项目概况
? 燕南园位于闵行区梅陇镇虹梅南路景联路口高档别墅区,距徐家汇12公 里,距南方商城5公里。燕南园社区占地约19公顷,总建筑面积约12万 平方米,内建577套2-3层的联排与双拼别墅。项目于2005年10月1日开 盘销售。
上海现代设计集团都市建筑设计院

1. 2. 3. 4.
项目概况 总图及效果图 采用的新技术 措施 部分节点做法
总图及效果图
?一向擅于产品 创造的万科此次 把燕南园的设计 思路定位在 “以 住养生,回归自 然”, 约2.6万平 方米的中央绿 轴,利用原地块 景貌,保留原生 土地的记忆。三 条东西向、一条 南北向的人工河 道与区外丰收河 相连,形成一个 贯穿社区充满生 机的水循环系 统。中庭、天井 将传统的院落文 化浓缩,在功能 上更符合现代生 活的需要。
上海现代设计集团都市建筑设计院

1. 2. 3. 4.
项目概况 总图及效果图 采用的新技术 措施 部分节点做法
效果图
上海现代设计集团都市建筑设计院

1. 2. 3. 4.
项目概况 总图及效果图 采用的新技术 措施 部分节点做法
效果图
上海现代设计集团都市建筑设计院

1. 2. 3. 4.
项目概况 总图及效果图 采用的新技术 措施 部分节点做法 序
采用的新技术措施
技术内容 号
外墙外保温体系 太阳能时钟用于小区公 共部位; 太阳能草坪灯用于步行 环路北段。 小区景观河道 3 人工湿地、 人工湖生态 自平衡 有机垃圾生化 处理 全区 太阳能电池将太阳能转换为电能存储于 蓄电池中,再通过控制器、逆变器 将其转换为交流电输出给用电器。 人工湖和人工湿地相结合,西侧为生态 区,以侧重于净化功能,东侧为景 观区,侧重于观赏。 二台200kg有机垃圾处理机,降解后有机 垃圾残存量可减至原来的5%以 下。 ±0.00以上砖混结构承重墙采用粘土多 孔砖;所有住宅的顶层均采用粘土 多孔砖; 框架填充外墙采用封底双排孔砼多孔砖 ;内部隔墙采用加气砼砌块。 垂直绿化用于所有住宅西山墙; 所有建筑屋顶均采用佛甲草绿化。 垂直绿化采用爬山虎、常春藤 等藤生植物; 小区内屋顶、西山墙、院墙、 廊架、格子架等部位均 考虑绿化遮荫措施。
应用部位
所有住宅外墙。
具体措施
采用25或30厚保密特EPS板保温系统。
备 注
1
2
太阳能照明技术
4
所有住宅 5 新型墙体材料
全区 屋顶绿化、 垂直绿化、 立体绿化
6
上海现代设计集团都市建筑设计院

1. 2. 3. 4.
总图及效果图 项目概况 采用的新技术 措施 部分节点做法
7
采用的新技术措施
变压式止逆烟道 所有住宅 结合流体力学变压和机械密封的双重原理, 疏堵结合,防窜烟防倒灌。 特点:独创排气量 平衡装置, 能产生“拔烟” 效果,使上 下楼层都能 顺畅排烟;
8
燃气自动关闭 装置
所有住宅
燃气泄漏达到报警浓度时,LED灯闪亮,同时 发出报警声,并自动关闭燃气管道阀 门。
9
有效的降噪措施
小区西侧设防噪绿化带; 区内设隔音门窗、 隔音墙等。
10
隔音进户门
所有住宅
保温,节能,隔音,防盗
11
断热型材铝合金 外门窗
断桥型材仅在南立面住宅 门窗使用(含南立 面转角窗转至东西 山墙的转角部 分)。
朗润园LOW-E玻璃配置说明: 1、所有建筑南立面的住宅门窗(含南立面转 角窗转至东西山墙的转角部分); 2、东、西立面的卧室门窗(不含北立面转角 窗转至东西立面的转角部分); 3、所有卫生间、北立面门窗、公共部位均未 设置LOW-E玻璃。
上海现代设计集团都市建筑设计院

1. 2. 3. 4.
总图及效果图 项目概况 采用的新技术 措施 部分节点做法
13 12
采用的新技术措施
分质供水 所有住宅
居家智能系统
所有住宅
采用可视对讲、紧急报警等系统,为业主提 供便捷和安全保障,为物管和业主建立 一个信息互动平台。
14
指纹门禁系统
两栋单身公寓
利用生物识别技术,把指纹特性录入识别系 统内。业主通过指纹识别身份开启单元 门。
15
峰谷电表
所有住宅
供电局负责安装。
16
烘干式毛巾架
为业主选装项目
采用电加热。烘干式毛巾架能保持毛巾干燥 蓬松、卫生间环境干燥。
17
全装修绿色 环保材料
所有住宅。 其中纱门纱窗为选装项 目。
设计和采购材料时选择绿色环保材料。
上海现代设计集团都市建筑设计院

1. 2. 3. 4.
总图及效果图 项目概况 采用的新技术 措施 部分节点做法
保温节点(一)
上海现代设计集团都市建筑设计院

1. 2. 3. 4.
总图及效果图 项目概况 采用的新技术 措施 部分节点做法
保温节点(二)
上海现代设计集团都市建筑设计院

净化车间设计说明

净化车间设计说明-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

设计说明 一、工程概述: 本工程为一食品厂房洁净车间的净化空调安装及装修工程,三十万级无尘车间面积约为430m2,其中包括更衣间等辅助车间。工程地点在广东省佛山市。 二、设计依据: 1.《洁净厂房设计规范》(GBJ50073-2001); 2.《洁净室施工及验收规范》(JGJ71-90); 3.《暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87); 4.《建筑设计防火规范》(GBJ16-87); 5.《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85); 6.《工业企业照明设计标准》(GB50034-92); 7. 业主提供的现场实际情况及有关要求。 三、工程内容: 1.洁净车间彩钢板结构和天花装修工程; 2.洁净车间净化通风空调工程; 3.洁净车间照明电气工程; 4.洁净车间防静电环氧树脂地板工程。 四、设计参数: 室内设计参数标准 ⑴.洁净车间洁净度:三十万级;净化风量按15~20次/h计。 ⑵.洁净车间温度: 24±2℃ ⑶.洁净车间湿度:55±5% ⑷.照度:洁净车间为250 Lx-300 Lx,更衣室、普通办公区域为 150 Lx -200Lx ,; ⑸.洁净车间噪声:净化区≤65dB(A); ⑹.吊顶高度:

⑺.室内正压:净化房间与普通空调房间保证正压>10Pa;非 净化空调房间与室外保证正压>5Pa; ⑻.空调净化系统的新风量是为维持室内正压并且应满足室内 工作人员的卫生要求二者中取其中的大值。 五、设计说明: 1、通风系统: 2、净化系统: ⑴.本工程净化系统是经过粗效过滤的新风及回风进入空调机组,经空调机组冷却、除湿、初中过滤和中效加压风柜的加压,通过送风管道及高效送风口送入洁净车间。 ⑵.各种过滤器性能要求如下: 初效:粒径≥5μm,大气尘效率>60% (G4); 中效:粒径≥1μm,大气尘效率>85% (F8); 高效:粒径≥μm,大气尘效率>% 。

绿色照明设计发展趋势

绿色照明设计发展趋势 摘要:随着我国现代化建设的发展和城市化进程的加速,城市照明同步迅速发展。城市照明对满足人们夜间交通和社会活动的功能性需求,展示城市文化内涵,彰显城市经济水平,繁荣城市夜间经济,提升市民人居环境质量,美化城市夜间景观等,都发挥了积极的作用。科学发展城市照明行业,创新节能降耗机制,实施绿色照明,是我国建设低碳社会,实现可持续发展战略目标的必然要求。因此,本文就照明行业的特点与实施绿色照明的必要性为切入点,对其绿色照明设计的要点进行了分析探讨,并阐述了绿色照明设计的发展趋势发展趋势。 关键词:绿色照明;照明设计;必要性;发展趋势 引言 随着人类对能源可持续使用理念的日趋重视,如何使用尽可能少的能源而获得最佳的使用效果已成为各个能源使用领域内越来越关注的问题。照明是人类使用能源最多的领域之一,如何在照明这一领域内实现使用最少的能源而获得最佳的照明效果无疑是一个具有重大理论意义和应用价值的课题。绿色照明的概念也就在此基础上提出来了,并且要充分利用现代科学技术的新成果,不断研究出高品质新光源,同时要开发出采光和绿色照明新材料、新系统,充分利用天然光,节约能源,保护环境,使人们身心健康。 一、照明行业的特点与实施绿色照明的必要性 1、行业范畴拓展,发展规模迅猛 我国的城市照明已从早期的道路功能照明阶段,进入目前涵盖功能照明和景观照明的新阶段。20世纪九十年代开始,随着国民经济的发展和城市的不断扩展,城市照明随之飞速发展,其中景观照明发展速度尤为迅猛。近年来,城市照明设施平均增长率在10%-20%,发达地区有些城市甚至更高;最近三年内,不少城市的景观照明设施数量迅速增长,甚至超过了功能照明的设施数量。初步统计,我国照明行业已形成2000多亿元的规模。 2、用电快速增长,节能潜力巨大 随着我国人民生活水平的不断提高,照明用电快速增长。目前我国照明用电量达到全国总用电量的12%左右,若能通过推进绿色照明,年节电20%,则据计算可形成全年终端节电220亿度,削减电网峰荷720万千瓦,相当于少建978万千瓦装机容量的电站,节约电力建设资金490-630亿元人民币,全年可减少二氧化硫排放16万吨,二氧化碳排放607万吨。 3、行业发展不均,亟需规范管理 由于体制机制、法规标准、技术水平和建设管理等方面存在的问题,我国城

节能改造案例5

目 录 推行合同能源管理 实施节能技术改造 ...................................................................... 南昌高新区管委会 (1) 建设绿色智慧的节约型高校 ...................................................................... 顺德职业技术学院 (8) 全面采取管理技术措施 建设节能绿色医疗单位 ............................................................ 深圳市疾病预防控制中心(18)

1 推行合同能源管理 实施节能技术改造 南昌高新区管委会 案例摘要: 南昌高新区管委会秉承可持续发展理念,积极贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于建设节约型机关和推进生态文明建设的决策部署,始终把节能理念贯穿于机关运行体系之中。近年来,通过实施合同能源管理推进节能改造,大力推广运用新技术、新产品、新能源,有效提高了建筑物和设备设施运行的能效水平,节能降耗取得了明显成效。与2015年相比,2016年单位建筑面积能耗下降24.5%,人均能耗下降30.5%,人均水耗下降70.7%。 一、单位概况 南昌高新技术产业开发区创建于1991年3月,地处南昌市城东,紧邻艾溪湖、瑶湖及赣江,1992年11月被国务院批准为国家级高新区。高新区管委会办公大楼(高新大厦)分为南楼和北楼,总建筑面积4.05万平方米,内有多个部门合署办公,用能人数约380人。 图1 高新大厦办公楼外观

万科房地产项目成本控制研究--毕业论文

万科房地产项目成本控制研究 摘要 (2) Abstract (2) 第1章绪论 (4) 1.1研究背景及研究意义 (4) 1.2 国内、外相关研究综述 (5) 第2章房地产项目成本控制相关理论 (7) 2.1房地产项目成本控制概述 (7) 2.2房地产项目成本控制方法 (7) 2.2.1 投标、签约阶段成本控制 (7) 2.2.2 施工准备阶段成本控制 (8) 2.2.3 人工、材料、机械及现场管理费控制 (8) 第3章万科房地产项目的成本控制概况 (8) 3.1万科八阶段成本控制 (8) 3.1.1立项成本控制 (8) 3.1.2 规划环节 (9) 3.1.3 招投标环节 (9) 3.1.4 施工环节 (10) 3.1.5 材料及设备采购环节 (10) 3.1.6 销售环节 (10) 3.1.7 工程预决算 (10) 3.1.8 物业管理成本 (11) 3.2 万科各个管理部门在成本控制中的作用 (11) 3.2.1项目发展部 (11) 3.2.2设计部 (11) 3.2.3工程管理部 (11) 3.2.4项目部 (12) 3.2.5营销中心 (12) 3.2.6 财务管理部 (12) 第4章结论与展望 (12) 致谢 (12) 参考文献 (12)

摘要:近些年来,我国为了追求片面的经济发展,将房地产产业作为我国经济支柱产业进行发展。在不断的发展与完善过程中已经形成了一整套发展规则与产业布局。随着我国经济发展的不断转型与完善,现阶段由于房地产市场带动的GDP 产业受到社会各界的诟病。在这样的背景下,我国相继的出台了一系列限制房地产发展的政策。从宏观的角度抑制了房地产行业的发展,同时也加剧了房地产行业的业内竞争。 本文的研究具有理论与实际方面的双重意义。在理论意义方面:本文系统的梳理了成本管理在房地产项目管理中的重要意义。并提出了基于成本管理的项目管理框架的可行性。同时,运用理论工具对某房地产项目执行过程中可能存在的成本控制方面的问题进行了总结,并提出了相应的解决方案,对后续的项目成本控制方面的研究提供了必要的理论基础。 在实际方面本文展开了具有针对性的实证研究,对研究对象某房地产项目执行过程中的成本控制进行了系统的分析。以其执行过程中的成本控制现状为一手的研究资料。基于成本管理对项目核心竞争力的提升以及其对项目销售利润空间的提高为目的,分析了其在具体执行过程中存在的宏观与微观问题。同时,基于其存在的问题给出了可行的解决方案。对该公司下的其他项目运营与成本控制提出了建设性意见。同时也为其他企业的同类项目中的成本管理提供了决策参考。关键词:房地产;成本控制;经济;发展 Abstract:In recent years, our country in the pursuit of economic development, the real estate industry as a pillar industry of China's economic development. In the process of continuous improvement and development has formed a complete set of rules and the development of industrial layout. With the development of the economy in China and the transformation of perfect, nowadays GDP industry criticized real estate market driven by the community. In this context, China has successively

净化实验室方案与设计说明

设计说明 一、工程概述: 本工程为——洁净实验室的净化设备安装及装修工程,洁净实验室面积为138m2,其中包括更衣间、缓冲间、实验室等辅助间。工程地点在北京市密云。 二、设计依据: 1.《洁净厂房设计规范》(GBJ50073-2001); 2.《洁净室施工及验收规范》(JGJ71-90); 3.《暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87); 4.《建筑设计防火规范》(GBJ16-87); 5.《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85); 6.《工业企业照明设计标准》(GB50034-92); 7. 业主提供的现场实际情况及有关要求。 三、工程内容: 1.洁净实验室彩钢板结构和天花装修工程; 2.洁净实验室净化通风工程; 3.洁净实验室照明电气工程; 4.洁净实验室PVC地板工程。 四、设计参数: 室内设计参数标准 ⑴.洁净实验室洁净度:万级、十万级;(详见设计图纸) ⑵.洁净实验室温度:24正负2 ⑶.洁净实验室湿度:60% ⑷.照度:洁净实验室为250 Lx-300 Lx,更衣室、缓冲区域为 150 Lx -200Lx ,; ⑸.洁净实验室噪声:净化区≤65dB(A); ⑹.吊顶高度: 2.5m

⑺.室内正压:净化房间与普通空调房间保证正压>10Pa;非净 化空调房间与室外保证正压>5Pa; ⑻.空调净化系统的新风量是为维持室内正压并且应满足室内 工作人员的卫生要求二者中取其中的大值。 五、设计说明: 1、空调系统: (1)空调主机系统: 本设计千级洁净车间采用原结构的空调机,其制冷量为:10 Kw,以供应洁净实验室的温度和湿度要求。空调机组根据现场实际设置于夹层内,外机根据现场实际设置于室外。 (详见设计图纸) (2)净化通风系统: 本工程万级洁净实验室净化系统采用一台4000风量的加压分风机组,对洁净车间内进行加压送风,洁净空气通过送风管道送至洁净车间,再经过末端的带高效过滤器的送风口送入洁净车间内。 (详见设计图纸) 2、净化系统: ⑴.本工程净化系统是经过粗效过滤的新风及回风进入初效过 滤段,经空调机冷却、过滤和中效加压风柜的加压,通过送 风管道及高效送风口送入洁净实验室。 (详见设计图纸) ⑵.各种过滤器性能要求如下: 初效:粒径≥5μm,大气尘效率>60% (G4); 中效:粒径≥1μm,大气尘效率>85% (F8); 高效:粒径≥0.5μm,大气尘效率>99.99% 。 3、气流组织: 顶送侧下回(紊流);

工业厂房的暖通空调节能设计分析

工业厂房的暖通空调节能设计分析 随着我国工业的迅速发展,以及国家对工业的大力支持,工厂厂房的质量也随之增加。其中厂房的设计过程也受到工艺专业的要求,在注意与消防、结构梁柱、节能以及建筑物本身等诸多方面的协调兼顾。在暖通设计中,厂房建筑自身的生产工艺的要求下,决定了其多样性的特点,我们应予以足够的重视,做到设计有所针对。 标签:暖通空调;节能减排;合理配置 1 依据厂房实际情况,合理开展负荷计算 在设计工业厂房温度范围时,应按照有关的暖通空调设计要求来确定,通常控制在12 到15°范围内。将室内空调的设计温度保持在26°到27°,以保证室内采暖温度控制在14到16度范围内。由于厂房或工业车间的类别不同,其组成和负荷大小也不尽相同。有的厂房需要一直不断地进行热加工处理;有的厂房新风负荷超过了1 /2 的总负荷量;而有些工作人员密度较高,且生产劳动强度大的厂房,其空调的冷、湿负荷比例会一直处在较高的位置,其原因是厂房内部发热能量不断提升造成的。 2 结合厂区分布,科学选择暖通空调系统的冷热源形式 厂房类建筑多是布置在工业区内,通常有厂区锅炉房提供蒸汽。当厂区只有采暖用热或以采暖用热为主时,宜采用高温热水作为热媒。当厂区供热以工艺用蒸汽为主时,在不违反卫生、技术和节能要求的条件下,可采用蒸汽作为热媒。一般情况下,车间厂房类建筑是不采用电采暖的,如果厂区内没有蒸汽或热水热源,某些不存在易燃危险的车间可以采用燃气辐射采暖,这也是一种比较经济的采暖方式。对于冷源的选择,也应结合厂区的实际情况,尽可能减少投资,节约能源利用。可倾向使用蒸汽热源溴化锂吸收制冷机组或使用VRV制冷机组。对于非严寒地区,冬季的供热,可以使用风冷热泵机组,夏季制冷,冬季制热。 3 节能减排,为厂房大门科学设计空气幕装置 我们都知道,大部分厂房为了方便生产管理,其大门一直保持开放状态,从而导致大量的冷风侵入厂房内,这样不仅大幅提高了冷负荷比例,还会破坏掉厂房内部的热源,特别是在东北等比较寒冷的地区,更能凸显出厂房内部热源被破坏的现象。为降低厂房内部热能的流失,我们在大门上面合理的设计空气幕,以有效解决这一问题。然而,在实际的考察过程中,我们经常看到厂房大门的空气幕直接串联在了暖气片上,该做法很明显是设计人员懒省事,没有按照暖通与空调的相关设计要求进行设计,这种设计理念有违合理性、科学性。其正确的设计方法是,如果厂房出口比较高,为了将风口控制在厂房大门的两侧,则应在大门上方设计装配式的热空气幕;如果厂房属于中等规模,则在大门上面设计贯流模式的空气幕,通过上方热空气幕吹送热风进而形成一道热风幕屏障,从而有效的

绿色照明设计的要点【最新版】

绿色照明设计的要点 绿色照明工程并不只是照明节能,而是在有益于提高人们生产、工作、学习效率和生活质量,保护身心健康的基础上达到节约能源,保护环境的目的,是一个全面、系统的工程。 照明质量 (1)眩光限制 新标准除对直接型灯具按光源平均亮度大小规定了最小遮光角外,更主要的是引用了CIE关于眩光评价方法。对公共建筑和工业建筑经常有人工作的房间或场所采用统-眩光值( UGR )评价不舒适眩光。按不同要求规定各类房间的UGR最高限值,分别不应大于16, 19,22, 25,28等数值。而UGR值的计算给出了一个公式,包含背景亮度(Lb)观察者方向每个灯具的亮度(La)等四个参数,这些参数与灯具产品的技术参数有关,也与房间尺寸和灯具位置等诸多因数有关。这个评价方法比较科学,但设计中计算比较繁杂,一般应由计算机完成。 另外,对室外体育场所则按CIE文件,用眩光值( GR )评价不舒适眩光,规定了GR的最大允许值不超过50,同样给出了GR的计算式。

(2)照明光源的色表 ①光源色表分组:按光源的相关色温( Tcp )分为三组:暖色( <3 300K ),中间色( 3300 ~ 5 300K),冷色( > 5300K )。②光源色表的选用:一般说,应根据建筑光环境所要形成的气氛选择光源的色表。 荧光灯、金卤灯等在室内使用最多的光源,都有多种色温的产品可供选择。通常,暖色光源适用于较低照度(如200 ~ 3001x以下)的场所或寒冷地区,如住宅、旅馆客房、病房、咖啡厅、酒吧、餐厅等; 冷色光源适用于高照度(如7501x 及以上)场所或热带地区,如体育场馆等;中色温光源适用于中等照度(如300~ 1 00x左右)场所,这类照度要求的场所很普遍,应用最广,如办公室、设计室、阅览室、教室、诊室、检验、控制室、机加工、仪表装配等。③设计应用中存在的问题:据了解,有些照明设计不重视光源色温的选用,任由工程承包或施工单位购买,甚至是随意采购;有的规定了光源色温,但选用冷色者为多。有些设计者,承包或施工方误认为色温高的灯管亮,效率高,导致选用的荧光灯(包括直管和紧凑型)多数为6 200 ~ 6 500K的高色温灯管,一方面是气氛并不相宜,另-方面是导致灯管光效下降。一般,荧光灯的色温高的,光效要低一些,特别是卤磷酸盐荧光粉直管灯更为明显。对大多数场所,照度在200 ~ 7501x范围,适宜选用中色温荧光灯。

办公室照明节能改造方案

办公室照明节能改造方案 1.1、简述 办公室照明的目的就是为工作人员提供完成工作任务所需的光线,并进一步从工作人员生理和心理的需要出发,通过室内合适的亮度分布,限制眩光等来创造明亮舒适的光环境,以提高工作人员的工作积极性,提高工作效率。 1.2、工程案例:公司办公室 1.2.1、项目概况: 原来安装了T8荧光灯2000支,耗电量非常大,急需进行节能改造。本着客户“节能优先、改造简易”的要求,尚炫电气工程师建议更换使用尚炫18W的T8LED灯管(18W功率T8灯管的照度等同于36-40W 功率T8荧光灯。),可节约50%的能耗,使用台湾进口芯片灯管,寿命高达50000小时(普通T8荧光灯为3000小时),无需动用工程,直接取下原有T8管和启辉器,换上尚炫T8LED灯管即可。节能性、照度、寿命、稳定性都以远远超越了原来的T8荧光灯。 1.2.2.解决方案 尚炫照明最新研发LED灯管替换荧光灯,9WLED日光灯亮度要比传统20W日光灯还要亮,18W LED 日光灯要比传统40W日光灯还要亮,LED日光灯亮度尤其显得更柔和更使人们容易接受。使用寿命在5万-8万小时供电电压为为AC85V-265V(交流),无需起辉器和镇流器,启动快,功率小,无频闪,不容易视疲劳。它不但超强节能更为环保。是国家绿色节能照明工程重点开发的产品之一,是目前取代传统的日光灯的主要产品。

1.3.方案优势 1.2.1、更节能,更省电: LED日光灯节电高达80%以上; 1.2.1、发光效率高:荧光灯的发光效率大约是55-80 lm/W,而LED的发光效率在100 lm/W 以上。 1.2.2、使用寿命长:LED日光灯管的寿命可以达到5万小时。而一个荧光灯的寿命通常只有5,000小时。二者相差将近10倍。 1.2.3、回收成本迅速:改造后不到3个月即可收回成本! 1.2.4、安装快捷,节省成本,缩短工期:几乎是免维护,不存在要经常更换灯管、镇流器、起辉器的问题,约半年下来节省的费用就可以换回成本和省下人工。 1.2.5、节能环保:绿色环保型的半导体电光源,光线柔和,光谱纯,有利于工人的视力保护及身体健康,6000K的冷光源给人视觉上清凉的感受,有助于集中精神,提高效率。 1.2.6、本方案还可适用于超市商场照明、办公室照明、工厂车间照明、会议室照明、教室照明等场所。 1.4.使用产品

医药工业洁净厂房设计规范21703

医药工业洁净厂房设计规范 第一章总则 第1.0.1条为了贯彻执行国家《药品生产质量管理规范》(以下简称GMP),提出符合GMP要求的生产厂房、设施及设备的设计要求,特制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建、改建和扩建的医药制剂、原料药和药用辅料的精制、干燥、包装工序,直接接触药品的药用包装材料、无菌医疗器械等医药工业洁净厂房的设计。 第1.0.3条医药工业洁净厂房诉设计必须贯彻国家有关方针、政策。做到技术先进、确保质量、安全实用、经济合理,符合节约能源和保护环境的要求。 第1.0.4条医药工业洁净厂房的设计,既要满足当前产品生产的工艺要求,也应适当考虑今后生产发展和工艺改进的需要。 第1.0.5条在利用原有建筑和设施进行洁净技术改造时,可根据生产工艺要求,从实际出发,充分利用现有的技术设施,符合因地制宜的原则。 第1.0.6条医药工业洁净厂房的设计应为施工安装、维护、管理、检修、测试和安全运行创造必要的条件。 第1.0.7条医药工业洁净厂房的设计除应执行本规范外,还应符合现行的国家标准、规范和规定的有关要求。 第二章生产区域的环境参数 第一节一般规定 第2.1.1条为了保证医药产品生产质量,防止生产环境对产品的污染,生产区域必须满足规定的环境参数标准。 第2.1.2条医药工业洁净室和洁净区应以微粒和微生物为主要控制对象,同时还应对其环境的温度、湿度、新鲜空气量、状差、照度、噪场院等参数作出必要的规定。 第2.1.3条环境空气中不应有不愉快气味以及有碍药品质量和人体健康的气体。第二节环境参数的设计要求 第2.2.1条医药工业洁净厂房空气洁净度按表2.2.1规定分为三个等级。

浅谈绿色建筑当中的照明节能设计

浅谈绿色建筑当中的照明节能设计 经常从事建筑照明设计的工程技术人员可能在做设 计时多从以下方面考虑:如何满足照度水平?如何合理进行亮度分布,从而达到宜人的光色和良好的显色性?如何减少眩光干扰,选择正确的投光方向以造型出室内完美的立体感?但随着“绿色照明”这一理念的应运而生,建筑照明的节能设计就逐渐被广大用户和建筑承建商所重视了。 绿色照明,通俗的讲,就是节约能源,保护环境的照明。而实现这一目标的手段,就要靠选择能效高、寿命长、安全稳定的照明电器,或是利用可再生的资源(如太阳能、风能、地热能等)提供光源的照明产品。通过科学的照明设计,采用效率高,寿命长,安全,性能稳定的节能电器产品,以达到高效,舒适,安全,经济,有益环境和提高生活质量,有益身心健康的现代文明的照明系统。美国环保署于1991年最先提出了绿色照明计划(Green Lights Program),旨在通过提高照明效率,减少照明用电量,降低对空气的污染。我国也在1996年开始实施中国绿色照明工程,越来越多的高效照明产品也应用于各行各业,取得了良好的节能效益和社会效益。 一、照明节能的原理 在《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)里明确了照

明节能的标准,即采用房间或场所一般照明的照明功率密度作为照明节能的评价指标。这里有必要说明一下这个概念,照明功率密度(Lighting Power Density,简称LPD),单位面积上的照明安装功率(包括光源、镇流器或变压器),单位为瓦特每平方米(W/m2)。照明功率密度又分“现行值”和“目标值”,现行值为“能效限定指标”,具有强制性,是从该标准实施之日起开始执行,它决定在照明节能设计方面是否“合格”或“达标”;而目标值则是“节能推荐指标”,它的执行日期由主管部门决定,是评价优秀节能设计的依据。 ∑P ∑(PL+ PB) LPD = = (单位:W/m2) S S 其中,P ――单个光源的输入功率(W); PL ――单个光源的额定功率(W); PB ――单个光源配套整流器的功率损耗(W); S ――房间或场所的面积(m2)。 在进行照明设计时,根据房间或场所的使用功能确定照明标准,选取光源、灯具、镇流器类型,计算平均照度,使之符合规定的照度标准。再考虑当前设计的照明功率密度(LPD)是否符合现行值,从而能够量化节能的数据。 此外,从理论上照明的用电量可更加直观地找到节能的途径:

LED照明节能改造可行性报告

LED照明节能改造的可行性报告 目前办公照明及部分公用照明采用的是传统的T8/36W (40W)日光灯,其耗电量大(除了日光灯管耗电外,配件启辉器和镇流器也要消耗电能),故障率高,日常维护量大。 而LED日光灯以质优、耐用、节能为主要特点,投射角度调节范围大,16W的亮度相当于普通36W日光灯,抗高温,防潮防水,防漏电。LED日光灯为绿色环保的半导体电光源,光线柔和,光谱纯,有利于使用者的视力保护及身体健康。 具统计,大厦现在有6797支传统日光灯,每年的电费支出数额加大,如更换为LED灯具替传统照明灯具,可以减少电费支出。 安装LED日光灯管后产生的节电效益包括下列四个方面:光源功率减少的节电效益;线路损耗减少的节电效益; 镇流器耗减少的节电效益;运行维护管理费用减少的经济效益。其中运行维护费用的减少包括原日光灯管损耗减少,运行维护人力成本减少等。现将T8/16W LED日光灯和T8/36W (40W)传统日光灯的经济效益对比如下: 一、使用材料的对比: LED日光灯:传统日光灯:

1、外壳:采用高压铝压铸型材管和高透过率PC透明或乳白发光罩。 2、光源:采用高亮度发光二极管作为发光源,具有耗电量低、使用寿命长、高效率、高亮度、低热量、坚固耐用等特点。 3、填充物质:管内无需填充任何气体,具有真正意义上的环保性质。 4、启动:无需借助启辉器与整流器,瞬间启动。1、外壳:采用玻璃材质,易碎,安全性得不到保证。 2、光源:两端各有一灯丝,灯管内充有微量的氩气和稀薄的汞蒸气,灯管内壁上涂有荧光粉,两个灯丝之间的气体导电时发出紫外线。 3、填充物质:管内需填充氩气和汞蒸气,且这些气体均属于毒性气体,对空气具有污染性,不环保。 4、启动:需借助整流器与启辉器启动。 二、用电量和电费计算: 用电量=灯管单位功耗×灯管数量×用电时间(每天按12小时计算) 电费=用电量×电费 1、LED日光灯: 1)单支LED日光灯每年的耗电量:0.016千瓦×12小时/天×365天=70.08度。 2)单支LED日光灯每年的电费:70.08度×0.85元/度=59.57元。 2、传统日光灯: 1)单支传统日光灯每年的耗电量:0.036千瓦×12小时/天×365天=157.68度。 2)单支传统日光灯每年的电费:157.68度×0.85元/度=134.03元。 3、单支LED日光灯每年比传统日光灯节约电能87.6度,节约电费74.46 元。

万科式现金流控制

万科式现金流控制 文/傅硕 百亿利润、千亿规模(见表1),万科在2012年同时实现。 万科的繁殖能力和扩张速度再一次超出所有人的想象力。这样几何级的扩张,在中国的企业史上,再也找不出第二家公司能与万科匹配。 以万科最近3年数据为例(表2)。从2010—2012年,万科斥资325.4亿元,新设公司217家,收购公司73家;对子公司和其它公司增资114.84亿元。新设或收购公司带来了巨大开发量。3年间新增项目217个,新增权益建筑面积4726万平方米。 万科以最具想象力的合作开发,同时收获了真金白银:营业收入从507亿到718亿再到1031亿,2012年首次迈入权益销售规模千亿大关。伴随营业收入跳跃式增长,万科归属上市公司股东净利润也首次进入百亿大关——126亿。 过往的企业并购扩张史告诉我们,企业一旦规模就容易变得不经济,企业的规模增长往往伴随其经营效率的降低、质量增长的恶化、社会交易费用的上升和资源效率的下降。 万科的规模增长,是不是以经营效率下降为代价?2012年,万科的全面摊薄净资产收益率为19.66%,较2011 年提高1.49 个百分点,为近十年来最高水平。万科的股民完全有理由高呼“万科万岁”。 地产同行则对万科进行抽筋剥髓研究:万科是在什么主线下新设或收购并运作如此多的企业?在进行疾风暴雨式的大手笔合作开发同时,万科到底有哪些好处?万科找谁合作?万科合作的原则是什么?采取怎样的合作模式?如何克服合作带来的负面影响? 有限的公开资料显示,万科设置了合作开发六大原则: 合作项目,万科资金投入至少降到独立开发的60%以下,降低资金投入的同时不增加负债,不降低投资收益率; 优先考虑与土地方合作,优先选择设立项目公司模式(详见《万科海外金融局》新都万科模式),其次是合作建房模式、股权收购模式;与资金方合作,优先选择联合竞买,其次是中山万科模式(详见《万科海外金融局》)、信托; 通过控制付款节奏控制合作风险,一定要控制项目经营管理权; 万科参与合作项目的内部收益率原则上应不低于18%;万科的投资收益率应不低于20%; 合并报表的时机可控。合作项目的资产负债率不高于万科平均资产负债率,合并报表通过万科与关联公司之间、万科与合作方之间,转让其持有的合作公司的股份实现。从项目立项起2年内产生利润的合作项目,可合并报表; 收购合作方在项目公司中的股权,股权转让价款原则上为原合作方注册资本出资金额。 在这6条原则中,万科始终把握三个财务指标:资产负债率、净资产回报率(ROE)(集团层面)、内部收益率(项目公司层面)。更深层次,万科合作开发的核心是控制现金流,保证现金流的平衡! 万科合作开发总体轮廓逐渐清晰:无论哪一种合作,一定要使收购付出的现金仍然掌握在自己手里,为此万科与合作方成立合资公司,并由他掌控,在各种财务数据达标后收购,并将其纳入合并财务报表;热衷收购土地优质充沛的企业,以弥补现金流不足;通过真金白银的激励来推动经营现金流的实现;多渠道筹资,为合作开发提供金融服务。 在万科系的复杂的结构中,上市公司位于金字塔的顶端,是第一梯队的“以投资银行业务为中心的金融产业平台”。第二层次则是诸侯主导下的区域集团。第三个层次是一线公司,以项目开发为主线的专业公司。 围绕“钱从哪里来,怎么来;钱到哪里去,怎么花”,让我们从逻辑起点开始走进大象

工业厂房暖通空调的节能设计探讨

工业厂房暖通空调的节能设计探讨 摘要工业厂房建设中,暖通空调是非常重要的建设项目,然而在暖通空调设计中,经常存在一些耗能高的问题。本文对工业厂房暖通空调的节能设计进行探讨。 关键词工业厂房;暖通空调;节能设计 前言 近年来,快速发展的市场经济让我国的工業企业得到了突飞猛进的发展,但是,空调、暖通行业巨大的能源的消耗量也对可持续发展提出严格的限制。当前空调、暖通等能源的消耗在我国建筑行业能源消耗的总量中占据一半以上,由于研发再生能源的力度不够,绿色环保活动开展的不够深入,致使我国在能源供应方面存在着间断的、短缺的现实性危机。怎样有效地提高工业厂房能源的使用率成为当前工业企业所面临的一个重要问题。 1 根据厂房的实际情况,合理地进行负荷计算 工业厂房和民用建筑不一样,工业厂房的制冷和采暖负荷计算比较复杂,我们应该按照相关的暖通空调设计规范来确定出设计温度的范围。一般来说,工业厂房设计的温度范围应该控制在12~15℃间。采暖的温度可以设计在14~16℃之间。在设计厂房空调的温度时则可以设计在26℃到27℃之间。据此,我们可以发现,设计的温度差其实不大,但有的设计者却误以为工业厂房的建筑冷暖负荷的变化是有限的,因此在计算暖通空调负荷时和一般的民用住宅没有显著的区别,这种论断是不合理、不科学的。其实,类别不同的工业厂房或是车间,其负荷的组成或是大小可以是千变万化的。有的厂房其新风负荷能够占总负荷的一半多,有的厂房则需要常年进行热加工方面的处理,另外还有的厂房因为内部的劳动强度比较大,员工的分布比较密集,从而发热能量持续上升,所以导致空调冷、湿负荷的比例一直都很高。据此可以看出,依据实际情况进行科学的负荷计算,并且合理控制厂房的暖通空调设计的温度,这样才能减排、高效、节能的生产,才能实现可持续发展的要求[1]。 2 根据厂区的分布情况,合理的选择暖通空调冷热源形式 工业厂房暖通空调冷热源的调配,应该结合能源的供给情况及厂房分布情况进行设计。如果工业厂房的供热源主要采取蒸汽热源,那么热源媒介也应是蒸汽,这样主要是为了实现节能,并且保护自然环境;而如果工业厂房中,暖通空调供热源为暖热源,其热源媒介应该是经过高温加热后的水。一般情况下,采暖系统应尽可能避免使用电能转化为热能的形式,因此采取电能供热,势必会产生巨大的成本。如果工业厂房在暖通空调热源上既没有充足的热水源,又没有蒸汽热源,那么可以使用燃气辐射供热的方式,这种热源供给方式不但成本低,而且经济高效,但是在使用这种供热方式,应该做好必要的安全措施,尤其是放置厂房出现

浅谈绿色照明设计

浅谈绿色照明设计 摘要 本文讨论城市夜景的规划设计,其中主要讨论了城市道路的绿色照明,从路灯照明工程的实际出发,分别从路灯设计、降压、绿色照明等节能途径和方式,科学的实现道路照明的节能。随着我国经济的发展,我国的照明用电将大幅提高,绿色节能照明的研究应用,将越来越受到广泛关注。夜景照明的规划与设计创造积极的城市空间,其带来的社会效益和对社会的影响是不可估量的。绿色节能景观是未来发展的趋势,以此引导社会用高层次的目标去审视和评价城市夜景,推动经济的发展,激发大众的环境认同感,也是我们在规划中追求的目标。 关键字:城市夜景;绿色照明;规划设计

Discussion on green lights design Landscape Engineering Co., Ltd Abstract This article discusses planning and design of the urban night lighting .We mainly discusses green lights of the urban roads. From the point of view of street lighting project, respectively, and from the street design, buck, green lighting and other energy-saving way, to achieve energy-saving road lighting science. As China's economic development, China's lighting electricity will be increased substantially, green energy-efficient lighting research and application, will be more and more attention. The planning and design of landscape lighting to create a positive urban space, its social benefits and impact is immeasurable.Green energy landscape is the future trend of development, in order to guide the community with high-level objectives to examine and evaluate urban landscape, and promote economic development, stimulate the public's environmental identity, but also in our plan to pursue. Key words: urban night lighting ; green lights; planning and design 引言 城市照明是城市基础设施的一个不可分割的组成部分,不仅在照明、美化环境发挥有效作用,还为交通安全、治安稳定提供了重要保障,同时在提高城市品位、改善城市形象和保护城市环境发挥了极其突出的作用,但城市照明也带来很大的财政负担。 据统计,随着中国经济的快速发展,十年前全国安装3,000,000盏路灯,而城市道路照明现已达到约一亿盏,安装功率达到两点五千万千瓦,年耗电量约为590亿度,这个数字是比较大的,有相当大的节能潜力。面对能源与环境危机,

LED路灯照明优缺点及改造实例分析

LED路灯照明优缺点及改造实例分析 摘要:城市路灯是城市组成元素中最重要的一部分,除了具有道路照明功能外,还能够美化城市,改善城市环境。随着经济的发展,我国城市化步伐的不断加快,人们对基础设施的建设要求越来越高,除了考虑路灯的照明功能之外,还要考虑降低城市照明设施的能耗。因此推广节能绿色照明产品已成为城市照明发展的新趋势。 关键词:LED路灯照明;节能;改造 一、LED路灯的特点 1.1 LED路灯的优点 1.1.1 LED路灯发出的光具有单向性,没有光的漫射,通过对LED路灯进行二次光学设计,将LED路灯的光照射到所需照明的区域,进一步提高光照效率,以达到节能目的。 1.1.2 LED路的光源效率目前已达110-130lm/W,而且还有很大的发展空间,理论值达250lm/W。而高压钠灯的发光效率是随功率增加才有所增加,因此,总体光效LED路灯比高压钠灯强(这个总体光效是理论上的,大功率LED路灯优点实际上250W以上高压钠灯的光效高于LED)。 1.1.3 LED路灯的光显色性比高压钠灯高许多,高压钠灯显色指数只有23左右,而LED路灯显色指数达到75以上,

从视觉心理角度考虑,达到同等亮度,LED路灯的光照度平均可以比高压钠灯降低20%以上(参照英国道理照明标准)。 1.1.4 LED路灯的光衰小,一年的光衰不到3%,使用10年仍达到道路使用照度要求,而高压钠灯光衰大,一年左右已经下降30%以上,因此,LED路灯在使用功率的设计上可以比高压钠灯低。 1.1.5 LED路灯有自动控制节能装置,能实现在满足不同时段照明要求情况下最大可能的降低功率,节省电能。Spark 智能LED路灯可实现电脑调光,分时间段控制,光线控制,温度控制,远程控制,自动巡检等人性化功能。 1.1.6 LED是低压器件,驱动单颗LED的电压为安全电压,系列产品单颗LED功率都为1瓦,所以它是一个比使用高压电源更安全的电源,特别适用于公共场所。 1.1.7 寿命长:能使用5万小时以上,提供三年的质量保证。不足之处就是电源的寿命得不到保证。 1.1.8 光效高:采用≥100LM以上的芯片,相对于传统高压钠灯能节能75%以上。 1.1.9 LED不含有害金属汞,不像高压钠灯或金属卤化物灯在报废时对环境造成危害。 1.2 LED路灯的缺点 1.2.1 单个LED功率低。为了获得大功率,需要多个并联使用。

厂房节能方案

建筑工程节能方案扬州水利建筑工程公司

目录 目录 (1) 第一章工程概况 (4) 第二章编制依据 (4) 第三章设计节能主要措施 (4) 第四章工程节能设计说明 (5) (一)墙体做法 (5) (二)屋面做法 (5) (三)外门窗做法 (5) (四)配电及照明 (5) 第五章施工阶段与质量控制主要内容 (6) (一)砌体工程 (6) 1、一般要求 (6) 2、工艺流程 (6) 3、施工工艺 (6) 4、质量要求 (7) 5、外观质量检查 (7) 6、砌筑尺寸允许偏差项目 (8) (二)铝合金门窗安装 (8) 1、施工材料及主要机具准备 (8) 2、作业条件 (9) 3、工艺流程 (10) 4、施工工艺 (10)

5、质量标准 (11) 6、成品保护 (12) (三)PP-R给水管道及配件安装 (13) 1、施工准备 (13) 2、主要机具 (14) 3、作业条件 (14) 4、工艺流程 (14) 5、操作工艺 (14) 6、压力试验 (19) 7、冲洗、消毒 (19) 8、节能设计 (20) 第六章安全管理 (20)

第一章工程概况 本工程由广州市南沙区黄阁镇大塘村投资建设,广州市智海建筑 工程技术有限公司设计,广州市建发监理有限公司监理,扬州水利建筑工程公司组织施工。 第二章编制依据 1、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2003) 2、《(夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准)》广东省实施细则(DBJ15-50-2006) 3、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 4、《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则(DBJ15-51-2007) 5、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 6、《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) 7、《建筑外窗气密、水密、抗风性能分级及其检测方法》 (GB7106-2008) 8、《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》(JGJ/T0151-2008) 9、《建筑幕墙》(GB/T 21086-2007) 10、国家、省、市现行的相关建筑节能法律、法规 第三章设计节能主要措施 1、自然通风:本建筑各朝向充分利用自然通风达到较好的室内热环境。 2、内墙体:内隔墙、分户隔墙采用蒸压加灰砂砖180mm厚,卫生

洁净厂房设计

洁净空调系统设计相关 通风空调工程包括:送排风系统、防排烟系统、防尘系统、空调系统、净化空气系统、制冷设备系统、空调水系统等七个子分部工程。 3、空气调节的气流组织空气调节气流组织设计的任务就是要合理地组织室内空气的气流流动,使工作区的温度,湿度,气流速度和洁净度能很好地满足生产和科学研究以及人们舒适感的要求。气流组织不合理不仅直接影响空调房间的空调参数和空调效果,而且还要空调系统的能耗。 空调系统送风口射出空气射流是影响室内气流组织的主要因素,而空调回风口,从流体力学角度是空气的汇流,起回风速度衰减很快,与其距离的平方成反比。因此回风口的位置对室内气流组织的影响比较小。 空气调节系统的气流组织形式主要有:上送下回,上送下侧回,上送上回,侧上送侧下回等形式。见图十五。 图十五空气调节的气流组织 (二)空气净化的基础知识 1.洁净室及其四大技术要素根据生产和科研的要求对室内空气环境的洁净 度、温度、相对湿度以及压力、噪声、振动、静电等参数都进行控制的房间叫 洁净室或洁净厂房。 洁净室的四大技术要素就是:粗效,中效和高效三级过滤,足够的净化送风量,室内正压的建立和维持,以及终端高效或超高效过滤器的设置。 2.洁净室的应用和分类当今洁净室已广泛地应用在电子、航天、机械、化工、制药、食品、医疗、生物工程??各行各业。而且,随着国民经济和科研事业的飞速发展,洁净室的应用将越来越广泛,越来越重要, 洁净室可按气流流型和使用用途以及控制的主要对象来分类。 ⑴、洁净室按气流流型来划分 ①单向流(层流)洁净室,其中又分垂直单向流洁净室和水平单向流洁 净室 图十六单向流气流流型

②非单向流(乱流)洁净室 图十七非单向流气流流型 ③混合流洁净室 图十八混合流气流流型 ④矢流(对角流)洁净室 图十九矢流气流流型 ⑤各种气流的特点、创造的洁净度、应用范围和投资运行费。 ▲ 单向流气流的净化原理是活塞和挤压原理,把灰尘从一端向另一端挤压出去,用洁净气流置换污染气流。包括有垂直单向流和水平单向流。 垂直单向流是气流以一定的速度 ( 0.25m/s~0.5m/s )从顶棚流向地坪的气流流型。这种气流能创造100级、10级、1 级或更高洁净级别。但其初投资很高、运行费很高,工程中尽量将其面积压缩到最小,用到必须用的部位 水平单向流是气流以一定的速度 (0.3m/s~0.5m/s )从一面墙流向对面的墙的气流流型。该气流可创造100 级的净化级别。其初投资和运行费低于垂直单向流流型。 ▲ 非单向流气流的净化原理是稀释原理。一般型式为高效过滤器送风口顶部送风;回风的型式有下部回风、侧下部回风和顶部回风等。依不同送风换气次数,实现不同的净化级别,其初投资和运行费用也不同。 ▲ 混合流气流是将垂直单向流和非单向流两种气流组合在一起构成的气流流型。这种气流的特点是将垂直单向流面积压缩到最小,用大面积非单向流替代大面积单向流以利节省初投资和运行费。 ▲ 举例给出不同气流流型的送风量、耗冷量、初投资和运行耗电的具体指标见表一,此指标是以电子工业洁净厂房为代表,具体数据有参考价值,但不能随便套用。 表一不同洁净级别洁净厂房的送风量、冷量投资耗电的指标