文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 边墙型喷头设计规范Word 文档

边墙型喷头设计规范Word 文档

边墙型喷头设计规范Word 文档
边墙型喷头设计规范Word 文档

边墙型喷头设计规范

边墙型喷头的优点安装简便,在一些不考虑吊顶的房间,如办公室、客房,边墙型喷头安装比较隐蔽,与风口、灯具互不干扰,较受欢迎;边墙扩展型喷头由于保护面积大,保护跨度大,更是受到设计者的青睐。但由于边墙型喷头与普通喷头有着不同的特点,设计时往往会出现一些问题。

1、不分场合,随意设计

边墙型喷头的缺点是:与室内最不利处起火点的距离较远,影响喷头的受热,造成灭火延误,影响灭火效果。

因此国内外规范对此种喷头的使用条件要求较严,对边墙型扩展覆盖喷头使用更是有着很大限制。我国《喷规》6.1.3条规定:顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头。美国NFPA-13(2002年版)标准规定:边墙型喷头仅能在轻危险级场所中使用,只有在经过特别认证后,才允许在中危险级场所按经过特别认证的条件使用。有些设计者不论场合,为了美观,随意应用的做法是错误的。

2、喷头保护跨度超过喷头的最大保护跨度

边墙型喷头靠边墙安装,水是喷向其正前方的,受重力影响水流最终以抛物线状落地如图所示:

从喷头至水流落地点的水平距离叫喷头的射水跨度,因其不满足“能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面”的要求,因此不能叫保护跨度。因为从落地点至溅水盘1.2米高度以下的那段抛物线的水量,在保护区地面上的喷水强度不能满足标准要求,不能起到保护作用。按照标准要求只取喷头至距喷头溅水盘1.2米高度处之间布水线,这段布水抛物线的水平投影叫最大保护跨度。设计时有人误将喷头的射水跨度当做喷头的最大保护跨度来校核喷头的保护跨度是错误的。

3、喷头保护面积内喷水强度不足

《喷规》表7.1.12中的数据,是标准喷头K=80,在0.1MPa的工作压力下,在喷头前喷水量占流量的70%~80%,喷向背墙的水量占20%~30%流量的原则下,符合喷水强度要求计算出来的。如果选用标准边墙型喷头,且喷头的工作压力是0.1MPa,可以直接套用表中的数据。如果喷头的工作压力不是0.1MPa,或者选用非标准边墙型喷头,则要按下面两个原则就行设计计算:1)按喷头工作压力查喷水曲线,计算出喷头的最大保护跨度和喷头的最大间距。喷头的最大保护跨度和喷头的最大间距都应该满足“能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面”的要求。按喷头的最大保护跨度和喷头的最大间距布置喷头。

2)计算喷头的喷水强度是否满足要求。

不少设计者只注意到第一点,却忽视了第二点,往往造成喷头保护面积内喷水强度不足。

例如办公室,净宽4.26米,净长6.06米,按中危险I级设计自喷系统,选用K=115边墙扩展型喷头,工作压力0.2MPa。查喷头在0.2MPa时的喷水曲线,得最大保护跨度为6.2米,最大间距为2.55x2=5.1米。保护跨度6.06米<最大保护跨度为6.2米,符合要求。

喷头流量q=115x(10x0.2)0.5=162.6(L/min)

喷头有效喷水量q

=80%x162.6=130.1(L/min)

u

喷头喷水强度Q=130.1/(6.2x5.1)=4.10(L/min.m2)

这里的“喷头喷水强度”是指单个喷头在有效保护面积内的平均喷水强度,是采用喷头最大有效保护面积内喷头喷水量占喷头喷水量的70~80%计算出来的。笔者也曾经这样计算过K=115边墙扩展型喷头,工作压力0.1MPa时的喷水强度:把全部喷向地面的喷水的湿水边线(曲线),用二次抛物线Y=0.536X2-6.2量化,再用微积分计算出地面湿水面积约为28m2,平均喷水强度为

115/28=4.1(L/min.m2)。这个结果和用前面的计算方法得到的结果基本一致。这个方法比较麻烦,但可以证明采用“喷头最大有效保护面积内喷头喷水量占喷头喷水量的70~80%”计算喷头喷水强度是可行的。

从计算结果可以看出,K=115边墙扩展型喷头,工作压力0.2MPa时最大保护面积6.2x5.1=31.6m2,虽然大于该办公室面积只有4.26x6.06=25.8m2,但布置一个喷头不能满足喷水强度要求。应该在该办公室布置2个喷头。单排布置可以符合要求,当然,双排布置灭火效果会更好。这时,保护面积内的喷水强度为8.2L/min.m2,高于要求喷水强度6L/min.m2的1/3以上,可以考虑减少喷头工作压力。下表是该办公室布置2个K=115边墙扩展型喷头的计算结果:

综上所述,该办公室可以单侧布置两个K=115边墙扩展型喷头,工作压力0.2MPa;也可以双排布置两个K=115边墙扩展型喷头,工作压力0.1MPa。

从上表也可以看出,单个K=115边墙扩展型喷头边的喷水强度在

4.10~4.65L/min.m2范围内,单个喷头只能满足轻危险级场所喷水强度要求,喷头单排或双排布置,如果喷头布置恰当,可以满足中危险I级场所喷水强度要求。这样,从另外一个方面,也就不难理解为什么规定边墙型喷头只能用在轻危险级、中危险级I级场所了。

有人这样计算::

K=115边墙扩展型喷头,工作压力0.2MPa,

喷头流量q=115x(10x0.2)0.5=162.6(L/min),

=70%x162.6=113.8(L/min),

喷头有效喷水量q

u

轻危险级最大保护面积=113.8/4=28.5(m2),

中危险I级最大保护面积=113.8/6=19.0(m2)。

计算结果:该办公室按中危险I级应设两个喷头。

虽然计算的结果和前面计算结果一样,但概念却是错误的。轻危险级场所保护面积28.5m2无疑是正确的,因为只要在喷头最大保护范围内,其喷水强度达到了轻危险级场所喷水强度4L/min.m2的要求;中危险I级场所,即使房间面积小于上述计算结果“中危险I级最大保护面积19.0m2”,如果只设一个喷头,其喷水强度为4.10L/min.m2,还是达不到中危险I级场所喷水强度6L/min.m2的要求,设置两个喷头才可以满足要求。如果我们把单个喷头最大有效保护面积内喷

水强度看作一致的话,喷头的喷水强度是不会随着房间面积的大小而变化的,因为喷到墙上的水量对地面来说是无效的水量。也就是说,我们不能简单的计算出一个喷头的最大保护面积,用它去核算房间的保护面积就了事。

4、喷头溅水盘距顶板的距离太大

规范对边墙型喷头溅水盘距顶板的距离有严格限制,许多设计往往忽略这一点。《喷规》7.1.14规定:直立式边墙型喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于100mm,且不宜大于150mm,与背墙的距离不应小于50mm,并不应大于100mm。水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm。但是一般装有边墙型喷头的位置往往有梁,要保证规范要求的距离就必须将支管外露,有些设计,为了美观就将喷头就装在梁底,这严重影响喷头的感温效果,喷头得不到及时开放,延误灭火时机。

参考文献:

1李念慈,万月明.建筑消防给水系统的设计施工监理.北京:中国建材工业出版社,2002.7

2黄晓家,姜文源.自动喷水灭火系统设计手册.北京:中国建筑工业出版社,2002

3中华人民共和国公安部.自动喷水灭火系统设计规范.GB50084-2001.北京:中国计划出版社,2005

喷水强度不同,离端墙最大距离也不同。

1.喷水强度=4L/分.平方米喷头与端墙最大距离

2.2米

2.喷水强度=6L/分.平方米喷头与端墙最大距离1.8米

3.喷水强度=8L/分.平方米喷头与端墙最大距离1.7米

4.喷水强度>=12L/分.平方米喷头与端墙最大距离1.5米

边墙型喷头设计规范

边墙型喷头设计规范 边墙型喷头的优点安装简便,在一些不考虑吊顶的房间,如办公室、客房,边墙型喷头安装比较隐蔽,与风口、灯具互不干扰,较受欢迎;边墙扩展型喷头由于保护面积大,保护跨度大,更是受到设计者的青睐。但由于边墙型喷头与普通喷头有着不同的特点,设计时往往会出现一些问题。 1、不分场合,随意设计 边墙型喷头的缺点是:与室内最不利处起火点的距离较远,影响喷头的受热,造成灭火延误,影响灭火效果。 2、喷头保护跨度超过喷头的最大保护跨度 边墙型喷头靠边墙安装,水是喷向其正前方的,受重力影响水流最终以抛物线状落地如图所示: 从喷头至水流落地点的水平距离叫喷头的射水跨度,因其不满足“能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面”的要求,因此不能叫保护跨度。因为从落地点至溅水盘1.2米高度以下的那段抛物线的水量,在保护区地面上的喷水强度不能满足标准要求,不能起到保护作用。按照标准要求只取喷头至距喷头溅水盘1.2米高度处之间布水线,这段布水抛物线的水平投影叫最大保护跨度。设计时有人误将喷头的射水跨度当做喷头的最大保护跨度来校核喷头的保护跨度是错误的。 3、喷头保护面积内喷水强度不足 《喷规》表7.1.12中的数据,是标准喷头K=80,在0.1MPa的工作压力下,在喷头前喷水量占流量的70%~80%,喷向背墙的水量占20%~30%流量的原则下,符合喷水强度要求计算出来的。喷泉安装要求规范及技术指标

喷泉安装规范及技术指标 随着时代的发展,环境意识让人们越来越重视,作为美化环境的一部分——喷泉,缤纷绚丽的水景,梦幻般的起伏,纵横辉映的水幕,璀璨夺目的多彩灯光,动听的音乐以及相互的默契配合,随合创意、欣赏、景观为一体的喷泉效果,演绎出动人时代美感!同时喷出的细小水珠同空气分子撞击产生负氧离子,增进居民身心健康,不断得到了人们的认同。现实生活中不少的车站码头、住宅小区、广场、厂区、宾馆、浴池及家庭院内都开始安装大小不等的喷泉,随着喷泉事业的发展,对喷泉的效果在不断的提高,也对电气化自动化控制新技术的要求在不断提高,以适应现代喷泉的需要。本文就以喷泉系统的工作原理为例,浅谈水泵管道、变频调速器、PLC控制器、灯光、音乐对 于音乐喷泉的应用体会。 喷泉系统运作的概述: 喷泉有室内喷泉、室外喷泉。室内喷泉一般为小型单一的喷泉,在泳池、大厅等作点缀、背景用,喷嘴多以雾喷、喇叭花、小瀑布等为主。室外喷泉分时旱地喷泉和水池喷泉,旱地喷泉地下建造水池,它分管道供水和水池直接供水,地面用排水篦子铺设,供行人走路和喷出的水循环流通入水池。水池喷泉一般池内安装艺术雕塑或建造标志造型(有转动、升降、固定),但人不能进入池内。 喷泉按照控制方式分以下几种类型:

一、普通喷泉: 第一种普通喷泉:只有简单的几种固定水型及灯光,随着电源的开闭而控制喷泉的运行、水型和灯光开关,一般为早期产品或只用于装饰性喷泉时使用,其特点是设计简单,效果单一; 第二种普通程控喷泉:按照池中几种喷嘴系统,在程序控制器中编制几种控制程序,通过程控器发出控制信号控制低压继电器,再由继电器控制水泵交流接触器,使水型及灯光有几种交替的变化样式,这种控制也可以用多路时间继电器、同步控制器、PLC或带有PLC功 能人机界面替代。 普通喷泉造价低,档次不高,效果也不尽令人满意,此一般应用 于中小型喷泉。 二、娱乐型喷泉: 1、跳跳喷泉 又名光亮泉。是一种高科技水景艺术,水形似根根晶莹透彻的冰柱,一条条、一串串飞向空中,轻舞飞扬,不溅不散。如果是一对跳跳泉,可实现长对跳、中对跳、照对跳、错位跳等,令人目不暇接。如果安装的个数多于两个,编制程序后还可以增加追逐、跟踪等功能。 2、游戏喷泉 游戏喷泉是一种互动式喷泉,人们可以融入喷泉水景中进行各种戏水活动,如穿过由彩虹状水型形成的隧道——彩虹飞渡;由水型形

边墙型喷头的设计

边墙型喷头的设计 边墙型喷头的优点安装简便,在一些不考虑吊顶的房间,如办公室、客房,边墙型喷头安装比较隐蔽,与风口、灯具互不干扰,较受欢迎;边墙扩展型喷头由于保护面积大,保护跨度大,更是受到设计者的青睐。但由于边墙型喷头与普通喷头有着不同的特点,设计时往往会出现一些问题。 1、不分场合,随意设计 边墙型喷头的缺点是:与室内最不利处起火点的距离较远,影响喷头的受热,造成灭火延误,影响灭火效果。 因此国内外规范对此种喷头的使用条件要求较严,对边墙型扩展覆盖喷头使用更是有着很大限制。我国《喷规》6.1.3 条规定:顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头。设计时有人误将喷头的射水跨度当做喷头的最大保护跨度来校核喷头的保护跨 度是错误的。 3、喷头保护面积内喷水强度不足 《喷规》表7.1.12中的数据,是标准喷头K=80,在0.1MPa的工作压力下,在喷头前喷水量占流量的70%~80%,喷向背墙的水量占20%~30%流量的原则下,符合喷水强度要求计算出来的。如果选用标准边墙型喷头,且喷头的工作压力是0.1MPa,可以直接套用表中的数据。如果喷头的工作压力不是0.1MPa,或者选用非标准边墙型喷头,则要按下面两个原则就行设计计算: 1)按喷头工作压力查喷水曲线,计算出喷头的最大保护跨度和喷头的最大间距。喷头的最大保护跨度和喷头的最大间距都应该满足“能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面”的要求。按喷头的最大保护跨度和喷头的最大间距布置喷头。 2)计算喷头的喷水强度是否满足要求。 不少设计者只注意到第一点,却忽视了第二点,往往造成喷头保护面积内喷水强度不足。

旋转式喷头设计规范

CECS213:2006 中国工程建设标准化协会标准 旋转型喷头自动喷水灭火系统技术规范Code of rotating sprinkler systems 中国计划出版社

中国工程建设标准化协会标准 旋转型喷头自动喷水灭火系统 技术规范 Code of rotating sprinkler systems CECSxxx:2006 主编单位:公安部四川消防研究所 广州龙雨消防设备有限公司批准单位:中国工程建设标准化协会 施行日期:2006年xx月xx日 中国计划出版社 2006 北京

前言 根据中国工程建设标准化协会(2005)建标协字第38号文《关于印发中国工程建设标准化协会2005年第二批标准制、修订项目计划的通知》的要求,制定本规范。 旋转型洒水喷头全称旋转型大水滴洒水喷头是我国自主开发的新型喷头,它由感应部分和布水部分组成。感应部分采用可靠的温感技术,布水部分采用水力自动旋转布水方式。产品具有结构简洁、技术可靠、质量稳定、洒水覆盖面积大、喷洒密度均匀、响应快速、安装简便、灭火效果好等特点。 采用旋转型洒水喷头的自动喷水灭火系统,在保证喷水强度相同的前提下,和标准喷头相比,可以加大喷头布置间距,扩大单个喷头的保护面积,从而减少喷头设置数量和简化管道系统,可适用于采用自动喷水灭火系统的场所。 旋转型洒水喷头是消防洒水喷头的一种新型式,以它为主体而构成的旋转型喷头自动喷水灭火系统是自动喷水灭火系统的新成员,现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084和《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261的内容适用于旋转型洒水喷头,适用于旋转型喷头自动喷水灭火系统,只是旋转型喷头的构造、技术参数(喷头流量、工作压力)、喷头间距、单个喷头保护面积与顶板的距离等有必要作出补充规定,为此编写本规范作为《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084和《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261的补充。 本规范在总结国内应用旋转型喷头自动喷水灭火系统的实践经验,广泛征求专家和使用检验单位的意见后编制而成,内容包括旋转型喷头、系统选型、系统设计、施工及验收等。 根据国家计委计标[1986]1649号文《关于请中国工程建筑标准化委员会负责推荐性工程建设标准试点工作的通知》的要求,现批准协会标准《旋转型喷头自动喷水灭火系统技术规范》,编号为:CECSxxx:200x,推荐给工程建设设计、施工、使用单位采用。

喷水造型设计设计技术规范

喷水造型设计设计技术规范 11.3.1喷水造型设计原则。 1 统一协调。 1)与总体规划协调一致,按照总体规划要求水景可为中心主体景观,也可为其他景观的辅景、点缀或衬托,应服从总体规划需要设计喷水造型; 2)与环境特征、建筑形式相协调。环境和建筑形式可能是西式或中式,可能热烈或宁静,可能庄重或活泼,水景喷泉形式应与之相协调; 3)与场地和建筑物的体量相协调。喷水高度、水景范围应与场地和建筑物的体量协调相称,其最大视角一般应接近建筑物的视角要求,对于热烈、庄重环境,为了取得震撼作用,其视角可以适当增大。 2 对称和规则布置。 对于热烈、庄重尤其是大型喷泉,喷水造型应尽量对称布置(可为中心对称、轴线对称或多中心轴线对称),使之有规律、有节奏、有中心,避免杂乱无章;对于活泼、宁静、随意的环境喷泉当然也可自由散点布置。 3 突出重点水形。 一座喷泉由多组水形组成时,其位置布置、体量大小、控制方式等都应有所侧重,使水景可以形成中心重点,使喷水造型有

主次、疏密、集散、高低、虚实、粗细、刚柔、动静、明暗等起伏变化。避免各种水形平均分布,平淡无奇。 4 喷头和灯光要密度适当。 根据喷泉特征要求确定喷头和灯具的数量。对于热烈多变的程控和音乐喷泉单位面积的平均数量可多一些(一般喷头1~3个/m2,灯具0.5—2只/m2),其他情况下可适当减少。有些庄重而宁静的场合甚至可仅设几只高大水柱。 5 水形选择要适当。 应根据水景特性选择适当的水形。 1)热烈喜庆、活泼欢快的场合,可选择纵向和横向摇摆、扭摆海鸥、旋转、水轮、跑泉、跳泉、 波浪、踏泉、礼花、孔雀开屏、变形水幕等水形; 2)庄重肃穆、开阔大气的场合,可选择雪松、超高、百米、集束、玉柱、水幕、水炮、彩虹、镜池、瀑布等水形; 3)祥和抒情、轻柔幽静的场合,可选择珠泉、涌泉、半球、嗽叭、蒲公英、粗雾、细雾、镜池、 溪流、叠流、孑L流、漫流等水形; 4)特殊场合和有条件时,也可创意设计一些特殊水形,如旋流、波浪、激浪、爆炸、水雕塑、字幕显示等; 5)有些场合常兼有多种特性,水形选择范围更加广泛。 6 留意水形对环境的影响。 有些水形水滴漂散较远,如超高、百米、摇摆、水雾等。

SL高喷灌浆规范

前言 本标准是根据原电力工业部《关于下达成1997年制定、修订电力行业标准计划项目的通知》(综科教[1998]28号文)的补充计划进行编制的。 高压喷射灌浆技术自20世纪 70年代引进我国,后逐渐在各行业建筑领域推广,普遍应用于建筑物的地基加固,提高地基承载力,并且取得了令人满意的效果,一些指导高喷灌浆加固地基的行业技术标准也已经颁布实施。 高喷灌浆在水电水利行业中除应用于地基加固外,更广泛地应用于水工建筑物的防渗工程中。与一般的地基加固相比较,建造高喷灌浆防渗墙有不同的特点与要求。多年来,经过水电水利行业广大工程技术人员的努力,在各种规模的水工建筑物中,在复杂多样的地质条件下,建成了大量的高喷灌浆防渗墙,积累了丰富的经验。为了保证高喷灌浆防渗工程的质量,结合水工建筑的特点编制本标准。 本标准由中国电力企业联合会提出。 本标准由电力行业水电施工标准化技术委员会归口并负责解释。 本标准主要起草单位:中国水利水电基础工程局。 本标准参加起草单位:山东省水利水电科学研究院、水利部建设与管理总站。 本标准主要起草人:夏可风、孙钊、查振衡、李允中、张福贤、王明森、蒋振中、赵存厚、肖恩尚、黄灿新。 1 范围 本标准规定了水电水利高压喷射灌浆防渗工程(以下简称高喷灌浆)的技术要求和工程质量检验、评定方法。

本标准本规定适用于淤泥质土、粉质粘土地层以及粉土、砂土、砾石、卵(碎)石等松散透水地基或填筑体的高喷灌浆。对含有较多漂石或块石的地层,应通过高喷灌浆试验确定其适用性和设计、施工参数。 1.0.3水工建筑物防渗工程的高喷灌浆,除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。振孔高喷灌浆以及用于其它建筑物防渗工程的高喷灌浆等,可参考本规范。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适应于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适应于本标准。 GB175 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 DL/T5055 水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T5144水工混凝土施工规范 DL/T5148水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标。 3.0.1高压喷射灌浆 Jet--- groting 一种采用高速射流束冲击、切削破坏地层、以水泥基质浆液在喷射范围内扩散、充填和置换,并与原地层掺混搅合后形成凝结体,从而改变原地层的结构和组成,提高地基或填筑体防渗性能和承载力的施工技术。简称高喷灌浆。

边墙型喷头

边墙型扩展覆盖喷头一一流量系数K:115的边墙型快速响应喷头。边墙型喷头沿墙布置,与顶板下布置的顶喷喷头比较,最不利起火点与喷头的距离大,因此感温条件差,而扩展覆盖喷头则更为明显。为了补偿此类闭式喷感温条件较差的弱点,确定应采用“快速响应”类喷头。 快速响应早期抑制喷头(ESFR)一一ESFR为early suppression fast response sprinkler的英文缩写,响应时间指数RTI≤28±8(m·s) o·5。用于保护高堆垛与高货架仓库的大流量特种洒水喷头。仓库中物 品的堆积高度大,火灾的竖向蔓延速度快,火灾放热速率的增长速度快,火头的位置不断提高。此类火灾虽能较为迅速地驱动喷头,但灭火的难度大,堆垛和货架对喷水的遮挡作用大。此种喷头的特点是,RTI数值小、动作灵敏,工作压力高、喷水的动量大、穿透力强,可增大实际送达燃烧面的灭火水量,使控灭火效果明显增强。 会展中心等物品堆积高度较低的其他类型高大空间场所,由于火焰高度低、烟气上升至顶板的距离大,致使流经喷头的烟气温度低、流速慢,烟气驱动喷头的条件差,而导致喷头动作缓慢。因此,达到一定高度后,将难以保证喷头的开放时间,以及下喷水量能够有效覆盖火灾区域。 闭式喷头在初期火灾阶段开放,开放喷头的下喷水量有效覆盖起火范围;且送达物品燃烧面的水量大于冷却燃烧面灭火所需求的水量,是闭式系统成功控灭火的三个要素。闭式喷头能够及时动作并有效覆盖起火范围的场所,其室内净空高度,据国外资料介绍为8~25ft(2.4~7.5m)。此外,我国(火灾自动报警系统设计规范)规定感温探测器的最大安装高度为8m、感烟探测器的最大安装高度为12m。 为了保证湿式系统的有效性,应控制其应用场所的最大净空高度。采用湿式系统的场所,其室内最大净空高度不应大于表5的规定。 仅用于保护室内钢屋架等建筑构件、和设置货架内喷头的闭式系统,不受此表规定的限制。 表5采用闭式系统场所的最大净空高度 闭式系统选用喷头的公称动作温度,宜高于设置场所环境最高温度 湿式系统的喷头选型,尚应符合下列规定:

设备专业规范标准一览表

设备专业规范标准一览表2013-5-23更新 一、建设工程国家标准: (一)施工规范类 1.《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004 2.《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB50185-2010 3.《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009 4.《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010 5.《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011 6.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 7.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 8.《工业安装工程施工质量验收统一标准》GB50252-2010 9.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 10.《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007 11.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 12.《输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270-2010 13.《金属切削机床安装工程施工及验收规范》GB 50271-2009 14.《锻压设备安装工程施工及验收规范》GB50272-2009 15.《锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-2009 16.《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274-2010 17.《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010 18.《破碎、粉磨设备安装工程施工及验收规范》GB 50276-2010 19.《铸造设备安装工程施工及验收规范》GB 50277-2010 20.《起重设备安装工程施工及验收规范》GB 50278-2010

边墙型喷头设计规范

边墙型喷头设计规范 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

边墙型喷头设计规范边墙型喷头的优点安装简便,在一些不考虑吊顶的房间,如办公室、客房,边墙型喷头安装比较隐蔽,与风口、灯具互不干扰,较受欢迎;边墙扩展型喷头由于保护面积大,保护跨度大,更是受到设计者的青睐。但由于边墙型喷头与普通喷头有着不同的特点,设计时往往会出现一些问题。 1、不分场合,随意设计 边墙型喷头的缺点是:与室内最不利处起火点的距离较远,影响喷头的受热, 造成灭火延误,影响灭火效果。因为从落地点至溅水盘1.2米高度以下的那段抛物线的水量,在保护区地面上

的喷水强度不能满足标准要求,不能起到保护作用。如果喷头的工作压力不是0.1MPa,或者选用非标准边墙型喷头,则要按下面两个原则就行设计计 算: 1)按喷头工作压力查喷水曲线,计算出喷头的最大保护跨度和喷头的最大间距。喷头的最大保护跨度和喷头的最大间距都应该满足“能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面”的要求。按喷头的最大保护跨度和喷头的 最大间距布置喷头。 2)计算喷头的喷水强度是否满足要求。 不少设计者只注意到第一点,却忽视了第二点,往往造成喷头保护面积内喷水 强度不足。 例如办公室,净宽4.26米,净长6.06米,按中危险I级设计自喷系统,选用K=115边墙扩展型喷头,工作压力0.2MPa。查喷头在0.2MPa时的喷水曲

自动喷水灭火系统设计规范范文

自动喷水灭火系统 设计规范

中华人民共和国国家标准 自动喷水灭火系统设计规范 GBJ84—85 主编部门:中华人民共和国公安部 批准部门:中华人民共和国国家计划委员会 施行日期:1986年7月1日 目录 第一章总则 第二章建筑物、构筑物危险等级和自动喷水灭火系统设计数据的基本规定第三章消防给水 第一节一般规定 第二节消防水池和消防水箱 第四章喷头布置 第一节一般规定 第二节仓库的喷头布置 第三节舞台、闷顶等部位的喷头布置 第四节边墙型喷头布置 第五章系统组件 第一节喷头 第二节阀门与检验、报警装置

第三节监测装置 第四节管道 第六章系统类型 第一节湿式喷水灭火系统 第二节干式喷水灭火系统 第三节预作用喷水灭火系统 第四节雨淋喷水灭火系统 第五节水幕系统 第七章水力计算 第一节设计流量和管道水力计算 第二节减压孔板和节流管 附录一名词解释 附录二建筑物、构筑物危险等级举例 附录三本规范用词说明 第一章总则 第1.0.1条为了保卫社会主义建设和公民生命财产的安全,贯彻“预防为主,防消结合”的方针,合理设计自动喷水灭火系统,减少火灾危害,特制定本规范。 第1.0.2条自动喷水灭火系统设计,应根据建筑物、构筑物的功能,火灾危险性以及当地气候条件等特点,合理选择喷水灭火系统类型,做到保障

安全、经济合理、技术先进。 第1.0.3条本规范适用于建筑物、构筑物中设置的自动喷水灭火系统。 本规范不适用于火药、炸药、弹药、火工品工厂等有特殊要求的建筑物、构筑物中设置的自动喷水灭火系统。 第1.0.4条自动喷水灭火系统的设计,除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关设计标准和规范的要求。 第二章建筑物、构筑物危险等级和自动喷水 灭火系统设计数据的基本规定 第2.0.1条设有自动喷水灭火系统的建筑物、构筑物,其危险等级应根据火灾危险性大小、可燃物数量、单位时间内放出热量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分以下三级: 一、严重危险级:火灾危险性大,可燃物多、发热量大、燃烧猛烈和蔓延迅速的建筑物、构筑物; 二、中危险级:火灾危险性较大,可燃物较多、发热量中等、火灾初期不会引起迅速燃烧的建筑物、构筑物; 三、轻危险级:火灾危险性较小,可燃物量少、发热量较小的建筑物、构筑物。 注:危险等级举例见附录二。 第2.0.2条各危险等级的建筑物、构筑物其自动喷水灭火系统的设计喷水强度、作用面积和喷头工作压力等应符合下列规定: 湿式喷水灭火系统、干式喷水灭火系统和预作用喷水灭火系统设计的基本

方案二采用边墙型扩展覆盖喷头(K=115),则喷头布置如图二

边墙型扩展覆盖喷头技术探讨 本文探讨了高层旅馆客房采用边墙型扩展覆盖喷头的可行性及其设计要点,并对正确理解《自动喷水灭火系统设计规范》中的有关规定及其条文解释提出看法。 关键词:边墙型扩展覆盖喷头旅馆客房火灾危险等级标准喷头流量压力 喷头的合理选型和布置在自动喷水灭火系统的设计中起着至关重要的作用。边墙型扩展覆盖喷头是指流量系数K=115的边墙型快速响应喷头。我国《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(以下简称《喷规》)对边墙型标准喷头和边墙型扩展覆盖喷头都作了相关规定。本文针对工程实例对边墙型扩展覆盖喷头提出笔者的看法。 某高层旅馆(四星级酒店)标准客房的净尺寸为7.0m×4.0m。由于建筑专业室内不设吊顶,因美观需要,只能采用边墙型喷头。根据我国《喷规》附录A,该旅馆客房属中危险级Ⅰ级。 方案一:该客房内喷头采用边墙型标准喷头(K=80),根据《喷规》表7.1.12边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距(m)

度 注:1 两排相对喷头应交错布置; 2 室内跨度大于两排相对喷头的最大保护跨度时,应在两排相对喷头中间增设一排喷头。 则喷头布置如图一。 图一可看出,一间客房内边墙型标准喷头多达6个,无疑加大了系统的设计流量(具体详本文后面部份),也给客房的室内装修增添了困难. 方案二:采用边墙型扩展覆盖喷头(K=115),则喷头布置如图二。 图二可看出,采用边墙型扩展覆盖喷头,则仅需布置一个喷头。很明显此种喷头的优点是保护面积大,安装简便,配水管道易于布置,室内装修非常方便。 图二

方案二为多数设计单位采用。但边墙型扩展覆盖喷头尚未纳入国家标准《自动喷水灭火系统洒水喷头性能要求和试验方法》GB5135-95的规定内容之中,《喷规》6.1.3对此仅规定了:“顶板为水平面的轻危险级,中危险级Ⅰ级居室和办公室,可采用边墙型喷头。”其条文解释则又称国外对采用边墙型扩展覆盖喷头有严格规定:保护场所应为轻危险级,中危险级系统采用时须经特许。美国NFPA13(1996年版)确实有此规定。这就给设计人员带来了困惑,高层旅馆客房究竟能否采用边墙型扩展覆盖喷头呢?其实,设置场所火灾危险等级的划分标准各国不尽相同。英美国家与我国差异较大。高层旅馆客房在我国属中危险级Ⅰ级,但在英美日德等国均属于轻危险级。可见高层旅馆客房采用边墙型扩展覆盖喷头在国外也是允许的。另外,火灾调查发现,许多旅馆客房火灾只有少量的可燃物燃烧,即造成室内人员CO中毒死亡。所以旅馆客房内安装喷头,应尽量选用快速响应喷头,以减少室内人员的死亡。而边墙型扩展覆盖喷头正是流量系数K=115的边墙型快速响应喷头。 确定了高层旅馆客房采用边墙型扩展覆盖喷头的可行性,笔者发现如何确定其设计参数也是个难题。可喜的是,2001版《喷规》新增了7.1.13条“边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度,配水支管上的喷头间距,喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本规范表5.0.1的规定。”因此设计中采用此种喷头时,要求按本条规定并根据生产厂家提供的喷头流量特性洒水分布和喷湿墙面范围等资料,确定喷水强度和喷头的布置。 笔者设计的该星级酒店的客房净尺寸为4.0m×7.0m,要求该边墙型扩展覆盖喷头能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度下的喷水范围宽度≥4.0m,长度≥7.0m(图三曲线①)。经查阅,未发现有国内厂家生产的该喷头的喷远

【精品】浅谈边墙型喷头的设计

Icix浅谈边墙型喷头的设计 浙江晟元建筑设计有限公司王忠举 边墙型喷头的优点安装简便,在一些不考虑吊顶的房间,如办公室、客房,边墙型喷头安装比较隐蔽,与风口、灯具互不干扰,较受欢迎;边墙扩展型喷头由于保护面积大,保护跨度大,更是受到设计者的青睐。但由于边墙型喷头与普通喷头有着不同的特点,设计时往往会出现一些问题。 1、不分场合,随意设计 边墙型喷头的缺点是:与室内最不利处起火点的距离较远,影响喷头的受热,造成灭火延误,影响灭火效果。 因此国内外规范对此种喷头的使用条件要求较严,对边墙型扩展覆盖喷头使用更是有着很大限制。我国《喷规》6.1.3条规定:顶板为水平面的轻危险级、中危险级I 级居室和办公室,可采用边墙型喷头.美国NFPA-13(2002年版)标准规定:边墙型喷头仅能在轻危险级场所中使用,只有在经过特别认证后,才允许在中危险级场所按经过特别认证的条件使用.有些设计者不论场合,为了美观,随意应用的做法是错误的。 2、喷头保护跨度超过喷头的最大保护跨度 边墙型喷头靠边墙安装,水是喷向其正前方的,受重力影响水流最终以抛物线状落地如图所示:

从喷头至水流落地点的水平距离叫喷头的射水跨度,因其不满足“能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1。2m高度以下的墙面”的要求,因此不能叫保护跨度。因为从落地点至溅水盘1.2米高度以下的那段抛物线的水量,在保护区地面上的喷水强度不能满足标准要求,不能起到保护作用。按照标准要求只取喷头至距喷头溅水盘1.2米高度处之间布水线,这段布水抛物线的水平投影叫最大保护跨度。设计时有人误将喷头的射水跨度当做喷头的最大保护跨度来校核喷头的保护跨度是错误的. 3、喷头保护面积内喷水强度不足 《喷规》表7.1.12中的数据,是标准喷头K=80,在0.1MPa的工作压力下,在喷头前喷水量占流量的70%~80%,喷向背墙的水量占20%~30%流量的原则下,符合喷水强度要求计算出来的。如果选用标准边墙型喷头,且喷头的工作压力是0.1MPa,可以直接套用表中的数据。如果喷头的工作压力不是0。1MPa,或者选用非标准边墙型喷头,则要按下面两个原则就行设计计算: 1)按喷头工作压力查喷水曲线,计算出喷头的最大保护跨度和喷头的最大间距.喷头的最大保护跨度和喷头的最大间距都应该满足“能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面"的要求。按喷头的最大保护跨度和喷头的最大间距布置喷头. 2)计算喷头的喷水强度是否满足要求. 不少设计者只注意到第一点,却忽视了第二点,往往造成喷头保护面积内喷水强度不足。 例如办公室,净宽4。26米,净长6.06米,按中危险I级设计自喷系统,选用K=115边墙扩展型喷头,工作压力0。2MPa.查喷头在0.2MPa时的喷水曲线,得最大保护跨度为6。2米,最大间距为2。55x2=5。1米。保护跨度6。06米<最大保护跨度为6.2米,符合要求。 喷头流量q=115x(10x0。2)0。5=162。6(L/min) =80%x162。6=130。1(L/min) 喷头有效喷水量q u 喷头喷水强度Q=130。1/(6.2x5。1)=4.10(L/min。m2) 这里的“喷头喷水强度”是指单个喷头在有效保护面积内的平均喷水强度,是采用喷头最大有效保护面积内喷头喷水量占喷头喷水量的70~80%计算出来的。笔者也曾经这样计算过K=115边墙扩展型喷头,工作压力0.1MPa时的喷水强度:把全部喷向地面的喷水的湿水边线(曲线),用二次抛物线Y=0。536X2

自动喷水系统设计规范

自动喷水系统设计规范 第一章总则 第1.0.1条为了保卫社会主义建设和公民生命财产的安全,贯彻"预防为主,防消结合"的方针,合理设计自动喷水灭火系统,减少火灾危害,特制定本规范。 第1.0.2条自动喷水灭火系统设计,应根据建筑物、构筑物的功能,火灾危险性以及当地气候条件等特点,合理选择喷水灭火系统类型,做到保障安全、经济合理、技术先进。第1.0.3条本规范适用于建筑物、构筑物中设置的自动喷水灭火系统。 本规范不适用于火药、炸药、弹药、火工品工厂等有特殊要求的建筑物、构筑物中设置的自动喷水灭火系统。 第1.0.4条自动喷水灭火系统的设计,除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关设计标准和规范的要求。 第二章建筑物、构筑物危险等级和自动喷水灭火系统设计数据的基本规定 第2.0.1条设有自动喷水灭火系统的建筑物、构筑物,其危险等级应根据火灾危险性大小、可燃物数量、单位时间内放出的热量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分以下三级: 一、严重危险级:火灾危险性大,可燃物多、发热量大、燃烧猛烈和蔓延迅速的建筑物、构筑物; 二、中危险级:火灾危险性较大,可燃物较多、发热量中等、火灾初期不会引起迅速燃烧的建筑物、构筑物; 三、轻危险级:火灾危险性较小,可燃物量少、发热量较小的建筑物、构筑物。危险等级举例见附录二。 第2.0.2条各危险等级的建筑物、构筑物其自动喷水灭火系统的设计喷水强度、作用面积和喷头工作压力等应符合下列规定: 湿式喷水灭火系统、干式喷水灭火系统和预作用喷水灭火系统设计的基本数据不应小于表2.0.2的规定。 第2.0.3条水幕系统的用水量,宜符合下列要求: 一、当水幕作为保护作用或配合防火幕和防火卷帘进行防火隔断时,其用水量不应小于0.5升/秒·米;二、舞台口、面积超过3平方米的洞口以及防火水幕带的水幕用水量不宜小于2升/秒·米。 注:最不利点处喷头最低工作压力均不应小于4.9×104帕斯卡(0.5公斤/cm2)。第三章消防给水第一节一般规定 第3.1.1条自动喷水灭火系统的用水,可由室外给水管网、消防水池或天然水源供给。当利用天然水源时,应确保枯水期最低水位的消防用水量。当采用河、塘等地表水做水源时,应采取防止杂质堵塞系统的措施。 第3.1.2条自动喷水灭火系统应采取防止因冻洁而中断供水的措施。 第3.1.3条自动喷水灭火系统应设置水泵接合器,其数量应根据自动喷水灭火系统用水量确定,但不宜少于两个。每个水泵接合器的流量宜按10~15升/秒计算。 水泵接合器应设在便于同消防车连接的地点,其周围15~40米内应设室外消火栓或消防水池。 第二节消防水池和消防水箱 第 3.2.1条装有自动喷水灭火系统的建筑物、构筑物,有下列情况之一时应设消防水池:一、室外给水管道和天然水源不能满足消防用水量;二、室外给水管道为枝状或只有一条进水管道。

自动旋转喷淋系统设计说明书1

集美大学 课程设计说明书 设计题目: 学院名称:机械工程学院 专业: 班级: 姓名:学号 指导教师: 年月日

目录 1 设计任务 1.1 设计目的 1.2 设计题目 1.3 工作原理及方案分析 2 系统方案设计 2.1 水泵的选择 2.2 自动旋转喷淋系统的结构设计 3 自动旋转喷淋系统的运动分析 3.1 旋转水头压力损失计算 3.2 喷水口处水流速度近似计算 3.3自动旋转喷淋系统稳定转动时的角速度计算 4 旋转速度与洗净工件移动速度的关系确定4.1自动旋转喷淋系统的喷洒范围 4.2工件移动速度的确定 5自动旋转喷淋系统的设计图纸 5.1自动旋转喷淋系统的三维造型图 5.2自动旋转喷淋系统的二维工程图 5 设计心得与体会 参考文献

1 设计任务 1.1 设计目的 1.2 设计题目 自动旋转喷淋臂的设计及其洗净轨迹的分析:(上图供参考) 其中包括:利用PRO/E进行喷淋臂的设计,分析喷淋臂的旋转原理,确定旋转速度与洗净工件移动速度的关系。 1.3 工作原理及方案分析 本次设计利用水泵给设计装备加一定量的水压及流量,水通过管道进入旋转喷淋臂通过喷淋臂上的小孔喷出,喷出的水柱给喷淋臂一个反作用力,从而推动喷淋臂做圆周旋转运动,实现旋转喷淋的动作,确定自动旋转喷淋系统角速度和工件移动速度合适的关系进而达到对零件进行清洗的效果。

2 系统方案设计 2.1 水泵的选择 根据3.1旋转水头压力损失,所选取的水泵扬程m H =,流量 s m Q 3= 2.2 自动旋转喷淋系统的结构设计 自动旋转喷淋系统主要由水泵、主管道、旋转体、喷淋臂、自润滑密封圈、法兰盘、滚珠槽和滚珠等主要构件组成。 水泵:给系统提供稳定的水压和流量。 主管道:与水泵通过螺纹连接相连,给自动旋转系统持续供水。滚珠槽与滚珠:与主管道焊接在一起,滚珠槽内有放置滚珠的小凹槽,内含滚珠10个,小凹槽可防止滚珠沿周线的窜动。滚珠放在小凹槽内,支撑整个旋转系统,滚珠采用脂润滑。 喷淋臂:与旋转体采用螺纹连接,避免焊接时的变形,在喷淋臂上开有锥形出水孔,使水液以扇形喷出。 自润滑密封圈:自润滑密封圈在起密封作用的同时,在旋转体旋转的情况下,还有自我润滑的功能,减小了旋转时的摩擦力作用。 法兰盘:与旋转体通过螺钉连接扣合,将旋转体与主管道相连接。 3 自动旋转喷淋系统的运动分析 3.1 旋转水头压力损失计算 3.1.1基本假设 1)把管道、旋转体水头整个系统看作是管道突然扩大然后又突然缩小来处理。

国家标准《喷淋设计规范》

中华人民共和国国家标准 自动喷水灭火系统设计规范 Code of design for sprinkler systems GB 50084—2001 主编部门:中华人民共和国公安部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2 0 0 1 年 7 月 1 日 目次 1总则 2术语和符号 2.1术语 2.2符号 3设置场所火灾危险等级 4系统选型 4.1一般规定 4.2系统选型 5设计基本参数 6系统组件 6.1喷头 6.2报警润组

6.3水流指了器 6.4压力开关 6.5末端试水装置 7喷头布置 7.1一般规定 7.2喷头与障碍物的距离 8管道 9水力计算 9.1系统的设计流量 9.2管道水力计算 9.3减压措施 1O供水 10.1一般规定 10.2水泵 10.3消防水箱 10.4水泵接合器 11操作与控制 附录A设置场所火灾危险等级举例附录B塑料、橡胶的分类举例 附录C当量长度表 附录D减压孔板的局部阻力系数

本规范用词说明 1 总则 1.0.1 为了正确、合理地设计自动喷水灭火系统,保护人身和财产安全,制订本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的民用与工业建筑中自动喷水灭火系统的设计。 本规范不适用于火药、炸药、弹药、火工品工厂、核电站及飞机 库等特殊功能建筑中自动喷水灭火系统的设计。 1.0.3 自动喷水灭火系统的设计,应密切结合保护对象的功能和火灾特点,积极采用新技术、新设备、新材料,做到安全可靠、技术先进、经济合理。 1.0.4 设计采用的系统组件,必须符合国家现行的相关标准,并经国家固定灭火系统质量监督检验测试中心检测合格。 1.0.5 当设置自动喷水灭火系统的建筑变更用途时,应校核原有系统的适用性。当不适应时,应按本规范重新设计。 1.0.6 自动喷水灭火系统的设计,除执行本规范外,尚应符合国家现行的相关强制性标准。

国家标准喷淋设计规范标准

3 设置场所火灾危险等级 3.0.1 设置场所火灾危险等级的划分,应符合下列规定: 1轻危险级 2中危险级 Ⅰ级 Ⅱ级 3 严重危险级 Ⅰ级 Ⅱ级 4 仓库危险级 Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级 3.0.2 设置场所的火灾危险等级,应根据其用途、容纳物品的火灾荷载及室内空间条件等因素,在分析火灾特点和热气流驱动喷头开放及喷水到位的难易程度后确定。举例见本规范附录A。

3.0.3 当建筑物内各场所的火灾危险性及灭火难度存在较大差异时,宜按各场所的实际情况确定系统选型与火灾危险等级。 4 系统选型 4.1 一般规定 4.1.1 自动喷水灭火系统应在人员密集、不易疏散、外部增援灭火与救生较困难的性质重要或火灾危险性较大的场所中设置。 4.1.2 自动喷水灭火系统不适用于存在较多下列物品的场所: 1 遇水发生爆炸或加速燃烧的物品; 2 遇水发生剧烈化学反应或产生有毒有害物质的物品; 3 洒水将导致喷溅或沸溢的液体。 4.1.3 自动喷水灭火系统的系统选型,应根据设置场所的火灾特点或环境条件确定,露天场所不宜采用闭式系统。 4.1.4 自动喷水灭火系统的设计原则应符合下列规定: 1 闭式喷头或启动系统的火灾探测器,应能有效探测初期火灾;

2 湿式系统、干式系统应在开放一只喷头后自动启动,预作用系统、雨淋系统应在火灾自动报警系统报警后自动启动; 3 作用面积内开放的喷头,应在规定时间内按设计选定的强度持续喷水; 4 喷头洒水时,应均匀分布,且不应受阻挡。 4.2 系统选型 4.2.1 环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所应采用湿式系统。 4.2.2 环境温度低于4℃,或高于70℃的场所应采用干式系统。 4.2.3 具有下列要求之一的场所应采用预作用系统: 1 系统处于准工作状态时,严禁管道漏水; 2 严禁系统误喷; 3 替代干式系统。 4.2.4 灭火后必须及时停止喷水的场所,应采用重复启闭预作用系统。 4.2.5 具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统: 1 火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域;

喷头组合与布置设计说明

第七章 喷头的组合与布置 如前所述,单喷头水量分布是分布不均的,在灌溉较大的面积单靠一个喷头是不行的,系统设计时需要经过分析单个喷头的水量分布,通过喷头组合,获得一定的水量重叠,才能满足植物需求和提高水利用效率。 第一节 喷灌系统的灌水均匀性 图7-1表示4个喷头以喷头射程为间距、正方形布置时理论上的水量分布,图中的数据为无风条件下221个位置处的降雨深度。从图中可以看出,不同位置的降雨深度不尽相同,在正方形的中间,降雨量最小,也就是说,整个灌溉面积上灌水不是十分均匀。 1、喷灌均匀度 喷灌均匀度表示喷灌面积上水量分布的均匀程度,它是衡量喷灌灌水质量的主要技术指标之一,一般常用克里斯琴(christiensen)公式来表示: ) (mn X Cu ∑- =0.1100% 7- 1 式中,X ——喷灌面积上每一个喷灌强度观侧值与平均值之差的绝对值。 n ——观测值总数 m ——喷灌强度观测值的平均值 Cu ——均匀系数,以百分数表示

Cu值越大表示喷洒面积上的水量分布越均匀,Cu值越小表示喷灌越不均匀,对于草坪来讲,一般要求Cu值范围在75%以上。 2、喷灌系统灌水均匀性的测定与度量 在田间等间距布置一定数量的雨量桶(布置方法可参阅相关技术规范),如图7-2所示,喷洒一段时间后,测定每个雨量桶中水量。然后利用公式7-1来计算。

221个雨量桶 图7-1 4个喷头正方形布置时水量的理论分布

雨量桶 喷头 支管 图7-2 喷灌系统灌水均匀性的测定 第二节喷头的组合方式与喷灌强度 一、喷头的组合方式 有三种主要的喷头布置方式: 1、正方形:这种方式中相邻四个喷头组成的四条边距离相等,用于灌溉正方形的区域或有90度角的区域。尽管该方式有时均匀度欠佳,但四周有围栏的

对于自喷规范中喷头的布置的两点理解与运用

对于自喷规范中喷头的布置的两点理解与运用 (同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司上海 200092) 摘要:通过对规范中自喷喷头设置、选用的条文解读,阐述了在工程设计中对其的理解与应用。 关键词:喷头溅水盘喷头的安装高度边墙型扩展覆盖面喷头 自动喷水灭火系统本身包含了很多的概念及规范条文细则,需要我们认真的学习与解读,并且不断通过工程设计实践去加深、完善对规范条文细则的理解与应用;本文对在实际工程中个人认为经常喷到的自动喷水灭火系统喷头的设置问题粗浅的谈两点个人的理解,希望各位不吝指正; 1.对规范7.1.3条中喷头“梁下”与“梁间”布置的理解与应用 在施工说明中在表达喷头的安装高度时往往很概念性的表述为“在无吊顶的场所处布置的喷头,其溅水盘与顶板的距离,不小于75mm且不大于150mm”而忽视了另外很重要的一条即“在无吊顶的场所处布置喷头时,其溅水盘与顶板的距离,不应大于550mm”,致使施工当中施工单位往往按照喷头溅水盘与顶板的距离不大于150mm的要求控制顶板下喷头的安装,常常满足不了规范的要求; 其实《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005版)第7.1.3条中即明确和扩展了在无吊顶的场所处,喷头溅水盘与顶板的距离可根据结构主梁与次梁的高度关系以及柱间的跨度尺寸等不同情况下的设置要求,而不是笼统的按与顶板的距离不小于75mm且不大于150mm设置;

第7.1.3条中1:当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不小于25mm且不大于100mm。2:在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头;这两条中需特别注意的是喷头的布置是在“梁间”或是“梁下”需梳理清楚,以便在实际设计布置喷头时很好的运用以上两条的规定;下面图示说明一下喷头在顶板底部的设置位置,见下图; 图中,次梁底与顶板的距离为A,溅水盘与顶板的距离为B,主楼底与顶板的距离为C;如果B》A即为在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头的情况,此时溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的距离不小于25mm且不大于100mm。要满足第7.1.3条中1的要求,则次梁在顶板下的净高最大值为275mm;如果B〈A即为在梁间布置喷头的情况,此时应符合本规范7.2.1条的规定,确有困难时,喷头溅水盘与顶板距离应控制在550mm以内; 真正理解以上两条的具体规定的前提是要与《自喷规范》中的7.2.1条中的具体规定相结合,下图为7.2.1条规定的表格和图示; 7.2.1条中对喷头溅水盘与顶板(梁、风管)底面的距离以及喷头与梁、风管的水平距离作了明确的规定;一方面,对于本文开头提到的如果在表达喷头的安装高度时往往一句话即在无吊顶的场所处布置的喷头,其溅水盘与顶板的距离,不小于75m且不大于150mm,而实际平面图中喷头