一、工程概况

XXX工程拟建场地位于XXX,……根据拟建场地周边实际情况施工用电从变压器引至工作区。

二.本工程施工用电由甲方指定电源引出施工用电.

本工程采用配电线路导向接线如下:

1.按允许电流选择

I线=(1000×P计)/(√3×U线cosФ)

=1000×160/√3×380×0.75

=324A

查表得:选用85平方毫米塑料铝芯线.

2.已知由变压器到电箱的距离L=150米.现由规范允许相对电压降损为5%,由表查得铝导线系数C=46.

3.按允许电压降所选导线横面为:

S=0.75×160×L/C×5%

=0.75×160×280/46.3×5%

=36.29平方毫米

实际架设线路电压降所用导线横面积为75毫米,满足要求。

3.架空线路为满足机械强度要求绝缘铝导线截面不小于16平方毫米.实际架空线路所用绝缘铝导线截面为95平方毫米,满足要求。

综上所述本工程架空线路选择95~185平方毫米的塑料铝芯线,一级电箱选600A 的漏电保护器.二级电箱选用400A的漏电保护器.

4.本工程施工用电线路采用脚手架架设,每一回路设置一个分级配电箱,控制本回路的机械设备,各回路的设备另设末级配电箱,控制本设备。

从甲方配电房引出的线路,采用三相五线制架空线路引至施工区域.

施工用电线路由专业电工架设,架设完毕经公司安全科验收合格才开始使用.安全用电技术措施及电气防火措施

a、整个施工现场供电系统采用TN-S按接零保护系统,动力Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、回路均采用三相五线制,并在1DX、2DX、3DX、4DX旁重复接地,接地体及接地电阻均按国家规范要求施工.

b、脚手架防雷接地均按JGJ46-88规范执行.

c、所有用电设备的金属外壳全部与保护零线PE相连接,全部开关均装漏电保护器.

d、所有电箱均采用标准电箱,并在总箱、1DX、2DX、3DX处设置干粉灭火器.

e、对所有的接地点及保护零线每月定期检查,测试交验做好记录.

f、现场所有临时用电均按《施工现场临时用电安全技术规范》JG46-88执行.

8.懂得触电急救常识和电器灭火常识。

三.安全距离与外电防护

外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。

1.不得在高低压线路施工,搭设临时设施或堆放物件.架空线路必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木上或脚手架上等不稳固的地方。

2.架空线路最少截面:为满足机械强度要求,铝线大于16mm2,铜线大于10mm2

3.电线接头:在一个档距内,每层架空线接头不得超过该层导线的50%,且一根导线只许一个接头,跨越道路不得有接头。

4.电杆档距:最大不超过35m,线间距不得少于0.3m,上下横担间高压与低压1.2m 低压与低压0.6m.

5.电杆及埋设:电杆应选用钢筋混凝土杆或木杆,其稍径不得小于13cm,埋设深度为杆长的十分之一加0.6m.

6.拉线:拉线宜用截面不少于Ф4x3的镀锌铁丝,拉线与电杆的夹角控制在45-30

度之间,埋地深度不少于1m,钢筋混凝土上的拉线应在高于地面的2.5m处装设拉线绝缘子固定.

外电防护:

1、临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施.

2、临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后为临时施工的依据.

3、临时用电施工组织设计的内容和步骤:

a、现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向.

b、进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格.

c、绘制电器平面图,立面图和接线系统图。

d、制定安全用电技术措施和电气防火措施.

4、制定安全用电技术措施和电气防火措施.

a、临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料.

b、技术交底资料.

c、临时用电工程检查验收表.

d 、接地电阻测定记录.

e、定期检查(复)表(工地每月,公司每季进行一次).

f、电工维修工作记录.

g、安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级必须应同工程的难易程度和技术复杂性相适应.

四.电缆线路

1.电缆杆线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。

2.电缆穿越建筑物.构筑物.道路.易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。

3.橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属线作绑线。橡皮电缆的最大弧垂距地面不得小于0.5m.

五.电器装置的选择

1.配电箱、开关箱内的电器设备必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器.熔断器的熔体应与用电设备容量相适应.

2.每台设备应有独立的开关箱、实行一机一闸,严禁用一个电器开关直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。

3.现场用电设备除做保护接零外,都必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。

4.购置漏电保护器必须是国家定点生产厂或经过有关部门正式认可的产品。

5.对新购置或搁置已久重新使用或使用一个月以上的漏电保护器应认真检查其特性,发现部题及时修理或更换。

6.使用于潮湿和腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。

7.手动闸刀开关只允许用于控制照明电路和容量不大于5.5KW的动力电路作直接启动.容量大于5.5KW的动力电路应采用自动开关电器或降压起动装置控制。

六.使用与维护

1.所有开关箱门应配锁,专人负责,开关箱应标明用途所控设备.

2.配电箱、开关箱每月检查一次,必须由专业电工进行.电工必须按规定穿戴好防护用品和使用绝缘工具.

3.施工现场停电一小时以上时,应切断电源,锁好开关箱.

4.开关箱内不得放置任何杂物,并应做好清洁.

5.熔断器的熔体(保险丝)更换时,严禁用不符合规格的熔体或其他金属裸线代替.

七.照明

1.在一个工作场所内,不得只装设局部照明.

2.在正常湿度时,选用开启式照明器(一般灯具).

3.在潮湿或特别潮湿的场所,选用密闭型防水防尘照明器或配有防水灯头的开启式照明器.

4.对有爆炸和火灾危险的场所,必须安装与危险场所等级相适应的照明器.

5.在振动较大的场所,选用防振型照明器.

6.照明器具和器材的质量应合格,不得使用绝缘老化破损的器具和器材.

7.在特殊场所照明应使用安全电压照明器,在潮湿和易触及带电体场所电压不大于24V,在特别潮湿的场所和导电良好的地面或金属器内工作照明灯电压不得大于12V.

8.在单相及二相线路中零线与相线截面相同:在三相四线制线路中,当照明灯为白炽灯时,零线截面为相线二分之一,当照明灯具为气体放电灯或逐相切断的三相照明电路中零线截面按最大负荷相的电流选择.

9.照明灯具的金属外壳必须做保护接零.单相照明回路的开关箱(板)内必装设漏电保护器,实行左零右火制.

10.室外灯具距地面不得低于3m,室内不低于2.5m.

11.螺口灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电,火线(相线)应接在中心触头上,零线接在螺口相连的一端.

12.暂设工程的灯具宜采用拉线开关,拉线开关距地面2-3m,其它开关距地面高度为1.3m,与出入口的水平距离为0.15-0.20m.

13.电器、灯具的相线必须经开关管制,不得将相线直接引入灯具.

14.不得把照明线路挂设在脚手架以及无绝缘措施的金属构件上,移动照明导线应采用电缆线,不宜采用其它软线.手持照明灯具应使用安全电压,照明零线严禁通过熔断

器.

八.接地与防雷

接地零线:

1.在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用取接零保护系统.电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连接.专用保护零线应由工作接地,配电室零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出.

2.当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据当地要求做保护接零或做好保护接地.不得一部分设备作保护接零,另一部分作保护接地.

3.保护零线不得装设开关或熔断器.保护零线应单独设置,不作它用,重复接地线应与保护零线相连接.

4.保护零线使用铜线不少于10平方毫米,铝线不少于16平方毫米.

5.保护零线统一标志为绿/黄双色线(以前为黑色),在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线.

6.电力变压器或发电机的工作接地电阻不得大于4欧.

7.保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地,重复接地电阻值不大于10欧.

8.不得用铝导体做接地体或地下接地线,垂直接地体不宜采用螺纹钢.

9.垂直接地体应采用角铁、镀锌铁管、或圆钢、长度1.5m~2.5m,露出地面10 ~15cm,接地线与垂直接地体连接应采用焊接或螺栓连接,禁止采用绑扎的方法.

10.施工现场所有用电设备,除做保护接零外,必须在设备负荷的首端处设置漏电保护装置.

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

施工现场临时用电方案(1).doc

目录 一 . 制依 据??????????????????????????????.1 二. 工程概 况??????????????????????????????? 1 三. 施工部 暑??????????????????????????????..1 四 . 施工生活 ?????????????????????????????.3 五. 配装置安装技措 施??????????????????????..3 六 . 用安全管理措施???????????????????????.4 七 . 安全用技措 施?????????????????????????.5 八. 施工器防火措 施???????????????????????..5

一. 编制依据 2014 年朝阳区老旧小区节能改造工程第二十二标段施工组织设计 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005) 建筑施工现场供电安全规范(GB50194-93) 电气装置安装工程施工及验收规范汇编 施工现场文明安全管理规定 建筑施工现场安全检查标准(JGJ59-99 ) 二. 工程概况 本标段建筑面积,共17 栋砖混楼,六层以下, 4 栋高层 14 层至 16 层。 小区内居民住人密度大,社区老年人较多,交通拥挤、配套设施较为陈旧,同时, 由于施工期间需要保证居民的正常生活,在施工材料进场、堆放、运输、使用过程 中应做好交通疏导,场地合理占用、材料保管等工作。 本标段工程临电及规划施工方案,以朝阳区小黄庄 4 条1、2 号楼为总平面为编制依据。 小黄庄 4 条 1、 2 号楼电源的由配电室引入到施工现场配电箱。施工用电由此配电箱 引出。 本临电工程根据施工现场中用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树 干式或混合的配电方式,由分配电箱到用电备均采用放射式,以保证设备相互之间 无干扰。施工现场共计分二路,第一路由配电室引至配电箱,第二路由配电箱引至 各分线箱,用电设备由分线箱接电。 方案编制依据(施工现场临时用电安全技术规范)JGJ46-88 ,(建设工程施工现场供电安全规范) GB50194-93,(建筑施工安全检查标准) JGJ59-99 等相关施工用电技术规范标准。 三. 施工部署 1.现场临时供电采用 TN-S 方式,配电箱位于 1-2 号楼之间(其它楼号根据现场实际确 定,满足施工要求为准),分散供电,施工作业面用手提电箱供细部施工,以保 证供电可靠性。根据现场实际,选择配电线路的埋地及架设方式。 5%进行2. 现场供电采用铜芯橡套电缆,线径采用需要系数法进行计算,并按压降小于 校核。 3.配电箱、开关箱均采用标准配电箱,其要求符合(施工现场临时用电技术规范)的 要求。

(完整版)施工现场临时用电专项方案

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 本工程为高端节能环保纳米润滑剂生产项目,位于青白江工业集 中发展区创新路 466号。其中综合楼: 1#楼建筑层数 4层,建筑高度14.75m,2#楼建筑层数 4层,建筑高度 13.25m。建筑耐火等级二级,屋面防水等级Ⅱ级,框架结构,结构安全等级为二级,抗震设防类别为标准设防类,按 7度(0.10g)抗震设防烈度进行设计,结构设计使用年限为 50年,结构抗震等级四级,裂缝控制等级三级 (0.3mm)。基础采用钢筋混凝土独立基础。 厂房:采用门式钢结构体系。室内夹层采用完全脱开单独钢框架结构体系;主体结构设计正常使用年限为50年,结构安全等级为二级,抗震设防分为丙类,抗震设防裂度为 7度,建筑抗震等级四级,设计基本地震加速度为 0.10g分组为三组,设计特征周期值为 0.45s,轴线平面尺寸; 79.0m*91.0m,柱高 12.15m,柱距 8.1m;8.5m,柱脚 连接形式 ;铰接、钢接。基础采用钢筋混凝土独立基础。 二、现场勘察 进行现场勘察:必须确实实地了解施工现场的地形地貌和正式工程的位置,现场建筑材料堆放场所,生产生活用建筑物的位置;各用电设备的装设位置和容量等。只有经过现场勘察才能为合理选择配电室位置、电源进线等提供合理依据。 三、编制依据 1.根据 JGJ46-2012《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 2.根据 JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》。 3.本工程主要施工机具及施工总平布置图(图附后)。

四、临时用电的原则 1.本工程由甲方提供箱变式 2.本工程施工现场临时用电系统,应遵循如下原则 1)在保证生产的前提下,满足用电设备在使用中的可靠性、安全性,从而提高电能质量; 2)线路布置、配电箱和电器设置,简单可靠、安装维修方便; 3)符合“三级配电,两级保护”的要求; 4)采用 TN-S中性零线保护系统; 5)符合“一机、一闸、一箱、一漏、一锁”的要求; 3.楼层供电方式 1)主体施工阶段 主体施工阶段主要是作业层用电,供电面单一。采用橡套电力电缆随层提升供电。由地面二级配电柜供电,通过电缆送到楼层移动分配电箱,移动分配电箱内电器设置与地面固定配电箱基本相同。接线端子板用插座代替,从地面进入建筑物的线路穿套管埋地敷设。 2)装饰施工阶段 装饰施工阶段的用电特点是多层用电,用电较多,供电电缆。导线线路穿套管沿墙固定安装。隔层设接线点对楼层供电,以便接线时能切断电源作业。 3)楼梯 楼梯的照明灯采用漏电保护低压电源供电。 4.用电布置 施工现场设总配电柜一台。 总配电柜内的电器设置应满足供电要求,同时应符合标准 JGJ5-99 的要求和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的要求。 两级漏电保护,漏电开关设置在总配电箱和开关箱内。 施工现场专用中性接地的电力线路,采用 TN-S接零保护系统。

临时用电工程专项方案

江阴五洲国际广场一期Ⅰ标 临 时 用 电 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 华锦建设集团股份有限公司 编制日期:2012年10月

目录 一、编制说明 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工临时用电系统布置 (4) 四、施工用电容量计算 (5) (一)、I区施工用电计算 (5) (二)配电导线计算 (6) (三)II区施工用电计算 (8) 五、导线选择 (11) 六、配电箱与开关设备选用 (11) 七、供电线路 (12) 八、电缆线路 (12) 九、接地与接地装置 (13) 十、防雷 (14) 十一、照明 (14) 十二、使用与维护: (15) 十三、安全用电技术防护措施 (15) 十四、电气防火措施 (16) 十五、电工 (16) 十六、安全防护用电措施 (17) 十七、安全距离、外电保护、变压器保护 (17) 十八、临时用电布置图、系统图(见附页) (19)

一、编制说明 1、编制目的:在于使施工现场临时用电工程有一个可遵循的科学依据,从而保障其运行的安全可靠性;同时作为重要的技术资料,有助于加强对临时施工用电工程的技术管理,从而更好地保障其使用的安全的可靠性。 2、编制任务:为现场施工设计一个完备的临时用电工程,制定一套安全用电技术措施和电气防火措施,同时还要兼顾用电方便和经济 3、编制依据: 1)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2)《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 3)《供配电系统设计规范》GB50052-95 4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 5)江阴五洲国际广场一期工程施工图纸 6)《建筑施工计算手册》中国建筑工业出版 7)本工程施工组织设计 二、工程概况 1、基本概况 工程名称:江阴五洲国际广场一期工程 工程地点:江阴市璜土镇,镇澄路与辽河路交汇处 建设单位:江阴五洲置业有限公司 设计单位:无锡市民用建筑设计院有限公司 勘察单位:无锡水文工程地质勘察院 监理单位:江苏鸿成工程造价咨询有限公司 施工单位:华锦建设集团股份有限公司 建筑概况:

施工用电方案1

永康金色港湾一期工程 临时用电布置 施 工 专 项 方 案 华锦建设股份有限公司 2009年4月15日

目录 一、工程概况-------------------------------------------------------—3 二、现场勘测-----------------------------------------------------—--3 三、施工部署-----------------------------------------------------——4 四、布电设计---------------------------------------------------------5 五、负荷计算---------------------------------------------------------6 六、安全用电技术措施------------------------------------------ 16 七、安全用电组织措施-------------------------------------------19 八、施工现场预防电气火灾措施-----------------------------------23

一、工程概况 1、工程名称:永康金色港湾(一期) 2、工程地点:永康主城区以东五金科技园区西侧、 南临市干道~金山路和金都路 3、建设单位:浙江卓诚兆业投资开发有限公司 4、设计单位:浙江佳境规划建筑设计研究院 5、监理单位:浙江省致远建设咨询监理工程有限公司 6、施工单位:华锦建设股份有限公司 7、结构层次:地下一层,框剪结构,地上三屋, 框架结构 8、建筑面积:本工程建筑面积为193659.36M2,其中地下室为87047.66M2: 二、现场勘察 现场勘察后本工程, 1:由建设单位提供,315KVA变压器二台、合计630KVA,现场配电房设在二期红线范围内北角上(派出所边)和金都路、玉帘岛5#楼靠围墙边,由于本工程为新建工程,按文明工地施工要求,根据现场情况及计算,施工用电按有关标准设置,实际用电量需598KV能满足现场施工用电 2:线路要用TN-S系统三相五线制,各支线采用单芯塑料线架空设置,所有办公室内照明用电采用220V,工棚照明用电采用36V,并穿管敷设,空架采用木质6~8m杆,杆距根据实际情况而定。施工现地平整道路通畅,为施工提供了良好的工作环境,各类材料、工具齐全,运输方便,能够保证材料的及时供给、施工人员充足、技术条件成熟、与甲方的工作得到充分的协调,有利于工作的开展。 三、施工部署 1.施工依据及任务 施工现场按"三级配电、三级保护"的要求设置临时用电,采用三

施工现场临时用电专项施工方案68961

施工现场临时用电专项方案 编制目的 无锡科技城项目天渝骏园三、四期楼宇亮化工程,此用电方案对外墙泛光照明整个施工过程用电进行整体规划,充分考虑了各施工阶段用电机具的用电量,能够满足三、四期亮化施工过程的用电要求,现将现场临时供电布置做详细说明如下; (一)、用电管理 ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 (二)、电工 ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独

立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 (三)、安全距离与外电防护 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m 与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。 ⒊外电防护: ⑴达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。 ⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm. ⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。 ⑷在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。 ⑸无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。 (四)、供电路线

装饰工程临时用电专项方案设计

秦皇岛金梦海湾1#度假酒店装饰、装修改造工程 临 时 用 电 专 项 施 工 方 案 编制单位:秦皇岛金潭建筑装饰工程有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 日期:年月日

一、编制依据 (1) 二、施工条件 (1) 1、工程概况 (1) 2、施工现场用电量统计表: (1) 三、施工现场临时用电量 (1) 1、施工用电计算负荷确定 (1) 2、电流计算 (2) 3、导线选择 (2) 四、绘制临时供电施工图 (2) 1、施工现场临时用电平面图:(详见附图) (2) 五、安全用电技术措施 (2) 1、安全用电技术措施 (2) (1)、保护接零 (2) (2)、设置漏电保护器 (3) (3)、安全电压 (3) (4)、电气设备的设置应符合下列要求 (3) (5)、电气设备的安装 (4) (6)、电工及用电人员必须符合以下要求: (5) (7)、电气设备的使用与维护 (5) (8)、施工现场的电缆线路 (6) (9)、室内导线的敷设及照明装置 (6) 2、安全用电组织措施 (7) (1)、建立技术交底制度 (7) (2)、建立安全检测制度 (7) (3)、建立电气维修制度 (7) (4)、建立工程拆除制度 (7) (5)、建立安全检查和评估制度 (7) (6)、建立安全用电责任制 (7) (7)、建立安全教育和培训制度 (7) 六、安全用电防火措施 (8) 1、施工现场发生火灾的主要原因 (8) (1)、电气线路过负荷引起火灾 (8) (2)、线路短路引起火灾 (8) (3)、接触电阻过大引起火灾 (8) (4)、电热设备、照灯具使用不当引起火灾 (8) (5)、电弧、电火花引起火灾 (8) 2、预防电气火灾的措施 (8)

临时用电工程方案

目录 一.临时用电措施 1 二、电工及用电人员 2 三、安全用电技术措施 2 四、安全用电组织措施 3 五、电气防火技术措施 4 六、电气防火组织措施 4 七、临时用电系统的使用、管理与维护 5 八、配电室的设置、使用与管理 5 九、现场机械动力系统及电工岗位责任制 6 十、安全技术档案7

一.临时用电措施 1、施工现场临时用电设备在5台及以上设备总容量在50KW及以上 者,应编制施工组织设计。 2、施工临时现场组织设计应包括下列内容: 1.现场勘测: 2.确定电源进线、变电所和变电室、变电装置、用电设备位置及线路走向。 3.进行负荷计算: 4.选择变压器: 5.设计配电系统: ①设计配电线路,选择导线和电缆: ②选择变压器: ③设计接地装置: ④绘制临时用电工程图:纸,主要包括用电工程总平面图,配电 装置布图\配电系统接线图\接地装置设计图. 6.设计防雷装置: 7.确定防护措施: 8.制定安全用电措施和电器防火措施. 9、临时用电工程图应单独绘制,临时用电工程应按图施工: 10、临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序。由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资

格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。 11、临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。 12、施工现场临时用电设备在5台以下和设备总量在50KW以下者,应制定安全用电和电器防火措施,并应符合本规范第4、5条规定。 二、电工及用电人员 1、电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其实 用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。 2、安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成, 并应有人监护,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 3、各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,并应 符合下列规定: (1)使用电器设备前必须按规定穿戴和配务好相应的劳动用防护品,并应检查电器装置和保护设施,严禁设备带“缺陷”运转。 (2)保管和维护所用设备,发现问题及时报告解决; (3)暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应关门上锁; (4)移动电器设备时,必须经电工切断电源并做好妥善处理后进行。

施工临时用电专项方案1

标施工临时用电专项方案 工程概况 1、地理位置 本工程位于深圳市高新区南区填海六区。 东临科园路、 南靠滨海大道, 西接 白石路,北至学府路。施工现场地面层由杂填土组成,含有建筑和生活垃圾,现 状地面杂草茂密,场地周边较为空旷,附近无重要建筑物,总体施工条件较好。本 标段基坑面积约44770.9m2,基坑坑底高程约-10?-10.2米(相对标高),属深 基坑项目本工程具有量大,工期紧, 基坑施工专业齐全,工序多且杂,交叉作业繁 频等特点。 2、本工程建设单位: 深圳市住宅工程管理站 3、现场施工条件:现场有为钢筋笼加工区提供电力的 350kVA 的柴油发电机 台,底部离地 30 公分,发电机组采用电源中性点直接接地的三相四线制供电 系统和独立设置 TN-S 接零保护系统。现场西侧直接利用芒果网公司提供的 120kVA 的外电接入我项目的总配电柜三相五线制供电系统 、施工方案编制依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005) 2、施工用电安全的各项法律、法 规、规范 三、主要施工用电设备工程数量 确定施工用电设备的总容量: 深圳市软件产业基地项目基坑支护及土石方工程 I I 设计单位 深圳市勘察测绘院有限公司 监理单位 深圳海勤工程管理有限公司 施工单位 中国地质工程集团公司

主要用电设备一览表 本工程点多面广,对于此特点施工时对工程量集中、用电量大的地段(如高压旋喷桩和钢筋加工场),将设置大功率的柴油发电机组给予施工用电供电 以保障工程的顺利进行。 高压旋喷桩和钢筋加工场施工段落供电区域的用电量及变压器的选择按 照以下方法确定: (一)、工地临时供电,包括施工及照明用电两个方面,其用电量计算按以下公式计算:S SH=1.1( XP o/?com ?K1+K2刀PC+KEP i+K4X F2)

临时用电专项施工方案(最新)64158

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章用电布置 (3) 第四章用电负荷计算 (4) 第五章临时用电施工安全技术措施 (5) 5.1 外线防护现场踏勘 (5) 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护 (5) 5.3 漏电保护器 (5) 5.4 支架的架设 (6) 5.5 现场照明 (6) 5.6 配电箱和开关箱 (6) 5.7 配电室 (6) 5.8 建筑机械和手持电动工具 (7) 5.9 防触电措施与触电急救 (7) 第六章安全防火及灭火注意事项 (9) 第七章用电管理 (10)

第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 第二章工程概况 西港片区学院路道路海绵化改造工程位于固原市西港片区学院路(明堡路~古雁街段),本工程编制范围为:中水管道工程、雨水管道工程、绿化工程、节水灌溉、人行道铺装、场地平整等,桩号K0+000-K1+579。 第三章用电布置 根据本工程的特点和施工现场地形环境,结合我公司的施工经验,经过认真分析,认为用电布置应着重考虑配电房、单位工程的以下分部工程施工: 1、基础工程的施工 本工程采用机械钻孔灌注桩基础,计划投入20KW桩机4台,塔机功率25KW;混凝土搅拌机和钢筋加工机械两套。 2、主体结构施工 在基础施工过程完成大功率机械布置之后,还需增加砂浆搅拌机、物料提升机、其它手持电动工具应用较多。 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场 施工和生活用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。 主要用电设备表

项目施工临时用电方案(新)

施工临时用电安全专项方案 新建铁路浙江温州至福建铁路工程福建段第Ⅰ标段,起止里程为DK81+022~DK137+113,温福铁路(福建段)Ⅰ标段起自浙闽两省交接的分水关隧道(DK81+022),线路正线长56.09km,有隧道12座,合计长度38999米隧道占到整个标段长度的69.5%,正线桥梁16座,合计长度4691米。 用电线路以业主提供的永临结合电力线路为主,根据需要从就近的电力线自设变压器“T”接引入(与高压线路“T”接示电容量见表1),“T”接的用电线路针瓶采用PQ-20,悬瓶采用X-70,采用热镀锌横担,架空线路采用绝缘导线;35KV隔离开关采用GW5-40.5/630A,10KV避雷器采用HY5WS-17/50,接入的 250KVA及以下的变压器要装设低压计量,计量用互感器采用10P级。接地引下体采用不小于φ12圆钢或50×5的扁钢并做热镀锌处理。接地电阻R≤4Ω。施工配变要求采用DYn-11型接线变压器。 从“专网T接”的在“T”接点装设单极隔离开关;从“公网T接”的在“T”接点装设跌落保险。用电线路的杆号以主杆号的支1.2.3…为编号,横担安装方向以供电线路为电源侧,按规范安装。各工点建立变电站。 T”接示电容量表1

Ⅰ标段分为九个施工工区,二十一个T接点(见表2)。 表2

1.各工区用电线路中电器设备的选用如下: 1.1一工区施工地段根据需要设分水关隧道斜井、分水关隧道出口、南风山隧道进口三处配电所,T接贯岭变电站。 分水关隧道和南峰山隧道位于福建省福鼎市贯岭镇境内,南峰山隧道进口里程DK89+065,南峰山隧道出口里程DK90+645,隧道全长1580m。分水关隧道福建与浙江交界处里程DK81+022,分水关隧道斜井里程DK84+880,分水关隧道出口里程DK88+612,隧道全长7590m。 1.1.1了保障施工用电及安全工用电线路中电器设备的选用先确定隧道施工机具及照明用电量(见表3)选用合适的变压器(以分水关隧道斜井为例)保障施工需求: 用电量P=k(∑P a K 1 K 2 /Aη+∑P b K 1 ) =1.05×{[130×8×0.8×0.8+(330+80+77+80+40)×0.7× 0.8]/(0.88×0.75)+60×1} =1302.8(kVA) 同理,可得分水关隧道出口用电量: P=1092.7(kVA) 南峰山隧道进口用电量: P=998.5(kVA) 其中,k-电线路能力的损失(1.05~1.1)这里选用1.05; A-用电设备的功率因数(查功率因数表得); P a -用电设备总额定功率(见表3); P b -照明用电总量(见表3); η-电动机及其他动力用户的效率(0.83~0.88)这里选用0.88;K 2 -动力用户之负载系数(0.6~1.0)这里选用0.8; K 1 -同时用电系数,各类不同的用电设备有不同的同时用电系数(查各种电动设备同时使用系数表0.7);(用电设备功率见表3) 根据计算结果分水关隧道斜井选用全密封油浸电力变压器2台

临时用电专项方案应包含内容

临时用电施工组织设计应包含内容 项目施工临时用电施工组织设计应包含下列内容: 一、编制说明及依据 根据JCJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 二、工程概况 1.工程名称。 2.工程所处的地理位置。 3.工程结构及占地面积。 三、现场勘测 现场勘测工作包括:调查测绘现场的地形,地貌,正式工程的位置,上下水等地上、地下管线和沟道的位置,建筑材料,器具堆放位置,生产、生活暂设建筑物位置,用电设备装设位置以及现场周围环境等。 现场勘测资料是整个临时用电施工组织设计的地理环境条件。 四、临电设计思路 1.根据现场实际民政部造反配电线路型式(放射式、树干式、链式或环形配线)。 2.根据总计算负荷和峰值电流选择电源和备用电源。 3.根据总负荷、支路负荷计算出的总电流、支路电流和架设方式选择总电源线线径和支路线径。

五、负荷计算 六、配电线路设计 配电线路设计主要是选择和确定线路走向,配电方式(架空线或埋地电缆等),敷设要求,导线排列,选择和确定配线型号,规格,选择和确定其周围的防护设施等。 配电线路设计不仅要与变电所设计相衔接,还要与配电箱设计相衔接,尤其要与变电系统的基本防护方式(应采用TN—S保护系统)相结合,统筹考虑零线的敷设和接地装置的敷设。 七、配电箱与开关箱的设计 配电箱与开关箱设计是指为现场所用的非标准电箱与开关箱的设计,配电箱与开关箱的设计是选择箱体材料,确定和箱体结构尺寸,确定箱内电器配置和规格,确定箱内电气接线方式和电气保护措施等。 配电箱与开关箱的设计要和配电线路设计相适应,还要与配电系统的基本保护方式相适应,并满足用电设备的配电和控制要求,尤其要满足防漏触电的要求。 八、接地与接地装置设计 接地是现场临时用电工程配电系统安全、可靠运行和防止人身直接或间接触电的基本保护措施。 接地与接地装置的设计主要是根据配电系统的工作和基本保护方式的需要确定接地类别,确定接地电阻值,并根据接地电阻值的要求造反或确定自然接地体或人工接地体。对于人工接地体还要根据接地电阻值的要

搅拌站临时用电工程施工方案(1)

中冶交通建设集团有限公司国道306线林大 段一分部 砼搅拌站及预制梁场施工用电专项方案 编制: 审核: 批准: 中冶交通建设集团有限公司国道306线林大段一分部 2016年4月22日

目录 1编制依据及说明 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制说明 (1) 2工程概况 (1) 3实施范围 (1) 4 电源进线、配电装置、用电位置 (1) 4.1 电源的确定 (1) 4.3 配电系统原理图 (3) 4.3.1 配电系统组成及原理 (3) 4.3.2 场站区配电系统布置 (4) 5施工用电负荷计算 (5) 5.1负荷计算 (5) 5.2 变压器容量的确定 (6) 5.3配电导线截面计算 (7) 5.4电器装置的选择 (9) 5.5接地与接零保护系统 (9) 6防雷接地装置 (10) 7临时用电管理体系 (11) 8临时用电管理制度 (12) 9安全用电防护措施 (13) 10安全用电技术措施和防火措施 (16) 10.1 安全用电技术措施 (16) 10.2 电气防火措施 (19) 11施工用电应急预案 (20) 11.1 断电和临时停电应急预案 (20) 11.2 触电急救措施 (21)

砼搅拌站及预制梁场施工用电专项方案1编制依据及说明 1.1编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012。 2、中冶交通建设集团有限公司国道306线林大段工程施工图。 3、拟建砼搅拌站及预制梁场现场情况。 4、本工程施工组织设计、用电设备情况。 5、中华人民共和国《安全生产法》。 1.2编制说明 本方案根据搅拌站布置及施工要求,编制临时用电施工方案,以满足施工生产及生活的要求。 2工程概况 本标段负责施工的路面工程,起点桩号为K535+150-K558+105(125),路线全长22.98km,服务区1处、盖板涵27个、圆管涵26个、中桥2座、小桥4座。 砼搅拌站和梁场位于K549+600北距离主线约1公里处,占地面积20860平米,混凝土搅拌站内设一台JS15000、一台JS1000型搅拌机。生产混凝土总量25000立方米。梁场内设置龙门吊总共3台,5t一台、60t二台,加工箱梁32片、空心板108块、盖板717片。 3实施范围 本专项施工方案的编制在于为混凝土搅拌站和梁场施工现场提供设备用电,确保能够满足施工生产生活用电并保证施工用电安全。 4 电源进线、配电装置、用电位置 4.1 电源的确定 根据外线情况,从附近高压线繁荣主线10kv324号线杆接入至场站。按照现场用电量计算布置一台315kw的变压器,变压器设置在搅拌站主机东侧,见平面布置示意图。 为防止因停电引发人身与工程质量事故,将视工程需要在箱变附近安装250 kW柴油发电机作为备用电源,两电源使用专用互投开关进

施工现场临时用电专项施工方案word

施工现场临时用电 施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、用电设备技术参数及用电总量核算 四、电缆选用及线路走向 五、安全用电技术措施和电气防火措施 六、安全用电和电气防护管理制度

一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:阜平环阜生态环境科技发展有限公司 2、工程名称:阜平国际农林示范区-生态养殖区建设项目 3、建设地点:阜平县平阳镇 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区、办公生活区和加工区。主电缆由甲方提供的箱变敷设到加工区的总配电箱(一级箱),分配箱(二级箱);活动配电箱(三级箱)。施工区的各单体技术参数见下表: 办公生活区主要分布在场地的东北侧,配套了相应的办公用房及生活设施。(三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的东区南端,由业主提供一台630KvA的变压器。电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。

三、用电设备技术参数及用电总量核算(一)、施工区各类机械设备总计 序号设备名称 型号规 格 数 量 国别 产地 额定功 率(KW) 总功率备注 1.弯曲机GF20 1 上海 2.2 2.2 2.钢筋切断机GQ40 1 上海 2.2 2.2 3.砂轮切割机J36-40 2 杭州 2.2 4.4 4.数控钢筋调直机YGT4-12 1 成都9 9 5.交流电焊机BX3-300 2 杭州30KVA 60 6.砼搅拌机J350 1 宁波 7.5 7.5 7.插入式振动机ZH-50 3 杭州 1.1 3.3 8.平板振动机ZW-J 1 宁波 1.5 1.5 9.木工圆锯机MJ-105A 2 中国 4 8 10.潜水泵PYX100 1 杭州 1.2 1.2 11.办公区空调 6 1.5 9 生活区照明12 0.6 7.2 合计总功率115.5 (二)、用电总量核算 通过用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为: P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4) P1--电动机额定功率总量:结构、140.9KW P2--电焊机额定容量总量:结构、230KW P3--室内照明办公区用电总量:结构、108KW P4--室外照明总量:结构、47KW C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0; P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KV A﹤400KVA 通过计算现场提供的总电源400KWA分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。 四、电缆选用及线路走向 (一)、电缆截面选用

装饰工程临时用电专项方案范文

装饰工程临时用电专项方案范文

*********室内装修工程 临时用电专项施工方案 *******大楼室内装修工程项目经理部 建筑工程施工临时用电专项方案

一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46- 中国建筑工业出版社 二、施工条件 1、工程概况 本工程位于****************,属于室内装饰工程,地上***层;行政办公楼主体为框架结构。建筑总面积******平方米。总工期*****天。 2、施工现场用电量统计表:

三、施工现场临时用电量 施工用电计算负荷确定 施工现场临时用电量,分为动力用电和照明用电,其用电负荷可按下列公式计算: P计=1.1×(K1∑Pa+K2∑Pb+K3∑Pc) 式中P计—计算负荷(KW); 用电不均匀系数; ∑Pa—全部施工用电动力设备额定容量之和; ∑Pb—室内照明设备额定容量之和; ∑Pc—室外照明设备容量之和; K1——全部施用电动力设备需要系数,设备总数在10台以内时,K1=0.75;设备总数在10~30台时,K1=0.7;设备总数在30台以上时,K1=0.6; K2——室内照明设备系数,取0.8; K3——室外照明设备系数,取1.0。 本工程拟配备30盏0.15KW的临时照明灯具。 ∑PB=0.15×30=4.5KW

现场临时用电专项工程施工组织设计方案

现场临时用电专项施工方案 一、工程概况 工程名称:阳信县第二实验学校2#教学楼 建设单位:阳信县第二实验学校 建设地点:阳信县第二实验学校院 建筑层数: 5层,结构形式为框架结构。 总建筑面积:5741.713㎡ 二、编制依据 《低压配电设计规》GB50054-2011中国建筑工业 《建筑工程施工现场供电安全规》GB50194-2014中国建筑工业 《通用用电设备配电设计规》GB50055-2011中国建筑工业 《供配电系统设计规》GB50052-2009中国建筑工业 《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005中国建筑工业 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2005 三、按规要求编制临时用电施工组织设计的要求 现场勘探: (1)根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面图和拟定的临时用电平面布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次与导线架设的布置等。 (2)该工程为混凝土基础,为此利用在建工程避雷接地分别在总配电箱处,配电线路的中间处和末端处做三处重复接地,每处的重复接地利用¢10镀锌钢筋与基础避雷带,用电焊按规定施焊。 2确定电源进线,总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向: (1)该工程施工现场临时用电总电源是由建设单位从配电室低压供电系统380/220V电压引入,送至施工单位指定的位置(总配电箱处)

整个施工现场按三级配电容形式布置;总配电箱→分配电箱→开关箱→用电设备,配电箱、开关箱按现场顺时针逐一编号,箱所用开关明显的标志注明,其回路和所控用电设备等所运行的开关箱均有专人负责,整个施工现场有持证电工按时检查和不定期检查,以防发生触电事故。 (2)配电线路由建设单位送至总配电箱处的一侧电源线为三相五线制,380/220V低压供电系统,自总配电箱二次侧开始配电,严格按三相五线制(TN-S系统)覆盖施工现场,做到工作零线和保护零线严格分开,正常情况下不带电的金属外壳必须和保护零线相连接,工作零线仅用于负载220V照明及220V用电设备,其中保护零线与其他各导线颜色应区别开来,宜采用黄/绿双色线,严禁黄/绿双色线作负荷线用。 (3)施工现场使用配电箱、开关箱,对固定式的安装高度要求箱底与地面的垂直距离为1.3-1.5米,手持电动工具应采用移动式开关箱,装漏电保护器,配电箱、开关箱进出线口一律设在箱体的下底面且有防绝缘损坏措施,整个施工现场采用三级配电二级保护,在配电箱和开关箱装设漏电保护器,使之具有分级分段的保护功能,有门、有锁、有防雨措施,箱无杂物,配电箱的采购、安装、维修均应按有关规、规定执行。 (4)从总配电箱至各分配电箱间导线架设均为暗设 四、现场机具情况:

0施工用电专项安全施工方案

施工用电专项方案 编制单位:惠州市城乡建筑工程有限公司 单位技术负责人:邹志忠 编制人: _________ 林军友_______________ 编制日期:2005年12月01日审批单位:____________________ 审批负责人:__________________ 审批日期:___________________

施工用电专项方案 一、工程概况 晨峰生产基地二期工程,由惠阳市晨峰实业有限公司投资兴建,惠州市大亚湾建筑设计院设计,由惠州市城乡建筑工程有限公司承担施工。 本工程由以下项目组成:3#厂房、框架一层,建筑面积为4500 m2;4# 厂房一层,建筑面积为4800 m;5#厂房、框架六层,建筑面积为1511 m;模具房一层,建筑面积800 m,成品出货仓库一层;B栋宿舍、框架五层,建筑面积为2872 m;本工程位于惠阳三和经济试验区,交通便利。 二、电源及用电点施工平面布置情况 本工程三通一平工作已基本上落实,根据施工现场情况,电源由甲方 提供的电源主干线接至施工区域,考虑工地范围广,电源主干线从西南侧 的杆上变电所接进,并将施工现场用电三个区,各区设置总配电箱,再按各项用途设置分配箱、照明箱,施工点设置随机箱,实行三级用电保护措施,各配电箱内配备齐全。动力、照明分系统、分闸,形成树干型供电网,确保用电安全整齐。线路布置详见施工场地平面布置图。 三、施工用电负荷计算 (一)、C单元用电区: 用电负载有:

用电荷载计算如下: P = 1.05/(K1 艺Pl/cos 书+K2X P2+ K3X P3+ K4X P4) 其中:P——为供电设备总需容量(KW 艺P1——电动机械额定功率(KW 艺P2——电焊机额定功率(KW 艺P3——室内照明容量(KW 艺P4——室外照明容量(KW K1 = 0.6 , K2= 0.6 , K3= 0.8 , K4= 1, cos ①=0.75 K1 艺P1=20.7+7.26+5.4+6.72+6.6=46.68KW K2 艺P2=0KW K3 艺P3=4KW K4 艺P4=13.5KW P=1.05X(46.68/0.75+4+13.5) =83.73KW (二)A单元用电区 用电负载有:

临时用电专项施工方案

永春县呈祥乡堤防治理工程临时施工用电专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期: 2014年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、接地与接零保护系统 (1) 三、电源负荷计算 (2) 四、自备发电机组 (3) 五、变压器安装运行 (3) 六、配电室的建造 (4) 七、配电箱与开关箱 (5) 八、漏电保护器 (8) 九、现场照明 (9) 十、避雷针装置及其安装 (12) 十一、触电与救护 (12) 十二、建立健全临时用电安全技术档案 (12)

一、工程概况 1、工程概况及主要工程项目 工程所在地呈祥溪发源于海拔1316.2m的雪山,为桃溪流域的发源地之一,流经龙阁、丘山头、西村等自然村于下游柴桥头与锦溪汇合后汇入桃溪,呈祥溪在西村村口峡谷头实然跌落,形成一条细长的瀑布,瀑布近于90°下落,高差40m。本次整治段位于呈祥溪上游,集雨面积7.64km2,主河道河长4.85km,主河道坡降109.12‰。 本次永春县呈祥乡堤防治理工程综合治理河道长度 2.276km,涉及范围为乡政府以上1.02km处至乡政府以下1.256km的河道,其中河道清障总长2.276km,新建堤防总长2574m。 本工程保护人口0.42万人,耕地0.31万亩。本工程防洪标准为10年一遇,堤防工程级别为5级。排涝标准采用5年一遇,当发生小于等于上述标准洪水时,要求能排泄洪峰流量,河水不向两岸漫溢。 主要施工项目:河道清淤、土方开挖、C20埋石砼基础、C20埋石挡墙、堤身土方回填、堤身防护、堤顶路、人行桥及附属工程等。 二、接地与接零保护系统 1.本工程施工现场比较宽广,用电设备较多,用电量大。为防止在TN-C 三相四线接零保护情况下由于共用中性线而使中性线带电,造成触电事故而采用TN-S三相五线接零保护。 2.TN-S三相五线接零保护架设要求 (1)保护零线严禁通过任何开关或熔断器。 (2)保护零线作为接零保护的专用线,必须独用,不能他用,电缆要