文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器器身检查方式

变压器器身检查方式

变压器器身检查方式
变压器器身检查方式

变压器器身检查方式

(1)4000kV A以下的变压器,采用汽车起重机进行吊芯检查。

(2)4000kV A以上的变压器,采用汽车起重机进行吊钟罩检查,吊钟罩高度按吊钩在6m以下者配用8t汽车起重机,吊钩在6m以上者配用16~40t汽车起重机。

(3)4000kV A以上变压器,如果仍要吊芯才能检查时,其相应定额机械费乘以系数2.0。

(三)有关说明

(1)变压器的干燥。根据近些年的现场情况反映,在现场干燥变压器的几率几乎为零,即使通过试验变压器受潮,也是返厂干燥。所以,变压器等的干燥子目本次修编全部删除,如果确实要在现场进行干燥,其费用按实际发生计算。

(2)变压器安装真空注油后,对于330kV及以上电压的变压器考虑了不少于48h的热油循环。

(3)根据需要本次修编增加补充了以下子目:

220kV双绕组变压器安装720000kV A以下;

330kV双绕组变压器安装240000~V A以下、360000kV A以下、720000kV A以下;

330kV三绕组变压器安装500000kV A以下;

500kV双绕组变压器安装240000kV A以下、360000kV A以下、750000kV A以下、1000000kV A以下;

330kV单相双绕组变压器安装60000kV A以下、90000kV A以下、250000kV A以下;

330kV单相三绕组变压器安装60000kV A以下、90000kV A以下、250000kV A以下;

500kV单相三绕组变压器安装330000kV A以下。

(4)对变压器章安装定额内的消耗材料、施工机械根据目前施工现场的施工技术和工艺情况,进行了适当调整。

变压器抽芯检查

变压器抽芯检查 一、油浸电力变压器吊芯准备工作 ⑴工具材料的准备:如储油箱,滤油机,成套扳手,道本,耐油胶绳,白布,绝缘纸板等。 ⑵起重设备的准备:如起重机,倒链,手扳葫芦,三角架,钢丝绳等,若用倒链,必须根据变压器的高度和重量搭好吊架。 ⑶变压器油的处理,取油样化验及试验,做好滤油准备,包括滤油纸。⑷做好油盘的准备,用手放线芯。 吊架的高度(h)应不妨碍吊出器身。因此:h=h1+h2+h3+h4+h5试中=h1油箱的高度h2器身的高度h3吊绳套高度h4滑轮(或倒链)最小距离h5备用高度(300~500mm)1.吊梁 2.滑轮 3.绳套 4.器身 5.油箱 二、起吊步骤 ⑴选好吊芯位置,放油(放置大盘以下)、⑵拆下防爆筒,油枕,瓦斯继电器、⑶拆下大盖螺栓、⑷利用平衡铁将铁芯吊出放在油盘内、⑸检查:①线芯绝缘、②铁芯绝缘、③穿芯螺栓绝缘、④分接开关接点绝缘、⑤高低压引线、⑥油箱杂物、⑦散热管有无堵塞、⑧遥测绝缘电阻、⑨测量直流电阻、⑹所有项目检查后未发现问题应及时回装,将铁芯回装在油箱内⑺坚固大盖螺栓、⑻安装所拆下的附件、⑼注入合格油 ⑽静止6-10小时后做全套耐压试验⑾现场安装。 三、起吊注意事项 (1)变压器吊钟罩(或吊芯)之前,必须拆除与起吊有碍的各种连接。对装有有载分接开关变压器,吊罩或吊盖前要先拆开开关与器身的连接处,对于装有无励磁分接开关的变压器,吊罩或吊盖前,应先拆下分接开关的绝缘操动杆。 (2)根据变压器的重量选择合适的起重工具。必须满足工具安全系数的要求。 (3)起吊时钢丝绳间的夹角一般不大于60度,当吊钩升高的高度受限制,钢丝绳的夹角超过60度时,则应使用专用吊杆起吊; (4)变压器钟罩的起吊只能使用油箱上部或下部的专用吊攀,器身的起吊可使用箱盖吊杆或夹件上的吊攀。 (5)对夹件上无穿芯螺杆的,而又没有拉杆的器身,吊器身时应加拉紧螺杆。 (6)变压器箱盖打开后,不允许再将油箱连油带器身一齐吊起,以防止箱沿变形。 (7)钟罩或器身吊出、吊进时,器身或罩的四角应系缆风绳,由专人拉持,以保持起吊平稳,使高、低压侧引线,开关支架等与箱壁间有均匀的距离,防止碰撞致伤。 (8)钟罩或器身吊出后降落时,应事先选好地点,摆好铺垫物,然后徐徐下落放稳,器身不应置于高处停放。 (9)如使用汽车起重机起吊钟罩(或吊芯)时,应注意:起重机放置位置,起吊角度与高度,变压器上部构架有无障碍,起重机的载荷能力,钟罩(或器身)的放置地点与邻近带电设备的安全距离等。 (10)吊装套管时,其斜度应与套管安装倾角基本一致,使用起吊环和辅助绳将套管绑好,防止碰撞及翻倒;顺套管轴向徐徐吊出,并注意用小绳栓好引线不得让其突然滑进油箱。 (11)起吊工作应明确分工,专人指挥,并有统一的信号。 四、吊芯要求 1、吊芯工作不应在雨雪天气或相对湿度大于75%的条件下进行,并事先作好铁芯的防潮、防尘措施。 2、吊芯时周围空气温度不宜低于0℃,变压器器身温度(即上铁轭测得温度)不宜低于周围空气温度,当器身温度低于周围空气温度时,宜将变压器加热,使其器身温度高于环境温

变压器正常巡视检查项目有哪些知识分享

变压器正常巡视检查项目有哪些

001):变压器正常巡视检查项目有哪些? 答: (1)变压器运行的音响是否正常; (2)油枕及充油套管中的油色、油位是否正常,有无渗漏油现象; (3)各侧套管有无破损,有无放电痕迹及其它异常现象; (4)冷却装置运行是否正常; (5)上层油温表指示是否正确,有无异常情况; (6)防爆管的隔膜是否完好,有无积液情况; (7)呼吸器变色硒胶的变色程度; (8)瓦斯继电器内是否满油; (9)本体及各附件有无渗、漏油; (10)各侧套管桩头及连接线有无发热、变色现象; (11)变压器附近周围环境及堆放物是否有可能造成威胁变压器的安全运行。002):变压器特殊巡视检查项目有哪些? 答: (1)大风时检查变压器附近有无容易被吹动飞起的杂物,防止吹落到带电部分,并注意引线的摆动情况; (2)大雾天检查套管有无闪络、放电现象; (3)大雪天检查变压器顶盖至套管连线间有无积雪、挂冰情况,油位计,温度计、瓦斯继电器有无积雪复盖情况; (4)雷雨后检查变压器各侧避雷器记数器动作情况,检查套管有无破损、裂缝及放电痕迹。 (5)气温突变时,检查油位变化情况及油温变化情况。 003):根据变压器油温度, 怎样判别变压器是否正常 ?

答: 变压器在额定条件下运行,铁芯和绕组的损耗发热引起各部位温度升高,当发热与散热达平衡时,各部位温度趋于稳定。在巡视检查时,应注意环境温度、上层油温、负载大小及油位高度,并与以往数值对照比较分析,如果在同样条件下,上层油温比平时高出10℃,或负载不变,但油温还不断上升,而冷却装置运行正常,温度表无失灵,则可认为变压器内部发生异常和故障。004):影响变压器油位及油温的因素有哪些? 答: 影响变压器油位和油温上升的因素主要是:①随负载电流增加而上升; ②随环境温度增加,散热条件差,油位、油温上升;③当电源电压升高,铁芯磁通饱和,铁芯过热,也会使油温偏高些;④当冷却装置运行状况不良或异常,也会使油位、油温上升;⑤变压器内部故障(如线圈部分短路,铁芯局部松动,过热,短路等故障)会使油温上升。 005):变压器出现假油位的原因有哪些? 答: 变压器出现假油位的可能原因有:①油标管堵塞;②呼吸器堵塞;③防爆管通气孔堵塞;④用薄膜保护式油枕在加油时未将空气排尽。 006):变压器油位标上+40℃,+20℃,-30℃三条刻度线的含意是什么? 答: 油位标上+40℃表示安装地点变压器在环境最高温度为+40℃时满载运行中油位的最高限额线,油位不得超过此线,+20℃表示年平均温度为+20℃时满载运行时的油位高度;-30℃表示环境为-30℃时空载变压器的最低油位线,不得低于此线,若油位过低,应加油。 007):变压器油在变压器中的主要作用是什么?

变压器的日常巡检

变压器的日常巡检 1、变压器的日常巡检: 1)变压器的油温和温度计应正常,储油柜的油位应与温度相对应,各部位无渗油、漏油。 2)套管油位应正常。套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其他异常现象。 3)变压器声音正常。 4)各冷却器手感温度应相近、风扇、油泵运转正常。油流继电器工作正常。 5)吸湿器完好、吸附剂干燥。 6)引线接头、电缆、母线应无发热迹象。 7)压力释放阀或安全气道及防爆膜应完好无损。 8)气体继电器内应无气体。 9)个控制箱和二次端子箱应关严,无受潮。

2、变压器的特殊检查项目: 1)新设备或经过检修、改造的变压器在投运75h内。 2)有严重缺陷时

3)气象突变(如大风、大 雾、大 雪、冰雹、寒潮等)时。 4)雷雨季节特别是雪雨后。 5)高温季节、高峰负荷期间。 6)变压器急救负载运行时。 二、干式变压器外部检查项目: (1)检查变压器的套管、绕组树脂绝缘外表层是否清洁、有无爬电痕迹和碳化现象; (2)变压器高低压套管引线接地紧密无发热,并无裂纹及放电现象; (3)检查紧固件、连接件、导电零件及其它零件有无生锈、腐蚀的痕迹及导电零件接触是否良好; (4)检查电缆和母线有无异常; (5)检查风冷系统的温度箱中电气设备运行是否正常及信号系统有无异常; (6)在遮栏外细听变压器的声音,判断有无异常及运行是否正常; (7)检查变压器底座、栏杆、变压器室电缆接地线等接地是否可靠良好; (8)用温度检查仪检查接触器部位及外壳

温度有无超标现象 三、变压器的异常运行和故障处理1、变压器的异常状态 (1)严重漏油; (2)油枕内看不到油位或油位过低; (3)变压器油碳化; (4)油位不正常升高; (5)变压器内部有异常声音; (6)瓷件有异常放电声和有火花现象; (7)变压器套管有裂纹或严重破损; (8)变压器高低压套管引线线夹过热; (9)冷却装置故障; (10)瓦斯继电器内气体不断集聚,连续动作发信号; (11)正常负载和冷却条件下,油温不正常的升高。 2、运行中的异常和处理. 现象: (1)变压器声响明显增大,很不正常,内部有爆裂声。 (2)套管有严重的破损和放电现象。 (3)变压器冒烟着火。

变压器投运前后的检查项目

变压器投运前后的检查项目 (1)变压器本体、冷却装置及所有附件均完整无缺陷、不渗漏、油漆完整。 (2)接地可靠(变压器油箱、铁芯和夹件外引线接地)。 (3)变压器顶盖上无遗留杂物。 (4)储油柜、冷却装置、净油器等油系统上的阀门均在开启的位置,储油柜油位标示线清晰可见。 (5)高压套管的接地小套管应接地,套管顶部将军帽应密封良好,与外部引线的连接接触良好并涂有电力复合脂。 (6)变压器的储油柜和电容式套管的油位正常,隔膜式储油柜的集气盒内应无气体。 (7)有载分接开关的油位需略低于变压器储油柜的油位。 (8)进行各升高座的放气,使其完全充满变压器油,气体继电器内应无残余气体。 (9)吸湿器内的吸附剂数量充足,无变色受潮现象,油封良好,能起到正常呼吸作用。 (10)无励磁分接开关的位置应符合运行要求,,有载分接开关动作灵活、正确、闭锁装置动作正确,远方指示、操作机构箱和分接开关顶盖上三者分接位置的指示应一致。 (11)温度计指示正确,整定值符合要求。 (12)冷却装置试运行正常,水冷却装置的油压应大于水压,强油冷却的变压器应启动全部油泵(并测量油泵的负荷电流),进行较长

时间的循环后,多次排除残余气体。 (13)进行冷却装置电源的自动投切和冷却装置的故障停运试验。 (14)变压器本体非电量保护试验正常,动怍正确。 (15)电力变压器初次投入应作《5次全电压合闸冲击试验,大修后为《3次同时应空载运行24h无异常,才能逐步投入负载;并做好各项记录。目的是为了检查变压器绝缘强度能否承受额定电压或运行中出现的操作过电压,也是为了考核变压器的机械强度和继电保护动作的可靠程度。 (16)新装和大修后的变压器绝缘电阻,在同一温度下,应不低于制造厂试验值的70%。 (17)为提高变压器的利用率,减少变损,变压器负载电流为额定电流的75~85%时较为合理。 变压器送电后应检查项目: 1 变压器运行中声音、油温、油位及油色正常,各部无渗油、漏油现象,内部无杂音及放电。 2 变压器温度指示正常,温升在规定范围内。 3 散热器、呼吸器、油再生装置运行正常,压力释放阀不动作。 4 套管油位正常、完整无破损裂纹,无严重油污、无放电闪络及其他异常现象。 5 瓦斯继电器油面正常,连接油门在开启,内部无气体。

企业安全管理检查表/电力变压器安全检查表示范文本

企业安全管理检查表/电力变压器安全检查表示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

企业安全管理检查表/电力变压器安全 检查表示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 电力变压器安全检查表 说明 (1)电力变压器安全检查表仅适用于检查变压器本 身及其附件,以及装在变压器上的保护装置、测量装置及 部分控制电缆。至于变压器的其它保护装置、二次回路、 油开关等不在本检查表范围之内。 (2)电力变压器外部检查的周期规定: 1)发电厂和经常有人值班的变电所内的变压器,每 天至少检查一次,每星期应有一次夜间检查。 2)无值班人员的变电所和室内变压器容量在 3200kVA及以上者,每10天至少检查一次,并应在每次

投放使用前和使用后进行检查。容量大于320kVA但小于3200kVA者,每月至少检查一次,并应在每次投入使用前和停用后进行检查。 3)无值班人员的变电所或安装于小变压器室内的320kVA及以下的变压器和柱上变压器,每两个月至少检查一次。 在气候激变(冷、热)时,应对变压器油面进行额外检查。瓦斯继电器发出警报信号时,亦应进行外部检查。 (3)电力变压器应有技术档案,其内容如下: 1)按照规定格式编制的变压器履历卡片; 2)制造厂试验记录的副本; 3)交接试验的记录; 4)历次干燥的记录; 5)大修验收报告书,附技术资料一览表; 6)油的试验记录;

电力变压器试验项目和标准说明

电力变压器试验项目及标准说明 1 绝缘油试验或SF6气体试验; 2 测量绕组连同套管的直流电阻; 3 检查所有分接头的电压比; 4 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; 5 测量与铁心绝缘的各紧固件(连接片可拆开者)及铁心(有外引接地线的)绝缘电阻; 6 非纯瓷套管的试验; 7 有载调压切换装置的检查和试验; 8 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; 9 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值 tanδ ; 10 测量绕组连同套管的直流泄漏电流; 11 变压器绕组变形试验; 12 绕组连同套管的交流耐压试验; 13 绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电试验; 14 额定电压下的冲击合闸试验; 15 检查相位; 16 测量噪音。 注:除条文内规定的原因外,各类变压器试验项目应按下列规定进行: 1 容量为1600kVA 及以下油浸式电力变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、6、7、8、12、14、15款的规定进行; 2 干式变压器的试验,可按本条的第2、3、4、5、7、8、12、14、15款的规定进行; 3 变流、整流变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、7、8、12、14、15款的规定进行; 4 电炉变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、6、7、8、12、14、15款的规定进行;

5 穿芯式电流互感器、电容型套管应分别按本标准第9章互感器、第16章的试验项目进行试验。 6 分体运输、现场组装的变压器应由订货方见证所有出厂试验项目,现场试验按本标准执行。 7.0.2油浸式变压器中绝缘油及SF6气体绝缘变压器中SF6气体的试验,应符合下列规定: 1 绝缘油的试验类别应符合本标准中表20.0. 2 的规定;试验项目及标准应符合本标准中表20.0.1 的规定。 2 油中溶解气体的色谱分析,应符合下述规定:电压等级在66kV 及以上的变压器,应在注油静置后、耐压和局部放电试验24h后、冲击合闸及额定电压下运行24h后,各进行一次变压器器身内绝缘油的油中溶解气体的色谱分析。试验应按《变压器油中溶解气体分析和判断导则》GB/T 7252进行。各次测得的氢、乙炔、总烃含量,应无明显差别。新装变压器油中H2 与烃类气体含量(μL/L)任一项不宜超过下列数值: 总烃:20, H2:10, C2H2:0, 3 油中微量水分的测量,应符合下述规定:变压器油中的微量水分含量,对电压等级为 110kV 的,不应大于 20mg/L;220kV 的,不应大于 15mg/L ;330~500kV 的,不应大于 10mg/L 。 4 油中含气量的测量,应符合下述规定:电压等级为330 ~500kV 的变压器,按照规定时间静置后取样测量油中的含气量,其值不应大于1%(体积分数)。 5 对SF6气体绝缘的变压器应进行SF6气体含水量检验及检漏:SF6气体含水量(20℃的体积分数)一般不大于250μL/L。变压器应无明显泄漏点。 7.0.3测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定: 1 测量应在各分接头的所有位置上进行; 2 1600kVA 及以下电压等级三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kVA 以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的1%; 3 变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于 2%;不同温度下电阻值按照式7.0.3换算: R2=R1(T+t2)/( T+t1) (7.0.3) 式中 R1、R2——分别为温度在t1、t2时的电阻值; T——计算用常数,铜导线取235,铝导线取225。 4 由于变压器结构等原因,差值超过本条第2款时,可只按本条第3款进行比较。但应说明原因。

变压器油的检测项目及意义

变压器油的检测项目及测试意义 1、外观:检查运行油的外观,可以发现油中不溶性油泥、纤维和脏物存在。在常规试验中,应有此项目的记载。 2、颜色:新变压器油一般是无色或淡黄色,运行中颜色会逐渐加深,但正常情况下这种变化趋势比较缓慢。若油品颜色急剧加深,则应调查是否设备有过负荷现象或过热情况出现。如其他有关特性试验项目均符合要求,可以继续运行,但应加强监视。 3、水分:水分是影响变压器设备绝缘老化的重要原因之一。变压器油和绝缘材料中含水量增加,直接导致绝缘性能下降并会促使油老化,影响设备运行的可靠性和使用寿命。对水分进行严格的监督,是保证设备安全运行必不可少的一个试验项目。(推荐A1070微量水分测定仪) 4、酸值:油中所含酸性产物会使油的导电性增高,降低油的绝缘性能,在运行温度较高时(如80℃以上)还会促使固体纤维质绝缘材料老化和造成腐蚀,缩短设备使用寿命。由于油中酸值可反映出油质的老化情况,所以加强酸值的监督,对于采取正确的维护措施是很重要的。(推荐A1040自动酸值测定仪) 5、氧化安定性(可选):变压器油的氧化安定性试验是评价其使用寿命的一种重要手段。由于国产油氧化安定性较好,且又添加了抗氧化剂,所以通常只对新油进行此项目试验,但对于进口油,特别是不含抗氧化剂的油,除对新油进行试验外,在运行若干年后也应进行此项试验,以便采取适当的维护措施,延长使用寿命。 (A1101氧化安性测定仪) 6、击穿电压:变压器油的击穿电压是检验变压器油耐受极限电应力情况,是一项非常重要的监督手段,通常情况下,它主要取决于被污染的程度,但当油中水分较高或含有杂质颗粒时,对击穿电压影响较大。(A1160 绝缘油介电强度测定仪) 7、介质损耗因数:介质损耗因数对判断变压器油的老化与污染程度是很敏感的。新油中所含极性杂质少,所以介质损耗因数也甚微小,一般仅有0.01%~0.1%数量级;但由于氧化或过热而引起油质老化时,或混入其他杂质时,所生成的极性杂质和带电胶体物质逐渐增多,介质损耗因数也就会随之增加,在油的老化产物甚微,用化学方法尚不能察觉时,介质损耗因数就已能明显的分辨出来。因此介质损耗因数的测定是变压器油检验监督的常用手段,具有特殊的意义。(A1170 自动油介损及体积电阻率测定仪) 8、界面张力:油水之间界面张力的测定是检查油中含有因老化而产生的可溶性极性杂质的一种间接有效的方法。油在初期老化阶段,界面张力的变化是相当迅速的,到老化中期,其变化速度也就降低。而油泥生成则明显增加,因此,此方法也可对生成油泥的趋势做出可靠的判断。(A1200 自动界面张力测定仪) 9、油泥:此法是检查运行油中尚处于溶解或胶体状态下在加入正庚烷时,可以从油中沉析出来的油泥沉积物。由于油泥在新油和老化油中的溶解度不同,当老化油中渗入新油时,油泥便会沉析出来,油泥的沉积将会影响设备的散热性能,同时还对固体绝缘材料和金属造成严重的腐蚀,导致绝缘性能下降,危害性较大,因此,以大于5%的比例混油时,必须进行油泥析出试验。 10、闪点:闪点对运行油的监督是必不可少的项目。闪点降低表示油中有挥发性可燃气体产生;这些可燃气体往往是由于电气设备局部过热,电弧放电造成绝缘油在高温下热裂解而产生的。通过闪点的测定可以及时发现设备的故障。同时对新充入设备及检修处理后的变压器油来说,测定闪点也可防止或发现是否混

电力变压器安全检查表模板

工作行为规范系列 电力变压器安全检查表模 板 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-25603电力变压器安全检查表模板 Power transformer safety checklist template 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 (1)电力变压器安全检查表仅适用于检查变压器本身及其附件,以及装在变压器上的保护装置、测量装置及部分控制电缆。至于变压器的其它保护装置、二次回路、油开关等不在本检查表范围之内。 (2)电力变压器外部检查的周期规定: 1)发电厂和经常有人值班的变电所内的变压器,每天至少检查一次,每星期应有一次夜间检查。 2)无值班人员的变电所和室内变压器容量在3200kVA及以上者,每10天至少检查一次,并应在每次投放使用前和使用后进行检查。容量大于320kVA但小于3200kVA者,每月至少检查一次,并应在每次投入使用前和停用后进行检查。 3)无值班人员的变电所或安装于小变压器室内的320kVA及以下的变压器和柱上变压器,每两个月至少检查一

次。在气候激变(冷、热)时,应对变压器油面进行额外检查。瓦斯继电器发出警报信号时,亦应进行外部检查。 (3)电力变压器应有技术档案,其内容如下: 1)按照规定格式编制的变压器履历卡片; 2)制造厂试验记录的副本; 3)交接试验的记录; 4)历次干燥的记录; 5)大修验收报告书,附技术资料一览表; 6)油的试验记录; 7)滤油和加油的资料; 8)装在变压器上的测量仪表的试验记录; 9)其它试验记录; 10)检查和停用检查的情况; 11)备品保管规程(所有变压器合用一书); 12)变压器的安装图和构造图。配电变压器的技术档案内容有1~6项即可。 1.变压器外部检查(按周期检查) 1.1变压器套管应清洁,无破损、裂纹放电痕迹及其他

干式变压器日常检查维护作业规定.docx

干式变压器日常检查维护作业规定 1 适用范围 1.1 本规定适用于容量为6300KVA及以下,电压为35KV及以下的干式变压器日常检查维护作业及安全操作规范。 1.2 适用人员:已经过培训并取得有效电工证操作手、修理工和专业维修保养作业人员。 2 规范性引用文件 GB1094.11-2007 干式电力变压器 GB/T10228-1997 干式电力变压器技术参数和要求 3 现场责任 3.1 电工(修理工)是执行本规定的第一责任人。 3.2 电工(修理工)对设备安全操作及日常检查维护的全面性、故障或故障隐患报告的及时性以及发现与处理故障或故障隐患后所采取措施的及时有效性负有责任。在日常检查维护、操作过程中发现设备存在故障或故障隐患,应及时报分公司设备主管。 3.3 分公司设备主管对故障处理、故障信息及时上报负有责任。在接到电工(修理工)上报的故障或故障隐患后,分公司设备主管应根据故障性质及时采取有效防范和修复措施,防止故障进一步扩大,对不能处理的故障或故障隐患,应及时上报分公司主管领导。 3.4 分公司主管领导对设备主管上报的故障或故障隐患处理的组织和最终结果负有责任。在接到设备主管报告的设备故障信息后,应根据故障性质采取及时有效的防范措施,并积极组织故障修复,不得强令

设备带病运转。 3.5 分公司电工(修理工)应对故障维修的质量、二级保养作业的全面性、对号率负责。否则,因维修质量或保养不到位造成设备非正常损坏、磨损或机械事故的,电工(修理工)应承担相应的责任。 3.6 分公司设备主管应至少每周对整个分公司设备进行一次巡检,对电工(修理工)依据本规定进行的安全使用及日常检查维护作业情况进行检查并在《日常检查维护记录表》上签字确认。 3.7 公司设备与物资管理部应至少每半年对所管辖设备进行一次巡检,对电工(修理工)依据本规定进行的安全使用及日常检查维护作业情况进行检查。 3.8 电工(修理工)在日常检查维护、操作过程中发现设备存在安全隐患,应及时报分公司设备主管。分公司设备主管在接到报告的设备安全隐患信息后,根据设备安全隐患性质采取及时有效的防范措施,并积极组织排除安全隐患,如隐患性质为重大安全隐患的须报现场安全员统一处理。 4 本规定执行要求 4.1 本规定及所附《日常检查维护记录表》应随机携带,用完后交分公司设备主管保管存档,上级部门检查时提供查阅。分公司设备主管每月将设备使用及检查维护情况上报公司设备与物资管理部。 4.2 本规定所要求的日常检查维护项目,由电工(修理工)在当日设备作业前进行逐项检查和维护。当日设备不运转,可不进行检查和维护作业。分公司停工期间进行的设备检查和维护作业,也应按本规定

变压器定期检查项目

变压器维护检查的内容如下: 1.检查运行中的变压器声响是否正常 变压器运行中声响是均匀而轻微的“嗡嗡”声,这是在交变磁通作用下,铁芯和线圈振动造成的,若变压器内有各种缺陷或故障,会引起异常声响,其声响如下:(1)声音增大并比正常时沉重,这是变压器负荷电流大,过负荷的情况。 (2)声音中杂有尖锐声,声调变高,这是电源电压过高、铁芯过饱和的情况。 (3)声音增大并有明显杂音,这是铁芯未夹紧,片间有振动的情况。 2.检查变压器的油位及油的颜色是否正常,是否有渗漏油现象 油位应在油表刻度的1/4~3/4以内。油面过低,应检查是否漏油,若漏油应停电修理。若不漏油,则应加油至规定油面。加油时,应注意油表刻度上标出的温度值,根据当时的气温,把油加至适当油位。对油质的检查,通过观察油的颜色来进行。新油浅黄色,运行一段时间后变为浅红色。发生老化、氧化较严重的油为暗红色。经短路、绝缘击穿的油中含有碳质,油色发黑。 3.检查变压器运行温度是否超过规定 变压器运行中温度升高主要由本身发热造成的,一般说,变压器负载越重,线圈中流过的工作电流越大,发热量越大,运行温度越高。其温度越高,使绝缘老化加剧,寿命减少。据规定,变压器正常运行时,油箱内上层油温不超过85~95℃,若油温过高,可能变压器内发热加剧,也可能变压器散热不良,需迅速退出运行,查明原因,进行修理。 4.检查高低压套管是否清洁,有无裂纹,碰伤和放电痕迹 表面清洁是套管保持绝缘强度的先决条件,当套管表面积有尘埃,遇到阴雨天或雾天,尘埃便会沾上水分,形成泄漏电流的通路。因此,对套管上的尘埃,应定期予以清除。套管由于碰撞或放电等原因产生裂纹伤痕,也会使它的绝缘强度下降,造成放电。故发现套管有裂纹或碰伤应及时更换。 5.检查变压器外接的高、低压熔丝是否完好 (1)变压器低压熔丝熔断。这是因为低压过流造成的。过流的原因可能是低压线路发生短路故障;变压器过负荷;用电设备绝缘损坏,发生短路故障;熔丝选择的截面过小或熔丝安装不当。 (2)变压器高压熔断器熔断。原因有变压器本身绝缘击穿,发生短路;高压熔断器熔丝截面选择不当或安装不当;低压网络有短路,但低压熔丝未熔断。 发现熔丝熔断,应首先判明故障,再更换熔丝,更换时应遵照安全规程进行。

变压器行业安全检查规定(正式版)

变压器行业安全检查规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

变压器行业安全检查规定 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1 范围 本程序文件规定了安全、环保、职业卫生检查的职责, 分类管理内容和要求。 本程序文件适用于公司安全、环保、职业卫生检查管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件, 其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准, 然而, 鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件, 其最新版本适用于本文件。 GB/T 24001 环境管理体系要求及使用指南(idt ISO14001) GB/T28001 职业健康安全管理体系规范 Q/BBL JC.02 标准的格式和编写要求 Q/BBL AJ.03 安全生产、环境保护、职业卫生考核与奖惩管理程 序 3 术语和定义 本文件采用GB/T 24001(idt ISO14001)、GB/T28001和Q/BBL JC.02标准中的术语和定义。 4 职责

变压器正常巡视检查项目

1):变压器正常巡视检查项目有哪些? 答: (1) 变压器运行的音响是否常; (2)油枕及充油套管中的油色、油位是否正常,有无渗漏油现象; (3)各侧套管有无破损,有无放电痕迹及其它异常现象; (4)冷却装置运行是否正常; (5)上层油温表指示是否正确,有无异常情况; (6)防爆管的隔膜是否完好,有无积液情况; (7)呼吸器变色硒胶的变色程度; (8)瓦斯继电器内是否满油; (9)本体及各附件有无渗、漏油; (10)各侧套管桩头及连接线有无发热、变色现象; (11)变压器附近周围环境及堆放物是否有可能造成威胁变压器的安全运行。 (002):变压器特殊巡视检查项目有哪些? 答: (1) 大风时检查变压器附近有无容易被吹动飞起的杂物,防止吹落到带电部分,并注意引线的摆动情况; (2)大雾天检查套管有无闪络、放电现象; (3)大雪天检查变压器顶盖至套管连线间有无积雪、挂冰情况,油位计,温度计、瓦斯继电器有无积雪复盖情况; (4)雷雨后检查变压器各侧避雷器记数器动作情况,检查套管有无破损、裂缝及放电痕迹。 (5)气温突变时,检查油位变化情况及油温变化情况。

(003):根据变压器油温度 , 怎样判别变压器是否正常 ? 答: 变压器在额定条件下运行,铁芯和绕组的损耗发热引起各部位 温度升高,当发热与散热达平衡时,各部位温度趋于稳定。在巡视检 查时,应注意环境温度、上层油温、负载大小及油位高度,并与以往 数值对照比较分析,如果在同样条件下,上层油温比平时高出 10℃,或负载不变,但油温还不断上升,而冷却装置运行正常,温度表无失 灵,则可认为变压器内部发生异常和故障。 (004):影响变压器油位及油温的因素有哪些? 答:影响变压器油位和油温上升的因素主要是:①随负载电流增 加而上升;②随环境温度增加,散热条件差,油位、油温上升;③当 电源电压升高,铁芯磁通饱和,铁芯过热,也会使油温偏高些;④当 冷却装置运行状况不良或异常,也会使油位、油温上升;⑤变压器内 部故障(如线圈部分短路,铁芯局部松动,过热,短路等故障)会使 油温上升。 (005):变压器出现假油位的原因有哪些? 答:变压器出现假油位的可能原因有:①油标管堵塞;②呼吸器堵塞;③防爆管通气孔堵塞;④用薄膜保护式油枕在加油时未将空气排尽。 (006):变压器油位标上+ 40℃,+ 20℃,- 30℃三条刻度线的含意是什么? 答: 油位标上 +40 ℃表示安装地点变压器在环境最高温度为 +40 ℃时满载运行中油位的最高限额线,油位不得超过此线, +20 ℃表示年

变压器日常检测内容

变压器日常检测内容 变压器在日常的正常运行下,一般是免维护的。运行一段时间后,有必要做个检查,看看变压器是否由于长时间运行而造成一些松动或移动之类的情况。 一般情况下,变压器日常检测的内容为: 1、 变压器的除尘:变压器在运行一段时间后,在其表面上会形成一层灰尘。灰尘长时间积 累,会对变压器的主绝缘行成一定的影响。在日常的检查中,应该对变压器进行除尘,用干燥的压缩空气对其表面进行清理,保证变压器的空气冷却的流通和变压器的绝缘性能。 2、检查紧固件是否有松动:变压器的器身上有很多的紧固件,他们各自起的作用是不相同的。如果有某些紧固件松动的话,那就会影响变压器的一些性能(见图一) 。 变压器在出厂的时候,所有的紧固件上都画上了紧固线,在检查时,对照这些紧固线,看紧固件是否有松动,如果没有的话,那就没问题,如果有松动的话,那就该紧上,直到紧固线对齐。紧固件紧固也有它自身的紧固力,通常如下所列: 铜导体紧固: 螺栓 M8 M10 M12 M16 扭矩 10N/m 20 N/m 35N/m 85N/m 钢铁件紧固: 螺栓 M8 M10 M12 M16 M20 扭矩 12N/m 23N/m 40N/m 98N/m 188N/m 3、 检查变压器的绝缘性能:使用兆欧表对变压器的主绝缘性能进行检查,检查项目为(绝缘 电阻值为出厂规定值): 4高压接线柱 5高压A\Z 连接杆 6高压C\Y 连接杆 7高压B\X 连接杆 2 上夹件 9 下夹件

到达规定的电阻值可放心使用,如果达不到,则需要检查原因。通常是由于变压器的绝缘部件受潮所致,只需要对变压器进行干燥即可。 进行了以上的检查项目后,达到规定的要求,即可投入使用。若达不到规定的要求,则需要对变压器进行检修,可向厂家咨询。

变压器运行中的检查项目

变压器运行中的检查项目 变压器在运行中,值班人员应定期进行检查,以便了解和掌握变压器的运行情况,如发现问题应及时解决,力争把故障消除在萌芽状态。在巡视检查过程中,一般可以通过仪表.保护装置及各种指示信号等设备了解变压器的运行情况。同时还要依靠运行值班人员的各种感官去观察.监听,及时发现仪表所不能反应的问题,如运行环境的变化.变压器声响的异常等等。即使是仪表装置反映的情况也需要通过检查。分析才能做出结论。因此运行值班人员对变压器的巡视检查是十分必要的。 根据运行规程规定,对变压器巡视和维护的项目如下; 一变压器的外部检查 1检查油枕和充油套管内油面的高度及封闭处有无渗油现象。如油面过高,一般是由于冷却装置运行不正常或变压器内部故障等所造成的油温过高引起的。如油面过低,应检查变压器各密封处是否有严重漏油现象,油截门是否关紧。油标管内的油色应是透明微带黄色,如呈红棕色,可能是油位计脏污所造成,也可能是变压器油运行时间过长,油温过高油质变坏引起。 2检查变压器上层油温。变压器上层油温一般应在85C以下,如油温突然升高,则可能是冷缺装置有故障,也可能是变压器内部故障。对油浸自冷变压器,如散热装置各部分温度有明显不同,则可能是变压器管路有堵塞现象。 3检查变压器的响声是否正常。变压器正常运行时,一般有均匀的嗡

嗡声,这是由于交变磁通引起铁芯震动而发出的声音。如果运行中有其它声音,则属于声音异常。 4检查绝缘套管是否清洁,有无破损裂纹及放电烧伤痕迹。 5检查冷却装置运行情况是否正常。 6检查一.二次母线不应过松过紧,接头接触良好,不过热。 7呼吸器应畅通,硅胶吸潮不应达到饱和(通过观察硅胶是否变色来鉴别)。 8防爆管上的防爆膜应完整无裂纹。无存油。 9瓦斯继电器无动作。 10外壳接地应良好。 二变压器负荷检查测量 1室内安装的变压器装有电流表.电压表,应记录小时负荷。 2测量三项电流的平衡情况,对Y,yn0连接的变压器,其中性线上的电流不应超过低压绕组额定电流的25%。 4变压器的运行电压不应超过额定电压的5%。如果电源电压长期过高或过低,应调整变压器分接头使电压趋于正常。 三运行环境检查 变压器通风是否良好,门窗是否完整。 四停电清扫检查 变压器除巡视检查外,应有计划的进行停电清扫,一般清扫内容如下:1清扫瓷罐套管及有关附属设备。 2检查母线及接线端子等联接点接触情况。

电力变压器安全检查表示范文本

电力变压器安全检查表示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电力变压器安全检查表示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (1)电力变压器安全检查表仅适用于检查变压器本身 及其附件,以及装在变压器上的保护装置、测量装置及部 分控制电缆。至于变压器的其它保护装置、二次回路、油 开关等不在本检查表范围之内。 (2)电力变压器外部检查的周期规定: 1)发电厂和经常有人值班的变电所内的变压器,每天 至少检查一次,每星期应有一次夜间检查。 2)无值班人员的变电所和室内变压器容量在 3200kVA及以上者,每10天至少检查一次,并应在每次 投放使用前和使用后进行检查。容量大于320kVA但小于 3200kVA者,每月至少检查一次,并应在每次投入使用前 和停用后进行检查。

3)无值班人员的变电所或安装于小变压器室内的320kVA及以下的变压器和柱上变压器,每两个月至少检查一次。在气候激变(冷、热)时,应对变压器油面进行额外检查。瓦斯继电器发出警报信号时,亦应进行外部检查。 (3)电力变压器应有技术档案,其内容如下: 1)按照规定格式编制的变压器履历卡片; 2)制造厂试验记录的副本; 3)交接试验的记录; 4)历次干燥的记录; 5)大修验收报告书,附技术资料一览表; 6)油的试验记录; 7)滤油和加油的资料; 8)装在变压器上的测量仪表的试验记录; 9)其它试验记录;

变压器的日常巡检

变压器的日常巡检

、变压器的日常巡检 1、变压器的日常巡检: 1) 变压器的油温和温度计应正常,储油柜的油位应与温度相对应,各部位无渗油、漏油。 2) 套管油位应正常。套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其他异常现象。 3) 变压器声音正常。 4)各冷却器手感温度应相近、风扇、油泵运转正常。油流继电器工作正常。 5)吸湿器完好、吸附剂干燥。 6) 引线接头、电缆、母线应无发热迹象。 7) 压力释放阀或安全气道及防爆膜应完好无损。 8) 气体继电器内应无气体。 9) 个控制箱和二次端子箱应关严,无受潮。 2、变压器的特殊检查项目: 1) 新设备或经过检修、改造的变压器在投运75h内。 2) 有严重缺陷时。

三、变压器的异常运行和故障处理 1、变压器的异常状态 (1)严重漏油; (2)油枕内看不到油位或油位过低; (3)变压器油碳化; (4)油位不正常升高; (5)变压器内部有异常声音; (6)瓷件有异常放电声和有火花现象; (7)变压器套管有裂纹或严重破损; (8)变压器高低压套管引线线夹过热; (9)冷却装置故障; (10)瓦斯继电器内气体不断集聚,连续动作发信号; (11)正常负载和冷却条件下,油温不正常的升高。 2、运行中的异常和处理. 现象: (1)变压器声响明显增大,很不正常,内部有爆裂声。 (2)套管有严重的破损和放电现象。 (3)变压器冒烟着火。 处理:当发生于上情况时,值班人员应立即

将变压器停运。 3、油温超过规定时的处理 (1)检查变压器负载和冷却介质的温度,并与在同一负载和冷却介质温度下正常的温度核对。 (2)核对温度测量装置。 (3)检查变压器冷却装置。 (4)若温度升高的原因是由于冷却系统的故障,且运行中无法修理者,应将变压器停运修理;若不能立即停运修理,则值班人员应按现场规程的规定调整变压器的负载至允许温度下的相应容量。 (5)在正常负载和冷却条件下,变压器温度不正常并不断上升,且经检查证明温度指示正确,则认为变压器已发生内部故障,应立即将变压器停运。 (6)变压器在各种超额定电流方式下运行,若顶层油温超过105℃时,应立即降低负载。 4、变压器事故处理 (1).变压器自动跳闸的处理 为了保证变压器的安全运行及操作方便,变压器高、中、低压各侧都装有断路器及必要的继

配电室变压器日常巡视有哪些方面

配电室变压器日常巡视有哪些方面 应符合下列规定: 1 日常巡视每天应至少一次,夜间巡视每周应至少一次。 2 下列情况应增加巡视检查次数: 1)首次投运或检修、改造后投运72h内。 2)气象突变(如雷雨、大风、大雾、大雪、冰雹、寒潮等)时。 3)高温季节、高峰负载期间。 4)变压器过载运行时。 3 变压器日常巡视检查应包括以下内容: 1)油温应正常,应无渗油、漏油,储油柜油位应与温度相对应。 2)套管油位应正常,套管外部应无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其它异常现象。 3)变压器音响应正常。 4)散热器各部位手感温度应相近,散热附件工作应正常。 5)吸湿器应完好,吸附剂应干燥。 6)引线接头、电缆、母线应无发热迹象。 7)压力释放器、安全气道及防爆膜应完好无损。

8)分接开关的分接位置及电源指示应正常。 9)气体继电器内应无气体。 10)各控制箱和二次端子箱应关严,无受潮。 11)干式变压器的外表应无积污。 12)变压器室不漏水,门、窗、照明应完好,通风良好,温度正常。 如何做好配电变压器的巡视检查 ?作者:admin ?来源: 时间:2011-06-29阅读:9 配变在运行中常常会因运行维护不当造成设备事故。如果运行人员定期通过看、听、闻手段对设备进行巡视检查,可以及时发现设备缺陷,从而把设备故障处理在萌芽状态,避免出现设备事故。 1看,主要为观察配变外观 (1) 看油位计:油位应在油标刻度的1/4~3/4以内(气温高时,油面在上限侧;气温低时,油面在下限侧)。油面过低,应检查是否漏油。若漏油应停电检修,若不漏油应加油至规定油位。加油时,应注意油标刻度上标出的温度值,根据当时气温,把油加至适当位置。 (2) 看配变套管:看套管表面是否清洁,有无裂纹、碰伤和放电痕迹。表面清洁是套管保持绝缘强度的先决条件。

变压器正常巡视检查项目有哪些(2021版)

变压器正常巡视检查项目有哪 些(2021版) Safety management refers to ensuring the smooth and effective progress of social and economic activities and production on the premise of ensuring social and personal safety. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

变压器正常巡视检查项目有哪些(2021版) 001):变压器正常巡视检查项目有哪些? 答:(1)变压器运行的音响是否正常; (2)油枕及充油套管中的油色、油位是否正常,有无渗漏油现象; (3)各侧套管有无破损,有无放电痕迹及其它异常现象; (4)冷却装置运行是否正常; (5)上层油温表指示是否正确,有无异常情况; (6)防爆管的隔膜是否完好,有无积液情况; (7)呼吸器变色硒胶的变色程度; (8)瓦斯继电器内是否满油;

(9)本体及各附件有无渗、漏油; (10)各侧套管桩头及连接线有无发热、变色现象; (11)变压器附近周围环境及堆放物是否有可能造成威胁变压器的安全运行。 002):变压器特殊巡视检查项目有哪些? 答:(1)大风时检查变压器附近有无容易被吹动飞起的杂物,防止吹落到带电部分,并注意引线的摆动情况; (2)大雾天检查套管有无闪络、放电现象; (3)大雪天检查变压器顶盖至套管连线间有无积雪、挂冰情况,油位计,温度计、瓦斯继电器有无积雪复盖情况; (4)雷雨后检查变压器各侧避雷器记数器动作情况,检查套管有无破损、裂缝及放电痕迹。 (5)气温突变时,检查油位变化情况及油温变化情况。 003):根据变压器油温度,怎样判别变压器是否正常? 答:变压器在额定条件下运行,铁芯和绕组的损耗发热引起各部位温度升高,当发热与散热达平衡时,各部位温度趋于稳定。

相关文档