1、编制依据

1.1 主要规程、规范

1.1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2001,2002年版)1.1.2《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91)

1.1.3《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99)

1.2 参考手册

1.2.1 《高层建筑施工手册》(第2 版)

1.2.2 《简明施工计算手册》(1999.7)

1.2.3 《实用建筑施工安全手册》(1999.7)

1.2.4 本工程《施工组织设计》

2、概况

本工程为单身宿舍,基础类型为:静压桩;结构形式为:框架结构;总建筑面积为6752㎡,共一栋地下1层,地上12层;建筑高度为36.250m;主体标准层层高为3.00m;自然地面相对标高为86.60m。根据工程实际情况和规范要求本工程外架采用落地式双排钢管脚手架,部分外架落在地下室顶板上。

3、施工方案

结合本工程结构形式、实际施工特点,脚手架施工在地下室施工完后进行。脚手架采用落地式,有小部分落在地下室顶板上(在架子相对应的地下室顶板下面,按相同搭设要求搭架子支顶顶板)。脚手架内立杆距离外墙等结构外沿200mm(离飘窗板外沿100mm);立杆纵距1500mm,横距700mm,步距1800mm。用于结构和装修施工,同时兼作安全防护。

4、施工准备

4.1 劳动力配备(详见表4-1)

表4-1

4.2 材料配备(详见表4-2)

表4-2

4.3 机(工)具配备(详见表4-3)

表4-3

5、落地式脚手架的搭设施工工艺

5.1 搭设顺序

落地式双排脚手架的搭设顺序为:地基处理→定位设置脚垫板、钢管底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(栅格)→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→搭防护栏杆→绑扎安全网。

5.1.1 地基处理

回填土按照设计要求分层夯实,分层取样试验合格后方可进行下一步回填土。土方回填完后表面用C15 混凝土进行硬化,厚度为8cm。基础上、底座下设置垂直墙面的脚手板垫板1000×300×50mm,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50cm 处设排水沟和转角设积水坑,积水坑和排水沟底用粗砂浆硬化,侧壁采用砖砌,坑、沟内均用水泥砂浆抹面。

5.1.2 立杆

全部采用单立杆,立杆顶端高出结构栏杆至少1.5m。立杆接头除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并且在高度方向至少错开50cm;各接头中心距主节点的距离不大于步距的1/3(本工程取60cm)。

立杆在顶部搭接时,搭接长度不小于1m,必须等间距用3 个扣件固定,端部扣件盖板边缘至杆端的距离为100mm。

在搭设首层脚手架的过程中,沿四周每6m设一道斜支撑,拐角处双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉结后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,应采取临时稳定措施,直至连墙件搭设完毕后方可拆除。

5.1.3 大横杆

大横杆置于小横杆之下,立柱的内侧,用直角扣件与立杆扣紧,尽量采用6m的钢管(或合理搭配),且同一步大横杆四周要交圈。

大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步同跨内;相邻接头水平距离按50cm,各接头距立柱距离不大于纵距的1/3(本工程按50cm),大横杆在同一步架内纵向水平高差不超过全长的1/300 。

5.1.4 小横杆

每一立杆与大横杆相交处(主节点)都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点不大于15cm。小横杆间距与立杆纵距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,在两立柱之间等距离设置2 根小横杆,最大间距不超过75cm,并根据脚手板的铺设情况加设小横杆(脚手板采用平铺)。

小横杆伸出外排大横杆边缘距离为15 cm,伸出里排大横杆距离结构外边缘10cm。上下层小横杆在立杆处同侧布置,同层的相邻小横杆在立杆处相向布置。

5.1.5 纵、横向扫地杆

纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座上皮20cm 的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。对于立杆存在较大高低差时,扫地杆错开,高处的纵向扫地杆向底处延长两跨与立柱固定。

5.1.6 剪刀撑

本工程双排落地脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱、纵横向水平杆同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置,全部采用单杆通长剪刀撑。

剪刀撑设置详见外架立面图,斜杆与地面的夹角在45°~50°左右(规范为45°~60°之间)。斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置,剪刀撑的一根斜杆扣在立杆上,另一根扣在小横杆伸出的端头上,两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2~4个扣节点(根据剪刀撑的长度确定)。所有固定点距主节点距离不大于15cm。最下端的剪刀撑的底部要插到垫板处。

为保证剪刀撑的顺直,同时充分考虑剪刀撑的安全作用,剪刀撑采用搭接连接,搭接长度不小于1m,并不少于3个旋转扣件固定。

本工程除在每一拐角处设置横向斜撑外,中间每隔6 跨设置一道。横向斜撑在同一节间,由底至顶层呈之字形连续布置,斜杆采用通长杆件,使用旋转扣件固定在与之相交的立杆或横向水平杆的伸出端上。

剪刀撑的具体设置详见附图。

5.1.7 脚手板

落地脚手架立杆底座下垫木垂直于墙面放置,采用1000×300×50mm 长硬木板。

作业层脚手板采用竹脚手板,厚度不小于5cm,宽20cm ,长度不小于3.0m ,两端用14#铁丝箍两道。在作业层下部加设一道水平兜网,随作业层上升,同时作业层不超过两层。(首段)首层满铺(并与主体封闭)一层脚手板,以上每隔3层满铺一层脚手板(即每段满铺2层),并设置安全网及防护栏杆(高90 cm)。

脚手板设置在两根横向水平(小横)杆上,并在两端8cm (横杆)处用14#铁丝箍绕2~3 圈固定。

脚手板采用对接方式铺设并且满铺、铺稳,接缝处设两根小横杆,各杆距离接缝的距离均不大于15cm。靠墙一侧的脚手板距离结构墙的距离不大于15cm。拐角处两个方向的脚手板重叠放置,避免出现探头及空挡现象。

5.1.8 连墙件

连墙件采用刚性连接,垂直间距为每层楼设置,水平间距落地式为三跨。连墙杆用 48×3.5㎜的钢管,它与脚手架、建筑物的连接采用直角扣件,落地式脚手架为双扣件。连墙件横竖向顺序排列、均匀布置、与架体和结构立面垂直,并尽量靠近主节点(距主节点的距离不大于30cm)。连墙件中的连墙杆尽量呈水平设置,当不能水平放置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,不得采用上斜连接。连墙杆伸出扣件的距离应大于10cm。底部第一根纵向水平杆就开始布置连墙杆,靠近框架柱的横向水平杆可直接作连墙杆用。当脚手架暂时不能设置连接墙件时可搭设抛撑,抛撑采用通常长杆与脚手架可靠连接,与地面成500夹角。

5.1.9 防护设施

脚手架满挂全封闭密目安全网,密目网采用 1.8m×6.0m 规格,用网绳绑扎在大横杆上(网面平整)。作业层安全网要高于平台1.2m,并在作业层下部挂一道水平兜网,在架内高度3.6m 时设首层平网,往上每隔三层设一道平网,施工层随层设网。

作业层脚手架外立杆于0.9m处设一道拦腰杆,底部侧面设18cm 高的挡脚板。

5.2 脚手架出入口的构造

各栋出入口设在住宅楼入口处,挑空两根立杆,跨越两步三跨,大小为4.5m ×4.0m(宽×高)。挑棚出入口再搭设4.0m×3.0m×4.0m(长×宽×高)的防护棚,棚顶上铺50mm 厚的双层脚手板,层距为60cm。

施工井架出口处设置3.5m×3m×4.0m(长×宽×高)出入口防护棚,顶部铺50mm 厚的双层脚手板,层距为60cm。

6、脚手架的拆除施工工艺

拆除作业应按确定的程序进行拆除:安全网→挡脚板及脚手板→防护栏杆→剪刀撑→斜撑杆→小横杆→大横杆→立杆。

不允许分立面拆除或在上下两步同时拆除,做到一步一清,一杆一清,自上而下进行拆除。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣件。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣件。所有连墙件必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于两步,如高差大于两步,应增设临时连墙件加固。

拆除后架体的稳定性不被破坏,如连墙件被拆除前,应加设临时拉结(支撑)防止变形,应防止失稳。

当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆除连墙件,再拆架子。

7、安全防护措施

7.1 电梯井洞口防护措施

电梯井口设置1.2m 高的自闭式防护门,用φ12 的螺纹钢筋,按照水平间距15cm,竖向间距20cm 焊制而成,并在防护门上刷红白相间漆、挂牌。

电梯井筒内每隔一层在入口处设置一个用φ25 螺纹钢筋、钢管及木板搭设的平台,中间一层用钢筋支托水平安全兜网一道,网上及平台上均不得存有杂物。电梯井内不准做垂直运输通道或垃圾通道。

7.2 结构临边防护措施

在结构出入阳台的门窗洞口处及未砌外墙的结构临边处设置封闭式防护栏杆,材料采用φ48×3.5mm 钢管。其高度为1.2m,立杆间距为2.0m,竖向每隔0.6m 设一道通长大横杆,每隔一根立杆设一道三脚架。

沿钢管长度方向刷红白相间的油漆、挂醒目标志牌;护身栏杆满挂密

目安全网,白天设警示牌、夜间设红色标志灯。

7.3 楼梯间防护措施

楼梯的侧边利用脚手架做安全防护,架子立管从楼梯踏步面搭设,侧边

沿楼梯坡度方向做两道护身栏杆,高度分别为60㎝和120㎝,侧边底部设18cm 高的挡脚板。

7.4 施工井架处脚手架两侧防护措施

每步在90cm处设栏腰杆,在满铺脚手板层设18cm挡板,全高用密目式安全网封闭。

7.5 防雷避电措施

本工程脚手架接地、避雷措施执行《施工现场临时用电安全技术规范》

(JGJ 46-2005)标准。

工程采用避雷针与大横杆连通、接地线与整栋建筑物楼层内避雷系统连成

一体的措施。

每座楼各设置4根避雷针,避雷针采用φ12镀锌钢筋制作,高度1.5m,设置在脚手架四角立杆上,并将所有最上层的四角立杆全部连通,形成避雷通路。

接地线采用φ12镀锌钢筋,将立杆分别与建筑物楼层内的避雷系统连成整体。接地线要连接可靠,与立杆连接采用焊接连接,并保证焊接长度不小于10cm ,并将表面焊渣层清理干净,露出金属光泽并涂以银粉漆保护。

接地线与建筑物楼层内避雷系统的设置按脚手架的长度不超过50m 设置一个,位置尽量避免人员经常走动的地方,以避免跨步电压的危害,防止接地线遭机械破坏。两者的连接采用焊接,焊接长度大于5 倍的钢筋直径,焊完后再用接地电阻测试仪测定电阻,要求冲击电阻不大于10Ω,同时注意检查与其他金属物或埋地电缆之间的安全距离不小于3m,以避免发生击穿事故。

8、质量保证

8.1 构配件允许偏差(详见表8-1)

表8-1

8.2 脚手架搭设的允许偏差和检验方法(详见表8-2)

表8-2

8.3 扣件拧紧抽样检查数目及质量判定标准(详见表8-3)

表8-3

8.4 质量保证注意事项

8.4.1 脚手架必须经过安全员验收合格后方可使用,作业人员必须认真戴好安全帽、系好安全带、穿好防滑鞋。

8.4.2 脚手架的验收和日常检查按照以下规定进行,检查合格后,方允许使用或继续使用:

每层及每段搭设完毕后;

连续使用达6 个月;

施工中中途停止使用超过15 天,在重新使用之前;

在受到暴风或大雨、地震等强力因素作用之后;

在使用过程中发现显著变形、沉降、拆除杆件和拉结及安全隐患存在的情况时。

8.4.3 操作架上严禁集中堆放不必要的施工材料或重大荷载。

8.4.4 在架子的使用过程中,要做好日常的维护、保养工作,派专门人员定期检查钢管、扣件、脚手板及安全网的使用情况,遇有问题及时解决。

8.4.5 外观质量

安全网总体颜色应当一致,每一立面安全网的颜色不得出现过大色差,安全网挂设必须紧凑,表面绷紧。

脚手架架体各部分分色一致,要求如下:

(1)脚手架架体钢管颜色:桔黄色;

(2)剪刀撑(包括防护栏)颜色:红白相间色;

(3)分段水平装饰条(高25cm):黑黄相间斜色条;

9、安全施工措施

9.1 材质及其使用的安全技术措施

9.1.1 扣件的紧固程度宜在40~50 N·m,并不大于65 N·m,对接扣件的抗拉承载力为3kN。对接扣件安装时其开口应向内,以防进雨,直角扣件安装时

开口不得向下,以保证安全。

9.1.2 各杆件端头伸出扣件盖板边缘为150 mm。

9.1.3 钢管有严重锈蚀、压扁或裂纹的不得使用,禁止使用有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件。

9.1.4 外脚手架严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、钢丝、竹篾、塑料混用。

9.1.5 严禁将外径48mm 与51mm 的钢管混合使用。

9.1.6 钢管和扣件均要现场取样检验,合格后方可使用。

9.2 脚手架搭设的安全技术措施

9.2.1 脚手架的基础必须经过硬化处理满足承载力要求,做到不积水、不沉陷,用楼板做基础时,混凝土必须达到设计强度的75%以上才能施工。

9.2.2 搭设过程中划出工作标志区,禁止行人进入,统一指挥、上下呼应、动作协调,严禁在无人指挥下作业。当解开与另一人有关的扣件时必须先告诉对方,并得到允许,以防坠落伤人。

9.2.3 开始搭设立杆时(落地架)应每隔6 跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

9.2.4 脚手架及时与结构拉结或采取临时支顶,以保证搭设过程安全,未完成脚手架在每日收工前,一定要确保架子稳定。

9.2.5 脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设的高度不得超过相邻连墙体两步以上。

9.2.6 在搭设过程中应由安全员、架子班长等进行检查、验收和签证。每两步验收一次,达到设计施工要求后挂合格牌。

9.3 脚手架上施工作业的安全技术措施

9.3.1 结构外脚手架每一层搭设完毕后,经项目经理部安全员验收合格后方可使用。任何班组长和个人,未经同意不得任意拆除脚手架部件。

9.3.2 严格控制施工荷载。脚手板上不得集中堆放荷载,施工荷载不得大于3kN/㎡,确保较大安全储备。

9.3.3 结构施工时不允许三层同时作业,装修施工时同时作业层数不超过两层,临时使用的悬挑脚手架同时作业层数不超过一层。

9.3.4 当作业层高出其下连墙件3.1m 以上,且其上尚无连墙件时应采取适当

的临时拉结措施。

9.3.5 各作业层之间设置可靠的防护栏杆,防止坠落物体伤人。

9.3.6 定期检查脚手架,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。

9.4 脚手架拆除的安全技术措施

9.4.1 脚手架搭拆人员必须是经过考核的专业架子工,并持证上岗。连墙件应在位于其上的全部可拆杆件都拆除之后才能拆除。

9.4.2 拆架前,全面检查待拆脚手架,根据检查结果,拟订出作业计划,报请批准,进行技术交底后才准备工作。

9.4.3 架体拆除前,必须察看施工现场环境,包括架空线路、外脚手架、地面的设施等各类障碍物、地锚、风缆绳、连墙杆及被拆除架体各吊点、附件、电器装置情况,凡能提前拆除的尽量拆除掉。

9.4.4 拆除时应划出作业区,周围设绳绑围栏或树立警示标志,地面设专人围护,禁止非作业人员进入。

9.4.5 拆除时统一指挥、上下呼应、动作协调,当解开与另一人有关的扣

件时必须先告诉对方并得到允许,以防坠落伤人。

9.4.6 拆架时不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。

9.4.7 每天拆架下班时,不应留下隐患部位。

9.4.8 拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。

9.4.9 在拆除过程中,凡松开连接的杆、配件应及时拆除运走,避免误扶、误靠已松脱的杆件。拆除的杆、配件严禁向下抛掷,应吊至地面,同时做好配合协调工作,禁止单人进行拆除较重杆件等危险性作业。

9.4.10 所有杆件和扣件在拆除时分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送至地面。

9.4.11 所有的脚手板,应自外向里竖立搬运,以防止脚手板和垃圾物从高处坠落伤人。

9.4.12 拆除的零配件要装入容器内,用吊篮吊下;拆下的钢管要绑扎牢靠,双点起吊,严禁从高空抛掷。

9.4.13 雨雪天、大雾天及六级风以上(含六级)时停止拆除脚手架施工。

10、文明施工要求

根据脚手架施工的特殊性,结合柳铁建安公司的有关文件,要求施工时做到:

10.1 进入施工现场的人员必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋等,现场严禁吸烟。

10.2 进入施工现场的人员要爱护场内的各种绿化设施和标识牌,不得践踏草坪、损坏花草树木、随意拆除和移动标识牌。

10.3 严禁酒后或带病人员上架作业,施工操作时要求精力集中、禁止开玩笑和打闹。

10.4 脚手架搭设人员必须是经考试合格的专业架子工,上岗人员定期体检,体检合格者方可持上岗证。凡有高血压、贫血病的、心脏病及其他不适宜高空作业者,一律不得上脚手架操作。

10.5 上架子作业人员上下均应走人行梯道,不准攀爬架子。

10.6 护身栏、脚手板、挡脚板、密目安全网等影响作业班组支模时,如需要拆改时,应由架子工来完成,任何人不得任意拆改。

10.7 脚手架验收合格后任何人不得擅自拆改,如需作局部拆改时,须经技术负责人同意后由架子工操作。

10.8 不准利用脚手架吊运重物;作业人员不准攀登架子上下作业面;不准推车在架子上跑动;塔吊起吊物体时不能碰撞和拖动脚手架。

10.9 不得将模板支撑、泵送混凝土及砂浆的输送管等固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备。

10.10 在架子上的作业人员不得随意拆动脚手架的所有拉结点和脚手板,以及扣件绑扎扣等所有架子部件。

10.11 拆除架子而使用电焊气割时,派专职人员做好防火工作,配备料斗,防止火星和切割物溅落。

10.12 脚手板使用时间较长,因此在使用过程中需要进行检查,发现地基下沉、杆件变形严重、防护不全、拉结松动等问题要及时解决。

10.13 要保证脚手架体的整体性,不得与施工电梯等一并拉结,不得截断架体。

10.14 施工人员严禁凌空抛掷杆件、物料、扣件及其他,材料、工具用滑轮

相关文档