文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冬季施工设计方案总结.doc

冬季施工设计方案总结.doc

冬季施工设计方案总结.doc
冬季施工设计方案总结.doc

目录

一、概述 (2)

二、冬期施工准备 (3)

三、冬期施工主要分部、分项工程技术措施 (5)

㈠、钢筋工程 (5)

㈡、模板、砼工程 (6)

㈢、装饰工程 (13)

㈣、防水工程 (14)

㈤、回填土工程 (14)

㈥、电气工程 (15)

㈦、设备及管道施工工程 (15)

㈧、现场给排水保温措施 (15)

四、冬期施工安全技术措施 (16)

冬季施工方案

一、概述

建设单位:沈阳中海新海汇置业有限公司

设计单位:沈阳华夏易都建筑设计有限公司

监理单位:沈阳市工程建设监理咨询有限公司

施工单位:大连博源建设集团有限公司

中海城项目五期02E地块一标段工程,位于沈阳市于洪区荷兰村。总建筑面积8.6万平方米,包括1#楼、2#楼、6#楼、8#楼、11#楼、#楼及D1#地库和S1、S2、S5商业网点。1#楼、2#楼:地下一层,地上33层。6#楼、8#楼:地下一层,地上34层。11#楼地下一层,地上18层。S1、S2、S5商业网点:地上2层。结构形式为框架—剪力墙结构。

本工程工期紧,任务重,需要安排冬季施工确保工期。参照沈阳地区的冬施资料和历年的施工经验以及沈阳市的气象资料,沈阳地区日平均气温稳定低于5℃时间大约自10月20日至次年4月10日,长达五个多月,本项目部分建构筑物在冬季施工。

(一)冬期施工的起止时间

根据历史的气象资料确定,在秋冬季节,当日平均气温连续5d稳定低于5℃的初始日至翌年的春季气温连续5d稳定高于5℃的终止日即为混凝土冬期施工的具体日期。但也应注意,在上述期限以外,有时由于寒流袭来,最低气温可能暂时突然降到0℃以下回升,因而在这个突然降温期也应注意防止混凝土遭到冻害。

(二)冬期施工遵循原则

1、工程施工必须严格贯彻执行国家颁发的各项工程施工和验收规范及《沈阳地区建筑工程冬期施工技术规定》。

2、工程施工要结合施工现场所在地方具体情况,因地、因时、因工程而宜。坚持质量第一、节约能源、注重安全生产的方针。

3、施工的具体措施、方法要体现技术上的先进性,经济上的合理性,质量安全上的可靠性。

4、项目经理部要加强冬季施工的领导,健全完善各项管理制度和岗位责任制,确保全面完成冬季施工任务。

5、冬期施工领导小组,技术部门制定切合实际的冬季施工技术措施,并负责监督检查计划和方案的实现。

(三)冬期施工施工部署

(1)+5oC~-5oC间(均为平均温度),措施为在混凝土中掺加复合型抗冻剂,同时在混凝土表面覆盖0.8mm厚防水聚乙烯塑料布、一层50mm厚阻燃保温材料、0.8mm厚防水聚

乙烯塑料布、一层棉被。

(2)-5oC~-10oC间(均为平均温度),措施为在混凝土搅拌前进行材料预热,在混凝土中掺加复合型抗冻剂,同时在混凝土表面上覆盖0.8mm厚防水聚乙烯塑料布、两层50mm 厚阻燃保温材料保温、0.8mm厚防水聚乙烯塑料布、两层棉被。构件迎风面及挑沿等薄弱部位覆盖三层50mm厚阻燃保温材料保温。

(3)-10oC~-15oC间(均为平均温度),措施为在混凝土搅拌前进行材料预热,凝土中掺加复合型抗冻剂,同在混凝土表面覆盖0.8mm厚防水聚乙烯塑料布、两层50mm厚阻燃保温材料保温、0.8mm厚防水聚乙烯塑料布、两层棉被。构件迎风面及挑沿等薄弱部位覆盖三层50mm厚阻燃保温材料保温。

(4)-15oC以下(均为平均温度),措施为在平均气温为-10oC~-15oC间的措施基础上,对梁,柱采用蒸汽加热法进行冬季施工,保证工程进度和质量,具体施工方法见冬季混凝土工程施工方案。

(5)施工层防风围护:冬施期间为了减小施工层冷风的吹袭,有利于保温,在施工层外脚手架外侧防护杆上用塑料防水彩条布和棉被封闭围护,并在内部采用炭火加热。

二、冬期施工准备

(一)组织准备

1、冬期施工到来之前,技术负责人应对项目队长以上管理人员进行方案交底,项目队长根据冬施方案及施工分项对班组进行书面技术交底。各部门管理人员根据自己的职责安排、落实在冬施之前作好准备工作。

2、物资设备部门应根据冬施材料计划提前做好准备,确保冬施所需要的材料、设备按时、按计划进场;应作好冬季施人员安排,并同工程、安质部门对特殊工种如测温工等进行安全培训、考核;工程部门负责实施作好现场冬施准备工作;保障冬季施工能安全有序的进行。

(二)现场准备

1、施工用电管理人员对各种机械设备、线路进行检查、保养,保证冬施正常进行。

2、设施保温:现场消防、施工、生活临时用水外露水管和混凝土泵管均用岩棉保温材料包裹外缠塑料布保护保温;混凝土浇筑泵防护棚均用阻燃保温棉被封闭严密外包塑料防水彩条布防护保温,在进料口设棉门帘,不用时放下封严。

(三)技术准备

1、编制冬期施工方案和试验工作计划。

2、准备冬期施工所需要的规范等技术资料。

3、准备本工程所需的计量、测量、检测、试验等仪器和仪表。

(四)物资准备

1、对各种物资资源的生产和供应情况、价格、品种等进行详细的市场调查,以便及早进行供需联系,落实供需要求。

2、根据工程的施工进度及材料需用量计划,做好材料的申请、订货和采购工作,组织材料按计划进场,并做好保管工作。

主要冬施材料情况表

(五)机械准备

入冬前组织对工地所有在用、停用、待修、在修及库存的机械设备,进行一次全面彻底检查,如有问题及时整改,切实落实冬施期间机械设备的管理、维护及管理工作。

不用的机械设备入库存放,对各封闭和暂时停用的机械设备、车辆要将水放净挂好牌,防止冻坏、冻损伤。调整油电路,清除积灰,换用冬期燃润油料,检查保温设施,放水开关是否完好,提高蓄电池液比重,确保冬期施工中在施机械设备完整齐备,各部性能良好可靠。

多班作业的机械设备,应按规定严格执行交接班手续,收班前认真做好班后的保养工作。

备好入冬物资:车辆机械设备应加设保温套,配好防冻液、防滑液等,准备冬期用各种燃料和润滑油料。

(六)冬期施工的组织管理

1、树立保证冬期施工质量的观点;树立预防为主的观点;树立为业主服务、负责的观点;建立以数据为依据的观点。

2、建立以项目经理为领导的冬期施工质量保证体系。要有组织,有考核,有反馈。同时,做好项目部全员冬施工作的培训、教育、交底工作。

3、落实水源、水管、消火栓等部位的保温工作,保证冬施期间正常的供水。

4、正确选用混凝土运输容器和保温材料。

5、加强气象预报工作,建立现场测温制,安排专人测温,及时掌握寒流预报,通知各有关部门、人员加强保温维护,根据不同情况采取相应的冬季质量技术措施。

6、冬期施工必须把好商品混凝土入模温度控制,不合格绝不接收。

7、加强冬季安全工作,建立健全的冬季安全岗位责任制,作好防滑、防冻、防煤气中毒工作。脚手架、人马道采取防滑措施,霜雪天后及时清扫,严防高空坠落。保证冬期施工顺利贯彻实施。

8、加强冬期施工消防管理,可燃、易燃材料存放地点远离火源,现场严禁明火取暖,动火要经有关部门同意,开当日有效的动火证,派专人看管。

三、冬期施工主要分部、分项工程技术措施

(一)钢筋工程

在负温条件下,钢筋的力学性能发生变化:屈服点和抗拉强度增加,伸长率和抗冲击韧性降低,因此要加强施工过程中的管理和检验工作。

1、钢筋焊接

(1)做好钢筋焊接过程中的保温工作,钢筋焊接要在保温棚中进行。

(2)焊接前应清除预埋件或接头表面的污垢、杂物,焊条、焊剂应存放在干燥的库房内,受潮时在使用前应经烘焙干燥后方能使用,并作好烘焙记录,焊剂烘焙应在250~300℃烘焙2h。焊接时,应调整焊接工艺参数使焊缝和热影响区缓慢冷却。当风力超过3级时应采取相应的挡风措施后才能施焊;焊后未冷却的接头应避免受到雨雪侵袭,避免雨雪天露天施工。当环境温度低于-20℃时不得进行施焊。

2、钢筋冷弯

(1)钢筋加工设备、仪表和液压工作系统油液应根据环境温度选用,并应在使用温度条件下进行配套校验。

(2)在负温条件下使用的钢筋,施工时应加强检查,钢筋在运输和加工过程中应注意防止撞击和刻痕,当温度低于-20o C时,不得对Ⅱ、Ⅲ级钢筋进行冷弯操作,以免在钢筋弯点处发生强化,造成钢筋脆断。

(二)模板、砼工程

模板工程根据现场不同气温(温度)采用两种配支方法:

1、气温在-5oC~-10oC时,木模板外覆盖一层50mm厚阻燃保温材料保温。

2、气温在-10oC~-15oC时,木模板外覆盖两层50mm厚阻燃保温材料保温。

3、气温在-15oC以下时,木模板外覆盖两层50mm厚阻燃保温材料保温。

4、冬期施工期间模板及支撑系统的增加

由于冬施期间大气温度较低呈逐渐下降走势,混凝土早期强度增长较慢且在负温下混凝土强度基本停止增长(处在休眠状态),故28天的强度值很难达到拆模强度值要求(当跨度≧8米时混凝土拆模强度值应达到设计强度值的100﹪),因此,为保证施工工期及施工进度的要求,确保已施工部分结构的安全,冬施期间所施工的模板及其支撑系统暂不拆除(强度达到设计要求后再拆),模板及支撑系统投入至少满足三层结构施工的用量。

1、一般要求

(1)拌制混凝土采用的骨料应清洁,不得含有冰、雪、冻块及其他易冻裂物质。在掺用含有钾、钠离子的防冻剂混凝土中,不得采用活性骨料或在骨料中混有这类物质的材料。

(2)外加剂优先选用早复合防冻剂(池体部分除外),并应具有减水、引气作用,含气量宜控制在2%~4%。

(3)混凝土原材料加热应优先采用加热水的方法,当加热水仍不能满足要求时,再对骨料进行加热,水泥不得直接加热。

(4)混凝土浇筑前,应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢。运输车辆应有保温措施。

(5)新浇筑混凝土应及时在裸露混凝土表面铺双层塑料薄膜后再覆盖保温材料(50厚草帘),对棱角、边角部位的保温厚度应增加到大面积部位的1~2倍。混凝土在养护期间应防风和防止混凝土失水。

(6)重点防止降雨降雪或突发降雨降雪对已绑扎完钢筋的梁板、柱模内造成挂冰或雨雪淤积,对已绑扎完钢筋的梁板、柱模在未浇筑混凝土前应及时用防水彩条布进行覆盖。

一层二层混凝土外墙18厚木模板50厚草垫

彩条布楼板

塑料薄膜

50厚草垫

炭盆灭火器

彩条布20厚保温被

安全网钢

架柱、墙、梁、板保温示意图

(7)对施工层脚手架四周应全封闭,防止薄板构件下过堂风对流将热量带走,过早降低构件的早期温度而影响强度增长。

2、质量控制要点

(1)保证供应的商品混凝土质量可靠、稳定;

(2)保证混凝土外加剂质量;

(3)混凝土的运输浇筑及协调;

(4)混凝土入模温度控制;

(5)混凝土的覆盖保温养护;

(6)混凝土试块除正常规定组数制作外,还应增设两组与结构同条件养护,一组用以检验混凝土受冻前的强度,另一组用以检验转入常温养护28d 的强度。

3、防冻剂的管理

施工应优先选择定型产品,必须与生产厂家建立合同,以防发生质量事故;

不得乱选、乱用非定型产品;防冻产品要有标明的产品名称、类型、生产厂、批号、生产日期、净重体积、有无毒性及腐蚀性,在外包装外标志合格证;各类防冻剂产品要分别包装、堆放,避免混淆。

4、混凝土供应

冬期施工的混凝土采用内掺复合防冻剂的混凝土(池体部分除外),使用的外加剂必须采用持有“辽宁省建设工程材料准用证”的产品,且符合有关标规定标准,防冻的性能

在大气最低温度-20℃(以内)使用,并具有减水、引气作用。水泥选用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,强度等级不低于42.5级,最小水泥用量不少于300kg/M3,水灰比不应大于0.6。当气温低于-5℃以下时采用混凝土强度等级相对设计图纸的标号增加一个等级。考虑到冬期混凝土强度增长较慢,当气温低于0℃以下时采用混凝土内掺加早强剂,保证混凝土有足够的早期强度抵抗大气温度的突然变化(寒流的袭击),以确保新浇混凝土早期不受冻。

混凝土的供应应包括搅拌和运输及泵送。根据施工进度的需要,编制混凝土供应计划,安排好混凝土泵及混凝土运输车辆。在施工过程中,加强通讯联络和调度,混凝土下料口地泵处搭设防风维护棚(见附图),以确保混凝土的入模温度,混凝土的入模温度宜控制在15 o C左右。

混凝土塌落度宜控制在180±20mm,初凝时间控制在4~6h。塌落度损失不可过大,以免影响混凝土浇筑。

地泵防风围护平面示意图

地泵防风围护剖面示意图

混凝土浇筑泵管保温围护剖面示意图

5、混凝土养护

本工程混凝土养护采用综合蓄热法养护。混凝土浇筑时提高混凝土的入模温度,浇筑后及时在裸露混凝土表面铺黑色塑料薄膜(单层0.8mm厚),后再覆盖保温材料。对棱角、边角等重要部位的保温厚度应增加到面部位的1~2倍。混凝土在养护期间应防风和防止混凝土失水。

(1)楼板混凝土养护:混凝土浇筑完毕,拉线找平表面搓毛后,在混凝土上覆盖1到2层塑料布、1到2层50㎜厚保温板、1层塑料布、1到2层棉被进行养护。

(2)墙体及框架柱混凝土养护:首先在墙体及柱模上采取保温措施,即在模板背面背肋之间用粘贴5cm 厚自熄型聚苯板保温,以便保护混凝土强度增长。

(3)在新浇筑混凝土的梁板下每一柱网设置一炭盆,在混凝土未达到可以抗冻的强度之前的养护期内24小时加热,并派专人看管,防止发生火灾或影响混凝土强度的增长。

模板和保温层,应在混凝土冷却到5℃后方可拆除。当混凝土与外界温差大于20℃时,拆模后的混凝土表面,应用聚烯塑料布乙覆盖并铺草袋临时覆盖使其缓慢冷却。在养护期间应进行混凝土的温度控制测量,当混凝土强度未达到3.5N/mm2以前每2h 测温一次,以后每6h 测定一次,并作好记录。

6、综合蓄热法养护

(1)综合蓄热法养护原理

掺加化学外加剂的混凝土浇筑后,利用原材料加热及水泥水化热等的热量,通过适当保温延缓混凝土冷却,使混凝土温度降到0o C 前,达到设计的混凝土强度标准的40%。

(2)综合蓄热法施工计算

以下计算商品混凝土到达工地浇筑时的出罐温度和保温层厚度验算。

1)混凝土出罐温度:

T2=T1-(αt1+0.032n )(T1-T α)

T2——混凝土入模温度。T2=15℃

T1——混凝土出罐温度。

α——温度损失系数。α=0.25

t1——混凝土自运输至成型的时间,t1=0.75h

n ——混凝土运转次数,n=1

T α——运输时的环境气温,T α=-15℃

15=T1-(0.25×0.75+0.032×1)(T1+25)

T1=23.44℃

混凝土到达现场的出罐温度T1要求不小于15℃,符合要求。

2)考虑模板和钢筋吸热影响,混凝土成型完成的温度

Cc 、Ct 、Cs ——混凝土、模板材料、钢筋的比热容(kJ/kg ·K )

Cc=1.05、Ct=2.51、Cs=0.63

Cc ×Mc ×Tc+Ct ×Mt ×Tt+Cs ×Ms ×Ts Cc ×Mc+Ct ×Mt+Cs ×Ms T3=

Mc——每立方米混凝土重量,Mc=2500kg

Mt、Ms——与每立方米混凝土相接触的模板、钢筋的重量(kg)

楼板Mt=33 墙Mt=471 Ms=100

Tc、Ts——模板、钢筋的温度, Tc、Ts取-15℃

混凝土成型完成的温度:楼板 T3=8.7℃墙T3=7℃

3)混凝土养护期间的保温验算

冬期施工混凝土保温楼板采用50厚阻燃草袋,墙及框剪柱采用40厚聚苯板。混凝土蓄热养护开始至任一时刻t的温度:

T=ηe-θvcet-φe-vcet+Tma

其中θ、φ、η综合参数如下:

θ=(ω·K·Ψ)/( υce·Cce·ρc),

φ=(υce·Q ce·Mce)/(υce·Cce·ρc -ω·K·Ψ)

η=T3-T m,a+φ

式中:

T——混凝土蓄热养护开始至任一时刻t的温度(℃);

t——混凝土蓄热养护开始至任一时刻的时间(h);

T m,a——混凝土蓄热养护开始至任一时刻t的平均气温(℃);

ρc——混凝土质量密度ρc=2500kg/m3

Mce——每立方米水泥用量Mce=300 kg/m3

Cce——水泥累积最终放热量Cce=330kJ/kg(普42.5级)

υce——水泥水化速度系数υce=0.013 h-1

ω——透风系数ω=2.0

ψ——结构表面系数(m-1);墙ψ=10,板ψ=14.3

e——自然对数之底,e=2.72

K——围护层总传热系数(kJ/m2·h·K)

K=3.6/(0.04+∑di/ki)

di——第i层围护层的厚度(m);

墙0.006、0.04,板0.05

ki——第i层围护层的导热系数(W/m·K);

墙0.06,板0.10

围护层总传热系数:墙K=5.1,板K=6.7

综合参数θ、φ、η值:

墙:θ=2.99、φ=-18.96、η=-6.96

板:θ=5.6、φ=-8.17、η=5.53

混凝土浇筑24h后温度:

墙及柱:T=6.2℃板T=1.86℃

根据施工经验混凝土24h强度可达到4Mpa,所以混凝土按本方案施工养护能够保证质量。

根据该工程的结构型式,现场采用在刚浇筑混凝土楼层的梁、板下均匀布设炭盆,炭盆派专人24小时看守保证其连续供热且不发生火灾隐患。炭盆加热措施在气温为-5oC~-15oC的情况下使用三日以上,以保证混凝土在达到1.2 Mpa前不受冻。

7、蒸汽加热法

蒸汽加热法的定义

对于表面系数较大,养护时间要求很短的混凝土工程,当自然气温很低,在技术上有困难时,可以利用蒸汽养护新浇筑的混凝土。蒸汽是一种良好的热载体,它在冷凝时放热量大,具有较高的放热系数,它既能加热,使混凝土在较高的温度下硬化,又供给一定的水分,使混凝土不致蒸发过量而干燥脱水。在工艺上它比短时加热复杂;在混凝土强度增长上它可根据要求达到拆模或受荷强度,这是一种快速湿热养护方法。尽管如此,要通过蒸汽加热得到质地优良的混凝土仍然是一个很复杂的问题,其中最关键的是要选择一套合理的蒸养制度,进行严格控制,否则很容易出现质量问题。

8、混凝土测温

(1)测温项目和次数:从10月20日开始应加强对气象预报的收听,若有寒流到来即开始进行大气温度的测温记录,确定进入冬期施工的具体时间,并采取措施。进入冬期施工即进行混凝土测温工作,测温项目和次数如下表:

(2)混凝土养护期间温度测量:

1)测温次数和方法:在混凝土入模开始至混凝土达到受冻临界强度之前,每隔2h测量一次,达到受冻临界强度以后每隔6h测量一次,测温终止时间待技术负责人每天审阅后通知。测温时,温度计插入混凝土覆盖保温层后封严,温度计在孔内留置不少于3min 然后读数,读数时温度计不应离开混凝土表面,读数后将混凝土的覆盖保温盖好。

2)测温制度:测温人员须为专门人员,在项目技术部的直接指挥、监督下作好测温工

作,要求尽职尽责、测温项目齐全、记录清晰、不得弄虚作假,并在测温的同时作好混凝土的保温工作,每天上午8:00时将测温记录交技术负责人审阅。工长及质检、技术等管理人员应每日检查测温记录,并对测温工作进行抽查,发现问题及时采取有效措施。

3)混凝土试块留置:

①试块留置要求:每次除应留置1组28d标养试块外,还应增设与结构同条件养护的试块。同条件养护试块应在试块代表的施工部位选择适当位置放置与结构同条件养护。

②同养试块留置数量与用途:墙体及框架柱混凝土每次试块留置应不少于2组,分别用于检验受冻前的混凝土强度和转入常温养护28d的混凝土强度,且在不同气温阶段(且≤3d)应至少留置1组控制拆模时间的试块;楼板混凝土每次留置试块不少于3组,其中2组用于检验受冻前的混凝土强度和转入常温养护28d的混凝土强度,其中1组用于楼板拆模时间的控制。控制墙体拆模时间的试块和检验受冻前混凝土强度的试块应标清楚制作试块的具体时间(年、月、日、时、分)。

③同养试块的试压时间:用于控制墙体及框架柱拆模时间的试块在试块达到拆模条件即拆模试压,用于检验受冻前的混凝土强度的试块在混凝土温度降至防冻剂设计冰点以前试压(且≤30h),用于控制楼板拆模时间的试块在浇筑后14d试压。控制墙体拆模时间的试块和检验受冻前混凝土强度的试块的试验报告应标清楚制作试块的具体时间(年月日时分)和试压具体时间,并及时将试验报告反馈给技术负责人。

9、保温层、模板拆除

混凝土保温层、模板的拆除应在与结构同条件养护试块的试压强度达到要求并冷却到5℃后方可拆除。保温层拆除,应在检验受冻前混凝土强度的试块强度大于混凝土受冻临界强度(4MPa)方能拆除,且混凝土温度与环境温度差小于20℃;墙体模板拆除,应在混凝土控制拆模时间的试块强度达到1.2MPa以后方可拆除,拆模时应先将保温模板与墙体混凝土轻轻脱离后,再合上继续养护到混凝土达到受冻临界强度后拆除,若混凝土温度与环境温度差大于20℃时,应拆模后在混凝土表面及时覆盖保温使其缓慢冷却。

(三)装饰工程

采用封堵的办法,隔离与室外的冷空气,并采取临时保暖措施。

1、楼的主要入口将采用双层棉帘封闭,室外搭建隔离门厅(作为与室外空气的隔离和缓冲),并安装单扇小门,并加棉帘。楼的次要入口将也采用双层棉帘封闭。减少出入门口,不必要的门口尽量封闭。

2、楼与楼层间通道的门将采用单层棉帘封闭;各层楼板与墙体之间将采用单层棉帘封闭,减少层与层之间的热量损失。

3、室外窗将采用室内、外棉帘同时封闭,用30*40mm 的木方,3 寸钢钉,间隔300mm,

将棉帘四边与墙体上压紧,固定牢固。

4、临时保暖措施:考虑防火将采取热水采暖,在室外建立一个临时2*2 吨电热水锅炉房,75KW 强制循环泵两台。用Φ100 镀锌管接入楼内,并用岩棉进行保温,室内也采用Φ100 镀锌管并列三排(作为采暖散热器用,使用后可以回收利用),用∟50 角钢焊接成600*700 的∪型吊架,并用Φ12 的膨胀螺栓固定在顶板上,间距3 米。安装在回廊和走廊处。各层最高点加安装自动放气阀一个。每层主支路管安装球形闸阀,作为控制工作层温度调节使用,保证工作温度。

(四)防水工程

卷材防水:先应将基层上的冰雪等杂物清扫干净,所用材料不得含有冰块。用沥青胶结的整体保温材料施工时温度应在-10℃以上;水泥石灰或乳化沥青胶结的整体保温材料施工时温度应在5℃以上,如不能满足要求,应在胶结材料中掺入适当外加剂。找平层为水泥砂浆时,砂浆强度等级应大于M5;卷材可采用热熔法或冷粘法进行施工,热熔法施工时气温应大于-10℃;冷熔法应大于-5℃;

(五)回填土工程

1、施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等,合理地确定填方土料含水率控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数。

2、施工前应精心挑选土源,选择适合本工程的优质土源,保证土源不受冻。

3、填方前要清除基底冰雪、冻土层和建筑垃圾,排除积水,挖出冻块和淤泥。

4、室内坑(槽)和地面以下以及填方边坡表层1m内的回填土料,不得采用冻土块;对一般室外基坑(槽)部位的回填,冻土块含量不得超过总体积的15%,且冻土块的粒径应小于15cm,铺时应均匀分布,逐层夯实。

5、填土应连续进行,以防已填的土受冻。大面积填方时,要组织平行流水作业,还应采取有效的保温防冻措施,须在前一天已回填的土方上表面覆盖一层塑料薄膜和一层草袋子,第二天开始回填时拿掉,避免已回填土方的表层受冻。

6、室外平均气温在-5~-10℃时。填方高度应不大于 4.5m;-11~-15℃时不应大于3.5m;-16~-20℃时,不应大于2.5m。

7、填方每层铺土厚度应比常温施工减少20%~25%;预留沉陷量比常温施工适当增加。

8、地下基础及构筑物施工完后,应及时回填,或做好土体保温,防止基坑四周的土受冻。

(六)电气工程

1、电线管敷设前,必须清除管内积雪、积水以及其它杂物以免敷设内冻结,堵塞管路。并要采取适当措施烘干处理,否则不得进行穿线。

2、铁管烘炉煨弯时,管内灌砂必须烘干。

3、粘接配线时,要认真清除墙面或板面的水汽和冰霜,还将其表面加热至70o C 左右方可进行粘接。

4、硬质塑料管敷设,在-15 o C以下禁止施工,利用镀锌钢管代替铺设。

5、采用塑料配线时,应保证施工现场温度在5 o C以上。

(七)设备及管道施工:

进入冬季施工,仅对室内(净水间、污泥处理间、综合楼等)的室内设备及管线进行施工,该部分采暖利用锅炉房的供暖设施,及自身的供暖设施。

对于不能封闭的建、构筑物外部采用覆土(覆土厚度不小于1.2米),内部用覆土或草袋维护(厚度不小于0.5米)。

(八)现场给排水保温措施

临时给排水管线外露或埋置较浅,冬期极易冻结,为确保冬施生活及生产的正常供水,对现场所有临时给排水管线进行防冻整改保温处理,处理措施如下:

1、给水管线的处理:

生活给水管线:生活给水管线,采取下图所示保温方式,然后地埋,埋深1.2m, 地上管线及水龙头等20厚棉布包裹,以避免管线及水龙头受冻影响使用;冬季停工时,将外露管线内水放出,以防越冬期间断线冻裂。

(2)排水管线处理:

现场、生活排水管线所有埋置较浅部分根据施工需要重新设置在冻结层以下,同时应经常疏通,以免堵塞,确保排水通畅。

外层包裹防水彩条布

50厚保温岩棉

PVC给水管

给水管保温围护剖面示意图

四、冬期施工安全技术措施

(一)冬期施工各项保证措施

进入冬施前组织施工管理人员学习有关冬施文件和冬施方案,提高质量、安全意识,加强对冬施措施的理解,严格按国家规定、规范、规程进行施工。加强天气预报的收听工作,在气温变化前采取相应有效的措施。

落实各级施工管理人员冬施岗位责任,建立健全各级管理人员工作定期检查和交接班制度。

冬施前应对职工进行冬施技术、质量、安全、消防、防毒、防寒、防滑、防爆等方面的教育,在施工过程中,针对不同施工对象,对有关人员再进行具体交底。特殊工种应进行培训考核后方能上岗操作。

加强混凝土施工的质量检查,测温、保温管理工作,混凝土浇筑尽量争取在白天进行。加强混凝土保温层、模板拆除的管理控制,严格按照方案要求,根据混凝土同条件养护试块的试压强度进行控制,楼板拆模前必须办理拆模申请单,经技术负责人批准后方可拆除。

要做到生产、安全一齐抓,各分项施工必须做到有措施、有交底、有检查、有解决,不留隐患,一丝不苟地做好安全消防工作。

脚手架及斜道应按方案要求进行搭设,霜、雪天后应及时清扫干净,并做全面安全检查,发现问题立即停用,及时修整,彻底消除隐患。

对消防管道、水箱和其它消防设施做好保温防冻工作,所有停用机械设备将设备内存水放净。

材料库房做好冬季保温、防火工作,防止易冻物品冻坏;易燃物品存放场地要符合要求,加强管理。

塔吊6级以上大风停止使用。

保温材料应及时清理码放整齐,并配好防火设施。

提前联系准备好运雪车辆,如遇到大雪,由于场地狭小,无处对方积雪,所以应及时清理,运出场外,以免影响施工进度。

(二)冬期施工关于‘五防’的特殊规定

1、防火

凡是冬季取暖、生产用火,必须事先申请,经保卫或安全部门检查批准,发给动火证后方可使用。

禁止用易燃液体,可燃液体生炉子、火墙、火坑。禁止用锅炉、炉子、火墙、火坑、烘烤衣服和其它可燃物品。

施工生产现场的生产和生活用火,必须做到‘四有’即有动火证、有制度、有消防器材和工具,有专人看管,做到火灭人走。

施工现场的送电室,材料库等易燃易爆部位,要和用火点保持一定的安全距离,防止火灾事故发生。

施工现场禁止吸烟。仓库、木工房、木工棚等部位要做到严禁烟火。

施工前检查作业区周围有无火灾隐患,确定清除后再施工。作业完毕,检查作业区确保无火种隐患后,方可离去。

一切电源,线路必须按规定架设,并有专人经常检查维护,生活用灯不准超过60瓦,生产、生活严禁点长明灯。

禁止在灯头上使用纸、布和其它可燃材料做灯罩。

消防设备和灭火工具要有专人管理,保持完整好用

消防水桶必须保持一定的水量,在冬季要对消防桶(缸)消防栓、灭火器要采取防冻措施。

2、防寒

一线生产工人的棉服、棉安全帽必须按规定及时供应,确保职工身心健康。

施工现场、宿舍、食堂、休息室,要有取暖设备,职工要喝到开水,吃到热饭菜。

凡是固定场所的施工机械等要搭设防寒棚,要进行全面检查、维修、确保冬季正常施工。

3、防毒

对生火用的明火焦炉、炭炉、煤炉必须有专人看管,防止中毒事故发生。

对有毒、有害作业场所和煤炉取暖场所必须设通风孔,保持空气畅通。

4、防滑

各种脚手架应架设斜道,必须有严格的防护栏杆和围网,斜道钉好防滑条,要及时清除霜雪,现场主要通道应撒炉灰、锯末子等,防止滑倒伤人。

凡是列入冬期施工的单位工程,事先检查好供电线路和机械工具设备,做好维修,防止受冻肇事。

5、防爆

乙炔发生器、保险链、保险壳、保险针、必须良好有效,遇有冻结情况应用热水熔化,不准明火烘烤。

加强对液化气缸的运输保管使用,设专人监管确保安全。

进行蒸汽加热法施工时,锅炉及管道管理人员要找有经验及特殊工种证明的人员,并每天对气压表,锅炉等进行严格检查,锅炉及管线均有专人盯防。

电气冬季施工组织设计方案

电气专业冬季施工 1 冬季施工准备工作 5.1项目部成立冬期施工领导小组,负责组织冬期施工工程的生产、技术、质量、安全管理和冬施物资供应,负责冬施工作的协调组织,并明确责任,确保冬施中各项工作及时有效进行,避免由于冬施组织不力给生产进度、工程质量、安全施工造成影响。 5.2进入冬季施工前,组织技术员、质检员、施工员、安全员、资料员及实验员认真学习冬施规程,严格按规程要求组织冬施。 5.3项目部设置专人测量施工期间的室外气温、原材料的温度, 绘制测温点平面布置图,对测温孔进行编号,并作好记录。对测温保温人员等组织技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责。使测温人员了解如何进行测温、测温的重要性、测温数据的真实性对工程的影响,保证测温数据准确,为施工提供重要参考数据,及时解决存在的问题。由项目部指派责任心强,并有一定文化基础的测温人员两人,经培训后上岗。冬施阶段测温人员要认真做好测温记录,及时了解近期天气预报,如有气候变化立即与有关人员联系,以便随时确定相应的技术措施,保证工程质量,减少不必要的损失。 5.4及时接收天气预报,随时掌握天气预报和寒流、大风警报,及时采取防护措施,防止寒流突然袭击。 5.5技术准备 1. 以确保施工质量及生产安全为前提,编制冬季施工技术方案

(措施); 2. 复核施工图纸,查对施工项目是否能进行冬季施工。 5.6生产准备 进行冬季施工的生产任务安排和部署:施工材料进场计划;劳动 力计划;热源、设备计划和部署;冬季施工人员培训计划;工程质量的控制要点;冬季安全生产的要点。 根据制定的进度计划安排好施工任务及现场准备工作。如现场供水管道的保温防冻、场地的整平及临时道路的设置等等。 5.7资源准备 根据制定的计划,组织好保温材料、施工仪表(测温计)、职工劳动保护用品等的准备工作。 5.8人员培训教育准备 冬季施工前必须进行人员培训。培训内容为:国家和地方有关冬季施工规范、标准、规定;有关冬季施工的基本理论知识及施工方法。同时,进行冬季施工前的技术交底工作。 1冬季施工技术准备 1.1确定冬季施工项目,计算冬季施工工程量。 1.2冬季施工前进行安全交底及技术交底。 1.3现场施工条件变化或方案实施过程中需要变化,按技术管理制度办理施

冬季施工方案措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K9216 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 冬季施工方案措施标准 版本

冬季施工方案措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 根据目前天气情况,各分公司、项目部要认真做好冬季安全生产管理工作的预防措施,加强安全生产薄弱环节的检查和整改,防止安全、质量事故的发生,公司现将有关事宜通知如下: 一、冬季安全生产的检查和防范重点: 1、必须做好民工宿舍取暖设施的配置问题,严禁采用电热毯、电炉取暖。在采用燃煤取暖时,必须做好煤烟排放措施,防止煤气中毒事件的发生。 2、冬季施工现场的暖棚搭设,要做到防止倒塌事故的发生。 3、有毒、有害、危险化学用品的管理,要防止

留置人员和生产人员食品中毒事件的发生,尤其是要防止将亚硝酸钠误当食盐使用产生中毒事件的发生。 4、对新开工工程要认真检查基坑开挖方案,防止坍塌事故发生。 5、检查各类施工机械设备的运行、拆装情况,防止机械伤害事故的发生。 6、检查脚手架、上下人通道及模板支护的安全情况,防止滑倒坠落事故。 7、冬季停工工程,闲杂人员禁止进入工地。 二、室外日平均气温连续5天稳定在5℃以下时即进入冬季施工,为防止气温变化影响工程质量,各分公司、项目部应对正在施工的工程项目制定冬季施工方案和各工程部位防冻措施,报工程部审批。 三、做好冬季施工及停工期间的工地安全保卫和综合治理工作,防止各种偷盗行为和违法乱纪的事件

施工组织设计与专项安全施工方案编审制度

施工组织设计与专项安全施工方案编审制度 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

施工组织设计与专项安全施工方案编审制度 一、施工单位必须编制工程施工组织设计与安全施工方案,方案编制时由公司总工办组织项目经理项目部管理人员及有施工经验的职工参加。 二、组织设计要依据国家的法律、法规、条例、规范,结合本施工单位的自然环境、地理环境、社会因素及本单位的施工特点进行编制。 三、施工组织设计与专项安全施工方案应包括以下主要内容: 1、工程概况: 2、施工总方案、主要施工方法、工程施工进度计划、主要单位工程综合进度计划和施工力量、机具及部署。 3、施工组织技术措施,包括工程质量、安全防护以及环境污染等各种措施。 4、施工总平面布置图; 四、施工组织设计与专项安全施工方案编制完成后,编制人员要进行汇签。经编制总工程师审批并加盖编制单位公章后报项目工程监理单位工程总监批准。 五、施工组织设计与专项安全施工方案必须切实可行,有针对性。符合行业法规和技术规范的要求。 六、工程施工必须按照施工组织设计与专项安全施工方案进行,在施工过程中确需对组织设计进行重大修改的,必须报经原批准部门同意。 安全技术措施制度

一、为了防止工伤事故和职业病的危害,公司必须从技术上采取防范措施。 二、施工单位必须随同生产财务计划一起编制安全技术措施计划。并保证该计划的顺利执行。 三、安全技术措施包括以下内容: 1、土方工程; 2、脚手架、吊蓝、工具式脚手架等选用及设计搭设方案和安全防护措施。 3、高处作业的上下安全通道。 4、安全网(平网、立网)的架设要求,范围(保护区域)、加设欠、段落。 5、对垂直运输设备的位置和搭设要求,以及对其稳定性、安全装置等的要求和措施。 6、施工洞口及临边的防护方法和立体交叉施工作业区的隔离措施。 7、场内运输道路及人行通道的布置。 8、施工临时用电组织设计。 9、防火、防毒、防雷等安全措施。 10、在建工程与周围人行通道及民房的防护隔离设置。 11、季节性施工安全措施。 四、安全技术措施由施工技术人员编制,报公司总工程师审核签字后报工程监理单位总工批准后方可执行。 五、工程开工前,应由总工程师将工程概况、施工方法、安全技术措施,向参加施工的项目经理、工地工长和职工进行安全技术交底。

冬季施工方案

冬季施工方案及保证措施 目前,将要进入冬期施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我合同段结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬季施工顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续(最高和最低气温的平均值或当地时间6时、14 时、及21时室外气温的平均值)连续5天低于5℃或最低气温低于-3℃时,按冬期施工办理。 一、工程概况 二、编制原则 确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。 三、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0~4℃时,凝结时间比15℃时延长3倍,温度降到0.3~0.5℃时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10℃时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的,硬化的砼结构将会遭到冻胀破坏。9%游离水结冰,体积增加。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。 四、冬季施工安全质量领导小组 项目部成立冬季施工安全质量领导小组,由项目经理任组长,项目副经理、总工

冬季施工专项施工方案及简要计划

冬季施工专项施工方案及简要计划 一、我标段工程进展情况经过一年多的努力,我标段的工程进展情况利,按照xx年年初的施工计划正在有条不紊的推进,目前工程主要形象进度如下:张士站:主体结构全部完成,冬季主要施工出入口及风道。张士站站后区间:站后区间两个洞门已破除,冬季主要施工站后区间的开挖初支。张士站~沈新路站区间开挖初支全部完成,冬季主要施工区间二衬。沈新路站:主体结构计划于xx年10月20日全部完成,冬季主要施工出入口及风道。由于沈阳地区的冬季寒冷、漫长,如何保证施工质量,采取合理、有效的冬季施工防护措施是本工程施工成败的关键。根据前两年我项目部在沈阳地铁冬季施工的经验及目前的工程进度,结合我部的施工总体计划,编制了xx年冬季施工专项施工方案。 二、冬季施工方案沈阳地区冬季寒冷而漫长,根据施工工期安排,冬季不停工。车站附属结构和站后区间隧道均需进行冬季施工,只有做好冬季施工的设施配置,采取积极有效的防冻保温措施,才能确保工程的顺利施工及工程的施工质量。冬季施工的防护重点是人员、工程结构以及施工设施等的冬季保护。 1、组织措施(1)成立以项目经理为首的冬季施工领导小组,负责组织实施冬季施工的各项准备工作和防护措施。(2)由工程部、安质部组织施工人员学习,并向作业班组进行冬季施工安全、质量技术交底,认真执行冬季施工方案、质量标准及操作

要点,确保每个工序按标准、规范和规程的要求组织施工。(3)由试验室进行气温观测(包括每个施工作业面)并作好记录,与当地气象部门保持联系,及时接收天气预报,做好气温突降的防寒准备。(4)制定冬季施工管理责任制,各施工队负责本管段内工程的冬季施工防冻保温工作,由安质部检查防冻保温工作的落实情况,保证冬季施工安全和工程质量。(5)冬季施工领导小组的职责分工项目经理全面负责冬季施工统筹安排工作,主持冬季施工全面工作,保证冬季施工的顺利进行。生产副经理、项目总工程师负责组织冬施小组成员开展工作,协调冬季施工的各项工作,组织安排冬施的各项工作。工程部长负责施工方案的编制,施工技术交底,为现场施工提供技术支持,提交物资机具计划。物资部部长负责冬季施工所需物资的采购。专职安全员负责冬季施工过程中的安全工作,对冬季施工安全作专项交底,并进行现场监督、检查。专职质检员负责冬季施工过程中的工程质量检验,对不符合要求的提出整改意见。施工队队长负责落实本施工队范围内工程冬季施工措施的实施工作。调度负责各部门之间的联系、传达上级指示。见图1冬季施工领导小组组织机构图。 2、冬季施工准备(1)提前做好冬季施工材料、机具的准备。冬季施工的材料、机具要求见表2-1冬季施工主要材料、机具需求表。(2)对冬季施工机械、给排水管线、风管等临时设施进行防冻害保护,对设备进行全面检查,及时预防并清除隐患;施工道路、临时便桥项目经理生产副经理项目总工程师工程部

冬季施工方案--完整版

冬季施工方案 工程名称:蓝湖郡二期B1#—B28#楼项目编制日期:2018年11月2日

目录 一、冬季施工特点 二、工程概况及冬期施工内容 三、冬季施工安全质量领导小组 四、冬季施工前准备工作 五、混凝土冬季施工措施 六、钢筋冬季施工措施 七、防冻措施主要材料 八、冬季施工保证措施 九、冬施安全保证措施

天气转寒,即将进入冬季施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我项目部结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬施顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续5d低于5℃或最低气温低于-3℃时,按冬季施工办理。 一、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0~4℃时,凝结时间比15℃延长3倍,温度降到~℃时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10℃时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增加9%,硬化的砼结构遭到冻胀破坏。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。

冬期施工方案最全的

河南工业大学新校区理工组团 土木建筑学院工程 冬 季 施 工 方 案 编制单位:河南四建股份有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:年月日 冬季施工技术方案 工程名称:河南工业大学新校区理工组团—土木建筑学院工程

工程地点:郑州市莲花街河南工业大学新校区工科组团B-32地块内 总建筑面积:23257.77㎡,分南楼(设计教室和公共教室)和北楼(行政办公和专业教室)两大部分 建筑层数:6层 建筑高度:23.8m 建筑结构形式:主体建筑多层部分为框架结构,报告厅为井式梁结构。 建筑等级:二类建筑。 耐火等级:二级。设计使用年限50年。抗震设防烈度为7度。 1.编制依据 依据国家施工规范及《建筑施工手册》、《建筑工程冬季施工规程》(JGJ104-97)。 2.冬季施工概况 2.1 如连续5d的日平均气温稳定在5℃以下的第一天为进入冬季施工的初日;当气温转暖时,最后一个5d的日平均气温稳定在5℃以上,则此5d的最后一天为冬季施工的终日。 2.2河南工业大学新校区理工组团—土木建筑冬季施工的学院工程主要分项工程有:回填土、砌体、混凝土、屋面、防水等。 2.3 由于冬天寒冷、气候干燥,施工时应确保混凝土浇筑、砌体的施工质量,同时也应加强对现场防火及用电安全教育,并采取相应的防范措施。 3.施工准备 3.1 与当地气象站保持联系,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。并安排专人测量施工期间的室外气温、砂浆、混凝土的温度,并作好记录。 3.2 进入冬季施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员及管理人员均应组织冬季安全技术交底,学习本工作范围内的有关知识,明确职责。 3.3 根据现场工程量及工程进度,材设部应提前组织有关机具、外加剂(早强剂、防冻剂等)和保温材料进场。 3.4 加强教育,使施工作业人员明白冬季施工的质量及安全要求,做到防患于未然。

连续梁冬季工程施工设计方案

中铁三局沪昆客专段项目部三分部 黄土坡特大桥60+100+60米连续梁冬季施工方案 一、概述 (一)、施工概况 本连续梁位于沪昆客专段黄土坡特大桥D1K1163+414.35~D1K1163+635.65(59#~62#墩)处,梁全长221.5m,一联三孔(60+100+60)m。所处地段为直线无声屏障,采用二期恒载为100~120 KN/m。该连续梁为预应力混凝土双线连续箱梁,采用悬臂浇注法施工。线路跨越昆石高速公路;铁路线路与高速公路交点里程为D1K1163+525,大里程右角为61°;主跨桥墩墩号为60#、61#。 箱梁为单箱单室、变高度、变截面结构。箱梁顶宽12.0m,箱梁底宽6.7m。中支点处梁高7.85m,跨中10m直线段,边跨15.75m直线段,梁高为4.85m,梁底下缘按二次抛物线变化,边支座中心线至梁端0.75m。顶板厚度除梁端为65cm外均为40cm,底板厚度40至120cm,按直线线性变化,其中端支点为80cm;腹板厚60至80、80至100cm,厚度按折线变化,端支点处腹板为80cm。全联在端支点、中跨跨中及中支点处共设5道横隔板,横隔板设有孔洞,供检查人员通过。 全联采用悬臂浇注法施工,边跨梁长60.85m,分为15个梁段,中跨100m,分为27个梁段,60#和61#墩顶各设一节0#梁段,0#块长度14m,边跨直线段长度9m,全梁共59个梁段。 (二)、气象概况 我分部所承担的黄土坡特大桥位于市,该地区月平均气温见下表:

由上表统计情况可知,该地区自12月至次年1月部分日期气温较低,需考虑冬季施工。(冬期施工是指根据当地多年气温资料,室外日平均气温连续3d稳定低于5℃或最低气温低于-3℃时砼、钢筋砼、预应力砼及砌体工程的施工) 二、编制依据 1)国家、铁道部、交通部现行设计规、施工规、验收标准和有关规定。 2)《黄土坡特大桥施工图》第一册(第一分册)和《无碴轨道预应力混凝土连续梁通用设计图》通桥(2008)2368A-V。 3)《黄土坡特大桥跨昆石高速公路60+100+60m连续梁施工组织设计》

冬季施工方案--完整版

冬季施工方案编制人: 审核人:

审批人: 工程名称: 编制日期: 目录 一、冬季施工特点 二、工程概况及冬期施工内容 三、冬季施工安全质量领导小组 四、冬季施工前准备工作 五、混凝土冬季施工措施

六、钢筋冬季施工措施 七、防冻措施主要材料 八、冬季施工保证措施 九、冬施安全保证措施 天气转寒,即将进入冬季施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我项目部结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬施顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续5d低于5 C或最低气温低于-3C时,按冬季施工办理。 一、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0?4C时,凝结时间比15C延长3倍,温度降到0.3?0.5 C时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10 C时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增

加9%,硬化的砼结构遭到冻胀破坏。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。 二、工程概况及冬期施工内容 本工程为陕西省铜川市耀州区德馨佳苑2#住宅楼工程,位于铜 川市耀州区塔坡路与步寿路交汇处西南。本工程设计为地下两层,地上三十三层,主楼结构形式为剪力墙结构,裙楼为框架结构。地下室为库房及各种配套设施、设备用房。地下室层高分别为3.60m、3.22m, 一层层高为4.50m,二层层高为4.2m,三层层高为3.85m,四至三十二层层高为2.90m,三十三层层高为3.0m,大屋面为1.88m,电梯机房、小屋面为3.02m,设计用途为商业与住宅。建筑物建筑高度为99.75m,最高处标高为104.15m。建筑物宽度为18.60m(2-A~2-G轴),长度为30.6m(2-1~2-17 轴),楼整体平面呈规则形布置。总建筑面

夜间施工安全系统专项方案设计

菲律宾GNPD 1(+1)660MW燃煤机组工程卸煤码头、护岸及海域取排水工程 夜间施工安全专项方案 编制: 审核: 审批: 第三航务工程局 菲律宾GNPD电厂码头项目经理部

一、工程概况 本工程位于菲律宾吕宋岛的Bataan省,西侧临中国南海,东侧为马尼拉湾,工程地理概位为:北纬1414°25′,东经121°32′。 拟建场地与Corregidor岛隔海相望,东侧为DINGININ村,西侧为一期电厂,本工程建设规模为新建2个70,000t卸煤泊位(泊位总长可满足1艘160,000t散货船靠泊或1艘110,000散货船及1艘50,000t散货船同时靠泊)及相应的配套工程,主要建设容包括:码头一座、引桥一座、变电所平台一座以及后方550m驳岸。 二、编制依据 1、《建设工程安全生产管理条例》 2、《城市区域环境噪声标准》GB3096-93 3、《国家噪声污染防治法》 4、《建筑施工场界噪声限值》GB12523-903 5、《中华人民国劳动保护法》 6、《施工现场临时用电安全技术规》相关规定 三、夜间施工的安全管理与控制 1、项目夜间施工安全管理的特点 由于本项目现阶段夜间施工正处于灌注桩施工阶段,施工现场钻机较多,用电设备较多,混凝土搅拌运输车等作业车辆也较多。且由于钻孔桩施工过程中需要进行钢筋笼焊接、吊放工作,加之夜间施工时采光受限,故本项目夜间施工时主要存在以下类型的危险因素:(1)混凝土罐车等机械伤害。

(2)因整修等原因,攀爬桩机时发生坠落事故。 (3)机械设备、人员等陷入或跌入空洞中等。 (4)桩机及用电设备移位、电缆线拖拽等过程中发生漏电、触电。 (5)吊放钻具、钢筋笼、导管等过程中发生物体打击事故。 2、夜间施工安全管理准备工作 (1)制定夜间施工的安全管理制度 根据本项目桩基工程施工专项方案,结合本项目夜间施工安全管理特点,制定相应的夜间施工安全管理措施,并严格执行。 (2)进行安全生产教育培训 参加本项目施工的所有人员在入岗前都要接受安全生产教育培训,学习有关技术规和安全操作规程、规则、规定,听取专业安全及技术人员讲解有关夜间施工的注意事项。 (3)特种作业人员持证上岗 本项目所涉及的主要特殊作业工种主要有:焊工、电工、吊车司机、起重司索工等。进行上述相关作业的人员必须全数登记,并持证上岗。 (4)安全技术交底 制定本项目施工安全技术措施时,应对夜间施工的相关注意事项进行说明,由主管工程技术人员和专职安全员进行技术交底和讲解,并结合本项目各工序施工中存在的安全问题重点进行教育和宣传。 3、夜间施工的综合安全管理措施 (1)所有参加夜间施工的作业人员必须认真落实夜间作业安全

冬季(冬期)施工方案

目录 1 编制依据 (1) 1.1施工图纸 (3) 1.2主要规范、规程 (3) 1.3参考资料 (3) 2 工程概况 (3) 3 施工部署 (4) 3.1冬期施工内容 (4) 3.2编制冬期施工方案 (4) 3.3成立冬施领导小组 (4) 3.4冬季施工的起始时间 (5) 3.5监测天气 (5) 3.6图纸准备 (5) 3.7技术准备 (5) 3.8施工现场准备 (5) 3.9设备、物资准备 (6) 3.10其它准备工作 (6) 3.11冬期各施工阶段 (6) 4 冬期施工方法 (7) 4.1冬期施工测温 (7) 4.2二次结构墙砌筑 (8) 4.3钢筋工程 (8) 4.4混凝土工程 (8) 4.4.1混凝土冬期施工的要点: (8) 4.4.2混凝土工程冬期施工方法 (9) 4.4.3混凝土冬期施工措施 (9) 4.4.4对商品混凝土拌和料的要求 (10) 4.4.5施工试验与测温 (11) 4.4.6现场搅拌混凝土的要求 (12) 4.5防水工程 (13) 4.6屋面工程 (13) 4.7房心回填 (14) 4.8室内装修工程 (14) 4.9水暖工程 (14) 4.10管道工程 (14) 4.11临时水管 (14) 5 技术质量管理措施 (15) 5.1冬施方案管理 (15) 5.2冬施测温管理 (15) 5.3冬施保温管理 (15)

5.4化学外加剂试验、掺配与计量管理 (15) 5.5冬施试块管理 (16) 5.6冬施混凝土质量控制 (16) 6 安全、消防措施 (16)

1 编制依据1.1 施工图纸 2 工程概况

3 施工部署 3.1 冬期施工内容 本工程XX年冬季主要施工内容为:部分主体结构;后浇带施工;屋面工程;与F7、9之间地下通道结构施工;二次结构砌筑;室内装饰工程;房心回填;水暖工程;管道工程。 3.2 编制冬期施工方案 冬期施工方案编制的原则是:确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。 3.3 成立冬施领导小组 经理部成立以项目经理为组长的冬施领导小组,具体如下: 组长:XXXX负责冬期施工的全面管理工作 副组长:XXX负责冬期施工的全面技术管理工作 副组长:XXX负责冬期施工现场的管理工作 组员:XXX荣负责冬期施工材料的采购进场工作 XX平负责冬期施工安全管理工作 XXX负责冬期施工的技术管理工作 XXX负责冬期施工现场实施工作 XXX负责冬期施工相关资料管理工作 XXX负责冬期施工的测温管理工作 XXXX负责现场质量工作

2017年冬季工程施工设计方案

目录 、工程概况 (2) 二、........................................... 冬季施工期限及气象资料2 1冬季施工期限 (2) 2、掌握施工所在地气象资料 (2) 三、冬季施工准备工作 3 1组织准备 (3) 2、技术准备工作 (3) 3、施工现场准备 (3) 四、施工管理方面工作 4 1生产计划安排方面 (4) 2、技术管理方面 (4) 3、安全管理方面 (5) 4、消防方面 (5) 五、主要分项工程技术措施 6 1 防水工程 (6) 2、钢筋工程 (6) 3、模板工程 (7) 4、混凝土工程 (7) 5、砌筑工程 (8) 6、回填土工程 (9) 7、保温工程 (10) & 建筑装饰装修工程 (10)

人民东路北保障安居工程(凯旋家园)项目 冬期施工方案 一、工程概况 人民东路北保障安居工程(凯旋家园)项目位于徐州市睢宁县中央大街南、人民东路北、徐宁路东,交通便利,区位前景优越。本项目包括13栋11层住宅,2栋17 层住宅、6栋18层住宅、2栋2层沿街商业、1栋4层幼儿园、1座地下车库(-1层)及配套公建,总建筑面积约21.6万平方米。 进行冬季施工的工程项目,在入冬前应组织专人编制冬季施工方案。编制的原则是:确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。冬季施工方案应包括以下内容:施工程序;施工方法;现场布置;设备、材料、能源、工具的供应计划;安全防火措施;测温制度和质量检查制度等。方案确定后,要组织有关人员学习,并向班组进行交底。 二、冬季施工期限及气象资料 1、冬季施工期限 冬季施工的起止日期为:当冬天到来时,如连续五天的日平均气温稳定在 5 °C 以 下,则此5天的第一天为进入冬季施工的初日;当气温转暖时,最后一个5天的日平 均气温稳定在5C以上,则此5天的最后一天为冬季施工的终日.(日平均气温是1d 内2、8、14和20时等4次室外气温观测结果的平均值,这是在地面以上 1.5m处,并远离热源的地方测得的)。 在进入冬季施工前和解除冬季施工后,必须有一定的防护措施,以备气温突然降至0C以下的寒流及霜冻的袭击。 2、掌握施工所在地气象资料 徐州地处中纬度暖温带,季风气候明显,属半干旱半湿润气候,年平均温度 14.2 C,最热月平均温度28 C,最热月极端最高气温平均值37.8 C,最冷月平均温度-3 C,极端最低气温平均值-11.7 C,日平均温度w 5C的天数全年平均有97天,最大冻土深度24cm最大积雪厚度25cm。根据近期气温统计,徐州地区2017年度进入冬季施工的日期为12月1日。 根据历年气温的变化规律,冬季施工又可分为一般低温阶段和极低温阶段。一般低

安全施工组织设计方案(完整版)[1]

安全文明施工组织设计 甘肃永靖建筑总公司夏河县廉租住房 洒乙昂小区 1#楼 二○一四年三月一十八日

编制说明 一、本安全文明施工组织设计仅为施工现场总的组织方案,对 施工现场安全、文明施工起总的指导作用。对于如施工 现场临时用电、模板工程、垂直运输、脚手架工程等, 另外编制专项施工方案来具体指导。 二、本安全文明施工组织设计编制依据: 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《建设工程安全生产管理条例》 3、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 6、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-92) 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130- 2001) 8、国家、行业、安徽省及合肥市发布的有关安全文明、环保 施工的规定。

目录 第一章、工程概况 --------------------------------------------3页第二章、管理人员名单及监督电话-----------------------3页 页第三章、安全文明管理目标 --------------------------------4 第四章、安全管理 --------------------------------------------4页 页第五章、基坑支护施工方案 --------------------------------9 第六章、悬挑式钢管脚手架施工方案 -------------------10页第七章、模板工程施工方案 -------------------------------15页第八章、“三宝”、“四口”防护施工方案 ---------------20页第九章、临时用电施工方案 --------------------------------21页第十章、塔吊安装拆除施工方案 --------------------------25页第十二章、安全事故应急预案措施 -----------------------38页附1:管理人员及特殊工种操作证复印件 附2:施工总平面布置图

冬期施工方案最全的

河南工业大学新校区理工组团土木建筑学院工程 冬 季 施 工 方 案 编制单位:河南四建股份有限公司 编制人: 审核人:

编制日期:年月日 冬季施工技术方案 工程名称:河南工业大学新校区理工组团—土木建筑学院工程 工程地点:郑州市莲花街河南工业大学新校区工科组团B-32地块内 总建筑面积: 23257.77㎡,分南楼(设计教室和公共教室)和北楼(行政办公和专业教室)两大部分 建筑层数:6层 建筑高度:23.8m 建筑结构形式:主体建筑多层部分为框架结构,报告厅为井式梁结构。 建筑等级:二类建筑。 耐火等级:二级。设计使用年限50年。抗震设防烈度为7度。 1.编制依据 依据国家施工规范及《建筑施工手册》、《建筑工程冬季施工规程》(JGJ104-97)。 2.冬季施工概况 2.1 如连续5d的日平均气温稳定在5℃以下的第一天为进入冬季施工的初日;当气温转暖时,最后一个5d的日平均气温稳定在5℃以上,则此5d的最后一天为冬季施工的终日。 2.2河南工业大学新校区理工组团—土木建筑冬季施工的学院工程主要分项工程有:回填土、砌体、混凝土、屋面、防水等。 2.3 由于冬天寒冷、气候干燥,施工时应确保混凝土浇筑、砌体的施工质量,同时也应加强对现场防火及用电安全教育,并采取相应的防范措施。 3.施工准备 3.1 与当地气象站保持联系,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。并安排专人测量施工期间的室外气温、砂浆、混凝土的温度,并作好记录。

3.2 进入冬季施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员及管理人员均应组织冬季安全技术交底,学习本工作范围内的有关知识,明确职责。 3.3 根据现场工程量及工程进度,材设部应提前组织有关机具、外加剂(早强剂、防冻剂等)和保温材料进场。 3.4 加强教育,使施工作业人员明白冬季施工的质量及安全要求,做到防患于未然。 3.5 工地上的临时供水管道及其他材料做好保温防冻工作。 3.6 做好冬季施工混凝土、砂浆及掺外加剂试配试验工作。 4.施工方法 4.1 土方回填 4.1.1冬季土方回填时,每层铺土厚度应比常温施工时减少25%,预留沉降量应比常温时 增加。 4.1.2冬季填方施工应在填方前清除基底上的冰雪和保温材料;填方边坡的表层100cm以 内,不得采用含有冻土块的土填筑;整个填方上层部位应用未冻的或透水性好的土回填,其厚度应符合设计要求。 4.1.3室外的基槽(坑)或管沟可采用含有冻土块的土回填,但冻土块粒径不得大于15cm, 含量不得超过15%,且应均匀分布,但管沟底以上50cm范围内不得用含有冻土块的土回填。 4.1.4在冻结期间暂不使用的管道及场地回填时,冻土块含量和粒径不受限制,但融化后 应作适当处理。 4.1.5室内地面垫层下回填的土方,填料中不得含有冻土块,并应及时夯(压)实,填土 完成后至地面施工前,应采取防冻措施。 4.2 混凝土工程 4.2.1 砼所用骨料必须清洁,不得含有冰、雪等冻结物及易冻裂的矿物质。

冬季屋面工程施工设计方案

万科·美景龙堂一期工程冬季屋面施工方案 编制人: 审核人:

审批人: 编制单位:国泰建设集团 编制日期:2014年11月17日 一、工程概况 本工程位于市中州大道东、航海路北,场地北侧为石化路,东侧为十八里河,南侧为航海路,西侧为中州大道。工程总建筑面积约153548.31平方米,地下室建筑面积19323.89平方米,地上建筑面积134224.44平方米。1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#楼建筑层数为33层,建筑高度99.95m,地下室1层。结构型式为剪力墙结构:地下一层为车库。本工程结构的设计使用年限为50年,结构安全等级为二级。设防烈度为7度,抗震设防类别为标准设防类,抗震等级为二级,设计地震分组为第二组,设计基本地震加速度为0.15g,地基基础设计等级为甲级。 二、冬季施工措施 1.冬季施工目标 (1)加强冬施准备工作,提前作好热源准备。 (2)加强冬施准备工作,提高冬施工作质量水平。 (3)提高人的素质,为适应冬施管理的要求,对冬施管理人员进行系统培训。 2.冬季施工准备工作 (1)生产准备 ①结合施工特点将冬施准备所需的劳动力,材料等均纳入生产计划。

②对冬施停工工程应进行围护与保管。 ③临时设备与设施越冬维护,对现场搅拌机棚,卷扬机棚,消防设施及管道部分进行越冬防冻维护,保证冬季正常使用。 (2)技术准备 ①结合冬季施工原则及工程特点编写施工方案。 ②在冬季施工前对技术干部进行专业培训。 3.冬季施工管理 (1)常温转入冬季施工温度控制。 ①低温施工:当大气温度低于10℃时,即转入冬季施工。 ②当室外日平均气温连续天低于5℃时,一切施工项目即转入冬季施工。 (2)屋面工程 ①屋面工程的冬季施工,应选择无风睛朗天气进行,充分利用日照条件提高面层温度。有条件在迎风面宜设置活动的挡风装置。 ②屋面各层施工前,应将基层上面的积雪.冰霜和杂物清扫干净。所用材料不得含有冰雪冰块。 ③用聚氨脂除水涂膜在气温不低于5℃时施工,如气温低于上述要求,应采取保温防冻措施。雨雪天气不得施工。 ④找平层为水泥砂浆时,砂浆的强度等级不得小于M5,砂浆中可掺入氯化钠作为防冻剂。施工完成后要作保温保护。 ⑤防水层采用卷材时,基层应干燥平整,先满涂冷底子油,可用热熔法施工。热熔法施工时气温不应低于-10℃。 (2)抹灰工程 ①在进行室內抹灰前,应将门窗囗封好,门窗囗边缝及脚手眼.孔洞等亦 应堵好。施工洞囗.运料囗及楼梯间等处搞好封闭保温。在进行室外温度不应低于5℃,否则对工程质量有影响。

安全施工组织设计方案(完整版)

安全文明施组织设计 甘肃永靖建筑总公司夏河县廉租住房 洒乙昂小区1#楼 o—四年三月八日

编制说明 本安全文明施工组织设计仅为施工现场总的组织方案,对 施工现场安全、文明施工起总的指导作用。对于如施工现场临时 用电、模板工程、垂直运输、脚手架工程等,另外编制专项施工 方案来具体指导。 本安全文明施工组织设计编制依据: 1、中华人民共和国安全生产法》 2、建设工程安全生产管理条例》 3、施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005) 4、《建筑施工安全检查标准》 ( JGJ59-99) 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》 ( JGJ80-91) 6、龙门架及井架物料提升机安全技术规范》 (JGJ88-92) 7、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 ( JGJ130- 2001) 8、国家、行业、安徽省及合肥市发布的有关安全文明、环保 施工的规定。

第一章、工程概况 第二章、管理人员名单及监督电话 第三章、安全文明管理目标 第四章、安全管理 第五章、基坑支护施工方案 第六章、悬挑式钢管脚手架施工方案10 第七章、模板工程施工方案15 三宝”、“四口”防护施工方案20 第九章、临时用电施工方案21 第十章、塔吊安装拆除施工方案25 第十二章、安全事故应急预案措施38 附1:管理人员及特殊工种操作证复印件 附2:施工总平面布置图

章工程概况 工程名称:夏河县2013 年廉租住房洒乙昂小区二期1#楼建设单位:夏河县住房和城乡建设局 施工单位:甘肃永靖建筑总公司 设计单位:甘肃宏图建筑设计有限公司 监理单位:甘肃星驰建设监理有限责任公司 工程地点:甘南州夏河县城东洒乙昂新区 建筑面积:11284.19m2 结构类型:框架-剪力墙结构,基础为平板筏型基础。 层次:地下一层,地上十一层、本工程建筑耐久年限为二级,耐火等级为n级,抗震设防列度为7度,屋面防水等级为I级,地下室防水等级为n级。 本工程建筑场地为n类,建筑抗震设防类别为丙类,结构安全等级为二级。 开工日期:2014年4月15日

冬季砌体工程施工方案

教师公寓砌体工程 冬 季 施 工 方 案 编制 : ___________ 审核: ______________ 审批: ______________ 砖砌体工程冬期施工方案 一、工程基本概况 本工程位于联盛教育园区中部东侧。建筑面积6814. 44平方米/ 楼,总建筑面积40886. 64平方米,建筑层数,地上部分11层,高度

为33. 86米(建筑主体檐口)。 现已进入冬季施工,为了保证工程质量,编制内墙砌体冬季施工控制 措施。 二、冬期室内砌体工程施工概况 冬期施工起始日期 根据“建筑工程冬期施工规程”,室外日平均气温连续5天稳定低于即进入冬期施工,起止日期经实测确定。 三、施工准备 1 ?技术准备 1.1根据施工组织设计,编制切实可行的冬期室内砌体施工方案,针对冬期施工的特点,釆取切实有效的措施,保证质量、安全、消防等有关事项,提前向有关人员做好技术交底。 1.2提前确定外加剂,申请砌筑砂浆的配合比。 1.3制定确实可行的室内保温防冻措施。 1.4在冬施前做好防冻剂试配工作。做好测温各项记录表格的 准备工作。 2.现场准备 2.1根据现场平面布置提前组织有关机具、外加剂、和保温材料进场。 2. 2做好全部临时上水管的防冻保温。 2. 3材料堆放选在无积水、积冰的地方。 2. 4保证消防道路的畅通。 2. 5做好各种材料的保温防冻工作。 3 ?劳动力组织

4 .材料准备 4. 1保温材料:表4-1 4. 2其他材料:表4-2 5.人员准备 5.5.1现场设置砌体冬施管理负责人,负责现场的冬期管理工作。 5.5.2专人负责冬期室内砌体施工的技术工作。 5. 5. 3试验室安排专人负责冬期砂浆及混凝土试块的管理。 5.5.4现场安排至少3名冬期测温人员,负责不间断的测温工作。 5.5.5专人随时拨打天气预报电话,及时收集天气预报信息,防止寒流突然袭击。

冬季专项施工设计方案

息烽开鳞城三期D区高层塔楼及裙房部份工程 冬季施工方案 编制:______________________ 审核:______________________ 审批意见:________________________________________________ 批准:____________________ 编制日期: __________________ 贵州开磷建设有限公司 、工程概况:

贵州息烽开磷城三期D区位于贵州省贵阳市息烽县。本工程总建筑 面积为258762.5平方米,其中地上建筑面积为225323.7平方米,地下建筑面积为33426.7平方米。人防建筑面积为28000平方米。建筑总高度为 53.25~89.55m。本工程高程体系为黄海高程体系士0.000相当的绝 对标高为1105.200 ;室内外高差为0.100~1.2m不等。 二、编制依据: 1、工程施工图纸。 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 4、《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97 三、冬季施工时间划分: 冬季施工时间:室外日平均气温连续5天低于5C为冬季施工开始日期;室外日平均气温连续5天高于5C为冬季施工结束日期。施工现 场从开工起由项目部专职试验测温员开始对室外温度进行测温,上述两 个条件有一个达到即确定为冬季施工的起、止日期。初冬(11月15日-12月20

日)、严冬(12月20日-次年二月底)。 四、冬季施工的主要分项工程及部位: 钢筋、混凝土工程、模板工程、砖砌体、抹灰、水电安装工程 士0.000以下工程。 五、冬季施工准备: 1、现场准备: 、提前准备好保暖材料: ②、工地临时供水管道做好保温防冻工作。 ③、督促商品混凝土公司做好冬期施工混凝土及外加剂的试验试配工作, 检查商品混凝土配合比必须符合冬季施工要求。

整理抹灰冬季施工方案_冬期施工方案

抹灰冬 JUNE 2021季施工 方案 整理人尼克 知识改变命运

四、冬期施工技术措施 1、土方工程 (1)一般规定 ①土方工程的冬期施工应做好准备工作,并应连续施工。

②冬期施工时,运输道路和施工现场应采取防滑和防火措施。 (2)土方回填 冬期土方回填时每层铺土厚度应比常温施工时减少20%~30%。预留沉陷量应比常温施工时增加。 大面积回填土采用含有冻土块的土回填时,冻土块的粒径不得大于 15cm,其体积含量不得超过30%。铺填时冻土块应分散开,并应逐层夯实。 冬期填方施工应在填方前清除基底上的冰雪和保温材料;填方边坡的表层100cm以内不得采用含有冻土块的土填筑;整个填方上层部位应用未冻的或透水性好的土回填。 室外的基槽(坑)或管沟可采用含有冻土块的土回填。但冻土块粒径不得大于15 cm,含量不得超过15%,且应均匀分布,但管沟底以上50 cm范围内不得用含有冻土块的土回填。 室内的基槽(坑)或管沟不得采用含有冻土块的土回填。回填土施工应连续进行并应夯实。当采用人工夯实时,每层铺土厚度不得超过20 cm,夯实厚度宜为10~15 cm。 室内地面垫层下回填的土方,填料中不得含有冻土块,并应及时夯实。填方完成后至地面施工前应采取防冻措施。 2、地基与基础工程 (1)一般规定 冬期进行地基与基础施工的工程,除应有建筑场地的工程地质勘探资料外,根据需要尚应提出地基土的主要冻土性能指标。

建筑场地宜在冻结前清除地上和地下障碍物、地表积水,并应平整场地与道路。冬期及时清除积雪,春融期做好排水。 (2)地基处理 靠近其他建筑物基础的地下基坑施工时应采取防止相邻地基土遭冻的措施。 对建(构)筑物的施工控制坐标点、水准点及轴线定位点的埋设应采取防止土壤冻胀、融沉变位和施工振动影响的措施,并应定期复测校正。在基础施工中,不得被水或融化雪水浸泡基土。 (3)浅埋基础 浅埋基础各部位施工时应同时进行,不得在同一建筑中一部分基础进行施工,一部分未施工而使地基遭到晾晒。基础施工完毕应及时回填基侧土。 3、砌筑工程 (1)一般规定 除冬期施工期限以外,当日最低气温低于0℃时,也按冬期施工规定执行。 砂浆中用的水泥宜优先选用普通硅酸盐水泥,冬期砌筑工程不得使用无水泥拌制的砂浆,标号不得低于M5。 冬期施工的砌体每日砌筑高度不宜超过1.2m。 冬期施工的砌体应按“三一”法施工,灰缝厚度不大于10mm,每日砌筑后应及时清除砌体表面砂浆,并用草帘等保温材料覆盖。在砌筑前应扫净砌筑冻块。

相关文档
相关文档 最新文档