文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 筏形基础钢筋

筏形基础钢筋

筏形基础钢筋
筏形基础钢筋

筏形基础的节点说明

筏形基础的钢筋节点主要参照04G101-3

一.基础主梁(JZL)

1.04G101-3第28页

基础主梁施工时采用搭接时应在梁的搭接区设置接头,基础梁顶部搭接区在跨边L0/4,底部钢筋在跨中L0/3处搭接。

基础主梁的箍筋在柱内的箍筋要按正常间距设置,而框架梁箍筋从柱边开始设置,柱内不设箍筋。

基础主梁非贯通一排和二排向跨内延伸L0/3。当底部纵筋多于两排时,从第三排起非贯通纵筋向跨内延伸长度值应由设计者注明。

基础梁的二排钢筋向跨内延伸L0/3,框架梁的二排钢筋向跨内延伸L0/4,这个容易混淆,要区别开。

2.04G101-3第28页,端部构造

梁端部外升构造主筋弯12d。底部二排钢筋伸至端部,不需要弯钩。

梁端部有无外升构造基础梁底部与顶部纵筋成对连通设置(可采用通长钢筋、或将底部与顶部钢筋对焊连接后弯折成型),并向跨内延伸或在跨内规定区域连接。

在现场施工实际操作中基础梁底部与顶部纵筋成对连通设置很难如图籍上面说的通长设置,一般做法就是将上下2根钢筋10d单面焊,而结算钢筋中,算量的时候应该争取上、下钢筋按100%搭接计算。

计算算基础梁的时候还要注意的是如果面部和底部钢筋根数不一样,多出的钢筋按弯15d就可以了,如果都按上、下搭接算会浪费

钢筋。

3.基础主梁与基础次梁多种箍筋的设置范围

当具体设计采用三种箍筋时,第一种配置最高的箍筋(间距最小或直径最大)按设计注写的总道数设置在跨两端(在柱与基础梁结合部位亦附加设置,但布计入总道数);其次向跨内按设计注写的总道数设置第二种配置次高的箍筋;最后将第三种箍筋设置在跨中范围。

4.有基础主梁的基础锚固关系

筏板和基础主梁是柱的支座,基础主梁是基础次梁的支座。二.基础梁(JL)

1.基础梁JL纵向钢筋与箍筋构造(11G101-3第71页)

基础梁施工时采用搭接时应在梁的搭接区设置接头,基础梁顶部搭接区在跨边L0/4,底部钢筋在跨中L0/3处搭接。

基础梁的箍筋在柱内的箍筋要按正常间距设置,而框架梁箍筋从柱边开始设置,柱内不设箍筋。

基础梁非贯通一排和二排向跨内延伸L0/3。当底部纵筋多于两排时,从第三排起非贯通纵筋向跨内延伸长度值应由设计者注明。

基础梁的二排钢筋向跨内延伸L0/3,框架梁的二排钢筋向跨内延伸L0/4,这个容易混淆,要区别开。

2.11G101-3第73页,JL梁端部构造

JL梁端部外升构造主筋弯12d。底部二排钢筋伸至端部,不需要弯钩。

JL梁端部无外伸构造,伸至尽端钢筋内侧弯折15d,水平段≥0.4La,当直锚长度≥La时可不设弯折。JL梁和JCL梁的端部无外伸构造的钢筋节点是不一样的。

3.基础主梁JCL和基础梁JL的区别

基础主梁JCL和基础JL的最大区别在于,基础主梁JCL是柱的支座,柱是基础梁JL的支座。所以两者的端部无外伸构造是不一样

的。

在计算下部非贯通钢筋时,基础主梁JCL的L0是轴线间的距离,基础梁JL的L0是柱内边到柱内边的距离。

基础主梁JCL和基础JL有多种箍筋间距时,箍筋加密距离应由设计注明,如图纸无注明,应和设计确认。

地下室基础梁钢筋计算前应向设计院将梁、柱的锚固关系和端部无外伸构造的节点确认。

三.基础次梁JCL

1.基础次梁JCL纵向钢筋与箍筋构造

04G101-3第36页

11G101-3第76页

两本图籍的面部钢筋都是在梁端锚固≥12d,且至少到梁中线。JCL梁下部钢筋04G101-3规定伸入支座La就可以,11G101-3规定伸至支座边弯锚15d。

基础次梁非贯通一排和二排向跨内延伸L0/3。当底部纵筋多于两排时,从第三排起非贯通纵筋向跨内延伸长度值应由设计者注明。

基础梁的二排钢筋向跨内延伸L0/3,框架梁的二排钢筋向跨内延伸L0/4,这个容易混淆,要区别开。

2.基础次梁JCL的端部外伸构造

端部外伸构造的上、下主筋在伸至梁外边弯锚12d。

四、基础梁侧面的构造纵筋和拉筋

当H w≥450时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,纵向构造钢筋间距≤200。

构造筋的锚固和搭接均为15d。

拉筋直径为8mm,间距为箍筋间距的两倍。当设有多排拉筋时,

上下两排拉筋竖向错开设置。

四.基础梁的箍筋复合方式

五.梁板式筏型基础平板LBP钢筋构造 1.主筋构造

04G101-3第39页

11G101-3第79页

筏板底部钢筋的搭接区都在跨中1/3范围。

筏板顶部钢筋,04G101-3锚入支座12d,且至少到梁中线。

11G101-3顶部钢筋要贯通设置,搭接区域在跨边的1/4。(两本图籍的区别之一)

板筋的起步钢筋:04G101-3板的第一根钢筋距基础梁角筋的垂直面为1/2板筋间距。11G101-3板的第一根钢筋距基础梁边为1/2板筋间距且不大于75。

板筋的起步钢筋,施工时按11G101-3,结算时按04G101-3计算,计算板筋根数的公式同上部楼面板公式。

在具体的工程中,板筋的锚固节点,如果图纸有明确说明,按图纸节点计算,如果无明确说明,应向甲方确认。主要是板面钢筋是否全部拉通或者在支座处锚固12d且至少到梁中。

3.端部构造

04G101-3第40页

11G101-3第80页:

对比两本图籍,端部外伸构造都有封边构造,端部无外伸构造底部钢筋伸至支座便弯锚12d,面筋锚人支座12d且至少到梁中。

七.桩基础的桩头处理

桩的桩头处理的钢筋根据图纸设计采用的节点施工,例如:苏G03-2002第47页的桩顶与承台连接详图:

施工时在桩头处理的节点主要是要注意承台底的保护层控制,桩的截桩高度一般为高出承台垫层50mm,而承台的底部保护层为

50mm,承台的钢筋是紧贴在管桩上面的。接桩的钢筋的②号筋架在

管桩上面,承台底部钢筋的实际保护层厚度为:50mm+接桩的钢筋的②号筋的直径,这样就超过了承台底部保护层厚度,容易造成承台面部钢筋没有保护层甚至超出底板面。处理方法:

管桩截断时可以将标高适当降低,例如由高出垫层面50mm改为30mm。在浇注完接桩砼后,要对桩头进行清理,防止接桩砼高出管桩截断平面从而抬高承台钢筋。

在现场施工时,绑扎承台钢筋前应对桩头处理的情况进行检查,桩头没有清理干净不要绑扎承台钢筋。

八.承台钢筋节点

1.承台钢筋的锚固

桩钢筋是承台钢筋的支座,计算承台钢筋是主要是将承台主筋直锚或弯锚判断好。

承台钢筋当伸至端部直段长度方桩>35d或圆桩>35d+0.1D时可不弯折(D为圆桩直径),直锚长度不够时伸至承台边弯锚10d。

2.异形桩承台下料:

异形桩承台下料可以将异型桩承台下施工料单时下料要尽量准确,一般做法是用CAD将承台画出,然后根据钢筋的间距在CAD图纸上布筋,下料时一根一根下料。

3.承台梁钢筋节点

承台梁下料单时主要要注意的是,承台梁之间没有锚固关系,

承台梁的支座为桩,所以承台梁之间交叉时不能互相锚固,主筋都要伸至承台边。

承台梁的拉筋直径为8mm,间距为箍筋的2倍,当有多排拉筋时,上下两排拉筋竖向错开设置。

承台顶部有筏板时,计算承台腰筋根时Hw=承台高-板厚

九.基础联系梁JLL配筋构造(11G101-3第92页)

基础联系梁的第一道箍筋距柱边缘50mm开始设置。

当上部结构底层地面以下设置基础联系梁时,上部结构底层框架柱下端的箍筋加密高度从基础联系梁顶面开始计算,基础联系梁面至基础顶面短柱的箍筋见具体设计;当未设置基础联系梁时,上部结构

底层框架柱下端的箍筋加密高度从基础顶面开始计算。

基础联系梁用于独立基础,条形基础及桩基承台。

图中括号内数据用于抗震设计。

筏板基础钢筋工程施工方案(1)

筏板基础钢筋工程 专项施工方案 项目名称:2*** ________ 建设单位:二___________________________________ 设计单位:**** _____________________ 监理单位:**** ____________________________________ 施工单位:**** 二。一六年三月十日 筏板基础钢筋工程施工方案审批表 (工程公司)

目录

1. 编制依据 编制依据 1、《钢筋机械连接技术规程》?JGJ?10A2010 2、《钢筋等强度剥肋滚轧直螺纹连接技术规程》QYJ16-2003 3、混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)11G101-1 4、混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台)11G101-3 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 7 、本工程相关设计图纸。 编制范围 用于*** 工程筏板基础钢筋工程施工。 编制原则 (1)满足现场筏板基础钢筋工程施工作业的安全要求。 2)满足现场筏板基础钢筋工程施工作业的质量要求。

2. 施工部位的工程概况 项目信息 本项目位于南宁市***,总建筑面积1****,其中地下建筑面积2**m2,地上建筑面积 1***m2。整个工程由*栋高层住宅及地下室组成,共分*个单元,地下层数2 层,地上层数31层 ~33层不等,最大檐高109m高层住宅部分基础形式为CFG桩及筏板基础,地下室部分基础形式为筏板基础。具体信息详见“表项目信息表”。 表项目信息表 施工部位的工程概况

梁板式筏型基础设计

梁板式筏形基础设计 1、工程概况与工程地质条件 衡阳市平安小学综合楼法上部结构为框架结构,下部为粉质黏土,地下水位埋深1.500m。基础面积为16m×61m,采用梁板式筏形基础,基础埋深5、2m,基础混凝土强度为C30,底板厚800mm,钢筋采用HRB235级钢。基础梁受力筋为HPB335,箍筋采用HPB235级钢筋。上部结构竖向荷载见表7、1;基础平面布置图见图7、1;地质情况见第1部分第一节。 1、1、柱荷载 图1、1竖向标准荷载分布图 柱荷载基本组合 kN 柱号荷载(kN) 柱号荷载(kN) 柱号荷载(kN) 柱号荷载(kN) 合力(kN) A1 2112B12631 C1 2877 J1 2282 9902 A2 3775B2 4491C2 4648 J2 378516699 A3 3839B3 4321 C3 4371 J3 359316124A4 3105 B43520 C4 3634 J42974 13233 A5 3105 B5 3520 C5 3634 J5 297413233

图2基础平面布置简图

2设计尺寸与地基承载力验算 2、1基础底面地下水压力得计算确定混凝土得防渗等级 地下水位位于地面以下1.5米处,此处不考虑水得渗流对水压力得影响。 查《混凝土防渗规范》将底板混凝土防渗等级确定为S6。 2、2基础底面尺寸得确定 由柱网荷载图可得柱得标准组合总荷载为: =90398kN 其合力作用点:,基础左右两边均外伸0、5m 3.6)22934235302375922340[(90398 1 ??+?+?+??= = ∑∑i i i c N y N y =7、5m 基础下边外伸长度0、5m ,为使合力作用点与基础形心重合,基础总宽度为: 则:基础上边外伸长度为: 由以上计算,可得基础底面面积为: 基础底面积为,上部基本组合总荷载为111916kN,基低净反力 2、3地基承载力得验算 按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》规定: 地基受力层不存在软弱粘性土得建筑物且不超过8层高度在25m 以下得一般民用框架房屋可不进行地基及基础得抗震承载力验算。仅演算一般情况下得地基承载力。 先对持力层承载力特征值进行计算:

基础柱钢筋算量

一、柱主筋 基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+Max{10D,200mm} 二、基础内箍筋 基础内箍筋的作用仅起一个稳固作用,也可以说是防止钢筋在浇注时受到挠动。一般是按2根进行计算(软件中是按三根)。 第二章中间层 一、柱纵筋 1、 KZ中间层的纵向钢筋=层高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的高度 二、柱箍筋 1、KZ中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1 03G101-1中,关于柱箍筋的加密区的规定如下 1)首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。 2)首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。

顶层KZ因其所处位置不同,分为角柱、边柱和中柱,也因此各种柱纵筋的顶层锚固各不相同。(参看03G101-1第37、38页) 一、角柱 角柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么角柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢? 弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d a、内侧钢筋锚固长度为直锚(≧Lae):梁高-保护层 ≧1.5Lae b、外侧钢筋锚固长度为柱顶部第一层:≧梁高-保护层+柱宽-保护层+8d 柱顶部第二层:≧梁高-保护层+柱宽-保护层 注意:在GGJ V8.1中,内侧钢筋锚固长度为弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d 直锚(≧Lae):梁高-保护层 外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层} 二、边柱 边柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么边柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的

钢筋重量计算公式

钢筋重量计算公式.. .1、每米的重量(Kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617 钢筋理论重量表 2、毎米钢筋的重量,可通过下列计算公式,适用于任何不同直径钢筋。 一、重量等于直径乘直径乘0.00617即0.00617 d2=XXX㎏/m 二、1、W=πr2×L×ɡ÷1/1000 2、W=π×d2/4×L×ɡ×1/1000=πd2/4×L×ɡ×1/1000。 式中:W——重量;(单位:公斤) d——钢筋直径;(单位:毫米) π——圆周率:3.1416; r——钢筋半径;(单位:毫米) L——长度;(单位、米) ɡ——比重7.85(克/厘米3) 【例】钢筋直径10mm,求其毎米理论重量? 解:①W=0.00617 d2=0.00617×10×10=0.617(㎏/m)。 ②W=πr2×L×ɡ÷1/1000=3.1416×52×1×7.85×0.001=0.617(㎏/m) ③W=π×D2/4×L×ɡ×1/1000=3.1416÷4×102×1×7.85×0.001 =0.7854×100×1×0.00785=0.616539(㎏/m)=0.617(㎏/m) 钢筋Φ6 ;kg/m 0.222 钢筋Φ8 ;kg/m 0.3950 钢筋Φ10 ;kg/m 0.6169 钢筋Φ12 ;kg/m 0.8880 钢筋Φ14 ;kg/m 1.21 钢筋Φ16 ;kg/m 1.5800 钢筋Φ18 ;kg/m 2 钢筋Φ20 ;kg/m 2.4700 钢筋Φ22 ;kg/m 2.98 钢筋Φ25 ;kg/m 3.8500 钢筋Φ28 ;kg/m 4.8300 钢筋Φ32 ;kg/m 6.3100 钢筋Φ36 ;kg/m 7.9900 钢筋Φ40 ;kg/m 9.8700 钢筋Φ50 ;kg/m 15.42 钢筋重量(kg)=0.00617*钢筋直径*钢筋直径*钢筋长度,钢筋直径用mm单位,长度用m 单位,算出来重量就是Kg。

梁板式筏型基础设计

梁板式筏形基础设计 1.工程概况和工程地质条件 衡阳市平安小学综合楼法上部结构为框架结构,下部为粉质黏土,地下水位埋深1.500m。基础面积为16m×61m,采用梁板式筏形基础,基础埋深5.2m,基础混凝土强度为C30,底板厚800mm,钢筋采用HRB235级钢。基础梁受力筋为HPB335,箍筋采用HPB235级钢筋。上部结构竖向荷载见表7.1;基础平面布置图见图7.1;地质情况见第1部分第一节。 1.1.柱荷载 图1.1竖向标准荷载分布图 柱荷载基本组合kN

经典文档 图2基础平面布置简图经典文档下载完可编辑复制

2设计尺寸与地基承载力验算 2.1基础底面地下水压力的计算确定混凝土的防渗等级 地下水位位于地面以下1.5米处,此处不考虑水的渗流对水压力的影响。 查《混凝土防渗规范》将底板混凝土防渗等级确定为S6。 2.2基础底面尺寸的确定 由柱网荷载图可得柱的标准组合总荷载为: i N ∑()22417291930811865?+++= ()22934353037592340?++++ ()22839348836292135?++++ ()22525312530711722?++++ =90398kN 其合力作用点:0=c x ,基础左右两边均外伸0.5m 3.6)22934235302375922340[(90398 1 ??+?+?+??= = ∑∑i i i c N y N y 7.8)22839234882362922135(??+?+?+?+ ]15)22525231252307121722(??+?+?+?+ =7.5m 基础下边外伸长度0.5m ,为使合力作用点与基础形心重合,基础总宽度为: ()()m y b c 1625.75.025.0=?+=?+= 则:基础上边外伸长度为:m 5.05.01516=-- 由以上计算,可得基础底面面积为: 219760.6116m A =?= 基础底面积为2 976m ,上部基本组合总荷载为111916kN,基低净反力 Pa A N p j k 7.114976111916 == = ∑ 2.3地基承载力的验算 按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》规定:

筏板基础钢筋施工技术交底

筏板基础钢筋施工技术交底 一、工艺流程 首先根据图纸要求的间距用墨斗弹出纵横方向的钢筋位置线→根据墨线布底部钢筋→底部纵横向钢筋绑扎→钢筋马凳设置→上部钢筋位置、间距标注→上部钢筋布置→上部钢筋绑扎。 二、作业条件 1、钢筋进场后检查是否有出厂材质证明、产品合格证书,完成复试,并按指定位置、规格、使用部位、编号等进行分类堆放。 2、钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀,除锈之后再运至绑扎部位。 3、检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。 4、做好抄平放线工作,弹好水平标高线、筏板基础外边线及控制线。 5、做好筏板垫层表面的清理工作。 三、施工工具 钢筋钩子、撬棍、扳子、绑扎架、钢丝刷子、粉笔、尺子等。 四、操作要点 1、绑扎前应用粉笔画好底板钢筋的分档标点线和钢筋位置线,并摆放下层钢筋。 2、钢筋的摆放顺序:底板底层钢筋:长向筋在下,短向筋在上; 底板面层钢筋:短向筋在下,长向筋在上,所有交点均应绑扎。 3、筏板底部与顶部纵筋弯钩交错12d,侧面构造封边钢筋为12@200,绑扎在筏板主筋 内侧,至少有一根侧面构造纵筋与两交错弯钩绑扎。 4、受力钢筋焊接或搭接接头位置应正确,在连接区内,纵筋可以搭接或焊接,但同一 连接区段内接头面积百分率不得大于50%。 5、基础钢筋保护层厚度:筏板底面和侧面:50mm;筏板顶面25mm;柱35mm,外墙外侧: 50mm;外墙内侧及内墙:25㎜,保护层垫块间隔-0.8m,应与钢筋绑牢,不应漏放。 五、钢筋连接施工方法 1、本工程中筏板钢筋接头形式拟采用采用闪光对焊和机械连接(直螺纹连接)以及搭接焊相结合的方式。 2、闪光对焊 (1)钢筋闪光对焊的原理是利用对焊机使两端钢筋接触,通过以低电压的强电流将电能转化为热能,再将钢筋加热至一定程度后,即施加轴向压力顶锻,使两根钢筋焊接在一起。 (2)采用预热闪光焊,包括一次闪光预热,二次闪光及顶锻等工艺过程,一次闪光是将钢筋端面闪平,预热的方法为断续闪光预热及将两钢筋端面交替的轻微接触和分

常用钢筋计算公式

常用钢筋计算公式 柱钢筋1.柱纵筋单根长度=柱基础内插筋+柱净高+锚固长度+搭接长度*搭接个数 搭接长度(Lle):如为机械连接或焊接连接时,搭接长度为0 a.柱基础内插筋长度=基础高-基础保护层+弯折长度 搭接长度(Lle):如果考试时候题中说明为不考虑,不用计算弯折长度:当基础高>LaE时,弯折长度为max(6d,150) 当基础高≤LaE时,弯折长度为15d b.柱净高长度:基础顶面——顶层梁地面之间的垂直高度 c.顶层锚固长度: ①中柱锚固长度=梁高-保护层+12d ②边、角柱锚固长度: ⑴内侧钢筋锚固长度同中柱 ⑵外侧钢筋锚固长度:1.5LaE(考试用) 2.柱箍筋: 单根长度=(b-2c+h-2c)*2+2* max(10d,75) b.柱宽;h.柱高; c.柱保护层 根数=(加密区长度/加密区间距+1)+(非加密区长度/非加密区间距-1)加密区长度: ①嵌固部分以上长度为:hn/3(hn本层柱净高)

②非嵌固部分以上长度为:max(hc,hn/6,500)(考试用) ③柱梁节点加密区长度为:梁高+max(hc,hn/6,500)(考试用) ④当有刚性地面时,除柱端钢筋加密区外尚应在刚性地面上、下各5 00mm高度范围内加密箍筋。 梁钢筋1.梁上部纵筋长度=总净跨长+左锚固+右锚固+搭接长度*搭接个数搭接长度:如为机械连接或焊接连接时,搭接长度为0左(右)锚固长度: 当hc-保护层<LaE时,弯锚,锚固长度=支座宽-保护层+15d 当hc-保护层≥LaE时,直锚,锚固长度= max(LaE,0.5hc+5d)保护层:是柱保护层 2.下部通长筋长度=净跨长+左锚固+右锚固+搭接长度*搭接个数左(右)锚固长度:同梁上部钢筋(下部钢筋在中支座中的锚固能直锚的时候直锚) 3.上部端支座负筋: 第一排=1/3净跨长+左(右)锚固长度 第二排=1/4净跨长+左(右)锚固长度 左(右)锚固长度:同梁上部钢筋 4.上部中间支座负筋: 第一排=1/3净跨长*2(净跨长取相邻两跨最大值)+支座宽 第二排=1/4净跨长+*2(净跨长取相邻两跨最大值)+支座宽 5.架立筋单长=净跨长-净跨长/3*2+150*2 6.箍筋

钢筋每米质量计算

每米钢筋质量计算方法 由于钢筋的型号不同,直径就不同,每米的重量也就不同了 钢筋每米重量用钢筋直径(mm)的平方乘以0.00617 0.617是圆10钢筋每米重量。 钢筋重量与直径(半径)的平方成正比。 G=0.617*D*D/100 每米的重量(Kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617 也可以钢筋的理论重量表,自己根据直径算一下就出来 钢筋的理论重量表钢筋体积*钢筋容重7850Kg/m^3 Φ6=0.222Kg Φ8=0.395Kg Φ10=0.617Kg Φ12=0.888Kg Φ14=1.21Kg Φ16=1.58Kg Φ18=2Kg Φ20=2.47Kg Φ22=3Kg Φ25=3.86Kg Φ28=4.83Kg Φ32=6.31Kg 每米钢筋质量计算方法用钢筋直径(mm)的平方乘以0.00617 0.617是圆10钢筋每米重量。钢筋重量与直径(半径)的平方成正比G=0.617*D*D/100 每米的重量(Kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617 其实记住建设工程常用的钢筋重量也很简单 φ6=0.222 Kg φ6.5=0.26kg φ8=0.395kg φ10=0.617kg φ12=0.888kg Φ14=1.21kg Φ16=1.58kg Φ18=2.0kg Φ24=2.47kg Φ22=2.98kg Φ25=3.85kg Φ28=4.837kg............ Φ12(含12)以下和Φ28(含28)的钢筋一般小数点后取三位Φ14至Φ25钢筋一

般取小数点后取二位数Φ6=0.222Kg Φ8=0.395Kg Φ10=0.617Kg Φ12=0.888Kg Φ14=1.21Kg Φ16=1.58Kg Φ18=2Kg Φ20=2.47Kg Φ22=3Kg Φ25=3.86Kg

筏板基础施工工艺方法

筏板基础施工 本工程的筏板厚度为1300mm,为大体积混凝土。 1、钢筋工程 本工程钢筋需要量大,规格多,形式复杂,对钢筋工作作如下安排布置: (1)钢筋采购:钢筋采购应严格对供方考核与提出供货要求,特别就是在用于纵向受力钢筋的部位,其钢筋在满足有关国家标准的基础上,还应满足GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》关于抗震结构的力学性要求。 (2)钢筋材质检验:钢筋进场时材质证明必须齐全,并按试验规定取样进行力学性能,复试合格方可加工使用。 (3)钢筋加工:钢筋加工以在场外集中加工为主,少量可在现场加工棚内集中加工,严格按钢筋翻样图纸执行。钢筋加工包括闪光对焊连接、盘条调直与除锈,断料与成型。 (4)钢筋的加工制作 1)箍筋:箍筋一般都用细钢筋,加工时一般都用人工的方法折弯。这些钢筋切断时可用切断机、钢筋大剪或砂轮锯,切断后应将不同的样式、型号、规格分别放置。成型时,每个样式的箍筋先做一个样板,然后校核各部位尺寸及角度,无误后批量生产。 2)主箍:主筋的加工制作应按图示规格尺寸与规范的规定,端部的锚固应符合要求。光圆钢筋应有弯钩。 3)钢筋的代换:在施工过程中常常遇到钢筋的品种、规格、型号与设计不相符合,可以通过技术部门经过计算,征得设计同意后进行代换。 (5)底板钢筋绑扎 1)底板钢筋开始绑扎之前,基础底线必须验收完毕,特别在柱插筋位置、梁或墙边线等位置线,应用油漆在墨线边及交角位置画出不小于50mm宽,150mm长标记。厚度大于1m的底板,在上层钢筋绑完后,应由放线组用油漆二次确认插筋位置线。 2)底板钢筋施工时,先铺作业面内的底筋,然后再铺上层筋。 3)为保证底板钢筋保护层厚度准确,墙、柱、梁等部位采用特制的砼垫块。因底板钢筋自重大,与保护层等厚度钢筋头作为垫块将底铁垫起,垫块间距为1

梁板式筏形基础设计

梁板式筏形基础设计 2.1工程概况和设计依据 本工程为长沙市信德商场的梁式筏板基础。筏板基础的工程地质条件详见中表1.1。本筏板设计主要依据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002,《混凝土结构设计规范》GB50010-2002,《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》JGJ 6-99进行设计。 2.2 基础形式的选择 本工程中上部柱荷载平均在4599kN,较大,且粘土层的承载力较低,故使用独立基础,条形基础和桩基础无法满足地基承载力的要求。 经综合考虑,选择筏板基础,既充分发挥了地基承载力,又能很好地调整地基的不均匀沉降。本工程上部荷载平均在4599kN,较大且不均匀,柱距为9m,较大,将产生较大的弯曲应力,肋梁式筏基具有刚度更大的特点,可以很好的抵抗弯曲变形,能够减小筏板厚度,更适合本工程。 2.3基础底面积的确定 地基承载力验算采用标准组合,地下室柱下荷载标注组合由PKPM导出的, 即 表2.2 竖向导荷 柱号 荷载 (KN) 柱 号 荷载 (KN) 柱 号 荷载 (KN) 柱 号 荷载 (KN) 柱 号 荷载 (KN) 合力 A1 2219 B1 3261 C1 3056 D1 3578 E1 2654 14768 A2 3357 B2 4512 C2 4113 D2 4813 E2 3549 20344 A3 3133 B3 4216 C3 4357 D3 4526 E3 3179 24176 A4 3142 B4 4230 C4 4354 D4 4496 E3 3203 19431

A5 3193 B5 4255 C5 4096 D5 5419 E5 4545 21508 A6 2553 B6 3513 C6 3045 D6 3672 E6 2716 15499 合 力 17597 23987 23021 26504 19846 110955 基底面积: ㎡144032450=?=A 110955 255331933142313333572219271645453203317935492654=++++++??++++++=∑i N kpa A N P i 1.771440 110955 == = ∑ 修正后的地基承载力特征值(持力层): 查表得:)5.0()3(-+-+=d b f f m d b ak a γηγηηb=0.3 ηd=1.5 γ=20.3KN/ m 3 m3/55.9104 .104 .23.205.13.205.61.19KN m =-?+?+?= γ kpa P kpa f a 8.956.1039)5.000.2(55.95.1)36(3.203.01000=≥=-??+-??+= 符合条件,满足要求。 基础内力计算采用基本组合,地下室的柱荷载基本组合是由PKPM 导出的,即 11KQ Q G K G S S s γγ+= (2.1) 其中:G K G S ,4.1.2,1Q 1==γγ—恒载,K Q S 1—活载。 地下室(柱与基础相交处)基本组合下竖向荷载见表2.1。 表2.2 竖向导荷 柱号 荷载(KN) 柱 号 荷载 (KN ) 柱 号 荷载 (KN ) 柱 号 荷载 (KN) 柱号 荷载 (KN ) 合力 A1 2703 B1 4014 C1 3779 D1 4408 E1 3237 18141 A2 4125 B2 5633 C2 5158 D2 6009 E2 4366 25291

独立基础钢筋计算

第一章钢筋计算原理和 框架实例手工答案 第一节独立基础钢筋计算 一、独立基础钢筋的标注 现阶段独"甚础钢筋杯注存住两种方式;传统标注方式和Y法杯注方式.F 面分别讲解。 (-)传统标注方式 独立基础钢筋传统标注方式.般要画出独立基础的平血图和剖面图.如图】?】?1所示。 JC-I 1-1 图1.1.1独立基础(J(1)钢筋传统标注方式 (二)平法标注方式 独立基础的平法标注方式. 般只需圖出平曲图.在f ifii图中克接标出剖面 的侑息.如图1.1.2所示. DJpOl表示编号为01的坡形独立基础(若是台阶形独立呈础.用DJj表示人3( >0/20()独“展础底泾台阶命反为3()0.斜坡高度为200. “衣示底泾钢筋. X&、创2@ 150衣示,\和Y方向钢筋均为仕衿为12的螺纹钢筋.钢筋间距为150mm* 注意*传统标注方式?基础名字可以由设计人员随意起■ P法杯注甲名字是

固定的.如l)jj表示台阶形普通独立堆础?l).lp表示坡形菁通独立基础. BJ J表示阶形杯门独J堆础?& 示坡形杯口独立堪础。 关]独、7雄础的#法标注.行较多内容.这甲只讲1号办公楼涉及到的内容.其他内容请参石图集06G10】6。 二、独立鉱础要计算哪些钢筋 的甚础嗖什算的钢筋?仆底部钢筋■頂部制筋以及基础梁的钢筋. 如图 1.1.3所示. 图1.L3独立基 础要计算的钢筋敢杯口 綸形单杯门 图1.1.2 I)J P O1¥法杯注方式普通做立就題 阶形M刚筋 形 长麼 》方向 m e屁笳严回 就杯叩m杯门丫方向底棉制筋- --------- )方向 頂筒歆筋边 角筋 収杯n副单杯门 同议柱e独立垦咄

基础承台钢筋计算

基础承台钢筋计算 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

1)基础承台: 底板钢筋长度=底板边长-2×保护层 根数=板底另一边边长-2min(75mm,s/2)(注:取小值)÷s(注钢筋间距)-1 Kg/m=长度××b2 2)注:单柱独立柱基础边长≥时,基础底板配筋,按边长下料,交错布置。 外侧钢筋长度=底板边长-2保护层 根数=2根(两边各一根钢筋) 其余钢筋长度=底板边长×保护层 或者底板边长底板边长-保护层 其余钢筋根数=底板另一侧长度-2min(75mm,S/2)/S-1 03G101图集计算

1)柱纵筋=柱净高+柱基础插筋+(柱顶)锚固长度 2)柱基础插筋=基础高度-保护层+弯折长度 3)柱顶锚固:中柱:梁高-保护层(柱的)≥lae,则直锚, 直锚长度=梁高-保护层 梁高-保护层<lae时,则弯锚12d,弯锚长度=梁高-保护层+12d 边角柱:外侧钢筋=

内侧钢筋同中柱 注:Lae=保护长度 柱箍筋根数: 1)加密段箍筋根数计算: 根数=加密段长度/加密间距+1【取max(本层净高,柱边长尺寸、500)】 2)非加密箍筋根数计算:根数=非加密段长度/非加密间距-1【取max(本层净高,柱边长尺寸、500)】例子:(+)/+1+(+1)+(--×2/-1) 梁+下部加密区 + 下部加密区 +中间非加密区 柱和梁箍筋 2)箍筋长度(外围一圈长度)=(b-2×保护层+2d)×2+(h-2×保护层+2d)×2+×2+2× max(75mm,10d)(注:取大值)03G规范计算。

钢筋重量计算

●钢筋重量计算: ?钢材理论重量计算的计量单位为公斤(kg)。其基本公式为:W (重量,kg)=F(断面积m2)×L(长度,m)×ρ(密度,g/cm3)×1/1000钢的密度为:7.85g/cm3,螺纹钢理论重量计算公式如下:W=0.00617×d2(kg/m)d=断面直径mm,如断面直径为12mm的螺纹钢,每米重量=0.00617×144=0.888kg每米钢筋重量表 ?Φ6=0.222㎏ ?Φ8=0.395㎏ ?Φ10=0.617㎏ ?Φ12=0.888㎏ ?Φ14=1.21㎏ ?Φ16=1.58㎏ ?Φ18=2㎏ ?Φ20=2.47㎏ ?Φ22=3㎏ ?Φ25=3.86㎏ ?(0.617为圆10钢筋每米重量,钢筋的重量与直径的平方成正比。)?钢筋的重量=钢筋的直径*钢筋的直径*0.00617一般计算时Φ12以下和Φ28的钢筋取小数点后3位,Φ14到Φ25的钢筋取小数点后2位。

●筋的分类: ?1、按力学性能分:HPB235级钢筋(一级),HRB335级钢筋(二 级),HRB400级钢筋(三级)RRB400级钢筋(四级) ?2、按轧制外形分为:光圆钢筋和带肋钢筋 ?3、按钢筋直径大小分为:钢丝(3~5mm)细钢筋(6~10mm)中粗 钢筋(12~20mm)粗钢筋(大于20mm) ●钢筋符号: ?1、标注钢筋的根数、直径和等级:3Ф20 ?3:表示钢筋的根数 ?Ф:表示钢筋等级直径符号 ?20:表示钢筋直径 ?2、标注钢筋的等级、直径和相邻钢筋中心距:Ф8@200: ?Ф:表示钢筋等级直径符号 ?8:表示筋直径 ?@:相等中心距符号 ?200:相邻钢筋的中心距(≤200mm) ●在Word文档中打钢筋符号: ?φ一级钢筋输入E000,选中E001(涂黑)后按ALT+X即可变成

筏板基础钢筋支撑(钢筋)施工方案

唐山市恒丰大厦工程 筏板基础钢筋支撑 施工方案 编制: 审核: 批准: 邯郸建工集团有限公司 2011.12.25

一、工程概况 本工程位于唐山市华岩路与新华道交口东北角。东临既有建筑华联商厦,西临华岩路,北临既有建筑中国人民银行唐山分行,南临新西道。 建筑规模:工程总建筑面积71498.23 m2,地上建筑面积51268.49m2,地下建筑面积20229.74m2;建筑总高度99.70m。 1、建筑概况 ①工程结构形式:主楼为框架-核心筒结构,裙房为框架结构,地下三层,地上二十四层,四、五层之间有一设备夹层,裙房地上四层。 ②裙房地下三、二层为设备用房及车库,地下一层为设备用房、车库及超市。主楼地上1-4层为办公及商业,5-24层为办公。地下三层战时局部为常六核六级人防物资库。 ③建筑南北轴距90.3m,东西轴距80m。其中高层部分为①~⑥轴,轴距41.4m,E-J轴,轴距30.9m。 ④设计指标见下表: 2、结构设计

①采用筏板基础,在主楼部分的厚度为2300mm、2800mm厚,少部分在基础厚度变化的交接部位达到4150mm厚,达到大体积砼的标准。主楼范围需采用CFG桩复合地基,其他为天然地基。基础最大埋深18.0m。 ②钢筋主要采用两种,HPB235 Φ6~10,HRB4008~32。 ③钢筋连接:筏板基础主筋采用直螺纹机械连接或焊接接头,其余构件的当受力钢筋直径≥16mm时,采用直螺纹机械连接或焊接接头,当受力钢筋直径<16mm时,可采用绑扎接头,采用直螺纹机械连接时,接头等级不低于Ⅱ级。 二、施工方法 1、筏板基础支撑材质为三级钢筋,结构形式为椎体支架(立杆)加上横杆。 2、椎体支架和上横杆在安装之前按结构尺寸提前下料加工。 3、将基础底板下筋、上筋绑扎完毕后开始放置钢筋支撑(立杆),其下部与筏板基础底筋接触部位焊接;立杆就位后放置上横杆,上横杆与立杆焊接。 4、上横杆为钢筋直径分别为: 在筏板顶钢筋为32的范围内采用28 在筏板顶钢筋为28的范围内采用25 5、同一立杆上支撑点间距、立杆之间排距分别为: 在筏板顶钢筋为32的范围内1500mm、1500mm 在筏板顶钢筋为28的范围内1400mm、1400mm 6、立杆高度=筏板高度-上下保护层高度-应扣除的钢筋直径。

第2节 梁板式筏形基础

第二节梁板式筏形基础 【要点】 本节根据梁板式筏形基础的受力特点,说明梁板式筏形基础的设计要求、技术要点、使用条件及相关经济性指标,应特别注意框架结构的无地下室或一层地下室筏基的抗震设计要求,还应重视框架-核心筒结构(或荷重分布类似的结构)在核心筒四角下梁板式筏形基础的应力集中问题。 一、梁板式筏基的组成 梁板式筏基由地基梁和基础筏板组成,地基梁的布置与上部结构的柱网设置有关,地基梁一般仅沿柱网布置,底板为连续双向板,也可在柱网间增设次梁,把底板划分为较小的矩形板块(图6.2.1)。 图6.2.1 梁板式筏基的肋梁布置 (a)双向主肋(b)纵向主肋、横向次肋(c)横向主肋、纵向次肋(a)双向主次肋 梁板式筏基具有:结构刚度大,混凝土用量少,当建筑的使用对地下室的防水要求很高时,可充分利用地基梁之间的“格子”空间采取必要的排水措施等优点(图6.2.2a)。但同时存在筏基高度大、受地基梁板布置的影响,基础刚度变化不均匀,受力呈现明显的“跳跃”式(图6.2.2b),在中筒或荷载较大的柱底易形成受力及配筋的突变,梁板钢筋布置复杂、降水及基坑支护费用高、施工难度大等不足。

图6.2.2 梁板式筏基的特点 (a )梁格的利用 (b )地基反力的突变 由于梁板式筏基在技术经济上的明显不足,因此,近年来该基础的使用正逐步减少,一般仅用于柱网布置规则、荷载均匀的某些特定结构中。 二、梁板式筏基的计算要求 1.(“地基规范”第8.4.5条、“箱筏规范”第5.3.2、5.3.3条)梁板式筏基底板除计算正截面受弯承载力外,其厚度尚应满足受冲切承载力、受剪切承载力的要求。 2.(“地基规范”第8.4.5条)梁板式筏基的底板受冲切承载力按式(6.2.1)计算: l F ≤0m t hp 7.0h u f β (6.2.1) 式中 l F ——底板冲切力设计值,即:作用在图6.2.3中阴影部分面积(l A )上的地基土平均净反力设计值(j p ),l F 按公式(6.2.2)计算: j l l p A F = (6.2.2) 0h ——基础底板冲切破坏锥体的有效高度; t f ——混凝土轴心抗拉强度设计值; m u ——距基础梁边0h /2处冲切临界截面的周长。

钢筋工程量计算(最终版)

钢筋工程量计算 土建类钢筋计算范围: 一、柱钢筋 二、剪力墙钢筋 区分墙柱、墙梁和墙身钢筋 三、梁钢筋 四、板钢筋 五、基础钢筋 桩、承台、独立基础、基础类梁、筏板等钢筋六、楼梯钢筋 梯板钢筋、梯梁钢筋、梯柱钢筋、休息平台板钢筋 七、构造钢筋(11G329系列) 包含砌体墙内构造柱钢筋、砌体墙水平系梁、砌体加筋、板内马凳筋 八、其他零星钢筋 板放射钢筋、预埋钢筋(电梯井内、楼梯扶手、涉及水电安装预埋、沉降观测点、阳台栏杆扶手) 钢筋基本知识点 一、钢筋的种类(新国标)

1、300 热轧光圆钢筋,屈服强度300,广联达软件代号A 2、335 热轧带肋钢筋,屈服强度335,广联达软件代号B ,该钢筋2012年底强制淘汰,属于过渡钢筋。 3、400 热轧带肋钢筋,屈服强度400,广联达软件代号C 4、400 细晶热轧带肋钢筋,屈服强度400,广联达软件代号 5、400 余热带肋钢筋,屈服强度400,广联达软件代号D 6、500 热轧带肋钢筋,屈服强度500,广联达软件代号E 7、500细晶热轧带肋钢筋,屈服强度500,广联达软件代号 二、影响钢筋计算长度的六大因素 为方便大家记忆,我们形象的称为“三等级三尺寸” 1、构件的抗震等级 2、构件的砼等级 3、钢筋自身的强度等级 4、保护层厚度

5、钢筋的连接长度(机械连接和焊接为0,搭接按规定) 6、钢筋自身的直径大小(直径的大小影响搭接锚固长度) 三、预算长度和下料长度的区别 1、国家全统定额规定:钢筋长度按钢筋的中心线计算 2、设计师给出的尺寸全部是按照外皮长度,我们预算也是按照这个尺寸计算的,所以外皮长度被称为预算长度。 3、施工下料长度是按钢筋的中心线来下料的,所以下料长度是符合国家定额计算钢筋长度的要求的,这样二者之间就有一个弯曲调整值。 下料长度(中轴长度)=预算长度(外皮长度)-弯曲调整值 四、钢筋的连接规定 1、宜避开柱端梁端加密区范围,若无法避开,只能采用机械连接或焊接,且接头面积百分比小于50%。 2、受拉钢筋>25mm,受压钢筋>28mm,不可绑扎。 3、框架柱:①一二三级抗震等级的底层,机械连接②三级抗震其他部位和四级抗震,可绑扎可焊接

筏板基础钢筋施工方案(1)

筏板基础钢筋施工方案 一、编制依据: 1、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-1999 2、《钢筋等强度剥肋滚压且螺纹连接技术规程》Q1JY16-1999 3、《混凝土结构施工平面整体表示法制图规则和结构详图》03G101-1 4、筏板基础《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》04G101-3 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 7恒大城工程四期图纸 二、工程概况 本工程为恒大城温江项目工程四期,即59~61#建筑及其裙房和地下室。该工程位于成都市温江区凤溪大道旁,地势平坦。无施工场地。 该工程采用钢筋混凝土现浇框剪结构,建筑面积约5.78万m2,地下二层,地上三十层,其中裙房四层。四层设梁式转换层。设计使用年限50年。 根据设计,本工程主楼采用筏板基础,其中筏板厚度为1.8m,2m;附楼抗浮板,抗浮板厚度为0.45m,筏板基础钢筋需要量大。 三、施工准备 1、机械设备:钢筋切断机、弯曲机、对焊机及相应的配套吊装设备。 2、材料: (1)钢筋采购:钢筋采购应严格对供方考核和提出供货要求,特别是在用于纵向受力钢筋的部位,其钢筋在满足有关国家标准的基础上,还应满足GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》关于抗震结构的力学性要求。为便于钢筋供货合理,供方优选1-2家为宜。 (2)各种规格、型号、级别的钢筋,必须具有出厂合格证,进场复试合格后方可进行加工、制作。 3、作业条件: (1)有专门的场地供钢筋加工、制作使用。 (2)各种设备在操作前检修完好,保证正常运转,并符合规定。 (3)钢筋抽样:作业人员熟悉施工图纸、会审纪要、设计变更、施工规范、图集。按 照图纸设计要求的钢筋规格、形状、尺寸、数量合理的做出钢筋抽样及用量。 四、钢筋的加工制作 1、箍筋:箍筋一般都用细钢筋,加工时采用机械折弯。这些钢筋切断时可用切断机、钢筋大剪或砂轮锯,切断后应将不同的样式、型号、规格分别放置。成型时,每个样式的箍筋先做一个样板,然后校核各部位尺寸及角度,无误后批量加工。 2、主筋:主筋的加工制作应按图示规格尺寸和规范的规定,端部的锚固应符合要求。 筏板钢筋绑扎施工顺序: 底板底层钢筋绑扎→搭设钢管架子→底板上层筋绑扎→马凳筋绑扎→柱、墙插筋 1、绑扎底板下层钢筋 1)筏板钢筋排列顺序

钢筋重量计算公式

钢筋重量计算公式 钢筋重量计算公式 用钢筋直径(mm)的平方乘以0.00617 0.617是圆10钢筋每米重量。钢筋重量与直径(半径)的平方成正比。 G=0.617*D*D/100 每米的重量(Kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617 Φ6=0.222 Kg Φ9=0.499kg Φ8=0.395kg φ10=0.617kg φ12=0.888kg Φ14=1.21kg Φ16=1.58kg Φ18=2.0kg Φ20=2.47kg Φ22=2.98kg Φ25=3.85kg Φ28=4.837kg Φ32=6.31kg/m Φ40=9.87kg/m............ Φ12(含12)以下和Φ28(含28)的钢筋一般小数点后取三位数,Φ14至Φ25钢筋一般小数点后取二位数 Φ6=0.222Kg Φ8=0.395Kg Φ10=0.617Kg Φ12=0.888Kg Φ14=1.21Kg Φ16=1.58Kg Φ18=2Kg Φ20=2.47Kg Φ22=3Kg Φ25=3.86Kg 钢材理论重量计算简式 材料名称理论重量 W(kg/m) 扁钢、钢板、钢带W=0.00785×宽×厚

方钢W=0.00785×边长2 圆钢、线材、钢丝W=0.00617×直径2 钢管W=0.02466×壁厚(外径--壁厚) 等边角钢W=0.00785×边厚(2边宽--边厚) 不等边角钢W=0.00785×边厚(长边宽+短边宽--边厚) 工字钢W=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)] 槽钢W=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)] 渡锌类: W=原理论重量×1.06 备注 1、角钢、工字钢和槽钢的准确计算公式很繁,表列简式用于计算近似值。 2、f值:一般型号及带a的为3.34,带b的为2.65,带c的为2.26。 3、e值:一般型号及带a的3.26,带b的为2.44,带c的为2.24。 4、各长度单位均为毫米 钢的密度为:7.85g/cm3 0.00617怎么计算的具体换算如下: 圆(螺纹)钢每米重量={1/4*3.1416*D平方}*钢筋长1米(1000)毫米*钢的密度0.00000785(0.00785g/mm3)。=0.7854*1000*0.00000785*D平方=0.0061654约 =0.00617*D平方 圆钢规格重量表 规格截面面积重量(kg/m) Ф3.5 9.62 0.075 Ф4 12.57 0.098 Ф5 19.63 0.154 Ф5.5 23.76 0.187 Ф5.6 24.63 0.193 Ф6 28.27 0.222 Ф6.3 31.17 0.245 Ф6.5 33.18 0.260 Ф7 38.48 0.302 Ф7.5 44.18 0.347 Ф8 50.27 0.395 Ф9 63.63 0.499 Ф10 78.54 0.617 Ф11 95.03 0.746 Ф12 113.10 0.888 Ф13 132.70 1.04

筏板基础钢筋施工方案

新华丽住宅建设项目35#楼 筏板基础 钢筋分项工程施工方案 编制:审核:审批: 湖北雅华建筑安装有限公司 2017年09月26日

一、工程概况 工程名称:新华丽住宅建设项目35#楼 建设单位:蕲春新华丽置业投资有限公司 施工单位:湖北雅华建筑安装有限公司 监理单位:黄石市建设监理有限公司 设计单位:深圳机械院建筑设计有限公司 勘察单位:湖北省地质勘察基础工程公司 监督单位:蕲春县建设工程质量与安全监督站 本工程全称为新华丽住宅建设项目35#楼,建设地点在蕲春县漕河镇,建筑结构为框剪结构,建筑设计使用年限50年,屋面防水等级Ⅰ级,耐用年限15年,建筑类别三类,耐火等级为二级,建筑抗震防裂度为基本设防烈度6度,建筑面积:32406.00平方米(为不计容建筑面积),31层,标准层层高3.00米,总高95.40米,为高层建筑。 二、编制依据 1、设计图纸及施工合同 2、相关技术标准、规范、规程 《工程测量规范》GB50026-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2010 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 工程建设标准强制性条文 3、其他相关规定 三、工艺流程 首先根据图纸要求的间距用墨斗弹出纵横方向的钢筋位置线→根据墨线布底部钢筋→底部纵横向钢筋绑扎→钢筋马凳设置→上部钢筋位置、间距标注→上部钢筋布置→上部钢筋绑扎。 四、作业条件 1、钢筋进场后检查是否有出厂材质证明、产品合格证书,完成复试,并按指定位置、规格、使用部位、编号等进行分类堆放。 2、钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀,除锈之后再运至绑扎部位。 3、检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。 4、做好抄平放线工作,弹好水平标高线、筏板基础外边线及控制线。 5、做好筏板垫层表面的清理工作。 五、施工工具

比较全面的钢筋重量计算公式

钢筋计算公式 钢筋抽样常用公式 钢筋算量基础方式小结 一、梁 (1)框架梁 一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋 端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值; 第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值 以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固断定问题:支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。 钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。 钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d } 4、腰筋 构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d 抗扭钢筋:算法同贯通钢筋 5、拉筋 拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d 拉筋根数:如果wo们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(结构筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。 6、箍筋 箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)*2+2×11.9d+8d 箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1 注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,wo们可以发明,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且wo们在预算中计算钢筋长度时,都是依照外皮计算的,所以软件主动会将多扣掉的长度在弥补回来,由此,拉筋计算时增长了2d,箍筋计算时增添了8d。 7、吊筋 吊筋长度=2*锚固(20d)+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中框梁高度>800mm 夹角=60°≤800mm 夹角=45° 二、中间跨钢筋的计算 1、中间支座负筋 中间支座负筋:第一排为:Ln/3+中间支座值+Ln/3; 第二排为:Ln/4+中间支座值+Ln/4 注意:当中间跨两端的支座负筋延长长度之和≥该跨的净跨长时,其钢筋长度: 第一排为:该跨净跨长+(Ln/3+前中间支座值)+(Ln/3+后中间支座值); 第二排为:该跨净跨长+(Ln/4+前中间支座值)+(Ln/4+后中间支座值)。

相关文档