文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发变组保护

发变组保护

发变组保护
发变组保护

发变组保护说明

发电机保护

1) 发电机纵差保护

a.该保护作为发电机定子绕组及其出线的相间短路故障的主保护。

b.保护功能:差动保护采用比率制动或标积制动的原理构成;采用循环闭锁出口方式和负序电压解除循环闭锁,具有TA断线判别功能,差动保护瞬时动作于全停。

2) 发电机定子匝间保护

a.该保护是发电机定子绕组匝间短路的主保护。

b.保护功能:保护的零序电压取自机端专用TV开口三角,保护反映发电机纵向零序电压的基波分量,并用其三次谐波增量作为制动量,采用电压平衡式原理构成TV断线闭锁和负序功率方向闭锁。保护次灵敏段瞬时动作于全停,灵敏段经延时动作于全停。

3) 发电机定子接地保护

a.保护作为发电机定子绕组单相接地故障保护。

b.保护功能:保护由基波零序电压(取自机端TV开口三角3U0′)和三次谐波电压(取自发电机中性点零序电压3U0〞)部分构成;保护受TV断线的闭锁。保护延时动作于发信号或全停。

4) 发电机对称过负荷保护

a.作为发电机定子绕组过电流故障的保护。

b.保护功能:该保护反应发电机定子电流的大小,由定时限和反时限对称过负荷两部分组成。当发电机的电流大于定时限动作整定值时,经延时发信号;而大于反时限启动电流值时,保护动作时间与电流大小成反比,出口作用于解列或程序跳闸。

5) 发电机不对称过负荷保护

a.保护发动机不对称过负荷、区外不对称短路故障的后备保护。

b.保护功能:保护反应发电机定子电流中的负序分量,由定时限和反时限两部分组成。定时限部分经延时发信号;反时限部分动作于全停。

6) 发电机转子一点接地保护

a.该保护是反应发电机转子及励磁回路绝缘的保护。采用迭加电源切换采样原理,注入电压为直流50V。

b.保护功能:保护的输入端与转子负极及大轴连接。转子一点接地保护选择二段定值及二个延时,高定值经短延时发信号或低定值长延时动作于跳闸。

7) 发电机失磁保护

a.保护作为发电机励磁电流异常下降或完全消失的失磁故障的保护。

b.保护功能:发电机失磁保护由阻抗判据、转子低电压判据、机端低电压判据、系统低电压判据及机组过功率判据共同组成,并具备TV断线闭锁功能,TV断线发信号。外部短路、系统振荡失磁保护不误动。当发电机失磁导致机端低电压动作时,经延时t4发出信号并作用于出口(切换励磁或切换厂用电源等);当发电机失磁导致机组功率超过整定值时,经延时t5发信号并作用于降出力;当发电机失磁并导致系统低电压动作时,经延时t3发信号并作用于跳闸;当发电机失磁阻抗元件满足或同时转子低电压满足,经延时t1或t2发信号并作用于解列灭磁。

8) 发电机过励磁保护

a.作为发电机由于过激磁而导致硅钢片烧损或金属部分严重过热的保护。

b.保护功能:过激磁保护反映过激磁倍数,该保护由定时限段和反时限段构成。定时限用于发信号或发信号并减励磁;反时限作用于切除发电机。

9) 发电机过电压保护

作为发电机定子绕组的异常过电压,输入电压为机端TV二次相间电压,保护延时动作于全停。

10) 发电机频率异常保护

a.发电机频率保护作为发电机在低于(高于)额定频率下带负载运行的保护。

b.保护功能:低频保护分三段定值,每段的上下限频率允许运行累计时间分别整定,每段都动作于信号,低频保护受主开关辅助接点控制,发电机并网后低频保护才投入运行。发电机过频保护动作于程序跳闸。

11) 发电机失步保护

a.该保护作为发电机失步运行异常状态保护。

b.保护功能:保护反应发电机机端测量阻抗的变化轨迹,采用双遮挡器原理。在短路故障、失磁、系统稳定振荡、电压回路断线等情况下不误动。保护能区分振荡中心在发变组范围内还是发变组范围外,当振荡中心在发变组范围外时,经预定的滑极次数后动作于信号;当振荡中心在发变组范围内时,经预定的滑极次数后动作于全停。解列灭磁时,具备电流闭锁措施,确保开关断开时不超过开关在失步下的开断容量;当失步由失磁引起时,按失磁保护的动作判据动作。

12) 发电机逆功率保护

a.该保护作为发电机变为电动机异常运行状态的保护。

b.逆功率保护的输入量为机端TV 二次三相电压及发电机TA二次三相电流,当发电机吸收的有功功率大于整定值时,经短延时发信号,经反时限延时动作于全停,保护应经TV断线闭锁。

13) 发电机程序跳闸逆功率保护发电机在过负荷、过励磁、失磁等各种异常运行保护动作后,需要程序跳闸时,保护先关主汽门,当主汽门关闭后且发电机吸收的有功功率大于整定值时,经短延时启动程序跳闸。

14) 复合电压记忆过流保护

a.该保护作为发电机外部相间短路故障和作为发电机主保护的后备。

b.保护功能:保护反应低电压、负序电压、定子电流大小而动作,第一时限动作于跳220KV 母联开关200A及分段21F、22F开关(按定值单要求1XB、2XB、10XB压板不投),第二时限动作于全停。

15) 发电机误上电保护

a.该保护作为发电机盘车或启停过程中开关误合,造成发电机异步启动或非同期并列故障的保护。

b.保护利用灭磁开关未合及定子过电流来判断发电机盘车或升速过程中的误上电;利用低阻抗判据判别非同期合闸。保护动作于跳开灭磁开关、发变组出口开关。

c.该保护在发动机并列后自动退出运行,解列后自动投入运行。

16) 发电机启停机保护

a.该保护作为发电机启动或停机过程中发生相间故障或定子接地故障的保护。

b.保护功能:保护由反映发电机低速运行时的定子接地故障的零序电压式启停机保护和反映发电机低速运行时的相间故障的低频过流保护组成,保护采用中性点3U0和发电机三相电流为判据,保护动作于跳开灭磁开关及切换厂用电。保护由主开关辅助接点控制,在发电机并网后保护可自动退出。

17) 220KV开关失灵保护

采用“零序或负序电流”动作,配合“保护动作”和“开关合闸位置”三个条件组成与逻辑,经第一时限解除开关失灵保护的复合电压闭锁回路;同时采用“相电流”、“零序或负序电流”动作,配合“开关合闸位置”两个条件组成与逻辑经第二时限启动断路器失灵保护。

18) 发电机断水保护发电机断水发信号,并延时30s动作于全停。

主变保护

1) 主变压器差动保护

a.该保护作为主变压器内部及引出线上短路故障的主保护。

b.保护比较变压器各侧同名相电流之间的大小及相位,由差动元件、涌流判别元件及差动速断元件构成。用电流突变方向判别TA断线,保护瞬时动作于全停。

2) 主变压器零序保护

a.主变压器零序保护作为主变压器高压绕组及引出线单相接地保护的后备保护,并作为220KV系统发变组相邻元件接地故障的后备保护。

b.保护的接入电流取自变压器中性点TA二次电流,保护分Ⅰ、Ⅱ段,设两段延时,经t1延时动作于跳开220KV母联开关、分段开关经t2延时动作于全停。

3) 主变中性点间隙零序保护

a.用于主变中性点经放电间隙接地运行时的后备保护。

b.保护反应零序电压及间隙放电电流,保护的零序电压取自220kV电压互感器的开口三角形绕组,间隙放电电流取自中性点间隙下引接线上的电流互感器。保护延时动作于全停。4) 主变通风和冷却系统故障保护

发电机(变压器)会由于电压升高或者频率降低而出现过激磁,如与系统并列运行的变压器,由于分接头连接不正确,使变压器的电压过高引起过激磁。对于升压变压器的过激磁,大多数在未与系统并列的情况下发生,主要原因有:发变组在与系统并列之前,由于操作上的过失,误加了较大的励磁电流;发电机起动过程中,转子在低速下预热时,由于操作上的过失,误将发电机电压上升到额定值,使变压器由于频率低而产生过激磁;在切除机组的过程中,主汽门关闭,出口断路器断开,而灭磁开关拒动,此时原动机减速,但自动调节励磁装置力求保持机端电压为额定值,从而使变压器因频率降低而引起过激磁。事实上,正常情况下突然甩负荷也要引起相当严重的过激磁。

a.主变压器通风保护

该保护由主变高压侧B相电流启动,保护动作于启动主变辅助位置冷却器。

b.主变冷却系统故障保护

主变冷却电源全部故障,该保护启动。20min电源仍不能恢复,且变压器上层油温达75℃,保护动作于全停;当冷却器电源消失60min不能恢复时,无论变压器上层油温是否达到75℃,保护动作于全停。

5) 主变压器瓦斯保护

主变压器重瓦斯保护是主变内部故障的主保护,瞬时动作于全停,并能切换至信号。主变压器轻瓦斯保护反应主变主油箱内的气体或油面而动作,动作于信号。

6) 主变压器绕组温度保护超温报警(100℃)动作于信号。超温跳闸动作于全停,能切换至信号。

7) 主变压力释放保护该保护是防止主变内部超压的主保护,保护动作于全停,能切换至信号。

8) 主变压器油位异常,保护动作于信号。

9) 主变压器油温高,当主变油温达到75℃,保护动作于信号。

高厂变保护

1) 高厂变差动保护高厂变差动保护作为高厂变内部短路及引出线故障的主保护。保护受TA断线闭锁,保护瞬时动作于全停。

2) 高厂变复压过流保护高厂变复压过流保护作为高厂变主保护的后备保护。保护由高厂变低压侧各绕组的复合电压(低电压和负序电压)和高压侧过电流共同构成,保护延时动作于全停。

3) 高厂变低压侧限时速断保护

高厂变低压分支限时速断保护作为6kV厂用母线故障时的主保护。

a.低压分支A限时速断保护保护带时限动作于本分支,并闭锁厂用电切换。

b.低压分支B限时速断保护保护带时限动作于本分支,并闭锁厂用电切换。

4) 高厂变低压侧分支复压过流保护

高厂变低压侧分支装设过电流保护作为本侧绕组过负荷保护,并作为6kV高压电动机及低压厂变的后备保护。分支复压过流保护由各低压侧绕组的复合电压(低电压和负序电压)和过流经一段延时组成,动作于本低压侧分支开关跳闸,并闭锁厂用电切换。

5) 高厂变低压侧零序电流保护该保护作为高厂变和6kV厂用母线发生单相接地的保护。保护的零序电流取自高厂变低压侧中性点零序电流互感器,构成零序电流保护。该保护第一时限动作于本低压侧分支开关跳闸,并闭锁厂用电切换,第二时限动作于全停。

6) 高厂变通风和冷却系统故障保护高厂变通风保护由变压器高压侧B相电流起动,经延时发信号。

高厂变冷却系统故障保护,当冷却器电源发生故障,全部冷却器停止运行,该保护启动t1动作于信号,t2延时动作于切换厂用电源。

7) 高厂变瓦斯保护

a.高厂变重瓦斯保护,瞬时动作于全停,可切换至信号。

b.高厂变轻瓦斯保护,动作于信号。

8) 高厂变油温保护,当变压器油温达到75℃,保护动作于信号。

9) 高厂变绕组温度保护高厂变绕组温度高分两个定值,低定值(100℃)动作于信号;高定值动作于跳闸,可切换至信号。

10) 高厂变压力释放保护该保护是防止高变内部超压的保护,保护动作于全停;可切换至信号。

11) 高厂变油位,保护动作于信号。

励磁变保护

1) 励磁变速断保护该保护作为励磁变压器内部短路故障的主保护,保护瞬时动作于全停。

2) 励磁变过流保护该保护作为励磁变主保护的后备保护,保护延时动作于全停。

3) 励磁绕组过负荷保护该保护反应发电机励磁绕组电流的大小,由定时限和反时限两部分组成。定时限部分经延时发信;反时限部分动作于解列或程序跳闸。

4) 励磁变温度高,保护动作于信号。

5) 励磁变温度高全停,保护动作于全停。

6) 励磁系统故障保护,由励磁系统给出故障接点,保护动作于全停,可切换至程序跳闸。

启备变保护

1) 启备变差动保护

该保护作为启备变内部及引出线短路的主保护。保护受TA断线闭锁,保护瞬时动作于启备变高压侧及低压侧各备用分支开关跳闸。

2) 启备变复压过流保护

该保护作为启备变相间故障的后备保护。保护由启备变低压侧各绕组的复合电压(低电压和负序电压)和高压侧过电流构成,保护延时动作于启备变高压侧及低压侧各备用分支开关跳闸。

3) 启备变高压侧零序保护

该保护作为启备变高压绕组及引出线单相接地故障的后备保护。保护接于启备变压器中性点引出线的电流互感器上,保护第一时限动作于220KV母联开关、分段开关跳闸(定值单要求1XB、2XB、15CB压板不投);第二时限动作于启备变高压侧及低压侧各备用分支开关跳闸。

4) 启备变低压分支时限速断保护保护作为6kV厂用母线故障时的主保护。

a.低压分支A时限速断保护保护带时限动作于本侧备用分支开关跳闸。

b.低压分支B时限速断保护保护带时限动作于本侧备用分支开关跳闸

5) 启备变低压侧分支复压过流保护启备变低压侧分支装设过电流保护作为本侧绕组过负荷保护,并作为6kV高压电动机及低压厂变的后备保护。该保护由启备变低压绕组的复合电压(低电压和负序电压)和过流经一段延时组成。

a.低压分支A侧分支复压过流保护保护带时限动作于本侧备用分支开关跳闸。

b.低压分支B侧分支复压过流保护保护带时限动作于本侧备用分支开关跳闸。

6) 启备变低压侧零序电流保护启备变零序电流保护作为启备变和6kV厂用母线发生单相接地的保护。保护的零序电流取自启备变低压侧中性点零序电流互感器。

a.低压侧A分支零序电流保护保护延时动作于本侧备用分支开关跳闸。

b.低压侧B分支零序电流保护保护延时动作于本侧备用分支开关跳闸。

7) 启备变瓦斯保护

a.启备变重瓦斯保护,瞬时动作于启备变高压侧及低压侧各备用分支开关跳闸,可切换至信号。

b.启备变轻瓦斯保护,动作于信号。

8) 启备变有载调压瓦斯保护。

启备变有载调压重瓦斯保护,瞬时动作于启备变高压侧及低压侧各备用分支开关跳闸。启备变有载调压轻瓦斯保护,动作于信号。

9) 启备变油温保护,当上层油温达到85℃,动作于信号。

10) 启备变绕组温度保护当绕组温度达100℃时,保护动作于启备变高压侧及低压侧各备用分支开关跳闸,可切换至信号。

11) 启备变压力释放保护,动作于启备变高压侧及低压侧各备用分支开关跳闸,可切换至信号。

12) 启备变有载调压开关压力释放保护,动作于启备变高压侧及低压侧各备用分支开关跳闸,可切换至信号。

13) 启备变通风保护通风保护由启备变高压侧B相电流启动。冷却系统故障保护延时动作于启备变高低侧开关跳闸。

14) 启备变油位低,动作于信号。

发变组继电保护设置如下出口动作方式

1)全停:断开发变组220kV侧开关、断开发电机灭磁开关、断开高压厂用工作变低压侧分支开关,关闭汽机主汽门,起动失灵保护(非电量保护不起动失灵保护),起动6kV电源快速切换装置。

2)解列灭磁:断开发变组220kV侧开关,断开发电机灭磁开关,汽机甩负荷。断开高压厂用工作变低压侧分支开关,起动6kV电源快速切换装置。起动失灵保护(非电量保护不起动失灵保护)

3)解列:断开发变组220kV侧开关,汽机甩负荷。起动失灵保护(非电量保护不起动失灵保护)

4)减励磁:降低发电机励磁电流。

5)减出力:将原动机出力减到给定值。

6)切换厂用电:6kV工作段母线正常工作电源进线跳闸,起动/备用电源进线合闸。

7)程序跳闸:首先关闭汽机主汽门,待逆功率继电器动作后,再跳开发电机开关并灭磁。

8)信号:发出声光信号。

9)电量保护跳220kV开关,其保护出口应有两付接点去启动断路器失灵保护。非电量保护不启动失灵。

继电保护运行规程(发变组保护)

第六章#1(#2)发电机变压器组继电保护我厂发电机变压器组保护主要配置为南瑞公司的RCS-985电量保护装置和RCS-974非电量保护装置,电量保护装置共设四面屏A/B/C/D,A/B屏主要配置发电机、主变压器的主后备保护,C/D屏主要配置高厂变、高公变、励磁变的主后备保护;非电量保护装置设置一面E 屏,主要配置主变压器、高厂变、高公变的冷却器故障、释压保护、瓦斯保护、油温保护和油位保护。 一、发变组保护A屏 1、保护配置 1.1发电机差动保护; 1.2主变差动保护; 1.3发电机定子过负荷保护; 1.4发电机负序过负荷保护; 1.5发电机定子接地保护; 1.6发电机失磁保护; 1.7发电机失步保护; 1.8发电机频率保护; 1.9主变复合电压过流保护; 1.10主变零序保护; 1.11起停机保护; 1.12误上电保护; 1.13发电机匝间保护; 1.14主变过激磁保护; 1.15发电机转子一点接地保护; 1.16发电机转子两点接地保护; 1.17热工保护; 1.18发电机定子断水保护; 1.19高厂变A/B分支过流保护; 1.20高公变低压侧过流保护; 2、保护压板

5.1投入UPS交流电源开关、110V直流电源(I)开关; 5.2投入电源开关1K3、1K4、1ZKK1、1ZKK2、1ZKK3、4K; 5.3投入转子接地保护时,A或B屏的1K3电源开关只能投一个,且对应转子接地保护压板1LP18只投入一个; 5.4投入保护装置电源开关1k1、1K2; 5.5投入保护压板1LP1-1LP3、1LP5-1LP8、1LP13-1LP16、1LP18、1LP20-1LP23、1LP27、1LP28、1LP29、1LP32、1LP33; 5.6投入保护出口压板1LP37-1LP41、1LP43、1LP44、1LP47、1LP48、1LP50-1LP52、1LP54、1LP57。 6、保护退出 6.1退出以上保护压板; 6.2正常情况下建议保护装置交直流电源不退出,如果应检修要求或调度要求需要将保护装置停电时,停用顺序为:先停保护压板,后停装置电源,投用顺序为:先送装置电源,测量压板正常的情况下再投保护压板。

发变组继电保护原理与动作过程

发变组继电保护原理及动作过程 一、发变组继电保护配置的基本要求:发变组继电保护继电保护配置过程中必须满足四性(即:可靠性、选择性、速动性及灵敏性)的要求,必须保证在各种发电机异常或故障情况下正确的发信或出口动作。根据GB14285的规定,按照故障或异常运行方式性质不同,机组热力系统和调节系统的条件,我公司发变组保护的出口方式有以下几种: 1.全停:断开发电机-变压器组断路器、灭磁,关闭原动机主汽门,启动快切断开厂分支断路器。 2.降低励磁。 3.减出力。 4.程序跳闸:先关主汽门,待逆功率保护动作后断开主断路器并灭磁。 5.信号:发出声光信号。 二、我公司发变组保护配置情况介绍: 我公司发变组保护每台机共有三面屏柜,分别为发变组保护A柜、B 柜、C柜,A柜及B柜为冗余设计,两面柜的保护配置完全相同,都是发变组的电气量保护;C柜为主变和高厂变的非电量保护。 发变组电气量保护配置有以下几种类型: 1.定子绕组及变压器绕组部故障主保护:发电机差动、主变压器差动、发变组差动、高厂变差动、励磁变差动、发电机匝间保护、定子接地。

2.定子绕组及变压器绕组部故障后备保护:发电机对称过负荷、发电机不对称过负荷、低阻抗、高厂变复压过流、励磁变过流、励磁绕组过负荷。 3.转子接地保护 4.发电机失磁保护 5.发电机失步保护 6.发电机异常运行保护:发电机过励磁保护、发电机频率异常保护、发电机逆功率保护、发电机程跳逆功率保护、启停机保护、断口闪络保护、发电机断水、发电机热工。 7.主变(间隙)零序保护 8.厂用电后备保护:厂变分支过流、分支限时速断、分支零序过流。9.断路器失灵启动 变压器非电量保护: 1.变压器重瓦斯 2.变压器轻瓦斯 3.变压器压力释放 4.变压器油温异常 5.变压器油位异常 6.变压器冷却器全停 三、重要保护简绍 1.差动保护:包括发电机差动、发变组差动、主变差动、厂变差动、励磁变差动。我司保护装置的差动保护采用比率制动式保护,以各侧

发变组保护说明

大唐阳城发电有限责任公司 DA TANG YANGCHENG POWER GENERA TING CQ.,LTD 发电部电气专业资料 编号:FDDQ200905日期:2009年09月20日■技术资料□运行分析□临时措施□补充运行规定 主题:发变组保护说明 一、概述 1、发变组保护压板分为“保护动作出口”压板与“保护动作对象”压板。 2、“保护动作出口”压板实现该项保护的投退,给上“保护动作出口”压板投入该项保护,打开“保护动作出口”压板退出该项保护,每面保护柜下面三列压板为“保护动作出口”压板。 3、“保护动作对象”压板是指保护动作以后作用的对象,每面保护柜上面两列压板为“保护动作对象压板。 4、发变组保护的动作对象反映了发变组保护动作的结果,可以总结为跳机、解列、灭磁、切换厂用电。 ?快关主汽门压板实现跳机功能; ?500KV断路器跳闸压板、厂变进线断路器跳闸压板实现解列功能; ?A VR跳闸压板实现灭磁功能; ?启动厂变厂用段快切压板实现厂用段快切装置的启动最终实现切换厂用电。 5、每项保护的具体动作对象在跳闸矩阵中设置,如果某项保护的动作结果为跳机、解列、灭磁、切换厂用电,这种动作结果可简述为全停。 6、500KV断路器有两个跳闸线圈,任何一个带电即可跳闸,第一套电气量保护通过第一个跳闸线圈跳开500KV断路器,第二套电气量保护通过第二个跳闸线圈跳开500KV断路器,非电气量保护通过两个跳闸线圈跳开500KV断路器。 二、发电机保护原理简介 1、100%定子接地保护

发电机靠近中性点侧发生接地故障时,中性点侧的三次谐波分量将减小而机端侧的三次谐波分量将增大。本保护判据使用发电机三次谐波零序电压,3U0由机端PT的开口三角形绕组测量得到,经过数字滤波后的三次谐波分量形成保护判据。本保护动作于信号。 保护自动投入条件:发电机正序电压U1>80V(二次侧)且有功功率P>40%. 保护动作条件:3U0>2V(二次侧)延时1.0S 2、90%定子接地保护 本保护判据使用发电机基波零序电压,3U0由机端PT的开口三角形绕组测量得到,经过数字滤波后的基波分量形成保护判据。本保护动作于全停。 保护动作条件:3U0>10V(二次侧)延时0.3S 3、正向功率解列保护 本保护用于发电机突然失去外部输电通道情况下,确保机组紧急停机。 保护装置由测量的正序电流和电压来计算有功功率。 保护动作条件:正向功率<8%延时1.0S 闭锁条件:主汽门关闭或低电压或正向功率>40% 4、逆功率保护 是指发电机出口逆功率,保护装置逆功率回路动作,结果为解列。逆功率保护为长延时。 保护动作条件:发电机逆功率3%,延时15S 5、程序逆功率保护 是指发电机出口逆功率,保护装置逆功率回路动作,同时汽机跳闸(主汽门关闭信号),动作结果为全停。程序逆功率保护为短延时。 保护动作条件:发电机逆功率3%且主汽门关闭,延时1.5S 6、误上电保护 是为了防止发电机灭磁状态下,由于500KV开关或厂用段工作进线开关发生误合闸或断口闪络等情况,突然加上电压使发电机异步启动造成损坏而设置的。 保护动作条件:发电机电压小于40%Un且三相任一相电流大于1.5A(二次侧) 7、发电机过激磁保护 过激磁保护是反应发电机因频率降低或者电压过高引起铁芯工作磁密过高的保护。判

ABB REG216发变组保护原理及调试简介

ABB REG216发变组保护原理及调试简介generator-transformer protection in yangzhou no.2 power plant 作者: ma changzheng jiangsu electric power maintenance branch company地址:南京市江宁区苏源大道58号-5邮编:211102 摘要:本文介绍了扬州二电厂二期2×600mw发电机组配置的基本概况,对发电机-变压器组保护方案及功能配置作了详细说明,并相应介绍了部分保护及自动装置的原理及调试情况。 关键词:发变组保护,reg216 abstract:the scheme and configuration of generator-transformer set relay protection system for yangzhou no.2 power plant phase ii 2×600mw project is briefed. moreover, this article introduces the principles and commissioning test of part of protective relaying. key words:generator-transformer protection, reg216 扬州第二发电有限责任公司二期工程扩建两台600mw超临界燃 煤汽轮发电机组,两台机组均采用发变组单元接线接入500kv配电装置,500kv系统为3/2断路器接线。发电机出口不设断路器,发 电机与主变之间用离相封闭母线相连接。发电机采用自并励静止励磁系统(abb unitrol 5000)。 本期工程每台机组设两台高厂变(三卷变),每台高厂变设一段10kv母线和一段3kv母线。两台机组设一组(两台)起动/备用变

燃机电厂发变组主接线及其保护配置的特点

燃机电厂发变组主接线及其保护配置的特点 摘要:对燃机电厂主要线路出口断路器设置进行分析,并探讨其配置保护的特点,总结了不同容量燃机变量组的保护配置,发现其都是同一个典型的保护功能 配置,还对比了燃气轮机的发变组成与传统的燃煤发电机组的功能配置,指出机 组容量较大时,机器端应配置保护断路器故障时的发电机出口;在备份保护配置 方面,应安装保护反向电源和低压的配置;在容量过大时,还应配置失步保护。 但燃气轮机保护动作不应设置程序跳闸反向电源出口。 关键词:保护配置;发变组;燃机电厂 中国电力行业格局以火电为主,排放大量污染物的企业为火电厂。然而,作 为一致认为的清洁能源——天然气,可以减少对环境的危害因素。此外,天然气 发电厂具有耗水量少、占地面积小的优点。因其主要原料是天然气,所以受到各 国的重视。近年来,燃气轮机电厂成功率高、机组启动快、运行灵活。燃机电厂 发变组主接线在主变压器设置方面发挥重要作用,而且发电机出口断路器设置和 高压厂用电源引接等方面也具有显著特点,因此工作人员需要寻找不同容量燃机 发变组的典型保护功能配置,而且要与传统燃煤机组进行对比,找出容量较大的 机组。这就便于工作人员对发电机出口带断路器时配置机端断路器进行失灵保护,同样在后备保护配置方面,也必须要装设逆功率保护和低电压保护和失步保护, 在对于燃机保护动作方面就不需要设置程序跳闸逆功率出口。 一般而言,联合循环系统由1台或1台以上燃气轮机发电机组,以及1台涡 轮发电机组共同组成的。[1]因此,相应的变压器组保护不仅包括燃气轮机发电机 组保护和涡轮发电机保护,还包括主变压器保护和高压设备变压器保护。由于燃 气轮机电厂以进口设备为主,不仅在发电机控制方面具有独特的特点,在励磁控 制方面同样有着自身的特点,并能对应一套可变保护配置方案,出口保护设计有 别于传统消防单元。因此,对主要连接一组变量的配置的对应特性和保护进行分 析和研究,其具有一定的理论价值和实践意义。在扩大国内燃气轮机电厂的建设 方面,其同样具有指导意义。众所周知的是,我国电力工业的格局主要以火电为主,而火电厂是污染物排放相对较多的领域,极容易引起相应的环境问题。所以 在这一背景下,天然气是公认的清洁能源,工作人员完全可以利用天然气发电来 减小对环境的不良影响,同时天然气电厂占地面积极小,耗水量也相对较少。 一、燃机电厂发变组主接线特点 1、概述 单轴和多轴布置是燃气-蒸汽联合循环发电系统都具有的。在单轴模式下,燃 气轮机、汽轮机和从动发电机布置在主轴上。通常,燃气轮机和容量匹配的涡轮 机共同驱动发电机。普通燃煤机组与机组主接线相同。燃气轮机和汽轮机驱动分 离发电机为多轴方式,这种安排往往连接涡轮机,是通过一个或多个燃气轮机/余热锅炉单元。与燃煤机组相比,其在主连接设计上有其自身的特点,如高压装置 电源的出口连接以及发电机出口断路器的设置等。 2、发电机出口断路器 断路器装在发电机出口处。当发电机出口出现非对称短路故障或运行在非对 称过载状态时,其可以保护发电机不受损坏,因断路器能迅速消除故障。断路器 应该考虑实用性和经济性,这也是发电机出口是否可装断路器的主要原因,其必 须经过相关经济分析后才能确定。机组的运行灵活性可由发电机出口断路器增加,可以根据需要启动和停止发电机,这与机组作为调峰电厂时机组频繁启动和停止

300MW发变组保护原理

发变组保护原理 1.高压侧断路器失灵启动保护: 1)保护原理构成:断路器有保护动作需跳闸,但仍有电流流过断路器,且断路器仍然为闭合状态,则判断为断路器失灵而拒跳,去启动失灵保护。 断路器失灵启动主要有以下判据:相电流判据、零序电流判据、断路器辅助接点及保护出口继电器常开接点。 2)断路器失灵启动逻辑框图: 保护的输入电流为断路器侧TA二次三相电流,有时还引入零序TA的二次电流。 信号 失灵启动保护逻辑框图 图中:Ia、Ib、Ic、3Io——断路器侧TA二次三相电流和零序电流; K1——断路器辅助接点; K2——保护出口继电器辅助接点。 Ig、3I0g、t1、t2——失灵启动保护整定值。 为什么要解除失灵复压闭锁?

(1)早期的失灵保护装置回路没有复合电压闭锁,失灵保护经常误动。在失灵保护回路加装了复合电压闭锁,可有效防止失灵保护误动. (2) 发变组保护、起备变保护启动失灵时解除电压闭锁,主要是考虑到变压器低压侧故障,变压器存在内部阻抗引起高压侧残压过高,失灵保护本身是经电压闭锁的,这样高压侧失灵不能出口。而线路不存在此问题,所以线路不考虑失灵解除复压闭锁。 线路(或主变)失灵启动母差失灵出口回路,母差失灵出口回路会根据相应开关母线闸刀所在位置自动判别开关所在母线,再经相应母线的复合电压闭锁,第一延时跳母联开关,第二延时跳相应母线上所有设备。只是对于主变220kV 侧开关,失灵启动开入的同时,往往会开放母差保护的复合电压闭锁。 对于主变开关(220kV侧)失灵保护,除主变电气量保护动作启动外,还有母线差动保护动作启动,经主变220kV侧失灵电流继电器判别,第一延时跳本开关,以避免测试时的不慎引起误动而导致相邻开关的误跳,第二延时则是失灵出口启动,此时又可分两种情况:若为主变电气量保护启动,则失灵将启动母差失灵出口回路(同线路开关的失灵逻辑),若为母线差动保护动作启动的,则直接启动跳主变其他侧开关。 对于母联(分段)开关的失灵保护,由母线差动保护或充电保护启动,经母联失灵电流判别,延时封母联TA,继而母差保护动作跳相应母线上所有设备。 若故障点发生在母联开关和母联CT之间(死区故障),母差保护动作跳开相应母线,不能达到切除故障的目的,故障电流会依然存在,此种情况保护会根据母联开关的分开位置,延时50ms,封母联TA,令母差保护再次动作跳开另外一条母线以切除故障点。

1号发变组保护改造施工方案.

1号发变组改造施工方案 批准:康龙 审定:任义明 复审:陆永辉 初审:高金锴 编制:王彦杰 国电双辽发电厂 2006年06月28日

1号发变组改造施工方案 1 方案编制说明 我厂1号发变组及厂高变保护现在使用的是阿城继电器厂生产的整流型发变组保护,出口开关6011操作回路为分立电磁型继电器组成,现发变组保护、断路器操作,更换为南京南瑞继保电气有限公司生产的RCS-985A产品,除实现原发变组保护功能的同时也实现保护直流与控制直流分离。此次改造的主要工作有:原发变组保护屏1、原发变组保护屏2、原发变组保护屏3均拆除,1号高厂变保护屏保留,但屏内线与继电器全部拆除;在拆除屏位置分别安装固定PRC85-31A发变组保护柜、PRC85-31B发变组保护柜、PRC85-31C发变组保护柜;根据安全性评价的要求进入微机保护的电缆采用屏蔽电缆,原微机保护装置的电缆没有采用屏蔽电缆,所以此次改造需要对发变组保护的电缆进行重新敷设。本方案只对原屏的拆除及新屏的安装接线进行了说明,没有给出具体回路图、端子排图、安装图,保护更换原因见技术方案。 2 所需工期 1号机组A级检修55天 3具体改造步骤 3.1 电缆敷设 3.1.1 根据安评反措要求进入微机保护的电压、电流、信号回路电缆均应使用屏蔽电缆,所以原保护电压、电流、信号回路电缆均应重放。电缆编号及敷设路径见“附表1”。 3.1.2 电缆敷设时,由于1号启备变、220千伏母差保护、220千伏母线设备屏、1号机6千伏厂用、公用母差及网控信号返回屏运行中,应避免对保护屏的震动,防止保护误动作。 3.2 原保护屏拆除

3.2.1 准备工作 3.2.1.1 填写工作票,杜绝无票作业。 3.2.1.2 发变组保护屏内有UPS交流小母线YMB,机端PT 1YH二次B相电压小母线B600和直流小母线FM、PM,拆除时应注意防止短路和触电。因1号高备变保护运行,直流小母线FM、PM应加一临时电缆引入1号高备变保护屏顶小母线。 3.2.1.3拆除发变组保护屏6011开关失灵保护线“05”、“013”,一定要防止两线短路,使母差失灵保护误启动,校核的同时解开220千伏母差保护1的6011开关失灵线“05”、“013”并;拆除发变组保护动作失灵解除复合电压闭锁功能线“01”、“05”,校核的同时解开220千伏母差保护1的6011开关失灵解除复合电压闭锁功能线“01”、“05”;断开保护跳220千伏母联接点1、33,保证两端同时进行,并做好现场实际记录。 3.2.1.4 拆除220千伏至发变组保护屏系统电压,两侧保证同时进行并做好绝缘,防止短路,并做好现场实际记录。 3.2.1.5断开6千伏公用A断开6千伏公用A段电压 。 3.2.1.6 严防PT二次短路。 3.2.2 电缆拆除及屏体拆除 首先将拆除的电缆作好绝缘,并退至电缆架,拆除屏体间的固定螺丝。在进行保护屏体撬动时,由于1号机6千伏厂用、公用母差保护屏、1号启备变保护运行中,不应对其造成震动,为防止由于震动时使保护误动作应停用1号启备变差动保护、1号机6千伏厂用、公用母差差动保护。拆除的屏体放倒后用牵引车运出。

发变组保护功能配置讲义

一、发变组保护功能 ?发电机变压器保护:是从发变组单元系统中获取信息,并进行 处理,能满足系统稳定和设备安全的需要,对发变组系统的故 障和异常作出快速、灵敏、可靠、有选择地正确反应的自动化 装置。 ?发电机变压器保护对象:发电机定子、转子、机端母线、主变、 厂变、励磁变、高压短引线、断路器,并作为高压母线及引出 线的后备保护等。 ?发电机变压器保护应能保护的故障和异常类型: 1)定子绕组相间、匝间和接地短路 2)定子绕组过电压 3)定子绕组过负荷 4)定子铁芯过励磁 5)转子表面过负荷 6)励磁绕组过负荷 7)励磁回路接地 8)励磁回路失压(发电机失励磁) 9)发电机逆功率 10)发电机频率异常 11)主变、厂变、励磁变各侧绕组的相间、匝间和接地短路 12)主变、厂变、励磁变过负荷 13)主变铁芯过励磁

14)各引出线的相间和接地短路 15)发变组系统失步 16)断路器闪络、误上电、非全相和失灵 17)发变组起停机短路故障 18)发变组系统低电压 19)其他故障和异常运行 发电机变压器保护可能的配置要求。 1)发电机定子短路主保护 发电机纵差动保护 发变组差动保护 发电机不完全纵差动保护 发电机裂相横差保护 发电机高灵敏横差保护 发电机纵向零序电压式匝间保护 2)发电机定子单相接地保护 发电机3U0定子接地保护 发电机3I0定子接地保护 发电机高灵敏三次谐波电压式定子接地保护 注入电源式定子接地保护 3)发电机励磁回路接地保护 注入直流电源切换式转子一点接地保护 注入交流电源导纳式转子一点接地保护

转子二点接地保护 4)发电机定子短路后备保护 发电机过流保护 发电机电压闭锁过流保护 发电机负序过流保护 发电机阻抗保护 5)发电机异常运行保护 发电机失磁保护 发电机失步保护 发电机逆功率保护 发电机程跳逆功率保护 发电机频率异常保护 发电机过激磁保护(定、反时限) 发电机过电压保护 发电机低电压保护 发电机对称过负荷保护(定、反时限) 发电机不对称过负荷保护(定、反时限) 发电机励磁回路过负荷保护(定、反时限) 发电机误上电保护 发电机启停机保护 发电机次同步过流保护 发电机轴电流保护

(推荐)发变组各保护的作用及保护范围

发变组各保护的作用及保护范围 1.发电机的纵差动保护 发电机的纵差保护能快速而灵敏地切除发电机定子绕组及引出线发生的故障,是发电机的内部相间短路的主保护。 2.发电机的匝间短路保护 发电机的匝间短路保护有两种类型:横联差动保护和反应零序电压的匝间短路保护,切除发电机定子匝间短路。 3.发电机定子绕组单相接地保护 反应基波零序电压的定子绕组接地保护切除发电机端至中心点85%-95%范围内的定子绕组单相接地故障; 反应三次谐波电压定子绕组接地保护,其保护区为中性点至的机端的50%; 两保护区加起来构成100%的保护区。 4.发电机后备保护 发电机后备保护可采用低电压起动的过电流保护,复合电压起动的过电流保护或负序电流加单相式低电压起动的过电流保护。当对灵敏度和时限配合的要求较高时,还可采用阻抗保护作为后备保护。发电机后备保护作发电机的纵差保护的后备保护。 5.转子一点接地保护 转子一点接地时发信号或跳闸。 6.转子两点接地保护 转子一点接地保护动作后投转子两点接地保护,切除转子两点接地故障。 7.发电机失磁保护 发电机失磁后动作于发信号或跳闸 8.发电机逆功率保护 机炉保护动作或其他原因使汽轮机主汽门误关闭,而断路器未跳闸,发电机变成电动机运行,从系统吸收有功功率。发电机逆功率保护动作跳闸。 9.发电机—变压器组差动保护 快速而灵敏地切除发电机定子绕组,变压器绕组,发电机与变压器的连线发生的故障,是发电机和变压器的内部相间短路主保护。 10.高压厂用变压器差动保护 能快速而灵敏地切除高压厂变绕组的故障,是高压厂变内部相间短路的主保护。 11.发电机定子反时限过负荷保护 发电机对称过负荷时动作于发信号或跳闸。 12.发电机定子负序反时限过负荷保护 发电机非对称过负荷时动作于发信号或跳闸。 18.定子绕组过电压保护 定子绕组过电压保护动作于跳闸或发信号。 14.主变压器过励磁保护 主变压器过励磁时保护动作于发信号或跳闸。 15.变压器零序电流保护

微机型发变组保护基本原理及整定

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/861830389.html, 微机型发变组保护基本原理及整定 作者:邵子峻 来源:《中国科技博览》2018年第11期 [摘要]目前新建电厂的发变组保护装置已全部采用微机型,不管是国产还是进口的,发变组保护微机化减少了硬件设备,也使过去难以实现的保护原理通过软件设置很容易实现,从而大大降低了维护量。但随着保护装置微机化的普及,同时在定值设置上也增加了灵活性,不但要设置保护数值的大小,而且还要设置诸如CT、PT的参数、变压器参数、保护元件的运算方式等原来不需要设置的一些非传统定值量,这就为定值设置增加了难度;而值得注意的是在定值计算时计算方往往只提供传统的定值大小等数据,而忽略了一些非传统定值设置,结果把问题就留给了现场工作人员。 [关键词]微机型;保护;基本原理;整定;分析 中图分类号:TM771 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)11-0112-01 引言 随着微机继电保护技术的发展,微机型发变组保护已完全取代了电磁型、整流型、集中电路型保护,目前省内电厂机组保护基本上实现了微机化。微机型发变组保护装置显示了其独特的优点和强大的功能,在调试、运行维护方面己取得显著成果,实践证明正确动作率也是较高的。微机保护在保护配置和整定方面非常灵活,但也有厂家追求其灵活性,人为增加保护配置和整定的复杂程度,容易造成误整定。从执行保护的双重化配置反措规定,并推行强化主保护、简化后备保护的原则以来,后备保护的整定大大简化,甚至某些保护退出,逐步简化了保护的整定。本文从保护原理及结构出发,介绍微机型发变组中几种主要保护的整定方法,并且在这个基础之上提出了下文中的一些内容。 1.大型微机发变组保护主要特点 一是按规程要求,100MW以上机组电量保护按双重化保护配置,2套保护之间没有电气 联系,其工作电源取自不同的直流母线段,交流电流、电压分别取自互感器的不同绕组,每套保护出口与断路器的跳圈一一对应。二是双重化配置的2套保护均采用主后一体化装置,主保护与后备保护的电流回路共用,跳闸出口回路共用,主后一体化设计简化了二次回路、减少了运行维护工作量,装置组屏简洁方便。三是保护装置一般包含2套相互独立的CPU系统,低通、AD采样、保护计算、逻辑输出完全独立,任一CPU板故障,装置闭锁并报警,杜绝硬件故障引起的误动。四是配置整定灵活方便,适应于不同主接线方式,保护动作出口逻辑可以灵活整定,有些保护整定值按标幺值整定,大大简化了保护的整定,装置支持在线或通过调试软件离线整定。五是运行监视功能强大,实现GPSB码对时,装置能实时记录各种启动、告警、

浅谈发变组保护

、差动保护 发电机定子绕组相间短路是一种严重的故障,为防止其危害,要装设纵联差动保护。我公司300MW发变组采用双重差动保护,即发电机与变压器除本身差动保护以外,尚配有发变组大差动保护,以构成快速保护互为后备。 发电机差动保护电流量取自于发电机中性点侧CT2和发电机出口侧CT8,它的保护范围为发电机定子绕组和出口连接线,即为两个CT之间的电气一次设备。发电机差动保护的动作后果为发变组全停。 主变差动保护电流量取自于主变高压侧CT15和主变低压侧CT7以及1A高压厂变高压侧CT3A和1B高压厂变高压侧CT3B,它的保护范围为主变高低侧绕组和各连接线,即为四个CT之间的电气一次设备。主变差动保护的动作后果为发变组全停。 发变组大差动保护电流量取自于发电机中性点侧CT1和主变高压侧CT16以及1A高压厂变高压侧CT4A和1B高压厂变高压侧CT4B,它的保护范围为发电机定子绕组和主变高低侧绕组和各连接线,即为四个CT之间的电气一次设备。发变组大差动保护的动作后果为发变组全停。 二、发电机定子匝间短路保护 大型发电机由于额定电流大,定子绕组每相都由两个或以上的并联支路组成。同一支路或同相不同支路绕组之间的短路称为匝间短路。发电机在正常运行中,定子绕组由于电晕腐蚀,长期受热,机械振动以及机械磨损等因素的影响,匝间绝缘将会逐步劣化。发生匝间短路后,在匝间电势的作用下,短路绕组内将形成很大的短路环流,其值甚至超过机端三相短路电流,因此定子绕组匝间短路是发电机不容忽视的一种严重故障形式。 定子匝间短路保护的类型有以下几种: 1、横差保护 2、三次谐波定子匝间短路保护 3、负序功率方向保护 4、零序电压定子匝间短路保护 我公司采用零序电压定子匝间短路保护,其利用定子匝间短路后发电机三相电势对称性被破坏,出现纵向(机端各相对中性点)零序电压原理构成。定子匝间短路保护的零序电压取自于发电机出口专用3PT开口三角侧,它的保护范围为发电机定子绕组。定子匝间短路保护的动作后果为发变组全停。 三、发电机定子绕组的接地保护 发电机发生单相接地故障的危害,主要表现在故障点的电弧将烧伤铁芯并进一步扩大定子绕组的损坏范围。同时绕组发生一点接地后,如未能及时发现,则当绕组再发生另一点接地时,就会造成匝间或相间故障,使发电机定子遭受更严重的损坏。 我公司有95%定子接地保护和100%定子接地保护两种。 95%定子接地保护的电压取自于发电机中性点单相PT基波零序电压,不接在发电机出口PT,是为了防止出口PT断相而误动。其动作值应大于5V,保护范围为5V以后的95%,有5V的死区,即定子绕组靠中性点5%范围保护不到。95%定子接地保护动作后果为发变组全停。 100%定子接地保护的电压量取发电机机端三次谐波电压US3和发电机中性点三次谐波电压UN3。发电机机端三次谐波电压US3取自于发电机出口1PT开口三角侧,发电机中性点三次谐波电压UN3取自于发电机中性点单相PT。正常时US3、UN3基本相等,利用US3-UN3作为动作量,用βUN3作为制动量(β=20%),在定子绕组靠中性点附近接地时US3比UN3为高得多,100%定子接地保护动作于发信号,具有很高的灵敏性。100%定子接地保护动作后果为发信号。 四、主变零序保护

漫湾电厂2-6号机组发变组保护改造

漫湾电厂2-6号机组发变组保护改造 发表时间:2017-12-30T20:06:20.953Z 来源:《电力设备》2017年第25期作者:张志高 [导读] 摘要:本文针对漫湾电厂2-6号机组发变组保护运行现状、调管电网的最新技术规范以及继电保护技术发展情况,提出相应的配置改造方案。 (华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂云南临沧 675805) 摘要:本文针对漫湾电厂2-6号机组发变组保护运行现状、调管电网的最新技术规范以及继电保护技术发展情况,提出相应的配置改造方案。在改造实施过程中,针对新的发变组保护装置对回路的接线要求、继电保护反措在施工中的落实、改造重难点的分析和解决,为行业内实施类似的工程改造积累了宝贵的可借鉴的经验。 关键词:2-6号机组;发变组保护;改造;设计 1 前言 漫湾电厂位于云南省临沧市云县与普洱市景东县交界的澜沧江中游,全厂共有七台机组,总装机容量1670MW (1×300MW+5×250MW+1×120MW),是云南省第一个百万千瓦级水电站,在系统中承担基荷和重要的调峰调频作用。500kV系统为3/2接线,共两回出线,送电至昆明草铺变电站;220kV系统为双母线接线,共三回出线,漫下Ⅰ回线送电至大理下关变电站,漫丁Ⅰ回线送电至大理弥渡丁家庄变电站,漫新Ⅰ回线送电至云县新云变电站。 2 漫湾电厂2-6号机组发变组保护现状 漫湾电厂一期工程为2-6号机组,单机容量为250MW,机组均为发变组单元主接线方式,机组出口设置发电机断路器。发变组保护装置为南京南瑞继保电气有限公司生产的RCS-985AW发变组保护装置,保护屏按两块屏配置,A、B屏分别配置一套完全相同的RCS-985AW 发电机变压器电气量保护装置,实现双冗余保护配置,同时,在B屏还配置一套RCS-974AG变压器非电量保护装置。高厂变及励磁变保护单独组屏,分别配置两套由南京南瑞继保电气有限公司生产的RCS-9621A型厂用变压器保护装置。 漫湾电厂2-6号机组发变组保护装置(RCS-985AW)及变压器非电量保护装置(RCS-974AG)2005年投运,运行已达十一年,装置老化,跳闸回路设计、接线不规范,部分继电保护反措由于提出较晚,无法整改。为避免由于设备的老化而导致保护装置拒动或误动,对电网的安全稳定和电厂发电运行带来极大威胁,漫湾电厂制定相应改造方案,对2-6号机组发变组保护装置进行更新改造,优化保护配置,完善相应的跳闸出口回路,落实有关反措,确保机组安全稳定运行。 3 漫湾电厂2-6号机组发变组保护改造必要性 2-6号机发变组、高厂变及励磁变保护装置于2005年投运,发电机、变压器共用保护装置,高厂变、励磁变独立配置保护装置,投运时间已满11年,出现了不同程度的老化,曾出现过装置电源插件老化导致装置死机、控制面板损坏等情况,最终保护装置被迫退出运行。随着继电保护技术的发展,近年行业和南方电网相继出台了新的继电保护装置技术规范和标准,要求发电机、变压器的保护装置独立设置,现有2-6号机发变组保护装置部分功能不满足行业、南方电网要求,且运行时间已到更换年限,改造势在必行。 4 漫湾电厂2-6号机组发变组保护配置方式 4.1 配置方案及组屏方式 依据南方电网发布的Q/CSG 110033-2012《南方电网大型发电机及发变组保护技术规范》要求,结合电厂目前的配置情况,按照双重化配置的原则,保护屏组屏方式由两块屏配置更改为三块屏,采用公开招标方式,确定了A、B屏分别配置一套完全相同的南瑞继保生产的PCS-985GW发电机保护装置和PCS-985TW变压器保护装置,C屏配置一套PCS-974FG变压器非电量保护装置。根据一次设备连接方式,将高厂变保护设置在变压器保护装置中,励磁变保护设置在发电机保护装置中,不再单独设立屏柜,减少了屏间联络线和系统配置的统一性。 4.2 PT、CT配置方式 发电机保护和变压器保护PT、CT分别配置,发电机差动保护采用中性点CT和主变低压侧CT,变压器差动保护采用主变高压侧CT和机端出口CT,完全满足交叉配置的原则,取消了原来的发变组差动,而且所有CT的极性全部按照南瑞继保设计原理要求的极性进行配置。(图5-1:南瑞继保标准配置图,图5-2:漫湾电厂2-6号机组发变组保护PT、CT配置图(以5号机组为例))

发变组保护装置电源及操作电源改造方案

发变组保护装置电源及操作电源改造方案 我公司发变组保护共有三面屏,A、B屏各为一套独立的保护,C屏为非电量保护及操作箱;主变压器出口开关有两个跳闸线圈,需要两路独立的操作电源。为保证双重化配置使保护电源与操作电源彼此独立,因此发变组保护装置需从直流屏敷设五根电缆。 主厂房直流系统为两段母线供电,两段母线分别由不同的蓄电池组供电,故将发变组A屏保护电源取自直流I段母线,发变组B屏保护电源取自直流II段母线,为保证直流母线带负荷均匀,#1机发变组C屏非电量保护电源取自直流I段母线,其操作电源一路取自直流I段母线,另一路取自直流II段母线。保护电源与操作电源均由两段直流母线上的空气开关一一控制。引至保护电源的空开额定电流为25A,引至操作电源的空开额定电流为32A。 利用机组停电机会,上工作票断开发变组保护A屏、B屏保护电源开关1DK、断开发变组保护C屏非电量保护电源开关35DK、切换电源7DK及操作电源开关4DK1、4DK2。分别打开保护屏端子排上保护电源及操作电源至屏顶小母线的线并包好,并在其屏顶小母线上逐根核对打开,将打掉的线一一拆除。分别从直流屏敷设电缆至相应的保护屏,敷设电缆型号为VV22-2×2.5(或YJV22-2×2.5),共计600米。 对于发变组保护所做具体工作为: 1)在#1机发变组保护A屏端子排,打开GD1上编号为+KM的线及GD5上编号为-KM 的线并包好(保护电源1DK),且在其屏顶将线打开包好并拆除; 2)在#1机发变组保护B屏端子排,打开GD1上编号为+KMI的线及GD5上编号为-KMI 的线并包好(保护电源1DK),且在其屏顶将线打开包好并拆除; 3)在#1机发变组保护C屏端子排,打开GD1上编号为+KMI的线及GD7上编号为-KMI 的线并包好(非电量保护电源35DK);打开GD2上编号为+KMII的线及GD8上编号为-KMII的线并包好(切换电源7DK);打开GD3上编号为+KMII的线及GD9上编号为-KMII的线并包好(第一路操作电源4DK1);打开GD4上编号为+KMI 的线及GD10上编号为-KMI的线并包好(第二路操作电源4DK2);且在其屏顶将打掉的线一一对应打开包好并拆除(备注:7DK为切换电源,根据设计要求应与第一路操作电源并接,故不需单独敷设电缆)。

发变组各保护的作用及保护范围

发变组各保护的作用 及保护范围 Revised on November 25, 2020

发变组各保护的作用及保护范围 1.发电机的纵差动保护 发电机的纵差保护能快速而灵敏地切除发电机定子绕组及引出线发生的故障,是发电机的内部相间短路的主保护。 2.发电机的匝间短路保护 发电机的匝间短路保护有两种类型:横联差动保护和反应零序电压的匝间短路保护,切除发电机定子匝间短路。 3.发电机定子绕组单相接地保护 反应基波零序电压的定子绕组接地保护切除发电机端至中心点85%-95%范围内的定子绕组单相接地故障; 反应三次谐波电压定子绕组接地保护,其保护区为中性点至的机端的50%; 两保护区加起来构成100%的保护区。 4.发电机后备保护 发电机后备保护可采用低电压起动的过电流保护,复合电压起动的过电流保护或负序电流加单相式低电压起动的过电流保护。当对灵敏度和时限配合的要求较高时,还可采用阻抗保护作为后备保护。发电机后备保护作发电机的纵差保护的后备保护。 5.转子一点接地保护 转子一点接地时发信号或跳闸。 6.转子两点接地保护

转子一点接地保护动作后投转子两点接地保护,切除转子两点接地故障。 7.发电机失磁保护 发电机失磁后动作于发信号或跳闸 8.发电机逆功率保护 机炉保护动作或其他原因使汽轮机主汽门误关闭,而断路器未跳闸,发电机变成电动机运行,从系统吸收有功功率。发电机逆功率保护动作跳闸。 9.发电机—变压器组差动保护 快速而灵敏地切除发电机定子绕组,变压器绕组,发电机与变压器的连线发生的故障,是发电机和变压器的内部相间短路主保护。 10.高压厂用变压器差动保护 能快速而灵敏地切除高压厂变绕组的故障,是高压厂变内部相间短路的主保护。 11.发电机定子反时限过负荷保护 发电机对称过负荷时动作于发信号或跳闸。 12.发电机定子负序反时限过负荷保护 发电机非对称过负荷时动作于发信号或跳闸。 18.定子绕组过电压保护 定子绕组过电压保护动作于跳闸或发信号。 14.主变压器过励磁保护 主变压器过励磁时保护动作于发信号或跳闸。 15.变压器零序电流保护 作变压器中性点接地侧接地故障的后备保护和相联线路接地故障的后备保护。

发变组保护

发电机-变压器组的微机继电保护装置采用双重化配置(非电气量除外),其特点如下: 1.两套发电机-变压器组的微机继电保护装置(包 括出口跳闸回路)完整、独立安装在各自的屏内,之间没有任何电气联系。当运行中的一套保护因 异常需退出或检修时,不影响另一套保护的正常 运行。 2.每套保护装置均配置完整的差动等主保护、后备 保护及异常保护,能反应被保护设备的各种故障 运行状态。 3.每套装置的交流电压和交流电流分别取自电压互 感器和电流互感器互相独立的绕组,其保护范围 应交叉重迭,避免死区。 4.非电量保护设置独立的电源回路(包括直流小空 气开关及直流电源监视回路),出口跳闸回路应 完全独立,在保护柜上的安装位置也相应相对独 立。 发变组保护柜配置情况 我公司发变组保护采用了国电南京自动化股份有限公司生产的DGT801系列保护装置。每台机组各配5面发变组保护柜,A/B柜为发电机、励磁变的保护,每个柜子各配有两套DGT801B装置,分别为主保护、后备保护装置;C/D柜为两台高压厂变的电气量保护,每个柜子各配有两套DGT801C保护装置;E柜为发变组非电量保护,配有两套DGT801F保护装置。 保护装置电源 保护装置的直流电源: 每面保护盘有两路直流电源,分别取自单元机组的110V直流A、B段,通过转换开关进行切换,注意:两套保护的直流电源不能同时取自同一直流母线上。保护装置的交流电源: 保护装置的交流电源取自机组UPS电源,由于打印机使用。 发电机保护配置 1.发电机差动保护(-K87) 2.发电机定子接地保护(-K64G1,-K64G2) 3.发电机失磁保护(-K40) 4.发电机失步保护(-K78) 5.发电机定子匝间保护(-K58) 6.阻抗保护(-K21) 7.发电机负序电流保护(-K46) 8.发电机过电压保护(-K59) 9.突加电压保护(-K50/27) 10.过激磁保护(-K24) 11.电压制动过电流保护(-K51/27) 12.发电机过负荷保护(-K49) 13.发电机逆功率保护(-K32) 14.频率异常保护(-K81) 15.起停机保护(-K50/81) 发电机励磁系统保护配置 1.励磁变压器差动保护(-K87): 2.励磁变速断保护(-K50) 3.励磁变过流保护(-K51) 4.励磁系统过负荷保护(-K49) 5.发电机转子一点接地保护 主变压器电气量保护配置 1.主变压器差动保护(-K87): 2.主变复合电压闭锁过流保护(-K51/27) 3.主变高压侧零序方向过流保护(-K51N) 4.主变过激磁保护: 5.500kV断路器闪络保护(-K47) 6.500kV断路器非全相保护(-K28) 7.发电机变压器组断路器失灵保护(50BF) 高厂变电气量保护配置 1.高厂变差动保护-K87 2.差动速断保护-K87/K50 3.复合电压闭锁过流保护(-K51/46) 4.高厂变低压侧零序过流保护(-K51N) 5.高厂变低压侧限时速断/过流保护(-K151/150) 变压器非电气量保护配置 1.重瓦斯保护 2.轻瓦斯保护 3.油位高 4.油位低 5.压力释放 6.油温过高 7.冷却系统故障 8.冷却器全停保护(主变)

1机发变组保护更换安全注意事项

#1机发变组保护更换安全注意事项 1、#1发变组运行转检修操作,坚持使用“两票”,将#1机发变组 处于检修状态,相应110kV#1主变101断路器、10 kV#1发电机061断路器、10 kV#1厂变064断路器、厂用400V1ZKK断路器、110kV#1主变高压侧快速接地开关10167、隔离开关1011、0616操作把手上操作把手上挂“禁止操作、有人工作”警示牌。将 0616、061、064置于试验位置。 2、断开1号主变高、低压侧控制保护信号回路电源空气开关;断 开GIS室1号主变(5间隔)控制柜内环路Ⅰ电源空气开关、环路Ⅱ电源空气开关、电机电源空气开关、控制电源空气开关、信号电源空气开关;断开1号主变高压侧断路器CY油泵电机电源空气开关; 断开061、064断路器合闸电源空气开关;断开1号主变风机电源空气开关。 3、在1号主变高、低压侧控制保护信号回路电源空气开关上,在 GIS室1号主变(5间隔)控制柜内环路Ⅰ电源空气开关、环路Ⅱ电源空气开关、电机电源空气开关、控制电源空气开关、信号电源空气开关、控制柜柜门前后把手上,在1号主变高压侧断路器CY油泵电机电源空气开关上,在061、064断路器合闸电源空气开关,在1号主变风机电源空气开关上分别悬挂一块“禁止合闸,有人工作”标示牌。 4、由于拆除1号主变保护柜和新的1号主变保护柜就位,需将旁 边的公用主屏或2号主变保护柜移动一定位置,为预防2、3号主变、

线路、母线误动,需将2、3号主变、线路、母线保护切除。待新的1号主变保护柜就位后,再恢复2、3号主变、线路、母线保护的投入。 5、110kV#1主变高、低压侧,10 kV#1厂变高压侧分别挂三项短路 接地线,工作区域拉警戒线。 6、施工中注意间隔要核对正确,接线认真一一核对。

发变组保护A、B柜--保护解释

低电压 “低电压”是指:电压低于额定电压70%。 负序电压 “负序电压”是指:负序电压大于4V以上,逆时针方向的电压。 复合电压(复合低电压) 复合电压(又称复合低电压)与低电压、负序电压是或的关系。 负序电流: 逆时针方向的电流。发电机产生负序电流时,频率将为100HZ。 保护出口方式 全停:切主变高压侧开关、灭磁开关、关主汽门、厂高变低压侧开关、启动快切。(其他解释还包括启动失灵 保护) 程序跳闸:待逆功率与主气门关闭两个条件同时满足时,切主变高压侧开关、灭磁开关、关主汽门、厂高变低压 侧开关、启动快切。(与程跳逆功率一样,作用于全停) 解列灭磁:切主变高压侧开关、灭磁开关。 解列:切主变高压侧开关 减出力; 减励磁; 启动快切:启动快切A、B分支快切装置,切换厂用电至启备变。 信号:仅发报警信号 发电机纵差保护:跳闸闭锁1、单相差流达到动作值,而无负序电压(低于1872V),为TA断线 2、出现负序电压,而无差流时,为TV断线 跳闸启动1、单相差流达到动作值,同时出现负序电压(高于1872V) 2、两相以上出项差流 启动差流:2880A,拐点电流:5760A 速断电流倍数:5倍即37800A 主变纵差保护:跳闸闭锁:经过比较各相差流中二次谐波分量对基波分量比(即I2ω/I1ω)的大小,当其大于整定值时,闭锁差动元件。 跳闸启动:当差流满足条件(单相也动作),并无闭锁时启动保护。 TA断线时,保护不闭锁,发信号,但保护可能误动作。TA二次回路开路是危险的,特 别是大容量变压器TA二次开路,将会造成TA绝缘损坏、保护装置或二次回路着火,还 将危及人身安全。因此去掉TA断线判别功能。 当差流很大,达到差动速断定值时,直接出口跳闸。 启动差流:3840A,拐点电流:4800A,速断倍数:7倍即53760A 高厂变差动:同上

相关文档
相关文档 最新文档