文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 精装修消防设计专篇

精装修消防设计专篇

精装修消防设计专篇
精装修消防设计专篇

精装修消防设计专篇

青岛市青岛中心A塔32层

室内装修工程

精装修消防专篇

审核:

工程主持:

设计:

天恒装饰工程有限公司青岛分公司

2014年6月

一、工程概况:

1.1本工程为青岛市青岛中心3201-3203室内装修工程。

1.2本工程为改建工程。

1.3工程地址:青岛市市南区香港中路8号。

1.4设计阶段:室内装修设计图。

二、设计依据:

2.1依据双方签订的装修合同及甲方提供的相关图纸、现场状态。

2.2依据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006年版)。

《建筑内部装修设计防火规范》(GB5022-95)

《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》DB01-612-2002

《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354-2005)

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)

《建筑装修防火设计材料手册》

《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)(2005年版)

《建筑装修工程质量验收规范》(GB50210-2001

《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008

《民用建筑照明设计规范》GBJ33-90

《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2001)(2005年版)

消防安全疏散标志设计,施工及验收规范(DBJ/T15-42-2005)

2.3施工单位必须按图施工,对设计单位指定之面材需做一套样板供业主与设计方认可,方可备料施工。

2.4本次消防申报仅为内部装饰的消防申报。

三、建设规模和设计范围:

青岛市青岛中心3201-3203室内装修工程位于青岛市市南区香港中路8号,地上32层,建筑面积共计1033㎡;防火分区延用原设计,每层为一个独立的防火分区,防火分区满足《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)2005规定要求。

四、工程设置的主要消防设备及产品概况

1、本设计未对原建筑构造、安全疏散、暖通、电力配电系统作任何改

变。

2、消防系统:

2.1、设计范围:室内消火栓系统、自动喷水系统、火灾自动报警系统。

3、室内消火栓系统:消火栓采用公共区域不做改动。

3.1、室内消火栓系统供水由建筑消防水泵房水泵加压直供,地下消防

水池贮存600立方米的消防水量(包括自动喷淋用水量)。初期消防水

由屋顶18m3消防水箱供给。供水系统将保证各消火栓的水枪充实水

柱不小于10m,最不利点消火栓处的静水压不应低于0.07Mpa。

3.2、系统共设主给水泵两台(一用一备)供水,本系统管网从消防水

泵房引来,由附设在消火栓旁的消防按钮启动。

3.4、室内消火栓均采用SN65单出口消火栓,保证各层各防火分区的

任何部位均有两股水枪的充实水柱同时到达,并保证其间距不大于

50m。

3.5、当室内消火栓栓口动压超过0.5Mpa时,在该栓处采用减压措施

(在消火栓接入支管上加设减压孔板)。

3.6、室内消火栓系统采用临时高压制,火灾初期10分钟由塔楼屋顶消防水箱供水,火灾时打破玻璃按钮,信号传送到消防控制室,消防控制室指令消火栓泵加压启动,并使消防电铃报警。

3.7、消火栓管道管材均采用国标普通镀锌钢管。

4、自动喷淋灭火系统,采用原大楼系统,不做改造。

4.1、自动喷淋系统供水由本建筑旁消防水泵房消防水泵加压直供,地下消防水池贮存600立方米的消防水量(包括室内消火栓、)。初期消防由本建筑屋顶消防水箱供给,在泵房内设自动喷水系统给水泵两台,一用一备,平时管网压力由天面消防水箱保持恒压。

4.2、喷水强度为8L/min.m2,作用面积为160㎡,最不利点喷头工作压力不小于0.05Mpa。

4.3、自动喷淋管道管材均采用国标普通镀锌钢管。

5、火灾自动报警系统及消防联动控制:采用原系统不做改造。

在每个消火栓处均设置有消火栓手动按钮,按下按钮即可联动警铃以及自动启动消防水泵。当任一防火分区内发生火灾,切断相邻防火分区、本楼上下层其它部位非消防电源,联动本防火分区内需要启动的相关消防设施,如消火栓泵、自动喷淋泵、机械防排烟风机等。

五、装修

1.吊顶工程:

本工程所有吊顶材料及基层龙骨均采用A级装修材料。

2.墙面工程:

本项目所用墙面为轻钢龙骨石膏板刷乳胶漆,为A级装修材料。

3.地面材料:

本工程中所用地面主要材料为塑胶地板,部分为地毯,性能等级A 级。

4.我方非专业消防单位,本项目图纸须经消防部门和专业消防机构

审查通过后方可施工。

本项目的装修材料清单如下:

六、通风排烟

本工程采用机械排烟采用原系统不做改造,符合《高规》的相关规定。

七、疏散指示标志、应急照明

1、在疏散走道和安全出口、人员密集场所的疏散门处设置灯光疏

散指示标志系统和消防应急照明系统,并符合以下的规定:(1)安全出口"指示标志应安装在安全出口和疏散门的正上方;

(2)沿疏散走道处设置单(双)向疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0M以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20M;对于袋形走道,不应大于10M;在走道转角区,不应大于1.0M;

(3)应急照明灯宜安装在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部;疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5 lx,人员密集场所内的地面最

低水平照度不应低于1.0 lx,楼梯间内的地面最低水平照度不应低于

5.0 lx。应急照明灯自带储电池型,连续供电时间不少于30min

八、灭火器配置:

遵照国家现行的《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50222140-2005)执行。在每个消火栓箱下的灭火器箱内均设两具MF/ABC4手提式磷酸铵盐干粉灭火器,每具充装量为4Kg,灭火器级别为5A,具体详见图纸。

编制单位:天恒装饰工程有限公司青岛分公司

2014.6

装修消防设计说明书

改建、内装修工程 消 防 设 计 文 件 设计说明书 一、工程设计依据: 1、《实施工程建设强制性监督规定》条文释义 2、《建筑装饰装修管理规定》(中华人民共和国建设部令第46号) 3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 5、《建筑内部装修设计防火规范》GB50045-95(2005年局部修订) 6、《建筑设计防火规范》GB-92 7、《民用建筑电气设计规范》JG50016-2006

8、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 9、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 10、GB/T9002-IS09002质量管理体系标准 二、建设规模和设计范围: 本工程为遵义市汇川区澳门路鸿鑫大厦二楼——室内装饰设计:原建筑地上部分为商业用房,现内部改造为:二层为KTV,总面积950m2。本次我公司的室内装修涉及范围分为三个专业:1.室内装饰专业: 二层平面、地面、顶面、立面的装饰设计。 2.给排水专业: 二层局部的上、下水的改造设计。 3.电气专业: 二层强电的改造设计,二层的火灾应急照明及疏散标志设计。 三、装修的面积指标及原建筑的消防设施: 本次装饰设计工程的建筑面积约为950m2,层数为地上二层。 四、各专业设计说明概况: 本工程为遵义市汇川区澳门路鸿鑫大厦二楼室内装饰,我公司为室内装饰设计,参见装饰设计平面图。室内装饰专业设计分三个专业: 1.室内装饰专业设计: 一层为接待大厅、屋顶设备均按原建筑未动,外立面未动。设计范围为二层大厅、室内平面、顶面、立面的装饰设计,详见室内装饰设计图。

消防设计说明专篇

*** 综合楼一、二,库房一、二,生产车间一~四 消 防 设 计 说 明 书 *****有限公司 2012-10

法定代表人: 总建筑师: 设计总负责人: 专业负责人建筑专业负责人: 结构专业负责人: 给排水专业负责人: 电气专业负责人:

设计文件目录 第一章建筑消防设计说明 第二章消防给水设计说明 第三章电气消防设计说明 第四章消防给水和灭火设施 第一章建筑消防设计 1、设计依据 (1)经新都区规划委员会通过审查通过的成都市新都区梦迪嘉沙发厂总平图。 (2)由业主提供的用地红线及地形图。 (3)设计任务书,即,设计合同 (4)该项目所在地区的水文、气象、地震等自然条件;即,地勘报告 (5)主要国家及地方规范

建筑专业: 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分2002版) 《建筑制图标准》(GB/T50104-2001) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2001) 《建筑采光设计标准》(GB/T50033-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 2、建设规模及设计范围 3、项目组成:综合楼一、二,库房一、二,生产车间一~四 设计范围:单体的建筑、结构、给排水、电气四个专业的方案图及施工图设计。 4、总指标 用地面积:35 亩;净用地面积:31.3亩合20882.350平方米;建筑面积:14282.597平方米;容积率:0.996 5、采用新技术新结构 生产车间采用轻型门式刚架结构形式 6、总平面 建设地点:本工程用地位于四川省新都新繁家具工业园 竖向布置为:平坡式

消防站建设设计规范

城镇消防站布局与技术装备配备标准GNJ1-82 目录 第一章总则 第二章城市消防站布局 第三章镇、县城、工矿区消防站的设置 第四章消防站的选址 第五章消防站的规模和技术装备 附录本标准用词说明 第一章总则 第1.0.1条消防站是城镇的重要公共设施。为了使消防站的设置适应迅速扑救火灾的需要,保卫社会主义现代化建设和人民生命财产的安全,本着合理、经济的原则,特制定本标准。 第1.0.2条城镇消防站的布局,必须纳入城镇规划。消防站用地和建筑面积,按照(80)建发城字492号文《城市规划定额指标暂行规定》和《消防站建筑设计标准》GNJ1-81的有关规定执行。 第1.0.3条城镇消防站的布局,应以消防队尽快到达火场,即从接警起五分钟内到达责任区最远点为一般原则。 第1.0.4条消防站应根据责任区类别和扑救火灾的需要,确定站级,配备消防车(艇)、通讯设备和其它技术装备。 第1.0.5条本标准适用于全国的市、镇及县城、工矿区。各地应结合当地情况,贯彻实施。 第二章城市消防站布局 第2.0.1条城市消防站应从责任区的火灾危险性出发,根据重点单位、工商企业、人口密度、建筑状况以及交通道路、水源、地形等情况设置。消防站的责任区面积,宜为四至七平方公里,分类要求见表2.0.1。 第2.0.2条在市区范围内,受地形限制,被河流、铁路干线分隔,其消防站责任区面积宜小于表2.0.1的要求。 第2.0.3条年平均风力在三级以上或相对湿度在百分之五十以下的城市,其消防站责任区的面积,应按表2.0.1的规定适当缩小。 第2.0.4条物资集中,运输量大、火灾危险性大的沿海、内河城市,应设置水上消防站。

五星级酒店设计-消防专篇

消防专篇 一、建筑消防 1、设计执行主要规范 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005年版) 《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 2、建筑类别及耐火等级 本项目为高级酒店,共九层,建筑高度40.05米,属于一类高层建筑,耐火等级为一级。附属车库为地下车库,耐火等级为一级。 3、总平面布局 (1)总平面中建筑四周设有环形消防通道。 (2)本工程与周围其它多层建筑之间的距离大于9米,满足防火间距要求。 (3)消防控制中心设于首层,设有直通室外的安全出口。 4、防火分区及防烟分区 (1)本工程为一类高层,室内设有自动灭火系统及自动报警系统,依此确定防火分区面积。 (2)建筑一,二层为高层裙房,其中健身房区域,大宴会厅区域不在高层投影下,无楼梯与高层直接连接,在一层直接对外疏散,按照裙楼考虑,室内设有自动灭火系统及自动报警系统,防火分区<5000 m2。裙房其余区域,大空间(包括大堂,会议,商业等)根据每个功能区域,每个防火分区<4000 m2。办公,餐饮,洗浴,棋牌室,小会议区,以及设备用房区域,每个防火分区<2000 m2。二层局部客房区域,防火分区<2000 m2。车库部分每个防火分区<4000 m2。 (3)建筑三—九层为客房层,每个防火分区<2000 m2。 (4)防烟分区及挡烟垂壁:大厅厅及停车库每2000m2设一个防烟分区,其它部位每500m2设一个。挡烟垂壁利用结构梁或采用500MM高防火夹丝玻璃或隔墙。 (5)各层防火分区面积表:

建筑工程设计说明消防专篇内容.doc

建筑工程设计说明消防专篇内容 新建、扩建、改建建筑工程应编写《建筑工程消防设计消防专篇》,《建筑工程消防设计消防专篇》应包括如下内容(注:带*号的为必须说明事项,其他可根据需要确定是否进行说明): 一、土建(民用建筑) (一)概况: *1、列举设计所依据的消防技术规范。 *2、概述建筑物的层数、高度、总建筑面积、各层的具体使用功能。 *3、根据建筑物的使用性质按《高规》第3.0.1条确定建筑物的建筑功能分类:商住楼、住宅楼、综合楼、医院、教学楼、办公楼等等。说明建筑物是否设有中央空调系统,确定建筑物是否属于高级旅馆、高级住宅,是否属于重要的办公楼、科研楼、档案楼。划分建筑类别:一类高层、二类高层、多层。 *4、说明建筑物的耐火等级(一级至四级),各建筑构件的燃烧性能、耐火极限及采取的防火保护措施。 5、建筑物外墙设置玻璃幕墙时,应说明玻璃幕墙的防火措施。 (二)总平面布置 *1、概述建筑物四周(具体到东、西、南、北面)其他建构筑物的基本情况(建筑高度、层数、功能等),四周有厂房、仓库、储罐时,应明确厂房、仓库、储罐的生产(储存)火灾危险性类别,仓库及储罐应进一步明确储量等技术参数,说明拟建建筑与四周建筑物的防火间距。防火间距不足时,应说明采取了哪些保护措施。 *2、说明建筑物的消防车道设置情况,消防车道的形式属于环形消防车道或沿建筑物某两个长边设置消防车道,如设有穿过建筑物的消防车道应说明车道的位置;说明消防车道的设置要求,如离建筑物外墙的距离,消防车道的净宽、净高等参数。设置回车场时应说明回车场的具体位置及回车场的大小;说明中应确定某一个面作为消防车登高操作面,说明登高面的地面承重及路面平整情况等。(三)平面布置 *1、说明消防控制室、消防水泵房的设置部位,明确消防水泵房是否直通安全出口,消防控制室是否设有直通室外的门。如消防控制室、消防水泵房设在其他已建建筑内应予以说明并应符合现行消防规范的要求。 2、当建筑物内设有柴油发电机、燃油燃气锅炉房、油浸电力变压器等特殊房间,应说明上述设备用房的设置部位,说明具体的防火措施,如发电机房与储油间之间用防火墙和防火门分隔、锅炉房的单台容量及总容量是多少等等,对比规范是否符合要求。 3、如设有歌舞娱乐场所、多功能厅等特殊功能用房,应说明其设置楼层及具体的特殊防火措施,设有何种自动消防系统,是否设有发光疏散指示标志等。 4、如建筑物内使用丙类液体燃料或设置液化石油气瓶组间,应说明丙类液体储罐、液化石油气瓶组间的储量及设置部位,采取了哪些防火保护措施。 5、如建筑物内设有汽车库,应说明汽车库的设计停车数量,并据此确定汽车库类别(一、二、三、四类);按汽车库的汽车疏散方式对车库分类(坡道式疏散汽车库、电梯疏散出口汽车库、机械立

建筑消防设计专篇

建筑工程消防设计专篇工程名称 设计单位(盖章) 年月日 目录 一.自审承诺书……………………………………( 3 ) 二.编制依据………………………………………………( 4 ) 三.工程基本概况…………………………………………( 4 ) 四.工艺设计 (4) 五.总平面设计…………………………………………( 7 ) 六.建筑设计………………………………………………( 7 ) 七.建筑构造………………………………………………( 9 ) 八.消防给水和灭火设计……………………………….( 9 ) 九.防排烟设计…………………………………………. ( 10 ) 十.电气设计…………………………………………… ( 15 ) 十一.燃气设计…………………………………………… ( 15 ) 十二.存在的问题和解决设想………………………… ( 17 )

一、自审承诺书 (建设单位名称): 我单位出具的消防设计图纸及本消防设计专篇完全真实(含电子文件与图纸的一致性),并经过自审小组严格审查,符合工程建设国家消防标准。如有违反,愿意承担相应法律责任。 特此承诺。 自审小组签字 组长: 建筑自审员: 水专业自审员: 电专业自审员: 空调自审员: 二、编制依据 本节应详细列明本工程消防设计的设计依据。 三、工程基本概况 本节应包括以下内容: 1、概述项目名称、建设地点、建设单位、设计单位、用地面积、投资金额、总建筑面积、栋数等总括性指标。 2、若有裙楼、多栋组成的应以列表的形式,列出每栋的面积、户数、层数(地上、地下)、高度、用途、停车数等分栋性指标,使人能一目了然。如下表:

3、对于厂房、仓库等非民用建筑,除以上指标外尚应列出厂房、仓库的原料和生产产品、生产能力、火灾危险性等。 4、该建筑的类别和耐火等级(是否符合要求,简要列举依据和理由,钢结构建筑尚应对所采用的防火隔热等保护措施进行说明) 四、工艺设计 本节主要针对工业建筑设置,民用建筑可不设本节。 本节应包含如下内容: (一)工艺流程。详细阐述整个工艺流程,使人能对整个生产工艺一目了然。 (二)主要设备选型。阐述各种厂内设备的型号,可能产生的危险性等,以及采取的措施。(三)主要物料危险性分析。对项目生产过程中的原料、辅助材料、物料反应中的中间产品及产成品进行详细列举,并参照下表的形式对其进行理化性质分析。并针对该特点所采取防火措施,依据和理由。 主要原、辅料理化分析表 注:本表可根据各类物料的特性进行增补 (四)原材料、动力消耗定额及消耗量。可以列表的形式列举各类物料的消耗定额、月消耗

《装饰装修》消防设计说明

装饰工程施工 消防设计说明 工程名称: 建设单位: 设计单位:安徽省机械工业设计院有限公司 2018年8月16 日

设计单位法定代表人(签字或者盖章):项目总负责人(签字或者盖章): 技术总负责人(签字或者盖章): 装修设计负责人(签字或者盖章):

设计文件目录 一、工程设计依据; 二、建设规模和设计范围; 三、改建或装修设计的面积等指标; 四、工程原已设置或新增的主要消防设备、消防产品及有防火 性能要求的建筑构件、建筑材料等; 五、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况; 六、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或 确定的问题; 七、装修专业。包括原工程用途、分类和耐火等级等概况以及 本工程概况;本工程使用功能和工艺要求、功能分区、 平面布局以及对原工程改建情况;装修各部位采用的装 修材料燃烧性能等级,除用文字说明以外亦可用表格形 式表达; 八、该建筑原消防审核验收意见书或备案抽查凭证。 设计说明书

一、工程设计依据; 甲方提供的建筑施工图纸、确认的平面布置及相关的方案、效果图等资料。 《民用建筑照明设计规范》GBJ133-90(2005年版) 《建筑内部装修设计防火规范》GB50022-95(2007年版) 《建筑装饰工程装修质量验收规范》GB50210-2002(2002年版) 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001(2001年版) 《室内装饰装修有害物质限量标准》GB18580-18586-01(2001年版) 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005(2005年版) 《轻钢龙骨石膏板隔墙、吊顶》07CJ03-1(2006年版) 《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2001(2001年版) 《人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2001(2001年版) 《内墙涂料中有害物质限量》GB18582-2001(2001年版) 《溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB18581-2001(2001年版) 《胶黏剂中有害物质限量》GB18583-2001(2001年版) 《壁纸中有害物质限量》GB18585-2001(2001年版) 《聚氨乙烯卷材地板中有害物质限量》GB18586-2001(2001年版) 《地毯、地毯衬垫及地毯胶黏剂有害物质释放限》GB18587-2001(2001年版) 《水性处理剂有害物质的限量》GB50325-2001(2001年版) 《木家具有害物质的限量》GB18584-2001(2001年版) 二、建设规模和设计范围; 装修项目位于地址:合肥市高新区长江西路888号合肥通用机械研究院有限公司内,合肥通用机械研究院有限公司研发中心综合办公楼内装修设计。 三、改建或装修设计的面积等指标; 本次设计装修面为 46223.42平方米。装修层数 25 层(其中地

消防设计说明(专篇)

太康县金仓房地产开发有限公司 万鹤赉天宁购物公园6#、10#、15#楼消防设计说明书 机械工业第六设计研究院 二O 一二年五月

太康县金仓房地产开发有限公司 万鹤赉天宁购物公园6#、10#、15#楼 机械工业第六设计研究院 二O一二年五月

各专业负责人

目录 1、工程设依据。 2、建设规模和设计范围 3、消防设计。

1、工程设计依据 建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 商店建筑设计规范》 (JGJ48-88) 《建筑给排水设计规范》 ( GB 50015-2003) 《建筑灭火器配置设计规范》( GB 50140-2005 ) 《民用建筑电气设计规范》 ( JGJ 16-2008) 《火灾自动报警系统设计规范》 ( GB 50116-98) 《大型商业建筑设计防火规范》 ( DBJ41/T085-2008 ) 国家和地方政府颁布的有关防火设计规范及技术法规。 2、建设规模和设计范围 太康县金仓房地产开发有限公司万鹤赉天宁旅游购物公园位于河南省太康县城于宁寺坑,近邻建设路,北接支家路,东面接团结路。建成后的天宁旅游购物公园集商业、住宅、酒店、影院、休闲、餐饮、娱乐为一体的全功能性的综合性的商业服务区。项目建设用地,规划总建筑面积m2,其中地下建筑面积m2。 本次建设范围为6#、10#、15#楼,均为商业建筑,构成如下: m2,为多层框架结构,建筑层数三层,建6#楼总建筑面积为筑 高度米,耐火等级二级。 m2,为多层框架结构,建筑层数三层,建10#楼总建筑面积为筑 高度米,耐火等级二级。 15#楼总建筑面积为m2,为多层框架结构,建筑层数三层,建 筑高度米,耐火等级二级。 本次设计内容包含6#、10#、15#楼的总图、建筑、结构、给排水、电气专业的施工图设计。

消防设计专篇说明

一、设计依据 (1)、《建筑工程设计编制深度的规定》(建设部2008版);(2)、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005); (3)、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50054-95)(2005年版);(4)、《民用建筑室内环境污染控制规范》(GB50325-2010);(5)、《无障碍设计规范》(GB50763-2012); (6)、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97);(7)、《建筑给排水设计规范》(GB50015-2010); (8)、《室外给水设计规范》(GB50013-2006); (9)、《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2014年版);(10)、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013);(11)、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001);(12)、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005); (13)、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010); (14)、《供配电系统设计规范》(GB50045-2009); (15)、《低压配电设计规范》(GB50054-2011); (16)、《住宅设计规范》(GB50096-2011); (17)、《20KV及以下变电所设计规范》(GB50053-2013);(18)、《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007); (19)、《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011);(20)、《工程建筑标准强制性条文》; (21)、其他有关国家消防设计规范及标准; (22)、供电部门、电信部门等上级单位提供的有关资料及文件。

消防站初步设计说明

****消防站新建工程初步设计说明书 ****国际工程有限公司 建筑行业(建筑工程)甲级: **** 2020年06月

项目名称:****消防站新建工程建设单位:****有限公司 设计单位:****有限公司

目录 第一章总说明 (6) 第二章总平面 (18) 第三章建筑 (26) 第四章结构 (37) 第五章建筑电气 (60) 第六章给水排水 (77) 第七章采暖通风与空气调节 (86) 第八章热能动力 (92) 第九章消防 (94) 第十章节能与绿色建筑设计 (119) 第十一章岩土工程 (150) 第十二章建筑幕墙 (152) 第十三章建筑智能化 (152) 第十四章轨道保护 (152) 第十五章工程投资总概算 (152)

第一章总说明 1.1 项目效果表现图 总平面图 鸟瞰图 透视图 1.2工程概况 1.2.1.工程的基本情况 项目背景情况: 随着国民经济的发展和人民生活水平的提高,城市中高层建筑、地下工程、公共娱乐场所等大型公共建筑和各类民用建筑、工业建筑不断增多.由于建筑本身及内部可燃物的存在再加上用电设备的不断增加,随之发生火灾的可能性也大大提高,火灾对于城市的发展已造成很大的威胁。 消防站开放是新时期推动消防工作社会化,开展群防群治的一项重要基础工作,又是提高全社会的消防法制观念和消防安全意识,预防和减少火灾,维护社会稳定的有效途径,同时,也是实践“新时代特色社会主义”思想,为人民群众排忧解难、办实事、办好事的具体行动。 本项目的建设能保证****区配套设施的完善,加快本地开发建设进程,进而促进****区城市经济带的城市建设。 本次实施为****区****消防站项目设计,建设用地面积为4854.39㎡。总建筑面积为6942.6㎡,拟建层数:执勤楼,3F,拟建高度:13.6m;训练塔,层数10F,高度35.0m;门卫。

施工图消防设计专篇

消防设计说明项目名称: 设计单位: 建设单位: 日期:2011年1月10日 XX.XXX消防设计说明 建筑部分 一、设计依据 (1)、《民用建筑设计通则》GB50352-2005 (2)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2005) 年版)2005()GB50045-95(《高层民用建筑设计防火规范》)3(.(4)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)(5)《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98 (6)《商店建筑设计规范》(GJ48-88) (7)、国家其他相关法律法规。 二、工程概况

1.本工程项目为XXX,建设用地西临XXX、东临XX路,用地被X米规划路划分为东西两个地块。规划净用地面积:XXX平方米,总建筑面积:XXX平方米。其中;地上建筑面积:XXXX平方米,地下建筑面积:XXX平方米。 2.建筑种类为办公、多层商业、高层住宅及带商业网点的高层住宅楼;地下为地下商业、地下车库及平战结合的地下车库。 1、地上部分建筑定性 (1)XX为一类高层综合楼(商业+公寓式办公) (2)X#为多层综合楼(商业+办公) (3)X#为一类高层塔式住宅(带两层底层商业网点) (4)X#为二类高层塔式住宅(8#、12#带两层底层商业网点)(5)X#为多层内廊式非住宅类居住建筑(带两层商业网点) (6)X#为多层商业楼 2、地下为地下商业、地下车库及平战结合的地下车库。 三、总图消防设计. 1.总平面图严格按《XX市城市规划技术管理规定》进行设计,每单元均可通达机动车。高层建筑均设有不小于4米的环形消防车道,并保证1/4周长的扑救面。 2.道路为X米宽道路,为一块板结构;小区主要道路为X米宽,支路为X米宽,住宅单元入楼道宽为X米。主要道路和支路均可通行消防车辆,另外还设置X米宽的隐形消防道路,车辆转弯半径X米,道路

消防报建设计说明(范例)

龙岗中心城午托所 室内装饰工程 设计文件 编制: 审核: 深圳市卓艺装饰设计工程有限公司

2014-4 设计单位(盖章):深圳市法兰特家居文化装饰有限公司法人代表(签字): 技术负责人(签字): 项冃负责人(签字):

设计文件目录 一、工程概况 二、设计依据 三、原有消防设置说明 四、施工及工艺说明 五、施工工艺的技术指标 六、通用做法说明 七、电器编制说明 八、装修材料专业说明

龙岗中心城午托所室内装饰工程 设计说明 一、工程概况 (1)项目名称:龙岗中心城午托所室内装饰工程 (2)项目地点:龙岗中心城 (3 )建设单位:龙岗中心城午托所 (4)设计防火等级:B 级 (5)原房屋用途为商业空地,耐火等级为B 级,大楼总建筑面积m 2,装修层数为1 层总装修面积260m 2,使用性质为午托管理。 (6)施工范围:室内装修施工,强弱电室内施工。 二、设计依据 (1 )《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001 )。 (2《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95 )。 (3)《工程技术规范》(JGJ133-2001 )。 (4)《建筑装饰装修管理规定》(中华人民共和国建设部第 46 号令) (5)《房屋渗漏修缮技术规范》(CJ62-95 )。 (6)《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ110 )。(7)《天然花钢

石建筑板材》(JC77 )国家现行业标准。 (8 )《天然花钢石建筑板材》(JC205 )国家现行业标准。 (12 )甲方所提供的建筑、平面布置图电子版、水电施工图(蓝图)、空调施工图(蓝图)及相关资料。 (13 )甲乙双方合同文件。 (14 )现场收集资料 注: 1 、图中标高以“计” ,标注尺寸“毫米”计。 2、图中所标注标高是以相对层装饰完成面为标高。 三、原有消防设置说明 本工程原主楼共计层数9 层,建筑高度27 米,面积14900m 2,原设置火灾自动报警系统、喷淋系统、消火栓系统、机械排烟及加压送风系统。 四、施工及工艺说明: (1)所有钢结构都进行防锈处理,有防火要求的已按相关规范进行防火处理;有基层木龙骨及木板饰面已进行三防处理。 (2)装修所用材料的品种、规格和质量符合设计要求和国家现行标准的规定。 3)当设计无要求时应符合国家现行标准的规定,无使用 国家明令淘汰的材料。 (4 )装修前对基层进行了处理并达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001 )的要求。 (5)墙面采用的保温、隔音材料类型、品种、规格及设施工艺达到设计要求。 五、施工工艺的技术指标:

消防设计专篇及消防设计专篇包含的内容

消防设计专篇及消防设计专篇包含的内容 国家、省级重点工程和其他设置建筑自动消防设施的建筑工程设计应当编制消防设计专篇。该专篇包括设计依据、工程概况说明和工程项目中涉及的下列内容: (1)总平面布局如平面布置中涉及消防安全的防火间距、消防车道、消防水源等; (2)建筑的火灾危险性类别和耐火等级; (3)建筑防火防烟分区和建筑构造; (4)安全疏散和消防电梯; (5)消防给水和自动灭火系统; (6)防烟排烟和通风空调系统的防火设计; (7)消防电源及配电; (8)火灾应急照明、应急广播和疏散指示标志; (9)火灾自动报警系统和消防控制室; (10)建筑内部装修的防火设计; (11)建筑灭火器配置; (12)有爆炸危险的甲、乙类厂房的防爆设计; (13)国家工程建设标准中有关消防设计的其他内容。 注:对于消防用水量、水池容量、排烟量、送风量等需要计算的数据应附计算过程。

建筑工程设计说明消防专篇内容 建筑工程设计说明消防专篇内容 新建、扩建、改建建筑工程应编写《建筑工程消防设计消防专篇》,《建筑工程消防设计消防专篇》应包括如下内容(注:带*号的为必须说明事项,其他可根据需要确定是否进行说明): 一、土建(民用建筑) (一)概况: *1、列举设计所依据的消防技术规范。 *2、概述建筑物的层数、高度、总建筑面积、各层的具体使用功能。 *3、根据建筑物的使用性质按《高规》第3.0.1条确定建筑物的建筑功能分类:商住楼、住宅楼、综合楼、医院、教学楼、办公楼等等。说明建筑物是否设有中央空调系统,确定建筑物是否属于高级旅馆、高级住宅,是否属于重要的办公楼、科研楼、档案楼。划分建筑类别:一类高层、二类高层、多层。 *4、说明建筑物的耐火等级(一级至四级),各建筑构件的燃烧性能、耐火极限及采取的防火保护措施。 5、建筑物外墙设置玻璃幕墙时,应说明玻璃幕墙的防火措施。 (二)总平面布置 *1、概述建筑物四周(具体到东、西、南、北面)其他建构筑物的基本情况(建筑高度、层数、功能等),四周有厂房、仓库、储罐时,应明确厂房、仓库、储罐的生产(储存)火灾危险性类别,仓库及储罐应进一步明确储量等技术参数,说明拟建建筑与四周建筑物的防火间距。防火间距不足时,应说明采取了哪些保护措施。 *2、说明建筑物的消防车道设置情况,消防车道的形式属于环形消防车道或沿建筑物某两个长边设置消防车道,如设有穿过建筑物的消防车道应说明车道的位置;说明消防车道的设置要求,如离建筑物外墙的距离,消防车道的净宽、净高等参数。设置回车场时应说明回车场的具体位置及回车场的大小;说明中应确定某一个面作为消防车登高操作面,说明登高面的地面承重及路面平整情况等。 (三)平面布置 *1、说明消防控制室、消防水泵房的设置部位,明确消防水泵房是否直通安全出口,消防控制室是否设有直通室外的门。如消防控制室、消防水泵房设在其他已建建筑内应予以说明并应符合现行消防规范的要求。 2、当建筑物内设有柴油发电机、燃油燃气锅炉房、油浸电力变压器等特殊房间,应说明上述设备用房的设置部位,说明具体的防火措施,如发电机房与储油间之间用防火墙和防火

城市消防站建设标准2011101310481374

城市消防站建设标准(建标152-2011) 条文说明

目录 第一章总则 (1) 第二章建设规模与项目构成 (3) 第三章规划布局与选址 (6) 第四章建筑标准 (9) 第五章建设用地 (14) 第六章装备标准 (15) 第七章人员配备 (17) 第八章主要投资估算指标 (18)

第一章总则 第一条本条阐述制定《城市消防站建设标准》的目的。 城市消防站担负着扑救火灾和抢险救援的重要任务,是城市消防基础设施的重要组成部分。为保障城市消防安全,制定符合我国经济与社会发展水平的消防站规划与建设方面的法规,提高消防站工程项目规划、设计和立项审批的水平,加强对消防站建设的科学决策和科学管理,2006年5月由公安部修订,原建设部、国家发展和改革委员会批准的《城市消防站建设标准(修订)》(以下简称“原《标准》”)正式颁布实施。原《标准》实施以来,在推动城市消防站建设方面发挥了积极的作用,部队装备建设发生了日新月异的变化。 随着经济社会的快速发展,各种致灾因素日益增加,消防队伍职能不断拓展,灭火和应急救援任务日趋繁重。2009年5月1日,新修订颁布的《消防法》明确规定“公安消防队、专职消防队按照国家规定承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作”。2009年10月,《国务院办公厅关于加强基层应急队伍建设的意见》(国办发[2009]59号)进一步提出了“各县级人民政府要以公安消防队伍及其他优势专业应急救援队伍为依托,建立或确定一专多能的县级综合性应急救援队伍”的要求,除承担消防工作以外,同时承担综合性应急救援任务。随着应急救援职能的不断拓展,原《标准》在一些方面已经不能适应时代发展的需要,消防站建设水平以及车辆装备配备也难以满足日益繁重的灭火和应急救援需要,有必要对原《标准》进行修订。 因此,依据《中华人民共和国城乡规划法》和《中华人民共和国消防法》,在充分调研论证的基础上,对原《标准》进行了部分修改,增设了战勤保障消防站,增加了车辆配备数量,拓展了灭火、抢险救援和防护装备的选配范围,适度调整了消防站个别用房的使用面积,提高了建设投资水

建筑设计防火专篇

建筑设计防火专篇 工程名称:甘肃省白银市白银有色集团股份有限公司职工医院 项目名称:门急诊综合楼 设计单位:山东省建筑设计研究院

建筑部分 1 设计依据: 、甘肃省白银市白银有色集团股份有限公司职工医院提供的设计任务书。 、甘肃省白银市白银有色集团股份有限公司科技发展部和职工医院关于同意白银有色集团股份有限公司职工医院门急诊综合楼可行性研究报告的函。 、白银惠通地质基础工程公司编制的《岩土工程勘察报告》。 、甘肃省白银市白银有色集团股份有限公司职工医院提供的由甘肃省测绘工程院和甘肃省基础地理信息中心于1999年8月绘制的1:1000的院区地形图。 、甘肃省白银市白银有色集团股份有限公司职工医院与我院签订的设计合同。 、经甲方及有关部门认可的方案设计、初步设计文件以及施工图设计任务书。 、遵循的规范 (1)《建筑设计防火规范》 GB50016-2006(2)《综合医院建筑设计规范》 JGJ49-88(3)《综合医院建设标准》建标110-2008(4)《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2001(2005年版)(5)《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98(6)《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-95(2001修订版)(7)《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005、其他相关国家、地方法规规范。 2 工程概况: 白银市白银有色集团股份有限公司职工医院位于白银市白银区四龙路222号,南临四龙路,西临人民路,北临友好路。交通方便,

环境优美。四龙路为城市次干道,是主要人流方向。本工程为白银市白银有色集团股份有限公司职工医院门急诊综合楼工程,位于医院西南侧,详建施01总平面位置图。设计合理使用年限50年,结构形式为钢筋混凝土框架结构。全楼设自动喷水灭火系统,变配电室设气体灭火系统。 3 建筑分类、耐火等级: 建筑分类:多层。 耐火等级:二级。 4 总图设计: 本工程建筑的周围设环形消防车道,消防车道宽度≥4m,车道距建筑外墙≥5m,消防车道上空4m以下范围内没有障碍物。 门急诊综合楼工程位于院区西南侧,与现有多层建筑距离大于6米,与现有高层建筑距离大于9米,满足《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)和《建筑设计防火规范》GB50016-2006建筑的防火间距的要求。 5 防火分区、防烟分区设计: 、建筑项目主要特征: 门急诊综合楼地下层层高4.2米,一层高4.5米,二层高4.2米,三层高4.2米,四层高4.2米,五层高4.2米。建筑高度为21.60米。 门急诊综合楼为多层,耐火等级为一级。 、建筑主要功能分布 地下一层:中西药库; 一层:门诊大厅、急救中心、儿科、输液大厅、导医挂号收费大厅、放射科、鲜花超市银行; 二层:内科门诊、外科门诊、眼耳鼻喉科、B超、ECT、血管造影、功能检查; 三层:中医理疗、脑康复、口腔、康复科、妇产科、内镜中

消防设计专篇说明(改造)930

建筑工程消防设计文件 文件编号: 项目名称****装饰改造工程 建设单位****股份有限公司 设计单位**** 日期2013年8月20日

****有限公司设计单位法定代表人:技术总负责人: 项目总负责人: 设计负责人:

目录 一、工程设计依据 二、工程概况 三、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况 四、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题 五、建筑电气 六、消防给水和灭火系统 七、消防排烟 八、防火分区 九、灭火器 十、装修专业

****装修改造工程消防设计说明 一、工程设计依据: 1、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045--2005) 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB-50242 3、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 4、《民用建筑电气设计规范》(2008年版)JGJ16-2008 5、《自动喷水灭火系统设计规范》(2001版)GB50084-2001 6、《建筑给排水设计规范》(2003年版)GB50015-2003 7、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222—2003 8、甲方提供的主要设计任务书以及相关原有竣工图纸 9、已审批的方案设计图 10、现场实际情况 11、民用建筑设计通则GB50352-2005 12、汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50067-97 13、城市道路和建筑物无障碍设计规范JG/J50-200 J114-2001 14、城市居住区规划设计规范GB50180-93 2002 15、民用建筑热工设计规范GB50176-93 16、建筑防水工程技术规程DBJ15-19-2006 二、工程概况: 本工程为****装修改造工程,项目位于****路,改造范围为****。总装修改造面积约****平方米。

消防设计专篇实例.

XXXX有限公司XXXX项目设计号:LN-2010-03 XXXX设计研究院有限公司 年月沈阳

目录 第一章…………………………总说明第二章…………………………建筑第三章…………………………结构第四章…………………………给排水第五章…………………………暖通第六章…………………………电气第七章…………………………电讯第八章…………………………消防专篇第九章…………………………环保专篇

第一章总说明 一、工程设计的主要依据 1.建设单位提供的《设计任务书》 2. 建设单位提供的《建设项目选址意见书》 3. 建设单位提供的1:500红线图 4. 建设单位提供的宗地图 5. 建设单位提供的《建设用地许可证》 6. 建设单位提供的《规划设计方案审定通知书》 7. 国家及市颁发的现行有关技术规范、规程、规定 二、基地概况 本工程位于市区,西临街、南临路、北侧为路,总用地面积78367.2平方米,总建设规模约27万平方米。 三、自然条件 本工程位于市区,该区域属温带半湿润季风型气候,由于受大陆性和海洋性气团控制,其特征是冬季漫长寒冷,春季多风干燥,夏季炎热多雨,秋季湿润凉爽。据市中心气象台多年资料统计,气温多年平均为7.9℃,最高为35.7℃,最低为-30.5℃,年平均降雨量为734.5㎜,集中在6~9月份,年平均相对湿度为65%;西北风,夏季多西南风,春秋两季风大,风向不定,最大风速12~15米/秒。地冻深度市区一般为1.0米左右,标准冻结深度为1.20米。 依据《全国建筑热工设计分区图》该地区属严寒地区。该地区基

本风压为0.55KN/㎡,基本雪压为0.5KN/㎡,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.1g,属设计地震第一组。 四、工程设计规模和设计范围 1. 基地环境 本工程位于市区,占地面积:15050.17㎡。场地设计标高51.600(51.850)m,±0.000相当于绝对标高51.900m,室内外高差0.300m。 2. 工程项目性质: 本工程包括1~19号楼和地下车库共计20个子项目,其中3~18号楼为高层住宅,地下车库为车库、设备用房、人防物资 库及人员掩蔽工程;1、2号楼为商住楼;19号楼为办公楼。 3. 建筑物设计使用年限和耐火等级 本工程为高层住宅建筑,设计使用年限为50年,耐火等级为一级。 4. 结构形式:本工程高层住宅为剪力墙结构,地下室为框架结构, 基础采用阀板基础和独立基础。 5. 抗震设计:本工程抗震设防烈度为七度。 6. 建筑节能 依据《居住建筑节能设计标准》(DB21/T1476-2006)沈阳市地方标准,本工程节能设计采用以上标准进行节能设计(详细设计见建筑专业说明)。

装修A4版设计说明(格式)

精心整理 装修设计文件项目名称:***消防工程 设计单位:***设计公司(公章) 日期:20**年*月**日 一、 二、 三、 四、 审核(签名):*** 20**年**月**日 ***消防工程 装修设计说明

一、设计依据: 1、建筑设计防火规范(GB50016-2014)。 2、建筑内部装修设计防火规范(GB50222-95)。 3、建筑电气安装工程质量检验评定标准照(GB50303-2002)。 4、建筑装修工程施工及验收规范(GB50210-2001)。 5 6 面积为 ** 顶棚、 装饰材料,符合消防规范要求。 三、室内设计防火技术说明。 1、本室内设计未改变原建筑设计的防火分区,有关防火分区的项目要求及具体作法均按原建筑设计相关内容执行。 2、本工程所有天花设计耐火等级为A级,地面耐火等级为A级,墙面耐火等级为B1

级,隔断耐火耐火等级为A级。消防疏散出口位置均在原建筑平面图纸的基础上设计,施工时保证疏散效果及美观、大方。 3、施工应按国家规范进行。未注明做法请参见《装饰工程施工手册》, 4、所有的机电系统设计依照装饰施工图为准。 5、与消防、水电安装等施工单位配合,作好孔洞,设备等隐蔽工程的预埋工作,避返工。 6 7 8 9 10 1 ( 22001) 1、安装施工过程中,部分项目的具体施工收口及节点大样做法,由于各施工单位的工艺和习惯做法不完全相同,可在满足装饰效果,不改变主材标准,不降低质量标准是前提下,由具体施工单位补充及调整深化工艺图。设计方面在审定后可作为施工依据。 2、凡本设计及说明未详尽之处,均应以国家现实行施工及验收相关规范为准。

消防设计专篇范本

建筑工程消防设计专篇 工程名称 设计单位(盖章) 年月日

编制说明及填写表格注意事项 1. 本表为所有易燃易爆项目、设置建筑自动消防设施的建筑工程、建筑面积3000平方米以上的丙类厂房建筑工程在完成设计后由设计单位统一编写并经设计单位自审小组审查后,报送当地消防主管部门对图纸设计进行专业审批时使用。 2. 设计单位在编写消防设计专篇(下称专篇)时必须结合本文格式和容进行编写,不得任意调整,对于工程设计中没有的部分可以填写“无本部分容”或用“/”划掉;本文中没有要求填写,设计单位可视需要增加;本文中提供的各类表格可以按需要增列容,但不得减少。 3. 专篇的容应完整、具体,专篇应真实完整的反映施工图或初步设计的容。以提高消防审批工作的效率,便于审批人员抓住要点,一目了然,专篇的容是图纸的提炼与完整的反映,不是对设计图纸的补充。 4. 编写时应采用规性专业用语及法定计量单位,紧扣现行国家消防设计规。 5. 本文本编制的主要依据为建筑消防现行国家标准。 6. 自审小组应严格审核图纸,凡不符合消防技术标准的工程设计不应当签发。 7. 自审小组由经消防主管部门认可的自审小组组长和自审员组成。 8. 文中附表应按工程实际情况,采用文字形式填写。 9. 本表的电子版可在市政务服务网中下载,网址为:https://www.wendangku.net/doc/877496781.html,。

目录 一.自审承诺书……………………………………………( 3 ) 二.编制依据………………………………………………( 4 ) 三.工程基本概况…………………………………………( 4 ) 四.工艺设计 (4) 五.总平面设计……………………………………………( 7 ) 六.建筑设计………………………………………………( 7 ) 七.建筑构造………………………………………………( 9 ) 八.消防给水和灭火设计……………………………….( 9 ) 九.防排烟设计…………………………………………. ( 10 ) 十.电气设计…………………………………………… ( 15 ) 十一.燃气设计…………………………………………… (15) 十二.存在的问题和解决设想………………………… ( 17 )

消防站设计规范

消防站建筑设计标准GNJ1-81(试行) (1981年3月公安部发布1981年10月1日起试行) 目录 第一章总则 第二章总平面设计 第三章房间设计 第四章建筑构造 第五章建筑设备及其它设施 第六章训练塔 附录本标准用词说明 第一章总则 第1.0.1条为了使公安消防站的建筑设计有利于执勤战备、业务训练、队伍管理,提高队伍灭火战斗力,以适应保卫社会主义现代化建设和人民生命财产安全的需要,本着适用、经济的原则,特制定本标准。 第1.0.2条本标准适用于市、县新建、扩建的公安消防站的建筑设计。改建的公安消防站和企业、事业单位的消防站,可结合实际情况参照试行。 第1.0.3条消防站的布局,应纳入城镇规划。其布局要求、人员编制、装备设置应按有关的专门规定执行。 第1.0.4条消防站的建筑设计,除应执行本标准外,并应符合现行的其它有关建筑设计标准、规范的要求。 第二章总平面设计 第2.0.1条消防站应设在便于车辆迅速出动的地点,其边界距医院、小学校、幼儿园、托儿所、影剧院、集市等人员密集的公共建筑和场所不应小于50米。 注:老城区执行上述规定确有困难时,其距离可适当减小。 第2.0.2条消防站车库正门,距城镇规划道路红线不宜小于10米,门前地面应用混凝土或沥青等材料铺筑,并向道路边线做1-2%的坡度。 第2.0.3条消防站内应设置车库、值勤宿舍、训练塔、油库以及其它必要的建、构筑物,并合理布局。 第2.0.4条消防站内应设置训练场地,其面积应符合表2.0.4的规定。

表2.0.4训练场地面积 注:①训练场地内宜设置长度为100米的跑道。 ②在有条件的地区,应设置能够进行全套基本功训练的宽度不小于15米、长度宜为150米的训练场地。 ③在执行表2.0.4的规定确有困难时,其面积可适当减小,但不得小于1000平方米。并应根据需要在若干此类消防站的适中地点设置宽度不小于15米、长度宜为150米训练场地的消防站。 第三章房间设计 第3.0.1条消防站车库应布置在建筑物正面一层便于车辆迅速出动的部位。车库的基本尺寸应符合下列要求: 一、车库内消防车外缘之间的净距不小于2.0米; 二、消防车外缘至边墙、柱子表面的距离不小于1.0米; 三、消防车外缘至后墙表面的距离不小于2.5米; 四、消防车外缘至前门垛的距离不小于1.0米; 五、车库的净高(地面至顶板突出部分)不小于车高加0.6米。 第3.0.2条消防车库应设置修理间和检修坑,其位置不宜靠近通讯室。超过三辆消防车的车库,应设置一个有前后门的隔间,并在其车位下面设置上述检修坑。 2-3辆的消防站车库应设一个备用车位。 第3.0.3条消防车库每个车位都应设有独立的大门并宜设自动开启装置,门的宽度应不小于车宽加1.0米,高度应不小于车高加0.3米。靠近通讯室的车库大门上,应设置一个供人通行的小门。 第3.0.4条通讯室应设在靠近车库出口的一侧,通讯室与车库之间的墙上应设有传递窗。 第3.0.5条蓄电池室应与通讯室、车库毗连。其出入口处宜设有套间或门斗,门均应向外开。蓄电池室应设有酸类或碱类的贮存间。 第3.0.6条队长办公室(兼值勤宿舍)应布置在建筑物一层并宜与通讯室相邻。 指导员办公室,可布置在建筑物二层(值勤宿舍宜与队长合用)。 第3.0.7条战斗员值勤宿舍应每班一个房间,宜布置在建筑物一层并靠近车库,如必须布置在车库后侧时,应在车库与宿舍之间设置2.0米宽的走廓。 战斗员值勤宿舍布置在二层时,必须设置直通车库直径宜为7-8厘米的滑杆,杆的数量宜按一个值勤战斗班设一根,在滑杆的底部应设置直径不小于0.8米的弹性垫,楼板上入孔直径宜为0.9米-1.0米,其周围应设置防护设施。

相关文档