一级注册建筑师《建筑方案设计》评分考核点(2010-04-02 20:52:59)
一、总平面图(8-15分)(住宅时占15分,汽车站时15分,其余8-10分居多)
总图:缺总图,可评分。缺平面,不予评分
用地范围:用地不能超出用地控制线,建筑不能超出建筑控制线。(总图为0分。压线可不扣分。)
出入口位置:基地出入口合理。建筑该设的出入口不能少,由道路或连廊连接
道路与停车位:道路完善;停车位位置得当,数量符合要求。
建筑轮廓:平面与单体相符。
保留内容:如要求保留树木等应保留。一般砍一棵扣一分。
建筑防火:防火间距(6米、9米、13米)、消防通道(通道宽度大于4米,距高层大于5米)。尽端式消防回车道12米×12米(15米×15米),大型15米×15米(18米×18米)。
建筑影响:日照间距(常规1.5倍)、朝向、景象。
功能关系与分区(占大分):内与外、动与静、洁与污、主与次。密切联系的部分,必须隔离的部分。
交通流线(占大分):各种流线明确,不能交叉。
房间数量:不缺房间,缺重要房间扣分厉害。比例2:1以内,卫生间不缺。
朝向采光:个别要求较高。朝向要求高者,分数占得较多。
房间面积:主要房间、所要求标注面积(须标注)的房间基本相符。次要房间可不必太严谨。
三、建筑规范与规定(5分)
(一)建筑防火规范
垂直交通:楼电梯数量合理,楼梯疏散宽度符合要求。
水平交通(多层):袋形走廊房间门至楼梯距离小于20米(幼、医)、22米(校、其他)。
位于楼梯间之间房间门至楼梯里小于25米(幼)、35米(医、校)、40米(其他)。
水平交通(高层):袋形走廊房间门至楼梯距离小于12米(医)、15米(校、旅、展)、20米(其他)。
位于楼梯间之间房间门至楼梯里小于24米(医)、30米(校、旅、展)、40米(其他)
走廊宽度及房间出口:符合题目要求、符合建筑性质要求、符合疏散要求。大房间至少设2个门。
大空间防火分区(根据要求):多层楼层:2500平方米;有自动灭火设备加倍。
高层楼层:一类1000平方米,二类1500平方米;有自动灭火设备加倍
地下半地下:500平方米;有自动灭火设备加倍
无法设防火墙:标注防火卷帘、水幕、防火门位置。
(二)无障碍设计规范
无障碍坡道:主入口残疾人坡道,其他出入口根据需要设置。应设计成直线形、直角形或折返形。
坡道一般坡度1:12,宽度≥1.5米,休息平台≥1.5米,每个坡段长≤9米。
无障碍电梯:门厅处设一部无障碍电梯,井道尺寸2.1米×1.9米。设计时至少按2.3米×2.3米布置。
无障碍厕位:男女卫生间各设一个无障碍厕位,尺寸1.8米×1.4米(改造2.0米×1.0米);
如果安排不下,可考虑设专用无障碍厕所,尺寸2.0米×2.0米
结构布置不合理。1-5分
总建筑面积不符或每层面积不符。2-5分
未标注房间名称。1-5分
尺寸不全或未标注。2-5分
面积不符或未标注。2-5分
图面粗糙不清,主要线条徒手。1-5分