文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外墙多层建筑竹制脚手架施工方案

外墙多层建筑竹制脚手架施工方案

外墙多层建筑竹制脚手架施工方案
外墙多层建筑竹制脚手架施工方案

1、施工准备

1.1、材料准备:竹杆、塑料篾、脚手板。

1.1.1、材料选择:

竹杆采用生长三年以上的毛杆,表嫩、枯黄、黑斑、虫蛀以及裂纹连理二节以上的竹杆不能使用。若有轻度裂纹的竹杆可用14~16号铅丝加箍补强后使用。竹杆立杆、斜杆、顶撑、大横杆的小头不小于7.5cm,小横杆的小头不小于9cm。采用塑料篾或竹蔑绑扎,塑料篾宽一般为10~15mm,厚约1nn,竹蔑宽一般为5mm,厚度0.6~0.8mm,严禁使用尼龙绳和塑料进行绑扎。脚手板采用竹排片。规范规定每平方米堆载不能超过270kg。

1.2、施工部署

1.2.1、按照施工现场总平面布置要求,建筑物四周采用落地式双排外竹架搭设,挂安全竖网封闭。

1.2.2、搭设密闭棚,将电线与外围隔离。

1.3、搭设方法

1.3.1、立杆间距、大横杆步距和小横杆间距:

根据本工程建筑物高度20.7m<30m,按双排竹脚手架搭设的构造规定要求布置如下:

里立杆离墙面的距离为0.5m,立杆间距横向为1m,纵向为1.3m,操作层小横杆间距为0.65,大横杆步距为1.2m(最下一步放大到1.8m), 小横杆挑向墙面的悬臂为0.4m。

1.3.2、顶撑:

在立杆旁加顶撑住在小横杆,以分担一部分荷载,免使大横杆因受荷过大而下滑。上下顶撑应保持在同一垂直线上。

顶撑必须采用竹子的中段以下部分,每根顶撑孔篾三道与立杆绑牢,底层顶撑须将在地面夯实,垫以砖、石块。以免下沉。

1.3.3剪刀撑:设置纵向连续的多跨剪刀撑,其最大宽度不得超过6跨。应设在架子外侧与地面呈45°~60°角度,从下到上连续设置。杆子的交叉点应绑在立杆或横杆上。

1.3.4、抛撑和连墙点的设置:

每隔7根立杆设置一根抛撑,或设置连墙点使架子与建筑物牢固连接,连墙点竖向每隔3步、纵向每隔5跨设置一个。采取在墙体内预埋钢筋环或在墙内侧放短木棍,用8号铅丝穿过钢筋环或捆住短木棍拉住架子的立杆,同时将小横杆顶住在墙面。

1.3.5、小横杆的抽拆:

除所用连墙杆均须保留外其余的小横杆每隔一步或上下左右每隔一根抽拆周转使用。

1.4、搭设和拆除的要点

1.4.1、基底处理:

脚手架的立杆、抛撑和最下一步斜撑的底端均要埋入地下。埋设深度一般立杆埋深不小于50cm,抛撑和斜撑埋深20~30cm。

挖坑时坑底要稍大于坑口,坑口直径应大于立杆直径10 cm ,回填后把立杆挤紧,埋设稳固。

埋杆时应先将坑底夯实,坑底还应垫以砖石块,以防下沉。杆子周围回填土必须分层夯实,并作成土墩,防止积水。并沿立杆底加绑扫地杆。

1.4.2、杆件的搭设方法及注意事项:

竹脚手架杆运到现场后,应先选择分类,把头大粗状者做立杆,直径均匀,杆身顺直者做横杆,稍有弯曲者做斜杆。然后按照构造规定要求架设杆件,做到横平竖直,错开接头位置。

(1)立杆竖直纵成线,横正方,杆身垂直。相邻两杆的接头应错开一步架。接头的搭接长度均应跨两根横杆并不小于1.5m,绑扎不小于3道。为了使接长后的立杆重心在一条垂直钱上,搭接头的方向互相错开,如果第一个接头在左边,第二个接关应放在右边,第三个接头又在左边,以此类推;而且要大头朝下,小头朝上,上下垂直,保持重心平衡。如果杆子不直,应将其弯曲部分向架子的纵向,不要弯向里边或外边。

立杆搭接到建筑物顶部时,里排立杆要低于檐口40~50cm,外排立杆要高出檐口80~100cm,以便绑扎栏杆。为了使产杆顶端有足够的断面,按最后一根产直时应将大头朝上,而且杆了的多余部分往下错,即封顶。

(2)大横杆应绑在立杆里侧,要平直;两杆接头应置于立杆处,并使大小头压在大头上。搭接长度应跨两根立杆并不小于2m,绑扎不少于3道。接头位置要上下里外错开,即同一步架里外两根大横杆的接头,不宜在同一跨间内,上下相邻的两大根大横杆的接头也应错开一根立杆。

(3)小横杆绑在大横杆上,靠立杆的小横杆则宜绑在立杆上。靠墙的一端应离开墙面5~15cm。小横杆伸出立杆部分不应小于30cm.

(4)脚手架搭设在三步以上时,即应绑设栏杆、挡脚板、抛撑、剪刀撑、斜撑,最下一步剪刀撑的底脚应距立杆70cm。

(5)随搭架随即设置连墙点与墙牢固锚拉。

1.4.3、绑扎注意事项:

在立杆与大横杆、小横杆的相交处,宜绑扎相对角的两个扣,剪刀撑、斜撑、抛撑与立杆相交处仅绑的一个扣。三根杆子相交时,不能同时绑三根,应每两根一绑(三箍绑扎法),即第一步把一、二两根相扎为一箍,第二步再把第三根和第一根查扎为一箍,第三步又把第三根和第二根相扎为一箍。

在杆件相交处绑扎篾扣时要注意杆件的跷向,采用跷箍绑扎法。每缠绕二圈必须收紧一次,每扣应用双篾绕4~6圈。

1.4.4、遇到门窗洞口的搭设方法:

在过门洞时,可挑空1~2根立杆,并将悬空的立杆用斜杆逐根连接,使荷载分布到两侧立杆上。

1.4.5、脚手板的铺设:

脚手板应铺满、铺稳,离开墙成12~15 cm。对头铺设的脚手板,其接头下面设两根小横杆,板端悬空部分应保持10~15cm。搭接铺设的脚手板,其接头必须在小横杆上,搭设长度保

持20~30cm板端挑出小横杆的长度保持10~15cm。搭设方向要与脚手架上的运输行车方向一致。

1.4.6、拆除措施

进行架子拆除时严禁高空的抛掷,划出警戒区,设置明显标志,禁止行人进入。(2)严格遵守拆除顺序,由上而下,后绑者先拆、先绑者后拆,一般是先拆栏杆、脚手板、剪刀撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等。(3)统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一有关的结扣时应先告知对方,以防坠落。(4)材料工具要用滑轮和绳索运送,不得乱扔。(5)不允许分段、分立面拆除,如因施工需要必须分段分立面拆除时,应在暂不拆除的两端加设连墙点和横向水平支撑。(6)拆下的杆件应及时运至地面。

外脚手架的施工方法、安全措施及文明施工的是本工程施工的关键重点

1、施工准备工作计划

施工准备工作是整个施工生产的前提,根据本工程的工程内容和实际情况公司以及项目部共同制定施工的准备计划。为工程顺利进展打下良好的基础。

施工准备工作计划表

以上各项准备工作可分为技术准备、物质条件生产准备、施工组织准备、现场施工准备、场外组织与管理准备等几个部分同时进行。

2、技术准备

对施工前的准备工作,必须细致、认真的进行,否则会造成人力、物力的浪费,同时满足施工进度要求,施工准备的范围可以根据不同的施工阶段划分。

(一)、根据施工投标文件结合本工程本工程现场实际情况做好本工程的施工技术准备工作,确定工程所需要材料的详细数量、人工、机械,以便做进度计划和供应计划。

(二)、做好技术交底工作,尤其是外架施工专项技术交底与安全文明施工技术交底。技术交底均采用三级制,即项目技术负责人→专业工长→各班组长。技术交底均有书面文字及图表,级级交底签字,技术负责人向专业工长进行交底要求细致、齐全、完善,并要结合具体操作部位、关健部位的质量要求,操作要点及注意事项等进行详细的讲述交底,工长接受后,应反复详细地向作业班组进行交底,班组长在接受交底后,应组织工人进行认真讨论,全面理解施工意图,确保工程的质量和进度。

3、现场施工准备

根据施工现场的实际情况,确定临时设施搭建位置以及施工场地的位置后报业主协调解决。世上没有一件工作不辛苦,没有一处人事不复杂。不要随意发脾气,谁都不欠你的

小高层脚手架施工方案.

小高层脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于五道街。设计为 1 幢 11层,框架结构住宅楼。层高为3.00m 高,总建筑高度为 38.35m。建筑总面积约为㎡。 二、施工部署 1、外墙排栅架的搭设,将根据建筑施工平面图沿建筑物外墙(包括凸出阳台的周边进行搭设,内立柱离坪 20CM,桥宽 80CM。如果三层以上处墙飘出下层墙体超过 50CM 以上时,内边加设单排脚手架一道,超过 70CM 以上时加设平桥一道。 2、外坪排小架搭设从首层绑扎立柱钢筋开始即进行搭设,脚手架高度始终保持不低于主体施工工作面的 1.5 米以上高度,以保证临边作业人员的安全。 3、根据施工总平面布置图,施工加工场地,工地临时用房及设施均紧靠工地妓建筑物,为保证行人及作业人员的生命安全,凡行人道及地面作业场地必须搭设安全挡板。 4、首层外墙脚手架由于受到施工场地的限制,根据施工计划侍外墙全部装饰完毕拆除后进行二次搭设。 5、⑥轴至轴的四层大飘台,由于受到南边围墙及塔吊机架的影响,待塔吊及围墙拆除后进行二次搭设。 6、材料:钢管采用Φ48×3无弯曲变形及无严重锈蚀的热轧钢管,用作主柱,大横杆, 小横杆和斜撑,剪刀撑等。 连接构件:回转扣,直角扣,对接扣和驳芯. 底座: 采用Φ40 钢管和 4~5mm 钢板制成, 用于主柱的垫脚, 底座的底板面积不少于 200mm2. 吊环在安装边梁模板时,按建筑物的水平长度每1800mm 预埋一个Ф22mm 吊环. 三、施工方法及施工措施

1、全部均按双排脚手架设置.地基必须夯实,立杆底部应垫木板,立杆间距 1.8m,中间立副杆(篙竹两条,排栅内立杆离建筑物外边20cm。平桥高 1.80m,宽度为 80cm,中间扎 6 条篙竹。立杆、大横杆的接头均应错开。每隔 15m 设一道剪刀撑,与水平杆的夹角为 45~60。 2、北面(17轴,(6—(7轴位置各安装一台钢井架作垂直运输。 3、为防止坠物,沿建筑物周边搭设安全斜挡板,每隔 9 米高设一道斜挡板,水平伸出 2m。操作层设护栏,高度为 1.2m。 4、排栅与建筑物的拉结及卸荷等。 5、在 D 轴线上(2—(1/2轴线和(18—(19轴线两地段的外脚架的北侧,各搭设一座从地面至屋顶的施工人行楼梯,人行楼梯宽 1 米,用Φ48 钢管作支架,18 厚的合板铺设踏步台阶,板上应钉防滑条,设 1.2m 高护栏,并用安全网全封闭。 6、脚手架搭设顺序:放置纵向扫地杆→立柱→横向扫地杆→第一度纵向水平杆→第一度横向水平杆→连墙件→第二度纵向水平杆→第二度横向水平杆. 7、立主柱时先搭临时支架将柱固定,柱脚套上底座或用木板垫好;立柱的对接采用对接扣件连接,再将后装的立柱套上,摆正,然后在接口处装上对接扣,上紧螺栓.主柱的对接扣件应交错布置,两相邻接头不应设在同步同跨内,在高度方向错开的距离不应小于 500mm. 8、大横杆设在平桥内,用直角扣将大横杆与纵向排列的主柱连接,扣接要稳固,平直,与主柱互成 90o.大横杆垂直间距为 1.8m,水平间距为0.8m. 9、小横杆在大横杆之下,水平间距为 0.9m,垂直间距为 1.8m,两端用直角扣分别与内,外排主柱连接,扣接要稳固,与主柱和大横杆互成 90o;在主柱之间的小横杆用直角扣扣接在大横杆上.

地下室外墙脚手架施工方案

哈尔滨会展城上城二期工程 7#-11#楼及地库 地下室外墙脚手架施工方案 编制人: 程坤 审核人: 李国祥 审批人: 编制时间:2013年10月11日

中建一局(集团)有限公司哈尔滨会展城上城工程项目经理部 目录 附:地下室外墙脚手架计算书1. 编制依据 (2) 2. 工程概况 (3) 2.1 工程概况 (3) 2.2 建筑设计概况 (3) 2.3 脚手架设计概况 (4) 3. 施工准备 (5) 3.1 材料准备 (5) 3.2 人员准备 (5) 4. 主要施工技术措施 (5) 4.1 脚手架设计参数及功能 (5) 4.2 脚手架搭设及构造 (6) 5. 安全文明施工规定 (6) 附:地下室外墙脚手架计算书

1. 编制依据 1) 会展城上城二期工程设计图纸; 2) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 3) 《建筑安装工程施工技术操作规程脚手架工程》DB21/900.25-2005; 4) 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版); 5) 《建筑施工手册》(第四版) 6)《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006) 7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2. 工程概况 2.1 工程概况 2.2 建筑设计概况

2.3 脚手架设计概况 本工程地下室外墙部分采用双排脚手架作为外墙防水、保温施工的操作架,操作架采用钢管扣件式脚手架。

3. 施工准备 3.1 材料准备 3.1.1钢管外径48mm,壁厚3.5mm,用于立杆、大横杆的钢管长度为4~6m。用于小横杆的钢管长度为 1.5~2.0m,以适应脚手架宽的需要;钢管要求表面平直光滑,不得有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。外涂刷防锈层并定期复涂以保持其完好,严重锈蚀的不能用。 3.1.2应使用与钢管管径相配套扣件,进场后应由监理见证取样送检复试、试验合格后方可使用。扣件应有出厂合格证明,扣件不得有裂纹、气孔、砂眼、疏松或其他影响使用性能的铸造缺陷。在螺栓拧紧力矩达65N·m 时,不得发生破坏。扣件扭力矩一般应为40~50 N·m。 3.1.3脚手板采用冲压钢脚手板,每块质量不宜大于30kg 3.1.4其他材料必须符合国家规范要求,安全帽、安全带、电箱、漏电保护器、电缆、扣件等重要防护用品必须使用中建一局定点厂家的定点产品。 3.2 人员准备 3.2.1承担脚手架搭设的操作人员应进行身体检查,且必须有专门的特种作业证(脚手架操作),施工前将对操作工人的持证情况进行检查,施工过程中对参与脚手架搭设、拆除、安装的工人要进行上岗证件检查,由工程部、安全部负责。 3.2.2脚手架施工前,由技术部对工程部、安全部及两家土建分包单位做方案交底;而由工程部对搭设架子的施工人员做技术交底、安全交底。 3.2.3必须保证所有参与架体作业的施工人员安全防护设备配备到位,否则不得参加架体施工。由安全部、工程部负责监督检查。 4. 主要施工技术措施 4.1 脚手架设计参数及功能 全部地下室外墙脚手架均采用双排架形式,步距1.5m,横距1.05m,纵距1.8m,搭设高度为6m,其作用是仅作为外墙防水、保温施工的操作架。

多层建筑脚手架施工方案

多层楼房脚手架施工方案 一、工程概况 本工程为框架结构,建筑面积为14123m2,均采用双排落地脚手架。 二、脚手架的构造与搭设要求 1、基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,它要承受施工过程中各种垂直和水平荷载。因此脚手架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性。在施工过程中,在各种荷载作用下不发生失稳倒塌,并不超过结构的容许强度,以确保安全。 2、受荷情况 采用Φ48×3.5钢管和扣件的脚手架立杆,大横杆和小横杆是主要受力杆件,剪刀撑和连墙杆是保证脚手架整体刚度和稳定性的杆件,并且有加强脚手架抵抗垂直和水平力作用的能力,扣件是脚手架组成整体的连接件和传力件。 3、脚手架的构造与搭设要求 1)脚手架基础应在夯实的泥土上铺设80mm的道渣,碎石,用打夯机 夯实后,浇捣100mm的C25的碎石混凝土,脚手架基础底座面标高 宜高于自然地坪50mm左右。 2)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应错开不小于 50cm,同一步内外两根纵向水平杆也应错开,且不应在同一跨内, 立杆底部设置50×100×2000mm木板作为垫板,并设置纵向扫杆。 3)小横杆伸出外立杆连接点外15~20cm,离外墙面10cm。 4)脚手架的纵向两端和转角处、脚手架外侧每隔9m(水平距离)左 右用斜杆搭成剪刀撑,自下而上循序连续设置斜杆,钢管与脚手架 底部水平成45°~60°夹角,斜杆用旋转扣件与立杆和横向水平 杆扣牢。剪刀撑接长必须采用两只以上的旋转扣件固定,搭接长度 不应小于1m,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。 5)外立杆里侧设防护栏杆和18cm高的挡脚板,其内侧离地(楼层面) 超过2米的必须设置1.2米高的内防护栏杆,外侧全部设置密目式 安全网满封,并同第一步架底捆牢。 6)脚手架每隔4步,应在里杆与墙面之间设统长安全竹笆,支承在两 根钢管上,用18#铅丝同钢管绑扎牢固,每片竹笆绑扎点不少于4 点。 7)脚手架与主体结构必须采用刚性连接(钢管一端与主体预埋钢管用 十字扣件扣牢,另一端用扣件与立杆扣牢)连接杆应与墙面垂直, 连接杆与框架梁柱中预埋件连接时砼强度不宜低于15Mpa。

外排脚手架搭设施工方案

一、工程概况: 本工程为锅炉房抗震加固工程工程。 二、使用材料 1、本工程外排脚手架主要材料是采用外径48mm、壁厚3.5mm的扣件式钢管双排搭设,用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度以4~6.5m为宜,这样的长度一般重25kg以内,适合人工操作。 2、脚手架的地基平整夯实,脚手架的立杆不能直接立于地面上,加设底座和垫板(或垫木)。垫板(木)厚度不小于50mm。 3、所有搭设外排栅材料在使用前必须严格检查,不合格的材料不得使用。 三、外排架钢筋立柱整改措施: 1、所搭设的外排栅采用双排搭设,现场的内排钢管立柱距离建筑物有50cm,现整改为:内排钢管立柱离建筑物20cm范围,外排钢管立柱按每小于1.8m间距,每间排距在0.5~0.7m之间。 2、立杆立柱脚手架的整改搭设施工过程,设置有纵、横向扫地杆,纵向扫地杆采用直角扣件固定,在距底座上皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方,立杆基地不在同一高度上时,将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定。 3、脚手架底层步距不大于2m,立杆接长除顶层可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。对接、搭接符合下列规定: ①立杆上的对接扣件交错布置,两根相邻立杆的接头不设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。 ②搭接长度不小于1m,采用不小于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不小于100mm。 4、立杆顶端宜高出女儿墙上皮及斜板顶面1m,高出檐口上皮1.5m。双管立杆中副立杆的高度不低于3步。 四、纵向水平杆、横向水平杆,脚手板及平桥的搭设 ㈠纵向水平杆的设置 1、纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。 2、纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。对接、搭接符合下列规定: ①纵向水平杆的对接扣件交错布置;两根相邻纵向水平的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)

脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向

脚手架工程施工方案

(一)施工部署 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全封闭的扣件式双排钢管脚手架。即用于结构施工同时兼做安全防护。脚手架应先进行承载力计算及验算,必须满足施工及安全方面的需求。 (二)脚手架的搭设施工工艺 场地平整、夯实→基础承载实验、材料配备→定位设置通长脚手架、钢底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙杆→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网→检查验收 定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并作好标记。用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记。垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平稳,不得悬空。 在搭设首层脚手架的过程中,沿四周每框架内设一道斜支撑,拐角处双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉接后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,应采用临时稳定措施,直到连墙件搭设完毕后方可拆除。 双排架宜先立里排立杆,后立外排立杆。每排立杆宜先立两头的,再立中间的一根,互相看齐后,立中间部分各立杆。双排架内、外排两立杆的连线要与墙面垂直。立杆接长时,宜先立外排,后立内排。 其余组件的搭设要求参见构造要求。 (三)脚手架的拆除施工工艺 拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等(一般的拆除顺序为安全网→栏杆→脚手板→小横杆→大横杆→立杆)。 不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步应增设连墙件加固。 当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙件。 (四)构造要求及技术措施 1.地基处理: 基础回填土采用素土分层夯实,压实度经试验≥93%。四周外脚手架以夯实后的回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于5㎝,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50㎝处设一浅排水沟,在建筑物四角做四个蓄水坑,使雨水等通过排水沟流入蓄水坑。 2.立杆: 脚手架外立杆顶端高出结构檐口上皮1.8m,内立杆低于结构檐口0.5m。 立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50㎝;各接头中间距主接点的距离不大于60㎝。 3.大横杆: 大横杆置于小横杆之下,在立杆的内侧,用直角扣件与立杆扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。

外排栅搭设工程

外排栅搭设工程 该工程外墙脚手架本方案采用扣件式钢管脚手架搭设,要求一次性搭设到顶,并高出屋面女儿墙不小于2米。由于裙楼和塔楼面积不同,故裙楼脚手架直接支撑在地面上,而塔楼脚手架则部分支撑在裙楼上面。 因为塔楼脚手架很高,荷载很大,为减少脚手架压力和裙楼面层的压力,所以要采用分段卸荷搭设,在塔楼脚手架中每隔五层楼面设一道吊拉卸荷。 一、架子的搭设方案: 采用扣件式钢管脚手架,所有杆件均用φ48外径,壁厚3.0的钢管和标准扣件(说明者除外)。 1、立杆:间距1.4m-1.5m,里排离墙0.25m,外排离墙1.05m,排距0.80m,垂直偏差小于1/500,在两立杆之间加设一根篙竹。 2、大横杆:步距1.9m,用十字扣件装设在立杆上,内外大横杆要平行,水平偏差应小于1/500,其与立杆的接头应错开布置。 3、小横杆:贴近立杆并布置在大横下,悬挂端离墙面不能小于15公分。 4、剪刀撑:每隔12m沿长度和高度布置双向连续剪刀撑,要求与地面呈45°-50°夹角。 5、连墙杆:应每层布置,其拉结点水平间距为3-4米,布置点尽靠近砼梁,砼板等刚性较大部位,用短竹或短钢管紧顶楼面,防止棚架摆动。 6、吊拉卸荷;从(11-26)层,每五层吊拉一次,每根采用Φ12钢丝绳(最大拉力可达10吨)将脚手架的斜撑点拉在吊环上,并用Φ18花蓝螺丝拉紧。其拉力要达到1.2吨,使之与下部的卸荷斜撑共同形成上挂式悬挑脚手架。 7、安全斜挡板:每隔五层桥搭一层安全斜挡板,其中裙楼一层,塔楼八层,挡板面铺一层密竹,一层安全网。宽度不小于2m. 8、作业层:在小横杆上绑扎6根篙竹,外立杆上扎2根篙竹作护栏,并在外架上满挂安全网。 二、悬挑方案: 在第四层部分阳台位置参与悬挑,采用[16b]钢筋焊接在预埋钢板上成为钢牛腿,间距同立杆间距,内排立杆直接支撑在钢牛腿顶面,外排立杆用斜杆支撑在钢牛腿上,并用Φ12钢丝绳将其上挂在Φ18的钢筋吊环上。为减少阳台压力,阳台位置采用上拉下撑方法搭设。上部各荷载由卸荷吊拉钢丝绳将其荷载传到大楼主体大梁上承受,下部用钢管叉头紧顶阳台梁底,下支撑点在柱边梁位上,从而减轻了阳台压力。

外墙脚手架施工方案(1)

双排落地式钢管脚手架施工方案 编制单位: 编制人: 审核: 审批: 年月日 目录

一、编制依据 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2现行的规范、规程、标准 (1) 二、工程概述 (1) 2.1工程概况 (2) 2.2建筑概况 (2) 2.3施工特点 (3) 三、施工准备 (4) 3.1材料准备 (4) 3.2人员和技术培训 (4) 四、施工组织 (4) 五、施工计划 (5) 5.1各户型搭设顺序 (5) 5.2劳动力计划 (5) 5.3材料计划 (5) 六、搭设方案 (6) 6.1搭设方案综述 (6) 6.2脚手架构造措施 (7) 七、脚手架拆除方案 (9) 7.1脚手架拆除原则 (9) 7.2脚手架拆除方法 (9) 八、安全与文明施工 (10) 8.1对脚手架施工人员要求 (10) 8.2对脚手架材料要求 (10) 8.3脚手架施工的管理制度措施 (11) 8.4脚手架施工的安全、文明施工措施 (11)

一、编制依据 1.1编制依据 1.2现行的规范、规程、标准 二、工程概述

2.1工程概况 2.2建筑概况 本工程共8类户型外装饰石材幕墙工程,A户型一栋:29#楼;B户型3栋:17#、28#、30#楼;D户型4栋:26#、34#、36#、37#楼;E户型4栋:19#、21#、35#、38#楼;F户型3栋:22#、27#、31#楼;G户型2栋:20#、24#楼;H户型3栋:23#、25#、33#楼;J户型1栋32#楼。

涉及外墙面积共计:56842.2平方米 由于本工程主体结构施工已经按照结构施工规范要求搭设完成双排脚手架,现外墙装饰改为石材,经检查原外墙脚手架搭设距结构外立面距离不满足干挂石材施工条件,按照新中原建筑装饰工程有限公司要求,应将原结构施工脚手架拆除后按本方案重新搭设外墙装饰施工脚手架。 2.3施工特点 根据施工要求及工程现状,本次装修脚手架有如下特点: (1)层高较高,外墙石材线角、造型较多、屋檐挑出外墙较宽、石材线角出墙距离较大。 (2)工程的特殊性、重要性,施工安全防护以及环保管理显得尤其重要,方案的考虑中必须予以重视; (3)整个施工的工期紧张,脚手架搭设的施工工程量较大。 (4)脚手架搭设必须不能影响施工人员现场疏散流通。

脚手架专项施工方案46175

乡城县农产品质量安全监督检验检测站 建设项目 脚 手 架 专 项 安 全 施 工 方 案 编制人:职称(职务):审批人:职称(职务):批准人:职称(职务):编制单位:四川双泰建筑工程有限公司

编制时间:年月日 脚手架专项安全施工方案 1:编制依据: 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ30-2011、J84-2001)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《施工现场安全生产保证体系管理资料》 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2:施工方案 2-1:脚手架的荷载要求 承重架施工荷载<3KN/㎡,砌筑脚手架堆砖荷载不能超过单行侧摆四层,装修架施工荷载<2KN/㎡。 2-2:搭设方案 以国家现行的规范规定以及本施工图为根据,采用钢管式外脚手架,在地平面以上开始搭设。 3:地基处理 3-1:搭设脚手架的场地必须平整坚实,并作好排水,回填土地面必须分层回填,逐层夯实。 3-2:落地式脚手架的基础根据土质及搭设高度可按下表的要求处理,当土质与表不符合时,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》 (GBJ7)的有关规定经计算确定。

地基基础要求 4:构造要求: 4-1:搭设时应注意杆件的搭设步骤,以保安全。 4-2:横向水平杆:主接点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主接点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4l,且不应大于500mm,横向水平杆靠墙的一端至墙装饰面的距离不大于100mm。4-3:纵向水平杆设在立杆内侧,纵向水平杆长度不宜小于3跨,其

五层(多层)脚手架施工方案

九成锦苑棚户区改造二期工程脚手架工程施工方案 编制: 审核: 安全审核: 审定: 合肥捷强建筑劳务有限公司 2011年11月

九成锦苑棚户区改造二期工程脚手架施工方案 一、工程概况 九成锦苑棚户区改造二期工程是由13幢5F层砖混住宅楼组成。 设计单位 施工现场“三通一平”工作已基本就绪,外地面已做硬底化。 二、工程特点、环境特点 本工程采用扣件式钢管脚手,按照规定,我方要求严禁使用竹脚手架,并不得使用外悬挑脚手架。 本工程工区临时围墙未搭设完毕,排水及供水设施相对完善,道路路基已铺设完毕。 本工程建筑部分主要在5F层之间,相对高度不是太高。 三、脚手架工程编制的依据 本计算根据中国建筑出版社《建筑施工脚手架实用手册》;严格按中华人民共和国行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)及《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)和省级行业标准,实施设计意见与施工。 四、脚手工程的施工技术 1、脚手搭设的使用要求 A、有适当的宽度(面积)、步架高度、离墙距离,能满足工人操作、材料 堆置和运输的需要。 B、具有稳定的结构和足够的承载能力,能保证施工期间可能出现的使用荷 载的作用下不变形、不倾斜、不摇晃。 C、与垂直运输设施和楼层或作业面高度相互适应,以确保材料垂直运输转 入水平运输的需要。 D、搭设、拆除和搬运方便,能长期周转使用。搭拆进度能满足施工安排的 需要。 E、应考虑多层作业、交叉流水作业和多工种作业的要求,减少多次搭拆。 2、扣件式钢管脚手架的搭拆 A、使用的材料及机具

扣件式钢管脚手架采用Φ48*3.0或Φ48*2.75焊接钢管,用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度以4.0~6.0M为好,适合人工操作;用于小横杆的钢管长度以1.0~1.2为宜,以适应脚手架的宽度。 脚手架使用的扣件有直角扣件、旋转扣件和对接扣件等几种。采用Q235A 级钢的可锻铸铁制作。 脚手架的底座用可锻铸铁制作。 钢管扣件脚手架施工的主要机具应有扳手、力矩扳手、铁杆、起重索具等。 B、脚手架的基础 良好的脚手架底座和基础(或地基)对脚手架的安全极为重要,在搭设脚手架前必须对其下部地基作好处理。 脚手架的立杆大多处在基底土和墙边回填土为底的硬化地面上,其回填土必须严格分层夯实。立杆底脚宜用长2M,宽不小于100MM,厚20~50MM的木板,平行于墙面放置。脚手架地基应有可靠的排水措施,防止雨水浸泡地基。 C、脚手架的搭设必须在完成了施工准备工作,办理好施工组织设计的审批、技术交底、基础验收等手续后方可施工。 D、脚手搭设的构造要求 扣件式钢管脚手架的构造形式有:立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、连墙杆、水平斜拉杆、护栏和挡脚板及铺板。 本工程脚手的搭设要求一般按规范规定的要求进行施工。有关重要的结构如水池类和截面大的柱梁的支撑脚手必须要有合理的加强措施。 一般脚手搭设的构造要求如下表(一):单位:米 序号杆件名称砌筑脚手装饰脚手 单排双排单排双排 1 立杆 1.35~1.5 1.5~1.8 1.15~1.5 0.8~1.2 2 大横杆≯6 ≯6 ≯1.8 ≯1.8 3 小横杆≯1.5 ≯1.5 ≯1.5 ≯1.5 4 剪刀撑脚手纵向两端起每12~15M设置 5 连墙杆隔层设置,垂直距离≯6,水平距离≯6M 6 水平斜拉杆视需要布置在与连墙杆相同的水平面上

落地式外脚手架施工方案

新长海尚都美寓商住综合楼 及地下室工程 落 地 式 外 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 长沙春华建筑有限公司 2013年9月

目录 一、工程概况 (2) 二、脚手架的选择及编制依据 (2) 三、施工准备 (3) 四、构造要求 (3) 五、脚手架的搭设 (4) 七、架体与建筑物的拉结 (5) 八、防护栏杆、脚手板、踢脚板及安全网的设置 (6) 九、脚手架的拆除 (7) 十、脚手架的安全与维护 (8) 十一、脚手架的检查验收 (8) 十二、安全管理 (9) 十三、脚手架验算 (9)

落地式外脚手架专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称:尚都美寓商住综合楼及地下室 建设地点:长沙县向阳路与板仓路交汇处 建设单位:湖南汇坤投资置业有限公司 设计单位:湖南中大设计院有限公司 监理单位:湖南华顺建设项目管理有限公司 施工单位:湖南长沙春华建筑有限公司 2、本工程位于长沙县向阳路与板仓路交汇处,工程类别为二类商高层住宅楼,建筑面积约45000平方米(含地下室9160平方米),建筑层数为地下2层,地上22层,1—6层为商业网点、7—22层为住宅楼。结构类型为框架剪力墙,建筑高度73米,设计使用年限3类(50年),防火与耐火一级,抗6级地震。 二、脚手架的选择及编制依据 1、脚手架的选择 由于工程已完成基础已回填,场地硬化,西向向东向缩进6米以上,北向向南向缩进8米以上。同时根据本工程建筑物的建筑特征,所以对于±0.00以上的部分采用落地式外脚手架。 采用的钢管类型为φ48×3.0mm,脚手架立杆横距0.8m,纵距1.5m,内立杆距墙面0.3m;大横杆步距1.8m,采取大横杆上铺设小横杆,小横杆上主节间大横杆数为2根(不包括两侧杆)。作业层上栏杆高度0.9m,脚手板隔层铺设。 拟采用完全卸荷的方式搭设。钢丝绳与型钢连接采用焊接φ20的吊环,钢丝绳穿过吊环弯折180°后以U型卡扣紧。 2、编制依据 ①工程设计图纸 ②《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 ③《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 ④《建筑结构荷载规范》GB50009-2001

外墙脚手架施工方案最新版

漯河圣鑫绿点科技园D厂房外墙脚手架施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 漯河市三元建设安装公司 2014年5月20日

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:漯河圣鑫绿点科技园D厂房编号:

外墙脚手架施工方案 一、工程概况 漯河圣鑫绿点科技园D厂房,位于漯河市东城区,由漯河圣鑫集团投资建设,由深圳市广泰建筑设计有限公司设计,河南建基建设工程监理有限公司监理,河南省召陵区质量监督站监督质量,漯河市三元建筑安装公司承建。本工程地上3层,建筑面积8928.40㎡。一层层高6.0m,二三层层高5.4m,室内外高差0.3m,建筑高度17.1m。 本工程采用钢筋混凝土框架结构,设计合理使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。本建筑地基基础采用独立基础,防火设计的建筑分类为生产类别丁类;其耐火等级为二级; 依据本工程现场地形及材料供应情况,选用落地扣件式钢管双排脚手架。 二、材料材质和规格 1、钢管材质使用A3或AY3,钢管进场必须有出厂合格证。 2、钢管规格采用外径48mm,壁厚3.5mm,钢管立杆及大横杆长度4-6m,小横杆长度1—1.5m。 3、扣件用可锻铸铁铸造的直角扣件、回转扣件和对接扣件。 4、架板采用标准立放竹片脚手板。 三、技术参数 双排外架立杆纵向间距1.5米,横距1.3米,内立杆距墙外皮的距离0.4m,大横杆步距1.8米;剪刀撑搭设角度45~60度,小横杆靠墙的一端离

墙面30~35cm左右。剪刀撑斜杆两端扣件与立杆节点的距离不应大于20cm,最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于50cm,脚手架各杆件相交伸出的端头均应大于10cm,以防杆件滑落,外向立杆顶端高出应施工墙上皮1米进行搭设。 四、钢管脚手架搭设的基本要求 扣件式钢管脚手架的搭设顺序为→摆放成品立杆底座→摆放扫地杆→逐根树立立杆并随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆或扫地杆扣紧→安第一步大横杆与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→安第三、四步大横杆和小横杆→连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板。 五、技术要点 1、底座、垫木: 本层建筑结构设计荷载1.0吨/m2。底座、垫板均应准确地放在每条立杆管内定位线上,且必须铺放平稳,不得悬空。到外墙皮2.1m宽范围,做300mm 厚2:8灰土基础,下部素土分层回填夯实,距架体外立杆0.8m处做明沟排

脚手架专项施工方案(1)

施工组织设计(方案)报审表一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护锚杆与小横杆焊接设置,二步三跨设置连墙件,水平间距不超过4.5米,上下梅花形设置。 1.2、地下室脚手架连续设置纵向剪刀撑,剪刀撑设置在架体内侧立杆上(因外侧随基坑面搭设不规则,无法设置剪刀撑)。 2、网点落地式脚手架搭设: 2.1、脚手架在网点周围自然土上垫木道板及钢底座直接搭设,脚手架搭设高度为+8m。 2.2、架体搭设宽度0.9米,立杆纵距1.5米,架体步距为1.8米;架体内侧立杆距离外墙面的距离为0.25米。每步架铺设竹芭标高处,架体内增设两根大横杆,间距300mm。每步架在外侧立杆处设置两根护身栏杆,间距为600mm。 2.3、连墙件竖向间距 3.6米,水平向间距不超过 4.5米;在边缘梁砼内予埋短钢管,与架体扣件连接。 2.4、外侧纵向剪刀撑连续布置。 3、主楼落地式脚手架搭设:10#、11#、12#、17#主楼落地式脚手架搭至地下室顶板砼浇注完成后,再在地下室顶板上继续搭设主楼落地式脚手架。连墙件的设置,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。13#、14#主楼落地式脚手架搭设在地下室落地式脚手架上,连墙件的设置为二步三跨,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。10#、11#、12#、14#、17#楼落地脚手架搭设至3层顶,搭设高度为8.7m,其中14#楼搭设高度为14.7m;13#楼落地脚手架搭设至6层顶,搭设高度为22.4m。 4、主楼悬挑脚手架搭设: 4.1主楼悬挑脚手架采用型钢悬挑,型钢型号为16#工字钢。分层次悬挑。悬挑层次如下:10#、11#、12#、14#、17#楼分别在4层、10层、16层、22层、28层进行悬挑,共悬挑五次;13#楼在7层、13层进行悬挑,共悬挑二次,每次悬挑不超过7层高度为20米。本工程主楼层高为2.9米,根据规范要求主楼每6层一悬挑,悬挑脚手架搭设高度为17.4米。 4.2、脚手架搭设数据:立杆纵距1.5米(当排布不符合1.5米模数时,以小于1.5米为原则进行排布);架体搭设宽度0.9米;架体与墙体之间的缝隙为0.25米(外墙外模拆除后,将该缝隙用小块模板或平网层层进行封闭至小于0.15米标准);架体步距1.8米。 4.3、工字钢悬挑长度1.6米,楼板上搁置长度不小于2米;工字钢在立杆安放处事先焊接φ20以上的钢筋(长度大于100mm),防止立杆滑移。 4.4、工字钢铺设原则:在外窗洞口处直接安放与楼板上,当遇上翻≤200mm的梁时,工字钢必须放置于上翻梁上部;当遇上翻≥200mm梁时,工字钢可从上翻梁内穿过,但是千万不能把梁主筋切断。工字钢穿剪力墙处,浇注墙体砼时预埋工字钢洞口(洞口高度250mm,宽度150mm)。 4.5、外墙在转角处设置斜向工字钢,该工字钢采用预埋铁件焊接固定。 4.6、工字钢在楼板上搁置段至少设置两根刚性锚固点,锚固点采用φ16圆钢预埋在楼板上。端部锚固点距离工字钢端部距离为200mm,另一道锚固点距离外墙内侧面距离为300mm。 4.7、工字钢斜拉卸荷采用φ14钢丝绳进行。每根工字钢至少设置一根卸荷钢丝绳。钢丝绳在工字钢端部斜拉点采用φ16以上钢筋焊接防脱绳卡,长度50~100mm;钢丝绳在建筑物上的拉结点采用预埋φ16钢筋环(预埋于工字钢上一层),钢丝绳扣于锚环上,每端至少三个绳卡扣紧扣牢。 4.8、连墙件设置:二步三跨设置连墙件,横向距离不超过4.5米,上下呈梅花型布置。连墙件采用短钢管与事先预埋在边缘洞口上的短钢管扣件连接。4.9、剪刀撑设置:单面架体立杆根数大于3根的连续设置纵向剪刀撑;单面架体立杆根数少于3根的设置“之”字形剪刀撑。剪刀撑搭接长度不小于1米,采用至少三个转向扣件连接;剪刀撑必须与所有相交立杆采用转向扣件连接。 4.10、脚手架搭设严格按照脚手架搭设相关规范及青岛市建筑工程脚手架及模板管理暂行规定要求施工。 5、脚手架搭设材料要求: 5.1、采用Φ48×3.5的钢管;扣件:用可缎铸铁材质的接卡、十字卡、转卡等三种管卡; 5.2、悬挑梁:采用热轧16号工字钢,悬挑长度为1.6m;斜拉索:采用Φ14钢丝绳;脚手板:选用成品竹笆;档脚板:选用12mm厚的竹胶板,高度180mm,刷彩色警示条纹。围护:选用安监站准用的

满堂脚手架施工方案98705

满堂脚手架工程施工方案 一、工程概况: 济源三湖110千伏输变电工程,综合楼单位工程为地上二层框架结构,1094.7m2,总高度13.45m。综合楼内一层设置10kV/35kV配电室;二层设置110kVGIS配电室、二次设备室、10kV消弧室;楼梯间位于综合楼北侧。 二、满堂脚手架所使用材料和搭设方法 1、主要杆件有:立杆、横杆、水平拉杆、栏杆、扫地杆等。 2、材质要求 钢管、扣件、丝杠:无锈蚀,弯曲,无烂口,并定期刷防锈油漆。密目网、竹架板、木板、方木质量必须符合有关规定要求。 3、架体采用Ф48×3.5的Q235钢管。立杆支撑在丝杠或结构板上,丝杠下部垫设短方木。 4、脚手架按步高1.5m,纵向、横向水平杆间距1m,纵向、横向立杆间距1m,顶部水平杆为双钢管。脚手架外立杆四周连续设置剪刀撑,内杆每隔两排立杆沿纵向设一道剪刀撑,剪刀撑水平宽度为四跨,垂直宽度为四步与水平夹角在45°—60°之间。立杆下必须全设扫地杆,为双向每跨满设,扫地杆距地面高度≤300mm。 5、栏杆:建筑物四周按规定设置1.2m高的防护栏杆。正面设安全通道。 三、构造要求及技术措施

本工程结合建筑结构形式,在结构施工时,主体内采用满堂式钢管脚手架。脚手架安装完毕后必须经过安全检查员验收后才能使用。 1、基本要求: 用扣件式钢管搭设的脚手架,是保证安全施工的结构,它要求承受施工过程中垂直和水平的作用力,直接影响施工作业的顺利和安全进行,因此脚手架必须有足够的承载力、刚度和稳定性,在施工中受到各种正常荷载时不发生失稳倒塌、变形倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。 2、受荷情况: 采用Ф48×3.5钢管、扣件、丝杠等构成的脚手架,立杆和水平杆是主要受力构件,剪刀撑是保证脚手架整体强度和稳定性的杆件,并具有加强脚手架抵抗垂直和水平作用力的能力,扣件是脚手架组织整体的连接件和传力件。 3、脚手架基础: 搭设满堂式脚手架时,脚手架的场地必须夯实、平整,基础结构板面砼强度达到设计要求75%以上。 4、垂直荷载传力路线: 施工荷载多层板、方木水平杆丝杠立杆基础或结构板面。 四、满堂脚手架设计计算 1、计算依据: 1.1施工设计图纸,施工组织设计,满堂脚手架施工方案。

外排栅脚手架施工方案

涡岭1#厂房工程 外 排 栅 脚 手 架 施 工 方 案 编制单位:东莞市恒溢建筑工程有限公司审批单位:东莞市冠平建设监理有限公司编制人:林进审批人: 审核人:

编制时间:2005年10月5日审批时间:2005年 10月5日目录 一、工程概况 二、材料要求 1.钢管 2.扣件 3.底座 4.连接杆 三、施工方法 1.落地搭设 2.脚手架的基础 3.扣件式钢管脚手架的搭设 4.扣件式钢管脚手架设的施工顺序 四、脚手架的卸荷要求 五、外排钢管脚手架与建筑物结构的连接 六、建筑物出入口处脚手架的构造处理 七、钢管脚手架的保养整修和安全检查措施 八、扣件式钢管脚手架的拆除 九、安全防护措施 十、施工进度 十一、文明施工

一、工程概况 本工程是一幢钢筋混凝土框架结构厂房,位于东莞市东城区涡岭工业园内,由东莞市东城建筑规划设计院设计,由东莞市东城区涡岭股份经济合作社投资兴建。建筑面积7425.5 m2,首层高5.5m,标准层高4.5m.全高16.1m。 二、材料要求 1.钢管: 一般采用外径φ48mm,壁厚 3.5mm的高频焊接钢管。材料要符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-79中的A3钢管技术条件。管材符合《直径5~152mm电焊钢管》YB242-63中的甲类软钢管,《低压流体输送用焊接钢管》GB3092-82中的普通钢管的规定。有严重锈蚀、弯曲、压偏、损伤和裂纹者均应剔除。 钢管的长度应是脚手架步高的倍数,其重量要方便操作杆件最大重量以不超过25kg为宜。高为1800mm,脚手架用钢管材料应用1.2米、1.8米、2.7米、3.6米、4.5米、6.0米等。 长度为1.2-1.8米的钢管主要用于小横杆,底部和顶部作立柱交叉接头。 长度为2.7米的钢管用于立柱交叉接头。 长度为3.6米的钢管是基本钢管,用于立柱、扶手、大横杆和剪力撑等。 长度为4.5米的钢管用于扶手、大横杆和剪力撑等。 用钢管作脚手架时,为了充分利用材料,允许钢管对接。接头采用套管接法,内套管长度为200mm,套管用外径φ38mm的钢管,壁厚3.5mm。两端分别用两只φ35mm铆钉在垂直两个方向铆牢,并在接头处施以电焊。 按钢管在脚手架上所处的部位和所起的作用分为: (1)立柱,立杆和竖杆等,是脚手架主要传递荷载的杆件。 (2)大横杆,又称牵杆,纵向水平杆等。是保持脚手架纵向稳定的主要杆件。 (3)小横杆,又称横向水平杆,横担等。是脚手架直接承受荷载的杆件. (4)栏杆,又称扶手。是脚手架的安全防护设施,又起着脚手架的纵向稳定作用。 (5)剪力撑,又称十字撑,科撑,是防止脚手架产生纵向位移的主要杆件。 (6)抛撑,用于脚手架外侧与地面呈斜角的斜撑,一般在开始搭设脚手架时固定之用。 2.扣件:扣件式钢管脚手架,所用的扣件,应符合JGJ22-85 《钢管脚手架扣件》的规定,材质应符合GB78-67《可锻铸铁分类及技术条件》中KT33-8的技术条件。 (1)直角扣件,用于两根垂直交叉钢管的连接。 (2)旋转扣件,用于两根任意交叉钢管的连接。 (3)对接扣件,用于两根钢管对接连接。

外墙落地脚手架施工方案

外墙落地脚手架施工方案 一、工程概况 工程名称:苏州红星美凯龙家居生活广场园区店项目工程 工程地点:娄葑北区扬华路北、扬帆路东、扬青路南 勘察单位:苏州市城市建筑设计院有限责任公司 设计单位:苏州苏园建筑设计有限公司 建设单位:苏州工业园区中翔美通仓储销售有限公司 监理单位:苏州联信工程管理咨有限公司 施工单位:江苏省建筑工程集团有限公司 本工程位于娄葑北区扬华路北、扬帆路东、扬青路南处,为新建带一层地下车库的5层 商场。北面为扬青路,与博洛尼隔道相望,南侧临靠东明装饰城,西面紧靠主干道一一312国道,东侧靠近捷普绿點企业厂区,独特的地理优势,超强的人文氛围,使其建成后将成工业园区又一道靓丽的风景线。 拟建本工程占地面积约54335.5平方米,建筑面积约为平方米(其中地下车库40980平方米),场地东西长333.9米、南北宽约150.5米,场地平面形状呈平行四边形,建筑物平面为长方形,桩筏基础,框剪结构,5层带一层地下车库,檐高29.2米,地下室层高5.2米,标准层高5.1米,外墙主要为幕墙及花岗石装修,内墙为涂料,顶棚为涂料及石膏板吊顶,地面主要为细石砼、大理石、玻化砖地面等。

二、施工准备及施工条件 1、熟悉建筑工程施工图,了解建筑物构造形式。 2、清除脚手架搭设四周的障碍物,分层夯实基础,并做好排水措施。 3、对脚手架搭拆施工班组进行安全、技术交底,交底双方均应签字。 4、脚手架必须检查验收合格后方能使用。 三、主要材料要求 1、钢管应符合GB/700标准,表面应光滑,不得有折叠、裂缝、搭焊等缺陷存 在,不得有超过壁厚允许偏差值的划道、刮伤、焊缝错位、烧伤结疤等缺陷存在,钢管表面锈蚀的深度<0.50mm钢管弯曲<12mm脚手架钢管严禁用电焊或氧焊切割,严禁打孔。剪刀撑漆成黑黄警戒色。 2、扣件质量应符合《钢管脚手架扣件》(JGJ22-85)均规定对重复使用的扣 件应及时检查,有裂缝、变形的扣件严禁使用。滑丝的螺栓必须更换,垫圈必须齐全,表面应涂油漆防腐,扣件螺栓拧紧,扭力矩达65N.M时,铸 铁扣件不得发生破坏。 四、主要机具要求 主要机具应有扳手、力矩扳手、工具袋套、水准仪、经纬仪、水平尺、线锤等。 五、脚手架计算书 扣件式钢管落地脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等编制。