110kv瓜渚变电所围墙基础施工方案

围墙基础施工方案

一、工程概况

110kv瓜渚变电所围墙采用装配式围墙.总长度272米,高2.5米,基础钢柱中间为毛石挡土墙,钢柱采用独立柱基基础.本工程毛石挡土墙深度2.0米,在挡土墙-0.2米标高位置设圈梁,上口宽度0.56米,毛石挡土墙总长度230米,本挡土墙为重力式挡土墙,设计砂浆标号为m10.c15素砼条基, 钢筋砼独立基础采用c25砼钢筋采用二级钢,100厚c10砼垫层.

二、编制依据

本施工方案根据以所下列内容编制:

江苏省电力设计研究院设计图纸[b3981s-t03]及图纸会审纪要.

国家建筑工程局1998年颁发的《建筑安装工人安全技术操作规程》. 江苏省建工局颁发的《建筑安装工程技术操作规范》.

工程测量规范(gb50026-93).

土方工程施工及验收规范(gb50202-XX)

混凝土结构工程施工质量验收规范(gb50204-XX).

混凝土质量控制标准(gb50164-92).

建筑工程施工质量验收统一标准(gb50300-XX).

建设工程项目管理规范(gb/t50326-XX).

建筑施工安全检查评分标准(jgj59-99).

建筑机械使用安全技术规程(jgj33-86).

建筑安全生产常用手册.

建筑施工手册1999年版

砌体工程施工质量验收规范(gb50203-XX).

三、定位放线

根据图纸上标注的坐标点用全站仪确定该所区的各角落的控制点;并根据地形的实际标高,确定挡土墙的具体做法,并根据图纸按比例确定基础的宽度.

四、施工工序

基础由南向北逐步施工,毛石挡土墙和独立基础交叉施工.

五、施工准备

根据图纸位和现场沟溏位置,确定围墙基础型式的具体施工位置,且在江苏精享裕建工有限公司- 1 -

图纸上预先标注出来;做好原材料检测及各种级配,依据标准准备好毛石, 毛石选择的标准:石材应质地坚实,无风化剥落和裂纹;同时准备好350型混凝土搅拌机一台, 混凝土运输用的翻斗车,6m振动棒施工机械.

施工道路的准备,在沿围墙内的规划道路,把路基做好,并采用15t以上压路机压实.

六、施工要求及质量标准

1.挖土工程

因本工程基础较小,地下水位很高,故土方采用人工挖土.挖土深度大于0.9米放坡系数为0.5.

因电网公司要求施工现场两型一化,本工程相对地势比较高,因此充分利用土方,故挖出的土方就地平整压实.多余的土方外运至指定地点,以留待基础回填土用.开挖时根据地基勘探报告现场一部为回填土、另外一部分为粘土,且在坑里挖土,因此按1:0.5放坡,坡脚四周留400mm宽的工作面,四周人工开挖200mm×200mm排水明沟,每个坑垫层外设一个集水井(400×400×500mm),挖土完成后应立即请业主、监理、设计、勘探工程师等进行基槽验收,签证后方可进行下道工序的施工.

回填土基槽(坑)回填前要先请业主、监理、设计等部分对基础进行隐蔽验收后方可回填.

回填土土方优先利用基槽中挖出的土,但不得含有有机杂质,其粒径不大于30mm,含水率应符合规范要求.

填土前应将基槽底或地坪上的垃圾等杂物清理干净.

回填土应分层夯实,采用电动冲击夯夯打三遍,打夯应一夯压半夯,夯夯相接,夯夯相连.

基槽回填应在相对两侧或四周同时进行回填施工,以防水平位移.

2.垫层施工:根据设计要求100厚基础垫层.

清理:在地基或基土上清除淤泥和杂物,并应有防水和排水措施,表面不得留有积水.在支模的板内清除垃圾、淤泥等杂物,并浇水湿润木模板,堵塞板缝和孔洞.

提前组织材料、人员,已便于砼能及时连续浇筑,平板振动器振捣,振捣密实后表面用木抹子搓平,表面用刷把拉毛.

混凝土浇筑24h后按图纸要求弹出轴线、基础边线,复核基础的几何尺

寸,无误后,方可进行下道工序施工.

(1)、毛石挡土墙

1.1.1 石砌体采用的石材应质地坚实,无风化剥落和裂纹.用于清水墙、柱表面的石材,尚应色泽均匀.

1.1.2 石材表面的泥垢、水锈等杂质,砌筑前应清除干净.

1.1.3 石砌体的灰缝厚度:毛料石和粗料石砌体不宜大于20mm;细料石砌体不宜大于5mm.

1.1.4 砂浆初凝后,如移动已砌筑的石块,应将原砂浆清理干净,重新铺浆砌筑.

1.1.5 砌筑毛石基础的第一皮石块应座浆,并将大面向下;砌筑料石基础的第一皮石块应用丁砌层座浆砌筑.

1.1.6毛石砌体的第一皮及转角处、交接处和洞口处,应用较大的平毛石砌筑.包括基础砌体的最上一皮,宜选用较大的毛石砌筑.

1.1.7 砌筑毛石挡土墙应符合下列规定:

1 每砌3~4皮为一个分层高度,每个分层高度应找平一次;

2 外露面的灰缝厚度不得大于40mm,两个分层高度间分层处的错缝不得小于80mm.

3 料石挡土墙,当中间部分用毛石砌时,丁砌料石伸入毛石部分的长度不应小于200mm.

4 挡土墙的泄水孔当设计无规定时,施工应符合下列规定:

1)泄水孔应均匀设置,在每米高度上间隔4m左右设置一个泄水孔;

2)泄水孔与土体间铺设长宽各为300mm、厚200mm的卵石或碎石作疏水层.5 挡土墙内侧回填土必须分层夯填,分层松土厚度应为300mm.墙顶土面应有适当坡度使流水流向挡土墙外侧面.

1.2.1 石材及砂浆强度等级必须符合设计要求.

抽检数量:同一产地的石材至少应抽检一组.砂浆试块的抽检数量执行规范有关规定.

检验方法:料检查产品质量证明书,砂浆检查试块试验报告.

1.2.2 砂浆饱满度不应小于80%.

抽检数量:每步架抽查不应少于1处.

检验方法:观察检查.

1.2.3 石砌体的轴线位置允许偏差为15mm,垂直度允许偏差为

20mm. 抽检数量: 4m高以内每20m抽查1处,每处3延长米,但不应少于3处.

1.3.1 石砌体的一般尺寸允许偏差应规范的规定

抽检数量:按4m高以内每20m抽查1处,每处3延长米,但不应少于3处.

1.3.2 石砌体的组砌形式应符合下列规定:

1)内外搭砌,上下错缝,拉结石、丁砌石交错设置;

2)毛石墙拉结石每0.7m2墙面不应少于1块.检查数量:外墙,4m高以内每20m抽查1处,每处3延长米,但不应少于3处.

(2)毛石挡土墙上围墙钢筋混凝土基础、钢筋混凝土独立基础和素砼条基模板工程:

(1)基础部分的模板安装:根据图纸在浇好的混凝土垫层表面弹好基础的轴线及模板边线,立好侧模,同时考虑部分吊模,吊模的高出砼面

15cm.

(2)基础身模板安装:根据图纸弹出墙体的中心线及基础根部的两边线,选择垂直面先安装,立竖档、横档及斜撑,钉模板.在顶部用线锤吊直,拉线找平,撑牢钉实;将基础清理干净,待钢筋扎好后,再竖立另外一侧的模板,但必须在中间加根据变截面比例长度的支撑,同时采用对拉螺杆加以加固,以保证混凝土基础载面尺寸,所有大模板的接逢处须采用玻璃胶进行连结, 根据模板设计要求安装基础的拉杆或斜撑,应在内外侧同时安装拉杆和斜撑,且边安装边校正其平整度和垂直度;模板安装完毕,应检查一遍扣件、螺栓、顶撑是否牢固,模板拼缝以及底边是否严密特别是洞边的模板支撑是否牢固.本工程为独立基础短柱四角、柱保护帽上口及侧边四角,砖基础上ql上口两个角设15×15的阳角木线条.

(3)模板拆除: 基础模板拆除应注意成品保护,先拆除斜拉杆或斜支撑,再拆除穿墙螺栓及纵横杆,然后用撬棍轻轻撬动板,使模板离开基础,将模板逐块传下堆放;拆下的模板及时清理,涂刷脱模剂,并分类堆放整齐,拆下的扣件及时统一管理;拆除模板时,操作人员应站在安全的地方.

(3)避免工程质量通病

基础模板容易产生的问题:基础砼厚薄不一致,上口过大,墙体烂脚,墙体不重直.

a. 钢筋工程:

基础砼上放线后应再次校正安装杯口模板.

基础的钢筋网绑扎同基础钢筋绑扎,钢筋有90度弯钩时,弯钩应朝向砼内,先绑扎2~4根竖筋,并画好分档标志,然后于下部及齐胸处绑两根横筋定位,并在横筋上画好分档标志,然后绑其余竖筋,最后绑扎其余横筋. 基础筋应逐点绑扎,其搭接长度及位置要符合设计和规范要求,搭接处应在中心和两端用铁丝绑牢.

配合其他工种安装预埋铁管件,预埋洞口其位置、标高均应符合设计要求.

钢筋的焊接接头应符合下列规定:

焊接点的距钢筋弯折处,不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件最大弯矩处.

受拉区或内,i级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩,ii级钢筋可不做弯钩. 直径不大于12mm的受压i级钢筋的末端以及轴心受压构件中任意直径的受力钢筋的末端,可不做弯钩,但搭接长度不应小于钢筋直径的35倍或按设计要求.

钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢.

受拉钢筋绑扎接头的搭接长度,应符合规定,受压区钢筋绑扎接头的搭接长度,应取受拉钢筋绑扎搭接长度0.7倍.

受拉焊接骨架的焊接网绑扎接头的搭接长度应符合规定.

钢筋的砼保护层厚度,应符合设计要求,当设计部分砼构件无要求时,不应小于受力钢筋直径并符合规定.

b. 混凝土工程

砼浇捣前,必须进行柱墙顶板钢筋的隐蔽验收、模板的复核、砼浇捣令的签证手续,并进行技术安全交底,让施工班组了解施工方案.

电箱、振动器等机具,在浇捣前应进行清理、调试,同时机电工机修工随时进行检修.

在浇捣时,插入式振动器要做到“快插慢拔”,振动过程中要上下略为抽动,以使上下振动均匀,振动间距应该一致,保持在300mm 左右,砼浇捣应分层浇捣,每层为500mm左右,杜绝漏振,振动时间以砼表面泛浆和不冒气泡为准,浇捣应连续性,当必须间隔时,其间隔时间宜短,并应在前层砼凝结之前,将次层砼浇筑完毕.

砼浇筑时采取分块分层浇筑法,保证上下层砼不超过初凝时间.基础部

位的砼浇捣必须等底砼浇捣后,达到一定强度再浇捣.

看筋:在砼浇捣过程中,不得任意将钢筋移位,应派专人进行看筋,检查钢筋的位置、绑扎、保护层等细节,尤其严加检查,不能任意踩踏,遇情况及时整改,确保其位置与保护层厚度.

看模:派专人进行看模,检查模板支撑、位置的可靠程度,在浇捣时观察模板、预留洞等,发现变形、移位等情况应即时停止施工.

安全文明施工:

在钢筋混凝土施工过程中,安全及文明施工是贯穿整个工序之一;这就要求我们在施工过程中必须做好工完料尽及现场落手清工作,同时做好脚手架的搭设规范要求,所有施工用电器具必须做到三级保护.所采用

的混凝土运输工具应提前检查检修,同时运输工具在所区内应控制速度在5km以内.当挡土墙高大于2m时,必须搭设防护脚手架一侧回填土随毛石挡土墙跟踪回填压实.

围墙上的型钢柱和alc板安装见专项施工方案.

第二篇:围墙施工方案

围墙施工方案

一、工程概况

北新建材工程场地的红线退3米建临时围墙,北七家建材中路西侧为简易压型钢板围墙,其余为砖砌围墙.

二、砖砌围墙材料与构造说明

1、本临时围墙采用100厚3:7灰土垫层,200厚c20混凝土垫层,370厚砖基础,埋深0.8米,自然地坪以上2.4米高,砖砌240墙,m5水泥砂浆砌筑,砖采用红机砖.墙体每6米设一砖柱,截面尺寸为370*370mm,墙体抹灰采用1:3水泥砂浆,本工程混凝土为预拌混凝土,砂浆为现场机械搅拌.

三、施工

1. 施工顺序:平整场地—测量放线—挖基础土方—基础3:7灰土垫层施工—基础混凝土施工—砖基础施工—墙体施工—墙体抹灰

2. 材料及设备: p.o 32.5普通硅酸盐水泥、中砂.使用设备有砂浆搅拌机、挖土机、蛙式打夯机、插入式振动器等.

3. 测量放线: 测量出围墙的基础边线,并撒白灰.

4. 基础土方开挖:采用机械挖土,人工清槽的施工方法.

5. 基础灰土施工:采用蛙式打夯机,分遍夯实.

6. 砼基础:1)模板工程:采用竹胶板模板,模板应有足够的强度和刚度,模板使用前应清理整平,并刷脱模剂.拆模后及时堆放到指定地点.

2)砼工程:基础砼整段一次性浇筑,用插入式振动器振捣.砼浇筑完毕后应在12h内对砼加以覆盖和浇水,养护时间不小于7d.

7. 砌筑:基础砌筑,待砼基础达到一定强度后进行基础砌筑施工.

8. 围墙墙体砌筑:清理基层,表面浇水润湿,砌筑时提前浇水,砌筑严格按照砌体施工规范要求施工,保证砌筑

9. 墙体两侧抹灰:抹灰材料材料为1:3水泥砂浆,抹灰之前先对墙体进行浇水润湿.

四、围板搭设的施工准备

1、素土夯实

2、准备施工所需相关机具及材料:红机砖、48钢管、扣件、压型钢板、u型卡槽、方钢立柱、

3、施工工艺:场地平整—定位放线—基础砌筑—安装立杆钢管—安装钢管支撑架—方便立杆定位安装—安装压型钢板

第三篇:围墙施工方案

围墙施工方案

二、施工方案

(一)施工顺序

测量放线→挖基础土方→垫层→毛石砼基础→基础梁及以下预埋铁件→回填土→砌砖垛下预埋件→安装铁艺栏杆→f墙体装饰(二)主要项目施工方法

1、土方开挖采用小型挖掘机开挖,基础底面留30㎝作为工作面,基槽开挖后进行清底钎探及基础处理等同时进行.

2、所需砼现场搅拌,基槽验收合格后,即可在其上进行垫层施工,垫层厚度为100㎜,其侧模板采用50*100木方条,采用平板振动器拖平振实.

3、带形基础用c15毛石砼基(一篇好范文带来更多轻松:..)础, 毛石部分不超过30%

4、基础梁工程:首先按照设计要求绑扎基础梁钢筋,并将铁艺栏杆预埋件安装牢固,预埋铁件安装根据图纸设计要求和施工现场的实际情况确定无误的定位,避免造成不在一条平行线上.基础梁侧模采用15㎜厚多层板,两侧模用夹条及斜撑支牢.

在钢筋、铁件、模板等施工完毕,并检查验收合格后,可进行基础梁砼浇筑,现场搅拌,采用插入式振捣棒振捣,要求捣固密实,并做好砼的养护工作.

5、砖柱施工:砌砖柱时要保证预埋件位置准确并安装牢固,脚手架用移式脚手架.

6、铁艺栏杆制作安装

(1)、制作铁艺栏杆必须根据现场放射线的数据,根据设计的要求,绘制施工放样详图,尤其对栏杆的拐点位置和栏杆的立杆定位尺寸要格外请注意,只有经过现场放线核实后放详图,才能作为栏杆构配的加工图.

(2)、检查预埋件是否齐全、牢固.

(3)、选择合格的原材料

合格的原材料是制作栏杆的关键所在,壁厚太薄的管材在焊接时容易发生变形和凹瘪,而达不到质量要求.

(4)、切割和安装

一般应先竖立直线段两端的立柱,检查就位正确和校正垂直度,然后用拉通线方法逐个安装中间立柱.顺序焊接其他立杆件,施工时要注意管材间的焊接要饱满,不能仅点焊几点,以免磨平后要将焊疤敲除,并磨平.

铁艺栏杆工艺要求

1. 施工准备:a)铁艺进场时要有出厂合格证和实验报告,其规格、型号、尺寸均应符合设计要求.

码放到安全地点,垫好木方,做好覆盖.

b)弹好铁艺位置线,并根据50cm水平线,确定好安装标高.

c)铁艺的拆包、检查与运输:按图纸要求核对型号和检查铁艺的质量,如发现缺棱窜角和翘曲不平,偏差超标者,严重损伤划痕,外

观色差大者,应找厂家解决协商,经修整,鉴定合格后,才能安装,检查铁艺粘有保护膜,如有缺损者应补沾后再施工安装.

d)准备好安装时的脚手架及做好安全防护措施.

2.施工要点

a)铁艺洞口处理:

铁艺安装采用预留洞口后塞口的安装方法.铁艺洞口的水平位置应以墙体50cm线为标准,量出洞口下皮标高,弹线找直.

b)铁艺栏杆与墙体连接

预埋铁件与墙体连接.将铁件安装在洞口底及两侧,再将铁艺栏杆送入洞口定位焊牢.

第四篇:围墙施工方案

贵州盘县干沟桥农贸市场项目

**祥瑞建筑安装有限公司

二〇一四年七月九日

一、设计依据:

1、本工程地处盘江大道的南侧.根据红线圈和施工总平面布置图,设置围墙.

2、根据“贵州省建筑工地文明施工标准”.

二、基础做法:

1、根据现场勘察内、外墙基础地质情况为中密卵石层,确定地基承载力标准值300kpa,如局部地基承载力达不到设计要求值时,可采用人工夯实处理.

2、围墙基础下做700mm宽、100mm厚c10砼垫层.

3、基础砌体采用m5水泥砂浆砌mu10页岩砖,埋设深度600mm.垫层上

第一台阶为490×300,第二台阶为370×300.

三、围墙做法:

1、钢管骨架作支承,铝铪金板扣装连接作墙身,高度2.2米.

2、围墙上书写安全警示及宣传标语.

四、围墙大门:

1、围墙大门位置设置在水木年华朗苑小区外.

2、大门门柱为720×720×6200mm钢管骨架,竹胶板贴面,角贴铝压条,外贴标语.

3、大门做法:大门总宽度为6米,具体尺寸一扇3米宽、高2米两扇钢管门.边框采用φ50管焊接,内框采用φ32管焊接,其间距为120mm,门的外面采用1mm厚钢板,横焊在门的中心部位.大门所有金

属部分刷红丹防锈漆两遍,面上分色涂刷油漆.门的上下是亮子,下底悬空300mm,中间部分刷白色油漆,在相对应的范围内张贴书写标语.大门上方设置企业标志及施工单位名称.大门门柱右侧设一道1200mm宽的人行通道,门做法同大门.再右侧用标砖砌筑3240*3240mm宽的门卫室,外墙抹灰刷白.门卫室右侧围墙上部用黑板做1000mm高的公告栏.大门左侧围墙上部用黑板做1000mm高的宣传栏,宣传栏上方挂六牌二图,其上方设置300mm宽的防雨棚. 大门口止水沟做

在大门内,设冲洗水龙头和沉砂井,污水由沉砂井排入市政雨污管网.

附:施工大门祥图

第五篇:砖围墙施工方案

砖围墙施工方案

工程概况…… - 3 编制依据…… - 3 施工准备…… - 3 施工方法…… - 5 施工流程…… - 10 施工部署……- 11 质量保证措施……- 11 安全施工措施…… - 12 劳动力安排…… - 12 施工主要设备、材料一览表…… - 13 -

一工程概况

本工程为海滨生产基地改造工程,由中石化宁波工程公司设计,浙江鼎元建设有限公司承建,本工程由中石化宁波工程公司基建处直接管理施工.海滨生产基地按照功能分为三个区域:一是生产预制区,包括两部分,场地西北角为储运公司预制工厂,场地东南角为建安公

司预制厂.二是仓储维修区,作为施工设备的集散地,承担设备的仓储、维修、维护任务;三是办公休息区.本工程为储运预制厂原有部分围墙改造和外围围墙扩建,改造部分是在靠近储一路围墙,扩建部分分西南角河道回填处和东北角大桥下两个部分,为本工程施工质量要求高,为保证工程安全、优质、高效达到预定的质量目标,特编制此技术方案,以指导施工人员进行施工作业. 改造处围墙为拆掉原有彩钢瓦护栏,利用原有基础和抗风柱砌筑 240mm 厚实心墙.扩建部分河道处围墙为 c30 钢筋砼条形基础,大桥下围墙基础为 c15 素混凝土,地面下用 m5 水泥砂浆砌筑 mu1o 红砖,地面上用 m2.5 水泥砂浆砌筑,地面以上墙体和压顶用 1:3 水泥砂浆抹面,厚度为 20mm,围墙每 4 米设一抗风柱,抗风柱中间靠近地面设一个 120mm*120mm 泄水口.每32 米设置一道胀缩缝,缝宽度为 30mm,内填涂抹沥青的软质木板或沥青麻丝. 二编制依据 1. 中国石化集团宁波工程有限公司镇海海滨生产基地改造工程招标文件; 2. 中国石化集团宁波工程有限公司镇海海滨生产基地改造工程总平面图; 3. 中国石化集团宁波工程有限公司镇海海滨生产基地改造工程围墙工程图; 4. 招标文件指定的技术标准与规范: 5. 施工组织设计三施工准备 1. 施工准备阶段其主要任务是调查、了解、熟悉工程内容、合同和设计资料,完成设计交底和图纸会审工作,编制施工方案和作业设计.建造临时生产设施,落实施工机具和劳动力资源,确保控制点的交接和控制网的测设. 2. 技术准备 1) 积极主动与建设单位进行接触,进一步了解现场地形、地貌和水文地质情

况.组织各部门有关人员认真学习,熟悉施工图纸,领会设计意图,及时组织各专业共同进行图纸会审,并为设计交底做准备.

2) 根据施工部署编制各分项工程方案及技术交底.砼现场搅拌等工程编制详细的作业指导书. 3) 装备施工测量仪器、工具,组建测量小组.

4) 进行钢筋抽样、模板的详图设计. 5) 建立现场临时试验养护室,根据施工进度计划,编制试验计划及见证取样计划. 6) 根据我公司质量手册及投标程序文件,并结合现场的实际情况建立技术、质量、试验、测量、资料等质量保证体系,制定完善的现场技术管理制度 3. 施工试验:按现行施工验收规范中有关规定对工程使用的材料进行取样、试验外,还应执行建设部(XX)211 号文件《房

屋建筑工程和市政基础施工实行见证取样和送检的规定》,对涉及结构安全的试块、试件和材料见证和送检的比例不得于有关技术标准中规定应取样数量的 30%. 1) 钢材取样的数量及方法普通碳钢,低合金钢,热轧钢筋-按其出炉时间,炉别、规格尺寸和品种分批,每批重量不在于 60t.在每一批钢筋中的两根钢筋上各取一套拉力试验和冷弯样.填写钢筋原材料试验报告等. 2) 水泥取样单位:取同一生产厂生产

的同一品种和标号,数量不超过 400t 为一批. 取样数量:以一批水泥

中取平均试样 20kg. (1)取样方法:从 20 袋水泥中或 20 处散装水泥

各取 1kg,用手捻不碎的受潮水泥应过每平方厘米 64 孔的筛除去. (2)试验项目:对收取的水泥试件主要进行凝结时间及强度的测定. 3) 砂、碎石取样单位:以产地、规格相同的 400m3 为一批,不足 400m3

也为一批. 取样数量:做品质鉴定时,砂子 30-50kg,作配合比时,根据需要增加. 取样方法:从料堆上取样时,在均匀的不同部位(包括顶部、中部和底部)抽取数量不致相同的 8 份砂或 15 份石子,试验用量按四分法缩分提

取. 试验项目:主要对其干密度,含水率及含泥量进行测试. 4) 物资准备编制施工预算,并根据施工预算及施工进度总计划,制定材料采购及加工定货计划. 列出各种材料、半成品、构件需用量总体计划,掌握材料来源、质量情况,并确定材料供应渠道和进场时间表. 落实各种施工机械的进场使用性能,组织性能良好的施工机械,加强各种施工机具的维修、分类及动态情况分析,按计划进场投入使用. (主要施工机械设备表见附表) 5) 劳动力准备根据工程的施工特点,加强企业内部劳动力结构的调整,组建适合本工程施工需要的各种专业队伍. 对进场的劳动力进行技能考核,施工组织、工艺流程交底,确保施工队伍的有效投入. 建立健全各施工项目的劳动组织、规章制度、形成"交底-过程-验收"的组织监控体系. 加强各专业工种的空插流水,使施工队伍能够及时进入操作最佳状态. 6) 施工现场准备施工现场平面控制网的建立针对该施工现场的地理位置,建立施工现场平面控制网. 在建设单位提供拟建场地的基础上,进行二次场地清理,贯通施工道路,做好现场排水. 7) 现场施工用电准备现场施工用电均按《施工现场临时用电安全技术规范》jgj46-88 标准规范要求执行,本工程实行三级供电,且

采用具有专用保护零线的 tn-s 接零保护系统. 四施工方法 1. 主要施工方法

1) 测量工程 a) 平面控制网的建立围墙平面控制网的建立工程开工前,测量人员对业主及当地测绘管理部门提供的红线及有效测量依据进行复测,符合点位限差要求后,依据平面控制网布设,作为场区首级控制. b) 高程控制网的建立为保证建筑物竖向施工的精度要求,在场区内建立高程控制网.高程控制网的建立是根据甲方提供的场区水准点(至少提供三个),采用水准仪对所提供的水准点进行复测检查,校测合格后. 高程控制网的精度,不低于三等水准的精度. c) 基础施工测量轴线控制桩的校测在建筑物基础施工过程中,对轴线控制桩每半月复测一次,以防桩位移面影响到正常施工及工程施测的精

度要求. 采用测量精度 2 级、测距精度 2mm 全站仪,根据首级控制进行校测. d) 基础施工中的标高控制在引测标高时,首先联测高程控制网点,判断场区内水准点是否被碰动,经联测确认无误后,方可引测所需的标高.为保证竖向控制的精度要求,对所需的标高基准点必须正确测设,在同一施工层上所引测的高程点,不得不于三个,并做相互校核,校核后三点的校差不得超过 3mm,取平均值作为该平面施工中标高的基准点,用红色三角作标志,并标明绝对高程的相对标高,便于施工中使用. 2) 土方工程 a) 河道处土方开挖由于回填河道下面是块石,开挖起来相对比较困难,在保证基坑至设计标高需要局部超挖,超挖部分用级配碎石回填至设计基础标高,由于原来堆土处挖至

临时围墙施工方案

尚信国际广场临时施工围墙 施 工 方 案 施工单位编制人: 建设单位审核人: 编制单位:北京城建集团有限责任公司重庆分公司编制时间:2011年12月日

目录 一编制说明 (2) 二工程概况 (2) 三工程特点 (3) 四施工要求 (3) 五施工措施 (3) 六质量保证措施 (5) 七安全、文明施工保证措施 (6) 八雨季施工措施 (6)

一编制说明 1.1编制目的、宗旨 编制的指导思想是:编制时为业主着想,施工时对业主负责,竣工时让业主满意,同时在经济合理、技术可靠的前提下,保质、保量、保工期。 1.2编制依据 本工程施工方案编制依据是国家现行规范、规程、标准;业主提供的施工红线图以及合川区建设工程安全监督管理站提供的施工围墙做法,并结合以往施工同类工程特点、经验和材料组织材料,我公司施工能力、技术装备状况制定的。 1.3适用范围 本施工方案适用于尚信国际广场临时施工围墙。 二工程概况 2.1概况 尚信国际广场位于重庆合川区南津街街道白鹿山(在涪江二桥南桥头),总建筑面积261954.21㎡,地上65层,地下6层,高278.5米;是集五星级酒店、宾馆、办公为一体的综合性大厦,是合川区十二五重点建设项目,建成后将成为整个合川的乃至重庆区县之最。拟建项目采用带伸臂桁架的混凝土框架-核心筒结构体系,核心筒采用钢筋混凝土,外框架柱10层及以下楼层采用核心钢管混凝土柱,其余上部楼层外框架柱采用钢筋混凝土柱,梁板为现浇混凝土结构,基础型式采用桩基础。 尚信国际广场临时施工围墙采用合川区建设工程安全监督管理站下发的施工围墙做法,基础埋深0.5m,围墙宽240mm,围墙砖柱为370mm×370mm,伸缩缝宽度为2cm按每40m一处设置,

毛石挡土墙工程施工方案

挡土墙工程施工方案 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制日期:2016年月日

挡土墙工程施工方案 目录 一、工程概况........................................................................................ - 3 - 二、编制依据........................................................................................ - 3 - 三、施工进度保证措施 .......................................................................... ..4 四、施工准备......................................................................................... ..4 五、施工工艺流程 ................................................................................... .6 六、主要的施工方法及技术措施 (6) 七、安全措施.......................................................................................... .18 八、质量控制措施 ............................................................................... .19 九、质量检验.......................................................................................... .20 十、环保措施.......................................................................................... .20 十一、安全文明施工措施 ................................................................... .21十二、主要施工机具设备 ................................................................... .22 十三、施工进度控制计划表 ............................................................................ .23 附件................................................................................................................. .24

砖砌挡土墙做法

砖砌挡土墙做法 1、墙高H≤1.0m,240墙,M7.5砂浆砌筑;每八皮砖设2 6通长拉筋(由下口第二皮砖上开始设置,墙顶第二皮砖下也设置);基底素土夯实(≥0.94);C15素砼垫层,每边宽出墙面60,垫层厚100。 2、墙高H≤2.0m,370墙,M7.5砂浆砌筑;每五皮砖设3 6通长拉筋(同1);基底素土夯实(≥0.94);C15素砼垫层,每边宽出墙面100,垫层厚150。 3、墙高H≤3.0m,490墙,M10.0砂浆砌筑,每五皮砖设4 6通长拉筋(同1);基底素土夯实(≥0.94);C20钢筋砼垫层,每边宽出墙面120,垫层厚200,内配4 10通长筋, 6@200。 4、墙高H≤4.0m,620墙,M10.0砂浆砌筑,每五皮砖设5 6通长拉筋(同1);基底素土夯实(≥0.94);墙下设C25钢筋砼地梁,梁高300,宽度720,主筋8 14,箍筋 8@150四肢箍,梁底C15砼垫层,每边宽出梁60,垫层厚100。 5、转角处、自由端,及墙长大于4m的中部,设C25钢筋砼柱,配筋为: 240墙,主筋4 10,箍筋 6@200,下端500加密; 370墙,主筋4 12,箍筋 6@200,下端500加密; 490墙,主筋8 12,箍筋 6@180四肢箍,下端500加密,柱角锚入钢筋砼垫层内。 620墙,主筋10 12,箍筋 8@150四肢箍,下端500加密,

柱角锚入钢筋砼垫层内。 墙体通长拉筋锚入砼柱内。 6、以上可按H高度分台砌筑,砌体与砼柱交接处留马牙槎,每日砌筑高度不得超过1m。 7、不同厚度砼柱的构造做法,参照构造柱做法。 8、墙高超过3.6m,在中部设C25钢筋砼梁,宽度同墙砌体,高度240,主筋4 12,箍筋 6@150。 9、墙体泄水孔,反滤包及填土要求同毛石挡土墙,墙长每12m 设伸缩缝,缝两边视为自由端(即应设钢筋砼柱)。 10、以上仅适用于墙顶无其他荷载,仅挡土用,墙高超过4.0m,不宜采用。 11、墙脚入持力层深度不小于300;墙体埋置深度不小于:240墙200、370墙300、490墙450、620墙600;持力土层承载力标准值不小于220kpa。

浆砌片石护坡及混凝土挡土墙施工工艺

一、主要施工方法和施工工艺 (一)砌石护坡及挡土墙主要施工方法和施工工艺 1、施工工艺 浆砌石施工工艺流程:开挖—修整边坡—反滤料施工—砌石——勾缝——表面清理——伸缩缝填嵌。 2、主要工程施工方法 2.1原材料 1) 砌石体的石料均现场验收,砌石材质坚实新鲜,无风化剥落层或裂纹。石材表面无污垢,水锈等杂质,用于表面的石材,色泽均匀。石料密度大于25kN/m3,抗压强度大于60MPa。石料外形规格,毛石呈块状,最小重量不小于25kg,中厚不小于15cm。规格小于要求的毛石,可以用于塞缝,但其用量不得超过该处砌体重量的10%。 2) 砂:砂料现场验收。质量要求料径为0.15~5mm,细度模数 2.5~ 3.0,砌筑毛石砂浆的砂,其最大粒径不大于5mm。 3) 水泥和水:水泥品种和强度等级符合规定,到货的水泥按品种、强度等级、出厂日期分别堆存,受潮结块的水泥,禁止使用。用水标准为适宜饮用的水均可使用,不影响砂浆强度的增长,水的pH 值不熔物、可熔物、氯化物等含量符合规范要求。 4) 砂浆 1) 砂浆的用量必须满足施工图纸规定的强度和施工和易性要

求。 2) 拌制砂浆,严格按照试验确定的配料单进行配料,配料的称量允许误差符合下列规定:水泥为±2%,砂为±3%,外加剂为±1%。砂用磅秤称够重后,倒入拌和机料斗中,用铁锹整平,用红漆画上标记,当含水量变化较大时,及时进行砂用量的标定。含水量变化不大时,间隔15天进行一次砂用量的标定。 3) 拌合时间:机械拌合不少于2~3min。 4) 胶凝材料随拌随用。在运输或储存中发生离析或泌水时,砌筑前重新拌合,已初凝的砂浆不得使用。 5)当冬期日平均气温低于3~5℃时,不宜进行砌筑,当气温不低于0℃而进行砌筑时,水泥砂浆强度等级适当提高,并保持熟料的砌筑温度不低于5℃,为防冻害,采取保温措施。 2.2 浆砌石砌筑 (1) 一般要求 浆砌石砌筑符合下列要求: 1)砌筑前,在砌体外将石料上的泥垢冲洗干净,砌筑时保持砌石表面湿润; 2)采用坐浆法分层砌筑,铺浆厚宜3cm~5cm,随铺浆随砌石,砌缝需用砂浆填充饱满,不得无浆直按贴靠,砌缝内砂浆应采用扁铁插捣密实;严禁先堆砌石块再用砂浆灌缝; 3)上下层砌石错缝砌筑;砌体外露面应平整美观。

围墙及临时设施专项施工方案

围墙及临设专项施工方案 一工程概况 1、工程名称及机构 工程名称:蒋村花园B区4标工程 建设单位:西湖区建设管理中心 设计单位:中国美术学院风景建筑设计研究院设计 监理单位:北京中环工程建设监理有限公司 质量安全监督单位:西湖区质量安全监督站 勘察单位:杭州市勘察设计研究院 2、工程设计及特点 建筑工程等级为二类,建筑高度为31.450M,建筑层数地下1层,地上6~10+1F 层,由11幢小高层(9F~10+1F层)及12幢多层(6层)组成,总建筑面积为161520m2,其中地下建筑面积为20065 m2,建筑结构形式为框架结构,抗震设防裂度:6度,设计使用年限为50年。防火设计分类为一类,耐火等级为地上二级,地下一级。 3、工程地理位置及周围环境 本工程为西湖区建设管理中心农居工程,位于杭州市西湖区蒋村,文二西路以北,紫金港路以西。工程总建筑面积为161520 m2,其中地下建筑面积为20065 m2,地上建筑面积为141455 m2,建筑层数为地下一层,地上6~10+1F层,建筑高度为31.450M。本工程+0.000相当于绝对标高 6.69M,范家路道路标高为

6.119M。 二、围墙、临设布置方法 1、围墙布置原则:首先要保证施工区与生活区完全隔开,互不干扰,新增设临时建筑和材料堆放场地,要不影响今后施工,根据各施工阶段情况,合理布置施工道路,保证材料运输道路通畅,施工方便。根据不同施工阶段重点,各阶段总平面布置作适当调整,使其与各时期的施工重点相适应。 2、围墙、临设布置要求:现场管理严格按照公司的相关要求执行,保证现场井然有序,并采用隔断、油漆画线、标志板等方式表示不同区域的使用功能。 3、围墙、临设布置方法:施工现场区域进行封闭施工,由于施工现场内原农居点未拆除,施工现场平面布置分为两个阶段,1拆除前的布置:分为两个区域进行封闭施工,(即北区、南区);北区域为5#、11#、12#楼组成,大门设在该区域的南面,该区域北面为办公楼、食堂;北面为一幢、东面为一幢民工宿舍、厕所;南面为钢筋堆放、加工场地,1#塔吊设在11#楼东侧确保3#、4#、5#、10#、11#、12#六幢楼垂直运输;南区域为1#、2#、6#楼组成,大门设在该区域的北面,木工车间、安装车间设在该区域的西面,1台塔吊设在该区域的2#、6#楼间东侧,保证1#、2#、6#、7#、8#、9#六幢楼的垂直运输;总配设在该区域的东南角:施工围墙分为两个区域进行封闭施工;2拆除后的布置:南北两区域合二为一,大门设在3#、4#楼间东侧唐家井路口,钢筋加工、制作、堆放场地有原区域移至10#、11#楼之间场地,其余临时实施,在工地进出临时大门及布置将严格按公司现场标准化管理规定执行。

围墙护坡挡土墙方案

围墙、护坡、挡土墙工程施工方案

天津市光宇电力工程安装有限公司 2016年11月20日

批准:审核:编制:

目录1.工程概况 2.编制依据 3.作业前的条件和准备 3.1技术准备 3.2现场准备 3.3作业人员 3.4作业工机具 3.5材料和设备 3.6安全器具 3.7其它 4.施工工艺流程安排 4.1基坑开挖施工流程 4.2围墙、挡土墙、护坡施工流程 4.3施工方法及要求 4.3.1挡土墙施工 4.3.2护坡施工 4.3.3填方区围墙施工 4.3.4开挖区围墙施工 4.3.5钢构件施工

4.3.6摸板施工 4.3.7钢筋工程 4.3.8混凝土工程 5.施工进度计划及进度保证措施 5.1施工进度保证措施 5.2施工进度计划横道图 6.质量保证措施 7.对控制点的设置和质量通病预防 8.安全要求和环境条件 9.附录 禹州梨园沟120MWp光伏发电项目220kV升压站工程 挡土墙、围墙、护坡施工方案 1.工程概况 1.1围墙 根据“两型一化”要求,围墙宜采用2.3m高实体围墙。一般变电站围墙可采用清水墙、水泥砂浆抹面、装配式围墙等形式。禹州梨园沟120MWp光伏发电项目220kV升压站工程站区围墙全长约334米,基础圈梁为C30钢筋砼,钢筋材料选用HRB400。挖方区不需作地基处理,填方区基础必须置在原状土层上。围墙墙柱高2.50m,墙体为砖砌体。所用砌体为采用蒸压养护灰渣环保砖以M10混合砂浆砌筑清水墙,延四周布置。每2.75m设一370*370砖方柱。基础为毛石砌筑基础。 1.2挡土墙及护坡

站区西侧及南侧挡土墙采用不小于Mu30块石,M10水泥砂浆砌筑。道路西侧挡土墙每隔5.98M左右设置一道伸缩逢,缝宽20mm.用沥青麻筋沿墙内、外、顶三方填塞,深度不小于150mm。护坡沿站区四周分布。挡土墙用MU30块石M10水泥砂浆砌筑。 2.编制依据 2.1《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分:土建工程》(DL/T5210.1— 2012) 2.2《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)(SDJ69—87) 2.3《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2015) 2.4《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2015) 2.5《建筑地基处理技术规范》JGJ79—2002,J220—2015 2.6《砖石工程施工及验收规范》GB50203-2011 2.7《土方及爆破工程施工及验收规范》GB50201-2012 2.8《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2015 3.作业前的条件和准备 3.1技术准备 3.1.1组织施工技术人员和主要施工人员审核图纸,会同业主和监理单位进行图纸会审。 3.1.2施工技术人员编制施工预算、制定施工方案。 3.1.3提出施工材料预算及委托加工订货。 3.1.4进行验评项目划分和内业资料的准备。

挡土墙护坡施工方案

挡土墙(护坡)施工方案 一、工程概况 1.工程名称:某挡土墙护坡工程 2.建设地点: 3.施工单位: 4.监理单位: 5.管理单位: 6. 工程规模:本工程为户外式变电站新建工程,变电站围墙内用地长192米,宽10 7.5米,围墙内占地面积19402平方米。建设规模为: (1)主变压器:本期建设2×180兆伏安,最终规模3×180兆伏安,有载调压变压器,电压等级220/110/10KV。 (2)220千伏部分:远期出线8回,本期出线4回。本期及最终采用双母线接线。 (3)110千伏部分:远期出线16回,本期出线7回,本期及最终采用双母线接线。 (4)10千伏部分:最终出线9回,单母线分段接线。本期无出线。 (5)无功补偿:按典设和规程要求配置。 (6)对侧间隔:新建石马变电站220KV出线间隔2个,完善相关的土建及一、二次设备。 本工程主要由建筑物和室外构筑物组成。

110KV配电装置区,220KV配电装置区,10KV配电室、主变压器布置在变电站西面,主控通信室,电容器室。 7、工程建设地点及自然环境 220kV变电站位于某村,站内占地19402㎡,站址呈长方向对角坡度,地面高程在580.58~592.90米之间,高差约12米。变电站横向采用1.0%的坡度布置。 8.工程内容:站内挡土墙、护坡的基槽的开挖、基础砌筑、墙身砌筑等 9.工作范围:根据设计施工图的要求,站内挡墙砌筑方式有衡重式和仰斜式两种,衡重式挡土墙有NA段、BC段、DE段、LM段,仰斜式挡土墙有EF段、GH段、HI段、JK段KL段、AB段,材料为M10水泥砂浆砌筑MU40片石石料应坚固不宜风化,其最小厚度不小于150mm,挡土墙表面原浆勾缝。 二、编制依据 1、新建工程挡土墙施工蓝图 2、《工程测量规范》GB50026-93 3、《电力建设施工质量验收及评定规程土建工程》DL/T5210.1-2005 4、《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-94; 5、《变电站工程施工质量检验及评定标准》 6、《建筑地基处理技术规范》GJ79-91 7、《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000 8、我司现有的技术力量,其他类似工程的施工经验以及我司编制

临时围墙施工方案

临时围墙施工方案 1、工程概况 舟山昌正置业有限公司开发投资得山海华府二标段工程,总建筑面积17539.46㎡,由浙江建筑设计研究院设计,浙江欣立建设有限公司承建,普陀永安工程建设监理有限公司监理,在项目南、西、北面用临时砖围墙进行围护,围墙全长大约在180米左右,工期在15天左右。 2、方案总体构想 整个项目临时围墙既追求既简单美观、大方,又要求节约成本。围墙高度为1.85米,厚度为0.24米。墙体主要材料底部1米为乱石墙,上部为砼普通砖(240*115*53),用1:5 的M5水泥砂浆粘结;围墙内外侧用1:3水泥砂浆抹灰,再用白水泥进行批白。 3、施工难点 ①、围墙总长在180米左右,要求在15天内完成。 ②、临时水电在施工期间不能保证,水泥砂浆只能人工搅拌,人工作业降低施工效率。 4、围墙施工类型分类 根据项目地形较为平坦,对围墙的施工方法如下: 围墙施工处于较为平整地势,施工比较方便,是围墙施工简单的类型。

5、围墙施工人员以及机具的配置 根据现场的实际情况以及进度的要求,施工人员以及机具配置如下表所示: 现场所需人员配置表 编号工种名称所需人数备注 1 施工负责1-- 2 现场总负责 2 土工15 基础开挖以及垫层 3 砖工30 4 普工20 协助砖工 5 抹灰工10 6 杂工1--2 其它事务 现场所需机具配置表 编号机具名称所需数量备注 1 单轮手推车 5 满足现场材料运输 2 灰桶60 提水以及提灰 3 吊线锤20 现场施工用 4 步话机 4 工作联系 5 镀锌铁皮 5 现场搅拌

6、现场施工安全注意要素 ①、施工季节天气已经很闷热,施工过程中注意做好防暑降温工作,防止因为中暑而引起的人员伤亡。 ②、施工季节天气已经很闷热,且项目地处野外,正是毒蛇以及毒虫开始复苏活动。施工过程中一定要注意防毒蛇毒虫,防止因为毒蛇毒虫咬伤而造成人员伤亡。 ③、编制突发事故应急方案,成立突发事故急救小组,并由专人负责该方案执行。 山海华府住宅小区二标段工程项目部 2009年4月20日

砖砌挡土墙施工技术方案

挡土墙施工技术方 一、基础测量放线 根据设计图纸,按围墙中线、高程点测放挡土墙的平面位置和纵断高程。精确测定出挡土墙基座主轴线和起讫点,伸缩缝位置,每端的衔接是否顺直,并按施工放样的实际需要增补挡土墙各点的地面高程,并设置施工水准点,在基础表面上弹出轴线及墙身线。 二、基坑开挖 1 、挡土墙基坑采用挖掘机开挖,人工配合挖掘机刷底。基础的部位尺寸、形状埋置深度均按设计要求进行施工。当基础开挖后若发现与设计情况有出入时,应按实际情况调整设计。并向有关部门汇报。 2 、基础开挖为明挖基坑,在松软地层或陡坡基层地段开挖时,基坑不宜全段贯通,而应采用跳槽办法开挖,以防止上部失稳。当基底土质为碎石土、砂砾土、砂性土、黏性土等时,将其整平夯实。 3 、基坑用挖掘机开挖时,应有专人指挥,在开挖过程中不得超挖,避免扰动基底原状土。 4 、基坑刷底时要预留10%的反坡(即内低外高)预留坡底的作用是防止墙内土的挤压力引起挡土墙向外滑动。 5 、开挖基坑的土方,在场地有条件堆放时,一定要留足回填需用的好土;多余的土方应一次运走,避免二次倒运。 6 、在基槽边弃土时,应保证边坡稳定。当土质好时,槽边的堆土应距基槽上口边缘1.2 米以外,高度不得超过 1.5m。 7 、任何土质基坑挖至标高后不得长时间暴露,扰动或浸泡,而削弱基底承载能力。基底尽量避免超挖,如有超挖或松动应将其夯实,基坑开挖完成后,应放线复验,确认位置无误并经监理工程师签认后,方可进行基础施工。 三、砂浆拌制 1 、砂浆采用机械搅拌,投料顺序应先倒砂、水泥,最后加水。搅拌时间宜为3~5min, 不得少于90s。砂浆稠度应控制在50mm~70mm 2 、砂浆配制应采用质量比,砂浆应随拌随用,保持适宜的稠度,一般宜在3~4h 内使用完毕,气温超过30 C时,宜在2~3h内使用完毕。发生离析、泌水的砂浆,砌筑前应重新拌和,已凝结的砂浆不得使用。 3 、为改善水泥砂将的和易性,可掺入无机塑化剂或以皂化松香为主要成份的微沫剂等有机塑化剂,其掺量可通过试验确定。 4 、砂浆试块:每工作台班需制作立方体试块2 组(6 块),如砂浆配合比变化时,应相应制作试块。 四、扩展基础浇筑 1 、开挖基槽及处理后,检查基底尺寸及标高,报请监理工程师验收,浇注前要检查基坑底预留坡度是否为10%(即内低外高),预留坡度的作用是防止墙内土的挤压力引起墙体向外滑动。验收合格后浇注垫层 2 、进行放线扩展基础,支模前放出基础底边线和顶边线之间挂线控制挡土墙的坡度。 3、支模:模板采用15mm厚覆膜光面多层木板,50X100木枋背楞。要求模板拼缝整齐,做到横平竖直,施工过程必须横向、竖向均拉通直线检查。竖向拼缝需错缝,错缝位置为模板长度的一半。操作时按从下到上顺序边拼校正边加固,保证施工位置平整不漏浆。 4 、浇注:浇注时用振动棒振捣,防止出现蜂窝、麻面等影响质量及观感的现象。每隔 10—15m设置一道变形缝,变形缝用30mm厚的聚苯乙烯板隔离,要求隔离必须完整彻底不 得有缝隙,以保证挡土墙各段完全分离。 五、片石墙身砌筑

临时围墙工程施工组织设计方案

一、工程概况 九堡地块住宅(三)工程,建设地点位于市九堡,北临公路,东接禾嘉路,南侧临沿江大道面向钱塘江。该工程由石英房地产开发组建,江南建筑设计;市天成监理监理,建设承建。本工程±0.000相当于绝对标高7.550黄海高程。根据施工现场临时围墙安全技术规特制定本方案。 本工地临时围墙均采用240厚空斗砖砌体,高为2.50m,每隔5m 设一砖柱240×370,砌体采用MU10标准水泥砖,M5水泥石灰砂浆砌筑,砌筑方式为五斗一眠。基础采用刚性基础(砌专大放脚),垫层采用100厚C15混凝土。 二、施工措施 1、围墙施工顺序: 挖土方基础找平垫层浇筑砌砖墙墙面抹灰刷压顶涂料 2、施工方法: 2.1根据平面布置图位置,先放好围墙基础的灰线,经复核无误后用挖掘机进行挖土。 2.2根据规划部门提供的水准点,用水准仪找平定出基础底面标高,然后用C15砼找平。待砼达到一定强度后,根据围墙位置弹出基础中心线及边线。 2.3砖墙砌筑:砖墙砌筑前,为保证砖砌体的竖向尺寸,应先设立皮数杆。当墙体砌筑到一定高度时,水平弹一根墨线,以有效的控

制高度。 2.4砌墙的技术措施:①砌筑时先盘角或起头,每次不超过5层,随盘随吊线,使砖的层数、灰缝厚度与皮数杆相符。每砌5皮砖左右要用靠尺检查垂直度、平整度,随时纠正偏差,严禁事后凿墙。砌筑要求横平竖直,灰浆饱满,做到“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平”。砂浆应随拌随用,水泥砂浆应在3小时用完,混合砂浆应在4小时用完。不得使用过夜砂浆。随砌随刮缝,刮缝应深浅一致,清扫干净。水平和竖向灰缝厚度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。预留孔洞和穿墙等均应按设计要求砌筑,不得事后凿墙。②控制砖墙的水平缝及竖向缝,水平缝砂浆饱满度不得低于80%,竖向缝用挤浆或加浆使其饱满。③砖墙的转角及交接处应同时砌筑,当不能砌筑时应留斜搓,斜搓长度不少于2/3 h。④砖墙接搓时必须将接搓表面清理干净,浇水湿润,并应填实砂浆保持灰缝平直。⑤砖墙每天砌筑高度不应超过1.2m且每天砌筑的砖墙墙面用扫帚清扫干净,确保墙面清洁。 3、墙面抹灰: 砖墙全部砌筑完毕后,应进行抹灰,围墙采用水泥砂浆抹灰18mm 厚, 1:3水泥沙浆刮槽,1:2.5水泥沙浆抹实压光。抹灰前对砖墙基层表面的灰尘、污垢等清除干净,对于过于干燥的基层要用水湿润,做灰饼用底层抹灰砂浆各做一个标准灰饼,厚度为抹灰厚度,大小为5CM见方,再用托线板靠、吊垂直确定墙下部对应的灰饼厚度,要求做到横平竖直,平整度符合规要求,抹灰前对墙面先进行填凹补洞,

围墙施工方案(围墙-施工方案)

围墙施工方案(围墙,施工方案) 第一篇:围墙施工方案110kv瓜渚变电所围墙基础施工方案 围墙基础施工方案 一、工程概况 110kv瓜渚变电所围墙采用装配式围墙。总长度272米,高2.5米,基础钢柱中间为毛石挡土墙,钢柱采用独立柱基基础。本工程毛石挡土墙深度2.0米,在挡土墙-0.2米标高位置设圈梁,上口宽度0.56米,毛石挡土墙总长度230米,本挡土墙为重力式挡土墙,设计砂浆标号为m10。c15素砼条基, 钢筋砼独立基础采用c25砼钢筋采用二级钢,100厚c10砼垫层。 二、编制依据 本施工方案根据以所下列内容编制: 江苏省电力设计研究院设计图纸[b3981s-t03]及图纸会审纪要。 国家建筑工程局1998年颁发的《建筑安装工人安全技术操作规程》。江苏省建工局颁发的《建筑安装工程技术操作规范》。 工程测量规范(gb50026-93)。 土方工程施工及验收规范(gb50202-2014) 混凝土结构工程施工质量验收规范(gb50204-2014)。 混凝土质量控制标准(gb50164-92)。 建筑工程施工质量验收统一标准(gb50300-2014)。 建设工程项目管理规范(gb/t50326-2014)。

建筑施工安全检查评分标准(jgj59-99)。 建筑机械使用安全技术规程(jgj33-86)。 建筑安全生产常用手册。 建筑施工手册1999年版 砌体工程施工质量验收规范(gb50203-2014)。 三、定位放线 根据图纸上标注的坐标点用全站仪确定该所区的各角落的控制点;并根据地形的实际标高,确定挡土墙的具体做法,并根据图纸按比例确定基础的宽度。 四、施工工序 基础由南向北逐步施工,毛石挡土墙和独立基础交叉施工。 五、施工准备 根据图纸位和现场沟溏位置,确定围墙基础型式的具体施工位置,且在江苏精享裕建工有限公司- 1 - 图纸上预先标注出来;做好原材料检测及各种级配,依据标准准备好毛石, 毛石选择的标准:石材应质地坚实,无风化剥落和裂纹;同时准备好350型混凝土搅拌机一台, 混凝土运输用的翻斗车,6m振动棒施工机械。 施工道路的准备,在沿围墙内的规划道路,把路基做好,并采用15t 以上压路机压实。 六、施工要求及质量标准 1.挖土工程

挡土墙围墙施工方案

一、工程概况及特点 (一)工程建设概况 工程名称:三一新疆产业园北侧挡墙及围墙工程 建设地点:乌鲁木齐经济技术开发区合作区 招标人:三一西北重工有限公司 设计单位:中国机械工业第三设计研究院 工程概况:挡土墙北厂区挡土墙约1065米,排水沟1065米,北侧围墙约2184m. 工期要求:2011年7月1日-2011年10月1日 质量要求:合格 (二)建筑设计特点 1、挡土墙采用C15级毛石混凝土砌筑,其中毛石掺入量不大于总体积的30%,用于外表面的石面应平整。每10-15m 米设置沉降缝,缝宽30mm,缝中填浸透沥青的木板或沥青麻筋,填塞深度200mm。墙身在高出地面以上部分应设置泄水孔.,孔内预埋100mmPVC管,间距3.0m,上下左右交错布置,泄水孔底部应高出地面30cm;在挡墙墙背50cm范围应回填砂砾或碎石等透水性材料作为排水反虑层,在泄水孔进口处应采用粗颗粒覆盖,在排泄水孔下部应设置隔水层,不使积水渗入基底。挡墙埋入地面以下的混凝土须采用防腐材料,如沥青砼或聚合物水泥砼。基础的表面应涂刷不小于5mm厚聚合物水泥砂浆进行防腐。 2、围墙柱子采用MU10砖基础砌筑,100厚光面福建白麻花岗岩压顶,垫层采用C15混凝土浇筑,栏杆采用25×25方钢和60×60方钢加工。 (三)结构设计特点: 1.挡墙严格按挤浆法施工,保证砂浆饱满,砌体重度不低于23KN/m3。砌体不应出现垂直通缝,避免通长的水平通缝。施工前应做好地面排水工作,挡墙须采用分段跳槽开挖,每段不得大于15m,施工段可长结合伸缩缝设置确定。 2.边坡及基坑开挖的临时放坡值为1:1.50。墙后回填前,应先清除坡面草皮、耕土等有机质,对墙后地面横坡坡度大于1:6时,应形成台阶状,台阶宽度不小于1m,呈2%~4%的逆坡,回填时应分层夯实,采用粒径填料如碎石,粒径不

挡土墙及护坡施工方案

1.9防护工程 1.9.1挡土墙施工 1、基础开挖 基础采用挖掘机结合人工开挖的方法,并设置排水沟,每隔30~50M设集水井,排水沟设1%的坡度,集中流中向集水井。 基础开挖完成后,必须经晒干、压实,并测量土基密实度,符合设计要求后,方能进行下道工序施工,否则,必须征得设计单位同意方能进入下道工序。 2、垫层施工 垫层施工必须满足设计要求,并经夯实后方能进行下道工序施工,夯实前采用人工夯实和机械夯实等方法。 3、浆砌块石挡墙 1)挡墙砌筑范围内必须根据设计图纸沉降缝处设置坡度尺,以保证沉降缝的位置与挡墙砌筑质量。 2)本工程为片石砌筑挡墙,故必须选石质好的石料作为基材,其抗压强度及压碎值必须符合设计要求,否则不准用于本工程,石料尺寸宜采用300-400mm 的石料,厚度不小于200mm,挡土墙的砌筑质量主要控制以下几个方面。 3)墙除石质要求外,主要是砂浆质量和砌筑方法。本工程严禁用括浆法,应采用挤浆方法——即先铺砂浆,再砌石块,使石块与石块有砂浆连接。 4)为保证挡墙砌筑质量,本工程采用三顺一丁和竖缝错位的砌筑方法,以保证挡土墙质量,面层砌筑要求缝宽一致,保证勾缝美观。 5)墙体要求大石料砌筑,石与石之间的空隙可用小石块填筑,如仍有孔隙,可用细石砼填缝。 6)当每层石料砌筑完毕后,必须用湿麻袋覆盖保护。 7)预埋泄水孔,根据设计图纸要正确预埋塑料排水管。 4、压顶砼灌注 压顶砼必须保证外观美观,砼表面平整,密实度好,伸缩缝顶留正确,故模板采用定制钢模,砼采用细石砼,砼震捣方法主要是平板震动器,表面收缩主要木质及铁质泥板压面及磨面,砼灌注结束后,必须注意砼养护,防止砼开裂。 5、回填土施工方法 本工程墙后回填土采用塘渣回填。 1.9.2护坡施工

临时围墙施工设计方案w

监理表-14施工组织设计(专项)施工方案报审表 工程名称:丰都牛肉深加工厂房及冻库建设项目(监理〔2017〕施组/方案报审021号) 市建设工程质量监督总站 监制 市城市建设档案馆监制

丰都牛肉深加工厂房及冻库建设项目 临时围墙施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 单位名称:建工集团 编制日期:2017年3月25日

专项施工方案部审批表

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工措施 (1) 四、安全、质量保证措施 (4) 五、劳动力安排 (8) 六、施工主要设备一览表 (8) 七、1#、3#施工大门 (9) 八、砖砌围墙结构图 (10) 九、彩钢板围墙结构图 (13) 十、办公区北侧标准段铁艺栏杆 (14)

一、编制依据 1、根据现场实际勘测情况及周边环境 2、市安全文明施工标准图集(一)施工围挡2类 3、集团公司的文明施工标准化手册 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 二、工程概况 丰都牛肉深加工厂房及冻库建设项目(1#厂房、2#厂房、原料库、成品库、物料库、办公楼、检疫中心、地下污水池)位于市丰都县水天坪工业园区,北侧为已建横四路(H4路),场地位置优越,交通便利。 根据业主的要求,在业主指定的红线围按照建筑施工安全检查标准和市对施工现场安全和文明施工的要求,保证施工现场的临时围墙在使用周期结构安全和使用功能。施工现场实行全封闭管理,做到整洁、美观、安全可靠。 本工地临时围墙在西侧加油站对面设置1#大门,主要用于主材的进出口通道,北侧设置2#大门主要用于施工人员进出口通道,3#大门主要用于周转材料进出口通道,按照集团公司的文明施工标准化手册,1#,3#大门按照集团公司要求做成钢质门,2#大门做成电动伸缩门。采用240厚砖砌体砌筑,高为1.8m,每隔3.9m设一砖柱分隔240×370,砌体采用MU10标准砖,M5水泥砂浆砌筑。在办公区、工人宿舍区与工地之间及工地南侧采用装配式可拆卸轻质彩钢板围挡,办公区北侧为铁艺栏杆,其余部位围墙采用砖砌围墙(具体详施工围墙

围墙护坡挡土墙方案

围墙、护坡、挡土墙工程 施工方案 天津市光宇电力工程安装有限公司 2016年11月20日

批准: 审核: 编制: 目录1.工程概况 2.编制依据 3.作业前得条件与准备 3.1技术准备 3.2现场准备 3.3作业人员 3.4作业工机具 3.5材料与设备 3.6安全器具 3.7其它 4.施工工艺流程安排 4.1基坑开挖施工流程 4、2围墙、挡土墙、护坡施工流程 4.3施工方法及要求 4.3.1挡土墙施工 4.3.2护坡施工 4.3.3填方区围墙施工 4.3.4开挖区围墙施工 4.3.5钢构件施工 4.3.6摸板施工 4.3.7钢筋工程 4.3.8混凝土工程 5.施工进度计划及进度保证措施 5.1施工进度保证措施 5.2施工进度计划横道图

6.质量保证措施 7、对控制点得设置与质量通病预防 8、安全要求与环境条件 9、附录 禹州梨园沟120MWp光伏发电项目220kV升压站工程 挡土墙、围墙、护坡施工方案 1.工程概况 1、1围墙 根据“两型一化”要求,围墙宜采用2、3m高实体围墙。一般变电站围墙可采用清水墙、水泥砂浆抹面、装配式围墙等形式。禹州梨园沟120MWp光伏发电项目220kV 升压站工程站区围墙全长约334米,基础圈梁为C30钢筋砼,钢筋材料选用HRB400。挖方区不需作地基处理,填方区基础必须置在原状土层上。围墙墙柱高2、50m,墙体为砖砌体。所用砌体为采用蒸压养护灰渣环保砖以M10混合砂浆砌筑清水墙,延四周布置。每2、75m设一370*370砖方柱。基础为毛石砌筑基础。 1、2挡土墙及护坡 站区西侧及南侧挡土墙采用不小于Mu30块石,M10水泥砂浆砌筑。道路西侧挡土墙每隔5、98M左右设置一道伸缩逢,缝宽20mm、用沥青麻筋沿墙内、外、顶三方填塞,深度不小于150mm。护坡沿站区四周分布。挡土墙用MU30块石M10水泥砂浆砌筑。 2.编制依据 2、1《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分:土建工程》(DL/T5210、1 —2012) 2、2《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)(SDJ69—87) 2、3《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2015) 2、4《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2015) 2、5《建筑地基处理技术规范》JGJ79—2002,J220—2015 2、6《砖石工程施工及验收规范》GB50203-2011

格宾石笼挡墙及护坡施工方案

格宾石笼挡墙及护坡施工方案 4.8.1概述 格宾石笼是一种生态格网结构。石笼网 由高抗腐蚀、高强度、具有延展性的低碳钢 丝或者包覆PVC的以上钢丝使用机械编织 而成,使用格宾石笼制作而成的箱型结构就 是格宾石笼网箱。根据ASTM和EN标准,所 使用的低碳钢丝直径根据工程设计要求而 不同。一般介于2.0-4.0mm之间,钢丝的抗 拉强度不少于 38kg/m2,金属镀层重量一般 高于245g/m2格宾石笼网片的边缘线直径 一般要大于网线直径。其双线绞合部分的长 度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。 网箱是指用重型六角网作的箱型网 笼,因此有称之为“格宾石笼网或者格宾 石笼网网箱”,欧洲也叫格宾网,石笼网 箱。格宾石笼网箱在施工现场经石头填 充,构成具有柔性、透水性及整体性的结 构。 格宾石笼箱由间隔1米的隔板(双绞 合六边形金属网片)分成若干单元格,为 了加强石笼网箱结构的强度,所有的面 网板边端均采用直径更粗的钢丝。控制 和引导河流及洪水泄洪坝和导流坝岩崩防护防止水水土流失大桥保护固土结构海 滨防御工程港口工程挡土墙道路防护. 箱型石笼由大规格六角网联结而成,施工中只需将石块装入笼中封口即可。 4.8.2施工方案 首先进行清基,清除一切突出的坚硬、尖锐杂物,将基础夯实刮平,再进行浇筑混凝土垫层,之后进行钢丝石笼的砌筑。 1、将网片打开调正,用连线连接,每20cm处设一扎点,一次成型,内设八字线进行箱体定型加固,再将箱体放到固定位置,箱体错缝搭接,与相邻箱体用扎线连接,形成整体。将格宾石笼错缝摆设就位,避免出现纵向贯通缝; 2、将格宾石笼四边立起,用绑线将 相邻边沿锁紧,绑锁时,将绑线围绕两条 重合的框线(缝合边棱时) 或框线与网 笼的双扭结边(缝合格栅时) 螺旋状扭 紧,避免重镀锌损伤,螺距不大于50 mm ;

临时围墙施工具体方案

围墙施工方案 一、编制依据 1、根据现场实际勘测情况及周边环境 2、相关规定、规程 二、工程简况 南京市高淳人民医院扩建三期工程,建设地点位于高淳经济开发区茅山路53号,茅山路北侧,古江路南侧,古檀路西侧。 该工程由南京市高淳人民医院组建,上海市卫生建筑设计研究院有限公司设计;江苏建科建设监理有限公司监理,润盛建设集团有限公司承建。本工程±0.000相当于绝对标高14.8。根据业主的要求,在业主指定的红线范围按照国家和江苏省及南京市对施工现场安全和文明施工的要求,保证施工现场的临时围墙在使用周期内结构安全和使用功能。施工现场实行全封闭管理,做到整洁、美观、安全可靠。 本工地临时围墙南大门处与一期门诊楼区域、病房楼基坑北边采用采用240厚砖砌体进行分隔,高为1.8m,每隔5m设一砖柱240×370,砌体采用MU10标准水泥砖,M5水泥混合砂浆砌筑。其余部位围墙采用彩钢夹心板轻质隔墙。 三、施工措施 (一)砖砌围墙 1、砖砌围墙施工顺序: 挖土方基础找平垫层浇筑砌砖墙墙面抹灰刷压顶涂料 2、砖砌围墙施工方法: 2.1根据平面布置图位置,先放好围墙基础的灰线,经复核无误后用挖掘机进行挖土。 2.2根据规划部门提供的水准点,用水准仪找平定出基础底面标高,然后用C15砼找平。待砼达到一定强度后,根据围墙位置弹出基础中心线及边线。 2.3砖墙砌筑:砖墙砌筑前,为保证砖砌体的竖向尺寸,应先设立皮数杆。当墙体砌筑到一定高度时,水平弹一根墨线,以有效的控制高度。 2.4砌墙的技术措施:①砌筑时先盘角或起头,每次不超过5层,随盘随吊线,使砖的层数、灰缝厚度与皮数杆相符。每砌5皮砖左右要用靠尺检查垂直度、平整度,随时纠正偏差,严禁事后凿墙。砌筑要求横平竖直,灰浆饱满,做到“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平”。砂浆应随拌随用,水泥砂浆应在3小时内用完,混合砂浆应在4小时内用完。不得使用过夜砂浆。随砌随刮缝,刮缝应深浅一致,清扫干净。水平和竖向灰缝厚度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。预留孔洞和穿墙等均应按设计要求砌筑,不得事后凿墙。②控制砖墙的水平缝及竖向缝,水平缝砂浆饱满度不得低于80%,竖向缝用挤浆或加浆使其饱满。③砖墙的转角及交接处应同时砌筑,当不能砌筑时应留斜搓,斜搓长度不少于2/3 h。④砖墙接搓时必须将接搓表面清理干净,浇水湿润,并应填

恒大名都围墙与挡土墙工程施工组织设计方案

恒大名都二期西侧挡土墙永久围墙工程 施 工 组 织 设 计

一、编制说明 0 二、编制依据及原则 0 三、工程管理目标 (1) 四、工程概况 (1) 五、设备、人员动员周期及材料组织供应 (2) 六、施工准备及临时设施 (4) 七、施工组织机构的建立 (5) 八、施工计划 (7) 九、主要施工方法 (9) 十、质量保证措施 (21) 十一、保证进度目标措施 (22) 十二、安全文明生产保证措施 (26) 十三、雨季施工技术措施 (36)

一、编制说明 在编制本标的工程施工组织设计的过程中,我们仔细阅读了招标文件。在认真阅读和充分理解设计意图的基础上,结合我公司的施工经验,根据施工场地状况,以信守合同、确保质量工期、安全文明生产、持续注重环保、合理控制工程造价为指导思想,经过细心研究形成了本施工组织设计主要容,其中阐述了本工程实施时的施工设备、施工计划安排、施工技术方案、施工组织实施方法及顺序,确保工程质量和工期的主要措施,以及安全、文明、环境保护措施。在编制过程中,择优选择施工方案,做到科学合理、经济方便,为工程施工统筹安排提供技术支持。 二、编制依据及原则 2.1编制依据 1、恒大名都二期西侧挡土墙、永久围墙工程招标文件、设计图纸及有关参考资料。 2、我公司的施工现场考察及标前有关会议精神。 3、《建筑地基基础设计规》、《建筑地基处理技术规》、《混凝土结构设计规》、《建筑边坡工程技术规》、《公路路基设计规》、《砌体工程施工质量验收规》及现行国家和市相关标准及规。 2.2编制原则 1、根据工程特点、自然条件及工期要求,在确保工程质量与施工安全的前提下,采用科学合理的施工作业方法,筹划人力安排,调配所需的机械设备,以满足施工生产的需要,确保人力、物力充分发

浆砌片石挡土墙、护坡施工技术方案

挡土墙施工方案 匚程概况: 1、工程简介 OOOOOOOOOOOOOOOO 本标段浆砌块石挡土墙共有三处,全部为重力式挡土墙挡土墙分为路堤 式和路肩式两种。详见下表: 重力式挡土墙基础的两边外扩1米,并用1米厚的二灰砂砾回填处理, 压实度达到85%。 、主要工程数量 、主要工程项目和工程特点 挡土墙施工包括的施工顺序: 测量放样、基坑开挖、承载力检测、二灰砂砾施工、砌筑凸榫、砌筑挡墙基础、砌筑挡土墙墙身、勾缝、养生等施工工序。 由于雨季的提前到来,基坑的开挖要快,回填要及时,以免浸泡基底。

挡土墙施工方案 一)施工组织机构设置 为了保证工程的施工质量,满足工期要求,我单位结合本工程的具体情况配备了多年从事施工及管理工作,具有丰富施工经验,熟练业务综合素质高并取得良好业绩的项目经理专业技术和经营管理人员组建项目经理部。选拔技术熟练认真负责的施工人员20名,技工50 名、普工100人组建挡土墙施工队伍, 负责本项工程的施工。 具体人员详见施工组织机构框图。(附图) 二)工期安排 由于拆迁等问题不能解决,我项目决定现对1#和3#挡土墙进行施工: 挡土墙开工时间:2004年6月25 日 完工时间:2004年8月31 日 三)施工准备 1、施工水源:具现场考察,租用附近当地的机井一处,机井出水量为每小 日出水量:50T/小时X 8小时=400T。利用水车运输。 时50T 左右, 2、施工用电:配备150KW 柴油发电机两台。

利用现有的百葛路运输,进场道路铺设 30 公分厚 6 米宽的临 时道路。 租用民房作为临时驻地。 3#挡土墙在连接线部位搭设临时住 房作为临时生活区。 5、地上地下物的探测与防护:本标所通过地段地下管线比较复杂,尚未探 明,施工前必须进行探测和防护,以保证工程的顺利进行。 6、施工技术人员在工程开工前熟悉图纸及施工技术文件,并做好图纸会审 记录,抓住工程的技术要点,认真做好测量放线工作,上报监理工程师,同 时根据施工需要在施工区内布设支导线控制网, 闭合水准点, 保证施工控制 的方便及准确无误。 7、工地试验室:在项目部院内搭建试验室,试验室设备能满足驻地监理办 的要求并且已经监督站认证。 8、图纸会审:经过对图纸会审图纸可以使用。 四)挡土墙施工 1、挂牌施工 施工前必须树立质量意识,坚持挂牌施工,包括砂浆配合比牌、安全标 示牌、胸牌、施 工标志牌等。 2、测量放线 使用“拓普康”全站仪根据设计图纸测设出挡墙的中轴线,并打出控制 点,现场用钢尺 定出基础的边线并用水准仪测量各点的高程, 确定下挖深度, 经符合无误后报监理审查认可后进行下到工序的施工。 3、挖基 对基坑深度超过 2m 地段,开挖时为确保开挖作业的安全, 首先设置 1: 1 的坑壁坡度,再在基坑四周打入木桩,设立挡土板,防止基坑四周坍塌。 另外,基坑开挖过程中,防止雨水流入或地下水渗出,必须在基础尺寸外侧 开挖排水沟和积水坑,配一台潜水泵,以便把积水立即抽排出积水坑外,保 证挖基工作在无水情况下安全进行。 基坑开挖至设计标高和几何尺寸满足图纸要求后, 通知试验室和监理工 程师,用动力 3、临时道路: 4、临时住房:

相关文档