文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程施工质量技术交底-施工交底

工程施工质量技术交底-施工交底

工程施工质量技术交底-施工交底
工程施工质量技术交底-施工交底

工程施工质量技术交底

项目经理:吴宇

交底部门:公司技术科

时间:2015年1月

浙江锦亚建设有限公司

工程施工质量技术交底

为保证工程质量和安全生产,提高项目部整体施工水平,针对工程具体情况,特向项目部管理人员进行工程质量技术交底,希严格遵照执行。

一、项目部必须严格执行国家规定有关法律、法规要求,《建筑法》、《建筑工程质量

管理条》、《建设标准强制性条文》,以及建筑工程施工质量验收系列规范。希望项目部加强学习,不断提高自身的施工管理水平。牢固树立质量第一的观念,以全面提高工程质量为目标,进一步加大管理力度,建立健全质量管理体系,确保房屋建筑工程的结构安全和主要使用功能的满足。推进建筑节能工作的实施,严格执行住宅工程分户验收制度。减少工程质量通病,切实提高建筑质量总体水平。

二、项目部必须建立健全的工程质量、安全管理体系。(制作成网络图挂在施工现场

的办公室)。建立施工现场质量管理检查制度(具体详GB50300-2001表A..0.1),管理人员落实到位,职责分明,做到持证上岗。

三、实行施工组织设计、专项方案审批制度,由公司技术负责人签字有效。包括下列

内容:

(1)24米以下落地式脚手架支设的构造要求必须符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的标准;脚手架支设在现浇板上、阳台、雨蓬的结构部位、高层建筑的悬挑脚手架,除符合构造要求外必须有脚手架搭设计算书。高度

超过50米的脚手架,可采用双立杆、分段悬挑或分段卸荷等有效措施,必

须另行设计。

(2)塔吊装拆施工方案。

(3)现浇结构模板支撑体系的施工方案和计算书。

(4)施工组织设计。

(5)主体结构各分部、分项工程的施工方案。

四、实行图纸会审交底制度:

项目部技术负责人组织各工种班组长对施工图进行初审,把图纸中的有关问题摘录出来,以书面形式上交公司技术科,由技术科进行汇总,参加建设单位组织的图纸会审。

五、项目部必须严格按图施工,不得擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能,

如果有更改必须有设计院联单。

六、桩基工程开工前,必须办理施工许可证。桩基工程子分部验收合格,手术办理

齐全后,才可进行基础工程的钢筋绑扎。

七、项目部的班组长在班前、班后对操作工进行施工规范、施工工艺的技术交底,

并有书面文字记录。

八、加强原材料进货检验,进入施工现场的原材料必须按规定进行试验(具体按施

工质量验收规范执行),严禁不合格品使用。

九、混凝土、砂浆试块制作管理:

(1)实行见证取样制度

(2)施工现场设置养护室,并配有恒湿温控制

(3)有混凝土、砂浆试块制作计划表

(4)试块制作由专人负责

(5)现场制作标准养护试块、同条件养护试块、拆模试块

十、项目部必须有专职沉降观测人员:

专职测量人员首先对所用仪器水平仪、经纬仪在使用前进行校正,并在有效期内。沉降观测要及时、准确、真实地反应工程实际情况。观测点埋设符合设计要求,水准基点为3点,换算成黄海标高,要求监理(建设)单位负责人见证并签字盖章。

十一、施工现场配合比挂牌,计量器具有操性,实行每盘过磅。

十二、加强现浇板、楼梯板厚度的控制,偏差在+8、-5之间。楼层标高控制,偏差为±15。

十三、项目部在施工过程中对下列问题应当特别重视,施工时将其列为重点部位,进行组织施工:

(1)钢筋混凝土现浇板板裂缝按临建[2003]146号文件《关于控制现浇钢筋混凝土裂缝的有关规定》的要求。

(2)钢筋混凝土坡屋面与平屋面防水施工

(3)卫生间、厨房间渗漏水

(4)顶层砌体窗角斜裂缝

(5)变形缝处的构造措施

(6)后浇带施工

(7)地下室渗漏以及大体积混凝土的温差裂缝的控制

十四、加强结构实体检测,在结构中间验收时,应对下列项目进行检测

(1)梁、柱混凝土回弹测试

(2)钢筋保护层厚度、现浇板厚度

(3)贯入法检测砌体砂浆强度

十五、钢管、扣件要按有关规定抽样检测,严禁劣质钢管、扣件进入施工现场,并按试验结果分色使用。

十六、现浇沿沟、雨蓬等外露结构的伸缩缝间距不宜大于12m。

十七、工程技术资料的编制以浙江省工程建设质量安全监督总站、台州市建设工程质量监督总站联合编制建筑工程施工质量验收检用表实用手册为准。项目部在基础结构验收、主体结构验收、竣工验收时分别把资料上交公司技术科进行审核。

一、砌体

1、砖砌体含水率控制在10%--15%之间范围内,(干砖上墙灰缝不易饱满,砂浆粘结

差,影响砖体抗剪强度,砖含水率过大也会影响砖体的抗压强度,)因此,雨天施工时用防雨布覆盖墙体。

2、加强框架填充墙后塞口的砌筑,防止墙体粉刷裂缝。(填充墙在砌至接近梁、板

底时,应留一定的空隙,待填充墙砌筑完间隔七天后,再将其填砌挤紧,灰缝饱满。)

3、砖混结构中的构造柱必须设置马牙槎,预留的拉结筋应位置正确,不得任意弯折。

4、承重墙每层墙的最上一皮砖,砖砌体的台阶水平面上挑出层应整砖砌筑。

5、为预防砖砌体窗角温度裂缝的产生,应在窗台下素混凝土中设置钢筋网片,两边伸入

墙内120。

6、砌体施工时,楼面和屋面堆载不得超过楼板的允许荷载值。施工层进料口楼板下,宜

采取临时加撑措施。

7、砌筑砂浆的验收批,同一类型、强度等级的砂浆试块应不少于3组。

8、有冻胀环境和条件的地区,地面以下或防潮层以下的砌体,不宜采用多孔砖。多孔砖

的孔洞应垂直于受压面砌筑。

9、砖筑体的轴线位置偏移允许偏差为10MM,垂直度每层允许偏差为5MM、全高偏差

为20MM均为主控项目,不得超过规范允许范围。抽查数量:轴线查全部承重墙柱;

外墙垂直度全高查阳角,不应少于4处。

10、设置在砌体水平灰缝中钢筋的锚固长度不宜小于50d,且其水平或垂直弯折段的长度

不宜小于20d和150MM;钢筋的搭接长度不应小于55d。

11、设置在砌体灰缝内的钢筋的防腐保护应采取防腐措施。

12、当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃时,砌体工程应采取冬期施工措施。

13、砌体宽度超过300的洞口上部,应设置过梁。砌体临时施工洞口的洞口净宽不应超

过1M,侧边离交接处的墙面不应少于500MM,顶部应设过梁。

14、楼梯间、电梯井须正面墙。

15、窗间墙应合理组砌,严禁出现内通缝现象,混凝土柱边不应留小于240砖跺。

16、混水墙中长度大于或等于300MM的通缝每间不超过3处,且不得位于同一面墙体

上。

17、每一生产厂家的砖到现场后,按烧结砖15万块、多孔砖5万块,灰砂砖及粉煤灰砖

15万块各为一验收批,抽检数量为1组。

二、模板

1、模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力及施工荷载。

2、梁、板底模板支撑系统采用钢管扣件排架支撑,支撑体系竖向立杆必须落在坚实平整的支承面上,如支设在回填士上,必须在模板支撑位置设砖墩或砼墩。杆下需有垫板

或垫块。同时必须设扫地杆和纵横方向间隔1.2米的联系杆及剪刀撑,以保证支撑体系稳定。

3、安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层模板应具有承受上层荷载的承载力,或加设支架;上、下层支架的立柱应对准,并铺设垫板。

4、在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接槎处。

5、模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水。模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂,浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净。

6、固定在模板上的预埋件、预留洞均不得遗漏,且应安装牢固。

7、对跨度不大于4M的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000---3/1000。

8、梁底模拆除时应从中间向两边进行。

9、底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求,检查同条件养护试块报告。

10、侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。

12、模板拆除时不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。

三、钢筋工程

1、钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等规定抽取

试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。(每批应由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成。钢筋应按批进行检查和验收、每批重量不大于60T。)2、当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显不正常等现象时,应该批钢筋进行化学

成分检验或其他专项检验。

3、钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个以上接头。接头末

端至钢筋弯起点的距离应小于钢筋直径的10倍。

4、当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,设置在同一构件内的接头宜相互错开。

(接头连接区段的长度为35D且不小于500MM,)

A、在受拉区不宜大于50%;

B、接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端,柱端的箍筋加密区,对等强度高质量

机械连接时,不应大于50%

C、接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不

应大于50%

5、同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。(接头连接区段的长度为

1.3L)

6、纵向受拉钢筋的绑扎搭接接头的长度应根据位于同一连接区的钢筋搭接接头面积

百分率按以下公式修正:L=§La

A对梁类,板类及墙类构件,不宜大于25%

B对柱类构件,不宜大于50%

C当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于50%对其他构件,可根据实际情况放宽。

7、纵向受压钢筋,当采用绑扎接头时其搭接接头长度不应少于受拉钢筋搭接接头的0.7倍,且在任何情况下不应少于200mm。

8、板上部钢筋在跨中接头,下部钢筋在支座附近接头。

9、楼面现浇板区格短边大于4000四角及外墙阳角均增设转角钢筋。(根据设计定)

10、现浇挑檐外露结构的伸缩缝间距不宜大于12M。

11、简支板或连续板下部纵向受力钢筋伸入支座的锚固长度不应少于5d。

12、在温度、收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150—200mm,并应在板的末配筋表面布置湿度收缩钢筋。湿度收缩钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行布置构造钢筋网,并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固。

13、当梁的高度H》450时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋。

14、框架梁上部纵向钢筋伸入中间层端节点的锚固长度,当采用直线锚固时,不应小于La,当采用弯锚时,不应少于0.4La+15d。

15、钢筋锚固长度计算、混凝土保护层厚度见下表

四、混凝土工程

1、结构构件的混凝土强度应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的规

定分批检验评定。

2、结构构件的拆模应根据同条件养护的标准尺寸试件的混凝土强度确定。

3、水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查、并对其强度、

安定性进行复验。按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200T为一批,散装不超过500T为一批,每批抽样不少于一次。

4、混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土外加剂》

GB8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119等和有关环境保护的规定。

5、混凝土用的粗骨料,其最大颗粒粒径不得超过构件截面最小尺寸的1/4,且不得超过

钢筋最小净距3/4。

6、拌制混凝土宜采用饮用水。

7、构混凝土的强度等级必须符合设计要求,用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在

混凝土的浇筑地点随机抽样。取样与试件留置应符合规定,用于结构实体检验用同条件养护试件,不宜少于10组。

8、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。同一施工段的混凝土应连续浇筑,并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。

9、施工缝、后浇带的施工应按设计要求和施工技术方案进行。

10、混凝土浇筑完毕后,应在12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护,对普通硅酸盐混凝土不得少于7d,对掺外加剂或有抗渗要求的混凝土不得少于14d,当日平均气温低于5℃,不得浇水。混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。

11、现浇结构的外观质量不得有严重缺陷。

对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设单位)认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收。

12、加强现浇板、楼梯板厚度的控制。允许偏差为+8、-5

13、结构实体检验包括:同条件养护试件和钢筋保护层检验

同条件养护试件按下列规定:等效养护龄期可按日平均温度累计达到600℃d时所时应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应少于14d,也不宜大于60d;按GBJ107规定评定后以折算系数1.1。

钢筋保护层厚度检验:纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为+10,-7mm;对板类构件为+8;-5mm。

五、屋面工程

1、屋面工程施工时,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,

并有完整的检查记录。每道工序完成,应经监理单位(建设单位)检查验收,合格后方可进行下道工序的施工。

2、屋面工程的防水层应由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工。作业人员应持有当

地建设行政主管部门颁发的上岗证。

3、屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品

种、规格、性能应符合现行产品标准和设计要求。

建筑工程施工质量技术交底

质量技术交底记录 建设单位名称福建省××县工商行政管理局交底人王小全工程项目名称315 消费者投诉中心大楼接受交底班组长林志兴施工单位名称福建省××建筑工程公司记录人蔡小海 分部分项名称内墙抹灰工程交底日期2003 年 06 月 19 日 交底内容: 1、基层应先清理干净,砼基层要先喷撒纯水泥浆呈颗粒状便于粘结;砖墙基层应事先浇水湿 润。 2、施工工艺为:吊立线→贴灰饼→做冲筋→抹第一遍底灰→抹第二遍底灰→抹面层灰→加用 塑料抹刀压光。 3、打底用的水泥砂浆配合比为:水泥 1:砂 3:粉煤灰 0.5:石灰膏 0.5。面层用纸筋灰掺 10%的白水泥。 4、砂浆采用机械搅拌,投料顺序为:先砂子→后石灰膏→再水泥→最后粉煤灰。搅拌时间不 少于 120 分钟。 5、砂浆应搅拌均匀,粉刷砂浆的稠度一般为 7—10CM。水泥砂浆应在搅拌后 3 小时内全部用完。 6、出厂日期超三个月的水泥不得使用。河砂应过筛,并使用洁净水进行搅拌。纸筋灰不得含 有结块(硬块)。 7、待第二遍的底灰七成干时,即可进行罩面灰粉刷。如待完全干燥后才抹罩面,那么需提前 一天浇水湿润。 8、天棚打底前应在四周弹上水平控制线,并拉线贴灰饼、做冲筋,而后分二遍抹底灰,用刮 尺搓平打毛。 9、梁底和梁侧均要贴灰饼、做冲筋。做到梁底水平、梁侧垂直;阴阳角方正。多跨连续梁要 拉紧通线做钉。 10、所有柱角、墙角和门窗角等均要做成护角:即用比打底砂浆提高一级标号的纯水泥砂浆 来粉刷角部。 11、同一面墙的打底应一次性连贯完成。避免产生接槎不平整以及同一墙面打底砂浆颜色不 一致的现象。 12、所有水平面均应呈水平;所有立面均应呈垂直;所有阴阳角均应方正。严禁干燥后表面 产生裂纹现象。 13、填充墙的顶部与梁底之间的裂缝处,应在正式打底前用微膨胀的水泥砂浆塞严、挤实以防 以后裂缝。 14、粉刷前地板四周阴角的落地灰(砌筑砖墙时掉下的砂浆)应先清理干净,并运至地面指 定地点堆放。 15、搭设粉刷脚手架不得接触到墙面,拆除脚手架时应注意保护成品,以避免进行二次修补 造成劳命伤财。 16、每个技术工人每天下班时均应抽出半个小时进行本日作业成果的检查,发现质量问题及 时进行修补。 注:表格内容要求用碳素墨水填写。

涵洞工程施工安全技术交底

箱涵施工安全技术交底 一、一般规定 1、土石方工程开工前,必须组织有关部门和人员进行现场调查研究,编制施工组织设计,做好现场布置。现场的办公生活区、机械检修区、物资存放区、施工作业区及施工道路等主要生产和生活设施, 应有相应的技术安全措施,并在施工前组织设计中详细说明。 2、施工现场应有安全标志。危险地区必须悬挂“危险”或者“禁止通行”严禁烟火”等标志,夜间设红灯示警。场地狭小,行 人和运输繁忙的地段,应设临时交通指挥。 二、工地布置 1、工地的布置,应全面规划,妥善安排。遵守有利施工生产、方便职工生活的原则,符合防洪、防火、防雷击、防暑等安全和卫生的要求。 2、采用机械施工时,应制订作业程序和运行路线,确保协调施工,安全生产。夜间施工应有良好的照明。 3、工地应设工人休息、避雨棚;严寒地区应设避风取暧室;爆破作业区应设人员掩蔽所。 4、爆破材料库必须符合防爆、防雷、防潮、防火、防鼠要求,必须有良好的通风和防爆照明设备。库存量及平面位置必须经当地公安机关批准。库房距厂矿、村镇、人口稠密处所、交通要道及其它建筑物必须保持规定的安全距离。 5、爆破作业必须设炸药加工房,其位置应隐蔽安全,起爆体加工量不得超过当班用量,应有专人负责看管并有防火、防爆等安全措施。

6、汽油等易燃品库可建成半地下式结构,各种易燃,易爆、有毒等危 险品应分库存放,临时存放在施工现场时,相互间距不得小于30m距其它建筑物不得小于25m永久性、半永久性库房应根据各专业的安全规则办理。 三、工地道路 1、开工前应按规定修建人行和运输便道,经常养护,保持畅通。 2、用汽车运输时,临时便道和正式公路交界处应设置安全标志。便道 及其桥涵应根据通行车辆的要求进行设计、施工和养护。在利用既有公路运输时,应对其线路、桥涵的原设计标准及结构现状作详细调查研究。必要时应采取补强和加固措施。所有运输机动车辆通过村镇时,应和有关方面协商,制订相应安全措施。 3、在施工便道间的交叉口、与铁路的交叉口及渡口处,应设立标志。 施工便道和铁路交叉,应事先经有关部门批准,并按规定要求铺设临时道口。 4、施工便道应避免在架空索道及起重设备工作范围内穿越,如因场地 限制需穿越时,应有防护设备和安全措施。 5、所有道路的便桥,应在桥头树立标志,注明载重能力和限制速度。 四、安全措施 施工人员进入施工现场必须正确佩带劳动保护用品,施工机械应每天进行设备检修,严禁机械带病作业。特种作业人员(电工、电焊工、装载机司机、起重机械作业工)必须持证上岗。现场作业人员必须保护好现场的安全设施

工程施工技术交底记录表

工程施工技术交底记录表 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程 …

说明:一式二份,送监理工程师一份 工程施工技术交底记录表工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程

说明:一式二份,送监理工程师一份 工程施工技术交底记录表… 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程

工程施工技术交底记录表工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程 …

工程施工技术交底记录表工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程

& 附设计图纸及有关技术规范2007年8月10日 技术负责施工员| 班组长 说明:一式二份,送监理工程师一份。 工程施工技术交底记录表 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程 承包单位:河南省郑州地质工程勘察院№:施 单位工程% 支(拦)挡工程 分部工程浆砌石挡墙 分项工程K0+000~K0+160浆砌石挡墙 交底内容: 挡土墙施工技术要求: 1、挡土墙开挖基坑采用分段跳槽快挖快砌。砌石应使用不宜风化块石,砂浆标号M10。 $ 2、挡土墙要求座落在基岩上,挡土墙基础应嵌入岩层或碎石土层中,挡墙埋深一般50cm~80cm。挡墙下基前必须严格进行基底验槽,符合设计要求后及时下基。 3、挡土墙砌筑时,下部须座满浆,并将大面朝下,分层卧砌,上下错缝,内外搭接。块石砌体的灰缝为20~35mm,砂浆须饱满,石块间较大间隙应先填砂浆后用碎石嵌实,不得先填碎石后塞浆或干填碎石。应保证块石嵌固紧密、砂浆填筑饱满密实,墙身不得有通缝。 4、墙体设置排水孔,防止墙后积水,采用拔管预留方式施工。沿挡墙每1m设置1排水孔,长1m,排水孔距地面~。在排水孔进口一侧设置砂砾石反滤水层。 5、对于挡土墙顶部、底部基础和墙身外层宜选用较平整的大块石砌筑并加以修整,挡土墙砌衬时宜采用“丁”“嵌”“楔”等方法、并将块石间隙嵌紧密,保证墙身稳定。 6、挡土墙砌筑时须设置伸缩缝,伸缩缝间距为10m,缝宽2cm,缝的内、外侧及顶面塞填泡沫板或沥青木板。伸缩缝须整齐垂直,上下贯通。 7、挡墙后部填筑碎块石,距墙项40cm预留作坡面绿化。 全部支护工程完成后,清附挡墙后部沟槽杂物,沟槽宽不小于50cm,沟槽内填耕植土最30cm,耕植土距墙顶10cm,撒油麻藤籽于耕植土。 $

工程项目安全技术交底

工程项目安全技术交底 施工交底 (1)安全技术交底要求由项目经理部、项目部技术负责人负责实施,实行逐级安全技术交底制度。横向涵盖项目部内各职能部门,纵向延伸到施工工班组全体作业人员,任何人未经安全技术交底不准作业。安全技术交底应涵盖工程概况、施工方法、施工程序、安全技术措施等内容。 ①分部分项工程开工前,施工方案(施工专项方案)的编制人员应向项目部管理人员、分包单位或作业班组负责人进行安全技术交底。 ②危险性较大的分部分项工程施工前,应由专项施工方案编制人会同施工员,将安全技术措施、施工方法、施工工艺、施工中可能出现的风险因素、安全施工注意事项和紧急避险措施等,向参加施工的全体管理人员(包括分包单位现场负责人、安全管理员)、作业人员进行交底。 ③各工种作业安全技术交底采用层级交底制,主要工序和特殊工序由项目技术负责人对主管施工员进行交底,主管施工员再向施工班组负责人进行交底;班组负责人还应对作业人员进行技术交底。一般工序由施工单位技术员直接向各施工班组进行交底。 (2)施工安全技术交底的主要内容 ①施工组织设计方案交底的主要内容如下: a采用的施工方法、施工机械、实施方案应注意的问题,要求达到的安全、质量、进度以及文明施工目标; b有关班组的配合与支持,人员的管理办法与措施。 c有关施工机械的性能、进场及运行路线要求,原材料数量要求、质量要求、进场时间等; d主要劳动力、主要技术工种人员的技能要求、进场时间要求; e施工工艺要求,工艺标准等。 ②工程总承包单位向专业分包单位进行安全技术交底的主要内容如下: a施工部位、内容和环境条件; b专业分包单位、施工作业班组应掌握的相关现行标准规范、安全生产、文明施工规章制度和操作规程; c资源的配备及安全防护、文明施工技术措施; d动态监控以及检查、验收和组织、要点、部位及节点等相关要求;

锚杆防护施工安全技术交底标准版本

文件编号:RHD-QB-K6468 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 锚杆防护施工安全技术交底标准版本

锚杆防护施工安全技术交底标准版 本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、锚杆施工安全技术措施 1、在进行施工前,先清理边坡不稳定土、石块,必要时悬挂安全防护网。 2、施工时,严禁上下交叉作业。 3、施工中,定期检查电源线路和设备的电器部件,确保用电安全。 4、注浆施工作业中,要经常检查出料弯头、输料管、注浆管和管路接头等有无磨薄、击穿或松脱现象,发现问题,应及时处理。 5、处理机械故障时,必须使设备断电、停风。

向施工设备送电、送风前,应通知有关人员。 6、向锚杆孔注浆时,注浆罐内应保持一定数量的砂浆,以防罐体放空,砂浆喷出伤人。 7、非操作人员不得进入正进行施工的作业区。施工中,喷头和注浆管正前方严禁站人。 8、施工过程中指定专人加强观察,定期检查锚杆抗拔力,确保安全。 9、作好锚杆防护工作,锚杆安设后不得随意敲击、碰撞、拉拔杆体等扰动。粘结锚杆在水泥砂浆强度达到80%以上后,才能进行锚杆外端部弯折施工。 二、框架梁施工安全技术措施 1、基础开槽前必须检查槽壁的稳定状况,确认安全,作业中应随时观察,发现不稳定征兆必须立即撤离危险地段,处理完毕且确认安全后,方可恢复作

业。 2、高边坡开挖施工时,要做好开挖上边缘处的截排水,为防止大到暴雨的冲击,尽量多设几道截排水沟。 3、高边坡开挖后若未能及时做框架梁等防护措施,要用彩条布等及时覆盖,防止雨水冲蚀,坡体失稳坍塌。 4、框架施工过程中,要防止边坡上部的滚石滚落伤及人员或设备。并保证作业面滚石等易滚物件不会对下一台阶工作面形成安全隐患。 三、坡体变化监测 1、每天开挖后,次日再次开挖前由安全人员对已开挖坡体与即将开挖坡体地表进行观察,检查有无坡体开裂失稳迹象,确保施工时人员机械安全。 2、每次爆破后,由安全人员对已开挖坡体与即

隧道工程施工安全技术交底

隧道工程施工安全技术交底 1、隧道施工应做好施工前期准备工作,正确选用施工方法,并结合地形、地质等实际情况,向施工人员进行技术交底,合理安排施工。 2、隧道施工各班组间,应建立完善的交接班制度。在交接班时,交班人应将本班组的施工情况及有关安全事宜及措施向接班人详细交待,并记载于交接班记录本上,工地值班负责人(施工员)应认真检查交接班情况。每班开工前未认真检查工作面安全状况,不得施工。 3、在软岩或不良地质的隧道中,施工前必须制订切实可行的施工安全措施,如设计文件指明有不良地质情况时,应对指定范围进行超前钻孔,探明情况,采取预防措施,不得盲目冒进。施工中应对围岩加强检查与量测。对不良地质段隧道施工,应采取弱爆破、短开挖、强支护、早衬砌、先护顶等小循环的施工方法。 4、对各类事故均应严格按照“三不放过”(即事故原因不查清不放过,责任者和群众未受到教育不放过,没有制订和采取安全防范措施不放过)的原则进行处理。 5、所有进入隧道工地的人员,必须按规定配带好安全防护用品,遵章守纪,听从指挥。 6、未刷好洞口仰坡或未做好洞顶防护和排水设施,不得开挖进洞。 7、隧道掌子面钻眼 7.1钻眼人员到达工作地点时,应首先检查工作面是否处于安全

状态,如支护、顶板两及帮是否牢固,如有松动的岩石,应立即加以支护或处理。 7.2台车和凿岩机进行钻眼时,必须采用湿式凿岩。 7.3严禁在残眼中继续钻眼。 7.4不在工作面拆卸修理凿岩设备。 8、爆破作业 8.1洞内爆破作业必须统一指挥。 8.2进行爆破时,所有人员必须撤至不受有害气体、振动及飞石伤害的警戒区外,并设置安全警戒,其安全警戒的距离应遵守有关规定。 ●独头坑道内不小于50m; ●相邻的上下导坑不小于200m; 8.3洞内爆破不得使用TNT(三硝基甲苯)、苦味酸、黑色火药等产生大量有害气体的炸药。爆破后必须经过通风排烟15min后,并经过以下各项检查和妥善处理后,其他工作人员才准进入工作面。 ●有无瞎炮及可疑现象; ●有无残余炸药或雷管; ●顶板两邦有无松动石块; ●支护有无损坏与变形。 8.4如发现瞎炮,必须由原爆破人员按规定进行处理。 8.5严禁在炸药加工房以外地点进行炸药加工工作,加工人员严禁穿着化纤衣物。

成品保护施工工程施工技术交底

武咸公路改造工程(三环线~红霞村)成品保护工程 施 工 技 术 交 底 交底人员:胡致远 编制单位:中建三局集团有限公司 武咸公路改造工程(三环线~红霞村)项目部 编制时间:二O一四年十二月十一日

技术交底记录 表B2 编号: 交底时间2014年12月11日工程名称武咸公路改造工程(三环线~红霞 村) 交底提要: 针对本工程其他工程施工中的注意事项等进行技术交底,要求现场施工严格按照方案执行。 交底内容: 一、工程概况 武咸公路改造工程(三环线~红霞村)施工起点为三环线(桩号为K8+000),施工止点为红霞村(青郑高速落地点,桩号K11+571.254),主线为城市快速路。本工程标准断面规划采用“高架桥加地面辅道”形式,全长约3.57km,含主线高架桥1.97km,地面道排工程3.57km,青菱河桥帮宽,及4座人行天桥。高架桥标准宽度为双向六车道26m,地面辅道为双向4~8车道。道路红线宽度一般为50~85m。

二、成品保护管理机构 成品保护管理组织机构是确保成品、半成品保护得以顺利进行的关键。为确保成品、半成品保护工作的落实,由项目经理、项目生产经理、项目技术负责人、各专业施工员、施工班组长、各分包队伍负责人共同组成成品保护小组。 成品保护小组在业主或监理单位监督下,建立成品、半成品保护相关的奖罚制度,共同维护已完工程及成品、半成品的质量。 2.1、工程成品保护领导小组 项目成立以项目经理为组长,生产经理、技术总工为副组长的成品保护领导小组。 组长:桂绍军 副组长:王保亭、郑华、王甲兵 组员:袁风皇、陈骏龙、李合鑫、廖彬、朱闯、王宁、何为、刘健、分包队伍负责人、各施工班组长等 a.组长负责领导责任 b.副组长:对成品保护负责看护、检查,对违反成品保护规定者进行罚款处理;监督未做成品保护的单位或个人进行保护并落实到位。 c.组员及其他兼职检查员在做好本职工作的同时参与成品保护工作,如发现问题及时向组长、副组长反映使其得到及时处理。施工队巡视人员对成品保护负责看护、检查,如发现问题先向施工队负责人反映,然后由施工负责人向项目部副组长反映使其得到及时处理。 2.2、工程产品保护领导小组职责

梯形路基面边坡防护工程施工技术交底

梯形路基面边坡防护工程施工技术交底 一、设计说明 设计无砟轨道路基面形状为梯形,双线标准路基面宽度13.6米,基床表层厚0.4m,基床底层厚2.3m。基床以下及基床底层均采用B组细圆砾土填筑,路堤两侧边坡坡率1:1.5,两侧坡脚设宽2m,高1.5m护道。 护道以上边坡设置带截水槽的拱型骨架护坡防护,拱型骨架肋柱、拱部及镶边均采用M10砂浆片石砌筑(桥台锥体坡面铺砌采用M20砂浆片石砌筑)。拱圈内镶六边形空心砖;护道及以下边坡采用浆砌片石满铺;脚墙采用C20片石混凝土现场浇筑.沿线路方向每隔15.02m(一联四拱),设一道伸缩缝,缝宽0.02m,缝内用沥青木板填塞。各部位尺寸见《路基通用参考图-乌兰二线甘青施路05》。 路基边坡防护断面图

二、施工工艺 施工工艺流程:测量放样→脚墙基础开挖→C20片石砼护道脚墙基础、护坡脚墙基础→护道及以下浆砌片石护面→骨架基础开挖→浆砌片石主骨架→浆砌片石拱形骨架→养护→空心砖砌筑。 施工工艺流程框图 1、施工准备 根据设计纵断面及标准横断面图,确定相应段落的路肩标高、宽度及边坡坡率,对已成型的路基进行刷坡、修整。 2、测量放样 由架子队测量组施放路基设计边线,骨架柱肋、脚墙基础的开挖边线和宽度,以及确定顶面的标高线;固定桩位,在施工场地的适合位置布置控制桩及护桩。 由于主骨架及护道以下护面与脚墙基础相连,脚墙基础的位置正确与否,将直接影响主骨架及护面的整体线性和外观效果,故测量放样时,务必做到精准无误。另对地形变化处放样点适当加密,确保脚墙连续、圆顺。 3、开挖 ⑴脚墙基础开挖 根据测量放样后的基坑宽度,洒出石灰线,采用50型小挖机开挖,按设计值预留20cm由人工修整;开挖土方直接装车,由自卸车运至附近弃土场。脚墙基础的开挖顺序是:护道脚墙→坡脚脚墙。 漫流区排洪涵两端各20m范围及桥台相邻20m范围内路基,脚墙基础加深至涵洞底板顶面下0.5m,且最小高度不小于1.5m。 ⑵骨架基础开挖 待护道脚墙、坡脚脚墙、护道及以下完成施工后,挖掘机位于基床底层顶面路肩处,自下向上开挖,其顺序为:肋柱→护脚墙→拱部。机械开挖后,按设计

单位工程施工质量技术交底卡

单位工程施工质量技术交底卡 单位工程施工质量技术交底卡施1-5 施工单位:宝丽华建设工程公司 工程名称雁南飞围龙大酒店工程 施工项目部位主体工程承接施工单位 或班组 技术交底容:钢筋、模板、砼工程 一、基本要求 (1)施工程序:柱定位放线→柱钢筋绑扎焊接→柱模板安装→梁、板模放线定位→梁、板模板安装→梁板钢筋绑扎焊接→砼浇筑。 (2)每层高应竖向测量校核,竖向测量可用经纬仪校测,测量时尽量选在早、餐、阴天、无风时进行,在±0.00首层地面上以靠近结构四周的轴线点为准,逐层向上悬吊引测轴线和控制结构的坚向偏差。 (3)层间垂直度测量偏差不应超过5mm,建筑物全高垂直度测量偏差不应超过20mm及3h/10000(H为建筑总高度)。建筑楼层标高由首层标高控制,层间测量偏差不应超过±3mm,建筑总高测量偏差不应超过3H/10000(H为建筑总高度)。 二、钢筋工程 (1)钢筋的制作和运输 钢筋加工前应做好验收及送检工作,合格后并经甲方、监理确认,方可开料,入仓库要分类挂牌堆放整齐。 钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计和规要求。钢筋表面应洁净、无损伤、油渍、漆污等。加工好的钢筋,根据进度需要按品种、规格分类挂牌堆放整齐。 (2)钢筋的绑扎与安装 1)钢筋安装前备好必要种类和数量的工具(例如绑扎用的铁钩、撬棍、板子、绑扎架、绑扎用的铁丝、保护层的砂浆垫块等),了解施工条件(例如运料路线、现场堆料地点,模板清扫和润滑状况以及坚固程度,与其它工种的配合条件等)。 2)绑扎立柱钢筋,严禁沿骨架攀登上下,必须搭设工作台。柱筋必须设防倾覆的临时固定措施。楼面模板安装完毕后,在梁位置上每2M间距架一条80mm×80mm枋木,排好底筋及箍筋,再安腰筋及面筋,先主梁,后次梁,梁柱接头处箍筋用φ10钢筋每面两条成排点焊固定再串梁筋。绑扎好梁筋之后,将梁筋提起取出枋木,整体放进梁模,下放时就位必须准确,不得使梁筋变形。 框架梁节点处钢筋穿插较稠密时,应注意梁顶面主筋间的净间距要留有30mm宽,以利灌筑砼。楼板钢筋安装先在模板上弹出布筋墨线,绑扎时先底筋后负筋,二层筋必须绑扎 承接人: (签名)年月日 交底单位或部位:交底人:

防护工程安全技术交底(最新版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 防护工程安全技术交底(最新版)

防护工程安全技术交底(最新版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 交底内容: 1、防护工程砌筑 (1)边坡防护作业,严禁在边坡上、路肩摆放石头。 (2)路堤砌石工程必须自下而上砌筑,片石改小,不得在脚手架上进行。护墙砌筑时,墙下严禁站人,抬运石块上架,跳板应坚固,并设防滑架。路堑砌石工程必须自下而上砌筑,严令禁止向路基投石,片石改小,采用“手递手”方式运石料。路堑段路肩处要实行拉网防护(隔开路肩外沿1.5m)。 (3)抹面、勾缝作业必须先上后下,严禁在砌筑好的坡面上行走,上下必须用爬梯,架上作业时,架下不得有人操作或停留,不得上面砌筑,下面勾缝。 (4)今年为临近既有线施工,设立专职安全员、防护员跟班作业,及时纠正不规范施工行为,清除安全隐患,防护人员进入现场必须携带上岗证、标志旗,身着防护服;

(5)对施工人员定期进行安全教育和安全知识培训; (6)工地设立明显的安全警示牌和安全注意事项宣传栏,做好既有线安全知识宣传普及工作; (7)各类机械设备操作人员必须持证上岗,无证人员及非本机人员不得上机; (8)拌和机上料斗,卷扬钢丝要时常检查,如有断丝、扭曲现象,应立即更换; 每班组机械操作必须单机单人操作,严禁多机单人操作。 2、砂浆拌合机作业 (1)拌合机应安置稳妥,开机前必须确认传动及各部装置牢固可靠,操作灵活,运转中不得用手或木棒等伸进筒内清理筒口的灰浆。 (2)作业中如发生故障,应立即切断电源,并将筒内砂浆倒出。 (3)拌和机上料斗,卷扬钢丝要时常检查,如有断丝、扭曲现象,应立即更换; 3、挡墙挖基应视土质、湿度和挖掘的深度设放安全边坡,否则应设置相适应的围壁支撑。 4、人工挖基作业时,从基坑内抛上的土方应边挖边运。用土台分层抛掷转运出土时,台阶宽度不得小于0.7m,高度不得大于1.5m,基

施工安全技术交底管理制度

XX集团公司 施工安全技术交底管理制度 各子公司、集团公司所属各单位: 为加强和规范企业安全生产管理工作,健全施工过程安全控制制度,保障广大员工在施工生产过程中的人身安全和健康,防止各类安全事故的发生。现依据国家《安全生产法》、《劳动法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规,结合集团公司实际情况,制订本制度。现下发给你们,请认真抓好安全技术交底工作的落实。

施工安全技术交底管理制度 1.目的 通过施工安全技术交底(以下简称“交底”),使施工人员了解施工过程中的危险源、危险工艺和危险部位的概况、内容和特点,掌握正确地安全施工措施、安全防护方法,最大限度地减少安全事故的发生,保障员工的人身财产安全和健康,确保集团公司安全目标的实现。 2.适用范围 本制度适用于集团公司各子公司、集团公司所属各单位。各子公司可依据本办法结合单位实际制定实施细则,各分公司、集团公司工程项目经理部按本办法执行。 3.制定依据 本制度依据《劳动法》、《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》制定。 4.组织机构方式 安全技术交底一般按以工程项目为单元划分并组织实施。工程项目部及所属各单位是交底的主要实施主体和责任主体。一般可分为以下4个层次逐级进行,但也可根据工程规模和承包方式对交底层次进行调整。 4.1公司级交底 设集团公司项目部的为集团公司项目部对子、分公司项目部,不设集团公司项目部的项目为子分公司或对子分公司项目部交底的公司级安全技术交底。 4.2项目部级交底

子分公司项目部对施工队及分包单位的项目部级安全技术交底。 4.3施工队级交底 施工队对各施工工班的施工队级的安全技术交底。 4.4工班级交底 工班对全班人员的工班级安全技术交底。 5. 职责 5.1总工程师(安全负责人) 负责组织本级所属工程项目重大危险源、关键环节、关键部位安全技术施工组织设计、安全技术措施、规程的编制、审核和交底工作。工程管理部、安全质量监察部、设备运输物资部等相关部门人员参加公司级安全技术交底工作。 5.2安全质量监察部负责人、技术负责人 项目总工程师负责组织项目部级安全技术交底工作,有关业务部门参加。 5.3专职安全工程师 项目部专职安全工程师负责专业安全技术交底工作;参加公司级、项目部级安全技术交底工作。 5.4施工队长 施工队长负责本施工队全体人员每天上班前的安全技术交底工作;参加项目部级、专业安全技术交底。 5.5工班长 班组长负责本工班全体人员每班开工前,每道工艺施工前的安全技术交底工作。

工程施工质量技术交底.doc.doc

单位工程施工质量技术交底卡 施工单位:深建施 1-5-1 工程名称: 承接施工单 施工项目部位:模板工程 位或班组 一般规定 1、模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应 等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑 混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。 2、在浇筑混凝土之前,应对模板工程进行验收。 模板安装和浇筑混凝土时,应对模板及其支架进行观察和维护。发生异常情况时,应按 施工技术方案及时进行处理。 3、模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。 (一)、模板安装 主控项目 1、安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力, 或加设支架;上、下层支架的立柱应对准,并铺设垫板。 检查数量:全数检查。 检验方法:对照模板设计文件和施工技术方案观察。 2、在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接槎处。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 一般项目 3、模板安装应满足下列要求: (1)模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水; (2)模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂; (3)浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净; (4)对清水混凝土工程及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模 板。检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 4、用作模板的地坪、胎模等应平整光洁,不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂 或起鼓。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 5、对跨度不小于 4m 的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具 体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。 检查数量:在同一检验批内,对梁,应抽查构件数量的10%,且不少于 3 件;对板,应按有代表性的自然间抽查 10%,且不少于 3 间;对大空间结构,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查 10%,且不少于 3 面。

路基边坡防护工程技术交底

路基边坡防护工程施工技术交底 一、设计说明 设计无砟轨道路基面形状为梯形,双线标准路基面宽度13.6米,基床表层厚0.4m,基床底层厚2.3m。基床以下及基床底层均采用B组细圆砾土填筑,路堤两侧边坡坡率1:1.5,两侧坡脚设宽2m,高1.5m护道。 护道以上边坡设置带截水槽的拱型骨架护坡防护,拱型骨架肋柱、拱部及镶边均采用M10砂浆片石砌筑(桥台锥体坡面铺砌采用M20砂浆片石砌筑)。拱圈内镶六边形空心砖;护道及以下边坡采用浆砌片石满铺;脚墙采用C20片石混凝土现场浇筑.沿线路方向每隔15.02m(一联四拱),设一道伸缩缝,缝宽0.02m,缝内用沥青木板填塞。各部位尺寸见《路基通用参考图-乌兰二线甘青施路05》。

路基边坡防护断面图 二、施工工艺 施工工艺流程:测量放样→脚墙基础开挖→C20片石砼护道脚墙基础、护坡脚墙基础→护道及以下浆砌片石护面→骨架基础开挖→浆砌片石主骨架→浆砌片石拱形骨架→养护→空心砖砌筑。

施工工艺流程框图 1、施工准备 根据设计纵断面及标准横断面图,确定相应段落的路肩标高、宽度及边坡坡率,对已成型的路基进行刷坡、修整。 2、测量放样 由架子队测量组施放路基设计边线,骨架柱肋、脚墙基础的开挖边线和宽度,以及确定顶面的标高线;固定桩位,在施工场地的适合位置布置控制桩及护桩。 由于主骨架及护道以下护面与脚墙基础相连,脚墙基础的位置正确与否,将直接影响主骨架及护面的整体线性和外观效果,故测量放样时,务必做到精准无误。另对地形变化处放样点适当加密,确保脚墙连续、圆顺。 3、开挖 ⑴脚墙基础开挖 根据测量放样后的基坑宽度,洒出石灰线,采用50型小挖机开挖,按设计值预留20cm由人工修整;开挖土方直接装车,由自卸车运至附近弃土场。脚墙基础的开挖顺序是:护道脚墙→坡脚脚墙。 漫流区排洪涵两端各20m范围及桥台相邻20m范围内路基,脚墙基础加深至涵洞底板顶面下0.5m,且最小高度不小于1.5m。 ⑵骨架基础开挖 待护道脚墙、坡脚脚墙、护道及以下完成施工后,挖掘机位于基床底层顶面路肩处,自下向上开挖,其顺序为:肋柱→护脚墙→拱部。机械开挖后,按设计值预留20cm由人工修整。见下图: 受施工场地的限制,骨架开挖的最大范围取决于挖掘机的有效臂长,上述机械开挖不到位的部位,则必须由人工完成。开挖土方不得堆放在基床底层顶面, 必须直接装车,由自卸车运至附近弃 土场。

技术质量标准交底

技术交底 本工程是我公司的重点工程,质量目标是争创优良工程,为确保质量目标,特作一下技术交底。具体内容如下: 1、工程概况: 本工程为住宅楼,工程地点位于河南省镇平县南环路南侧,西临区间路,由南阳市建筑设计研究院设计。本工程结构为剪力墙结构,地上22层,地下一层,总建筑面积为33203.39平米,建筑高度66.450米,本工程为一类高层,其耐火等级地面以上为一级,地下室为一级,防火等级为一级。建筑物屋面防水等级为为二级。 本工程结构合理,建筑结构形式为剪力墙结构。建筑抗震设防类别为丙类,地基基础设计等级为乙级,使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级。抗震设防烈度为六度,。抗震等级:剪力墙抗震等级为二级。 基础为筏板基础。 2、主要分项工程施工工艺 (1)基础工程 根据本工程情况,基坑开挖采用机械开挖为主,人工修理边坡为辅,因场地狭窄,开挖放坡系数执行最小规定1:0.3.坑壁采用喷锚网护壁,打设土钉,上部铺设钢板网,喷100厚C15细石混凝土护壁。柱下钢筋混凝土筏板基础,宜采用机械开挖,人工修边。施工时要求技术人员详细交底。组织过硬的班组,保证人员正常施工,力争早日完成基础施工。基坑开挖完毕,及时进行钎探,经验槽合格无异常情况后,方可继续施工。 基坑挖至标高后,为防止地表水进入基坑,建筑物基坑周围做泛水坡,边坡上做好截水沟,四周挖好排水沟,以便及时排除积水及雨水;为防止雨季雨水浸泡基坑,采用潜水泵抽水,以降水。 (2)地下室施工 1、地下室施工顺序:清理土方至设计标高--水泥砂浆找平层--刷

基层处理剂--防水层--细石混凝土保护层--绑梁柱钢筋—预留 地下室地板钢筋—支梁及柱模板—柱、剪力墙钢筋、模板、 混凝土—顶板钢筋、模板、混凝土—侧壁防水层—保护墙-3: 7灰土回填。 2、钢筋工程 a、基础垫层施工完成达到一定强度后,在其上划线,支模、铺 放钢筋网片,上下层钢筋绑扎牢固,弯钩朝上,柱子插筋下 端弯90度弯钩与基础钢筋绑扎牢固,上端用模板支撑钢管脚 手架固定牢固,杜绝钢筋位移,确保钢筋间距正确;底部钢 筋网片用水泥砂浆垫块垫塞,保证钢筋保护层厚度。 b、墙的钢筋网绑扎时钢筋的弯钩应朝向混凝土内,在两层钢筋 间应设置撑筋,以固定钢筋间距,相互错开排列。地下室墙 顶钢筋采用双排钢管辅助钢筋的绑扎。 3模板工程 a、墙体模板采用大模板。用Ф12@500对拉螺栓保证墙体断面尺 寸。数量8个/m3,使用Ф48钢管架固定模板位置。对拉螺栓 加2mm厚50×50mm钻孔铁片作止水环。止水环必须满焊。止水 带采用-4mm钢板,L=400.形状如下图示:为保证支撑稳定, 钢管要搭设牢固,并设置必要的剪力撑。施工时应认真核对 墙体轴线位置、截面尺寸、模板平整、垂直等。 b、 柱、梁模板采用定型钢模板组合支设。大于等于700的梁设对 拉螺栓@500. 4、 底板大体积砼施工 (1) 地下室底板和墙均采用渗入UEA防水砼,防水砼原材料符合下列规定:水泥宜采用普通硅酸盐水泥,石 子最大粒径不宜大于40mm,砂宜采用中粗砂,水应采 用不含有害物质的洁净水。 (2) 防水砼应采用商品砼,搅拌时间比普通砼略长一般

路基防护工程技术交底

新建南广铁路NGZQ-8标段路基工程 编号:003 防护工程施工技术交底 单位:中铁隧道集团有限公司 南广铁路NGZQ-8标项目部

南广铁路路基工程 防护工程施工技术交底 1.适用范围 本技术交底适用于新建南广铁路NGZQ-8标段路基防护工程施工。 2.作业准备 2.1 在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2 现场施工机械、人员配置满足施工需要。 3.施工程序与工艺流程 3.1路基防护及支挡的一般规定 使用的砂浆或混凝土必须有配合比和强度试验,并留足够试件。石质强度应符合设计要求。施工所用砂浆、混凝土,应用机械拌和,不应直接在砌体面上或路面上以人工拌和,并应随拌随用。 3.1.1 边坡防护 当路基土石方施工时或完毕后,应及时进行路基防护施工。各类防护与加固应在稳定的基础或坡体上施工。设有支挡结构物及排除地下水设施地段,应先作好支挡结构物、排水设施,再施作防护工程。防护的坡体表面应进行检查处理,防护设施应与坡面密贴结合。 施工前应先清刷坡面浮土,填补坑凹,使坡面大体平整。 路基防护所设置的泄水孔的位置、布置形式、孔径尺寸及泄水孔背反滤层的材料、设置应符合设计要求,且排水畅通。砌体及反滤层(或垫层)的材料、设置应符合设计要求。 3.1.2 路基支挡 岩体破碎或土质松软、有水地段,修建支挡结构应按结构要求适当分段,及时施工,不应长段拉开挖基。

支挡结构基坑开挖前,应做好排水设施。基坑开挖后应及时进行基础及墙身施工,并做好墙后排水设施,及时回填或填筑路堤。 支挡结构的各部尺寸应符合设计要求。支挡结构背后填料及压实度应符合设计要求。 支挡结构端部伸入路堤或嵌入地层部分应与墙体一起施工。路堑支挡结构顶面应抹平与边坡相接,其间孔隙应填实并封闭。 支挡结构与桥台连接时,应协调配合施工;必要时应加临时支撑,保证相接填方或地基土层的稳定。 支挡结构基础基坑开挖后,要核对地质资料,经验收合格后,方可进行基础施工,当与设计不符时应及时反馈。 泄水孔、反滤层、排水层、隔水层、沉降缝和伸缩缝设置应符合设计要求。 3.2 边坡防护施工工艺及技术要求 3.2.1 施工方法及工艺 ⑴干、浆砌片石边坡 ①准备: 边坡砌筑应在坡面密实、平整、稳定后,方可铺砌;回填土夯实后方可施工。石料等级应符合规范要求。砌筑前,其表面泥土、水锈应清洗干净。②挖基:护坡施工采用人工挖基,人工刷坡,砌筑前,将基底平整夯实,检查合格后方可进行砌筑。 ③砌筑: 片石采用挤浆法施工,铺砌时自下而上进行,砌块不得大面平铺,石块应彼此交错搭接,错缝一般为7~8cm ,不得松动,严禁浮塞。砂浆在砌体内必须饱满、密实,不得有悬浆。 砌体宜用15cm以上的块(片)石。每砌筑1.2m高进行找平。片石应大面朝下,表面及时预留勾缝空隙。 干砌边坡表面应平整,圆顺。 砌体护坡分段施工时,每隔10~15m按设计或规范要求设一道伸缩缝,并做好伸

土建木工施工质量技术交底

土建木工施工质量技术 交底 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

土建木工施工质量技术交底 施工单位:鄢陵华厦建筑有限公司 工程名称:淮南矿业有限责任公司谢桥煤矿燃煤锅炉除尘脱硫脱硝改造工程 分部分项工程名称:模板安装 施工班组:木工班组工种:木工 一、施工准备 1.选择直顺度、平整度好的无缺损模板,清除其表面浮浆、刷一层隔离剂后,顶点堆放;选择直顺度好、刚度较好的无缺损钢管,顶点堆放。 2.清洗好口件、V形卡。 3.熟悉图纸,并到实地检查技术员弹设轴线的正确性并弹好柱、墙的边线; 若发现轴线误差超过允许偏差范围应及时反映给技术员纠正。 4.配备好各种劳动力,安全设施及辅助材料;协调好模板安装材料水平,垂直运输的机械设备。 二、作业条件 1.上道工序已验收完毕并验收齐全。 2.下层梁板砼强度达到m㎡以上。 3.技术员、安全员、质检元、木工以到场。 三、施工工艺:

1.横杆及支撑立杆搭设:据所弹设梁轴线、墙柱边线、梁、板截面尺寸搭设好横杆及立杆,搭设时扣件 要拧紧。要求柱四角必须有立杆,所以立杆底部须垫木方。梁支柱间距自下层板面起200㎜左右@2000,水平拉杆间距@1500(竖直方向),纵横方向垂直剪刀撑间距不宜大于6m。板支撑方柱间距为 600—1200mm。 2.梁模安装:①模板支架搭设与调平:据控制标高搭设好模板支架(跨度大于4m的梁应起拱,起拱值为 跨经的2/1000—3/1000)并拉线找平。②底模铺设:在用吊线锤的方法将轴线引至梁两端支架上,即可铺设梁底模,拉线找直并控制好轴线位移后即可固定,拼接角模,要求梁口与柱头模板连接处用木方拼镶。③侧模安装:梁侧模的固定采用双支柱罚,其间距为600—1000。 3.板模安装:根据已安装好的梁侧模,安装板模支架,支架间距400—600mm;拉线找平后即可铺设板模 板。(铺设时应先以每个节间从四周将板模与墙、梁、模板连接,再向中央铺设)模板铺设完后,立柱之间应加水平拉杆,要求距地面200—300mm处设一根,注上纵横方向每隔左右设一根。 4.柱模安装:①先将柱子第一节四面模板就位并用角膜连接好,角膜宜高出平模,校正好对角线并用柱

工程施工质量技术交底-施工交底

工程施工质量技术交底 工 项目经理:吴宇 交底部门:公司技术科 时间:2015年1月 浙江锦亚建设有限公司

工程施工质量技术交底 为保证工程质量和安全生产,提高项目部整体施工水平,针对工程具体情况,特向项目部管理人员进行工程质量技术交底,希严格遵照执行。 一、项目部必须严格执行国家规定有关法律、法规要求,《建筑法》、《建筑工程质量 管理条》、《建设标准强制性条文》,以及建筑工程施工质量验收系列规范。希望项目部加强学习,不断提高自身的施工管理水平。牢固树立质量第一的观念,以全面提高工程质量为目标,进一步加大管理力度,建立健全质量管理体系,确保房屋建筑工程的结构安全和主要使用功能的满足。推进建筑节能工作的实施,严格执行住宅工程分户验收制度。减少工程质量通病,切实提高建筑质量总体水平。 二、项目部必须建立健全的工程质量、安全管理体系。(制作成网络图挂在施工现场 的办公室)。建立施工现场质量管理检查制度(具体详GB50300-2001表A..0.1),管理人员落实到位,职责分明,做到持证上岗。 三、实行施工组织设计、专项方案审批制度,由公司技术负责人签字有效。包括下列 内容: (1)24米以下落地式脚手架支设的构造要求必须符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的标准;脚手架支设在现浇板上、阳台、雨蓬的结构部位、高层建筑的悬挑脚手架,除符合构造要求外必须有脚手架搭设计算书。高度 超过50米的脚手架,可采用双立杆、分段悬挑或分段卸荷等有效措施,必 须另行设计。 (2)塔吊装拆施工方案。 (3)现浇结构模板支撑体系的施工方案和计算书。 (4)施工组织设计。 (5)主体结构各分部、分项工程的施工方案。 四、实行图纸会审交底制度: 项目部技术负责人组织各工种班组长对施工图进行初审,把图纸中的有关问题摘录出来,以书面形式上交公司技术科,由技术科进行汇总,参加建设单位组织的图纸会审。 五、项目部必须严格按图施工,不得擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能, 如果有更改必须有设计院联单。 六、桩基工程开工前,必须办理施工许可证。桩基工程子分部验收合格,手术办理 齐全后,才可进行基础工程的钢筋绑扎。 七、项目部的班组长在班前、班后对操作工进行施工规范、施工工艺的技术交底, 并有书面文字记录。 八、加强原材料进货检验,进入施工现场的原材料必须按规定进行试验(具体按施

公路路基防护工程施工技术交底[详细]

公路路基防护工程施工技术交底 交底内容:路基防护工程施工技术 一、主要依据: 1.《路基防护工程施工方案及主要工艺》 2.《施工图》 3.《公路工程质量检验评定标准》 4.《公路工程施工安全技术规程》 5.《招标文件》 6.《监理计划》 二、主要技术指标和控制标准 护坡护面墙检查项目表208-1 浆砌片石衬砌拱护坡检查项目208-3 浆砌砌体实测项目

三、路基防护工程施工技术交底 1、挂网客土喷播防护 (1) 清理平整坡面; 清楚坡面淤积物、浮石、打掉突出岩石,坡面的不平整度小于30cm ,对于稳定的整块硬质岩凸起孤石可不清理,使坡面有利于植被基质混合物(客土)和岩石的完全结合。 (2)规划放样; 按山体的形式合理布置锚杆位置。 (3)钻孔并固定锚杆(钉锚杆);锚杆孔眼应垂直坡面,孔径应≥25mm,对于土石混合边坡和土质边坡无需钻孔。锚钉一般采用Φ6-12mm钢筋按1m左右交叉锚固,锚钉长15-50cm。并保证钉入山体锚杆的长度和确保锚杆的牢度(有一定的抗拔力)。 (4)铺设固定热镀锌铁丝网; 铺设固定热镀锌铁丝网的目的是增强护坡强度。形成加筋植被基质混合物(客土)。铺设固定热镀锌铁丝网应在可受力后进行。①热镀锌铁丝网必须张拉紧,网格搭接宽度大于等于5cm ,并间隔30cm ,用18#铁丝绑扎牢固。 (5)搅拌植被基质混合物(客土)。按植被基质混合物(客土)的配比计量搅拌均匀。绿化机材由有机质,土壤结构改良剂等组成。植壤土应采用工程地原有的地表土或农田土粉碎过8mm筛,含水量≤20%,风干后的植壤土应采取防水措施,纤维可就地取秸杆,树枝等粉碎成10~15mm长,含水量≤20%。基材混合物的配比为绿化基材;纤维;植壤土=1:2:2(体积比) (6)喷射植被基质混合物(客土)。要求喷枪口距岩面1m左右,加水量应保持植被混合土不流不散。分基层和面层两次喷射,在基层喷射过程中,应注意第二次找平。 (7)采用液压种子喷播机播种。种子根据季节环境路段选择多种混合种子,并在种子内加入绿化基质材料进行播种,植被种子在使用前做发芽试验,发芽率达90%以上方可使用,对难发芽的植被种子使用前作催芽处理。 (8)养护管理:施工完成后,定期进行养护,养护内容包括浇水、施肥、补种、病虫害防治等。在养护管理期内,应一直保持坡面湿润至草种全苗、齐苗。对于干旱区,应适当增加浇水次数,雨季可适当减少,六周以后,视生长情况浇水施肥。后期浇水应遵循“多量多次”的原则。施工完成后一个月后,应全面普查生长情况,对于缺苗明显与不均匀的位置应予以补

相关文档
相关文档 最新文档