一. 编制依据

《工程测量规范》GB50026-2007;

《建筑施工实用脚手架手册》;

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99);

《建筑施工计算手册》(中国建筑工业出版社2001);

《碳素结构钢》(GB/T700);

《钢管脚手架扣件》(GB15831);

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011;

复合式诚品书店文化商业综合体项目建筑、结构、幕墙施工图;

本工程施工组织设计、土建脚手架施工方案;

二. 编制简介

为保证本工程幕墙工程顺利按业主要求的工期要求施工,外立面和室内部分涉及幕墙施工的脚手架搭设是为满足工期要求的关键点,必须在幕墙各分区施工前完成搭设。根据本工程外立面幕墙施工图纸位置结合本工程特性,需进行两部分的脚手架搭设:

1、外立面脚手架:需对原土建的施工外架外立面(裙楼1区、2区、3)的脚手

架进行拆除后,放大距外墙间距重新搭设幕墙施工外立面脚手架;

2、室内满堂脚手架:裙楼 4区、5区、6区天棚幕墙区域投影下的满堂脚手架搭

设,7区天棚采光顶区域投影下的满堂脚手架搭设,酒店式公寓楼、公寓式办

公楼门厅口室内部分的满堂脚手架搭设;

3、各区交叉部分脚手架:裙楼6区与C区交叉位置的双排脚手架,裙楼5区与B

区交叉位置的双排脚手架;

三. 工程概况

(一).幕墙脚手架工程概况

复合式诚品书店文化商业综合体项目幕墙工程位于苏州市工业园区苏州大道东与月廊街路口,拟建酒店式公寓、商业裙房、公寓式办公,本工程为两层地下室,上修建公共建筑单体裙房,为多层商业;上部两幢高层分别为酒店式公寓与公寓式办公,其中酒店式公寓为24层,商业裙房为二~三层,建筑高度最高为19.7m,公寓式办公为26层,总建筑面积133457㎡,地下室建筑面积47977㎡。根据业主的工期要求结合现场实际情况,将本工程施工区域划分如下:

1、酒店式公寓塔楼独立划分为B区、公寓式办公塔楼独立划为C区;

2、裙房整体划为A区,细部再划分为1区~7区;

本工程搭设范围:

1、B区、C区室内满堂架最高搭设高度为13.5m;室外脚手架搭设长度144m,最高搭设高度为19.0m;

其中酒店式公寓楼搭设屋面层脚手架内容:

屋面层以上悬挑架搭设长度144m,搭设高度16.5m(原土建施工悬挑脚手架在24层悬挑),脚手架离结构面35cm;

其中酒店式公寓楼与四层交叉处搭设脚手架内容:

酒店式塔楼与裙房四层交叉位置,搭设双排脚手架,搭设长度21m,搭设高度5.0m;

其中酒店式公寓楼与4区交叉处搭设脚手架内容:

酒店式公寓楼与4区上部悬挑脚手架位置,搭设双排脚手架,搭设长度12.5m,搭设高度2.8m;其中酒店式公寓楼拉索幕墙区域搭设脚手架内容:

首层拉索幕墙位置外立面搭设双排脚手架,搭设长度21m,搭设高度19m;拉索幕墙内侧搭设双排脚手架,搭设长度11m,搭设高度13.5m;拉索幕墙首层双层门厅区域,搭设满堂脚手架,搭设长度7m,宽度6m,搭设高度3.3m;

其中公寓式办公楼搭设屋面层脚手架内容:

公寓式办公楼屋面层以上悬挑架搭设长度144m,搭设高度16.5m(原土建施工悬挑脚手架在26层悬挑),脚手架离结构面35cm;

其中公寓式办公楼与四层交叉处搭设脚手架内容:

公寓式塔楼与裙房四层交叉位置,搭设双排脚手架,搭设长度21m,搭设高度5.0m;

其中公寓式办公楼与5区交叉处搭设脚手架内容:

公寓式公寓楼与5区上部悬挑脚手架位置,搭设双排脚手架,搭设长度12.5m,搭设高度2.8m;其中公寓式办公楼拉索幕墙区域搭设脚手架内容:

首层拉索幕墙位置外立面搭设双排脚手架,搭设长度21m,搭设高度19m;拉索幕墙内侧搭设双排脚手架,搭设长度11m,搭设高度13.5m;拉索幕墙首层双层门厅区域,搭设满堂脚手架,搭设长度7m,宽度6m,搭设高度3.3m;

酒店式公寓楼、公寓式办公楼门厅区域双排脚手架搭设示意图

2、裙房1区~7区脚手架搭设内容如下:

1区双排脚手架搭设长度93m,搭设高度19.7m;

2区首层区域搭设双排脚手架,搭设长度95m,搭设高度6.0m,涉及地下一层下沉式广场区域搭设双排脚手架,搭设长度67m,搭设高度6.7m;

3区外立面搭设双排脚手架搭设长度107m,搭设高度19.7m,内侧搭设双排脚手架,搭设长度58m,搭设高度3.3m;三层夹层位置搭设双排脚手架,搭设长度77m,搭设高度3.0m;

1区、3区双排脚手架搭设示意图

4区、5区、6区楼梯位置满堂架搭设示意图

1区、3区双排脚手架剖面搭设示意图

4区满堂脚手架搭设长度66m,宽度11m,搭设高度18.3m;4区两外侧搭设双排脚手架,4区南侧双排架从外向内高度分为三个阶段:第一阶段长为9.6m,搭设高度18.3m,第二阶段长为21.7m,搭设高度12.7m,第三阶段长为35.9m,搭设高度为6.9m,4区北侧搭设长度为9.6m,搭设高度18.3m;

5区室内满堂架搭设长度45m,搭设宽度11m,搭设高度18.3m(此区域分涉及CLT-17楼梯,搭设施工难度较大),室外搭设双排脚手架因高度补齐分为二个阶段,第一阶段长为10.6m,搭设高度12.7m,第二阶段搭设长度为35.9m,搭设高度6.9m;

4区、5区、6区室内满堂架、室外双排架搭设示意图

6区室内满堂架搭设长度为11m,宽度45m,搭设高度18.3m(此区域分涉及CLT-13楼梯,搭设施工难度较大);室外搭设双排脚手架因高度补齐分为二个阶段,第一阶段长为10.6m,搭设高度12.7m,第二阶段搭设长度为35.9m,搭设高度6.9m;

6区满堂脚手架搭设平面图

7区采光顶位置搭设满堂脚手架,搭设面积218m2,搭设高度9.5m,为满足采光顶周边施工,在满堂架的周边均降低1m;7区东南侧搭设双排脚手架,搭设长度17.3m,搭设高度6.9m;

7区内外脚手架搭设平面图

7区满堂脚手架搭设示意图图

(二).施工要求

1.确保脚手架在使用周期内安全、稳定、牢靠,保证施工需要。

2.脚手架在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求,保证后续工艺的顺利施工。

3.脚手架架施工前由幕墙工程项目技术负责人对项目相关人员进行详细的技术交底,工长对施工班组进行技术交底。

4.搭设过程中专业工长应现场指挥,保证脚手架搭设严格按照本方案进行,严禁不按方案施工,禁止盲目搭设。

四. 施工计划

1.材料准备

(1)钢管:选用外径48mm,壁厚3.5mm,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯。

(2)扣件:直角扣件、对接扣件、旋转扣件等必须配套齐全,扣件使用前应进行质量检查,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,有裂缝、变形的严禁使

用,出现滑丝的螺栓必须更换,脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N.m时,不得发生破坏。

(3)脚手板:作业层满铺竹笆脚手片,架体周边的踢脚板采用高度不小于180mm宽并涂红白相间油漆的胶合板;

(4)安全网:采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证。

(5)所有构配件必须经过防锈处理,确保力学性能达到规范要求;

(6)钢管和扣件应分类堆放,露天堆放及堆垛上应有塑料布等防水材料覆盖。

2.劳动力准备

(1)根据脚手架开始搭设时间和劳动力需用量计划,组织工人进场;

(2)做好施工人员进场的安全、质量、防火、文明施工等教育工作,进行岗前培训,脚手架搭设人员必须持证上岗,按规定进行三级安全技术交底,交底内容包括:施工进度计划,各项安全、技术、质量保证措施,质量标准和验收规范要求,设计变更和技术核定等。必要时进行现场示范,同时健全各项规章制度,加强遵纪守法教育。

五. 施工工艺技术

(一).脚手架的设计构造尺寸

根据本工程幕墙钢柱的截面特点,双排脚手架的搭设构造尺寸如下:立杆的纵距1.05米,立杆的横距1.50米,内排架距结构0.35米,立杆的步距1.80米。钢管类型为48×3.5,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.6米,水平间距3.15米。脚手板采用竹笆片,外围挂密目安全网。室内满堂架脚手架的搭设构造尺寸如下:立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.50米,内排架距结构0.2米,立杆的步距1.50米(第一步1.7m)。钢管类型为48×3.5,竖向间距3.0米,水平间距3.0米。(与结构柱用钢管拉结)脚手板采用竹笆片。由于满堂脚手架搭设高度较高,每隔3步(或<5m)设置一道木方、胶合板硬隔离。

(二).脚手架搭设构造要求

1.脚手架立杆

(1)每根立杆底部应设置100*100*10mm木板,脚手架必须设置纵、横扫地杆,纵向扫地杆采用直角扣固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆亦采用直角扣固定在靠紧纵向扫地杆下方的立杆上;

(2)立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接;

(3)立杆顶端宜高出女儿墙上皮1米,高出檐口上皮1.5米;

(4)外立杆纵向间距同内立杆,立杆垂直偏差应小于1/500。

2.大横杆

(1)大横杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨;

(2)大横杆的对接扣件应交错布置,两根相邻大横杆的接头不宜设置在同步同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3;

3.小横杆

(1)主节点处必须设置一根小横杆,用直角扣件扣接且严禁拆除;

(2)作业层上非主节点处的小横杆,宜根据支撑脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2;

4.剪刀撑

(1)剪刀撑应每跨越5~7根立杆沿长度和高度双向连接设置剪刀撑外,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间;

(2)剪刀撑斜杆接长采用搭接,搭接长度必须大于1m,并用三个旋转角扣件连接紧,扣件离端头距离不小于10cm。

(3)剪刀撑斜杆应用扣件固定在与之相连的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于150mm。

外脚手架剪刀撑搭设示意图

5.连墙件

(1)连墙杆件要每层设置,其拉结点水平间距为三跨(转角部位为一跨),布点优先按梅花型设置,当梅花型布置有难度时,可采用矩形,并尽量靠近砼梁、砼柱等刚性较大的部位,拉结时要平拉,严禁连墙杆上翘。

(2)连墙件采用刚性构造,采用M16膨胀螺栓加钢板焊接钢管。刚性连墙件是既能承受拉力和压力,又有一定的抗弯和抗扭能力的刚性较好的连墙构造,它一方面抵抗脚手架里倒外张,另一方面也能对立杆的纵向弯曲变形有一定的约束作用,从而提高脚手架的抗失稳能力。(3)连墙件布置尽可能靠近主节点设置,偏离主节点的距离不大于300mm,对于偏离主节点的距离大于300mm时,连墙杆须接长与内外立杆均相连接;

(4)每根连墙件覆盖面积应控制在27m2以下。

6.脚手板、踢脚板:

本工程脚手板采用竹笆脚手片满铺每步架内作业层,铺放平稳,且必须用铁丝固定脚手片的四个角点于钢管上,在脚手架外侧每两步架设置一道踢脚板,踢脚板采用18厚胶合板加工,高度为18cm,刷300宽红白相间油漆。

7.扣件安装

扣件螺栓紧扭力矩控制在40—65N.m(对螺栓是否紧扭可用力矩板手检查),各扣件距主节点距离a≤150mm,对接扣距主节点距离应≤L/3(L:杆距)。

四、防电、防雷和防火措施

8.防电措施

外脚手架是由钢管等金属构件搭设而成,都是良导电体,所以,在高、低压线路下方均不得搭设钢管脚手架。

9.防雷措施

双排架是高耸的金属构架,又紧靠在钢筋混凝土结构旁,而二者都极易遭受雷击,因此,避雷措施十分重要。

脚手架安装防雷装置,防雷装置的冲击接地电阻不得大于30欧,避雷针可用直径25至48mm、壁厚不小于3mm的镀锌钢管或直径不小于16mm圆钢制作,设在四大角脚手架的立杆上,高度不小于1m,并将所有最上层的大横杆全部接通,形成避雷网络。

接地用直径为≥16mm的钢筋与塔吊防雷接地网连接。

在施工期间遇有雷雨,脚手架上不得进行作业施工

11.防火措施

幕墙工程施工作业时须相关工序安全交底要求做好防火措施,如:动火审批制度,安全技术交底,设专人看火、接火斗、灭火器等。每层每25m 距离内须配置ABC 型灭火器1个,保证焊接区域内须有灭火器,脚手架6m 高度上每隔15m 安放一个灭火器。

六. 施工安全保证措施

(一). 组织保障

为保证外架安全,建立如下安全保证体系:

(二). 技术措施 1.脚手架搭设技术措施

(1).钢管有严重锈蚀、弯曲、压扁或有裂缝的不得使用,扣件发现有脆裂、变形滑脱、滑丝的严禁使用;

(2).钢管立杆、横杆的接头应错开接驳,在同一水平及竖向断面内,接头不得超过50%; (3).钢管立杆、横杆的架设,操作人员应密切配合,步距协调,架杆稳定,外脚手架的立杆插杆接驳必须建立在稳定可靠的基础上;

(4).搭设时,遇六级以上强风、暴雨、雷电等影响施工安全时,应停止高空作业; (5).施工作业时,对脚手架的使用不得超载及任意拆改;

(6).脚手架在大风雨后必须检查,如发现下沉、变形等应立即进行维修;

(7).钢管上料运输应采取两点绑扎,绑扎牢固可靠。上料后不得在楼面集中堆放,特别是

项目经理

公司职能部门

业主 监理公司

项目安监部门 项目副经理

项目总工

质量安全管理部 工程施工部 计划控制部

施工班组

砼浇筑后强度偏低阶段;

(8).施工人员严禁穿拖鞋、硬底鞋、赤脚进行排栅施工,要发挥安全“三宝”作用;

(9).施工人员上下应尽量避免攀爬脚手架,力求从楼梯上下;

(10).花篮螺栓安装后用雪油保护丝扣,并用塑料布包裹保护,防止人为转动而失效;

(11).严格遵守脚手架施工的有关技术规范和操作规程操作;

(12).牢固树立“安全第一”的思想,做好技术和安全交底,对安全隐患要及时整改和消除;

(13).对脚手架搭设质量检查,要及时消除质量隐患,在交付使用之前,必须进行严格的验收;

(14).为防止滑脱,所有杆件端部应预留100mm长度;

(15).脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步;

(16).开始搭设落地立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直到连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除;

2.拆除技术措施

(1).拆架前,全面检查拟拆脚手架,根据检查结果,拟订出作业计划,报请批准,进行技术交底后才准工作。作业计划一般包括:拆架的步骤和方法、安全措施、材料堆放地点、劳动组织安排等;

(2).拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入;

(3).拆架的高处作业人员应戴安全帽、系安全带、扎裹腿、穿软底防滑鞋;

(4).拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清原则依次进行。严禁上下同时进行拆架作业;

(5).拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣;

(6).连墙杆应随拆除进度逐层拆除,应用临时撑支住,然后才能拆除;

(7).拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落;

(8).拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故;

(9).在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开;

(10).拆下的材料要徐徐下运,严禁抛掷。运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类

堆放,当天拆当天清,拆下的扣件和铁丝要集中回收处理;

(11).高层建筑脚手架拆除,应配备各良好的通讯装置;

(12).输送至地面的杆件,应及时按类堆放,整理保养;

(13). 当天离岗时,应及时加固尚未拆除部分,防止存留隐患造成复岗后的人为事故;

(14).如遇强风、雨等特殊气候,不应进行脚手架的拆除,严禁夜间拆除;

(15).翻掀垫铺竹笆应注意站立位置,并应自外向里翻起竖立,防止外翻将竹笆内未清除的残留物从高处坠落伤人;

七.附图

附表一《主要幕墙脚手架搭设布置表》

附图一幕墙工程满堂架、室外脚手架搭设总体范围平面图

附表一《主要幕墙脚手架搭设布置表》

序号搭设位置

搭设

形式

搭设长度

架体

高度

脚手架布置(m)

连墙件设

支撑面

/楼层

施工用途

横距纵距步距

离墙

间距

1 酒店式公寓楼搭设屋面以上悬挑式

双排架

搭设周长144m 5.1m 1.0 1.8 1.8 0.35

每层

2跨

24F楼板

用于外围幕墙玻璃

安装

落地式

双排架

搭设周长144m 5.1m 1.0 1.8 1.8 0.35

每层

2跨

屋面层楼板

用于内围幕墙玻璃

安装

2 公寓式办公楼搭设屋面以上悬挑式

双排架

搭设周长144m 1.7m 1.0 1.8 1.8 0.35

每层

2跨

26F楼板

用于外围幕墙玻璃

安装

落地式

双排架

搭设周长144m 1.7m 1.0 1.8 1.8 0.35

每层

2跨

屋面层楼板

用于内围幕墙玻璃

安装

3 酒店式公寓楼与裙房四层交叉

落地式

双排架

搭设长度21m 5.0m 1.0 1.8 1.8 0.35

每层

2跨

裙房屋面层

楼板

用于塔楼外围幕墙

玻璃安装

4 公寓式办公楼与裙房四层交叉

落地式

双排架

搭设长度21m 5.0m 1.0 1.8 1.8 0.35

每层

2跨

裙房屋面层

楼板

用于塔楼外围幕墙

玻璃安装

5 酒店式公寓楼与裙房4区上部悬挑式

双排架

搭设长度12.5m 2.8m 1.0 1.8 1.8 0.35

每层

2跨

6 公寓式办公楼与裙房5区上部悬挑式

双排架

搭设长度12.5m 2.8m 1.0 1.8 1.8 0.35

每层

2跨

7 酒店式公寓楼拉索幕墙位置外

立面

落地式

双排架

搭设长度21m 19.0m 1.0 1.8 1.8 0.35

每层

2跨

地下室顶

用于塔楼拉索幕墙

安装

8 公寓式办公楼拉索幕墙位置外

立面

落地式

双排架

搭设长度21m 19.0m 1.0 1.8 1.8 0.35

每层

2跨

地下室顶

用于塔楼拉索幕墙

安装

16

序号搭设位置

搭设

形式

搭设长度

搭设

高度

脚手架布置(m)连墙件

设置

支撑面

/楼层

施工用途连墙件设置

横距纵距步距

9 酒店式公寓楼拉索幕墙位置室

内面

落地式

双排架

搭设长度11m 13.5m 1.0 1.8 1.8 0.35

每层

2跨

地下室顶板

用于塔楼内侧拉索

幕墙安装

10 公寓式办公楼拉索幕墙位置室

内面

落地式

双排架

搭设长度11m 13.5m 1.0 1.8 1.8 0.35

每层

2跨

地下室顶板

用于塔楼内侧拉索

幕墙安装

11 酒店式公寓楼拉索幕墙一层双

层门厅

满堂架

搭设长度7m,宽度

6m

3.3m 1.0 1.8 1.8 0.35

四周设置

剪刀撑

地下室顶板

用于塔楼内侧拉索

幕墙安装

12 公寓式办公楼拉索幕墙一层双

层门厅

满堂架

搭设长度7m,宽度

6m

3.3m 1.5 1.5 1.7 0.35

四周设置

剪刀撑

地下室顶板

用于塔楼内侧拉索

幕墙安装

13 裙房1区幕墙外立面落地式

双排架

搭设长度93m 19.7m 1.5 1.05 1.8 0.35

每层

2跨

地下室顶板

用于裙房1区幕墙外

立面安装

14 裙房2区玻璃幕墙外立面落地式

双排架

搭设长度95m 6.0m 1.0 1.8 1.8 0.35

每层

2跨

地下室顶板

用于裙房2区玻璃幕

墙外立面安装

15 裙房2区下沉式广场内落地式

双排架

搭设长度67m 6.6m 1.0 1.8 1.8 0.35

每层

2跨

地下一层楼

用于裙房2区玻璃幕

墙立面安装

16 裙房3区幕墙外立面落地式

双排架

搭设长度107m 19.7m 1.5 1.05 1.8 0.35

每层

2跨

地下室顶板

用于裙房3区幕墙外

立面安装

17 裙房3区幕墙外立面内侧落地式

双排架

搭设长度58m 3.3m 1.0 1.8 1.8 0.35

每层

2跨

地下室顶板

用于裙房3区幕墙内

侧安装

18 裙房3区三层上夹层位置落地式

双排架

搭设长度77m 3.0m 1.0 1.8 1.8 0.35

每层

2跨

夹层楼板

用于裙房3区幕墙内

侧安装

19 裙房4区幕墙侧立面(南侧)落地式

双排架

搭设长度9.6m 18.3m 1.0 1.8 1.8 0.35

每层

2跨

地下室顶板

用于裙房4区幕墙外

立面安装

20 裙房4区幕墙侧立面(北侧)落地式

双排架

搭设长度9.6m 18.3m 1.0 1.8 1.8 0.35

每层

2跨

地下室顶板

用于裙房4区幕墙外

立面安装

17

序号搭设位置

搭设

形式

搭设长度

搭设

高度

脚手架布置(m)连墙件

设置

支撑面

/楼层

施工用途连墙件设置

横距纵距步距

21 裙房4区幕墙侧立面(南侧)落地式

双排架

搭设长度21.7m 12.7m 1.0 1.8 1.8 0.35

每层

2跨

地下室顶

用于裙房4区幕墙外

立面安装

22 裙房4区幕墙侧立面(南侧)落地式

双排架

搭设长度35.9m 6.9m 1.0 1.8 1.8 0.35

每层

2跨

地下室顶

用于裙房4区幕墙外

立面安装

23 裙房5区外立面落地式

双排架

搭设长度10.6m 12.7m 1.0 1.8 1.8 0.35

每层

2跨

地下室顶

用于裙房5区幕墙外

立面安装

24 裙房5区外立面落地式

双排架

搭设长度35.9m 6.9m 1.0 1.8 1.8 0.35

每层

2跨

地下室顶

用于裙房5区幕墙外

立面安装

25 裙房5区顶面满堂架搭设长度45m,宽

度11m

18.3m 1.5 1.5 1.5 0.35

四周设置

剪刀撑

首层楼梯

用于裙房5区幕墙擦

窗机轨道安装

26 裙房6区顶面满堂架搭设长度11m,宽

度45m

18.3m 1.5 1.5 1.5 0.35

四周设置

剪刀撑

首层楼梯

用于裙房6区幕墙擦

窗机轨道安装

27 裙房7区采光顶满堂架搭设面积218m29.5m 1.5 1.5 1.5 0.35 四周设置

剪刀撑

三层楼板

用于裙房7区幕墙擦

窗机轨道安装

28 裙房7区东南侧落地式

双排架

搭设长度17.3m 6.9m 1.0 1.8 1.8 0.35

每层

2跨

三层楼板

用于裙房7区幕墙立

面安装

18

计算书及相关图纸

19.8m高双排脚手架计算书

计算依据:

1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

4、《钢结构设计规范》GB50017-2003

一、脚手架参数

脚手架搭设方式双排脚手架脚手架钢管类型Φ48×2.8脚手架搭设高度H(m) 20.8 脚手架沿纵向搭设长度L(m) 275

立杆步距h(m) 1.8 立杆纵距或跨距l a(m) 1.5

立杆横距l b(m) 1 内立杆离建筑物距离a(m) 0.3

双立杆计算方法不设置双立杆

二、荷载设计

脚手板类型竹芭脚手板脚手板自重标准值G kjb(kN/m2) 0.1

0.01

脚手板铺设方式2步1设密目式安全立网自重标准值

G kmw(kN/m2)

0.14

挡脚板类型竹串片挡脚板栏杆与挡脚板自重标准值

G kdb(kN/m)

挡脚板铺设方式2步1设每米立杆承受结构自重标准值

0.129

g k(kN/m)

横向斜撑布置方式5跨1设装修脚手架作业层数n zj 1

2 地区江苏张家港装修脚手架荷载标准值

G kzj(kN/m2)

安全网设置半封闭基本风压ω0(kN/m2) 0.3

1.2,0.9

风荷载体型系数μs 1.25 风压高度变化系数μz(连墙件、单

立杆稳定性)

0.45,0.34

风荷载标准值ωk(kN/m2)(连墙

件、单立杆稳定性)

计算简图:

立面图

三、纵向水平杆验算

纵、横向水平杆布置方式纵向水平杆在上横向水平杆上纵向水平杆根数n 2

横杆抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205 横杆截面惯性矩I(mm4) 101900

横杆弹性模量E(N/mm2) 206000 横杆截面抵抗矩W(mm3) 4250

纵、横向水平杆布置

承载能力极限状态

q=1.2×(0.031+G kjb×l b/(n+1))+1.4×G k×l b/(n+1)=1.2×(0.031+0.1×1/(2+1))+1.4×2×1/(2+1)=1.01kN/m 正常使用极限状态

q'=(0.031+G kjb×l b/(n+1))+G k×l b/(n+1)=(0.031+0.1×1/(2+1))+2×1/(2+1)=0.73kN/m

计算简图如下:

1-脚手架施工方案(完整)

1-脚手架施工方案(完整)

东风本田汽车有限公司生产能力扩建项目 综合动力站房工程 脚 手 架 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北惠坤建设有限公司 二0一七年十一月二十九日

目录 第一章项目概况 (4) 第一节编制依据 (4) 第二节工程概况 (4) 第二章施工部署 (4) 第一节组织机构 (4) 第二节设计总体思路 (5) 第三节劳动力准备 (5) 第四节材料准备 (5) 第五节机具准备 (5) 第六节技术准备 (5) 第七节脚手架构造要求 (5) 第三章脚手架的施工工艺 (7) 第一节落地脚手架搭设施工工艺 (7) 第二节落地脚手架搭设要求 (7) 第三节脚手架的拆除施工工艺 (11) 第四节脚手架搭设参数 (11) 第四章工程目标和验收标准 (12) 第五章安全文明施工保证措施 (12) 第六章脚手架上施工作业的安全技术措施 (13) 第八章脚手架拆除的安全技术措施 (13) 第九章文明施工要求 (14) 第十章应执行的强制性条文 (15)

第一章项目概况 第一节编制依据 1.1、综合动力站房工程承包工程施工合同文件; 1.2、业主提供的本工程施工图。 1.3、国家现行有关工程施工和验收的标准、规范、规程、图集: 1.4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 1.5、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 1.6、《钢管脚手架扣件标准》(GB 15831-2006) 1.7、《建筑结构静力计算手册》 1.8、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 1.9、《碳素结构钢》(GB/T 700-2006) 第二节工程概况 工程名称:东风本田汽车有限公司生产能力扩建项目-综合动力站房 建设地点:本项目位于武汉经济技术开发区东临枫树五路,北临珠山湖大道。 占地面积:4761.15m(含水池)总建筑面积:5110m 建筑层数:主体为单层建筑,辅房局部为二层建筑。 建筑高度:主体10.550m,局部二层辅房建筑高度:9.220m建筑室外地面至其檐口与屋脊的平均高度 结构类型:主体结构形式为门式钢架结构,贴建辅房为钢筋混凝土框架结构,设计合理使用年限为50年。 本工程属于综合动力站房工程。工程分为变配电间及空压站、制冷站、辅房三大施工段进行。其中辅房需要进行脚手架搭设施工,本工程一层结构层高4.87米,二层4.43米,一层底坪标高为-0.50,二层标高为4.370、屋面标高为8.800。 第二章施工部署 第一节组织机构 2.1.1、脚手架搭设由该区域安全负责人组织实施,其他人员配合。 2.1.2、脚手架所需材料、劳动力计划均由该区域施工负责人编制,材料员负责组织进场。技术交底工作由施工工长负责。

诚品书店的品牌资质分析报告

“诚品书店”品牌资质分析报告 尊敬的用户: 随着经济全球化的深入发展,各市场领域的竞争已逐渐表现为品牌竞争。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)公布的最新数据显示,中国网民规模已达8.02亿,互联网普及率57.7%。而网民规模增长的推动力正是由于互联网商业模式的不断创新以及线上线下服务融合的加速,因此,互联网时代的到来也意味着网络品牌标识的价值提升。习总书记不断强调知识产权战略的重要性,同时每年5月10日“中国品牌日”的确立也标志着品牌建设与保护已经刻不容缓。 根据您查询的“诚品书店”品牌,及“网络服务-网络建站,网络服务-软件开发,商务服务-市场营销,网络服务-技术咨询,网络服务-网络通讯”行业,诚品书店的品牌分析报告如下: 目录 一、诚品书店品牌商标分析 1、行业注册分析 1.1 网络服务-网络建站行业注册分析 1.1.1 网络服务-网络建站行业品牌注册量 1.1.2 诚品书店品牌在网络服务-网络建站行业的主要注册情况 1.1.3 网络服务-网络建站行业下诚品书店同名品牌的主要竞争对手 1.2 网络服务-软件开发行业注册分析 1.2.1 网络服务-软件开发行业品牌注册量 1.2.2 诚品书店品牌在网络服务-软件开发行业的主要注册情况 1.2.3 网络服务-软件开发行业下诚品书店同名品牌的主要竞争对手 1.3 商务服务-市场营销行业注册分析 1.3.1 商务服务-市场营销行业品牌注册量 1.3.2 诚品书店品牌在商务服务-市场营销行业的主要注册情况 1.3.3 商务服务-市场营销行业下诚品书店同名品牌的主要竞争对手 1.4 网络服务-技术咨询行业注册分析 1.4.1 网络服务-技术咨询行业品牌注册量 1.4.2 诚品书店品牌在网络服务-技术咨询行业的主要注册情况 1.4.3 网络服务-技术咨询行业下诚品书店同名品牌的主要竞争对手 1.5 网络服务-网络通讯行业注册分析

房屋建筑工程脚手架施工方案

房屋建筑工程脚手架施工方案 1

新疆阜康抽水蓄能电站EPC总承包 西北水电公司施工项目 上、下库承包商营地房屋建筑 落地式脚手架安拆专项施工方案 编制: 审核: 批准: 新疆阜康抽水蓄能电站EPC总承包 西北水电公司施工项目部 4月10日 1 编制说明及依据

1.1 编制说明 为保证本项目脚手架在搭设、使用、拆除过程中符合有关安全技术规范要求,特编制本专项施工方案,作为落地式脚手架工程施工的作业性指导文件。 1.2 编制依据 (1)总承包单位提供的施工图纸; (2)<建筑施工高处作业安全技术规范>JGJ80-1991; (3)<建筑施工安全检查标准>JGJ59-1999; (4)<建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范>JGJ130- ; (5)<建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范>JGJ128- ; (6)<钢管脚手架扣件>JGJ22-1985; (7)<密目式安全立网>GB16909-1997; (8)连墙杆材质符合现形国家标准GB/T700Q235-A级钢规范; (9)现场实际环境和条件。 2 工程概况 2.1 上、下库承包商营地房屋建筑概况 下库承包商营地布置在下库坝址下游右岸 2.1km处,靠对外道路布置,地势较平缓,地面高程1575m~1580m,下库承包商营地用地面积113113m2,含总包方办公楼1栋、总包方宿舍楼2栋、总包方食堂1栋、分包单位办公楼1栋、分包单位宿舍楼1栋、分包单位食堂1栋、民技工宿舍楼7栋、民技工食堂6栋、门房2栋、公厕1栋、锅 2

炉房1栋、垃圾转运站1个、保温车库1栋,建筑总面积27186m2。 上库承包商营地布置在白杨沟右侧。地面高程2025~2050m,与上、下库连接道路之间以支线道路相接,上库承包商营地用地面积26000m2,含分包单位办公宿舍楼、综合食堂、锅炉房、公厕、门房、宿舍等建筑,建筑面积共计9685m2,具体结构形式及建筑高度见表2-1所示: 表2-1 承包商营地建筑结构类型统计表 3

16个经典广告创意文案

1.马克的故事 求职网站广告 某航天中心的指挥塔内,年轻人马克聚精会神地注视着面前的显示屏。忽然,显示屏上同时出现了两个移动的目标,而且这两个飞行物正越飞越近,有迎头相撞的危险。马克心急如焚,紧盯着显示屏,手忙脚乱地急速操作着键盘。然而,飞行物竟然象设定好了程序一样依然越飞越近。 最后,惨剧发生了,撞击的火光映红了整座指挥塔。但就在惨剧发生的一刹那,马克像变了个人一样,他兴奋地紧握双拳,脸上掠过一阵难以抑制的狂喜。这时,画面出现如下字幕:“马克,曾任电子游戏编程员”。 广告语:“你可以换老板,但千万别换专业。” 2.食指手术的故事 番茄酱广告 令人期待的时刻终于来到了。静静的病房里,护士正小心翼翼地为中年男子一层一层地揭开缠在食指上的厚厚的

纱布。病人惴惴不安,身边的妻子紧握着他的另一只手,主治医生则站在病人的对面,神情也并不轻松。 终于,通过手术被加长了的食指活生生地“耸立”在了众人的眼前。手术成功啦!夫妻俩欣喜万分。回到家里,他们迫不及待地打开冰箱,从里面取出了番茄酱瓶子。丈夫把刚刚动过手术的长长的手指伸进瓶子,顺利地将瓶底仅存的一层番茄酱“捞”了出来,兴奋而又自豪地凝望着妻子,而妻子则眼巴巴地盯着丈夫食指尖上的番茄酱…… 3.全是洗衣粉惹的祸 洗衣液广告 一位年轻的日本夫妇来到南美某国旅游。在机场,当日本男子经过安检门的时候,报警器响了起来。他马上意识到自己的衣袋里还装者几枚硬币。于是,他一脸歉意地掏出这几枚硬币,让海关人员过目。不料,海关人员顿时大惊失色。 原来,该男子手里除了那几枚硬币外,还有一些可疑的白色粉末。海关人员一涌而上,不由分说地把他强行驾走。

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)

脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

传统企业电商案例

传统企业电商案例 【篇一:传统企业电商案例】 转型,这个词汇在2013年被说烂,在2014年被说醒,在2015年 被说透。一个企业的成功,99%归功于老板;一个企业的失败,99% 归咎于老板。2015年,考验的是老板。时代会无情的淘汰那些所谓 传统企业家明星,会不断的迸发新颖甚至是新奇的商业模式,草根 创业英雄会崛起。对于规模过10个亿的传统企业,转型最难,但因 为手里有钱,一旦痛下决心转型,成功概率很大;相反,对于5个亿 以下的中小企业,存在颠覆行业的弯道超车机会,船小好掉头,找 对商业模式,开发好产品,就能一夜之间火爆。在互联网时代,所 有行业都不能置身世外,都必须转型。转也得转,不转也得转,倒 逼转型会发挥威力,不以人的意志为转移。2015年,注定是中国传 统企业转型元年!为此,品途网经过筛选选出20个上榜案例:1、万 达集团2015年1月17日,王健林在2014年工作报告中即宣布万 达开始第四次转型计划,转型主要内容是转向服务业为主的企业, 包括万达集团的转型和万达商业地产的转型。转型以后的万达要实 行新的发展模式,同时加快发展文化旅游、金融、电子商务3个产业,到2020年形成商业、文化旅游、金融、电商基本相当的四大板块,彻底实现转型升级。入榜理由:作为当前最传统的重资产行业 里的龙头,万达四次转型,每次都踏准节奏。这次,万达做出来的 转变极有可能影响整个地产界的进程:房子未来可能会免费,收费 的环节在服务。房子可能只是一个流量的入口,这才是真正打动人 心的地方!2、加多宝集团2015年5月加多宝推出金罐凉茶扫一扫,形成互联网生活圈子。该生活圈逻辑就是“因罐子而生”,消费者因 口渴买加多宝,通过扫一扫进入互联网生活圈,然后链接其他朋友,或完成其更便利的生活,从而改变消费者消费快消品时的孤立状态,而让每个罐子成了生活圈中的便利入口。根据加多宝官方的解释, 金罐加多宝将围绕美食、娱乐、运动、音乐四大主线,整合现有资 源优势,计划每月围绕一个主题为消费者提供心动福利,这样,在 未来即可以为用户串联起数以万计的生活方式。入榜理由:加多宝 向来以营销策略见长,这次表面上看还是为了促销,但是却为零售 业的未来提供了想象的空间。零售业未来竞争的可能不仅仅是短期 的销量,而是一个生活圈子的黏性。

50条广告文案

50条广告文案 1、别赶路,去感受路 出自沃尔沃。这句slogan的含义有点类似当年利群的电视广告:人生就像是一场旅行,不必在乎目的地,在乎的是沿途的风景以及看风景的心情。不过「别赶路,去感受路」更简洁上口,且读起来有某种哲学味道。 2、不喧哗,自有声 出自别克君越,既是讲车,也是讲谦谦君子的处世之道。 3、懂你说的,懂你没说的 出自别克君朗。 4、别说你爬过的山,只有早高峰。 出自MINI。 5、雄性的退化是这个时代的悲哀,好在有凯迪拉克 凯迪拉克未出街的文案。 6、别让这座城市留下你的青春,去卩没留下你的人 某地产文案,莫名心酸。 7、最温馨的那盏灯,一定在你回家的路上 出自万科。 & 20岁不会做梦的人,30岁都在帮别人圆梦 某地产文案。你现在是自己造梦还是帮别人圆梦? 9、我要的,现在就要

出自QC浏览器,一句非常有张力的品牌口号。 10、我一直想到你房间去看月光 出自张爱玲的《倾城之恋》,这句话也成了香港半岛酒店最浪漫的一句非官方广告语。说到这闲扯几句。 日本作家夏目漱石问他的学生如何翻译“ I love you 时,学生翻译成“我爱你”。夏目漱石说:日本人怎么可能讲这样的话?“今夜月色很好”就足够了。 所以如果有那么一个月明风清的夜晚,有那么一个你朝思暮想的姑娘,你不妨给她发一条短信:今夜月色很好,我能到你房间去看月光吗? 原本淫荡的小心思“我爱你,我想睡你”,一下子变得浪漫小清新了。 11、将所有一言难尽,一饮而尽 出自红星二锅头。 12、世界上有一种专门拆散亲子关系的怪物,叫做长大 出自台湾奇美液晶电视。 13、世间所有的内向,都是聊错了对象 出自陌陌。 14、用快乐美容,绝无副作用 出自《悦己》杂志。 15、用实力让情怀落地

脚手架专项施工方案(1)

施工组织设计(方案)报审表一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护锚杆与小横杆焊接设置,二步三跨设置连墙件,水平间距不超过4.5米,上下梅花形设置。 1.2、地下室脚手架连续设置纵向剪刀撑,剪刀撑设置在架体内侧立杆上(因外侧随基坑面搭设不规则,无法设置剪刀撑)。 2、网点落地式脚手架搭设: 2.1、脚手架在网点周围自然土上垫木道板及钢底座直接搭设,脚手架搭设高度为+8m。 2.2、架体搭设宽度0.9米,立杆纵距1.5米,架体步距为1.8米;架体内侧立杆距离外墙面的距离为0.25米。每步架铺设竹芭标高处,架体内增设两根大横杆,间距300mm。每步架在外侧立杆处设置两根护身栏杆,间距为600mm。 2.3、连墙件竖向间距 3.6米,水平向间距不超过 4.5米;在边缘梁砼内予埋短钢管,与架体扣件连接。 2.4、外侧纵向剪刀撑连续布置。 3、主楼落地式脚手架搭设:10#、11#、12#、17#主楼落地式脚手架搭至地下室顶板砼浇注完成后,再在地下室顶板上继续搭设主楼落地式脚手架。连墙件的设置,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。13#、14#主楼落地式脚手架搭设在地下室落地式脚手架上,连墙件的设置为二步三跨,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。10#、11#、12#、14#、17#楼落地脚手架搭设至3层顶,搭设高度为8.7m,其中14#楼搭设高度为14.7m;13#楼落地脚手架搭设至6层顶,搭设高度为22.4m。 4、主楼悬挑脚手架搭设: 4.1主楼悬挑脚手架采用型钢悬挑,型钢型号为16#工字钢。分层次悬挑。悬挑层次如下:10#、11#、12#、14#、17#楼分别在4层、10层、16层、22层、28层进行悬挑,共悬挑五次;13#楼在7层、13层进行悬挑,共悬挑二次,每次悬挑不超过7层高度为20米。本工程主楼层高为2.9米,根据规范要求主楼每6层一悬挑,悬挑脚手架搭设高度为17.4米。 4.2、脚手架搭设数据:立杆纵距1.5米(当排布不符合1.5米模数时,以小于1.5米为原则进行排布);架体搭设宽度0.9米;架体与墙体之间的缝隙为0.25米(外墙外模拆除后,将该缝隙用小块模板或平网层层进行封闭至小于0.15米标准);架体步距1.8米。 4.3、工字钢悬挑长度1.6米,楼板上搁置长度不小于2米;工字钢在立杆安放处事先焊接φ20以上的钢筋(长度大于100mm),防止立杆滑移。 4.4、工字钢铺设原则:在外窗洞口处直接安放与楼板上,当遇上翻≤200mm的梁时,工字钢必须放置于上翻梁上部;当遇上翻≥200mm梁时,工字钢可从上翻梁内穿过,但是千万不能把梁主筋切断。工字钢穿剪力墙处,浇注墙体砼时预埋工字钢洞口(洞口高度250mm,宽度150mm)。 4.5、外墙在转角处设置斜向工字钢,该工字钢采用预埋铁件焊接固定。 4.6、工字钢在楼板上搁置段至少设置两根刚性锚固点,锚固点采用φ16圆钢预埋在楼板上。端部锚固点距离工字钢端部距离为200mm,另一道锚固点距离外墙内侧面距离为300mm。 4.7、工字钢斜拉卸荷采用φ14钢丝绳进行。每根工字钢至少设置一根卸荷钢丝绳。钢丝绳在工字钢端部斜拉点采用φ16以上钢筋焊接防脱绳卡,长度50~100mm;钢丝绳在建筑物上的拉结点采用预埋φ16钢筋环(预埋于工字钢上一层),钢丝绳扣于锚环上,每端至少三个绳卡扣紧扣牢。 4.8、连墙件设置:二步三跨设置连墙件,横向距离不超过4.5米,上下呈梅花型布置。连墙件采用短钢管与事先预埋在边缘洞口上的短钢管扣件连接。4.9、剪刀撑设置:单面架体立杆根数大于3根的连续设置纵向剪刀撑;单面架体立杆根数少于3根的设置“之”字形剪刀撑。剪刀撑搭接长度不小于1米,采用至少三个转向扣件连接;剪刀撑必须与所有相交立杆采用转向扣件连接。 4.10、脚手架搭设严格按照脚手架搭设相关规范及青岛市建筑工程脚手架及模板管理暂行规定要求施工。 5、脚手架搭设材料要求: 5.1、采用Φ48×3.5的钢管;扣件:用可缎铸铁材质的接卡、十字卡、转卡等三种管卡; 5.2、悬挑梁:采用热轧16号工字钢,悬挑长度为1.6m;斜拉索:采用Φ14钢丝绳;脚手板:选用成品竹笆;档脚板:选用12mm厚的竹胶板,高度180mm,刷彩色警示条纹。围护:选用安监站准用的

“主题商业”简介及案例分析

“主题商业”简介及案例分析 “主题商业”是面向某一类特定目标消费群体,以目标群体的需求为导向,极富创新的一种零售业态。话题是“主题商业”的灵魂,有着能引起消费者讨论议论话题的商业具备独特的生命力,这也是“主题商业”区别于其它零售业态的关键所在。 传统的商业形式常常因交易的方式或者经营商品的品类的不同而划分为不同种类的商业,如我们熟知的百货、超市、品牌连锁店、电子商城、服饰商城等等。传统商业的核心竞争力在于商业定位和商品结构,靠商品及品牌吸引消费者。“主题商业”则是整合目标消费者的所有共性和个性需求,从商业形态、硬件设施、动线布局、主辅经营品类、装修风格、灯光音响、温度湿度、营业时间、营销方式等全方位入手,完全按照目标人群喜好设计的商业空间。其每一细节都有可能引起消费者的兴趣,从而使其产生消费的意愿。 “主题商业”具有多样性,有代表性的商业主题包括:娱乐主题、餐饮主题、文化主题、旅游主题、卡通主题、运动主题、休闲主题、汽车主题、婚恋主题等等。在此结合国内外几个著名“主题商业”的案例进行分析。 案例一:东京维纳斯城堡 东京维纳斯城堡是一个女性主题的购物公园。通过选择罗马神话中“爱与美的女神”维纳斯作为其主题景观表现元素,运用欧式复兴街、维纳斯水景雕塑、神话壁画、人造日光等通过维纳斯形象主题的表现来演绎“女性主题公园”的主题概念(参见图1)。 项目规模4.4万平方米,为地上3层建筑结构(参见图2)。其中: 地上1层为儿童、宠物、家居用品(Venus Family),品种多样、种类齐全,是适合全家老少同乐的楼层。2010年4月,日本老牌家电连锁店“Laox”在本层隆重开业,主打商品有数码家电、精工及卡西欧等精美手表。 地上2层为时尚潮流魅力女装(Venus Grand),浓缩最新的流行趋势,增添化妆品、珠宝首饰等深受欢迎的商品种类,其中“巴宝莉”蓝标系列、精选资生堂等日本原产化妆品的专卖店、“MUSEE DE PEAU”等备受关注。 地上3层为都市型奥特莱斯(Venus Outlet),东京23区首家“都市型奥特莱斯”的诞生,以流行服饰、家居用品为中心,集聚日本国内外约50家品牌店,尤其汇聚了在涩谷、

移动脚手架专项施工方案

一、编制依据 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 建筑工程预防高处坠落事故若干规定(建质[2003]82号) 施工组织设计及施工图纸 二、工程概况 本工程为普洛斯(齐河)三期项目,含1栋单层锅炉(A12)、1栋单层门卫和2栋单层钢结构仓库(A-10、A-11)。位于德州市齐河园区北路以北,名嘉东路以西、名嘉中路以东。钢结构仓库的结构形式为门式钢架。A-1、A-11库均为四跨,跨度为24m-24m-24m-25m;含局部夹层,双坡屋面,檐口高度11.70m,屋脊高度13.15m;主要功能为仓库,仓库地面货物堆载为50KN/m2。 本工程建筑设计标高±0.00m等于绝对标高的数值,A-10、A-11库为23.325米;锅炉房(A12)为22.60米;门卫方为23.50米;建筑结构的安全等级为二级,设计使用年限50年。 总用地面积79311平方米,建筑面积47416平方米;其中A-10建筑面积23532平方米,A-11建筑面积23305平方米,A-12建筑面积390平方米,门卫建筑面积89平方米。 建筑层数:仓库A-10/A-11一层为主,局部二层;建筑层高:一层层高4.5米,二层层高6.0米。 仓库净高:10.5米(仓库地面到梁底或安装物最低点),但檐口附件净高不小于9.9米。 仓库净空高度10.5米,A12一层,层高6米;门卫一层,层高3.3米。 A-10/A-11库火灾危险等级:丙类二项火灾危险性仓库;设计耐火等级:A-10库/A-11库/A-12一级,门卫二级。 A-10/A-11库主体为门式钢架结构;A-12/门卫混凝土框架结构;设计耐久年限为50年。 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工;

室内脚手架施工方案

年产2万吨精制木糖技改项目工程 内 脚 手 架 施 工 专项方案 编制人:项目技术负责人 审批人:项目经理 审核人:公司技术负责人 施工单位:盛华建设有限公司 编制日期:2018年04月26日

一、工程概况 1、工程名称:集凤楼形象提升工程 2、工程特点 3、本工程为年产2万吨精制木糖技改项目工程,位于开化县华埠镇华康药业 厂区内,结构为框架结构,室内地面标高距棚顶底标高相距8米,需搭设脚手架进行施工,结合现场实际制定本方案 3、编制依据 4、本工程室内装修搭设脚手架的总体方案为采用立杆的横纵间距为1.2m,步距 1.5m,操作层及坡道铺满竹制脚手片,四周挂满密目安全网 二、材料要求: 1.钢管: 采用外径φ48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管。材料要符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-79中的A3钢管技术条件。管材符合《直径5~152mm电焊钢管》YB242-63中的甲类软钢管,《低压流体输送用焊接钢管》GB3092-82中的普通钢管的规定。有严重锈蚀、弯曲、压偏、损伤和裂纹者均应剔除。 钢管的长度应是脚手架步高的倍数,其重量要求方便操作杆件最大重量以不超过25kg为宜。 按钢管在脚手架上所处的部位和所起的作用分为: (1)立柱,立杆和竖杆等,是脚手架主要传递荷载的杆件。 (2)大横杆,又称牵杆,纵向水平杆等。是保持脚手架纵向稳定的主要杆件。 (3)小横杆,又称横向水平杆,横担等。是脚手架直接承受荷载的杆件.

(4)横杆是脚手架的安全防护设施,又起着脚手架的纵向稳定作用。 (5)剪力撑,又称十字撑,科撑,是防止脚手架产生纵向位移的主要杆件。 (6)抛撑,用于脚手架外侧与地面呈斜角的斜撑,一般在开始搭设脚手架时固定之用。 2.扣件:扣件式钢管脚手架,所用的扣件,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》的规定,材质应符合GB78-67《可锻铸铁分类及技术条件》中KT33-8的技术条件。 (1)直角扣件,用于两根垂直交叉钢管的连接。 (2)旋转扣件,用于两根任意交叉钢管的连接。 (3)对接扣件,用于两根钢管对接连接。 3底座: 用于承受脚手架立杆传递下来的荷载。 (4)铸铁底座,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》中的规定。 (5)焊接底座。 4连接杆:又称固定件,附墙杆、连接点、拉结点、拉撑点、附墙点等。 5、立杆地基承载力: 由于立杆立在室内钢筋砼地面上所以不需要验算,室内地面符合承载要求 三、施工方法 1 落地搭设:根据本工程的具体情况和场地条件,采用落地式搭设满堂红脚手架。搭设脚手架前,应按照本工程的设计图纸要求及满足施工需要进行布置搭设。 2 脚手架的基础: 落地搭设的施工用脚手架,脚手架的自重及其上部的施工荷载均由脚手架基础传至地基。故此要使脚手架保持稳定,牢固和安全,必须首先要有一个牢固的脚手架基础,因本工程在室内施工,室内砼地面符合承重要求,搭接前需平

优秀广告文案大全

、贝克啤酒的一则报纸广告文案名称:禁酒令 客户:贝克啤酒 广告:上海奥美广告有限公司 查生啤之新鲜,乃我酒民头等大事,新上市之贝克生啤,为确保酒民利益, 严禁各经销商销售超过七日之贝克生啤,违者严惩,重罚十万元人民币。 此广告文案借用了公文中“令”的写作形式和语言风格特点,将广告信息用规范的公文形式表现出来,产生了一种独特的说服力。整个广告文案句子结构简要、语言表达严正,使人感受到贝克生啤制造商对推出这一营销新举措的严肃、认真、深究的态度。同时,用如此严正的形式来表达,令受众领悟到创意者所提供的幽默玄机。会心一笑间,印象深刻。 二、香港母乳育婴协会广告 图片来自:《第二届龙玺杯环球华文广告奖获奖作品集》 名 打击翻版,支持原创 称: 客 香港母乳育婴协会 户: 广 堂煌广告 告: 文案: 母乳在母体内制造,不含人工添加成分,免受外界污染,减低孩子患病机会保护孩子权利,请支持母乳喂哺。 名称:打击翻版,支持原创客户:香港母乳育婴协会

广告: 文案:母乳含独特营养和抗体,是爱惜孩子的最佳表现。保护母子权利,靠人人出力。请支持母乳喂哺。 三、黑人牙膏平面广告 图片来自:《龙吟榜》 名称:黑人牙膏杂志广告客户:黑人牙膏文案: 台湾的黑人牙膏杂志广告文案“云、山、水”系列,就是运用了文学语言,与背景画面一起,渲染了一种独有的气氛、建构了独有的意境而产生了独有的产品形象性、独有的消费魅力: 1)仲夏去兜风?晴空万里云留白?这般洁白清新?就是黑人牙膏的感觉 名称:黑人牙膏杂志广告 客户:黑人牙膏 广告: 文案: 台湾的黑人牙膏杂志广告文案“云、山、水”系列,就是运用了文学语言,与背景画面一起,渲染了一种独有的 气氛、建构了独有的意境而产生了独有的产品形象性、独有的消费魅力:

脚手架工程专项施工方案

脚手架工程专项施工方案 一、编制依据 1、设计建筑、施工图纸 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 3、《建筑施工安全检查标准》 4、脚手架施工安全强制性条文 5、建筑施工手册 6、施工平面布置图 7、有关法律、法规、规章、管理文件。 二、工程概况 凯东新城一期工程包括住宅AZ6、AZ7、AZ8和住宅AZ1、AZ2及部分商铺楼,AZ6、AZ7、AZ8三栋单体主楼及一层和三层裙楼商铺为一个整体建筑,AZ1,AZ2两栋单体主楼及一层和三层裙楼商铺为一个整体建筑,而两个整体建筑群又由三层裙楼商铺联系在一起,一层留消防通道和小区次入口,AZ6为16层高,AZ7为17层高,AZ8为18层高,AZ1为16层高,AZ2为18层高,商铺分一层和三层均有。 三、脚手架方案构思 因为基于总体施工方案考虑,在承台基础砼施工完毕后,即采取整个基坑先搭设满堂脚手架和外围双排脚手架施工剪力墙柱及结构梁直至施工首层楼板;部分脚手架需要

施工至3层楼板,再采用工字钢固定于3层楼板悬挑脚手架继续施工外围梁、柱,标准层楼板采用门架施工,待首层结构楼板砼达到规范强度拆除基坑内满堂钢管脚手架及基坑内建筑物外双排脚手架后再进行基坑全面回填。土方回填时上部结构可同时在施工,这样方可保证整个结构施工工期不受回填土影响,确保施工主体工期。回填土后约一个月后,从新搭设满堂脚手架进行砌筑及粗装修等施工。 二、施工准备 施工准备包括技术准备、材料和机械准备以成熟的作业条件。 2.1 技术准备 2.1.1 项目部技术人员和工长认真熟悉施工图纸,做到充分吃透图纸,并核对平面尺寸和标高,图纸相互间有无矛盾或错误,掌握设计内容及各项技术要求,了解整个凯东一期工程规模、特点、工程量和质量要求。 2.1.2 仔细熟悉整个建筑外轮廓,确保整个脚手架搭设实用不浪费。 2.1.3 认真熟悉脚手架施工规范,严格按照规范设计与搭设脚手架工程。2.2 材料和人员准备 2.2.1 做好钢管、扣件及撑头等主要材料的计划和采购进场组织工作,严格按照施工平面布置图要求指定地点堆放。 2.2.2 所有脚手架工人必须持证上岗,进场前进行安全、质量教育。 2.3 作业条件 2.3.1 目前还不具备搭设脚手架条件,一旦砼承台基础梁浇筑砼完毕达到一定强度条件,在承台表面铺板保护即可落脚搭设脚手架。

珠宝精彩广告文案

珠宝精彩文案(1) 真女人系列珠宝文案 规则?不要! 规律?不要! 寂寞?不要 渴望规则的突破,渴望规律的反动,渴望自由的呼唤…… 做真我的美丽女子,看红尘滚滚而过 1、自恋 喜欢 看别人眼中的那抹妒忌 在心头轻轻的旋舞 风情流转是真我的情怀 不做规则女人,不守世间烦俗规律,不规则的镂空蕴含着无可阻挡的诱惑,好似女人极需释放的渴望,挑起孤傲的美钻,自由旋舞,或神秘、或挑逗、或诡异,乱人心魂,慑取世人惊羡的目光! 2、不羁 交错的城堡 怎锁得住? 渴望自由的光芒 释放你动荡不羁的心情 钻石的光芒,如同我不羁的美丽,无可阻挡。铂金、玫瑰金线条打破规则,将钻石托于中间,交错成诱人的城堡,却休想困住我自由释放的渴望。 3、放纵 诱惑寂寞 让难耐的光芒

炫出层叠的女人心情 美丽姿意摇摆 七颗精美的梯形钻石组成难以言喻的心事,让美丽层层释放。金属感极强的玫瑰金、铂金散发魔幻的色彩,造型大方优雅,如放纵的心事表白,道出无可讳忌的真女人性情。 色女人系列 讨厌循规蹈矩,讨厌苍白的生活,做善变敏锐色女子! 温柔的诱惑,含蓄的表达,女人热爱用色彩勾画生活,而色彩缤纷的女人,无疑是女人中的魅力色女人。古名“色女人”系列采用色泽艳丽的双色金造型,让女人尽情主打这个季节的魅惑杀手。 1、精彩 从天而降的色彩 迷惑世人的目光 沦陷在魔法般的晶亮闪烁中 跳动着自由的精彩舞步 光芒四射的独钻,在铂金、玫瑰金的色彩拥吻中,散发出极致的优雅味道,这是属于美丽女子的精彩独白,简洁而充满魔幻魅力。 2、奇幻 是谁移植彩虹的光芒? 渲染世间最美的容颜 动感双色金描绘出醉人的彩虹光芒,照耀你梦般的色彩,闪烁如星的钻石,让你在任何时刻都散发与众不同的奇幻魅力。佩戴于胸前,神秘气质展现无遗。 3、炫耀 玩弄五光十色的魔法 将最绚丽的色彩 幻化成最魅惑的花

脚手架专项施工方案最新版

乡城县农产品质量安全监督检验检测站 建设项目 脚 手 架 专 项 安 全 施 工 方 案 编制人:职称(职务): 审批人:职称(职务): 批准人:职称(职务): 编制单位:四川双泰建筑工程有限公司 编制时间:年月日

脚手架专项安全施工方案 1:编制依据: 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ30-2011、J84-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《施工现场安全生产保证体系管理资料》 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2:施工方案 2-1:脚手架的荷载要求 承重架施工荷载<3KN/㎡,砌筑脚手架堆砖荷载不能超过单行侧摆四层,装修架施工荷载<2KN/㎡。 2-2:搭设方案 以国家现行的规范规定以及本施工图为根据,采用钢管式外脚手架,在地平面以上开始搭设。 3:地基处理 3-1:搭设脚手架的场地必须平整坚实,并作好排水,回填土地面必须分层回填,逐层夯实。 3-2:落地式脚手架的基础根据土质及搭设高度可按下表的要求处理,当土质与表不符合时,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》(GBJ7)的有关规定经计算确定。

地基基础要求 4:构造要求: 4-1:搭设时应注意杆件的搭设步骤,以保安全。 4-2:横向水平杆:主接点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主接点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4l,且不应大于500mm,横向水平杆靠墙的一端至墙装饰面的距离不大于100mm。 4-3:纵向水平杆设在立杆内侧,纵向水平杆长度不宜小于3跨,其接长采用对接扣件连接,但对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平

脚手架工程施工方案

脚手架工程施工方案 本工程脚手架搭设参照JGJ130-2001、J84-2001、JGJ59-99等规范进行搭设。 1、施工部署 A、施工准备 1)技术准备 ⑴在脚手架搭设前,安全员、施工员组织外架搭设班组认真阅读施工图,了解工程结构情况,熟悉其内容。 ⑵认真学习安全操作规程,安全生产规章制度,以及外架搭设要求。 ⑶安全员要结合本工程实际情况制定外架的搭设顺序,并对班组进行安全技术交底,由班组长传达给每个操作工人。 2)材料准备 ⑴准备好搭设外架需要的机械设备,搭设工具。 ⑵搭设外架的钢管及其配套扣件, [16b槽钢、拉索、脚手板、安全网。 ⑶电气设备等配套设施准备。 2、搭设施工方法 1)根据建筑平面特点,钢管架子立杆纵距为1.5m,立杆横距为1.05m,步距为1.8m,内立杆离开墙面处250mm。 2)根据施工经验与计算,本工程架子采用落地双排钢管常规搭设。脚手架搭设范围内的地基要求夯实、浇筑砼垫块,作好排水处理,立杆设扫地杆一道。 3)严格遵守搭设顺序: 摆放扫地杆→逐根树立立杆并与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆和扫地杆扣紧→装第一步大横杆并与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆加设临时斜支撑,上端与第二步大横杆扣紧(在装设连墙杆后拆除)→安装第三、四步大横杆和小横杆→安装连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺设手板→绑扎防护栏杆及挡脚板,并挂立网防护。 4)搭设时要及时与结构拉结,或采用临时支顶,以便确保搭设过程中的安全,并随搭校正杆件的垂直和水平偏差,同时适度拧紧扣件,螺栓的根部要放正,当用力矩搬手检查,应40-50N.m之间,最大不超过80N.m,连接大杆横的对接扣

书店市场营销前景分析

书店市场营销前景分析一、目前书店行业概况 书店是一古老的行业,在功能上与其他商品零售店无异,是图书出版业行销通路成员之一。但因书籍负有知识、文化传递使命。传统上较不被视为商品,书店也被视为文化事业,商业气息较不浓厚。书店业的产业特征是书店家数非常多,且每一家书店的规模都不大,也因此无法获得规模经济利益。而书籍销售毛利低,使得书店缺乏资源及技术扩大营业规模,又或者是业者安於现状,数十年来在经营管理上都没有什么改变。 但近些年,书店随着社会发展的步伐,现在已成实体书店和网络书店并驾齐驱的态势。而且,实体书店受到网络书店的冲击是愈演愈烈。据全国工商联合会书业商会统计,10年来,全国50%的民营实体书店关门。新华书店总店的一份调查报告则显示,愿意去实体书店翻阅书籍的人,已不足接受调查者总人数的23%。二、对书店前景的几点想法 (一)发挥传统优势 相比起民营书店的困局,新华书店因其长久的历史积淀,有着许多民营书店无法比拟的优势。首先是长达几十年发展中积累的网点多和渠道广的优势;另外,新华书店门店都在城市还没有扩张初期就设立了,现在基本上都处在城市中心,自己拥有物业所有权,这是一般民营书店难以望其项背的优势。 (二)以书为主建设综合文化商城 书店门店如果局限于以书为主打产品,很难经营下去;书价明码实价标在封面上,利润率很低,新华书店应该多兼营一些文化用品。近些年来,全国新华书店所有

卖场都销售学习文化用品、数码产品等大文化产品,而且销售业绩都很不错。(三)打造房山的“诚品书店” 前几年,一部在柏林影展夺奖的台湾电影《一页台北》,让已成为台北市文化地图上重要地标的诚品书店敦南店扬名国际。 这座“用书店攻占人心,让阅读永远不打烊”的书店,引起了内地很多书店经营者的关注。秦玉莲向记者提起在诚品书店里看到的场景,“那里卖菜谱书的区域,就真的有灶有锅,有厨师在现场做菜;学术类书籍就有学者的讲座,社会文化类图书就有文化沙龙……书店已经成为一个文化活动的汇聚场所,也成为了名副其实的文化地标。” “我们一直想把诚品书店的那一套经营模式移植到房山新华书店来,面向所有层次文化需求的群体,提供全方位的购书服务。 (四)把书店开到超市 超市店主要是在超市开辟一个场地售书。经营方式主要是和超市联营,以扣点的方式,与普通商品一样销售。与普通的独立门店比,不必付出人员及门店的管控成本;由于采用联营方式,风险也较小。独立书店的顾客是专门来购书的,目的性很强,对书的要求也较高;在超市店购书的,往往是购物之余来买书的,随意性较大。超市店品种比较少,主要集中在生活休闲类,如一些主要的畅销书、经典书目、菜谱和家居用书等。 (五)提升售书“附加值” 网上书店最狠的一招是折扣比较低,但打折扣战却不是实体书店的发展方向。书属于明码标价商品,价格透明,靠打折来竞争实际压低了书的利润空间,最后只能导致亏损。基于许多顾客还是喜欢书店购书的氛围,实体书店可以通过品种结构布局、灯光和音乐以及服务,给购书者以更高的价值体验。

相关文档