文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地面硬化工程施工组织设计方案技术标

地面硬化工程施工组织设计方案技术标

地面硬化工程施工组织设计方案技术标
地面硬化工程施工组织设计方案技术标

地面硬化工程施工组织设计方案技术标

一、工程概况

建设单位:西部管道酒泉输油气分公司

工程名称:嘉峪关站、张掖站收发球筒区地面硬化工程

建设地点:嘉峪关站、张掖站站内

建设内容:对嘉峪关站、张掖站站内进入收发球筒区的地面进行硬化处理,拆除原有方砖、垫层、砂砾石(平均厚度250mm厚),整平路基。浇筑C20砼200mm 厚、5m宽的道路,所修道路与周围方砖地面高度保持一致,并对砼路面进行锯缝切割,垃圾外运等。主要工作量有:

嘉峪关站

1、拆除方砖及垫层: 534m2

2、平整地面:805.5m2

3、清除砂砾石:67.88 m3

4、浇筑20cm厚C25砼路面:161.1 m3

5、切割路面: 805.5 m2

6、新增750mm*350mm*120mm道牙石:108m

7、建筑垃圾外运及场地恢复

8、拆除道牙石:10m

张掖站

1、拆除方砖及垫层: 640m2

2、平整地面:640m2

3、浇筑20cm厚C25砼路面:128 m3

4、切割路面: 640 m2

5、建筑垃圾外运及场地恢复

施工单位:江苏汉中建设集团有限公司

编制依据:《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002《砼质量控制标准准则》GBJ50164-92

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

现场踏勘资料

我公司同类工程施工经验,以及现行的《建筑工程施工手册》

二、组织机构和管理目标

1、组织机构

为确保本工程各项管理目标的实施,我公司将安排具有一定施工经验的工程技术人员,组成职责权利相统一的工程项目经理部,对本工程施工进行全面管理和指挥,并对工程的经济技术成果承担责任。

2、管理目标

工程项目的质量目标要求:符合国家验收标准,达到合格标准。

三、机械设备材料配备计划

本工程所需的工程材料如:水泥、商用成品混凝土、砂、道牙石等,我公司将根据谈判文件和设计文件的要求进行采购和制作。为确保站场安全,本工程施工中采用人工拆除水泥方砖、人工平整场地,混凝土浇筑采用振动棒和平板振动器进行作业。

拟配备本工程的设备机具表

四、施工工艺及流程

1、施工现场与站场设备管线的隔离

为确保站场工艺管线及设备的安全和正常运行,施工前采用彩钢板对施工现场与站场设备管线的进行隔离,避免在施工过程中对设备及工艺管线造成碰撞和损坏。对彩钢板进行加固固定,避免被风吹开造成其他安全事故。

2、测量、定位、放线

由施工技术人员依据设计图纸的要求对需要整改的场地和需要切割的路面进行测量、定位,确定好施工区域后进行放线或撒灰线。

3、拆除水泥方砖及垫层

测量完成后,开始进入拆除工作。地面水泥方砖的拆除全部采用人工拆除,尽量保持方砖的完整性。拆除的方砖运至指定的堆放区域,并且码放整齐。方砖垫层的拆除根据垫层土质和密实度,采用不同的拆除方法,人工拆除垫层使用的工具包括铁锹、十字镐,垫层密实度过于大的区域需用风镐或电镐进行破碎,然后再采用人工拆除和清理。所有拆除掉的垫层土和砾石用翻斗车运至指定的垃圾场或倒卸地点。

4、现场的清理、平整、标高测量

水泥方砖和垫层拆除完毕后,对施工现场进行清理和平整,根据混凝土路面的设计厚度要求,使用水准仪对场地周边进行标高测量,测量点进行打桩标记,然后使用施工线连接每一处标高标记点,找出水平面,标高不够或超出标高的地方再进行平整,以确保混凝土的厚度满足设计要求,避免因基层的标高或平整度的不良而影响水泥混凝土的面层。

5、模板的支护与拆除

测量完成后,使用钢模板对已测量好的现场四周进行支护,并对钢模板进行固定,以保证混凝土的稳定性。待混凝土路面凝固成型后并进行过养护后在进行拆除。6、浇筑混凝土

本次施工使用的为商用成品混凝土,待混凝土运至施工现场后,根据现场实际情况进行倒卸,然后人工将混凝土进行摊铺,使用混凝土振动棒对混凝土进行振动密实,振动前要调整好振动棒的位置和振动频率,振动棒在进行振动时要上下捣压入粗骨料。

7、混凝土的养护

当混凝土成型后应适时用潮湿的麻袋或草垫覆盖养生,防止表面干缩裂缝,并在7日内保持湿治养生。

8、切割收缩缝

掌握好切割时机是防止施工初期断板的重要措施,应“宁早不晚”和“切缝不浅”,

以切缝时刀片不带起碎石最早切割时机,切缝深度满足设计要求。

9、施工现场的清理

当混凝土的浇筑完成并且成型后,开始对施工现场进行清理,将多余的施工材料及施工垃圾全部清理并运至指定的垃圾场或倒卸点,做到“工完、料尽、场地清”,施工现场不留任何施工垃圾。

五、施工准备工作

1、技术准备

1.1熟悉图纸:收到图纸后,立即组织有关技术人员熟悉工程设计内容,并认真做好图纸会审工作,参加设计技术交底,做好交底记录。确定该工程总体规划,编制切实可行的施工组织设计,及时上报公司、建设单位及监理单位审批,并做好分项工程的技术交底工作。各专业分别要编制预防质量通病的技术措施,线寸人员在熟悉图纸后做好测量、放线工作,做好整个工程的测量、放线方案,为工程动工做好准备。技术人员做好分部分项工程的施工方案、技术交底和安全交底。

1.2现场验收:复测其标高,了解现场实际情况。

1.3根据本工程特点,确定其关键部位,重点进行组织施工。

2、物资准备

做好各种材料、机具、设备进场计划。编制施工预算,并根据预算和进度计划编制材料供应计划,落实供货渠道。按计划备足施工准备材料。

3、劳动组织准备

3.1机构组织

为保证该工程各项目标的实现,并组建工程项目经理部。同时抽调经验丰富、技术过硬的工程技术人员担任工长,配备相应管理人员。

3.2劳动力组织

整建制技术过硬的劳务队伍,并配备经验丰富的混凝土工、电工、机械等工种,形成人员结构合理、素质过硬的施工队伍。做好上岗前的技术培训工作,对施工人员进行安全三级教育。对所有进场的队伍,项目部要进行入场安全教育和技术交底并做

好记录。实行先考核后上岗,考核不合格的队伍不得上岗。

4、施工现场准备

积极配合甲方会同有关部门解决现场“三通一平”,引测轴线、标高控制网。办理各项前期手续,主要是与甲方协商施工道路和临时设施的统一规划,绘制“施工现场总平面布置图”,并严格按图搭设临建住房,制作悬挂统一的宣传标牌等,树立良好的企业形象。

六、施工总进度计划

要根据施工部署和施工方案,合理确定各关键工程施工项目的控制工期以及各工程施工项目间的衔接关系。编制基本要求:

1、确定总施工工期和关键工程施工工期;

施工总工期为30天。

关键工序为测量、定位,拆除地面方砖和垫层,混凝土的浇筑及养护施工。2、施工进度计划

该工程我公司的重点工程,根据合同规定,计划开竣工日期为自合同签订之日起30天。

3、施工总进度计划详见网络图

七、质量管理控制体系

1、质量保证体系

1.1质量方针

提升服务技能,营造服务氛围。精心施工,优质服务,提供满足合同需求的产品。满足业主要求的质量总目标展开工程项目质量控制,在管理活动和作业活动中,通过科学的管理,组织和协调作业活动的全过程,实现预期的质量目标。

1.2质量目标

分项工程质量一次检查评定合格率100%,工程合格率100%,工程一次验收合格。保证本合同段顺利交工。

2、质量体系建立基本原则

2.1以发包方为中心。我方将充分理解发包方在质量、工期及其它方面的需求,努力满足发包方要求并争取超越发包方的期望。

2.2充分发挥管理者作用。管理者是工程项目质量体系有效运行的决定性因素,我方在建立质量体系过程中将充分发挥各级管理部门的作用,明确各级各岗位质量职责和权限,使工程项目的管理者将质量方针、质量目标和内、外部环境有机地统一起来,创造全体员工都能充分参与实现质量目标的良好环境。

2.3全员参与。将充分调动全体员工共同参与质量工作的积极性,充分发挥其聪明才干为工程质量做出应有的贡献,确保稳定、优良的工程质量。

2.4采用全过程控制的方法。从人员进场、原材料采购、设备材料进货检验、施工,直至完工退场、工程保证等全过程科学地分成若干子过程进行控制,将质量目标逐项分解,从而确保总的质量目标顺利实现。

2.5系统管理的方法。针对设定的质量目标,对质量体系实施系统管理,努力提高质量体系整体运行的有效性和效率。

2.6持续改进的原则。持续改进是质量体系建设永恒的目标,是质量体系不断健全和完善的内在动力。

2.7以事实为依据的决策方法。对工程施工过程中的质量信息和资料进行收集、整理,并应用数理统计技术进行逻辑分析和判断,为质量管理科学决策提供事实依据。

3、质量保证体系

为保证工程施工进度和质量目标的顺利实施,公司组织建立本项目质量保证体系(见下图),并在项目经理领导下独立行使其职能。

项目经理是工程质量第一责任人,质检科及专业技术人员对工程施工过程中每道工序进行监督检验和检查,确保工程质量达到技术要求。

项目质量保证体系图

4、质量管理

4.1工程开工前编制工程质量控制点和检验细则。

4.2所有施工人员全部持证上岗。

4.3认真及时做好自检、互检、专业检。

4.4加强质量检查,严格执行质量奖罚制度,建立巡检制,质量检查员组织一日一巡检,结合项目部联合总评,及时总结处理,狠抓质量通病,做好各工序的完整彻底。

4.5质量检查要做到“三定一高”,即定期检查、定期整改,定期总结评比,高标准。

4.6引进新技术、新工艺、新材料,提高过程质量。

5、管理人员

5.1了解国家质量政策和质量法规。

5.2熟悉质量体系文件的有关要求,掌握质量审核工作。

5.3掌握一定的统计技术。

5.4从事本职工作应掌握的知识和管理方法。

6、作业人员

6.1了解质量方针、目标及质量管理基础知识。

6.2熟悉掌握本岗位的操作技能与程序。

6.3掌握安全生产知识。

6.4对工作和新工人进行安全生产及劳动纪律培训教育,对工人进行质量方针、目标及加强质量意识的教育。

6.5所有的操作人员必须了解岗位基本知识和操作规程,掌握基本操作技能。

7、质量责任

项目经理与工班长签订质量终身责任状;与工程质检人员签订质量终身责任状;工班长与参建施工人员签订质量终身责任状;逐级负责将质量责任彻底落实到人。

8、质量检测及控制程序

对用于本工程的材料进场后,必须经检验试验合格后才能使用,对施工过程和产品的检验和试验将配合施工过程进行,并请监理工程师认可批准。工地试验站不能做的检验试验工作,将由本公司和局的中心试验室进行或委托业主、监理认可的省、市检验单位进行。

9、质量控制要素

质量控制要素主要为人、机、料、法、环。即施工人员配置、施工机械配备、现场使用材料、施工方法及相互之间的配合。

10、质量监督与检查

使用前做好材料的现场取样检测,不合格的产品不得使用至施工现场。

施工时严格按规范及施工组织设计操作,对运输、摊铺、碾压及养护等工序,均制定相应的质量检测标准,在施工过程中跟踪检测。

尽量选用先进的机械设备,并做好维修与保养工作,使得在运行中保持良好的状态,充分发挥其应有的作用。

11、现场文明施工

严格执行国家《环保法》和政府有关城市施工现场管理、污水排放、市容环境和噪音管理、城市工程文明施工的各项规定,同时严格按规范执行。

12、符合中国石油天然气股份公司管道分公司合格工程

工程满足设计文件、国家颁布的《工程施工及验收规范》、《建筑安全质量检验评定标准》、《石油工程建设质量验收评定标准》、《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》及其它相应规范的要求。

八、健康、安全与环境管理

运用科学的管理方法,按照HSE管理体系要求运行,实现健康、安全与环境管理体系的持续改进,提升项目部施工管理水平,严格按照施工组织程序、作业标准来组织施工。把识别危害、削减风险的措施、责任逐级落实到岗位人员,真正在HSE 管理体系下规范运作,体现“全员参与、控制风险、确保绩效”的工作要求。

1、HSE承诺

1.1认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律、法规;遵守国家和地方政府

有关HSE法律法规及其他要求。尊重地方民风民俗,严格遵守业主的HSE要求,对违反法律法规和规章以及施工合同规定所造成的环境破坏、人员伤害和财产损失负全责。

1.2对施工过程中可能产生的重大职业健康安全与环境因素进行全面控制。做到死亡事故为零,重大事故为零,追求最大限度的不发生事故。

1.3对于业主在检查中发现的问题,保证及时整改,并以书面形式答复。

1.4确保管道运营安全,严禁在管道上方实施机械作业。管道准确位置不明确时,严禁盲目施工。

1.5确保项目执行期间不产生次生环境污染或生态破坏事件,各种固液废弃物必需妥善处理。

1.6严格遵守业主、监理公司的安全规章制度,接受监理公司及当地劳动部门监督、检查、指导;

1.7建立健全本项目HSE管理体系,保证人力、物力资源的合理配置;

1.8认真组织对员工进行HSE的宣传教育,增强员工HSE意识;

1.9落实各项HSE措施,确保员工的健康与安全,保证业主的利益不受损失,减少环境污染,保护生态环境;

1.10努力实现无伤害、无环境污染、无人身事故,在本项目的HSE管理上争创一流业绩。为实现目标提供必要的资源保障。

2、HSE管理方针目标

2.1 HSE管理方针

我们的HSE管理方针,与我公司及该标段工程项目部的总体HSE管理方针相一致为:以人为本,安全至上,环境优先;安全第一,预防为主;全员动手,综合治理;改善环境,保护健康;科学管理,持续发展。保护环境,营造绿色建筑;以人为本,关爱生命健康;实现个人、企业和社会的协调发展。

“营造绿色建筑”

建筑产品具有环保、安全、健康、节能、适宜性的特征;

施工过程具有安全、健康、节能、降耗、低污染的特征;

建筑材料和施工工艺符合环保、安全、健康标准。

“以人为本”

建筑结果应能充分保证使用安全、健康、适宜的特性;

施工过程应能充分考虑和保证施工人员、工程所在地周围人员的安全和健康;

企业应遵从人类关于环境和安全健康的基本认识,包括自觉遵守有关法律、法规;利用人类关于环境和安全健康的基本技术,不断改善公司的环境和职业安全健康管理绩效;

“追求人居、社区和施工环境的不断改善”

环境和职业安全健康管理应使社区环境、建筑用户、施工人员共同受益;

环境和职业安全健康管理应是从设计、施工、竣工到物业管理全过程的;

环境和职业安全健康管理必须坚持持续改进。

严格遵守国家和地方的有关法律法规和其他要求,不断改善建筑安装施工生产的环境和职业安全健康状况,保证工地周边及社区的环境质量,降噪除尘;保证员工及相关人员的安全和健康,消除危害,杜绝传染性疾病的传播。项目承诺;本着防患于未然的宗旨,我们将对全体员工进行多层次多形式的环境和职业安全健康培训,努力控制生产经营过程中的环境影响和职业安全健康风险,在公司相关部门指导下,不断规范项目的环境行为和职业安全健康行为,实现如下的环境与职业安全健康方针。2.2 HSE管理目标

2.2.1我们的HSE管理目标是:“三无”、“六零”。

“三无”:无人员伤亡;无财产损失;无环境破坏。

“六零”:安全生产事故为零. 人员伤亡事故为零. 生态环境污染为零.

社会投诉事件为零,火灾事故为零;车辆事故为零。

2.2.2使全体施工人员健康得到保证,杜绝发生饮水、食物中毒事件,杜绝发生流行重大疫情。

2.2.3保证安全生产,实现无重大事故,杜绝施工重伤与死亡事故,杜绝交通责任事故,最大限度避免一般事故的发生。预测、检查分包队伍安全隐患,最大限度地避免事故的发生。

2.2.4督促检查施工作业无环境污染,各种污染排放达到国家排放标准。

3、HSE管理组织机构

3.1施工负责人是本项目HSE管理第一责任人;

3.2 HSE经理主管项目部HSE管理工作,负责HSE管理体系的日常工作;

3.3项目部HSE监督员负责HSE监督工作;

3.4项目负责人、工程技术负责人、质安组组长、HSE监督员必须经过相应的安全培训,并持有本公司认可的安全人员专业岗位证书。

3.5施工队、作业班组要设兼职HSE监督员,配合项目部HSE监督员工作

4、安全管理措施

针对工程施工中通常所要面对的HSE因素(危险源),以及工作危险分析法(JHA)所指出的重要HSE因素(危险源),项目部将制定相应的安全技术措施,

加强安全管理,执行国家、行业、地方政府、及本公司有关HSE的规定,强化安全培训提高员工的安全意识。针对本工程的施工特点与施工过程,强调具体工作中必须符合下面的规定:

4.1安全标志

作业现场按规定设置足够的安全警示标志,安全标志必须醒目,并得到妥善保护。

4.2个人防护规定

在工作区的每个人都要按规定穿戴防护用品、用具(工作服、安全帽、安全鞋、安全眼镜)。作业时应穿检验合格的安全工作鞋,鞋底应防滑。员工进入施工区必须戴检验合格的安全帽(安全帽必须经过冲击实验和防触电保护实验)。

4.3现场安全管理规定

4.3.1施工现场禁止吸烟,禁止携带打火机等易燃易爆危险品。

4.3.2进入施工现场前要关闭手机或其他无线电通讯设备。

4.3.3只允许用于施工的运输工具和设备进入施工现场,不用于施工的交通工具只能停在指定的地点。

4.3.4施工用机动车辆和特种车辆的车况必须良好,符合有关规定。

4.3.5进出装置的机动车,其排气管应安装阻火器,行车过程中,保持安全车速和保车距。

5、环境保护管理规定

5.1施工作业场所应保持无废料和杂物,所有废料、杂物和垃圾应放置在指定地点。

5.2所有暂时不用的设备、材料应当存放起来并保持整洁。

5.3及时回收余料、废料,严禁乱堆乱放,施工材料做到工完料尽场地清,保证场地及设施清洁卫生,防止污染,做好环保工作。

6、健康卫生管理

通过对公司职工的健康卫生管理,防止在工程中各种伤害.疾病的产生和发展,保障职工的身体健康。对全体职工进行卫生保健知识和预防措施的教育,炊事人员应进行专门体检,持“健康合格证”上岗。保证劳动保护用品的配发和穿戴施工人员要

注意饮水卫生。不喝被污染的水,在站内取洁净水饮用。

7、环境保护作业指导书

7.1规范环境保护工作,提高保护环境的能力,使其符合国家、地方政府的要求。

7.1.1了解国家有关环境保护方面的法令、法规及有关规定。

7.1.2了解此项目中环境保护的目标。

7.1.3认识到遵守环境方针与起程序以及符合环境计划要求的重要性。

7.1.4认识到偏离规定的工作程序可能带来的后果。

7.1.5减少、收集和处理废弃物的方法。

7.2施工过程中采取的环保措施

7.2.1严格遵守有关环境保护方面的政策和规定。

7.2.2根据施工作业对环境的影响逐项实施环保计划。

7.2.3落实各项规章制度及各级人员环保责任。

7.2.4提供财政资源和人力资源,保证环保工作的实施。

7.2.5开展环境监督和检查。

7.2.6不准在站内乱丢废料、乱倒废油、废液,要集中送到指定地点处理;不准在站内乱倒生活污水,垃圾,应将垃圾废弃物进行集中,送指定地点处理;不向附近河流、湖泊中乱仍废弃物。

施工场地环境保护

7.2.7 保持施工场地内清洁,不准乱扔废弃物。

7.2.8 所有垃圾及生活垃圾都应进行集中处理。

7.2.9 厕所可使用站内已有的,并注意消毒,保持清洁、卫生。

九、紧急预案

1、机械伤害紧急预案:

各种机械设备必须按规定配置齐全有效的各种安全保护装置。

发生断手(足)、断指(趾)的严重情况时,现场要对伤口包扎止血、止痛、进行半握拳状的功能固定。将断手(足)、断指(趾)用消毒和清洁的敷料包好,切忌将断指(趾)浸入酒精等消毒液中,以防细胞变质。然后将包好的断手(足)、断指(趾)放在无泄露的塑料袋内,扎紧袋口,在袋周围放些冰块,或用冰棍代替(切忌将断手(足)、断指(趾)直接放入冰水中浸泡),速随伤者送医院抢救。

2、触电紧急预案

2.1触电急救的要点是动作迅速,救护得法,切不可惊慌失措,束手无策。要贯彻“迅速、就地、正确、坚持”的触电急救八字方针。发现有人触电,首先要尽快使触电者脱离电源,然后根据触电者的具体症状进行对症施救。

2.2脱离电源的基本方法有:

2.2.1 将出事附近电源开关闸刀拉掉、或将电源插头拔掉,以切断电源。

2.2.2用干燥的绝缘木棒、竹竿、布带等物将电源线从触电者身上拨离或者将触电者拨离电源。

2.2.3必要时可用绝缘工具(如带有绝缘柄的电工钳、木柄斧头等)切断电源线。

2.2.4救护人可戴上手套或在手上包缠干燥的衣服、围巾、帽子等绝缘物品拖拽触电者,使之脱离电源。

2.2.5如果触电者由于痉挛手指导线缠绕在身上,救护人先用干燥的木板塞进触电者身下使其与地绝缘来隔断入地电流,然后再采取其它办法把电源切断。

2.2.6如果触电者触及断落在地上的带电高压导线,且尚未确证线路无电之前,救护人员不得进入断落地点8~10米的范围内,以防止跨步电压触电。进入该范围的救护人员应穿上绝缘靴或临时双脚并拢跳跃地接近触电者。触电者脱离带电导线后,应迅速将其带至8~10米以外立即开始触电急救。

2.3 在使触电者脱离电源时应注意的事项:

2.3.1未采取绝缘措施前,救护人不得直接触及触电者的皮肤和潮湿的衣服。

2.3.2严禁救护人直接用手推、拉和触摸触电者,救护人不得采用金属或其他绝缘性能差的物体(如潮湿木棒、布带等)作为救护工具。

2.3.3 在拉拽触电者脱离电源的过程中,救护人宜用单手操作,这样对救护人比较安全。

2.3.4当触电者位于高位时,应采取措施预防触电者在脱离电源后,坠地摔伤或摔死(电击二次伤害)。

2.3.5夜间发生触电事故时,应考虑切断电源后的临时照明问题,以利救护。2.4触电者未失去知觉的救护措施:

应让触电者在比较干燥、通风暖和的地方静卧休息,并派人严密观察,同时请医生前来或送往医院诊治。

2.5触电者已失去知觉但尚有心跳和呼吸的抢救措施:

应使其舒适地平卧着,解开衣服以利呼吸,四周不要围人,保持空气流通,冷天应注意保暖,同时立即请医生前来或送医院诊治。若发现触电者呼吸困难或心跳失常,应立即施工呼吸及胸外心脏挤压。

3、火灾紧急预案

施工现场发生火灾可能是由电气火灾和人为火灾

3.1电气火灾:

当发生电气火灾时,首先要切断电源,使用合适的灭火器材灭火,充油的电气设备灭火时,应采用干燥的黄沙覆盖住火焰,使火熄灭,扑灭电气火灾时,应使用绝缘性好的灭火剂。

3.2人为灭火:

及时使用预备的灭火器材灭火,及时进行人员疏散,隔离火源与可燃物。

突发事件紧急预案

4、此程序适用于所有操作岗位员工、现场管理人员

4.4.1一旦发现有人受伤后,立即电话通知救护办公室,由办公室安排车辆进行救护,救护小组马上分派人员迅速呼叫医务人员前来现场。

4.4.2检查伤员的生命体征:检查伤病员呼吸、心跳、脉搏情况。如有呼吸心跳停止,应就地立刻进行心脏按摩和人工呼吸。

4.4.3止血:有创伤出血者,应迅速包扎止血,材料就地取材,可用加压包扎、上止血带或指压止血等。同时尽快送往医院。

4.4.4 报警:紧急事故发生时,发现人应立即报警,详细准确报告:出事地点、单位、电话、事态状况及报告人姓名、单位、地址、电话。并派人到主要路口迎接消防车或救护车。火警电话:119;急救中心:120。

5、危险源汇总及风险评估记录表

场地硬化施工方案汇总

室外场地硬化施工方案 目录 1、编制依据 (2) 2、工程概述 (2) 2.1、工程概况 (2) 2.2、主要工程数量 (2) 2.3、工期安排 (3) 3、主要施工方案 (3) 4、主要施工工艺及方法 (3) 5、资源配置 (9) 5.1、人员安排 (9) 5.2、机械安排 (9) 5.3、主要材料 (10) 6、技术措施 (10) 6.1、工期保证措施 (10) 6.2、质量保证措施 (11) 6.3、环境保证措施 (12) 6.4、安全保证措施 (13) 7、文明施工 (14) 8、夜间施工 (15) 9、安全应急预案 (16) 10、环保应急预案 (18)

室外场地硬化施工方案 1、编制依据 1.1、包装物料库房室外场地施工图; 1.2、现场实地勘察; 1.3、国家现行的施工规范及有关标准、法律、法规等文件。 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版)《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006) 《砼强度检验评定标准》GB50107-2010 《砼质量控制标准》GB50164-2011 《工程测量规范》GB50026-2007 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 本工程同时执行国家及本省、市现行施工及验收规范和质量评定标准,以及有关条例、实施办法等。 2、工程概述 2.1、工程概况 本工程为贵州茅台酒股份有限公司包装物料库项目,位于贵州省仁怀市茅台镇茅台酒股份有限公司原厂区钢材库房处。包装物料库建筑面积11898.63m2,室外场地硬化分三块,入口大门外边为第一块,大门口里边为第二块和第三块,总硬化面积约3672㎡,硬化具体做法见下:第一块:将现有路面挖下去比设计路面标高底25cm,浇5cm厚C15砼垫层,铺Φ14@200双向钢筋网,最后浇20cm厚C30砼路面。硬化面积约441㎡。 第二块:由下至上为30cm厚碎块石,10cm厚级配碎石,10cm厚C15砼垫层,20cm厚C30砼。硬化面积约1403㎡。 第三块:由下至上为分两次嵌压60cm碎块石石,10cm厚级配碎石,10cm厚C15砼垫层,20cm厚C30砼。硬化面积约1828㎡。 砼场地块体平面尺寸按6m×6m,块体间设3cm伸缩缝一道,缝内填充防水油膏。 2.2、主要工程数量 序号名称单位数量备注 1 清表㎡3672 2 原硬化地面破碎m3499 包括塔吊基础破碎 3 挖土石方m36797 全部外运 4 碾压土方㎡3231 5 碎块石m31518

路面硬化工程施工方案

路面硬化工程施工方案 第1章施工准备 1. 技术准备 若我公司有幸中标,将立即组织公司项目经理和技术总工程师、技术负责人、施工员等认真阅读、研究、审查施工图,在充分领会设计意图的基础上会同业主、设计单位、监理单位一起进行图纸会审,将设计图中与施工实际可能出现的问题指出并会商解决,确保工程质量及功能满足设计要求。作好施工方案的编制工作,避免在以后施工中,出现盲目性,以确保工程的施工质量。 编制施工作业时间计划,确保工程施工管理有的放矢,防止出现瞎指挥,乱安排的现象。制定质量管理,安全文明施工的各项措施、制度、确保工程管理有章可循。 1.1 流水施工段的划分及流水作业安排 流水施工段的划分:根据设计施工图,结合施工现场的实际情况,按照流水施工段的划分原则,本项目工程拟划分

为三个工区,三个施工专业施工作业队,分别负责施工道路工程、排水工程、防护墙砌筑工程。 流水作业安排流水作业以平行方式施工,各流水作业之间交叉进行。 1.2 施工用水、用电 施工用水就近取用机井水源,用抽水泵抽入现场设置临时水箱(V=10立方米),引出设Φ32UPVC管作为支线,沿施工主线布置,每隔100m设出水口一个,以满足现场施工用水。 施工用电由建设单位提供的电源,采用TN-S系统,单线架空4×35mm2铜芯线引出,现场设总配室二处。在各个用电机械处单独设置配电箱。 主要用电设备的功率与设备数量

施工电源引入由业主提供。根据用电需要,在总配电室应安装50A动力表4只,30A照明表4只、50A漏电断路器4只、20A保险4只、50A保险4只、100A三个闸刀6只、50A两相闸刀8只、现场配电箱8个(340*500)。主线采用截面为35mm2的塑料铜芯线、中线采用10mm2的塑料铜芯线,照明主线采用3×2.5mm2铜芯护套线、支线采用2×2.5mm2的铜芯护套线,以确保用电安全。 为保证不受临时停电的影响,配备1台40KW发电机组,2台15KW可移动式发电机组,作为电力不足或临时停电时的后备电源。 工地多采取单班制作业,少数工序配合需要或抢工时采

村道路硬化工程施工组织设计

目录 第一章:综合说明 第二章:施工进度计划 第三章:施工进度、施工工期保证措施 第四章:主要施工机器、设备 第五章:主要工序的施工方法和施工措施 第六章:工程质量保证措施 第七章:各工序的协调措施 第八章:冬、雨季施工措施 第九章:施工安全保证措施 第十章:现场文明施工的费用投入和措施 第十一章:施工现场环保费用投入和措施 第十二章:施工现场维护措施 第十三章:工程交验后服务措施

第一章、综合说明 一、基本情况: 工程名称:***村道路硬化工程 建设单位:****村 建设地点:****村内主干道路 投标工期:28日历天 二、工程概况: ****村道路硬化工程,主要施工内容是:**村内主干道路1500米,路宽4米,硬化厚度0.2米,路面现浇混凝土配合比为C20。 三、施工部署 1、项目部、材料场的建立和布置 (1)项目部的建立:经现场勘查,我们计划租用当地民用房作为项目部。项目经理全面负责本工程全过程管理。材料场计划建立在项目部附近,采用运输车辆运送材料。 项目部内设置经理室、综合办公室等。墙面悬挂进度计划和人员安排表。项目部办公配备复印机、传真机、办公电话、电脑、打印机、宽带等。 (2)生活、办公用电引用附近低压照明电源,安置安全用电设备,由专人进行安全用电管理。生活用水引用临近自来水管线。 (3)场外运输借用已有道路,开工前及相关部门协调,经许可后方可使用,并在施工过程中负责维护现场周围的交通疏导工作和道路清理及防扬尘工作。完工后恢复该道路的使用功能,满足当地要求。 (4)项目班子的配备:本工程项目管理工作由项目经理负责项目整体管理,项目总工负责技术,各部室人员负责日常项目管理工作。 2、工程测量 由项目总工组织、测量主管负责工程测量工作,作好控制点测设及复核、使用和保护工作。测量主管组织测量人员对该工程的水准点、导线点进行认真复核工作,并且及时将复核结果上报监理单位进行审批,审批通过后方可用于施工。

场地硬化施工技术方案

场地硬化施工技术方案 一、概述 32141部队临时搜救犬舍建设项目场地需进行硬化处理,硬化面积约312㎡,根据场地情况适当调整位置,所有树木均需保留;找平、夯实后铺设厚度7cm的C30混凝土;包含排水坡度、伸缩缝设置等其他必要工作。建议通过以下工程的施工达到硬化的目的: 1.场地平整; 2.碎石灰垫层; 3.压路机压实处理; 4.混凝土施工;场地平整主要是清除现有场地上的腐植土、生活垃圾、淤泥、清除含草树根等杂物,提供相对平整的场地,以便于强夯机械的行走及施工。混凝土70㎜厚强度达到<25b;本工程使用商品混凝土。 二、施工准备 查勘现场,摸清工程实地情况,包括周围环境,运输道路,水电供应情况。 主要机械设备:精密水准仪,反铲挖掘机,运输车,平板震动器,振捣棒,人货车,自卸车等。 人员配备:现场负责人一人,施工员一人,测量员一人,技术员一人,测量员一人,安全员一人,材料员一人,质检员一人,混凝土浇筑人员若干,小工四人。具体附后。 三、操作工艺 1、测量放线 开工前对建设方移交的导线点和高程点进行闭合复测,复测合格交由建设方确认后方能施工。 测点交接→测量点复测→施工导线网,布水准控制点 本标段的放线控制主要项目包括以下几个方面;场地中线、高程控制:更具导线、高程控制点放出场地的中线,纵向每隔10米设置一中桩和对边桩,用水准仪分别标记填挖高度,在场地平整后,根据纵坡和场地平整度设置高程控制点控制基层的标高。 2、场地基础施工 A、路基施工首先必须进行排水工程,以及建立必要的临时排水设施,保证地基不受水害,施 工过程中不得破坏填筑范围以外的地表植被或是堵塞水路。施工时,先排除一切可能影响边

场地硬化工程施工方案

场地硬化施工方案 一、工程概况本项目位于宜兴市城东。场地平面呈长方形布置,硬化面积6000m2. 二、施工准备查勘现场,摸清工程实地情况,包括周围环境,运输道路、水电供应情况等。 主要机具设备:精密水准仪、反铲挖掘机、压路机、装载机、推土机、运输车、洒水车、蛙式夯机、切割机、人货车、自卸车。 人员配备:现场施工员1 人、测量人员2 人、机械工8人、小工2人具体设备附后。 三、工艺流程 压路机压实 四、操作工艺 1、测量放线开工前对业主和设计单位移交的导线点和水准点进行闭合复测, 复测合格并经业主和监理工程师签认后方能施工。 测点交接→测点复测→建立施工导线网,布水准控制点本标段的放线控制主要项目包括以下几方面:线路中线、高程控制;施工流程: 根据导线、高程控制点放出道路的中线,纵向每隔10 米设置一中桩和一对边桩,用水准仪在中桩和边桩上分别标记填挖高度,在路床平整后,根据纵坡和路拱纵向每隔离10 米设置高程控制点控制基层面的标高。

2、路基土方施工首先按规定提取土样,做各项土力学指标试验,取得有效的参 数。 A.土方开挖开挖采用挖掘机挖,自卸汽车配合运输。开挖方式按地形情况、地质情况、挖方断面及其长度并结合土方调配确定。 因场地已大致平整、场地弹簧土换土分层夯实。 B.路基施工排水 路基施工首先必须进行排水工程,以及建立必要的临时排水设施,保证地基和路基不受水害。施工过程中不得破坏填筑范围以外的地表植被或堵塞水路;基层外测路肩等容易积水的地方,适当增加透水材料,并设置临时排水设施;同时避免排染周围环境,做好防暴雨冲刷的措施。 C.施工技术措施 ①施工前复核水准点和导线点,测放线路中线,绘制原始断面图,正确标出边桩线。 ②开挖前,先派人挖坑试探施工场地内有无地下管线、文物古迹等,以确保对地下管线、文物古迹等有效保护。 ③边坡面平顺光滑,无明显的局部高低差。土质边坡预留保护层由人工用镐从上至下顺坡修整,确保对开挖坡面的控制。 ④边坡不超挖,个别出现的坑穴、凹槽由人工先清除松动部分后嵌补,做到嵌体稳定,表面平顺,周边封严。 ⑤施工时,先排除一切可能影响边坡稳定的地面水,保证排水畅通。经常检查开挖坡度和坡面稳定情况,一旦发现有裂缝开口坍方迹象或危土等应立即处理,防止因开挖不当引起失稳、坍塌。 ⑥土方开挖路段应预留因压实而产生的沉降量( 其值由试验确定) ,以保证开挖路段的顶面标高。

道路硬化工程施工组织设计99440

四级水泥路工程 施 工 组 织 设 计 XXX公司 年月日

目录 第一章、工程概况 (3) 第二章、工程管理目标 (3) 第三章、施工总体布置 (4) 第四章、主要施工方法 (9) 第五章、质量控制措施和保证措施 (24) 第六章、安全文明生产保证措施: (30) 第七章、工期保证措施 (33) 第八章、文明施工、环境保护措施 (37)

第一章:工程概况 1、XXX四级水泥路工程长为10.2km,排水工程长10.2kM。 2、本公路具体结构为:碎石60%碎石土垫层压实厚度10CM;水泥综合稳定碎石基层压实厚度15CM;水泥综合稳定碎石配合比为:水泥:石灰:焦土:碎石=2:8:15:75;面层为不低于18CM厚C25水泥混疑土,采用普通硅酸盐水泥32.5, 第二章:工程管理目标 1、质量目标 本工程施工严格按国家现行施工规范施工、按公路工程质量验收标准进行分项、分部、单位工程的质量控制以及质量评定;接受业主、监理工程师和公路工程质量监督站的监督检查。工程质量满足如下要求: 道路工程质量目标确保:优良 2、环境目标 资源、能源消耗量实现定额要求。 污水、淤泥、固废、废气排放量符合国家有关法律法规及业主有关规定要求。 有噪声的机械避开在夜间施工,噪声符合有关法律法规要求。控制施工现场、便道、通畅,无扬尘污染。 3、职业健康安全目标 (1)确保无重大事故和一般事故发生,因工受伤小于0.15‰

(2)无职业病发生,并符合国家“职业病防治法”和相关法律法规要求。 4、工期目标 计划开工日期:(以监理工程师批准的开工日期为准),确保76天完成全部合同内工程内容。 第三章施工总体布置 1、施工组织机构: 本工程按项目法组织施工,成立本公司李家岔农村公路建没工程施工项目经理部。经理部设项目经理一人,负责对该工程进行全面管理;项目副经理一人,负责项目的施工生产、安全质量管理;项目总工(技术负责人)一人,负责项目的施工技术管理工作。项目经理部下设工程部、物资设备部、安质部、计财部等管理职能部门。作业层为三个专业施工队担负相应的施工任务。施工组织机构见附图 2、施工段落划分:

硬化地面施工方法

硬化地面施工方法 第一步:认真学习技术交底,弄懂弄通,不明之处请教技术部。 第二步:用地面清理机械清抓地面,把地面上的浮浆、垃圾及突出地面的砼剔凿清扫冲洗干净,经监理验收同意,再进行下道工序。超过100mm地面砼的地方用细石铺平压实,再满铺土工布。 第三步:用不低于C25砼级别的砂浆冲筋做饼,间距不宜大于2m(应控制在刮尺长度内),厚度,按图纸设计的厚度,在集水坑周边按图示尺寸向集水坑找1%坡度,于浇筑前不少于24小时完成,经验收合格后再进行下道工序。 第四步:以侧墙内边为界向内150mm,用50×100木方拉线支模,设150mm 宽排水沟,﹙除一区、六区和十四区独立风井不设﹚,所有侧墙均设,直通集水坑,集水坑四周只需留50mm,水沟内杂物需清理干净,以便排水畅通。 第五步:地面满刷一遍1:0.5水泥浆,刷均刷透。 第六步:浇筑地面砼,用振捣棒振捣密实,刮尺刮平,比灰饼略低2mm,用木抹子抹平,用橡胶软管把表面积水拖扫干净,等砼稍有强度时把低凹处用砼补平,再次用刮尺刮平,然后用压光机械抹平,压光机械打磨后的浮浆应清理出去。每个分区地面宜一次性浇完,如因人员缺少必须在柱与柱中间留置施工缝,施工缝必须为直线,且在切缝处。排风机房、通风井内、疏散楼梯、配电间、水泵房地面为普通地面,为施工便捷,表面可用1:1水泥砂浆干料均匀撒一道压光。 第七步:等砼初凝时,用手按压的深度在3~5mm时,开始手工撒耐磨骨料,耐磨骨料每平米用量约3.5~4kg,两次播撒,第一次撒总重量的2∕3,撒料要均匀。施工时或根据温度和湿度情况判定,待耐磨骨料充分发暗时即可打磨一遍,然后仔细观察,对于耐磨骨料播撒薄弱部位及不到位处,把剩余耐磨骨料再垂直均匀补撒在其上,再进行第二次打磨,使耐磨骨料充分与砼表面融合,起浆后用压光机械压光,压光时一定要掌握表面强度,表面抛光不少于三遍,打磨抛光时严禁洒水,至表面发光即算成功,地面平整度在10m以内误差不能大于3mm,10m以外误差不能大于5mm,超过此误差范围,为不合格。 第八步:注意成品保护,地面施工完成后7天内不得上人行走及堆放和运输物品。7天后按技术通知进行切缝、勾缝,施工期间,做好地面保护后方可上人作业。切缝时应先弹上墨线,沟槽边应为200mm宽,沟内用1:2水泥砂浆抹光,稍带坡度向集水坑内,集水坑四周用C20细石砼找平,比地面低50~80mm,表面压光,集水坑内用1:2.5防水砂浆抹光,厚度20mm. 以上未尽事宜按技术交底或现场解决

地面硬化施工方案

第一章编制说明 我公司对参加查格达老村部院落地面硬化美化工程的投标极为重视,十分珍惜此次投标机会。该工程我公司施工组织的指导思想是:以质量为中心,建立工程质量保证体系,选配高素质的项目经理、项目技术负责人及工程技术人员实施工程项目管理。充分利用我公司先进的施工设备和施工工艺手段,精心组织,科学管理,创建业主满意的优质工程。 我公司在认真踏勘现场、仔细分析设计图纸的基础上,进行充分的研究和论证,编制本施工组织设计,力求为业主提供完整的纲领性文件,贯彻我们对业主的承诺,希望能作为我公司与业主未来圆满合作的起点,确保优质、高速、安全、文明地完成建设任务。 第二章工程概况 2.1 工程概况 工程名称:查格达老村部院落地面硬化美化工程 建设单位:霍林郭勒市达来胡硕街道办事处 建设地点:霍市查格达老村部院内 质量标准:合格 工期:15天 本工程建设规模:工程内容包括:院地硬化4747㎡、拆除外援混凝土714立方米,平整场地1482平方米,铺设园林地边石222米,树池边石182.4米,更换种植土及补种杨树10颗,安装铁艺围栏54.69米,铁艺围墙54米。 2.2工程特点 2.3 施工条件: 施工现场未进行处理,测量用基准点有甲方协助提供,道路进场后需沿设计的永久 性道路进行铺路,确保场内运输通畅。水电源未引至现场。 2.4 施工目标: 2.4.1工程目标: 质量目标本工程质量目标为:按照国家《建筑工程施工质量验收统一标准》

(GB50300-2001),同时执行内蒙古子自治区及通辽市的有关规定。工程竣工一次验收合格,满足标准要求,争创通辽市安全文明施工现场。 2.4.2、工期目标 根据招标文件规定的工程施工范围,工程计划于业主发放中标通知书之日起2日内开工,并在15天的工期内竣工并投入使用。 2.4.3、安全目标 现场实行施工现场标准化管理,确保无重大事故,创安全标化施工现场;在岗员工体检率100%,职工卫生和安全教育率100%; 采取措施,确保施工现场无粉尘污染、大气污染、水污染,施工噪音降至最小,居民投诉率为0; 一般事故频率控制在1%内,杜绝重大伤亡事故。 、文明施工根据文明施工标准化工地要求和安全文明施工规范,实现达标工地。施工现场平面布置在规定的施工用地范围内,实行半封闭围护施工。材料、设备堆放整齐,保持场地卫生,做好现场环境保护工作,防止水污染、大气污染与噪声污染。 第三章施工准备 1、现场准备 清除现场垃圾、腐植土、障碍物等,实现“三通一平”。物资供应运输交通便利,给施工提供了优良的条件。材料执行我公司物资应管理规定及现有采购供应体系,以利供应渠道顺畅设备及周转材料根据现有的施工机械设备和周转器材,能够满足本工程施工的需要。 1.1、现场临时供水: 施工过程中根据施工阶段的供水管网进行供水,开设配水点用于施工、养护用水之需。现场机械用水量较小,故不考虑,仅考虑工程用水。 供水管线埋设在地下便于道路畅通。安装DN32水表进行计量使用。 1.2、现场临时供电: 施工过程中安装分配电箱,供电主干线将按照国家规范的要求进行敷设,主电源及配电房至建设物的供电线路均选用五芯电缆。 3、技术准备: 3.1、技术准备工作: 3.2、材料及半成品准备工作:根据预算提出材料供应计划,编制施工使用计划,落

道路硬化工程施工方案

施工方法及说明 一、工程概况 本次设计村庄道路硬化590米,宽3米。路面基层厚度12cm,路面面层厚度18cm。浆砌挡土墙43米,高1.2米,3处18米涵洞。 二、工程目标 1.质量目标 本工程质量要求市级优良。项目部针对本工程具体情况,不断不充完善制定详尽、合理的质量保证措施,确保工程质量目标的实现。 2.安全目标 杜绝因施工造成的人员死亡及重伤事故,无机械设备、火灾、重大器材设备被盗等重大安全事故。 3.文明施工目标 严格按照当地上级有关部门制定的工程文明施工管理规定组织施工,加强工程情况宣传,加强与政府部门及当地居民的沟通与联系,争取各界人民的理解与支持,争创开县安全文明施工示范工地。 4.环保目标 确保无等级环保污染事故。 二、编制依据及原则 1、编制依据 1.1 招标文件、图纸、施工合同及甲方要求。 1.2 工程设计图纸及其它相关设计文件。 1.3 国家和行业建设主管部门颁发的设计规范、施工技术规范、质量验收评定标准,国家及有关部委颁发的现行标准、规范、规程、法规及政策文件。 1.4踏勘施工现场所获取的调查资料。 1.5图纸会审、技术交底获得的资料。 1.6我单位施工过的多项道路工程(包括维修改建)、路面、管网工程中取得的施工经验和施工队伍的整体实力。 1.7目前我单位可投入本工程的资源。 2、编制原则 2.1 方案优化原则 科学组织,合理安排,优化施工方案是工程施工管理的行动指南。在施工方案的编制中,对关键工序进行多种施工方案综合比选,从而选定一种较好的施工方案。 2.2 安全第一原则 在施工组织设计的编制中始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案。必须把安全措施落实到位、确保万无一失的前提

背街小巷道路硬化工程投标施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 第一章编制说明........................................ 3.6 第二章工程概况........................................ 3.7 第三章施工部署........................................ 3.7 第一节施工组织机构................................. 3.7 第二节施工顺序..................................... 3.7 第三节施工进度计划................................. 3.8 第四章施工准备工作.................................... 3.8 第一节技术工作准备................................. 3.8 第二节物资、设备准备............................... 3.8 第三节劳动力组织准备............................... 3.9 第四节施工现场准备................................. 3.9 第五节施工平面及临时设施布置 ...................... 3.10 第六节施工重点、难点分析和解决方案 ................ 3.10 第五章主要工程施工方案............................... 3.11 第一节挖除工程.................................... 3.11 第二节排水工程.................................... 3.11 第三节水泥砼路面.................................. 3.14 第四节砌块路面及路沿石............................ 3.17 第五节挡墙施工.................................... 3.18 第六节人行便道.................................... 3.19 第七节照明工程.................................... 3.20

地坪硬化现场施工方法

地下室地坪硬化工程 施 工 方 案 编制单位: 编制:审核: 无尘处理施工方案 一、造成混凝土表面起砂的主要原因 1.水泥品种不当和水泥用量少:应选择大品牌的优质普通硅酸盐水泥,适当增加水泥用量,同时必 须严格控制水灰比,加强养护。 2.水灰比过大:即拌合的混凝土水量大,导致混凝土表面泌水,降低混凝土表面强度。 3.砂石料的级配不合理、含泥量高:骨料级配不合理、过细的土砂也易导致地面起砂,影响水泥的 早期水化及混凝土的凝结。 4.施工过程中的过分振捣:加剧混凝土表面的泌水,导致混凝土表面强度较低。 5.养护不当:未能及时养护或养护不充分,暴晒或大风导致混凝土表面大量失水,表面得不到充分 水化,导致强度较低。 6.其它原因:压光时间掌握的不好、混凝土表面未达到一定的强度就上人作业、低温下施工混凝土 表面受冻等。 二、地面起砂解决方案 NDS-302混凝土密封固化剂是一种有着独特配方的水性无机复合液体材料,它能有效渗透混凝土表层2-8mm,与混凝土中的游离盐份发生一系列复杂的化学反应,形成一种三维网状的致密整体,从而大幅度提高混凝土地面的耐磨性,达到永不起砂、不起灰的效果,能够提高混凝土地面强度30%~40%, 并且持久有效。 三、适用范围

混凝土密封固化剂的适用范围(混凝土地面的强度设计要求C25以上,不得低于C20):需 要清洁的环境,对空气中的含尘量有一定要求,但又不适合做表面涂层材料的区域。适用于任何 室内外需要坚硬、高度耐磨、抗渗性要求高的平面新旧混凝土表面,如工厂、购物中心、仓库、停车场、服务站、飞机库、货运配送中心、公路等区域。 四、施工工艺 施工工艺:清理基面→粗磨→细磨→喷洒混凝土密封固化剂(基面进行二次渗透)→清洗基面→ 初步抛光→全面抛光 五、具体操作方法 1、清理基面:使用专业金刚打磨机清洗地面,露出混凝土清洁新鲜的表面。(目的:清除原有地 面垃圾、灰尘、浮浆,打开原有地面表面更多的毛细孔,以利混凝土密封固化剂更多、更好地 渗入地面); 2、用专业打磨机配100、300目环氧树脂磨碟进行全面打磨(可以用清水进行湿润处理后打磨或直 接带水水磨),将水泥毛细孔充分显露。 3、喷洒混凝土密封固化剂:均匀喷洒于打磨处理后并清理干净的干燥地面(每平方用量:0.4KG), 约2-4小时后,或当表面变粘稠时用清水清洗整体基面,将明水全部清除,自然干燥12小时以上。(目的:为了混凝土密封固化剂更充分地渗入地面,进行更充分地反应,产生更多的硬 质性物质) 4、二次固化地面:500目环氧树脂磨碟进行全面打磨,第二次喷洒于打磨处理后并清理干净的干 燥地面(每平方米用量0.2KG)。(目的:进一步加强加硬原基础。) 6、用专业打磨机配800目环氧树脂磨碟进行全面细磨2-3遍,对整体基面进行初步抛光。 7、用专业打磨机配2000目环氧树脂磨碟难对整体基面进行初步抛光。 8、用专业打磨机配3000目环氧树脂磨碟难对整体基面进行抛光。 六、工程验收 验收标准:地坪整体密实、坚固、耐磨、无尘(基面平整度和原基础接近),地面手感光滑并带有少量光泽。(备注:6个月后,随着时间的推移,处理过的混凝土地面经使用后会逐步提 高基面的光泽) 七、混凝土密封固化剂的优点 1、硬化耐磨 与混凝土中的物质发生化学反应,形成硬性物质,堵塞混凝土中的结构孔隙,大大提高混凝土表层的硬化耐磨程度,形成长久坚硬的、类似大理石般的保护层。

室外场地硬化施工工艺

(一)场地硬化 施工工序: 施工准备→基底处理(去除原有植被)→挖土和分层填筑摊铺整平(洒水或翻晒)→机械碾压→面层修整 1、开挖方法 采用挖掘机或装载机开挖配合自卸汽车运输,开挖自上而下,先将植物及树根等杂物清除运弃,再将挖出来的多余的土方运至业主指定的弃土地点。 2、开挖标高控制 待挖至接近地面设计标高时,要加强测量,其方法如下:在挖方区边界根据方格桩(每30m设一桩)设置高程控制桩,并在控制桩上挂线,挂线时要预留一定的碾压下沉量3cm~5cm,使其碾压后的高程正好与设计高程一致。在底基层恢复中线,施工过程中,标桩如有丢失或移动,及时补桩抄平。 3、填筑施工 其工艺流程如下所示: 施工准备→基底处理→分层填筑摊铺整平→水渗→机械碾压→面层修整→检验签证。 土方填筑前,先对需填场地进行测量放样,清除表土及不适宜材料。按规范要求清理现场并定好控制桩位后,经工程师同意方可进行填筑作业。砂性土应将原地面以下20~30cm的土翻松,再同新填土料一起重新压实。填筑采用全断面水平分层填筑。 当填土接近设计标高时,测量员要加强测量检查,控制最上一层填土厚度。最上一层填土既不能太厚又不能太薄,太厚了压实度达不到,太薄了上层土易脱皮,不能很好结合。根据现场土质及现场试压情况留准虚高,使碾压后的高程符合质量标准。

4、地面砼施工 1)材料及主要机具: 细石混凝土,石灰 主要机具:混凝土搅拌机,平板振捣器、罐车、2m靠尺、压路机叶片式混凝土压等 2)施工工艺 施工放线→定位放线(伸缩缝位置和地面控制标高)→支侧模→混凝土(人工)摊铺→振桥振捣和粗平→细部振动棒振捣→细刮(主要是细部的处理)→人工收浆→养护 3)施工方法: 砼结构施工 ①定位放线、支侧模: 定位放线重点在于控制侧模的标高和位置,混凝土设计厚度为200mm厚。在侧模下设3:7灰土垫层,垫层用做侧模的底板,所以要严格控制垫层顶标高及平整度,以确保侧模的水平度和地面标高的准确。再在垫层上放出侧模位置线。使用钢筋钉入地面与侧模点焊使侧模固定,从而到达严格控制侧模标高的要求。 ②混凝土摊铺:混凝土商品混凝土塌落度要严格控制在要求的范围内。由混凝土罐车运至现场,汽车泵驶入厂房内,将混凝土泵送入模,人工摊铺至设计厚度+虚铺高度(虚铺高度根据经验为2~3cm)。摊铺混凝土时应连续摊铺,不得中断。 ③振桥振捣和粗平:大面积混凝土的振捣采用振桥振捣,依据侧模标高控制线,达到振捣密实、上表面整平、布满原浆且粗骨料被挤压沉实到混凝土中下部为止。 ④细部振捣:在侧模边角部位振桥无法振捣密实的部位,使用插入式振捣棒振捣,快插慢拔直到混凝土表面不再冒泡,呈现出有乳浆又大致平整的表面。 ⑤细刮:主要是振桥振不到的地方和振后经人工填补砼的地方,用铝合金刮杠人

道路硬化工程施工组织设计99308

沐浴村道路硬化 施 工 组 织 设 计

目录 第一章、编制依据 第二章、工程概况 第三章、主要分部分项工程施工方法 第四章、拟投入本工程的主要施工机械设备表、主要施工机械进场计划第五章、劳动力安排计划 第六章、质量保证措施 第七章、安全生产保证措施 第八章、文明施工保证措施 第九章、工程质量回访及保修措施 第十章、施工总平面布置图 第十一章、附表及其它证件

第一章、编制依据 1、凡与本工程有关的国家及行业现行施工标准、施工规范以及省市相关部门发布的各项技术验收标准以及相关规定等,均适用于本工程,且以最新颁布的为准: 1.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 1.2《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 1.3《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 1.4《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 1.5《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 1.6《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 1.7《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 1.8《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001) 1.9《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002、J218-2002) 1.10《钢结构高强度螺栓连接的设计施工及验收规程》(JGJ82-91) 1.11《钢结构防火涂料应用技术规程》(CECS 24:1990) 1.12《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) 1.13《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 1.14《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 1.15《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 1.16《建筑工程质量检验评定标准》(GB50301-2002)

地面硬化施工方案33572

年产55万吨牛卡及瓦楞纸项目配套 污水处理站工程 场 地 硬 化 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:重庆祥瑞建筑安装工程有限公司 编制日期:2018年1月

目录 1、依据标准: (1) 2、工程概况: (1) 3、施工部署: (1) 一、场平土施工 (5) 二、水稳层施工 (6) 三、地面砼施工 (10) 1.材料及主要机具: (10) 2.施工工艺 (10) 3.施工方法: (10) 4、技术措施: (11) 4、质量保证措施; (12) 5、安全保证措施; (12) 6、文明施工措施: (13) 附表:施工进度计划

1、依据标准: 2、工程概况: 建设单位:玖龙纸业(重庆)有限公司 监理单位:重庆建新建设工程监理咨询有限公司 施工单位:重庆祥瑞建筑安装工程有限公司 建设地点:重庆市江津区珞璜工业园A区 勘探单位:重庆南江地质工程勘察设计院 设计单位:中国中轻国际工程有限公司 结构类型:框架结构 本工程包括玖龙纸业(重庆)有限公司年产55万吨牛卡及瓦楞纸项目配套污水处理站工程地面硬化,素土夯实(压实系数>0.95)-200厚6%水泥级配碎石

稳定基层-200厚C30混凝土面层,分别为加药间区域、厌氧反应器区域等. 安全等级为二级、基础设计等级为乙级、结构设计使用年限50年。 3、施工部署: 3.1、劳动准备 (1)工程部为日常施工指挥、调度中心,负责工程计划的编制和实施;机械调度;劳动力配制;协调项目经理部的施工进度。 (2)技术部是技术质量管理部门,负责工程日常的技术问题的处理;进行工程设计交底、施工技术交底制及工程质量事故和处理工作,指导项目经理部做好各环节的工序质量验收工作;指导和协调工程测量与工地试验室的工作;负责工程资料的收集、整理、存档。 (3)材料部负责工程材料的采购和管理;各类施工材料、成品、半成品的进场和管理,日常小型机具、工具的管理、各类劳动保护用品的发放。 (6)劳动力需要量计划 劳动力需要量一览表

道路硬化工程施工组织设计

道路硬化工程施工组织设 计 This manuscript was revised on November 28, 2020

沐浴村道路硬化 施 工 组 织 设 计 目录 第一章、编制依据 第二章、工程概况 第三章、主要分部分项工程施工方法 第四章、拟投入本工程的主要施工机械设备表、主要施工机械进场计划第五章、劳动力安排计划 第六章、质量保证措施 第七章、安全生产保证措施 第八章、文明施工保证措施 第九章、工程质量回访及保修措施

第十章、施工总平面布置图 第十一章、附表及其它证件 第一章、编制依据 1、凡与本工程有关的国家及行业现行施工标准、施工规范以及省市相关部门发布的各项技术验收标准以及相关规定等,均适用于本工程,且以最新颁布的为准: 1.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 1.2《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 1.3《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 1.4《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 1.5《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 1.6《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 1.7《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 1.8《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001) 1.9《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002、J218-2002) 1.10《钢结构高强度螺栓连接的设计施工及验收规程》(JGJ82-91) 1.11《钢结构防火涂料应用技术规程》(CECS 24:1990) 1.12《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) 1.13《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 1.14《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 1.15《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)

场地硬化施工方案

场地硬化施工方案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

场地硬化施工方案 一、工程概况 本项目位于宜兴市城东。场地平面呈长方形布置,硬化面积6000m2 . 二、施工准备 查勘现场,摸清工程实地情况,包括周围环境,运输道路、水电供应情况等。 主要机具设备:精密水准仪、反铲挖掘机、压路机、装载机、推土机、运输车、洒水车、蛙式夯机、切割机、人货车、自卸车。 人员配备:现场施工员1人、测量人员2人、机械工8人、小工2人。 具体设备附后。 三、工艺流程 四、操作工艺 1、测量放线 开工前对业主和设计单位移交的导线点和水准点进行闭合复测,复测合格并经业主和监理工程师签认后方能施工。 测点交接→测点复测→建立施工导线网,布水准控制点 本标段的放线控制主要项目包括以下几方面:线路中线、高程控制; 施工流程: 根据导线、高程控制点放出道路的中线,纵向每隔10米设置一中桩和

一对边桩,用水准仪在中桩和边桩上分别标记填挖高度,在路床平整后,根据纵坡和路拱纵向每隔离10米设置高程控制点控制基层面的标高。 2、路基土方施工 首先按规定提取土样,做各项土力学指标试验,取得有效的参数。 A.土方开挖 开挖采用挖掘机挖,自卸汽车配合运输。开挖方式按地形情况、地质情况、挖方断面及其长度并结合土方调配确定。 因场地已大致平整、场地弹簧土换土分层夯实。 B.路基施工排水 路基施工首先必须进行排水工程,以及建立必要的临时排水设施,保证地基和路基不受水害。施工过程中不得破坏填筑范围以外的地表植被或堵塞水路;基层外测路肩等容易积水的地方,适当增加透水材料,并设置临时排水设施;同时避免排染周围环境,做好防暴雨冲刷的措施。 C.施工技术措施 ①施工前复核水准点和导线点,测放线路中线,绘制原始断面图,正确标出边桩线。 ②开挖前,先派人挖坑试探施工场地内有无地下管线、文物古迹等,以确保对地下管线、文物古迹等有效保护。 ③边坡面平顺光滑,无明显的局部高低差。土质边坡预留保护层由人工用镐从上至下顺坡修整,确保对开挖坡面的控制。 ④边坡不超挖,个别出现的坑穴、凹槽由人工先清除松动部分后嵌补,做到嵌体稳定,表面平顺,周边封严。

场地硬化施工组织设计84745

岭澳社区综合整治工程施工组织设计 目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据 (2) 第三章总体施工部署 (2) 3.1项目组织机构 (2) 3.2施工总承包目标 (4) 3.3施工准备 (4) 3.3.1 技术准备 (4) 3.3.2人员安排 (4) 3.3.3 物料准备 (5) 3.3.4主要机具、设备准备 (5) 第四章主要施工管理措施 (5) 4.1施工管理措施 (5) 4.2技术措施 (10) 第五章安全管理措施 (11) 第五章成本管理措施 (13) 第六章消防、保卫措施 (14) 第七章季节性及夜间施工措施 (14) 7.1雨季施工措施 (14) 7.2风沙季施工措施 (14) 7.3夜间施工措施 (15) 第八章回访、保修措施 (15)

第一章工程概况 1、本工程为大鹏办事处岭澳社区综合整治工程之大围居士民小组道路局部改造翻新,受大鹏办事处的委托,我公司对该大围居民小组道路进行改造。本道路按小区道路设计,属改造工程,道路宽5-15m,道路总长度85米,设计车速为15km/h。 2、施工要求:现状路面为水泥路面,现奖原道路拆除,翻新成新的水泥混凝土路面。新建水泥路面:C35水泥混凝土路面厚22cm,6%水泥稳定石粉渣厚20cm,总厚度为42cm。 第二章编制依据 2.1 《城市道路设计规范》(CJJ37-2012) 2.2 《城镇道路工程施工与质量验收规范》(GJJ1-2008) 2.3《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D30-2015) 2.4《公路路基设计规范》(JTG D30-2015) 2.5《市政公用工程设计工程设计文件编织深度规定》 第三章总体施工部署 3.1 项目组织机构 本工程委派有丰富现场领导和管理经验的项目经理担任本工程项目经理(项目负责人),并配备项目副经理、质检员、安全员、材料员等组成项目管理班子。项目经理部在项目经理领导下,作为本工程项目管理组织职能机构,全面负责本项目从开工到完工全过程的施工管理,生产指挥调度,技术质量安全,对作业层负有管理与服务的职能,以确保本工程的质量与工期达到业主的要求。

土方回填、地坪硬化施工方案

地坪硬化施工方案 第一章工程概况及编制依据 本工程为威宁县龙场镇公共租赁住房配套基础设施项目。根据建设单位安排及我公司施工部署,制定本施工方案。 编制依据: 1、建设单位出具的的设计图纸; 2、施工现场考察及交底; 3、我公司各项技术规程; 第二章施工方案要求所具备的条件 1、作业前具备条件和准备 1.1施工现场标高控制点明确。 1.2施工图纸交底完毕,涉及问题得到明确。 1.3各工种作业人员已到位,并已经安全教育及技术培训、交底。 1.4混凝土搅拌站具备生产能力,完全能够满足现场施工的需要。 1.5施工前各种材料型钢、钢筋、水泥、砂石骨料、红砖以及一些消耗性材料已计划逐步到位。 1.6明确施工负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人。 1.7编写指导现场施工的作业指导书,并对施工人员进行质量、安全、技术交底. 2、现场人主要人员配置 2.1:主要管理人员一览表

2.2:主要劳动力表需用计划表 注:按工程施工阶段适当调整劳动力

2.3机械设备 主要仪器设备见下表

第三章:各工序施工方案 根据设计图纸及现场查看,本工程施工顺序为: 1、碎石垫层 将场地原土夯实,待满足设计要求后开始施工碎石垫层。 2、素砼垫层 灰土垫层工序经业主等有关人员验收后,进行素砼垫层,进行素砼垫层前先定好控制标高点,采用商品砼,砼罐车运输, 泵送浇筑,机械振捣,边浇边用平板振动器振实,表面用木槎 板槎平打毛,表面平整度控制在规范要求以内。砼得到初凝期, 每天适当洒水养护。 3、水泥砼路面 路面砼采用在商品砼,砼罐车运输,泵送浇筑,机械振捣,配套小型机具压光抹平。 施工工艺如下 测量放样→隐蔽检查验收→铺摊砼→振捣→刮杆找平→抹光机抹光→拉毛养生→切缝→放行 (1)砼运输 砼采用商品砼,砼运输车运到现场。 (2)摊铺 砼由泵车倒入安装好侧模的路槽内,如发现有离析现象,应用铁锹翻拌。

地面硬化工程施工组织设计及方案技术标

地面硬化工程施工组织设计方案技术标

一、工程概况 建设单位:西部管道酒泉输油气分公司 工程名称:嘉峪关站、张掖站收发球筒区地面硬化工程 建设地点:嘉峪关站、张掖站站内 建设内容:对嘉峪关站、张掖站站内进入收发球筒区的地面进行硬化处理,拆除原有方砖、垫层、砂砾石(平均厚度250mm厚),整平路基。浇筑C20砼200mm厚、5m宽的道路,所修道路与周围方砖地面高度保持一致,并对砼路面进行锯缝切割,垃圾外运等。主要工作量有: 嘉峪关站 1、拆除方砖及垫层: 534m2 2、平整地面:805.5m2 3、清除砂砾石:67.88 m3 4、浇筑20cm厚C25砼路面:161.1 m3 5、切割路面: 805.5 m2 6、新增750mm*350mm*120mm道牙石:108m 7、建筑垃圾外运及场地恢复 8、拆除道牙石:10m 张掖站 1、拆除方砖及垫层: 640m2 2、平整地面:640m2 3、浇筑20cm厚C25砼路面:128 m3 4、切割路面: 640 m2

5、建筑垃圾外运及场地恢复 施工单位:江苏汉中建设集团有限公司 编制依据:《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002《砼质量控制标准准则》 GBJ50164-92 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 现场踏勘资料 我公司同类工程施工经验,以及现行的《建筑工程施工手册》 二、组织机构和管理目标 1、组织机构

为确保本工程各项管理目标的实施,我公司将安排具有一定施工经验的工程技术人员,组成职责权利相统一的工程项目经理部,对本工程施工进行全面管理和指挥,并对工程的经济技术成果承担责任。 2、管理目标 工程项目的质量目标要求:符合国家验收标准,达到合格标准。 三、机械设备材料配备计划 本工程所需的工程材料如:水泥、商用成品混凝土、砂、道牙石等,我公司将根据谈判文件和设计文件的要求进行采购和制作。为确保站场安全,本工程施工中采用人工拆除水泥方砖、人工平整场地,混凝土浇筑采用振动棒和平板振动器进行作业。 拟配备本工程的设备机具表

相关文档