文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › UPS电源的正确使用与常见故障

UPS电源的正确使用与常见故障

UPS电源的正确使用与常见故障-UPS不间断电源技术交流



--------------------------------------------------------------------------------


UPS电源的正确使用与维护,对其使用寿命有很大影响。一个UPS电源在正确使用和维护的前提下,其使用寿命一般为5~10年或更长。如果使用和维护不当,可能几年内就无法使用。特别是电池组更需要定期维护。有的单位将UPS电源 人库一放就是2~3年或更长时间,出库使用时发现电池已无法带载放电,这不仅给使用带来不便,而且还增加了不必要的经济损失。而且电池的价格一般占整机价格的l/3,,如果是长延时UPS电源,电池组的价格可以超过"裸机"价格。


一、UPS电源的使用


1 符合输入特性要求


UPS电源输入网侧最好不要与其他非线性大功率负载(如大型电动机、霓虹灯、电梯等)并用。如果UPS电源输入电压质量太差,可能会造成整流器保护,也有可能引起控制系统误动作,严重时会造成UPS电源故障负载断电。对于大、中型UPS电源,如果受供电条件所限,在电网质量不好时,可在UPS电源输入网侧加装隔离变压器,以确保输人电压在规定的范围内。成都UPS电源电源顶级供应商-西通机电。


2.符合输出特性要求


UPS电源最好运行在最佳负载范围内,所带负载最好为标称容量的60%~80%负载过轻时,UPS电源的效率降低,输人电压、电流的畸变率增大。负载过重时,容易使UPS电源频繁地转旁路。如果需带一些冲击电流较大的负载时,UPS电源应降额使用。UPS电源标称功率容量与负载的功率因数密切相关,一般UPS电源的额定容量是在负载为线性负载、功率因数为0 8的条件下标定的。UPS电源所接负载类型有一定的设计范围要求,所以负载类型最好在此范围以内。后备式小容量的UPS电源在市电正常情况下,皆为旁路供电输出,只能靠输入保险丝来保护。如果用户使用时不注意这点而超载使用,虽然市电供电时UPS电源还可以继续工作,但当市电异常转电池供逆变器工作时,就会因过载保护 UPS电源而关机,严重时会造成UPS电源损坏,给用户造成一定的损失。因此,在使用后备式UPS电源时应特别注意不要超载使用。UPS电源输出端除接专用负载外,最好不要再私自并接其他用电设备。


3.正确的操作


由于负载在起动瞬间存在较大的冲击电流,而UPS电源内部功率元器件容量有一定的安全工作区。如果起动冲击电流较大时,UPS电源会过流保护,从逆变器输出转旁路输出,严重对甚至还会造成功率元器件损坏。UPS电源在旁路工作时由市电供电,其容量可看为无限大,抗冲击能力较强,因此可以

利用这一特性在UPS电源 开机时采用以下开机操作步骤:


(1)先打开UPS电源的静态旁路输入开关,使UPS电源"处于市电旁路供电状态。


(2)逐个打开负载,先打开冲击电流较小的负载,再打开冲击电流较大的负载。


(3)打开整流器输入,再合上电池开关,然后起动逆变器,使负载自动从静态旁路供电转逆变器供电状态。


由于UPS电源内部有大量的电感储能元件,负载在突然关断时,根据电流变化率的大小,电感元件两端会产生瞬间的高电压;特别是在满载情况下,负载突然关断时,产生的瞬间电压会更高。如果UPS电源内部元器件经常受到高电压的冲击,性能会下降且存在被击穿的危险。为了尽量避免元器件受到高电压的冲击,可以采用下列关机操作步骤:


(1)先逐个关闭负载。


(2)关闭逆变器,使UPS电源从逆变器状态转旁路状态。


(3)关闭整流器输入开关,再关闭静态旁路输入开关,然后关闭UPS电源输出开关,最后断开输入市电断路器。因此,UPS电源在使用时,应连续工作,不要频繁开侠机,更不能带负载开/关机。大、中型UPS电源的20%故障都是在开/关机时造成的。


注意:有些UPS电源机型的整流器输入开关、静态旁路输入开关和UPS电源输出开关是集合在一个联动开关上的,但它们的内部逻辑开关顺序与上述步骤是一致的。


二、UPS电源的常见运行故障


1.“零-地”电压高


(l)UPS电源输出零一地电压高(与UPS电源无关),导致负载服务器电源板烧毁。


(2)产生输出零一地电压高的原因一般为三相负载不平衡或负载谐波过大、保护接零和保护接地混接、零线电阻大或零线开路。


(3)如果输出零一地电压过高,可以通过增加输出隔离变压器来降低"零一地"电压。


2.旁路超限


(1)主输人与旁路为同一路电,旁路报超限而整流器运行正常,是由于旁路电压超出允许范围。


(2)主输人与旁路为同一路电,旁路电压在容限范围以内,而旁路依然报电压超限,是由于整流器谐波造成。


(3)旁路电压超限时的影响是UPS电源的切换将引起负载供电中断。


3.市电故障导致负载供电中断


(1)电池失效引起电池不能供电。


(2)UPS电源输人电压过低或频繁停电,使得电池处于频繁放电,不能及时充电。


4.人为故障


(1)电池维护时操作不当引起短路或正、负极接反。


(2)未将UPS电源运行于正常模式(忘记闭合电池断路器,末起动逆变器等,末闭合整流器输入开关)。


(3)不按规程规定的步骤顺序起动或停止UPS电源




5.过载


(1)(UPS电源切换到自动旁路供电方式:一般由于负载短路、过载或热过载。


(2)(UPS电源经常切换到旁路又切回逆变器:一般由于负载含有较大起动电流且经常频繁起动或负载集中起动。




相关文档