文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气照明试题及答案

电气照明试题及答案

电气照明试题及答案
电气照明试题及答案

θ()

至学年第学期照明工程(本科)试卷卷适用专业:电气工程与自动化、电子信息工程

考试形式:开卷考试时间 90 分钟

题号一二三四五总分

分数1520201530100

一、填空题(每空1分,共15分)

1.黄绿

2.光通量照度

3.最大

4.明暗适应

5.低温暖

6.(使用)寿命

7.相邻灯具中心工作面(参考平面) 1/2照度角≤(小于或等于)8.保护导线(地线)

9.分回路 5

二、单选题(每小题2分,共20分)

1.B;2.B;3.D;4.B;5.B;6.C;7.C;8.D;9.C;10.D。

三、多选题(每小题2分,共20分;答案正确给满分,答案正确给满分,错选、多选、少选均不得分)

1.AD;2.ABC;3.BCD;4.ABD;5.ABC;

6.ABD;7.ABCD;8.AB;9.ABD;10.ABC。四、判断题(每题1分,共15分)

1.√;2.×;3.×;4.√;5.√;

6.×;7.√;8.×;9.×;10.√;

11.√;12.√;13.×;14.√;15.√。

五、计算题(共30分)

1.(14分)按点光源水平照度计算公式计算:

由于E h1=E h3=E h4=E h6,E h2=E h5,故先计算E h1和E h2,然后求和E A。

已知:计算高度h=2.4 m,维护系数K=0.75,光源光通量Φ=1200 lm。(1)光源1产生的水平照度E h1 6分光源1在水平面的投影点至计算点的距离

光源1至计算点的距离

由表知:θ=33.3°时,若按接近表中给定值选取,则Iθ1=184 cd,则

(2)光源2产生的水平照度E h2 6分光源2在水平面的投影点至计算点的距离d2=0.7 m

光源2至计算点的距离

由表知:θ=16.3°时,若按接近表中给定值选取,则Iθ2=193 cd,则(3)6盏灯在A点产生的实际照度E A 2分2.(6分)由于供电线路的cos≈1,故可用负荷距法校验电压损失:

m

87

.2

57

.1

4.22

2

1=

+

=

l

84

.0

87

.2

4.2

cos

1

1=

=

=

l

h

θ

?

=3.

33

1

θ

m

57

.1

4.1

7.02

2

1=

+

=

d

lx

76

.

18

84

.0

87

.2

184

cos

2

1

2

1

1

θ

1

h=

?

=

l

I

E

m

5.2

7.0

4.22

2

2=

+

=

l

96

.0

5.2

4.2

cos

2

2=

=

=

l

h

θ

?

=3.

16

2

θ

lx

120

1000

75

.0

1200

)

65

.

29

2

76

.

18

4(

1000

)

2

4(h2

1

h

A=

?

?

?

+

?

=

+

=

ΦK

E

E

E

lx

65

.

29

96

.0

5.2

193

cos

2

2

2

2

2

h2=

?

=

l

I

室外电气照明工程

室外电气照明工程 一、开挖电缆沟 开挖电缆沟时,应做好施工前的准备工作,包括: 1、了解现场到货电缆的长度。 2、勘察铺设线路。了解地面及地下障碍物;了解管道专业地沟的位置,大小与标高;根据电缆长度确定中间电缆接头的位置。 3、与建设单位协商,请求拆除地面障碍物,确定地下原有管道和原有电缆线路的拆除。 电缆接头处是电缆线路运行时最容易出故障的地方,因此中间电缆接头的位置应放在易于维修的地方。接头位置不能放在道路交叉口以及不方便开挖或影响景观的位置。 电缆沟的开挖深度为800mm左右,以保证电缆表面深度≥600mm 的需要。 电缆沟的开挖宽度以现场实际预埋电缆的数量而定,保证电缆之间的最小净距离≥100mm。 电缆沟采用人工开挖,电缆沟截面形状为倒梯形,上口大,下底小。遇到转弯处时,挖成圆弧状,以保证电缆铺设时有足够的弯曲半径。 二、电缆(穿管)埋地敷设 1、电缆敷设前首先将直埋用的电缆沟用铁铲铲平夯实,在进行电缆的敷设。 2、电缆敷设时,将电缆盘放置在电缆沟的一端附近,如果电缆

沟地里有高差,电缆盘应放在较高的一端且平整处,并用放线架将电缆盘稳定且水平抬起,电缆盘被架起后转动应灵活。然后,从盘的上端引出电缆,用人工或机械方法向指定方向牵引。牵引电缆时,应将电缆抬离地面,不能在地面拖拉电缆。电缆抬离地面的方法可采用人力将电缆抬起,也可将电缆放在滚轮上。滚轮每隔1.5—2m放置一个。 3、用机械牵引电缆时,机械的牵引速度应缓慢,不宜超过15m/min。 4、电缆牵出的同时,将电缆穿过事先准备好电缆保护管(钢管),每段保护管之间用接头固定接好。当所需敷设的各条电缆及钢管保护管都放进电缆沟时,应对各条电缆进行整理。各条电缆之间的间距不小于100mm。 5、电缆应整理整齐,不能相互交叉重叠,以便于电缆散热,在中间接头处和终端处应留有余量。 6、电缆整理好后,立即进行中间带电缆头和终端头的连接,连接方法参照说明书上的做法。连接完后,对电缆进行绝缘耐压试验,确认没有问题后,方可对电缆进行封闭覆盖。并请建设单位和监理方作隐蔽验收。 7、经隐蔽验收合格后,方可向电缆沟内回填土,并分层夯实。 8、电缆沟回填时,回填土中不能含有石块或硬杂物,以免伤及电缆。 9、注意事项: (1)、缆的耐压试验结果、漏泄电流和绝缘电阻必须符合要求,做好监测记录。电缆敷设时严禁有绞拧、保护层断裂和表面严重划伤

电气照明装置的施工及验收规范

电气照明装置的施工及验收规范 电气照明装置施工及验收规范 Code for construction and acception of electric lighting device electric equipment installation engineering GB 50259—96 1 总则 1.0.1 为保证电气照明装置施工质量,促进技术进步,确保安全运行,制订本规范。1.0.2 本规范适用于建筑物、构筑物中电气照明装置安装工程的施工及验收。 1.0.3 电气照明装置的安装应按已批准的设计进行施工。当修改设计时,应经原设计单位同意,方可进行。 1.0.4 采用的设备、器材及其运输和保管应符合国家现行标准的有关规定;当设备和器材有特殊要求时,尚应符合产品技术文件的规定。 1.0.5 设备及器材到达施工现场后,应按下列要求进行检查: 1.0.5.1 技术文件应齐全。 1.0.5.2 型号、规格及外观质量应符合设计要求和本规范的规定。 1.0.6 施工中的安全技术措施,应符合本规范和国家现行的标准及产品技术文件的规定。 1.0.7 电气照明装置施工前,建筑工程应符合下列要求: 1.0.7.1 对灯具安装有妨碍的模板、脚手架应拆除; 1.0.7.2 顶棚、墙面等抹灰工作应完成,地面清理工作应结束。 1.0.8 电气照明装置施工结束后,对施工中造成的建筑物、构筑物局部破损部分,应修补完整。 1.0.9 当在砖石结构中安装电气照明装置时,应采用预埋吊钩、螺栓、螺钉、膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定;严禁使用木楔。当设计无规定时,上述固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配。 1.0.10 在危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于 2.4m时,应使用额定电压为36V及以下的照明灯具,或采取保护措施。 1.0.11 安装在绝缘台上的电气照明装置,其导线的端头绝缘部分应伸出绝缘台的表面。 1.0.12 电气照明装置的接线应牢固,电气接触应良好;需接地或接零的灯具、开关、插座等非带电金属部分,应有明显标志的专用接地螺钉。 1.0.13 电气照明装置的施工及验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。 2 灯具 2.0.1 灯具及其配件应齐全,并应无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。2.0.2 根据灯具的安装场所及用途,引向每个灯具的导线线芯最小截面应符合表2.0.2

实例1:某电气照明工程清单计价资料

实例:某电气照明工程清单计价 通常安装工程计价按照以下程序进行: 一、 熟悉工程概况、施工图与施工说明 二、 编制依据 三、 工程清单项目的划分及项目编码表格形式 四、 工程量计算 五、 套用定额计价表计算分部分项工程量清单报价 六、 计算主材费用 七、 单位工程措施项目清单 八、 单位工程其他项目清单 九、 规费明细 十、单位工程费用汇总 一、熟悉工程概况、施工图与施工说明 本住宅楼共6层,每层高3m , —个单元内每层共两户,有 A 、B 两种 户型:A 户型为4室1厅,约92m 2 ; B 户型为3室1厅,约73m 2 。共用楼 梯、楼道。 本电气照明工程提供了两张设计图纸,电气照明平面图(见图 电系统图(见图2)。 .AL-1 3L-B\-25 SC15-Ft' 4L-B\-:.5SCi5-FC 图2某住宅楼供电系统图 ;_ .AL-1-1 L1:房佰1照明 丄L-B'S 咖小VC I ---- S :起g 室、卧羽i 座室) 2L 220IV 供A 室用电,同E 室 1)和配

2 ? ? 0 丁 I SOQ T 门祁 V T 2 500 2 850 2 4^0 1650 3 0 (用 £ L. :! 昭合 ■虫^■ 9 主野京 1'.『寸二 1 -iSZu S ? 0 勺/ h 弋篙 …:C 主&电 图1某住宅楼电气照明平面图

由图2 的配电系统图可知,每层住宅楼采用220V 单相三线系统供电。在楼道内设置一个配电箱AL-1,安装高度为1.8m,配电箱有4路输出线,其中,1L为A户供电,2L为B户供电,导线使用铜芯塑料绝缘线,3根, 截面积为6mm2,穿钢管敷设,管径为25mm,敷设方式为沿墙暗敷,3L供楼梯照明, 4L 为备用, 3L、4L 的预算省略。 A户、B户在室内各安装一个配电箱AL-1-2、AL-1-1,其安装高度为1.8m,分别采用3路供电,其中L i供各房间照明,L2供起居室、卧室内的家用电器用电, L3 供厨房、卫生间用电。 房间内所有照明、插座管线均选用了2.5mm2铜芯塑料绝缘线,穿线管 使用20mm 管径的PVC 硬质塑料管,敷设在现浇混凝土楼板内,竖直方向为暗敷设在墙体内。 照明回路沿墙和楼顶板暗敷,插座回路沿墙和楼地板暗敷。 所有开关距地1.4m安装,插座距地0.4m安装。 二、编制依据(本电气照明工程清单计价)主要编制依据有: ①工程施工图(平面图和系统图)和相关资料说明。 ②《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》。 ③《江苏省安装工程计价表》(2004年)。 ④国家和工程所在地区有关工程造价的文件。 三、工程清单项目的划分及项目编码表格本电气照明工程可划分成11 个清单安 装项目:1、照明配电箱安装;小电器板式开关安装;3、小电器插座安装; 2、 4、电气配管(电线钢管敷设) 5、电气配管(电线PVC 管敷设); 6、电气配管(接线盒安装); 7、电气配线 (6mm2铜芯塑料绝缘线的管内穿线);&电气配线(2.5mm2铜芯塑 料绝缘线的管内穿线);9、普通吸顶灯及其他灯具(半圆球吸顶灯的安装); 10、装饰灯(吊灯的安装);11、荧光灯(荧光灯的安装)。 根据《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》 ,在表格1 中填入各清单安装项目的项目编码、计量单位和定额编号。配电箱安装的项目编码可从《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》的P.245.查知,为“030204018”,计量单位是“台” ;由《江苏省安装工程计价表》的P.87. 查知半周长为1m的成套配电箱安装的定额编号是“2-264 ”。 小电器安装的项目编码是“ 030204031”,计量单位是“套” ,小电器板式开关安装的定额编号是“ 2-1638” ,小电器插座安装的定额编号是“2-1668”。其它安装项目的编码、计量单位和定额编号也可以一一查得。

实例:某电气照明工程预算

实例:某电气照明工程施工图预算 一、某电气照明工程的工程概况、施工图与施工说明 1、工程概况、施工图 本设计图共两张,其中电气照明平面图如图3-1所示,配电系统图如图3-2所示。 (1)建筑概况。本住宅楼共6层,每层高3m,一个单元内每层共两户,有A、B两种户型:A型为4室1厅,约92m2;B型为3室1厅,约73m2。共用楼梯、楼道。 (2)供电电源。每层住宅楼采用220V单相电源、TN-C接地方式的单相三线系统供电。 2、施工说明 (1)在楼道内设置一个配电箱AL-I,安装高度为1.8m,配电箱有4路输出线(1L、2L、3L、4L),其中,1L、2L分别为A、B两户供电,导线及敷设方式为BV-3X6-SC25-WC (铜芯塑料绝缘线,3根,截面积为6mm2,穿钢管敷设,管径为25mm,沿墙暗敷),3L 供楼梯照明,4L为备用。 (2)住户用电。A、B两户分别在室内安装一个配电箱,其安装高度为1.8m,分别采用3路供电,其中L l供各房间照明,L2供起居室、卧室内的家用电器用电,L3供厨房、卫生间用电。 (3)除非图面另有注释,房间内所有照明、插座管线均选用BV-500型电线穿PVC20型管,敷设在现浇混凝土楼板内;竖直方向为暗敷设在墙体内。照明、插座支线的截面积一律为2.5mm2,每一回路单独穿一根管,穿管管径为20mm。 (4)除非图面另有注释,所有开关距地1.4m安装,插座距地0.4m安装。 (5)所有电气施工图纸中表示的预留套管和预留洞口均由电气施工人员进行预留,施工时与土建密切配合。 图3-2 某住宅楼供电系统图

2 图3-1 某住宅楼电气照明平面图

电气照明、动力试运行记录

电气照明、动力试运行记录

电气照明、动力试运行记录 B-2-6 工程名称农民新村东片区7#住 宅楼 建设单位 西宁经济开发区发展集团有 限公司 试运项目电器照明试运日期 试运时间由 5日8:00时分开始至 6日8:00时分结束试 运内容过程情况 开启所有灯具,连续供电24h,在供电过程中部分灯具不亮,局部开关插座存在开启不灵敏、无电等情况。空气开关,断路器,导线电缆,灯具等均能正常运转。 处 理 意 见 更换不亮灯具及不符合要求的开关、插座,至直符合要求。 参加人员建设(监理)单位 意见 技术负责人质量检查员班(组)长 注:试运内容应根据规范标准、设计要求,如负荷系数、空气开关整定值、熔断器规格,导线电缆,低压电器(闸刀、继电器、接触器)、电动机的温升、噪音、运行方向,继电保护、自控装置动作程序是否正常,线路、负荷通电的持续时间等情况认真填写。 此表可做为电气全负荷试验记录表使用,一般工程的通电试灯情况也应填此表格。

A4 配电与照明节能施工报验申请表 工程名称:农民新村东片区住宅小区7#住宅楼编号:

致:青海省人防工程监理中心 我单位已完成了配电与照明节能施工工作,现报上该工程报验申请表,请予审查和验收。 附件:配电与照明节能工程检验批质量验收表1份 承

审查意见: 项目监理机构青海省人防工程监理中心 总/专业监理工程师 本表一式三份,由承包单位填写,经监理审批后。建设、承包、监理单位各存一份 配电与照明节能分项工程质量验收记录 统—6 工程名称农民新村东片区住宅小区7#楼结构 类型 砖混结构 检验 批数 1 施工 单位广汇建设集团有限公司项目 经理 何章平 项目技术 负责人 李茂华 分包 单位/ 分包单 位 负责人 / 分包 项目经理 / 序号检验批部位、区段 施工单位检验评 定结果 监理(建设)单位 验收结论 1 配电与照明节能工程检验批/分项工程质量验收表合格 合格 合格

电气照明装置工程DOC

电气照明装置工程 监理实施细则 编写: 批:审 广东国晟建设监理有限公司项目监理 日月年. 1安装工艺流程: 器具与配电箱进场、安装器具准备→灯具盒、开关盒、插座盒等配电

箱壳预埋→灯具、开关、插座、照明配电箱等安装→导线与器具连接→绝缘电阻测试→通电试验。 2基村要求 2.1采用的设备和器材的型号、规格及外观质量应符合国家现行技术标准及设计要求。的关技术文件齐全,进场前应经过验收检查。2.2照明电气装置的接线应牢固,电气接触良好;需接地或接零的灯具、开关、插座等非带电金属部分,有明显标志的专用接地螺钉。暗装用盒应做防腐处理。对高大空间安装的灯具应注意今后是否便于维修方便,有无延长光源寿命的措施。 2.3相关标准: 电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范(GB 50259-96) :程工筑建前工施气电4.2. 1)对灯具安装有妨碍的模板,脚手架应拆除。 2)顶棚、墙面等抹灰工作应完成、地面清理工作结束。 3)电气专委托土建专业的预埋件预埋管、预留孔洞应已完成。 3各照明装置施工监理: 3.1灯具的安装监理: 3.1.1灯具安装前应封锁损伤、脱漆、变形,配件要齐全。3.1.2根据灯具的安装场所及用途,引向每个灯具的导线线芯最小截面应符合下列要求; 导线线芯最小截面

线芯最小截面(mm2) 灯头的安装场所 铜芯软线铝线铜线民用建筑室2.5 0.5 0.4 内工业建筑室灯头线 2.5 0.8 0.5 2.5 室1.0 1.0 3.1.3室外安装的灯具。距地面高度不宜小于3m;当在墙上安装时,距地面高度不应小于2.5m。 3.1.4螺口灯头接相线时应接在中心触点的端子上,零线应接在螺纹的端子上。 3.1.5日光灯和高压汞灯及其附件应配套使用,安装位置应便于检查。 3.1.6公共场所的应急灯和疏散指示应有明显标志。 3.1.7每套路灯应在相线上装设熔断器,由架空线引路灯的导线,

电气照明安装施工方案

电气照明安装施工方案 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

电气照明安装施工方案 (一)电气施工: 1、施工材料的核算: (1)在准备施工材料之前,仔细阅读电气施工系统图和平面图,分别找出本工程中的电源位置,找出电器具的位置、数量、种类和安装方式,分别各个用电器具上的电源的布线距离。 计算出电线管道的长度,及各种安装材料的数量与规格,并列出备料明细表。 (2)安装材料: 照明器具主要有各种灯具、电器控制箱、开关盒、插座、以及各种安全保护开关等。它们的规格、型号通常已在系统图的文字说明上标出,施工材料核算比较方便。 安装材料,主要是指用于这些器具固定的材料,常用的有固定开关盒、插座盒采用的水泥和固定各种灯具固定灯具的螺钉、螺栓。核算时可按每个暗盒、暗插座,每个壁灯、射灯用两只木螺钉,每个日光灯用四只灯木螺钉,每个吸顶用6只木螺钉,每个普通吊灯用两只膨胀螺栓,每个电源控制箱用4只膨胀螺栓。对大中型灯具的安装材料,要单独核算。 (3)布线长度: 布线长度的计算是一项比较麻烦的工作,往往面对如此众多的线路不知从何下手。一般可以采取分散方法来解决。 首先根据电器平面图,从电源所在房间开始,或从一个较大的房间开始,把该房间内进线端至各电器位置的电路走向长度逐个估

算,再将各个电器的用线长度相加,即得到该房间内的布线长度。用同样方法估计出其它房间内布线长度;第二步将各个房间内的布线长度相加;第二步再估算各房间进线端到该楼层电源控制箱的走线长度。如果楼层内的房间多,可以用一种简易的计算方法:将电源到本楼层最远的布线长度乘以房间数量,再乘以,即得本楼层走廊内的布线长度。将房间和走廊的布线长度相加,即得布线长度之和。 (4)穿线管和线槽的长度: 穿线管主要用于房间内吊顶以上部分和墙面的布线;线槽主要用于电源出线部分和走廊电线集中的场所。 穿线管长度的估算要根据用电器的多少来决定。因为穿线管可穿多路电线,有电器愈多,其穿线管的利用率愈高。 线槽的长度一般应按略大于走廊长度来计算,然后将各走廊和电源出线位置的长度相加即可。 (5)安装材料的损耗率: 在一般工程中,对电器通常都不计其损耗,但安装材料的损耗在所难免。在本工程中相对损耗率要低些,但因建筑物结构构造等因素,损耗率的大小需要根据具体情况进行调整。 2、金属线管的施工: (1)所需主要工具: 线管夹固闸、套线器、50~30mm管子钳、冲击钻、切管器和弯 管器等。

电气照明通电试运行调试方案

电气照明通电试运行调试方案 本工程位于碧桂园兰州新城别墅区洋房和2#楼高层。为了有序规范的开展照明调试工作,制定本方案。 本方案适用于兰州新城碧桂园项目一般建筑电气照明。 调试工序分为: 通电试运行前检查→分回路试通电→故障检查整改→系统通电连续试运行 一、通电试运行前检查 1、复查总电源开关至各照明回路进线电源开关接线是否正确; 2、照明配电箱及回路标识应正确一致; 3、检查漏电保护器接线是否正确,严格区分工作零线(N)与专用保护零线(PE),专用保护零线(PE)严禁接入漏电开关; 4、检查开关箱内各接线端子连接是否正确可靠; 5、灯具安装是否牢靠; 6、断开各回路分电源开关,合上总进线开关,检查漏电测试按钮是否灵敏有效。 二、分回路试通电 1、将各回路灯具等用电设备开关全部置于断开位置; 2、用万用表先测试进户电源的电压值; 3、逐次合上各分回路电源开关; 4、分回路逐次合上灯具等的控制开关,检查开关与灯具控制顺序是否对应、排风扇的转向及开关是否正常;

5、用电源极性检测器检查各插座相序连接是否正确,带开关插座的开关是否能正确关断相线。 三、故障检查整改 1、发现问题应断电后及时排除,不得带电作业; 2、对检查中发现的问题应采取分回路分段排除法予以解决; 3、对开关一送电,漏电保护就跳闸的现象重点检查工作零线与保护零线是否混接、导线是否绝缘不良。 四、系统通电连续试运行 公用照明部分楼梯间通电连续试运行时间应为24h,住宅内照明系统通电连续试运行时间应为8h,应急照明回路电源开启,测试应急灯具断电后转换时间30秒和放电工作时间是否达到90分钟。所有正常照明灯具均应开启,且每层每户每2h记录运行状态1次,连续试运行时间内无故障。 五、系统调试时间 2015年9月15日至10月10日

电气照明工程施工工艺

电气照明工程施工工艺 一、成套配电柜(盘)及动力开关柜安装 1.设备及材料要求 1.1设备及器材必须是符合国家现行技术标准的合格产品,符合设计要求,并带出厂合格证。设备应有铭牌,并注明厂家名称,附件、备件齐全。1.2安装使用的材料 1.2.1型钢 1.2.2镀锌螺丝、螺母、垫圈、弹簧垫、地脚螺栓。 1.2.3其它材料:铅丝、酚醛板、相色漆、防锈漆、调和漆、塑料软管、异型塑料管、编号笔、编号剂、尼龙卡带、小白线、决绝缘胶垫、标志牌、电焊条、锯条、氧气、乙炔气等均应符合质量要求。 2.主要机具 2.1吊装搬运机具:汽车、汽车吊、手推车、卷扬机,倒链、钢丝绳、麻绳、索具等。 2.2 安装工具;台钻、手电钻、电锤、砂轮、电焊机、气焊工具、台虎钳、锉刀、搬手、钢锯、锤子、克丝钳、改锥、电工刀等。 2.3测试检验工具:水准仪、兆欧表、万用表、水平尺、试电笔、高压测试仪器、钢直尺、钢卷尺、吸尘器、塞尺、线坠等。 2.4送电运行工具:高压验电器、高压绝缘靴、绝缘手套、编制接地线、粉末灭火器、警示牌。 3.作业条件 3.1封建工程施上标高、尺寸、结构、预埋件及预留孔均符合设计要求。3.1.2墙面、屋顶喷浆完毕、无漏水、门上锁。 3.1.3室内地面工程完毕,室内沟道无积水、杂物,场地干净,道路通畅。 3.2施工图纸、技术资料齐全。技术、安全、消防措施落实。 3.3设备、材料齐全上,并运至现场。 4.操作工艺 4.1工艺流程 设备开箱检查设备搬运柜(盘)稳装柜(盘)上方母带

配制柜(盘)二次小线(回路)配线柜(盘)试验调整送电运行验收 4.2设备开箱检查 4.2.1安装单位、供货单位或建设单位共同进行,并做好检查记录。 4.2.2按照设备清单、施工图纸及设备技术资料,核对设本体及附件、备件的规格型号应符合设计图纸要求,附件、备件齐全,产品合格证件、技术资料、说明书齐全。 4.2.3柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。 4.2.4柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全、无损伤、裂纹等缺陷。 4.3设备搬运 4.3.1设备运输:由起重工作业,电工配合。根据设备重量、距离长短可采用汽车、汽车吊配合运输、人力推车运输或卷扬机滚杠运输。 4.3.2设备运输、吊装时注意事项: (1)盘柜等在搬运和吊装时采取防震、防潮、防止框架变形和漆面受损等安全措施。 (2)道路要事先清理,保证平整畅通。 (3)设备吊点。(盘)顶部有吊环者,吊索应穿在吊环内,挂在四角主要承力结构处,不得将吊索吊在设备部件上,吊索的绳长应一致,以防柜体变形或损坏部件。 (4)汽车运输时,必须用麻绳将设备与车身固定牢,开车要平稳。 4.4柜(盘)安装 4.4.1基础型钢安装 (1)调直型钢:将有弯的型钢调直,然后,按图纸要求预制加工基础型钢架,并刷好防锈漆。 基础型钢安装允许偏差表1

电气照明工程

第一讲电气照明工程内容 电气照明工程内容是我们学习电气照明工程预算编制的基础,首先我们回顾电气照明工程内容。我们知道,电气照明工程由进户装置、照明配电装置、室内配线及照明器具等几部分组成。 图9-1为一简单的电气照明平面图,图中我们可以看到电气照明的各个组成部分。电源进户,引入照明配电箱,由室内配线引向各灯具开关及照明灯具、插座等用电器具。 下面我们分别学习进户装置、照明配电装置、室内配线、照明器具安装的工程内容。 一、进户装置 电源从室外低压配电线路接线入户的设施称为进户装置。电源进户方式有两种:低压架空进线和电缆埋地进线。 低压架空线进户装置由进户线横担、绝缘子、引下线、进户线和进户管组成。进户线横担的安装方式有一端埋设和两端埋设两种,图9-2为进户线横担示意图。

电缆埋地进线,在照明工程中只考虑低压电缆终端头的制作与安装,其引接电线的安装计入外网工程。 二、照明配电装置 照明配电装置有配电箱、配电盘、配电板等,其中最常用的是配电箱。照明配电箱是用户用电设备的供电和配电点,是控制室内电源的设施,有工厂定型生产的标准配电箱,有根据照明的不同要求做成非标准的。定型照明配电箱均用铁制,非标准照明配电箱可为铁制或木制。 配电箱内设有保护、控制、计量配电装置。如图9-3示,配电箱内设有熔断器、自动空气开关、刀型开关、电度表等。

照明配电箱 三、室内配线 室内配线分明敷和暗敷两种方式。根据线路用途和供电安全要求,配线可分为线管配线、夹板配线、绝缘子配线、槽板配线、线槽配线、铝卡片配线等形式。其中暗管配线因其美观、安全而最为常用。 (一)线管配线 线管配线包括配管、配线两项工程内容。 1、配管 配管工程是配管配线工程的重要组成部分。常用管材有钢管、防爆钢管、电线管、可挠金属管、金属软管、塑料管等。其中塑料管又包括硬质聚氯乙烯管、刚性阻燃管、半硬质阻燃管等。钢管具有较好的防潮、防火、防爆性能,硬塑料管具有较好的防潮和抗酸性能。配管的方式有明配和暗配两种方式。 (1)明配 明配管通常用管卡子固定于砖、混凝土结构上或固定于钢结构支架及钢索上。管子明配施工方便,造价较低,但影响美观,故多用于工业厂房内。 (2)暗配 暗配管是在土建施工时将管子预埋入墙壁、楼板或天棚内。暗配管施工复杂,造价较高,但使用年限长,不影响建筑美观,广泛应用于工业与民用建筑中。 配管工程中,还应注意管子弯曲的规定。 为了便于施工穿线,线管应尽量沿最短线路敷设,并减少弯曲。当线管敷设长度超过有关规定时,应在线路中间装设分线盒或接线盒。相关规定在接线盒的工程量计算中讲述。 2、管内穿线 配管工程完成后,进行线管内穿绝缘导线。线管内穿线总面积不能大于线管截面的40%。 (二)其他配线工程 除线管配线外,配线方式还有夹板配线、绝缘子配线、槽板配线、线槽配线、塑料护套线明敷设、车间带型母线安装等。 其中夹板配线有瓷夹配线和塑料夹板配线。 绝缘子配线分鼓形绝缘子配线、针式绝缘子配线、蝶式绝缘子配线。多用于工业建筑中,用钢支架沿屋架、梁、柱、墙或跨屋架、梁、柱配线。钢支架一般为角钢。 槽板配线分木槽板配线和塑料槽板配线两种。 四、照明器具安装 照明器具包括各种灯具、控制开关及小型电器,如风扇、电铃等。 1、灯具的分类 照明器具种类繁多,按电光源不同,有以下几种: 1白炽灯白炽灯价格便宜、安装方便、品种规格多,是使用最为普遍的一种灯具。 2荧光灯荧光灯的价格高于白炽灯,但长期运行其总的经济技术指标优于白炽灯,是

电气照明工程质量通病与防治

电气照明工程质量通病与防治 摘要:本文主要介绍电气照明工程质量存在的通病及防治措施。防雷接地不符合要求;室外进户管预理不符合要求;电线管(钢管、PVC管)敷设不符合要求;导线的接线、连接质量和色标不符合要求;配电箱的安装、配线不符合要求;开关、插座的盒和面板的安装、接线不符合要求…… 关键词:电气工程质量通病防治 一、防雷接地不符合要求 1.现象 (l)引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。 (2)焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆。 (3)用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。 (4)直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引正经一。 2.原因分析 (1)操作人员责任心不强,焊接技术不熟练,他们多数人是电工班里的多面手焊工,对立焊的操作技能差。 (2)现场施工管理员对国家施工及验收规GB50169 2《接地装置》有关规定执行力度不够。 3.预防措施

(l)加强对焊工的技能培训,要求做到搭接焊处焊缝饱满、平整均匀,特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训。 (2)增强管理人员和焊工的责任心,及时补焊不合格的焊缝,并及时敲掉焊渣,刷防锈漆。 (3)根据GB50169 2《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》规定,避雷引下线的连接为搭接焊接,搭接长度为圆钢直径的6倍,因此,不允许用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。另外,作为引下线的主钢筋土建如是对头碰焊的,应在碰焊处按规定补一搭接圆钢。 二、室外进户管预理不符合要求 1.现象 (1)采用薄壁铜管代替厚壁钢管。 (2)预埋深度不够,位置偏差较大。 (3)转弯处用电焊烧弯,上墙管与水平进户管网电焊驳接成90°角。 (4)进户管与地下室外墙的防水处理不好。 2.原因分析 (l)材料采购员采购时不熟悉国家规、标准,有的施工单位故意混淆以降低成本;施工管理员不严格或者对承包者的故意违规行为不敢持反对意见,不坚决执行规和标准;监理人员对材料进场的管理出现漏洞。 (2)与土建和其他专业队伍协调不够。 (3)没有弯管机或不会使用弯管机,责任心不强,贪图方便用电焊烧弯。 (4)预埋进户管的工人不懂防水技术,又不请防水专业人员帮忙。 3.预防措施

电气照明工程施工方法

电气照明工程 施工方案 施工单位:********公司 编制: 审批: 日期:

1.工程概况: 本电气照明施工工程是室内精装修工程的一部分,隶属室内精装总体工程,因其专业特点,特另列一施工组织,其总体要求与精装组织设计方案相同。由北京中远广田装饰工程有限公司承担施工任务。 本工程施工范围:*********电气照明、插座、应急照明的布管和布线、灯具安装、插座接线、线路接至各层照明配电箱、电源箱、负责照明回路的调试及室内弱电线管的敷设。 本工程施工依据北京*************公司自行设计的该工程范围内的电气施工图,该图已经北京市建筑研究设计院审定,并符合国家现行施工规范。 2.施工管理构成: (见附件一) 3.材料: 3.1 根据图纸要求及业主指导,主要材料要求如下: 3.1.1 导线选用国标BV-500铜芯塑料绝缘电线。 3.1.2 导线保护钢管选用镀锌钢管。 3.1.3 灯槽先用业主指定的钢板烤漆灯具。 3.1.4 面具选用业主指定的标准灯具。 3.1.5 开关插座选用业主指定的标准产品。 3.1.6 接线盒及紧固件均选用国标产品。 3.2 材料采购及保管: 由施工管理组织提供材料,即:灯具、管材、开关插座、电线清单经技

术组校核、项目经理批准后交材料组采购。入库时要经质检员检验、库管员验收后方能入库,入库同时收集整理材料产品合格证等资料。安装前报监理批准后方能组织安装。凡不符合设计及质量要求的材料决不允许使用。 4.现场安装: 4.1 布管: 4.1.1 测位放线:根据施工布线要求,分四种线路,即:普通照明回路、应 急照明回路,插座回路、弱电线管。分别空管敷设,按末端负荷位置 就近敷设各回路,定位时综合考虑吊顶内其它管路,以不影响其它管 路施工和检修为宜,同时要兼顾吊顶标高的最小允许值。 4.1.2 钢管安装:钢管走向定位后,在钢管走向线上固定吊件,吊件的距离 视钢管的口径大小而定。G15间距为1.2m,G20间距为1.5m,因本布 管工程最大管径为G20,最小为G15,如两个规格钢管共用吊件时,以 小钢管间距固定。同时在接线盒的两侧100-150mm处加紧固吊件,沿 墙敷设的钢管在弯管处必须加固定支点。吊件采用膨胀螺栓固定角码,吊杆采用φ8圆钢焊接,钢管用锁码固定,沿墙钢管用锁码钢钉固定。 分线盒的敲落孔要与管径配合,未接管的要保持敲落片不脱落。分线 盒同层内要选用相同形式,不能混杂随意使用。配电箱可靠接地,使 用金属软管长度以不超过0.8m为宜,软管两端应用专用接头,接地各 金属管口均配护口。以上安装作完后报检验部门做隐检。 4.2 现场布线: 4.2.1 钢管敷设完毕通过隐检后开始进行管内穿线。根据范围,普通照明线 路管内导线截面不得超过管截面的40%,筒灯、插座导线为3×2.5mm。

强电(电气照明)系统施工工艺流程

电气照明系统施工工艺流程 (2) 5.1钢管敷设 (2) 5.1.1施工工艺流程: (2) 5.1.2工艺要求 (3) 5.1.3 钢管暗敷设 (5) 5.1.4钢管明敷设 (5) 5.2桥架、金属线槽的安装 (7) 5.2.1施工工艺流程: (7) 5.2.2工艺要求 (7) 5.3管内穿线 (8) 5.3.1施工工艺流程: (8) 5.3.2工艺要求 (8) 5.4灯具安装 (11) 5.4.1施工工艺流程: (11) 5.4.2工艺要求 (11) 5.5配电箱(盘)安装 (12) 5.5.1施工工艺流程: (12) 5.5.2工艺要求 (13) 5.6电缆敷设、电缆头制作、接线和线路绝缘测试 (14) 5.6.1施工工艺流程: (14) 5.6.2工艺要求 (15) 5.7接地安装工程 (16) 5.7.1施工工艺流程: (16) 5.7.2工艺要求 (16)

電氣照明系統施工工藝流程 施工準備→配合土建預埋→土建結構鋼筋、箱盒穩裝、混凝土澆注、箱盒清理、掃管穿引線→明配管路、二次配管、配電箱體安裝、線槽安裝→各系統穿電纜→接線和絕緣遙測→設備接線及器具安裝→電氣調試運行→竣工 5.1鋼管敷設 5.1.1施工工藝流程:

5.1.2工藝要求 牆體暗配管要在鋼筋網片綁紮完,有工作面時,電工即插入作業。管盒固定不要直接焊接在鋼筋上。鐵盒應預先在盒上下加焊兩根Φ6鋼筋。塑膠盒要採用 明管敷设 1.跨接接地线 1.地板上部做法吊顶内护墙板内管路敷设 地线连接 2.木砖法预制加工管弯、支架、吊架 测定盒、箱及固定点位置 支架、吊架固定方法 1.胀管法 2.防腐处理 3.预埋铁件焊接法 4.稳注法 5.剔注法 6.抱箍法 盒、箱固定 变形缝处理 管路敷设与连接 2.地板上(下)部做法 1.管路敷设 2.管路连接 3.管进盒、箱 1.冷煨管 1住箱、盒 2.切管 3.套絲 1.管箍絲扣連接 3.管送盒、箱 2.防腐處理 變 形 縫 處 理 1.地板上部做法 暗 管 敷 設 預 制 加 工 2.地板上(下) 部做法 暗 管 敷 設 方 式 1.隨牆(砌體)配管 2.大範本現澆混凝土牆配管 3.現澆混凝土樓板配管 4.預製空心樓板配管 管 路 連 接 2.焊接套管連接 測 定 箱 盒 位 置 地 線 連 接 1.跨接地線 穩 住 箱 盒 2.托板穩住燈頭 盒

道路电气照明工程施工方案

内江市晨望路照明工程 施 工 方 案 编制单位:中国五冶集团机电分公司 编制日期:二0一三年十二月一日

目录 一、编制依据 ......................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 ......................................................... 错误!未定义书签。 2.1工程概况?错误!未定义书签。 2.2工程主要实物量?错误!未定义书签。 2.3工程重点、难点?5 三、主要施工工艺及方法..................................... 错误!未定义书签。 3.1施工工艺流程?错误!未定义书签。 3.2主要施工方法?错误!未定义书签。 四、施工计划 ......................................................... 错误!未定义书签。 4.1施工进度计划?错误!未定义书签。 4.2主要施工机具计划 ................................... 错误!未定义书签。 五、质量保证措施?错误!未定义书签。 5.1质量管理目标?错误!未定义书签。 5.2质量管理措施?错误!未定义书签。 六、安全保证措施................................................. 错误!未定义书签。 6.1项目HSE管理目标?错误!未定义书签。 6.2主要管理措施?错误!未定义书签。 6.3施工安全措施 (20) ?一、编制依据 1、内江新城邓家坝安置还房、晨望路(纵八道路)工程施工融资建设合同及其补充协议。 2、内江市晨望路(K0+000~K2+032.952)电气照明工程施工设计图。 3、我公司有关质量、安全、文明施工的规定及本企业执行的质量环境职业健康安全一体化管理体系。 4、我公司的实际施工能力和在类似工程施工中所积累的丰富施工

电气照明通电试运行记录

、电气照明通电试运行记录

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

C 2.3.7.13 编号: 工程名称中海朝阳郡·熙岸地下室分部(分项)工程电气 试运行项目通电试运行电压220V 试运行时间2小时建筑类型□公用建筑物□民用住宅试 运行内容 于2015年3月20日上午9:00至2015年3月20日上午11:00时将所有电气照明器具开关打开,均符合要求。 试 试行情况 于2015年3月20日上午9:00至2015年3月20日上午11:00时将所有电气照明器具开关打开,均符合要求。 试 运 行 结 论 符合施工质量验收规范规定,同意通过验收。 会签栏 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师(专业负责人)专业技术负责人质检员专业工长日期:日期:2015.3.20 日期:2015.3.20 日期:2015.3.20

C 2.3.7.13 编号: 工程名称中海朝阳郡·熙岸6#楼分部(分项)工程电气 试运行项目通电试运行电压220V 试运行时间2小时建筑类型□公用建筑物□民用住宅试 运行内容 于2015年3月20日上午9:00至2015年3月20日上午11:00时将所有电气照明器具开关打开,均符合要求。 试 试行情况 于2015年3月20日上午9:00至2015年3月20日上午11:00时将所有电气照明器具开关打开,均符合要求。 试 运 行 结 论 符合施工质量验收规范规定,同意通过验收。 会签栏 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师(专业负责人)专业技术负责人质检员专业工长日期:日期:2015.3.20 日期:2015.3.20 日期:2015.3.20

建筑电气照明安装工程施工工艺

建筑电气照明安装工程施工工艺 1施工准备 在进行实际的施工前,首先要根据施工图纸的要求,制定合理的施工方案、施工队伍的组建、施工材料的选购、施工设备的准备、施工人员的培训、施工文件的核对、施工技术的选择等。当上述内容准备完成后,还需要总结形成报告,上报给相关的部门和管理人员。 2施工工艺 2.1成套配电柜、控制柜、动力、照明配电箱的安装质量控制要点首先,在配电柜、控制柜、配电箱等设备的安装上,要设置好相应的接地线和保护线路。成套配电柜还需要检查交接箱是否连接正确。配电箱、配电柜等设备与接地线之间的绝缘阻值应当大于1MΩ,回路上的阻值则应当大于1.5MΩ。 照明箱内部应当设置专门的零线和保护线路,两者在交汇后从地线并排配出。在同一个端点上,所接的导线不应超过两根,并且要保证垫圈等部件统统。 2.2电线导管、电缆导管的质量控制要点 金属导管不得采用对口焊接的方式,此外,镀锌的外壁厚度不得超过2毫米,也不得与套管进行焊接。所有金属导线的线槽必须进行接地设置,在设置过程中还有一些原则需要遵守。首先,镀锌的导管不得采用熔焊的方式与金属线槽、钢导管等焊接在一起,而必须采用专门的接地导线连接在铜芯导线上,并且导线的横截面积不得小于4平方毫米。其次,当不得不使用镀锌导线时,必须采用螺纹连接的方式,并且需要在导线的连接处用专门的接地线进行不变。再次,当金属线槽不使用接地连接时,金属线的长度应当确保大于接地零线的长度。最后,非镀锌导线与连接板之间应当采用铜芯导线进行连接,镀锌板之间可以不使用接地线,但中间必须用防松螺母进行不变。若绝缘导线埋设在砌体上,其抗压性应当合适高于原有的标准,并且保护层也应当合适加厚。 2.3电线、电缆穿管和线槽的质量控制要点

电气照明安装标准规范

电气照明安装规范 《一》电气照明安装工艺 一、电气配管技术要求 1.施工前材料的准备: 1)钢管电线管壁厚均匀,焊缝均匀,无裂痕、砂眼、棱眼、棱刺和凹扁现象,有产品合格证和材质化验报告。 2)管箍(束结)使用通丝的丝扣清晰不乱扣,镀锌完整,无剥落,无裂痕,两端光滑无毛刺,有产品合格证。 3)铁制的灯头盒、开关盒、接线盒等板材不小于1.2mm,镀锌层无脱落,无变形开焊,敲落孔洞完整无缺,面板安装孔与地线焊接脚齐全,有产品合格证。 4)圆、扁、角槽钢等材质应符合国家标准,并有产品合格证。 5)螺丝、螺栓、膨胀螺栓、螺母、垫圈等采用镀锌件。 2.管路的敷设: 1)所有管路选最近的路线敷设,应减少弯曲,埋入砼或墙体内表面层保护不小于15mm。 2)管路的连接采用丝扣连结,套丝不得乱丝,裸露丝不多于2-3mm,采用套管,套管长度宜为管外径1.5-3倍,管与管的对口处应位于套管中心,套管采用焊接时,焊缝应牢固严密,采用紧固螺钉连接时,螺钉应拧紧,在振动场所,紧定螺钉应有防松动措施。 3)管路水平敷设超过下列长度应加装接线盒,其位置应便于穿线,无弯时45m,有一个弯时30m,有2个弯时20m,有3个弯时12m。管路垂直敷设时,据导线截面设置接线盒距离,并用卡箍固定导线,50mm2及以下30m,70—95mm2时20m,120-240mm2时为18m。 4)管与箱盒的连接。箱盒开孔应整齐,与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔。铁制箱、盒严禁电、气焊开孔,并应刷防腐漆,定型的箱、盒敲落,大管径小,周边缝隙应用橡皮垫封堵。管口入箱、盒、暗配管可用跨接地线焊接固定在盒、箱棱边上,管口与落孔不得有焊接,进入箱、盒的管口应小于5mm,用梳扣锁紧管口,管口丝扣露出2-4扣,两根以上管入箱、盒要长短一致,间距均匀,排齐整。 5)箱、盒定位。固定箱、盒要求平整牢固,坐标正确,现浇砼墙的箱、盒加支铁固定,将盒内、箱内管口及箱、盒封堵,以防砂浆进入。 6)所有管道都应彻底清除所有的灰尘、毛刺及水份,管道行程中所有的角度和弯曲都应在现场用弯曲机制成,不许有由于弯曲而造成的管道变形。 7)变形缝的处理:变形缝两侧各预埋一个接线盒,先将管的一端固

电气照明工程施工

第八节电气照明工程施工 (一)、电气配管、配线安装 1、配管施工 (1)工艺流程:弹线定位→盒箱固定→管路敷设→扫管穿带线。 弹出水平标高线,按照标高线量出箱盒的准确位置。 凿处放置箱盒的孔洞,用水把洞内四壁浇湿,清理干净,依照管线走向敲掉盒子敲落孔,再用高标号水泥砂浆将盒箱稳入洞中,砂浆凝固后,在接管入盒。 在管路两侧钉上钉子,并用铅丝将管子绑牢,然后用水泥砂浆把槽沟抹平。 扫管、穿带线时,将管口与盒、箱里口切平。 穿带线方法: 带线一般均采用φ1.2~2.0mm的铁丝,先将铁丝的一端弯成不封口的圆圈。再利用穿线器将带线穿入管路内,在管路的两端均留有10-15mm的余量。 在管路较长或转弯较多时,可以在敷设管路的同时将带线一并穿好。 穿带线受阻时,应用两根铁丝同时搅动,使两根铁丝的端头互相钩绞在一起,然后将带线拉出。 2、管内穿线 (1)导线穿管依据所穿根数多少确定管径,导线的绝缘电阻测量值不应小于0.5MΩ。不同系统、不同回路的导线严禁穿在同一根保护管内,导线在保护管内不得有接头和扭结。中间连接和分支连接可采用熔焊、线夹、压接、接线柱和搪锡在接线箱(盒)内进行。 (2)设备接地线,专用接地线必须采用多胶铜芯导线。 (3)导线的预留长度由建设单位、工程监理单位或设计单位联系确定,安

装管线时予以保证,从接线盒箱至设备终端的连接线必须加金属软管保护,不得有明线裸露。 (4)所有合股导线应压接线端子,标明相色或回路编号,用对讲机将电缆(线)按原理(接线)图校对好,要重复二次以上,如有差错立即纠正。标好的导线穿上导径管线号,要求清楚规范。 (5)导线校直绑扎成束,到最高(远)处,看不到交叉线,备用线不用切断,端子板接线旋紧无松动,每个端子接线不得超过二根,并备有余量。 (6)当配线采用多相导线时,其相线的颜色应易于区分,相线与零线的不同,同一建筑物,构筑物内的导线,其颜色选择应统一;保护地线(PE)线,应采用黄/绿颜色相间的绝缘导线,零线宜采用淡蓝色绝缘导线。 (7)导线穿入钢管时,管口处应装设护套保护导线,在不进入接线盒(箱)的垂直管口,穿入导线后应将管口密封。 (二)、电力电缆安装 1、敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。 电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。 电缆敷设时的最小弯曲半径应符合相关规定: 电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉。并列敷设的电缆,应使其接头的位置相互错开。 电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,并加以固定。 2、电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上,高低压电力电缆、强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置,一般情况宜由上而下配置。

相关文档
相关文档 最新文档