文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 监控知识普及之交换机的选择

监控知识普及之交换机的选择

监控知识普及之交换机的选择
监控知识普及之交换机的选择

如何选择合适的监控交换机?

1、摄像设备-摄像机、镜头、云台、防护罩、支架

2、传输设备-视频/音频/控制信号传输光交换机

3、视频切换和控制设备-矩阵(含矩阵键盘)

4、视频存储-NVR(数字硬盘录像机)、磁盘柜。

5、视频显示-LCD,LCD电视,DLP(拼接大屏)

监控交换机是连接网络摄像机(IPC)和硬盘录像机(NVR)之间的传输设备,交换机将监控数据流汇聚并传输到NVR,是组成监控网络的重要角色。安防监控网络中摄像机的视频流占用带宽较大、接入路数较多、对实时性和稳定性要求较高。结合以上因素,在选择监控交换机时,需要考虑以下因素:----> 单个占用带宽*接入路数,另外稳定性要求高。

一、端口数量与速率

交换机的接口数量和速率是选择监控交换机的最重要指标。接口数量由接入设备数量决定,可适当预留部分接口供后续扩展网络使用;为保障视频流量无阻塞、实时传输,需要选择端口速率合适的交换机,主要考虑以下几点:

1、监控交换机的使用带宽与IPC的码流大小密切相关; ---->需要了解码流

2、 IPC的峰值带宽需求=码流×120%,峰值带宽下可以保障IPC稳定使用;

3、 NVR添加IPC后,会同时取IPC的主码流和子码流;

4、交换机的实际带宽建议不超过端口最大速率的70%,即百兆接口不建议超过70M带宽,千兆接口不建议超过700M带宽。

快速计算公式:带宽值=(主码流+子码流)*取流路数*1.2

说明:1.2为实验测试数据,除码流以外主要考虑传输数据开销和网络波动。

我司IPC的码流与采用的编码方式(H.264或H.265)有关,默认情况下IPC的

主码流用于本地存储,子码流适用于图像在低带宽网络上传输。

双码流采用一路高码率的码流用于本地高清存储,例如QCIF/CIF/D1编码,一路低码率的码流用于网络传输,例如QCIF/CIF编码,同时兼顾本地存储和远程网络传输。双码流能实现本地传输和远程传输两种不同的带宽码流需要,本地传输采用高码流可以获得更高的高清录像存储,远程传输采用较低的码流以适应CDMA/ADSL等各种网络而获得更高的图像流畅度。

===============你说的就是双码流中的主码流与子码流!!!1

那么实际应用中哪些位置选择百兆交换机,哪些位置选择千兆交换机呢?下面通过两个常见的拓扑来分析说明一下。

1. 多个交换机串联

下图中,三个交换机A、B、C使用网线一一连接,每个交换机上各接入8个IPC,NVR接在交换机A上同时管理所有IPC。

假设所有IPC均是主码流4M,子码流0.5M(H265对解码芯片要求过高,所以一般还是用H264的解码芯片),那么:

级联口3#必须满足交换机C上所有IPC产生的带宽和,带宽为(4+0.5)

×120%×8=43.2M,级联口3#使用百兆口即可; ---->计算的结果是Mbps.

级联口2#必须满足交换机B和C上所有IPC产生的带宽和,带宽为(4+0.5)

×120%×(8+8)=86.4M>70M,级联口2#需要使用千兆口;

级联口1#必须满足交换机A、B和C上所有IPC产生的带宽和,带宽为(4+0.5)×120%×(8+8+8)=129.6M>70M,级联口1#必须使用千兆口;

所以上述拓扑中交换机选型为:交换机C可选择百兆交换机,交换机B和A推荐使用千兆上联(千百兆混合)交换机。 ----->交换机一般会带2个千兆光口,2个combo光电口。所以A需要用两个千兆口,B需要用1个千兆口。

2. 多个录像机同时监控所有IPC

下图中,使用两台NVR作为局域网监控(例如在监控室和前台各放一台NVR),每个交换机上各接入10个IPC,两台NVR接在交换机A上同时管理所有IPC,每个IPC会同时被取两次主码流和子码流。

按照上面的计算方式,级联口4#和级联口5#带宽均为86.4M,级联口3#带宽为172.8M(被两个NVR同时取流所以带宽翻倍),都超出了70M,所以交换机B、C 和D推荐使用千兆上联(千百兆混合)交换机;级联口1#和级联口2#带宽均为172.8M,交换机A有4个端口要使用千兆口,所以交换机A推荐使用全千兆交换机。

以下是根据监控摄像机数量和主码流码率,按照上述带宽计算公式提供的交换机

的千兆接口连接。

例如:监控网络中共有20个IPC,主码流4M,子码流1M,那么总带宽=(4+1)×20×1.2=120M,超出了70M,需要选择千兆上联交换机,并将交换机的千兆端口与NVR相连接。

二、PoE供电

传统的网络监控工程中,一般使用集中供电电源给监控摄像机供电,除了成本高、施工复杂,而且带来布线、供电风险、供电距离等限制。PoE供电是安防供电的

必然趋势,PoE交换机与网络摄像机之间只需连接一条普通网线,即可同时传输数据和供电。如下:

PoE供电优势:

1、避免额外布线,整洁、美观,节省布线成本;

2、 PoE供电电压大,传输距离更远、更稳定。

注意:此种供电方式要求摄像机也支持PoE供电。

选择TP-LINK哪一款型号的交换机?

兆,您可以根据实际需求选择。

3.2视频监控系统中交换机的选择方法

前言: 一个交换机能带动多少个网络监控摄像头?千兆交换机一 般接200万网络摄像机能接几个?24个网络头,用一台24口百兆交换机行不行?下面就这类问题做一些简单的分析! 一、根据摄像机的码流和数量来选择 1、摄像机码流 选择交换机前,首先要弄清楚每路图像占用多少带宽。 2、摄像机数量 要弄清楚交换机的带宽容量。常用交换机有百兆交换机、千兆交换机。它们的实际带宽一般只有理论值的60~70% ,所以它们端口的可利用带宽大致是60Mbps 或600Mbps。 举例: 根据你使用的网络摄像机的品牌看单台码流,再去估算一台交换机能接多少台摄像机。 比如130万:960p摄像机单台码流通常4M,用百兆交换机,那么就可以接15台(15×4=60M); 用千兆交换机,可以接150(150×4=600M) 200万:1080P摄像机单台码流通常8M,用百兆交换机,可以接7台(7×8=56M);

用千兆交换机,可以接75台(75×8=600M) 这些都是以主流的H.264摄像头为例给大家讲解的,H.265减半就可以了。 从网络拓扑结构上来讲,一个局域网通常是两到三层结构。接摄像机那端为接入层,一般用百兆交换机就够了,除非你在一个交换机上接了很多个摄像机。 汇集层、核心层则要按该交换机汇聚了多少路图像来计算。 计算方法如下: 如果接960P 的网络摄像机,一般15 路图像以内,用百兆交换机;超过15路则用千兆交换机;如果接1080P 的网络摄像机,一般8 路图像以内,用百兆交换机,超过8 路则用千兆交换机。

二、交换机的选择要求 监控网络有三层架构方式:核心层,汇聚层,接入层。

视频监控系统设备选型和建议

视频监控系统设备选型和建议 【摘要】视频监控系统功能优劣、用户是否愿意接受、能否很好的完成安防监控任务,完全取决于系统配置的技术合理性及经济性。这是我们做系统设计时必须考虑的首要问题。 【关键词】视频监控;选型;建议 0.前言 视频监控系统发展大致划分为以下几个时段:第一代模拟闭路视频监控系统、第二代模拟-数字视频监控系统、第三代全网络视频监控管理系统。相信随着社会经济的发展,视频监控系统的网络化、高清化、智能化会一直是主导行业发展的一个肯定的趋向。 1.视频监控系统的发展 第一阶段:2000年以前,主要是以模拟设备为主,含摄像机和磁带录像机的全模拟电视监控系统,也被称为第一代模拟闭路视频监控系统(CCTV);采用摄像机通过专用同轴缆输出视频信号,再由线缆连接到专用模拟视频设备,如视频画面分割器、矩阵、切换器、卡带式录像机(VCR)及视频监视器等,系统性能存在很大的局限性。 第二阶段:2000年以后,随着计算机处理能力的提高和视频技术的发展,人们利用计算机的高速数据处理能力进行视频的采集和压缩处理,利用显示器的高分辨率实现图像的多画面显示,从而大大提高了图像质量,由于传输依旧采用传统的模拟视频电缆,所以被称为第二代模拟-数字视频监控系统(DVR)。系统为以数字硬盘录像机DVR为核心半模拟-半数字方案,从摄像机到DVR仍采用同轴缆输出视频信号,通过DVR同时支持录像和回放,并可支持有限IP网络访问。由于DVR产品五花八门,没有标准,所以这一代系统被认为是非标准封闭系统。DVR系统仍存在很多问题:如复杂布线“模拟-数字”方案仍需要在每个摄像机上安装单独视频缆,导致布线复杂性。DVR一次最多只能扩展16个摄像机,需要外部服务器和管理软件来控制多个DVR或监控点等。 第三阶段:从2004年开始,随着网络带宽的提高和成本的降低、硬盘容量的加大和中心存储成本的降低,以及各种实用视频处理技术的出现,视频监控步入了全数字化的网络时代,并且依靠强大的平台软件实施管理,被称为第三代全网络视频监控管理系统,该系统优势是摄像机内置Web服务器,并直接提供以太网端口,供任何经授权客户机从网络中任何位置访问、监视、记录并打印。全IP视频监控系统完全不同于前面两种系统,简单的系统结构和方便的远程监控能力,注定是它快速发展起来。 2.视频监控系统组成及应遵循的原则 2.1监控系统的组成通俗的说由以下几个部分组成 2.1.1前端设备 在每个监控点根据监控环境的不同选用普通枪机、红外枪机、红外半球和高速球等不同的机型安装摄像机及其配套的支架、防护罩、镜头等装置。用来完成系统视频信号采集和转换工作。 2.1.2传输设备 根据摄像机到监控中心的距离选择传输方式,距离近的(400米以内)通过网线或者同轴电缆和交换机级联进入监控中心,距离较远的主干采用光纤经光纤

高清网络监控系统中的交换机配置经验2018-7-26

一、高清监控发展趋势 视频处理技术以及网络技术的发展,使得高清监控技术应用快速发展。如今,视频监控网络化、高清化、智能化已经不是概念,而是成为了现实。据相关媒体统计,2017年国内网络摄像机应用占比已高达93%以上。720P、1080P的网络摄像机应用已经很普及。 高清监控的好处显而易见,能看得更清,看得更懂。同时,视频监控大数据也为AI深度智能的实现和应用奠定基础。然而,高清监控是一个系统工程。视频监控的最终效果不只是取决于摄像机,而是由摄像机、网络带宽、传输系统、存储系统、显示设备的性能共同决定。 在网络高清监控应用中,交换机成为影响高清网络视频监控系统质量的关键因素。造成高清网络视频监控系统中出现画面延时、卡顿等现象的原因很多,但大多数情况下还是交换机的配置不够合理,导致带宽不足造成的。 那如何合理配置交换机?在选择交换机的时候又要考虑哪些技术参数呢? 二、高清网络监控中的交换机选型配置 一个中大型高清网络视频监控系统需采用三层网络架构:接入层、汇聚层、核心层。小型网络监控系统需采用二层网络架构:接入层、汇聚层。 1、接入层交换机的选择 接入层交换机下联网络高清摄像机,上联汇聚交换机。以720P网络摄像机一般为4M 码流计算,一个百兆口接入交换机最大可以接入几路720P网络摄像机呢?

常用的交换机的实际带宽是理论值的50%-70%,所以一个百兆口的交换机实际带宽在50M-70M。4M*12=48M,因此,建议一台百兆接入交换机最大接入12台720P网络摄像机。同时,考虑目前网络监控采用动态编码方式,摄像机码流峰值可能会超过4M带宽,同时考虑带宽冗余设计,因此,一台百兆接入交换机控制在8台以内最好,超过8台建议采用千兆接入交换机,以免因带宽不足导致时延及丢包等现象。 2、汇聚层交换机的选择 汇聚层交换机下联接入层交换机,上联监控中心核心交换机。一般情况下,汇聚交换机需选择带千兆上联口的交换机。 还是以720P网络摄像机4M码流计算,前端每台接入层交换机上有6台720P网络摄像机,该汇聚交换机下联5台接入层交换机。该汇聚层交换机下总带宽为4M*6*5=120M,因此汇聚交换机与核心交换机的级联口应选千兆口。 3、核心层交换机的选择 核心层交换机主要下联汇聚层交换机,上联监控中心视频监控平台,存储服务器,数字矩阵等设备,是整个高清网络监控系统的核心。 在选择核心交换机时,必须考虑整个系统的带宽容量,如果核心层交换机配置不当,必然导致视频画面无法流畅显示。因此,监控中心需选择全千兆口核心交换机。如点位较多,需划分VLAN,还应选择三层全千兆核心交换机。 三、交换机选型举例分析

教你正确选择选择网络监控系统的交换机

教你正确选择选择网络监控系统的交换 机 交换机(英文:Switch,意为“开关”)是一种用于电信号转发的网络设备。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。最常见的交换机是以太网交换机。其他常见的还有电话语音交换机、光纤交换机等。 高清网络视频监控系统中,经常有客户反馈画面延时、卡顿等现象,造成这种现象的原因有很多,但大多数情况下还是交换机的配置不够合理,导致带宽不足造成的。 从网络拓扑结构来讲,一个中大型高清网络视频监控系统需采用三层网络架构:接入层、汇聚层、核心层。 1、接入层交换机的选择:

接入层交换机主要下联前端网络高清摄像机,上联汇聚交换机。以720P网络摄像机4M码流计算,一个百兆口接入交换机最大可以接入几路720P网络摄像机呢? 我们常用的交换机的实际带宽是理论值的50%-70%,所以一个百兆口的实际带宽在50M-70M。4M*12=48M,因此建议一台百兆接入交换机最大接入12台720P 网络摄像机。同时考虑目前网络监控采用动态编码方式,摄像机码流峰值可能会超过4M带宽,同时考虑带宽冗余设计,因此一台百兆接入交换机控制在8台以内时最好的,超过8台建议采用千兆口。 2、汇聚层交换机的选择: 汇聚层交换机主要下联接入层交换机,上联监控中心核心交换机。一般情况下汇聚交换机需选择带千兆上传口的二层交换机。

还是以720P网络摄像机4M码流计算,前端每台接入层交换机上有6台720P 网络摄像机,该汇聚交换机下联5台接入层交换机。该汇聚层交换机下总带宽为4M*6*5=120M,因此汇聚交换机与核心交换机级联口应选千兆口。 3、核心层交换机的选择: 核心层交换机主要下联汇聚层交换机,上联监控中心视频监控平台,存储服务器,数字矩阵等设备,是整个高清网络监控系统的核心。在选择核心交换机是必须考虑整个系统的带宽容量及如何核心层交换机配置不当,必然导致视频画面无法流畅显示。因此监控中心需选择全千兆口核心交换机。如点位较多,需划分VLAN,还应选择三层全千兆口核心交换机。

(设备管理)监控系统设备选型

监控系统设备选型 1. 什么是CCD摄像机? CCD是Charge Coupled Device(电荷耦合器件)的缩写,它是一种半导体成像器件,因而具有灵敏度高、抗强光、畸变小、体积小、寿命长、抗震动等优点。 2. CCD摄像机的工作方式 被摄物体的图像经过镜头聚焦至CCD芯片上,CCD根据光的强弱积累相应比例的电荷,各个像素积累的电荷在视频时序的控制下,逐点外移,经滤波、放大处理后,形成视频信号输出。视频信号连接到监视器或电视机的视频输入端便可以看到与原始图像相同的视频图像。 3. 分辨率的选择 评估摄像机分辨率的指标是水平分辨率,其单位为线对,即成像后可以分辨的黑白线对的数目。常用的黑白摄像机的分辨率一般为380-600,彩色为380-480,其数值越大成像越清晰。一般的监视场合,用400线左右的黑白摄像机就可以满足要求。而对于医疗、图像处理等特殊场合,用600线的摄像机能得到更清晰的图像。 4. 成像灵敏度 通常用最低环境照度要求来表明摄像机灵敏度,黑白摄像机的灵敏度大约是0.02-0.5Lux(勒克斯),彩色摄像机多在1Lux以上。0.1Lux的摄像机用于普通的监视场合;在夜间使用或环境光线较弱时,推荐使用0.02Lux

的摄像机。与近红外灯配合使用时,也必须使用低照度的摄像机。另外摄像的灵敏度还与镜头有关,0.97Lux/F0.75相当于2.5Lux/F1.2相当于 3.4Lux/F1. 4。参考环境照度:夏日阳光下 100000Lux 、阴天室外10000Lux、电视台演播室 1000Lux 、距60W台灯60cm桌面 300Lux 、室内曰光灯 100Lux 、黄昏室内 10Lux、20cm处烛光 10-15Lux 、夜间路灯0.1Lux 5. 电子快门 电子快门的时间在1/50-1/100000秒之间,摄像机的电子快门一般设置为自动电子快门方式,可根据环境的亮暗自动调节快门时间,得到清晰的图像。有些摄像机允许用户自行手动调节快门时间,以适应某些特殊应用场合。 6. 外同步与外触发 外同步是指不同的视频设备之间用同一同步信号来保证视频信号的同步,它可保证不同的设备输出的视频信号具有相同的帧、行的起止时间。为了实现外同步,需要给摄像机输入一个复合同步信号(C-sync)或复合视频信号。外同步并不能保证用户从指定时刻得到完整的连续的一帧图像,要实现这种功能,必须使用一些特殊的具有外触发功能的摄像机。 7. 光谱响应特性 CCD器件由硅材料制成,对近红外比较敏感,光谱响应可延伸至1.0um 左右。其响应峰值为绿光(550nm),分布曲线如右图所示。夜间隐蔽监视时,可以用近红外灯照明,人眼看不清环境情况,在监视器上却可以清晰成像。

交换机的配置

交换机的配置 一、连接交换机和PC 首先,需要先把PC和交换机连接在一起,这样才能进行管理。可网管型交换机都附带一条串口电缆,供网管员进行本地管理。先把串口电缆的一端插在交换机背面的Console口上,同时拧好螺钉,防止接触不良。串口线的另一端插在普通PC的串口上,此时要记住电缆插在COM1还是COM2口上,以后设置会用得着。 二、设置“超级终端” 连接好后,接通交换机和电脑电源并开机。Windows 98/Me/2000都提供“超级终端”服务,如果没有可以在“添加/删除程序”中的“通讯”组内添加。你也可以使用其他符合VTY100(终端的一种标准,现在很少见)标准的终端模拟程序。 在第一次运行“超级终端”时,系统默认为通过Modem连接,会要求用户输入连接的区号,随便输入一个即可。如果你的电脑中没有安装Modem,则会提示“在连接之前必须安装调制解调器,现在就安装吗?”,这里点击[否]按钮。 程序运行之后会提示你建立一个新的连接名称,我们在这里输入“Switch”。点击[确定]按钮后,会出现一个窗口,要求用户选择连接时使用哪一个端口。这里一定要注意,应该选择你连接的PC串口的序号。如果不太清楚,可以用“串口1”和“串口2”分别试试。 串口号后,点击[确定]按钮,会出现一个COM口属性的窗口,里面有波特率、数据位、奇偶检、停止位、流量控制等参数设置。这么多参数,如何设置呢?其实不要紧,只要点击一下[还原默认值]按钮,就会调用最保守的参数设置。默认参数在大多数的连接状况下都能适用,这样用户就不必再花费时间研究这些参数了。 设定好连接参数后,程序就会自动执行连接交换机的命令。咦!界面怎么一片空白?不要急,按一下回车键,交换机管理主界面的庐山真面目终于出现了。 从现在开始,你就得忘记鼠标的存在,所有的控制都要通过键盘来实现。不过操作非常简单:用回车键执行命令,用“Tab”键或箭头键在选项中移动,用空格键或键盘字母键、数字键改变某项参数。登录操作系统之前,用户需要输入管理员用户名和密码。大多数设备管理员的默认用户名都以“Admin”、“Super”等有意义的英文单词命名。有的交换机有初始口令,有的则没有,只要仔细查看交换机使用手册就可以了解这些信息。 交换机的配置是一项技巧性和实践性并重的工作,只有在平时认真总结,才能对交换机进行有效管理,使局域网畅通运行,为用户的信息传递提供最可靠的服务。 (1)每个双绞线接口只与一个工作站(网卡)相连,信号点对点传输。 (2)当某一端口接收到信号时,HUB将其整形再生并广播到其他每个端口。 (3)HUB本身可自动检测信号碰撞,当碰撞发生时立即发出阻塞(jam)信号通知其他端口。

高清网络视频监控系统中交换机如何选择

高清网络视频监控系统中交换机如何选择 高清网络视频监控系统中交换机选择是怎么样的呢,那么高清网络视频监控系统中交换机如何选择?下面是小编收集整理的高清网络视频监控系统中交换机如何选择,希望对大家有帮助~~ 高清网络视频监控系统中交换机选择的方法 工具/原料 高清网络摄像机/超五类网线/六类网线/超五类水晶头/六类水晶头 接入交换机/汇聚交换机/核心交换机 方法/步骤 1接入层交换机的选择: 接入层交换机主要下联前端网络高清摄像机,上联汇聚交换机。以720P网络摄像机4M码流计算,一个百兆口接入交换机最大可以

接入几路720P网络摄像机呢? 我们常用的交换机的实际带宽是理论值的50%-70%,所以一个百兆口的实际带宽在50M-70M。4M*12=48M,因此建议一台百兆接入交换机最大接入12台720P网络摄像机。同时考虑目前网络监控采用动态编码方式,摄像机码流峰值可能会超过4M带宽,同时考虑带宽冗余设计,因此一台百兆接入交换机控制在8台以内时最好的,超过8台建议采用千兆口。 2汇聚层交换机的选择: 汇聚层交换机主要下联接入层交换机,上联监控中心核心交换机。一般情况下汇聚交换机需选择带千兆上传口的二层交换机。 还是以720P网络摄像机4M码流计算,前端每台接入层交换机上有6台720P网络摄像机,该汇聚交换机下联5台接入层交换机。该汇聚层交换机下总带宽为4M*6*5=120M,因此汇聚交换机与核心交换机级联口应选千兆口。

3核心层交换机的选择: 核心层交换机主要下联汇聚层交换机,上联监控中心视频监控平台,存储服务器,数字矩阵等设备,是整个高清网络监控系统的核心。在选择核心交换机是必须考虑整个系统的带宽容量及如何核心层交换机配置不当,必然导致视频画面无法流畅显示。因此监控中心需选择全千兆口核心交换机。如点位较多,需划分VLAN,还应选择三层全千兆口核心交换机。 END 决定交换机性能的几个参数 背板带宽: 背板带宽计算方法:端口数*端口速度*2=背板带宽,以华为S2700-26TP-SI为例,该款交换机有24个百兆口,两个千兆上联口。

视频监控交换机的选择

网络视频监控交换机的选择 常规一个中大型高清网络视频监控系统需采用三层网络架构:接入层、汇聚层、核心层。 1、接入层交换机 接入层交换机主要下联前端网络摄像机,上联汇聚交换机。可选择8路或16路普通百兆交换机,建议接入交换机上摄像机数量控制在6-10台。 以720P网络摄像机4M码流计算,4M*12=48M,交换机的实际带宽是理论值的50%-70%,所以一个百兆口的实际带宽在50M-70M,一台百兆接入交换机最大接入12台720P网络摄像机。同时考虑目前网络监控采用动态编码方式,摄像机码流峰值可能会超过4M带宽,同时考虑带宽冗余设计,因此普通一台百兆接入交换机控制在8台以内时最好的,超过8台建议采用千兆口。 2、汇聚层交换机 汇聚层交换机主要下联接入层交换机,上联监控中心核心交换机。性能比接入交换机要求要高,一般情况下汇聚交换机需选择带千兆上传口的二层交换机。该交换机百兆口与接交换机相连,千兆口与监控中心核心交换机连,汇聚交换机上摄像机数量应控制在30台左右。 以720P网络摄像机4M码流计算,前端每台接入层交换机上有6台720P网络摄像机,该汇聚交换机下联5台接入层交换机。该汇聚层交换机下总带宽为4M*6*5=120M,因此汇聚交换机与核心交换机级联口应选千兆口。 3、核心层交换机 核心层交换机是整个数字监控系统的核心,下联汇聚层交换机,上联视频监控平台,存储服务器、数字矩阵等设备。在选择核心交换机时必须考虑整个系统的带宽容量,如果核心层交换机配置不当,会导致视频画面无法流畅显示。 监控中心需选择三层全千兆口核心交换机。如点位较多,数量超过150台,需划分VLAN,还应选择三层全万兆口核心交换机。 在局域网内的视频监控进行交换机选择时,接入层和汇聚层交换机的选择通常只需要考虑交换容量的因素就够了。因为用户通常都是通过核心交换机连接并获取视频的。核心交换机既要承担监控存储的流量,还要承担实时查看调用监控的压力。所以选择适用的核心交换机显得非常重要。

监控系统摄像机选型标准

监控系统摄像机选型标准 镜头是摄像机的眼睛,其性能的优劣直接关系到摄像机成像画面是否清晰。因而若要实现摄像机的效能最大化。 一、安防监控系统镜头选用 1.镜头焦距:方案设计人员在考虑镜头指标时需要根据监控目标的位置、距离、CCD规格,以及监控目标在监视器上的图像效果等综合地来进行考虑,以选择最合适的焦距的镜头。比如,生产线监控,一般需要监看比较近的物体,而且对清晰度要求较高。这种情况,定焦镜头的效果一般要比变焦的好,所以通常会选择短焦距定焦镜头。如 2.8mm、4mm、6mm、8mm等。 又如监控室内目标时,选择的焦距不会太大,一般会选择短焦距的手动变焦镜头,如3.0-8.2mm、2.7-12.5mm等;道路监控中,多车道监控要用焦距短一些的,如6-15mm;十字路口的红绿灯车牌监控要用相应长一些的焦距,如6-60mm;城市治安监控一般就要用到焦距更长一些的电动变焦镜头,如6-60mm、8-80mm、7.5-120mm等;高速公路、铁路、河道、环境检测、森林防火、机场、边海防等,一般要用到大变倍长焦距的电动变焦镜头,如10-220mm、13-280mm、10-330mm、15-500mm及10-1100mm等。 2.视场角范围:视场角范围计算是有公式的,知道镜头的焦距、CCD尺寸,视场角就可以推算出来。镜头有这样的规律:焦

距越大,监控得越远,视场角就越小;焦距越小,监控距离就近,视场角就大,焦距和视场角是反比关系。如在一些有手动变焦镜头需求的项目中,视场角范围是最先需要考虑的,所以一般会根据视场角范围来确定所选焦距范围。电动变焦镜头因为是可以根据现场环境随时用键盘控制变焦、聚焦的,所以视场角范围不是太需要考虑。但是当电动变焦镜头的起始焦距过大(比如起始焦距超过20mm)时,是无法实现大范围监控的。 3.镜头的光圈:镜头的通光量以镜头的焦距和通光孔径的比值来衡量(F=f/D),以F标记。每个镜头上均标有其最大F值,F 值越小,则光圈越大。对于恒定光照条件的环境,可以选用固定光圈的镜头,这种一般为实验室环境;对于光照度变化不明显的环境,常会选用手动光圈镜头,即将光圈调到一个比较理想的数值后固定下来就可以了;如果照度变化较大,需24小时的全天候室外监控,应选用自动光圈镜头。 二、监控镜头的应用场所 固定光圈镜头:定焦且固定光圈,主要用于环境光线固定的场所; 手动光圈镜头:定焦但光圈可调,主要用于环境光线固定但明暗不定的场所; 自动光圈镜头:固定焦距,使用DC电压驱动用于环境光线变化性的固定范围场所;

数字监控系统中的交换机选择

关于数字监控系统中的交换机选择 一、接入层交换机的选择: 接入层交换机主要下联前端网络高清摄像机,上联汇聚交换机。 以720P网络摄像机4M码流计算,一个百兆口接入交换机最大可以接入几路720P网络摄像机呢? 我们常用的交换机的实际带宽是理论值的50%-70%,所以一个百兆口的实际带宽在 50M-70M。4M*12=48M,因此建议一台百兆接入交换机最大接入12台720P网络摄像机。 同时考虑目前网络监控采用动态编码方式,摄像机码流峰值可能会超过4M带宽,同时考虑带宽冗余设计,因此一台百兆接入交换机控制在8台以内时最好的,超过8台建议采用千兆口。 二、汇聚层交换机的选择: 汇聚层交换机主要下联接入层交换机,上联监控中心核心交换机。一般情况下汇聚交换机需选择带千兆上传口的二层交换机。 还是以720P网络摄像机4M码流计算,前端每台接入层交换机上有6台720P网络摄像机,该汇聚交换机下联5台接入层交换机。该汇聚层交换机下总带宽为4M*6*5=120M,因此汇聚交换机与核心交换机级联口应选千兆口。

三、核心层交换机的选择: 核心层交换机主要下联汇聚层交换机,上联监控中心视频监控平台,存储服务器,数字矩阵等设备,是整个高清网络监控系统的核心。 在选择核心交换机是必须考虑整个系统的带宽容量及如何核心层交换机配置不当,必然导致视频画面无法流畅显示。因此监控中心需选择全千兆口核心交换机。 如点位较多,需划分VLAN,还应选择三层全千兆口核心交换机。 四、决定交换机性能的几个参数 1、背板带宽 背板带宽计算方法:端口数*端口速度*2=背板带宽,以华为S2700-26TP-SI为例,该款交换机有24个百兆口,两个千兆上联口。 背板带宽=24*100*2/1000+2*1000*2/1000=8.8Gbps。 2、包转发率 包转发率的计算方法: 满配置GE端口数×1.488Mpps+满配置百兆端口数×0.1488Mpps=包转发率 (1个千兆端口在包长为64字节时的理论吞吐量为1.488Mpps,1个百兆端口在包长

网络监控交换机选择.

网络监控交换成机选择 问题: 不稳定的网络监控系统,不光是视频卡顿,而是会存在大量的视频包丢失, 各种糟糕的用户体验. 高清监控在安防监控领域越来越广泛,特别是网络高清的增长迅猛。然而网络系统的技术对于安防行业相对于比较陌生。在第4期我们讲道了网络监控的延时和网络架构对监控的影响,这期我们重点讲"中小型网络监控项目,网络交换设备的选择"。 如果以保障效果为前提, 首要建议是"独立搭建视频监控网络,与办公网络隔离". 监控网络有三层架构方式:核心层, 汇聚层,接入层,传输中继层 上行: 网络摄像机传输视频(主码流+辅码流, NVR/监控平台转发流,少量控制命令 下行: NVR存储/磁盘阵列/监控平台服务器, 解码器/解码矩阵, 客户访问端以选用720P的摄像机为例,分别选择对应交换机。前端20路720P接入1个接入层交换机 * 传输中继层(延长距离,和讲就近几个摄像头接入到一条网线上 为了覆盖到各个摄像头和远距离传输, 监控需要用到小路数的交换机作为传输的中继/汇聚. 如果不需要进行汇聚,甚至于可以选择网线的延长器来处理. 传输中继层交换机通常100M普通交换机即可. 不建议多级级联,远距离用光纤。 *接入层交换机的选择(连接前端摄像机,并将视频数据上传汇聚层 通常选择原则是:低于12路720P,选100M上行交换机即可;超过12路720P选千兆上行线速交换机,x个100M端口,2个1000M电口。

例如:720P网络摄像机码流大致为4.5Mbps,20个摄像机就是 20*4.5=90Mbps,也就是说接入层交换机上传端口必须满足90Mbps/S的传输速率要求,考虑到交换机实际传输速率(通常为标称值的30%,100M的也就30M左右,所以接入层交换机应选用具有1000M上传口的交换机。接入层如果选择24口交换机满负荷运行,则背板带宽最好在8.8Gbps以上,包转发率在 6.55Mpps/S。 * 汇聚层交换机的选择(接收接入层交换机数据,存储(NVR/磁盘整列连接,矩阵/解码器/客户访问端,并与核心层相连 基本所有的视频流在这一层交互,其带宽压力是最大的,需要同时考虑上/下行压力。系统前端摄像头路数在12路720P以内,用100M即可。12路以上建议用全千兆电口交换机。 * 核心层(作为管理,控制,远处访问,视频转发 功能完善,可靠性更为重要。视频转发需求数量和并发特性决定选择用什么性能的交换机。 ---------------------------------------------------------------- 案例: 有个园区网,500多个高清摄像机,码流3~4兆,网络结构分接入层-汇聚层- 核心层。存储在汇聚层,每个汇聚层对应170个摄像机。 背板带宽 所有端口容量X端口数量之和的2倍应该小于背板带宽,可实现全双工无阻塞的线速交换,证明交换机具有发挥最大数据交换性能的条件。

如何选择交换机

交换机在一些比较大型的局域网中已经非常普遍,随着网络技术的空前发展,交换机产品也日益丰富,厂商不断涌现,Cisco、Avaya、3COM、华为、联想、D-Link、方正、港湾、神州数码等等成百上千家都提供不同层次的交换机产品,来满足各层次用户的需求。面对如此众多的厂商和产品,是不是让您觉得眼花缭乱?怎样才能够选择最适合自己的交换机产品呢?其实笔者认为,任何东西都是万变不离其宗,只要你掌握了产品的本质特性,再根据自身的特点,看菜吃饭,量体裁衣,就不难找到适合自己的东西了。在这里,笔者与各位网友共同学习一下交换机的主要性能指标,从技术角度对交换机有个基本的认识,以便在今后选购和使用交换机时做到心中有数。 一般来说,与交换机性能和设备选型密切相关的因素主要有背板带宽、包转发率、交换方式、端口类型、端口速率、端口密度、冗余模块、堆叠能力、VLAN数量、MAC地址数量、三层交换能力等,下面以几款产品为例逐一介绍: a.背板带宽 背板带宽是我们在选购交换机时应该十分注意的一个性能指标,它标志着一个交换机总的吞吐能力。背板带宽约高,你的交换机负载数据转发能力就越强,网络瓶颈就越低。在以背板总线为交换通道的交换机上,任何端口接收的数据,首先被放到总线上,再由总线传递给目标端口,这种情况下背板带宽就是总线的带宽。现在的许多交换机,尤其是模块化的交换机都为交换矩阵设计,这种设计的交换能力更强,在这样的交换机上,背板带宽实际上指的是交换矩阵的总吞吐量。背板带宽以Gbit/s为单位,从几Gbit/s到几百Gbit/s不等,一般来说固定端口交换机背板带宽较低,而模块化交换机背板带宽较高,如Cisco桌面级交换机CISCO WS-C2950G-48-EI的背板带宽为4.4Gbit/s,而企业级交换机CISCO WS-C6513的交换矩阵吞吐能力是256Gbit/s,相差两个数量级。当然背板带宽越高的价格也就越贵,像上面提高的CISCO WS-C6513目前市场售价大概在11万到12万左右。 b.包转发率 在我们选购交换机时经常会注意到背板带宽和端口速率,但包转发率这项指标也是不可忽视的。包转发率以数据包为单位体现了交换机的交换能力,单位是Mpps(百万包/秒)。包转发率的数值从几Mpps到几百Mpps不等。如Cisco 2950系列交换机包转发率一般为6.6Mpps。华为S5516的包转发率为24Mpps。 c.交换方式 目前交换机通常采用直通式交换、存储转发式、碎片隔离式三种。其中直通式交换延时小,速度快,但不提供错误检测,容易丢包;存储转发与之相反,它是接收数据包后先缓存起来,做CRC校验,过滤错误的数据包后再发送到目的端口,这种交换方式稳定准确,但是延时大,华为的S3026交换机即属于存储转发式,该技术是目前交换机使用最为普遍的方式。还有一种技术,就是碎片隔离式技术,它算是以上两种技术的折中吧,原理是在转发之前先检查数据包的长度是否够64Byte,如小于该值,则丢弃(说明是假包),如大于该值,则转发。该种技术一般应用于低端交换机当中。 d.端口类型 端口类型是指交换机上的端口是以太网、令牌环、FDDI还是ATM等类型,一般来说固定端口交换机只有单一类型的端口,而模块化交换机则可以有不同介质类型的模块可供选择,从而实现各种网络的互连。如华为的S3050交换机提供的是 10/100Base-TX,1000Base-FX端口,而华为S5516交换机有1000/100/10Base-T,1000Base-LX,1000Base-SX等几种接口可供选择。在我们小型办公室中使用的交换机一般是以RJ45以太网端口居多。 e.端口速率 除了背板带宽、包转发等,端口速率也是衡量交换机的一项重要指标,像神州数码DCS-1016交换机提供10M/100M速率,而其模块化交换机DCRS-7515能够提供10M/100M/1000M等不同速率。目前低端交换机一般都能够提供10M、100M速率,高端交换机能够提供1000M甚至更高。

关于数字监控系统中的交换机选择

关于数字监控系统中的交 换机选择 Written by Peter at 2021 in January

关于数字监控系统中的交换机选择 一、接入层交换机的选择: 接入层交换机主要下联前端网络高清摄像机,上联汇聚交换机。 以720P网络摄像机4M码流计算,一个百兆口接入交换机最大可以接入几路720P网络摄像机呢? 我们常用的交换机的实际带宽是理论值的50%-70%,所以一个百兆口的实际带宽在50M-70M。4M*12=48M,因此建议一台百兆接入交换机最大接入12台720P网络摄像机。 同时考虑目前网络监控采用动态编码方式,摄像机码流峰值可能会超过4M带宽,同时考虑带宽冗余设计,因此一台百兆接入交换机控制在8台以内时最好的,超过8台建议采用千兆口。二、汇聚层交换机的选择: 汇聚层交换机主要下联接入层交换机,上联监控中心核心交换机。一般情况下汇聚交换机需选择带千兆上传口的二层交换机。 还是以720P网络摄像机4M码流计算,前端每台接入层交换机上有6台720P网络摄像机,该汇聚交换机下联5台接入层交换机。该汇聚层交换机下总带宽为4M*6*5=120M,因此汇聚交换机与核心交换机级联口应选千兆口。 三、核心层交换机的选择: 核心层交换机主要下联汇聚层交换机,上联监控中心视频监控平台,存储服务器,数字矩阵等设备,是整个高清网络监控系统的核心。 在选择核心交换机是必须考虑整个系统的带宽容量及如何核心层交换机配置不当,必然导致视频画面无法流畅显示。因此监控中心需选择全千兆口核心交换机。 如点位较多,需划分VLAN,还应选择三层全千兆口核心交换机。 四、决定交换机性能的几个参数 1、背板带宽 背板带宽计算方法:端口数*端口速度*2=背板带宽,以华为S2700-26TP-SI为例,该款交换机有24个百兆口,两个千兆上联口。 背板带宽=24*100*2/1000+2*1000*2/1000=8.8Gbps。 2、包转发率 包转发率的计算方法: 满配置GE端口数×1.488Mpps+满配置百兆端口数×0.1488Mpps=包转发率 (1个千兆端口在包长为64字节时的理论吞吐量为1.488Mpps,1个百兆端口在包长为64字节时的理论吞吐量为0.1488Mpps)。 交换机有24个百兆口,两个千兆上联口。 包转发率=24*0.1488Mpps+2*1.488Mpps=6.5472Mpps。 五、其他

监控线材的选用

监控系统线材的选用 线材选型 1、视频线 摄像机到监控主机距离≤200米,用RG59(128编)视频线。 摄像机到监控主机距离>200米,用SYV75-5视频线。 2、云台控制线 云台与控制器距离≤100米,用RVV6×0.5护套线。 云台与控制器距离>100米,用RVV6×0.75护套线。 3、镜头控制线 采用RVV4×0.5护套线。 4、解码器通讯线 应采用RVV2×1屏蔽双绞线 5、摄像机电源线 若系统有20台普通摄像机,摄像机到监控主机的平均距离为50米,则应使用BVV6m2铜芯双塑线作电源主线,不同距离所使用的电源线见如下表: 摄像机到监控主机的平均距离划34~50m 21~33m ≤20m 电源线规格(2线)6m2 4 m2 2.5m2 监控系统线路铺设 1、视频线敷设注意事项 1.1、若摄像机到监控主机(图像处理器、矩阵控制主机或数码录像机)的距离少于200米,可用RG59视频线,若超过200米,应该采用SWY-75-5视频线,以保证监控图像的质量。 1.2、对于安装在电梯内的摄像机,在电梯井内布线应采用镀锌铁槽并接地处理,以减少电梯电机启动时对视频信号造成的干扰。

1.3、如果摄像机安装在室外(如大院门口或停车场等),线路需要在室外走线或通过架空钢缆走线,条件允许的情况下要安装视频避雷器(因为加装防雷设备会造成工程总造价的增加),即分别在摄像机端和监控主机端各安装1个视频避雷器,而且每个视频避雷器均要接地(室外摄像机要单独打地线,监控室的视频避雷器可统一接地),以防止感应雷对设备造成损坏。 2、控制线敷设注意事项 2.1、在模拟监控系统中,若安装配云台变焦镜头的摄像机,并采用云台镜头控制器进行控制,控制线的选择应根据摄像机与云镜控制器的距离确定。当距离少于100米时,云台控制线可采用RVV6×0.5护套线,;当距离大于100米时,云台控制线应采用RVV6×0.75护套线,镜头控制线均采用RVV4×0.5护套线。 如果该模拟监控系统是通过矩阵控制主机对云台和镜头进行控制,一般需要用到解码器,控制线路敷设可参考所用矩阵控制主机的技术要求。 2.2、在数码监控系统中,若安装配云台变焦镜头的摄像机,则需要通过解码器对云台和镜头进行控制。解码器一般安装在摄像机旁,解码器与数码录像机采用RS485总线进行通信。布线应采用RVVP2×1屏蔽双绞线从数码录像机先引至距离最近的解码器1,然后由解码器1引至解码器2 ……现在的16路数码录像机最多可接16台解码器,而RS485通讯线的总长度最长可达1200米。接线示意图如下:见基础知识内的相关帖。 解码器有AC 220V和AC 24V两种供电类型,若选用AC 24V解码器,则一般由AC 24V变压器统一供电。特别需要注意的是,由于有些解码器输出的DC 12V 电源有干扰,用于摄像机供电时会对图像造成一定的影响,因此需要统一对摄像机(12V)供电。 3、摄像机电源线敷设注意事项 市面上采用DC 12V供电的普通摄像机工作电流约为200~300mA,一体化摄像机为350~400mA。如果摄像机的数量较少(5台以内)且摄像机与监控主机的距离较近(少于50米),每台摄像机可单独布RVV2×0. 5电源线到监控室并用小型变压器供电。如果摄像机的数量较多,则应采用大功率的12V直流稳压电源集中供电。 在方案设计和施工过程中,要考虑到所有摄像机的总功率和由传输线路所造成的电压降(俗称“线损”,规格为1m2的铜导线每100m的电阻是1.8Ω)。对于一幢楼的监控,施工时一般用2条2.5~6m2的铜芯双塑线作为电源的主干由监控室引至线井,并沿线井走至各摄像机所在楼层的线井。对于楼层各摄像机的供电,可由该层线井引1条RVV2×1或RVV2×1.5(若该层的摄像机数量超过6台)电源线给摄像机供电,或用RVV2×0.5护套线一一对应供电。

监控项目交换机的选择

监控项目交换机的选择 . 1、对于8个点以内的小型监控工程,可采用普通的8口百兆交换机,TP-LINK,D-LINK、斐讯等普通品牌的就可以,一百块左右的价格,如果预算允许,选择华三或华为的效果会更佳。 2、对于16个点以内的小型监控工程,使用百兆口与硬盘录像机连接,会导致带宽不足,造成视频监控画面卡顿,需使用全千兆交换机或带千兆上传口的交换机。普通品牌的全千兆交换机价格也不高,几百块钱就能买得到。 3、对于50个点的中小型监控工程,仅仅采用一台交换机将无法满足工程的需求,此时需要交换机级联。该类型工程可采用两层级联,即接入层和核心层,通过交换机级联将50个点工程划分成多个类似于8个点以内的小型监控工程。接入层可采用普通百兆交换机,核心层必须采用全千兆交换机。 4、对于50-100个点的中型监控工程,可以考虑采用交换机三层级联,即接入层,汇聚层,核心层。接入层采用普通百兆交换机,汇聚层采用带千兆上传口的交换机,而核心层必须采用全千兆交换机。该核心层交换机必须保证充足的背板带宽与包转发率。建议选择华三华为等一线品牌。 5、对于200个点以内的中大型监控工程,同样采用交换机三层级联架构。接入层和汇聚层配置与100个点的中型监控工程类似,唯一区别在于核心层全千兆交换机的选择,此处建议选择三层全千兆核心交换机,可网管,可划分VLAN。 6、对于200个点以上的大型视频监控工程项目,交换机的选择更加至关重要,如果选择不当,将导致监控中心画面卡顿,影响观看效果。该类型工程汇聚层和核心层建议采用同一品牌产品,为保证视频流畅性,核心层采用三层万兆核心交换机。

网络监控中交换机选择需注意的要点 随着高清网络摄像机的使用越来越多,如何选择合适的、满足监控整体网络架构性能的交换机也成了在高清监控系统前期方案制定、项目报价中有着很重要的作用。一个合适的交换机,不仅能够发挥监控网络应有的功能并能够有效减少资源的浪费。 安全性 由于以太网的开放性,在组建网络监控的过程中,应该考虑网络安全这一因素,用户应当选择具有支持802.1Q vlan功能的交换机,便于网络环境的划分,通过VLAN的划分,可以基于功能对网络内的设备进行分组隔离,避免人为恶意破坏或者误操作,同时用户可以使用交换机中的802.1X功能对需要接入网络的设备进行授权许可,以些来区别合法用户与非法用户。 高效性 网络监控交换机做为视频传输的通道,其实际交换性能指标是重中这重,在描述交换机性能时有很多指标,比如交换容量(Gbps)背板带宽(Gbps)吞吐率或包转发率(Mpps)等,一台交换机性能的最重要指标是吞吐率(Mpps),因为这个能最终体现交换机应用的性能指标。 第二层包转发率=千兆端口数量*1.488Mpps+百兆端口数量*0.1488Mpps+其余类型端口数*相应计算方法,如果这个速率能《=标称二层包转发速率,那么交换机在做第二层交换的时候可以做到线速。 以选用1080P的摄像机为例,分别选择对应交换机。前端20路1080P接入1个接入层交换机 接入层交换机的选择: 条件1:摄像机码流:4.5Mbps,20个摄像机就是20*4.5=90Mbps,也就是说,接入层交换机上传端口必须满足90Mbps/S的传输速率要求,考虑到交换机实际传输速率(通常为标称值的30%,100M的也就30 M左右,),所以接入层交换机应选用具有1000M上传口的交换机

高清网络监控系统如何选择交换机

带宽与交换机基础知识 首先我们要弄清楚每路图像占用多少带宽。 720P 网络摄像机,主码流为 2~3M,子码流为 0.8~1M,共约 4M。 1080P 网络摄像机,主码流为 4~6M,子码流为 0.8~1M,共约 7M。 其次要弄清楚交换机的带宽容量,我们常用的交换机有百兆交换机、千兆交换机。它们的实际带宽一般只有理论值的 60~70% ,所以它们的总带宽容量大致是 60Mbps 或 600Mbps。 从网络拓扑结构上来讲,一个局域网通常是两到三层结构。接摄像机那端为接入层,一般用百兆交换机就够了,除非你在一个交换机上接了很多个摄像机。 汇集层、核心层则要按该交换机汇聚了多少路图像来计算,计算方法如下: 如果接 720P 的网络摄像机,一般 15 路图像以,用百兆交换机,超过 15路则用千兆交换机。如果接 1080P 的网络摄像机,一般 8 路图像以,用百兆交换机,超过 8 路则用千兆交换机。 网络监控换机的选择 一个合适的交换机,不仅能够发挥监控网络应有的功能并能够有效减少资源的浪费。 监控网络有三层架构方式: 核心层

汇聚层 接入层 以选用 720P 的摄像机为例,分别选择对应交换机。前端 20 路720P 接入 1 个接入层交换机。 接入层交换机的选择: 条件 1: 摄像机码流:4.5Mbps,20 个摄像机就是 20*4.5=90Mbps,也就是说,接入层交换机上传端口必须满足 90Mbps/S 的传输速率要求,考虑到交换机实际传输速率(通常为标称值的 30%,100M 的也就 30 M 左右,),所以接入层交换机应选用具有 1000M 上传口的交换机。 条件 2: 交换机的背板带宽,如选择 24 口交换机,自带二个 1000M 口,总共 26 口,则接入层的交换机背板带宽要求为: (24*100M*2+1000*2*2)/1000=8.8Gbps 的背板带宽。 条件 3: 包转发率:一个 1000M 口的包转发率为 1.488Mpps/s, 则接入层的交换机交换速率为:(24*100M/1000M+2)*1.488=6.55Mpps/S 通常我们将满足条件 2 和 3 的交换机称之为线速交换机,如 H3C S1026T 就满足线速交换能力,具有 24 个100M 端口,2 个 1000M 电口。

交换机设备选型案例

1.1. 交换机设备选型 大部分的厂商对交换机的分类是相似的,基本上都分为:接入层交换机、汇聚层交换机、核心交换机。各个系列的使用都有一定的适用场合,下面我们通过一个例子来解释一下设备选型的问题。下图是一个典型的校园网络,各部分需求在图中都有注出,基本要求是网络骨干千兆、多媒体应用、满足各个楼宇的接入节点数量。 那么如何在各大厂商和设备型号间选择合适的设备来满足网络要求呢?下面我们用一个实例来解释设备型号和功能的差异: 按上图所示,这是一个典型的校园网络,网络的核心在“网络中心/实验楼”,核心需要选择一台交换机以满足本楼宇内部的三台服务器千兆连接、42个多媒体电子教室节点的百兆连接、到图书馆等四个区域的千兆连接,也就是核心设备起码能够提供7个千兆端口和42个百兆端口。其余“图书馆”楼宇有40个节点、千兆连接“网络中心/实验楼”的核心交换机;“办公楼”36个节点、千兆连接“网络中心/实验楼”的核心交换机;“教学楼”两栋,分别有90和65个节点,也都用千兆线路连接“网络中心/实验楼”核心交换机。需要网管能力,交换机上能够实现网络管理。 我们以厂商D-Link的设备为例来选择设备,大家可以到D-Link的官方网站https://www.wendangku.net/doc/86634222.html,查询,会发现其可网管型交换机型号就多达24种,这么多种设备如何来选择呢?我们的方案如下图:

先来看看核心设备的选择:仔细考虑一下大家就会发现,作为核心交换机,其需求是交换容量大、端口密度高并且端口配置灵活,所以D-LINK 系列交换机中,要选择模块化核心交换机。这是因为固定端口交换机的端口密度不够,一般固定端口交换机只具备24个以下的RJ45端口,而且通常固定端口交换机也只能配备1到2个千兆端口,无法满足网络核心7个千兆端口、42个百兆端口要求;同时固定端口交换容量一般为8G 左右,而核心需要交换容量理论值为:7乘以1G 加上42乘以100M 等于11.2G ,作为当前使用和日后升级扩展也无法满足交换容量需求。这里我们选择了DES-6000模块化核心交换机,此设备是2层核心设备,选择它也因为此网络中并没有内部路由需求,如果有的话可以考虑DES-6300机箱