一、试验前检查产品完工情况

名称内容

母排一次主母排的安装连接正确

元器件安装一次、二次元器件安装正确、齐全

抽屉每个抽屉内一次、二次线的连接、元器件的安装正确,并且每个抽屉都按照图纸放置正

抽屉二次插接件抽屉后面的二次插接件的线连接完毕

柜间连线柜间连线甩线接线完毕

电源线铜排的二次电源线压接齐全、正确

二、查看预览图纸准备试验记录

1、看技术说明是否对该项目有特殊要求。

2、看一次系统图了解整个箱变的布置和在电力系统中的位置。

3、看二次电源系统熟悉二次系统的电源走向,知道在哪送电,如何送。

4、看整个图纸的二次原理图,根据原理图做出相对应的试验记录。

三、试验设备参照以下表格:

试验名称试验设备及工具

传动试验控制三相四线插头、线轴、万用表、万用嵌、

8-12扳手、防护绳

测量,计量,采样升流车及相应电源设备,钳形表

信号万用表

无功投切三相四线电源、无功补偿说明书

3C试验设备运行检测摇表、接地回路电阻测试仪、耐压设备、

报警电阻

接地、回路电阻测试接地回路电阻测试仪

绝缘电阻测试摇表

耐压试验耐压设备

四、普通低压柜调试步骤如下:

试验

项目

试验方法试验标准注意事项

1、准备电

源1、三相电源:先断掉配电箱的微断,将零线接

到零排上,再将三相电源线接到配电箱的电源微

断上合上微断。

电源线接好后用万

用表确认电源线电

压和相电压全部正

接线时看好那是进线,把微断分掉接在

其下口,注意要分清零、火,接零线是

不要与上口的火线碰到一块以免发生

安全事故

2、单相电源:将插排插到配电箱的插排上或将单相电源线接到配电箱的单相微断上。

2、准备工作抽屉内一次、二次完工后把抽屉摇到工作位置,

把断路器手动合上

一次回路与主母排

连接起来

检查抽屉是否在摇进摇出位置,确认无

误后顺时针操作手柄摇到工作位置,然

后合上断路器,注意不要误操作

3、升流试验1、每个单元抽屉内的升流试验:在柜体后面一

次回路加电流

测量、计量、采样看好一次系统图的CT变比,升流时电

流表显示与给的电流一致,然后填写试

验记录。

2、抽屉外面的升流试验如:进线柜、无功柜、

联络柜等

4、控制1、拉上防护绳,根据图纸原理图做

每个抽屉的控制试

验及进线柜、联络

柜的试验1、监护现场防止人触电,随时做好突发事故时断电的准备

2、检查好一次铜排是否短路或接地,用三相电源在一次铜排上送电,2、根据图纸做好每一步试验,注意把无功柜隔离分掉防止给电容充电,出现安全事故

3、根据图纸原理图做每个抽屉的控制试验,

5、信号用万用表测量每个原理图上体现出来的信号仔细审查图纸,别

漏测量信号时注意自身安全,然后填写试验记录。

6、无功柜试验拆掉电源线在保险端子上加电源单独调试无功

调无功补偿控制

器,并看采样电流,

每一路接触器的投

切正常

投切时注意投切路数的对应,接触器是

否有发出“吱吱”响声,如有声响看看

二次线压紧没有,然后填写试验记录。

7.绝缘试

主回路相对地,相间,大于2500兆欧。大于2500兆欧验证主回路有无接地现象。

8.3C设备运行1.耐压设备验证可靠。

2.回路接地电阻测试仪可靠。

电阻<100μΩ通过。

9.

耐压试验1、不由主回路直接供电的辅助回路与框架之间

2320v无击穿闪络现象

耐压过程中无击穿

闪络现象

耐压如不能通过易出现故障:1.铜排接

地或短路。2.浪涌保护器未拆,隔离未

分,保险未分(在耐压进行时看仪表门

上的指示灯是否亮来判断保险是否断

开,然后填写试验记录。

2、每一相和连接到裸露导电部件地上所有其

他相之间2500v无击穿闪络现象

3、带电部件和用金属箔裹缠的绝缘手柄之间

3750V无击穿闪络现象

10、回路电阻的测试1.把断路器合上,抽屉摇到工作位置,把回路电

阻测试仪的红黑色夹子分别夹在断路器的上下

口后,启动回路电阻测试仪R<100μΩ为合格。

测电阻时回路电阻

回路电阻测试仪无

报警现象,电阻

R<100μΩ为合格

1、测电阻是一次回路抽屉接插件的接

触后的回路电阻,还有凡是操作人能接

触到的地方是否接地可靠。

2.测电阻时,把一个夹子夹在被测锁上另一个夹

子夹在接地排上,启动回路电阻测试仪,电阻

R<100μΩ为合格

2、抽屉柜测电阻发生报警的,有可能

是抽屉未在工作位置、合位,或者是未

连一次线、抽屉未与一次铜排接触上。

3、测电阻时,要把测得每个数据填写

在回路电阻测试表格上.

五、试验完工后检查收工

1、查看试验记录是否整理完毕,试验项目是否全部结束

2、查看试验前所带试验设备,器具,文件是否收齐

3、试验时所拆的二次线是否恢复完好如初

六、离开现场

清理工作现场卫生后离开。

七、产品介绍

现今,常用的低压配电柜主要有GGD、GCK、GCS、MNS 这几种型号。低压配电柜主架构

GCS柜:(MCC)1、主架构采用8MF型开口型钢,型钢侧面分别有模数为20mm和100mm的直径9.2mm的安装孔

2、装置的各个功能室相互隔离、独立,其隔室分为功能单元室、母线室、电缆室

3、水平主母线采用柜后平置式排列方式,以增强母线抗电动力的能力电缆隔室的设计使电缆上下进出均十分方便

4、功能单元抽屉层高的模数为160mm,单元回路额定电流400A及一下每台MCC柜最多能安装11个一单元的抽屉或22个二分之一单元的抽屉

5、抽屉进出线根据电流的大小采用不同片数的同规格片式结构的接插件

6、抽屉单元设有机械联锁装置

GCK柜:(MCC)1、柜体基本结构是组合装配式结构。螺栓紧固连接,20mm为模数安装孔

2、装置的个功能室相互隔离,GCK柜的基本特点就是母线在柜体上部,其隔室分为功能单元室(柜前)、母线室(柜顶部)、电缆室(柜后)。也可靠墙安装,此时,柜体右边加宽200mm作为电缆室,此时

和MNS柜的顶部母线样式差不多

3、功能单元抽屉层高的模数为200mm 主要技术性能

a) 额定绝缘电压:660V b) 额定工作电压:380V、660V c) 使用频率:50Hz d) 额定电流:水平母线系统1600~3150A 垂直母线系统400~800A e) 额定短时耐受电流:水平母线80KA 有效值/1秒垂直母线50KA 有效值/1秒f) 额定峰值电流:水平母线175KA 垂直母线110KA g) 功能单元分断能力:50KA

h) 外设防护等级:IP40 i) 控制电动机容量:0.4~155KW

4、抽屉单元设有机械联锁装置

5、GCK系列型交流低压配电柜是被国家列为新型节能产品,控制中心结构先进,外形美观,电气性能高,防护等级高,安全可靠,维护方便,是冶金、石油、化工、电工机械、轻纺等行业低压供电系统理想的配电装置。

MNS柜:(MCC)1、柜体基本结构是由C型型材装配组成。C型型材是以E=25mm为模数安装孔的钢板弯制而成

2、抽出式MCC柜内分为三个隔室,,其隔室分为功能单元室(柜前左边)、母线室(柜后部)、电缆室(柜前右边)。

3、由于水平母线隔室在后面,所以又可做成双面柜。为了减少开关柜排列宽带而设计的后出线,开关柜的主母线水平安装在开关柜的顶部,柜的后半部为电缆室,此时,此时和GCK柜的母线样式差不多

4、功能单元抽屉层高的模数为200mm

5、抽屉单元设有机械联锁装置

GGD型低压配电柜1、G--低压配电柜;G--固定安装、固定接线;D--电力用柜

2、A)额定绝缘电压:交流660v(1000)vB)额定工作电压:主电路:交流380v(660V) 辅电路:交流380v(220v) 直流220v(110v) C)额定频率:50Hz D)额定电流:≤4000A E)额定峰值耐受电流(0.1s) 105KA F)额定短时耐受电流(1s) 50KA

3、GGD型是PGL型交流低压配电柜的改进产品,它适用于变电站、发电厂、工矿企业等。是交流50Hz,额定电压380v的配电系统作为动力,照明及配电的电能转换及控制之用。该产品具有分断能力强,动热稳定性好,电气方案引灵活,组合方便,系列性、实用性强,结构新颖等特点。

电气系统调试方案

第一章工程概况 1.1工程主要概况 工程名称: 建设单位:。 总承包单位。 设计单位: 监理单位: 项目地址: 地下室建筑面积:9460m2 本工程接地型式采用TN-S 系统,设置专用接地线(即PE线)。 1.2本工程调试内容 本工程主要对动力配电系统,照明系统、防雷接地系统等电气系统进行调试。(高低压变配电系统及发电机系统)由专业班组进行调试。包括配电箱、控制箱、配电干线及设备单体的调试。 1.2调试说明 1.2.1 本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件,并以配合其他专业为目的而制定; 1.2.2 本调试方案根据现场情况会有所修正; 1.2.3 调试中,要求所有操作工人为持证电工,并按规程进行所有操作。 1.2.4电气系统调试流程,如下图

第二章电气调试 调试必须执行现行国家、省、市规范规定等。本方案所述内容及施工工艺如与施工图纸有矛盾,则应以图纸要求为准。 调试时根据各专业的要求,按《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》要求,填写好相应的调试、检测记录、表格,并各有关人员签名,作为调试结果,留作交工验收、存档之用。 2.1送电前的准备工作和环境条件 为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、一次性送电调试、试运行的成功,要求项目技术负责、各电气专业技术人员、施工队参与,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范,要亲自检查落实,整改好才能保证送电试测一次成功。 低压配电室的土建施工工作必须全部完成,门窗全部安装好,能上锁、防鼠、防虫,进户套管全部封填好,室内干净,干燥。 各电器的主要元件经有关部门检测合格。 检查接地、接零是否完整、可靠,是否有漏接。 检查所有开关、插座面板是否安装完成,无遗漏。 检查所有开关箱安装是否正确,压接紧固。 所有线路用绝缘表摇测相对地、零对地电阻值符合规范要求。 检查电源是否已进配电箱。 2.2主要调试项目及方法 2.2.1调试的主要项目 1、电缆的测试 2、母线槽的检查、测试 3、低压送电屏至各楼配电箱的送电 4 、照明、插座回路的测试 5 、配电屏至设备配电箱线路和配电箱的检查 6、设备的调试 7、照明系统的受电 8、水泵的调试、通风设备的调试 2.2.2电缆的测试及回路受电 1)记录表格(电缆电线绝缘电阻检查记录) 2)电缆线路送电前的测试 (1)绝缘电阻的测试 解开电缆首端和终端的电缆头线耳之螺栓,单独测量电缆之绝缘电阻;测试绝缘电阻使用500V摇表,确保电缆绝缘电阻不小于1兆欧(国家规范为0.5兆欧,1兆欧为我方要求,以下同)。 (2)直流耐压试验及泄漏电流测试 使用2.4KV直流耐压试验器(或2500V摇表)对电缆进行持续15分钟的耐压试验;采用直流微安表测量泄漏电流;

GGD低压开关柜说明书

GGD型交流低压配电柜 一、概述: GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流50Hz, 额定工作电压380V,额定工作电流至3150A的配电系统,做为动力、照明及配电设备的 电能转换,分配与控制之用。 二.用途: GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流至3150A的配电系统,作为动力、照明及配电设的电能转换、分配与控制之用。 GGD型交流低压配电柜是根据能源部广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便、系列性、实用性强、结构新颖、防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。 GGD型交流低压配电柜符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》,GB725《低压成套开关设备和控制设备》等标准。 三.产品型号及含义: G G D 辅助电路方案代号 主电路方案代号 1 分析能分为15kA 设计序号 2 分析能分为30kA 3 分析能分为50kA 电力用柜 电器元件固定安装固定接线 交流低压配电柜 四.使用条件: 3.1 周围空气温度不高于+40℃、不低于―5℃,24h内的平均温度不得高于+35℃。 3.2 户内安装使用,使用地点的海拔高度不得超过2000m。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50℃,在较低温时允许有较大的相 对湿度,列如+20℃时为90%,应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 污染等级3。 3.5 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5°。 3.6 设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 3.7 用户哟普特殊要求时可与制造厂协商解决。

低压配电柜调试方案

低压配电柜调试方案集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

调试方案工程(电房)名称: 项目名称:低压配电柜/配电屏及发电机组低压配电屏 审核: 批准: 编制单位: 编制日期:2015年5月10日 目录 一、电气设备试验、调试的标准及依据 二、调试试验程序、内容及技术要求 三、质量目标及保证措施 四、安全技术措施及要求 一、电气设备试验、调试的标准及依据 1.1施工设计图纸 1.2设备厂家提供的说明书,技术文件; 1.3GB50150-2006,JJG124-2005,DL/T596-1996标准; 1.4设计,业主提供整定值及具体要求。 二、调试程序、内容及技术要求 2.1调试前检查产品完工情况

2.2查看预览图纸准备调试记录 2.2.2看一次系统图了解整个箱变的布置和在电力系统中的位置; 2.2.3看二次电源系统熟悉二次系统的电源走向,知道在哪送电,如何送; 2.2.4看整个图纸的二次原理图,根据原理图做出相对应的调试记录。 2.3调试设备参照以下表格: 2.4普通低压柜调试步骤如下:

三、质量目标及保证措施 为保证本调试工程达到质量优良、无质量责任事故,应采取如下措施: 1、调试人员应持证上岗,严禁无证操作。 2、调试仪器设备完好,属计量器具的应满足量值传递要求并在有效期范围内。 3、调试前应对所用仪器、设备熟练了解,在搬运、运输中应对仪器、设备进行可靠保护。 4、调试人员应熟悉工程图纸、了解各设备及元件的特性、掌握相应的标准规范。 5、调试时接线应准确无误,调试接线应一人接线,另一人检查后方可进行操作。 6、各项调试均应严格按照电气装置安装工程电气设备交接调试标准进行。 四、安全技术措施及要求 1、调试人员进入现场应穿戴整齐,戴安全帽,佩带胸卡。 2、对其他人员可能造成触电危险的调试区,应由专人看护现场,并在调试区域挂警示牌。 3、在调试过程时,严禁带电接线。 4、送电的设备应挂“已送电”标示牌,防止危害人身安全伤害。 5、送电前一定要进行绝缘检查,合格后方可送电。

低压配电柜检修维护保养方案

配电柜检修维护保养方案 1.目的:确保配电柜的正常、安全运行。 2、范围:配电柜每年总体检查、保养。 3、职责: 1?)全面认真地检修配电柜内的全部设备。 2)以最少的停电时间完成检修。 4、内容及步骤: 1?)检修前必须经得分厂或工段的批准。 2 )检修前办理好停送电手续并通知其他人停电的时间和范围。 3 )检修时应从变压器低压侧开始。配电柜断电后,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。 a、检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。 b、检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,然后进行验电,再用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电

装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。 c、受电柜及联络柜中的断路器检修:先断开所有负荷后,用手柄摇出断路器。重新紧固接线螺丝,检查刀口的弹力是否符合规定。灭弧栅有否破裂或损坏,手动调试机械联锁分合闸是否准确,检查触头接触是否良好,必要时修锉触头表面,检查内部弹簧、垫片、螺丝有无松动、变形和脱落。 5、注意事项: 1)检修过程中必须设专人监护。 2) 工作前必须验电。 3)施工前和施工后必须要点清工具,严禁将工具遗漏在配电柜内。 4) 检修人员应对整个配电柜的电气机械联锁情况熟悉并操作。 5)检修中应详细了解哪些线路是双线供电。 6)抽出控制柜时,不要将停送电牌子弄掉或者挂错,要维护一个抽一个,严禁将所有柜子一把抽出维护。 编制:崔忠贺批准:李其章

GGD低压开关柜说明书

GGD 型交流低压配电柜 一、概述: GGD 型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流 50Hz ,额定工作电 压380V ,额定工作电流至3150A 的配电系统,做为动力、照明及配电设备的电能转换,分配与 控制之 用。 GGD 型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业的交流 50Hz ,额定工作电压380V , 额定工作电流至3150A 的配电系统,作为动力、照明及配电设的电能转换、分配与控制之用。 GGD 型交流低压配电柜是根据能源部广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合 理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组 合方便、系列性、实用性强、结构新颖、防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代 产品使用。 GGD 型交流低压配电柜符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》, GB725《低压成套开 关设备和控制设备》等标准。 GGD 周围空气温度不高于 +40 、不低于一524h 内的平均温度不得高于 +35户内安装使用,使用地点的海拔高度不得超过 周围空气相对湿度在最高温度为 +40 C 时不超过50 C ,在较低温时允许有较大的相对湿度,列 如+20 C 时为90%,应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 污染等级3o 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过 5 ° o 设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 用户哟普特殊要求时可与制造厂协商解决。 五、电气性能: 辅助 电路方案 代号 主电路方案代 斤能分为 15kA 丿号2 斤能分为 50kA 用柜 元件固定安装固定接线 1分析 设计丿 3分析 电力, 电器 交流低压配电柜 分析能分 30kA 2000m 。

最新高压配电柜调试方案

蒲城清洁能源化工有限责任公司新增污水处理项目 (303G)高压开关柜调试方案 编制: 审核: 批准: 陕西建工安装集团有限公司蒲城 新增污水处理项目部 2017年05月06日

目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程内容 (1) 四、主要资源计划 ........................................................................................... 错误!未定义书签。 五、质量目标及保证措施 (6) 六、安全技术措施及要求 (11) 七、应急救援报告 (11)

一、工程概况 本次工程内容为对原有的污水处理变电所(303G进行改造)。共增加5台电动机出线柜及2台10kV/0.4kV变压器出线柜共计7台10kV高压开关柜与原污水处理变电所(303G)10kV高压开关柜并柜。 二、编制依据 1.设计图纸。 2.设备厂家出具的出厂图纸,及出厂试验报告。 3.电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-2006) 三、工程内容 根据现场高压电气设备实际情况本方案分为四项工作内容: 1. 电气设备的交接试验。 电气设备的交接试验在高压柜、变压器及电缆敷设安装完成后进行。交接试验按照电气设备交接试验GB50150-2006标准进行。 1.1高压开关柜试验; (1)辅助回路和控制回路绝缘电阻。 (2)断路器的主触头合闸时间,分闸时间和三相分、合闸同期性,合闸时的弹跳时间。 (3)断路器每相导电回路电阻测量。 (4)断路器绝缘电阻试验。 (5)断路器分合闸线圈绝缘电阻和直流电阻。 (6)断路器的操动机构试验。

低压配电系统调试

第四章低压配电系统 4.1需调试项目 a、绝缘电阻测试 b、插座回路极性,连续性及接地回路阻抗测试 c、插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间测试 d、照度测试 e、防雷接地系统连续性及接地电阻测试 f、航空障碍灯功能测试 g、配电箱功能测试 h、非消防用电强切功能测试 i、照明系统BMS控制功能测试 j、低压配电柜功能测试 k、自动切换开关功能测试 l、备用发电机虚负载测试 m、备用发电机带大厦负载测试 4.2 调试程序 4.2.01 绝缘电阻测试 a、所有供电回路在送电前必需进行绝缘测试,以确保无短路/漏电情况,安全送电。 b、测试时,所有开关及断路器应处于闭合状态,所有回路之极性正确,电气连续性完好无 缺。所有灯贝泡应除去,所有用电器具应断离,所有控制灯具或其它用电器具之就地开 关应闭合,如无法除去灯泡或用电器具,则应将有关控制开关断开,所有电子器件亦应 适当隔离,以避免因高电压测试而损坏。 c、以1000V绝缘电阻测试仪进行测试,测试应包括相线对相线,相线对中性线,相线对接 地线及中性线对接地线各项,阻值应为无限大,并应做详细记录。 4.2.02 插座回路极性,连续性及接地回路阻抗测试 以接地电阻测试仪测试所有插座回路之接线极性是否正确,连续性是否正常及接地回路阻抗是否符合规范要求,作详细记录。 4.2.03 插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间测试 a、测试插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间,以保证漏电保护开关能在规范要 求之电流及时间内动作,提供安全保护功能。 b、将漏电电流测试仪之插头插入每一组插座回路之最后一个插座,按下测试仪上之测试按 钮,漏电保护开关应马上跳闸,详细记录各跳闸时间及动作电流,跳闸时间应不大于0.04 秒(40ms),动作电流应不大于30毫安(30mA)。 4.2.04 照度测试 a、测量各区域/房间之照度是否符合合约要求。 b、以照度仪置于工作面高度(约750mm),测量各区域/房间内不同位置之照度,测试位置/ 测试点应最少包括以下各项:

设备调试、试运行方案

设备调试、试运行方案 设备调试、运行分别对仪表、电机、照明系统、接地进行测试调试,待各分项调试合格后,进行联合试运行。 1.调试方法 ①先检查各种照明配电柜是否已全部切断电源。 ②再检查各灯具是否测试合格及接线准确。 ③将本工程按系统、按照明配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域,调试从上到下,逐层逐区域调试。 选择好A、B塔顶层最西端的照明配电箱,先引来临时电源,把该照明配电箱进线开关断开,且把正式进线先拆除,接着接上临时电源,送上电源,先打开箱内1路照明控制开关,再开启相关的照明灯具,正常,打开另一路照明控制开关。接着逐步打开照明配电箱内的全部开关。 然后采用相同的方法进行调试第二个照明配电箱,逐步调试完顶层的所有照明配电箱,再往下层调试,采用相同的方法直至所有的照明配电箱全部调试完。 ④照明系统每2小时用电压表和电流表测量电源电压、负荷电流,公建试运行24小时,住宅部分运行8小时。调试中逐个检查插座接线是否正确,开关控制灯具是否灵活、准确,控制顺序是否相对应,并随时观察灯具发光是否正常,导线发热是否有异常,发现问题及时查找原因进行整改,并作好记录。 2.电气动力系统调试 ⑴系统要求 ①各种用电设备安装完毕,且已经过绝缘测试合格。 ②相关管线敷设完,且已经过绝缘测试合格。 ③配电控制箱已经安装完,且已通过绝缘测试。 ④桥架、电缆敷设完毕,电缆绝缘测试合格。 ⑤母线敷设完毕,绝缘测试合格。 ⑥配电箱、柜安装完毕,绝缘测试合格。 ⑦各种高低压配电柜安装完毕,测试合格。 ⑵调试方法 ①先检查各种动力配电柜是否已全部切断电源。

②再检查各动力配件组成部分如:母线、电缆、电动机等,是否测试合格及接线准确。 ③将本工程按系统、按配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域。 3.电机系统调试 ⑴电机调试运行步骤: 单机检查校验→线路绝缘摇测→控制回路接线→电机性能检查、接线→设备调整→供电回路电源电压测量、电机接线情况检查→单机无荷载启动→单机带荷载启动→数据记录 ⑵电机空载运行2小时,每隔1小时测量一次电源电压、空载电源直至2小时。 ⑶电机试运行接通电源后,如发现电机不能启动和启动时转速很低或声音不正常等现象,应立即切断电源检查原因。 ⑷电机试运行中需检查:电机的旋转方向、声音、气味是否正常;换向器、滑环及电刷的工作情况是否正常;电机的温度是否过热;轴承的温升是否正常;电机的振动是否符合要求。 ⑸交流电机带负荷启动次数应尽量减少,如产品无规定时按在冷态时可连续起动2次,在热态时,可连续起动1次。

低压配电系统施工方案

东湖国家自主创新示范区有轨电车 T1试验线工程 低压配电施工方案 编制: 审核: 批准: 武汉有轨电车T1T2试验线流芳车辆基地项目部 二O一六年八月

目录 二、施工组织 (1) 三、施工流程图 (1) 四、施工方法和技术措施 (1) 1.电缆桥架安装 (1) 2.电缆导管、电线导管安装 (3) 3.配电箱安装 (3) 4.电缆、电线敷设 (3) 5.灯具、插座、开关安装 (6) 五、施工重点、难点及解决方案 (8) 六、安全教育培训 (9) 一、工程概况 T1线起点光谷创业街站~终点光谷芯中心站,全长约15.824km,其中单环线长度约为2.414km,双线段长度为13.410km。另与T2线条形成三通支线。共设车站23座,其中地面站20座,高架站3座。在光谷一路-高新六路处设流芳车辆段一座,车辆段占地面积约15公顷。本方案主要为了规范低压配电的施工安装、检验和试验方法,做到经济合理、施工方便、确保工程质量制定本方案。 二、施工组织 工程开工前,组织本专业项目主管工程师、施工员、各施工队队长、施工队技术员及相关专业的项目主管、施工员对施工现场进行详细的调查,并由项目部总工程师主持,由项目主管工程师、专职施工员、施工队长等人员组成的施工图会审,对会审结果进行技术交底,细化材料和设备购置、进场计划,组织施工人员、机具进场,完善施工用水、用电布置。对本系统全体人员我们将组织熟悉施工现场并进行集中施工技术规范的交底和安全文明交底。 总体施工顺序主要考虑装修工程隔墙砌筑,先进行设备房施工,后进行非设备房施工。 工程开工,首先进行动力、照明及其它设备控制柜就位及桥架与控制箱的联络导管,同时进行配电设备的安装。然后,根据各用电设备的位置定位,即可确定电缆长度并进行电线、电缆的敷设。最后根据装修进度进行灯具等的安装接线、检查、调试及各设备的穿线、接线和调试工作及配电孔洞的防火封堵和工程的验交开通。 三、施工流程图 1 栓。其工艺流程及安装方法如下:

GCS低压开关柜说明书样本

G C S型交流低压配电柜 安装使用说明书 洛阳亚日实业集团有限公司

GCS型交流低压配电柜 一.概述 GCS型低压抽出式开关柜(以下称装置)是原电力 部、机械部联合设计, 具有符合国情、技术性能指 标较高等特点, 能够适应电力市场发展需要并可与 引进产品竞争的低压抽出式开关柜。该装置于一九九六年七月在上海经过了两部联合主持的鉴定。受到生产制造单位和电力使用部门的好评。 电力工业部、机械工业部联合以安生用[1997]01号、机重[1997]01号文下发了《关于GCS型低压抽出式开关柜推广应用有关问题的通知》。当前, GCS型低压抽出式开关柜已被电力用户广泛选用。 二.使用范围和用途 装置适用于发电厂、变电所、石油化工部门、厂矿企业、高层建筑等低压配电系统的动力、配电和电动机控制中心、电容补偿等的电能转换、分配与控制用。 在大单机容量的发电厂, 大规定石化等行业的低压动力控制中心和电动机控制中心等电力使用场合时能满足与计算机接口的特殊需要。 装置是根据电力部主管上级, 广大电力用户及设计部门的要求, 为满足不断发展的电力市场对增容、计算机接口、动力集中控制、方便安装维修、缩短事故处理时间等需要, 本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压抽出式开关柜, 产品具有分析、接通能力高、动热稳定性好、电气灵活、组合方便、系列性实用性强、结构新颖、防护等级高等特点, 能够做为低压抽出式开关柜的换代产品使用。

装置符合IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251《低压成套开关设备》、ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》等标准。 三.标准及使用条件 IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》 GB7251《低压成套开关设备》 ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》 3.1 周围空气温度不高于+40℃, 不低于-5℃, 24小时内平均温度不得高于+35℃, 超过时, 需根据实际情况降容运行。 3.2 户内使用, 使用地点的海拔高度不得超过m。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%, 在较低温度时允许 有较大的相对湿度, 如+20℃时为90%, 应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 装置安装时与垂直面的倾斜度不超过5%, 且整组柜列相对平整( 符合GBJ232-82标准) 。 3.5 装置应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件受到不应有腐蚀的场所。 3.6 用户有特殊要求时, 能够与制造厂协商解决。 四.型号及含义

电气控制柜的安装与调试

电气控制柜的安装与调试工作页 一、明确任务、获取信息 下达任务: 同学们,这次活动您的工作任务是:完成学校配电室运行及管理工作,具体要求: 1、常用电工工具的使用;常用电工仪器、仪表的使用。 2、配电室二次侧线路的学习。 3、配电室管理规章制度的学习。 4、配电室设备设施的熟悉。 5、工作票使用知识的学习。 学习目标: 完成本学习任务后,你应该能够: 1、熟悉配电室的各种管理规定和安全操作规程。 2、熟悉配电室设备,会根据要施操作,能熟练地进行日常维护。 3、能看懂配电室二次线路图。 4、熟悉《供配电设备设施运行日记》等各种记录表格文件,记录设备运行数据。 5、能对运行数据(电压、电流、功率因数、环境温度、有功功率、无功用量)及运行状况进行分析,查找故障或故障隐患,及时进行处理。 6、会使用微型计算机采集信息,会进行简单的微机故障处理。 7、学生能自我评价工作结果。 建议您在18学时完成本任务。 工作流程:

实施 完成此活动后,您需要提交的容有:工作计划;看懂配电室二次线路图;对运行数据(电压、电流、功率因数、环境温度、有功用量、无功用量)及运行状况进行分析,查找故障或故障隐患,及时进行处理活动,总结报告。 请您认真阅读工作页,按照工作页提示,完成本任务。 【必备检索资料】 完成此任务前,你应通过查阅资料,学习相关知识,获取设计方法与技巧,为顺利完成本任务打下坚实基础。必备检索资料有《企业供电系统及运行》《工厂变配电》。 引导问题: 你可以通过完成下列问题,来进行相关知识的学习,进而获取设计方法与技巧。 一、什么叫电力系统、动力系统和电力网? 二、在企业中常见的电气设备有几种工作制?它们各有什么特点?

低压配电施工方案.doc

佳木斯站综合改造工程和平街下穿工程 施工方案 (低压配电工程) 批准 审核 编写 哈尔滨铁路工程建设有限公司 年月日

低压配电施工方案 一、工程概况 本项目为佳木斯站综合改造工程和平街下穿工程,打通佳木斯站南北通道,道路北起和平街与顺德路交叉口,设计桩号K0+000,终点位于和平街与先锋路交叉口,设计桩号K1+049.455。低压配电工程,为通道工程通风、照明、监控配电设施,配电室分别位于北地下停车场变电所和附属用房变电所。 三、施工组织 低压配电工程根据工程量及工期要求,停车场拟安排一个专业电力施工队上场施工,完成本工程全部电力工程施工。 上场后合理编制施工进度计划,精心施工,确保按总工期完成本工程。低压配电系统安装工程与土建工程紧密配合,按工程内容和投入的资源,整个工程施工过程可划分为前期施工阶段、全面施工阶段和调试验收阶段。 1、前期施工阶段 部分预留、预埋完全服从下穿通道专业进度安排,与下穿通道专业配合紧密,并相互穿插。主要包括电气工程线管预埋、接地施工。同时,该阶段还要做好工、料、机准备和技术准备,为进入全面施工做好准备。该段的后期下穿通道专业能提供部分工作面,能进行局部施工。线管等部分进入安装阶段。 2、全面施工阶段 本专业工作面能陆续交出,主要设备均已进场,进入全面安装阶段。电柜、电缆等均要安装完成后验收交出,管、线等要全部完成后验收交出。 3、调试验收阶段 本专业系统基本安装完毕,具备送电试运行条件,本系统先进行单机试运转,然后配合其它系统进行联合试运转和各系统的联合调试,最后进行本系统的验收和整体竣工验收。 每个阶段的重点和安排根据实际情况进行调整,资源的投入遵守材料、设备进场计划、机具进场计划。

低压配电柜调试方案

调试方案 工程(电房)名称: 项目名称:低压配电柜/配电屏及发电机组低压配电屏 审核: 批准: 编制单位: 编制日期:2015年5月10日 目录 一、电气设备试验、调试得标准及依据 二、调试试验程序、内容及技术要求 三、质量目标及保证措施 四、安全技术措施及要求 一、电气设备试验、调试得标准及依据 1、1 施工设计图纸 1、2 设备厂家提供得说明书,技术文件; 1、3GB50150-2006,JJG124-2005,DL/T596-1996标准; 1、4设计,业主提供整定值及具体要求。 二、调试程序、内容及技术要求 2、1调试前检查产品完工情况

2、2查瞧预览图纸准备调试记录 2、2、1瞧技术说明就是否对该项目有特殊要求; 2、2、2瞧一次系统图了解整个箱变得布置与在电力系统中得位置; 2、2、3瞧二次电源系统熟悉二次系统得电源走向,知道在哪送电,如何送; 2、2、4瞧整个图纸得二次原理图,根据原理图做出相对应得调试记录。 2、3调试设备参照以下表格: 2、4普通低压柜调试步骤如下:

三、质量目标及保证措施 为保证本调试工程达到质量优良、无质量责任事故,应采取如下措施: 1、调试人员应持证上岗,严禁无证操作。 2、调试仪器设备完好,属计量器具得应满足量值传递要求并在有效期范围内。 3、调试前应对所用仪器、设备熟练了解,在搬运、运输中应对仪器、设备进行可靠保护。 4、调试人员应熟悉工程图纸、了解各设备及元件得特性、掌握相应得标准规范。 5、调试时接线应准确无误,调试接线应一人接线,另一人检查后方可进行操作。 6、各项调试均应严格按照电气装置安装工程电气设备交接调试标准进行。 四、安全技术措施及要求 1、调试人员进入现场应穿戴整齐,戴安全帽,佩带胸卡。 2、对其她人员可能造成触电危险得调试区,应由专人瞧护现场,

GCS低压开关柜说明书.资料

GCS型交流低压配电柜 安装使用说明书 洛阳亚日实业集团有限公司

GCS型交流低压配电柜 一.概述 GCS型低压抽出式开关柜(以下称装置)是原电力部、机械部联合设 计,具有符合国情、技术性能指标较高等特点,能够适应电力市场发 展需要并可与引进产品竞争的低压抽出式开关柜。该装置于一九九六 年七月在上海通过了两部联合主持的鉴定。受到生产制造单位和电力 使用部门的好评。 电力工业部、机械工业部联合以安生用[1997]01号、机重[1997]01号 文下发了《关于GCS型低压抽出式开关柜推广应用有关问题的通知》。 目前,GCS型低压抽出式开关柜已被电力用户广泛选用。 二.使用范围和用途 装置适用于发电厂、变电所、石油化工部门、厂矿企业、高层建筑等低压配电系统的动力、配电和电动机控制中心、电容补偿等的电能转换、分配与控制用。 在大单机容量的发电厂,大规定石化等行业的低压动力控制中心和电动机控制中心等电力使用场合时能满足与计算机接口的特殊需要。 装置是根据电力部主管上级,广大电力用户及设计部门的要求,为满足不断发展的电力市场对增容、计算机接口、动力集中控制、方便安装维修、缩短事故处理时间等需要,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压抽出式开关柜,产品具有分析、接通能力高、动热稳定性好、电气灵活、组合方便、系列性实用性强、结构新颖、防护等级高等特点,可以做为低压抽出式开关柜的换代产品使用。 装置符合IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251《低压成套开关设备》、ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》等标准。 三.标准及使用条件 IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》 GB7251《低压成套开关设备》 ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》 3.1 周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃,24小时内平均温度不得高于+35℃,超过时,需根据实际情况降容运行。 3.2 户内使用,使用地点的海拔高度不得超过2000m。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较大的相对湿度,如+20℃ 时为90%,应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 装置安装时与垂直面的倾斜度不超过5%,且整组柜列相对平整(符合GBJ232-82标准)。 3.5 装置应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件受到不应有腐蚀的场所。 3.6 用户有特殊要求时,可以与制造厂协商解决。

低压配电及照明系统调试方案

低压配电及照明系统调试方案低压配电及照明系统的调试是整个车站系统调试和分专业系统调试的重要环节,它的正确有序进行是确保分系统调试顺利的前提,该系统的试验和调试方案如下: 1试验工作流程 单体试验→系统调试→与其它系统的联动调试 2单体试验 2.1低压开关柜、环控电控柜测试 (1)外观检查 ①柜体表面是否清洁,有无碰伤、划伤、剥落,铭牌是否符合要求。 ②柜内灰尘、杂物、临时电缆电线是否已经清除,接线端子是否紧固,各回路接线是否正确。 ③柜体与PE线是否可靠连接。 (2)元器件、抽屉柜的检查 对柜内断路器、接触器、电流互感器、时间继电器、马达保护器、变频器、中间继电器、计量仪表、指示灯等元器件逐一进行检查,保证各元器件无故障且能正常使用。 检查抽屉柜的机械手柄是否操作灵活,抽屉柜抽出、推入是否自如。 检查环控电控柜、ATS双电源切换的操作机构是否良好。 核查框架断路器的继电保护参数是否符合设计需求。 (3)测量绝缘电阻 用500V绝缘摇表测量柜体与地之间、一次回路、二次回路每一支路的绝缘电阻,绝缘电阻值均应不小于1 MΩ; (4)交流耐压试验 对柜体连同所接电力电缆及二次回路进行交流耐压试验:试验电压标准为1000V;当回路的绝缘电阻在10 MΩ以上时,可用2500V兆欧表代替工频交流耐压试验,试验时间为1分钟,均无击穿闪络现象。 (5)密集母线槽的试验

①检查密集母线槽各连接螺母是否紧固,外壳是否与地线可靠连接; ②测量密集母线槽各相间的绝缘电阻,绝缘电阻值应不小于10 MΩ; ③密集母线槽的交流耐压试验:当绝缘电阻值大于10 MΩ时,可采用2500V 兆欧表摇测代替,试验持续时间1min,无击穿闪络现象; (6)电压、电流互感器的检测 ①测量绝缘电阻:互感器一二次绕组间及绕组对地的绝缘电阻值应该符合国家规范要求。 ②变比试验:测得的百分比数应与铭牌上的变比相符合。 注意:电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许短路! 2.2配电箱测试 (1)外观检查 ①箱体表面是否清洁,有无碰伤、划伤、剥落。 ②箱内灰尘、杂物、临时电缆电线是否已经清除,接线端子是否紧固,各回路接线是否正确。 ③箱体与PE线是否可靠连接。 (2)元器件检查 对箱内所有断路器、接触器、中间继电器、时间继电器、指示灯等元器件进行全面检查,保证各元器件无故障、操作灵活且能正常使用。重点测试漏电保护开关、双电源切换器是否良好。 (3)绝缘检测 测量箱体、一次回路、二次回路的绝缘电阻,绝缘电阻值应不小于1 MΩ; (4)交流耐压试验 对箱体、一次回路、二次回路进行交流耐压试验:试验电压标准为1000V;当回路的绝缘电阻在10 MΩ以上时,可用2500V兆欧表代替工频交流耐压试验,试验时间为1分钟,均无击穿闪络现象。 2.3事故照明装置(EPS)测试 (1)外观检查 ①柜体表面是否清洁,有无碰伤、划伤、剥落。 ②柜内灰尘、杂物、临时电缆电线是否已经清除,接线端子是否紧固,各回

低压电气配电柜 操作台 操作箱 使用说明书

低压电气配电柜、操作台、操作箱 使用说明书 中冶南方(武汉)自动化有限公司 二○一六年四月

目录 概述 (3) 供货范围的产品介绍 (3) 低压配电柜的运行维护 (16) 低压配电柜检修维护保养方案 (18) 安全注意事项 (18) 结束语 (20)

一、概述: 本说明适用于中冶南方(武汉)自动化有限公司给日照酸再生供货的MCC柜、PLC柜、操作台、操作箱。 二、供货范围的产品介绍: 主要产品包括: PLC柜 MCC配电柜 变频调速柜 电气操作台箱 小型动力配电柜 配电箱 、PLC柜 1.产品概述:我公司依托于强大的研发、设计能力,根据用户需求, 量身设计非标PLC控制柜,完成多行业的生产线全功能自动化控制。 配合HMI、控制台、箱等多种电气成套设备,具备报警、系统诊断、 紧急停车等控制功能,并实现与其他设备的联动,满足各行业的智 能化控制管理需求。PLC控制柜具有过载、短路、缺相保护等保护 功能。它具有结构紧凑、工作稳定、功能齐全。可以根据实际控制 规摸大小,进行组合,既可以实现单柜自动控制,也可以实现多柜

通过工业以太网或工业现场总线网络组成集散(DSC)控制系统。 PLC控制柜能适应各种大小规模的工业自动化控制场合。 2.使用环境条件 (1)、周围空气温度:最高温度+55℃,最低温度-15℃; (2)、环境湿度:日平均相对湿度不大于90%,月平均相对湿度不大于85%;? (3)、海拔:设备安装场所最大海拔高度1000米; (4)、地震:地震烈度不超过8度; (5)、周围空气:应不受腐蚀性或可燃性气体、水蒸汽等明显污染; (6)、无严重污秽及经常性的剧烈振动,严酷条件下严酷度设计满足I类要求。 3.结构特点 控制柜体使用优质冷轧钢板一次加工成型的九折弯立柱,使用刚插件和焊接双重连接组合,顶置吊环与刚插件之间连接,四周围板都能卸下来,方便多个单柜并柜连接,底板都是活动盖板,保证走线方便灵活。

低压配电柜检修方案

低压配电柜检修方案 装备科

审批:审核:编写:

目录 一、编制目的 二、检修配电柜概况 三、配电柜检修步骤 四、检修部署 五、安全防护措施 六、危险源辨识

一、编制目的 检查并及时处理供配电设备隐患,满足设备在良好的条件下运行,确保设备性能,保证安全运行。 二、检修配电柜概况 因配电柜的特殊性在正常生产时无法对其进行维护,存在积尘较多螺丝松动的情况。为了保证配电柜设备长期运行,要对在运行配电柜进行计划检修,为了做好本次检修工作,保证检修质量,实现开车一次成功,特编制本方案。 配电柜检修内容; 三、配电柜检修步骤 1)根据以上内容备置检修所需的材料、工具和专用试验设备; 2)开具检修工作票,电气作业票;

3)按照检修内容展开工序; 1.检修前必须经得厂部调度或工段的批准。 2.检修前办理好停送电手续并通知其他车间及调度停电的时间和范围。 3.检修时应从变压器低压侧开始。配电柜断电后,挂接地线防止突然来电和母线残存电荷放电,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。 a、检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械 闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺 丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接 触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、 指示灯完好。 b、检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,然后进行验电,再用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。 c、受电柜及联络柜中的断路器检修:先断开所有负荷后,用手柄摇出 断路器。重新紧固接线螺丝,检查刀口的弹力是否符合规定。灭弧栅有否破裂或损坏,手动调试机械联锁分合闸是否准确,检查触头接触是否

电气工程系统调试方案修订稿

电气工程系统调试方案内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

电气工程系统调试方案 1?、机电系统调试组织机构图及岗位职责 ⑴、调试工作机构图 ⑵、岗位职责 ⑶、调试指挥小组职责: ⑷、检查调试前的准备工作的落实情况。 ⑸、签发起动和停车命令。 ⑹、听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。 ⑺、组织处理调试中的重大问题。 ⑻、组织落实各项指令及及时反馈信息。 ⑼、专业负责人的职责: ⑽、组织并实施各项起动前的准备。 ⑾、进行技术交底、安全交底。 ⑿、检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。⒀、复核运行记录,填写调试记录。 ⒁、发生异常情况紧急停车。 ⒂、组织实施检修工作。 ⒃、调试值班人员职责: ⒄、严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。 ⒅、监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。⒆、如实、全面、准确、清晰的填写调试值班记录。 ⒇、在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。

2?、调试纪律: ⑴、服从命令听从指挥。 ⑵、精神集中、坚守岗位。 ⑶、严禁违章指挥、严禁违章操作。 3?、调试交接班制度: ⑴、值班人员提前15分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。 ⑵、交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。 ⑶、交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。 4?、电气照明系统调试 ㈠、系统要求 ⑴、电气管线敷设完毕,穿线完毕。 ⑵、各种灯具接线完,各种开关面板接线完。 ⑶、管线经过绝缘电阻测试合格。 ⑷、配电箱安装完毕,且经过绝缘测试合格。 ⑸、桥架、电缆敷设完毕,电缆绝缘测试合格。 ⑹、母线敷设完毕,绝缘测试合格。 ⑺、配电箱、柜安装完毕,绝缘测试合格。 ⑻、各种高低压配电柜安装完毕,测试合格。 ㈡、调试方法 ⑴.先检查各种照明配电柜是否已全部切断电源。

低压配电系统送电方案

中国移动广东公司粤东区域生产中心一期建设项目 低压配电系统送电方案 一.基本要求 1. 严格按图,按现行相关规范施工,各设备房及场所土建工程已完工,符合规范要求的送电条件。 2. 做好送电前各相关场所的安全防护措施,做好专人监护、安全围护、警示牌等工作。 3. 做好参与人员的安全、技术交底、确保参与送电工作的相关人员、做到定员定职、工作目标明确。 4. 送电前须做好如下的基本工作 (1)系统相关设备及线路已按图、按规范施工完工,相关场所符合送电条件。 (2)检查线路至相关设备安装的正确性(既校对线路)并检查相关挂牌标识的正确性。 (3)准备送电的馈电回路各用电设备的总开关处在断开状态,专人检查校对并做记录。 (4)用电设备的控制箱已做单体模拟调试,绝缘性能良好,达到规范标准。 (5)单体模拟调试最基本要做到如下要求 ①绝缘性能测试 ②控制逻辑正确

③各开关操作正常 ④各指示功能、保护功能符合要求 5. 试送电要求 ①对准备送电的馈电回路专人巡查各开关状态断开 ②送电端及受电端有专人监护,并用对讲进行联络 ③对线路做送电前的绝缘性能进行检查 ④试送电,采用瞬间合断的方法,进行三次,确认无异常后,送电试运行,并做好警示挂牌工作。 6. 对整个调送电工作要做到有书面记录,严格校对图纸与安装内容的一致性,特别是对设备的型号、规格要认真校对无误。 7.做好试送电前的柜、箱检查后,组织分配工作人员,通过对讲机交流所需要人员为15人 8.试送电所需要工期为25天 9.试送电所需要仪表仪器 ①万能表 ②钳形电流表 ③绝缘电阻测试仪摇表

二.拟送电回路内容及顺序 (顺序可依据实际情况作相应调整) (一)一机楼一期(一层配电房)低压配电回路内容 1. 园区室外照明回路 ①走向及编号:P1-5屏101 至门卫 屏的位置:一层高低压变配电2(1-3~1-C) ②未端设备:ALSW-1箱 ③消防时断电 2. 智能系统双电源回路 ①走向及编号:P3-6屏1009#,P2-5屏1010# 至智能消防控制中心 ②未端设备:1AP1-1箱→UPS ③供电范围: (A)第一路供B1~5层。箱共6台.即1APR B1~5 (B)第二路供6~10层。箱共5台.即1APR6~10 3. 6~10层应急照明双电源回路 ①走向及编号:P1-6屏1003#,P2-5屏1004# 至楼屋配电间 ②未端设备:1ALE6-1箱→2ALEW-DT1共6台 4. 1~5层应急照明双电源回路 ①走向及编号:P1-6屏1001#,P2-5屏1002# 至楼屋配电间 ②未端设备:1ALE1-1箱→1ALE5-1共5台 5. B1~5层走道照明双电源回路 ①走向及编号:P1-6屏1005#,P2-5屏1006# 至楼屋配电间 ②未端设备:1ALZB1-1箱→1ALZ5-1共7台 6. 6~10层走道照明双电源回路 ①走向及编号:P1-6屏1005#,P2-5屏1006# 至楼屋配电间 ②未端设备:1ALZ6-1箱→1ALZ10-1共5台 7. B1层~1层照明回路 ①走向及编号:P1-5屏1017# 至楼屋配电间

MNS低压开关柜技术说明书

2、MNS技术说明书 MNS低压开关柜技术说明书 1.适用范围 MNS型低压开关柜适用于交流50HZ,额定工作电压690V及以下的系统,用于发电厂、变配电所、石油化工、工矿企业、高层建筑、车站码头等动力、照明配电系统中作为电能的分配、保护和监控之用。 2.技术标准 2.1 MNS型低压开关柜符合下列技术标准 ●GB1207-86 电压互感器 ●GB1208-87 电流互感器 ●GB3983.1-89 低电压并联电容器 ●GB4942.4-93 低压电器外壳防护等级 ●GB7251.1-1997 低压成套开关设备 ●GB7261-87 继电器及继电保护装置基本试验方法 ●GB9166-88 低压成套开关设备基本试验方法 ●GB10231-88 保护继电器的结构型式与基本技术导则 ●GB13539-92 低压熔断器 ●GB/T14048.1-93 低压开关设备和控制设备 ●GB/T9661-1999 低压抽出式成套开关设备 ●GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范●IEC51 直接动作指标模拟电气测量仪器及其附件 ●IEC129 交流断路器和接地保护 ●IEC185 电流互感器●IEC186 电压互感器 ●IEC255 继电器●IEC269 低压熔断器 ●IEC439-1.1992 低压成套开关设备和控制设备 ●IEC446 绝缘和非绝缘导体的色标 ●IEC73 指示灯和按钮的色标 ●IEC947 低压开关设备控制设备 ●CECS 49:93 低压开关设备控制设备

3 使用环境条件 3.1 周围空气温度不高于?40 C,不低于-30 C,并且24h内其平均温度不高于+35 C。 3.2 大气条件,空气清洁,相对湿度在最高温度为+40 C时不超过50%。在较低温度时允许有较高的相对湿度。例如:+20 C时相对湿度为90%。但应考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。 3.3 海拔高度不超过2000m。 3.4地震烈度8度; 3.5 运行于无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场所。 4 产品特点 设计紧凑:以较小的空间能容纳较多的功能单元 结构通用性强,组装灵活:以25mm为模数的C型材能满足各种结构型式`防护等级及使用环境的要求。 采用标准模块设计:分别可组成保护、操作、转换、控制、调节、测定、指示等标准单元,用户可根拒需要任意选用组装。以200余种零件可以组成不同方案的柜架结构和抽屉单元。 安全性:大量采用高强度阻燃型工程塑料组件,有效加 强防护安全性能。 技术性能高:主要参数达到当代国际技术水平。 5 主要技术参数见下表: