大金冷水机组的维护与维修

第四章冷水机组及其附属设备的日常维护及保养 一.冷水机组日常检查: 为保持机组运行处于最佳工况,应定期对以下项目进行检查,必要时进行调整, 二.注意事项: 1.冷却塔二周必须清扫一次,更换水,加防腐剂. 2.有关方法请参照水质管理标准. 3.都市近郊应特别注意. 4.曲轴箱加热器的电源开关除长期停止运转之外,请保持开启状态. 5.在冬季冷却水有冻结的可能,故将机器停止运转时,务必将管内的冷却水排出. 6.过了空调使用期后亦要将管内冷却水完全排放掉. 7.过了空调使用期后尽可能切断电源.

三.关于冷却水的水质: 为了有效地使用冷水机和保证延长使用寿命,对水质的控制很为重要. 劣质水会降低制冷效率和增加电耗,也缩短冷水机的使用寿命. 1.安装中的预防措施: A.冷却塔使用自来水 B.如不用自来水,务必检查水质,如水质低劣,有必要加入化学品或 增加泄水量. C.避免将冷水塔安装于大烟囱之类的排放废气系统附近. D.如腐蚀性气体或烟进入冷水塔,可能会污染冷水塔中的水,并腐 蚀冷水机中的元件. 2.清洗及检查: A.当冷却塔延长使用期限,水质就会逐渐变质,冷凝器内积聚水垢, 导致内部元件腐蚀,因此,务必进行强制吹气(不断地排除一些循 环水以防止水变质) B.如冷水塔未配备一个强制吹气装置,则定期更换水箱中的水. 3. 冷凝器的清洗: 当冷水机超长时间使用,水垢在冷凝器内部聚集,至少每季清洗一次冷凝器,水垢会降低制冷效率,并导致安全装置频繁的被触发, 当本机在水质低劣区域使用则要增加清洗冷凝器的次数.

四.关于半封闭式单螺杆压缩机的维修,保养: 1.适应范围 本章中所示出的更换标准是以按照设计条件使用时的设计寿命和耐用年数为根据,并不表示实际的寿命,它只是 作为保养计划中的一个参考 . 2.关于大修: 一般来说,对于机器设备实施保养检修是防止设备的故障和防范于未然的工作之一。设备即使没有由于结构和机器的缺陷而引 起故障,也会因长年的使用而不断老化和磨损。螺杆压缩机也是 一样,即使看上去象是在正常运转,但在长期的运行过程中,会 产生马达的绝缘性能下降、油变质以及轴承产生磨损和疲劳的现 象。这些随时间的推移而产生的变化,在绝大部分场合下,都不 能从外表的现象而察觉,只有在发生了事故后才发现有异常。因 此,对于要求高可靠性的设备来说,在故事发生前夕准确把握其 磨损状态,在事前就实施对策的做法被认为是维持正常的运行状 态、延长设备寿命的首要事项。 3.定期检查: 定期检查是指在计划的时间间隔内对设备各部分进行检查、调整和清扫. 下表为定期检查项目和更换期限,以先到的时间为准,进行更换. A.半封闭式压缩机每运转7500小时后,应检查各部件,并更换冷冻油. B.空调机中压缩机的运转周期短,所以每3--5年应检查压缩机的各个 部件.

螺杆式冷水机组系统知识详解

螺杆式冷水机组系统知识详解 螺杆式冷水机组系统知识详解 如何提升螺杆式冷水机组的使用寿命和降低螺杆式冷水机组的故障率?这个问题一直困扰着不少朋友,同时也是他们非常想了解的相关知识模块,而要解决这个问题则必须对螺杆式冷水机组有比较全面的了解,只有掌握了机械设备的相关知识和了解其性能,那么问题自然迎面而解,所以下文为东莞市冠盛机械有限公司为大家详细讲解螺杆式冷水机组的分类、原理及应用、常见的故障解析、选用要点及故障处理,全方位的解答大家的疑惑。 螺杆式冷水机组分类 本章主要针对螺杆式冷水机组的种类进行详解!而根据空调功能、制冷剂的不同、冷凝方式、压缩机的密封结构形式、蒸发器的结构、螺杆式制冷压缩机总共可以做六种不同的分

类,下面就为大家详细了列举这六种分类的信息! 1.根据空调功能分为单冷型和热泵型。 2.根据采用制冷剂不同分为R134a和R22两种。 3.根据其冷凝方式又分为水冷螺杆式冷水机组和风冷螺杆式冷水机组! 4.根据压缩机的密封结构形式分为开启式、半封闭式和全封闭式。 5.根据蒸发器的结构不同分为普通型和满液型 6.根据螺杆式冷水机组所用的螺杆式制冷压缩机不同来分类。螺杆式制冷压缩机分为 双螺杆和单螺杆两种。双螺杆制冷压缩机具有一对互相啃合、相反旋向的螺旋形齿的转子。而单螺杆制冷压缩机有一个外圆柱面上加工了6个螺旋槽的转子螺杆。在蝶、 杆的左右两侧垂直地安装着完全相同的有11个齿条的行星齿轮!详细的了解螺杆式冷水机组的分类对于需要采购螺杆式冷水机组的朋友来说无疑是有很大的帮助! 螺杆式冷水机组的原理及应用 螺杆式冷水机组的原理 螺杆式冷水机因其关键部件-压缩机采用螺杆式故名螺杆式冷水机,机组由蒸发器出来的状态为气

冷水机技术参数

冷冻能力(Kcal/h) 7216 冷冻水流量m3/h 1.44 冷却风量m3/h 3000 制冷剂品名 R22 水箱容量m3/h 0.038 温控范围(℃) 5-常温 压缩机输入功率(KW) 2.25 水泵输入功率0.37KW;扬程:20米,台湾源立牌进出水管径 1" 电源 3N-380V/50HZ 外形尺寸(长×宽×高)mm 945×565×1365 重量(KG) 130 编辑本段选型参数 冷水机 型号 项目 0, 0, 1, 0, 0, 46, 2, 4 EI C- 1/2 A EIC- 01A EIC -02 A EIC- 03A EIC- 04A EIC- 05A EIC- 06A EIC- 08A EIC- 10A EIC- 12A EIC- 15A EIC- 20A EIC- 25A E - A 制冷量KW 1.5 3 2.94 5.6 7 8.39 10.9 13.9 5 16.9 21.8 28.0 1 33.7 9 44.1 5 59.0 8 71.7 2 8 2 Kcal /h 13 16 252 8 487 2 721 6 937 4 119 90 145 30 187 48 240 89 290 59 379 65 5080 5 616 83 7 9 电源AC 3P 380V 50HZ 额定功率KW 0.6 8 1.31 2.6 3.6 4.5 5.5 6.6 8.6 11 13.3 17 22.8 27.7 3 7 最大运行电 流A 4.1 8 15. 8 8.8 10.9 13.4 16 20.9 26.7 32.3 41.3 55.4 63.1 7 8

麦克维尔单螺杆冷水机组培训手册

麦克维尔单螺杆冷水机组运行操作培训手册 麦克维尔空调有限公司济南分公司服务部 2003年9月

目录 1.麦克维尔单螺杆冷水机组日常操作流程 (3) 2.触模式显示屏操作简介 (4) 3.麦克维尔单螺杆冷水机组日常维护 (5) 4.麦克维尔单螺杆冷水机组常见故障分析 (6) 5.麦克维尔单螺杆冷水机组系统流程图 (7) 6.麦克维尔单螺杆冷水机组技术参数 (8) 如有更改,恕不通知!

麦克维尔单螺杆冷水机组 日常操作流程 ●日常开机 1.启动冷冻水水泵和冷凝水泵。 2.机组显示屏必须通电24小时或压缩机油槽温度不低于40℃。 3.检查机组的排气截止阀,吸气截止阀,供液截止阀,喷液截止阀是否打开: 4.点击“主画面”,点击“启动”按钮,运行(绿色)指示灯亮,机组倒计时完毕机 组按顺序启动。 5.机组启动后听压缩机有无发出异常噪音。 6.当排气压力1.4Mpa或冷凝器进水温度28℃时,启动冷却塔风扇。 7.观察蒸发器出水温度显示是否正常。 ●日常停机 1.在显示屏的“主画面”点击“停止”按钮,运行指示灯灭,机组慢慢减载直至停机。 2.停止冷凝水水泵与冷却塔风扇。 3.待蒸发器出水温度≤15℃后停止冷冻水水泵。 ●长期停机 如长时间停机需断开主电源,当环境温度≥5℃时,必须将蒸发器与冷凝器内的水放干净,避免冻坏机组。 ●紧急停机 当机组出现紧急故障(如压缩机噪音异常、控制线路短路等)需紧急停机时, 按机组控制面板上的红色急停开关。

麦克维尔单螺杆冷水机组触摸式显示屏操作简介麦克维尔单螺杆冷水机组是单色触摸式显示屏,具有中文显示、显示亮度可调等功能使用方便、操作简单。在使用时注意表面清洁,勿用硬物将表面划伤。 ●触摸式显示屏的操作 1、触摸式显示屏上电后,显示屏将显示系统(英文)菜单: A、(Download)下载程序 B、(Uploap)上载程序 C、(Copy)拷贝程序 D、(Contrast)亮度调节 E、(Run)进入运行画面 2、点击“Run”将显示麦克维尔单螺杆冷水机组主画面,点击“主画面”后显示:设定温度、出水温度、总能量、等待时间,在屏幕下方有三个按键分别为:启动、停止、菜单。 ●设定温度:为机组冷冻水出水温度,设定范围4~12℃,通过右侧的+/-键改变设定 温度,每按键一次温度改变0.1℃。 ●出水温度:所测实际冷冻水出水温度。 ●总能量:机组运行时的总能量。 ●等待时间:按下启动键后显示离压缩机启动的倒计时间。压缩机启动后将显示0。 ●启动:按下此按钮机组进入开机程序,此时面板的绿灯亮,启动变为运行显示,当等 待时间倒计时为0,机组按启动优先顺序启动。 ●停止:在按下此按钮后,绿灯熄灭,机组进入停机程序。机组将按先开后停顺序减载 直至停机。 ●菜单:切换画面到菜单组画面。菜单组画面有六个子菜单如下: 1、温度显示:将显示机组的设定出水温度、实际出水温度、实际出水温度与 设定温度差值。 2、压力显示:将显示压缩机的排气压力、吸气压力。

邦普SF305000A冷水机控制器

` ELECTRONIC SF305000A冷水机 控制器 厂家使用说明书 安装使用控制器之前请详细阅读本说明书! 2016/03/16 软件功能码:X1.AC003A.F30.001-1 V100A2 所有翻印必究!

目录 一、前言 (1) 1.1安全要求 (1) 1.2 规格说明 (1) 二、安装尺寸图 (2) 三、电气连接示意图 (4) 四、面板示意图 (5) 五、操作说明 (5) 5.1 密码输入 (5) 5.2 参数初始化 (5) 5.3 厂家参数设置 (6) 5.4 开关机 (6) 5.5 控制温度锁定设置 (6) 5.6 控制温度设置 (7) 5.7 查看电流 (7) 5.8 故障界面 (8) 六、参数设置 (8) 七、能量调节 (10) 八、故障代码 (11) 附录 (13)

一、前言 本控制器具有高抗干扰性、功能全面、性价比高等优点,是同类产品中不可多得的优秀控制器。 1.1安全要求 1、请务必详尽阅读“安全要求”,并严加遵守各项安全要求。 2、妥善保管好该使用说明书,以便相关人员随时取阅。 3、指定电源为控制器供电,切勿与其它电器或负载共享同一电源,以免导致负荷过大或电源干扰的危险。 4、务必保证控制器可靠接地并经常检查接地是否牢固。 5、安装、布线时请遵守强弱电分离的原则。 6、稳固安装控制器,以防控制器跌落伤人或损坏。 1.2 规格说明

二、安装尺寸图 图2.1 主板尺寸图 图2.2 KEY板尺寸图

` Word文档 图2.3 铁面板尺寸图

三、电气连接示意图 注:图中双压机和单压机是指由厂家参数F-20设定的压机个数。

麦克维尔单螺杆冷水机组

麦克维尔单螺杆冷水机组 日常维修保养流程 ●日常开机 1.启动冷冻水水泵和冷凝水泵。 2.机组显示屏必须通电24小时或压缩机油槽温度不低于40℃。 3.检查机组的排气截止阀,吸气截止阀,供液截止阀,喷液截 止阀是否打开: 4.点击“主画面”,点击“启动”按钮,运行(绿色)指示灯 亮,机组倒计时完毕机组按顺序启动。 5.机组启动后听压缩机有无发出异常噪音。 6.当排气压力1.4Mpa或冷凝器进水温度28℃时,启动冷却塔 风扇。 7.观察蒸发器出水温度显示是否正常。 ●日常停机 1.在显示屏的“主画面”点击“停止”按钮,运行指示灯灭,机 组慢慢减载直至停机。 2.停止冷凝水水泵与冷却塔风扇。 3.待蒸发器出水温度≤15℃后停止冷冻水水泵。 ●长期停机 如长时间停机需断开主电源,当环境温度≤5℃时,必须将蒸发器与冷凝器内的水放干净,避免冻坏机组。

●紧急停机 当机组出现紧急故障(如压缩机噪音异常、控制线路短路等)需紧急停机时, 按机组控制面板上的红色急停开关。 麦克维尔单螺杆冷水机组触摸式显示屏操作简介 麦克维尔单螺杆冷水机组是单色触摸式显示屏,具有中文显示、显示亮度可调等功能使用方便、操作简单。在使用时注意表面清洁,勿用硬物将表面划伤。 ●触摸式显示屏的操作 1、触摸式显示屏上电后,显示屏将显示系统(英文)菜单: A、(Download)下载程序 B、(Uploap)上载程序 C、 (Copy)拷贝程序 D、(Contrast)亮度调节 E、(Run)进入运行画面 2、点击“Run”将显示麦克维尔单螺杆冷水机组主画面,点击“主画面”后显示:设定温度、出水温度、总能量、等待时间,在屏幕下方有三个按键分别为:启动、停止、菜单。 ●设定温度:为机组冷冻水出水温度,设定范围4~12℃,通过右 侧的+/-键改变设定温度,每按键一次温度改变0.1℃。 ●出水温度:所测实际冷冻水出水温度。 ●总能量:机组运行时的总能量。

冷水机组常见故障和解决方法

冷水机组常见问题和故障的分析与解决方法 核心提示: 冷水机组在中央空调系统运行时担负着提供冷量的重任,作为运行管理人员,除了要正确操作、认真维护保养外,能及时发现和排除常见的一些问题和 故障,对保证中央空调系统不中断正常运行,减小因出现的问题和故障造成的 损失及所付出的代价有重要作用。 1.冷水机组运行中故障的早期发现与分析 对冷水机组进行精心的维护保养,可以尽量减少故障的发生,但不可能杜 绝故障的出现。因为冷水机组本身和客观的外部条件,使得冷水机组的结构制造、安装质量、使用方法和操作水平等优劣程度各异,不可能绝对地全部消除 潜在的不利因素,因此构成冷水机组故障的不安全因素始终是存在的。 为了保证冷水机组安全、高效、经济的长期正常运转,在其使用过程中尽 早发现故障的隐患是十分重要的。作为运行操作人员,可以通过“看、摸、听、想”来达到这个目的。 一看:看冷水机组运行申高、低压力值的大小。油压的大小,冷却水和冷 冻水进出口水压的高低等参数,这些参数值以满足设定运行工况要求的参数值 为正常,偏离工况要求的参数值为异常,每一个异常的工况参数都可能包含着 一定的故障因素。此外,还要注意看冷水机组的一些外观表象,例如出现压缩 机吸气管结霜这样的现象,就表示冷水机组制冷量过大,蒸发温度过低,压缩 机吸气过热度小,吸气压力低。这对于活塞式擒口喹。机组将会引起“液击”;对于离心式冷水机组则会引起踹振。 二摸:在全面观察各部分运行参数的基础上t进一步体验各部分的温度情况,用手触摸冷水机组各部分及管道(包括气管、液管、水管、油管等),感觉 压缩机工作温度及振动;两器的进出口温度;管道接头处的油迹及分布情况等。

螺杆式冷水机组控制思路

螺杆式冷水机组控制思路 (RefComp、汉钟、复盛压缩机) 一、运行要求 1、机组即能在夏季能正常制冷,满足空调制冷的需求,同时也能在春秋季及冬季进行制冷(冷凝 压力的控制)运行,满足工艺制冷需求; 2、开机、关机控制(两种启停方式)。 1).远程开关在断开位置时,触摸运行键,进入自动运行状态,触摸停止键,退出自动运行 状态。(触键法) 2).机组在停止状态(不操作文本显示器)时,闭合远程开关,机组进入自动运行状态,断 开远程开关,退出运行状态。(启闭开关法) 3、冷却塔风机、冷却水泵、冷冻水泵及压缩机均自动运行。 二、机组开机 水泵、冷却塔风机的自动运行。按运行键或开启远程开关,立即启动冷却水泵后10秒启动冷冻水泵,同时冷却水流量开关和冷冻水流量开关进入检测状态,连续5分钟内检测确认流量开关是否处于接通状态,连续30秒无异常断开现象(注:5分钟内无连续30秒内流量开关处于接通状态,机组压缩机不开,重新处于停机状态,所有水泵停止运行,显示水流量故障和报警信号接通)后30秒,可以启动冷却塔风机(前提是冷却水出水温度大于22℃,若低于22℃时一直风机不开); 三、压缩机启动 1.压缩机的接线方式。压缩机采用星三角起动方式,从星形连接到三角形连接的转换时间应 为2.5秒。断开星形连接到接通三角形连接之间的间隔为10毫秒。 2.压缩机的正常启动。流量开关完成检测且冷冻水回水温度高于设定值,1分钟后开启运行 时间最短的第一台压缩机及高压液管上的电磁阀(该电磁阀在压缩机的起动状态下均保持 开启状态),对应于该压缩机本体上的三只电磁阀中控制25%能量的电磁阀在启动时就必 须处于接通状态,50%和75%能量电磁阀均处于断开状态,确保压缩机无负载起动;30 秒后断开25%和75%能量的电磁阀,接通50%能量的电磁阀,确保压缩机在50%负载下 运行;再延续20秒后断开25%和50%能量的电磁阀,接通75%能量的电磁阀,确保压缩 机在75%负载下运行;再经20秒后断开所有能量电磁阀,机组处于全负荷(100%负载) 运行状态,完成第一台压缩机的开机过程。

冷水机组节能方法

冷水机组节能方法

冷水机组的控制 监控内容控制方法 1. 冷机启 动当室外温度低于设定要求的时候,冷水机组停止运行;当室外温度>设定点+波动范围的时候制冷机组将重新启动来满足空调的要求。按照目前节能要求设定点为26℃,波动范围3-5℃。 2. 机组群控冷水机组群控需根据建筑所需冷负荷,机组瞬时功率, 机组运行能效比瞬态值(COP)、机组运行能效比累计值及差压旁通阀开度,自动调整冷水机组运行台数,达到最佳节能目的。 冷水机组群控策略的目的是尽量让冷水机组处于最高的效率下运行。 冷机COP瞬态值可通过如下方法测得: 编号物理量符号单位 测点位 置 测量仪器1 冷机进出口冷冻 水水温 ℃ 冷机冷 冻水干 管进出 口 热电偶或温度 自记仪 2 冷机冷冻水流量m3/h 冷机冷 冻水干 管 超声波流量计 3 冷机耗电量kW 冷机配 电柜 电功率计 通常,选取以下两种工况测量瞬态COP: 一、冷负荷最大的工况。如:出现室外气温达到最高值,人员负荷达到最高值等情况。 二、典型工况。如:室外气温接近当地制冷季气温平均值,人员设备负荷处于正 in t out t G W W Q COP= 3600 ) ( out in P t t G c Q - = ρ ? cos 3UI W=

常状态。 冷机群控策略是否节能,最终还需考察冷水机组的COP值。冷机群控要尽量使冷机的COP值最大,从而使冷机在能源使用率最高的状态运行。 运行策略示例: 每增加新一组设备时,判断冷量条件为计算冷量超出机组总标准冷量的15%,例如现在已经开启一组,而冷量要求超出冷水机组制冷量的15%,再延时20~30 分钟后判断负荷继续增大时,即开启新一组设备。 关闭一组设备的判断冷量条件为计算冷量低于机组总标准冷量的90%,例如现在已经开启多组机组,且冷量在逐渐下降,在冷量要求低于正在运行多组冷水机组的90% 以下,且延时20~30 分钟后判断冷量条件无变化,即关闭其中一组运行时间较长的冷水机组及附属设备。 3. 最少运行台数法由于冷水机组COP值最高的区域在70%-100%负荷,如下图: 因此机组群控应该尽量让冷水机组在COP值最高的区域在70%-100%负荷内运行,尽量减少冷水机组运行台数。 4. 机组联锁控制启动:冷却塔蝶阀开启,开冷却塔风机,冷却水蝶阀开启,开冷却水泵,冷冻水蝶阀开启,开冷冻水泵,开冷水机组。停止:停冷水机组,关冷冻泵,关冷冻水蝶阀,关冷却水泵,关冷却水蝶阀,关冷却塔风机、蝶阀。 5. 提高冷冻水出水温度的设定冷冻水供水温度的优化控制用来优化冷水机组和冷冻水分配系统的运行,在满足建筑冷负荷需要的同时,实现制冷水机组和冷冻水泵能耗的最小。 当冷冻水的供水温度升高时,空调末端系统的传热效果将会恶化,因此需要更多的冷冻水量,冷冻水泵能耗将增加。当冷冻水供水温度降低时,末端的传热效果将会改善,因此需要较少的冷冻水量,但是随着冷冻水量的减少,制冷水机组蒸发温度及蒸发压力也会降低,因此会增加制冷压缩机的能耗,合理的优化方法应该使冷水机组和冷冻泵的总能耗最小。 在设计负荷时冷冻水温度因该在设计温度7℃,但冷机运行多数情况是在部分负荷。因此在部分负荷时冷冻水供水温度不一定要在设计温度,可以通过系统再设定适当提高冷冻水供水温度到7-9℃,通常情况可以节电5%-10%。

凯德利解析冷水机详细介绍

凯德利解析冷水机详细介绍 1、按冷凝器冷却方式:水冷式冷水机组,风冷式水冷水机 2、按冷水出水温度:空调型(7度、10度、13度、15度),低温型(-5度~-30度) 3、按压缩机形式分:活塞式冷水机组,螺杆式冷水机组,离心式冷水机组 4、按燃料种类:燃油型(柴油、重油),燃气型(煤油、天然气) 5、按能量利用形式:单冷型热泵型,热回收型单冷、冰蓄冷双功能型 6、按密封方式:开式,半封闭式,全封闭式 7、按载冷剂分:水冷冷水机组,盐水冷水机组,乙二醇冷水机组 8、按能量补偿不同分:电力补偿(压缩式),热能补偿(吸收式) 9、按制冷剂分:R22 ,R123 ,R134a 10、按热源不同(吸收式) :热水型,蒸汽型,直燃型 二、各种冷水机组的优缺点 1、螺杆式冷水机组 优点:结构简单,运动部件少,易损件少,仅是活塞式的1/10,故障率低,寿命长;圆周运动平稳,低负荷运转时无“喘振”现象,噪音低,振动小;压缩比可高达20,EER值高;调节方便,可在10%~100%范围内无级调节,部分负荷时效率高,节电显著;体积小,重量轻,可做成立式全封闭大容量机组;对湿冲程不敏感;属正压运行,不存在外气侵入腐蚀问题

缺点:价格比活塞式高;单机容量比离心式小,转速比离心式低3.润滑油系统较复杂,耗油量大4.大容量机组噪声比离心式高5.要求加工精度和装配精度高2、离心式冷水机组 优点:叶轮转速高,输气量大,单机容量大;易损件少,工作可靠,结构紧凑,运转平稳,振动小,噪声低;单位制冷量重量指标小;制冷剂中不混有润滑油,蒸发器和冷凝器的传热性能好5.EER值高,理论值可达6.996.调节方便,在10%~100%内可无级调节 缺点:单级压缩机在低负荷时会出现“喘振”现象,在满负荷运转平稳;对材料强度,加工精度和制造质量要求严格;当运行工况偏离设计工况时效率下降较快,制冷量随蒸发温度降低而减少幅度比活塞式快;离心负压系统,外气易侵入,有产生化学变化腐蚀管路的危险 3、溴化锂吸收式冷水机组(蒸汽,热水和直燃型) 优点:运动部件少,故障率低,运动平稳,振动小,噪声低;加工简单,操作方便,可实现10%~100%无级调节;溴化锂溶液无毒,对臭氧层无破坏作用;可利用余热。废热及其他低品位热能;运行费用少,安全性好;以热能为动力,电能耗用少 缺点:使用寿命比压缩式短;节电不节能,耗汽量大,热效率低;机组长期在真

冷水机组控制柜说明书

冷水机组控制柜说明书 冷水机组电控系统分为3组:AT1柜、AT2柜、AT3柜 AT1柜:AT1柜包含1#冷水机组、7#冷却水泵、1#冷冻水泵、冷却塔风机、滑撬清洗间潜污 泵共5 台设备。 1 、接通进线双电源切换开关。 一般将切换开关置于“手动”状态,接通常用电源侧供电。当常用电源停电,备用发电机启动完毕后,按“备用”按钮后,切换至备用电源侧。 若切换开关置于“自动”状态,开关自动置于有电一侧,不需人工干预。 将开关置于“手动”状态,按“双分/ 再扣”键,“常用电源”与“备用电源”均不接通,切换开关下口不带电。 具体参看双电源切换开关说明书。 2、设备开启前确认闭合冷水机组控制箱配电断路器,冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔风机断路器。 3、将冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔风机选择开关分别置于“联动”位置,1#冷水机组可远 程依次启动冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔风机。将选择开关置于“手动”位置,须人工启动 冷却水泵、冷冻水泵后,1#冷水机组方能启动。 4、将选择开关分别置于“停止”位置,则不能启动水泵。 AT2柜:AT2柜包含2#冷水机组、9#冷却水泵、3#冷冻水泵、冷却塔风机共4台设备。 1 、接通进线双电源切换开关。 一般将切换开关置于“手动”状态,接通常用电源侧供电。当常用电源停电,备用发电 机启动完毕后,按“备用”按钮后,切换至备用电源侧。若切换开关置于“自动”状态,开关自动置于有电一侧,不需人工干预。 将开关置于“手动”状态,按“双分/ 再扣”键,“常用电源”与“备用电源”均不接通,切换开关下口不带电。 具体参看双电源切换开关说明书。 2、设备开启前确认闭合冷水机组控制箱配电断路器,冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔风机断路器。 3、将冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔风机选择开关分别置于“联动”位置,1#冷水机组可远 程依次启动冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔风机。将选择开关置于“手动”位置,须人工启动冷却水泵、冷冻水泵后,2#冷水机组方能启动。

冷水机安全操作时的注意事项示范文本

冷水机安全操作时的注意事项示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

冷水机安全操作时的注意事项示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.安装期间请检查机器是否受到损坏,选择合适的地 方,以便于安装及日后冷水机维修。 2.安装冷水机机组的场地必须是地板、安装垫或基础、 其水平度在6.4mm之内,并能承受冷水机组的运行重量。 3.冷水机组应放在室温为 4.4-43.3℃的机房内,机组的 四周和上方应有足够空间,以便进行日常的冷水机组维护 工作。 4.在冷水机组的一端应留出清洗冷凝器管束的抽管空 间,也可利用门洞或其它位置合适的洞口。 5.选择合适管径的水管,冷水机组最大功率运行时的冷 却系统及冷水系统,并正确连接。 6.对于普通的应用场合,通过冷凝器的水流速度允许在

1.0-3.6m/s之间。 7.在任何负荷情况下,水流量应保持稳定。 8.所有冷冻水和冷却水管道的设计及安装应按常规方法进行,冷冻水泵要位于冷水机组的进水管上,以保证机组内的正压和流量。配管时应设置减振管以保证适当的弹性,还要防止当水泵停机时蒸发器的水被排掉。 9.管道应有独立于冷水机组的牢固支撑,避免应力施加在冷水机组的部件上。吊架的设置要便于管道对中。 10.为了减少噪音和振动,最好在管道上安装隔振器。 11.为了经济有效地使用冷水机组,建议请水处理专家分析蒸发器和冷凝器的供水水质,不好的水质会造成积垢影响传热,或产生腐蚀沉淀、滋生有机物,影响机组的性能,增加运行和维护费用。母线加工机 12.一般来说,正确的水处理和管束的定期清洗能保持其良好的性能,如果现有的水质条件不能用适当的方法加

螺杆式冷水机组系统知识详解

螺杆式冷水机组系统知识详解 如何提升螺杆式冷水机组的使用寿命和降低螺杆式冷水机组的故障率?这个问题一直困扰着不少朋友,同时也是他们非常想了解的相关知识模块,而要解决这个问题则必须对螺杆式冷水机组有比较全面的了解,只有掌握了机械设备的相关知识和了解其性能,那么问题自然迎面而解,所以下文为东莞市冠盛机械有限公司为大家详细讲解螺杆式冷水机组的分类、原理及应用、常见的故障解析、选用要点及故障处理,全方位的解答大家的疑惑。 螺杆式冷水机组分类 本章主要针对螺杆式冷水机组的种类进行详解!而根据空调功能、制冷剂的不同、冷凝方式、压缩机的密封结构形式、蒸发器的结构、螺杆式制冷压缩机总共可以做六种不同的分 类,下面就为大家详细了列举这六种分类的信息! 1.根据空调功能分为单冷型和热泵型。 2.根据采用制冷剂不同分为R134a和R22两种。 3.根据其冷凝方式又分为水冷螺杆式冷水机组和风冷螺杆式冷水机组!

4.根据压缩机的密封结构形式分为开启式、半封闭式和全封闭式。 5.根据蒸发器的结构不同分为普通型和满液型 6.根据螺杆式冷水机组所用的螺杆式制冷压缩机不同来分类。螺杆式制冷压缩机分为双螺杆和单螺杆两种。双螺杆制冷压缩机具有一对互相啃合、相反旋向的螺旋形齿的转子。而单螺杆制冷压缩机有一个外圆柱面上加工了6个螺旋槽的转子螺杆。在蝶、杆的左右两侧垂直地安装着完全相同的有11个齿条的行星齿轮!详细的了解螺杆式冷水机组的分类对于需要采购螺杆式冷水机组的朋友来说无疑是有很大的帮助! 螺杆式冷水机组的原理及应用 螺杆式冷水机组的原理 螺杆式冷水机因其关键部件-压缩机采用螺杆式故名螺杆式冷水机,机组由蒸发器出来的状态为气体的冷媒;经压缩机绝热压缩以后,变成高温高压状态。被压缩后的气体冷媒,在冷凝器中,等压冷却冷凝,经冷凝后变化成液态冷媒,再经节流阀膨胀到低压,变成气液混合物。其中低温低压下的液态冷媒,在蒸发器中吸收被冷物质的热量,重新变成气态冷媒。气态冷媒经管道重新进入压缩机,开始新的循环。这就是冷冻循环的四个过程。也是螺杆式冷水机的主要工作原理。 螺杆式冷水机组应用

冷水机制冷装置控制方式的设计

冷水机制冷装置控制方式的设计 冷水机制冷装置控制方式的设计 在冷水机的实际运行中,由于外界条件的变化,热负荷和设备运行参 数都会不断地波动变化,这就必须对整个冷水机制冷装置进行及时准 确的调节,以保证冷水机制冷装置在安全、稳定和经济合理的条件下 运行。 随着科技的发展,现在冷水机制冷系统中已经应用各种自动化装置。 按照自动化程度的不同,大致分为: 1、手动控制配合安全保护装置。 2、局部自动控制:在实现安全保护的基础上,增加液泵回路和蒸发器 回路的自动控制,它可以提高调节精度,稳定被冷却对象温度,节省 能耗。目前,国内对冷库的局部控制应用越来越多,已经总结了成熟 的设计管理阶段。 3、半自动控制:除了局部控制内容外,主要体现在压缩机的自动启停 和能量调节上。 4、全自动控制:除了半自动控制的内容外,还实现辅助设备操作及湿 度等自动控制,如制冷装置自动加油、自动放油、自动放空气、自动 调节冷凝器冷却水量等。 5、最佳工况调节控制:所控制的参数不是一个确定的数值,而是引入 微型计算机随着实际运行条件的变化,按输入的程序对各种条年作出 判断,从预定的同种工况中选出相对节能效率高的一种工况进行控制,使系统保持在最佳工况运行。这种控制方式要求对制冷装置运行有更 深的认识,建立合理的数学模型,开发出更好的控制模式,这样才能 使制冷装置的控制和节能提高到更高的水平。 随着自动控制程度的提高,控制精度越来越高,冷水机制冷产品质量 也随之提高,装置能耗随之降低,同时还有效地降低了操作人员的劳

动强度,防止事故发生,保障操作人员人身安全。但设备一次性投资将增加,装置的维护检修也将更加复杂。因此,在选择控制方式时,不要盲目追求自动控制的程度,而要从节能、经济、操作和维护等实际因素来综合考虑。

麦克维尔单螺杆冷水机组CUWDHR

PM-CUWDHR-C001 WAT E R C H I L L E R S W I T H S I N G L E S C R E W C O M P R E S S O R ??? ??????????? ?????????????)??*?????????????????????????????????????????????????????? ? ?????????????????????????? https://www.wendangku.net/doc/8616471219.html, c k t .c o m

???????? ?????????? ????????????????? ?????????????????????????????? ???????????????????????????????-??????????????? ?????????????????????????????????????? ????????????? ??????? ??? ?!? z c k t .c o m

???? ??????? ????? ????? ??????? ??????? ???????????????????????????????? ?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????w w.

????? ?????????????? ???????????????? ???????????????????????!!!!!????????????? ???? ??????70?????????????????????????????????????????????????????????????????????&8:'a$ < +5????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????? ?? ??????????????? ???????????????? Y&?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ?????????????????????????????ǘ??????????????????????????????????????????&22?????????? ????????? ??????????????????????????1.6MPa ??????????????????????????????? 100000 w w w .j z

冷水机安全操作时的注意事项

冷水机安全操作时的注意事项1.安装期间请检查机器是否受到损坏,选择合适的地方,以便于安装及日后冷水机维修。 2.安装冷水机机组的场地必须是地板、安装垫或基础、其水平度在6.4mm之内,并能承受冷水机组的运行重量。 3.冷水机组应放在室温为 4.4-43.3℃的机房内,机组的四周和上方应有足够空间,以便进行日常的冷水机组维护工作。 4.在冷水机组的一端应留出清洗冷凝器管束的抽管空间,也可利用门洞或其它位置合适的洞口。 5.选择合适管径的水管,冷水机组最大功率运行时的冷却系统及冷水系统,并正确连接。 6.对于普通的应用场合,通过冷凝器的水流速度允许在1.0-3.6m/s 之间。

7.在任何负荷情况下,水流量应保持稳定。 8.所有冷冻水和冷却水管道的设计及安装应按常规方法进行,冷冻水泵要位于冷水机组的进水管上,以保证机组内的正压和流量。配管时应设置减振管以保证适当的弹性,还要防止当水泵停机时蒸发器的水被排掉。 9.管道应有独立于冷水机组的牢固支撑,避免应力施加在冷水机组的部件上。吊架的设置要便于管道对中。 10.为了减少噪音和振动,最好在管道上安装隔振器。 11.为了经济有效地使用冷水机组,建议请水处理专家分析蒸发器和冷凝器的供水水质,不好的水质会造成积垢影响传热,或产生腐蚀沉淀、滋生有机物,影响机组的性能,增加运行和维护费用。母线加工机

12.一般来说,正确的水处理和管束的定期清洗能保持其良好的性能,如果现有的水质条件不能用适当的方法加以改善,那么就需考虑允 许管束有较大的污垢系数或指定专门的结构材料。 13.请在水管的入口加装过滤器,并定期清理。 14.试漏完毕后,所有接管口必须进行防锈处理。 15.为了方便日常的维护工作,用户可以采用下列一些(或全部的)措施: a)带旋塞的压力表和截止阀可以安装在冷却水和冷冻水的进出口管 道上,尽量靠近冷水机组; b)设备上方可以架设吊轨和横梁以方便维修。

冷水机控制器康珑

简易使用说明书 冷水机控制器 一、产品基本信息 产品名称:冷水机控制器 产品型号:KL218-T6 版本: V1.1

二、产品特点 KL218-T6的控温精度达到±0.1度,具有密码催款功能,能实现远程控制,具有压缩机、水泵寿命监控功 能,工作参数可自主编程,能量可调节。 三、功能简介 ○采用数码管和LED指示灯显示水温和工作状态 ○轻触式开关 ○温度控制范围,-30℃~+60℃ ○ 12路保护信号输入 ○ 2路模拟量输入 ○ 6路继电器触点输出 ○三相交流电相序、缺相检测 ○压缩机过载保护、高低压保护 ○水泵过载保护,水流检测等 ○工作状态实时监控, 485串口联机通讯 四、工作过程及参数设定 4.1开机过程: 4.1.1 开机:按键启动机器 开机顺序:开冷冻泵→延时(时间可设) →开冷却泵(冷却风机)→延时(时间可设)→根据能量调节开压缩机 4.1.2 开机画面: KL218控制器上电后,自动校验参数: 1)若参数校验成功,则系统显示7 秒倒计时,实测温度区显示“v115”版本号 ,设定温度区显示 倒计时7秒; 2)若参数校验失败,则实测温度区显示“Err” , 设定温度区显示“——”,此时按下“设定” 键,输入密码【4561】即可初 始化参数,再次按“设定”键退出设置程序,倒计时结束后主程序开始工作。 4.2关机:按键停机机器: 关机顺序:关闭所有压缩机→延时(时间可设)→关冷却泵(冷却风机) →延时(时间可设)→关冷冻泵 4.3能量调节: 4.3.1只有1个压缩机:在升温过程中,当T>=Ts+ΔT 时启动压缩机;在降温过程中,当T<ΔT时停 止压缩机 4.3.2有两个压缩机: 在升温过程中:当T>=Ts+ΔT/2 时启动1台压缩机;当T>=Ts+ΔT时启动2台压缩机;

冷水机安全操作时的注意事项(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 冷水机安全操作时的注意事项 (新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

冷水机安全操作时的注意事项(新版) 1.安装期间请检查机器是否受到损坏,选择合适的地方,以便于安装及日后冷水机维修。 2.安装冷水机机组的场地必须是地板、安装垫或基础、其水平度在6.4mm之内,并能承受冷水机组的运行重量。 3.冷水机组应放在室温为 4.4-43.3℃的机房内,机组的四周和上方应有足够空间,以便进行日常的冷水机组维护工作。 4.在冷水机组的一端应留出清洗冷凝器管束的抽管空间,也可利用门洞或其它位置合适的洞口。 5.选择合适管径的水管,冷水机组最大功率运行时的冷却系统及冷水系统,并正确连接。 6.对于普通的应用场合,通过冷凝器的水流速度允许在1.0-3.6m/s之间。 7.在任何负荷情况下,水流量应保持稳定。

8.所有冷冻水和冷却水管道的设计及安装应按常规方法进行,冷冻水泵要位于冷水机组的进水管上,以保证机组内的正压和流量。配管时应设置减振管以保证适当的弹性,还要防止当水泵停机时蒸发器的水被排掉。 9.管道应有独立于冷水机组的牢固支撑,避免应力施加在冷水机组的部件上。吊架的设置要便于管道对中。 10.为了减少噪音和振动,最好在管道上安装隔振器。 11.为了经济有效地使用冷水机组,建议请水处理专家分析蒸发器和冷凝器的供水水质,不好的水质会造成积垢影响传热,或产生腐蚀沉淀、滋生有机物,影响机组的性能,增加运行和维护费用。母线加工机 12.一般来说,正确的水处理和管束的定期清洗能保持其良好的性能,如果现有的水质条件不能用适当的方法加以改善,那么就需考虑允许管束有较大的污垢系数或指定专门的结构材料。 13.请在水管的入口加装过滤器,并定期清理。 14.试漏完毕后,所有接管口必须进行防锈处理。

冷水机组的自动控制系统

深圳市凌通制冷机电有限公司-------https://www.wendangku.net/doc/8616471219.html, 冷水机组的自动控制系统 为了进一步说明各种自动控制装置在制冷系统中的应用,现以直接膨胀式(干式)冷水机设备为例,介绍各种自动控制元件在冷水机中的综合控制方式。这种水冷却器一般为壳管式,制冷剂在冷却管内直接膨胀。它与满液式水冷却器相比,制冷剂用里少,控制方便,自动控制系统. 1.流量控制 这种冷水机制冷剂在管内燕发,循环水在管外流动。为了使制冷剂管路有一适当的流速,一般采用较简单的温度式膨胀阀来控制。膨胀阀的感温包安装在冷水机的制冷剂出口管路上。 2.温度控制 温度继电器安装在冷却水或盐水的出口端。当出口温度低于规定温度时,便停止制冷机运转,同时关闭供液电磁阀。但考虑与冷却负荷的关系,有时也放置在入口端。 3.防结冻装里 (1)用温度继电器控制:循环水泵发生故障或负荷降低时,可能造成出口冷却水温度或盐水温度下降到冰点以下,使水冷却器冻结。为防止冻结,在冷却水或盐水的出口端装设温度继电器,将水温控制在2-3摄氏度。当温度过低时,停止制冷机的运转。温度继电器的感温包安装位!必须仔细选择。感温包一般应抽入冷水管路中,否则控制不准确。 (2)用断水继电器控制:断水或水量不足,均能使冷却水或盐水出口温度降低,出现冻给现象。为防止冻结,一般在循环水管路中安装断水继电器。断水继电器靠水压差动作,当水量不足时,便停止制冷机运转。 4.制冷量控制 在大型工业冷水机中,制冷机如果经常启动、停止,不仅使冷却水温度产生急剧变化,而且还形响制冷机正常运转。所以应尽量减少制冷机的启动次数。对于小型冷水机,可用蓄水槽进行调节。但对大型冷水机,如果仍用蓄水槽,体积必然很大而不经济。因此一般对大型冷水机,均以冷却水的温度来控制制冷机的制冷琶。当水温过低时,制冷机自动卸载。通常用温度继电器和电磁阀组控制制冷机卸载,也可使用压力继电器代替温度继电器进行控制。 系数,按瞬时建筑物总设计负荷确定。https://www.wendangku.net/doc/8616471219.html, 此文来源于凌通冷水机:https://www.wendangku.net/doc/8616471219.html,

约克水冷螺杆式冷水机组YS介绍

约克水冷螺杆式冷水机组YS介绍 1、关于开闭式的比较 (1)安全可靠:A 闭式机在冷媒环境中运行易造成腐蚀,导致电击穿。 B 闭式机线径细,抗过载能力差。 C 冷媒冷却,如冷媒系统出现问题,影响电机散热,导致电机烧坏。 D 美国购买闭式机的保险费用是开式机的二倍,从第三方印证了开式机 的可靠性。 (2)更节能: A 最低12.8℃低冷却水温,节能效果显著,具有极佳的部分负荷性能。 B 电机散热在空气中,正常机房通风即可带走,而闭式机散热消耗系统 冷媒,消耗系统冷量。 C 开式机电机在空气中旋转比闭式机在冷媒蒸汽中旋转的阻力小,节能 3~6%。 (3)维修方便:闭式机一旦烧毁,事故是灾难性的。现场维修是不可能的,必须运回原厂进行维修,并需彻底清洁系统,费用需要4—5万美元,而且系统不 可能彻底清洗干净,存在再次烧机的隐患。 2、关于单/多机头的比较 (1)多机头应用的目的: A 细化部分负荷的调节能力 B 增大产品的冷量范围并降低机组成本:冷量越大的螺杆机要求有更精 确的机加工和装配能力。 约克可以生产的单机头的制冷能力为1100冷吨的螺杆压缩机,而有的厂家只能生产或购买单机制冷能力很小的机头,或者为了降低成本而不愿意生产大冷量的压缩 机。单机容量大对用户是有好处的:机组效率和部分负荷也会好。但机组的制造成本 也会相应提高。约克正是为了用户的利益而坚持采用这种单一大冷量压缩机的机组结 构型式。YORK的合资子公司FRICK是全球最大的螺杆压缩机生产厂家之一,具有 世界尖端生产能力,为YS产品提供按工业冷冻等级制造的螺杆压缩机产品。从而保 证机组的性能和可靠性。而多机头拼装的冷水机因为机头本身容量小,且为大批量生 产,所以成本相对降低。 (2)我们发现多机头的螺杆机,部分负荷的调节是分级的,不能象约克YS机组实现100~10%的无级调节,采用多机头的型式从另一方面来讲也是人为加大了一台冷水机 组的可调节级数,所以约克不需要采用多机头来回避这个问题。因为只有可调节级数 与冷量跨度越小的机组越能接近实际要求的冷量,从而避免能源的浪费,这和约克采 用无级调节冷量的节能方式是无可比拟的。 (3)对于螺杆机来讲,油路系统是非常重要的。如果多机头螺杆机的多个机头的油路没有分开,是共用的,那么如果机头处于没有全开的状态,油的供应是很难平衡的,极 易造成运行的安全隐患。多机头的配置,必然带来运动部件增加并增加系统的复杂性,也同时增加了机组出现故障的可能性。 3、关于单螺杆/双螺杆的比较 (1)双螺杆压缩机由一对互相啮合的螺杆组成,由阳转子带动阴转子不断旋转啮合,形成制冷剂汽体压缩的过程。而单螺杆由一个主动的转子和一个或两个从动的星轮组 成,转子转动带动星轮不断进行啮合压缩。单螺杆压缩机的主要部件之一星轮由工