文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2019年(广东省)高压电工考证真题 (17)

2019年(广东省)高压电工考证真题 (17)

2019年(广东省)高压电工考证真题 (17)
2019年(广东省)高压电工考证真题 (17)

17号

第1题:金具必须有足够的机械强度,并能满足耐腐蚀的要求。(??)

第2题:交流电流的频率越高,则电感元件的感抗值越小,而电容元件的容抗值越大。(??) 第3题:电流互感器一次侧带电时,允许二次线圈开路,在二次回路中允许装设熔断器或隔离开关。(??)

答案解析:不允许二次线圈开路,二次回路不允许装设熔断器和开关。

第4题:杆塔拉线与地面的夹角一般为45°,受环境限制可适当增减,一般不超出30°。(??) 答案解析:夹角是接线与电杆的夹角

第5题:磁场中某点的磁感应强度B与磁导率?的比值,称为该点的磁场强度H。(??)

第6题:对三类负荷供电要求,一般不考虑特殊要求。(??)

第7题:干式变压器是指铁芯和绕组浸渍在绝缘液体中的变压器。(??)

答案解析:是油浸式变压器,不是干式变压器的解释。

第8题:凡在高压电气设备上进行检修、试验、清扫、检查等工作时,需要全部停电或部分停电者;需要填写第一种工作票。(??)

第9题:10kV及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的为±10%。(??)

答案解析:正负7%。

第10题:使人体能够感觉,但不遭受伤害的电流称为摆脱电流。(??)

答案解析:称为感知电流。

第11题:在开关电器中,按照气体吹动电弧的方向不同,吹动电弧的方法可分为纵向吹动(纵吹)和横向吹动(横吹)两种。(??)

第12题:只有在完全切断电源后才可用水灭火。(??)

第13题:“禁止合闸,有人工作!”标示牌挂在已停电的断路器和隔离开关上的操作把手上,防止运行人员误合断路器和隔离开关。(??)

第14题:在冲击短路电流最大值到达之前熔断、切断电路的熔断器称为限流式熔断器。(??)

第15题:杆塔按使用的材料可分为钢筋混凝土杆和金属杆塔。(??)

第16题:能使继电器动合接点由断开状态到闭合状态的最小电流称为动作电流。(??)

第17题:消雷器是利用金属针状电极的电磁感应原理,使雷云电荷被中和,从而不致发生雷击现象。(??)

答案解析:利用尖端放电原理,不是电磁感应原理。

第18题:如果被测的接地电阻小于1Ω,应使用四端钮的接地电阻表。(??)

第19题:正常情况下,高压电容器组的投入或退出运行与系统功率因素无关。(??)

答案解析:功率因数高低决定电容器组是否投入。

第20题:当系统短路或接地时,通过很大的短路电流,变压器会产生很大的噪音。(??)

第21题:操作票填写时,被操作的开关设备要填写双重名称,即设备的名称和编号。(??)

第22题:电压为220V的线路一般称为低压配电线路;电压为380V的线路一般称为中压配电线路。(??)

答案解析:380V才是低压配电,电压均指线电压

第23题:引发电气火灾要具备的两个条件为:有可燃物质和引燃条件。(??)

第24题:绝缘电阻可以用接地电阻测量仪来测量。(??)

答案解析:绝缘电阻用兆欧表测量。

第25题:我国10kV,6kV电网,为提高供电的可靠性,一般采用中性点直接接地的运行方式。(??)

答案解析:采用中性点不接地方式。

第26题:带负荷拉合隔离开关等,会产生强烈的电弧,将人严重灼伤。(??)

第27题:展开图中体现交流电压回路。(??)

第28题:接触电压触电是由于电气设备绝缘损坏发生漏电,造成设备金属外壳带电并与地之间出现对地电压引起的触电。(??)

第29题:对运行中的高压电容器巡视检查时,一般不检查高压电容器组的工作电流。(??) 答案解析:肯定要检查高压电容器组的工作电流

第30题:倒闸操作前,应先在模拟图板上进行模拟操作。(??)

第31题:电流互感器是按电磁感应原理工作的,其结构与普通变压器相似。(??)

第32题:采用环形网供电所使用的高压开关柜一般习惯上称为环网柜。(??)

第33题:充油电流互感器运行前应检查外观清洁,油量充足,无渗漏油现象。(??)

第34题:运行中的电压互感器出现瓷套管破裂、严重放电,可继续运行。(??)

答案解析:肯定不可以继续运行。

第35题:一般情况下断路器用真空灭弧室的灭弧能力比真空接触器用真空灭弧室的灭弧能力强。(??)

第36题:轻瓦斯动作后必须有自保持回路。(??)

答案解析:重瓦斯动作后必须有自保持回路。

第37题:磁感应强度B可以看成是与磁场方向相垂直的单位面积上所通过的磁通量。(??) 第38题:绝缘棒应存放在特制的架子上或垂直悬挂在专用挂架上,以防止弯曲。(??)

第39题:倒闸操作时,不允许将设备的电气和机械闭锁装置拆除。(??)

第40题:短路产生的冲击电流会产生很大的电动力,其大小可用来校验电气设备在发生短路时的动稳定性。(??)

第41题:停电拉闸操作必须按照断路器(开关)→电源侧隔离开关(刀闸)→负荷侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作。(??)

答案解析:隔离开关应先断负荷侧,再断电源侧。

第42题:单台三相高压电容器的电容元件组在外壳内部一般接成三角形。(??)

第43题:断电灭火紧急切断低压导线时应三相同时剪断。(??)

答案解析:三相应分别错开剪断。

第44题:衡量继电保护的好坏,最重要的是看其是否具有速动性。(??)

答案解析:衡量继电保护的好坏,最重要的是看是否按要求动作。

第45题:利用江河所蕴藏的水力资源来发电,这种电厂称水力发电厂。(??)

第46题:避雷针通常采用镀锌圆钢或镀锌钢管制成,一般采用圆钢,上部制成针尖形状。(??) 第47题:投入运行的断路器已有运行编号后,一般可不再标注断路器名称。(??)

答案解析:名称编号都要有

第48题:在正常情况下,阀型避雷器中流过工作电流。(??)

答案解析:正常情况下,避雷器为绝缘,流过泄漏电流。

第49题:额定电压为10kV的断路器可用于6kV系统。(??)

第50题:弹簧储能操动机构的合闸弹簧可采用电动机或人力使合闸弹簧储能。(??)

第51题:通过与磁场方向平行的某一面积上的磁力线总线,称为通过该面积的磁通。(??) 答案解析:通过与磁场方向垂直的某一面积。

第52题:35~110kV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2km的进线段架设避雷线。(??)

第53题:由两台变压器并联运行的工厂,当负荷小时可改为一台变压器运行。(??)

第54题:某一段时间内负载消耗的电能可以用电度表来测量。(??)

第55题:金具在架空线路中主要用于支持、固定、连接、接续、调节及保护作用。(??)

第56题:人体过分接近带电体,其间距小于放电距离时,会直接产生强烈的电弧对人放电,造成人触电伤亡。(??)

第57题:当人需要接触漏电设备时,为防止接触电压触电,应戴上绝缘手套,穿上绝缘鞋。(??)

第58题:低电压保护是高压电动机的主要保护。(??)

第59题:电流互感器可分为单相式和三相式。(??)

答案解析:电压互感器才有分单相式和三相式。

第60题:绝缘鞋可作为防护跨步电压的基本安全用具。(??)

第61题:对备用电源自动投入装置,当工作母线电压消失时,备用电源应投入。(??)

第62题:各种类型的绝缘导线,其容许工作温度为65℃。(??)

第63题:变压器的允许温度主要决定于绕组的绝缘材料。(??)

第64题:移动式电气设备的性能与现场使用条件无关。(??)

答案解析:移动式电气设备的性能与现场环境的温度,湿度有关。

第65题:以电气回路为基础,将继电器和各元件的线圈、触点按保护动作顺序,自左而右、自上而下绘制的接线图,称为安装图。(??)

答案解析:称为原理图。

第66题:接地电阻测量仪主要由手摇发电机,电流互感器,电位器以及检流计组成。(??)

第67题:对于高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间一般取1s。(??)

答案解析:0.5秒。

第68题:变电所中,信号设备所使用的电源为操作电源。(??)

第69题:断路器的绝缘水平与断路器的额定电压无关。(??)

答案解析:电压决定绝缘水平。

第70题:登杆前要对登高板的板子做冲击载荷试验,确认登高板的性能安全后才能使用。(??)

第71题:2000kW及以上大容量的高压电机,普遍采用(C)代替电流速断保护。

A过负荷保护

B低电压保护

C纵差动保护

第72题:在电阻串联的电路中,电路的端电压U等于(B)。

A各串联电阻的端电压

B各串联电阻端电压的总和

C各串联电阻端电压的最大值

第73题:电力系统中危及电气设备绝缘的电压升高即为(C)。

A额定线电压

B系统最高电压

C过电压

第74题:杆塔拉线与杆塔的夹角不应小于(B)。

A20°

B30°

C45°

第75题:中性点直接接地系统,如电气设备发生一相碰壳,人体接触电气设备,相当于发生(A)。A单相触电

B灼伤

C两相触电

第76题:当变压器容量由冷却方式而变更时,则额定容量是指(A)。

A最大的容量

B最小的容量

C中间的容量

第77题:我国规定的交流安全电压为(C)。

A220V、42V、36V、12V

B380V、42V、36V、12V

C42V、36V、12V、6V

第78题:装设接地线必须(B),而且接触必须良好。

A先接导体(设备)端,后接接地端,

B先接接地端,后接导体(设备)端,

C先测接地电阻,再接接地端

第79题:下列(C)表示时间继电器。

AKA

BKS

CKT

第80题:隔离开关按刀闸运动方式分类可分为(C)、垂直旋转式和插入式。

A360°旋转式

B捆绑式

C水平旋转式

第81题:操作票填写中,合上或拉开的隔离开关,刀开关统称为(C)。

A开关

B负荷开关

C刀闸

第82题:电流互感器的变流比为一次绕组的(C)与二次绕组额定电流之比。

A最大电流

B最小电流

C额定电流

第83题:设备编号中,阿拉伯数字表示(A)。

A设备顺序号

B设备数量

C安装单位编号

第84题:高压熔断器熔体中间焊有小锡(铅)球,利用(C)降低熔丝熔点。

A热聚集

B热扩散

C“冶金效应”

第85题:SF6断路器的特点之一是(A)。

A开断电流大

B断口耐压低

C开断电流小

第86题:KYN28-10型高压开关柜小车室内的主回路触头盒遮挡帘板具有(C)的作用。A保护设备安全

B保护断路器小车出、入安全

C保护小车室内工作人员安全

答案解析:帘板的作用是五防之一:防止误入带电间隔,保护人的安全。

第87题:云中的水滴受强烈气流的摩擦产生电荷,而且小水滴带(B)。

A正电

B负电

C静电

第88题:电气设备检修时,工作票的有效期限以(C)为限。

A当天

B一般不超过两天

C批准的检修期限

第89题:继电保护装置按被保护的对象分类,有电力线路保护、发电机保护、变压器保护、电动机保护、(B)等。

A差动保护

B母线保护

C后备保护

第90题:电力网的电力线路按用途一般可分为(A)。

A输电线路和配电线路

B输电线路和用电线路

C高压线路和配电线路

第91题:下列(C)安全用具是在电气操作中使用的基本安全用具。

A绝缘手套、验电器

B绝缘鞋、绝缘站台

C验电器、绝缘夹钳

第92题:如果电流表不慎并联在线路中,不可能出现的是(B)。

A损坏仪表

B指针无反应

C指针满偏

答案解析:电流表内阻很小,并联在电路中,则流过电流表的电流很大

第93题:对变配电所内的电气设备、备用设备及继电保护自动装置等需定期进行(B)和轮换。A检修

B试验

C更换

第94题:三相系统中发生的短路有4种基本类型,三相短路、(B)、单相接地短路和两相接地短路。

A相相短路

B两相短路

C相地短路

第95题:电流的方向规定为导体中(B)运动的方向。

A负电荷

B正电荷

C电子

第96题:下列仪表属于比较式仪表的是(B)。

A万用表

B接地电阻测量仪

C兆欧表

第97题:变压器的过负载能力一般用变压器所能输出的最大容量与额定容量之(A)来表示。A比

B和

C差

第98题:发生短路时,电力系统从正常的稳定状态过渡到短路的稳定状态,一般需(C)秒。

A1-2

B2-3

C3-5

第99题:电杆卡盘的作用(C)。

A承受电杆的下压力

B以防电杆上拔

C以防电杆倾斜

第100题:电气设备有三种工作状态,即运行、(B)、检修状态。

A热备用

B备用

C试验

电工考试试题及答案

电工考试试题及答案 1判断题 1.在带电维修线路时,应站在绝缘垫上。" 2.螺口灯头的台灯应采用三孔插座。“ 3.验电器在使用前必须确认验电器良好。" 4.电工刀的手柄是无绝缘保护的, 不能在带电导线或器材上剖切以免触电。" 5.雷电可通过其它带电体或直接对人体放电, 使人的身体遭到巨大的破坏直至死亡。“ 6.并联电路中各支路上的电流不一定相等。“ 7.黄绿双色的导线只能用于保护线。“ 8.基尔霍夫第一定律是节点电流定律, 是用来证明电路上各电流之间关系的定律。" 9.过载是指线路中的电流大于线路的计算电流或允许载流量。“ 10.用星- 三角降压启动时, 启动转矩为直接采用三角形联结时启动转矩的1/3。“ 11.带电机的设备, 在电机通电前要检查电机的辅助设备和安装 底座,接地等,正常后再通电使用。“ 12.旋转电器设备着火时不宜用干粉灭火器灭火。" 13.自动空气开关具有过载、短路和欠电压保护。“

14.按钮的文字符号为SB" 15.交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率。 16.保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。V 17.钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。V 18.电流表的内阻越小越好。V 19.万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确°V 20.在安全色标中用红色表示禁止、停止或消防。V 21.路灯的各回路应有保护,每一灯具宜设单独熔断器。V 22.一号电工刀比二号电工刀的刀柄长度长。V 23.在带电灭火时, 如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地, 并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭火操作。V 24.为了防止电气火花, 电弧等引燃爆炸物, 应选用防爆电气级别和温度组别与环境相适应的防爆电气设备。V 25.导线连接时必须注意做好防腐措施。V 26.当静电的放电火花能量足够大时, 能引起火灾和爆炸事故, 在生产过程中静电还会妨碍生产和降低产品质量等。V 27.组合开关在选作直接控制电机时, 要求其额定电流可取电动机额定电流的2~3倍。V 28.当导体温度不变时, 通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比。V 29.对绕线型异步电机应经常检查电刷与集电环的接触及电刷的磨

电工证(中级)试题及答案

福建林业职业技术学院2011-2012学年第二学期 《电工电子技术基础》阶段考试卷 班级姓名座号成绩 一、选择题 1、在日常生活中,照明电路的接法为()。 A、星形四线制 B、星形三线制 C、三角形三线制 D、可以是三线制,也可以是四线制 2、单相半波整流电路中,二极管承受的最大反向电压等于变压器二次侧电影的()。 A、最大值 B、有效值 C、平均值 D、瞬时值 3、放大电路的静态工作点是指输入信号()三极管的工作点。 A、为正时 B、为零时 C、为负时 4、变压器油主要起()作用。 A、冷却和绝缘 B、消弧 C、润滑 D、支撑 5、变压器在运行中,铁损和铜损会()。 A、使变压器绕组和铁心温度升高 B、降低变压器出力 C、提高变压器安全运行水平 6、一台配电变压器的型号为S9—630/10,该变压器的额定容量为()。 A、 B、 C、 D、630KW 7、变压器正常运行时,油枕油应在油位计的()位置。 A、1/5 B、1/4~1/2 C、1/2 D、1/4~3/4 8、在电动机的规格代号中,S表示()机座。 A、长 B、中 C、短 9、通常,异步电动机额定转差率的范围是s n =()。 A、~ B、0~1 C、12 D、-1~0 10、大容量的异步电动机()直接启动。 A、可以无条件的采用 B、完全不能采用 C、笼型可以直接启动,绕线型不能 D、在电动机的额定容量不超过电源额定容量的20%~30%的条件下,可以 11、清洗拆卸下的电动机轴承时,应使用()。 A、甲苯 B、绝缘漆 C、清水 D、煤油 12、关于三相四线电能表直接接入式的接线方式,下列说法正确的是()。 A、在与互感器配合实用时,接线盒内电压、电流的连片应连好,不能拆开 B、在接线盒内电压、电流的连片不能拆开 C、不能用三只单相电能表代替接入电路计量 D、电压、电流的连片无论断开与否都不影响电量的正确计量 13、电能计量中电压回路并联后的总负荷应在相应电压互感器等级时额定容量的()范围内。 A、50%~60% B、40%~100% C、25%~70% D、25%~100% 14、当某线电流是其两相电流的()倍,则说明有一只TA一次侧或二次侧反接。 A、√3/2 B、√3 C、√3/3 D、2 15、在工作时,电能表联合接线盒的短接片必须()。 A、电压回路短接片短接,电流回路短接片一片短接、一片断开 B、电压回路短接片断开,电流回路短接片两片全部短接 C、电压回路短接片短接,电流回路短接片两片全部短接 D、电压回路短接片短接,电流回路短接片两片全部断开 16、运行中的隔离开关各部分温度不得超过()℃,尤其是引线接头和刀片触头处,一般用变色漆或示温蜡片监视,也可采用红外线测温仪定期巡测。 A、65 B、70 C、80 D、85 17、由于负荷开关不能开断短路电流,故它与熔断器组合使用时,继电保护应按()要求整定,然后负荷开关才能正常工作。 A、当故障电流大于负荷开关的开断时,必须保证熔断器先熔断 B、负荷开关的开断能力小于熔断器的整定值 C、当故障电流小于或等于负荷开关的开断能力时,必须保证负荷开关先断开 D、当负荷开关大于负荷开关的开断能力时,必须保证熔断器先熔断 18、CD10型电磁操作机构是一种户内悬挂式机构,它是()的机构。 A、利用机械能转化弹簧能 B、半自动化 C、手动操动 D、用电磁铁将电能直接变成机械能作为合闸动力 19、线路挡距一般为:使用铝绞线时,集镇和村庄为()m。 A、40~60 B、40~50 C、30~60 D、20~40 20、高压接户线自电杆引下时的最小线间距离不得小于()mm。 A、350 B、400 C、450 D、500 21、装、卸高压熔断器,应穿戴(),必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 A、护目眼镜和绝缘手套 B、纱手套和安全帽 C、工作服和安全帽 D绝缘鞋和纱手套 22、在送电或停电时,必须用()接通或断开负荷电流或短路电流。

建筑电工考试试题

建筑电工考试试题 This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.

建筑电工考试试题 一、填空题:(20分,每小题2分。) 1、接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得连接。 2、变压器中性点应与接地装置引出干线连接。 3、电动机的可接近裸露导体必须。 4、金属电缆桥架及其支架全长应不少于处与接地或接零干线相连接。 5、火灾自动报警系统应布线。 6、遇有电气设备着火时,应立即,然后进行灭火。 7、室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于 m。 8、壁厚小于等于 mm的钢导管不应埋设于室外土壤内。 9、埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管应采用型以上的导管。 10、低压电线和电缆,线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于 MΩ。 二、判断题,对的打√,错的打×:(20分,每小题2分。) 1、安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要求持证上岗。() 2、承力建筑钢结构构件上,可热加工开孔。() 3、额定电压交流1kv及以下、直流及以下的应为低压电器设备、器具和材料。() 4、动力和照明工程的漏电保护装置可不做模拟动作试验。() 5、灯具的绝缘电阻值不小于2MΩ,开关、插座的绝缘电阻值不小于5MΩ。() 6、BV型绝缘电线的绝缘层厚度,截面~6mm2的不小于,截面10~16 mm2的不小于1mm。() 7、电缆敷设前绝缘测试合格,才能敷设电缆。()

9、封闭母线与外壳应同心,允许偏差为 mm。 A:+5 B:-5 C:±5 10、安装在室外的壁灯应有泄水孔,绝缘台与墙面之间应有措施。 A:防火 B:防水 C:防尘 11、行灯电压不大于 V。 A:36 B:24 C:12 12、疏散照明系统电线采用额定电压不低于 V的铜芯绝缘线。 A:220 B:380 C:750 13、景观照明灯具在人员来往密集场所落地安装,且无围栏防护时,安装高度距地面 m以上。 A: B: C: 14、照明开关边缘距门框边缘的距离为 cm。 A:5~10 B:10~15 C:15~20 15、公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为小时。 A:12 B:18 C:24 标准答案: 一、填空题 1.串联 2.直接 3.接地或接零 5.单独 6.将该设备的电源切断 7. 9.中 二、判断题 1.√ 2.× 3.√ 4.× 5.√ 6.√ 7.√ 8.√ 9.√ 10.× 三、单选题

建筑电工考试试题

A:1 B:C:2 8、电动机、电加热器及电动执行机构绝缘电阻值应大于 MΩ。 A:B:1 C:2 9、封闭母线与外壳应同心,允许偏差为 mm。 A:+5 B:-5 C:±5 10、安装在室外的壁灯应有泄水孔,绝缘台与墙面之间应有措施。 A:防火B:防水C:防尘 11、行灯电压不大于 V。 A:36 B:24 C:12 12、疏散照明系统电线采用额定电压不低于 V的铜芯绝缘线。 A:220 B:380 C:750 13、景观照明灯具在人员来往密集场所落地安装,且无围栏防护时,安装高度距地面 m以上。 A:B:C: 14、照明开关边缘距门框边缘的距离为 cm。 A:5~10 B:10~15 C:15~20

十道电工基础知识问答题试题及答案

答:变压器高电压绕组的排列方式,是由多种因素决定的。但就大多数变压器来讲,是把低压绕组布置在高压绕组里面。在主要是从绝缘方面考虑的。 理论上,不管高压绕组或低压绕组怎么布置,都能起变压作用。但因为变压器的铁芯是接地的,由于低压绕组靠近铁芯,从绝缘角度容易做到。如果将高压绕组靠近铁芯,则由于高压绕组电压很高,要达到绝缘要求,就需要很多的绝缘材料和较大的绝缘距离。这样不但增加了绕组的体积,而且浪费了绝缘材料。 再者,由于变压器的电压调节是靠改变高压绕组的抽头,即改变其 匝数来实现的,因此把高压绕组安置在低压绕组的外面,引线也较容易。 答:当三相交流电流通入三相定子绕组后,在定子腔内便产生一个旋转磁场。转动前静止不动的转子导体在旋转磁场作用下,相当于转子导体相对地切割磁场的磁力线,从而在转子导体中产生了感应电流(电磁感应原理)。

这些带感应电流的定转子导体在磁场中便会发生运动(电流的感应-电磁力),由于转子内导体总是对称布置的,因而导体上产生的电磁力正好方向相反,从而形成电磁转矩,使转子转动起来。 由于转子导体中的电流使定子旋转磁场感应产生的,因此也称感应电动机,又由于转子的转速始终低于定子旋转磁场的转速,所以又成为异步电动机。 3变压器为什么不能使直流电变压? 答:变压器能够改变电压的条件是,原边施以交流电势产生交变磁通,交变磁通将在副边产生感应电势,感应电势的大小与磁通的变化率成正比。 当变压器以交流电通入时,因电流大小和方向均不变,铁芯中无交变磁通,即磁通恒定,磁通变化率为零。 这时,全部直流电压加在具有很小电阻的绕组内,使电流非常之大,照成近似短路的现象。而交流电是交替变化的,当初级绕组通入交流电时,铁芯内产生的磁通也随之变化,于是次级圈数大于初级时,就能升高电压;反之,次级圈数小于初级就能降压。

建筑电工试题库

建筑电工试卷库 一、填空题 1我国安全生产的基本方针是安全第一,预防为主,综合治理。 2特种作业人员,必须积极主动参加培训与考核。既是法律法规的规定,也是自身工作,生产及生命安全的需要 3、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源,越快越好。 4、TN系统有三种类型,即TN-S系统,TN-C-S系统,TN—C系统。 5、从事特种作业的人员必须经过专门培训,方可上岗作业。 6、安全电压是指人体较长时间接触而不致发生危险的电压。 7、漏电保护器后不得采用重复接地,否则送不上电。 8、对不遵守安全生产法律法规或玩忽职守、违章操作的有关责任人员,要依法追究行政责任、民 事责任和刑事责任。. 9、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46---2005于2005年_7_月_1_日起施行。 10、兆欧表主要用来测量各种绝缘电阻。 11钳形电流表主要用于在不断开线路的情况下直接测量线路电流 12、触电人如意识丧失,应在10S内用看、听、试的方法判定其呼吸心跳的情况。 13、建筑施工场所临时用电线路的用电设备必须安装漏电保护器。 14、建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:采用三级配电系统、采用TN-S接零保护系统;采用二级漏电保护系统。 15、对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。 16、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。 17、建设部规范中规定在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN---S接零系统 18、临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。 19、PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。 20、相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色;N线的绝缘颜色为淡蓝

初级电工培训考试试题与答案

题目:关于社会发展对职业素养的新要求错误的是(您的答案: 正确答案:应把集体利益放在首要位置 解析:应把集体利益放在首要位置 题目:下列属于行业就业形式的是() 您的答案: 正确答案:以上都是 解析:以上都是 题目:关于提升职业能力是关键错误的是()您的答案: 正确答案:缺口较小 解析:需求旺盛 题目:在没有非机动车道的道路上,电动自行车应当(您的答案:) ) 正确答案:靠车行道的右侧行驶 解析:靠车行道的右侧行驶 题目:公共场所卫生主要内容不包括()您的答案: 正确答案:卫生管理 解析:卫生管理 题目:艾滋病的潜伏期是()年 您的答案:

正确答案: 7-10 解析: 7-10 题目:关于贯彻安全生产方针错误的一项是() 您的答案: 正确答案:安全和生产是一个有机的整体,生产工作和安全工作要先重视生产工作 解析:安全和生产是一个有机的整体,生产工作和安全工作要先重视生产工作 题目:关于报火警时需说明的选项中错误的是() 您的答案: 正确答案:人员伤亡情况 解析:人员伤亡情况 题目:正弦交流电是指交流电是按照()规律变化的。 您的答案: 正确答案:正弦 解析:正弦 题目:电流互感器结构同( ) 基本相同。 您的答案: 正确答案:普通双绕组变压器 解析:普通双绕组变压器 题目:工作在交流电压()V ,或直流电压()V 及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器产品叫做低压电器。 您的答案: 正确答案: 1200 1500

解析: 1200 1500 题目:以下不是控制电器的是() 您的答案: 正确答案:行程开关 解析:行程开关 题目:以下不属于主令电器的是() 您的答案: 正确答案:继电器 解析:继电器 题目:电流继电器是根据电压大小而动作的继电器。 您的答案: 正确答案:错误 解析:错误 题目:开关三极管一般的工作状态是()。 您的答案: 正确答案:截止和饱和 解析:截止和饱和 ( ) 。题目:下列工具中,属于维修电工检修电机的专用工具是 您的答案: 正确答案:压线板 解析:压线板 题目: ( ) 卡钳可用来直接测量工件的尺寸。

建筑电工试题库完整

建筑电工试题库 一、填空题 1、我国安全生产的基本方针是安全第一,预防为主,综合治理。 2、特种作业人员,必须积极主动参加培训与考核。 既是法律法规的规定,也是自身工作,生产及生命安全的需要 3、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源,越 快越好。 @4、TN系统有三种类型,即TN—S系统,TN—C—S系统,TN—C 系统。 5、从事特种作业的人员必须经过专门培训,方可上 岗作业。 6、安全电压是指人体较长时间接触而不致发生危险 的电压。 7、漏电保护器后不得采用重复接地,否则送不上电。 8、对不遵守安全生产法律法规或玩忽职守、违章操 作的有关责任人员,要依法追究行政责任、民事责任和刑事责任。. @9、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46---2005于2005 年___7_月1 日起施行。

@10、兆欧表主要用来测量各种绝缘电阻。 11、钳形电流表主要用于在不断开线路的情况下直接测量线路电流 12、触电人如意识丧失,应在10S内用看、听、试 的方法判定其呼吸心跳的情况。 13、建筑施工场所临时用电线路的用电设备必须安装 漏电保护器。 @#$14、建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:采用三级配电系统采用TN-S接零保护系统;采用二级漏电保护系统。 @#$15、对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。 16、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。 17、建设部规范中规定在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN---S接零系统 18、临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。 19、PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作

2019年(广东省)高压电工考证真题 (12)

12号 第1题:验电前后应在有电的设备上或线路上进行试验,以检验所使用的验电器是否良好。(??) 第2题:交流高压真空接触器利用分闸弹簧的作用力分闸。(??) 第3题:当两台同型号的电压互感器接成V形时,必须注意极性正确,否则会导致互感器线圈烧坏。(??) 第4题:低压照明用户供电电压允许偏差为额定电压的+10%~-10%。(??) 答案解析:正负5%。 第5题:干式变压器是指铁芯和绕组浸渍在绝缘液体中的变压器。(??) 答案解析:是油浸式变压器,不是干式变压器的解释。 第6题:线圈匝数越多,线圈电感越大。(??) 第7题:电容器正常运行时,可在1.3倍额定电压下长期运行。(??) 答案解析:电压是1.1倍 第8题:通过电磁感应现象可以知道,线圈中磁通变化越快,感应电动势越小。(??) 答案解析:感应电动势越大。 第9题:位于线路首端的第一基杆塔属于首端杆,最末端一基杆塔属于终端杆。(??) 答案解析:首端的也叫终端杆。 第10题:“禁止合闸,有人工作!”标示牌挂在已停电的断路器和隔离开关上的操作把手上,防止运行人员误合断路器和隔离开关。(??) 第11题:对于接线方式较为简单的小容量变电所,操作电源常常采用蓄电池。(??) 答案解析:小容量的变电所,操作电源常用交流电源。 第12题:当梯子的高度大于6m时,要上、中、下三端绑扎。(??) 第13题:操作票填写时,被操作的开关设备要填写双重名称,即设备的名称和编号。(??) 第14题:接地线用绿/黄双色表示。(??) 第15题:绝缘电阻可以用接地电阻测量仪来测量。(??) 答案解析:绝缘电阻用兆欧表测量。 第16题:电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在各种线性元件。(??) 答案解析:主要是非线性元件产生谐波。 第17题:电压互感器二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地,在绕组绝缘损坏时,二次绕组对地电压不会升高,以保证人身和设备安全。(??) 第18题:良好的摇表,在摇表两连接线(L、E)短接时,摇动手柄,指针应在“0”处。(??) 第19题:电力线路过电流保护的动作电流按躲过线路末端最大短路电流定。(??) 答案解析:电力线路过电流保护的动作电流按躲过线路末端最大负荷电流定。 第20题:屋顶上单支避雷针的保护范围可按45°保护角确定。(??) 答案解析:避雷针可按60度保护角确定。 第21题:对运行中的高压电容器巡视检查时,一般不检查高压电容器组的工作电流。(??) 答案解析:肯定要检查高压电容器组的工作电流。 第22题:将电气设备的外露可导电部分(如电气设备金属外壳、配电装置的金属构架等)通过接地装置与大地相连称为保护接地。(??) 第23题:高压熔断器的熔体(熔丝)一般采用铜、银、康铜等合金材料制成。(??) 第24题:断路器在合闸过程中,若继电保护装置不动作,自由脱扣机构也应可靠动作。(??) 答案解析:脱扣器不会动作 第25题:倒闸操作前,应先在模拟图板上进行模拟操作。(??) 第26题:交流高压真空接触器利用真空开关管熄灭电弧。(??)

建筑电工考试考试试题

建筑电工考试考试试题Newly compiled on November 23, 2020

, , , , _, _, _ _, _, _ _ _, _ _, _, _ _ _, _ _,:线名 ,姓 , , , , , , , , , , ,间,理订修,合, 综, :, 间, 车, , , , , , , , , , 装司,公, X X, X X, X X, X X, X X, :,位, 单, , , , , , XXXXXXXXXX公司 2015年维修电工考试试题 使用人员:维修电工考试方式:闭卷 考试时间: 2015.03答题时长:90分钟 阅卷成绩登记表(阅卷、核分填写) 题号一二三总分 得分 一、选择题(共 30 题,每题 2 分,共 60 分) 1.电气图包括:电路图、功能表图和( A )等。 A 系统图和框图 B 部件图 C 元件图 D 装置图 2.生产机械的接线图有:单元接线图、互连接线图和( D )。 A 端子接线表 B 互连接线表 C 位置接线图 D 端子接线图 3.若将一段电阻为 R 的导线均匀拉长至原来的二倍,则其电阻值为( C ) A 2R B R/2 C 4R D R/4 4.电流的方向就是(C)。 A 负电荷定向移动的方向 B 电子定向移动的方向 C 正电荷定向移动的方向 D 正电荷定向移动的反相方向 5.关于点位的概念,(C)的说法正确的是。 A 点位就是电压 B 点位是绝对值 C 点位是相对值 D 参考点的点位不一定等于零 6.电压 Uab=10V 的意义是( B )。 A电场力将电荷从 a 点移到 b 点做的功是 10J B电场力将 1C 正电荷从 a 点移到 b 点做的功是 10J C电场力将电荷从 a 点移到参考点做的功是 10J D电场力将电荷从 b 点移到参考点做的功是 10J 7.一个电阻接在内阻为 0.1? 、电动势为 1.5v 的电源上时,流过电阻的 电流为 1A ,则该电阻上的电压等于(B)V。 A 1 B 1.4 C 1.5D0.1 8. 电阻 R1,R2, R3 串联后接在电源上,若电阻上的电压关系U1>U2>U3 ,

建筑电工试题库

建筑电工试题库 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

建筑电工试题库 一、填空题 1、我国安全生产的基本方针是安全第一,预防为主,综合治理。 2、特种作业人员,必须积极主动参加培训与考核。既是法律法 规的规定,也是自身工作,生产及生命安全的需要 3、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源,越快越好。 @4、TN系统有三种类型,即TN—S系统,TN—C—S系统,TN—C 系统。 5、从事特种作业的人员必须经过专门培训,方可上岗作业。 6、安全电压是指人体较长时间接触而不致发生危险的电压。 7、漏电保护器后不得采用重复接地,否则送不上电。 8、对不遵守安全生产法律法规或玩忽职守、违章操作的有关责任人员,要依法追究行政 责任、民事责任和刑事责任。. @9、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46---2005于2005 年___7_月 1 日起施行。 @10、兆欧表主要用来测量各种绝缘电阻。 11、钳形电流表主要用于在不断开线路的情况下直接测量线路电流 12、触电人如意识丧失,应在10S内用看、听、试的方法判定其呼吸心跳的情况。 17、建设部规范中规定在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN---S 接零系统 18、临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。 19、 PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。 @#$20、相线 L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色;N线的绝缘颜色为淡蓝色;PE线的绝缘颜色为绿/黄双色 @$21、临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 22、配电线路必须按照三级配电两级保护进行设计 23、开关箱应装设在用电设备附近便于操作处,与所操作使用的用电设备水平距离不宜大于3米。 24、施工现场内严禁使用电炉,使用碘镍灯时,灯与易燃物的距离大于300MM,室内不准使用功率超过100W的灯泡,严禁使用床头灯。 25、拉闸断电操作程序必须符合安全规程要求,即先拉负荷侧,后拉电源侧,先拉断路器,后拉刀闸等停电作业要求。 @#$26、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005) 规定:电缆干线应采用埋地或架空敷设严禁沿地面明敷,并应避免机械伤害和介质腐蚀 @#27、《施工现场临时用电安全技术规范》规定:照明灯具的金属外壳必须做保护接零,单相回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器。

2019年(广东省)高压电工考证真题(2)

2号 《判断题》第1题:S11-M(R)-100/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,卷绕式铁芯(圆载面),密封式,额定容量100kVA,低压侧绕组额定电压为10kV电力变压器。(B) A对 B错 正确答案:错 答案解析:高压侧绕组额定电压为10KV。 《判断题》第2题:管型避雷器由产气管、部间隙和外部间隙三部分组成。(A) A对 B错 《判断题》第3题:高压设备发生接地时,室不得接近故障点8m以。(B) A对 B错 正确答案:错 答案解析:室不得接近故障点4米,室外8米 《判断题》第4题:电气设备运行状态指设备的开关和刀闸均在合上位置,已通电工作。(A) A对 B错 《判断题》第5题:线圈匝数越多,线圈电感越大。(A) A对 B错 《判断题》第6题:若中断供电时可能造成人身伤亡情况,则称为二类负荷。(B) A对 B错 回答正确 正确答案:错 答案解析:一类负荷 《判断题》第7题:为防止人身电击,水不能用于带电灭火。(A) A对 B错 正确答案:对 《判断题》第8题:重复接地的接地电阻要求小于4Ω。(B) A对 B错 正确答案:错 答案解析:重复接地的接地电阻要求不大于10欧。 《判断题》第9题:油箱漏油造成油面降低属于变压器的异常。(A) A对 B错 《判断题》第10题:操作中如发生疑问,可按正确的步骤进行操作,然后把操作票改正过来。 (B) A对 B错 《判断题》第11题:三相一次或二次重合闸属于110kV及以下线路保护测控装置在测控方

面的主要功能。(B) A对 B错 回答错误 正确答案:错 正确答案不对?点此反馈 答案解析:三相自动重合闸用于35KV及以下,110KV及以上用单相自动重合闸 《判断题》第12题:电流持续时间越长,电流对人体的危害越严重。(A) A对 B错 《判断题》第13题:在抢救触电者脱离电源时,未采取任何绝缘措施,救护人员不得直接触及触电者的皮肤或潮湿衣服。(A) A对 B错 《判断题》第14题:电容器组失压不属于高压电力电容器常见故障及异常运行状态。(B) A对 B错 《判断题》第15题:在电路中,负载消耗的电能W为负载功率P与其通电时间t的乘积,即W=Pt。(A) A对 B错 《判断题》第16题:绝缘电阻可以用接地电阻测量仪来测量。(B) A对 B错 回答正确 正确答案:错 正确答案不对?点此反馈 答案解析:绝缘电阻用兆欧表测量。 《判断题》第17题:对断路器的运行维护中,雷雨季节雷电活动后应进行特殊巡视检查。(A) A对 B错 《判断题》第18题:电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在各种线性元件。(B) A对 B错 回答错误 正确答案:错 正确答案不对?点此反馈 答案解析:主要是非线性元件产生谐波。 《判断题》第19题:倒闸操作先在一次系统模拟图上模拟操作,模拟操作完毕后,应检查操作票上所列项目的操作是否正确。(A) A对 B错 《判断题》第20题:屋顶上单支避雷针的保护围可按45°保护角确定。(B) A对

电工考试试题答案

电工考试试题答案 电工考试试卷 选择题30道 判断题40道 简答题5道 一、选择题(每题1分,共30分) 1、电荷的基本单位是(C )。 A.安秒 B. 安培 C. 库仑 D. 千克 2、将一根导线均匀拉长为原长度的3倍,则阻值为原来的( C )倍。 A. 3 B. 1/3 C. 9 D. 1/9 3、空载高压长线路的末端电压(B )始端电压。 A.低于 B. 高于 C. 等于 D. 低于或等于 4、额定电压为220V的灯泡接在110V电源上,灯泡的功率是原来的(D ) A. 2 B. 4 C. 1/2 D. 1/4 5、两只额定电压相同的电阻串联接在电路中,其阻值较大的电阻发热 (B )o A.相同 B.较大 C.较小 6电路主要由负载、线路、电源、( B )组成。

A.变压器 B.开关 C.发电机 D. 仪表 7、导体的电阻不但与导体的长度、截面有关,而且还与导体的(D )有关。 A.温度 B. 湿度 C.距离 D. 材质 8、阻值不随外加电压或电流的大小而改变的电阻叫( C )。 A.固定电阻 B.可变电阻 C.线性电阻 D. 非线性电阻 9、阻值随外加电压或电流的大小而改变的电阻叫( D )。 A.固定电阻 B.可变电阻 C.线性电阻 D. 非线性电阻 10、两根平行导线通过同向电流时,导体之间相互(D )。 A.排斥 B.产生磁场 C.产生涡流 D. 吸引 11、在导体中的电流,越接近于导体表面,其( A ), 这种现象叫集肤效应。

20、变压器在同等负荷及同等冷却条件下,油温比平时高(B ) r ,应判断 变压器发生内部故障。 A. 5 B. 10 C. 15 D. 20 21、当电网发生故障时,如有一台变压器损坏,其他变压器(C )过负荷运 行。 A.电流越大 B.电压越高 C.温度越高 D.电阻越大 12、 感应电流所产生的磁通总是企 图 A.影响 B.增强 13、 电容器在直流稳态电路中相当于 (C )原有磁通的变化。 C.阻止 D.衰减 ( B )。 C.高通滤波器 D.低通滤波器 14、在纯电感电路中,没有能量消耗,只有能量( C ) A.变化 B.增强 C.交换 D.补充 15、 串联电路具有以下特点(C ) o A.串联电路中各电阻两端电压相等 B. 配的电压与各自电阻的阻值成正比。 C.各电阻上消耗的功率之和等于电路所消耗的总功率 电阻 的电流不相等 16、 电容器并联电路有如下特点(A ) o A.并联电路的等效电容量等于各个电容器的容量之和 端的 电流相等 C.并联电路的总电量等于最大电容器的电量 电压与电容量成正比 17、 二极管的主要特性就是(C ) o A.整流 B.稳压 C.单向导通 18、 在整流电路的输出端并一个电容,主要是利用电容的 ( 脉动电压变得较平稳。 A.电压不能突变 B.滤波 C.充放电 各电阻上分 D.流过每一个 B.每个电容两 D.电容器上的 D.反向击穿 C )特性,使 D. 升压 19、变压器绝缘自投入运行后,在允许条件下运行,其寿命可达(B )年 A. 25 ?30 B. 20 ?25 C. 15 ?20 D.10 ?15

建筑电工考试试卷

建筑电工考试试卷 一、填空题:(25分,每小题2.5分。) 1、接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得连接。 2、变压器中性点应与接地装置引出干线连接。 3、电动机的可接近裸露导体必须。 4、柴油发电机馈电线路连接后,两端的相序必须与原供电系统的相序。 5、金属电缆桥架及其支架全长应不少于处与接地或接零干线相连接。 6、镀锌和壁厚小于等于mm的钢导管不得套管熔焊连接。 7、大型花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的倍做过载试验。 8、当灯具距地面高度小于m时,灯具的可接近裸露导体必须接地或接零可靠。 9、建筑物景观照明灯具安装时,每套灯具的导电部分对地绝缘的电阻值大于MΩ。 10、室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7 m。 二、是非题:(25分,每小题2.5分。) 1、安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要求持证上岗。() 2、承力建筑钢结构构件上,可热加工开孔。() 3、额定电压交流1kv及以下、直流1.5kv及以下的应为低压电器设备、器具和材料。() 4、动力和照明工程的漏电保护装置可不做模拟动作试验。() 5、主要设备、材料、成品和半成品进场检验结论应有记录。()

6、经批准的免检产品或认定的名牌产品,当进场验收时,宜不做抽样检测。() 7、灯具的绝缘电阻值不小于2MΩ,开关、插座的绝缘电阻值不小于5MΩ。() 8、BV型绝缘电线的绝缘层厚度,截面2.5~6mm2的不小于0.8mm,截面10~16 mm2的不小于1mm。() 9、电缆敷设前绝缘测试合格,才能敷设电缆。() 三、选择题:(20分,每小题2分。) 1、软线吊灯灯具重量在kg以下时,采用软线自身吊装。 A:0.3 B:0.5 C:0.6 2、普通灯具绝缘台直径在75mm及以下时,采用个螺钉或螺栓固定。 A:1 B:2 3、携带式局部照明灯电线采用。 A:铜塑线B:护套线C:橡套软线 4、潮湿场所采用密封型并带保护地线触头保护型插座,安装高度不低于米。A:1 B:1.5 C:2 5、壁扇安装时,下侧边缘距地面高度不小于m。 A:1.8 B:2 C:2.5 6、吊扇扇叶距地高度不小于m。 A:1.8 B:2 C:2.5 7、接地模块顶面埋深不应小于m。 A:0.5 B:0.6 C:0.7 8、接地装置的焊接,扁钢与扁钢搭接长度为扁钢宽度的倍。 A:1.5 B:2 C:2.5

2019年(广东省)高压电工考证真题 (15)

15号 第1题:金具必须有足够的机械强度,并能满足耐腐蚀的要求。(??) 第2题:避雷带是沿建筑物易受雷击的部位(如屋脊、屋檐、屋角等处)装设的带形导体。(??) 第3题:低压照明用户供电电压允许偏差为额定电压的+10%~-10%。(??) 答案解析:正负5%。 第4题:工作许可人对工作负责人应指明带电设备的位置和注意事项,然后分别在工作票上签名,工作班组方可开始工作。(??) 答案解析:负责人应指明带电设备的位置和注意事项。 第5题:磁场中某点的磁感应强度B与磁导率?的比值,称为该点的磁场强度H。(??) 第6题:继电保护的可靠性是指发生了属于它该动作的故障,它能可靠动作;而在不该动作时,它能可靠不动。(??) 第7题:我国采用的颜色标志的含义基本上与国际安全色标准相同。(??) 第8题:在邻近可能误登的其他鉄构架上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。(??) 第9题:真空断路器是利用空气作绝缘介质和灭弧介质的断路器。(??) 答案解析:真空断路器是利用真空灭弧。 第10题:为防止人身电击,水不能用于带电灭火。(??) 第11题:当电容器内部设有放电电阻时,电容器组可不设放电装置。(??) 答案解析:放电装置一定要装设。 第12题:杆塔按使用的材料可分为钢筋混凝土杆和金属杆塔。(??) 第13题:三相一次或二次重合闸属于110kV及以下线路保护测控装置在测控方面的主要功能。(??) 答案解析:三相自动重合闸用于35KV及以下,110KV及以上用单相自动重合闸 第14题:新安装或大修后的断路器,投入运行前必须验收合格才能施加运行电压。(??) 第15题:对运行中断路器一般要求,断路器金属外壳应有明显的接地标志。(??) 第16题:电流持续时间越长,电流对人体的危害越严重。(??) 第17题:当系统短路或接地时,通过很大的短路电流,变压器会产生很大的噪音。(??) 第18题:变配电设备应有完善的屏护装置。安装在室外地上的变压器,以及安装在车间或公共场所的变配电装置,均需装设遮栏作为屏护。(??) 第19题:如果将电流表并联在线路中测量,则电流表有可能会因过载而被烧坏。(??) 第20题:隔离开关分闸时,三相动触头应在同一平面。(??) 第21题:RN1型高压熔断器是有填料限流式高压熔断器。(??) 第22题:钢筋混凝土杆又分普通型预应力杆和等径预应力杆两种。(??) 答案解析:分为锥形杆和等径杆。 第23题:电力系统中性点接地是属于保护接地,它是保证电力系统安全可靠运行的重要条件。(??) 答案解析:中性点接地属于工作接地。 第24题:在电路中,将两个及以上的电阻,一个接一个的顺序联接起来,称为电阻的串联。(??) 第25题:将电气设备由一种工作状态变换到另一种工作状态所进行的一系列操作称为倒闸操作。(??) 第26题:瓷套管是否清洁,有无缺损、裂纹和放电现象,声音是否正常,是电流互感器巡视检查项目之一。(??) 第27题:消雷器是利用金属针状电极的尖端放电原理,使雷云电荷被中和,从而不致发生雷击

电工考试题含答案

XXXXXXXXXX 公司 2015年维修电工考试试题 使用人员:维修电工 考试方式: 闭 卷 考试时间:2015.03 答题时长:90分钟 阅卷成绩登记表(阅卷、核分填写) 一、选择题(共30题,每题2分,共60分) 1. 电气图包括:电路图、功能表图和( A )等。 A 系统图和框图 B 部件图 C 元件图 D 装置图 2. 生产机械的接线图有:单元接线图、互连接线图和( D )。 A 端子接线表 B 互连接线表 C 位置接线图 D 端子接线图 3. 若将一段电阻为R 的导线均匀拉长至原来的二倍,则其电阻值为( C ) A 2R B R/2 C 4R D R/4 4. 电流的方向就是( C )。 A 负电荷定向移动的方向 B 电子定向移动的方向 C 正电荷定向移动的方向 D 正电荷定向移动的反相方向 5. 关于点位的概念,( C )的说法正确的是。 A 点位就是电压 B 点位是绝对值 C 点位是相对值 D 参考点的点位不一定等于零 6. 电压Uab=10V 的意义是( B )。 A 电场力将电荷从a 点移到b 点做的功是10J B 电场力将1C 正电荷从a 点移到b 点做的功是10J C 电场力将电荷从a 点移到参考点做的功是10J D 电场力将电荷从b 点移到参考点做的功是10J 7. 一个电阻接在内阻为0.1?、电动势为1.5v 的电源上时,流过电阻的 电流为1A ,则该电阻上的电压等于( B )V 。 A 1 B 1.4 C 1.5 D 0.1 8. 电阻R1,R2, R3串联后接在电源上,若电阻上的电压关系U1>U2>U3,

则三个电阻值间的关系是( B )。 A R<1R2R3>R2 C R1R2>R3 9. 在交流电路中( D )平均值。 A电压才有B电动势才有 C电流才有D电压,电动势,电流都有 10. 相正弦交流电压的最大值为311V,它的有效值是( B )。 A 200V B 220V C 380V D 250V 11. 磁电系仪表的特点是( A ) A只能测直流B只能测交流 C只能测脉动直流D即可测直流,又可测交流 12. 电工钳、电工刀、螺钉旋具属于( C ) A 电工基本安全用具 B 电工辅助安全用具 C 电工基本工具 D 一般防护安全用具 13. 选择绝缘电阻表的原则是( D ) A 绝缘电阻表额定电压大于被测设备工作电压 B 一般都选择1000V的绝缘电阻表 C 选用准确度高,灵敏度高的绝缘电阻表 D 绝缘电阻表测量的范围与被测绝缘电阻的范围相适应 14. 万用表欧姆挡的红表笔与( B )相连 A 内部电流的正极 B 内部电流的负极 C 表头的正极 D 黑表笔 15.使用直流电压表时,除了使电压表与被测电路并联外,还应使电压表的“+”极与被测电路的( A )相连 A 高电位端 B 低电位端 C 中间电位端D零电位端 16. 制造电机、电器的线圈应选用的导线类型是( C ) A 电气设备用电线电缆 B 裸铜软编织线 C 电磁线 D 橡套电线 17. 绝缘油中用量最大、用途最广的是( C ) A 桐油 B 硅油 C 变压器油 D 亚麻油 18. 制作直流电机主磁极铁心时,应优先选取的材料是( A )。 A 普通薄钢片或较厚的硅钢片

相关文档
相关文档 最新文档