文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 不锈钢储罐施工方案设计

不锈钢储罐施工方案设计

不锈钢储罐施工方案设计
不锈钢储罐施工方案设计

济源市恒通高新材料有限公司现场制作设

备工程

不锈钢储罐施工方案

编制

审核

审批

湖南省工业设备安装有限公司

2013 年 7 月 26 日

目录

一、工程概况 (1)

二、施工组织机构 (2)

三、储罐施工 (3)

四、资源配置 (14)

五、质量保证体系和保证措施 (15)

六、安全和环境保证措施 (17)

七、排版图 (18)

八、施工现场平面布置图 (20)

一、工程概况

1.工程简介

工程项目名称:济源市恒通高新材料有限公司现场制作设备工程

工程项目地址:河南省济源市恒通高新材料有限公司工程范围:本安装工程包括2台设备的现场制作安装;

2. 方案编制依据

2.1设计图、招标文件

2.2国内执行的现行储罐制作安装验收标准

二、 施工组织机构 1.项目部管理组织机构图

2.管理工作

本项目的管理主要有四个重点工作内容即质量管理、成本管理、工期管理、安全和文明施工管理,主要设置有以技术负责人为核心的由技术专业人员、资料员及专职质检员组成的技术质量管理体系,以项目经理为核心构成的施工生产、安全生产文明施工、成本核算体系,以综合管理为核心的综合管理体系,项目部严格按公司《项目管理办法》规范运行,确保本机构职能齐全,行为规范,使项目部在施工全过程始终处于受控、良好运行状态,以保证工程优质、高速完成。

三、储罐施工

1. 施工制作程序

施工方法:采用群桅杆倒装法,在罐内设立6组桅杆,使用6个5t倒链。具体施工程序见下图:

2.制作施工技术要求

2.1材质确认:班组下料前必须由施工员或质检员确认后方可使用该材质材料。

2.2下料:制作班组,按工艺卡要求划线,必须将中心线(a、b)检查线、切割线全部划出,并将标记点做好。经施工员、质检员检查合格后,采用剪板机或等离子下料,型钢加工允许偏差见表1。

2.3坡口:板厚6mm以下不开坡口,板厚大于6mm需开坡口,开坡口后使用磨光机磨光。

2.3卷制:压头必须用相应弧度的样板检查并调校,合格后再卷制,卷成形后使用临时支撑防止变形,纵缝焊接后,校圆筒体,筒体的允许偏差和检验方法见表2。

2.4整体组对,使用吊车组对底板、顶盖及围壁板,筒体组对时,尽量不采用角钢尖。组对完经施工员、质检员检查合格后施焊,焊接应严格按焊接工艺规程执行。焊后焊缝表面不得有气孔、裂纹、弧坑和飞溅,焊缝咬边深度不得大于0.5mm,连续长度不大于100mm两侧咬边的总长不得超过该焊缝长度的10%。

2.5接管开孔及配件制作组焊:根据排板图,将所有接管孔、人孔划出,经检查核对正确后,采用磨光机或等离子开孔,接管焊缝尽量避开筒体焊缝并相距100mm以上,接管法兰螺栓孔的方位应保证下方相邻两孔中心在同一水平上,设备上被补强圈支座、垫板等覆盖的焊缝,应打磨与母材齐平。

2.6试漏(压):按设计图要求进行试漏试压,并及时认真填写记录,经施工员或质检员签字认可。

2.7将容器内部清扫干净,并经质检员或施工员检验合格后及时封闭所

有管口。

2.8设备制作偏差质量要求

表1:下料

表2:制作安装

2.9设备的材质为316L,故选用牌号为A022的焊条,使用前需在350℃

温度下烘烤1小时。

表3 对接焊缝余高表(mm)

3.罐体制作

3.1排版图

以设计图纸为依据,根据已到货的板材尺寸,绘制排板图。排板图应符合下列要求:

a.壁板与开孔接管或开孔接管补强板外缘的焊缝与罐壁纵向焊缝之间的距离,不得小于200mm;与环向焊缝之间的距离,不得小于100mm。

b.壁板宽度不得小于1m,长度不得小于2m。

c.壁板的周长应按下式计算:

L=π(Di十δ)一nb+na+∑Δ

式中:

L——壁板周长(mm);

Di——储罐内径 (mm);

δ——储罐壁厚 (mm);

n——壁板数量

a——每条焊缝收缩量(2mm);

Δ——每块壁板长度误差值 (mm);

B——对接接头间隙 (mm)

3.2底板排板下料

a.中幅板

中幅板下料采用等离子切割。中幅板尺寸的测量部位见下图,其允许偏差应符合表5的规定。

A E B

C F D

中幅板尺寸(含搭接)测量部位

中幅板(壁板)尺寸的允许偏差表

表5

3.3 壁板下料(按排板图)、预制

a.按净尺寸划线,同时划出中心线、切割线及检查线,如下图所示。

检查线应划在外壁。

图1 壁板检查线划法示意图

b. 壁板四边采用等离子切割机沿线外(留线)切割下料,加工坡口。

坡口尺寸见“设计图”。

c.壁板尺寸的测量部位见下图,其允许偏差应符合表5的规定。

d.壁板卷制

用δ=0.7mm 铁皮制作弧形样板,内、外罐壁板的曲率半径(样板)应符合设计要求,其弦长为2m 。样板的测量边应光滑、整齐。样板的直边用30×3mm 扁钢加固(铆接),用红油漆注明其曲率半径。直线样板的长度为1m 。

壁板在卷板机上进行卷制,辊的轴线与壁板长边相互垂直,并随时用样板检查。壁板卷制后直立于平台上,水平方向用内弧形样板检查,其间隙不得大于4mm ;垂直方向上用直线样板检查,其间隙不得大于1mm 。

在卷制大曲率弧板时,用10吨龙门行车或汽车吊相配合,防止在卷制过程中,使已卷制的圆弧回直或变形。

3.4罐顶预制

a. 罐顶瓜皮板,采取先拼板后下料形式,瓜皮板本身采取搭接焊缝。

b.下料时,每块顶板中部的宽度要确保成形后能满足设计要求的搭接量。

A E B

C F D

壁板尺寸测量部位

c.下料时要求两对角线之差的绝对值不大于5mm,并逐一编号标记,作好原始记录。

d.每台罐瓜皮板预制前需制作至少1个专门胎具,以便顶板的成型。

e. 瓜皮板筋按图纸要求施工,筋板应调平调直,按图要求滚圆。

f.成形后的瓜皮板用弦长为1m的弧形样板检查核准,间隙不大于

10mm,在运输过程中要防止变形,吊装时采用多吊点起吊。

g.中心顶板制作时直径比图纸尺寸放大100mm。

4. 罐体组装工艺

储罐排版及焊接按GB50341-2003《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规定》进行。

4.1基础检查与测量放线

⑴基础检查验收

储罐安装前,应对基础表面尺寸进行复查,并应符合下列规定:

a.基础中心标高允许偏差为土20mm;

b.环梁支承罐壁的基础表面,每10m弧长内任意两点的高差不得大于5mm,整个圆周长度内任意两点的高差不得大于12mm.

c.基础表面应平整密实,无突出的隆起、凹陷及贯穿裂纹。

⑵放中心线

基础验收合格后在基础表面上划出两条纵横向中心线。以储罐基础中心点为圆心,用经纬仪测量放出0°~180°、90°~270°两条纵横向中心线。

4.2底板的组装

工艺流程:材料检验→号料→切割下料→加工坡口→检验→铺板→焊接→真空法检漏

a.底板的铺设顺序应从中心向四周沿辐射方向铺设,边铺边调整板间

间隙。

b.焊接顺序:打底焊时,将底板分为几大块,由多名焊工对称分段退焊大块内的短焊缝→打底焊时,各大块内的长焊缝施焊时,以两块板为一

个单元,由多名焊工对称分段退焊→焊接各大块之间的焊缝→切去底板的预留长度→焊接底板和壁板的双面角焊缝。

c.全部焊接完成后采用真空检漏法检漏。

d.坡口方向开在罐壁外侧,焊接完毕后使用碳弧气刨对罐壁内侧焊缝

进行处理,最后再使用电焊焊一遍。

4.3壁板的组装

工艺流程:材料检验→号料→切割下料→加工坡口→检验→顶部第一、

二、三圈板组对→拱顶组装→剩下的几圈壁板组对→与底板焊接

罐体提升步骤

①顶部第一、二、三圈带板及罐顶安装完成后,将涨圈置于第二圈带板

下部300㎜处,涨圈应用斜铁打紧,使之紧贴首圈带板罐壁,做好罐体

提升准备。

②安装立柱及倒链,立柱尽量靠近罐壁,避免涨圈吊点受较大的径向力

而影响罐壁的椭圆度。

③检验各倒链是否正常。

④调整各倒链,使之均匀提升,并保持涨圈水平。

⑤储罐提升时,操作人员先以电铃或口哨通知施工人员,保持各倒链均

衡同步,避免个别动作大幅上升或下降。

⑥提升到位后用收紧装置收缩待装壁板,并调整壁板椭圆度、对口错边

量等,使其符合技术要求。

⑦新装壁板立缝及环缝焊接完成后,将涨圈拆下移到下圈壁板上。

⑧重复④-⑧安装步骤,直到所有壁板安装结束。

⑨因罐高大于罐直径,在提升最后两圈壁板时需做防倒措施。每个桅杆

对应位置在罐外设置一根缆风绳,分别使用2t倒链缩紧,在罐壁提升过程中5t倒链缓慢提升,2t倒链缓慢放松。

5. 充水试验和沉降观测

储罐建造完毕后,应进行充水试验,并应检查下列内容:罐底严密性;罐壁强度及严密性;基础的沉降观测。

1、充水试验,应符合下列规定:

⑴充水试验前,所有附件及其它与罐体焊接的构件,应全部完工。

⑵充水试验应用氯离子含量小于等于25ppm的水。

⑶充水试验中液压加强对基础沉降的观测,如基础发生不允许的沉降,应停止充水,待处理后,方可继续进行试验。

⑷充水和放水过程中,应打开排气孔,且不得使基础浸水。

⑸充水试验方法见下表

2、基础的沉降观测,应符合下列规定

在罐壁下部圆周每隔10m左右,设一个观测点;充水试验时,应按设计文件或规范的要求对基础进行沉降观测。

6.酸洗钝化

设备制作完毕,清除污垢去油作酸洗钝化处理,所形成的钝化膜采用蓝

点法检查,无蓝点为合格。

四、资源配置

1、劳动力配置

2、工机具、机械配置

五、质量保证体系和保证措施

1. 本项目的质量目标:确保优质工程

2. 质量控制

2.1 质量控制原则

⑴预防为主、检验把关。

⑵工序质量否决制:即上一道工序不合格,坚决不允许进入下一道工序。

2.2 质量控制计划

项目部主要工作计划见下表

3.质量保证措施

3.1 组织保证

⑴项目部设立质量负责人岗位,在项目经理的管理下,进行符合规范要求的质量控制工作。项目质量安全部是公司派驻现场实施质量管理的机构,它在公司质安部直接领导下进行质量检查、监督等管理工作。

⑵公司定期对现场质量保证工作进行检查,检查项目经理对质量工作的重视程度,检查质安科对质量工作管理力度,听取项目经理对现场质量工作的意见。

⑶质量安全部成立质量反馈小组,专门负责对现场意见的处理。

⑷本工程选派责任心强、管理经验丰富的管理人员和技术素质好、多年从事储罐施工的工人参加施工。

⑸工程开工前,组织职工进行各工种质量培训工作,主要培训内容有:公司质量体系;项目部质量保证机构;项目部质量管理制度;施工方案中有关质量工作要求等。

3.2 检验、试验设备

⑴所有检验、试验设备进场前送交有关部门校验,并提供校验报告,随时接受业主的检查。

⑵配备完好的施工机械设备,所有进入现场的施工机械必须具有检验合格证现场施工机械设备精心维护,保证良好的工作性能。

3.3 采取有效措施,避免环境的变化对质量产生影响。

⑴注意天气变化,气候恶劣时停止影响施工质量的作业。搭设风雨棚,避免风雨对储罐焊接质量的影响。

⑵每天下班后清理现场,用塑料布遮盖设备,保持安装现场清洁。

⑶夜间施工时,现场应配备充足的照明。

3.4 工序质量控制

⑴按《石化工程建设交工文件技术规定》的工序质量控制表以及公司要求设立工序质量控制点。

⑵某工序结束后,立即通知甲方质检工程师,按双方确定的要求,对本工序进行检查确认。

⑶检查合格并由甲方质检工程师签字确认后,方可进行下一个工序的施工。检查不合格,立即整改,直至甲方质检工程师检查确认签字后才能进行下一工序的施工。

3.5 工程保护

⑴已完成的工作,应妥善保护并悬挂警告牌。

⑵设备上敞开的孔洞,管道未封闭口等均用盲板封堵,防止异物进入。

六、安全和环境保证措施

1.组织保证:成立本项目安全保证体系,加强对安全工作的管理。

2.遵规守纪:认真作好各级安全教育,坚持每周一次安全列会,每天班组安全交底,各分项工程施工前安全技术交底等,使职工增强安全意识,自觉遵守各项安全管理规定。

3.施工用电:现场用电必须由专人负责,临时用电线路必须绑扎牢固,确保绝缘良好,箱门要完好有锁,配电箱应有漏电保护装置。

4.起重吊装:重物起吊时要有专人负责指挥、信号要统一,起重臂下不得站人或走动。起吊前应试吊一次,无误后方可继续吊装。

5.施工机具:各类施工机具自身的安全防护装置必须齐全有效,手持电动工具应装有漏电保护器。

醋酸储罐底板排版图

°

醋酸储罐壁板排版图

N4a

N13a

N13b

N1

N4b

N9a-b

°

°

°

°

°

°

°

°

不锈钢管道施工方案

目录 1. 工程概况 2. 编制依据 3. 施工工艺程序 4. 施工方法及主要技术措施 5. 施工进度计划 6. 质量保证措施及控制点设置 7. 施工平面布置 8. 劳动力计划 9. 施工机具、计量器具及施工手段用料计划 10. 季节性施工技术措施 11. 职业安全健康与环境管理 12. 降低施工成本措施 13. 文明施工措施 14. 接受监检制度 15. 附图附表 1.工程概况

芜湖天润生物技术有限公司超临界萃取装置分为萃取单元、分离单元、CO2 回收单元及公用工程共四个部分。其中萃取单元是整个装置的核心部分, 装置中的高压管道也全部集中在此单元。因此该单元也是整个装置施工的难点所在。工艺管道共有FF23、FF16、FF14、FF10 FF08 BA08六个等级。管道规格如下:不锈钢管?12*1.5、 ? 15*1.5、? 16*2.0、? 28*1.5、? 33.7*2.9、? 48.3*3.6/12.5 、 ? 60.3*3.2 、? 70*16、? 127*28,碳钢管规格最大为? 219.1*6.3 、最小为? 21.3*2.6 。其中不锈钢材质为1.4571 (德国标准);碳钢材质为ST35.8 (德国标准)。管道共计约3500米。装置中的高压管道规格有? 12*1.5 (丝扣连接)、? 48.3*12.5 、? 70*16、? 127*28,高压管道的设计压力为58Mpa 试验压力为87Mpa如何确保高压管道的施工质量是整个装置的重点和难点。该装置的全套技术及材料均从德国引进,提供此项技术的德国公司是克虏伯( KRUP)P 集团旗下 的伍德(UHD)E 公司,该公司是世界知名的设计并生产高压设备的公司。该装置由我公司负责施工,德国UHDE公司提供技术指导。 2. 编制依据 2.1 UHD 供的工艺流程图、管道E 公司提平面布置图及管道单线图; 2.2 UHDE 公司提供的焊工考试标准; 2.3 UHDE 公司提供的有关技术资料: 2.4 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235—97; 2.5 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236—98;

不锈钢储罐洗钝化施工方案

不锈钢储罐酸洗钝化 施工方案 中国核工业二三建设有限公司上海孚宝项目部 2013年12月15日

目录 一、方案编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、化学清洗的目的 (3) 四、施工人员安排 (3) 五、工程工期 (4) 六、施工前准备工作 (4) 七、化学清洗流程(附件1:产品说明书) (4) 7.1、准备工作 (4) 7.2、水冲洗 (4) 7.3、酸洗钝化(附件2:不锈钢储罐酸洗钝化示意图) (5) 7.4、酸洗钝化后水冲洗 (5) 7.5外部酸洗钝化 (5) 八、人工检查 (5) 九、公用工程 (5) 十、化学清洗质量要求 (6) 十一、化学清洗废液处理 (6) 十二、安全措施 (6) 附件1产品说明书 (7) 附件:2不锈钢储罐酸洗钝化示意图 (8)

一、方案编制依据 1.工程应执行的标准: SH/T3547-2011 化工设备和管道化学清洗施工及验收规范 GB8978-2002 污水综合排放的标准 HG/T3523-2008 腐蚀度试验试片标准 GB50484-2008 化工建设工程施工安全技术规范 SH/T3543-2007 化工建设工程项目过程技术文件规定 SH/T-3503-2007 化工建设工程项目交工技术文件规定 二、工程概况 3500立方米储罐2台,整体酸洗钝化。 三、化学清洗的目的 1、化学清洗是采用化学药剂与设备表面的各种油污、锈垢、氧化皮进行化学反 应、溶解,从而达到清理去污的目的,保证生产的正常进行。 2、由于设备在放置安装过程中可能会带入微小固体颗粒等物,所以设备在全线 完工后必须进行整体的酸洗处理,从而使设备内表面清洁度达到要求,彻底清除安全隐患,确保一次试车成功。 3、为提高不锈钢的抗腐蚀性能,还必须对该管线进行钝化处理,使设备内壁形 成一层完整、均匀的钝化膜,隔离游离态的铁与铁的氧化物,在阻挡层形成CrO2或CrO3,发挥不锈钢最大耐腐蚀能力,提高整体经济效益。 四、施工人员安排 技术员:1人班长:1人 检验员:1人操作工:4人 安全员:1人 4.1 进行24小时工作,检验员跟班检验,做好记录,保证设备钝化时不漏钝。酸洗钝化液接触的设备、管道用红笔做记号,让酸洗钝化人员观察是否有异常现象出现,以避免事故发生。

薄壁不锈钢管道施工方案设计

给水薄壁不锈钢管道安装 施工作业指导书 一、系统概况 1、给水系统 楼给水由室外管网直接供给,由地下室主干管供往各配水点(卫生间、厨房、空调机房)。 1.1、给水管道采用薄壁不锈钢管(管道及管件材质均为316L即 00Cr17Ni14Mo2),DN≤100采用卡压式不锈钢管件,DN>100采用不锈钢沟槽式卡箍;密封圈采用氯化丁基橡胶圈(CIIR)。埋墙或埋地的给水支管采用包覆管。卡箍材质为304。不锈钢管道及管件执行国标GB/T12771—2008,GB/T19228.1,GB/T19228。2,GB/T19228.3。不锈钢管道及管件执行Ⅰ系列,管道壁厚见下表: 1.2、给水管道上关断阀DN≤50采用J16GB03MR型螺纹不锈钢截止阀(压力等级1.6MPa)DN>50采用Z16MFMB03MR型法兰连接不锈钢闸阀(压力等级1.6MPa)。倒流防止器DN>50采用YQDFQ4TX—16P型法兰连接不锈钢倒流防止器,DN≤50采用YQDFQG2TX-16P型螺纹连接不锈钢倒流防止器(带过滤器,压力等级1.6MPa)。阀门材质为304。止回阀采用YQH42AX—16p型止回阀。浮球阀采用YQ98003—16Q型过滤活塞式遥控浮球阀。水表采用远传水表。 1.3、给水管道应进行水压试验,工作压力按0.60MPa计,具体操作按 GB50242-2002执行。直埋压力管段,在埋前应进行水压试验。 2、热水系统 2.1、热水系统由两台在换热间的,型号为SF3/6-65/10-S型热交换器换热,热源冬季由渭河热电厂提供120°-70°高温热水,夏季由一期的原有锅炉房提供。指廊和连接楼卫生间热水由热水器就地加热制备60°水直接供应,主楼经地下室主干管供往各配水点(卫生间、厨房)。

不锈钢储罐制作

武汉新源水务环境有限公司 不锈钢罐体制作工艺 、编制依据 本制作工艺是根据招标单位提供的项目相关图纸,以及国家颁发的有关现行施工规范和有关标准(如下)而编制。 GB50341-2003《立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范》 GB50128-2005《立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范》 JB4708-2000《钢制压力容器焊接工艺评定》 GB50236-1998《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 SH/T3530-2001《石油化工立式圆筒形钢制储罐施工工艺标准》 安全技术操作规程》Q/JH121.11.004-92 二、主要施工方案和重大施工技术措施 1 、不锈钢储罐施工工序 材料验收f运至预制场f划线下料f预制成型f支座制作f罐体组装f附件安装T水压试验-放水-铭牌安装T交工。 2、材料进场验收、检测及保管 不锈钢板材进场后按标准、规定检查其质量合格证明书、产品标识、尺寸、外观质量等。对不同组件的不锈钢板材分别做好标识移植。必须在板材上标明批号,以便追溯。 不锈钢材料存放点、预制区都与碳钢施工区域隔离,视实际情况如有必要则采用彩条布覆盖。 3、不锈钢储罐下料预制 储罐下料预制区在加工间进行,施工区域地板需铺设毛毯。不锈钢材料吊装采用合适的吊带及不锈钢卡具。(安装时同此) 不锈钢储罐下料预制场地采用彩条布等与碳钢施工区域隔;主要区域铺设木板;进行不锈钢加工的滚板机的辊用不锈钢皮包覆,并视需要更新;下料预制平台架刷好防锈漆,接触不锈钢材料面衬不锈钢板条;预制完的产品摆放在衬不锈钢板条的胎具上。 不锈钢储罐下料预制前应根据甲方供货的不锈钢碟形封头实际尺寸及材料规格绘制排板图,审核通过确认后方可施工。 不锈钢储罐以记号笔下料划线,下料划线后,必须经过检查后方可切割;采用等离子切割,磨光机磨掉表面污染层及过烧面,再用坡口机和磨光机相结合加工坡口;使用不锈钢专用磨光片;坡口形式按图纸和WPS要求执行。

钢结构阳光棚施工方案

钢结构阳光棚施工方案 一、工程概况: 1、工程名称:浛洸新区市场钢结构阳光瓦棚制安工程; 2、施工地点:浛洸新区市场; 3、工程规模:阳光瓦棚覆盖面积70m*9m≈628.2m2 4、工程结构:钢结构; 5、工程材料:阳光瓦(100厚)、0.376星铁瓦、钢结构支架; 6、开工日期:2010年10月8日 7、竣工日期:2010年10月28日 二、施工流程: 1、移动维修钢架制作; 2、拱形金字架、花横、拉力架制作流程:原材料进场——施工放样——钢结构支架下料——钢材划线切割——校正——金属除锈放大样——钢结构支架组装焊接——补漆 3、拆卸原有阳光棚 4、阳光瓦棚安装流程:立拱形金字架——找平调正——固定支架基础——拼装拉力架——安装花横——钢结构支架检验——阳光瓦、星瓦划线切割——阳光瓦、星瓦铺设——竣工验收 三、主要施工技术措施: 1、严格按照设计图纸的设计要求和定位尺寸,作出施工详图,给施工操作人员提供清晰易懂的施工资料。 2、技术人员按照图纸几何尺寸要求,对大样进行仔细检查确认后,方可进行焊接组装。 3、主材下料切割尽量采用机械切割手段进行,严防因切割方法不当造成构件组装后出现误差。 4、角钢焊接要确保垂直度和尺寸的精确度,确保受力均匀。 四、质量保证措施; 1、质量目标:一次性验收合格。 2、质量控制措施:

五、安全文明措施; 1、所有上岗人员必须劳保穿带齐全,严禁穿拖鞋,不戴安全帽进入施工现场。 2、高空作业防护:金字架吊装必须全部由起重工设脚手架,辅设跳板,捆扎稳固。高空作业 人员必须佩戴安全带,悬挂在牢固部位。严禁戴而不挂或挂而不当行为的发生。 3、高空作业工具及工件放置:高作业人员对本高空点作业完毕,必须将剩余工件,附件及手 头工具收拾清理干净,以防坠落伤人事件发生。 4、构件拼装:进行构件高空拼装时,竖立起的单件必须在加固稳固前提下方可允许吊装,以

不锈钢管道安装施工方案汇总

不锈钢管道安装施工方案

目录 1. 编制说明 (4) 2. 工程内容 (4) 2.1本方案涉及的工作范围 (4) 2.2主要安装工程量 (4) 3. 编制依据 (5) 3.1施工文件及图纸 (5) 3.2引用标准 (5) 4. 施工顺序 (5) 4.1施工先决条件 (5) 4.2施工程序 (5) 4.3详细描述 (6) 4.3.6.6焊缝返修 (10) 5. 施工设备及机具计划 (15) 5.1 施工设备 (15) 5.2 施工机具 (16) 6.施工进度安排 (16) 7.施工劳动力计划 (17) 8.施工技术措施 (17) 8.1管材、管件及在线部件的验收 (17) 8.2安装过程中系统承压部件的质量控制 (17) 8.3母材缺陷的修补及更换 (17)

8.4管道系统清洁度保证 (18) 9.质量标准 (18) 9.1 外观检测 (18) 9.2 检验记录 (19) 10. 安全技术措施 (19) 10.1一般规则 (19) 10.2工具及设备的使用 (20) 10.3高处作业 (20) 10.4焊接作业 (21) 10.5安装作业 (21) 11. 附录: (21) 附录A:阀门试验记录 (22) 附录B:管道系统压力试验记录 (24) 附录C:管道系统吹扫及清洗记录 (25)

1. 编制说明 本方案适用于XXX系统现场管道安装的施工。 2. 工程内容 2.1本方案涉及的工作范围 管道、支架、在线部件、仪表管的安装、试压及系统冲洗。 2.2主要安装工程量 见下表:

3. 编制依据 3.1施工文件及图纸 3.2引用标准 GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 4. 施工顺序 4.1施工先决条件 ——图纸及文件已会审 ——材料到位并验收合格,材料/构配件/设备报验单经业主核查符合设计要求——施工设备准备齐全 ——人员资格已审核 ——现场条件符合安全施工要求 ——施工方案已编制完成,经业主审核批准并进行技术交底。 4.2施工程序

阳光房施工方案

阳光房施工方案 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

中空玻璃阳光房施工方案 一、工程概况 阳光房位于。阳光房顶采用中空玻璃,材料采用耀华牌中空玻璃,辐射传递是能量通过射线以辐射的形式进行的传递,这种射线包括可见光、红外线和紫外线等的辐射,就象太阳光线的传递一样。 根据总进度计划安排2010年月日~2010年月日以前完成 二、施工准备 (一)技术准备 1.测量放线:依据装饰装修工程阶段统一测定的轴线控制线和建筑标高50线,引测到南北后,用线坠吊至玻璃顶屋面预留洞口四周的反梁上,并弹出阳光房顶中心线,同时将标高引测到屋面预留洞口四周反梁外测,并弹上标高控制线。依深化设计尺寸校核结构偏差情况,作为深化设计依据。 2.深化设计:根据设计施工图尺寸与要求,结合现场实测情况进行排板设计与节点细部尺寸设计,排玻璃原则从一端朝另一端对称铺玻璃。 (二)材料准备 *80*烤漆方钢 +12A+6m中空玻璃 4.不锈钢包边 5.防水设备 (三)现场施工条件准备 1.在阳光房顶位置三层楼面上用钢管架搭设脚手架,应根据阳光房顶搭设成阶梯形,铺好脚手板,离顶1700mm左右。应注意已安装的自动步道成品保护

三、施工方法 (一)施工顺序 测量放线→安装阳光房顶棚主骨架→调整、调平、固定阳光房顶棚主骨架→安装中空玻璃→打胶、安装不锈钢包边整体和维护。 (二)主要施工工艺 1.弹线:根据图纸的标高及阳光房顶位置尺寸和已测定的中心线,弹出阳光房顶主骨架位置线。 2.预埋件:根据标高控制线阳光房顶主骨架位置,检查洞口反梁上表面标高是否符合设计要求,如有差异应剔凿或用高强度等级水泥砂浆找平处理,达到强度后,按深化设计节点详图预埋钢板尺寸放出膨胀螺栓位置线,然后钻孔安放膨胀螺栓,安装钢板与胀栓固定。再将主骨架中心线投至预埋钢板上。 3.安装主骨架:根据弹出阳光房顶主骨架位置线,将80*80*方钢管主骨架在屋面上组装好后,用人力安放在位置线上,用线坠吊垂直面,中间临时固定后与预埋钢板进行焊接。两端主骨架安好后,再从一端向另一端逐个安装至全部完成。 4.安装中空玻璃:按照深化设计排版位置,将准备好尺寸合适的中空玻璃进行安装,安装完后玻璃的边、纵缝、横缝在一条线上。 5.打胶、安装包边:在充分检查中空玻璃的安装质量后,边安装中空玻璃,边打耐候胶,安装完毕后,再安装不锈钢包边。 四、质量标准及质量保证措施 1.本工程钢架结构制作、安装质量,按照《钢结构施工及验收规范》标准执行。 2.方钢主骨架及钢构件要按分类、型号、安装顺序进行堆放,以方便取用,不可重叠堆放构件;堆放方钢骨架(屋架)时,下部要垫放木条。

不锈钢储罐施工方案

储罐施工方案 1、0工程概况 项目“斯道拉恩索(广西)浆纸有限公司碱回收蒸发、碱炉与苛化区域管道安装工程”, 业主方“斯道拉恩索(广西)浆纸有限公司”本项目位于广西省北海市铁山港区,东邻兴港路,北靠7号路,距北海市区约50公里。苛化工段有4台不锈钢储罐与2台碳钢储罐,预制、安装,方案中不含不锈钢储罐罐体的酸洗部分。本方案以不锈钢储罐施工为例,碳钢的施工工艺与不锈钢施工工艺相同,只就是焊材方面不同。 2、0 编制依据及施工验收规范 2、1、 GB50128-2005《立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范》; 2、2、 JB/T4730-2005《承压设备无损检测》; 2、3、储罐施工图纸; 2、4 JGJ46-2005; 2、5 工艺评定(见WPS); 2、6管理公司质量管理规定: 2、7管理公司安全管理规定: 3、0不锈钢储罐施工工艺 3、1不锈钢储罐施工工序 材料验收→运至预制场→划线下料→预制成型→运至安装现场→基础验收→罐底 工字钢、底板铺设→罐底焊接、检验→顶圈壁板组焊→罐顶包边型钢安装→提升装置安装→罐顶及附件安装→罐顶劳动保护安装→提升第二节壁板~底圈壁板组焊、检验→拆除提升装置→附件安装→正负压试验→基础沉降观测→放水→铭牌安装→交工。 3、2 不锈钢储罐施工主要工艺 (1)本工程所有储罐均采用倒链提升倒装法施工,施工过程中采用吊车配合。 (2)本工程所有储罐均采用手工氩弧焊。 4、0不锈钢储罐施工措施 4、1材料进场验收、检测及保管 (1)不锈钢板材进场后按标准、规定检查其质量合格证明书、产品标识、尺寸、外观质 量等。 (2)对不锈钢板材做PMI,比例为同一炉批号、同一生产批号、同一规格做一点检测。

阳光房施工方案

昌黎金士酒庄阳光房工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:河北磊钢建筑工程有限公司编制人: 审批人: 审核人: 编制日期:2016年11月25日

昌黎金士酒庄阳光房工程施工方案 一、工程简介 本工程为昌黎金士酒庄阳光房工程,本工程施工范围包括基础施工、钢框架结构、玻璃的制作与现场安装施工,。 二.施工准备 1. 组织有关工程管理和技术人员对设计图纸进行会审。对图纸不明确及施工中有困难的地方,要与设计单位作好变更鉴证手续。 2. 根据施工图纸结合本单位的设备和技术条件,制定出工程的主体施工方案,并提出材料计划。 3.施工场地平整、基础放线开挖及钢材、混凝土等材料进行检验;对钢结构工程所使用的机械和检测设备的性能进行检验,保证施工过程中各种设备的工作状态良好,使用功能齐全。 4. 钢钢结构工程所使用的材料应具备质量证明书、材质检验报告后方可使用。 5. 在钢结构工程施工前,应对各工序的施工人员进行必要的岗位培训,并对其进行技术、质量、安全交底,预防发生安全和质量事故。 6. 钢结构进入现场需进行构件检验并合理堆放,以便于构件进入现场后顺利的安装。 三.劳动力计划 基础工程、钢结构主体工程施工劳动力计划 级别工种按工程施工阶段投入劳动力人数 制作安装阶段

瓦工8人 木工8人 钢筋工6人 焊工6人 小工14人 电工2人 四.主要施工机械设备 基础施工主要机械设备及钢结构工程主要施工机械设备 序号机具名称数量 1、插入式振捣棒2台 2、电镐2台 3、手动切割机2 台 4、手动角向磨光机6台 5、手动电焊机3 台 6、手电钻8台 7、切铝机:2台 8、拉铆枪8台 五.基础施工工艺及顺序 首先进行场地平整、然后进行定位放线、由于地下管线较多只能人工开挖基础槽、打垫层、钢筋制作绑扎、支模、安装预埋件、混凝土浇筑。 五.钢结构制作与安装施工方法 钢结构制作:

不锈钢罐施工方案

=============== 不锈钢罐类设备施工方案 编制: 审核: 批准: =======有限责任公司 二0一五年八月十日

目录 一、工程概况。 二、施工准备。 三、管的吊装方法。 四、施工程序。 五、不锈钢罐焊接施工方案。 六、劳动力计划表。 七、进场主要施工机械表。 八、质量保证体系及保证质量的计划措施。 九、保证质量的计划措施。 十、施工进度及主要控制进度的方法和措施。 十一、施工现场安全办法及措施。 十二、现场文明施工管理及措施。

一、工程概况。 该公司新建=====装置回收甲醇储罐,共9台,其中118m37台,50m32台。本工程设计要求执行的施工验收技术工法是: 设计规范:SH3046-92(石油化工立方筒状钢质储罐)。 储罐制作:GB50341-2003 GB50128-2005。 焊接规范:JB∕T4709-2000。 无损检验:JB∕T4730-2005。 二:施工准备。 ①、施工准备除了施工所需材料、临时设施的准备外,重要的是做好质量控制准备工作。如制作有关检测样板、模板。按规定制作内外弧板,制作拱顶板、模具及角钢圈模具。 ②、基础验收,我方配合甲方和监理单位按储罐基础验收规范:标高偏差±10mm,中心偏差20mm,环形基础内经偏差±50mm,宽度偏差+5—0mm,其表面不平每隔2m用水平仪测量,不超过5mm,基础理清沙层2m间隙不超过10mm。 ③、不锈钢板在下料前做外观检查,不得有裂纹夹层,重度痕气孔等缺陷。 ④、根据实际到货钢板尺寸绘制排版图,排版图需经设计单位及建设单位批准后安可作为施工的依据。 ⑤、焊条按设计规范选用:WELDINC RODS. E308-16。 三、储罐的吊装方法: 我单位采用吊车,手拉葫芦分体正装的吊装方法,安全可靠,罐底预留孔和灌顶预留孔作为施工人员进出及电源线的进口处,可保证质量。 ①、罐底制作,按设计要求规范排版图。 ②、罐壁安装,1层2层对接和罐底对接,按GB50128-2005规范6、2、4条进行。 ③、3层4层对接和罐顶安装,按GB50128-2005规范6、2、4条进行。 ④、罐体下半部和罐体上半部对接。 ⑤、罐体过梯平台和罐体附件安装附件安装焊接方式按BTB-001(02)-2008《容器接管焊接形式图》中相应序号进行。 四、施工程序。 ①、预制加工程序: 底板—1层护板—2层壁—罐顶护板—顶板龙骨架安装—组合角钢圈—4层壁板—3层壁板—合成罐体—走梯—罐体附件安装。 ②、储罐的组装程序: ⑴、基础检查验收放线。 ⑵、底板铺设,焊接,真容验收。 ⑶、制作顶盖板,临时支撑架及安装盖板。 ⑷、吊车配合罐壁组装和灌顶焊接,交叉作业。 ③储罐尾项程序: ⑴、组焊罐壁焊接。 ⑵、拆除支撑架,清理罐内外杂物。 ㈢组装走梯平台。 ⑷、组装罐体附件。 ⑸、密封罐体全部接口。 ⑹、罐体注水试压。

不锈钢管道安装工程施工组织设计方案

不锈钢管道安装施工方案 目录 1. 编制说明 (3) 2. 工程容 (3) 2.1本方案涉及的工作围 (3) 2.2主要安装工程量 (3) 3. 编制依据 (3) 3.1施工文件及图纸 (3) 3.2引用标准 (3) 4. 施工顺序 (3) 4.1施工先决条件 (3) 4.2施工程序 (4)

4.3详细描述 (4) 4.3.6.6焊缝返修 (7) 5. 施工设备及机具计划 (11) 5.1 施工设备 (11) 5.2 施工机具 (12) 6.施工进度安排 (12) 7.施工劳动力计划 (12) 8.施工技术措施 (12) 8.1管材、管件及在线部件的验收 (12) 8.2安装过程中系统承压部件的质量控制 (12) 8.3母材缺陷的修补及更换 (13) 8.4管道系统清洁度保证 (13) 9.质量标准 (13) 9.1 外观检测 (13) 9.2 检验记录 (14) 10. 安全技术措施 (14) 10.1一般规则 (14) 10.2工具及设备的使用 (15) 10.3高处作业 (15) 10.4焊接作业 (15) 10.5安装作业 (15) 11. 附录: (16) 附录A:阀门试验记录 (16) 附录B:管道系统压力试验记录 (17) 附录C:管道系统吹扫及清洗记录 (18)

1. 编制说明 本方案适用于XXX系统现场管道安装的施工。 2. 工程容 2.1本方案涉及的工作围 管道、支架、在线部件、仪表管的安装、试压及系统冲洗。 2.2主要安装工程量 见下表: 3. 编制依据 3.1施工文件及图纸 3.2引用标准 GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规》 GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规》 4. 施工顺序 4.1施工先决条件 ——图纸及文件已会审 ——材料到位并验收合格,材料/构配件/设备报验单经业主核查符合设计要求——施工设备准备齐全 ——人员资格已审核 ——现场条件符合安全施工要求 ——施工方案已编制完成,经业主审核批准并进行技术交底。

不锈钢储罐施工方案.

储罐施工方案 1.0工程概况 项目“斯道拉恩索(广西)浆纸有限公司碱回收蒸发、碱炉和苛化区域管道安装工程”,业主方“斯道拉恩索(广西)浆纸有限公司”本项目位于广西省北海市铁山港区,东邻兴港路,北靠7号路,距北海市区约50公里。苛化工段有4台不锈钢储罐和2台碳钢储罐,预制、安装,方案中不含不锈钢储罐罐体的酸洗部分。本方案以不锈钢储罐施工为例,碳钢的施工工艺与不锈钢施工工艺相同,只是焊材方面不同。 2.0 编制依据及施工验收规范 2.1. GB50128-2005《立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范》; 2.2. JB/T4730-2005《承压设备无损检测》; 2.3.储罐施工图纸; 2.4 JGJ46-2005; 2.5 工艺评定(见WPS); 2.6管理公司质量管理规定: 2.7管理公司安全管理规定: 3.0不锈钢储罐施工工艺 3.1不锈钢储罐施工工序 材料验收→运至预制场→划线下料→预制成型→运至安装现场→基础验收→罐底工字钢、底板铺设→罐底焊接、检验→顶圈壁板组焊→罐顶包边型钢安装→提升装臵安装→罐顶及附件安装→罐顶劳动保护安装→提升第二节壁板~底圈壁板组焊、检验→拆除提升装臵→附件安装→正负压试验→基础沉降观测→放水→铭牌安装→交工。 3.2 不锈钢储罐施工主要工艺 (1)本工程所有储罐均采用倒链提升倒装法施工,施工过程中采用吊车配合。 (2)本工程所有储罐均采用手工氩弧焊。 4.0不锈钢储罐施工措施 4.1材料进场验收、检测及保管 (1)不锈钢板材进场后按标准、规定检查其质量合格证明书、产品标识、尺寸、外观质量等。

(2)对不锈钢板材做PMI,比例为同一炉批号、同一生产批号、同一规格做一点检测。(3)不锈钢材料运至预制工厂,按BAYER规定做好产品标识,即在304L材料两角部做100MM*10MM的蓝色彩条;材料下料后对主要部分做好标识移植。特别是V913-BA005罐,必须在板材上标明炉批号,以便追溯。 (4)不锈钢材料在预制工厂或安装现场都与碳钢施工区域隔离,视实际情况如有必要则采用彩条布覆盖。 (5)不同不锈钢材料分开摆放,并挂牌。 4.2 不锈钢储罐下料预制 (1)储罐下料预制在场外工厂进行。 (2)不锈钢材料吊装采用合适的吊带及不锈钢卡具。(安装时同此) (3)不锈钢储罐下料预制场地采用彩条布等与碳钢施工区域隔;主要区域铺设木板;进行不锈钢加工的滚板机的辊用不锈钢皮包覆,并视需要更新;下料预制平台架刷好防锈漆,接触不锈钢材料面衬不锈钢板条;预制完的产品摆放在衬不锈钢板条的胎具上。(4)不锈钢储罐下料预制前应根据图样要求及材料规格绘制排板图,审核通过并签字确认后方可施工。(罐排板图须于每张板上标明炉批号) (5)不锈钢储罐以记号笔下料划线,下料划线后,必须经过检查后方可切割;采用等离子切割,磨光机磨掉表面污染层及过烧面,再用坡口机和磨光机相结合加工坡口;使用不锈钢专用磨光片;坡口形式按图纸和WPS要求执行。 (6)不锈钢储罐下料预制完的产品按部位编号,顺序摆放。(预制完的产品必须经过项目部管理人员100%检查) (7)罐底板预制 罐底的排板直径,宜按设计直径放大0.1~0.2%;边缘板沿罐底半径方向的最小尺寸,不得小于700mm;中腹板宽度不得小于1000mm,长度不得小于2000mm; (8)罐壁板预制 A、直径小于25米的储罐,壁板宽度不得小于1000mm,长度不得小于1000mm;直径大于或等于25米的储罐,壁板宽度不得小于1000mm,长度不得小于2000mm B、底圈壁板的纵向焊缝与罐底边缘板对接焊缝之间的距离,不得小于300mm,上、下两圈壁板纵缝距离不小于500mm。 C、罐壁开孔接管或开孔接管补强圈板边缘与罐壁纵环缝之间的距离,应大于焊脚尺寸的8倍,且不小于不小于250mm。

钢结构阳光棚施工方案

钢结构阳光棚施工方案 —、 工程概况: 1、 工程名 称: 浛洸新区市场钢结构阳光瓦棚制安工程; 2、 施工地点: 浛洸新区市场; 3、 工程规模: 阳光瓦棚覆盖面积 70m*9m ?628.2m 2 4、 工程结构: 钢结构; 5、 工程材料: 阳光瓦(100厚)、0.376星铁瓦、钢结构支架; 6、 开工日期: 2010年10月8日 7、 竣工日期: 2010年10月28日 二、 施工流程: 1移动维修钢架制作; 2、 拱形金字架、花横、拉力架制作流程:原材料进场一一施工放 样一一钢结构支架下料一一钢材划线切割一一校正一一金属除锈 放大样一一钢结构支架组装焊接一一补漆 3、 拆卸原有阳光棚 4、 阳光瓦棚安装流程:立拱形金字架一一找平调正一一固定支架 基础一一拼装拉力架一一安装花横一一钢结构支架检验一一阳光瓦、 星瓦划线切割一一阳光瓦、星瓦铺设一一竣工验收 三、 主要施工技术措施: 1严格按照设计图纸的设计要求和定位尺寸,作出施工详图,给 施 工操作人员提供清晰易懂的施工资料。 2、技术人员按照图纸几何尺寸要求,对大样进行仔细检查确认后, 方可进行焊接组装。

3、主材下料切割尽量采用机械切割手段进行,严防因切割方法不 当造成构件组装后出现误差。 4、角钢焊接要确保垂直度和尺寸的精确度,确保受力均匀。 四、质量保证措施; 1、质量目标:一次性验收合格。 2、质量控制措施:

五、安全文明措施; 1、所有上岗人员必须劳保穿带齐全,严禁穿拖鞋,不戴安全帽进入施工现场。 2、高空作业防护:金字架吊装必须全部由起重工设脚手架, 辅设跳板,捆扎稳固。高空作业人员必须佩戴安全带,悬挂在牢固部位。严禁戴而不挂或挂而不当行为的发生。 3、高空作业工具及工件放置:高作业人员对本高空点作业完 毕,必须将剩余工件,附件及手头工具收拾清理干净,以防坠落伤人事件发生。 4、构件拼装:进行构件高空拼装时,竖立起的单件必须在加 固稳固前提下方可允许吊装,以防构件倾斜或倒塌伤人。 5、高空安装施工时必须安排专职安全人员在地面监护,并 将施工区域用竹围栏加三色布与周围隔离。 6、严格按施工进度表规划完成作业。 六、完工后的验收及保养: 1、工程竣工后,认真进行自检,制定措施确保系统完整交工, 不留问题,为用户负责。 2、交工时保证竣工资料完整、准确,以便业主审核归档。 3、竣工验收后工程保修期间,施工单位必须定期对钢结构支架、阳光瓦等进行检查,发现问题必须及时处理。 七、附:施工进度表;

不锈钢管道施工方案新版

管道施工方案1.方案范围

洁净管道施工方案 1.配管施工 管道施工作业程序: 1.1管材切割预制 ?切割前确认配管表面无有害痕迹、破损。 ?配管切割时使用手磨机缓慢进行切割,当管径大于25A时,须保持切面直度(90°±0.5)。

?管道横放水平固定,防止切屑进入管内。 ?配管切割后清除杂质。 ?切割后如管上附有切屑或其它杂质,用无尘布料擦试。 ?切割后用专用的切面加工器处理切面,使端面平整。 ?进行切面加工时,为防止切屑进入管内,使加工面处于下流,加工后,使切面朝下 ?切面加工完成后,确认切面处理是否良好。 ? 1.2 管道安装 1.2.1 一般规定 1)管道安装应具备下列条件 ?与管道有关的土建工程已检验合格,满足安装要求,并已办理交接手续。 ?管道组成件及管道支撑件等已检验合格。 ?管子、管件、阀门等,内部已清理干净,无杂物。对管内有特殊要求的管道,其质量已符合设计文件的规定。 2)法兰、焊缝及其他连接件的设置应便于检修,并不得紧贴墙壁、模板或管架。 脱脂后的管道组成件,安装前必须进行严格检查、不得有油迹污染和杂质。 1.2.2 阀门安装 1)阀门安装前,应检查填料,其压盖螺栓应留有调节余量。 2)阀门安装前,应按设计文件核对其型号,并应按介质流向确定其安装方向。

3)当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装。 4)当阀门与管道以焊接方式连接时,阀门不得关闭;焊缝底层宜采用氩弧焊。 5)水平管道上的阀门,其阀杆及传动装置应按设计规定安装,动作应灵活。 1.2.3 支、吊架安装 1)管道安装时,应及时固定和调整支、吊架。支、吊架位置应准确,安装应平整牢固,与管子接触应紧密。 2)无热位移的管道,其吊架应垂直安装。 3)支、吊架的焊接应由合格焊工施焊,不允许有漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺陷。 4)管道安装时不宜使用临时支、吊架。当使用临时支、吊架时,不得与正式支、吊架位置冲突,并应有明显标记。在管道安装完毕后应予拆除。? 1.3洁净管道焊接 1)焊工必须通过烧出合格试样后,方可进行焊接。 2)需从项目工程师处拿所要施工的施工图纸。 3)施工前再次确认所要施工管路材料的材质,避免用错材料。 4)给切过的管路上标示其材质及尺寸,避免材质混淆。 5)开始焊接时,打开氩气来进行吹扫。 6)按下焊机上的手动吹扫键来吹扫焊把,将吹扫流量调整到厂家推荐的流量上。 7)确认所需焊接的焊缝是否在焊把的中心位置,防止焊偏。

不锈钢储罐制作

新源水务环境 不锈钢罐体制作工艺 一、编制依据 本制作工艺是根据招标单位提供的项目相关图纸,以及国家颁发的有关现行施工规和有关标准(如下)而编制。 GB50341-2003《立式圆筒形钢制焊接储罐设计规》 GB50128-2005《立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规》 JB4708-2000《钢制压力容器焊接工艺评定》 GB50236-1998《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规》 SH/T3530-2001《石油化工立式圆筒形钢制储罐施工工艺标准》 《安全技术操作规程》Q/JH121.11.004-92 二、主要施工方案和重大施工技术措施 1、不锈钢储罐施工工序 材料验收→运至预制场→划线下料→预制成型→支座制作→罐体组装→附件安装→水压试验→放水→铭牌安装→交工。 2、材料进场验收、检测及保管 不锈钢板材进场后按标准、规定检查其质量合格证明书、产品标识、尺寸、外观质量等。对不同组件的不锈钢板材分别做好标识移植。必须在板材上标明批号,以便追溯。 不锈钢材料存放点、预制区都与碳钢施工区域隔离,视实际情况如有必要则采用彩条布覆盖。 3、不锈钢储罐下料预制 储罐下料预制区在加工间进行,施工区域地板需铺设毛毯。不锈钢材料吊装采用合适的吊带及不锈钢卡具。(安装时同此) 不锈钢储罐下料预制场地采用彩条布等与碳钢施工区域隔;主要区域铺设木板;进行不锈钢加工的滚板机的辊用不锈钢皮包覆,并视需要更新;下料预制平台架刷好防锈漆,接触不锈钢材料面衬不锈钢板条;预制完的产品摆放在衬不锈

钢板条的胎具上。 不锈钢储罐下料预制前应根据甲方供货的不锈钢碟形封头实际尺寸及材料规格绘制排板图,审核通过确认后方可施工。 不锈钢储罐以记号笔下料划线,下料划线后,必须经过检查后方可切割;采用等离子切割,磨光机磨掉表面污染层及过烧面,再用坡口机和磨光机相结合加工坡口;使用不锈钢专用磨光片;坡口形式按图纸和WPS要求执行。 不锈钢储罐下料预制完的产品按部位编号,顺序摆放。 壁板宽度尺寸符合设计要求,壁板的纵向焊缝与碟形封头边缘板对接焊缝之间的距离,不得小于300mm,两圈筒体壁板纵缝距离不小于500mm。 罐壁开孔接管或开孔接管补强圈板边缘与罐壁纵环缝之间的距离,应大于焊脚尺寸的8倍,且不小于不小于250mm。 4、其他构件的预制 加强圈、包边角钢根据图纸尺寸机械卷制,其弯曲半径偏差为19mm,成型后放在平台上检查,翘曲度不得超过构件长度的0.1%,且不得大于4mm。加工成型后,用弧型样板检查,其间隙不得超过2mm。 5、不锈钢储罐组对安装 a.尺寸要求 按图纸和罐壁排版图从一固定点开始依次围顶圈壁板,相邻两块壁板间用组对卡具固定,每道纵缝用2个组对卡具。在调整尺寸时严禁强力组对。 点焊壁板的纵缝间隙以2mm为准,检查壁板的间隙错边量,角变形,垂直度,椭圆度等符合要求后,在纵缝的侧安装3块圆弧板,以防止焊接角变形,纵缝焊接时,在离焊缝100mm左右点焊防波浪变形竖背杠,然后交付电焊焊接。 纵向焊缝错边量:当板厚小于10mm时,不应大于板厚的1/10,且不应大于1.5mm。 点焊壁板的预留缝之前,应用盘尺测量罐壁上、下口的周长,保持严格相等,误差不得大于2mm。 壁板纵缝焊完以后应对壁板进行找圆及找正。保证罐壁凹凸度、垂直度、上下口水平度等符合要求。凹凸度≤13mm,垂直度≤3mm,相邻两壁板上口水平的允许偏差为2mm,在整个圆周上任意两点水平的允许偏差为6mm。

运输坡道阳光棚施工方案

运输坡道阳光棚施工方案 垃圾运输坡道阳光棚延伸专项施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位: 编制日期:

目录 一、工程概况 0 二、编剧依据: 0 三、工程目标: (1) 四、施工组织管理 (1) 五、施工方法 (4) 5.1 钢构拆除 (4) 5.2 安装钢棚 (5) 六、质量控制 (6) 七、安全施工保证措施 (7) 八、应急预案 (8) 8.1应急预案 (8) 8.2 安全事故应急准备及响应预案 (10) 九、附图 (17)

一、工程概况 工程名称: 建筑地址: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 工程内容: 拆除原卸车栈桥廊阳光棚全部钢构,重新制作阳光棚。新建阳光棚其长×宽×高=18200×7800×4500mm,檐口宽600mm,立柱4500mm高,梁高300mm,顶棚及侧面采用5mm厚普特阳光板盖顶,进出位置安转风幕,正面安装快速电动感应门,尺寸7800mm×4500mm。 二、编剧依据: 1、建筑工程施工质量验收统一标准:GB50300-2013 2、建设工程施工现场临时用电安全技术规范:JGJ46-2005 3、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范:JGJ130-2011 4、建筑施工高处作业安全技术规范:JGJ80-1991 5、建筑机械使用安全技术规程:JGJ33-2012 6、建筑施工安全检查标准:JGJ59-2011 7、建设工程施工现场供用电安全规范:GB50194-2014

8、建设工程施工现场环境及卫生标准:JGJ146-2013 9、中华人民共和国建筑法:1998.3.1施行 10、中华人民共和国消防法:2009.5.1施行 11、中华人民共和国劳动法:1995.5.1施行 12、钢结构制作及安装规程:DGTJ08-216-2007 13、钢结构、管道涂装技术规程:YB9256-96 14、钢结构工程施工及验收规范:GB50205-2012 15、钢结构工程质量检验评定标准:GB50221-2001 三、工程目标: 1、工程进度目标:工期20天。 2、工程质量目标:按国家施工验收规范达到合格标准。 3、工程安全目标:完善安全管理制度,提高全体施工人员的安全防护意识,特殊工种持证上岗率100%,杜绝高处坠落、触电、机械伤害事故事故发生。 4、工程文明施工目标:项目成立文明施工领导小组,全面负责现场文明施工管理,对现场粉尘土、噪音等进行严格控制,确保文明施工达标。 5、现场组织管理目标:严格遵守现场管理制度,积极配合总包及甲方现场管理,做到安全文明施工。 四、施工组织管理 1、根据本工程特点和总包方具体要求,我公司将依据现场实际情况,

轻钢结构阳光棚项目施工方案

轻钢结构阳光棚项目 施工方案

一、工程概况: 1、工程名称: 阳光棚制作安工程; 2、施工地点: 3、工程规模:阳光棚覆盖面积660 平米 4、工程结构:轻钢结构; 5、工程材料:10mmPC 双层中空阳光板、轻钢结构支架; 6、开工日期:2015 年月日 7、竣工日期:2015 年月日 二、施工流程: 1、阳光棚拆除:钻尾钉拆除——压条拆除——板材拆除——水 沟拆除——钢架拆除。 2、拱形架、花横、拉力架制作流程:原材料进场——施工放样 ——钢结构支架下料——钢材划线切割——校正——金属 刷漆放大样——钢结构支架组装焊接——补漆 3、阳光棚安装流程:立拱形金字架——找平调正——固定支架基础——拼装拉力架——安装花横——钢结构支架检验——阳光板切割——阳光板铺设——竣工验收 三、主要施工技术措施: 1、严格按照设计图纸的设计要求和定位尺寸,作出施工详图,给施工操作人员提供清晰易懂的施工资料。

2、技术人员按照图纸几何尺寸要求,对大样进行仔细检查确认后, 方可进行焊接组装。 3、主材下料切割尽量采用机械切割手段进行,严防因切割方法不 当造成构件组装后出现误差。 4、方钢焊接要确保垂直度和尺寸的精确度,确保受力均匀。 四、质量保证措施; 1、质量目标:一次性验收合格。 2、质量控制措施: 项目保证措施 材料验收核对材料规格、品名、质保书,按图验收 检测样板及号料尺寸误差,对照图纸核对材料规格、放样 尺寸 下料、校正检查下料后的尺寸及弯曲度、平整度,整体造型 除锈、刷漆刷漆前新除锈,然后两遍防锈漆 对构件焊接须保证构件尺寸、垂直度,并由操作人员焊接 和专职人员检查 放大样、组 装检测组装平台,校正平整度,放大样并由专职检查核对后组装,并控制为加工余量。 焊接、校正、焊后补漆放平工件,优选焊接顺序,讲究焊接工艺。工件翻身时注意轻起轻放,严禁碰撞。 焊后检测并校正

不锈钢施工方案

不锈钢施工方案 不锈钢罐加工制作方案 一、工程概况 1.工程特点 本工程技术编制使用于立式不锈钢储罐,储罐材质为SUS316,板厚为6mm,两端为冲压封头。储罐设计压力为常压,设计温度为常温。 储罐施工按JB/T4735-97《钢制焊接常压容器》进行制造、试验和验收。 2.主要实物工作量及工期要求 10m3储罐描述如下: 储罐直径:Φ2060mm 储罐高度:~4200mm(含罐脚及护栏) 储罐板厚:6mm 2圈:φ2060×1500×6 SUS316 锥形封头:φ2060×6 SUS316 二、施工准备 工程开工前必须作好充分的施工准备,保证工程施工的顺利实施和实现过程总工期目标。 1 技术准备 1.1 施工前有关人员应熟悉施工图纸及有关技术文件、法规,通过图纸会审,明确储运建设工程相关专业配合要求。 1.2 根据现行的《钢制焊接常压容器定》(JB/T4735-97)、(SHJ509-88) 的规定进行储罐焊接工艺评定。储罐的焊接技术人员应根据焊接工艺平定编制焊接工艺卡,经焊接责任工程师审批后实施。

1.3储罐施工技术人员应根据现场实际情况和施工技术文件,编制有针对性的、切实可行的施工技术方案及作业指导书。 1.4施工前应进行技术交底,技术交底包括项目技术总负责人向各专业技术负责人技术交底、专业技术负责人向施工技术负责人技术交底、施工负责人向施工班组技术交底。 1.5应明确储罐安装的质量标准及检验方法、编制质量保证措施、准备各种计量器具及施工记录。 2.机具材料准备(主要工机具计划、主要材料计划)见表一、表二序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 设备名称卷板机 全自动埋弧焊机半自动切割机交流弧焊机直流弧焊机焊条烘干箱等离子切割机空气压缩机千斤顶 电动角向磨光机型材切割机电动角向磨光机 规格型号 Z933-30×3000 单位台台台台台台台台台台台台 数量 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 备注 CG1-30 ZX-400 ZX5-400B ZYHC-30 按实际需求使用 按实际需求使用 按实际需求使用 1m3 10吨 SIM-150A J1G-350 SIM-100A 按实际需求使用 表二油罐制作安装检测设备计划表序号

不锈钢给排水专项施工方案[最全]

给水不锈钢管专项施工方案 一、工艺流程: 管路轴线放样管道制作管卡(支吊架)安装管道阀件安装管道试压管道冲洗、消毒。 二、安装要求: 1、强制性条文规定:给水管必须采用与管材适应的管件,生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。 2、薄壁不锈钢管道采用卡压式管件连接时,不锈钢卡压式管件端口部分有环状U形槽,且内装有O型密封圈。安装时,用专用卡压工具使U形槽凸部缩径,且薄壁不锈钢水管、管件承插部位卡成六角形。 3、不锈钢管道采用氩弧焊插式管件时,将钢管插入管件承口,用钨极氩弧焊焊接,使管道溶为一体,是一种“无接头连接”的连接方式。由于现场焊接,无法进行热处理消除余应力,焊口处会有较大的变形和残余应力无法消除,极容易造成管件受到较大外力的情况下产生裂纹和腐蚀,导致渗水、漏水乃至焊口断裂。焊接处收高温氧化后,往往发黄、发黑,极易腐蚀,影响使用寿命又不美观;为改变此不利因素,专用清洗剂能将以上问题清洗掉,并涂刷高级表面处理涂料,使焊接处回复到材料原始表面状态。 4、给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端均应安装可拆卸的连接件。 三、管路放样:依据设计图及施工现场进行管路走向放样确定,管道

安装位置及用料长度,并确定吊支架或管卡的位置。 四、管道制作:根据管路放样对管道进行下料,制定薄壁不锈钢管和管件的安装顺序,进行预安装。 五、卡压式管件连接的施工顺序: 1、插入长度的确认:根据施工要求考虑接头本体插入长度决定管子的切割长度,管子的插入长度如下表所示: 公称通径15 20 25 32 40 插入长度21 24 24 39 47 公称通径50 65 80 100 插入长度52 53 60 75 2、管子的切断和切断面的处理:管子切断前请确认没有损伤和变形,使用管子切割器垂直与管的轴心线切割。如切口倾斜,会导致插入量不正确。切断后清除管端的毛刺和切屑,粘附在管子内外的垃圾和异物用棉丝或纱布等擦干净。 3、画线:确保管子插入尺寸用画线器在管上画上标记。 4、插入管子:将管子笔直的插入接头本体,确保标记到接头端面在2mm以内。 5、卡压连接:确认卡压钳口凹槽安置在接头本体圆弧吐出部位,卡压到位。 6、卡压检查:用专用量规检查卡压后尺寸是否到位,防止不良施工。 六、管卡(吊支架)安装及选型:DN25~DN50采用∠40×4角钢;

相关文档