500千伏及以上线路带电作业的安全与技术控制

沈国璋

江苏省电力公司无锡供电公司江苏无锡214061

摘要:随着电力需求的不断增长,社会经济飞速发展,如何确保电力供应正常是当前新形势下新的科研主题。要保证电力供应源源不断,就必须减少停电,尤其要减少大容量输电线路的停电。对但必要的输电线路维护、检修必不可少,为此需要寻找新的方法解决,那就是采取带电作业的方式,文章着重从安全与技术的角度对带电作业的控制进行阐述,并对超高压750千伏线路带电作业进行探讨,对减少电网停电,确保作业人员的安全,满足电网可靠、稳定、经济运行的要求有一定的借鉴意义。

关键词:带电作业;安全;技术;探讨

中图分类号:C35 文献标识码: A

前言:随着国家要求建设坚强电网的建设和发展,带电作业已越来越成为送配电设备进行测试、检修、改造的重要手段,为电力系统的安全可靠运行和为提高社会经济发展需要,发挥电力保障作用。我国的带电作业起步于20世纪50年代初,与其他国家相比,无论是在作业方法的多样化、作业工器具的轻巧化、作业项目的操作难度、应用的广泛程度等方面都具有特色。

随着各电力单位带电作业的深入开展,在带电作业的技术理论研究、工器具的研究开发、标准制定和安全管理方面也不断地得到了发展。

1 带电作业的分类

带电作业是指在确保人身和带电设备安全的前提下,对带电设备进行检修等行为的一种作业方法。技术措施主要是在带电作业中,不会有系统过电压,该设备重合闸已退出;作业过程中,确保流过人体的电流、人身所受的电场强度在安全范围内;确保在带电设备可能产生的最高电压情况下,人身所处的位置有足够的安全距离。

按作业人员作业时所处的电位高低,对带电作业方法可分成三类:地电位法、中间电位法、等电位法。这三种方法,都遵循一个原理,即用绝缘工具将作业人员与大地绝缘,或与带电体实行电气隔离。

地电位法是指作业人员与大地连接,用绝缘工具接触带电设备的作业方法。其最大特点是作业人员可在带电设备周围进行操作,带电设备的大小、体积等不影响作业。由于35kv及以下设备的相间距离和对地距离都较小。该作业方法较适宜。

中间电位法的作业方法是人体在电场中的电位低于带电体电位高于地电位,介于电场中间,可用较短的绝缘工具对带电设备进行操作的一种作业方法。沿绝缘子串进入电场或在绝缘子串中间作业,都属于中间电位法。

等电位作业法是指人体与带电体处于同一电位,作业人员在作业时,人体要占据部分空间,这就使带电体带电部位变大,使电场严重畸变,引起设备带电电压降低。由于是作业人员直接接触带电体,极大的简化作业工具和操作程序。特别是操作复杂,难度较大的作业项目。因此,等电位作业工作效率是三者中最高的。电压等级越高,等电位作业越方便,工效越高。

就上述带电作业方式、特点而言,500千伏及以上线路就采用等电位作业方式。

2带电作业从安全的角度加以控制

2.1带电作业安全距离的控制

要确定带电作业安全距离,需考虑系统、设备和线路长短等等因素,一般均按系统可能出现的最大过电压作依据。在实际上,当线路长度、系统结构、设备、作业工况不一样时,不同线路的操作过电压会有较大差别。如果装有合闸电阻或在带电作业时已停用自动重合闸,带电作业时的实际过电压倍数将比最大过电压低。因此,在计算带电作业的安全距离和危险率时,应根据系统的实际过电压倍数来计算分析。不同系统的过电压值可通过暂态网络分析仪或数字计算机应用专用程序计算求得。在实际作业中,如果无该线路的操作过电压计算数据和测量数据,则应按该系统可能出现的最大过电压倍数来确定安全距离。如果通过计算和测量已知该线路的实际过电压倍数,则可采用标准中推荐的方法进行计算并通过试验来加以校核确定。

带电作业最小安全距离,包括带电作业最小电气间隙及人体允许活动范围。在IEC标准中,最小电气距离是指在带电作业工作点可防止发生电气击穿的最小间隙距离。最小电气间隙距离的确定受到多种因素的影响,主要包括间隙外形、放电偏差、海拔高度、电压极性距离等。一般来说,作业间隙的形状对放电电压有明显的影响。在正极性标准冲击电压下,棒—板结构的放电电压最低,其间隙系数为1.0。对于其他不同的间隙结构,可通过真型试验求出不同电极结构下的间隙系数。间隙结构的不同,直接影响到进入高电位的作业方式。

2.2带电作业保护间隙的作用

加装保护间隙后,可提高带电作业的安全性。特别是对于紧凑型线路、升压改造线路和小塔窗线路,由于其相间及相对地距离偏小,按常规作业方式将无法满足标准和规程中规定的最小安全距离和组合间隙。

在带电作业过程中,当系统过电压超过作业间隙的放电电压时,就可能发生间隙放电而危及作业人员的安全,如果在带电作业工作点加装保护间隙,且设定保护间隙的放电电压低于作业间隙的放电电压,则在过电压作用下,保护间隙将先期放电,从而限制了过电压的幅值,起到保护作业人员安全的作用。

另外,当作业人员沿绝缘子串进入等电位或进行更换绝缘子作业时,如果串中存有不良绝缘子,一旦线路上出现过电压,将可能沿串放电而危及作业人员的安全。由于保护间隙在绝缘配合上限制了过电压的幅值,相当于排除了沿串放电的不确定性,因此,加装保护间隙后不仅使作业间隙偏小的杆塔间隙的带电作业满足安全要求,即使对于作业间隙较大的杆塔,也可以起到进一步提高作业安全性的作用。例如:对于千伏紧凑型线路、小塔窗线路或其他不能满足《安规》中规定的最小安全距离()和最小组合间隙()的线路,在进行带电检修和维护作业时可加装保护间隙。根据计算,保护间隙的保护范围可达,而千伏线路的代表档距为,绝大部分档距在以下,因此作业时在作业点的相邻杆塔的工作相上悬挂保护间隙,可大大增加作业安全性。

2.3作业人员作业前的安全教育

带电作业,尤其是超高压线路上的带电作业,人员安全是最重要的,同样设备安全也很重要,必须确保作业万无一失。因此,带电作业前,必须就作业特点对施工人员进行安全教育并制定好详细的安全措施,突出施工中安全重点,细化作业中每一步的安全措施,落实到位。使每个作业人员,能对带电作业中的安全措施应用自然,得心应手。充分保证作业中人员、设

备的安全。

2.4 500千伏以上线路带电作业从安全上探索

我国对500千伏及以下电压等级输电线路的带电作业已具有较为成熟的经验,但对500千伏以上线路的带电作业尚未进行过研究。为了使500千伏以上线路投运后能顺利地进行带电作业,有必要在设计和建设之初就对作业间距、作业方式等进行系统研究,并制定出相应的作业规程,以保证作业人员和运行设备的安全。另外,对750千伏线路等电位作业时进入高电位的方式有多种,这些方式中的进入路径和运动轨迹十分接近,在试验中,通过模拟作业人员进入等电位的路径和轨迹,分别进行了作业人员在不同的进入位置的组合间隙放电试验,试验包括二部分:一是改变模拟人在间隙中的位置,求取最低放电电压位置及最低放电电压。二是保持模拟人在最低放电位置不变,改变塔身与模拟人之间的距离,通过试验求取U50%放电特性曲线,并通过计算放电危险率求取最小组合间隙。在最小组合间隙的试验中,分别进行了人通过耐张串绝缘子进入等电位和人借助绝缘工具进入等电位的试验。

在带电作业人员的安全防护研究中,分析了强电场对人体可能产生的影响,对屏蔽服进行了衣料试验和成品性能试验,并模拟等电位作业工况,对模拟人屏蔽服内、外体表场强和流经人体的电流进行了测量。另外,还进行了操作冲击电压下的生物放电试验,分析了有无暴露部位的屏蔽防护效果。结合作业人员在地电位作业、等电位作业、检修作业等不同工况,提出了相应的防护措施及安全注意事项。

3 带电作业从技术上加以控制

3.1带电作业书的编制

带电作业是一项严谨的、科学的,同时也是一种较为危险的施工方法,为此不仅要在思想上、施工安全上加以重视,而且要在技术上严格要求,有效控制,这可从以下几个方面进行考虑:一是要从设备、现场作业具体情况(包括杆塔情况、作业点施工条件等情况)入手,在作业指导书中必须对设备情况详细阐明,做到每个作业人员对设备、现场情况了如指掌,并在施工前带领作业人员现场进行勘查,掌握现场资料,进行分析、研究,有针对性地模拟操作;二是要从作业过程入手,有了现场第一手资料,就能使作业人员有了一个具体的概念,如何操作,就显得较为实质性了。这就需要作业工作负责人带领所有作业人员就本次带电作业的操作过程作详细的分析,并对实际操作过程中可能出现的情况,制定出相应措施,确保操作过程中绝对安全,同时把防错的内容编入指导书中;三是熟练正确使用绝缘工具,绝缘工具中包括绝缘杆、绝缘绳等,正确熟练地使用绝缘工具也很重要,同时还需对绝缘工具作业前进行检验,保证绝缘工具良好,并就如何正确使用绝缘工具编写指导书中;四是进行模拟操作,有了现场资料,具体的操作过程,还需要作业人员进行实际模拟操作,操作人员安排、操作方法、操作过程要全方位纪录,模拟作业结束后,还需要进行分析,对操作过程中出现的情况加以总结,制定相应防范措施。这能保障作业万无一失。

3.2带电作业绝缘工具的选用

带电作业应使用具有良好的电气绝缘性能、高机械强度,同时还应具有吸湿性低、耐老化等优点的工具。为了现场作业的方便,绝缘工具还应具有质量轻、操作方便、不易损坏的特点。目前带电作业用绝缘工具大致可分为硬质绝缘工具和软质绝缘工具二大类。硬质绝缘工具主要指以绝缘管、棒、板为主绝缘材料制成的工具,软质绝缘工具主要指以绝缘绳为主绝缘材料制成的工具。绝缘材质的性能直接

影响和决定着工具的电气和机械性能。

3.3 500千伏以上线路带电作业从技术上探索

我国对500千伏以上项目研究时间上较晚,如750千伏带电作业人员的安全防护还不曾进行

过研究,考虑到750千伏线路空间场强高,作业人员的体表场强也会相应增高,但为了确保带电作业的安全开展,还需要对等电位作业人员的体表场强进行测量,并研究相应的安全防护用具及防护措施。根据750千伏输电系统的过电压实际计算值,并分析研究带电作业时过电压可能出现的类型,得出在带电作业工作中主要是由单相接地故障过电压和故障清除过电压确定过电压水平。在带电作业安全距离与组合间隙的研究中,主要采用试验研究与计算相结合的方法,根据初步设计中拟采用的塔型及绝缘子串、导线布置形式制成1∶1模拟塔头,结合实际带电作业中可能出现的各种工况,分别模拟作业人员在不同工况下的作业位置并进行放电特性试验,求取在不同过电压水平下的带电作业最小安全距离。

4结束语

当前,带电作业除继续开展常规带电作业项目外,有向二个方向发展的需要和趋势。一是随着750千伏输变电工程的建设,对超高压带电作业提出了新的课题,需要研究相应的安全作业方式、配套工器具及人身安全防护用具;二是随着对供电可靠性的要求越来越高,为尽量减少停电范围和时间,需在原有带电作业的项目基础上,进一步研究500千伏及以上电网

的带电作业,减少电网停电,以满足电网可靠、稳定、经济运行的要求。

参考文献

[1]胡毅.配电线路带电作业技术.北京:中国电力出版社,2002.

[2]DL/T803-2002 带电作业用绝缘毯.

配电线路带电作业安全注意事项

配电线路带电作业安全 注意事项 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

配电线路带电作业安全注意事项配电线路带电作业可按绝缘方式或所采用的绝缘工具来分类。 1.1 按绝缘方式分类 1.1.1 间接作业法 是以绝缘工具为主绝缘、绝缘穿戴用具为辅助绝缘的作业方法。 这种作业法是指作业人员与带电体保持足够的安全距离,通过绝缘工具进行作业的方法。且人体各部分通过绝缘防护用具(绝缘手套、绝缘衣、绝缘靴)与带电体和接地体保持距离,人体并不是处于地电位,因此,该作业方式不应误称为地电位作业法。 1.1.2 直接作业法 是指作业人员借助高空作业车的绝缘臂或绝缘梯直接接近带电体,人体各部分穿戴绝缘防护用具直接作业的方法。该作业方法在名称上不应称为等电位作业法,因为当戴绝缘手套作业时,人体与带电体并不是等电位的。

在配电线路带电作业中,无论是采用直接作业法还是间接作业法,若按作业人员的人体电位来划分,均属于中间电位作业法。 1.2 按所采用的绝缘工具分类 在配电线路的带电作业中,按所采用的主绝缘工具来划分,经常采用的作业方法如下: 1.2.1 杆上绝缘工具作业法 作业人员通过登杆器具(脚扣等)登杆至适当位置,系上安全带,保持与系统电压相适应的安全距离,再应用端部装配有不同工具附件的绝缘杆进行作业。采用该作业方法时,一是以绝缘工具、绝缘手套、绝缘靴组成带电体与地之间的纵向绝缘防护,其中绝缘工具起主绝缘作用,绝缘靴、绝缘手套起辅助绝缘作用;二是以绝缘遮蔽罩,绝缘服组成带电体与人之间或不同相带电体之间的横向绝缘防护,避免因人体动作幅度过大造成相间短路或相对地短路。该作业方法的特点是不受交通和地形条件的限制,在高空绝缘斗臂车无法到达的杆位均可进行作业。但机动性、便利性及空中作业范围不及绝缘斗臂车作业。现场监护管理人员主要应监护人体与带电体的安全距离、绝缘工具的最小有效长度,作业前应严格检查所用工具的电气绝缘强度和机械强度。

低压带电作业安全(一)

低压带电作业安全(一) 低压系指电压在250V及以下的电压。低压带电作业是指在不停电的低压设备或低压线路上的工作。 对于一些可以不停电的工作,没有偶然触及带电部分的危险工作,或作业人员使用绝缘辅助安全用具直接接触带电体及在带电设备外壳上的工作,均可进行低压带电作业。虽然低压带电作业的对地电压不超过250V,但不能理解为此电压为安全电压,实际上交流220V电源的触电对人身的危害是严重的,特别是,低压带电作业使用很普遍,为防止低压带电作业对人身的触电伤害,作业人员应严格遵守低压带电作业有关规定和注意事项。 一、低压设备带电作业安全规定 在低压设备上带电作业,应遵守下列规定: (1)在带电的低压设备上工作,应使用有绝缘柄的工具,工作时应站在干燥的绝缘垫、绝缘站台或其他绝缘物上进行,严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。使用有绝缘柄的工具,可以防止人体直接接触带电体;站在绝缘垫上工作,人体即使触及带电体,也不会造成触电伤害。低压带电作业时使用金属工具,金属工具可能引起相同短路或对地短路事故。 (2)在带电的低压设备上工作时,作业人员应穿长袖工作服,并戴手套和安全帽。 戴手套可以防止作业时手触及带电体;戴安全帽可以防止作业过程中

头部同时触及带电体及接地的金属盘架,造成头部接近短路或头部碰伤;穿长袖工作服可防止手臂同时触及带电和接地体引起短路和烧伤事故。 (3)在带电的低压盘上工作时,应采取防止相间短路和单相接地短路的绝缘隔离措施。在带电的低压盘上工作时,为防止人体或作业工具同时触及两相带电体或一相带电体与接地体,在作业前,将相与相间或相与地(盘构架)间用绝缘板隔离,以免作业过程中引起短路事故。(4)严禁雷、雨、雪天气及六级以上大风天气在户外带电作业,也不应在雷电天气进行室内带电作业。 雷电天气,系统容易引起雷电过电压,危及作业人员的安全,不应进行室内、外带电作业;雨雪天气,气候潮湿,不宜带电作业。 (5)在潮湿和潮气过大的室内,禁止带电作业;工作位置过于狭窄时,禁止带电作业。 (6)低压带电作业时,必须有专人监护。带电作业时由于作业场地、空间狭小,带电体之间、带电体与地之间绝缘距离小,或由于作业时的错误动作,均可能引起触电事故,因此,带电作业时,必须有专人监护;监护人应始终在工作现场,并对作业人员进行认真监护,随时纠正不正确的动作。 二、低压线路带电作业安全规定 在400V三相四线制的线路上带电作业时,应遵守下列规定: (1)上杆前应先分清火、地线,选好工作位置。在登杆前,应在地面

临近带电体作业规程

临近带电体作业规程 1.总则 1.1为加强带电生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、用电和设备安全,减少和避免触电等人身伤害和设备事故,特制定本规程。 1.2作业现场的基本条件。 1.2.1 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 1.2.2经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。 1.2.3现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。 1.2.4各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 1.3作业人员的基本条件。 1.3.1经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。 1.3.2具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分。 1.3.3具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 1.4教育和培训。 1.4.1各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗。

1.4.2新参加带电工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不准单独工作。 1.5 任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、用电和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 1.6电气设备分为高压和低压两种。高压电气设备:电压等级在1000V 及以上者;低压电气设备:电压等级在1000V以下者。 1.7本规程适用于南水北调范围内临近带电体作业的工作人员。所谓临近带电作业是指在运行中的电压在250V及以上的发电、变电、输配电和带电运行的电气设备附近进行的可能影响电气设备和人员安全的一切作业。 2.一般规定 2.1作业前,应对现场周边环境、作业部位进行检查,确认带电体及其电压等级,明确最小安全距离。 2.2 工作前应熟悉工作环境,做好相应的绝缘隔离或停电、验电、接地、悬挂警示牌、设置围栏等安全技术措施。 2.3 当作业时与带电体距离不能满足最小安全距离时,必须停电后作业。施工机械设备需在高压线附近工作时,应测量计算设备最高点和边缘与高压线之间的最小垂直距离和最小水平距离,应大于相应电压等级允许的最小安全距离。 2.4 工作前应做工器具准备与检查,不准使用未经检验的工器具和劳动防护用品。

配电线路带电作业及安全防护

配电线路带电作业及安全防护 6~10 kV配电网络是直接面向用户的电力基础设施。在20世纪60 年代至80年代初期,国内曾推广配电网的带电作业,但由于作业方式、安全防护用具、操作步骤及后备安全防护等方面存在诸多问题,导致部分地区停止了该项作业。目前,为提高配电网运行的可靠性、经济性,各供电单位对配电网的带电作业给予了高度重视,不少单 位设立或重组了作业队伍,配电网的带电作业将面临一个新的发展 时期。为保证带电作业人员及设备的安全,有必要对配电网带电作 业的安全作业方式、人体防护用具及操作要求等进行深入的分析和 研究。 1 配电线路带电作业方式 配电线路带电作业可按绝缘方式或所采用的绝缘工具来分类。 1.1 按绝缘方式分类 1.1.1 间接作业法

是以绝缘工具为主绝缘、绝缘穿戴用具为辅助绝缘的作业方法。 1.2 按所采用的绝缘工具分类

在配电线路的带电作业中,按所采用的主绝缘工具来划分,经常采用的作业方法如下: 1.2.1 杆上绝缘工具作业法 作业人员通过登杆器具(脚扣等)登杆至适当位置,系上安全带,保持与系统电压相适应的安全距离,再应用端部装配有不同工具附件的绝缘杆进行作业。 1.2.2 绝缘平台作业方法

低压带电作业安全通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD258 低压带电作业安全通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

低压带电作业安全通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 低压系指电压在250V及以下的电压。使用有绝缘柄的工具,可以防止人体直接接触带电体;站在绝缘垫上工作,人体即使触及带电体,也不

输电线路带电作业安全防护与安全管理

输电线路带电作业安全防护与安全管理 摘要:社会在对于电力能源的需求量不断提升的同时,对于电力能源的质量的 保障也产生了更高的要求。输电线路的带电作业的工作的开展,是电力企业开展供电工作的重要环节,直接影响了电力企业的供电质量。开展输电线路带电作 业安全防护与安全管理策略探究,将科学有效的安全防护措施和安全管理策 略全面应用于输电线路带电作业工作的开展进程中,可以有效的提升电力企业的 供电质量,为人们的生产和生活带来更多的便利。 关键词:输电线路;带电作业;安全防护;安全管理策略 电力企业在开展供电工作的过程中,输电线路带电作业是供电企业进行电力传输工作的 重要环节。开展输电线路带电作业安全防护与安全管理策略探究,将安全的、科学的防护手 段和管理策略的应用,与电力企业的输电线路带电作业工作的开展有机的结合到一起,可以在提升电力企业的供电质量,增强电力企业的市场竞争力,促使电力企业获得更加广阔的发展空间和更加良好的发展前景的同时,为社会和经济的高速发展奠定了稳定的基础和提供强 大的推动力。 1带电作业的危险性 带电作业是指在高压电工设备上不停电进行检修、测试的一种工作模式,能够维持区域 供电用电的稳定性。但同时,带电作业自身存在着诸多的安全隐患,处理不当将对人员、设备、供电等产生不利影响。其中,“人身风险”是带电作业面临的主要危害,可造成重大人 员伤亡事故。高压输电中,带电作业的风险系数更高,一旦人员操作失误则会引起异常损伤,事故严重可导致人员死亡。例如,输电线路检修过程会发生触电事故,检修人员在高压状态 下易受到电击,这是一种极度危险的作业环境。据统计,我国每年约有超过 600 起的电力检 修事故,大多数与带电作业相关。从供电技术来说,带电作业对人身安全方案也具有危险性,尤其在高压带电技术决策中出现失误,必然会引起一系列的突发性事故。 2输电线路带电作业事故频发的原因 输电是用变压器将发电机发出的电能升压后,再经断路器等控制设备接入输电线路来实现。按结构形式,输电线路分为架空输电线路和电缆线路。带电作业安全防护机制下,要 围绕安全控制平台设置更为实用的端口平台,掌握 220kV 以上输电线路作业标准,提出切 实可行的防护控制体系,确保线路运行效能符合标准要求。220kV 以上带电作业事故频发的 主要原因: 2.1人员意识 技术人员是带电作业的直接参与者,若人员缺乏基本的安全意识,实践操作中极易引 起异常事故。例如,一些施工现场由非持证电工人员或由不负责任的电工人员将相线、工作 零线、保护零线错接、乱接,一旦使用不当将会导致人员触电或烧坏设备。随着输电线路不 断升级改造,对人作业人员职业化要求更高,缺乏安全操作意识及技能水平,将会引发更多 的带电作业事故。 2.2作业工具

配电专业带电作业培训题库

配电专业带电作业培训题库》 目录 一、第一类带电作业的基本原理及作业方法 ..... - 2 - 二、第二类绝缘材料及带电作业工器具 ....... - 8 - 三、第三类带电作业安全距离 ........... - 11 - 四、第四类安全防护用具 ............. - 14 - 五、实际操作部分 ................. - 15 -

第一类带电作业的基本原理及作业方法 1. 那些工作填用第二种工作票? 答:1. 带电作业 2. 电线路杆塔上的作业 3. 中的配电变压器台上或室内的工作 2. 何为运用中的电器设备? 答:所谓运用中的电器设备,是指全部带电压或一部分带电压及一经操作即带有电压的电气设备。 3. 按人体与带电体作业方法有几种?答:分为零(地)电位法、中间点位法、等(同)电位法 4. 带电作业过程中对流经人体的电流有什么要求?答:流经人体的电流不超过人体的感知水平(1mA) 5. 什么是等电位作业?答:指带电体的电位与作业人员身体的电位相等的带电作业方式。 6. 带电作业中的有效绝缘长度是指?答:绝缘有效长度指绝缘工具从握手(或接地)部分起至带电导体间的长度,并扣除中间的金属部件长度后的绝缘长度 7. 什么叫中间电位法带电作业? 答:此种作业方式即需与带电体绝缘,同时还与地绝缘,作业人员只在这两种绝缘体中间进行带电作业。 8. 带电作业“监护人”对带电作业期间的安全责任是什么?答:正确地发布操作命令,对操作人员进行不间断地指导和监护,督促和监护作业人员遵守安全规程和现场安全措施。 9. 带电作业过程中对人体体表场强有什么要求? 答:人体体表场强至少不超过人的感知水平( 2.4kV/cm )

低压带电作业

低压带电作业 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

第一,在低压线路上带电作业时应分清相线、零线,这样,才能选好杆上的作业角度和位置。在实际工作中要分清相线与零线,一般应先在地面上根据一些标志和排列方向、照明设备接线等进行辨认;登杆后用验电器或低压试电笔进行测 试,必要时可用电压表进行测量。 第二,三相四线制线路正常情况下接有动力、家电及照明等各类单三相负荷。当带电断开该低压线时,如先断开了零线,则因各相负荷不平衡使该电源系统中性 点会出现较大数值的位移电压,造成零线带电,断开时将会产生电弧,亦相当于带电断负荷的情形。所以应严格执行规程规定,当带电断开线路时,应先断火线后断地线,接通时则应先接零线后接火线。 第三,低压带电作业时,必须防止作业人员违反带电作业防止人身触电的原则,严防作业时同触两根线头的违章作业行为。这会使所采取的安全措施、绝缘隔离等可能全部不起作用。人体串入电路后,一旦搭通了电路,通过的电流将足以致命,必须严格杜绝。 必须两人以上,一人操作,一人监护,使用绝缘工具(如没有可将工具用绝缘胶布包裹),穿绝缘鞋,戴绝缘手套,站在绝缘垫上进行操作,还需将需操作的设备与其它带电设备隔离,防止相间短路。 低压电一般是只380伏特及以下的电压,在低压带电作业时一定要做好自己的绝缘,就是使自己和大地隔开,不要让电流从人体直接流入大地就可以了,因为人体允许流过的电流只有1毫安左右,如果让低压电直接从人体流入大地,那么人体肯定是受不了的。最主要的就是这个其它的就没有什么了。

探究安全防护措施在输电线路带电作业中的重要意义标准版本

文件编号:RHD-QB-K4194 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 探究安全防护措施在输电线路带电作业中的重要意义标准版本

探究安全防护措施在输电线路带电作业中的重要意义标准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 摘要:随着社会经济的发展,我国带电作业技术有了很大的提高,输电线路是电力设施的基础环节之一,输电线路带电作业具有很高的危险性,所以探究其安全防护措施具有重要的意义。文章针对输电线路带电作业存在的安全隐患进行分析,探究加强安全防护的具体措施。 关键词:输电线路;带电作业;安全防护措施 1 引言 随着国民经济的迅速发展,我国的电网事业也取得了较大的成就,其中带电作业技术有了一定的突

破、电力技术标准也日趋完善。可是人口的急剧增加使得供电量持续上升,对供电质量的要求也越来越高。输电线路带电作业作为高压输电线路的重要技术手段,具有方法科学、操作简单、不受时空限制等优点,但同时也具有很高的危险性。一旦安全防护措施实施不当就会给作业人员带来严重的威胁。 2 影响带电作业人员安全的主要因素 2.1 电场对人体的影响 交流输电线路运行的过程中会时工频电场,电场的强度随电压等级、导线距离的变化而变化,当外界电场达到一定强度时,带电作业人员身体会感到不适,比如说裸露的皮肤会感到有“微风吹拂”,这是因为强电场引起了气体游离和移动;另外作业电工的时常会有身体沾上蜘蛛网样的感觉,这是因为强电场引起电荷在汗毛上集聚,进而导致汗毛竖起牵动皮肤

输配电线路带电作业技术的研究与发展 吕阳

输配电线路带电作业技术的研究与发展吕阳 摘要:随着我国输配电的操作水平的不断进步,以及电力行业的不断前行,带 电作业这种操作方式,被人们所熟知。带电作业,一般发生在不能使用绝缘斗臂 车进行作业的特殊情况下,作业人员主要利用绝缘平台、绝缘脚扣、绝缘脚手架、绝缘竖梯等工具开展作业。更高要求的输配电线路带电作业技术,等待我们的深 入研究与发展。本文就此展开了论述,以供参阅。 关键词:输配电线路;带电作业;技术 引言 随着我国电网建设的加快和普及,经过多年的研究和发展,带电作业技术已 经成为了当前对输配电线路检修、检测、改造过程中的主要方式,为确保整个电 网的正常运转提供了技术保障。虽然输配电线路带电作业技术的发展与国外相比 还是有很多的差距的,其的发展还是不够成熟,不够稳定,但相信,我国的输配 电线路带电作业技术在研究者的努力下会发展的更快更好。 1输配电线路带电作业技术的含义 随着社会的进步,经济的增长,输配电线路带电作业技术已经成为我国输配 电线路维修和检修过程中最主要的手段与方式,它的使用保证了我国国民经济发 展的稳定性和持续性。总之,输配电线路带电作业技术在我国已占有着越来越重 要的地位,那么输配电线路带电作业技术的含义到底是什么呢,下面,我们来简 单地介绍一下。输配电线路的作用是输送和分配电能。架设于发电厂至地区变电所、地区变电所与地区变电所之间的,用于输送电能的线路称为输电线路。其特 点线路电压高,输送距离远,输送容量大。从系统变电所向用户供电的线路及城 乡变压器之间的,用于分配电能的线路称为配电线路。配电线路又可分为高压配 电线路(35KV及以上)、中压配电线路(10KV)和低压配电线路(0.4KV)。输配电 线路带电作业一般要满足三个条件,分别是:限制流经人体的电流不超过人体知 感电流1毫安;保证可能导致对人体放电的空气距离足够大;人体体表电场强度 不超过人的知感水平2.4kV/厘米三个条件,并且一般可分为间接作业、等电位作业、中间电位作业三种。 2输配电线路带电作业技术的应用现状 我国的输配电线路的带电作业技术从最初的低压作业,到高压作业,直到现在,在超高压作业技术方面也取得了很大突破。经过多年,研究人员对输配电线 路带电作业理论的深入研究与不断实践,积累了丰富的经验之后,研究出了 500kV带电作业技术。经过实践检验,500kV带电作业技术在实际性和安全性方 面得到了广泛认可,逐渐成为国内的成熟技术,被广泛应用与推广,也在很大意 义上促进了我国输配电线路带电作业技术的向前进步与发展,致使我国的带电作 业技术,在世界先进国家中,已经取得领先地位。但现阶段,我国的输配电线路 带电作业也仍有很多不足之处,由于带电作业大多使用绝缘工具进行作业,而这 些绝缘工具又大多是引进的国外发达国家的产品或技术,更多属于我们自己的专 利技术等待我们的研发。另外,在一些机械无法到达的地区,还不得不进行停电 作业,而停电作业对正常用电有很大影响,给人们的工作和生活也会总成很大的 困扰。因此,随着经济发展的不断进步,对于社会供电系统的要求也越来越高, 带电作业成为了必要的发展趋势,国内对于带电作业技术的研究,也正在稳步上升。 3输配电线路带电作业技术的发展趋势

带电作业(线路)题库

带电作业(线路)题库 一、知识点:线路《安规》2.1 1、问答题 ⑴在电力线路上工作,保证安全的组织措施有哪些? 答案:现场勘察制度、工作票制度、工作许可制度、工 作监护制度、工作间断制度、工作终结和恢复送电制度。 二、知识点:线路《安规》2.3.4 1、填空题 (1)填用线路带电作业工作票的工作为:带电作业或 与距离小于表5—1规定的工作。 答案:邻近带电设备 (2)作业人员与带电设备小于以下距离规定,应按照 带电作业进行。10kV及以下 m;35kV m;110kV m;330kV m。 答案:0.7、1.0、1.5、4.0 三、知识点:线路《安规》2.3.7.1 1、填空题 ⑴工作票应用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔填写 与签发,一式两份,内容应正确,填写应清楚,不得任意涂 改。如有个别错、漏字需要修改时,应使用的符号,

字迹应清楚。 答案:规范 四、知识点:线路《安规》2.3.7.2 1、单选题 ⑴用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式。由()审核无误,手工或电子签名后方可执行。 A. 工作票签发人 B. 工作许可人 C. 工作负责人 答案:A 2、填空题 ⑴工作票一份交工作负责人,一份留存工作票签发人或处。工作票应提前交给。 答案:工作许可人、工作负责人 (2)用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式。由工作票签发人审核无误,或签名后方可执行。 答案:手工、电子 五、知识点:线路《安规》2.3.7.3 1、多选题 ⑴一张工作票中,()不得兼任工作负责人。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作班成员

答案:AB 2、判断题 ⑴一张工作票中,工作票签发人可以兼任工作许可人() 答案:正确 3、填空题 (1) 一张工作票中,和不得兼任工作负责人。 答案:工作票签发人、工作许可人 六、知识点:线路《安规》2.3.7.4 1、判断题 (1)工作票由工作负责人填写。也可由工作票签发人填 写。() 答案:正确 2、填空题 ⑴工作票由工作负责人填写,也可由填写。 答案:工作票签发人 七、知识点:线路《安规》2.3.8.1 1、多选题: (1)线路带电作业,对()且依次进行的带电作业,可在数条线路上共用一张工作票。 A.同一电压等级 B. 同类型

配电线路带电作业的步骤及安全事项(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 配电线路带电作业的步骤及安全 事项(标准版)

配电线路带电作业的步骤及安全事项(标准 版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 6~10kV配电网络是直接面向用户的电力基础设施,为提高配电网运行的安全、可靠、经济性,就必须大力开展配电线路的带电抢修和维护作业。 配电线路带电作业是作业人员通过使用绝缘工具、绝缘斗臂车等对带电设施实施的作业,这项作业要求作业人员具备熟练的作业能力,严格按照正确的作业方法和步骤,正确地配戴好绝缘保护用具,安装和设置绝缘遮蔽用具,并通过现场严谨的管理和监护,实现作业的安全和高效。 1作业前的准备及安全事项 1.1作业人员的安排 带电作业班长应在进入作业的前一天完成指派作业人员的工作。在进入作业的当天,如发现某作业人员精神和体力明显不佳时,应更换人员或采取其他合理的措施。

1.2带往现场的工具和材料的准备 (1)在作业前,应根据作业现场、作业项目的要求,配足绝缘遮蔽用具和防护用具。 (2)带往现场使用的绝缘遮蔽用具、防护用具和工具等必须点清所需数量,并经检查是完好的,分别装入规定的工具袋中。 1.3装载 工具和材料装车时,应注意分类放置,要防止绝缘遮蔽用具和防护用具发生碰撞、刮伤或刺裂。 1.4卸放 (1)应选择不会影响到作业的场所,按材料、工具、绝缘遮蔽用具、防护用具分类整理摆放。 (2)绝缘遮蔽用具、防护用具及带电操作绝缘杆应选择干燥、阴凉的地方摆放到防潮塑料布上面,并防止其他物体撞击。 1.5作业实施方案 对常规的较简单作业项目,作业班长应在实施作业的当天在现场作出作业方案,对较为复杂的作业,应在实施作业前一天进行调查、研究并制定出作业方案。 1.6作业说明、分工及班前会

配电线路带电作业技术的研究与发展 冯毅宏

配电线路带电作业技术的研究与发展冯毅宏 发表时间:2018-04-11T10:02:38.047Z 来源:《电力设备》2017年第32期作者:冯毅宏[导读] 摘要:随着我国经济的迅速发展,我国电网得到了很大的改进,而随着电能的使用人们对电能的依赖也逐渐增加,因而供电的可靠性变得越来越重要。 (广东电网有限责任公司惠州博罗供电局广东惠州 516100)摘要:随着我国经济的迅速发展,我国电网得到了很大的改进,而随着电能的使用人们对电能的依赖也逐渐增加,因而供电的可靠性变得越来越重要。就目前而言,为尽可能的保证供电的可靠,我国配电线路带电作业技术已经取得了很大的发展,并且在配电线路的检修过程中已借助带电作业技术取得了很好的成效,从而使供电的可靠性得到了很大的提升。本文正是以配电线路带电作业技术为出发点,分 析了国内外配电线路带电作业技术的发展现状,介绍了有关配电线路带电作业的内容,并探讨了配电线路带电作业技术的发展方向。 关键词:配电线路;带电作业技术;研究与发展 一、引言 电能的出现改变了人们的生活和生产方式,推动了社会的发展,而社会的发展又对供电提出了新的要求。现阶段,供电的可靠性变得越来越重要,任何时间的断电都有可能给个人、企业、甚至整个社会带来巨大的损失。针对这样的用电趋势,我国在配电线路带电作业方面进行了深入和全面的研究,并取得了一定的成果。就目前而言,我国大多数的配电线路检修、检测以及整改工作都可以借助带电作业技术在不断电的情况下完成,这对确保供电的可靠性提供了很好的技术支持。但由于我国配电线路带电作业技术的研究起步较晚,因而与发达国家之间还有一定的差距,希望本文的研究对我国配电线路带电作业技术的发展有一定的帮助。 二、国内外配电线路带电作业技术的发展现状 1.国内外研究水平的现状和发展趋势 近年来,我国在经济与科技方面均取得了飞速的发展,我国的配电线路带电作业技术也实现了一定程度上的突破。但由于我国配电线路带电作业技术的研究起步较晚,我国先是引进了绝缘服、绝缘遮蔽工具,10KV中间点位作业法以及绝缘斗臂车等一系列先进工具和技术。 我国的配电线路带电作业工具主要引进于欧美以及日本等发达国家,由于我国引进的主要是一些成品设备,因此我国在这些设备使用过程中还有一定的局限性,在一些到达不了的区域还需要进行停电作业。 2.国内技术研究情况 就目前而言,我国在应用绝缘斗臂车时还有着一定的局限性,在很多特殊地区都无法使用。为此,我国借助了一些其他设备替代绝缘斗臂车进行配电线路带电作业,如绝缘平台、绝缘脚扣以及绝缘竖梯等等。我国曾研究过绝缘导线使用技术,但由于技术上的不成熟使得该技术未实现推广。此外,我国还进行过绝缘平台类、操纵杆类的研究,但这些研究都是独立性的,并未与实际情况相结合因而也未取得实际成效。 三、配电线路带电作业技术的研究 1.配电线路带电作业技术的含义 随着人们对电能要求的增加,配电线路带电作业技术已经成为了我国配电线路检修的主要手段,它在保证供电可靠性以及推动我国经济发展方面起到了很大的作用。 就目前而言,配电线路带电作业需要满足三个必要条件:一是要保证带电作业开展人员的安全,在带电作业开展的过程中要对流经人体的电流进行限制(一般情况下小于1毫安);二是在带电作业开展期间,要保持一定的距离,以保证对人体放电的空气距;三是带电作业开展期间,人体的体表电场要限制在2.4千伏/厘米之内。此外,配电线路带电作业可分为三种类型:一是间接作业,二是等电位作业、三是中间电位作业。 2.绝缘材料的研究 配电线路带电作业可以在不断电的情况下实现配电线路的检修,在很大程度上提高了供电的可靠性,但开展带电作业的前提是保证带电作业人员的,即保证绝缘材料的质量和性能。绝缘材料在带电作业开展的过程不仅仅是可以保障带电作业人员的安全,还可以保障线路和设备的安全,为此我国十分重视绝缘材料的研究。 近年来,我国主要研发多种绝缘材料,如绝缘软硬板、绝缘软硬管、绝缘薄膜以及绝缘绳索等等。这些绝缘设备的应用可以使高位电能与地面之间实现彻底隔离,减少带电作业人员在带电工作期间的机械力。事实也证明,我国研究的绝缘材料不仅在带电作业的过程中不仅仅方便了配电线路的检修,还给带电工作人员的安全已提供了极高的保障。 3.带电作业需要遵守的安全规则 绝缘材料的研究是带电作业的一种被动安全,而带电作业安全规则的遵循就是一种主动安全,配电线路具有高电压、高电流的特点,因而即使有必要的安全防护措施也要在遵守安全规则的基础下开展带电作业。 一是需要对带电作业人员进行定期的安全意识灌输,使带电作业人员能在开展带电作业时始终牢记安全规则;二是在带电工作开展之前以及完成后都要仔细检查设备;三是在带电作业开展期间一定要严格的按照安全规则要求的顺序进行,严禁为了图快而更改带电作业操作顺序;四是在带电作业开展期间,除实际操作人员以外,还要有指导和监督人员,以确保带电作业的安全。此外,还要对带电作业人员进行上岗前的培训以及定期的考核,以保证带电工作人员能始终遵守安全规则。 四、配电线路带电作业技术的发展方向 电能已经渗透到了人们生活的方方面面,人们在日常生活、工作的每一个瞬间都离不开电能,因而全世界都十分重视配电线路带电作业技术的发展,以保证供电的可靠。就目前而言,配电线路带电作业主要有两个主要的发展方向:一是在高压逐渐应用的过程中,配电线路的密集程度也逐渐增加,这就使得需要配套相应的设备以及绝缘工具;二是随着供电可靠性重要程度的增加,在配电线路带电作业开展期间要尽可能的加快检修速度,从而使电能的经济效益得到最大化的提高。就目前而言,我国配电线路带电作业技术已有了很大的进步,但相对而言还是比较落后。笔者认为,在未来阶段我国配电线路带电作业应主要朝着以下方向发展。 1.借助直升机开展带电作业

送电线路带电作业中断、接空载线路的技术要求

送电线路带电作业中断、接空载线路的技术要求 对整流子和滑环的检查和维护,由电气人员负责。现场规程应规定检查时间和次数,并应定期用压缩空气吹扫。 使用压缩空气吹扫时,压力不应超过0.29421MPa(3kgf/`cm `),压缩空气中应无水分和油(可用手试)。 2 在运行中的发电机的整流子、滑环或其它励磁装置上工作时,工作人员应穿绝缘鞋(或铺胶皮垫)、使用绝缘良好的工具并应采取防止短路及接地的措施。当励磁系统有一点接地时尤应特别注意。 禁止同时用两手碰触发电机励磁回路和接地部分或两个不同极的带电部分。工作时应穿工作服,禁止穿短袖衣服或把衣袖卷起来。衣袖要小,并在手腕处扣住,女工还应将辫子卷在帽子内。 3 定期检查整流子和滑环时,应检查下列各点: a.整流子和滑环上电刷的冒火情况; b.电刷在刷框内有无摇动或卡住的情形,电刷在框内应能上下起落,但不得有摇摆情形; c.电刷连接软线是否完整,接触是否紧密良好,弹簧压力是否正常,有无发热,有无碰机壳的情形; d.电刷边缘是否有剥落情形; e.电刷的磨耗程度(应注意电刷磨损的允许程度,此项允许程度应订入现场运行规程中); f.各电刷的电流分担是否均匀(电刷和联线是否过热);

g.有无由于整流子磨损不匀、整流子片间云母突出或电刷松弛、以及励磁机电枢或全机震动等原因而引起电刷跳动的情形; h.刷框和刷架上有无积垢,若有积垢须用刷子扫除或用吹风机吹净。 4 如果整流子或滑环上有电刷发生火花,应参照附录B 进行处理。 但当使用浸酒精的布擦试时,必须很细心地选定适当的擦试地点,使火花不致落到布上引起燃烧。 5 检查电刷时,可顺序将其由刷框内抽出。一般情况下更换电刷时,在同一时间内,每个刷架上只许换一个电刷。换上的电刷须在与整流子直径相等的模型上研磨良好,且新旧牌号须一致。 更换电刷的工作应由有经验的人员执行。 6 整流子或滑环表面应无变色、过热现象,其温度应不大于120℃。

配电线路带电作业方式及安全防护

配电线路带电作业方式及安全防护 6~10kv配电网络是直接面向用户的电力基础设施。在20世纪60年代至80年代初期,国内曾推广配电网的带电作业,但由于作业方式、安全防护用具、操作步骤及后备安全防护等方面存在诸多问题,导致部分地区停止了该项作业。目前,为提高配电网运行的可靠性、经济性,各供电单位对配电网的带电作业给予了高度重视,不少单位设立或重组了作业队伍,配电网的带电作业将面临一个新的发展时期。为保证带电作业人员及设备的安全,有必要对配电网带电作业的安全作业方式、人体防护用具及操作要求等进行深入的分析和研究。 1配电线路带电作业方式 配电线路带电作业可按绝缘方式或所采用的绝缘工具来分类。 1.1按绝缘方式分类 1.1.1间接作业法 是以绝缘工具为主绝缘、绝缘穿戴用具为辅助绝缘的作业方法。 这种作业法是指作业人员与带电体保持足够的安全距离,通过绝缘工具进行作业的方法。且人体各部分通过绝缘防护用具(绝缘手套、绝缘衣、绝缘靴)与带电体和接地体保持距离,人体并不是处于地电位,因此,该作业方式不应误称为地电位作业法。 1.1.2直接作业法 是指作业人员借助高空作业车的绝缘臂或绝缘梯直接接近带电体,人体各部分穿戴绝缘防护用具直接作业的方法。该作业方法在名

称上不应称为等电位作业法,因为当戴绝缘手套作业时,人体与带电体并不是等电位的。 在配电线路带电作业中,无论是采用直接作业法还是间接作业法,若按作业人员的人体电位来划分,均属于中间电位作业法。 1.2按所采用的绝缘工具分类 在配电线路的带电作业中,按所采用的主绝缘工具来划分,经常采用的作业方法如下: 1.2.1杆上绝缘工具作业法 作业人员通过登杆器具(脚扣等)登杆至适当位置,系上安全带,保持与系统电压相适应的安全距离,再应用端部装配有不同工具附件的绝缘杆进行作业。 1.2.2绝缘平台作业方法

低压带电作业安全技术通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD581 低压带电作业安全技术通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

低压带电作业安全技术通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。输电线路带电作业的安全防护技术措施分析赵运平

输电线路带电作业的安全防护技术措施分析赵运平 发表时间:2019-11-19T09:14:59.423Z 来源:《中国电业》2019年15期作者:赵运平[导读] 本文对输电线路带电作业的安全防护技术措施进行分析,以供参考。 摘要:电力关系着国家人民的生活质量,同时影响着国家经济水平的发展,在我国的国家电网组成中,基本上是由三个大部分构成,即电网输电、电网发电、电网配电。电网发电属于起点,电网输电属于过程,电网配电属于结果,电网想要安全运行,就要经常性的对输电线路进行检查,而这种输电线路的检查,通常都是带电检查,这种操作属于高危作业。鉴于此,本文对输电线路带电作业的安全防护技术措施进行分析,以供参考。 关键词:带电作业;输电线路;安全隐患;防护措施 引言 影响输线路带电检查的因素有很多,从输电线路本身出发,再到使用工具的合理使用,以及对作业人员自身的安全意识及技能培训,是解决输电线路带电检查安全问题的主要措施,可以有效的降低出现电力事故的频率。 1 输电线路带电作业存在的风险 输电线路带电作业中存在的风险性很多,在这些风险中,最主要的还是对人 身安全的威胁,带电作业的主要目的是为了保证输电线路的安全运行,保证输电线路能够顺利输电,实现区域供电的稳定性,在进行输电线路带电作业时,这个过程中存在的风险有操作人员的人身安全,区域供电的稳定性,输电线路运行状态的稳定性,以及在生产生活过程中正在用电的设备,该风险具有不可预估性。我国在 2018 年的时候进行了全面的输电线路的检查,对输电线路安全问题造成的电力事故进行了统计,其中至少有 750 起电力事故是因为输电线路带电安全问题引起的,而造成输电线路带电作业安全问题的原因有检查线路时操作不当,或是使用的检测设备不达标[2],又或是输电设备不达标,正确认识输电线路中带 电作业存在的安全隐患,是预防发生电力事故的前提,也能降低带电作业的事故发生频率。 2 输电线路带电作业安全隐患分析 2.1 管理安全隐患 (1)在进行带电线路带电作业时,人们往往会忽视线路运行中存在的安全 性问题,对操作人员的管理不到位,为对作业人员进行安全培训,或是安全提醒,导致作业人员在带电作业时不够谨慎。 (2)对安全作业操作人员的安全操作水平和技能的考核不到,疏于对操作 人员的技能进行考核,对作业人员的综合能力未进行考核,例如操作人员的团队意识和责任心等,长时间的疏于管理,人们对操作中存在的安全隐患问题就会忽视。 (3)对输电线路进行带电作业检查时使用的设备管理不到位,对使用的设 备日常疏于管理和维护,没有定时进行安全检查,对出现故障是检测设备为及时清除出仓库等,造成的设备造成的安全性问题。 2.2 带电作业设备的操作隐患 由于带电作业的高危性,以及带电的特殊性,在检测设备的制作材料选择上,需要选择绝缘材料进行检测设备的制作,但是在检测设备制作环节,对材料选择的不到为,绝缘性不强,等问题都会造成作业人员在使用时受到伤害,绝缘材料质量不合格,不能达到理想的绝缘效果,或者是绝缘工具不符合带电作业标准,都会引发带电作业安全事故。 2.3 带电作业环境风险 输电线路带电作业本身非常危险,现场环境复杂,作业范围广泛,涉及大量 工作面,周围的天气、通信线路、交通等都影响输电线路带电作业。影响因素多,实时工作无法全面分析这些影响因素,从而增加安全风险。在实时工作之前,员工必须根据实际情况在现场进行详细调查,始终了解现场交通情况,并及时采取应对措施。例如,测量强风等级、强风等级≥5、温度< 0℃或湿度> 80%属于强风、雨和其他气候,因此必须停止活动。保障风速计、湿度计等调查设备的正常运行。

相关文档