文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋直螺纹套丝及连接技术交底

钢筋直螺纹套丝及连接技术交底

钢筋直螺纹套丝及连接技术交底
钢筋直螺纹套丝及连接技术交底

钢筋直螺纹套丝及连接技术交底

郎溪路高架包河大道立交工程

镦粗直螺纹钢筋连接技术交底日期:编号:

然后用扳手拧紧钢筋,使两根钢筋对顶紧,使套筒两端外露的丝扣不超过1个完整扣,连接即告完成,随后立即画上标记,以便质检人员抽检,并做抽检记录。

(3)加长丝头型接头的连接:先将锁紧螺母及标准套筒按顺序全部拧在加长丝头钢筋的一侧,将待接钢筋的标准丝头靠紧后,再将套筒拧回到标准丝头一侧,并用扳手拧紧,再将锁紧螺母与标准套筒拧紧锁定,连接即告完成。

(4)接头检验:接头连接完成后,由质检人员分批检验,每500个接头为一批,每批抽检3个接头。检验方式为:目测。接头两端外露螺纹长度相等,且不超过一个完整丝扣(加长螺纹除外)。要求钢筋连接质量100%合格。

现场连接钢筋时,应使用套筒两端钢筋相互顶紧,并保持套筒的居中位置,两端外露丝扣不超过一个完整丝扣。

钢筋直径(mm)22-25 28-32

最小扭矩(N*m)240 300

9.根椐钢筋配料详图,对于有一端为9m原料的纵向通长钢筋,在实际绑扎过程中,当以小于9m的钢筋作为起始端进行绑扎时,该钢筋的下料长度应增加镦粗直螺纹连接接头对钢筋总尺寸的影响值。

10.检查钢筋连接质量:

1)、检查接头外观质量应有完整丝扣外露,且单边外露的有效螺纹不得超过2P(P为螺距),钢筋与连接套之间无间隙。

2)、纵向受力钢筋机械连接接头连接区段的长度为35倍d(d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于600mm,凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:

a、在受拉区受力钢筋接头百分率不宜大于50%;

b、接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%;

镦粗直螺纹钢筋连接接头,HRB400级钢筋。

规格套筒长度丝头长度(0~

2P)

完整丝扣圈数

25 65±0.5 32.5~38.5 ≥10

28 70±0.5 35~41 ≥11

32 80±0.5 40~46 ≥12

五、成品保护

1、成型钢筋应按指定地点摆放,用垫木垫放整齐,防止钢筋变形、锈蚀、油污。

相关文档