文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 市医院综合住院大楼施工组织设计

市医院综合住院大楼施工组织设计

市医院综合住院大楼施工组织设计
市医院综合住院大楼施工组织设计

XX市某医院综合住院大楼施工组织设计

第1章施工准备 1

第1节场地平整及施工道路 1

第2节施工用水及现场排水 1

第3节施工用电及设施安排 2

第4节现场临设布置 3

第5节建筑物定位放线 4

第6节劳动力需用计划 5

第7节施工仪器及通信设备需用计划 5

第8节施工平面布置图 6

第2章基础施工方案7

第1节土石方施工7

第2节钢筋施工8

第3节钢筋焊接8

第4节砼施工9

第5节施工平面布置图9

第6节施工进度计划(见下页)9

第7节保证质量的技术措施9

第8节保证安全的技术措施10

第9节降低成本的技术措施10

第3章结构施工方案12

第1节施工平面布置图12

第2节水平及垂直运输12

第3节结构施工进度计划(见下页)12

第4节结构模板选择及设计12

1、模板的施工方法12

2、模板安装施工方法13

第5节钢筋的施工方案14

1、施工准备14

2、钢筋加工15

3、钢筋接头15

4、钢筋保护层的要求及措施15

5、钢筋的绑扎15

6、现浇柱钢筋的绑扎16

第6节钢筋预留及预埋铁件16

1、钢筋预留及预埋铁件16

2、钢筋骨架形成应注意的问题17

3、钢筋成品的检查及验收17

第7节砼施工17

1、材料的选择及要求17

2、浇砼前的准备工作18

3、砼浇灌振捣方法18

4、砼的浇灌程序 18

5、砼的养护19

6、砼的质量检查和评定19

第8节砌体施工20

1、准备工作20

2、砌体工程施工顺序及组砌方法 20

第4章屋面工程施工22

第1节本工程屋面结构找坡2%,近似平屋面。22 第2节施工准备22

第3节施工顺序23

第4节施工方法23

第5章主要装饰装修施工 26

第1节外墙装饰26

第2节室内装饰27

第3节铝合金窗安装29

第4节刚化玻璃安装29

第5节铝板和二次精装29

第6章楼地面施工30

第1节楼地面基本构造30

第2节材料的选择及要求 30

第3节楼面的基本构造30

第4节地面基本构造31

第5节作业条件32

第6节楼面施工准备32

第7章土建与安装施工配合措施34 第8章建筑给排水及卫生工程36

第1节施工准备36

第2节施工流程37

第3节管道加工38

第4节管道安装38

1、给水系统安装 38

2、室内排水管安装39

1. 排出管安装39

2. 排水立管安装39

3. 排水支管(横管)安装 40

4. 排出管安装41

5. 立管的安装41

6. 支管的安装41

7. 塑料管道的施工安全42

第5节给水系统试压42

1、试压设备与装置42

2、水压试验压力 43

3、水压试验的方法及步骤43

第6节排水系统闭水试验 43

第7节竣工验收44

1、隐蔽工程验收 44

2、分项工程的验收44

3、竣工验收44

第8节消防管道管装45

第9章编制依据及说明47

第1节该工程施工组织设计编制的依据47 第2节编制说明47

第10章建筑电气安装工程48

第1节施工程序及安全注意事项48

第2节电气工程对土建工程的要求和配合 49 第3节电气安装工程的竣工验收50

第4节室内配线与照明安装51

1、室内配线的一般要求51

2、室内配线一般要求如下51

3、室内配线施工程序52

第11章通风空调及电梯工程59

第1节通风空调工程59

第2节电梯工程62

1、测量井道、确定基准线62

2、导轨的安装工艺64

3、引机安装方法 65

4、层门系统安装工艺65

5、安装门立柱、门导轨架66

6、门套安装66

7、门扇安装66

8、门锁、安全开关安装66

9、层门护脚板安装66

10、轿厢安装工艺67

11、安装门入口的安全保护装置67

12、缓冲器安装67

13、限速器安装68

第12章机构设置及施工管理框图 71

第1节项目经理部组建原则71

第2节项目经理部机构框图73

第3节主要施工管理人员在本工程的责任分配情况73 第4节公司保证体系图76

第13章本工程采用标准及竣工档案资料文件76

第1节本工程执行规范及采用标准明细表 76

第2节本工程应收集的竣工档案资料表79

第14章工程概况 82

第15章施工部署 86

第1节施工流水段划分86

第2节施工组织86

第3节技术关键及施工难点87

第4节指导思想和管理目标89

第5节工程质量目标90

第6节施工现场准备90

1、材料准备91

2、人员准备91

3、施工协调准备 91

1. 与地方政府和有关部门的协调91

2. 与监理工程师的协调91

3. 与设计单位的工作协调 92

4、现场交接准备 92

5、现场踏勘与设点93

6、施工机械准备 93

第16章塔机安拆及安全措施93

第17章保证质量的技术措施95

第18章安全、文明施工方案及各项保证技术措施 96 第1节执行标准96

第2节组织保证体系96

第3节管理目标:市级达标施工现场97

第4节安全措施97

第5节文明施工措施99

第19章环保及噪音防止措施100

第20章保证工期的技术措施102

第1节组织保证措施102

第2节工序穿插保证102

第3节人力组织保证102

第4节物资、设备保证103

第5节资金保证103

第6节新技术保证103

第7节雨季施工措施103

第21章施工现场降低成本措施105

第22章主要工序成品保护措施106

第1节砌体工程106

第2节楼地面工程106

第3节门窗工程106

第4节抹灰工程106

第5节外砖饰面107

第6节油漆和刷涂料工程 107

第7节玻璃工程107

第8节屋面工程107

第23章工程档案资料与现场标准化管理108

第1节工程技术资料的内容及份数108

第2节工程技术资料形成的一般要求108

第3节工程技术资料形成、收集工作中的具体要求108

第4节工程技术资料的整理与验收109

第5节现场标准化工作制度109

第6节计量、检测仪器使用制度110

第7节物资、材料进出场计量检测制度110

第24章保证工程优质结构的技术措施111

第1节组织保证111

第2节创优质结构工程工作小组111

第3节职工队伍素质保证 112

第4节制度保证112

第5节技术保证112

第6节质量保证措施113

第25章本工程推广应用新材料、新技术、新工艺、新设备115

第26章安全和质量控制框图116

第1节工程质量程序(过程)控制图基础工程117

第2节工程质量程序(过程)控制图钢筋工程118

第3节工程质量程序(过程)控制图模板工程119

第4节工程质量程序(过程)控制图混凝土工程120

第5节工程质量程序(特殊过程)控制图焊接工程121

第6节工程质量程序(过程)控制图砌体工程123

第7节工程质量程序(过程)控制图楼地面工程124

第8节工程质量程序(过程)控制图门窗工程125

第9节工程质量程序(过程)控制图内抹灰工程126

第10节工程质量程序(过程)控制图屋面工程 128

第11节工程质量程序(过程)控制图电气安装工程129

第12节工程质量程序(过程)控制图室内给排水管道安装工程 130 第13节工程质量程序(过程)控制图给水管道、消防管道及设备工程

131

第14节安全保证体系图132

第15节工程质量检验流程图134

第1章施工准备

第1节 场地平整及施工道路

施工场地已基本平整,简易的施工道路可以到达施工现场

第2节 施工用水及现场排水

6.2.1施工用水:根据建设单位提供的施工用水条件,施工用水可接至现场,并满足施工要求,用水管线见施工总平面布置图。

为确保该工程整个现场用水充足,根据工程的结构特征和工期要求,结合施工机械等,对工程用水量计算

6.2.1.1混凝土搅拌、养护用水量计划每班浇砼Ni=100m3,每立方砼耗水

Q1=400L/m3。未预计施工用水系数K1取1.10,用水量不均衡系数 K2取1.5,则混凝土搅拌、养护用水量为:

=(K1*Q1*N*K2)/8×3600

Q

1

=(1.10*400*100*1.5)/8×3600

=2.30(L/S)

6.2.1.2现场生活用水

=用水不均衡系数*(高峰人数*用水定额)/(每班天数*8*3600)

Q

2

=(300*50*1.4)/(2*8*3600)

=0.37L/S

6.2.1.3消防用水

按占地面积8000平方米发生一处火灾计算

=10L/S

Q

3

6.2.1.4、本工程用水流量为:

Q=Q1+(Q2+Q3)/2

=10+(0.37+2.3)/2

=11.34(L/S)

6.2.1.5、供水管径的选择

主管采用DN=70mm镀锌钢管(流量为10.0L/S时,其压力损失0.171m/km),每层设一个DN50室内消火栓,另接SN20阀门。

6.2.2施工现场排水:

现场进行施工作业前,建筑物四周和施工用水集中的位置设置排水沟,各排水沟汇集到一集中处并做好沉砂井,随之将施工水排入沉砂井中,经过沉淀过滤处理后,再排入建设单位指定的主排污管。

第3节 施工用电及设施安排

施工用电按《JGJ46—88》“三相五线制”的原则进行设置,为保证施工用电的质量,提高施工供电的安全性,避免施工用电事故的发生,结合该施工现场供电的特点及要求,对现场的临时用电进行量的计算和线路布置。

6.3.1施工用电

根据施工现场采用机械设备各计算动力用电总量,施工照明用电按动力用电容量的10%计算。

S=1.1×K

C ∑

P机

/ηC

OSθ

=1.1×0.6×362.4/0.86×0.9=309.02(KVA)

式中S—施工用电总容量(KVA)

P机

—各电动机额容量的总和(KW)

η—各电动机平均效率采用0.86

K

C

—需要系数取0.6

C

OS

—各电动机平均功率因素取0.9

主要施工机具需用计划

6.3.2用电设施安排

利用建设单位提供的用电条件,修建临时配电房,并按标准进行完善。对配电柜、接地体进行检查,以满足施工安全用电的要求。

医院行政楼施工组织设计方案

郑州市**医院Ⅰ标段行政楼施工组织设计 1 / 319

2 / 319

编制单位: 编制时刻:2013年4月26日 1、编制依据 3 / 319

(1)《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量治理条例》以及有关法律法规。 (2)国家现行的建筑工程施工及验收规范,河南省现行有关规定。 (3)《工程招标文件》及施工图纸、相关国家、地点标准、图集、规范等。 (4)施工图纸上表述的本工程所在地的地质资料等。 (5)河南省工程工期综合定额、河南省机械台班定额、五金手册等。 (6)本公司程序文件、质量手册、治理手册。 (7)本公司现有的施工力量、技术装备、施工经验及施工治理能力。 (8)本公司在其它类似工程施工中总结的经验。 2、编制原则 (1)科学部署,统筹安排,主次分明,难易结合。 (2)强化组织指挥,加强治理,保证质量,保证安全,保证工期,爱护环境,确保创优质结构。(3)合理组织,三个单位工程平行流水作业,确保均衡生产。 (4)加强地质预报和灾难预报,保证工程施工和人身机械安全。 (5)优化资源配置,实行动态治理。 4 / 319

(6)精打细算,降低工程成本。 (7)节约用水、用电、用地。 (8)协调各方关系,搞好文明施工。 (9)作好现场爱护,最大限度地降低对周边环境的污染。 3、本工程按照“招标文件中最新标准和规范编制。 本工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及工程所在地地点标准和技术规范的要求,本工程如有专门标准和技术规范,应严格招标文件中的技术标准要求的内容执行。本工程所用的相关规范标准如下(施工中应采纳最新标准规范): (1)工程测量规范GB50026-2007 (2)地基与基础工程施工及验收规范GB50202-2002 (3)混凝土质量操纵标准GB50164-2011 (4)混凝土强度检验评定标准GB/T50107-2010 (5)钢筋焊接接头试验方法GB/T27-2001 (6)钢筋焊接及验收规程JGJ18-2012 5 / 319

最新版医院装修装饰改造工程施工组织设计方案

最新版 医院装修装饰改造工程施工组织设计方案

编制说明 本投标施工组织设计严格按照工程招标范围和招标文件对施工组织设计的要求进行编制。 根据本工程的特点,功能要求,本着对业方资金合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 本投标施工组织设计的编制,受到了我公司的高度重视和大力支持,公司专门成立该工程投标方案小组,采用“对比优化,博采众长”的编制思路,以使本方案重点突出,有较强针对性性和可操作性

第一章、编制依据 1.根据**省**医院**改造工程招标管理办公室提供的《**省**医院**改造工程招标文件》和建筑设计公司的《浙江省国土资源厅职工医院山水厅改造工程施工图》以及有关资料。 2.经过我们详细的阅读,认真研究和讨论、现场调查,反复仔细的推敲,明确了业主的要求,理解了设计意图,编制了这套详细的施工组织计划。严格按照ISO9001国际质量管理体系,控制施工质量,保质保量按期完成施工任务,工程质量必须满足《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)和各专业验收规范,达到合格工程质量目标。 3.《**省**医院**改造工程招标文件》《**省**医院**改造工程施工图》《建设工程质量管理条例》(中华人民共和国国务院令第279号)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93《建筑工程项目管理规范》GB/T50326-2001《工程建筑和标准强制性条文》共十项:GB18580-2001、GB18581-2001、

某医院机电工程施工组织设计最终版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 1. 总体指导思想 (2) 2. 工程概况 (3) 3. 施工组织部署 (12) 4. 项目深化设计 (21) 5. 各分部分项工程的主要施工方法与技术措施 (31) 6. 确保工程质量管理体系与措施..... 错误!未定义书签。 7. 确保安全生产、文明施工管理体系与措施错误!未定义书签。 8. 工程进度计划与措施及施工网络图 (205) 9. 确保工程进度计划及技术施工措施 (213) 10. 资源配臵计划 (230) 11. 施工总平面图及临时用地表 (238) 12. 施工中与其他单位的配合 (241)

13. 工程资料管理 (264) 1.总体指导思想 本工程工程量大,工期紧张,涉及的专业较多。针对其特点,本公司发挥人员、技术、机械设备、施工管理上的雄厚优势,运用先进的施工技术,采取科学的管理,精心组织施工。充分考虑与土建、装修工程及其他专业的施工配合,机电安装本着“先干管、后支管”的原则进行,先安装地下室部分主干管线、管井内立管,再安装各楼层水平干管,最后在末端设备安装完后进行支管的接驳。对于管井内的多根立管,应本着先里后外、先大后小的顺序安装。本工程单层面积较大,采取分层作业,各专业工序穿插进行的原则组织工程施工。以一流的管理、一流的施工,铸造过程精品,让业主满意总体目标。 1.1.编制依据 (1)中华人民共和国制定的有关工程建设的法律、法规。 (2)中华人民共和国建设部制定的现行政策、规范和标准。

(3)本工程的投标施工组织设计根据招标文件、施工蓝图、招标答疑,以及国家的现行的技术规范和安徽省的地方性文件及规程。 2.工程概况 本工程由给排水工程、电气工程、通风空调工程、消防弱电工程等组成。 2.1.给排水工程 本工程的给排水工程包括给水系统、雨水系统、排水系统、消火栓系统、气体灭火系统、热水系统、自动喷淋系统。

宿舍楼工程施工组织设计

第一章工程概况 一、工程简介 工程名称:常州工程职业技术学院3#宿舍楼 建设单位:常州工程职业技术学院 设计单位:常州市建筑设计研究院 结构层次:六层 建筑面积:15385.55m2 建设地点:常州大学城 结构安全等级:二级框架抗震等级:三级 二、施工场区及施工特点 该工程位于武进区政府南,常州市大学城内。根据现场踏勘,水电已接至现场,现场原为农田,进场后须进行场地平整。地下障碍物不明,施工时如有发现,请业主办理签证。施工特点: 1、本工程体量大,工期紧,质量要求高。这就要求我们在施工时必须精心组织,合理安排,确保工程按规划目标实施。 2、大学城工程项目多,施工单位多,对工程的交通运输有一定的影响,这就要求在组织安排时,应考虑到各方面的因素,事先做好准备,确保各项材料的顺利进场,在必要时组织夜间运输。

第二章施工目标规划、施工部署 一、施工目标规划 本工程依照我公司的质量方针——“精心施工,创建优质树信誉;诚信守约,服务一流为用户,不断改进质量管理体系,向顾客提供符合国家标准的满意工程”。现作如下目标规划: 质量——确保常州市优质; 安全——达到标化工地; 文明——创建市文明工地; 先进——新技术示范工程。 二、施工总体部署 本工程根据工程特点,以伸缩缝为界,分为二个施工段,二个施工段由二个班组同时进行施工作业。 ⑴施工段Ⅰ:位于A轴~ L轴部位。 ⑵施工段Ⅱ:位于 L轴~ T轴部位。 三、施工组织管理体系 为优质、快速、安全、文明的完成本工程多项生产任务,我公司将按照项目法组织施工,成立以吴仲华项目经理为首的项目经理部,该项目部在多项工程的施工中,职能及效能得到了业主和监理等部门的充分认可。 四、工程质量管理计划 实行科学管理,精心施工,确保创成常州市优质工程。 1、认真贯彻 ISO9001:2000 质量体系标准,结合项目部管理实际情况,精心组织施工。 2、加强质保体系,组织技术攻关 QC 小组活动,实行样板开路。 3、强化质量管理和监控力度,特殊部位、关键工序在施工前编制详细的施工方案。 4、质量通病采取预控措施。 5、不定期地组织公司或邀请市里施工经验丰富、技术水平高的行家、专家进行现场指导。 6、在借鉴“白玉兰”和“扬子杯”奖工程细部精品装饰经验的同时,结合本工程的特点,针对性地创出新的特色。 五、安全生产管理计划 严格遵守《建筑法》,执行安全三规定、一标准,创成安全标化工地。施工过程中,定时定员对安全生产进行全面严格检查,发现问题及时整改;

医院工程施工组织设计

一、施工组织设计 第一章、编制说明 本施工组织设计是根据本次招标过程中招标单位发给的本工程设计图、招标文件、投标答疑等,按国家颁布的现行施工及验收规范、施工规程和有关工艺标准进行编制的。如能中标,我公司将按中标通知书指定的时间和地点与建设单位协商,签订本工程施工承包合同,做好组织人员、材料和施工机械进场等施工准备工作,按时开工。 在此基础上开工前我公司将根据会审后的施工图、建设单位、监理单位对本投标方案提出的修改意见等,对本工程的施工组织设计做进一步的完善和细化,编制详细的分项工程施工方案和组织措施以确保本工程施工的顺利进行。 施工过程中,如有变更,我公司项目部将针对变更情况,根据实际情况重新修改和编制相应的施工方案,并报建设单位和监理单位,取得认同后方予以实施。 第一节、编制依据 1、国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程。 2、建筑工程预算定额及劳动定额。 3、建筑施工手册及施工组织设计手册。 4、本工程招标书文件及招标单位提供的设计施工图。 5、本公司《程序文件》及《质量手册》。 第二节、编制原则 1、坚持质量第一,用户至上的宗旨,全面执行我公司质量方针,切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度,确保工程质量和安全。 2、严格执行基建程序,发挥我公司技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,加快施工进度,确保业主投资尽快产生效益。 3、充分发挥我公司整体实力,使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产率,加快施工进度。 4、加强工程进度的科学性、计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场,确保现场文明整洁。 5、遵循国家及市政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音。

大型医院装修施工组织设计

目录第一章工程综合说明 第二章施工总体部署 第三章施工项目管理组织机构 第四章施工准备与资源配备 第五章施工平面布置与管理 第六章施工组织设计与技术措施 第一节测量放线 第二节卫生间防水施工 第三节地板砖铺贴 第四节橡胶地面施工 第五节块料墙面柱面 第六节吊顶施工 第七节墙面乳胶漆施工 第八节电气施工 第九节给排水及卫生洁具施工 第七章工程进度计划与措施 第八章质量管理体系与措施 第九章安全管理体系与措施 第十章文明施工保证措施 第十一章节能环保

第十二章农民工工资保障措施 第十三章新工艺、新技术、新设备、新材料的应用 第十四章成品、半成品保护与工程保修工作的管理措施和承诺 附表: 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

第一章工程综合说明 一、工程概况 1、工程名称:重庆市永川区人民医院红河分院住院楼室内装饰工程(重新招标) 2、工程地点:永川区新城汇龙大道东侧、汇龙南部片区安置房北侧 3、建设单位:重庆市永川区人民医院 4、招标范围:拆除部分:砖砌体拆除、钢筋混凝土构件拆除、轻质隔墙拆除、金属门窗拆除等建设。楼地面部分:地面贴砖、踢脚线、地面防水等工程建设。墙、柱面部分:油漆墙面、墙面贴砖、墙面装饰板、墙纸裱糊、墙面防水等工程建设。天棚部分:硅钙板吊顶、铝扣板吊顶、石膏板吊顶、天棚开洞、天棚油漆、回光灯槽等工程建设。门窗部分:木质门、彩钢门、防盗门、玻璃地弹门、防火门、铝合金窗等工程建设。柜体安装部分:咨询台、服务台、操作台等工程建设。水电安装部分:灯具安装、电气配线、电气配管、给排水管安装、阀门安装、卫生洁具安装等工程建设。其他:PVC扶手、护角等工程建设和本项目招标期内招标人的答疑资料、澄清资料、其他补遗资料、技术交底等。 5、工程规模:项目位于重庆市永川区为一栋地下三层、地上二十六层建筑,现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑面积约552770.05㎡,此次装修面积约为28072.97㎡。建筑设计耐火等级一级设计使用年限50年。

(完整版)学校综合楼工程施工组织设计方案

目录 第一章编制依据及原则 (7) 第1节编制内容及范围 (7) 第2节编制依据 (7) 1、**学院新校区一期工程施工招标文件 (7) 2、国家有关标准规范规程 (8) 3、行业及地方有关标准规范、规程 (9) 4、本企业内部质量文件、管理制度 (11) 第二章工程概况 (11) 第1节工程概况 (11) 第2节气象条件 (11) 1、气温 (12) 2、降水量 (12) 3、风速与风向 (12) 4、冻结日数 (12) 第3节现场施工条件 (13) 第三章施工部署 (13) 第1节项目施工管理目标 (13) 1、质量目标 (13) 2、工期目标 (14) 3、安全文明施工目标 (14) 4、科技进步目标 (14) 5、服务目标 (14)

1、主要施工方法 (15) 2、主要施工机械(具)及劳动力部署 (16) 第3节劳动力组织及安排 (17) 1、地下结构阶段 (18) 2、地上结构阶段 (18) 3、装修施工阶段 (18) 第4节主要周转材料用量计划 (19) 第5节主要施工机械计划 (19) 第6节计量、试验、检测准备 (20) 第四章工期保证措施及网络进度计划 (20) 第1节施工顺序 (20) 第2节施工进度计划 (21) 第3节工期保证措施 (22) 1、施工组织保障措施 (22) 2、工序管理保障措施 (23) 3、选择优良施工队伍、提高机械化施工水平 (23) 4、资金材料对工期的保证 (24) 5、施工技术对工期保证 (25) 6、良好外围环境对工期的保证 (25) 7、完善的季节性施工措施对工期的保证 (26) 第五章工程质量保证措施 (26) 第1节工程质量目标 (26)

医院病房及医技楼施工组织设计方案

目录 (一)工程概况 ---------------------------------------------3(二)要紧项目施工方法及技术措施 ---------------------------4-39 1、自动喷水灭火系统施工方案 ---------------------------4-11 2、室内消火栓系统安装施工方案

-------------------------11-14 3、消防水泵房施工方案 ---------------------------------14-15 4、火灾自动报警系统安装施工方案 -----------------------15-38 5、防排烟系统施工方案 ---------------------------------38-39 (三)项目治理机构配备情况表 ----------------------------------39 (四)安全保障措施 ------------------------------------------40-50

施工组织设计一、工程概况

本工程为内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗医院病房及医技楼,位于内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗天山镇。建筑面积为16308.7平米,建筑基底面积1357.77平米。本工程地上十四层,室内外高差 0.6M,建筑高度55.7M属高层公共建筑。本工程设计内容包括火 灾自动报警系统、喷淋系统、消火栓系统,通风防排烟系统。 工期目标:配合土建、装修整体验收交工。 施工组织设计编制依据: (1)施工合同对施工要求 (2)消防安装工程设计图 (3)建设部颁发的《建设工程施工现场治理规定》 (4)现场和周边的实际踏勘情况 (5)采纳的要紧规范及标准目录 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 《建筑给排水设计规范》(GB50015-2003) 《高层民用建筑防火设计规范》(GB50045-95)(2005) 《建筑灭火器配置规范》(GB50140-2005) 《综合医院建筑设计规范》(JGJ49-88) 《自动喷水灭火系统设计规范》(GH50084-2001)(2005) 《公共建筑节能设计标准》(DBJ03-27-2007) 《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规范》(CJJ/29-28) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《自动喷水系统施工及验收规范》(GB50261-96)(2003) 《业要紧求及地点标准》

最新人民医院住院楼施工组织设计

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程简介 (2) 一、工程概况 (2) 二、地理位置 (3) 三、地质、水文条件 (3) 第三章工程目标 (4) 一、工期目标 (4) 二、质量目标 (4) 三、安全及文明施工目标 (4) 第四章施工部署 (4) 一、总体施工安排 (4) 二、施工计划 (6) 第五章施工平面布置 (7) 一、总平面布置 (7) 二、临时用水 (7) 三、临时用电 (7) 第六章施工方案及主要技术措施 (12) 一、施工测量 (12) 二、土方工程 (13) (一)基坑降水 (13) (二)土方开挖 (14) (三)土方回填 (14) 三、钢筋工程 (15) 四、模板工程 (19)

六、脚手架工程 (25) 七、砌体工程 (30) 八、装修工程 (33) 九、屋面工程 (48) 十、细部工程 (49) 十一、安装工程 (51) 十二、成品保护 (51) 十三、试验和计量控制 (56) 十四、季节性施工 (57) 第七章项目组织与管理 (71) 一、项目组织机构 (71) 二、项目管理目标 (73) 三、项目管理制度 (73) 第八章施工进度计划及保证措施 (74) 一、施工进度计划 (74) 二、总体施工进度计划 (74) 三、组织措施 (74) 四、技术措施 (74) 五、材料供应保证措施 (75) 六、资金保证措施 (75) 第九章质量目标及保证措施 (75) 一、工程质量方针和目标 (75) 二、质量管理体系 (75) 三、自检验收方案 (76) 四、工程质量保证体系 (76) 五、采用国家、行业、地方颁布的标准规范 (77)

七、争创工程优良的措施 (79) 八、质量通病防治措施 (84) 九、工程质量检测设备和检测方法 (85) 第十一章安全保证措施 (86) 一、安全生产保证体系 (86) 二、安全生产责任制 (86) 三、安全管理体制 (88) 四、保证工程施工安全措施 (88) 第十一章降低成本措施 (92) 第十二章综合治理 (93) 一、施工现场保卫 (93) 二、环境保护 (95) 三、消防措施 (96) 第十三章文明施工 (96) 第十四章工程交付、服务及保修 (97) 第十五章主要经济技术指标 (100)

楼工程项目施工组织设计

张家口市张家口至善街北侧综合项目(尚峰国际小区)二期1#楼工程 施工组织设计 编制讲明 《张家口至善街北侧综合项目(另名“尚峰国际小区)二期1#楼工程施工组织设计》是我单位依照建设单位提供的施工图纸、承包合同、图纸会审记录、设计交底记录,参考现行国内规范标准和国际ISO9002、ISO14001、OHSAS18001标准,结合我单位多年来的各类工程建设经验,针对本工程基础、主体剪力墙结构、外装修和专业设备安装等施工重点,本着为建设单位保质量、保工期的最终要求,经我单位工程技术人员论证和方案比较,最终提出了我们的理解和建议,以及如何组织施工的总体设计,要紧描述“承包合同以内工程的施工组织设计”、“环境爱护文明安全施工”、“为建设单位提供全方位、高品质的服务”等方面,提出构想方案和措施,宗旨是塑造一个精品工程,为建设单位更好地服务。 我公司将结合本《施工组织设计》组织施工,实现张家口至善街北侧综合项目(另名“尚峰国际小区)二期1#楼工程“优质、高速、安全、低耗、环保”的施工总目标。

第一章编制依据 一、招标文件及施工图 1、张家口至善街北侧综合项目(另名“尚峰国际小区)二期1#楼工程建筑安装工程承包合同 2、施工图 二、要紧标准图集

三、要紧技术标准、规范规程

四、要紧法规 五、其他文件 1、GB/T19002-1994ISO9002质量体系标准 2、河北省建筑施工现场安全防护差不多标准

3、河北省建设工程现场治理差不多标准 4、河北省建设工程现场治理环境爱护工作差不多标准 5、河北省建设工程施工现场保卫工作差不多标准 6、张家口市尚峰国际小区综合项目二期1#住宅楼工程预算书 7、施工现场及周围环境调查记录 8、建筑业十项新技术 第二章工程概况 一、工程简介

医院工程施工组织设计方案

目录 第一章、总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 一、工程概况 二、施工组织总体设想 三、方案针对性及施工段划分 第二章、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 一、现场总平面布置原则 二、临时设施布置 三、临时道路 四、临时用电 五、临时用水 六、现场排水系统 七、安全防护设施 八、卫生、消防、防火防爆等设施布置 九、临时用地表 第三章、施工进度计划、进度保证措施 一、工期目标 二、施工总计划安排措施 三、保证工期的主要措施 四、保证工期的具体措施 五、工期目标实现的可行性分析

六、工期保证组织技术措施 七、施工组织协调保证措施 第四章、各分部分项工程的施工方案及质量保证措施 一、工程测量 二、桩基工程 三、基坑围护施工 四、管井降排水施工 五、土方工程 六、桩基处理施工 七、地下室结构工程 八、主体结构工程 九、砌筑及二次结构工程 十、内初装饰工程 十一、外墙保温施工 十二、外墙面装饰施工 十三、屋面工程 十四、防水施工 十五、脚手架工程 十六、安装工程 十七、质量保证措施 十八、室外市政工程 第五章、安全技术措施及主要隐患部位的防范措施

一、环境应急处理防范措施 二、意外伤害应急防范措施 三、触电应急防范措施 四、防火应急防范措施 第六章、安全文明施工及环境保护措施 一、安全施工保证措施 二、文明施工保证措施 三、环境保护措施 第七章、劳动力配备、管理网络 一、劳动力配备 二、管理网络 第八章、机械设备和材料投入计划 一、机械设备投入计划 二、材料投入计划 第九章、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 一、地下室底板大体积混凝土浇筑养护测温施工 二、地下室防渗漏施工技术 三、楼面大面积混凝土浇筑施工技术 四、模架支撑体系设计计算施工方案 五、施工后浇带施工措施 六、新技术、新工艺、新产品、新材料应用

妇幼保健住院大楼工程施工组织设计

黄梅县妇幼保健住院大楼工程施工组织设计 一、编制依据、奋斗目标及承诺 1、编制依据 编制本施工组织设计的目标是:为黄梅县妇幼保健院住院大楼工程提供一套完整的纲领性文件,用以指导建设、安装、装饰工程的施工,并为业主选择和确定施工企业提供依据,以使选准队伍,确保优质、高效安全、文明及合理造价,完成本工程的建设任务。 本施工组织设计编制依据是: 黄梅县建筑设计研究所设计妇幼保健院施工蓝图。 国家有关建筑法规和省市有关文件。 黄梅县建工局第一建筑工程安装公司的各项治理规章制度。 2、奋斗目标及承诺 施工奋斗目标:争创一流质量、一流工期、一流安全、一流文明施工、一流服务、一流治理。 质量目标:确保黄梅县优良工程,力争黄冈市优良工程,完全杜绝建筑工程质量通病。 安全目标:杜绝一切安全事故的发生。 文明施工目标: 黄冈市(县)建筑施工现场综合考评,文明施工达标到优良工程项目。

工期目标:天 科技目标: 大力推广新技术、新工艺、新设备、新材料的应用,科技求质量,以技术创效益,确保工程进度,降低工程造价。 服务目标: 坚决做到:服务周到、业务中意,在施工过程中随时随地同意业主和监理检查,并随时向业主和监理提出合理化建议,不断完善使用功能。 承诺: 1、工期:每延误一天,罚款200元。 2、工程质量主体未评为县级优良等级,按工程总造价的1 %罚款。 3、参加黄梅县妇幼保健院施工的我公司全体施工人员都将参加人身安全意外保险的投保。 4、施工中的一切安全工作及安全责任概由我公司承担。 5、工程不得分包 我公司各项治理制度健全,拥有相对稳定的施工队伍,在建筑市场竞争中有较好的信誉,不存在转包和分包,安全有能力确保该工程质量和工期。 二、工程概况 1、工程名称:黄梅县妇幼保健院住院大楼 2、建设单位:黄梅县建工局第一建筑工程安装公司 3、设计单位:湖北省黄梅县建筑设计研究所 4、工程地点:黄梅县黄梅镇 5、建筑面积:单项工程约 m2

楼地面工程施工组织设计

目录 前言 一、编制说明 本施工方案是根据实际施工的需要,按照现行建筑施工规范的要求和现有的施工图的基础上编制的。专项施工方案;安全生产部署;安全生产组织及保证体系和具体措施;确保安全生产针对性措施等作了有针对性的阐述。 二、编制依据 1、施工合同; 2、现有的施工图纸; 3、现场进场材料及周边情况; 4、现行法律法规和施工验收规范等相关标准;

《楼地面施工工艺标准》; 《楼面、地面施工质量规定》; 《建筑施工手册》; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99等; 5、公司颁发的管理体系文件、《建设工程项目管理规范》等。 内容 一、施工准备: 1.技术准备 1)、技术交底:按建设单位的楼地面措施表做法,及时对管理人员和班组进行交底,掌握楼地面工程的施工做法以及技术难点。 2)、在墙面上弹出楼地面标高控制线,并要进行标高复核后方可进行楼地面砼的浇筑。 2. 材料要求 1)、水泥:宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,其强度等级应在级以上;不同品种、不同强度等级的水泥严禁混用。 2)、砂:应选用水洗中、粗砂,当选用石屑时,其粒径为1~5mm;且含泥量不大于3%。 3.作业条件 1)、地面基层必须清理干净,剔除地面上的落地灰、浮灰,并进行工程报验,验收合格后方可进入下一道工序的施工。 2)、楼地面的各种管线均已埋设,且已对所覆盖的合格隐蔽工程进行验收,并进行隐检会签做好隐蔽验收记录,且一切交接手续已完善。 3)、浇捣前一天应洒水湿润。 4)、施工前,应做好水平标志(弹50线及打灰饼),以控制铺设的高度和厚度,也可采用用竖尺、拉线、弹线等方法。 5)、对所有作业人员已进行了技术交底。 6)、作业时的环境如天气、温度、湿度等状况应满足施工质量可达到标准的要求。

医院改造工程施工组织设计

目录 第一章编制说明 (5) 1.1编制内容 (5) 1.2编制的目的 (5) 1.3编制依据 (5) 第二章工程概述 (11) 2.1工程概况 (11) 2.2工程难点、重点及对策 (12) 2.3组织协调 (14) 第三章施工部署 (15) 3.1施工组织 (15) 3.2任务划分 (20) 3.3施工部署总原则 (20) 3.4流水段划分 (22) 3.5施工总进度计划 (23) 3.6劳动力计划及保证措施 (23) 3.7主要机械设备需用计划 (25) 第四章施工准备 (30) 4.1技术准备 (30) 4.2生产准备 (32) 4.3其它准备 (33) 第五章施工总平面布置 (34) 5.1现场的整体规划 (34) 5.2拆除、结构加固施工阶段平面布置 (34) 5.3装修施工阶段平面布置 (34) 5.4临时用水设计方案 (34) 5.5现场办公室和库房布置 (34)

第六章主要分项工程施工方案 (36) 6.1测量工程 (36) 6.2拆除工程 (38) 6.3结构加固工程 (41) 6.4钢筋工程 (56) 6.5模板工程 (58) 6.6混凝土工程 (60) 6.7新建隔墙工程 (61) 6.8抹灰工程 (66) 6.9外墙装修 (70) 6.10内装修工程 (73) 6.11门窗工程 (89) 6.12脚手架 (91) 6.13电气工程 (95) 6.14给排水及暖通工程 (99) 第七章冬期施工措施 (110) 第八章主要施工管理措施 (112) 8.1技术管理措施 (112) 8.2试验与检验 (113) 8.3成品保护措施 (114) 8.4降低成本措施 (118) 8.5与发包人及监理单位和设计单位的配合措施 (118) 8.6四新成果的应用 (120) 8.7微机应用 (120) 第九章质量保证体系及措施 (122) 9.1质量保证体系 (122) 9.2质量保证措施 (123) 第十章安全防护及文明施工措施 (129)

某医院住院部综合楼装修改造工程施工组织设计

某医院住院部综合楼装修改造工程 施工组织设计 (一)第一章综合说明、质量、工程、安全文明施 工目标 第一节编制说明及依据 一、编制说明 我公司在编制人民医院病房楼装修改造工程施工方案时,以全面提高工程质量为第一宗旨,现阐述如下: 人民医院病房楼装修改造工程的施工组织设计,是根据现场实际条件和充分理解设计图纸的基础上编制的,是我公司为高速、安全、文明、低耗承建人民医院病房楼装修改造工程、全面实现甲方要求和设计图纸提出的各项要求做出的慎重承诺。我们将充分发挥公司优势和成熟先进的装饰工程施工技术、科学地组织交叉作业、精心施工、严格履行合同,以一流的项目管理、一流的工程质量、一流的文明施工、一流的安全措施、一流的工作效率、一流的服务水平建设**市中心人民医院病房楼装修改造工程。在工程施工过程中严格要求、严格制度、严格管理、严格责任,真正做到每项工作质量达标、每道工序质量受控、每个分项工程质量创优、每项服务业主满意,以过程精品铸就精品工程。我们对工程质量负有终生责任,我们有信心、有能力将该工程做好。

多年来,我公司要求分项工程合格率100%,单位工程合格率100%,单项工程一次交验率100%,优良率不低于95%;公司在每年度竣工项目中,至少有几个以上的工程经建设部门评审的优质样板工程;工程质量管理达到公司质量目标和质量保证手册标准。对于“**市中心人民医院病房楼装修改造工程”这种室内装饰工程的施工,必须在原有工艺方案不变基础上着重抓好“认真”二个字,施工时每一个工序、环节,甚至每钉一枚钉、每刷一道漆都要做到百分之百的认真操作,结合各项保证措施和管理制度才能很好完成“**中心人民医院病房楼装修改造工程”的施工,达到客户满意。 根据以上要求,我公司组织有关的技术人员,认真会审图纸,参照国家行业标准的量化施工标准,制定相应的技术措施及施工方案来编制本施工组织设计。 二、编制依据 本施工组织设计适用于**市中心人民医院病房楼装修改造工程,施工组织设计在编制中依据: 1、**市中心人民医院病房楼装修改造工程施工招标文件、、补充文件及本公司组织的工地现场勘查资料; 2、甲方提供的装修改造施工图; 3、根据本公司的IS09001国际质量标准相关文件; 4、结合本公司的装饰施工经验和资料; 5、其它现行国家和省市规范及标准; 6、国家相关的法规、规范; 《中华人民共和国建筑法》

凯帝斯广场3#楼施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 凯帝斯广场3#楼施工组织设计 编制: 审核: 审定: 1

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章本工程施工重点、难点和对策 第四章施工部署 第五章主要分部分项工程、施工技术方案、节能专项措施第六章施工进度计划 第七章工期保证措施 第八章季节施工措施 第九章质量保证措施 第十章安全技术措施和保证制度 第十一章文明施工及环保措施 第十二章成品保护措施 第一章编制依据 凯帝斯广场3#楼设计图纸 岩土工程勘察报告 地基与基础工程施工及验收规范 建筑施工安全检查标准 公司质量保证体系、程序文件 民用建筑设计通则 GB50352—2005

高层民用建筑设计防火规范 GB50045—95 住宅设计规范 GB50096—1999 住宅建筑规范 GB50368—2005 民用建筑工程室内坏境污染控制规范 GB50325—2001 建筑内部装修设计防火规范 GB50222—95 建筑抗震设计规范 GB 第二章工程概况 一、工程概况 (一)建筑概况 本工程为丰镇市天赢置地有限公司开发的凯帝斯广场3#商住楼,地下一层,地上18层。 结构概况 本工程结构为剪力墙,一类建筑。基础采用钢筋混凝土筏板基础。 第三章本工程施工重点、难点和对策 3.1施工重点、难点: 3. 1.1施工重点、难点对策之一: 为保证不扰民,做到文明施工,施工过程中我们将采取如下措施:(1)选择低噪音机具进行施工。 (2)严格遵守市建委夜间施工作业时间规定,合理安排施工时间,大噪音工作尽量避开休息时间。 (3)夜间照明用的镝灯和碘钨灯采取低照,并且在施工操作层满挂密目安全网,形成遮光带,以最大限度降少夜间对居民楼的

医院门诊科技楼工程施工组织设计概述 (doc 32页)

xxx市中心医院门诊科技楼工程施工组织设计 一、项目经理部的组成 xxx市中心医院门诊科技楼工程总建筑面积29600 m2,分三个区段,一区段为主楼,框剪结构,地下一层,地上16层;二区段为附楼,框架结构,地下层,地上4 层;三区段为消防水池,容积约700m3。该工程具有面积大、层数多,结构复杂,施工场地狭小等特点,我公司对此项目工程高度重视,按照项目法施工的管理机制对该项目的组织机构、人员、物资、设备等的配备进行精心的策划,以科学的管理,精细的施工,精诚的服务全面履行合同内容,实现所承诺的工期、质量目标,为建设单位及xxx市人民奉限一项完美的精品工程。 (一)项目部的组织机构 项目经理部代表公司对该工程项目的质量、施工进度、工期、安全、文明施工等进行全面管理,对整个工程项目行使组织、指挥、计划、协调、控制、核算等职能。项目经理是项目经理部的最高行政领导,按照公司授权对整个项目进行管理。本工程的项目经理部组织机构按照精干、高效和职能划分明确,管理科学的原则设置。由项目经理、项目副经理及项目总工组成最高管理层对整个项目行使管理和决策职能。同时按照分工负责的原则,项目总工负责工程管理组行使工程的技术管理,质量控制职能。项目副经理负责施工生产组行使进度控制、安全控制、组织协调及生产指挥等职能。项目经理直接领导经营核算级行使资源供应、劳务管理、成本核算、资金使用等职能。作业层以各专业工长及技术人员组成为主体,负责每一道工序的施工,项目部组织机构 (二)项目经理部的人员配备 1.项目经理 为保证该工程优质高效的建成,让建设单位放心满意,我公司拟选派具有一级项目经理资质的马建宁同志担任该工程的项目经理。该同志具有丰富的高层建筑施工经验,近年来先后组织施工了xxx市政协8 层办公楼、陕西理工学院12 层教学楼等工程项目,其所负责施工的工程均取得优良工程证书,并获得.省明文明工地.称号,其中陕西理工学院四号教学楼工程获得了省级.科技示范工程.称号。其所领导的第五项目部是一支社会信誉好,作风过硬、善打硬仗的队伍,完全有实力承建该项工程。 2.项目部管理层 本工程项目部的管理人员按照公司《项目法施工管理办法》的规定,采用竞争上岗的办法在全公司范围内选拔和聘任。要求进入项目部管理层的人员应当具有较高的综合素质,业务能力强,作风过硬,具有高层建筑施工经验,并具有相应岗位的资格证书和技术职称证书。按照该标准我们对项目部管理人员进行了选拔和配备。 3.项目部作业层:项目部作业层按照公开、公正、公平的原则由项目部择优选拔竞争上岗,要求进入作业层的人员必须技术素质过硬,质量意识高,工作责任心强,施工经验丰富,通过优化组合,形成一支素质过硬,能征善战的队伍,全面完成工程的施工任务。 (三)项目部主要管理人员职责 1.项目经理职责 (1)施工中认真贯彻和执行国家及地方政府有关工程建设方面的法律、法规和条例,自觉维护企业及职工的利益,与建设单位、监理密切协作,确保各项施工目标的顺利完成。 (2)科学组织和管理进入施工现场的人、财、物,并做好人力、物力、财力的调配与供应协调工作,及时解决施工中出现的问题。 (3)对工程项目有经营决策和生产指挥权,有对项目部管理人员、作业队进行选择权和资金分配权及项目部资金使用权。 (4)全面负责项目部的施工管理,认真抓好施工进度计划及施工组织设计的编制工作,组织制定质量及安全生产措施并组织实施。 (5)全面履行施工合同,按合同约定圆满完成施工任务。

医院暖通空调工程施工组织设计方案

【最新资料,WORD文档,可编辑修改】

某医院暖通空调工程施工组织设计 第一章工程概况 1.1 总体概况 项目内容 1 工程名称 2 工程地址 3 建设单位 4 设计单位 5 监理公司 6 质量监督 7 施工单位 1.2建筑设计概况: 建筑面积38819.12m2 占地面积 建筑用途 层数 ±0.000标高 檐口高度 建筑防火 1.3暖通空调系统概况 本工程为XXX医院新病房大楼,总建筑面积38819.12平米,高度为59.4米,医院性质为综合医院,规模773床,本系统包括空调、通风、防排烟系统。 第二章编制依据 甲乙双方签定的工程承包合同;

已批准的本工程施工组织设计; 工程设计蓝图、图纸会审纪要及设计变更通知等; 现行施工及验收规范: 建筑暖通空调工程施工质量验收规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 参考资料: 建筑施工手册(第四版,中国建筑工业出版社) 高层建筑施工手册(第二版,中国建筑工业出版社) 第三章主要施工组织设计 第一节施工顺序和流向 一、施工顺序 1、管道部分 法兰制作风管制作风管安装漏光检测风管施工准备保温 主管安装风机盘管吊装支管安装冲洗、试压 防腐、保温 2、机房部分 基础复查制冷机就位安装泵、水处理设备及附属设备安装工艺管道安装水压试验防腐保温调试 二、施工流向 1、在平面上风管按风向制作安装,水管从立管向四周施工。 2、在竖向按从下到上的原则施工。

三、施工段的划分 施工时将每层作为一个单独的施工段。这样既适应平行流水作业的要求,又使得各施工段的主要劳动量大体相近,便于组织连续作业,进行均衡施工。 第二节分项工程的施工方法 一、镀锌铁皮风管制作 1、材料要求 1.1板材、型钢具有出厂合格证和鉴定文件。 1.2镀锌铁皮表面要光滑平整、厚薄均匀,不得有裂纹、结疤及水印等缺陷。 1.3根据规范要求:风管长边≥1200mm,采用1.2mm厚镀锌铁皮;风管长边<1200mm, 采用1.0mm厚镀锌铁皮。 2、作业条件 2.1集中在宽敞、洁净、地面平整、不潮湿的车库加工。 2.2风管制作要有技术员书面的技术、质量及安全交底。 3、操作工艺 3.1咬口形式:板材的拼接采用单平咬口;矩形风管或配件的四角采用转角咬口或联合角咬口。 3.2风管的连接: 3.2.1风管拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝 3.2.2风管法兰材料规格不应小于下表所示: 金属圆形风管法兰及螺栓规格(mm) 风管直径D 法兰材料规格(角钢) 螺栓规格

住宅楼施工组织设计

第一章. 总则 1.1编制说明 本施工组织设计是根据本工程设计图、招标文件、投标答疑,按国家颁布的现行施工及验收规范、施工规程和有关工艺标准进行编制的。 在此基础上,开工前我公司根据会审后的施工图、建设单位、监理单位对本工程施工的意见等,对本工程的施工组织设计做进一步的完善细化,编制详尽的分项工程施工方案和组织措施,确保本工程施工的顺利进行。 施工过程中,如有变更,我公司项目部将针对变更情况,根据实际情况重新修改相应的施工方案,并报建设单位和监理单位,取得认同后方予以实施。 1.2编制依据 1.国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程、建筑工程预算定额。 2.本工程建设单位提供的设计施工图。 3.本公司《程序文件》及《质量手册》。 1.3编制原则 1.坚持质量第一,用户至上的宗旨,全面执行我公司质量方针,严格按照ISO9001国际标准2000版要求进行施工管理,切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度,确保工程质量和安全。 2. 严格执行基建程序,发挥我公司技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,加快施工进度,确甲方投资尽快产生效益。 3.充分发挥我公司整体实力,大量使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产率,加快施工进度。 4.遵循国家及市政府有关环保文件,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音。 5.严格遵守国家及市政府有关消防要求,做好消防工作。 1.4本工程采用的技术规范 本工程施工我公司将贯彻现行建筑施工规范要求。对分项、分部及单位工程的质量评定严格按《工程质量检验评定标准》进行,确保工程验收合格。 应用于本工程的主要技术规范: 工程测量规范(GB50026-93) 建筑地基基础施工质量验收规范(GBJ203-83)

医院新建项目施工组织设计方案

* 编号: 医院新建项目工程 施工组织设计 二O一八年一月

1.编制依据 (4) 1.1文件名称 (4) 1.2主要法律法规、规范、规程、标准、图集等文件 (4) 2.工程概况 (5) 2.1工程基本情况和各参建方基本情况 (5) 2.2工程建设地点特征 (7) 2.3各专业设计简介 (8) 2.4室外工程设计简介 (11) 2.5典型平面图、立面图、剖面图 (11) 2.6工程特点、施工重点、难点分析及对策 (11) 3.施工部署 (16) 3.1施工管理目标 (16) 3.2施工部署原则 (16) 3.3组织结构 (18) 3.4主体施工顺序施工区域划分 (21) 3.5主要材料及设备 (37) 3.6主要劳动力计划及劳动力曲线 (43) 3.7协调与配合 (47) 4.施工总进度计划 (49) 4.1总进度计划 (49) 5.施工准备 (51) 5.1技术准备 (51) 5.2技术准备 (59) 6.主要施工方案 (73) 6.1测量施工方案 (73) 6.2材料检测方案 (75) 6.2基坑围护施工方案 (81) 6.3基坑降水施工方案 (96) 6.4土方开挖施工方案 (103) 6.5支撑施工及拆除方案 (111) 6.6地下结构工程施工方案 (124) 6.7梁柱接头及墙梁接头施工方案 (132) 6.8地上结构施工方案 (142) 6.9脚手架工程施工方案 (154) 6.10钢结构工程施工方案 (159) 6.11防水工程施工方案 (185) 6.12砌筑工程施工方案 (187) 6.13机电工程施工方案 (195) 6.14装饰装修工程施工方案 (218) 6.15钢筋桁架楼承板施工方案 (235) 6.16幕墙施工方案 (239) 6.17季节性施工方案 (247) 7.绿色施工管理 (256) 7.1环境保护管理体系 (256) 7.2施工环保保证措施 (257)

医院住院楼装修改造工程施工组织设计

【最新资料,WORD文档,可编辑修改】 一、工程概况 工程概况 *****医院住院楼装修改造工程,工程位于**********;装修建筑面积*****平方米;本工程总工期60天历日;资金来源由财政投资;质量标准合格; 建筑设计概况 1.本装饰工程相对标高±为建筑标高,根据不同地面装饰材料相对的提高。 2.本装饰工程设计中材料采用不燃性和难燃性材料。 3.本工程中硅酸钙板吊顶采用专用配件龙骨,石膏板及铝塑板吊顶主要采用 50系列轻钢龙骨。 4.龙骨架勾连必须牢固,拼缝严密。 5.砌墙体为轻质隔墙板。 6.所铺瓷砖基层表面必须平整,四角方正。 7.给水系统 8.排水系统

9.电气 本工程电气部分设计内容包括:电力、照明、以及电话配线、电视配线、宽带网络布线、电视监控、呼叫系统、应急照明疏散导向系统等。 二、施工方案1 1.砌体工程 墙体使用的材料的品种、强度必须符合设计要求。砂浆应有施工配合比,砂浆强度要达到设计要求。 砌筑时砖提前浇水湿润,含水率达10-15%,严禁干砖上墙砌筑。砌筑之前先将板面不平处用砂浆或细石混凝土找平,严格核对轴线、标高、层高、结构尺寸、分室、分间及门窗之间位置进行准确试排砖,摆砖撂底、挂线,挂线应观察上下墙体和轴线的位置关系,特别是注意调整外墙位置,保证与轴线关系一致。砌筑时要注意选砖,规格相差太大,质量差的砖禁止使用。 砌筑过程中要经常检查墙的垂直度和表面平整度,检查门窗的里外角,做到三皮一吊,五皮一靠。砌筑时采用“三一”砌砖法,即一铲灰、一块砖、一拉压。砌体砂浆饱满度应达80%,砌体的接槎留置应符合设计及规范要求。拉结筋必须安置在灰缝内,不得弯至柱边或切除。 采用钢筋砖过梁,设计无具体要求时,底面应铺设1:3水泥砂浆层,厚度3公分,钢筋应埋入砂浆层,两端应伸入支座砌体24公分以上,并90弯钩埋入竖缝内,钢筋砖过梁的第一皮砌丁砌层。 墙体顶端与混凝土梁接触处最后一皮斜砖应在下部砌体完成1周后顶砌,斜度

相关文档
相关文档 最新文档