文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › EN12464-1-2012(中文版)光和照明-工作场所照明-第1部分室内工作场所

EN12464-1-2012(中文版)光和照明-工作场所照明-第1部分室内工作场所

EN12464-1-2012(中文版)光和照明-工作场所照明-第1部分室内工作场所
EN12464-1-2012(中文版)光和照明-工作场所照明-第1部分室内工作场所

动力线路与照明线路的区别

1、动力线和照明线的区别: 1)在安装预算中~照明线和动力线有什么区别~什么是照明线~什么是动力线?比如应急灯的线路是用什么线?为什么? 照明线路主要用于日常用电,特点是电缆平方数小而且恒定,也就是我们居民用电的方式。一般不超过4平方mm或6平方mm左右,一共两根线,火线和零线,线间电压交流220 V。也有三根线的,多的是地线。该电路一般不断电。功率几个千瓦以下,电流几十安。具体电缆的粗细要以设计为准,整个线路上电器的总功率确定。动力线路主要用于工业电器,电动机,电焊机,机床,工业风机等等,特点是电压一般交流380V,采用三相四线制或三相五线制。根据在线电器功率确定电缆粗,一般十几、几十、至一百到几百平方毫米不等并且每个电器都有专门不同的电缆,电气保护多。系统多配备专用变压器。设计比较复杂,专门的工业电气控制。设备启动电流大,电路中电流变数大。电缆也是专门的动力电缆。应急灯一般属于照明线。区别最大的地方对于不熟悉本行业的人来区分最好分辨的就是电压。交流220V统属于照明线路;交流380V就是动力线路。 2)举例:上下级配电箱之间配线,控制箱到电机(或其它设备)配线,都归动力配线,主要特征是:点对点配线,线路没有分歧、链接;配电箱、开关等到用电器之间配线,都应归为照明配线,特征:线路可能会有分歧点、链接点(如多个灯具、插座等),或者单个用电器配线,虽然没有分歧点、链接点,但可以根据需要分歧或链接。 3)动力线路是专门为机器用电铺设的电路,照明线路是专门为照明用电铺设的电路,一般正规的企业,电路的布置都是这样,因为动力用电比较复杂,容易出现故障,照明用电比较简单,不能够因为动力线路的临时故障而影响整体的照明。小企业也有照明和动力在电路上是不区分的。 4)照明回路复杂一点需要算回路所以每根管可能线根数不一样插座一般就三根线简单得多。 5)电力电缆是统称,动力只是其中的一个分项,一般为四线或五线,照明一般为三线 6)一般情况下,照明电路的电压为220V的。而动力线路的电压是380V的。好比插座是套动力线路还是照明线路?插座是照明项目应套照明定额。 7)所谓的动力线路就是三相电(380V)。 8)空调用的三相插座线路是动力线路。空调用的单相插座线路是照明线路。 动力线路与照明线路的主要区别是单相线路与三相线路的区别。 2、学习安装预算,知道管内穿动力线和管内穿照明线的区别,什么情况下套动力线,什么情况下套照 几条原则:1、一般从照明配电箱出来的线套照明线路,从动力配电箱出来的套动力线路。 2、如果是从动力配电箱里出来的单路照明线路,也属照明回路。 3、用于照明及相同用途的小于等于4平方毫米的线套用照明线定额,用于动力或大于4平方毫米的照明线路套用动力线定额。 4、如果是软线,则套用软线的相应定额,不分动力照明。 5、插座线在4平方以上时,不分动力和照明,统一套用动力配线定额。 6、“插座线”在4平方以下时,如果是普通的住宅工程,应套用照明穿线定额。如果是厂房,那应该结合建设部有关《材料与

舞台灯光种类

舞台上都具备哪些灯光了? 1、面光:自观众顶部正面投向舞台的光,主要作用为人物正面照明及整台基本光铺染。 2、耳光:位于台口外两侧,斜投于舞台的光,分为上下数层,主要辅助面光,加强面部照明,增加人物、景物的立体感。 3、柱光(又称侧光):自台口内两侧投射的光,主要用于人物或景物的两侧面照明,增加立体感、轮廓感。 4、顶光:自舞台上方投向舞台的光,由前到后分为一排顶光、二排顶光、三排顶光……等,主要用于舞台普遍照明,增强舞台照度,并且有很多景物、道具的定点照射,主要靠顶光去解决。 5、逆光:自舞台逆方向投射的光(如顶光、桥光等反向照射),可勾画出人物、景称的轮廓,增强立体感和透明感,也可作为特定光源。 6、桥光:在舞台两侧天桥处投向舞台的光,主要用于辅助柱光,增强立体感,也用于其他光位不便投射的方位,也可作为特定光源。 7、脚光:自台口前的台板上向舞台投射的光,主要辅助面光照明和消除由于面光等高位照射的人物面部和下颚所形成的阴影。 8、天地排光:自天幕上方和下方投向天幕的光,主要用于天幕的照明和色彩变化。 9、流动光:位于舞台两侧的流动灯架上,主要辅助桥光,补充舞台两侧光线或其他特定光线。 10、追光:自观众席或其他位置需用的光位,主要用于跟踪演员表演或突出某一特定光线,又用于主持人,是舞台艺术的特写之笔,起到面龙点睛的作用。

舞台常用灯具 1、聚光灯:是舞台照明上使用最广泛的主要灯种之一,目前市场有1KW、2KW,以2KW使用最广。它照射光线集中,光斑轮廓边沿较为清晰,能突出一个局部,也可放大光斑照明一个区域,作为舞台主要光源,常用于面光、耳光、侧光等光位。 2、柔光灯:光线柔和匀称,既能突出某一部分,又没有生硬的光斑,便于几个灯相衔接,常见的有0.3KW、1KW、2KW等。多用于柱光、流动光等近距离光位。 3、回光灯:它是一种反射式的灯具,其特点是光质硬、照度高和射程远,是一种既经济、又高效的强光灯,常见的主要有0.5KW、1KW、2KW等,以2KW使用最多。 4、散光灯:光线漫散、均称、投射面积大,分为天排散光和地排散光,常见的有0.5KW、1KW、1.25KW、2KW等,多用于天幕照射,也可用于剧场主席台的普遍照明。 5、造型灯:原理介于追光灯和聚光灯之间,是一种特殊灯具,主要用于人物和景物的造型投射。 6、脚光灯(又称条灯):光线柔和,面积广泛。主要作为向中景、网景布光、布色,也可在台口位置辅助面光照明。 7、光柱灯(又称筒灯):目前使用较为广泛,如PAR46、PAR64等型号。可用于人物和景物各方位照明,也可直接安装于舞台上,暴露于观众,形成灯阵,作舞台装饰和照明双重作用。 8、投景幻灯及天幕效果灯:可在舞台天幕上形成整体画面,及各种特殊效果,如:风、雨、雷、电、水、火、烟、云等。 9、电脑灯:这是一种由DMX512或RS232或PMX信号控制的智能灯具,其光色、光斑、照度均优于以上常规灯具是近年发展起来的一种智能灯具,常安装在面光、顶光、舞台后台阶等位置,其运行中的色、形、图等均可编制运行程序。由于功率大小不同,在舞台上使用要有所区别。一般小功率电脑灯,只适合舞厅使用。在舞台上小功率电脑灯光线、光斑常被舞台聚光灯、回光灯等谈化掉,所以在选用上要特别留意。

《中小学教室照明设计要求规范》

中小学校教室照明设计规范 1 范围 本标准规定了中小学校教室照明的照度、均匀度、眩光、显色性、照明功率密度限值等照明质量与节能指标,教室照明所使用灯具、光源与附属电器的技术要求,以及照明灯具设置与安装技术要求。 本标准适用于广东省新建、扩建、改建和实施照明改造的中小学校教室,包括普通教室、音乐教室、史地教室、书法教室、语言教室、合班教室、实验室、科学教室、计算机教室、舞蹈教室、美术教室、技术教室以及阅览室等。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 5700 照明测量方法 GB 7000.1 灯具 第1部分:一般要求与试验 GB 7000.201 灯具 第2-1部分:特殊要求-固定式通用灯具 GB 7000.202 灯具 第2-2部分:特殊要求-嵌入式灯具 GB/T 10682 双端荧光灯性能要求 GB/T 13379 视觉工效学原则 室内工作场所照明 GB/T 15144 管形荧光灯用交流电子镇流器 性能要求 GB 17625.1 电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流大于16A ) GB 19043 普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级 GB 19510.1 灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.4 灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求 GB 50034 建筑照明设计标准 GB50099 中小学校设计规范 GB 7793 中小学校教室采光和照明卫生标准 JGJ/T 119 建筑照明术语标准 JGJ/T 310 教育建筑电气设计规范 3 术语和定义 3.1 光通量 luminous flux 根据辐射对标准光度观察者的作用导出的光度量。单位为流明(lm)。 对于明视觉: λλλ λd V d K m ??Φ=Φ?∞)()(d 0e

动力照明工程施工方法

动力照明工程施工方法 10.20.1动力照明工程特点及施工流程 本工程为一类建筑,其中的消防系统、保安监控系统、楼宇自控系统、电话交换机、计算中心、应急照明、人防用电、主要医疗设备、手术室、急诊部、ICU等属一级负荷,均由两路电源供电,末端自投,普通电梯、生活水泵为二级负荷,其他为三级负荷。 对一级洁净手术室等特别重要负荷,设UPS不间断电源。 本工程采用放射式和树干式相结合的方式供电,重要负荷采用放射式。 本工程灯具均为高效节能型,荧光灯具均采用电子镇流器;车库、办公用房采用荧光灯吸顶、嵌入、链吊的方式安装;设备房采用配照型工厂灯吸顶或关吊安装;手术室、ICU、抢救室设封闭嵌入式洁净灯;病房采用带罩荧光灯;车道入口灯具采用三基色日光灯;按照规定在消防疏散通道上设置自发光疏散标志。

根据医院建筑动力照明工程的特点,拟按照如下流程进行施工: 开工准备、熟悉图纸 交工验收、竣工报吿 10.20.2动力照明工程预留预埋及管路敷设 配合十建预留、预埋 十建提供安装条件 二次配管;盒、箱体安装 桥架支、吊托架安装 电缆、电线敷设 封闭母线安装、测试 照明电器安装 电气装置设备安装 照明系统测试 电气装置检查、接线 照明系统试亮 单冋路调试单机运行 系统调试、系统运行 局部医护间配合安装 联合调试全系统运行 * 医疗设备安装、调试

电气管路敷设包括楼板、墙体、地坪内暗配管及吊顶内明配管等。 10.20.2.1主体预埋电气管路暗配 本工程电气管路全部采用镀锌钢管,管路预埋包括动力、照明管路。 1)电气配管 (1)所有配管工程以设计图纸为依据,严格按图施工不得随意改变管材材质、设计走向、连接位置,每一施工段配管完成后分系统、分回路仔细核对图纸,不得有遗漏、交叉现象。 (2)暗配管应沿最近的路线敷设,尽量减少弯头数量,地板内敷设尽量避开卫生间、管井、孔洞等位置,埋入墙或地面混凝土的管外壁离结构表面距离不小于25mm。管路超过一定长度时,管路中应加装接线盒,并便于 穿线和检修。配管采取防堵措施,钢管一般采用管帽或堵 头封堵,并用胶布包扎好 (3)镀锌钢管敷设一律采用套丝管箍连接,要求钢管经扫管、防腐后进行管头套丝,套丝长度以用管箍连接好后螺纹外露2~3扣为宜,套丝完成

会议活动小常识-舞台灯光的常用光位

舞台灯光的常用光位 要想做好专业舞台灯的配置,道先要了解舞台灯具的常用光位。这是正确选用配置的一个重要环节。 1、面光:自观众顶部正面投向舞台的光,主要作用为人物正面照明及整台基本光铺染。 6、桥光:在舞台两侧天桥处投向舞台的光,主要用于辅助柱光,增

强立体感,也用于其他光位不便投射的方位,也可作为特定光源。 二、常用灯具及特点 1、聚光灯:是舞台照明上使用最广泛的主要灯种之一,目前市场有1KW、2KW,以2KW使用最广。它照射光线集中,光斑轮廓边沿较为清晰,能突出一个局部,也可放大光斑照明一个区域,作为舞台主要光源,常用于面光、耳光、侧光等光位。

灯光常用术语介绍

灯光术语 Ampres- (“Amps”) 测量电流的单位(安培)。对于白炽灯,电流和电压与功率的关系如下: 电流(安培)=功率(瓦特)/ 电压(伏) 平均寿命-从开始使用一组灯泡到这组灯泡中剩下50%仍然在工作的这段时间叫做平均寿 命,用小时数来表示。 镇流器- 设计用来启动和控制输入气体放电光源的功率的辅助性设备。 光束角度- 锥形光束由装有反射器的灯具中射出,截止到最大亮度的50%的锥形光束所成角度即为光束角度。光束角度有时也叫做“beam spread”。它时常是装了反射器的灯具的 订货型号。 堪- 国际光强单位,单位为烛光。这个术语沿用自早期,用固定尺寸和位置作为基础来衡量光源的强度。有时也用“烛光(candle power)”来描述光源的相对的强度。 烛光- 发光强度,用堪来表示。为描述装有反光碗灯具的光强分布特性,用“烛光强度分布曲线”以数学的方式来衡量流明。烛光常常被用来衡量投射灯光的强度。 色度- 也叫色温。 色- 颜色渲染也是专业灯光系统中的一个要素。随着灯光技术的发展,获得更好的颜色渲染而不牺牲发光效率的能力也得到了巨大改善。 色温- 最初这个词是指白炽灯光的“白度”。白炽灯丝的物理温度直接和色温相关,所以“开氏(Kelvin)”温标被用来描述色温。为了不牵涉到灯丝温度,“关联式色温”被采用,它假定放电灯泡是在一个给定的色温下工作。最近,“色度”代替了“色温”。几个典型的色温为:2800K(白炽灯),3000K(卤素灯),4100K(冷白或Sp41荧光)和5000K (模拟阳光)。 发光效率- 发光效率灯具把电功率(瓦特)转换为灯光(流明)的比率,即流明/ 瓦特(LPW)。简单来说,瓦特或电力是输入的值,流明或灯光是输出的值。发光效率对于评价灯光设备是一个重要的考虑,因为灯光占一个常规灯光系统总运行成本的30%到50%,

舞台灯光设备的基本知识

舞台灯光设备的基本知识 目前,有很多机关、院校、社团、企业等都建有自己的会堂、礼堂、多功能厅等综艺场所,需要配置一些相应的专业灯光设施,由于缺乏对舞台灯光的了解,在如何正确选择专业灯光器材上,不很精通;而很多专业灯光器材销售商们,对专业舞台灯光设备也是一知半解,不能经予正确的指导,以致资金浪费。为了避免上述情况,本文就舞台灯光的基本常识作些简要的介绍。 一、舞台灯光的常用光位要想做好专业舞台灯的配置,道先要了解舞台灯具的常用光位。室内常用的5种照明方式 灯光照明的分类 按灯具的散光方式,照明灯分为以下五大类: 一、直接照明:光源的全部或90%以上直接投射到被照物体上。特点是亮度大,给人以明亮、紧凑的感觉。 二、半直接照明:光源的60%—90%直接投射到被照物体上,其中10%—40%经反射后再投射到被物体上。它的亮度仍然较大,但比直接照明柔和。 三、间接照明:光源到被照物体上。光量弱,光线柔和,无眩光和明显阴影,具有安祥、平和的气氛。 四、半间接照明:光源60%以上的光经过反射后照到被照物体上,只有少量光直接射向被照物体。 五、漫射照明:利用半透明磨砂玻璃罩、乳白罩或特制的格栅,使光线形成多方向的漫射,其光线柔和,有很好的艺术效果,适用于起居室、会议室和一些大的厅、堂照明 目前,室内常用的几种照明方式,经过我们室内设计培训中心教师的搜集整理,根据灯具光通量的空间分布状况及灯具的安装方式,现在就介绍几种照明方式: (1)直接照明 光线通过灯具射出,其中90%--100%的光通量到达假定的工作面上,这种照明方式为直接照明。这种照明方式具有强烈的明暗对比,并能造成有趣生动的光影效果,可突出工作面在整个环境中的主导地位,但是由于亮度较高,应防止眩光的产生。例如,射灯、筒灯、吸顶灯、带镜面反射罩的集中照明灯具等,其优点是局部照明,只需小功率灯泡即可达到所需的照明要求。 (2)半直接照明 半直接照明方式是半透明材料制成的灯罩罩住光源上部,60%--90%以上的光线使之集中射向工作面,10%一40%被罩光线又经半透明灯罩扩散而向上漫射,其光线比较柔和。这种灯具常用于较低的房间的一般照明。由于漫射光线能照亮平顶,使房间顶部高度增加,因而能产生较高的空间感。例如,台灯灯罩、落地灯灯罩上部的开口,向上照射的光线再通过天花板投射下来,这种光线比较柔和,一般用于书房、卧室及客厅沙发处。 (3)间接照明

室内设计照明灯常用规格

室内设计照明灯常用规格 室内设计照明灯能给室内设计带来明显的环境效果,不同的照明灯,能给人不同的情绪和感觉。 光管和灯槽多少瓦可以告诉你,但射灯和壁灯由于使用光源不一样,功率也不一样。 一、光管和灯槽的功率 A 、T5 光管(长度,功率) 1200mm 长36W 900mm 长30W 600mm 长18W 300mm 长8W B、T8光管(长度,功率)1200mm长28W 900mm长21W 600mm长14WT8的直径在3公 分左右,T5 的直径在1 .5公分左右。 常用的日光灯规格有T8、T5、T4灯管,企业用的三支灯管一组的通常是T5的灯管,很早以前常用 的日光灯规格有T10、T12。"T",代表“Tube”表示管状的,T后面的数字表示灯管直径。T8就是有8个“T” 一个“T就是1/8英寸。一英寸等于25.4毫米。那么每一个“T就是25.4 ?牢3.175mm 注:T8和T5光管,主要区别,前者管径大,后者管径小,当然T5比T8节能T8的直径在3公分左 右,T5 的直径在1.5公分左右。二、射灯和壁灯的功率 A、使用石英杯为光源:20/35/50W B、使用普通灯泡(E27,白炽灯)为光源:15/25/40/60/100/150/200W C、使用金卤灯(又名气体放电灯)为光源:35/70/150W D、使用节能灯为光源:5/7/9/10/11/12/13/14/15/18/20/23/26..… 射灯和壁灯的功率需要根据你所设计使用的场所,需要达到什么效果,才能定光源和灯具形状。 1000 瓦/一小时一度电。

家用筒灯尺寸一般再60-120毫米之间,吊灯的尺寸不好说一般的30- 100厘米大约,吸顶灯从10 厘米到60 厘米的都有,根据自己的情况去灯具市场选择吧 一般家庭常用的射灯功率有25W,35W,50W三种.电压有12V和220V的。筒灯所用光源主要用节能灯,灯的功率可大可小,按自己对环境需求来定。一般用5W的节能灯就行了。节能灯因灯管外形 不同,分为U型管、螺旋管和直管型三种。节能灯带节能片节电80%三星百顺1、U型管节能灯: 管形有:2U、3U、4U、5U、6U、8U等多种,功率从3W- 240W等多种规格。2U、3U节能灯,管径9mm一14mm。功率一般从3w—36w。主要用于民用和一般商业环境照明。在使用方式上,用来直接替代白炽灯。4U、5U、6U、8U节能灯,管径12mm----21mm。功率一般从45w240w。 主要用于工业、商业环境照明。在使用方式上,用来直接替代:高压汞灯、高压钠灯、T8 直管型日 光灯。2、螺旋管节能灯:螺旋环直径,分小环径和大环径两种。小环径一般在50mm 左右,大环 径一般在100mm 左右。LED 节能灯,节电80%三星百顺螺旋环圈数有: 2 圈半、3 圈半、4 圈半、5圈半、6圈半、7圈半、8圈半等多种,功率从3W- 240W等多种规格。3、支架节能灯:T4、T5 直管型节能灯:T5、T4直管型节能灯。功率分为:14w、28w。广泛应用于民用、工业、商业环境照明。可用来直接替代T8 直管型日光灯。 某家庭按使用15只灯泡电费计算:1、普通灯泡电费:15只灯X40W只X5小时/天X30天=90000W/小时=90度每月电费=90度XI元/度=90元2、节能灯的电费:15只灯X 8W只X5小时/ 天X30天=18000W/小时=18度每月电费=18度XI元/度=18元即这个家庭使用节能灯后每月可以节省电费:90元—18元=72元,一年就可以节省电费864元。 筒灯的规格尺寸都是固定的, 按光源基本安装方式,筒灯可分为:横装(横插)筒灯和竖装(直插)筒灯,竖装筒灯主要规格有: 2寸、2.5寸、3寸、3.5寸、4寸、5寸、6寸; 横装筒灯通常规格较大, 规格集中在: 4寸、5 寸、6 寸、8 寸,另外还有9 寸、10 寸、12 寸。 5寸竖装筒灯的外形尺寸:178X 20;4

舞台灯光基本知识全攻略

舞台灯光基本知识全攻略 一、舞台灯光的常用光位 要想做好专业舞台灯的配置,道先要了解舞台灯具的常用光位。 6、桥光:在舞台两侧天桥处投向舞台的光,主要用于辅助柱光,增强立体感,也用于其他光位不便投射的方位,也可作为特定光源. 7、脚光:自台口前的台板上向舞台投射的光,主要辅助面光照明和消除由于面光等高位照射的人物面部和下颚所形成的阴影。1、聚光灯:是舞台照明上使用最广泛的主要灯种之一,目前市场有1KW、2KW,以2KW使用最广。它照射光线集中,光斑轮廓边沿较为清晰,能突出一个局部,也可放大光斑照明一个区域,作为舞台主要光源,常用于面光、耳光、侧光等光位。 2、柔光灯:光线柔和匀称,既能突出某一部分,又没有生硬的光斑,便于几个灯相衔接,常见的有0.3KW、1KW、2KW等。多用于柱光、流动光等近距离光位。 3、回光灯:它是一种反射式的灯具,其特点是光质硬、照度高和射程远,是一种既经济、又高效的强光灯,常见的主要有0.5KW、1KW、2KW等,以2KW 使用最多。CIE《室内工作场所照明》标准介绍

CIE《室内工作场所照明》标准介绍 (CIE S 008/E一2001) 张绍纲 (中国建筑科学研究院) 该标准是由CIE-TC 3-21和ISO-TC 159/SC 5 WG2联合起草编制的,以此标准代替原CIE 29-2-1986年的《室内照明指南》出版物。 良好的照明将为人们创造一个看得清、活动安全以及高效、准确和安全地完成视觉工作的视觉环境,从而不致引起过度疲劳和不舒适感。该标准不但关注照明数量,如照度指标,而且也同等重视照明质量指标,如规定了不舒适眩光和一般显色指数的限制。该标准规定了创造舒适照明条件的所应具有的参数值,而且还考虑了安全、健康和高效工作效能的要求,同时也解决照明节能问题。下面主要介绍该照明标准的设计指标概况。 1.光环境 光环境要求做到: 视觉舒适:工作者有良好的感受。 视觉功效:工作者甚至在困难和长时间的工作条件下,能快速并且准确地完成其视觉工作。 视觉安全:很快看出周围和危险的情况。 要满足上述要求,要关注以下的主要参数: 亮度分布; 照度; 眩光; 光的方向性; 光和表面的颜色; 闪烁; 昼光; 维护。

此外,还应考虑影响工作者视觉工效的参数: 固有的工作特性(尺寸大小、形状、位置、颜色以及零件和背景的反射比)。 工作者的视功能(视力、深度感、颜色感)。 2.亮度分布 视野的亮度分布可控制眼睛的明暗适应水平,该水平影响工作的可见度。 一个均衡的适应亮度能提高: 视力(视觉清晰度); 对比灵敏度(识别相对小的亮度差); 眼晴功能的效率(如调整、聚焦、瞳孔的收缩、眼动等); 视野内的各种亮度分布也影响视觉舒适性; 太高的亮度对比,由于眼睛的持续适应可引起视觉疲劳; 太低的亮度和太低的亮度对比可引起阴暗感和非刺激性的工作环境; 应关注在建筑物内从一个区到另一个区的适应问题。 所有表面的亮度是重要的,它由表面的反射比和表面的照度确定,室内主要表面的反射比范围如下: 天花板面0.6~0.9; 墙面0.3~0.8; 工作面0.2~0.6; 地面0.1-0.5。 3.照度 工作面和周围区域的照度及其分布主要影响如何快速、安全和舒适的识别,该标准规定的所有照度值均为参考面上维持照度值,并为工作时视觉安全和视觉功效需要提供保证。 3.1推荐的工作区照明

A-四种常用灯光单位

描写光的常用物理量有4个,他们是: 1、闪光强度,为一光源在给定方上进的闪光强度,单位candela,即坎德拉,略称坎、cd。有人还是用烛光来表达闪光强度,那太老了,要晓得1940年(又一说1948年)已经认为合适而使用新烛光了,只然而“烛”=candle而已。1968年往后烛光被废止。 2、光通量,光源在单位时间内发射出的光量称为光源的闪光通量,单位流明,lm 3、采光度,lm(流明)的光通量平均散布在1m2外表上所萌生的采光度,单位勒克斯,lx 4、亮度,单位光源平面或物体表面的大小在法线方上进,单位立体角内所散发的光流,单位尼特,nt

LED 亮度是指闪光体(反光体)外表闪光(反光)强弱的物理量。人眼从一个方向仔细查看光源,在这个方上进的光强与人眼所“见到”的光源平面或物体表面的大小之比,定义为该光源单位的亮度,即单位投影平面或物体表面的大小上的闪光强度。亮度的单位是坎德拉/平方米(cd/m) 亮度是人对光的强度的感觉。它是一个主观的量。与亮度不一样的,由物理定义的客观的相应的量是光强。这两个量在普通的平时用语中往往被淆惑。亮度(lightness)是颜色的一种性质,或与颜色多亮堂相关系的色彩空间的一个维度。在Lab色彩空间中,亮度被定义来反映人的总称的主观亮堂感受。(Lab标准样式的原形是由CIE协会在1931年制定的一个权衡颜色的标准,在1976年被从新定义并起名称为CIELab。此标准样式解决了因为不一样的显露器和打印设施所导致的颜色扶助培植的差别,也就是它不听从赖于设施。Lab颜色是以一个亮度斤两L及两个颜色斤两a和b来表达颜色的。那里面L的取值范围是0-100,a斤两代表由绿颜色到红色的光谱变动,而b斤两代表由蓝色到黄色的光谱变动,a和b的取值范围均为-120-120。Lab标准样式所里面含有的颜色范围最广,能够里面含有全部的RGB 和CMYK标准样式中的颜色。CMYK标准样式所里面含有的颜色最少,有点在荧幕上砍刀的颜色在印刷品上却没有办法成功实现。) 亮度是指银幕的亮堂程度,单位是堪德拉每平米(cd/m)或称nits,也就是每平方公尺分之烛光。星星的亮度,大约在2000积年前,希腊精密天文学家伊巴谷提出了一种勘测恒星的“星等”的办法。他把恒星的亮度分成6个等级。每一个星级比下一级亮两倍半,故而1等星比6等星要亮约100倍。 流明是光通量的单位。即闪光强度为1坎德拉(cd)的点光源,在单位立体角(1球的表面度)内散发的光通量为“1流明”。而亮度(1cd=1000mcd)是光通量的空间疏密程度,即单位立体角的光通量,叫闪光强度,对于各向同性的光(即光源的光线向八方四面以相同的疏密程度发射),则 F = 4πI。也就是说,若光源的I为1cd,则总光通量为4π=12.56 lm。 简单的说,与力学的单位比较,光通量相当于压力,而闪光强度相当于压强。 权衡手电筒筒和LED普通用闪光强度,但早期的LED“亮度”低,因为这个都用毫cd 来权衡,即mcd,后来出来了上千、上万mcd的,单位也不改了,因为这个mcd=10cd。一样管芯的LED,5mm的mcd(亮度)值就没有10mm(亮度)的mcd值大,端由是10mm 的会聚好、光点小。实际他们散发的光通量显然是同样的。闪光强度的业余勘测:找一个照度表(即lx表,我就有一个),探头放在地上上进,在光线不足和隐蔽的地方把儿电筒或LED距离1m向其映射,获得的lx最大读数就是cd值,乘上1000就是mcd值。 W(瓦数)跟CD(亮度)没相关系. 瓦数和亮度之间的换算(1W=?mcd) 亮度是光特别的性质,瓦数是电特别的性质。 瓦数是描写LED散发的可见不可以见光全部电磁波的功率的单位,流明专指可见光的千瓦,所以闪光速率是指LED散发的可见光的流明数与全部电磁波的瓦数之比。单位立体角内的流明数就是光强,单位堪德拉。普通说LED的光强是指光强的最大值,为更好的解释明白闪光特别的性质,还有一个技术参变量廓张角。单位平面或物体表面的大小的堪德拉数就是亮度,单位堪德拉每平方米,也称为尼特。

动力照明系统

动力照明系统施工 一.系统施工流程 动力照明系统施工流程见下图: 二.低压开关柜安装 ⑴安装顺序:基础验收→设备开箱检查→设备搬运→柜体稳定→回路接线→ 柜体调整、试验→送电运行验收。 (2)操作工艺 ①设备开箱检查 按照设备清单、施工图纸及设备技术资料,核对设备本体及附件、备件的规 格型号;附件、备件齐全;产品合格证件、技术资料、说明书齐全。 检查设备铭牌、规格、型号。检查外观是否锈蚀,有无开焊或变形,油漆有 无脱落,绝缘件有无损坏裂纹,螺栓是否牢固。接线端子清洁且接触良好。 ②设备搬运 柜(盘)顶部有吊环时,吊索穿在吊环内,无吊环时吊索挂在四角主要承力 结构处,不得将吊索吊在设备部件上。吊索的绳长应一致,以防柜体变形或损坏施工准备 技术交底 工序交接、测量 材料进场 支吊架制作 电气配管、预埋 桥架安装 配电箱柜安装 电气配线 线缆敷设 灯具安装 校线、接线 绝缘 电器元件试验 回路送电 灯具试亮 单机试运转 小电器安装 系统调试 验收

③柜体安装 a.基础型钢安装 按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,用水准仪或水平尺找平、找正。找平过程中,需用垫片的地方最多不能超过三片。然后将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面5cm。基础型钢与地线连接:基础型钢安装完毕后,将室外地线扁钢分别引入室内(与变压器安装地线配合)与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍。然后将基础型钢刷两遍灰漆。 b.柜体稳定 按施工图纸的布置,按顺序将柜放在基础型钢上。单独柜只找柜面和侧面的垂直度。成列柜各台就位后,先找正两端的柜,在从柜下至上三分之二高的位置绷上小线,逐台找正。找正时采用0.5mm铁片进行调整,每处垫片最多不能超过三片。然后按柜固定螺孔尺寸,在基础型钢架上用手电钻钻孔。一般无要求时,低压柜钻φ12.2孔用M12镀锌螺丝固定。柜体就位,找正、找平后,除柜体与基础型钢固定。柜体与柜体、柜体与侧挡板均用镀锌螺栓连接。 柜体接地:每台柜单独与基础型钢连接。每台柜从后面左下部的基础型钢侧面上焊上鼻子,用6mm2铜线与柜上的接地端子连接牢固。 c.柜体连接 按原理图逐台检查柜上的全部电器元件,其额定电压和控制、操作电源电压必须一致。 按图敷设相与柜之间的电力电缆。 引入柜内的电力电缆应排列整齐,避免交叉,电缆型号、规格应正确 ④柜体试验调整 a.试验内容:柜体框架、母线、电压互感器、电流互感器、高压开关等。 b.调整内容:过流继电器调整,时间继电器、信号继电器调整以及机械连锁调整。 c.二次控制小线调整及模拟试验: 将所有的接线端子螺丝再紧一次。 绝缘摇测,用500V摇表在端子板处测试每条回路的电阻,电阻必须大于

常用灯光术语

常用灯光术语8 位DMX-DMX 控制通道的参数。 16 位DMX-一个使用两个DMX 控制通道的参数。通常用于水平与垂直控制的精细化调整。ACL(飞机起降灯)-一种极窄光束的PAR 灯泡,这种灯泡亮度更高且色温也比一个标准的PAR 灯泡要高。ACN(结构控制网络)-一个用于通过以太网络发送与接收灯具数据的行业标准协议。 Art-Net-一个专用于通过以太网络发送DMX 数据的协议。自动化灯光-一种可以远程控制的灯具,通常是可以运动及/或更换颜色。 Ballyhoo(此起彼伏)-一种编程的自动化灯光的运动效果,看起来就像是这些灯具在定义的区域内随机的运动。 Bank-参见页面。Beamage-一个用于描述灯具在空中所投射的光束的术语。Board-参见控台。Bump-以0 秒的时间更改一个参数的值。通常分配给这个控台上的一个即时按钮。 Bump 按钮-灯光控台上的一种可以在按下与释放时产生一个动作的按钮。也被称作是点控键。 Chase(追踪)-一套循环的CUE 或步。CMY(青,洋红,黄)-一种基于调整过滤器指定波长的颜色混合方法。

Console(控台)-一种自主开发的用于编程灯光的输入控制设备。 Conventional Light(常规灯)-一种非自动化灯具,通常需要用硅来控制。 Crossfade(交叉渐变)-一种分配到灯具参数用于控制从一个DMX 值更改到另一个DMX值时间段的定时值。 CTB, Color Temperature Blue(色温蓝)-一种可以提升灯具的色温输出接近7000K 的色片。 CTO, Color Temperature Orange(色温橙)-一种可以降低灯具的色温输出接近3200K的色片。Cue-灯光控台中用于所有编程数据的基本占位符。通常也被称作step(步),look(场景)或clip(剪辑)。 Cuelist(CUE 列表)-一系列用于以指定顺序回放的CUE。也被称作sequ ence(序列)stack(堆栈)。Desk-参见控台。 DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol(动态主机配置协议)-一种可以自动分配IP 地址的电脑网络协议。 Digital Light(数字灯)-一种可以遥控的灯具,它采用非机械(通常是视频输出)的方式来创建并更改灯具的输出。 Dimmer(调光器)-一种用于控制白炽灯灯具的亮度的设备。 DMX, Digital Multiplexing(数据多路复用)-一种常用于灯光产品的编程协议。这种协议包括512 个通道,每个通道有256 个值。通常,单个通道用于控制一只自动化灯具的一个功能。

地铁动力与照明工程施工方案-完整版

XXX市轨道交通15号线一期工程车站设备(风水电)安装及设备区 装修工程(标段1) 动力照明专业施工方案 编制单位:中建集团 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日 印号: (盖章受控) 版本:第一版发布日期:年月日

目录 1工程概况 (3) 1.1 工程概况 (3) 1.2 工程内容 (4) 1.3工程特点 (4) 1.4 主要实物工程量 (4) 2 编制依据 (5) 2.1 编制依据 (5) 2.2本工程所采用的规范、图集 (5) 2.3编制原则 (6) 3 主要施工方法及技术要求 (6) 3.1 主要施工工序 (6) 3.2 主要施工方法及技术要求 (6) 4 施工进度计划保证措施 (29) 4.1 施工进度计划 (29) 4.2 劳动力配备计划 (30) 5 工期保证措施 (30) 5.1 进度控制会议制度 (30) 5.2 做好各种资源的供应 (31) 6主要施工机具及计量检测器具 (32) 6.1 主要施工机具一览表 (32) 6.2 计量检测器具一览表 (32)

7质量及安全保证措施 (33) 7.1 质量控制点设置 (33) 7.2 质量管理措 (35) 7.3 质量通病的控制 (36) 7.4 安全保证措施 (37) 8工程交工资料整理 (39) 8.1 交工资料的编制及整理 (39) 8.2 竣工图的编制 (39) 8.3 交工资料交付 (39)

1工程概况 1.1 工程概况 表1.1-1 工程概况一览表

1.2 工程内容 本标段车站、区间的低压配电与照明安装工程。主要工作内容:低压配电柜、环控电控柜、应急照明电源装置(EPS)安装及调试;各类配电箱(含控制箱)安装及调试;电气火灾监控系统的安装及调试;电能质量管理系统的安装及调试;电缆桥架、支架采购及安装;密集型母线槽的安装;室内配线工程采购及安装;电缆采购及敷设;设备区及区间的照明灯具(包含应急照明)、插座、开关面板采购及安装;设备接地系统工程材料的采购、安装及调试;照明控制系统的采购、安装及调试;消防应急照明及疏散指示系统的采购、安装及调试;公共区部分(包含出入口、通道)的照明灯具(含应急照明)、广告灯箱、导向标识的管线采购及敷设;公共区部分(包含出入口、通道、飞顶、雨棚等)的插座、疏散指示灯、疏散照明灯、出口指示灯的采购、安装及管线敷设;公共区部分(包含出入口、通道)的广告照明、导向照明管线的安装及敷设;低压配电系统安装、调试及交付使用。 1.3工程特点 社会影响大、工期紧,工程质量要求高、材料设备要求严格、本标段工程施工点分散,且现场位于城市繁华地带,施工管理难度大、运输通道狭窄、地铁车站安装工程接口多,对机电建设单位协调管理能力要求高、地铁车站机电安装有特定施工和技术要求调试工作量大,要求高、与地铁土建单位及其他施工单位交叉配合多、设计施工要求高,室内装饰等级高,明露安装部件施工要求高。 1.4 主要实物工程量 表2.4-1 主要实物工程量

舞台灯光设置及常用舞台灯光介绍

舞台灯光配置常识攻略 舞台灯光设备现在有很多的企业、学校、单位会因为搭建自己的综艺场所而需要配置这样的一个基础设施,但是舞台灯光配置的布局和安装调试是一个非常专业技术工程,如果没有做一个合理的方案,舞台灯光效果就会大打折扣,本文就舞台灯光的基本常识作些简要的介绍。 一、舞台灯光的常用光位 要想做好专业舞台灯的配置,首先要了解舞台灯的常用光位,这是正确选择配置的一个很需要环节。 1.面光:自观众顶部正面投向舞台的光,主要作用为人物正面照明及整台基本光铺染。 2.耳光:位于台口外两侧,斜投于舞台的光,分为上下数层,主要辅助面光,加强面部照明,增加人物、景物的立体感。 3.柱光(又称侧光):自台口内两侧投射的光,主要用于人物或景物的两侧面照明,增加立体感、轮廓感。 4.顶光:自舞台上方投向舞台的光,由前到后分为一排顶光、二排顶光、三排顶光等等,主要用于舞台普遍照明,增强舞台照明度,并且有很多景物、道具的定点照射,主要靠顶光去解决。 5.逆光:自舞台逆光方向投射的光(如顶光、桥光等反向照射),可刻画出人物、景物的轮廓,增强立体感和透明感,也可作为特定光源。

6.桥光:在舞台两侧天桥处投向舞台的光,主要用于辅助柱光,增强立体感,也用于其他光位不便于投射的方位,也可作为特定光源。 7.脚光:自台口前的台板上向舞台投射的光,主要辅助面光照射和消除由于面光等高位照射的人物面部和下颚所形成的阴影。 8.天地排光:自天幕上方和下方投向天幕的光,主要用于天幕的照明和色彩变化。 9.流动光:位于舞台两侧的流动灯架上,主要辅助桥光,补充舞台两光线或其他特定光线。 10.追光:自观从席或其他位置需用的光位,主要用于跟踪演员表演或突出某一特定光线,又用于主持人,是舞台艺术的特写之笔,起到画龙点晴的作用。

灯光照明术语大全

灯光照明术语大全 A照明常用术语 1、光:光是一种电磁波。 可见光:由光源发出的辐射能中的一部分,即能产生视觉的辐射能.常被称作为“可见光”。 可见光的波长:从380nm----780nm 紫外线的波长:从100nm---380nm,肉眼看不见。 红外线的波长:从780nm---1mm,肉眼看不见。 2、色温 以绝对温度K来表示。是将一标准黑体加热,温度升高至某一程度时,颜色开始由红—浅红-橙黄-白-蓝白-蓝,逐渐变化,利用这种光色变化的特性,某光源的光色与黑体在某一温度下呈现的光色相同时,我们将黑体当时的绝对温度称为该光源的相关色温。

3、显色指数(Ra) 衡量光源显现被照物体真实颜色的能力参数。显色指数(0-100)越高的光源对颜色的再现越接近自然原色。 3.1、色温与感觉

3.2、人体生物钟与光色温 3.3、显色性的效果与用途 4、光通量(流明Lm) 表示发光体发光的多少,流明是光通量的单位。(发光愈多流明数愈大) 5、光效:光源所出的光通量与所消耗电功率之比。单位:流明/瓦(Lm/W)

6、平均寿命 也称额定寿命,它是指一批灯点亮至一半数量损坏不亮的小时数。 7、光强单位立体角内的光通量单位: cd 8、照度 照度是用来说明被照面(工作面)上被照射的程度,通常用其单位面积内所接受的光通量来表示,单位为勒克斯(lx)或流明每平方米(lm/m2)。 9、亮度:亮度是用来表示物体表面发光(或反光)强弱的物理量,被视物体发光面在视线方向上的发光强度与发光面在垂直于该方向 上的投影面积的比值,称为发光面的表面亮度,单位为坎德拉每平方米(cd/m2)。 10、发光效率:通常简称为光效,是描述光源的质量和经济的光学量,它反映了光源在消耗单位能量的同时辐射出光通量的多少,单位是流明每瓦(lm/w) 11、光束角:是指灯具光线的角度灯杯的角度。一般常见的有10°、24°、38°3种。

相关文档
相关文档 最新文档