喷淋系统操作规程

喷淋系统操作规程
喷淋系统操作规程

喷淋系统操作规程

目录

第一章自动消防系统的概况

第二章喷淋控水阀

2.1 喷淋控水阀安装要求

2.2 调定伺应状态的步骤

2.3 喷淋控水阀的开启与关闭试验

2.4 检查维护喷淋阀

第三章自动水消防灭火系统工艺流程

3.1 手动状态

3.2 自动状态

第四章注意事项及巡检(点检)规定

第五章火灾应急操作方式

第六章紧急情况操作办法

第一章自动水消防系统的概况

自动消防水系统,主要针对1、2 #机、炉、变压器、输煤栈桥、柴油发电机室等重要部位进行的水喷雾灭火系统、水喷淋灭火系统、湿式喷水灭火系统及水幕封堵。

1.系统的功能

1.1 水喷雾灭火系统

该系统采用消防水泵将水池的水加压,以充满管网;当雨淋控水阀动作后,压力水通过专用水雾喷头雾化并喷出,形成一定强度的雾流,按覆盖方式对保护对象进行灭火,而实现对火灾的扑救、控制或冷却。

1.2 湿式喷水灭火系统

该系统在报警阀的上下管道内均经常充满压力水,并且采用闭式喷头。当发生火灾时,由于温度升高,使喷头的玻璃球破裂或易熔金属脱落,从而打开湿式报警阀实现自动喷水灭火。火灾时,所有喷头不是同时开启,而是视火灾大小,可能只有一个喷头开启喷水灭火,也可能是多个或作用面积内全部喷头开启喷水灭火。

1.3 水喷淋灭火系统

该系统采用开式喷头,当发生火灾时,所有喷头均同时喷水灭火。水喷淋灭火系统与火灾自动报警系统联动,一旦火灾探测器发现火情就给出报警,同时启动水喷淋系统使其灭火。

1.4 水幕封堵系统

水幕系统是一种将水喷洒成水帘状的一种消防隔火系统。当发生火灾时,水幕喷头将按垂直向下的方向喷射出密集状水滴,形成水幕,阻止火灾区的火向非火灾区蔓延,起到防火隔断作用。

第二章喷淋控水阀

2.1 喷淋控水阀组安装要求

2.1.1 喷淋控水阀组周围应有足够的空间,参考尺寸:高ⅹ宽ⅹ厚≥700ⅹ750ⅹ300(单位:mm),以便于安装维修

2.1.2 安装之前,管道必须彻底清洗干净,不得有任何杂物,严禁安装时将铁屑、焊渣、沙粒等杂物带入喷淋阀

2.1.3 喷淋控水系统前后管道必须固定牢固,不得晃动

2.1.4 喷淋控水阀系统附件的安装应考虑采用麻绳灌铅油的的密封方式

2.1.5 进出口法兰的公称压力 PN1.6MPa,据此选用配套蝶阀。

2.1.6 电磁阀使用DC24V±3V1A 的直流电源驱动,压力开关提供 24V 无源常开触点,具体接线图由喷淋阀控制箱提供。

2.1.7 对有腐蚀或要求较高的场所可采用不锈钢喷淋阀、环境温度0℃以下的场所可对雨淋阀采取保温措施。

2.2 调定伺应状态的步骤,

2.2.1 关闭下列控水阀门:进水蝶阀,试水球阀,出水蝶阀,水力警铃球阀,紧急手动球阀;打开远程手动球阀

2.2.2 检查并确认系统主管网处于供压或稳压状态;

2.2.3 开启进水蝶阀,使喷淋阀充水;

2.2.4 完全开启试水球阀,试水管停止出水后,保持 3 分种,再关闭试水球阀;,

2.2.5 开启出水蝶阀;球阀

此时喷淋控水阀组处于伺应状态,各阀门所处状态为正常伺应状态:

进水蝶阀:开启;

试水球阀:关闭;

出水蝶阀:开启;:

水力警铃球阀开启;:

紧急手动球阀关闭;:

远程手动球阀关闭;

2.3 喷淋控水阀的开启与关闭试验

2.3.1 在雨淋阀处于伺应状态、系统主管网压力始终不低于 0.15Mpa(即使雨淋阀开启)的前提下,关闭出水蝶阀,打开试水球阀,可分别进行喷淋阀的电动开启、现场手动开启、远程手动开启试验。

2.3.2 自动:设法(自动或电控手动)使喷淋阀控制电磁阀通电开启,喷淋阀应相应开启,检查试水管出水情况和水力警铃报警情况;使喷淋阀控制电磁阀断电关闭,喷淋阀应相应关闭

2.3.3 手动:打开喷淋阀紧急手动球阀,喷淋阀应相应开启,检查试水管出水情况和水力警铃报警情况;关闭喷淋阀紧急手动球阀,喷淋阀应相应关闭。,

2.3.4 试验完毕后,关闭试水球阀,开启出水蝶阀,检查确认喷淋阀处于正常的伺应状态即:

进水蝶阀:开启;

试水球阀:关闭;

出水蝶阀:开启;:

水力警铃球阀开启;:

紧急手动球阀关闭;

远程手动球阀关闭;

2.4 检查维护喷淋阀;

2.4.1 关闭进水蝶阀

2.4.2 对喷淋阀进行检修;

2.4.3 检修完毕后据情试验喷淋阀的启、闭工作情况,方法见 2.3;

2.4.4 试验完毕后,关闭试水球阀,开启出蝶阀,检查确认喷淋阀处于正常的伺应状态即;

进水蝶阀开启

试水球阀关闭;

出水蝶阀开启;:

水力警铃球阀开启;:

紧急手动球阀关闭;:

远程手动球阀关闭;

第三章自动水消防灭火系统工艺流程

该系统有 2 种工作状态可选择:手动和自动,其工艺流程如下:

3.1 手动状态

系统处于手动状态时,自动水消防系统只能进行待命状态,不能自动启动喷淋阀等待消防报警系统联动设备。当保护区现场的检测元件(探测器、手报、压力开关)检测报故障或火警信号后,向集中报警控制器的主站或相应子站发出相应报警信号,主站或子站经过分析判断后,显示报警信号的类型、报警部位的编号(可查看详细的编码表)。如果是故障信号警报控制器发出故障声音报警,同时故障灯常亮,提醒值班人员及时处理;如果是火警信号,警报控制器发出火警声音报警,同时火警灯常亮,现场相应报警区内的声光报警器发出声光报警,此时值班人员应判断现场的具体情况,若火警属实,应手动启动警报控制器面板上的相应区域的喷淋阀启动按钮。

3.2 自动状态

系统处于自动状态时,可自动启动喷淋阀等待消防报警系统联动设备,当保护区现场的检测元件(探测器、手报、压力开关)检测报故障或火警信号后,向集中报警控制器的主站或相应子站发出相应报警信号,主站或子站经过分析。如果判断后,显示报警信号的类型、报警部位的编号(可查看详细的编码表)是故障信号则柜内警报器发出故障声音报警,同时故障灯常亮,提醒值班人员及时处理;如果是火警信号,警报控制器发出火警声音报警,同时火警灯常亮,现场相应报警区内的声光报警器发出声光报警,随即相应区域的喷淋阀自动打开,开始灭火。紧急情况,现场人员可直接打开喷淋阀“紧急起动阀” 启动喷淋阀组灭火。本系统职守人员,经培训合格,能独立进行维护和操作,这样才能保证本系统的正常运行。

第四章注意事项及巡检(点检)规定

4.1 自动水消防系统投入运行后,现场工作人员必须注意以下事项:

4.1.1 非火警情况,严禁搬动喷淋阀组的各个功能球阀;

4.1.2 不得搬动消防管道上的阀门手柄;

4.1.3 不准打开现场喷淋阀控制箱的箱门;

4.1.4 在自动水消防灭火区域内进行动火作业时应电话通知消防控制中心值班人员;

4.1.5 发现消防管道或喷淋阀组有漏水等异常情况应及时通知消防控制器值班人员。

4.2 系统值班及巡检(点检)规定

4.2.1 每天必须对消防管道巡检(点检),保证管道上无泄漏

4.2.2 每天必须检查喷淋阀组,保证进出口闸阀打开,试水闸阀关闭,压力显示正常,各功能球阀处于正常状态

4.2.3 每个月,对系统的所有探测及控制点做一次模拟检查,抽测 1 个区做水喷雾实喷试验

4.2.4 每天填写值班巡检(点检)记录,定期填写试验及测试记录

4.2.5 每年定期清洗管道过滤器

第五章火灾应急操作方式

5.1 拨打集控楼控制室的值班电话,通知消防控制器值班人员;

5.2 若火势很大,请拨打 119,通知消防队参与灭火;

5.3 敲碎相应保护区域内的手报按钮的易碎玻璃;

5.4 打开相应区域喷淋阀组的紧急启动球阀

第六章紧急情况处理办法

6.1 当系统不能打开喷淋阀组的电磁阀,当确认发生火灾时,如果不能电动打开电磁阀:

6.1.1 在现场打开喷淋阀组“紧急启动阀”;

6.1.2 手动开启消防水泵

6.2 当系统误喷时

6.2.1 关闭现场喷淋阀组的进出口闸阀