调继〔2009〕10号
关于防止发电厂变电站保护用电压互感器二次回路多点接地的通知
超高压公司、调峰调频公司、各省公司,各直调电厂:近期,南方电网连续发生两起由于保护用电压互感器二次回路多点接地引起的220kV及以上保护误动事件。为防止此类事件再次发生,现明确反事故措施如下:
一、电压互感器二次回路接地原则
1、经控制室零相小母线(N600)连通的几组电压互感器二次回路,只应在控制室将N600一点接地。
2、对于各电压等级N600分别接地的情况,必须确保各电压等级的电压互感器二次回路间无任何电联系。
二、电压互感器二次回路接地情况检查要求
1、各单位应对所辖厂站电压互感器二次回路N600接地情况进行检查。要求在天气晴朗的情况下,利用钳型电流表(精度为mA级)对流过N600接地线上实际电流值进行测量,相关数据记录按附件1格式填写。
2、对于各电压等级N600分别接地的情况,应对各N600接地线电流值分别进行测试并记录数据。
3、若发现N600接地线上流过的电流大于50mA时,应立即对电压互感器二次回路及其接地情况进行全面核查,确保仅一点接地(查找方法参见附件2)。
总调直调系统各厂站所属单位于2009年6月30日前将检查情况及测试数据上报南网总调。各中调于2009年7月15日前将所辖220kV及以上厂站检查情况及测试数据汇总后报送南网总调。
三、电压互感器二次回路接地情况运行管理要求
1、运行维护单位应在新建厂站投运前,认真检查验收N600一点接地情况,确保设计图纸及相关二次回路接线正确无误,并将N600接地线测试数据存档备查。
2、改扩建的厂站在设备投运前,必须对N600公共接地线电流进行测试并记录数据。
3、电压互感器更换或其二次回路有工作,恢复运行接线后必须对N600接地线电流进行测试并记录数据。
4、运行中的厂站,运行值班人员应每半年进行一次N600
接地线电流值的测试,并做好相应数据记录。若新测量的电流值超过大于上一次测量值20mA时,运行值班人员应立即通知保护人员进行专项检查,确保电压互感器二次回路仅一点接地,同时将检查整改情况报相应调度机构。对于各电压等级N600分别接地的情况,每个接地点均应测试。
5、各单位应制定相关管理规定,明确N600接地情况的基建验收及运行维护要求,并做好人员培训工作。
联系人:章激扬
联系电话:020-********
邮箱:zhangjy@https://www.wendangku.net/doc/837978048.html,
附件:1、电压互感器N600接地线电流值测量记录表
2、电压互感器N600多点接地查找示例
3、关于保护用互感器二次回路接线问题引起设
备跳闸事件的通报
二OO九年五月二十一日
主题词:保护 事故 措施 通知
抄送:祁达才副总经理、许超英总工程师,公司生技部、安监部。
中国南方电网电力调度通信中心2009年5月21日印发