文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 热工专业技能竞赛题型探讨

热工专业技能竞赛题型探讨

热工专业技能竞赛题型探讨

孙长生;郑渭建;胡伯勇

【摘要】结合参加热工专业技能竞赛命题经历,介绍了2008年以来全国各发电集团公司举办热工专业技能竞赛的命题指导思想,对理论试卷内容、题型、竞赛方式和各集团的操作竞赛题型进行了综述,对理论试题的各种题型和软实操试题的逻辑查错与纠错题、测量系统题、自动控制逻辑组态题的解题要点举例进行了分析,通过技能竞赛促进热工专业队伍素质的提高.

【期刊名称】《浙江电力》

【年(卷),期】2012(031)009

【总页数】6页(P67-71,78)

【关键词】热工;技能;竞赛;题型;探讨

【作者】孙长生;郑渭建;胡伯勇

【作者单位】浙江省电力公司电力科学研究院,杭州310014;浙能集团技术中心,杭州 310052;浙能嘉兴发电有限公司,浙江平湖314201

【正文语种】中文

【中图分类】G71

随着新建火力发电机组容量的不断增大和机组数量的不断增加,热控系统的控制范围不断扩大,在机组安全稳定、经济、节能环保运行中发挥重要作用。

全国各发电集团公司充分认识到热控专业人才对安全生产以及电力企业未来发展的重要性,浙能源、华电、中电投、国电、神华、大唐等集团公司(以下英文字母替

代集团名称),都先后举办了集团内的热工专业技能竞赛。在选拔人才的同时,推动了热工专业人员培训工作深入和专业人员技术素质的提高。笔者作为热工专业竞赛命题参与者,通过交流竞赛命题的指导思想,对题型进行分析,供热工专业人员参考。

1.1 命题指导思想

热工技能竞赛的命题力求贴近生产实际,突出技术技能含量和对系统可靠性要求的理解,其指导思想是:考查选手掌握现代化生产关键岗位上的操作技术和综合技能,现场问题判断与故障分析查找处理、逻辑错误分析、热工系统的优化等能力。在体现现代热工技术的同时,展现热工技术的未来发展趋向。

1.2 理论竞赛试卷

(1)试卷内容。除E集团举办的热工程控竞赛未涉及自动控制的内容外,其他各集团公司的试卷基本都涵盖了现场测量、自动调节、保护联锁、可编程逻辑控制器(PLC)、分散控制系统(DCS)、数字电液控制系统(DEH)、安装调试、检修运行维护、监督管理、逻辑优化、反事故措施、事故分析等整个热工专业内容。(2)试卷题型。A集团除有填空题外,其他题型与B,C,E集团相同,都由单选题、多选题、判断题、简答题和论述题组成,D和F集团题型由单选题、判断题、绘图题、计算题、简答题和论述题组成。

(3)竞赛方式。A集团采用热工自动化技术培训考试软件在计算机上进行,客观题自动评分,主观题每份试卷2人以上评分。其他集团均采用纸卷进行,但评卷

方式有所不同,其中:B集团由外聘裁判与集团技术中心组人员共同评卷,C,E

和F集团均由外聘3位裁判组评卷;D集团由裁判人员评判,裁判长复评。

1.3 操作竞赛

1.3.1 A集团操作竞赛题型

题型由故障分析处理、基础操作、PLC控制电动门组态及调试、DCS控制系统组

态操作构成,其中:

(1)故障分析处理竞赛题由测量系统故障分析、自动系统故障分析、保护系统故障分析3题组成,每人根据个人专业熟悉程度,任选1题在计算机上进行答卷。(2)基础操作题由压力表校验、热电偶校验,电动门故障排除与调整3项组成,每人考1项,现场抽签决定选手的竞赛项目。

(3)PLC控制电动门组态及调试,选手可在AB、GE、MODICOM和西门子4种PLC中任选1种(竞赛报名阶段,选手自由选报确定),竞赛时模拟现场实际工作过程进行(开工作票、填写安全事项等)。

(4)DCS控制逻辑组态,选手可在ABB、和利时、OVATION、新华4种控制系统中任选1种,设备选择与竞赛内容与(3)相同。

1.3.2 E集团操作竞赛

只有软操部份,由逻辑错误分析查找修改、热工程控逻辑综合设计、热工保护逻辑综合设计3题组成,竞赛时间分别是2 h,2 h,3 h,分3个半天,所有选手都通过跨DCS平台操作竞赛及自动评价系统连接服务器和选手自备电脑同场进行。

跨DCS平台操作竞赛及自动评价系统是E集团研究院在相关单位配合下开发。该系统根据技能大赛的技术要求,利用DCS设计技术和激励式仿真技术,采用工控领域内最新的软件设计技术,构建不同DCS厂家的组态环境,提供灵活的可视化逻辑组态工具,为选手提供熟悉的组态画面。系统可以在参赛选手的笔记本电脑上独立运行,有效地解决了实操比赛中不同发电公司选手使用不同种类DCS而无法在同一平台竞技的难题。系统公开地进行自动阅卷,客观公正地对参赛选手的组态结果进行评分,全过程消除主观因素带来的影响,同时减少竞赛人力、物力和费用的投入,开创了国内同类型比赛的先河。

1.3.3 B,C集团操作竞赛

B,C集团分别采用各自集团公司主流分散控制系统,配置20套装置,操作竞赛

的题型基本相似,每个选手的竞赛时间都是2 h,选手与裁判及选手间全部采取隔离措施,同一天赛完,其中:

(1)基础操作部份,B集团由变送器校验、温度信号测量与接线、接入信号与数据处理(系统)组成;C集团由压力表校验、DCS现场故障定位等组成。

(2)软操作部份,B集团由顺序控制系统(SCS)逻辑组态查错、锅炉保护与吹灰、比例-积分-微分控制(PID)参数整定(闭环)、子组设备故障排查、工艺设备组态等组成。C集团由模拟量控制系统(MCS)控制回路组态与调整、跳闸条件首出记录逻辑组态与调试和SCS设备逻辑组态(包括过程画面组态)组成。

1.3.4 E、F集团操作竞赛

E、F集团竞赛分别配置硬操作装置5套和10套,参赛选手为60人和138人,操作竞赛的题型基本相似,其中:

(1)基础操作部份,E和F集团都由压力表校验、气动门配管、接线和调试等部份组成,E集团2011年竞赛还增加热电偶校验项目。

(2)系统组态操作部份,E集团采用福克斯波罗I/A分散控制系统,2010年竞赛内容有计算机辅助设计(CAD)绘图、逻辑组态和调试,2011年竞赛增加与THJ-3过程控制对象连接与调试内容。F集团则采用该集团基本都未应用的分散控制系统,命题组与厂家人员针对该系统逻辑组态环境、专门研发了自动系统仿真功能考试软件和自动评价系统进行,竞赛内容有控制逻辑纠错、保护逻辑设计、热工自动调节系统设计和参数整定及故障快速排查诊断。

1.4 同台竞赛

A集团竞赛中,还安排前3项竞赛排位前6名的参赛队,在闭幕式前进行同台竞赛,进行必答题、风险题(10分、20分、30分中任选)和抢答题3种形式的竞赛。除了竞赛选手的专业知识外,还测试了竞赛选手的心理素质。

2.1 理论典型试题分析

理论试题要求选手既要求有扎实的理论基础,又要求有丰富的现场实际经验,还要求有一定的热力系统知识,强调了机组热工系统故障分析查找和反措的制定能力。此外还需要细心,否则难以取得好成绩。比如,单选、多选题中的选项和判断题,粗看时似乎难以分辨错对,只有专业知识扎实,并认真学习指定的参考资料,具有高度的安全意识和细心分析的选手,才能选出正确的答案,下面举题分析。

2.1.1 考查现场的事故分析能力

例1:某机组因为进行汽轮机试验要将转速信号接到试验仪器录波器中,在现场接线盒A转速信号端子处连接录波器时,转速信号无显示,恢复原状,查原因未发现问题。再改接旁边的转速B信号后,转速信号无显示,但此时机组跳闸。排除过程人为原因和与过程无关的其他因素,请分析引起机组跳闸的最大可能原因是()。

A.录波器有问题、造成信号短路;

B.DEH内转速信号自锁并设置为手动复归;

C.二次连接造成三选二逻辑满足;

D.第二次接线时不小心造成接线松动。

分析:本题为事故分析题,答案为ABC,虽未交待但选手应该知道,转速保护信号是三选二逻辑,其中“改接旁边的转速B信号,转速信号无显示,但此时机组跳机”表明D选项不成立。根据“排除过程人为原因和与过程无关的其他因素”和用录波器二次测试A,B转速信号等,可分析出ABC都是造成机组跳闸的可能原因。

2.1.2 考查选手逻辑分析和优化能力

例2:图1为某交流润滑油泵原联锁逻辑,请分析其工作过程和存在的缺陷,并从提高逻辑运行可靠性的角度出发,试着对图1进行优化,画出优化后逻辑图。

分析:转速小于2 850 r/min或润滑油压低Ⅰ值且联锁开关投入时发出脉冲,启动交流油泵。当转速小于2 850 r/min信号或润滑油压低Ⅰ值信号中的任一个出现,将屏蔽掉另一个信号(除非前面出现的信号消失,后面出现的信号才能起作

用),即只联锁启动1次。若交流润滑油泵联锁启动,再人为停止,后续发出的

信号将不能启动交流油泵。

为此需要将脉冲功能块移到“转速小于2 850 r/min”和“汽轮机跳闸”开关量输入信号处,取消对“润滑油压低Ⅰ值”的作用。在联锁投入时,“润滑油压低Ⅰ值”的信号只要一出现,就可以联锁启动交流润滑油泵。为了增强保护的可靠性,增加汽轮机跳闸后直接联锁启动逻辑。优化后逻辑如图2所示。

本题为逻辑分析和优化知识题,考查选手逻辑分析理解和进行逻辑优化的能力。同时提醒选手,设计院或制造厂提供给的逻辑设计可能存在不完善之处,应认真对逻辑进行分析,发现问题提交相关部门进行会诊。

2.2 软实操题分析

在新机组逻辑设计或运行机组检修时,为避免逻辑设计不当而造成机组跳闸,需要热工专业人员对系统进行分析,理清相关量的关系,正确设计完善的逻辑,提高设备的安全、可靠性。竞赛命题充分考虑了这一需要,将逻辑解读、分析能力和提高系统逻辑完善优化水平作为重点进行竞赛。并设计成自动评卷,下面举例分析该类题型竞赛要点。

某600 MW机组没有设计快速甩负荷(FCB)功能,某次在较高负荷工况下主变

压器异常跳闸,汽轮机转速升高较快,存在安全隐患。为提高主变压器非正常跳闸时机组的安全性,设计增加了系统负荷在30%以上时如主变压器开关跳闸,直接

触发主燃料跳闸(MFT)保护动作,逻辑如图3所示,其中MW为发电机功率信号,请选手根据可靠性要求,对给出的逻辑进行分析,标出认为不合理的逻辑,并将组态修改正确。

根据本题题意,设计该保护的目的是为了快速触发MFT,保证汽轮机的安全。但

在本题给出的逻辑中有2个问题:

(1)增加2个ON迟延,看起来是为了防止信号抖动,实际上是与保护设计的目

的违背的;而且主变压器已有三取二,同时主变压器跳闸、负荷曾经在高位、现负荷已经至低位3个信号与门表征该保护工况,通过判断这些综合条件,可以排除误动的可能性,一旦这些综合条件满足,保护系统必须立即动作,不应再考虑任何迟延。

(2)机组跳闸,MW将快速下跌为0,设置信号速率限制逻辑会闭锁保护输出,因此逻辑中MW小于50保护条件中,MW信号设置速率判据是错误的设计。

评价参考逻辑示意如图4所示。本题的错误标识和逻辑修改的得分率较低,说明选手对系统的分析水平和专业拓展方面需要提高。从选手的解答情况看,有一定数量的选手知道去除“主变压器开关三取二”跳闸条件的2 s迟延,但知道去除“机组功率低”条件2 s迟延的选手很少,说明并没有真正理解该保护的目的,该保护的重点是快速、准确动作,相对来说防止拒动是重点,本身保护条件的设置已经很可靠,防误动并不是主因。

2.3 测量系统问题分析

某超临界机组的汽包水位测量示意见图5,请选手指出其中不符合规程要求之处,并给出相应的纠正措施(每个缺陷2分)。

测量系统安装中存在的缺陷基本都体现在图5中,如果选手了解DL/T 5190.5规程知识,掌握测量管路坡度、超临界锅炉水位取样阀的数量与手轮方向、保温、管路入柜部位、排污阀与排污管的安装、屏蔽电缆单点接地、变送器的正负连接等要求,则就不难判断出图中存在的13个问题:单个取样阀未水平安装;取样管未全部保温且无斜向汽包的坡度;取样筒下部40 mm处不需要保温;管路敷设无坡度且从柜顶部进入;排污阀在柜内无法观察阀是否泄漏;排污管无坡度;右侧二次阀前管路存在倒坡;变送器正负接口连接错误;屏蔽电缆通常现场不应接地等。

竞赛结果表明,选手对热工安装方面的基本知识比较缺乏。

2.4 自动逻辑组态题型分析

热工自动调节系统品质,直接影响机组的安全和经济性。提高热工专业人员自动系统的逻辑优化、控制参数细调能力一直是热工专业关注的问题。竞赛命题充分考虑了这一需要,将自动逻辑的设计、前馈、超弛和无扰切换等自动调节系统的考虑要点和参数细调能力融入竞赛题型,并设计成自动评卷,减少人为因素影响。下面以F集团该类竞赛题型为例分析其要点。

某600 MW机组的锅炉为亚临界中间一次再热控制循环汽包炉,锅炉采用平衡通风的方式。配备2台轴流式引风机,通过调节可调动叶来控制锅炉的炉膛负压,

控制策略采用负压偏差PI调节加送风指令为前馈信号的单回路配前馈的控制模式。在某次机组大修期间,决定配套实施脱硫工程(FGD),系统配置1台轴流式增

压风机用来克服烟气流经FGD系统的压力损失。通过调节增压风机动叶的开度,将增压风机入口处的烟气静压控制在一定值(-180 Pa),增压风机动叶自动控制策略采用控制偏差PI调节。请根据题意的要求,设计增压风机动叶自动控制逻辑,系统自动功能能够满足正常和相关特殊工况下的控制要求,题中给出相关的信号,供设计用。

根据题意要求是设计并调试增压风机动叶自动系统,目的是控制增压风机入口处的烟气压力在一定值,控制策略是采用控制偏差PI调节,考生需要考虑的要点是:(1)设计负反馈偏差PI控制,设计MA站以及参与控制信号的处理,如:烟气

信号三取中值运行,考虑烟气信号的波动性,进入控制器之前还应进行滤波处理。(2)自动控制设计中一个主要的特征要素是手动和自动的无扰切换,同时考虑一些特殊情况下自动切手动的保安功能,如烟气信号坏质量、被控量超差等,这些也是考查的要点。

(3)前馈功能的设计,增压风机和引风机在风烟系统中属于串联布置,由于风道容积小,增压风机入口的烟气压力变化比炉膛压力更为明显,题中已明确引风机的控制有前馈作用,为保证控制效果,增压风机动叶自动系统中也应该选择合适的前

馈因子。

(4)由题知,系统配置2台引风机和1台增压风机,因此当有1台引风机异常跳闸时,增压风机动叶靠自动调节肯定无法满足系统的要求,因此需要设计快速超弛回路,以保证风机快速减负荷(RB)特殊工况的控制性能。

在理解上述考查要点的基础上,完成相关控制逻辑的设计就相对简单,考生完成逻辑设计后,还需要进行静态仿真,以检查逻辑设计的正确性。考试在自动仿真系统上实现,工艺系统也是采用模型仿真提供,完成组态和仿真验证后,选手就可以通过画面上的模拟系统进行控制参数的细调,这个环节主要考查考生对PID以及控

制系统的掌握、理解程度,如果基础扎实的选手,会在较短的时间确定对象的特性,并初步整定关键参数,确保控制品质稳定,再花一定的时间进行细调,保证控制品质良好。

实际的竞赛结果表明:大部份选手能够设计好主体的控制逻辑架构,但能够合理应用前馈和超弛的选手不多,这说明选手在日常工作中对自动系统的掌握、理解还有待提高。在控制参数整定方面,选手的水平也是差异明显,专业水平相对较好的选手能够通过细调保证较好的调节品质,但大多选手在自动系统优化和参数细调方面的基础和能力相对欠缺。因此,竞赛中加入自动方面的题型显得更为必要,能够促进专业人员加强热工自动方面知识的学习和技能提高,推动热工自动系统维护水平的提升。

热工专业技能竞赛活动,推动了热工专业队伍素质建设的深入。在竞赛项目设置、内容安排、方法制定方面,应充分考虑热工专业工作的技术性和专业性,仔细研究,反复推敲,力求最大限度贴近热工专业工作实际。

通过各参赛选手和教练积极参与,使大赛活动不只是为热工专业人才展示技能水平提供一个空间,同时也为专业人员培训、交流和提高提供了一个平台。参赛单位和选手从比赛过程中认识自我,看到差距,找到不足,从而做到“以赛促学,以练促

技,一次比赛,一次经历,一次锻练,一次提升”。在技能大赛中冒尖出来的多数获奖选手,都是专业人才中的皎皎者,他们的成功也将进一步激励专业人员勤奋学习、苦练技能的积极性。

【相关文献】

[1]孙长生,朱北恒.热工自动化技术培训试题库[M].北京:中国电力出版社,2008.

[2]国网公司.电力安全工作规程火电厂动力部份[M].北京:中国电力出版社,2008.

热工专业职工技能大赛理论考试模拟卷

【保密★启用前】 热工专业职工技能大赛理论模拟考试卷 【1】按DL/T1056规程规定,热控系统的检修,说法不完全正确的是( A )。 A.检修项目和检修周期,应严格执行DL/T 774规程的规定。 B.热控系统的检修宜随主设备的检修同时进行。 C.检修应制定检修计划,不得缺项、漏项,检修、检定和调试均应符合检修工艺要求。 D.检修中的改进项目应有设计图纸与说明,经相关人员技术论证后,方可列入检修计划。【2】热控人员应定期对运行中的热控系统进行巡检,并做好巡检记录。运行中的热工仪表及控制系统的维护应按( A )规定的内容进行。 A.《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》B.《电力技术监督导则》 C.《火力发电厂热工控制系统设计技术规定》D.A+B+C 【3】主燃烧跳闸(MFT)、ETS、发电机跳闸系统(GTS)间的跳闸指令,至少必须有两路信号,通过各自的输出模件,按( D )逻辑启动跳闸继电器。反措 A.二选一 B. 二选二 C. 三选二D.二选一或三选二 【4】为防止设备环境影响热控系统的可靠运行,部门制定了包括下述内容的措施建议。但讨论会上与会人员提出其中一条应修正,你认为最该修正的是( A )。反措 A.运行在高温区域的塑料行程开关(如主汽门、调门等)应定期检查,防止老化误发信号 B. 现场设备应有可靠的防水、防尘、防振、防高温、防火、防腐蚀措施 C. 备品备件保管环境,应符合温度、湿度和防静电要求 D.控制室、电子室和工程师站必须装有温湿度计,孔洞封堵可靠,屏柜上方应有防漏水措施; 柜内防尘滤网通风状态良好 【5】分散控制系统检修中,检查所有电源回路的电源熔丝和模件的通道熔丝,应符合使用设备的要求,如有损坏应( B )的熔丝。DL/T 774 A.立即更换相同容量与型号 B.作好记录,查明原因后更换相同容量与型号 C.立即查明原因,并更换相同容量与型号 D.查明原因,更换相同型号但比原容量稍大【6】热工保护系统动作统计台帐,应记录热工( D )系统所有动作的过程、原因分析及预防措施。(DL/T 774) A.原因引起热工主保护 B.主保护系统 C.原因引起热工保护 D.保护系统 【7】关于汽包水位测量系统的配置,下述说法不正确的是( C )。一次仪表A.汽包水位测量仪表,必须采用彼此独立的两种及以上工作原理共存的配置方式 B. 用于保护和控制的汽包水位测量信号取样装置,应连接汽包非同一端头的三个取样孔 C.汽、水侧取样一次阀门必须为二个工艺截止阀串联,并且使其门杆处于垂直位置安装 D. 应设置独立于DCS的后备显示仪表 【8】水位的差压值随着锅炉汽压的升高而改变,不进行压力修正水位将无法正确测量。当锅炉压力升高,同样的汽包水位变化值所对应的压差变化_______,且压力越高压差的压力影响越大;水位降低后,压差受压力的影响就( B )。(一次仪表汽包水位变化40mm,在大气压下压差的变化为7.84kPa,而压力上升到19MPa时压差的变化为2. 9kPa.) A. 增大越大 B. 减小越小 C. 增大减小 D. 减小越大 【9】关于氧化锆的安装位置,下列说法不正确的是(D )工艺过程 A.氧化锆应安装在烟气流通良好,流速平稳无旋涡,烟气密度正常而不稀薄的区域。 B.在水平烟道上,氧化锆元件通常安装于烟道上方,其优点是可以减少氧化锆的振动,但烟道内外温差大,容易形成酸性凝结水下流腐蚀探头。 C.垂直烟道上,氧化锆元件安装于靠近烟道壁处,其缺点是抗震性能较差,容易结灰。 D.为防止灰堵,垂直烟道上安装的氧化锆元件应从侧面斜插,使内低外高。 【10】不会引起低压液压旁路阀联锁快关的是( C )。工艺逻辑 A.当低压旁路减温水压力低于设定值B.低压旁路减温水阀打不开 C.低压旁路减温水阀关不下D.EHC油压低于设定值 【11】任何情况下,当转速超过3090r/min或汽轮机突然甩30%以上负荷时,( B )将会

热控专业考试试题-热工自动技能鉴定-论述题

1.>试述实现单元机组协调控制的意义。 答案:(1)实现单元机组协调控制能提高机组对负荷指令的响应速度,有利于电网的安全经济运行。 (2)从单元机组而言,实现协调控制,可以保证机组主要运行参数稳定,监控和保护功能完善,提高了负荷大幅度升降时机组运行的安全性。 (3)实现协调控制,减少了操作,减轻了运行人员的劳动强度。 (4)实现协调控制,可减小运行参数偏差(尤其是主汽压力),提高调节质量,提高机组经济效益。 2.>试述为什么要维持除氧器水箱水位稳定? 答案:除氧器的下部是除氧水箱,它是用来储存锅炉给水的。水箱内的给水通过给水泵送到锅炉省煤器。维持除氧器水箱水位稳定,就是维持给水泵进口压力稳定,还有利于给水泵的安全运行(水位太低,可能使给水泵进口汽化),同时可保证除氧效果(水位太高,可能淹没除氧头,影响除氧效果)。 当多台除氧器并列运行时,除氧器水箱之间均用水连通管接通,这对锅炉安全运行更为有利,但水箱之间容易造成水位波动,互相影响。因此,一般都要进行水位自动调节。 3.>试述气动阀门定位器有哪些作用? 答案:气动阀门定位器接受调节器的输出信号,并将信号放大后去控制气动执行器;同时它又接受阀杆位移量的负反馈作用。所以说,定位器和执行器组成了一个闭环回路,使执行器的性能大为改善。 其主要作用如下: (1)消除执行器薄膜和弹簧的不稳定性及各可动部分的干摩擦影响,提高了调节阀的精确度和可靠性,实现准确定位。 (2)增大执行器的输出功率,减小调节信号的传递滞后,加快阀杆移动速度。 (3)改变调节阀的流量特性。 4.>试述比例、积分、微分三种调节规律的作用各是什么? 其调整原则是什么? 答案:比例调节规律的作用是,偏差一出现就能及时调节,但调节作用同偏差量是成比例的,调节终了会产生静态偏差(简称静差)。 积分调节规律的作用是,只要有偏差,就有调节作用,直到偏差为零,因此它能消除偏差。但积分作用过强,又会使调节作用过强,引起被调参数超调,甚至产生振荡。 微分调节规律的作用是,根据偏差的变化速度进行调节,因此能提前给出较大的调节作用,大大减小了系统的动态偏差量及调节过程时间。但微分作用过强,又会使调节作用过强,引起系统超调和振荡。 这三种调节规律的调整原则是:就每一种调节规律而言,在满足生产要求的情况下,比例作用应强一些,积分作用应强一些,微分作用也应强一些。当同时采用这三种调节规律时,三种调节作用都应当适当减弱,且微分时间一般取积分时间的1/4~1/3。 5.>试述力平衡式、位置平衡式和电容式差压变送器各有什么特点? 答案:力平衡式差压变送器的工作原理是,差压作用于测量元件,推动杠杆系统,带动位移检测元件改变输出电流,同时改变了反馈力,使杠杆系统达到新的平衡。这种变送器的特点是:有力的产生机构,结构复杂,零件较多仪表不能做到小型化;由机械摩擦、疲劳变形、热膨胀等引起的误差不可避免;由于承受静压部分较多、静压误差也较大。 位置平衡式差压变送器的差压作用于检测元件,使之产生位移,压缩弹簧,而达到新的平

热工专业技术比武二次回路接线基础知识

热工专业技术比武二次回路接线基础知识热工专业盘柜二次回路接线基础知识培训目标: 1、掌握二次配线的操作要领和工艺的基本要求。使知识向能力转化,以提高动手能 力。 2、掌握校对二次配线的方法和整组实验的项目、要求和方法。 3 、对工具 使用及现场文明检修意识做以规范。 工具准备: 斜口钳、剥线钳、尖嘴钳(或圆头钳)、扁嘴钳、剪刀、螺丝刀、扳手、万用表盘内配线基础知识: 配线前应熟悉盘面布置图和安装接线图,并于展开图想对照,确认安装接线图正确无误后,方可进行配线。 工艺程序如下: 熟悉图样——核对器件及贴标——布线——捆扎线束——分路线束——剥线头——钳铜端头——器件接线——对线检查 一、盘内配线的一般要求。 盘内配线一般均选用1.5mm2单根铜芯塑料线,同一盘内所有导线颜色要一致。盘内各元件之间的连接一般不经过端子排,而用导线直接连接,同时注意对于导线本身不允许中间有接头。 盘内同一走向的导线都要排成线束。配线的走向应力求简捷、清晰,横平竖直,整齐美观,尽量减少交叉连接。导线转角时要有适当的弧度,不能成直角,以免导线折断造成隐患。 盘上同一排电器的连接线都应汇集在同一水平线束中,然后转变成垂直线束再与下一排电器的连接线汇集的水平线束汇合,成为一个较粗的垂直线束。依次类推,构成盘内的集中布线。每个接线端上只能接两根导线。导线两端必须按图所示套入标号。同一盘内标号头形式要一致标号头的编号并与安装接线图一致。

二、配线接线步骤 (1) 拆线或准备电缆为了节约材料,均采取将上一个练习者的配线拆下来继续使用。拆线时先拆端子排与盘内接线,然后从上往下拆盘内部线,最后松下线束的绑扎管,拆线时,要将掉落的螺钉、螺幅垫圈等物拾起,以备再用。 (2) 端子排安装或检查 端子排的始端必须装可标出单元名称的标记端子; 末端装以档板。同一端子排不同安装单位间也要装标记端子,以便分隔; 每一安装单位的端子排的端子都要有标号,字迹必须端正清楚; 端子排必须写上顺序号,若不能写顺序号的必须每隔5 档用漆涂上记号,以便查对; 每只端子接线螺钉只允许接一根导线,连接端子要用连接片,不接导线的螺钉也必须拧紧。若已安装端子排,则需检查端子排是否有损坏,顺序号是否齐全正确。 (3) 布线布线前,应将拆下的导线整理平直,可用改刀木柄在导线上来回移动,把导线抹直。也可用紧张的办法将导线拉直,但必须注意勿使 线芯与绝缘受损。然后将长、短导线分开,便于选线。布线先从相邻继电器开始,即先布短线后布长线。让长线盖住短线,使之整齐、美观。 布线时,也可用一根细铜线,按盘上电器的位置,量出每一根连接导线的实际长度。然后选取一根与所量长度相等或稍长的作为连接导线。 线束转弯或分支时,应保持横平竖直,弧度一致,使导线弯曲不允许使用尖嘴钳等有锐边角的工具,应用两手指中部或弯线钳来成型( 弯曲半径不应小于导线外径的3 倍) 。以保证导线绝缘和线芯不受损坏。

XX集团热工技能大赛理论考试卷B卷

【 保 密 ★ 启 用 前 】 中国XX 集团公司 2013年职工技能竞赛热工专业理论考试B 卷 【1】 根据《国网公司电力安全工作规程》(火电厂动力部份)规定,下列措施需修改的是( D )。 A .运行中发现电源熔断器熔断应查明原因后更换,并确保其容量符合使用设备及系统的要求 B .经检修或异动的热工电源系统,其绝缘、供电电压,应测试确认满足规定要求并建档 C .热控设备投运时如发现设备上有警示牌,必须由原挂牌人确认安全的情况下方可移去 D .在机组运行期间,进行在线组态或参数修改都必须制定安全和技术措施,办理审批手续 【2】 关于测量误差的下列描述,不正确的是( B )。 A .测量的绝对误差,不等于测量误差的绝对值 B .测量误差简称为误差,有时可与测量的绝对误差混用 C .绝对误差是测量结果减去测量约定真值 D .误差的绝对值为误差的模,是不考虑正负号的误差值 【3】 下列关于DEH 控制系统的动态特性质量指标的说法中,不正确的是( B )。 A .机组突然甩负荷后调节系统动态过程实际多为衰减过程,振荡的次数不大于 2-3次 B .机组突然甩负荷后,最高转速不超过3300r/min C .机组突然甩负荷后,在不大于(5~50)s 的过渡时间内,机组应能够在新的工况稳定下来。 D .机组突然甩负荷后,其转速的最大超调量应不大于危急保安器的动作转速值,并留有一定 的余量(3%左右为宜) 【4】 为保证测量系统取样部件的可靠性,安装前对( A )必须进行光谱分析并打钢印。 A .合金钢材部件 B .取源阀门 C .节流件 D .温度套管 【5】 关于辅机故障减负荷RB ,正确说法的有( C )。 A .只要发生主机辅机故障跳闸,R B 应动作 B .RB 试验是通过模拟辅机跳闸,来检验机组在故障下的运行能力和CCS 的控制性能 C .RB 功能的实现,为机组在高度自动化运行方式下的安全性提供了保障 D .RB 动作不成功时,机组应手动MFT 。 【6】 采用直接能量平衡DEB 协调控制策略的燃煤锅炉,特别是采用中储式制粉系统时,进入炉膛的 燃料量由于难以准确测量,所以一般选用( D )信号,间接地表示进入炉膛的燃料量。 A .风量 B .蒸汽流量 C .给水流量 D .热量 【7】 检修后的机柜,应无裸露线头遗留;但因检修完工验收时的疏忽,机组启动后热工人员小王巡 检到FSSS 柜时,发现柜内有裸露线头遗留,此时小王( C )。 A .应先用绝缘物将裸露线包扎后放入接线槽中,待机组运行稳定后,再查明原因处理 B .应先用绝缘物包扎裸露线,然后立即汇报,等待指示 C .应立即汇报,由设备主人立即查明原因予以处理;若无用线,及时绝缘包扎后放入线槽中 D .为防止处理过程中发生异常,可暂不作任何处理,待机组运行稳定后,再查明原因处理 【8】 关于DCS 控制系统的接地,下列叙述正确的是( B )。 A .DCS 系统的总接地铜排到DCS 专用接地点之间的连接,应采用单股铜芯线 B .各控制系统控制机柜中应设有独立的屏蔽地、信号参考地和相应接地铜排 C .若DCS 制造厂无特殊要求,则其接地极与厂级接地网之间5m 以内范围里,不得有高电压强电流设备的安全接地和保护接地点 D .机柜间接地电缆的线芯面积,应不小于5mm 2 【9】 选择二台处理周期相同的控制器,作为发送控制器和接收控制器,分别在控制器中通过组态增 加发送和接收逻辑,用于交替变化的数据的连续发送和接收,一个控制周期进行一次。如接收方接受数据的累计数等于发送方发送的累计数,则表示( B )符合要求。 A .控制器模件处理能力测试 B .控制网数据传输实时性 C .系统响应时间 D .系统实时性 【10】 在汽温自动对机组煤耗影响的专业研讨会上,小李进行了以下陈述,请你分析其中说法不完全 正确的是( D )。 A .汽温超过设备部件材料的允许工作温度后,将加大金属材料的蠕变和疲劳寿命损伤,缩短 使用寿命;严重超温会造成过热器、再热器管爆破,威胁设备安全运行 B .汽温过低,会使汽机末级蒸汽湿度增大,加剧对叶片的浸蚀,甚至发生水冲击,引起蒸汽 管道剧烈振动 C .当压力不变而蒸汽温度降低时,由于蒸汽焓值降低,汽机的汽耗量增大,必然会降低电厂 的经济性 D .汽温波动过大时,对压力部件造成热应力不仅会限制负荷的响应速度,更会缩短设备寿命。 因此规程要求,正常运行时汽温调节系统的温度控制偏差范围,不超过额定值的±5℃ 【11】 据DL/T261《火力发电厂热工自动化系统可靠性评估技术导则》规定,关于测量仪表的校验和 校验周期,下述说法需修改的是( A )。

2023年热工技能竞赛简答题汇总

1、在汽轮机检修后,热工需要重新安装轴系TSI探头,在安装探头时,轴位移的安装必须推轴并严格控制安装误差,而安装轴振探头时只规定间隙电压在合适范围内即可,请问轴振探头安装规定为什么比轴位移探头安装规定松? 答:轴振测量原理为测量的是峰峰值,探头的安装位置不影响轴振的测量,只需在探头的检测范围内,且不与轴系转动部位摩擦即可,而轴位移测量的直接是位移(距离)信号,必须准确。 答出峰峰值2分,探头检测范围或摩擦1分,距离或位移2分。 2、火力发电厂常用化学仪表有哪些?(烟气分析仪除外) 答:硅表、钠表、氧表、电导、PH、氢气纯度、氢中氧、氧中氢、酸碱浓度计、总磷表、余氯表 3、影响脱硝调节品质的因素有哪些? 答:烟气流量测量、氨气流量测量、CEMS仪表测量迟延及校准(NOx、O2)、锅炉燃烧系统变化(或负荷变化、启停磨煤机、煤质变化、氧量控制差异、烟道内流体分布不均匀等)、催化剂特性变化、喷氨喷嘴堵塞情况、喷氨调节阀调节特性变化。 答出以上点各得1分 4、为保证控制系统故障时机组安全运营,单元机组至少应设计独立于分散控制系统什么配置。 答:1、后备监视仪表(0.5分):锅炉汽包电接点水位计,水位电视监视器(直流炉除外),炉膛火焰电视监视器等;(举例0.5分举出一个实例即可) 2、双后备操作按钮(0.5分):必须有两个独立的操作按钮节点串接,每个按钮输出两副以上接点,在送入DCS系统的同时,直接连至独立于DCS控制对象执行部分继电器的逻辑回路(0.5分)。如:紧急停炉按钮,紧急停机按钮,发电机解列按钮。(举例0.5分举出一个实例即可) 3、单后备操作按钮(0.5分);接点信号在送入DCS系统的同时,直接作用于DCS控制对象的单个强电控制回路(0.5分)。如:手动启座锅炉安全门按钮(机械式除外),汽包事故放水门手动按钮,凝汽器真空破坏门按钮,交、直流润滑油泵启动按钮,停汽泵按钮,

热工专业技能大赛试卷

【保密★启用前】 中国华电集团有限公司广东公司 2018年度热工专业技能大赛试卷 1.自动控制的含义是指利用仪表和设备,自动地维持生产过程在()进行。 A.额定工况下 B.规定工况下 C.设备允许情况 D.任何工况下 1.差压变送器的投入顺序是()。 A.先正压再负压 B.先负压再正压 C.正负压同时投入 D.以上都不对

1.氧化锆氧量计锆头的输出电势,随被测气体氧浓度的增加而();随氧化锆锆头的 工作温度升高而()。 A.增大,增大 B.减少,增大 C.减小,减小 D.增大,减小 1.设管道中的介质为气体,则下列取压口位置示意图()是正确的。 [MISSING IMAGE: , ] A B

C D 1.汽机轴承润滑油压力低联锁保护压力开关的取样点,应在()。 A.润滑油母管的始端 B.润滑油母管的中间 C.注油器出口 D.润滑油母管的未端 1.双绞线对()信号抑制效果最好。 A.电磁干扰 B.差模干扰 C.正态干扰 D.共模干扰 1.一般情况下,压力表垫片可选用()。 A.耐油橡胶石棉板垫 B. 普通橡胶石棉板垫 C.四氟乙烯垫 D.紫铜垫圈 1.控制系统抗干扰能力试验中,常用的方式是()。 A.现场引入干扰电压法 B.低频干扰法 C.射频干扰法 D.高频干扰法 1.根据电容性耦合的原理,屏蔽信号传输线的屏蔽体必须接地,否则起不到抗静电干 扰的作用。对信号源接地、放大器不接地的系统,信号线屏蔽层应选在()。对信 号源不接地的系统,信号线屏蔽层应选在()。 A.信号源接地端与零信号基准线短接仪表侧接地 B.放大器侧接地信号源与仪表侧均接地 C.信号源与仪表侧均接地信号源接地端与零信号基准线短接 D.仪表侧接地放大器侧接地 1.()不是PLC的编程语言。 A.梯形图 B.功能图 C.布尔逻辑图 D.SAMA图 1.由控制理论误差分析可知,控制系统中只要有()作用存在,在阶跃扰动时系统的 稳态误差为零,否则就一定存在稳态误差。 A.比例 B.积分 C.微分 D. 微积分 1.运行中,原先显示正常的三点给水流量信号,同时持续出现大于主汽流量过多的情 况,在判断主汽流量测量信号正常的情况下,请分析最可能的原因是()。 A.平衡阀、负压管或负压侧阀门出现泄漏 B.给水流量孔板或喷嘴出现故障 C.测量变送器或测量通道(仪表)偏差增大 D.线路干扰 1.汽轮机的所有油动机关闭都依靠(),开启都依靠()。 A.电力驱动,压缩空气 B.动力油,弹簧力 C.压缩空气,电力驱动 D.弹簧力,动力油 1.安装在气动执行机构上的气动定位器,在控制中所起的作用是()。 A. 将电信号转换为气信号 B. 将较小的信号气转换为较大的控制气 C. 将气信号转换为电信号 D.将较大的控制气转换为较小的信号 1.热工仪表管路的敷设要尽量合理.否则将增加仪表设备的(),影响测量与控制的准 确性。 A.延迟时间 B.干扰信号 C.损坏 D.测量精度降低 1.从热工专业角度考虑,热工保护系统动作后,必须进行的工作是() A.记录动作的时间、主要运行参数、首次故障信号、动作过程曲线和原因归档 B.组织专题分析、查找,并制定相应的预防措施 C.及时汇总、整理保护系统动作及专题分析讨论的所有资料并存档待查

热工专业知识竞赛(石电组卷)

2014年热控专业技能竞赛理论试题 一、单选题(本大题共20小题,每小题1分,共20分,每小题给出的几个选项中,只有一个符合题意要求,把所选项前的字母填在题目的括号内。) 1、DCS系统冗余配置的过程控制单元、通讯接口、通讯环路必须处于良好的( ) 工作状态。 (A)热备用(B)冷备用(C)冷备用或热备用(D)备用 2、严格按超速试验规程的要求,机组冷态启动带()额定负荷(或按制造要求),运行3~4h后立 即进行超速试验。 (A)5% (B)25% (C)60% (D)30% 3、以下( )点被称为停工待检点,应通过监理工程师、点检员验收合格,方可进行下一道工序。 (A) H; (B) W ;(C) R;(D)N。 4、当机组发生RB工况时,协调控制系统应转为()。 (A)BF;(B)TF;(C)FP;(D)HOLD。 5、用于在线监测发电机冷却水质量的化学分析仪表是()。 (A)硅表;(B)纳表;(C)电导率表;(D)磷表。 6、在()的情况下,协调控制系统应采取“负荷指令闭锁增”的控制策略。 (A)两台汽动给水泵的指令都在最低点;(B)汽包水位高; (C)给水流量比设定值高一定量;(D)机组指令比实发功率大一定值。 7、设12位A/D转换器的满量程电压FSR为10V,则该A/D转换器的量化单位是()。 (A)10/12V;(B)24.4mV;(C)2.44mV;(D)4.88mV。 8、对计量标准考核的目的是()。 (A)确定其准确度;(B)确定其是否具有开展量值传递的资格; (C)评定其计量性能;(D)保证计量人员有证上岗。 9、同一段管道上开孔取源,按介质流动方向,从前到后的正确次序是()。 (A)连锁测点、自动测点、保护测点、DAS测点; (B)保护测点、自动测点、连锁测点;DAS测点; (C)自动测点、保护测点、连锁测点、DAS测点; (D)保护测点、连锁测点、自动测点、DAS测点。 10、两个可编程控制器之间数据的实时传输,通过()实现。 (A)适配器;(B)高速串行链;(C)数据高速公路;(D)通信扩展模件。 11、流体流过节流件时,产生的差压与流量的成正比。孔板装反方向后,会造成流量示值() (A)平方,偏低;(B)平方,偏高;(C)平方根,偏高;(D)平方根,偏低。12、高压加热器水位高高时联动高压加热器保护动作,除氧器水位高高时联动除氧器保护动作,低 压加热器水位高高时联动低压加热器保护动作,所有这些保护都属于()内容。 (A) SCS保护;(B)水位保护;(C)汽轮机辅助保护;(D)汽轮机防进水保护。 13、汽包水位的稳态运行品质指标为:300MW等级以下机组应在给定值的±( )mm范围内变化;300MW 等级及以上机组为±( )mm,控制系统的执行机构不应频繁动作。()(A)25,20;(B)15,20;(C)25,30;(D)20,25。 14、测量金属表面温度的热电偶、热电阻,应与被测表面接触良好,靠热端的热电偶电极应沿被测 表面敷设不小于()倍热电极直径的长度,并确保保温和电极之间的绝缘良好。 (A)30;(B) 40;(C) 50;(D)60。 15、挂闸压力开关检测的是()油压。 (A) AST;(B)OPC;(C)ASP;(D)EH。 16、风压取压部件安装,应垂直向上且与(),取压口应垂直向上,若测量设备安装于取压部 件的下方,取压管应向上一定距离后再下弯。 (A)垂直方向夹角小于30度;(B)垂直方向夹角小于45度; (C)水平方向夹角小于30度;(D)水平方向夹角小于45度。 17、测量系统允许综合误差,为该测量系统中各测量设备允许误差的()。 (A)和;(B)最大值;(C)均方根;(D)方和根。 18、电子皮带秤日常与定期维护要求:皮带秤的实煤检测应每月不少于()次,使其动态测量 精度保持在最大允许误差范围以内。 (A)1;(B)2;(C)3;(D)4。 19、供电系统的可靠性是DCS稳定运行的前提。为保证供电系统的可靠性和检修方便,对于二台机组 的公用系统,从可靠性角度考虑,设计其输入电源时应优先选择()。 A. 一路UPS电源,一路保安段电源 B. 二台机组各自的UPS电源 C. 二路UPS电源 D. 二台机组各自切换后的电源 20、根据DL/T774规程要求,计算机检修或停运后的上电前准备工作中,除了1)DCS系统相关的所有 子系统的电源回路,经确认无人工作;2)与DCS系统相关的所有子系统状况,允许DCS系统上电外,还需要的是()。 A.逐级检查上电设备或系统的电源电压 B.确认系统投运所需手续齐全 C.合上现场控制站总电源开关 D.热工各路电源熔丝容量应符合规定

2014年热工技能竞赛理论试题(审核版)解析

姓名成绩 2014年度热控专业技术比武理论试题 一、选择题(10分) 1、下列关于电压的描述中,()是正确的。 A衡量电场力转移电荷做功能力的物理量; B电压的单位为焦耳; C电压的方向是从低位能指向高位能; D电压的大小与电荷绕行的途径有关。 2、国际上长度的基本单位是()。 A 尺 B 米 C 英尺 D 公里 3、0.005100的有效数字是( )位。 (A)6;(B)4;(C)3;(D)2。 4、计量标准器具的准确度等级( )计量基准。 (A)高于;(B)低于;(C)等于;(D)不定。 答案:B 5、根据我国检修管理水平和设备的实际情况,现阶段仍要贯彻( )的方针。 (A)百年大计、质量第一;(B)应修必修、修必修好;(C)预防为主、计划检修;(D)安全第一、该修必修。 答案:C 6、当触电人心跳停止,呼吸中断时,应采用( )进行抢救。 (A)人工呼吸法;(B)胸外心脏按压法;(C)人工呼吸法和胸外心脏按压

法;(D)立即送医院。 答案:C 7、在全面质量管理中,( )经常用于持续质量改进的循环过程。 (A)PCDA;(B)PDCA;(C)CAPD;(D)PDCA。 8、锅炉各项热损失中最大一项是( )。 (A)散热损失;(B)排烟热损失;(C)不完全燃烧损失;(D)灰渣热损失。答案:B 9、火力发电厂循环水系统中循环水的作用是( )。 (A)供给机组循环工质;(B)冷却汽轮机排汽;(C)冷却锅炉;(D)冷却蒸汽。 答案:B 10、汽轮机汽封的作用是( )。 (A)防止高压蒸汽漏出;(B)防止空气漏入;(C)防止隔板间隙漏汽和动叶顶部漏汽;(D)防止 阀门漏汽。 答案:C 11、两个10Ω的电阻并联后再与一个10Ω的电阻串联,其等效电阻为( )Ω。 (A)5;(B)10;(C)15;(D)20。 答案:C 12、下述( )不属于顺序控制系统调试的范围。 (A)辅机的启停控制;(B)顺序控制系统中相应阀门挡板的控制;(C)顺

热工技能竞赛试题1

热控专业理论考试试卷 姓名:岗位:得分: 一、选择题(每题2分,共15题30分) 1.汽轮机紧急跳闸保护系统的简称为( D )。 (A)TSI;(B)DEH;(C)DCS;(D)ETS。 2.继电器是一种借助于( B )或其他物理量的变化而自动切换的电器。 (A)机械力;(B)电磁力;(C)电流;(D)电压。 3.汽轮机转速调节主要依靠( C )。 (A)蒸汽进汽温度;(B)蒸汽进汽压力;(C)蒸汽进汽流量;(D)机组负荷。 4.中间再热机组采用旁路系统的目的是( d )。 (A)提高机组出力;(B)提高热力系统效率;(C)调节主蒸汽参数;(D)启动或低负荷时通过锅炉产生的多余蒸汽,维持燃烧。 5. 生产厂房内、外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面平齐的坚固的盖板。检修各种需取下盖板的设备时,必须( C )。 (A)派人看守;(B)挂警告标志;(C)设临时围栏;(D)周围摆放障碍物。 6. 压力的法定计量单位名称是( C )。 (A)mmH2O;(B)bar;(C)Pa;(D)Ton。 7. 根据欧姆定律,相同的电压作用下,下列( B )的描述是对的。 (A)电阻越大,电流越大;(B)电阻越大,电流越小;(C)电阻越小,电流越小;(D)电流大小与电阻无关。 8. 现代科学技术所能达到的最高准确度等级是( B )。(A)计量标准器具;(B)国家基准;(C)工作计量器具;(D)最高计量标准。 9. 检定变送器时,选用的标准器及配套设备所组成的检定装置,其测量总不确定度应不大于被检变送器允许误差的( A )。 (A)1/4;(B)1/3;(C)1/2;(D)2/3。 10. 热电偶输出电压与( C )有关。 (A)热电偶两端温度;(B)热电偶热端温度;(C)热电偶两端温度和电极材料;(D)热电偶两端温度、电极材料及长度。 11. 精确度为1/20的游标卡尺,其主尺与副尺每格刻度相差( C )。 (A)0.5mm;(B)0.1mm;(C)0.05mm;(D)0.01mm。 12. 直吹式制粉系统是以( A )调节锅炉的燃料量。 (A)给煤机;(B)煤场转运站;(C)磨煤机;(D)煤粉仓。 13. 水平安装的测温元件,若插入深度大于( C )时,应有防止保护套管弯曲的措施。 (A)0.5m;(B)0.8m;(C)1m;(D)1.2m。 14. 在汽轮机保护项目中,不包括( C )保护。 (A)轴承振动大;(B)低真空;(C)进汽温度高;(D)低油压。 15. 引起被调量偏离给定值的各种因素,称为( B )。 (A)调节;(B)扰动;(C)反馈;(D)误差。 二、判断题(每题2分,共15题30分) 1. 对压敏电阻而言,所加的电压越高,电阻值就越大。( × ) 2. 火力发电厂的大容量锅炉可以不装设安全门保护装置。( X ) 3. 顺序控制所涉及的信号主要为开关量。( V )

热工专业技能竞赛题型探讨

热工专业技能竞赛题型探讨 孙长生;郑渭建;胡伯勇 【摘要】结合参加热工专业技能竞赛命题经历,介绍了2008年以来全国各发电集团公司举办热工专业技能竞赛的命题指导思想,对理论试卷内容、题型、竞赛方式和各集团的操作竞赛题型进行了综述,对理论试题的各种题型和软实操试题的逻辑查错与纠错题、测量系统题、自动控制逻辑组态题的解题要点举例进行了分析,通过技能竞赛促进热工专业队伍素质的提高. 【期刊名称】《浙江电力》 【年(卷),期】2012(031)009 【总页数】6页(P67-71,78) 【关键词】热工;技能;竞赛;题型;探讨 【作者】孙长生;郑渭建;胡伯勇 【作者单位】浙江省电力公司电力科学研究院,杭州310014;浙能集团技术中心,杭州 310052;浙能嘉兴发电有限公司,浙江平湖314201 【正文语种】中文 【中图分类】G71 随着新建火力发电机组容量的不断增大和机组数量的不断增加,热控系统的控制范围不断扩大,在机组安全稳定、经济、节能环保运行中发挥重要作用。 全国各发电集团公司充分认识到热控专业人才对安全生产以及电力企业未来发展的重要性,浙能源、华电、中电投、国电、神华、大唐等集团公司(以下英文字母替

代集团名称),都先后举办了集团内的热工专业技能竞赛。在选拔人才的同时,推动了热工专业人员培训工作深入和专业人员技术素质的提高。笔者作为热工专业竞赛命题参与者,通过交流竞赛命题的指导思想,对题型进行分析,供热工专业人员参考。 1.1 命题指导思想 热工技能竞赛的命题力求贴近生产实际,突出技术技能含量和对系统可靠性要求的理解,其指导思想是:考查选手掌握现代化生产关键岗位上的操作技术和综合技能,现场问题判断与故障分析查找处理、逻辑错误分析、热工系统的优化等能力。在体现现代热工技术的同时,展现热工技术的未来发展趋向。 1.2 理论竞赛试卷 (1)试卷内容。除E集团举办的热工程控竞赛未涉及自动控制的内容外,其他各集团公司的试卷基本都涵盖了现场测量、自动调节、保护联锁、可编程逻辑控制器(PLC)、分散控制系统(DCS)、数字电液控制系统(DEH)、安装调试、检修运行维护、监督管理、逻辑优化、反事故措施、事故分析等整个热工专业内容。(2)试卷题型。A集团除有填空题外,其他题型与B,C,E集团相同,都由单选题、多选题、判断题、简答题和论述题组成,D和F集团题型由单选题、判断题、绘图题、计算题、简答题和论述题组成。 (3)竞赛方式。A集团采用热工自动化技术培训考试软件在计算机上进行,客观题自动评分,主观题每份试卷2人以上评分。其他集团均采用纸卷进行,但评卷 方式有所不同,其中:B集团由外聘裁判与集团技术中心组人员共同评卷,C,E 和F集团均由外聘3位裁判组评卷;D集团由裁判人员评判,裁判长复评。 1.3 操作竞赛 1.3.1 A集团操作竞赛题型 题型由故障分析处理、基础操作、PLC控制电动门组态及调试、DCS控制系统组

热工劳动竞赛方案

热工劳动竞赛方案 热工劳动竞赛方案 一、竞赛目的和意义 热工劳动竞赛是为了提高热工生产操作员的技能和专业知识 水平,增加竞争意识和团队协作能力,促进热工生产的稳定和高效运行。通过竞赛,旨在培养和选拔一批技术过硬、能力突出的热工操作员,为企业的发展和创新提供强有力的技术支持和人才保障。 二、竞赛安排和流程 1. 竞赛时间:本次热工劳动竞赛安排为连续两天的比赛,共 计16个小时。 2. 参赛队伍:每支队伍由5名队员组成,其中一名为队长。 3. 竞赛项目:本次竞赛共设立10个项目,包括理论知识测试、实操考核、事故处理等,具体如下: (1) 理论知识测试:比赛前半个小时,进行封闭式的理论知 识测试,考查参赛选手的理论基础和专业知识。 (2) 模拟操作:选手需要按照规定的程序和要求进行设备的 开机、停机、调整参数等操作,测试选手的熟练程度和操作能力。

(3) 技能比拼:分为快速排故、设备维护、操作规程等项目,通过比拼选出最优秀的选手。 (4) 安全隐患排查:通过模拟场景,考查选手对现场安全隐 患的发现和处理能力。 4. 裁判团和评分规则:由资深的热工技术人员担任裁判,评 分规则根据每个项目的具体要求制定,包括操作的准确性、速度、安全等。 5. 计分和决赛规则:每个项目都会有相应的得分标准和规则,按照成绩进行排名,总积分最高的队伍获得冠军。 三、竞赛筹备工作 1. 选手选拔:通过面试和操作技能测试,选拔出技术过硬的 选手组成各队伍。 2. 设备准备:根据竞赛项目的要求,保证现场设备的正常运 行和各项指标的准确性。 3. 奖品准备:准备奖杯、奖牌、证书等奖品,以激发选手参 赛的积极性和斗志。 4. 竞赛场地布置:保证现场的设备布局合理、环境整洁,并 确保竞赛过程中的安全。

第十二届中国大唐专业知识技能竞赛热工控制专业决赛理论A卷-答案

第十二届中国大唐专业知识技能竞赛热工控制专业决赛暨第九届全国电力行业职业技能竞赛选拔赛理论试卷 A 卷 【 保 密 ★ 启 用 前 】 D .现场环境差,因此隔离器均应安装于 DCS 机柜侧 第十二届中国大唐专业知识技能竞赛热工控制专业决赛 【5】 下列关于感温原件的检修与质量要求的叙述中,与 DL/T774-2004 不符的是( B ) A 、丝扣型热电偶在主蒸汽管道上严禁采用焊接方式; 暨第九届全国电力行业职业技能竞赛选拔赛理论试卷 A 卷 B 、为保护煤粉管道和烟管道上的感温元件保护套管,应在套管背向煤、烟流动方向安装保护 题号 一 二 三 四 五 六 审核人签字 罩; C 、直径小于 76mm 的管道上安装感温原件时,应加装扩大孔或选用小型感温元件; 题型 单选题 多选题 判断题 计算 作图题 简答题 论述题 总计 D 、测量金属表面温度的热电偶、热电阻,应与被测表面接触良好,靠热端的热电偶电极应沿 被测表面敷设不小于 50 倍热电极直径长度。 得分 【6】 关于压力测点位置的选择,不正确的是( A ) 注意事项: 1. 答卷前先将装订线左边的项目填写清楚。 A. 液体介质的取压口应在管道的下半部,最好是管道的底部。 址 地 线 2. 答卷必须用蓝黑色或黑色钢笔(水笔) 、圆珠笔,禁用铅笔或红笔。 3. 本 份 试卷满分 100 分,考试时间 120 分钟。 B . 测量低于 0.1MPa 压力的测点,其标高应尽量接近测量仪表,以减少由于液柱引起的附加误 差。 C. 测量汽轮机润滑油压的测点,应选择在油管路末端压力较低处。 题 D. 炉膛压力测点,一般应取在锅炉喷燃室火焰中心上部。 得 分 一、 单选题 【本大题共 15 小题,每小题 1 分共 15 分;每小题给出的几个 答 选项中,只有一个符合题意要求,把所选项前的字母填在题目的括号内。 】 【7】 在 汽温自动对机组煤耗影响的专业研讨会上,小李进行了以下陈述,请你分析其中说法 评卷人 : 编 邮 勿 正确的是( D )。 请 内 封 【1】 根据《国网公司电力安全工作规程》 (火电厂动力部份) 规定,下列措施需修改的是 ( D )。 A .运行中发现电源熔断器熔断应查明原因后更换,并确保其容量符合使用设备及系统的要求 A .汽温超过设备部件材料的允许工作温度后,将加大金属材料的蠕变和疲劳寿命损伤,缩短 使用寿命;严重超温会造成过热器、再热器管爆破,威胁设备安全运行 B .汽温过低,会使汽机末级蒸汽湿度增大,加剧对叶片的浸蚀,甚至发生水冲击,引起蒸汽 B .经检修或异动的热工电源系统,其绝缘、供电电压,应测试确认满足规定要求并建档 管道剧烈振动 线 封 密 C .热控设备投运时如发现设备上有警示牌,必须由原挂牌人确认安全的情况下方可移去 D .在机组运行期间, 进行在线组态或参数修改都必须制定安全和技术措施, 办理审批手续下 C .当压力不变而蒸汽温度降低时,由于蒸汽焓值降低,汽机的汽耗量增大,必然会降低电厂 的经济性 D .汽温波动过大时, 对压力部件造成热应力不仅会限制负荷的响应速度, 更 会缩短设备寿命。 【2】 列关于 DCS 系统电源配置的一般原则,说法错误的是( C )。 因此规程要求,正常运行时汽温调节系统的温度控制偏差范围,不超过额定值的± 5℃ A 、 应优先采用直接取自 UPSA/B 段的双路电源, 分别供给控制主、 从站和 I/O 站的电 【8】 300MW 以上机组电液型调节系统的调节系统迟缓率 ε 应小于( C )。 源模件的方案,避免任何一路电源失去引起设备异动的事件发生; : 位 密 B 、冗余电源的任一路电源单独运行时,应保证有不少于 30%的裕量; A . 0.1% B .0.08% C .0.06% D . 0.04% C 、硬接线保护逻辑和安全跳闸电磁阀的供电回路的电源切换功能应纳入 DCS ,独立配置的重 单 【9】 热 力机械工作票中 “工作票延期, 有效期延长到某年某月某日某时某分” 栏目,应有 ( C ) 要控制子系统,必须有两路互为冗余且不会对系统产生干扰的可靠电源;

热工专业十一月份技术练兵试题

热工专业十一月份技能培训试题 一、填空题(每空1分,共40分) 1、在热控测量系统图中,DCS画面显示的文字符号各表示什么取源测量点?PE 、 FE 、LE 、TE 、AEW 。 2、在热控图中下列文字各表示何种功能?TIT 、PDIT 、 FIC 、LIA 。 3、热工测量仪表由、、组成。 4、弹簧管压力表一般有和两种校验方法。 5、热电阻(偶)由、、、、 、组成。 6、我厂汽轮机保护项目有、、、 、。 7、我厂汽轮机本体监视包括、、、 、、等。 8、自动调节器有、、三个整定参数。 9、我厂的顺序控制有、、。 10、汽包的作用有、、三个。 二、选择题(每小题2分,共20分) 1、压力表安装在取样点下5米处,已知所测介质是水,压力表显示数是1.0MPa,气 压表读数是0.1MPa,则所测介质绝对压力是 B 。 A 1.5MPa; B 1.05MPa; C 1.6MPa; D 1.45MPa。 2、有一测温仪表,精度等级为0.5级,测量范围为400~600℃,该表的允许基本误 差是 C 。 A ±3℃; B ±2℃;B C ±1℃; D ±1.5℃。 3、下面哪种型号的热电偶,其热电势与温度的线性关系最好 C 。 A S型; B R型; C K型; D B型。 4、用热电偶测量0℃以上的温度时,若与二次表相连接,补偿导线极性接反,将使指 示值 C 。 A 偏高; B 正常; C 偏低; D 不能正常显示。 5、现有以下几种测温装置,在测汽轮机轴瓦温度时,最好选用 B 。 A 镍铬-镍硅热电偶; B 铂热电阻; C 充气压力式温度计; D S 型热电偶。 6、国际单位制中,压力的单位是 A 。 A 帕; B 巴; C 兆帕; D 毫米水柱。 7、弹簧管压力表指针跳跃转动,可能原因是 B 。 A 弹簧管弹性大; B 连杆与扇形轮连接处压的过紧; C 刻度与轴不同心。 8、校验一块精度为1.5级,量程为6.0MPa的工业压力表,选用的标准压力表的精度 等级和量程为 A 。 A 0.25级,10MPa; B 0.4级,16MPa; C 0.6级,10MPa; D 0.25级,6.0MPa。 9、标准化节流装置是 A 。

热工自动专业技能鉴定 J简答

1、电弧时引弧、收弧各有哪几种手法? 答:引弧有摩擦法、敲击法;收弧有转移法、叠堆法。 2、试述锯条在锯削过程中折断的主要原因? 主要原因有:1)锯条装得过紧或过松;2)工件抖动或松动;3)锯缝歪斜;4)锯缝歪斜后强力校正;5)锯削时压力过大;6)锯条被锯缝咬住;7)锯条折断后,新锯条从原锯缝锯入。*3、试简述异步二进制递增计数器与同步二进制递增计数器相比,在响应速度上有什么区别?为什么? 答:异步计数器响应速度较慢,当信号脉冲输入间隔小于转换总周期时,计数器无法工作。原因是,异步计数器进位信号是逐级传送的,计数器速度受触发器传输迟延时间和触发器个数这两个因素的影响,总转换时间等于前两者之积,故使异步计数器的转换时间等于前两者之积,故使异步计数器的转换速度大大降低。 4、工业调节器的基本运算规律有哪些? 答:基本运算规律有比例(P)运算,比例积分(PI)运算和比例积分微分(PID)运算。 5、PID自动调节器有哪些整定参数?答:有比例带、积分时间、微分时间三个整定参数。 6、什么是基地式仪表?它有什么特点? 答:基地式仪表是指把检测、显示和调节(变送)等环节集于一身的,通常可就地安装的仪表。 它的特点是:1)综合与集中,它把必要的功能部件全部集中在一个仪表内,只需配上调节阀便可构成一个调节系统。2)系统结构简单,使用维护方便。3)缺点是功能简单,不便于组成复杂的调节系统,较笨重,精度稍低。 7、什么是两线制?两线制有什么优点? 答:两线制是指现场变送器与控制室仪表的连接仅有两根导线,这两根线既是电源线又是信号线。与四线制相比,它的优点是1)可节省大量电缆和安装费;2)有利于安全防爆。 8、什么叫环节的静态特性和动态特性? 答:环节的输入信号和输出信号处于平衡状态时的关系称为静态特性,它们在变动状态时的关系称为动态特性。 9、什么是调节器的“正”、“反”作用? 答:调节器的输出值随正偏差的增加而增加的称为“正”作用;调节器的输出值随正偏差的增加而减小的称为“反”作用 10、盘内接线的技术要求有哪些? 答:盘内接线的基本技术要求为:按图施工、接线正确;连接牢固、接触良好;绝缘和导线没有受损伤;配线整齐、清晰、美观。 11、锅炉汽包装置主要有哪几个调节系统?答:汽包锅炉机组主要调节系统有给水调节系统、主蒸汽温度调节系统、汽包锅炉燃烧调节系统。 12调节过程的基本形态有哪几种(指阶跃扰动 输入下)? 答:有以下4种:1)非周期过程。其中又可分 为单调变化的和有单峰值的两种形式。2)衰减 振荡过程。3)等幅振荡过程。调节系统扰动作 用不能达到新的平衡,被调量和调节作用都作 等幅振荡。这种情况称为“边界稳定”。4)发 散振荡过程。 13、阀位变送器的作用是什么? 答:作用是将气动执行机构输出轴的转角(0° ~90°)线性地转换成4~20 mA ADC信号,用以 指示阀位,并实现系统的位置反馈。因此阀位 变送器应具有足够的线性度和线性范围,才能 使执行机构输出轴紧跟调节器的输出信号运 转。 14、简述节流装置的测量原理。 答:充满管道的流体流经管道内的节流装置, 流束将在节流件处形成局部收缩,从而使流速 增加,静压力降低,于是在节流件前后产生静 压力差。流体流量愈大,在节流件前后产生的 差压也愈大,所以可通过测量差压来衡量流体 流过节流装置时流量大小,这种测量方法是以 能量守恒定律和流体连续性方程为基础的。 15、电动操作器的主要功能是什么? 答:电动操作器的主要功能是:1)实现手动远 方操作;2)实现手/自动无扰切换。 16、力平衡变送器的检修项目有哪些? 答:有以下项目:1)一般性检查。2)变送器 机械部分检查。3)变送器密封性检查。 17、对热工各连接管路应如何检查? 答:主要检查管路,即蒸汽、空气管路和水管 路是否有接错、堵塞和泄漏现象。 18、热工控制回路应如何进行现场检查 答:控制回路的连接要全部经过检查,验明是 否符合图纸要求,是否有接错之处,导线对地 和导线之间的绝缘是否符合规定,导线接头接 触是否良好。 19、什么叫调节环节系统的无扰切换? 答:一个调节系统由手动切换到自动,或由自 动切换到手动,都应不影响调节器输出的变化 (跃变)。这种手动和自动之间的相互切换不影 响调节器输出的操作,称为双向无扰动切换。 只有手动切自动或自动切手动时是无扰得称为 单向无扰动切换。 20、简明说明取样管路安装前应做哪些工作? 答:取样管路安装前应做以下工作:1)管路材 质和规格的检查。2)导管的外观检查。3)导 管内部清洗工作。 21、试述对执行机构的检修和安装有哪些技术 要求? 答:一般有以下技术要求:1)执行机构的机械 部分动作灵活,无松动及卡涩现象。2)执行机 构的电气绝缘应合格,通电试转应动作平稳, 开度指示无跳动现象。3)对气动执行机构应进 行严密性试验及有关保护试验(如带三断保护 的气动执行器),并应符合有关规定。4)执行 机构应有明显的开、关方向标志;其手轮操作 方向应一致,一般规定顺时针为“关”,逆时针 为“开”。 22、任何单位和个人在发现火警的时候,都应 当迅速、准确地报警,并积极参加扑救,试述 火灾报警的要点有几条?内容是什么? 答:有4条,内容是:1)火灾地点。2)火势 情况。3)燃烧物和大约数量。4)报警人姓名 和电话号码。 23、DKJ电动执行器在所对应的位置上,振荡 次数超过1.5周期,如何处理? 答:调整W1稳定电位器使之稳定,但需防止过 量使放大器灵敏度过低或无输出。 24、1151变送器如何进行零点迁移? 答:1151变送器零点迁移步骤如下:1)在迁 移前先将量程调至所需值;2)按测量的下限值 进行零点迁移,输入下限对应压力,用零位调 整电位器调节,使输出为4mA;3)复查满量程, 必要时进行细调;4)若迁移量较大,则先将变 送器的迁移开关(解插件)切换至正迁移或负 迁移的位置(由迁移方向确定),然后加入测量 下限压力,用零点调整电位器把输出调至4mA。 25、如何做DTL调节器的输出电流稳定性试 验? 答:1)积分时间置最大、微分时间置最小,比 例带置100﹪。2)改变输入信号使输出为任意 值,输出抖动范围不应超过0.05 mA。 26、切除除氧器压力自动调节系统的要求是什 么? 答:1)稳定运行工况下,除氧器压力超出报警 值。2)当调节阀已全开而压力仍然继续下降, 或调节阀全关而压力仍继续上升。3)除氧器运 行方式改变,不符合自动调节的要求。 27、B系列气动基地式调节仪表由哪几部分组 成? 答:B系列气动基地式调节仪表主要由测量部 件、给定机构、差动机构、二级功率放大器、 齐开关、反抗机构、报警装置及阀位表等部件 构成。 28、TFT-060/B型调节组件由哪几部分组成? 答:TFT-060/B型调节组件的原理框图如图所 示,它由偏差、比例违法、比例积分运算电路 以及自动/手动切换电路、输出限幅电路等组 成。 29、汽轮机保护项目主要有哪些? 答:主要有:凝汽器真空低保护、润滑油压力 低保护、主机超速保护、转子轴向位移保护、