文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合布线工程监理要点说明

综合布线工程监理要点说明

综合布线工程监理要点说明
综合布线工程监理要点说明

综合布线工程监理要点

1、工程监理的职责及控制目标

工程监理的职责是参与和协助工程实施过程的有关工作,控制工程建设规划和投资规模、建设工期和工程质量,协调有关单位之间的工作关系。

工程投资控制,是指综合布线工程建设所需全部费用,包括设备、材料、工器具购置、安装工程费和其他费用组成,投资控制表在前期阶段、设计阶段、建设项目发展阶段和建设实施阶段所发生的变化,控制在批准的投资限额以内,并随时纠正发生的偏差,以保证投资目标的实现,综合布线投资目标也会随着主体建筑需求的变化相应作出调整,需要分阶段进行修正,其总的目标仍然是建立在保证质量和进度的基础上合理控制限额。

建设工期即工程进度是指对综合布线项目实施各建设阶段的工作内容、工作程序、持续时间和衔接关系等编制计划进度流程表并予以实施。在实施过程中经常检查实际进度是否按计划要求进行,对出现的偏差分析原因,采取补救措施或调整、修改原计划,直到工程竣工,交付使用。

质量控制主要表现在工程合同、设计文件、技术规范规定的质量标准。工程质量项目控制就是为保证达到工程合同规定的质量标准而采取的一系列措施手段和方法。

2、综合布线工程监理的三个阶段

2.1 工程设计阶段的质量监理

设计招标是综合布线系统工程的首要环节,能否选择此设计单位,将直接影响到整个综合布线系统的后续工作。所以,建设单位在草拟招标文件时,就应该在设计资质、设计业绩、服务质量等几个方面对投标单位提出要求。在发标前,应对设计单位多做一些了解和调研。设计开标后,对投标文件进行评议,审查投标单位提交的设计方案,按照以下内

容评议:制定方案设计的依据;技术方案是否完整,是否符合规范标准要求;主要性能指标是否满足要求;设备选型是否合理可行;系统及功能是否满足要求;报价是否合理并符合要求。最终根据选定的方案确定设计单位。

方案选定后,尽快签订设计合同书,并严格监督管理合同的实施情况。

在设计合同实施阶段,工程监理依据设计任务批准书编制设计资金使用计划、设计进度计划、设计质量标准要求,与设计单位协商,达成一致意见,贯彻建设单位的意图。对设计工作进行跟踪检查、阶段性审查;设计完成后,要对设计文件进行全面审查,主要内容有:

(1)设计文件的完整性、标准是否符合规范规定要求、技术的先进性、科学性、安全性、施工的可行性;

(2)设计概算及施工图预算的合理性以及建设单位投资能力的许可性;

(3)全面审查设计合同的执行情况,核定设计费用。

在设计之前确定项目投资目标,设计阶段开始对投资进行宏观控制,持续到工程项目的正式动工。设计阶段的投资控制实施的是否有效,将对项目产生重大影响。同时,设计质量将直接影响整个项目的安全可靠性、实用性,同时对项目的进度、质量产生一定的影响。

2.2 工程施工阶段的质量监理

进行工程施工招标,编制综合布线工程项目施工招标文件。标书编制好以后,由建设单位组织招标、投标、开标、评标等活动,实际情况很多设计单位同时也是施工单位。

中标单位选定并签定施工合同后,建设单位要制定总体施工规划,查看工程项目现场,向施工单位办理移交手续,审查施工单位的施工组织设计和施工技术方案,确定开工日期,下达开工令。

2.2.1 开工后,工程监理要点

(1)协助审核下确定合格分承包方;

(2)明确设备器材的分类;

(3)明确设备器材进货检验规程;

(3)本工程所用的线缆以及连接硬件的规格、参数、质量、核查器材检验记录;

(4)本工程所用的线缆、型号是否符合设计和合同的要求,线缆识别标志、出厂合格证是否齐全;组织进行电缆电气性能抽样测试,做好记录,严禁不合格产品进入现场;

(5)施工单位的质量保证体系和安全保证体系;

(6)审查承包商提交的细部施工图。

2.2.2 在线缆布放前监理要点

(1)各种型材、管材和铁件的材质、规格、型号是否符合设计文件的要求,其表面是否完好;

(2)各种线槽、管道、孔洞的位置、数量、尺寸是否与设计文件一致;抽查各种管道口的处理情况是否符合要求,引线、拉线是否到位;信息插座附近是否有电源插座,距地高度是否协调一致;

(3)各种电缆桥架的安装高度、距顶棚或其他障碍物的距离是否符合规范要求;线槽在吊顶安装时,开启面的净空距离是否符合规范要求;

(4)各种地面线槽交叉、转弯处的拉线盒,以及因线槽长度太长而安装的拉线盒与地面是否平齐,是否采取防水措施;各种预埋暗管的转弯角度及其个数和暗盒的设置情况;暗管转弯的曲率半径是否满足施工规范要求;暗管管口是否有绝缘套管,是否进行了封堵保护,管口伸出部位的长度是否满足要求;

(5)当桥架或线槽水平敷设时,支撑间距是否符合规范要求,垂直敷设时其固定在建筑物上的间距是否符合规范要求;当利用公用立柱布放线缆时,检查支撑点是否牢固。

2.2.3 线缆敷设监理要点

(1)各种线缆布放要自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象;路由、位置是否与设计相一致;抽查线缆起始、终端位置的标签是否齐全、清晰、正确;

(2)电源线、信号电缆、对绞电缆、光缆以及建筑物其他布线系统的线缆分离情况,其最小间距是否满足规范要求;

(3)线缆在交接间、设备间、工作区的预留长度是否满足设计和规范要求,光缆在设备端的预留长度是否满足要求;大对数电缆、光缆的弯曲半径是否满足规范要求,在施工过程中其弯曲半径是否满足要求;

(4)线缆布放过程中,吊挂线缆的支点、牵引端头是否符合要求;水平线槽布放时,线在进出线槽部位、转弯处是否帮扎固定;垂直线槽布放时,缆线固定间隔是否满足规范要求;线槽、吊顶支撑柱布线时,线缆的分束绑扎情况及线槽占空比是否满足规范要求。在钢管、线槽布线时,严禁线缆出现中间接头。

2.2.4 设备安装监理要点

(1)机柜、机架底座位置与成端电缆上线孔是否对应,如偏差较大,通知施工单位进行矫正,检查跳线是否平直、整齐;机柜直列上下两端的垂直度,如偏差超过3mm,通知施工单位进行矫正;检查机柜、机架的底座水平达到2mm,也应通知承包商进行矫正;检查机柜的各种标志是否齐全、完整;

(2)总配线架是否按照设计规范要求进行抗震加固;其防雷接地装置是否符合设计或规范要求,电气连接是否良好。

2.2.5 线缆终接监理要点

(1)缆线中间不允许有接头、缆线的标签和颜色是否相对应,检查无误后,方可按顺序终接;

(2)检查缆线终接是否符合设备厂家和设计要求;终接处是否卡接牢固、接触良好;电缆与插接件的连接是否匹配,严禁出现颠倒和错接。

2.2.6 对绞电缆终接监理要点

(1)对绞电缆终接时,应抽查电缆的扭绞长度是否满足施工规范的要求;剥除电缆护套后,抽查电缆绝缘层是否损坏。认准线号、线位色标、不得颠倒和错接;

(2)对绞线与信息插座的模块化插孔连接时,检查色标和线对卡接顺序是否正确;双绞线与信息插座的卡接端子连接时,检查卡接的顺序是否正确(先近后远、先下后上);双绞线与接线模块(1DC、RJ45)卡接时,检查卡接方法是否满足设计和厂家要求;

(3)FTP/STP的屏蔽层与插接件终端处屏蔽罩是否可靠接触,接触面和接触长度是否符合施工要求。

2.2.7光缆芯线终接的质量检查要点

(1)光纤连接盒中,光纤的弯曲半径至少应为其外径的15倍;光纤连接盒的标志应清楚、安装应牢固;

(2)光纤融接或机械接续完毕,融接或接续处是否牢固,是否采取保护措施;光纤的接续损耗测试是否满足规范要求,必要时应抽查;

(3)光跳线的活动连接器是否干净、整洁,适配器插入位置是否与设计要求相一致。

2.2.8 系统测试监理要点是

(1)测试用的仪表应具有计量合格证,验证有效性。否则不得在工程测试中使用;测试仪表功能范围及精度应规范规定,满足施工及验收要求;

(2)测试仪表应能存储测试数据并可输出测试信息;

进行系统测试时要注意:

(3)测试前,复查设备间的温度、湿度和电源电压是否符合要求;

(4)系统安装完成后,施工单位应进行全面自检,监理人员抽查部分重要环节;

(5)测试发现不合格,要查明原因,及时改正,直至符合设计和规范要求;

(6)测试记录应真实,打印清晰,整理归档;

(7)电缆敷设完毕,除进行导通测试感官检验外,还应进行综合性校验测试,其现场测试的主要参数为:接线图、链路长度、衰减、近端串扰(Next),对于Cat5e/Cat6L缆线还需增加以下指标的测试:

特性阻抗、直流电阻、远方近端串扰(RNEXT)、综合近端串扰(PSNEXT)近端串扰与衰减差(ACR)、等效远端串扰(FLFEXT)、远端等效串扰总和、(PSELFEXT)、传播时延(Dehy)、回波损耗(趾)等,测试完毕,如实填写系统综合性校验测试记录表。

2.3 工程竣工验收阶段的工程监理

工程完工后,所有进货检验、过程检验、系统测试均完成。结果已满足设计及规范规定要求,才可进行最终的施工验收。

验收的项目和内容参照施工单位及验收规范进行。

验收方法:由施丁单位填写验收申请表;由建设单位、施工单位、监理单位组织竣工验收。验收如发现不合格项,应由建设单位、施工单位、监理单位协商查明原因,分清责任,提出解决办法,并责成责任单位限期解决。

施工中遗留问题的处理,由于各种原因,遗留一些零星项目暂不能完成的要妥善处理,但不能影响办理整体验收手续,应按内容及工程量留足资金,限期完成。

综合布线系统工程竣工后,在全面自检基础亡,施工单位应在竣工验收前,将全套文件、资料按规定的份数交给建设单位。竣工资料应内容齐全、数据准确、保证质量、外观整洁,其内容有:

全套综合布线设计文件、工程施工合同、工程质量监督机构核定文件、施工图纸、设备技术说明书、工程变更记录、随工验收记录、工程洽谈记录、系统测试记录、隐蔽工程签证、随工验收记录、安装工程量表、设备器材明细表等。

综合布线系统施工要点

综合布线系统施工要点 1.工作区子系统 工作区布线子系统由终端设备连接到信息插座的连线和信息插座组成。 a)工作区子系统信息插座安装位置确定: 对于办公室和展厅环境而言,办公空间有大开间,也有四壁的小房间。对这两种形式下的工作区子系统的设计米用两种不同的办法。 小房间不需要分隔板,信息插座只需安装于墙上;通常按每8-12平方米1个双孔。 对于大开间而言,要使用分隔板将大开间分成若干个小工作区,对信息插座的选用、安装方法、安装位置就受分隔板使用的影响,因为分隔板可能会时常移动。 对于分隔板的使用,信息插座安装可有四种形式。下面来说明这四种形式的安装方法: 1信息插座安装于地面上。要求安装于地面的金属底盒应当是密封的。防水、防尘并可带有 升降的功能。此方法对于设计安装造价较高。并且由于事先无法预知工作人员的办公位置,也不知分隔板的确切位置,因此灵活性不是很好。 2信息插座安装于分隔板上。此方法适于分隔板位置确定以后,安装造价较为便宜。 3信息插座安装于墙上。此方法在分隔板位置未确定情况下,可沿大开间四周的墙面每隔一 定距离均匀地安装RJ45埋入式插座。此方法比前两种方式,无论在造价、移动分隔板的方便性、整洁度、安装和维护造价上都是比较好的。 4信息插座安装在吊顶上。此方法用于楼宇自动控制系统、监控系统、门禁系统等,采用M 系列模块盒,放置在吊顶棚上,与探头、摄像头、控制器通过跳线相连接。 RJ45埋入式信息插座与其旁边电源插座应保持20cm的距离,信息插座和电源插座的低边沿线距地板水平面30cm b)工作区信息出口(10)数量的确定及选型: 工作区由终端设备连接到信息插座的连线和信息插座所组成。通过插座即可以引出电话也可以 连接数据终端。在RJ45插座内不仅可以插入数据通讯通用的RJ45接头,也可以插入电话机专用的RJ12插头。信息出口(IO)采用的是双孔模块插座,为拆装灵活的M100BH(CA「5模块式8PIN 信息插座。该插座具有性能高、尺寸小、安装简便等特点,其输入、输出线的线规都符合EIA/TIA 568标准。

综合布线施工要点和注意事项

综合布线施工要点和注意事项 2016-09-23 前言: 什么是综合布线工程?综合布线施工有哪些注意事项? 正文: 在如今这个网络时代,网络已经成为人们工作、生活中不可或缺的一部分,在任何地方人们都需要使用网络。那么在各种建筑中的网络布线工程就不能少,那么大家知道什么是网络布线工程吗?了解网络布线工程的施工流程吗?本文中 就为大家详细介绍了网络布线工程的相关知识。 一、什么是网络布线工程 综合布线系统工程项目与网络工程项目关系非常密切,综合布线是为网络工程提供的传输平台,布局合理将为网络拓扑结构带来很大的方便。虽然综合布线的投资在网络工程建设总投资中所占的比例不大,但它们建设好坏直接影响网络工程的优化与定量。在智能建筑中物业管理、楼宇监控自动化、办公自动化等都离不开计算机网络的支持。没有计算机网络系统,无法实现智能化,因此实施网络系统的集成公

司任重而道远。按理说系统集成将会使各个系统在整个建设中有序地进行,对保证工程建设的质量是十分需要的。 按基本建设程序看综合布线是采用暗配线布线方式,需要与土建施工配合进行线槽、埋管、竖井敷设等等,还要进行设备间等内容的施工与安装,这些工作正是安装公司的强项,与土建施工配合默契,易于保证施工质量。暗配管网的完成,为综合布线准备好现场的施工环境,穿放缆线和安装设备就显得易于实施了,安装公司当然愿意国产完成。 综合布线工程的施工与土建施工关系密切,但比网络工程先行一步,由安装公司完成此项工作比较有利。综合布线完工了,集成公司再进行网络工程及系统集成的建设,整个工程的质量也有保证了。 二、网络布线工程的施工流程及注意事项 由于网络布线工程实施设计对布线的全过程起着决定性的作用,工程实施的设计机构应慎之又慎。在实施设计时应注意以下问题。 1.符合规范化标准结构化布线的实施设计不仅要做到设计严谨,满足用户使用要求,还要使其造价合理,符合规范化标准。国际和国内对结构化布线有着严格的规定和一系列规范化标准,这些标准对结构化布线系统的各个环节都做了明确的定义,规定了其设计要求和技术指标。

综合布线设计说明

综合布线设计说明 第一章、技术方案 1 前言本设计方案按照最新的中国人民共和国国家标准:《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2000)和《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》(GB/T50312-2000),并根据********的招标要求及建筑楼层的分布情况,围绕********-新办公楼的应用需求,从综合布线的重要性、长远性、可扩展性以及所采用的综合布线系统产品的特点而设计。********作为政府重要的新闻单位,其办公环境的电子化、办公自动化应用水平,将直接影响到新闻采集、编辑、发送、出版等工作的及时性、准确性及保密性。因此,在规划和设计时我们充分考虑了计算机信息网络系统、语音通信系统及各智能子系统对综合布线系统的要求,力求把综合布线系统建设成一个可靠、开放、高带宽、可扩展、并满足未来发展的布线系统。本着‘满足用户需求的原则及先进、开放与标准化的原则,结合新闻单位工作的特殊性,在本设计方案中我们推荐使用美国AVAYA公司的超5类铜缆系列产品及光缆系列产品,并以AVAYA的超5类解决方案进行系统设计。该品牌产品和解决方案具有符合最新国际标准、抗电磁干扰能力强、先进实用、易安装、管理和维护方便、较高的性能价格比等特点。同时,该方案对用户将来的应用和发展作了充分的考虑,具有较大的扩充余地和较强的灵活性。本方案的布线范围为《******** 招标书》要求的范围,功能主要以满足计算机网络通信、语音通信、各弱电系统的联网通信及网络视频传输为主,不包含各智能子系统(如监控报警系统、会议系统、一卡通系统)本身所需的布线;各智能子系统的布线用专用电缆敷设。设计方案的内容包括综合布线系统客户需求分析、开放式布线系统方案设计、服务等部分。方案设计中详细描述了该综合布线系统的总体结构和各子系统的设计细节,包括布线系统的需求分析、布线路由、器件选型、材料清单和系统检测等部分。服务中论述了工程的品质保证和我方所要提供的培训及工程文档等等服务。商务标书包括资格证明文件的复印件、工程预算、公司简介、工程案例及项目参与人员情况等。 2. 需求分析 2.1 工程概况********新办公楼位于*市红塔西路。办公楼共地上5层,地下半层,建筑长68.2 米,宽22.4米,建筑面积5324平方米。信息中心机房设在5楼,是整个大楼的语音/数据中心。依据招标要求:大楼信息点总数为500点,采用超5类布线系统,部份点位采用光缆到桌。作为信息传输基础的综合布线系统,其设计的重点是:以中心机房为核心,将办公楼的各楼层配线架用光缆和大对数电缆与中心机房联成一个有机的整体,使系统具备稳定可靠、高速率、标准、开放、灵活、适用、可扩展的性能特点,从而满足新办公楼不同形式的应用要求。 2.2 应用需求分析作为信息传输基础的综合布线系统,必须支持现在以及未来语音、数据、视频会议、控制等信息高速传输的要求,为新闻采集、编辑、传送、出版等系列工作走向信息化、网络化奠定基础。为此,对********-办公楼的综合布线系统建设应有一个整体全面的考虑。要想建立一套高效的信息网络,必须有一套完整的高品质综合布线系统!针对用户的需

综合布线工程监理细则

C 13 工程 监理实施细则 () 内容提要: 1.控制目的 2.关键点控制 3.控制措施 4.其它 项目监理部(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

江苏省建设厅建设监理处监制 南通市建设监理公司 监理实施细则申报审批表 TJL-C-08 版本/修改状态:A/O 第1页共l页

综合布线系统工程施工阶段监理细则 一、工程概况与特点 二、施工前的环境检查 在安装工程开始以前应对交接间、设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工。 1、间、设备间、工作区土建工程已全部峻工,门窗锁齐全。 2、预留洞、槽、暗管的位置、数量、尺寸均应符合设计要求。 3、对设备间铺设的活动地板应专门检查,每平方米偏差不应大于2mm,地板防静电措施的接地应符合设计和产品说明要求。 4、交接间、设备间的面积、环境温、湿度均应符合设计要求和相关规定。 三、施工前的器材捡验

施工前应对工程所有缆线器材的规格、程式、数量、质量进行检查,无出厂检验证明材料者或与设计不符不得在工程中使用,经捡验的器材应做好记录,对不合格的器件应单独存放或退回,以备核查处理。 1、型材、管材、铁件的检验要求 (1)各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,表面应光滑、平整、不得变形、断裂。 (2)管材采用钢管、PVC管、电线管时,其管身应光滑无伤痕,管孔无变形,孔径、壁后应符合规范要求。 (3)各种铁件的材质、规格应符合质量标准。 2、线缆的检验要求 (1)工报中使用的双绞电缆和光缆的规格程式、形式应符合设计规定和合同要求。电缆所附标识、标签、内容应齐全、清晰。 (2)电缆外护套应完整无损,电缆应有出厂质量、检验合格证及批量电缆的电气性质 (3)光缆开盘后应先检查光缆外表无损伤,端头封装是否良好。 (4)综合布线系统工程采用多模渐变折射率光纤及单模光纤光缆时,现场应测试光纤衰减常数和光纤长度。 (5)光跳线检验要求: a、光跳线应具有经过防火处理的光纤保护包皮,两端的活动连接器端面应装配有合适的保护盖帽。 b、每根光缆跳线类型应有明显标记,选用应符合设计要求。

综合布线系统工程施工技术

综合布线系统工程施工技术 综合布线系统工程施工技术 7.1综合布线工程施工技术要点 7.1.1布线工程开工前的准备工作 一、施工前的环境条件和施工准备 1.熟悉掌握和全面了解设计文件和图纸 ⑴详细阅读工程设计文件和施工图纸,对其中主要内容,如设计说明、施工图纸和工程概算等部分,相互对照、认真核对。 ⑵会同设计单位,现场核对施工图纸进行安装施工技术交底。设计单位有责任向施工单位对设计文件和施工图纸的主要设计意图和各种因素考虑进行介绍。 结论:设计综合布线实际施工图。确定布线的走向位置。供 施工人员、督导人员和主管人员使用。设计综合布线实际施工图2.备料

(1)工程施工用的线缆、插座、信息模块、连接器、稳压电 源等应该落实购货厂商,并确定提货日期。 (2)工程施工用的各种线槽、附件以及相关的布线材料应在开工前就位; (3)如果集线器是集中供电,则准备好导线、铁管和制订好 电器设备安全措施(供电线路必须按民用建筑标准规范进行)。3.现场调查工程环境的施工条件 ⑴由于综合布线系统的缆线绝大部分是采取隐蔽的敷设方式。 ⑵在现场调查中要复核设计的缆线敷设路由和设备安装位置是否正确适宜,有无安装施工的足够空间或需要采取补救措施或变更设计方案。 ⑶对于设备和干线交接间等专用房间,必须对其环境条件和建筑工艺进行调查和检验。 4.编制安装施工进度顺序和施工组织计划 要求安装施工计划必须详细、具体、严密和有序,便于监督实施和科学管理。 制定施工进度表(要留有适当的余地,施工过程中意想不到的事情,随时可能发生,并要求立即协调)。

二、设备、器材、仪表和工具的检验 1.设备和器材检验的一般要求 ⑴安装施工前,进行对设备的详细清点和抽样测试。 ⑵工程中所需主要器材的型号、规格、程式和数量都应符合设计规定要求。 ⑶缆线和主要器材数量必须满足连续施工的要求。 ⑷经清点、检验和抽样测试的主要器材应做好记录。 2.设备和器材的具体检验要求 ⑴缆线的检验要求⑵配线接续设备的检验要求 ⑶接插部件的检验要求⑷型材、管材和铁件的检验要求 3.仪表和工具的检测 ⑴测试仪表的检验和要求 测试仪表应能测试三、四、五类双绞线对称电缆的各种电气性能,它是按TIA/EIA/TSB67 中规定的二级精度要求考虑,注意搬运过程中精密仪器的安全。 ⑵施工工具的检验 在工具的准备过程中应考虑周到,每种情况都可能发生,使用到的

☆综合布线系统设计方案书

XXX综合布线系统设计方案书 二零零××年××月

目录 1. 技术标书总说明 (3) 2. 系统总体功能说明 (12) 3. 系统整体技术说明 (16) 4. 系统组成与结构 (21) 5. 系统主要性能指标 (30) 6. 建筑群子系统 (37) 7. 设备间子系统 (40) 8. 干线子系统 (43) 9. 管理子系统 (48) 10.水平子系统 (51) 11.工作区子系统 (61) 12.光缆传输系统 (68) 13.弱电系统管道 (82) 14.测试用便携机 (84) 15.工程的组织与管理 (85) 16. 与其他系统的协调与配合 (104) 17. 保修和售后服务 (111)

1. 技术标书总说明 1.1 前言 近十几年来城市建设及工业企业的通信事业发展迅猛,现代化的智能楼,国际机场、商住楼,办公楼,综合楼已提到日程,在过去设计大楼内的语音及数据线路时,会使用各种不同的传输线,配线插座以及接头等。例如:用户电话交换机通常使用双绞线,局域网络(LAN)则可能使用双绞线或同轴电缆,这些不同的设备使用不同的传输线来构成各自的网络。同时,连接这些不同布线的插头,插座及配线架均无法互相兼容,相互之间达不到共用的目的。 现在可以将所有语音、数据、电视(会议电视、监视电视)设备的布线组合在一套标准的布线系统上,并且将各种设备终端插头插入标准的插座,结构化综合布线系统可实现上述功能.故一套先进的楼宇布线系统,不仅能支持一般的话音、数据传输,它还应能支持多种网络协议,不同生产厂商机器的互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案。 本次技术标书XXXX国际机场新航站楼综合布线系统选用世界著名瑞士德特威勒的UNILAN布线系统。 1.1.1德特威勒公司介绍: 德特威勒公司是瑞士的一家成立于1915年的综合性的跨国企业,总部位于瑞士中部的Aldorf市。目前德特威勒公司的业务已遍及世界,在欧洲、美国和亚洲共拥有42家分支机构。约4000名优秀的员工为德特威勒公司辛勤地工作,将德特威勒的产

综合布线系统工程施工管理

综合布线系统工程施工管理 综合布线系统工程施工管理 一、前言 综合布线作为一个系统工程已经成为目前的现代化智能大楼不可缺少的一部分。本文把综合布线作为一个独立的单项工程,从工程管理方面入手,谈谈综合布线系统工程在施工过程中应如何进行科学有效的管理。 从施工的角度看,综合布线作为一个独立的系统,它在工程项目总体施工部署和管理目标的指导下,形成自身的项目管理方案和目标,按照其预先设计、达到相应等级以及质量的要求,如期竣工交付业主使用。 布线工程签定合同,接收到工程项目总部(或建设方、监理)《工程施工入场通知单》日起,综合布线项目部成立并进入工程现场准备开始施工。 二、人员组织安排 项目部成立,应做出相应的人员安排:(根据现场的实际情况,如工程项目较小,可一人承担两项或三项工作) 项目经理:具有大综合布线系统工程项目的管理与实施经验,监督整个工程项目的实施,对工程项目的实施进度负责;负责协调解决工程项目实施过程中出现的各种问题。负责与业主及相关人员的协调工作。 技术人员:要求具有丰富工程施工经验,对项目实施过程中出现的进度、技术等问题,及时上报项目经理。熟悉综合布线系统的工程特点、技术特点及产品特点,并熟悉相关技术执行标准及验收标准,负责协调系统设备检验与工程验收工作。 质量、材料员:要求熟悉工程所需的材料、设备规格,负责材料、设备的进出库管理和库存管理,保证库存设备的完整。 安全员:要求具有很强的责任心,负责巡视日常工作安全防范以及库存设备材料的安全。 资料员:负责日常的工程资料整理(图纸、洽商文档、监理文档、工程文件、竣工资料等)。 施工班组人员:承担工程施工生产,应具有相应的施工能力和经验。 (图为典型的布线施工组织结构图) 三、熟悉工程情况、组织施工 熟悉工程状况后,项目组成员,分工明确,责任到人,同时还应发扬相互协作精神,严格按照各项规章制度、工作流程、开展工作。 1、施工机械设备的准备,综合布线施工的大型施工工具或设备,主要为电钻、电锤、切割机、网络测试仪、线缆端接工具、光纤熔接机、测试仪等。 2、熟悉综合布线设计文件,掌握系统设计要点,熟悉施工图纸对施工班组技术交底。 3、制定工程实施方案,工程实施方案由项目经理负责组织,设计人员负责完成。应根据整体工程进度,编制综合布线工程施工组织设计方案,编制工程施工进度计划表。 4、工程材料进场,应根据施工进度计划,设备、材料分批次采购进场并组织相关人员(业主、监理公司)检验。检验合格后应形成业主或监理公司签收的书面文件。以作为工程结算的文件之一。 5、工程实施,由项目经理负责组织,由工程技术组,质量管理组,施工班组完成。 在整个实施过程中,以控制工程质量为主,以控制工程进度为辅,不断督导检查,以执行标准为设计依据,以工程验收标准为检验依据,保证工程顺利完成,直至工程竣工验收。 四、工程项目的组织协调 工程项目在施工过程中会涉及很多方面的关系,一个建筑施工项目常有几十家涉及不同专业

综合布线工程施工方案与施工组织

综合布线工程施工方案与施工组织 施工设计要求 在开放式布线系统施工设计阶段就考虑在工程施工的全过程如何对工程质量作出有效的管理和监控的问题。我们认为,为了保证工程质量,开放式布线系统施工设计应解决好以下几方面的问题: 1 施工设计:对建筑物结构作出详细勘测之后,同用户一起规划 出管线施工图。施工设计的合理性对工程质量是至关重要的。 2施工过程:施工过程的工艺水平与工程质量有直接的关系,我公司将通过细化安装操作的各个环节来保证对施工质量的控制。我们一般将整个施工过程分成三个环节,即管道安装,拉线安装和配件端接。方案的后面部分还将对此作详细的说明。 3施工管理:我公司为工程实施制定有详尽的流程,以便于对工程施工的管理。施工流程控制要求达到两个目的:保证工艺质量和及时纠正出现的问题。方案的后面部分还将对此作详细的说明。 4 质量控制:我公司在以往的工程施工中建议由用户和我公司的技术人员组成质量监督小组,并编制质量控制日志,由当班的工程小组负责人填写,监督小组负责人签字。 管道材料选择和施工要求 1 水平子系统 水平子系统的走线管道由两部分构成:一部分是每层楼内放置水平传输介质的总线槽,另一部分是将传输介质引向各房间信息接口的分线管或线槽。从总线槽到分线槽或线管需要有过渡连接。 总线槽要求宽度与高度的比例为了3:1,在线槽中放置的双绞线应不超过三层。在线槽中放置的双绞线密度过大会影响底层双绞线的传输性能。 水平线槽一般有多处转弯,在转弯处应留有足够大的空间以保证双绞线有充分的弯曲半径。根据EIA/TIA569标准,五类4对非屏蔽双绞线的弯曲半径应不小于线径的8倍。最新的标准认为,弯曲半径大于线径的4倍已可以满足传输要求了。但有一点是重要的,即保持足够大的弯曲半径可以保证系统的传输性能。 在水平线槽的转弯处,应有垫衬以减小拉线时的摩擦力。 水平子系统线槽或线管应采用镀锌铁槽或铁管或PVC线槽。 双绞线和光纤对安装有不同的要求,双绞线垂直放置于竖井之内,由于自身的重量牵拉,日久之后会使双绞线的绞合发生一定程度的改变,这种改变对传输语音的三类线来说影响不是太大,但对需要传输高速数据的五类线,这个问题是不能被忽略的,因此设计垂直竖井内的线槽时应仔细考虑双绞线的固定。双绞线的固定时的力的大小是应该受到重视的一种技巧,如果扎线太紧可能会降低NEXT值,从而影响线缆的传输性能。 缆线的敷设和保护方式检验 1缆线一般应按下列要求敷设: 缆线的型式、规格应与设计规定相符。

教学楼综合布线设计方案

膂葿蚂肅芄节薈肅肄蒈薄蚁膆莀蒀蚀艿薆螈虿羈荿蚄虿肁薄薀螈膃莇蒆螇芅膀螅螆羅莅螁螅膇膈蚇螄芀蒄薃螃罿芆葿螃肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿肈蒈莁袈芀芁螀袇羀薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈袅芇莈螇羄羇膁蚃羃聿莆薈羂膁腿蒄羁羁莄蒀羁肃芇蝿羀膅蒃蚅罿芈芆薁羈羇蒁蒇肇肀芄螆肆膂葿蚂肅芄袂肄蒈螇蚅肀蒇蒇羀羆肄蕿螃袂肃蚁罿膁肂莁螁肇肁蒃羇羃膀薆螀衿腿蚈薂膇腿莈螈膃膈薀蚁聿膇蚂袆羅膆莂虿袁膅蒄袅膀膄薆蚇肆芃虿袃羂芃莈蚆袈节蒁袁袄芁蚃螄膃芀莃罿聿艿蒅螂羅芈薇羈袁芈蚀螁腿莇荿薃肅莆蒂蝿羁莅蚄薂羇莄莄袇袃莃蒆蚀膂莂薈袅肈莂蚀蚈羄莁莀袄袀蒀蒂蚆膈葿薅袂肄蒈螇蚅肀蒇蒇羀羆肄蕿螃袂肃蚁罿膁肂莁螁肇肁蒃羇羃膀薆螀衿腿蚈薂膇腿莈螈膃膈薀蚁聿膇蚂袆羅膆莂虿袁膅蒄袅膀膄薆蚇肆芃虿袃羂芃莈蚆袈节蒁袁袄芁蚃螄膃芀莃罿聿艿蒅螂羅芈薇羈袁芈蚀螁腿莇荿薃肅莆蒂蝿羁莅蚄薂羇莄莄袇袃莃蒆蚀膂莂薈袅肈莂蚀蚈羄莁莀袄袀蒀蒂蚆膈葿薅袂肄蒈螇蚅肀蒇蒇羀羆肄蕿螃袂肃蚁罿膁肂莁螁肇肁蒃羇羃膀薆螀衿腿蚈薂膇腿莈螈膃膈薀蚁聿膇蚂袆羅膆莂虿袁膅蒄袅膀膄薆蚇肆芃虿袃羂芃莈蚆袈节蒁袁袄芁蚃螄膃芀莃罿聿艿蒅螂羅芈薇羈袁芈蚀螁腿莇荿薃肅莆蒂蝿羁莅蚄薂羇莄莄袇袃莃蒆蚀膂莂薈袅肈莂蚀蚈羄莁莀袄袀蒀蒂蚆膈葿薅袂肄蒈螇蚅肀蒇蒇羀羆肄蕿螃袂肃蚁罿膁肂莁螁肇肁蒃羇羃膀薆螀衿腿蚈薂膇腿莈螈膃膈薀蚁聿膇蚂袆羅膆莂虿袁膅蒄袅膀膄薆蚇肆芃虿袃羂芃莈蚆袈节蒁袁袄芁蚃螄膃芀莃罿聿艿蒅螂羅芈薇羈袁芈蚀螁腿莇荿薃肅莆蒂蝿羁莅蚄薂羇莄莄袇袃莃蒆蚀膂莂薈袅肈莂蚀蚈羄莁莀袄袀蒀蒂蚆膈葿薅袂肄蒈螇蚅肀蒇蒇羀羆肄蕿螃袂肃蚁罿膁肂莁螁肇肁蒃羇羃膀薆螀衿腿蚈薂膇腿莈螈膃膈薀蚁聿膇蚂袆羅膆莂虿袁膅蒄袅膀膄薆蚇肆 包头职业技术学院实训楼B区 综合布线系统设计方案 方 案 书 设计人:史海瑞 时间:2014年6月10日

智能化监理要点

智能化建筑工程施工中监理工作要点 14. 智能化建筑工程 14.1 在建筑电气工程施工中,智能建筑工程的重点是:各系统的配管配线;线槽及缆线的敷设;模块的安装和接线;电源箱、控制箱柜的安装和接线;机房内机架、配线架及设备的安装;出线口及终端盒的安装;防火处理、接地等;以及工程技术资料。 14.2 弱电控制箱柜的安装、线槽敷设、明管敷设、暗管敷设、防火封堵、导线连接、电缆敷设的安装要求与建筑电气相同。因此,监理工作要点不再重复。 下面就智能建筑工程中的一些特别需要注意的地方,总结出来。供实践中参考。 14.3 弱电的配管及线槽应保持接地的接续性,并至少两点与接地干线连接可靠。配管、线槽连接时电气上应贯通,并做好等电位联接。 14.4 电话、电视等弱电出线口安装的垂直度、平整度的要求与电源插座安装要求一致。卫生间的电话出线口距离地面不小于1m。 14.5 弱电布线应防电磁干扰和同频干扰。强、弱电竖井宜分设。同一竖井时,两者距离应大于300㎜。不同的弱电系统应分设在不同线槽中。在线槽内弱电线缆宜采用排列法绑扎成束,固定牢固。固定间距不大于1.5m。 14.6 综合布线系统应有良好的接地。大楼配线设备和楼层配线设备端必须可靠接地。布线系统的接地应汇接在同一接地体上。 14.7 消防火灾报警控制器应牢固接地,并有明显标志。消防系统的工作接地应采用25㎜2铜芯软导线与接地干线直接连接。 14.8 有线广播电视系统光端机站、电信系统的交接设备间等弱电设备间应设接地装置。接地装置与本建筑共用接地系统相连时,应采用芯线截面积不小于25㎜2铜芯软导线。 14.9 综合布线的线缆敷设按设计要求选用。宜采用低烟无卤(无毒)的阻燃型护套线缆。配线设备应采用阻燃型材料。线缆穿越每层楼或不同的防火分区时要做好防火封堵。当设计采用屏蔽布线系统时,各个布线链路的屏蔽层在整个布线链路上必须是连续的,不应有间断(包括信息插座、插接软线、跳线、用户终端设备上接口的接插件等应有良好的屏蔽特性,并满足屏蔽连续的要求)。 14.10 火灾自动报警探测器的布置安装: (1)离墙壁、梁边不小于0.5m,周围0.5m内无遮挡物。至送风口水平距离不小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口水平距离不小于0.5m。 (2)宽度小于3 m的内走道顶棚应居中安装。感温探测器的安装距离不大于10m;感烟探测器的安装距离不大于15m;端头距墙的距离不大于安装间距的一半。 (3)探测器安装在顶棚上时应与吊顶形状协调。在保证其功能的前提下,宜与成排灯具安装在一条直线上,以增加建筑装饰的美感。探测器安装后,周边无破损。 (4)探测器的接线应可靠压接或焊接牢固。不得用腐蚀性助焊剂。探测器(+)接红色线,(-)接蓝色线。其余线可自行分色,但同一工程应一致。 14.11 消防工程的配线明管、非防火型的线槽外表面应刷防火涂料。防火涂料应均匀、无遗漏,涂料厚度符合要求。消火栓箱内手动紧急按钮的配线应有阻燃材质的保护管。 14.12 民用建筑内设置锅炉房时,电气线路应采用金属管和电缆布线。其火灾自动报警系统及联动控制系统应符合北京市《民用建筑设置锅炉房消防设计》的规定。

完整版弱电综合管网及综合布线工程施工要求

弱电综合管网及综合布线工程施工要求 一、一般规定 1.1 本章适用于弱电综合管网及综合布线工程的工程实施、调试、检测、质量控制。 1.2 弱电综合管网及布线工程范围包括:区域综合外网、室内综合管网和综合布线工程。区域综合外网工程由管道、电缆隧道、电缆沟、人(手)孔、引入与引出配管、室外交接箱等组成;室内综合管网由弱电间、线槽、配管、配线箱、接线盒、智能配线箱、管网支架等组成;综合布线工程主要包括用于建筑弱电系统及综合布线的主干线缆、水平线缆、用户配线、各类配线模块、机柜等。 1.3 本章规定依据现行国家规范与标准《综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2016、《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2016、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008、《建筑电气工程实施质量验收规范》GB50303-2015、《通信管道与通信工程设计规范》GB50373-2006的要求编制,并与其配套使用。 二、施工准备 区域综合外网工程施工前检查应符合以下要求:2.1

1. 施工前进行图纸会审、技术交底。 2. 编制施工方案,明确施工方法及质量标准。 3. 所有材料规格、型号应满足设计文件和技术规范的要求,并有产品合格证及检测报告,使用前由施工单位会同建设单位或监理单位组织进场检验。 4. 施工工具齐备、完好。 5. 室外管道应按通信管道工程验收的相关规定进行检验。 2.2 室内综合管网工程施工前检查应符合以下要求: 1. 施工前应依据施工图并结合施工现场实际条件将弱电各系统的线槽、线管进行综合布置、合理安排。完成与建筑结构、建筑装饰装修、通风与空调,建筑电气和弱电等专业的接口确认。 2. 所有材料规格、型号应符合设计要求,并有产品合格证及检测报告。 3. 根据支架、吊架所承荷载,确定支架、吊架的规格,在线槽订货时应向厂家作技术交底,支架、吊架和线槽宜由厂家统一加工并供货,应做防腐处理。 4. 线槽内外表面光滑无毛刺,无扭曲、翘边等变形现象,保护层完整,无锈蚀、脱落等现象。 5. 配套型材、管材与铁件的检查要求如下: 1)各种型材与管材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,线管壁厚均匀,表面涂覆或镀层应均匀、平整、光洁,无脱落、气泡等缺陷,外形不得变形、断裂、损坏。. 2)塑料管槽必须采用阻燃管槽,外壁应具有阻燃标记。 6 施工工具齐备、完好。

综合布线设计说明

综合布线设计说明

目录 一、工程项目总述 .......................................... 错误!未定义书签。 1.1工程建设项目概况 .................................. 错误!未定义书签。 二、文件编制说明 ........................................ 错误!未定义书签。 2.1本次设计采用的技术标准....................... 错误!未定义书签。 2.2综合布线器材选型使用表....................... 错误!未定义书签。 三、施工工艺要求 ........................................ 错误!未定义书签。 3.1综合配线箱及内部安装工艺要求........... 错误!未定义书签。 3.2线槽施工工艺要求................................... 错误!未定义书签。 3.3暗管施工工艺要求................................... 错误!未定义书签。 3.4信息面板施工工艺要求........................... 错误!未定义书签。 3.5金属线槽施工工艺要求........................... 错误!未定义书签。 四、工程施工技术要求及注意事项............. 错误!未定义书签。 4.1施工复测、勘察 ...................................... 错误!未定义书签。 4.2缆线的敷设 .............................................. 错误!未定义书签。 4.3缆线的接续与终接................................... 错误!未定义书签。 4.4多媒体综合配线箱的安装....................... 错误!未定义书签。

综合布线工程施工方法

综合布线工程施工方法 一)施工前的检查 1.在安装工程之前,必须对设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工: (1)设备间的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥。设备间门的高度和宽度应不妨碍设备的搬运,房门锁和钥匙齐全; (2)设备间地面应平整光洁,预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求; (3)电源已经接入设备间,应满足施工需要; (4)设备间的通风管道应清扫干净,空气调节设备应安装完毕,性能良好; (5)在铺设活动地板的设备间内,应对活动地板进行专门检查,地板板块铺设严密坚固,符合安装要求,每平米水平误差应不大于2mm,地板应接地良好,接地电阻和防静电措施应符合要求。 2.交接间环境要求 (1)根据设计规范和工程的要求,对建筑物的垂直通道的楼层及交接间应做好安排,并应检查其建筑和环境条件是否具备。 (2)应留好交接间垂直通道电缆孔孔洞,并应检查水平通道管道或电缆桥架和环境条件是否具备。 3.器材检验要求(略) 4.安全要求(略) 5.技术准备(略) (二)双绞线传输通道施工 1. 金属管的敷设 (1)金属管的要求 金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔、裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。 (2)金属管的切割套丝 在配管时,根据实际需要长度,对管子进行切割。管子的切割可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁用气割。 管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱的连接,都需要在管子端部进行套丝。套丝时,先将管子在管钳上固定压紧,然后在套丝,套完后应立即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺锉光,使管口保持光滑。(3)金属管的弯曲 在敷设时,应尽量减少弯头,每根管的弯头不应超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现。金属管的弯曲一般都用弯管进行。先将管子需要弯曲部位的前段放在弯管器内,焊缝放在弯曲方向背面或侧面,以防管子弯扁,然后用脚踩住 管子,手板弯管器,便可得到所需要的弯度。 暗管管口应光滑,并加有绝缘套管,管口伸出部位应为25-30mm。 (4)金属管的连接 金属管连接应牢靠,密封应良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2.2倍。金属管的连接采用短套接时,施工简单方便;采用管接头螺纹连接则较美观,可保证金属管连接后的强度。 金属管进入信息插座的接线盒后,暗埋管可用焊接固定,管口进入盒内的露出长度应小于5mm。明设管应用锁紧螺母或带丝扣管帽固定,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。 (5)金属管的敷设 a.金属管的暗设应符合下列要求: *预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50mm,楼板中的管径宜为15-25mm,直线布管30mm处设置暗线盒。

综合布线施工的重点、难点及处理措施

综合布线施工的重点、难点及处理措施 前言: 本文重点讨论一下综合布线施工的难点,如何处理这些难点?正文: 施工的重点、难点及处理措施 对于布线系统来说,施工的难点主要在于如何解决好信息插座安装定位的问题。 一般说来,信息插座的安装大致分为三个类型: 墙面嵌入安装 墙面嵌入安装是使用最普遍的一种安装方式,使用86型底盒(暗装于墙内),底盒下缘距装修后的地面300mm。 地插座安装 在一些大型的会议室及领导办公室等场所,部分信息点须安装在房间远离墙面的位置,此时为了使用方便的考虑,建议采用地插座的安装方式。但此种安装方式因地盒造价偏高,故在实际安装中很难进行大面积的推广,此外,地插安装中要充分考虑市场大的混凝土的特点,安装深度避免破坏混凝土防腐层从而影响混凝土的质量。 直接安装于办公家私上 此种方式主要针对大开间办公室等场所采用的目前比较流行的性价比高的方案,主要采取两种施工解决方案:

第一种,对于信息点分布很密集的部位,施工时建议采用地槽敷设方案(此种方案建议主要适用于地面覆盖可拼装的地毯的办公场所)。此种方案因其采取的大部分部件(含地插、地槽及线管等)主要暗敷于楼板的找平层内,故其整体造价可能会偏高,施工难度大。但因其在事先无法预知工作人员具体办公位置的条件下,灵活性好,不受员工办公位置改变的影响。故现在一些大开间的办公场所、大厅及厂房等场所使用越来越广泛。 第二种,对于信息点分布不很密集的部位,施工时管线敷设可经天花内敷设的水平的桥架开始,经过线管(线管沿墙内、柱面及楼板找平层内暗埋敷设)至信息插座安装处,并可将信息插座直接安装于办公家私上,这样一来,可降低因采用地槽方案而增加的造价,降低系统的整体投入成本。此方式的缺点是须与后期的装修方案紧密配合,灵活性差一些。 因此,信息插座的安装方式还可以找到其它安装方式,此处便不在一一列举;业主可根据自身的实际使用情况及可能的办公功能需求,在保证系统使用性能的前提下,寻求比较好的解决方案,提高系统的性能价格比。

弱电系统综合布线施工规范

弱电系统综合布线施工规范 中国农业银VMN卿心监控机房自身安防系统的布线说明: 1、VMNS中心监控机房内所有自身安防系统布线的管路全部采用金属 管材和金属线槽。 A、机房内金属线槽敷设要求:要在机房机柜所在位置的静电地板下 敷设2条标准长度的金属线槽,同时要从机柜位置敷设金属线槽到操作台下的静电地板下。 B、机房内金属管材敷设的要求:金属管材在墙面上敷设时全部预埋 暗管。管与管之间要用直通连接好,不得露线。 管的尽头露出的信号线要套上金属软管加以保护。 C、机房自身安防系统点位及路由己在图纸上标注清楚,具体要求按 图施工。 D、所有线路敷设至机柜静电地板下时,再预留2米的线长。 2、预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合在土建基础施工中,应 做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。预埋金属线槽、过线盒子、接线盒等表面应均匀、完整,不得变形、损坏。 3、线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道的 安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。

4、管线施工与装饰工程的配合配线和穿线工作,在土建工程完全结束以 后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后, 造成穿线敷设的困难。 5、各控制室布置与装饰工程的配合各控制室的装饰应与整体的装饰工程 同步,弱电系统设备的定位、安装、接线端连接,应在装饰工程基本结束时开始。 中国农业银VMNSb心监控机房电气线路敷设 1、一般规定 A、线路按最短途径集中敷设,横平竖直、整齐美观、不宜交叉。 B、线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有 强磁场和强静电场干扰的区域;必要时采取相应保护或屏蔽措施。 C当线路周围温度超过65C时,采取隔热措施;位处有可能引起火灾的火源场所时,加防火措施。 D线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道的上方和具有腐蚀性液体介质的工艺设备、管道的下方。 E、线路的终端接线处以及经过建筑物的伸缩缝和沉降逢处,应留有 适当的余度。 F、线路不应有中间接头。 G敷设路时,不宜在混凝土土梁、柱上凿安装孔。

网络综合布线方案设计

网络综合布线方案 一:项目总体规划 1.办公楼综合布线项目介绍 1. 布线系统将贯穿于各楼层的各个平面。主要为网络、数据、图像、视频等系统信号提供高性能传输路由。 2. 作为一个综合性的线路平台,应具有最大的兼容性和开放性,可满足各类型通讯及计算机等的传输需要和网络结构,提供一个标准化、高带宽、低成本的网路环境。 3. 系统应具有开放的模块化结构,可灵活地进行资源分配,线路管理、变更和扩展。 4. 系统应提供一个安全、有序、便于管理的设备安装及连接环境,可快捷简便地进行系统安装和运行。 5. 在充分考虑目前应用情况下,以高起点和适度超前的原则来规划本系统。为各种高性能应用提供充足的传输带宽,为日后系统的升级提供充足的空间。 6. 采用目前国际上最先进的工程标准及规范,去设计和规划系统。 2.办公楼综合布线项目要求 基本情况:整个局域网采用以太网技术,主干带宽达1000Mbps,1000Mbps到桌面。 1、开放。采用标准RJ45接口,兼容不同厂家的标准产品。 2、灵活。水平子系统支持语音、数据,支持100Base-T 1000Base-T等。 3、先进。采用目前流行,具有一定先进技术的超六类系列产品。 4、易于管理。面板、配线架有明显标识,机房线路管理、维护方便。3.有关技术要求 1.符合最新的国际标准ISO/IEC11801超六类布线系标准,产品应符合做主网络的高速、可靠的信息传输要求,并具有高度灵活性、可靠性、综合性、易扩容性。 2.进行开放式布线,所有插座端口都支持数据通讯、话音和图像传递,满足电视会议,多媒体等系统的需要。 3.能满足灵活的应用要求,即任一信息点能够方便地任意连接终端设备。

综合布线施工工艺

综合布线系统安装施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000 1、范围 本工艺标准适用于建筑物内楼宇自动化控制用综合布线系统安装工程。2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1对绞电缆和光缆型号规格、程式、形式应符合设计的规定和购销合同的规定。电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。电缆外护套须完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证,并应附有本批量电缆的性能检验报告(注:电缆标志内容:在电缆的护套上约以1m的间隔标明生产厂厂名或代号及电缆型号规格,必要时还标明秤年份。标签内容:电缆型号规格,生产厂厂名或专用标志,制造年份、电缆长度)。 2.1.2钢管(或电线管)型号规格,应符合设计要求,壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂,砂眼,棱刺和凹扁现象。除镀锌管外其它管材需预先除锈刷防腐漆(现浇混凝土内敷钢管,可不刷防腐漆,但应除锈)。镀锌管或刷过防腐漆的钢管外表完整无剥落现象,并有产品合格证。 2.1.3管道采用水泥管块时,应符合邮电部《通信管道工程施工及验收技术规范》(YDJ39—90)中相关规定。 2.1.4金属线槽及其附件:应采用经过镀锌处理的定型产品。其型号规格应符合设计要求。线槽内外应光滑平整,无孔不入棱刺,不应有扭曲、翘边等变形

现象,并应有产品合格证。 2.1.5各种镀锌铁件表面处理和镀层应均匀完整,表面光洁,无脱落、气泡等缺陷。 2.1.6接插件:各类跳线、接线排、信息插座、光纤插座等型号规格,数量应符合设计要求,其发射、接收标志明显,并应有产品合格证。 2.1.7配线设备,电缆交接设备的型号规格应符合设计要求,光电缆交接设备的编排及标志名称应与设计相符。各类标志名称统一,标志位置正确、清晰。并应有产品合格证及相关技术文件资料。 2.1.8电缆桥架、金属桥架的型号规格、数量应符合设计要求,金属桥架镀锌层不应有脱落损坏现象,桥架应平整、光滑、无棱刺,无扭曲、翘边、铁损变形现象,并应有产品合格证。 2.1.9各种模块设备型号规格、数量应符合设计要求,并应有产品合格证。 2.1.10交接箱、暗线箱型号规格、数量应符合设计要求,并应有产品合格证。 2.1.11塑料线槽及其附件型号规格应符合设计要求,并选用相应的定型产品。其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其阻燃性能氧指数不应低于27%。线槽内外应光滑无棱刺,不应有扭曲、翘边等变形现象,并有产品合格证。 2.2主要机具与测试设备: 2.2.1煨管器、液压煨管器、液压开孔器、压力案子、套丝机,套管机。 2.2.2手锤、錾子、钢锯、扁锉、圆锉、活扳子、鱼尾钳。 2.2.3铅笔、皮尺、水平尺、线坠灰铲,灰桶,水壶,油桶,油刷,粉线袋等。 2.2.4手电钻、台钻、钻头、射钉枪、拉铆、工具袋、工具箱、高凳等。 2.2.5测试仪表和设备、万用表,摇表,光时域反射仪,噪声测试仪,场强测试仪,电桥,网络分析仪等。 2.3作业条件: 2.3.1结构工程中预留地槽、过管、孔洞的位置尺寸、数量均应符合设计规定。 2.3.2交接间、设备间、工作区土建工程已全部竣工。房屋内装饰工程完工,地面、墙面平整、光洁,门的高度和宽度应不妨碍设备和器材的搬运,门锁和钥

综合布线施工方案

一、施工流程方案 1.1、施工内容与范围 1.1.1、实施标准与规范 本工程主要依据下列标准及文件进行设计。 《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-96 《工业企业通讯接地规范》 GB579-85 《智能建筑设计规范》 DBJ08-47--95 《扩声系统的声学特性指标与测量方法》 WH01-93 《民用建筑隔声设计规范》 GBJ118-88 《厅堂扩声系统声学特性指标》 GB4959-85 《厅堂扩声系统设备互联的优选电气配接值》 SJ2112 《语言清晰度指数的计算方法》 GB/T15485 《信息技术互连国际标准》 ISO/IEC11801-95 《无屏蔽双绞线系统现场测试传输性能规范》 EIA/TIAT SB67 《视听视频和电视设备及系统音频盒式系统》 GB/T14220-93 1.1.2、施工内容 1)负责提出与系统技术方案及各子系统具体接口方案,以及与其他工程施工的接口要求和工作要求。 2)负责系统的供货、施工安装、系统调试、人员培训、测试验收、系统试运行和售后服务工作。 3)负责系统间和相关设备之间信息的集成与控制的实施工作,

确保实施系统的正常运行。 4)确保工程系统符合相关技术规范的要求,工程竣工后,通过有关部门的测试和验收。 5)协助业主单位进行现场的组织、实施和管理工作,参与工程的质量验收和评定。 6)负责提交完整的系统竣工档案和技术资料。 7)系统调试后的行业验收由本专业系统配合业主共同组织进行。 1.2、工程质量、安全、工期目标 根据业主的要求,我们对本工程的实施,确定相应的质量、安全和工期目标,并设定了相应的实施方针,把各目标的贯彻落实到各相关环节,确保计划目标的实现。 1)本工程质量目标:各系统达到优质工程标准。 系统设计方案先进,设备选型优质,施工质量优良,系统功能高标准。 质量方针:精心认真设计,科学严谨施工,树立"质量为本"的观念。 2)本工程安全目标:无安全事故,达到"文明安全施工工地"要求。 确保人身、设备安全。 实施方针:加强安全技术交底,树立"安全第一"观念。 3)本工程工期目标:"科学实施,按期竣工"。 实施方针:严格管理,积极主动施工,树立"时间就是效益"的观

相关文档