文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 项目施工样板策划方案

项目施工样板策划方案

项目施工样板策划方案
项目施工样板策划方案

天津

样板策划施工方案

编制人:

审核人:

审批人:

2016年8月10日

目录

一、方案编制依据及目的 (3)

1.1编制依据 (3)

1.2编制目的 (3)

二、场地规划 (3)

2.1样板实体位置 (3)

2.2实体样板区场地规划 (4)

2.3结构展示区外观 (4)

三、结构样板展示内容及做法 (4)

3.1结构样板施工中展示内容及做法 (4)

3.2结构样板做法 (6)

四、样板装饰施工过程展示内容和效果 (8)

4.1地面展示内容 (8)

4.2顶棚展示内容 (8)

4.3踢脚展示内容 (10)

4.4二次结构展示内容 (10)

4.5墙面展示内容 (12)

4.6强弱电井展示内容 (14)

4.4水暖井展示内容 (14)

五、外立面展示内容 (16)

六、屋面(坡屋面)及地下防水施工样板展示内容 (19)

七、样板标识和文字说明 (20)

一、方案编制依据及目的

1.1编制依据

(1)现行国家标准、规范和规程

(2)项目工程样板管理作业指引

(3)标准化工艺

(4)开发类项目过程质量关键点管理

(5)工程检查及评价办法

(6)产品质量实测实量标准,合格率≥85%(根据城市公司实际情况调整)(7)工艺做法手册

(8)品牌视觉识别使用手册

(9)地块工程施工图纸及有代表性工程做法

1.2编制目的

为了保证工程质量,加强每道施工工序在施工前、施工过程中控制,特编制本方案;样板方案实施的目的在于样板引路,做好施工前指导工作。

二、场地规划

2.1实体样板位置

根据选址原则,结合本工程现场实际情况,确定地块项目工程样板展示区放置在北地块办公区东侧,具体位置见下图:

2.2实体样板区场地规划

(1)由于现场场地比较狭小,因此展示区场地尺寸为:4.0M×15.0M;样板工序实际占地尺寸为:结构样板展示区2.0M×5.0M、地下、屋面样板展示区2.5M×2.5M、墙

体砌筑样板展示区1.5M×4.0M、面层做法样板展示区2.5M×2.5M;地下室防水样板2.5M ×2.5M;全部按我司标准制作为可移动样板。

(2)二次结构实体工序样板间设置在4#楼首层。

(3)外墙样板设置4#楼北侧外墙上。

(4)公共区域精装修工程设置在4#楼2层公共区域。

2.3结构展示区外观

结构展示区立面效果和侧面效果如下图:

结构样板做法效果图

三、结构样板展示内容及做法

3.1结构样板施工过程展示内容

(1)样板内容包括:

钢筋安装工程:绑扎、钢筋定位控制、保护层垫块、顶板板厚控制。

模板安装:外门窗洞口模板、墙体模板、楼梯模板、顶板模板选型及满堂脚手架。

机电预埋:电气管线敷设及线盒安装、穿墙套管安装、顶板预留套管等。

顶板电气管线敷设样板顶板钢筋绑扎样板

顶板钢筋样板墙体钢筋样板

墙体预留门窗洞口预留样板楼梯支设样板

砌筑样板大钢模样板3.2结构样板做法

结构样板展示为钢筋、模板;

钢筋安装:绑扎、钢筋定位控制、保护层垫块、顶板板厚控制、电气管线敷设及线盒安装、穿墙套管安装、顶板预留套管。

模板安装:外门窗洞口模板、墙体模板、楼梯模板、顶板模板选型及满堂脚手架。模板材料的选型,剪力墙柱模板选用钢大模板,通用大钢模板为[7号钢结构,面板为

5mm厚热轧钢板,水平背楞为双根[10号槽钢,背楞与模板焊成一体,模板面板上钻直径为30的穿墙孔,穿墙孔水平方向的间距为900mm,垂直方向的间距为1050mm。顶板、梁模板选用15厚优质双面塑膜木胶合板,主次龙骨选用几字梁,碗扣件支撑体系,支撑立杆间距1.2x1.2m,水平杆步距1.5m,扫地杆距地250mm。梁侧帮模板加固选用穿梁对拉螺栓做法同墙体。

四、样板装饰施工过程展示内容和效果

装饰施工过程样板展示内容较多,分不同区域进行,室内样板平面布置区域见下图:

4、1样板地面展示内容

平面图中设置两块断面显示地面做法:卧室断面区域1000×800mm;卫生间断面区域500×500mm图示中阴影部分。

(1)卫生间地面断面做法中显示内容包括:20厚挤塑聚苯乙烯保温板、0.2厚真空镀铝聚酯膜、60厚C20混凝土(上配直径2@100钢丝网片,中间配热管)随打随抹(收面达到做防水要求)、1.5厚聚氨酯防水层两遍;

水暖安装内容:地漏;室内排水管安装、排水支管安装、

(2)室内地面断面做法中显示内容包括:20厚挤塑聚苯乙烯保温板、0.2厚真空镀铝聚酯膜绝缘层、60厚C20混凝土拍实麻面(上配直径2@100钢丝网片)采暖管线的埋设、地面垫层、管线标识等。

4.2、样板顶棚展示内容

(1)顶棚样板设置在在4#楼二层卧室中:断面做法中显示:粉刷石膏修补顶棚坑凹和墙顶阴角线、刮腻子两道找平。

卫生间顶棚样板显示内容:吊洞封堵、给水排水管线安装、顶板预留洞,管道止水节预埋。

4.3样板踢脚做法

样板展示区在4#楼二层卧室中,踢脚具体做法:A刷混凝土界面处理剂一道;B1:2.5水泥砂浆与墙面齐,刷108胶硅酸盐水泥浆。

4.4二次结构砌筑样板位置及做法

(1)样板位置及砌体材料

二次结构墙体样板为二次砌筑墙体,砌筑材料为轻集料混凝土小型空心砌块。样板位置位于:4#楼二层15-17轴/H-F轴卫生间墙体;

(2)样板展示内容

相关文档