱药动学的行为特征 现阶段,研究川乌二萜生物碱药动学方面,主要集中新乌头碱、在双酯型的生物碱乌头碱以及次乌头碱。经研究[4]虚寒大鼠、正常大鼠以及虚热大鼠体中药动学的研究可知,在虚热的大鼠体中次乌头碱达峰值的速度要比虚寒大鼠、正常大鼠快,说明各种状态大鼠的体中次乌头碱药动学存在差异,并且在虚寒状态中次乌头碱可以对症进行治疗,对虚热状态属于反证,正常状态的作用强烈时表现出毒性,给对症下药与辨证论治奠定了基础。有学者[5]按照大鼠体重尾静脉注射1.8g/kg四逆汤的制剂,研究表明在大鼠的体中,四逆汤的制剂中乌头生物碱呈现出一级动力学的消除,与静脉注射以后开放房室的模型相符,其半衰期是0.93201小时。有学者[6]采取液质的联用技术研究新乌头碱、乌头碱以及次乌头碱在大鼠体中药动学,得出这三种生物碱的吸收比较迅速,且半衰期与达峰值时间差异不够显著,说明大鼠体中这三种生物碱消除速率、吸收速率没有显著差异。 4.结语 总之,研究中药质量的控制以及中药的药动学,主要目的就是确保用药有效性以及安全性。现阶段,不同批次或是不同产地川乌药材之中含有的化学成分存在显著差异,并且质量不一。在体中,川乌化学的成分药动学研究相对复杂,经过研究新乌头碱、双酯型的生物碱乌头碱以及次乌头碱得出,在体中乌头碱类的生物碱可以迅速吸收,并且含有川乌复方之中,经配伍组的药材能够影响到新乌头碱的生物碱吸收情况。所以在研究复方中的川乌成分药动学时,需要对配伍比例以及配伍药材进行充分考虑,防止影响了川乌的化学成分,继而给临床的治疗奠定基础。 参考文献: [1]杨华生,闻丽珍,黎晓丽等.基于经皮给药研究制川乌与白芍配伍对大鼠皮肤及肝微粒体中CYP450活性的影响[J].中国医院药学杂志,2018,38(01):5-9,13.

桩基检测方法

基桩检测主要有动测和静测 动测主要是高、低应变,高应变测试承载力,低应变测试桩身完整性 一般来说,在对本地区地质情况比较熟悉的情况下,有一定实际经验的技术人员采用高应变(实测曲线拟合法)能比较准确的测定桩身承载力。低应变(反射波法)对于基桩桩身完整性检测是一种很直观很经济的方法。 静测当然是指静载荷试验(包括竖向抗压、水平、抗拔)。 对于灌注桩(或地下连续墙)测定完整性还可以有预埋声测管超声波检测和抽芯检测。 比较复杂一些的还有预埋钢筋计桩身侧摩阻及桩端阻力测试。 动测方法是高应变和低应变,高应变可检测桩身的完整性还有桩的承载力。低应变主要检测桩身完整性,有效范围为50d(桩的直径),高应变比低应变贵,但低应变基本上只能检测桩身质量,承载力检测是不准的。 小应变的主要有基桩检测的仪器,再就是常见的大、小锤和接头的传感器。

大应变除了检测仪器外,传感器外,还要有吊车重锤。 另外还可以用静载试验来检测单桩承载力。它比高应变更直接和准确。但现在很多地方在进行高应变和静载的对比试验,以使高应变更加准确。 堆载法静载试验: 锚桩横梁反力装置法

超声波检测仪进行灌注桩桩身的检测 单桩竖向抗压静载试验 单桩竖向抗压静载试验0 C.0.1 试验目的:采用接近于竖向抗压桩的实际工作条件的试验方法,确定单桩竖向(抗压)极限承载力,作为设计依据,或对工程桩的承载力进行抽样检验和评价。当埋设有桩底反力和桩身应力、应变测量元件时,尚可直接测定桩周各土层的极限侧阻力和极限端阻力。除对于以桩身承载力控制极限承载力的工程桩试验加载至承载力设计值的1.5-2倍外,其余试桩均应加载至破坏。 C.0.2 试验加载装置:一般采用油压千斤顶加载,千斤顶的加载反力装置可根据现场实际条件取下列三种形式之一: C.0.2.1 锚桩横梁反力装置(图C-1): 锚桩、反力梁装置能提供的反力应不小于预估最大试验荷载的1.2-1.5倍。 采用工程桩作锚桩时,锚桩数量不得少于4根,并应对试验过程锚桩上拔量进行监测。 C.0.2.2 压重平台反力装置:压重量不得少于预估试桩破坏荷载的1.2倍;压重应在试验开始前一次加上,并均匀稳固放置于平台上; C.0.2.3 锚桩压重联合反力装置:当试桩最大加载量超过锚桩的抗拔能力时,可在横梁上放置或悬挂一定重物,由锚桩和重物共同承受千斤顶加载反力。

运动目标检测光流法

摘要 运动目标检测方法是研究如何完成对视频图像序列中感兴趣的运动目标区域的“准确定位”问题。光流场指图像灰度模式的表面运动,它可以反映视频相邻帧之间的运动信息,因而可以用于运动目标的检测。MATLAB这种语言可移植性好、可扩展性强,再加上其中有丰富的图像处理函数,所以利用MATLAB 软件来用光流法对运动目标的检测中具有很大的优势。本设计主要可以借助matlab软件编写程序,运用Horn-Schunck算法对图像前后两帧进行处理,画出图像的光流场。而图像的光流场每个像素都有一个运动矢量,因此可以反映相邻帧之间的运动,分析图像的光流场就可以得出图像中的运动目标的运动情况。 关键字:光流法;Horn-Schunck算法;matlab

目录 1光流法的设计目的 (1) 2光流法的原理 (1) 2.1光流法的介绍 (1) 2.1.1光流与光流场的概念 (1) 2.1光流法检测运动目标的原理 (2) 2.1.1光流场计算的基本原理 (2) 2.2.2基于梯度的光流场算法 (2) 2.2.3Horn-Schunck算法 (3) 2.2.4光流法检测运动目标物体的基本原理概述 (5) 3光流法的程序具体实现 (6) 3.1源代码 (6) 3.1.1求解光流场函数 (6) 3.1.2求导函数 (9) 3.1.3高斯滤波函数 (9) 3.1.4平滑性约束条件函数 (10) 3.1.5画图函数 (10) 4仿真图及分析 (12) 结论 (13) 参考文献 (14)

1 光流法的设计目的 数字图像处理,就是用数字计算机及其他有关数字技术,对图像进行处理,以达到预期的目的。随着计算机的发展,图像处理技术在许多领域得到了广泛应用,数字图像处理已成为电子信息、通信、计算机、自动化、信号处理等专业的重要课程。 数字图像处理课程设计是在学习完数字图像处理的相关理论后,进行的综合性训练课程,其目的是:使学生进一步巩固数字图像处理的基本概念、理论、分析方法和实现方法;增强学生应用Matlab编写数字图像处理的应用程序及分析、解决实际问题的能力;尝试所学的内容解决实际工程问题,培养学生的工程实践能力。 运动目标检测是数字图像处理技术的一个主要部分,近些年来,随着多媒体技术的迅猛发展和计算机性能的不断提高,动态图像处理技术日益受到人们的青睞,并且取得了丰硕的成果,广泛应用于交通管理、军事目标跟踪、生物医学等领域。 因此,基于光流法,实现运动目标的检测是本文的研究对象。结合图书馆书籍、网上资料以及现有期刊杂志,初步建立起运动目标检测的整体思路和方法。 2 光流法的原理 2.1 光流法的介绍 2.1.1 光流与光流场的概念 光流是指空间运动物体在观测成像面上的像素运动的瞬时速度,它利用图像序列像素强度数据的时域变化和相关性来确定各自像素位置的“运动”,即反映图像灰度在时间上的变化与景物中物体结构及其运动的关系。将二维图像平面特定坐标点上的灰度瞬时变化率定义为光流矢量。视觉心理学认为人与被观察物体

地基基础学习知识基本概念及其地勘的作用

第二部分地基基础基本概念及地勘的作用一、地基、基础及地勘的概念 铁塔通过基础最终落于地基上,靠地基来支撑。故地基的稳固与否直接影响铁塔的稳固性和长久性。 基础落在地基上示意图 地基受力范围示意图

岁月在不同的土层中更迭 一般地下的土是经过多年一层一层沉积、压缩后逐渐形成,其成分、承载力、压缩性质等都会产生差异。下面是实际的土层实例。 较常见的山地土层示意 地质勘探的目的,就是查明地下各层土的情况,提

供地基承载力、压缩性、地下水位等情况及相应的滑坡、溶洞等等地质隐患,设计单位根据地勘报告的情况,把基础落在适宜的土层上,并根据地勘数据选择合适的基础形式、确定基础大小、埋深,并避免地质隐患。 二、基础所处地基应满足的两个主要要求 1、承载力满足要求:传至基础底面的力总体应小于 该层地基的承载能力,即: N≤Fa×A N--传至基础底面上的总压力 A--基础底面积 Fa--地基承载力(每平方米地基承受荷载的能力,如150KN/M2表示每平方米能承受150KN重量,即15吨重量) 本次勘察技术规范要求:3.10、查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性、分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力。

2、地基变形满足要求:土在受相应力情况下压缩变 形等满足要求,否则会产生沉降和不均匀沉降。 3.11、对需进行沉降计算的建筑物,提供地基变 形计算参数,预测建筑物的变形特征。 三、常见的地基土及其适宜性 回填土:较松散、承载力不高、压缩性大,不适宜作天然地基 根植土:夹植物根系、结构松散、不稳定,不适宜作天然地基

淤泥及淤泥质土:含水量高、变形大、承载力低,不适宜作天然地基 密实砂土:达到一定密实程度的是较好天然地基。 粘土:较好的天然地基

天然产物化学综述.(乌头碱)

天然产物化学综述 xxxxxxxx的研究进展 院-系:理学院化学系 专业:化学 年级:2013化学一班 学生姓名:丁顶云 学号:201301020331 2014年11月

乌头碱研究进展 摘要:乌头碱(Aconitine),别名:附子精,是存在于川乌、草乌、附子等植物中的主要有毒成份。它主要使迷走神经兴奋,对周围神经损害。中毒症状以神经系统和循环系统的为主,其次是消化系统症状。关键词:乌头,提前,检测,简述 一、乌头碱(生物碱)的简述 生物碱是存在于自然界(主要为植物,但有的也存在于动物)中的一类含氮的碱性有机化合物,有似碱的性质,所以过去又称为赝碱。大多数有复杂的环状结构,氮素多包含在环内,有显著的生物活性,是中草药中重要的有效成分之一。具有光学活性。有些不含碱性而来源于植物的含氮有机化合物,有明显的生物活性,故仍包括在生物碱的范围内。而有些来源于天然的含氮有机化合物,如某些维生素、氨基酸、肽类,习惯上又不属于“生物碱"。 乌头碱(Aconitine),别名:附子精,是存在于川乌、草乌、附子等植物中的主要有毒成份。它主要使迷走神经兴奋,对周围神经损害。中毒症状以神经系统和循环系统的为主,其次是消化系统症状。临床主要表现为口舌及四肢麻木,全身紧束感等,通过兴奋迷走神经而降低窦房结的自律性,引起易位起搏点的自律性增高而引起各心律失常,损害心肌。口服纯乌头碱0.2mg 即可中毒,3—5mg可致死。民间常用草乌、川乌等植物来泡制药酒。但在此警醒大家它们都具有足以致命的毒性。 乌头属植物的主要活性成分, 但具有较强的毒性,一方面,能刺激人体神经系统, 表现出先兴奋, 后麻痹的症状,对迷走神经有强烈的兴奋作用,可引起窦房结抑制,房室传导阻滞,进而导致心律缓慢或心律失常,另一方面, 也可直接作用于心肌, 增高心肌应激性, 引起早博、心动过速以及呼吸麻痹致死,乌头碱虽然具有毒性,但其有一定的药理性,现代药理研究证实,乌头类及其复方制剂具有抗炎、免疫抑制、麻醉止痛、抗肿瘤等作用,对心血管系统则表现为强心、降血压、扩张血管等作用 二、乌头碱的性质和作用 物化性质:六方形片状结晶。熔点204℃。旋光度[α]D+17.3°)。水溶液对石蕊呈碱性反应,pK5.88。溶于无水乙醇、乙醚和水,微溶于石油醚。乌头碱属二元酯类,容易被水解 主要作用:强心剂,免疫抑制,局部麻醉,镇痛。 三、乌头碱的检测方法 中和法:此方法简单易行,不需要昂贵的仪器设备,容易普及,但测定的只是药材或制剂中的总碱的含量,选择性较差 分光光度法:取样量小、准确、重现性好、易普及推广 高效液相色谱法(HPLC):经适当改进而发展起来的,既具有普通液相层析功能又具有气相色谱的特点, 并具有高温、高速、高灵敏度、高分辨度等优点。 薄层扫描法( TLCS):设备简单、操作方便、灵敏度高、分辨率强

桩基检测的五种方法简介

桩基检测的五种方法简介 钻芯法 一次完整、成功的钻芯检测,可以得到桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度和桩身完整性的情况,并判定或鉴别桩端持力层的岩土性状。抽芯技术对检测判断的影响很大。所以,《技术规范》对钻机和钻头作了相应的规定,就是为了避免抽芯验桩的误判。 反射波法 检测桩身完整性,主要原因是其仪器轻便、现场检测快捷,同时将激励方式、频域分析方法等作为测试、辅助分析手段融合进去。当然,低应变法检测时,不论缺陷的类型如何,其综合表现均为桩的阻抗变小,而对缺陷的性质难以区分,这是其最大的局限性。 高应变法 它的主要功能是判定桩竖向抗压承载力是否满足设计要求。高应变法在判定桩身水平整合型缝隙、预制桩接头等缺陷时,能够在查明这些“缺陷“是否影响竖向抗压承载力的基础上,合理判定缺陷程度,可作为低应变法的补充验证手段。 声波透射法 与其他完整性检测方法相比,声波透射法能够进行全面、细致的检测,且基本上无其他限制条件。但由于存在漫射、透射、反射,对检测结果会造成影响。 低应变动测法 低应变动测法是使用小锤敲击桩顶,通过粘接在桩顶的传感器接

收来自桩中的应力波信号,采用应力波理论来研究桩土体系的动态响应,反演分析实测速度信号、频率信号,从而获得桩的完整性。该方法检测简便,且检测速度较快 测试过程是获取好信号的关键,测试中应注意: ①测试点的选择。测试点数依桩径不同、测试信号情况不同而有所不同 ②锤击点的选择。锤击点宜选择距传感器20~30 cm 处不必考虑桩径大小。 ③传感器安装。传感器根据所选测试点位置安装,注意选择好粘贴方式。 ④尽量多采集信号。一根桩不少于10 锤。

桩基检测的7种方法

桩基检测的7种方法 桩基检测,分为桩基施工前和施工后的检测:施工前,为设计提供依据的试验桩检测,主要确定单桩极限承载力;施工后,为验收提供提供依据的工程桩检测,主要进行单桩承载力和桩身完整性检测。 桩基检测的7种方法 1单桩竖向抗压静载试验 单桩竖向静载荷试验是指将竖向荷载均匀的传至建筑物基桩上,通过实测单桩在不同荷载作用下的桩顶沉降,得到静载试验的Q—s曲线及s—lgt等辅助曲线,然后根据曲线推求单桩竖向抗压承载力特征值等参数。 目的确定单桩竖向抗压极限承载力;判定竖向抗压承载力是否满足设计要求;通过桩身应变、位移测试,测定桩侧、桩端阻力,验证高应变法的单桩竖向抗压承载力检测结果。 2单桩竖向抗拔静载试验

在桩顶部逐级施加竖向抗拔力,观测桩顶部随时间产生抗拔位移,以确定相应的单桩竖向抗拔承载力的试验方法。 目的确定单桩竖向抗拔极限承载力;判断竖向抗拔承载力是否满足设计要求;通过桩身应变、位移测试,测定桩的抗拔侧阻力。 3单桩水平静载试验 采用接近水平受力桩的实际工作条件的方法确定单桩水平承载力和地基土水平抗力系数或对工程桩水平承载力进行检验和评价的试验方法。单桩水平载荷试验宜采用单向多循环加卸载试验法,当需要测量桩身应力或应变时宜采用慢速维持荷载法。 目的确定单桩水平临界和极限承载力,推定土抗力参数;判定水平承载力或水平位移是否满足设计要求;通过桩身应变、位移测试,测定桩身弯矩。 4钻芯法 钻孔取芯法主要是采用钻孔机(一般带10mm内径)对桩基进行抽芯取样,根据取出芯样,可对桩基的长度、混凝土强度、桩底沉渣厚度、持力层情况等作清楚的判断。

目的测检灌注桩桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度,判断或鉴别桩端持力层岩土性状,判定桩身完整性类别。 5低应变法 低应变检测法是使用小锤敲击桩顶,通过粘接在桩顶的传感器接收来自桩中的应力波信号,采用应力波理论来研究桩土体系的动态响应,反演分析实测速度信号,频率信号,从而获得桩的完整性。 目的检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。 6高应变法 高应变检测法是一种检测桩基桩身完整性和单桩竖向承载力的方法,该方法是采用锤重达桩身重量10%以上或单桩竖向承载力1%以上的重锤以自由落体击往桩顶,从而获得相关的动力系数,应用规定的程序,进行分析和计算,得到桩身完整性参数和单桩竖向承载力,也称为Case法或Cap-wape法。 目的判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求;检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别;分析桩侧和桩端土阻力;进行打桩过程监控。 7声波透射法

地基基础工程检测人员资格培训班试卷

《地基基础工程检测人员资格培训班》试卷 姓名:单位:得分: 一、静载试验部份(40分) (一) 填空题(10分,每题1分,1题有2个空格时,每格计0.5分) 1、在我国现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ/106-2003规范中规定:单桩竖向抗压静载试验,试桩提供的常用反力形式有哪几种 。 2、从成桩到开始静载试验的间歇时间,在桩身达到设计要求的前提下,对于砂类土不应少于7天;对于饱和粘性土不应少于天。 3、在单桩竖向抗拔静载试验中,若采用天然地基提供反力时,压加于地基的压应力不宜超过地基承载力特征值的倍。 4、在单桩水平静载试验中,在水平力作用平面的受检桩两侧应安置两个位移计。基准点与试桩净距不应小于倍桩径。 5、按桩的性状和竖向受力情况分类,桩可分为型桩和 型桩。 6、单桩竖向承载力特征值在通过静载试验确定时,在同一条件下的试桩数量,不宜少于总桩数的%,且不应少于根。 7、单桩竖向抗压静载试验,测读桩沉降量的间隔时间,每级加载后,每第5,10,15min时各测读一次,以后每隔min读一次,累计1小时后每隔min读一次。 8、单桩竖向抗压静载试验,卸载观测一般每级卸载值为加载值的倍。全部卸载后,维持小时并需按规定测读。 9、《建筑地基基础设计规范》规定单桩竖向承载力特征值R a为单桩竖向极限承载力的。 10、单桩竖向抗压极限承载力对于缓变形曲线,可根据沉降量取S等于 mm对应的荷载值;对于桩径大于或等于800mm的桩,可取s等于 倍桩径对应的荷载值。 (二)单选或多选题(每题1分,共10分) 1、土的显著特性有。 (a)高压缩性(b)高含水量(c)高承载力(d)低承载力 2、端承摩擦桩的桩顶竖向荷载主要由。 (a)桩侧阻力承受(b)桩端阻力承受 (c)桩侧与桩端阻力承受(d)端承力承受

桩基础知识

桩基础知识 一般性规定 一、《建筑地基基础设计规范》 1、摩擦型桩的中心距不宜小于桩身直径的3倍;扩底灌注桩的中心距不宜小于扩底直径的1.5倍;当扩底直径大于2m时桩端净距不宜小于1m。在确定桩距时尚应考虑施工工艺中挤土等效应对邻近桩的影响。 2、扩底灌注桩的扩底直径不应大于桩身直径的3倍。 3、桩底进入持力层的深度根据地质条件荷载及施工工艺确定宜为桩身直径的1~3倍。在确定桩底进入持力层;深度时尚应考虑特殊土、岩溶以及震陷液化等影响。嵌岩灌注桩周边嵌入完整和较完整的未风化、微风化、中风化硬质岩体的最小深度不宜小于0.5m。 4、布置桩位时宜使桩基承载力合力点与竖向永久荷载合力作用点重合。 5、预制桩的混凝土强度等级不应低于C30,灌注桩不应低于C20,预应力桩不应低于C40。 6、桩的主筋应经计算确定,打入式预制桩的最小配筋率不宜小于0.8%,静压预制桩的最小配筋率不宜小于0.6%,灌注桩最小配筋率不宜小于 0.2%~0.65%(小直径桩取大值)。 7 、配筋长度: 1) 受水平荷载和弯矩较大的桩配筋长度应通过计算确定; 2)桩基承台下存在淤泥淤泥质土或液化土层时配筋长度应穿过淤泥淤泥质土层或液化土层; 3) 坡地岸边的桩8度及8度以上地震区的桩抗拔桩嵌岩端承桩应通长配筋; 4) 桩径大于600mm的钻孔灌注桩构造钢筋的长度不宜小于桩长的2/3。8、桩顶嵌入承台内的长度不宜小于50mm,主筋伸入承台内的锚固长度不宜小于钢筋直径(I级钢)的30倍和钢筋直径(II级钢和III级钢)的35倍。对于大直径灌注桩当采用一柱一桩时可设置承台或将桩和柱直接连接桩和柱的连接可按本规范第8.2.6条高杯口基础的要求选择截面尺寸和配筋柱纵筋插入桩身的长度应满足锚固长度的要求。 9、在承台及地下室周围的回填中应满足填土密实性的要求。 二、《公路桥涵地基与基础设计规范》 5.1.1桩可按下列规定分类。

乌头原碱使用说明及注意事项 图文

乌头碱使用说明及注意事项 〖产品名称〗:乌头原碱/乌头碱 〖产品简介〗:乌头碱(Aconitine),别名:附子精,是存在于川乌、草乌、附子等植物中的主要有毒成份。它主要使迷走神经兴奋,对周围神经损害。中毒症状以神经系统和循环系统的为主,其次是消化系统症状。临床主要表现为口舌及四肢麻木,全身紧束感等,通过兴奋迷走神经而降低窦房结的自律性,引起易位起搏点的自律性增高而引起各心律失常,损害心肌。口服纯乌头碱0.2mg即可中毒,3—5mg可致死。民间常用草乌、川乌等植物来泡制药酒。但在此警醒大家它们都具有足以致命的毒性。 〖图片〗: 〖英文别名〗:Acetylbenzoylaconine; (3alpha,6alpha,14alpha,15alpha,16beta)-8-(acetyloxy)-20-ethyl-3,13,15-t rihydroxy-1,6,16-trimethoxy-4-(methoxymethyl)aconitan-14-yl benzoate; 〖化学名称〗: Aconitane-3,8,13,14,15-Pentol,20-ethyl-1,6,16-trimethoxy-4-(me-thoxy methyl)-,8-acetate14-benzoate,(1α,3α,6α,14α,15α,16β)- 〖分子量〗:645.74

〖提取来源〗:川乌、草乌、附子等植物 〖原料分布〗:主要栽培于四川省,湖北省、湖南省、陕西省、云南省等地亦有栽培。分布于长江中下游,北至秦岭和山东东部,南至广西北部。 〖产品外观〗:无定形粉末 〖含量检测〗:采用高效液相色谱法(HPLC) 〖分子式〗:C34H47NO11 〖CAS〗:302-27-2 〖EINECS号〗:206-121-7 〖RTECS号〗:AR5960000 〖BRN号〗:74608 〖可供规格〗:HPLC≥98% 〖药理作用〗: 对心脏的作用 乌头碱对离体与在体蛙的作用是:心最初使心率减慢(阿托品可阻断之),随即由于高度刺激了心肌,突然心率加快,心收缩力加强,很快出现心律紊乱,心收缩力减弱,心脏收缩如桑葚状,最终心跳停止。以10mg/L的乌头碱灌流液作用豚鼠心肌15min后,其异常动作电位开始出现,25min达高峰,可维持1 00min。尤其是对心肌细胞动作电位周期T值影响显着,药后25min,T值减到加药前周期平均值的1/5。1.0mg/L灌流,50%复极化动作电位时限(APD50)及总动作电位时限(APD100)显着减小。当加入0.5g/L的肌苷液30min后,其T值、APD50及APD100均有明显恢复。对其治疗量,可使心率减慢、脉搏柔

桩基检测方法及目的

桩基检测方法及目 的

冲孔桩检测方法及检测依据 一、低应变反射波法; 1低应变动力检测方法原理 反射波法是建立在一维弹性杆波动理论基础上,在桩身顶部进行竖向激振,弹性波沿桩身向下传播,当桩身存在明显波阻抗差异界面时(如桩底断桩和严重离析部位、缩径、扩径)将产生反射现象,经接收放大滤波和数字处理,可识别来自桩身不同部位的反射信息,利用波在桩体内传播的速度和相位变化判定桩身质量和缺陷位置。 2测试系统包括激振设备(手锤)、磁电式速度传感器、信号采集分析仪(RS-1616K(S)高低应变基桩动测仪),该系统经检定在有效检定期内。 3保证措施: ①桩头位置:桩顶面平整、密实,并与桩轴线基本垂直。 ②传感器安装应与桩顶面垂直,用耦合剂粘结时,具有足够的粘结强度。 ③激振位置:实心桩的激振点位置应选择在桩中心,测量传感器安装位 置为距桩中心2/3半径处。 ④激振方式为锤击方式。

4现场测试步骤:桩头处理->用黄油安装传感器->调试动测仪参数(采样间隔、增益等)->激振、接收信号->重复激振,直至信号一致性良好->进行下一根桩检测。 二、高应变检测; 高应变原理为:用重锤(重量大于预估单桩极限承载力的 1.0~1.5%)锤击桩顶,检波器测出桩顶的力和速度随时间变化的曲线,利用实测的力(或速度)曲线作为输入的边界条件,经过波动方程数学求解,反算桩顶的速度(或力)曲线。如果计算的曲线与实测的曲线不吻合,说明假设的模型及参数不合理,应有针对性地调整桩土模型及参数,再行计算,直至计算曲线与实测曲线的吻合程度良好,且难以进一步改进为止。利用假设的模型及参数计算基桩的竖向承载力。 三、单桩竖向抗压静载试验 1)工艺流程;选桩→裁桩→桩头处理→试验设备安放→加载→卸载2)桩头处理; 2.1与地坪标高大致相同的桩无需进行裁桩处理; 2.2高于地坪标高的桩,应在施工方裁桩后打磨平整; 3)试验设备安放 试验设备安装时遵循先下后上、先中心后两侧的原则,安放承压板,然后放置千斤顶于其上,再安装反力系统,最后安装观测系统。设

地基基础知识点总结

地基基础知识点总结 地基基础知识点总结 1.2.3.4.5.6.7.8.9. 土的组成:固态,液态,气态 土中的水:结合水(强结合水和弱结合水)自由水(重力水和毛细水)土中的气体:自由气体和封闭气体。 粘性土由于其含水率的不同分:固态,半固态,可塑状态,流动状态。土的结构:是指土粒(或团粒)的大小,形状,互相排列及联接的特征。土的结构分为:单粒结构,蜂窝结构,絮状结构。 流土:是指在向上渗流作用下,局部土体表面隆起,或者颗粒群同时移动而流失的现象。管用:是指在渗流作用下土体中的细颗粒在粗颗粒形成的孔隙道中发生移动并被带走的现象 地基沉降量:指在地基土压缩变形达固结稳定的最大沉降量,或是指地基土在外荷载作用下,变形完全稳定时基底处的最大塑向位移。 10.11. 土的抗剪强度影响因素:摩擦力,粘聚力 抗剪强度的试验方法:直接剪切试验,三轴压缩试验(三周剪切试验),无侧限抗压试验,十字板剪切试验,抗剪强度指标和选择。、 12.13.14. 土的破坏性态:整体剪切破坏;局部剪切破坏;冲切破坏 挡土墙的分类:重力式,悬臂式,扶壁式,支撑式,锚定式,板桩式,加筋式,柱板式,框架式。

影响土压力的因素:土的性质;挡土墙的位移方向;挡土墙的形状墙背的光滑程度和结构形式;墙后填土的性质,包括填土的中毒,含水率,内摩察角和粘聚力的大小;挡土墙的性质。 15.刚性基础:当基础圬工具有足够的截面使材料的容许应力大于由地基反力产生的弯曲拉应力和剪应力某一断面不会出现裂缝,这时基础内不需配置受力钢筋,这种基础称为刚醒基础。 16.柔性基础:基础在基底反力作用下载某一断面产生的弯曲拉应力和剪应力若超过了基础圬工的强度极限,为防止基础在某一断面开裂甚至断裂,可将刚性基础尺寸重新设计,并在基础中配置足够数量的钢筋,这种基础称为柔性基础。 17.18. 浅基础的类型:刚性扩大基础,单独和联合基础,条形基础,法板和箱形基础,天然地基上的浅基础的施工程序:施工准备测量放线基坑排水基地检验与处理模板工程钢筋工程混凝土工程拆模,养生,基坑回填。 19.20.21. 基坑排水:明沟法排水,井点发降水 按土对桩的支撑性状分为端承桩和摩擦桩;按桩的施工方法分类:灌注桩和预制桩。 桩基础的优缺点:优点:承载力高,沉降量小,能承受一定的水平荷载和上拔的力稳定性好,可以提高地基处的刚度改变其自震频率,可以提高建筑物的抗震能力,便于实现基础工程机械化和工业化。缺点:造价高,容易偏,纠偏能力复杂,施工难度大。

桩基检测方法

桩基检测方法分类及探讨 来源:好地基作者:admin 时间: 2010-03-30 桩基检测分类 桩的测试方法分为静载荷试验和动力测桩两大类,还有抽芯法和静力、动力触探以及埋设传感器法等辅助类方法。 目前桩的静载荷试验主要采用锚桩法、堆载平台法、地锚法、锚桩和堆载联合法以及孔底预埋顶压法等。武汉地区已有几家拥有1×104kN 级以上的桩基静载设备,最大加载能力达2×104kN。 桩的动测技术在武汉起步于20世纪70年代。目前武汉地区已拥有RS、RSM系列、CE系列、PDA、EFI系列动力设备,用低应变法检测 桩的完整性,用高应变法检测桩的承载力和桩的完整性。高应变法试桩一般用CASE法、CAPWAP法。低应变检测常用应力波反射法(锤击波动法)、声波透射法。 桩基的检测大体可分为: 1)各类桩、墩、桩墙竖向或横向承载力检测,包括单桩及群桩承载 力检测; 2)墩底持力层承载力及变形性状的检测; 3)各类桩、墩及桩墙结构完整性检测; 4)考虑桩土共同作用或复合地基中桩土荷载分担比的检测,桩体及 土体应力-应变的检测;

5)施工中对环境影响(如震动、噪音、土体变形)的检测; 6)特殊条件下或事故处理中的其它检测。 桩基按检测时间可分为; 1)为设计提供依据的先期检测; 2)施工阶段的施工检测; 3)施工完毕后的验收检测; 4)施工阶段或使用阶段的鉴定检测。 桩基检测方法与讨论 1)各类桩、墩及桩墙结构完整性检测,一般采用低应变或高应变动力试桩法检测。大直径桩宜采用声波透射法或钻芯法检测。 2)由散体材料桩或低粘结强度桩和土组成的复合地基(碎石桩、石灰桩等),采用静载荷试验也可采用静力触探分别对桩和土进行检测,确定复合地基承载力。 3)由高粘结强度桩和土组成的复合地基(水泥土桩、CFG桩、低标号混凝土桩等),采用静载荷试验检测竖向承载力。单桩承载力的检测同其它刚性桩。 4)复合地基中,桩、土荷载分担比的检测一般采用钢弦或压力盒通过静载荷试验进行测定。也可采用特制的应力传感器测试。 5)施工中由于震动对环境的影响,一般采用质点速度监测系统或加速度监测系统进行测试,也可用地震仪检测。 6)施工中由于挤土效应对环境的影响,用变形传感器(测斜仪)进

土力学地基基础复习知识点汇总

第一章土的物理性质及工程分类 1、土:是由岩石,经物理化学风化、剥蚀、搬运沉积,形成固体矿物、液体水和气体的一种集合体。 2土的结构:土颗粒之间的相互排列和联接形式。 3、单粒结构:粗矿物颗粒在水或空气中在自重作用下沉落形成的结构。 4、蜂窝状结构:颗粒间点与点接触,由于彼此之间引力大于重力,接触后,不再继续下沉,形成链环单位,很多链环联结起来,形成孔隙较大的结构。 5、絮状结构:细微粘粒大都呈针状或片状,质量极轻,在水中处于悬浮状态。悬液介质发生变化时,土粒表面的弱结合水厚度减薄,粘粒互相接近,凝聚成絮状物下沉,形成孔隙较大的结构。 6、土的构造:在同一土层中的物质成分和颗粒大小等都相近的各部分间的相互关系的特征。 7、土的工程特性:压缩性高、强度低(特指抗剪强度)、透水性大 8、土的三相组成:固相(固体颗粒)、液相(土中水)、气相(土中气体) 9、粒度:土粒的大小 10 粒组:大小相近的土颗粒合并为一组 11、土的粒径级配:土粒的大小及其组成情况,通常以土中各个粒组的相对含量,占土粒总质量的百分数来表示。

12、级配曲线形状:陡竣、土粒大小均匀、级配差;平缓、土粒大小不均匀、级配好。 13、不均匀系数:6010 曲率系数: d30210*d60 d10(有效粒径)、d30、d60(限定粒径):小于某粒径的土粒含量为10%、 30%和60%时所对应的粒径。 14、结合水:指受电分子吸引力作用而吸附于土粒表面成薄膜状的水。 15、自由水:土粒电场影响范围以外的水。 16、重力水:受重力作用或压力差作用能自由流动的水。 17、毛细水:受水与空气界面的表面张力作用而存在于土细孔隙中的自由水。 14、土的重度γ:土单位体积的质量。 15、土粒比重 (土粒相对密度):土的固体颗粒质量与同体积的4℃时纯水的质量之比。 16、含水率w:土中水的质量和土粒质量之比 17、土的孔隙比e:土的孔隙体积与土的颗粒体积之比 18、土的孔隙率n:土的孔隙体积与土的总体积之比 19、饱和度:土中被水充满的孔隙体积与孔隙总体积之比 20、干密度:单位土体体积干土中固体颗粒部分的质量 21、土的饱和密度:土孔隙中充满水时的单位土体体积质量 22、土的密实度:单位体积土中固体颗粒的含量。

高乌头药材常规项检查及高乌甲素、冉乌头碱含量测定

高乌头药材常规项检查及高乌甲素、冉乌头碱含量测定 目的对高乌头药材进行常规项检查并测定高乌甲素、冉乌头碱含量,为建立高乌头药材质量标准提供参考。方法采集不同产地高乌头药材,采用薄层色谱法进行定性鉴别,按药典水分测定法(烘干法)、灰分测定法、浸出物测定法测定水分、灰分和浸出物,采用HPLC测定高乌甲素和冉乌头碱含量。结果薄层色谱斑点清晰,分离度好;暂定高乌头药材中水分、总灰分及酸不溶性灰分分别不得过11.0%、12.0%、7.0%,水溶性浸出物和醇溶性浸出物分别不少于18.2%、10.6%;高乌头药材中冉乌头碱和高乌甲素含量分别不少于0.125%、0.815%。结论本研究所建立的方法准确可靠,可用于高烏头药材质量评价。 Abstract:Objective To study the routine examination of Aconitum sinomontanum Nakai and determine the contents of lappacontine and ranaconitine;To provide basis for establishing the quality standard of Aconitum sinomontanum Nakai. Methods Aconitum sinomontanum Nakai were collected from different areas. A method of TLC was used for qualitative discrimination. The methods in the Chinese Pharmacopoeia were adopted for the determination of moisture content,ash content and extractives. Determination of lappacontine and ranaconitine were performed by HPLC. Results The TLC showed that the spots were clear and the separation was good. Individual provisional standards:the moisture,total ash and acid-insoluble ash content of Aconitum sinomontanum Nakai were not more than 11.0%,12.0%,and 7.0%,respectively;water soluble and alcohol soluble extractives were not less than 18.2% and 10.6%,respectively. The content of ranaconitine and lappacontine in Aconitum sinomontanum Nakai were not less than 0.125% and 0.815%,respectively. Conclusion The method established by the study is accurate and reliable,and can be used for quality evaluation of Aconitum sinomontanum Nakai. Key words:Aconitum sinomontanum Nakai;routine examination;HPLC;lappacontine;ranaconitine 高乌头为毛茛科乌头属植物高乌头Aconitum sinomontanum Nakai的根,又名麻布七、辫子七、破骨七等,是我国甘肃等中西部地区民间习用中药,也是著名“七药”之一[1],具有祛风除湿、理气止痛、活血散瘀的功效,用于治疗风湿痹痛、关节肿痛、跌打劳伤等。现代药理研究表明,高乌头具有镇痛、抗炎、解热、局部麻醉、抗心律失常、抗氧化、杀虫等广泛的药理作用[2-4],临床上常用于治疗类风湿关节 炎及局部镇痛[5-6]。高乌头的主要活性成分为二萜生物碱[7],其中以高乌甲素和冉乌头碱的含量最高[8],而活性成分之一高乌甲素已开发出不同剂型并应用于临床[9]。高乌头为我国特有植物,在北方地区有着丰富的资源分布,目前甘肃地区引种驯化成功、大量生产和应用,现已成为甘肃地产大宗商品药材。高乌头收载于《甘肃省中药材标准》(2009年版)[10],现有的标准尚不完善,既无常规项检查,也无含量测定项。为此,本试验采用常规项检查及高乌甲素、

桩基检测方法及目的

冲孔桩检测方法及检测依据 一、低应变反射波法; 1低应变动力检测方法原理 反射波法是建立在一维弹性杆波动理论基础上,在桩身顶部进行竖向激振,弹性波沿桩身向下传播,当桩身存在明显波阻抗差异界面时(如桩底断桩和严重离析部位、缩径、扩径)将产生反射现象,经接收放大滤波和数字处理,可识别来自桩身不同部位的反射信息,利用波在桩体内传播的速度和相位变化判定桩身质量和缺陷位置。 2测试系统包括激振设备(手锤)、磁电式速度传感器、信号采集分析仪(RS-1616K(S)高低应变基桩动测仪),该系统经检定在有效检定期内。 3保证措施: ①桩头位置:桩顶面平整、密实,并与桩轴线基本垂直。 ②传感器安装应与桩顶面垂直,用耦合剂粘结时,具有足够的粘结强度。 ③激振位置:实心桩的激振点位置应选择在桩中心,测量传感器安装位 置为距桩中心2/3半径处。 ④激振方式为锤击方式。 4现场测试步骤:桩头处理->用黄油安装传感器->调试动测仪参数(采样间隔、增益等)->激振、接收信号->重复激振,直至信号一致性良好->进行下一根桩检测。 二、高应变检测; 高应变原理为:用重锤(重量大于预估单桩极限承载力的 1.0~1.5%)锤击桩顶,检波器测出桩顶的力和速度随时间变化的曲线,利用实测的力(或速度)曲线作为输入的边界条件,通过波动方程数学求解,反算桩顶的

速度(或力)曲线。如果计算的曲线与实测的曲线不吻合,说明假设的模型及参数不合理,应有针对性地调整桩土模型及参数,再行计算,直至计算曲线与实测曲线的吻合程度良好,且难以进一步改善为止。利用假设的模型及参数计算基桩的竖向承载力。 三、单桩竖向抗压静载试验 1)工艺流程;选桩→裁桩→桩头处理→试验设备安放→加载→卸载 2)桩头处理; 2.1与地坪标高大致相同的桩无需进行裁桩处理; 2.2高于地坪标高的桩,应在施工方裁桩后打磨平整; 3)试验设备安放 试验设备安装时遵循先下后上、先中心后两侧的原则,安放承压板,然后放置千斤顶于其上,再安装反力系统,最后安装观测系统。设备安装时的几个要点: 3.1要求压板底高程与基础底面设计高程大致相同,压板下铺放纸板。3.2安放承压板或千斤顶时平置轻放,尽量一次置于桩中心; 3.3确保反力系统、加荷系统和承压板传力重心在一条垂线上,各部件牢固连接; 3.4安装观测系统的观测支架和仪表等部件时,保证各部件之间有足够的连接强度。 4)反力;本次试验采用锚桩作为反力。 5)加载和卸载 本次单桩竖向抗压静载试验按《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003执行,采用慢速维持荷载法,用液压千斤顶进行加载,荷载大小由0.4级