1.范围

本标准规定了自复型电压偏差保护器(以下简称保护器)的术语、定义、符号代号、分类、命名、特性、正常工作条件和安装条件、要求、试验、检验规则、标志。

本标准适用于交流220V ,额定电流32A或40A、线路短路电流1KA、频率50Hz的单相配电线路。

2.规范引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2423.3 电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验

GB/T 2423.4电工电子产品环境试验试验Db:交变湿热试验方法GB/T 2828.1 计数抽样程序第一部分:接受质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2900.18电工术语低压电器

GB/T 4207 固体绝缘材料在潮湿条件下相比漏电起痕指数和耐漏电起痕指数的测定方法

GB/T 4365 电工术语电磁兼容术语

GB/T 5169.10 电工电子产品着火危险试验第10部分:灼热丝/热丝基本试验方法热丝装置和通用试验方法

GB/T 5169.11电工电子产品着火危险试验第11部分:灼热丝/热丝基本试验方法成品的灼热丝可燃性试验方法

GB/T 12325电能质量供电电压允许偏差

GB/T 14048.1 低压开关设备和控制设备第一部分:总则

GB/T 17626.1 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论

GB/T 17626.5 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验3.术语和定义及符号

3.1术语和定义

除本标准补充规定的名词术语外,其余应符合GB/T 2900.18中的有关术语及其定义。

本标准中使用的“电流”和“电压”除另有规定外,均为交流有效值。

3.1.1关于保护器激励的定义

3.1.1.1激励量

单独或与其他这样的量一起施加到一个保护器上,使它能在规定条件下完成其功能的激励量.

3.1.1.2激励输入量

当在规定条件下施加时,使保护器动作的激励量.

3.1.2辅助电路

除保护器的主电路和控制电路以外,用以保护器接入电源并分配电源

的部分

3.1.3过电压保护

当线路电压超出过电压动作电压值时,则保护器分断主电路

3.1.4欠电压保护

当线路电压小于欠电压动作电压值时,则保护器分断主电路

3.1.5动作时间

在保护器检测到线路电压达到动作电压值时开始,到保护器分断主电路时结束.

3.1.5自复时间

在保护器检测到线路电压达到自复动作电压值时开始,到保护器接通主电路时结束.

3.1.6 额定值

一般由制造厂对保护器在规定的工作条件下所规定的一个量值3.1.7标称值

用以标志或识别电压偏差保护器的合适的近似量值

3.1.8预期电流

当保护器的每一极被一阻抗可以忽略不计的导体代替时,电路内可能流过的电流.

3.1.8接通分断能力

保护器在规定的使用和性能条件下,在接通、分断时间内,能够接通和分断的预期电流

3.1.9限制短路电流

由规定的短路保护器所保护的电压偏差保护器,在规定的使用和性能条件下,在短路保护器动作时间内所能承受的预期电流。

3.1.20电压暂降

在电气系统某一点的电压突然下降,经历半个周期到1秒钟的短暂持续期后恢复正常

3.1.21短时中断

供电电压消失1段时间,一般不超过1分钟短时中断可以人为是100%幅值的电压暂降

3.2操作条件

3.2.1操作

动触头从分断位置到接通位置的转换或从接通位置到分断位置的转换

3.2.2接通操作

保护器从分断位置到接通位置的操作

3.2.3分断操作

保护器从接通位置到分断位置的操作

3.2.4操作循环

从一个位置转换到另一个位置再返回起始位置的连续操作

3.2.5操作顺序

具有规定的时间间隔的规定的连续操作

3.3试验

3.3.1型式试验

对按照设计制造的一个或几个保护器进行试验,一表明该设计符合一定技术要求。

3.3.2出厂试验

对按设计制造的全部保护器进行的试验,以表明该出厂产品符合技术要求

3.4符号代号

In………………额定电流

Ic……………….额定限制过载电流

Ip………………短路限制电流Un….................额定工作电压Uov...................过电压动作电压Uovr...................过电压自复动作电压Uon...................欠电压动作电压Uonr..................欠电压自复动作电压Tz........................自复时间

4.分类和命名

4.1分类

4.1.1根据进线方式

上进线的保护器和下进线的保护器。

4.1.2根据保护器能否自复分类

自复型保护器

4.1.3根据安装方式

导轨式安装的固定装设和固定接线的保护器

4.2命名

SUZ1 G Q - 63 40A

额定电流

壳架等级

欠电压动作标识

过电压动作标识

公司产品标识

5.特性

5.1概要

用下列条款规定保护器特性

安装方式:导轨式安装的固定装设的保护器

5.1.1接线方式:用螺钉接线的保护器

5.1.2极数:一极

5.2额定值

5.2.1额定电流(In)

保护器的主电路能够长期连续承载的额定电流值:交流40A 32A 5.2.2额定工作电压

交流50Hz 220V

5.2.3额定功耗

小于1W

5.2.4额定动作特性及动作时间

表1 额定动作特性及动作时间

5.2.5额定接通分断能力

保护器在长期连续工作条件下,应能够可靠接通与分断的电流值。额定电流优先值:交流32A 40A

5.2.6额定限制过载电流

表2 额定电流与过载电流时间的关系

5.2.7额定限制短路电流(Id)

保护器在短路保护分断时间内应能承载相应的额定短路电流,试验后,保护器应能正常工作。

表3 额定电流与短路电流、功率因数、时间的对应关系

6.正常工作条件和安装条件

6.1正常工作条件

6.1.1周围空气温度

周围空气温度上限不超过40℃,下限不超过-25℃,24h平均值不超过35℃.

6.1.2海拔

安装地点的海拔不超过2000m。

6.1.3周围空气湿度

安装地点的空气相对湿度在最高40℃时不超过70%,在较低温度下可以有较高相对湿度,

最湿月的月平均温度不超过-25℃,该月平均最大湿度不超过90%。

6.2安装条件

安装在配电箱或配电柜内,与相应单相的过载保护器和短路保护器配合使用。

7.要求

7.1标识

每台保护器必须在清晰易见的表面用不易消失的方法标识下列内容,

a)制造厂名或商标

b)型号名称

c)额定工作电流

d)额定工作电压

e)过电压动作值

f)欠电压动作值

g)状态指示

h)产品输入输出标记和相线、中性线标记

i)限制短路电流

j)产品编号或生产日期(可写在说明书或检验合格证)

7.2标志符号

安培 A

伏特 V

瓦特 W

交流~

直流-

相线接线端子 L

中性线接线端子 N

7.3外观

保护器表面光滑平整,无裂纹及影响美观的污渍,标识清晰可见。7.4结构要求

7.4.1元器件

产品所用的元器件如印刷电路板、阻容元件、继电器等应符合相应的技术标准。

7.4.2螺钉、载流部件和连接的可靠性

7.4.2.1械上的连接应能承受正常使用时的机械应力

安装过程中,用于安装保护器的螺钉不应是自攻螺钉

注:安装保护器时所用的螺钉包括固定盖板的螺钉,但不包括用于螺钉导线管和用于固定保护器基座的连接装置。

7.4.2.2安装过程中,安装保护器时所用的绝缘材料啮合的螺钉,应保证其正确导入镙孔

7.4.2.3电气连接的设计应使的接触压力不是通过绝缘材料(除陶瓷、云母或其他具有相当性能的财力材料)传递,除非金属部件具有足够弹性

7.4.2.4载流部件和连接件,包括用做保护导体的部件应采用铜材料7.5连接外部导体的接线端子的可靠性

7.5.1连接外部导体的接线端子应保证其连接的导体永久保持必须的接触压力

7.5.2保护器应配有允许连接表4所示的截面积的铜导体的接线断子表4 用于螺钉型接线端子的可连接的铜导体截面积

7.6异常发热和耐热

保护器的绝缘材料必须具有耐异常发热和耐燃性能

7.7防锈性能

保护器的金属部件应有足够的防锈保护

7.8温升

保护器在正常工作时,在额定负载下,不应超过标5规定的温度极限值

表5 温升极限值

7.9机械电气操作循环

保护器应能在额定电压电流下完成1500次操作循环.

7.10额定过载电流

保护器在规定的时间内,应能承载表6规定的时间和相应的最大过载电流应能正常工作。

表6是指保护器在6.1条件下安装,在30℃基准校准温度下工作,偏

差±5℃

表 6 限制过载电流及时间

7.11限制短路电流

保护器在1000A短路电流下持续5ms时间,保护器的触头不应出现烧熔粘连现象。触头不应有影响其使用的现象。导体之间不应出现闪络。

应该注意一个给定的短路电流,通过一个由指定的短路保护装置保护的保护器所产生的应力,由于各个保护装置的差异(尽管都符合标准特性曲线)以及接通短路电流瞬间相位的不同。

7.12自由跌落

保护器应具有足够的机械强度,以承受不慎跌落产生的机械或电气损伤。

8试验

8.1试验条件

试品应符合规定程序批准的图样及技术文件。

除特殊规定外,试验应在一台(或一组)新的清洁的保护器上进行。除特殊规定外,试验应在正常工作条件下进行。

保护器在试验前允许在空载或有载(小于或等于额定负载)下操作数次。

为了试验方便,用比标准更严酷的试验参数和试验方法试验时同样有效

8.2外观验证

通过直观检查或根据GB/T 191规定验证

8.3结构验证

通过直观检查并安装和连接导体用的螺钉螺母,做下列试验,拧紧和拧松螺钉螺母:10次,试验时,每次应完全拧出然后再拧进,应用合适的螺丝刀或扳手施加规定的扭矩进行试验(不能猛拧螺丝螺母),试验后连接不应变松,也不应损害其他电气性能。

8.4验证动作特性和动作时间

8.4.1试验条件

在图1所示电路进行试验:5KV A以上且在0~400V交流电压范围内连续可调或分段可调的电源输出设备,功率因数在0.9~0.98之间;

测试时,电压的调整梯度为△5V,时间间隔至少1s,交流电压表量程为0~600V,精度0.5级,采用秒表计时。

L1,L2—相线 S—电源 T—自藕变压器 D—被试验的保护器 V1—电压表 V2—电压表

Z—阻性负载 S1,S2—多极开关

图 1

8.4.2空载时的动作特性和动作时间

保护器在空载、基准温度下(25±5℃)和规定条件下,验证动作特性,分别对保护器进行下列试验。保护器按照图1接线试验。

8.4.2.1验证过电压动作值及动作时间

合上S1接通电源,调节自藕变压器T,使电压表V1为220V,然后合上S2,保护器应在2S内接通接通输出端,调节T使输出电压表V2为280±5V(过电压动作值),保护器应在2S内切断输出端。分断S1,重复上述过程,测量5次,均动作为合格

8.4.2.2验证过电压自复动作值和自复时间

合上S1接通电源,调节自藕变压器T,使电压表V1为220V,然后合上S2,保护器应在2S内接通接通输出端,调节T使输出电压表V2为280±5V(过电压动作值),待V2显示为0,然后调节T使输出电

压表V2为255±5V(过电压自复动作值),保护器应在2S内接通输出端。分断S1,重复上述过程,测量5次,均动作为合格

8.4.2.3验证欠电压动作值及动作时间

合上S1接通电源,调节自藕变压器T,使电压表V1为220V,然后合上S2,保护器应在2S内接通接通输出端,调节T使输出电压表V2为260±5V(欠电压动作值),保护器应在2S内切断输出端。分断S1,重复上述过程,测量5次,均动作为合格

8.4.2.4验证欠电压自复动作值和自复时间

合上S1接通电源,调节自藕变压器T,使电压表V1为220V,然后合上S2,保护器应在2S内接通接通输出端,调节T使输出电压表V2为260±5V(过电压动作值),待V2显示为0,然后调节T使输出电压表V2为185±5V(过电压自复动作值),保护器应在2S内接通输出端。分断S1,重复上述过程,测量5次,均动作为合格

8.4.3额定电流下的动作特性

保护器输出端接1KW阻性负载,在基准温度(25±5℃)和规定条件下,重复8.4.2.1~8.4.2.4的试验项目。

8.5温升试验

根据GB 6829规定进行试验

8.6验证机械电气寿命试验

根据GB/T 10963中规定试验

8.7限制过载电流和限制短路电流

根据GB/T 14048.1规定进行试验

8.8环境试验

根据GB 2423.4规定的试验Db进行试验和根据GB 2423.3规定的试验

8.9EMC试验

8.9.1一般要求

可在一台试品上进行几项或全部试验,试验顺序可视方便而定

8.9.2抗扰度

8.9.2.1一般要求

要求进行GB 14048.1-2006中表23规定的试验

8.9.2.2静电放电

采用GB/T 17626.2-2006的方法进行试验

判别标准:试验过程中不应误动作或损坏。

8.9.2.2射频电磁场

试验频率为0.5MH z~80 MH z和80 MH z~1000 MH z.

采用GB/T 17626 -2006的方法进行试验

判别标准:试验过程中不应误动作或损坏。

8.9.2.3电快速瞬变脉冲群

采用GB/T 17626.4-2008的方法进行试验

电源线的试验电平应为4kv/2.5kHz,施加电压时间为1分钟。

判别标准:试验过程中不应误动作或损坏。

8.9.2.4浪涌

采用GB/T 17626.5-2008的方法进行试验

重复试验频率为每分钟1次,试验电平为4kv,冲击5次正脉冲和5次负脉冲。

判别标准:试验过程中不应误动作或损坏。

8.9.2.5试验样品在试验中和试验后的要求

每次试验,应符合相应性能合格判别标准的要求,除非有条款规定,试验后应验证8.4的操作。

9检验规则

9.1出厂检验

出厂产品应全部检验。

9.1.1出厂检验项目

验证动作特性及外观

9.2验收规则

型式试验应全部达到本标准要求,只要有一项不合格,则判定型式试验不合格。

出厂试验应全部合格,不合格产品不应出厂;凡达不到本标准要求时,数量超过20%,则判该批次不合格。

过电压、欠电压报警保护器的设计

内蒙古师范大学计算机与信息工程学院《低频电子线路》课程设计报告

过电压、欠电压报警保护器的设计 计算机与信息工程学院 2011级通信工程班宋永强 20111106095 指导老师张鹏举讲师 摘要本文介绍了将220V交流电经过降压、整流、滤波,稳压后,为LM324比较器提供12V电压和上下限电压,设计过压和欠压报警保护电路,通过对继电器的作用来切断电压来防止对用电器的损坏。 关键词直流稳压;过压;欠压;三极管;继电器 1设计任务及主要技术指标和要求 (1)第一部分直流稳压源电路是:将220V交流经变压、整流、滤波、通过变压器、整流管、电容得到直流源;要求带负载能力强,稳定性好。[1] (2)第二部分为电压比较电路:经过第一部分的电路作用,为比较器提供比较电压。当过电压和欠电压是,经过比较器,会产生高电平。72LS32会输出高电平。 (3)第三部分过电压欠电压报警保护电路是:通过滑动变阻器的调节,调出电压范围的临界情况,当超过或不足这个范围时报警,同时断开交流通路。 2 引言 电子设备已经是我们生活不可缺少的一部分,用电安全问题应特别关注。当某种原因使电网电压突然升高时,会使正在运行的冰箱、洗衣机、电视机、音响、电脑等家用电器遭受不同程度的损坏,严重时还会因此而发生火灾,造成很大的经济损失。同样,当某种原因是电网电压突然降低时,也会使用电器出现非正常现象。设计一个报警保护电器就必不可少了,这种保护装置可以保障用电器的正常工作。 3 工作原理 我们的设计电路主要由三部分组成。第一部分是直流稳压源的设计,其工作原理是将220V交流经变压、整流、滤波后得到直流源。第二部分是稳压电压比较电路的设计,由直流稳压源产生上下限电压用一片LM324实现电压比较功能。第三部分是过压和欠压电路保护设计,其工作原理是当电压的波动超过电路预先设定的范围时,电路会自动断开外接电源,同时报警,以保护后继电路。

过欠电压保护提示电路

@@@大学课程设计报告

目录 1.概述 (3) 1.1 过欠压电路课程设计背景 (3) 1.2 过欠压电路课程设计目的 (3) 1.3 设计任务与要求 (3) 2.设计内容 (4) 2.1 分模块电路设计思路 (4) 2.2 电源模块的设计 (4) 2.3 比较模块的设计 (5) 2.4 报警模块的设计 (6) 3.总电路图 (7) 3.1 图像 (7) 3.2 元件清单 (7) 3.3 部分重要原件介绍 (8) 4.仿真与调试 (12) 4.1 仿真过程中数据记录 (12) 4.2 结论 (19) 5.心得体会 (20)

1.概述 1.1 过欠压电路课程设计背景 日常生活中,我们不可避免的要用到要用到各种各样的电气设备。由于电网电压的波动,在较高的电压下很有可能使电气设备受到损坏,而在低压时电气设备不能正常工作。在这种情况下就需要有一个电压报警指示设备,使其可以及时准确地对电网电压进行分段指示并对过、欠压进行指示报警,从而实现保护电器设备的目的。 1.2 过欠压电路课程设计目的 通过设计,使同学们对模拟电子技术理论知识在生产实际中的应用有一个初步的认识。加深同学们对所学的理论知识与实际的应用的结合。通过设计,全面提高同学们、分析、判断、解决问题的能力。 1.3 设计任务与要求 (1) 设计一个过欠电压保护电路,当电网交流电压大于250V 或小于180V时,经3~4s本装置将切断用电设备的交流供电,并用LED发光警示。 (2) 在电网交流电压恢复正常后,经本装置延时3~5分钟后恢复用电设备的交流供电。

2.设计内容 2.1 分模块电路设计思路 a.电源模块的设计; b.比较模块的设计; c. 报警模块的设计. 2.2 电源模块的设计 电源设计图: 电源模块说明: 电源模块采用10 TO 1 的变压器降压,1A/50V桥式整流电路进行整流,RCπ型滤波器进行滤波。当通以220V的交流电压时,经过变压器降压后,电压测量值为21.978V;通过由4 个相同型号的二极管组成的桥式整流电路后,得到14.725V直

过欠电压保护电路设计

电子技术课程设计 课程名称:过欠电压保护提示电路院系:电气与信息工程学院 专业班级:自动化09101 班 学生姓名:曾凡林 学生学号: 200916010111 指导教师:潘湘高 完成时间:2011.6.4 报告成绩:

摘要 当异动的电网电压高于或低于用电设备的正常工作电压范围时,过、欠压报警装置能自动切断用电设备的电源,从而起到保护用电设备的作用。当电网电压恢复到正常范围内后,经过过、欠压报警装置电路的延迟,将自动恢复电网电压对用电设备的供电,保证了用电设备正常安全地运行。当电网交流电压≥250V或≤180V时,经3~4秒后本装置将切断用电设备的交流供电。在电网交流电压恢复正常后,经本装置延迟3~5分钟后恢复用电设备的交流供电。 ABSTRACT When the voltage changes of the electrical equipment above or below the normal operating voltage range, too, under-voltage alarm device to automatically cut the power consumption of equipment in order to play a role in the protection of electrical equipment. When the grid voltage back to the normal range after, and under-voltage alarm circuit of the delay in the resumption of the automatic voltage power supply to electrical equipment to ensure the safety of electrical equipment to run normal. When the power grid or ≥ 250V AC voltage ≤ 180V when, after 3 to 4 seconds after the device to cut off the exchange of electricity supply equipment, while using light-emitting LED warning. AC voltage in the grid back to normal after delays in the device 3 to 5 minutes after the resumption of exchange of electricity supply equipment.

自复式过欠压保护器说明书

系列 Hi-EQ系列 自复式过欠压保护器 自复式过欠压保护器 使用说明书 使用说明书 安装使用产品前,请阅读说明书并且保留备用 浙江环海电气科技有限公司

HiEQ 自复自复位过压位过压位过压欠压保护器欠压保护器是浙江环海电气科技有限公司研发制造解决了低压配电系统中单相线路发生过欠电压时单相用电设备及线路损坏问题在TN-S、TN-C-S、TT 系统的低压配电系统中,由于中性线断线、电气设备或线路发生单相接地故障、三相负载严重不平衡等现象均可导致低压电网中性线电位偏移,中性线电位偏移过大将会烧毁单相用电设备,引起火灾,甚至会危及人身安全。 众所周知:中性线电位偏移引起单相线路过欠电压主要是由低压配电系统的中性线(N 线)断线故障等原因产生的,因此,过欠电压何时发生又何时排除,对终端用户是不可预知的,若手动复位,对户内无人或老幼病残的用户既不方便也不安全,并且会把危险电压送入终端线路造成电气事故。根据《民用建筑电气设计规范》的相关规定,本公司研制开发了自复式过欠电压保护器。保护器具有线路过电压、欠电压保护功能和线路正常电压自动延时复位功能。 适用范围 用于单相交流电压220V,频率50Hz,额定工作电流63A 及以下的用户或负载。作为由中性线故障引起的单相线路过欠电压对单相用电设备的保护。 主要用于住宅分户箱进线或需要保护单相用电设备的配电线路的保护。 特性 1、 单相线路发生过欠电压时切断线路,单相线路电压恢复正常经延时后自动复 位接通线路无需人工操作。 2、线路出现瞬态或暂态过电压时,保护器不产生误动作。 3、线路由于接点不实等故障出现电压不稳或突然断电又突然来电时,保护器不 接通线路。 4、线路故障电压为最高时,保护器自身不会被损坏。 5、保护器呈反时限动作特性,动作时间≤1s。 6、电压保护范围:0~450V。 7、耐受冲击电压:4kV(符合Ⅲ类电器的安全标准)。 8、保护器有红、绿色发光二极管指示工作状态,绿色―正常电压指示,红色-延时或故障指示。 9、外形模数化设计,导轨式安装。 10、接线:25平方毫米及以下绝缘导线。 技术参数 工作电压:AC220V 、频率50Hz 产品规格 :20A 、32A 、40A 、50A 、63A (阻性) 负载功率:4.4KVA 、6.6KVA 、8.8KVA 、11KVA 、13.8KVA 过压动作切断值:AC270±5V 过压恢复值:AC255±5V 欠压动作切断值:AC170±5V 欠压恢复值:AC185±5V 断电后送电延时:30±5秒 动作延时时间: ≤1秒 自身功耗:≤2W 电气机械寿命:≥10万次 外形尺寸:85.5×36×66mm(长×宽×高)。

欠电压保护继电器

JL-420欠电压保护继电器说明书 欠电压保护继电器概述 JL-420欠电压保护继电器是我公司研制的一款简洁实用 型三相三线制的电源保护继电器。特别适用于起重机械、电 梯、制冷控制系统等对相序错相有特别要求,相序错误时容 易造成安全事故、设备损坏的场合。本品能对设备的供电电 源进行实时监控,在电源发生过电压、欠电压、相序、三相 电压不平衡、断相等异常时迅速切断电源。 JL-420欠电压保护继电器不但可替代国内的传统型号的同类 产品,如XJ2、XJ3、XJ3-G、XJ-4、XJ-5、XJ-6、XJ11、XJ11-D 、 XJ3-D;而且完全可替代国外进口品牌的同类产品,如西门 子、施耐德、佳乐和欧姆龙等品牌,不但具有优越的性能, 更具有超高的性价比。 欠电压保护继电器性能特点 1、采用三相三线制工作方式,能更好的适应如起重机类的三 相三线制供电设备的保护; 2、保护器内部供电采用三相供电,即使任意一相断相也不影 响保护功能的实现及故障指示; 3、采用交流采样技术,实时检测三相电压变化情况,测量更 精确,故障判定更可靠; 4、能准确判断任何状态下的断相(动态断相和静态断相)故障; 5、能准确区分断相故障和相序错故障; 6、能分别指示各种故障状态; 7、过欠压动作值和动作时间可灵活调节,动作时间最快可达0.1秒; 8、标准HT35导轨式安装更方便; 9、宽度仅为22.5mm,节省柜内空间; 10、压线式接线端子,连接更加方便可靠。 欠电压保护继电器规格选型

●表示具有该功能○表示不具有该功能 产品选型举例 如用户需要全部保护功能(过电压保护、欠电压保护、缺相保护(断相保护)、三相电压不平衡保护、相序保护),使用于380V电压的欠电压保护继电器,并且要求过欠电压保护动作门限值及动作时间可调节,那所选择的产品型号,应该为JL-420欠电压保护继电器。 如用户只需要相序保护,缺相保护两种功能,使用于船用440V的电压,那所选的产品型号应该为JL-420-440T欠电压保护继电器。 欠电压保护继电器功能介绍 过压和欠压保护: 过压保护判定依据为三相电压中最高电压大于过压判定值,欠压保护判定依据为最低电压小于欠压判定值,发生过欠压故障后保护器‘过/欠压’指示灯闪烁,在延迟设定的动作时间后内部继电器动作,保护动作后‘过/欠压’指示灯常亮。过欠压动作判定值的调节是工作电压与额定电压Ue的百分比,可从Ue±(5%~20%)任意调节,过欠压动作延迟时间可从0.1S~10S任意调节,调节方式均为嵌入式旋钮调节,过欠压同时调节,操作简单方便。过欠压保护复位方式为电压恢复正常后自动复位,复位时设有回差值,有效防止误动作。 三相电压不平衡保护: 三相电压不平衡会给电机类负载造成三相电流不平衡,电机发热量增大,严重时烧毁电机绕组。对于变压器而言,当高压侧断相时会给变压器二次侧造成三相电压不平衡故障。当三相电压

过欠电压冰箱保护电路

课程设计说明书课程名称:模拟电子技术课程设计 题目:过欠电压冰箱保护电路 学生姓名: 专业: 班级: 学号: 指导教师: 日期:年月日

电冰箱保护器系统设计 一、设计任务与要求: (1)设计电冰箱保护器,具有过、欠压保护,上电延时等功能。 (2)电压在180-250V范围内,正常供电时绿灯亮。 (3)过压保护:当电压高于250V时,自动切断电源,红灯亮。 (4)欠压保护:当电压低于180V时,自动切断电源,红灯亮。 (5)延时保护:在上电、欠压、过压保护切断电源时,延时3-5分钟才可接通电源。 二、方案设计与论证 题目要求设计一个电冰箱保护器。电冰箱对电源的波动范围有一定要求,而供电源其波动幅度常常超出电冰箱的允许波动范围。为了保证电冰箱能安全工作于规定的电源范围,在其的供电源端接入保护电路非常必要。 设计中我们可以利用内部具有两个个比较器的集成块来进行电压比较,使电冰箱在规定的电源范围内工作,超出此范围时不工作,此过程可利用继电器的自动跳变功能来实现;延时保护可以利电容的充放电来实现。 总体框图: 总体框图

三、单元电路设计与参数计算 整流电路采用直流稳压电源设计思路 (1)电网供电电压为交流220V(有效值),50Hz,要获得低压直流输出,首先须采用电源变压器将电网电压降低获得所需要的交流电压。 (2)降压后的交流电压,通过整流电路变成单向的直流电,但其幅值变化大。 (3)脉动大的直流电压须经过滤波电路变成平滑的,脉动小的直流电,即将交流成分滤掉,保留其直流成分。 (4)滤波后的直流电压再通过稳压电路,便可得到基本上不受外界影响的稳定的直流电压输出,供给负载。 直流稳压电源的原理框图分析 我们得出直流稳压电源的工作原理:电路接入幅值为220V、频率为50Hz的市电ui,通过变压器TRIAD,将市电220V的电压幅值调整为合适的电路工作压值u2。通过电源变压器TRIAD输送过来的交流电,再通过图2—1—1中的桥式整流电路BRIDGE,得到单方向全波脉动的直流电压。整流电路BRIDGE将交流电压Ui变换成脉动的直流电压。再经滤波电路滤除较大的纹波成分,输出纹波较小的直流电压U1。常用的整流滤波电路有全波整流滤波、桥式整流滤波等。本设计采用单相桥式整流电路,它的四臂是由四只二极管构成,当变压器B次级的1端为正、2端为负时,二极管D2和D4因承受正向电压而导通,D1和D3因承受反向电压而截止。此时,电流由变压器1端通过D4,再经D2返回2端。当1端为正时,二极管D1、D3导通,D2、D4截止,电流则由2端通过D3,再经D1返回1端。因此,与全波整流一样,在一个周期内的正负半周都有电流流过负载,

单相自复式过欠电压保护器

带自检测按键,后续定期可以检测设备是否正常工作,保证用电安全。 单相电源 电源过压保护电源欠压保护 自复式过 欠压保护器(防雷) TPS220

1 电源系统因缺相、三相不平衡、铁磁谐振、高压断线等故障引起的低压侧电压超出安全范围时,正在使用的家用电器、办公自动化设备、照明等电子产品几秒内就会损坏。 能实现电源过压、欠压的保护, 是人们多年来的愿望。大恒根据多年防雷产品设计经验,经过一系列试验,开发成功自复式电源过压、欠压保护器--TPS220。 TPS220采用35mm 卡轨安装, 有16A 、32A 、40A 、50A 、63A 五个规格, 当电源电压超过或低于安全值时,保护器立即断电, 当电压恢复到安全值时, 保护器经延时后自动接通电源。对办公设备、家庭电器等能够进行全方位的保护,填补了雷电保护的空白。适合空调器、通讯设备、家用电器、办公设备、 工业电子控制产品等电源过压、欠压保护之用。产品符合JGJ242-2011标准。 用途与特点 厦门大恒科技的TPS220历经五代技术革新,2009年开始出口马来西亚、印尼、俄罗斯、乌克兰、菲律宾等国家。 依据欧盟绿色环保标准,产品功耗低于1.4W ,为客户每年节省电费百余元。 应国外客户要求,TPS220内部具有雷电防护功能,更加体贴地为客户家用电器的安全着想。 2 为了让客户更加满意 3 1)实现能让客户满意的品质等级 2)在ISO9001的基础上,建立品质监控系统,不断改进。 3)通过全体员工的参与,推进品质保证活动。 品质基础方针 4 安装尺寸 TPS220内部结构 IN L N L N 52.4 64.8 14.4 8 68 44 2 大恒承诺安全

过欠电压保护提示电路

@@@大学课程设计报告 课程名称:过/欠电压保护提示电路 系部:电力工程系 专业班级:电气工程及其自动化 学生姓名: 指导教师:张志恒 完成时间: 报告成绩: 目录

1.概述 (3) 1.1 过欠压电路课程设计背景 (3) 1.2 过欠压电路课程设计目的 (3) 1.3 设计任务与要求 (3) 2.设计内容 (4) 2.1 分模块电路设计思路 (4) 2.2 电源模块的设计 (4) 2.3 比较模块的设计 (5) 2.4 报警模块的设计 (6) 3.总电路图 (7) 3.1 图像 (7) 3.2 元件清单 (7) 3.3 部分重要原件介绍 (8) 4.仿真与调试 (12) 4.1 仿真过程中数据记录 (12) 4.2 结论 (19) 5.心得体会 (20) 1.概述

1.1 过欠压电路课程设计背景 日常生活中,我们不可避免的要用到要用到各种各样的电气设备。由于电网电压的波动,在较高的电压下很有可能使电气设备受到损坏,而在低压时电气设备不能正常工作。在这种情况下就需要有一个电压报警指示设备,使其可以及时准确地对电网电压进行分段指示并对过、欠压进行指示报警,从而实现保护电器设备的目的。 1.2 过欠压电路课程设计目的 通过设计,使同学们对模拟电子技术理论知识在生产实际中的应用有一个初步的认识。加深同学们对所学的理论知识与实际的应用的结合。通过设计,全面提高同学们、分析、判断、解决问题的能力。 1.3 设计任务与要求 (1) 设计一个过欠电压保护电路,当电网交流电压大于250V 或小于180V时,经3~4s本装置将切断用电设备的交流供电,并用LED发光警示。 (2) 在电网交流电压恢复正常后,经本装置延时3~5分钟后恢复用电设备的交流供电。 2.设计内容 2.1 分模块电路设计思路

解读自恢复过欠电压保护器的秘密

解读自复式过欠电压保护器的秘密 1.过欠压保护器的作用 当供电线路出现过电压、欠电压时,保护器能迅速、安全地切断电路,避免异常电压到达家用电器而造成损害。对于自恢复式,当电压恢复正常时,保护器将在规定延时时间内自动接通电路,确保终端电器在无人值守情况下正常运行。 2.自复式的作用 电源发生过欠压时,能自动切断电源,保护家用电器;当电压恢复正常后,经过延时后自动将电源接通,无需人工干预。 3.质量好坏的鉴定方法 1、看保护器的电流和继电器的电流等 级: 必须同一个电流等级进行比较价 格。内部使用的继电器也必须是同一等 级的,有些厂家的继电器上没有任何标 志,往往用小电流的冒充大大电流的。 2、看是否选用磁保持继电器: 磁保持继电器比普通继电器的价格 高很多。磁保持继电器由于只在动作瞬 间通电,所以线圈平时无功耗,不发热, 可靠性很高,通过的电流也大。而普通 继电器则需要一直通电才能保持吸合状 态,所以在封闭空间内,发热严重,寿 命短,故障率高,通过的电流也相对较 小。(图片来自于网络)目前市场上低于25元的一般都是采用普通T90的继电器,最大电流在40A左右,需要一直通电才能保持吸合状态,因而电路发热比较严重,造成寿命较短。 3、看壳体材料: 壳体是否采用高阻燃且绝缘性能好的材料。许多低价保护器的壳体采用一般塑料件,存在很大的安全隐患。品牌厂家的产品低端的采用ABS阻燃壳体,高端产品毒采用尼龙阻燃壳体。 4、看电路板的质量: 电路板是整个控制部分的心脏,可以看电解电容的选择是否耐高温、长寿命。集成电路是国产还是进口的,是否采用精密电阻等等。品牌厂家关键部分采用钽电容,保证的产品的长寿命和高稳定。 介绍了这么多相信大家都对过欠压保护器有所了解了,也能辨别出质量的好坏。 目前大型项目上都要求采用磁保持式的节能型过欠压保护器。目前这类产品国内产销量较大的厂家有:扬州思美克电力、温州秦佳、德力西等等。用户可以根据自身的情况进行选择。最好上阿里巴巴寻寻价,了解各家的具体情况。

具有延时功能的过压和欠压保护器装置

具有延时功能的过压和欠压保护器装置 欠载保护 当负载电流低于设定点,并且持续时间达到设定的欠载动作时间时(参数F15),继电器断开,切断电动机电源。此功能默认关闭,需要时请设置参数F15。负载电流过小时,不进行欠载检测防止在电机断电状态产生误动作。 三相不平衡保护 三相不平衡率的定义为:任一相电流与三相平均电流差值的绝对值,取其中的最大值,除以三相平均电流,即为三相不平衡率。当三相不平衡率大于设定的三相不平衡动作点,并且持续时间大于三相不平衡动作时间时,继电器断开,切断电动机电源。负载电流过小时,不进行三相不平衡检测,防止在电机断电状态产生误动作。 缺相保护 缺相可以认为是一种严重的三相不平衡,当三相不平衡率大于50%时,认为缺相。缺相的动作时间由参数F23设定,一般这个时间比三相不平衡动作时间要短。负载电流过小时,不进行缺相检测,防止在电机断电状态产生误动作。 自动恢复 自动恢复功能的目的是为了在发生故障保护停机时,有机会自动恢复工作,防止无人值守的设备因为偶发性故障而长时间停机。可以用参数F51、F52、F53自由设定自动恢复的行为:果故障重复发生3次以上,并且重复故障的间隔时间短于60分钟,则锁定在停机状态,

则需要人工恢复。如果不需要自动恢复功能,只要将F51设为0。时间继电器功能 如果通过设定参数F61启用了时间继电器功能,则保护器通电后,继电器不是立即吸合,而是延时一段时间后再吸合,延时时间由参数F61设定,这时液晶显示器上进行倒计数显示。相当于一个延时启动的时间继电器功能。F61=0表示关闭时间继电器功能。 本实用新型的技术方案如下:具有延时功能的过压和欠压保护器装置,包括电源电路,或门输出单元,延时输出单元,电源开关单元,其中,电源电路用于给检测单元提供电源和参考电压,或门输出单元用于接收高电平信号并传输到所述延时输出单元,电源开关单元用于实现电路的断开或接通;其特征在于:还包括两组独立的分别检测过压和欠压的过压检测单元和欠压检测单元,用于对所述电源输入电平进行判定输出高电平信号。 所述的具有延时功能的过压和欠压保护器装置,其中,所述的过压检测单元包括放大器A1和二极管D2,所述欠压检测装置包括放大器A2和二极管D2,二极管D2为双二极管;所述放大器A1的正向输入端分别串联电阻R6、R5和R4后接所述电源电路V A端,所述放大器A2的负向输入端分别串联R9、R8和R7后接所述可控硅Q1一端,所述放大器A1的负向输入端和所述放大器A2的正向输入端相连接并接入所述参考电压,所述放大器A1、A2的输出端分别与双二极管D2正极相连,双二极管D2的负端通过R13与所述或门输出单元中放大器A3的正极相连。

过欠电压保护提示电路

东北石油大学课程设计 2020 年7月17日

东北石油大学课程设计任务书 课程数字电子技术课程设计 题目过/欠电压保护提示电路 专业勘查技术与工程姓名学号 主要内容: 设计一个数字过/欠电压保护提示电路,当电网交流电压大于250V或小于180V时,经3~4s本装置将切断用电设备的交流供电,并用LED发光警示。在电网交流电压恢复正常后,经本装置延时3~5分钟后恢复用电设备的交流供电。 基本要求: 1.当电压超过设定区间时,电路能自动切断并亮灯报警。 2.当供电恢复后,该装置经过一定的延时后能正常送电。 主要参考资料: [1] 陈有卿.实用电子制作精选[M].北京:机械工业出版社,2011 [2] 赵世平.模拟电子技术基础[M].北京:中国电力出版社,2014 [3] 张凤言.电子电路基础[M].北京:高等教育出版社,2013 [4] 康华光.电子技术基础模拟部分[M].北京:高等教育出版社,2013 完成期限2020.7.13-2020.7.17 指导教师 专业负责人 2020年7 月10 日

目录 1任务和要求 (1) 2 总体方案设计与选择 (1) 3单元电路设计 (2) 3.1电源模块的设计 (2) 3.2比较模块的设计 (3) 3.3 报警延时模块的设计 (4) 4 整体电路设计 (5) 5 电路仿真结果与分析 (5) 5.1调试 (5) 5.2仿真 (6) 5.3 结论 (7) 6社会、安全、健康、法律、文化、环境等影响因素 (8) 7 设计的可持续发展性 (8) 8本设计的成本 (8) 9 结论 (9) 参考文献 (10)

1任务和要求 (1)任务:设计一个数字过/欠电压保护提示电路。 (2)设计要求:当电网交流电压大于250V或小于180V时,经3~4s本装置将切断用电设备的交流供电,并用LED发光警示。在电网交流电压恢复正常后,经本装置延时3~5分钟后恢复用电设备的交流供电。 ?当电网交流电压大于250V或小于180V时,经3~4s本装置将切断用电设备的交流供电,并用LED发光警示。 ?在电网交流电压恢复正常后,经本装置延时3~5分钟后恢复用电设备的交流供电。 2 总体方案设计与选择 过压比较器同相输入端与欠压比较器反相输入端端接电源部分采集到的电压,过压比较器的反相输入端与欠压比较器的同相输入端则可以端接两种电路,这个部分经过查阅资料与讨论,制定出两套方案: 方案一:可以通过电源部分分别将250v与180v所对应的电压测试出来,分别为11.158v与7.89v。然后分别在过压与欠压比较器的相应输入端接入相同电压值的直流电源。 图1 方案一框图 方案二:从电源部分的输入端接并联个单相桥式整流电容滤波电路,对其输出电压进行稳压,使其电压值高于或等于250v所对应的电压,这个电压值为基准电压,经过测试后为11.77v,在过压与欠压比较器的相应输入端接入一个滑动比较器,起调节基准电压的作用,然后将基准电压与滑动变阻器连接,这时便可以通过滑动变阻器将基准电压调节为两个比较器的标准电压。

自复式过欠压保护装置

自复式过欠压保护装置 由于目前国家对自复式过欠压保护装置没有一个统一的标准,所以每家工厂生产的参数只是对应于最早生产工厂的延续,或是国外进口产品的参数来做为标准生产,但由于我们国家不同地区的用电量及用电习惯的不同对各个参数会有相应的变化,由于之前的自复式过欠压保护器局限于工厂生产时将参数设定好,在用户拿到手上后无法对参数进行改变或是需要专业人士才能对参数进行改变。为此我们研发并生产了适合各个地区的自复式过欠压保护装置并命名为多功能自复式重合闸保护器,产品对电压的过压值,欠压值及负载过电流值及上电及保护的延时时间都行进了可调节式设计同时对电压及电流进行时时显示,使不同地区的用户在拿到自复式过欠压保护装置后能对相应地区的情况进行合理设置参数,起到合理,有效的保护各种家用电器及用电设置的目的。 产品图片: 产品说明书:

产品规格分类: 本产品按用电量的不同分为两个规格40A与60A。40A的规格表示本产品接点的最大过电流能力为40A,用户在正常使用时最好在最大80%的负载能力上使用不常时间让产品处在满载情况下使用,负载的可设定范围是从1A到40A可调节,用电器的大量使用让电路上的电流上升到用户设定的值后本装置将延时3秒以滤除瞬间电流后保护装置断开电路以保护用电设置的可靠性,并在延时30秒后将自动复位本装置以重新确定用户器是否正常。 注意:本产品没有短路保护功能所以在使用本产品时将与带短路保护的断路器同时使用并在过载保护后请断开断路器后才能对用户器进行维修或更换以免由于本装置的自动恢复功能而造成不必要的损失或人员伤忙。 主要技术参数 1、工作电压:AC220V、频率50Hz 2、产品规格:40A、60A(阻性) 3、过压动作切断值:AC240-300V可调节 4、过压恢复值:小于设定值5V 5、欠压动作切断值:AC140-200V可调节 6、欠压恢复值:大于设定值5V 7、断电后送电延时:3-60秒可调节 8、过载后复归时间: 30秒 9、动作延时时间:≤1秒 10、自身功耗:≤2W 11、电气机械寿命:≥10万次 12、外形尺寸:85.5×45×66mm(长×宽×高)。 特性 1、单相线路发生过电压,欠电压及过载时切断线路,单相线路电压或负载恢复正常经延时后自动复位接通线路,无需人工操作。 2、线路出现瞬态或暂态过电压时,保护器不产生误动作。

过欠电压提示保护电路课程设计

山西大学课程设计报告 课程名称: 系部: 专业班级: 学生姓名: 指导教师: 完成时间: 报告成绩:

目录 1.概述 (3) 1.1 过欠压电路课程设计背景 (3) 1.2 过欠压电路课程设计目的 (3) 1.3设计任务与要求 (3) 2.设计内容 (4) 2.1 分模块电路设计思路··································42.2电源模块的设计······································4 2.3 比较模块的设计 (5) 2.4 报警模块的设计 (6) 3.总电路图··············································8 3.1图像 (8) 3.2 元件清单 (8) 3.3部分重要原件介绍·····································8 4.仿真与调试...........................................114.1仿真. (11) 4.2调试 (12) 4.3结论 (14) 5.心得体会··············································14 6.参考文献··············································15

1.概述 1.1过欠压电路课程设计背景 生活中,我们不可避免的要用到要用到各种各样的电气设备。由于电网电压的波动,在较高的电压下很有可能使电气设备受到损坏,而在低压时电气设备不能正常工作。那么,在这样的情况下就需要有一个电压报警指示设备,它可以及时准确地对电网电压进行分段指示并且对过、欠压进行指示报警,从而实现保护电器设备的目的。 1.2过欠压电路课程设计目的 1.设计一过/欠电压保护提示电路。 2.对给定的电路原理框图进行原理图设计,分单元进行设计。对电路参数进行必要的计算,选择元器件参数。 3.画出完整的电路原理图。 4.对设计的电路进行仿真验证。要求打印出仿真结果。 1.3 设计任务与要求 1.设计一个过欠电压保护电路,当电网交流电压大于250V或小于180V时,经3~4s本装置将切断用电设备的交流供电,并用LED发光警示。 2.在电网交流电压恢复正常后,经本装置延时3~5分钟后恢复用电设

过欠电压保护提示电路课程设计报告终结版

***大学课程设计报告 课程名称:过/欠电压保护提示电路系部:电力工程系 专业班级:电气工程及其自动化 学生姓名: 指导教师:张志恒 完成时间: 报告成绩:

目录 1.概述 (3) 1.1 过欠压电路课程设计背景 (3) 1.2 过欠压电路课程设计目的 (3) 1.3 设计任务与要求 (3) 2.设计内容 (3) 2.1 分模块电路设计思路 (4) 2.2 电源模块的设计 (4) 2.3 比较模块的设计 (5) 2.4 报警模块的设计 (5) 3.总电路图 (6) 3.1 图像 (7) 3.2 元件清单 (7) 3.3 部分重要原件介绍 (7) 4.仿真与调试 (11) 4.1 仿真过程中数据记录 (12) 4.2 结论 (19) 5.心得体会 (19)

1.概述 1.1 过欠压电路课程设计背景 生活中,我们不可避免的要用到要用到各种各样的电气设备。由于电网电压的波动,在较高的电压下很有可能使电气设备受到损坏,而在低压时电气设备不能正常工作。那么,在这样的情况下就需要有一个电压报警指示设备,它可以及时准确地对电网电压进行分段指示并且对过、欠压进行指示报警,从而实现保护电器设备的目的。 1.2 过欠压电路课程设计目的 通过学习,探讨,查找资料再亲自动手设计,使我们对模拟电子技术理论知识在实际生产应用中有一个初步的认识,并且加深我们对所学理论知识与实际应用的结合。通过设计,全面提高我们的分析、判断、解决问题的能力。 1.3 设计任务与要求 (1) 设计一个过欠电压保护电路,当电网交流电压大于250V或小于180V时,经3~4s本装置将切断用电设备的交流供电,并用LED发光警示。 (2) 在电网交流电压恢复正常后,经本装置延时3~5分钟后恢复用电设备的交流供电。 2.设计内容

三相四线SAGQ自复式过欠电压保护器

SAGQ自复式过欠电压浪涌保护器 主编:刘滕玉 沈阳期沃电器有限公司

一、SAGQ自复式过欠压保护器简介 ?家用“SAGQ自复式过欠压延时保护器”是常熟开关有限公司根据目前市电状况所研制的新一代家电保护装置。过欠压延时保护器控制线路选用进口元器件组装,产品的设计符合模块化标准,性能优良、可靠,能在电压异常情况下正常工作。当市电电压超过保护器动作电压时,保护器能迅速、可靠地切断电路,以达到保护电器和人身安全。当市电电压恢复正常时,保护器能自动接通电源、恢复供电,所有功能全部自动化处理实施、无需人员操作。面板上的红绿色发光二极管能指示保护器工作状态。指示灯发绿光时正常供电,发红光时保护功能启动切断供电。本“过欠电压延时保护器” 产品结构紧凑、外观美观、安装与DZ47(C45)导轨通用。?SAGQ型号: ?SAGQ-32、SAGQ-40、SAGQ-50、SAGQ-63A ?SAGQ-80、SAGQ-100、SAGQ-125

二、SAGQ主要技术指标 ?1、额定电压220V、频率50Hz ?2、通过最大电流:20A、32A、40A、50A可定做63A ?3、最大负载功率:4.4KVA、6.6KVA、8.8KVA ?4、过压动作切断值:270±5VAC ?5、过压恢复值:248±5VAC ?6、欠压动作切断值:170±5VAC ?7、欠压恢复值∶183±5VAC ?8、断电后送电延时:2~5分钟 ?9、自身功耗:≤2W ?10、电气机械寿命∶≥9万次 ?11.外形尺寸86*36*66.5mm、86*45*66.5mm

三、新款照片(45宽、有防雷功能)

过电压保护器

JL-420过电压保护器说明书 过电压保护器概述 JL-420过电压保护器是我公司研制的一款简洁实用型三 相三线制的电源保护继电器。特别适用于起重机械、电梯、 制冷控制系统等对相序错相有特别要求,相序错误时容易造 成安全事故、设备损坏的场合。本品能对设备的供电电源进 行实时监控,在电源发生过电压、欠电压、相序、三相电压 不平衡、断相等异常时迅速切断电源。 JL-420过电压保护器不但可替代国内的传统型号的同类产 品,如XJ2、XJ3、XJ3-G、XJ-4、XJ-5、XJ-6、XJ11、XJ11-D 、 XJ3-D;而且完全可替代国外进口品牌的同类产品,如西门 子、施耐德、佳乐和欧姆龙等品牌,不但具有优越的性能, 更具有超高的性价比。 过电压保护器性能特点 1、采用三相三线制工作方式,能更好的适应如起重机类的三 相三线制供电设备的保护; 2、保护器内部供电采用三相供电,即使任意一相断相也不影 响保护功能的实现及故障指示; 3、采用交流采样技术,实时检测三相电压变化情况,测量更 精确,故障判定更可靠; 4、能准确判断任何状态下的断相(动态断相和静态断相)故障; 5、能准确区分断相故障和相序错故障; 6、能分别指示各种故障状态; 7、过欠压动作值和动作时间可灵活调节,动作时间最快可达0.1秒; 8、标准HT35导轨式安装更方便; 9、宽度仅为22.5mm,节省柜内空间; 10、压线式接线端子,连接更加方便可靠。 过电压保护器规格选型

●表示具有该功能○表示不具有该功能 产品选型举例 如用户需要全部保护功能(过电压保护、欠电压保护、缺相保护(断相保护)、三相电压不平衡保护、相序保护),使用于380V电压的过电压保护器,并且要求过欠电压保护动作门限值及动作时间可调节,那所选择的产品型号,应该为JL-420过电压保护器。 如用户只需要相序保护,缺相保护两种功能,使用于船用440V的电压,那所选的产品型号应该为JL-420-440T过电压保护器。 过电压保护器功能介绍 过压和欠压保护: 过压保护判定依据为三相电压中最高电压大于过压判定值,欠压保护判定依据为最低电压小于欠压判定值,发生过欠压故障后保护器‘过/欠压’指示灯闪烁,在延迟设定的动作时间后内部继电器动作,保护动作后‘过/欠压’指示灯常亮。过欠压动作判定值的调节是工作电压与额定电压Ue的百分比,可从Ue±(5%~20%)任意调节,过欠压动作延迟时间可从0.1S~10S任意调节,调节方式均为嵌入式旋钮调节,过欠压同时调节,操作简单方便。过欠压保护复位方式为电压恢复正常后自动复位,复位时设有回差值,有效防止误动作。 三相电压不平衡保护: 三相电压不平衡会给电机类负载造成三相电流不平衡,电机发热量增大,严重时烧毁电机绕组。对于变压器而言,当高压侧断相时会给变压器二次侧造成三相电压不平衡故障。当三相电压

过欠电压保护

1、设计背景 随着现在电气设备的普及,给工农业生产、国防事业、科技带来了革命性的变化,加快了社会的发展,人们步入了电气化时代,人们的生活质量得到了大幅度的提高,人们也越来越离不开这些电器设备。而电子产品越来越多,越来越精密,要在相对稳定的电压电流下工作,使用寿命才不会缩短。目前我国的电网正在普及,庞大的电网系统给了我们许多方便,但是随着接入电网的用户增多和用户电器的多样化,也造成了设电网电压的不稳定,经常产生浪涌电流,还有不可预料的过压以及欠压状况对用户电器造成极大的危害,为了避免这些问题就需要研究如何在电压变化较大时保护好用电设备,此次设计“过压与欠压自动保护电路”也由此孕育而生。 过电压:电力系统在特定条件下所出现的超过工作电压的异常电压升高。属于电力系统中的一种电磁扰动现象。电工设备的绝缘长期耐受着工作电压,同时还必须能够承受一定幅度的过电压,这样才能保证电力系统安全可靠地运行。研究各种过电压的起因,预测其幅值,并采取措施加以限制,是确定电力系统绝缘配合的前提,对于电工设备制造和电力系统运行都具有重要意义。过电压分外过电压和内过电压两大类。外过电压:又称雷电过电压、大气过电压。是由于大气中的雷云对地面放电而引起的。分直击雷过电压和感应雷过电压两种。雷电过电压的持续时间约为几十微秒,具有脉冲的特性,故常称为雷电冲击波。直击雷过电压是雷闪直接击中电工设备导电部分时所出现的过电压。雷闪击中带电的导体,如架空输电线路导线,称为直接雷击。雷闪击中正常情况下处于接地状态的导体,如输电线路铁塔,使其电位升高以后又对带电的导体放电称为反击。直击雷过电压幅值可达上百万伏,会破坏电工设施绝缘,引起短路接地故障。感应雷过电压是雷闪击中电工设备附近地面,在放电过程中由于空间电磁场的急剧变化而使未直接遭受雷击的电工设备(包括二次设备、通信设备)上感应出的过电压。因此,架空输电线路需架设避雷线和接地装置等进行防护。通常用线路耐雷水平和雷击跳闸率表示输电线路的防雷能力。内过电压:电力系统内部运行方式发生改变而引起的过电压。有暂态过电压、操作过电压和谐振过电压。暂态过电压是由于断路器操作或发生短路故障,使电力系统经历过渡过程以后重新达到某种暂时稳定的情况下所出现的过电压,又称工频电压升高。常见的有:①空载长线电

过欠电压提示保护电路课程设计

山西大学课程设计报告 课程名称: 系部: 专业班级: 学生姓名: 指导教师: 完成时间: 报告成绩: 评阅意见: 评阅教师日期

目录 1.概述 (3) 1.1 过欠压电路课程设计背景 (3) 1.2 过欠压电路课程设计目的 (3) 1.3 设计任务与要求 (3) 2.设计内容 (4) 2.1 分模块电路设计思路 (4) 2.2 电源模块的设计 (4) 2.3 比较模块的设计 (5) 2.4 报警模块的设计 (6) 3.总电路图 (8) 3.1 图像 (8) 3.2 元件清单 (8) 3.3 部分重要原件介绍 (8) 4.仿真与调试 (11) 4.1仿真 (11) 4.2调试 (12) 4.3结论 (14) 5.心得体会 (14) 6.参考文献 (15)

1.概述 1.1 过欠压电路课程设计背景 生活中,我们不可避免的要用到要用到各种各样的电气设备。由于电网电压的波动,在较高的电压下很有可能使电气设备受到损坏,而在低压时电气设备不能正常工作。那么,在这样的情况下就需要有一个电压报警指示设备,它可以及时准确地对电网电压进行分段指示并且对过、欠压进行指示报警,从而实现保护电器设备的目的。 1.2 过欠压电路课程设计目的 1.设计一过/欠电压保护提示电路。 2.对给定的电路原理框图进行原理图设计,分单元进行设计。对电路参数进行必要的计算,选择元器件参数。 3.画出完整的电路原理图。 4.对设计的电路进行仿真验证。要求打印出仿真结果。 1.3 设计任务与要求 1.设计一个过欠电压保护电路,当电网交流电压大于250V或小于180V时,经3~4s本装置将切断用电设备的交流供电,并用LED发光警示。 2.在电网交流电压恢复正常后,经本装置延时3~5分钟后恢复用电

过电压保护器的原理.

由于真空开关的灭弧能力极强,开断时会引起特殊的操作过电压,造成高压电机绝缘击穿,回路变压器故障,甚至导致开关柜自身损坏烧毁。三相组合式过电压保护器(以下简称保护器是专用于3~35kV中压系统,保护系统内部操作过电压(主要是真空开关强制截流过电压,也包扩多次重燃过电压和三相开断不同步产生的过电压对电气设备侵害的产品。其核心工作原理是采用放电间隙给氧化锌阀片分压的方式,降低产品的操作冲击保护残压,实现对操作过电压的保护;同时采用四星型接法(俗称三叉戟式接法,设置公共中性点,实现对相间过电压的快速响应,有效防止三相负载出现相间绝缘击穿。 由于保护器其主要工作元件是氧化锌阀片,与避雷器类似,所以有些地方也将其称为组合式避雷器。但是,事实上两者的作用是完全不同的。避雷器以防雷为主要目的;而保护器虽然也可以用于防雷,但主要是与真空开关配套使用,防止操作过电压侵害的。 本系列产品可有效限制大气过电压及各种真空断路器引起的操作过电压,对相间和相对地的过电压均能起到可靠的限制作用,广泛应用于电力、冶金、石化、矿山、建筑、环保等领域的电气设备保护。 本系列保护器设计思路独特新颖,技术性能合理可靠,参数选取科学,极大地提高了产品的保护性能和抗干扰、抗电蚀、耐老化能力。本系列保护器全面采用新国标技术标准,已通过国家绝缘子避雷器质量监督检验中心的全面型式试验。 二、工作原理和接线方式 三相组合式带串联间隙过电压保护器主要由ZnO阀片和三棱体式组合间隙等组成,采用硅橡胶复合外套整体模压一次成形,引出线采用硅橡胶高压电缆,安装时,只需将标有接地符号单元的电缆接地外,其余分别接A、B、C三相即可。标准电缆长度600mm。 三、性能和特点

相关文档
相关文档 最新文档